文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基站定位系统方案

基站定位系统方案

基站定位系统方案
基站定位系统方案

基站定位系统方案

1、系统架构

系统分为三个部分:

1)移动定位终端

终端均为无线设备,采用移动网络(GSM/GPRS网络)的蜂窝基站进行定位。

2)监控平台

监控平台是该系统的数据及控制中心,移动定位终端的相关数据都会汇总到监控平台,并始终保持与监控平台的联系。另外监控平台还为监控及查询提供了各种各样的功能接口。

3)监控及查询系统

包括C/S和B/S两套客户端系统,为满足不同权限、不同应用的用户需求,提供了一套全面而高扩展性的用户工具。

2、各部分功能介绍

2.1移动定位终端

1、移动定位终端组成:

监控终端分为五个处理模块,分别为短信模块、GPRS模块、控制器模块、终端处理中心。终端处理中心是其它四个模块进行交互的通道。

1)短信模块:

监控中心管理人员可以通过发送短信的方式给监控终端,监控终端接到短信后通过终端处理中心解析短信的命令。

2)GPRS模块:

GPRS模块是监控终端与平台服务器的数据通讯的接口。监控终端的数据必须通过GPRS的方式发送给平台服务器。同样,平台服务器下发的指令也要通过Internet传输到终端的GPRS模块上。GPRS把接收到的数据放到终端处理中心来解析运算。然后终端处理中心把运算结果通过GPRS模块发送给平台服务器。3)控制器模块:

控制器模块主要是提供终端电力供应,ACC控制等功能。当平台服务器要查询监控终端的ACC状态时,平台服务器通过下发指令,GPRS模块接到指令后,终端处理中心把指令解析。终端处理中心直接到控制模块读取当前状态。

4)终端处理中心:

终端处理中心是数据处理、运算、内存管理、电源管理等功能。它是监控终端的心脏。任何处理的数据都要经过终端处理中心。

2、移动定位终端功能

1)移动定位终端可以发送和接收短信,通过短信的收发,可以执行管理员的命令。

2)移动定位终端可以通过GPRS方式上网,与后台进行通讯。完成平台与终端的交互功能。

3)移动终端具有基站定位功能,只要有移动信号就可以进行定位,定位精度大约300-1000米。

参数

组件说明

3.2监控平台

监控平台

中心服务器

GIS

服务器

数据库

服务器

网上查车

WEB服务器

监控平台囊括了整个监控后台系统的所有子系统和子服务器。它们是:1)中心服务器

所有监控终端和管理终端接入的目标服务器。

2)网上查车web服务器

提供B/S查车服务器的子服务器。

3)数据库服务器

提供数据存储和处理的核心服务器。

4)GIS服务器

提供所有有关基站地址翻译和地图服务的服务器。

监控平台服务器配置

1、小型应用(小于1000台)

2、中型应用(1000-10000台)

3、大型应用(10000-50000台)

3.3分控中心

1、C/S客户端监控系统

C/S客户端监控系统是车队管理员、分控管理员监控和管理下属车辆的主要工具。其中涵盖了中心服务器的一部分,及监控客户端软件。

功能和架构图如下:

监控客户端软件

地图管理报警管理

车辆管理

用户验证车队管理

集团用户只要安装监控客户端软件,监控车辆安装监控终端后就可以在总系统中建设一个分控中心并具备系统全部的功能。分中心只能对其所属或授权其管理的移动目标或固定目标进行监视和管理。

C/S客户端监控系统的主要功能是实时显示被监控的移动目标的位置及轨迹、地理信息查询。具体细分为:

●车辆监控功能:从中心服务器接收到基站定位信息后在地图上显示移动

目标的轨迹,用显著标识显示移动目标的当前位置并配以移动目标编号,在地图界面的状态栏中显示移动目标的编号、速度、定位信息、方向、

时间、告警信息等等。可以通过中心服务器设置被监控车辆定位信息回

传的时间间隔。

●历史轨迹记录及回放功能:中心服务器可以记录和查看车辆六个月内行

驶路线的历史记录;监控客户端软件可以实现历史行驶线路重复播放;还

可以计算出历史轨迹的行驶距离。监控人员还可查看轨迹中的状态变化

信息,比如车辆为停止状态时出现在那些地点等等。

●断电报警功能:当定位器的外接电源被切断后会发出报警到平台上。

●权限管理:监控软件可配置中心服务器中的用户权限,可支持多种用户

权限,比如系统管理员、分控管理员、车队管理员、个人用户等十种权

限级别。系统管理员还可以通过监控软件增加、删除和修改各种权限的

用户。

●车辆信息管理:监控客户端可录入详细的车辆、驾驶人员、车辆图片等

信息,以方便调度人员的工作。输入监控终端编号后可从数据库中调出

其信息,包括移动目标的编码、所属单位、用户姓名、车辆型号、车辆

主要特征等等,随时可以进行增加、删除、修改等操作。

●地图操作:

放大:放大功能实现对地图的版面的放大,以方便用户的查看需要。

缩小:缩小功能实现对地图的版面的缩小,以方便用户的查看需要。

测距:测距功能用来测量地图上点与点之间的距离。

图层控制:随着图形缩放比例的不同,显示不同详细程度的地图内容,

避免屏幕显示过密不利观察,使屏幕承载度趋于合理;并对各图层的表

现形式、显隐性进行控制。

信息点编辑:可以根据用户自身的需要,对地图进行编辑,增加信息点。

2、B/S网上查询系统

B/S网上查车系统

用户验证车辆监控

地图控制轨迹查询车辆控制

车辆查询

系统支持基于Internet的WebGIS发布,入网客户可以根据系统提供的用户ID和密码,通过互联网在任何能连接Internet的地方查询自己的入网车辆的位置和车辆状态,进行信息发布等。网络查车方便快捷。平台提供三种地图进行位

置查看及相互切换,包括:Google电子地图、Google卫星地图。

通信基站施工方案

通信基站施工方案 一、施工准备 施工前组织有关专业技术人员熟悉图纸,组织技术交底。材料供应部门,提出外加工定货单,并提出工料分析和进行图纸会审,进行设计交底。 二、施工测量 本工程为了确保工程质量达到标准,为此,特设施工测量专业人员,整个工程由开始的坐标、标高、各层的轴线测量,均由测量专业人员负责。为测量人员配备J2经纬仪一台,水准仪一台。仪器使用前,应经检测。 在施工过程中,根据楼面标高,立好皮数杆,按皮数杆控制线砌砖。当砌完一步架高而未搭设脚手架前,开始作+50的找平测量。 沉降观测 (1)为及时了解沉降变形情况,要求必须作沉降观测,水准基点选取4个,保证其稳定可靠。在建筑物外围,按照规范、规定要求设置沉降观测点。用角铁与构造柱钢筋焊接,伸出墙外5cm,并做好保护措施。 (2)沉降观测的时间和次数以每施工完一层观测一次,直到稳定为止。 (3)沉降观测应做到四定即:定人员、定仪器、钢尺、定水淮点、定方法及路线。

三、主要分部分项工程的施工方法 (一)基础工程 本工程基础为混凝土柱下独立基础,基础施工前必须按规范进行现场查勘,如果遇到异常情况或与地质勘查报告不符时,应与建设单位、设计院商定处理方案。 (1)土方开挖 根据本工程的特点施工场地表面要清理平整,做好排水坡度,在施工基槽区域内,要挖临时性排水沟,及时排出坑内积水。要采取有效措施,充分保证土体边坡、围墙、周围建筑及其公用设施的稳定和施工人员的安全。本工程采用机械开挖土方为主,挖土应自而下水平分段分层进行,边挖边检查坑底宽度,不够时及时修整,修整至设计标高,再统一进行一次修坡清底,检查坑底宽和标高。当土方开挖至设计标高后,应及时通知有关单位和验收部门,对其进行隐蔽验收工作,符合要求后应立即进行下道工序的施工。 (2)独立柱基础砼的浇筑 根据配合比确定的每盘(槽)各种材料用量及车辆重量,分别固定好水泥、砂、石各个磅称标准。在上料时车车过磅,骨料含水率应经常测定,及时调整配合比用水量,确保加水量准确。要过称。 ①基础砼浇筑前,应先进行验槽;并且槽坑内的冻土、浮土、积水、杂物应清除干净。 ②砼均采用商品砼;浇筑时振捣器采用插入振捣密实;最后,表面用大平板振动器补振动器振捣密实,并用木盒抹平搓毛。

移动通信基站技术方案

移动通信基站施工技术方案 施工单位: 编制单位: 编制日期: 目录 概述 随着铁塔公司的建立,基站及其配套机房、电源等将成为铁塔公司的技术要点,本文主要从基站设备安装、线缆布放、电源配置、天馈线安装等方面进行详细讲解,同时介绍了铁塔类型、施工工艺、标签规范等方面,是4G基站建设中不可多得的经验总结。 一、设备基站主要设备安装、各类线缆布放示意图基站内部设备安装示意图; 1、基站设备安装场景展示; 图-1 图-2 图-3 1.1基站场景电缆走线槽道安装简析(图-2); 1.1.1电缆走道及槽道安装位置应符合施工图的规定,左右偏差不得 >50mm。 1.1.2水平槽道水平度每米偏差不得>2mm,垂直槽道垂直度偏差不

得>3mm。 1.1.3电缆走道安装牢固稳定,具备防震功能。 1.1.4电缆应有序地绑扎在走道上。 1.2基站内部走线槽道布线安装(图-3) 1.2.1.1信号线的布放 1.2.1.2布放的信号线应平直,无扭曲打结,转弯处应自然圆滑, 符合设计要求。 1.2.1.3屏蔽线外层应与接地体连接可靠。 1.2.1.4芯线应无损伤,焊点光滑、均匀,无漏焊、虚焊、错焊。 1.2.1.5系统控制器到信道机的电缆最大允许长度应符合产品说明 书的要求。 1.2.1.6信号线、高频馈线、电源线应分开布放。 1.3电源线和地线的安装(图-3); 1.3.1电源线和地线安装方法: 根据电源线和地线的实际走线路径量得所用电源线和地线的长度,分别裁剪-48 伏电源线和工作地线、和保护地线;用 裁纸刀剥开电源线和地线的绝缘外皮,其长度与铜鼻子的耳柄 等长。用压线钳将铜鼻子压紧,用热缩管将铜鼻子的耳柄和裸 漏的铜导线热封;不得将裸线漏出.将电源线的一端与BTS 机柜 的电源接线柱固定,电源线沿走线架整齐布放,并用扎带绑扎,另一端和电源柜的接线排连接。 1.3.2电源线的区分:

通信基站施工组织设计

通信基站施工组织设计 第一章编制说明 本施工组织设计根据xxx有限责任公司xxx分公司提供的设计图纸:移动通信基站——基站机房、双平台钢管塔基础、铁塔基础工程设计图情况,建设单位对本工程要求和我公司综合实力进行编制。 一、编制依据 1、xxx有限责任公司xxx分公司提供的:移动通信基站——基站机房、双平台钢管塔基础、铁塔基础工程设计图(建施、结施、基础接地图) 2、《砼接结构工程施工及验收规范》GB50204—92 3、《砌体工程施工及验收规范》GB50203—98 4、《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002 5、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2002 6、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001 7、《建筑安全技术规程》 8、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB503242 9、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 10、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 11、《混凝土结构施工图平面整体表示方法》00G101 12、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94

13、其它现行国家有关施工及验收规范。 13、我公司现有经济、技术综合实力情况。 第二章工程概况 工程名称:xxx通信基站工程 工程位置:xxx全地区设站地 建设单位:xxx责任有限公司xxx分公司 设计单位:xxx市明州建筑设计研究院 双平台钢管塔基础 本基础为45米双平台钢管塔基础。基础混凝土为C25,垫层C10。桩身为水下C25砼。单塔基础设4根灌注桩,桩径:800mm。单桩承载力设计值1433.2KN,单桩抗拔力1233.3KN。因为本工程分布地域广,桩长根据各站址地质情况及设计承载力要求确定桩长,桩伸入持力层1000mm,桩顶超灌长度1500mm。 铁塔现浇钢筋砼浅基础 本基础为现浇钢筋混凝土阶梯基础,混凝土标号C20。根据本工程各基站所处位置地质情况不同,基础埋深要根据站址情况和设计要求的地基承载力标准值:500KN/m2具体设置,回填土分层夯实,容重大于16KN/m3若地基过于软弱则要根据实际情况改设桩基础。 机房 结构类型:一层砖混结构;设防烈度:六度;抗震等级:三级;结构安全等级:二级;耐火等级:二级。

通讯基站外电引接[市电接入]施工设计方案

施工方案 1工程分部分项实施流程 1.1移动通信机房用电报装 按照当地的用电报装程序,向当地电业主管部门进行报装,并接受当地主管部门的检查监督。 1.2架空线路铺设 施工准备→检查材料→技术安全交底→施工测量→电杆基坑及基础埋设→电杆组立和绝缘子安装→拉线安装→导线架设→接户线和进户线安装→检查验收 1.3管道线路敷设 施工准备→检查材料→技术安全交底→铺设PVC管或钢管→管道固定→穿电缆线→管口封堵→检查验收 1.4直埋电缆敷设 施工准备→检查材料→技术安全交底→按照线路的路径划线→挖电缆沟→敷设套管→绝缘测试→套管内敷设电缆→混凝土包封(如需要)→绝缘测试→回填夯实→检查验收 1.5变压器安装 施工准备→检查材料→技术安全交底→基础施工→变压器就位找正→变压器固定→检查验收 2.施工方法及难点、重点技术措施 2.1架空线路敷设 2.1.1线路路径选择 1)应根据农村发展规划相结合、方便机耕,少占农田。 2)路径短、交叉、跨越、转角少、靠近道路、方便施工、运行和维修方便。 3)应尽量避开易受洪水、雨水冲刷的地方,严禁跨越堆放可燃物,爆炸物的场院、房屋等地方立杆和地埋电缆。 2.1.2架空线路铺设 表面光洁平整,壁厚均匀,无露筋,跑浆现象。λ1)环形钢筋混凝土电杆,安装前应进行外观检查,且应符合下列规定: 放置地平面检查时,应无纵向裂缝,横向裂缝地宽度不应超过 0.1mm,预应力应无纵横向裂缝。λ 杆身弯曲不应超过杆长的 1/1000。λ 电杆的埋设深度,应进行倾覆稳定验算。单回路的配电线路,电杆埋设深度不小于1.5m。λ 2)电杆须无裂纹、损伤,档距一般≤50米,架空电缆建议30米。 3) 跨越道路时,离地面距离>6米,离山坡、斜坡距离>4米,离高压线时距离>5米,其他线路距离>1米。

通信基站防雷接地设计方案

精心整理通信基站综合防雷接地方案 编制依据 工程涉及的产品规范与标准;工程施工涉及的规范、标准及验收规范、标准等须完全满足所有中华人民共和国的规范、标准,包括(但不限于此): 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》YD5098-2005 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》GB50689-2011 《通信局(站)防雷与接地工程验收规范》YD/T5175-2009 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012) 《交流电气装置的接地》(DL/T621-1997) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T620-1997) 1联合接地 在整个防雷系统中接地系统是一个基本前提,只有具备了良好的接地系统,防雷设备才能真正发挥作用。所以,接地系统的建设是所有防雷工作的基础。 1.1接地的目的 1)接地是为了防止电磁干扰起屏蔽作用; 2)接地是为了泄放过电压以保护设备和人身安全; 3)接地是为了起着工作回路的作用; 4)接地是为了给通信设备提供零电位参考点。 5)在受到雷击时以供大电流泄放入地,以保护设备和人身安全。 1.2地网的组成 根据移动通信基站防雷与接地设计规范YD5068中规定: 1)移动通信基站应按均压、等电位的原理,将工作地、保护地和防雷地组成一个联合接地网。站内各类接地线应从接地汇集线或接地网上分别引入。 2)移动通信基站地网由机房地网、铁塔地网和变压器地网组成,地网的组成如图1所示。基站地网应充分利用机房建筑物的基础(含地桩)、铁塔基础内的主钢筋和地下其他金属设施作为接地体的一部分。当铁塔设在机房房顶,电力变压器设在机房楼内时,其地网可合用机房地网。 图1移动通信基站地网示意图 3)机房地网组成:机房地网应沿机房建筑物散水点外设环形接地装置,同时还应利用机房建筑物基础横竖梁内两根以上主钢筋共同组成机房地网。当机房建筑物基础有地桩时,应将地桩内两根以上主钢筋与机房地网焊接连通。当机房设有防静电地板时,应在地板下围绕机房敷设闭合环形接地线,作为地板金属支架的接地引线排,其材料为铜导线,截面积应不小于50mm2,并从接地汇集线上引出不少于二根截面积为50~75mm2的铜质接地线与引线排的南、北或东、西侧连通。

中国移动基站施工方案复习进程

中国移动基站施工方 案

1)基础工程(机房、绿色机房基础等) A、土方工程 ①土方开挖: 基础工程流水划分:根据本工程特点,其工艺流程为:测量放线→标高确定→土方开挖及放坡→清槽、验槽。 土方开挖时严格按土方放坡方案进行开挖,机械挖至基底标高上200mm处,由人工开挖、清槽。 基坑开挖后通知有关单位及时验槽,验槽合格后及时进入下道施工程序,防止基坑遭水浸和暴晒破坏基土原状结构。 ②土方回填 工艺流程:基底清理→人工分层摊铺、整平→打夯机分层打夯压实→密实度分层检测。 填土前应将基底的垃圾等杂物清理干净。 检验回填土质量,土内有无杂物,粒径是否符合规定,回填土的含水率是否符合规范要求,若不符合要求,回填土要过筛,含水率过高采用翻松晾晒,含水率过低可采用洒水湿润。 回填土采用机械夯实,机械运土,人工铺平,每层铺土厚度为200~250mm,每层打夯不少于三遍,打夯应一夯压半夯,夯夯相接,纵横交叉。

基础回填土应同时进行,环绕铺填。 回填土时应注意成品保护及周围管线的保护。 土方回填时应专人指挥机械运土,倒土时不得有人在基坑周围走动,并做好警示标志。 修整找平:填土全部完成后,应进行抄平找平,凡高于标准高程处及进铲平,凡低于标准高程处应补填夯实。 ③人工清理基底后,及时请相关单位共同验收,尽快浇筑混凝土垫层,防止基底被雨水或外来水泡坏。 A、钢筋砼施工方法 ①模板的制作、安装 制模时,要考虑模板拼装结合的需要。板边要找平刨直,接缝严密,不漏浆。钉子的长度一般为木板的2-2.5 倍。每块板在横档处至少要钉2 处钉子。第二块板的钉子要朝向第一块板方向斜钉,使拼缝严密。配制完后,对不同部位的模板进行编号,写明用途,分别堆放。 模板安装时,先在基础面上弹出纵横轴线和四周边线。然后调整标高。 及时拆除模板,有利于模板的周转及加快工程进度,但应使砼达到70%以上的强度。拆模时注意不要用力过猛,其程序为;后支先拆,先支后拆;先拆除非承重部分,后拆除承重部分。 ②钢筋制作、安装

网络通信基站施工方案

三、技术部分 目录 第一部分工程概述 第一章工程概况 第二章总体部署 第二部分施工方法与技术措施 第一节施工测量放样工程施工工艺 第二节地面基层找平施工工艺及技术措施 第三节馈线窗安装工程施工的施工方案及注意事项第四节走线架的安装施工的施工方案及注意事 第五节灭火器的安装 第六节汇流排的安装 第八节塔基础工程施工方案 第九节主体工程模板工程施工方案 第十节机房施工及装饰 第三部分质量管理体系与措施 第一章质量保证措施

第一节工程的质量标准 第二节质量保证体系 第三节质量保证措施 第四节工程质量的薄弱环节及预防措施第五节创优施工的措施 第六节成品保护措施 第七节重点、难点技术分析及解决方案 第四部分安全管理体系与措施 第一章施工安全保证措施 第一节安全作业规范及检查系统 第二节安全管理体系 第三节现场施工的人身安全防护措施 第四节防护设施和劳保用品控制措施 第五节施工用电控制措施 第六节安全生产薄弱环节分析及预控措施第七节紧急情况的处理措施、预案 第二章现场文明施工措施 第一节文明施工管理网络 第二节场容场貌 第三节文明施工管理措施

第五部分工程进度计划与措施 第一章施工进度计划 第一节工期目标 第二节施工段划分 第三节施工进度施工工期保证措施 第二章施工现场维护措施 第一节进场劳动力的管理 第二节进场物资管理 第三节资料管理的配合措施 第六部分资源配备计划与先进性 第一章工程投入的主要施工机械设备情况描述及进场计划第一节拟投入的主要施工机械设备表见附表 第二节拟配备本标段的试验和检测仪器设备表见附表第三节机械设备投入说明 第二章劳动力计划 第一节劳动力调配计划 第二节劳动力的来源 第三节劳动力计划表

中国移动基站施工方案

移动基站搬迁方案 第一章编制本施工组织方案根据湖南省长沙市移动通信有限责任公司对基站建设:移动通信基站—站机房、三管塔基础、角钢塔基础、围墙、地坪平整、基站主要设备的安装调试及附属工程的实际情况,建 设单位对本工程要求和我公司综合实力进行编制。 一、编制依据 1、根据甲方的施工图纸及技术参数的要求 2、《砼接结构工程施工及验收规范》GB50204—92 3、《砌体工程施工及验收规范》GB50203—98 4、《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002 5、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2002 6、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001 7、《建筑安全技术规程》 8、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB503242 9、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 10、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 11、《混凝土结构施工图平面整体表示方法》00G101 12、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 13、其它现行国家有关施工及验收规范。 14、我公司现有经济、技术综合实力情况。 第二章工程概况 工程名称:湖南移动长沙分公司2014 年基站搬迁整治项目工程位置:涵盖湖南省内多个地区 第三章.搬迁施工技术方案 3.1无线基站设备施工的重点环节及保障措施; (1)对与天线的紧固螺丝必须要上紧,防止因大风将天线的方位吹错位; (2)在上馈线的过程中应一定用红、绿、蓝三色胶带将三个扇区的六根馈线分清,以防止馈线接 错; (3)在上馈线时有条件情况下应在地面将馈线捋顺防止上线时打弯,影响信号的传输; 3.2传输设备的重点环节及保护措施: 传输网是通信网的基础网络,是承载业务网络的平台。随着传输网络的不断发展和网络优化,电 传输路、光路的割接将是关键性的工作之一。

移动通信基站施工组织设计 (1)(完整版)

移动通信基站施工组织设计 第一章编制说明 本施工组织设计根据浙江移动通信有限责任公司北仑分公司提供的设计图纸:移动通信基站——基站机房、双平台钢管塔基础、铁塔基础工程设计图情况,建设单位对本工程要求和我公司综合实力进行编制。 一、编制依据 1、浙江移动通信有限责任公司北仑分公司提供的:移动通信基站——基站机房、双平台钢管塔基础、铁塔基础工程设计图(建施、结施、基础接地图) 2、《砼接结构工程施工及验收规范》GB50204—92 3、《砌体工程施工及验收规范》GB50203—98 4、《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002 5、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2002 6、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001 7、《建筑安全技术规程》 8、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB503242 9、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 10、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 11、《混凝土结构施工图平面整体表示方法》00G101 12、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 13、其它现行国家有关施工及验收规范。 13、我公司现有经济、技术综合实力情况。

第二章工程概况 工程名称:宁波移动通信基站工程 工程位置:宁波全地区设站地 建设单位:浙江移动通信责任有限公司宁波分公司 设计单位:宁波市明州建筑设计研究院 浙江省邮电规划设计研究院有限公司 机械工业第二设计研究院 双平台钢管塔基础 本基础为45米双平台钢管塔基础。 室内装饰: 1.地面、200厚片石100厚素混凝土水泥砂浆找平层上铺400×400耐磨地砖(白色)。, 2.外墙装饰:PT500乳白色涂料。 3.内墙装饰:PT300白色乳胶漆。 4顶棚做法:801建筑胶水+白水泥刮腻子两道+涂料。 5.屋面做法:(自上而下)防水材料:SBS改性沥青防水卷材,4mm厚聚脂,20厚1:3水泥砂浆找平,现浇钢筋混凝土板。

网络通信基站施工组织方案

三、技术部分 第一部分工程概述第一章工程概况 第二章总体部署第二部分施工方法与技术措施 第一节施工测量放样工程施工工艺 第二节地面基层找平施工工艺及技术措施 第三节馈线窗安装工程施工的施工方案及注意事项 第四节走线架的安装施工的施工方案及注意事 第五节灭火器的安装 第六节汇流排的安装 第八节塔基础工程施工方案 第九节主体工程模板工程施工方案 第十节机房施工及装饰第三部分质量管理体系与措施 第一章质量保证措施 第一节工程的质量标准 第二节质量保证体系 第三节质量保证措施 第四节工程质量的薄弱环节及预防措施 第五节创优施工的措施 第六节成品保护措施 第七节重点、难点技术分析及解决方案第四部分安全管理体系与措施 第一章施工安全保证措施 第一节安全作业规范及检查系统 第二节安全管理体系

第三节现场施工的人身安全防护措施第四节防护设施和劳保用品控制措施第五节施工用电控制措施 第六节安全生产薄弱环节分析及预控措施第七节紧急情况的处理措施、预案 第二章现场文明施工措施 第一节文明施工管理网络 第二节场容场貌 第三节文明施工管理措施第五部分工程进度计划与措施第一章施工进度计划 第一节工期目标 第二节施工段划分 第三节施工进度施工工期保证措施第二章施工现场维护措施 第一节进场劳动力的管理 第二节进场物资管理第三节资料管理的配合措施 第六部分资源配备计划与先进性 第一章工程投入的主要施工机械设备情况描述及进场计划 第一节拟投入的主要施工机械设备表见附表 第二节拟配备本标段的试验和检测仪器设备表见附表 第三节机械设备投入说明 第二章劳动力计划 第一节劳动力调配计划 第二节劳动力的来源 第三节劳动力计划表 第四节劳动力保证措施 第三章资金需求计划 第七部分施工现场环保措施第一节噪声的控制措施第二节大气污染控制措施第三节水污染控制措施 第四节建筑垃圾处理的管理措施 第五节节能环保措施第八部分附表附表一:拟投入本标段的主要施工设备表附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表附表四: 计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五:临时用地表 第一部分工程概述

网络通信基站施工方案-超全面

网络通信基站施工 方案 第一部分工程概述第一章工程概况第二章总体部署第二部分施工方法与技术措施 第一节施工测量放样工程施工工艺 第二节地面基层找平施工工艺及技术措施 第三节馈线窗安装工程施工的施工方案及注意事项 第四节走线架的安装施工的施工方案及注意事 第五节灭火器的安装 第六节汇流排的安装 第八节塔基础工程施工方案 第九节主体工程模板工程施工方案 第十节机房施工及装饰第三部分质量管理体系与措施 第一章质量保证措施 第一节工程的质量标准 第二节质量保证体系 第三节质量保证措施 第四节工程质量的薄弱环节及预防措施 第五节创优施工的措施 第六节成品保护措施 第七节重点、难点技术分析及解决方案第四部分安全管理体系与措施第一章施工安全保证措施 第一节安全作业规范及检查系统 第二节安全管理体系 第三节现场施工的人身安全防护措施第四节防护设施和 劳保用品控制措施第五节施工用电控制措施 第六节安全生产薄弱环节分析及预控措施第七节紧急情 况的处理措施、预案 第二章现场文明施工措施 第一节文明施工管理网络

第二节场容场貌 第三节文明施工管理措施第五部分工程进度计划与措施第一章施工进度计划 第一节工期目标 第二节施工段划分 第三节施工进度施工工期保证措施第二章施工现场维护措施 第一节进场劳动力的管理 第二节进场物资管理 第三节资料管理的配合措施第六部分资源配备计划与先进性 第一章工程投入的主要施工机械设备情况描述及进场计划第一节拟投入的主要施工机械设备表见附表第二节拟配备本标段的试验和检测仪器设备表见附表第三节机械设备投入说明 第二章劳动力计划 第一节劳动力调配计划 第二节劳动力的来源 第三节劳动力计划表 第四节劳动力保证措施 第三章资金需求计划第七部分施工现场环保措施 第一节噪声的控制措施 第二节大气污染控制措施 第三节水污染控制措施 第四节建筑垃圾处理的管理措施 第五节节能环保措施 第八部分附表 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五:临时用地表 第一部分工程概述 本施工组织设计根据中国联合网络通信有限公司重庆市分公司提供的招标文件和 设计图纸:联通新建基站——基站机房、三管塔基础、地面塔基础、H 杆,三角支撑架, 仿生树及灯杆塔等工程设计图情况,招标人对本工程要求和我公司综合实力进行编制。 第一章工程概况 1、工程名称:2012 中国联通重庆移动网配套扩容工程(第一期)土建施工 2、工程位置:重庆地区 3、建设单位:中国联合网络通信有限公司重庆市分公司 5、设计单位:重庆市电信规划设计院有限公司 6、质量标准:达到国家现行有关施工质量验收规范要求,并达到合格标准。 7、编制依据

移动基站施工方案精选文档

移动基站施工方案精选 文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

1)基础工程(机房、绿色机房基础等) A、土方工程 ①土方开挖: 基础工程流水划分:根据本工程特点,其工艺流程为:测量放线→标高确定→土方开挖及放坡→清槽、验槽。 土方开挖时严格按土方放坡方案进行开挖,机械挖至基底标高上200mm 处,由人工开挖、清槽。 回填土采用机械夯实,机械运土,人工铺平,每层铺土厚度为200~ 250mm,每层打夯不少于三遍,打夯应一夯压半夯,夯夯相接,纵横交叉。 A、钢筋砼施工方法 ①模板的制作、安装

制模时,要考虑模板拼装结合的需要。板边要找平刨直,接缝严密,不漏浆。钉子的长度一般为木板的倍。 ②钢筋制作、安装 钢筋在进场之前,应有供方提供的出厂材质报告,我方依据设计提供的参数进行必要的抽样,并送质检部门进行检测,合格后,现场才能组织相应的钢筋进场。 进场的钢筋表面应洁净。无油渍、漆污,用锤敲击时能剥落的浮皮、铁锈等应在使用前进行清除干净。在焊接前,焊接点处的水锈应清除干净。将同规格钢筋根据不同长度长短搭接,统筹安排,先断长料,后断短料,减少短头,减少损耗。在切断过程中,如发现钢筋有劈裂、缩头或严重弯头等必须切除。 钢筋弯曲前,对形状复杂的钢筋,对钢筋料牌上标明的尺寸,用石笔将弯曲点的位置划出,钢筋弯曲处不得有裂缝,钢筋不能弯过头再弯回来。 钢筋绑扎接头应符合设计及规范要求。首先划出钢筋位置线,即在模板上用红油漆划线。钢筋安装完毕后,检查钢筋接头的位置及搭接长度是否符合设计要求。检查钢筋接头是否牢固,有无松动变形。 ③砼的施工方法 砼混合料在拌合场用搅拌机生产,砼按照设计要求进行配比。 砼的浇筑:采用泵送施工、人工配合、插入振动棒振捣密实的方法施工,不设施工缝,一次浇筑完成。 砼的振捣:砼拌合后,人工进行摊铺,采用平板振动或插入式振动器振捣,振动器搁在纵向侧模顶上,自一端向另一端依次振动2-3 遍。振捣时要防止振动模板,并且避免碰撞钢筋等。每振捣完一段,应随即用铁锹摊平拍实,木抹搓平。

通信基站防雷方案设计.doc

**电信公司****电信局小灵通基站地网建设工程设计方案 *******************公司 二00四年十一月十日

目录 一、前言 二、地网工程设计依据 三、地网工程预算依据 四、小灵通基站接地电阻的要求 五、地网接地电阻的计算 六、小灵通基站接地工程方案设计 附录:工程预算

****电信局小灵通基站地网建设工程设计方案 一、前言 应****公司的邀请,我公司工程技术人员对**电信局所属2个小灵通基站的接地系统进行了实地勘察,并将对不符合防雷规范要求的站点进行整改方案设计。 二、地网设计依据 2.1国家标准GB50057—94《建筑物防雷设计规范》 2.2国家通信行业标准YD/T5098—2001《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》 2.3国家通信行业标准YD20027—93《公用移动电话工程设计规范》 2.4国家通信行业标准YD5068—98《移动通信基站防雷与接地设计规范》 2.5国家通信行业标准YD2011—93《微波站防雷与接地设计规范》 2.6国家电力行业标准DL/T621—1997《交流电气装置的接地》 三、地网预算依据 1、参照中华人民共和国邮电部《通信建设工程预算定额(第一册)》之《电信设备安装工程》; 2、参照中华人民共和国邮电部《通信建设工程预算定额(第二册)》之《通信线路工程》; 3、参照中华人民共和国邮电部《通信建设工程概算、预算编制办法及费用定额》之《通信建设工程价款结算办法》; 4、参照《全国统一建筑工程基础定额广西壮族自治区单位估价表》。

四、小灵通基站接地电阻的要求 根据小灵通基站设备生产厂家和地网建设方的要求,我方对小灵通基站地网按新建人工接地网的接地电阻≤10Ω设计,并使新建地网与建筑物自然接地体相连后的联合接地电阻≤10Ω。 小灵通基站地网由建筑物自然接地体(如建筑物的钢筋混凝土、入户水管等)和人工接地网构成。 五、地网接地电阻的计算 5.1 垂直地极接地电阻的计算 采用50×50×5热镀锌角钢,每根2m 。 R V = )18(ln 2-d L L πρ 式中: R V ——垂直接地极的接地电阻,Ω; ρ——土壤电阻率,Ω·m ; L ——垂直接地极的长度,m ,本设计采用2m ; d ——地极的直径或等效直径,本设计d=0.042m 。 则得: R V 总= )18(ln 2-d L L πρ=)1042.028(ln 228.6-??ρ=0.4ρ 5.2 水平地极接地电阻的计算 钢材水平地极的计算 R h =)(ln 22 A hd L L +πρ 式中: R h ——水平钢材接地极的接地电阻,Ω;

移动基站施工方案

移动基站施工方案 Prepared on 24 November 2020

移动基站施工方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

某通信基站施工组织设计方案

某通信基站施工组织设计方案 目录 一、工程概况 二、施工方案 一、施工测量 二、主要分部分项工程 (一)基础工程 (二)主体工程(三)屋面工程 (四)脚手架工程 (五)装饰工程 (六)门

窗安装工程 (七)楼地面工程 (八)水电安装工程

三、施工组织及施工进度计划 附表:施工进度计划表 劳动力计划表 投入机械表与测试设备清单 四、质量保证体系 五、安全防护、文明施工、环境保护、临时设施措施 一、工程概况 本工程为***县移动通信综合楼工程,建筑面积3597m2,框架结构五层,局部六层,抗震设防烈度为6度。 一、建筑设计特点 (一)内墙饰面 内墙面一(乳胶漆墙面):30厚外加剂专用砂浆打底刮糙;10厚1:0.3:2.5水泥石膏砂浆找平层;2厚面层耐水腻子三遍刮平;封闭底漆涂料一遍;乳胶漆内墙涂料一遍;罩光乳胶漆一遍。 内墙面二(面砖墙面):刷素水泥浆一道甩毛;9厚1:3水泥砂浆打底扫毛;刷素水泥浆一道;5厚1:2建筑胶水泥砂浆结合层;7厚面砖,白水泥擦缝。

(二)外墙饰面 外墙面一(涂料外墙):外墙表面清理后,满涂专用界面处理砂浆;50厚玻化微珠保温砂浆;5厚抗裂砂浆中间压入复合耐碱玻纤网格布;弹性底涂,柔性耐水腻子;刷外墙涂料两道。 外墙面二(外墙挂板外墙):外墙表面清理后,满涂专用界面处理砂浆;50厚玻化微珠保温砂浆;5厚抗裂砂浆中间压入复合耐碱玻纤网格布;外墙预留预埋件固定龙骨;龙骨上外挂外墙挂板。 (三)顶棚饰面 乳胶漆底棚:刷素水泥浆一道;10厚1:0.3:3水泥石膏砂浆打底扫毛;5厚1:0.3:2.5水泥石膏砂浆找平层;刮腻子三遍,刷白色乳胶漆二度。 (四)地面 水磨石地面:素土夯实;C10混凝土垫层60厚;水泥砂浆一道; 1:3水泥砂浆找平层最薄处20厚;15厚聚氨酯防水涂料:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层;10厚1:2.5水磨水石地面,表面磨光打腊。 水泥砂浆地面:素土夯实;C10混凝土垫层60厚加铺300宽钢丝网片;水泥砂浆一道;CL7.5轻集料混凝土垫层最薄处60厚;15厚聚氨酯防水涂料;35厚C15细石混凝土;15厚1:2.5水泥砂浆。 地砖地面:素土夯实;C10混凝土垫层60厚;水泥砂浆一道; 1:3水泥砂浆找平层最薄处20厚;15厚聚氨酯防水涂料:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层;撒素水泥面;8厚地砖,干水泥擦缝。 (五)楼面 普通水磨石楼面:现浇钢筋混凝土楼板;水泥浆一道;20厚1:3水泥砂浆结合层;10厚1:2.5水磨石地面,表面磨光打蜡。 水泥砂浆楼面:现浇钢筋混凝土楼板;水泥浆一道;20厚1:2.5水泥砂浆。 地砖楼面:现浇钢筋混凝土底板;1:3水泥砂浆找平层最薄处20厚;15厚聚氨酯

通信基站建设方案

通信基站建设方案 覆盖区域: 南宁市高新区 项目名称: 中国铁塔南宁分公司2016年基站工程建设单位: 中国铁塔南宁分公司

一、建设项目提出的必要性 1、南宁高新区概况 南宁高新技术产业开发区创建于1988年,1992年经国务院批准为国家级高新区,总规划面积120平方公里。2001年底,南宁市委、市政府为加快园区经济发展,决定对开发区实行封闭式管理。几年来,园区发展迅速,初步形成了电子信息、生物工程与制药、机电一体化、新材料等优势产业,是广西众多个开发区中产业聚集程度最高、配套最成熟的园区,同时也是广西发展高新技术的重要基地。 2、运营商基站规划需求 由于高新区经济的快速发展,目前各道路两旁的建筑越来越多,人流量越来越大,话务、流量需求快速增长。目前,运营商在周边基站远远满足不了该区域内信号覆盖和容量要求。在经过详细的统计与分析后,为了给移动用户营造一个良好的通信环境,因此有必要在该区域内新增建设移动基站,提升网络质量,更好的服务用户。 二、建设方案 利用路灯杆型美化灯杆塔建设移动通信基站能够很好地解决基站选址困难、居民投诉等问题,并且在基站建设时间等方面具有较大优势。美化灯杆塔基站主要由机柜和灯杆两部分组成,运营商主设备主要采用分布式基站设备。根据运营商提出的网络覆盖需求,需在南宁市高新区新建14个宏基站。具体站点位置如下图所示:

14个基站位置图 1、机房建设方案 方案一:机房尺寸3.5*1.5米,类型为铝合金机房,材质为铝合金(颜色可调),外观美观,易维护且寿命长,外观颜色可根据需求改变,机房可直接成品,基础完工后可整体吊装,建站时间较短,适用于对环境要求较高的市区等地方,适用范围最广,但造价最高,总体造价预估6万。

基站-施工方案、施工方法

(1)施工方案、施工方法 1.1 工程概况 1.1.1 工程名称:中国铁塔股份有限公司怀化市分公司2015年新建通信站址市电引入项目; 工程地点:怀化市(含沅陵、辰溪、溆浦、麻阳、新晃、芷江、中方、洪江市、洪江区、会同、靖州、通道、鹤城区)行政区属范围内; 1.1.2 工程内容:内包含但不限于向供电局、路灯管理所申请办理通信基站市电、农电、路灯电(每种电的主要类型包括220V 5KW 、220V 10KW、380V 20KW、380V 30KW 交流电)的用电报装、施工、送电等,以及与电力、政府部门的相关协调工作; 2.2 施工方案、方法 一、编制依据 1.1招标文件 1.2《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92 1.3《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ147-90 1.4《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》 GB50254-96 1.5《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1.6《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 B50257-96 1.7《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90 1.8《电气装置安装工程电气设备交接验收标准》 GB50150-91 1.9有关的电气计量表计检定规程。 1.10电气设备的厂家技术文件资料。 1.11工程项目的施工组织设计。 1.12有关的电气试验,运行安全操作规程。 1.13公司《质量保证手册》、《质量体系文件》及支撑性文件。

1.14本方案的编写是以设计提供的施工图纸和国家的有关标准、规范、安全法规等为依据进行编写的。 1.15怀化市电业局的有关规定 二、施工准备 1.1施工负责人组织施工班组认真熟悉图纸,吃透设计意图,对设计图中的问题及时与设计、建设、监理单位联系,以使问题能及时解决,并做好图纸会审记录。 1.2进场设备和材料应有质保书和产品合格证书,并经监理办公室检验合格后方可使用。对不符合要求的设备和材料,不得随便接收,随设备供货的有关试验报告、安装使用说明书、备品备料等,应按程序进行开箱检查,经甲乙双方认可合格后方可进行安装,保管好随设备带来的有关资料。 1.3本工程施工标准按电气安装工程及验收规范执行,质量评定标准按〈〈建筑电气安装工程质量检验评定统一标准〉〉执行。 1.4根据工程的进展情况组织劳动力进场,项目负责人要组织施工人员熟悉图纸及有关规范要求,并在施工前对施工的工人班组进行详细的施工技术交底,对于一些关键的施工工艺,施工员应先组织好操作示范的观摩。 三、主要的施工工艺 1、电力套管的敷设 1.1、施工工艺:定位划线→挖沟→清沟→水泥垫层→敷设管道→填沙→回填土→夯实。 1.2、施工要求:管顶距路面7700mm,C10水泥垫层为10mm,回填沙深度300mm。 2、电缆沟开挖及电缆井砌筑 2.1、管沟开挖前应根据设计要求,结合现场实际情况和业主要求,先用干石灰标出管沟实际位置,管沟应尽量取直。 2.2、沟槽底净宽应按管材外径再加上400mm,管顶埋深不得小于0.7米;沟槽开挖时要根据土质情况应有不小于15°的放坡。 2.3沟槽侧临时堆土应放置有序,管沟在穿过道路处应搭设临时便桥,以方

相关文档