文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通信基站防雷接地设计方案

通信基站防雷接地设计方案

精心整理通信基站综合防雷接地方案

编制依据

工程涉及的产品规范与标准;工程施工涉及的规范、标准及验收规范、标准等须完全满足所有中华人民共和国的规范、标准,包括(但不限于此):

《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》YD5098-2005

《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》GB50689-2011

《通信局(站)防雷与接地工程验收规范》YD/T5175-2009

《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012)

《交流电气装置的接地》(DL/T621-1997)

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)

《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T620-1997)

1联合接地

在整个防雷系统中接地系统是一个基本前提,只有具备了良好的接地系统,防雷设备才能真正发挥作用。所以,接地系统的建设是所有防雷工作的基础。

1.1接地的目的

1)接地是为了防止电磁干扰起屏蔽作用;

2)接地是为了泄放过电压以保护设备和人身安全;

3)接地是为了起着工作回路的作用;

4)接地是为了给通信设备提供零电位参考点。

5)在受到雷击时以供大电流泄放入地,以保护设备和人身安全。

1.2地网的组成

根据移动通信基站防雷与接地设计规范YD5068中规定:

1)移动通信基站应按均压、等电位的原理,将工作地、保护地和防雷地组成一个联合接地网。站内各类接地线应从接地汇集线或接地网上分别引入。

2)移动通信基站地网由机房地网、铁塔地网和变压器地网组成,地网的组成如图1所示。基站地网应充分利用机房建筑物的基础(含地桩)、铁塔基础内的主钢筋和地下其他金属设施作为接地体的一部分。当铁塔设在机房房顶,电力变压器设在机房楼内时,其地网可合用机房地网。

图1移动通信基站地网示意图

3)机房地网组成:机房地网应沿机房建筑物散水点外设环形接地装置,同时还应利用机房建筑物基础横竖梁内两根以上主钢筋共同组成机房地网。当机房建筑物基础有地桩时,应将地桩内两根以上主钢筋与机房地网焊接连通。当机房设有防静电地板时,应在地板下围绕机房敷设闭合环形接地线,作为地板金属支架的接地引线排,其材料为铜导线,截面积应不小于50mm2,并从接地汇集线上引出不少于二根截面积为50~75mm2的铜质接地线与引线排的南、北或东、西侧连通。

4)对于利用商品房作机房的移动通信基站,应尽量找出建筑防雷接地网或其他专用地网,并就近再设一组地网,三者相互在地下焊接连通,有困难时也可在地面上可见部分焊接成一体作为机房地网。找不到原有地网时,应因地制宜就近设一组地网作为机房工作地、保护地和铁塔防雷地。工作地及防雷地在地网上的引接点相互距离不应小于5m,铁塔尚应与建筑物避雷带就近两处以上连通。

5)铁塔地网的组成:当通信铁塔位于机房旁边时,铁塔地网应延伸到塔基四脚外1.5m远的范围,网格尺寸不应大于3m×6m,其周边为封闭式,同时还要利用塔基地桩内两根以上主钢筋作为铁塔地网的垂直接地体,铁塔地网与机房地网之间应每隔3~5m相互焊接连通一次,连接点不应少于两点。当通信铁塔位于机房屋顶时,铁塔四脚应与楼顶避雷带就近不少于两处焊接连通,同时宜在机房地网四角设置辐射式接地体,以利雷电流散流。

6)变压器地网的组成:当电力变压器设置在机房内时,其地网可合用机房及铁塔地网组成的联合地网;当电力变压器设置在机房外,且距机房地网边缘30m以内时,变压器地网与机房地网或铁塔地网之间,应每隔3~5m相互焊接连通一次(至少有两处连通),以相互组成一个周边封闭的地网。

7)当地网的接地电阻值达不到要求时,可扩大地网的面积,即在地网外围增设1圈或2圈环形接地装置。环形接地装置由水平接地体和垂直接地体组成,水平接地体周边为封闭式,水平接地体与地网宜在同一水平面上,环形接地装置与地网之间以及环形接地装置之间应每隔3~5m相互焊接连通一次;也可在铁塔四角设置辐射式延伸接地体,延伸接地体的长度宜限制在10~30m以内。

1.3接地体

水平接地体材料

水平接地体一般采用纯铜线、镀铜线、热镀锌扁钢、锌包钢等。

3、接地材料有以下要求:

a、采用热镀锌钢管时,钢管壁厚不小于3.5m;

b、采用热镀锌角钢管,角钢不小于50mm*50mm*5mm;

c、采用热镀锌扁钢时,扁钢不小于40mm*4mm;

d、采用热镀锌圆钢时,圆钢直径不小于8m;

e、非金属接地模块分为烧制型与压制型,常用规600mm*150mm*100mm,

f、铜包钢接地棒,镀铜厚度;≤0.25mm,ф16*1500mm型号:YBD-01B

g、离子接地棒时,WJD-1000/54ф50*1500mm

h、采用物理降阻剂时,电阻率R=0.45,降阻率在60-95%之间,石墨含量70%,型号:WJD-JZJ-25与WJD-JZJ-10

图2接地系统标准施工图

1.4接地线与接地引下线

1)接地线宜短、直,截面积为35~95mm2,材料为多股铜线。

2)接地引入线长度不宜超过30m,其材料为镀锌扁钢,截面积不宜小于40mm×4mm或不小于95mm2的多股铜线。接地引入线应作防腐、绝缘处理,并不得在暖气地沟内布放,埋设时应避开污水管道和水沟,裸露在地面以上部分,应有防止机械损伤的措施。

3)接地引入线由地网中心部位就近引出与机房内接地汇集线连通,对于新建站不应小于两根。

1.5接地汇集线

1)接地汇集线一般设计成环形或排状,材料为铜材,截面积不应小于120mm2,也可采用相同电阻值的镀锌扁钢。

2)机房内的接地汇集线可安装在地槽内、墙面或走线架上,接地汇集线应与建筑钢筋保持绝缘。

1.6接地电阻

根据基站建设的地理环境及YD50698-2011的相关规定,把基站分为两大类:

(1)一类地区:土壤电阻率≤1000Ω.m,接地网接地电阻≤10Ω。

(2)二类地区:土壤电阻率>1000Ω.m,地网等效半径应大于10m,地网四角还应敷设10m~20m的热镀锌扁钢作辐射型接地体,且应增加各个端口的保护、加强等电位连接等措施予以补偿。水平接地网可使用接地模块等材料。接地电阻≤10Ω。

1.7接地体布置

由于雷电流相当于高频电流,除接地体的电阻和电导外,接地体的电感和电容对冲击阻抗发生作用。而在冲击电流的作用下,冲击等效半径要比接地网面积的等值半径小得多,即在冲击电流的情况下,仅仅利用接地网很小的一块面积。在有限的冲击半径内如何有效地利用所埋设的接地体,使雷电流几乎同时地到达各个接地体,成为接地体布置的关键问题,以下给出几种布置接地体的方法以供参考。

(1)条形

(2)弧形(辐射状)

(3)网状

(4)环形

1.8移动基站接地网接地电阻值的测量

接地电阻值测试的准确性,与地阻仪测量电极布置的位置有直接关系,按测量电极的不同布置方式,有如下几种测试方法:

1)直线布极法

①首先要弄清被测地网的形状、大小和具体尺寸,确定被测地网的对角线长度D(或圆形地网的直径D)。

②在距接地网(2~3)D处,打下地阻仪的电流极棒,地阻仪的电压极棒应设在电流极棒到地网距离的0.618处(优选法)。如图3所示。

图3测量电极布置图

按上图布置测得的接地电阻误差应在1%以内。在土壤电阻率较均匀的地区,电流极到地网的距离取2D,电压极到地网的距离可取D。在土壤电阻率不均匀的地区,电流极到地网的距离应取

3D,电压极到地网的距离应取1.7D。

③测量时在沿地网和电流极的连线上,使电压极到接地网的距离约为电流极到接地网距离的50%~60%范围内移动3次,每次移动的距离为电流极到地网距离的5%,使3次测得的电阻值接近即可。

2)三角形布极法:如图4所示:

图4三角形布极图

?图中,取d12=d13=2D,夹角Q=28.95°?30°,此时测得的电阻误差接近零,Q越大误差也越大,Q=180°时误差最大。如果测试场地窄小,不能满足d12=d13?2D的条件时,也可取d12=d13?D。

3)两侧布极法

一般情况下,不宜把地阻仪的电流极棒和电压极棒分别打在地网的两侧,但由于测试场地限制,可按图5所示的方法布置测试电极进行测试。图中:

图5两侧布极图

(1)电流极到地网的距离和电压极到地网的距离应相等,均?5D,D为地网对角线的长度。

(2)电流极棒,电压极棒和地网中心应尽量在一条直线上。

1.9充分理解基站,因地制宜实施防雷接地工程

由于各基站的环境和建设方式不同,所以对基站防雷接地不能一概而论,应根据具体情况采取防雷与接地措施,将基站接地系统按照均压等电位的原理进行设计和改造,即通信设备的工作地、保护地、防雷地、建筑地合用一组接地体的联合接地方式,将接地线和接地引入线按照“共地不共线,一点接地法”的原则进行合理布线。根据不同情况,具体分析如下:

1.9.1铁塔建在建筑物顶部

1)楼顶建铁塔,机房所在建筑物女儿墙上有避雷带,市电引入机房

由于移动基站租用商品房或民房情况较普遍,此种情况占到全部基站的60-70%。

首先在楼顶铁塔的基脚处南北或东西方向置180°两处与楼顶避雷带相连,连接材料为40×4mm镀锌扁钢,利用建筑主钢筋多处泄放雷电流,并在楼下合适的位置建一地网,地网建成以后利用扁钢与建筑主钢筋两处焊接组成联合地网,从地网相距5m以上的位置抽两个头引出地面 1.5m 处做断接点,分别作为避雷针、机房工作保护接地引入线的接地点,机房内设置设备工作保护接地汇集线,其接地引入线接机房工作保护接地点;雷电流引下线下端接避雷针接地点,上端在楼顶与楼顶接地汇集线相连。接地引入线采用40×4mm镀锌扁钢或95mm2多股铜芯线。

铁塔上避雷针接地线,基站同轴电缆馈线的金属外屏蔽层的上部、下部接地线均与楼顶接地汇集线相连,同轴电缆馈线的金属外屏蔽层的下部接地也可就近与铁塔中部相连。外屏蔽在机房入口处的接地与机房工作保护接地点引出的接地线妥善连通,接地线材料可采用35mm2铜芯线。同轴电缆线进入机房后与通信设备连接处安装馈线避雷器,馈线避雷器接地端子接到室外入口处馈线屏蔽接地线上,接地线为≥6mm2铜芯线。

机房内的交流配电箱处应三相五线或单相三线,其中的PE线接配电箱及电源避雷器。机房内-24V直流避雷器的接地线接机房工作保护接地汇集线。机房内设备的工作接地、保护接地及走线架共用一个室内接地汇集线。如图6所示。

避雷针接地线

馈线金属外护层的上部下部接地线

接地引上线

设备工作保护接地引入线

避雷针接地点

40×4mm 镀锌扁钢与建筑主钢筋焊接

联合地网

接馈线避雷器接

地端子及馈线金

属外护层在机房

入口处的接地40×4mm

镀锌扁钢

避雷带机房工作保护接

地点(断接卡)

40×4mm 镀锌扁钢

50×50×5mm

镀锌角钢ZGD-I-3非金属接地模块楼顶接地汇集线 图6

2)对于利用商品房作机房的移动通信基站。

此建筑有防雷接地网或其他专用地网(如广播电视系统接地网或固定接入网的接地网),应就近再设一组地网,三者相互在地下焊接连通,有困难时也可在地网上可见部分焊接成一体作为机房地,其它方面与1)相同,如图7所示。如原专用地网与基站新建地网边缘相距>20米以上,并且连接有困难,可以不作连接处理。

图7

3)对于铁塔建在机房所在建筑顶端,楼顶女儿墙上没有避雷带(此种情况只占极少数) 应在铁塔基脚两处成180°引接地线与地网环形接地装置相连,使铁塔多处泄放雷电流,连接材料可采用40×4mm 热镀锌扁钢或ф12圆钢。

如在楼下设置环形接地装置有困难,可在铁塔接地线的入地点分别建简易地网,地网地阻值应≤10Ω,并使其中一个简易地网与机房地网相连,其他情况与1)同,具体如图8、图9所示。

1.9.2 独立铁塔

1)由于租用的民房本身只有一层,而其房顶不宜建铁塔,将铁塔建在附近山坡上,而铁塔与机房相距一定的距离。

此时,铁塔地网应延伸到塔基四脚1.5m 远的范围,网格尺寸不应大于3m ×3m ,其周边为封闭式,同时还要利用塔基地桩内两根以上主钢筋作为铁塔地网的垂直接地体,铁塔地网与地网之间应每隔3~5m 相互焊接连通一次,连接点不应不少于两点。铁塔避雷针接地,馈线金属外层的上部、下部接地就近接入铁塔地网,馈线金属外护层在入机房前处的接地线与机房地网相连,而天馈避雷器接地线就近与入机房前馈线金属外护层接地线相连,其他部分与楼顶塔1)相同,具体见示意图10。

1.9.3 没有设铁塔的移动基站

由于机房所在建筑物本身具有相当的高度,周围没有其他高大建筑物,而且所需覆盖的范围有限或建此基站的初衷是为增加信道,所以将天线面包板架设在建筑物四周的女儿墙上。

利用安放在楼顶平台中央位置的优化避雷针防止直接雷击,避雷针的基座应与楼顶避雷带就近不少于两处焊接连通,避雷针接地线、馈线金属外护层的上部、下部接地线与楼顶接地汇集线相连。图8

图9

图10

其它部分与楼顶塔1)相同,如图11。

天馈线金属外护

层上部接地线楼顶接地汇集

40×4镀锌扁钢

避雷针接地线

图11

1.10 困难地网的改造

为了增大移动基站覆盖范围,往往将基站建在高山上,而有些山区的土质很差,土壤电阻率极高,要想将地网地电阻控制在10Ω以内,相当困难,当地网的接地电阻值达不到要求时,可采用以下方法进行地网改造。

1) 在地网外围增设1圈或2圈环形接地装置,以增大接地网的面积。对于复合式接地网的工频接地电阻的计算式R 约为R ≈0.5·(ρ/√S ),其中ρ为土壤电阻率(Ω.m ),S 为接地网的面积,从此公式中可以看出,在相同大地电阻率的条件下,要使地网接地电阻减小,就要增加地网的面积,表1列出了在不同土壤电阻率时保持R 为5Ω时的地网面积。

表1

R ≈0.5·(ρ

/√S )=5Ω时 ρ(Ω.m)

100 200 400 800 1000 1600 S(m 2) 100 400 1600

6400 10000 25600 2) 由表1可知,在土壤电阻率很高的山区,仅仅依靠扩大接地网的面积很难达到所要求电阻(增加垂直接地体的长度对地网电阻率影响很小)的情况下,应采取引外接地方法。即移动基站设在高电阻率地山上,如附近有可资利用的导电良好的土壤及低电阻率地层(河流及其它)时,采用延伸接地体作为移动基站本身地网的辅助接地网;引外接地的极限长度应小于2√ρ(ρ为土壤电阻率),根据此公式计算不同土壤电阻率的引外接地的极限长度见表2。

表2土壤电阻率不同时,此外接地的极限长度

3) 在电阻率较高的地区,可在移动基站的边缘大胆使用非金属接地体,以扩大地网的等效半土壤电阻率ρ(Ω.m)

100 200 400 800 1600 引外接地长度(m) 20 28.3 40 56.7 80

径及面积,最终达到降阻的目的。

2施工进度及计划安排

施工进度安排

根据基站防雷接地施工项目进度要求,对此项目施工进度安排如下:

单站的防雷地网施工在2天内完成;

特殊类项目按照甲方要求在规定时限内完成。

施工计划安排

项目部会在甲方安排施工点后,根据施工进度要求对施工人员及机械做好调配,安排物资管理人员做好所用材料准备,在防雷接地工程施工前,专业工长必须对施工班组进行全面细致的技术交底和安全交底。

3质量保证措施

一、质量标准

1、保证项目:

(1)材料的质量符合设计要求;接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

(2)接至电气设备、器具和可拆卸的其它非带电金属部件接地的分支线,必须直接与接地干线相连,严禁串联连接。

检验方法:实测或检查接地电阻测试记录。观察检查或检查安装记录。

2、基本项目:

接地(接零)线敷设:

平直、牢固,固定点间距均匀,跨越建筑物变形缝有补偿装置,穿墙有保护管,油漆防腐完整。

焊接连接的焊缝平整、饱满,无明显气孔、咬肉等缺陷;螺栓连接紧密、牢固,有防松措施。

防雷接地引下线的保护管固定牢靠;断线卡子设置便于检测,接触面镀锌或镀锡完整,螺栓等紧固件齐全。防腐均匀,无污染建筑物。

检验方法:观察检查。

3、允许偏差项目:

扁钢搭接长度≥2b;(注:b为扁钢宽度。)

扁钢搭接焊接3个棱边。

检验方法:尺量检查和观察检查。

二、应注意的质量问题

1、接地体:

(1)防腐处理不好,焊接面按质量要求进行纠正,做好防腐处理。

(2)用基础、梁柱钢筋搭接面积不够,应严格按质量要求去做。

(3)在每层的引下线对角钢筋上用黄漆作明显标记,以防引错。

2、支架安装:

(1)支架松动。将支架松动的原因找出来,然后固定牢靠。

(2)支架间距(或预埋铁件)间距不均匀,直线段不直,超出允许偏差。重新修改好间距,将直线段校正平直,不得超出允许偏差。

(3)焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔等缺陷现象。重新补焊,未允许出现上述缺陷为止。

(4)焊接处药皮处理不干净,漏刷防锈漆。应将焊接处药皮处理干净,补刷防锈漆。

3、防雷引下线暗敷设

(1)焊接面不够,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及药皮处理不干净等现象。应按规范要求修补更改。

(2)漏刷防锈漆,应及时补刷。

(3)主筋错位,应及时纠正。

(4)引下线不垂直,超出允许偏差。引下线应横平竖直,超差应及时纠正。

4、避雷网敷设

(1)焊接面不够,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及药皮处理不干净等现象。应按规范要求修补更改。

(2)防锈漆不均匀或有漏刷处,应刷均匀,漏刷处补好。

(3)避雷带不平直、超出允许偏差,调整后应横平竖直,不得超出允许偏差。

(4)卡子螺丝松动,应及时将螺丝拧紧。

(5)变形缝处未做补偿处理,应补做。

5、避雷带

(1)焊接面不够,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔等,应按规范要求修补更改。

(2)钢门窗、铁栏杆接地引线遗漏,应及时补上。

(3)圈梁的接头未焊,应进行补焊。

6、接地干线安装

(1)扁钢不平直,应重新进行调整。

(2)接地端子漏垫弹簧垫,应及时补齐。

(3)焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及药皮处理不干净等现象。应按规范要求修补更改。

三、质量记录

1、镀锌扁钢的材质证明及产品出厂合格证。

2、防雷及接地施工预检、自检、隐检记录齐全。

3、设计变更洽商记录、竣工图。

4、防雷接地分项工程质量检验评定记录。

4安全生产施工保证措施

1、电焊工必须持证上岗,入场前进行入场安全教育,合格后方可进场施工。

2、线敷设前,要检查梯子、架子及防护设施,如有损坏和变形及时处理,以免存在隐患。

3、随身携带的工具应放在稳妥地方防止坠落伤人。

4、使用电焊机要有三级漏电保护,禁乱拉乱拽;施焊时要戴好防护面具,以免伤及自身。

5、使用后的电焊条头不得随意丢弃。

6、在大风天气或雨水天气时不要施工以免影响施工质量或安全。在高处作业时应系好安全带。

7、在顶板施工进行煨管时,应背朝楼内侧操作防止跌落楼下。

8、电焊机接电安装与拆卸必须由有证电工操作,电焊机外壳应有良好的接地,下班时电焊机电源应切断,检查动火现场确认无火星,才能离开现场。

5文明施工措施

1、施工现场扬尘管理

(1)按照要求每天派专人对机电工作区域洒水降尘。

(2)刷油漆时注意环境污染,作好通风处理,涂刷时,管道及设备下面应有覆盖以免造成二次污染。

(3)切割、钻孔的防尘措施:无齿锯切割时在锯的正前方设置遮挡锯末火花的三面式挡板。钻孔用水钻进行,在下方设置疏水槽将浆水引至容器内沉淀后处理。

(4)对风管等设备安装产生的粉尘应每日清扫。

(5)及时分拣、回收、清运现场垃圾,按照批准路线和时间由专业公司清运。

(6)现场内烧水茶炉采用液化石油气或天然气燃料,或电器产品,减少煤烟排放。

(7)禁止采用燃烧的方法剥电缆皮,以免烟气污染环境。

2、噪声影响

(1)根据施工现场平面布置合理布置机电施工场地,做到闹静分开,噪声产生的机械安排远离对噪声敏感的区域,从空间布置上减少噪声影响。

(2)所有车辆进入现场后禁止鸣笛,以减少噪音。

(3)选用低噪音机械设备。

(4)强声音设备作业进行遮挡。

(5)使用电锤开洞、凿眼时,应使用合格的电锤,及时在钻头上注油或水。

所有施工阶段的噪声控制在国家标准《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)。施工噪音限值表

施工阶段主要噪声源

噪声限值(dB)白

夜间

机电施工阶段电锤、电锯手持电动工具等60 55 (6)现场设噪声监测点,定期对机电施工监测噪音是否超标并及时整改。

3、光污染防治

(1)焊接遮光棚的设置:焊接部位设置挡光棚,防止强光外射对工地周围区域造成影响。遮光棚采用钢管扣件、防火帆布搭设,可拆卸周转使用。

(2)机电施工中工作面设置挡光彩条布或者密目网遮挡,防止夜间施工灯光溢出施工场地范围以外,对周围居民造成影响。

6施工方法及技术措施

1、地网施工的方法及其工艺要求

(1)地网周围环境的勘查:?

地网在动工之前,施工单位首先要与熟悉新建地网周围的地下构件或情况的人员一起勘察新建地网的布放线路和结构,确定设计线路与实际是否有出入,在确认地网内确实没有地下构件如电力电缆、通信光缆、自来水管、地下排水管、消防管等地下管线构件设施或相距安全距离的前提下,再共同划定地网的施工路线、结构和范围。

(2)施工的安全警示?

地网施工之前宜在地沟两侧约两米左右范围内,应用细绳或其它明显标志物将施工范围围起来,并竖牌警示。?

(3)野外施工使用临电或发电设备等应符合相应的安全规范和消防法规,并由专业安全管理员负责现场管理和监督。?

(4)地网沟的开挖?

地网沟的宽度一般约为30cm,地网沟深度一般为70cm;若是水泥路面,应尽量采用路面切割机沿着划定的方向切割,路面切口宽度一般与地网沟宽度一致;为防止地沟塌方,宜用挡板堵挡,确保地网沟的深度达到技术要求。?

(5)接地体的焊接?

当角钢与扁钢连接时,角钢的一个面要与扁钢的正面采用电焊搭焊接,搭焊长度为扁钢宽边的2倍;角钢或扁钢与圆钢焊接时,圆钢宜与扁钢、角钢的平面贴焊,焊接长度为圆钢直径的10倍;扁钢与扁钢之间的焊接应采用双面搭接焊,搭焊长度为扁钢宽度的2倍。若是钢质材料与铜材或铜材与铜材之间焊接时,则要采用氧焊焊接,焊接头若采用搭接焊接时,搭接的长度一般应为200—250mm,焊点不应有假焊、虚焊,且每个焊点都要用沥青或其它可靠防腐材料做防腐处理。不同金属焊接时要防止电化腐蚀。?

(6)降阻剂的使用?

焊点冷却后,降阻剂加水搅拌成均匀凝状物包敷在接地体上,待降阻剂干结至一半时回填土覆盖;采用深井接地网时,降阻剂宜溶水搅拌后与垂直接地体一同入地,降阻剂应充分包裹在钢管的内外。回填土质较差的,可以与降阻剂混合均匀后再回填。焊点附近包敷的降阻剂厚度应为其它接地体的两倍以上。降阻剂不宜使用被污染的水搅拌。?

(7)地网沟回填?

回填土宜筛除石块等杂质后填入沟内,有条件的地区应在回填后浇水,待沟面下降后重新回填至平面并夯实;部分坡度较大的地区或是土壤流失较严重的地带,沟面回填后宜用混凝土覆盖或种

植草皮以防雨水冲刷造成回填土流失。?

(8)地网沟恢复?

若是水泥路面,则新铺的水泥路面与原路面厚度相同,且其下要铺细砂和碎石;不论是水泥路面、草地或山地,在恢复路面时,均应略高出原有地面约1-2mm,以使日后新建地面能恢复原貌。?

?2、接地引入和室内接地处理?

(1)接地引入线的长度不宜超过30m,其材料为40mm×4mm的热镀锌扁钢或95mm2的多股接地铜缆。接地线应从地网中心环形接地体的两个以上方向引入机房。接地引入线与地网的连接点应避开避雷针、避雷带或铁塔接地的引下线连接点,其间距应大于5m。接地引入线埋设时宜避开排污沟(管)、导流渠等,其出土部位应有防机械损伤的措施和绝缘防腐措施,并留出接地电阻测试点。?

(2)机房内设臵接地汇集线与接地引入线可靠连接。接地汇集线宜在机房沿内墙(或地槽、走线架)敷设成环形,材料为铜材,截面积不小于120mm2,也可采用相同电阻值的镀锌扁钢。为了设备接地连接方便可在接地汇集线上设臵若干接地汇集铜排,汇集排为规格不小于400mm×100mm×5mm的铜板,并预留相应的螺孔以便连接接地线。

(3)?机房内设有静电地板时,应在地板下围绕机房敷设闭合的环形接地线,作为地板金属支架的接地引线排,其材料为截面积不小于16mm2的多股裸铜线,并从接地汇集线上引出两条以上的截面积为50mm2以上的多股铜缆与引线排的相对两侧连通。?

(4)基站机房内供电设备的正常不带电部分均应作保护接地,严禁作接零保护;直流工作接地,应从室内接地汇集线上就近引接,接地线面积应满足最大负荷要求,一般为大于35mm2的多股铜缆。直流工作地严禁从交流配电屏直接引接。?

(5)?机房内设备的外壳都应用截面积不小于16mm2的多股铜缆就近与接地汇集线连接。

(6)机房内走线架、电池架、机架、金属通风管道、金属门窗等均应做保护接地,接地引接线一般宜采用截面积不小于16mm2的多股铜缆。对于同一方向超过10m长的走线架,应每隔5m就近接地与接地汇集线引接一次。?

(7)?机房内所有的地线排及所有的地线要用不易脱落和不怕受潮的标签注明地线名称及地线两端所连接设备的名称;地线宜采用黄绿双色电缆,且应帮扎牢固、整齐、平直、美观,尽量避免折弯。

3、结构可靠性要求?

(1)地网接地体之间的连接,应采用电焊或气焊连接,不宜采用螺钉连接或铆接;无法使用电焊或氧焊的,建议使用热熔焊接。?

(2)接地引入线的铜质电缆与地网接地体之间的连接,应通过过渡铜铁排连接,接地铜缆应铆接或热熔焊接在过渡排上,并做防电化腐蚀处理。过渡排宜固定良好,如固定外墙时,其高度宜不低于2.5米,固定螺栓紧固后与过渡排之间点焊。?

(3)地网沟应在建筑物散水点以外开挖,地网沟距离建筑物地基应该1米以上;当地网沟穿越围墙、地基、线缆沟或直埋电缆时,应对上述设施采取一定的加固或保护措施。?

(4)接地体与埋地交流电缆、光缆、传输电缆交越或并行时,接地体与电缆之间的距离应不小于20cm;与高压埋地电缆交越时,接地体与高压电缆之间的最小距离宜满足50cm的最小距离,并行时宜满足100cm的最小距离。地网沟内不允许并排布放其它进出基站的电缆或信号线路,如不得已要布放的,线缆宜做穿管等屏蔽处理。?

(5)地网接地体埋设在农田等经常开挖施工的地面下时,应深埋2m以下,并在适当位臵作明显的标识。?

(6)垂直接地体使用机械钻孔深埋时,应距离基站建筑、铁塔(杆塔)等基础10m以上距离;距离交流变压器的距离最少15m,距离架空高压线的垂直投影距离宜达到10m。

4、隐蔽工程的检测方法?

(1)?隐蔽工程应采取施工中随工验收的原则,并由相应的责任单位签证。?

(2)测量接地体的规格、镀锌层等是否符合规范要求。?

(3)垂直接地体的长度为1.5~2.5米,垂直接地体之间的距离为其自身长度的2倍;水平接地体深度应在0.7米以下。?

(4)?检查焊接方式、焊缝长度、焊面是否符合规范要求,焊接点的防腐措施是否符合要求。?

(5)?降阻剂等降阻材料的水溶度、干结度是否符合规范,其包敷的厚度及用量是否足够;回填土的质量是否符合设计要求、并是否夯实。?4.5.6?新建地网与原地网之间的地下连接,以及地网与其范围内的地下金属管件连接是否符合规范要求;地网与机房建筑基础钢筋的连接是否符合要求。?

(7)?采用的长效接地极应按照说明书进行施工。?

(8)隐蔽工程施工完毕应尽快检查、验收,验收合格后的48小时内应回填地网沟,否则应整改至合格为止。

7保养、使用及维护措施

我公司从事多年通信防雷工程施工工作,储备了大批优秀的防雷技术人员,各种先进仪器仪表齐全,能承担防雷工程中各种的技术服务。

我公司将维护、抢修工作分四个步聚来完成,发现问题、分析查找故障原因、第一时间解决问题排除故障并提交报告,根据各项分析提出改进建议,防止事件再次发生。

本次基站防雷接地维护整改施工项目,我公司承诺实行保修的期限为在合同规定的保修期,在保修期内由于我公司原因造成的质量问题,我公司负责无偿修复。

在保修期内若出现因施工造成的质量问题,我公司在接到建设单位的通知后在2小时内派人赶至现场处理修复并承担费用;且我公司积极为设备供应商和维护部门提供必要的配合。

8材料设备的管理

材料要根据需要分批进现场,以免进料太多,造成拥挤,材料设备要及时放至所需部位,不能占用道路。

根据现场平面布置图,安排各种材料设备按指定位置存放,并分规格码放整齐、稳固,做到一头齐,一条线。

施工现场的机具保管中,应依据材料性能采取必要的防雨、防潮、防火、防爆、防损坏等措施,严格执行领退料手续。

9应对突发事件的应急处理及措施

(1)建立重大事件应急机制和管理流程

承诺在发生重大事件时,会由各级主管直至公司总经理亲自挂帅,调动公司一切或调用资源,尽一切努力恢复或保证通信,并协助消除影响;公司工程部门对整个工程进行监督和管理,提供合理性建议并给予技术指导;工程技术部门加强对各项工序的监督管理。

(2)突发应急培训

定期对工程项目人员开展正确应对和处理突发事件的技能培训,培训内容包括应急预案流程等相关内容。

(3)人力资源应急配置

如发生网络紧急故障,需要公司协助排除,能够以最短的时间内就近派出相关资深技术人员进行协助;增派技术资深的技术支持工程师,对各项工序优化,作好各道工序的衔接工作并安排适当的工序负责人。

(4)岗位人员留守

根据我公司的传统,在节假日期间仍保留技术人员值班,以应对突发任务的需求。

10服务承诺

我公司在山西省从事通信防雷工程施工已十多年,储备了大批有经验的管理人员和技术人员,大部人员都已本地化,并有大批经验丰富的施工队伍,根据本项目要求,投入本项目的施工队伍都是多年从事通信防雷施工,每支队伍有经验技术、质量、安全负责人各1名;另外公司还配备充足的机械、设备、仪器仪表和资金等,为本项目的质量、进度、安全、后续服务、管理等做好保证和支撑,我公司承诺施工缺陷责任期为24个月。

通信基站施工方案

通信基站施工方案 一、施工准备 施工前组织有关专业技术人员熟悉图纸,组织技术交底。材料供应部门,提出外加工定货单,并提出工料分析和进行图纸会审,进行设计交底。 二、施工测量 本工程为了确保工程质量达到标准,为此,特设施工测量专业人员,整个工程由开始的坐标、标高、各层的轴线测量,均由测量专业人员负责。为测量人员配备J2经纬仪一台,水准仪一台。仪器使用前,应经检测。 在施工过程中,根据楼面标高,立好皮数杆,按皮数杆控制线砌砖。当砌完一步架高而未搭设脚手架前,开始作+50的找平测量。 沉降观测 (1)为及时了解沉降变形情况,要求必须作沉降观测,水准基点选取4个,保证其稳定可靠。在建筑物外围,按照规范、规定要求设置沉降观测点。用角铁与构造柱钢筋焊接,伸出墙外5cm,并做好保护措施。 (2)沉降观测的时间和次数以每施工完一层观测一次,直到稳定为止。 (3)沉降观测应做到四定即:定人员、定仪器、钢尺、定水淮点、定方法及路线。

三、主要分部分项工程的施工方法 (一)基础工程 本工程基础为混凝土柱下独立基础,基础施工前必须按规范进行现场查勘,如果遇到异常情况或与地质勘查报告不符时,应与建设单位、设计院商定处理方案。 (1)土方开挖 根据本工程的特点施工场地表面要清理平整,做好排水坡度,在施工基槽区域内,要挖临时性排水沟,及时排出坑内积水。要采取有效措施,充分保证土体边坡、围墙、周围建筑及其公用设施的稳定和施工人员的安全。本工程采用机械开挖土方为主,挖土应自而下水平分段分层进行,边挖边检查坑底宽度,不够时及时修整,修整至设计标高,再统一进行一次修坡清底,检查坑底宽和标高。当土方开挖至设计标高后,应及时通知有关单位和验收部门,对其进行隐蔽验收工作,符合要求后应立即进行下道工序的施工。 (2)独立柱基础砼的浇筑 根据配合比确定的每盘(槽)各种材料用量及车辆重量,分别固定好水泥、砂、石各个磅称标准。在上料时车车过磅,骨料含水率应经常测定,及时调整配合比用水量,确保加水量准确。要过称。 ①基础砼浇筑前,应先进行验槽;并且槽坑内的冻土、浮土、积水、杂物应清除干净。 ②砼均采用商品砼;浇筑时振捣器采用插入振捣密实;最后,表面用大平板振动器补振动器振捣密实,并用木盒抹平搓毛。

移动通信基站防雷与接地设计规范YD

移动通信基站防雷与接地设计规范YD5068-98 1 总则 1.0.1 为防止移动通信基站遭受雷击,确保移动通信基站内设备的安全和正常工作,确保构筑物、站内工作人员的安全,特制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建移动通信基站的防雷与接地设计。对于改建、扩建移动通信基站的防雷与接地设计,已建基站的防雷与接地技术发行亦可参照执行。设在综合通信楼内移动通信基站的防雷与接地设计应按YDJ26-89《通信局(站)接地设计暂行技术规定》与本规范一并执行。 对于利用商品房(居民住、高用办公楼等)作机房的通信基站,亦应参照本规范执行,其地网应根据现场环境条件的呆能进行布设,但机房的工作接地、保护接地、建筑防雷接应共用一个地网。 1.0.3 移动通信基站的防雷与接地设计应本着综合治理、全方位系统防护的原则,统筹设计、统筹施工,以确保工程质量,切实做到安全可靠。 1.0.4 移动通信基站的防雷与接地工程设计中采用有理论依据、经实践证明行之有效、并经部级主管部门鉴定合格的产品。 2 术语 2.0.1 环形接地装置 围绕移动通信基站房四周,接规定浓度埋设于地下的封闭环形接地体(含垂直接地体)。 2.0.2 接地体 埋入地下并直接与大地接触的导体。 2.0.3 接地汇集线 引出机房、电力室等各种接地线的公共接地母线 2.0.4 接地引入线 接地汇集线与接地体之间的连接线。 2.0.5 接地线 通信设备与接地汇集线之间的连接。 2.0.6 接地系统 接地线、接地汇集线、接地引入线以及接地体的总称。

3 移动通信基站的离雷与接地 3.1 供电系统的防雷与接地 3.1.1 移动通信基站的交流供电系统应采用三相互线制供电方式。 3.1.2 移动通信基站宜设置专用电力变压器,电力线宜采用具有金属护套或绝缘护套电缆钢管埋地引入移动通信基站,电力电缆金属护套或钢管两端应就近可靠接地。 3.1.3 当电力变压器高在站外时,对于地处年雷暴日大于20天、大地电阻率大于100Ω·m的暴露地区的架空高压电力线路,宜在其上方架设避雷线,其长度不宜小于500m。电力线应避雷线的25°角保护范围内,避雷线(除终端杆处)应每杆作一次接地。 为确保安全,宜在避雷线终端杆的前一杆上,增装一组氧化锌避雷器。 若已建站的架空高压电力线路防雷改造采用避雷线有困难时,可在架空高压电力线路终端杆、终端杆前第一、第三或第二、第四杆上各增设一组氧化锌避雷器,同时在第三杆或和四杆增设一组高大保险丝。 避雷线与避雷器的接地体宜设计成辐射形或环形。 3.1.4 当电力变压器设在站内时,其高大电力线应采用电力电缆从地下进站,电缆长度不宜小于200m,电力电缆与架空电力线连接处三根相线应加装氧化锌避雷器,电缆两端金属外护层应就近接地。 3.1.5 移动通信箕站交流电力变压器高压侧的三根相线,应分别就近对地加装氧化锌避雷器,电力变压器低压侧三根相线应分别地加装无间隙氧化锌避雷器,变压器的机壳、低压侧的交流零线,以及与变压器相连的电力电缆的金属外护运载,应就近接地。出入基站的所有电力线均应在出口处加装避雷器。 3.1.6 入移动通信基站的低压电力电缆宜从地下引入机房,其长度不宜小于50m(当变压器高压侧已采用电力电缆时,低压电力电缆长度不限)。电力电缆在时入机房交流屏处应加装避雷器,从屏内引出的零线不作重复接地。 3.1.7 动通信基站供电设备的正常不带电的金属部分、避雷器的接地端,均应作保护接地,严禁作接零保护。 3.1.8 动通信基站直流工作地,应从室内接地汇集线上就近引接,接地线截面积应满足最大负荷的要求,一般为35~95㎜2,材料为我股铜线。 3.1.9 移动通信基站电源设备应满足相关标准、规范中关于耐雷电冲击指标的规定,交流屏、整流器(或高频开关电源)应设有分级防护装置。 3.1.10 电源避雷器和天馈线避雷器的耐雷电冲击指标等参数应符合相关标准、规范的规定。 3.2 铁塔的防雷与接地 3.2.1 移动通信基站铁塔应有完善的防直击雷及二次感应雷的防雷装置。

移动通信基站机房建设指导意见

中国铁塔股份有限公司陕西省分公司 2015年2月

目录 一、总则 (1) 二、规范引用文件 (2) 三、新增机房建设要求 (3) 1 新增机房总体要求 (3) 2 自建砖混机房 (4) 3 地面活动机房 (5) 4 屋面活动机房 (7) 5 租用机房 (8) 5.1租用机房总体要求 (8) 5.2租用机房装修要求 (9) 5.3租用机房的负荷分担 (10) 6 机房布置要求及布置模板 (11) 6.1新建标准机房摆放布置(5米×3米) (11) 6.2新建标准机房摆放布置(5米×4米) (11) 6.3紧凑型机房摆放布置(5.7米X2.2米) (12) 7 围墙及排水沟等其他土建部分 (13) 7.1围墙 (13) 7.2排水沟 ............................................................................................. 错误!未定义书签。 7.3堡坎 (13) 7.4其他 (14) 8 机房防雷接地系统 (14) 8.1新建机房防雷接地系统 (14) 8.2租用机房防雷接地系统 (16) 9 集装箱式机房 (16) 10 活动机柜............................................................................................... 错误!未定义书签。 四、现网机房改造 (20) 1 砖混机房或活动机房改造措施 (20) 2 活动机柜改造措施 (20)

一、总则 为规范网络工程建设,提高工程的实施质量,特制定本建设指导意见。 本指导意见分为新增机房和机房改造两部分内容,适用于中国铁塔股份有限公司陕西省分公司业务范围内的移动通信网络无线基站配套机房工程建设。机房工程的设计、监理、施工、验收在遵从工程建设相关技术规范的同时必须遵从本指导意见。 在本指导意见与国家有关标准、规范不一致时,应执行其中相对较高的标准。

防雷接地系统施工方案

防雷接地系统安装专项施工方案 分部分项工程名称:建筑电气——防雷接地系统安装 一、设计意图 本工程按二类防雷建筑物设计防雷装置。防雷与工频共用一个接地体,要求接地电阻检测值不大于1Ω。利用基础桩基主筋、地梁与底板钢筋网作接地体,接地体必须饱和焊接形成可靠的电报通路。 所有基础地梁应保证两根≥φ12主钢筋电气连续贯通,并与桩承台台面环形接地体采用φ10圆钢搭接连通,焊口单面焊焊缝长120mm,双面焊缝长60mm,保证电气连续贯通。利用立柱内二根≥φ16对角主筋(剪力墙内至少两根φ12立筋)作为防雷引下线。引下线采用两根φ10圆钢分别和基础接地系统搭接连通,焊口单面焊焊缝长。采用40*4热镀锌扁钢,暗敷在部分基础地梁内将水平接地体,垂直接地体连续贯通组成联合接地系统。 接地系统引出,采用200*200*90钢盒暗埋于墙(或100*100*60钢盒暗埋于柱)内,钢盒内预留80*50*5端子板,并用40*4热镀锌扁铁与接地系统可靠焊通。接地系统测试点采用63*63*5角钢预埋于立柱内(与柱外侧平),预埋角钢同引下线可靠焊通,下口距室外地坪500mm。 将建筑物内的各种竖向金属管道、金属构架每层(每层预留63*63*5角钢与结构主钢筋焊通)与防雷系统连通。所有进出大厦的金属管道皆与就近接地系统连通,做总等电位连接。 屋面避雷带采用25*4镀锌扁钢女儿墙压顶上明装,采用支撑卡与女儿墙压顶固定,卡间水平间距1.0米;接闪器与防雷引下线间用25*4热镀锌扁钢焊接贯通。将各层的金属门窗框架、阳台、金属栏杆、面积较大的金属装饰物以及金属结构物等就近与防雷引下线或楼层均压环搭接连通。玻璃幕墙的金属支撑架从一层开始每层就近与防雷引下线、楼层均压环连接。 本建筑的防雷接地装置与电气设备的保护接地、工作接地共用接地系统,其接地电阻不大于1Ω。 二、施工要素及施工工艺流程 具备完整的设计文件并充分领悟文件意图;施工操作人员及检测人员必须持证上岗;接地电阻

移动通信基站技术方案

移动通信基站施工技术方案 施工单位: 编制单位: 编制日期: 目录 概述 随着铁塔公司的建立,基站及其配套机房、电源等将成为铁塔公司的技术要点,本文主要从基站设备安装、线缆布放、电源配置、天馈线安装等方面进行详细讲解,同时介绍了铁塔类型、施工工艺、标签规范等方面,是4G基站建设中不可多得的经验总结。 一、设备基站主要设备安装、各类线缆布放示意图基站内部设备安装示意图; 1、基站设备安装场景展示; 图-1 图-2 图-3 1.1基站场景电缆走线槽道安装简析(图-2); 1.1.1电缆走道及槽道安装位置应符合施工图的规定,左右偏差不得 >50mm。 1.1.2水平槽道水平度每米偏差不得>2mm,垂直槽道垂直度偏差不

得>3mm。 1.1.3电缆走道安装牢固稳定,具备防震功能。 1.1.4电缆应有序地绑扎在走道上。 1.2基站内部走线槽道布线安装(图-3) 1.2.1.1信号线的布放 1.2.1.2布放的信号线应平直,无扭曲打结,转弯处应自然圆滑, 符合设计要求。 1.2.1.3屏蔽线外层应与接地体连接可靠。 1.2.1.4芯线应无损伤,焊点光滑、均匀,无漏焊、虚焊、错焊。 1.2.1.5系统控制器到信道机的电缆最大允许长度应符合产品说明 书的要求。 1.2.1.6信号线、高频馈线、电源线应分开布放。 1.3电源线和地线的安装(图-3); 1.3.1电源线和地线安装方法: 根据电源线和地线的实际走线路径量得所用电源线和地线的长度,分别裁剪-48 伏电源线和工作地线、和保护地线;用 裁纸刀剥开电源线和地线的绝缘外皮,其长度与铜鼻子的耳柄 等长。用压线钳将铜鼻子压紧,用热缩管将铜鼻子的耳柄和裸 漏的铜导线热封;不得将裸线漏出.将电源线的一端与BTS 机柜 的电源接线柱固定,电源线沿走线架整齐布放,并用扎带绑扎,另一端和电源柜的接线排连接。 1.3.2电源线的区分:

防雷接地专项施工方案(参考模板)

东原北碚蔡家项目3-1期 重庆庆华建设工程有限公司二零一八年三月

第一章编制依据及执行规范 一、编制依据 1、东原北碚蔡家项目3-1期设计施工蓝图以及《施工组织设计》。 2、东原北碚蔡家项目3-1期《建设工程施工合同》。 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)。 5、国家和地方现行施工验收规范、操作规程、质量检验评定标准和安全检查标准。 6、2002年国家颁发的《建设工程施工强制性条文—房屋建筑部分》、《建设工程质量管理条例》。 7、《重庆市建设工程质量通病防治要点》2009版 8、重庆市城乡建设委员会《关于印发重庆市住宅工程质量通病预防措施的通知》(渝建[2012]301 号) 二、执行规范 本工程施工应执行的现行施工及验收规范、技术规程、技术标准及检验评定标准,并严格执行。 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 国标图集《等电位联结安装》 02D501-2 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》(GB50169-2006) 《建筑电气照明装置施工与验收规范》(GB50617-2010) 《建设工程施工现场用电安全规范》(GB50194-93) 第二章工程概况 原北碚蔡家项目3-1期项目用地属于北碚蔡家组团,位于北碚区蔡家嘉景大道附近。本项目东侧紧临嘉陵江,北距嘉悦大桥约2公里;西面为

自然山地,南面与中央公园紧密连接。本工程为商住楼,包括高层2栋、地下车库3层、临街商业门面三层、内部道路、管网、挡墙等附属工程,建筑物室外地面以上最大高度约为81米,建筑总面积约为47980.26平方米,其中车库建筑面积约为11200.00平方米,商业建筑面积约为6862.00平方米,高层建筑面积约为29918.26平方米。本工程建设单位为重庆东原创博房地产开发有限公司,监理单位为重庆林鸥监理咨询有限公司,勘察单位为中国建筑西南勘察设计研究院有限公司,设计单位为长夏安基建筑设计有限公司,施工单位为重庆庆华建设工程有限公司,由重庆市北碚区建筑工程质量监督站全程进行质量监督,重庆市北碚区建筑工程安全监督站全 程进行安全监督。

通信基站施工组织设计

通信基站施工组织设计 第一章编制说明 本施工组织设计根据xxx有限责任公司xxx分公司提供的设计图纸:移动通信基站——基站机房、双平台钢管塔基础、铁塔基础工程设计图情况,建设单位对本工程要求和我公司综合实力进行编制。 一、编制依据 1、xxx有限责任公司xxx分公司提供的:移动通信基站——基站机房、双平台钢管塔基础、铁塔基础工程设计图(建施、结施、基础接地图) 2、《砼接结构工程施工及验收规范》GB50204—92 3、《砌体工程施工及验收规范》GB50203—98 4、《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002 5、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2002 6、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210—2001 7、《建筑安全技术规程》 8、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB503242 9、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 10、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 11、《混凝土结构施工图平面整体表示方法》00G101 12、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94

13、其它现行国家有关施工及验收规范。 13、我公司现有经济、技术综合实力情况。 第二章工程概况 工程名称:xxx通信基站工程 工程位置:xxx全地区设站地 建设单位:xxx责任有限公司xxx分公司 设计单位:xxx市明州建筑设计研究院 双平台钢管塔基础 本基础为45米双平台钢管塔基础。基础混凝土为C25,垫层C10。桩身为水下C25砼。单塔基础设4根灌注桩,桩径:800mm。单桩承载力设计值1433.2KN,单桩抗拔力1233.3KN。因为本工程分布地域广,桩长根据各站址地质情况及设计承载力要求确定桩长,桩伸入持力层1000mm,桩顶超灌长度1500mm。 铁塔现浇钢筋砼浅基础 本基础为现浇钢筋混凝土阶梯基础,混凝土标号C20。根据本工程各基站所处位置地质情况不同,基础埋深要根据站址情况和设计要求的地基承载力标准值:500KN/m2具体设置,回填土分层夯实,容重大于16KN/m3若地基过于软弱则要根据实际情况改设桩基础。 机房 结构类型:一层砖混结构;设防烈度:六度;抗震等级:三级;结构安全等级:二级;耐火等级:二级。

基站防雷接地规范

基站防雷接地规范(2006年试行V3.5) 为了防止移动通信基站遭受雷害,确保建筑物、站内工作人员的安全,确保基站内设备的正常工作,提高网络运行的安全系数,有必要做好移动通信基站的防雷与接地工作。一.基本原则 实施防雷工程应本着整体防雷、综合治理、系统防护的原则: 1.防止异常电流进入机房。 2.对进入机房的异常电流,应通过避雷器、合理接地系统和地网尽快泄放。 3.对通过以上原则仍未能避免的异常电流应通过等电位连接的技术,将影响降低到最低。 二.电力引入 2.1变压器应安装高低压避雷器,其地线应与地网良好连接。 2.2基站供电应采用三相四线铠装电力电缆埋地进入机房,其长度不宜小于15m。 2.3 2.4重点基站(如传输节点机房等)、郊区及乡镇基站必须安装压敏型电源避雷器。一级避雷器应安装在基站总交流配电箱内(或旁边)、二级避雷器应安装在开关电源AC屏内,该避雷器应在采购电源设备时一并提出要求。一级电源防雷器的安装必须在电源线的进口处,不许安装在远离电源线的地方,否则将失去作用。一、二级避雷器的接地线应尽量短直,引下线长度应不大于1.5米,截面积为35mm2,连接必须可靠,线耳压接必须牵固。安装位置如图一所示。一、二级避雷器间的交流电源线长度应不少于5m,对于距离不足5m的基站也可在一、二级避雷器间加装8.5-15μH(5m*1.7μH/m)的空心电感退耦器(必须注意电感的最大工作电流,不得等于或小于基站最大用电负荷)。

图一内置避雷器AC屏的安装位置 2.4.1电源避雷器的要求: 2.4.1.1.第一级压敏避雷器的要求: (1)对于高山和多次遭雷击的基站最大放电电流≥120-150KA/每线; 响应时间≤100ns,3+1的保护模式 (2)山区(中雷区以上有架空电源线引入的机房、丘陵、公路旁、农民房、水田中、易遭受雷击的机房,且雷暴日为多雷区的地区)电源用SPD最大通流量: L-PE或 L-N、N-PE必须通过冲击通流容量≥100KA/每线、8/20μs波形的检测,最大持续 工作相电压385V,采用3+1的保护模式。 (3)对于郊区(城市中高层孤立建筑物的楼顶机房、城郊、居民房、水塘旁以及无专用配电变压器供电的基站,且雷暴日为多雷区的地区):电源用SPD最大通流量:L-PE或L-N、N-PE必须通过冲击通流容量≥80KA/每线、8/20μs波形的检测,最大持续工作相电压385V,采用3+1的保护模式。 (3)城市型(闹市区、公共建筑物、专用机房、且雷暴日为中雷区的地区):电源用

中华人民共和国通信行业防雷接地标准

中华人民共和国通信行业防雷接地标准 信息产业部邮电设计院(原邮电部设计院)是制定中华人民共和国通信行业防雷接地标准的唯一编制单位上世纪60年代,邮电部设计院的防雷专家就对工程中出现的雷害事故进行了广泛、深入的研究,1986 年开始编制国内外第一个将联合接地理论用于通信局(站)的标准YDJ26-89 《通信局站接地设计技术规定》(综合楼部分)到YD5098-2001《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》的颁布已经是第五个标准了, YD5098-2001 使通信局(站)的防雷技术进入到一个崭新的阶段,该标准采取广泛与IEC 及ITU 等相关国际标准接轨的编写方法,不但结合了中国国情,也充分考虑了通信局(站)的具体情况而推出的集科学性、先进性、实用性与国际接轨的工程设计标准。目前已经在通信局(站)防雷工程中起到非常明显的效果,全面的解决了占通信局(站)雷击事故85% 以上的雷电过电压保护问题,下面对中华人民共和国通信行业防雷接地标准与移动通信及网络系统的防雷等相关问题进行介绍。 1 中华人民共和国通信行业防雷接地标准China national standards on lightning discharges and earthing 1) YDJ26-89 《通信局(站)接地设计暂行技术规范》(综合楼部分)Temporary Specifications on Earthing Design for Telecommunication Bureaus(Stations) (Telecom Integrated Building Part) - -- 原邮电部第一个通信局(站)防雷接地标准,在世界上第一个将联合接地的理论写在通信局(站)防雷接地的标准中; 2) YD2011-93 《微波站防雷与接地设计规范》Specifications on Lightning Discharges and Earthing Design for Microwave Stations ; 3) YD5068-98 《移动通信基站防雷与接地设计规范》Specifications on Lightning Protection and Earthing Design for Mobile Communication Base Stations ; 4) YD5078-98 《通信工程电源系统防雷技术规定》Specifications on Lightning Protection for Power Supply System in Engineering of Telecommunications ; 5 ) YD5098-2001 《通信局(站)雷电过电压保护设计规范》Specifications for Engineering Design of Lightning Over-Voltage Protection for Communication Bureaus(Stations ), 该规范是为了解决综合通信大楼、交换局、数据局、模块局、接入网站、IP 网站、移动通信基站、卫星地球站、微波站等因雷电感应通过电源线、信号线、网络数据线、天馈线、遥控系统、监控系统引入的雷害,确保通信设备的安全和正常工作而编制的。 通信局(站)雷电过电压保护工程的基础应建立在联合接地、均压等电位分区保护之上是非常重要的, 另外通信局(站)雷电过电压保护设计应根据电磁兼容原理,按防雷区划分,对电涌保护器的安装位置进行合理规划。 从通信局(站)雷击概率的统计分析,近年来虽然对通信局(站)建筑物的防雷接地进行了大量的改造, 但雷电产生的浪涌电流还是造成通信设备的损坏,雷击使通信中断的事故时有发生,根据国内外有关资料的统计雷击造成通信设备损坏事故的85% 是雷电过电压引起的,因此对通信局(站)雷电过电压的保护就更为重要。

防雷接地专项施工方案42735

东原北碚蔡家项目3-1期重庆庆华建设工程有限公司 东原北碚蔡家项目3-1期 重庆庆华建设工程有限公司 二零一八年三月

 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 国标图集《等电位联结安装》02D501-2 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》(GB50169-2006) 《建筑电气照明装置施工与验收规范》(GB50617-2010) 《建设工程施工现场用电安全规范》(GB50194-93) 第二章工程概况 原北碚蔡家项目3-1期项目用地属于北碚蔡家组团,位于北碚区蔡家

嘉景大道附近。本项目东侧紧临嘉陵江,北距嘉悦大桥约2公里;西面为自然山地,南面与中央公园紧密连接。本工程为商住楼,包括高层2栋、地下车库3层、临街商业门面三层、内部道路、管网、挡墙等附属工程,建筑物室外地面以上最大高度约为81米,建筑总面积约为47980.26平方米,其中车库建筑面积约为11200.00平方米,商业建筑面积约为6862.00平方米,高层建筑面积约为29918.26平方米。本工程建设单位为重庆东原创博房地产开发有限公司,监理单位为重庆林鸥监理咨询有限公司,勘察单位为中国建筑西南勘察设计研究院有限公司,设计单位为长夏安基建筑设计有限公司,施工单位为重庆庆华建设工程有限公司,由重庆市北碚区建筑工程质量监督站全程进行质量监督,重庆市北碚区建筑工程安全监督站全程进行安全监督。 本工程施工范围包括:基础、主体、楼地面、屋面、门窗总包管理及配合、室内外初装饰、给排水、电气、有关的预留预埋和配合(如暖通等)。室外管网工程、环境挡墙工程及合同协议约定相关内容。 第三章防雷接地施工 第一节安装工程设计概况 根据建设单位交底要求、施工图纸设计和施工合同要求,本工程电气安装内容主要包括电气工程、生活给排水及消防给水系统安装。 1、电气工程设计内容:本工程电气设计包括低压配电动力照明系统、防雷接地系统及自动报警、电视电话弱电系统。电源由车库内配电室引入,包括各种低压配电柜和箱安装,低压配电设备箱包括各种双电源箱、电机

通讯基站外电引接[市电接入]施工设计方案

施工方案 1工程分部分项实施流程 1.1移动通信机房用电报装 按照当地的用电报装程序,向当地电业主管部门进行报装,并接受当地主管部门的检查监督。 1.2架空线路铺设 施工准备→检查材料→技术安全交底→施工测量→电杆基坑及基础埋设→电杆组立和绝缘子安装→拉线安装→导线架设→接户线和进户线安装→检查验收 1.3管道线路敷设 施工准备→检查材料→技术安全交底→铺设PVC管或钢管→管道固定→穿电缆线→管口封堵→检查验收 1.4直埋电缆敷设 施工准备→检查材料→技术安全交底→按照线路的路径划线→挖电缆沟→敷设套管→绝缘测试→套管内敷设电缆→混凝土包封(如需要)→绝缘测试→回填夯实→检查验收 1.5变压器安装 施工准备→检查材料→技术安全交底→基础施工→变压器就位找正→变压器固定→检查验收 2.施工方法及难点、重点技术措施 2.1架空线路敷设 2.1.1线路路径选择 1)应根据农村发展规划相结合、方便机耕,少占农田。 2)路径短、交叉、跨越、转角少、靠近道路、方便施工、运行和维修方便。 3)应尽量避开易受洪水、雨水冲刷的地方,严禁跨越堆放可燃物,爆炸物的场院、房屋等地方立杆和地埋电缆。 2.1.2架空线路铺设 表面光洁平整,壁厚均匀,无露筋,跑浆现象。λ1)环形钢筋混凝土电杆,安装前应进行外观检查,且应符合下列规定: 放置地平面检查时,应无纵向裂缝,横向裂缝地宽度不应超过 0.1mm,预应力应无纵横向裂缝。λ 杆身弯曲不应超过杆长的 1/1000。λ 电杆的埋设深度,应进行倾覆稳定验算。单回路的配电线路,电杆埋设深度不小于1.5m。λ 2)电杆须无裂纹、损伤,档距一般≤50米,架空电缆建议30米。 3) 跨越道路时,离地面距离>6米,离山坡、斜坡距离>4米,离高压线时距离>5米,其他线路距离>1米。

通信基站防雷接地设计方案

通信基站防雷接地设计 方案 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

通信基站综合防雷接地方案 编制依据 工程涉及的产品规范与标准;工程施工涉及的规范、标准及验收规范、标准等须完全满足所有中华人民共和国的规范、标准,包括(但不限于此): 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》YD5098-2005 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》GB50689-2011 《通信局(站)防雷与接地工程验收规范》YD/T5175-2009 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012) 《交流电气装置的接地》(DL/T621-1997) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T 620-1997) 1联合接地 在整个防雷系统中接地系统是一个基本前提,只有具备了良好的接地系统,防雷设备才能真正发挥作用。所以,接地系统的建设是所有防雷工作的基础。 1.1接地的目的 1)接地是为了防止电磁干扰起屏蔽作用; 2)接地是为了泄放过电压以保护设备和人身安全; 3)接地是为了起着工作回路的作用; 4)接地是为了给通信设备提供零电位参考点。 5)在受到雷击时以供大电流泄放入地,以保护设备和人身安全。 1.2地网的组成 根据移动通信基站防雷与接地设计规范YD5068中规定: 1)移动通信基站应按均压、等电位的原理,将工作地、保护地和防雷地组成一个联合接地网。站内各类接地线应从接地汇集线或接地网上分别引入。

防雷接地专项施工方案1

**********防雷工程 防雷接地专项施工方案 编制单位:**********建筑工程有限责任公司监理单位:**************有限公司 建设单位:*********有限公司 编制日期:2015年7月30日星期四

目录 第一章编制依据与防雷、接地工程概况 (2) 第二章施工准备及施工部署 (4) 第三章施工工艺 (5) 第四章质量保证措施 (9) 第五章安全保证措施 (12)

第一章编制依据与防雷、接地工程概况 一、编制依据 ***********机电工程基础接地图。 现场和周边环境的实地踏勘情况。 1、本工程防雷等级为一类。 2、接闪器:在屋顶采用Φ10或Φ12热镀锌圆钢作接闪带,屋顶接闪带连接线网格不大于10mx10m或12mx8m,接闪带应设在外墙外表面或屋檐边垂直面上,也可设在外墙外表面或屋檐边垂直面外。采用Φ12 ,长500mm的热镀锌圆钢作接闪杆,在屋顶拐角及突出部分

设置。顶层飘窗顶应加装接闪器。 3、引下线:利用建筑物混凝土构造柱内两根Φ16以上主筋通长焊接作防雷引下线,其下端与接地体焊接,上端伸出天面与屋面避雷带焊接,要求各引下线在经过每层纵横梁及楼板时,与梁或板内二主筋进行焊接。所有外墙引下线在室外地面下1m处引出一根?12热镀锌圆钢,圆钢伸出室外,距外墙皮的距离不小于1m,供雷电流卸流及与人工接地体连接用。 4、接地装置:利用建筑物基础底板(或基础地梁)内两条主钢筋通长焊接连成闭合的钢筋网作接地装置。接地体纵横相交处应可靠焊接,其经过桩基础时应与桩基础内两条主钢筋可靠焊接。 5、利用钢柱或钢筋混凝土柱子内钢筋作为防雷装置引下线。结构圈梁中的钢筋应从首层开始每二层连成闭合回路形成一个均压环,并应同防雷装置引下线连接。 6、本工程电气接地、防雷接地共用接地装置,其接地电阻要求R<1欧,如实测电阻达不到要求,应适当增加垂直接地极。接地极做法:顶端距地0.8m,垂直向下引出40x4热镀锌扁钢(长度宜为2.5m),接地极间距为5m。 7、低压配电系统的接地形式采用TN-S系统,N线与PE线严格分开,所有电气设备及导管、线槽的外露可导电部分均必须可靠接地,接地支线应分别直接接至接地干线接线柱上,不得相互连接后再接地。 8、本工程采用总等电位联结,总等电位板由紫铜板制成,MEB设在变电所,等电位联结要求满足标准图04DX002 P66~70的有关要求。总等电位联结采用等电位卡子,禁止在金属管道上焊接。有淋浴室的卫生间采用局部等电位联结,从适当的地方引出两根直径大于16mm 的结构钢筋至局部等电位联结箱(LEB),局部等电位箱暗装,底边距地0.3米。将卫生间内金属给水排水管、金属浴盆、金属洗脸盆、金属采暖管、金属散热器、卫生间电源插座的PE线进行联结,等电位联结线采用BVR-1x4mm2导线在地面内或墙内穿FPC16暗敷。 三、接地系统概况 1、本工程防雷接地、电气设备的保护接地等的接地共用统一接地极,要求接地电阻不大于1欧姆,实测不满足要求时,增设人工接地极。 2、本工程采用总等电位联结,总等电位端子箱通过结构柱上预留接地端子与基础接地装置连接。 3、所有强、弱电竖井内均垂直敷设一条40×4热镀锌扁钢作为接地干线。接地干线由变

通信基站防雷接地设计方案

精心整理通信基站综合防雷接地方案 编制依据 工程涉及的产品规范与标准;工程施工涉及的规范、标准及验收规范、标准等须完全满足所有中华人民共和国的规范、标准,包括(但不限于此): 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》YD5098-2005 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》GB50689-2011 《通信局(站)防雷与接地工程验收规范》YD/T5175-2009 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012) 《交流电气装置的接地》(DL/T621-1997) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》(DL/T620-1997) 1联合接地 在整个防雷系统中接地系统是一个基本前提,只有具备了良好的接地系统,防雷设备才能真正发挥作用。 图1移动通信基站地网示意图 3)机房地网组成:机房地网应沿机房建筑物散水点外设环形接地装置,同时还应利用机房建筑物基础横竖梁内两根以上主钢筋共同组成机房地网。当机房建筑物基础有地桩时,应将地桩内两根以上主钢筋与机房地网焊接连通。当机房设有防静电地板时,应在地板下围绕机房敷设闭合环形接地线,作为地板金属支架的接地引线排,其材料为铜导线,截面积应不小于50mm2,并从接地汇集线上引出不少于二根截面积为50~75mm2的铜质接地线与引线排的南、北或东、西侧连通。

动通信基站天馈线防雷接地改造施工技术规范

移动通信基站天馈线防雷接地改造施工技术规范 为保证移动通信基站防雷设计达到国家现行有关防雷标准及通信行业防雷规范,因地制宜地按照雷电活动区的类型、移动通信基站的分类、基站所处的地理环境、基站安装位置、建筑物的形式、供电方式等情况。以全方位防护,综合治理,层层设防,雷击能量安全泄放,快速散流,对称均衡均压等电位原理为原则,采取接闪、分流、搭接、均衡、均压等电位连接的综合防雷保护系统,配合完善的施工方法和性能优质的防雷材料,有效预防移动通信设备免遭雷电危害,达到最完善的防雷效果,特制定下列施工技术规范: 1、制作焊接安装50×5镀锌扁钢接地引线,连接处应四周围焊,不能有虚焊,焊接处应牢固可靠,扁钢焊接处长度应达到10mm,铜与镀锌扁钢等电位连接带截面积不应小于50 mm 2,焊接处均应做防腐处理; 2、将制作好的50×5镀锌扁钢接地引线吊上塔体,沿塔体爬梯主杆相关位置布放,每隔1---2m用绝缘隔电子固定一次,并要保证布放安装工艺垂直整齐规范,扁钢必须固定牢固,达到抗风能力; 3、每条馈线一二接地点引线用镀锌螺栓固定在50×5镀锌扁钢接地引线连接处,第一二接地连接处打孔,每条馈线接地引线在50×5镀锌扁钢相关处就近打孔,接地引线不准复接,螺孔不准用电焊烧孔,连接处螺栓必须作防腐处理,涂防腐凡士林确保接触良好,并用胶泥胶带严密包扎; 4、塔体上第一二点50×5镀锌扁钢接地引线在塔下就近接至塔基地网上,沿原塔基地网开挖宽0.5m,深0.7m引线沟布放50×5扁钢与塔下地网就近焊接连通; 5、制作焊接安装波道口第三点50×5镀锌扁钢接地线,并用Φ8×50的膨胀螺栓固定墙上,每条馈线第三点接地引线用螺栓固定在扁钢引线上,第三接地线应就近连接在地网上,螺孔不准用电焊烧孔,必须用电钻打孔。 6、在施工时应分别测试开馈线三点接地电阻值和铁塔地网电阻值,接地电阻值均应相等,达到≤5欧; 7、施工时应测试扁钢引线与塔体的绝缘耐压值,施工前测试绝缘隔电子耐压值; 8、施工必须保证工程质量,施工结束地面硬化要恢复良好;

防雷接地专项施工方案

防雷接地专项施工方案 This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.

**********防雷工程 防雷接地专项施工方案 编制单位:**********建筑工程有限责任公司 监理单位:**************有限公司 建设单位:*********有限公司 编制日期:2015年7月30日星期四

采用Φ12 ,长500mm的热镀锌圆钢作接闪杆,在屋顶拐角及突出部分设置。顶层飘窗顶应加装接闪器。 3、引下线:利用建筑物混凝土构造柱内两根Φ16以上主筋通长焊接作防雷引下线,其下端与接地体焊接,上端伸出天面与屋面避雷带焊接,要求各引下线在经过每层纵横梁及楼板时,与梁或板内二主筋进行焊接。所有外墙引下线在室外地面下1m处引出一根12热镀锌圆钢,圆钢伸出室外,距外墙皮的距离不小于1m,供雷电流卸流及与人工接地体连接用。

接地极做法:顶端距地,垂直向下引出40x4热镀锌扁钢(长度宜为),接地极间距为5m。有淋浴室的卫生间采用局部等电位联结,从适当的地方引出两根直径大于 16mm的结构钢筋至局部等电位联结箱(LEB),局部等电位箱暗装,底边距地米。接地干线由变配电所MEB箱引出,经过地下一层由变配电所至各区域电管井的干线电缆桥架分别至各区域(强、弱)电间。电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地干线连接。竖井内的接地干线其下端就近与基础接地网可靠连接。竖井距地水平敷设一圈40×4热镀锌扁钢,水平与垂直接地扁钢间应可靠焊接。

中国移动基站施工方案复习进程

中国移动基站施工方 案

1)基础工程(机房、绿色机房基础等) A、土方工程 ①土方开挖: 基础工程流水划分:根据本工程特点,其工艺流程为:测量放线→标高确定→土方开挖及放坡→清槽、验槽。 土方开挖时严格按土方放坡方案进行开挖,机械挖至基底标高上200mm处,由人工开挖、清槽。 基坑开挖后通知有关单位及时验槽,验槽合格后及时进入下道施工程序,防止基坑遭水浸和暴晒破坏基土原状结构。 ②土方回填 工艺流程:基底清理→人工分层摊铺、整平→打夯机分层打夯压实→密实度分层检测。 填土前应将基底的垃圾等杂物清理干净。 检验回填土质量,土内有无杂物,粒径是否符合规定,回填土的含水率是否符合规范要求,若不符合要求,回填土要过筛,含水率过高采用翻松晾晒,含水率过低可采用洒水湿润。 回填土采用机械夯实,机械运土,人工铺平,每层铺土厚度为200~250mm,每层打夯不少于三遍,打夯应一夯压半夯,夯夯相接,纵横交叉。

基础回填土应同时进行,环绕铺填。 回填土时应注意成品保护及周围管线的保护。 土方回填时应专人指挥机械运土,倒土时不得有人在基坑周围走动,并做好警示标志。 修整找平:填土全部完成后,应进行抄平找平,凡高于标准高程处及进铲平,凡低于标准高程处应补填夯实。 ③人工清理基底后,及时请相关单位共同验收,尽快浇筑混凝土垫层,防止基底被雨水或外来水泡坏。 A、钢筋砼施工方法 ①模板的制作、安装 制模时,要考虑模板拼装结合的需要。板边要找平刨直,接缝严密,不漏浆。钉子的长度一般为木板的2-2.5 倍。每块板在横档处至少要钉2 处钉子。第二块板的钉子要朝向第一块板方向斜钉,使拼缝严密。配制完后,对不同部位的模板进行编号,写明用途,分别堆放。 模板安装时,先在基础面上弹出纵横轴线和四周边线。然后调整标高。 及时拆除模板,有利于模板的周转及加快工程进度,但应使砼达到70%以上的强度。拆模时注意不要用力过猛,其程序为;后支先拆,先支后拆;先拆除非承重部分,后拆除承重部分。 ②钢筋制作、安装

相关文档
相关文档 最新文档