继电保护及二次回路基础的知识

继电保护及二次回路基础的知识
继电保护及二次回路基础的知识

基本知识

讲课内容:

1、二次回路基础知识(二次回路内容、二次回路图分类、常用符号及元器件表示方式,变配电所二次设备布置)

2、继电保护的基础知识(继电保护的基本任务、对继电保护的基本要球、继电保护的基本工作原理及构成、继电器的基本原理及分类、互感器的极性、方向、误差、接线)

3、结合公司装置及技术说明书讲解公司装置是如何实现继电保护的基本任务,满足继电保护的基本要求的;公司装置中使用的继电器的类型;互感器的各种接线方式如何在公司装置上实现

讲课要求:1、了解二次回路的基本知识

2、掌握继电保护的基础知识

3、针对讲课内容出相应的习题,10道左右

二次回路基本知识

一、二次回路内容

变配电所的二次部分对于实现变配电所安全、优质和经济的电能分配具有极为重要的作用。

变配电所的电气设备按其作用的不同可分为一次设备和二次设备,其控制保护接线回路又可分为一次回路和二次回路。

一次设备是指直接输送和分配电能的高电压、大电流设备,包括电力母线、电力线路、高压断路器、高压隔离开关、电流互感器、电压互感器等。

由变配电所一次设备组成的整体称为变配电所一次部分。

二次设备是指对一次设备进行监察、控制、测量、调节和保护的低电压、小电流设备,包括继电保护及安全自动装置、操作电源、熔断器等。

由变配电所二次设备组成的整体称为变配电所二次部分。

一次回路又称为一次接线是将一次设备相互连接而形成的电路。

二次回路又称为二次接线是将二次设备相互连接而形成的电路。包括电气设备的测量回路、控制操作回路、信号回路、保护回路等。

二次回路的工作任务是反映一次设备的工作状态及控制一次设备,即在一次设备发生故障时,能迅速反应故障,并使故障设备退出工作,保证变配电所处于安全的运行状态。

二次回路的主要内容是高压电气设备和电力线路的控制、信号、测量及监察、

继电保护及自动装置、操作电源等系统。

a、控制系统

控制系统是由控制器具、控制对象及控制网络构成

控制系统的作用是对变电站的开关设备进行就地或远方跳、合闸操作,以满足改变主系统运行方式及处理故障的要求。

b、信号系统

信号系统是由信号发送机构、信号接受显示元件及其网络构成。

信号系统的作用是准确及时的显示出相应一次设备的运行工作状态,为运行人员提供操作、调节和处理故障的可靠依据。

c、测量及监察系统

测量及监察系统是由各种电气测量仪表、监测装置、切换开关及其网络构成。

测量及监察系统的作用是指示或记录电气设备和输电线路的运行参数,作为运行人员掌握主系统运行情况、故障处理及经济核算的依据。

d、调节系统

调节系统是由测量机构、传送设备、自控装置、执行元件及其网络构成。

调节系统的作用是调节某些主设备的工作参数,以保证主设备的电力系统的安全、经济、稳定运行。

e、继电保护及自动装置系统

继电保护及自动装置系统是由电压、电流互感器的二次绕组,继电器,继电保护及自动装置,断路器及其网络构成。

自动装置:备用电源自动投入装置、自动重合闸装置、按频率自动减负荷装置。

继电保护及自动装置系统的作用是当电力系统发生故障时,能自动、迅速、有选择地切除故障设备,减小设备的损坏程度,保证电力系统的稳定,增加供电的可靠性,及时反映主设备的不正常工作状态,提示运行人员关注和处理,保证主设备的完好及系统的安全。

f、操作电源系统

操作电源系统是由直流电源或交流电源供电。

操作电源系统的作用是供给上述各二次系统的工作电源,断路器的跳、合闸

电源,及其他设备的事故电源等。

二、二次回路图分类

一般分为原理接线图、展开接线图和安装接线图。

1、原理接线图

原理接线图是用来表示二次回路各元件的电气连接及工作原理的电气回路图。

特点:

a、二次回路和一次回路中的相关部分画在一起,各元件以整体形式表示。并能表示二次设备的构成及电气连接情况。

b、按动作的顺序画出,便于分析动作原理。

c、其缺点是没有表明各元件的内部接线、端子标号及导线连接方法,不能作为施工图纸使用。

2、展开接线图

是将二次设备的线圈和触点的接线回路展开分别画出,组成多个独立回路。

特点:

a、按回路性质的不同可划分为多个独立回路。

b、回路的动作顺序是自上而下,自左往右。

c、回路右边有对应文字说明,便于分析与阅读。

3、安装接线图

包括屏面布置图、屏背面接线图和端子排图。

三、二次回路图符号

1、图形符号、文字符号和回路标号

二次回路图是以国家标准规定的图形符号和文字符号来表示的。图形符号是用于表示电气图中的电气设备、装置、元器件的一种图形符号。文字符号是表示图中的电气设备、装置、元器件的一种文字代码。回路标号的两个办法是文字标号的原则和导线的文字标号实施办法。

2、元器件表示方法

a、具有可动部分的元器件表示方法

如:二次回路中的继电器、断路器、隔离开关等

具有可动部分元器件的动作方向,在水平布置的电路中,元件可动部分的动作方向一律向上,而在垂直布置的电路中,元件可动部分的动作方向一律向右。

b、元器件集中表示法

是把一个元件各组成部分的图形符号,在图上绘制在一起的方法。

c、元器件分开表示法

是把一个元件各组成部分的图形符号,在图上分开布置,并用相同的文字符号表示它们之间关系的方法,其目的是得到清晰的电路布局。

四、阅读二次回路图的基本方法

现场变电运行人员和二次设备的维护人员,一些初学者阅读和使用二次回路接线图时,往往感到比较困难。

1、熟悉一次主接线图和一次设备

2、熟悉电气二次回路的图形符号、文字符号、回路标号及小母线编号

3、了解二次设备的工作原理

4、二次回路接线图的识图方法

5、变电站综合自动化二次回路的特点

五、变配电所的二次设备布置

变配电所的二次设备集中装设在主变压器和线路的控制屏和保护屏上,以及操作电源系统的直流屏上。

操作电源设置,供一级负荷的或者大型的变配电所,若装有电磁操作机构的断路器时,常采用蓄电池组作为合、分闸直流操作电源,需装设专用蓄电池组室,其直流系统屏安装在控制室;若装有弹簧操作机构的断路器时,宜采用小容量镉镍电池装置作为合、分闸直流操作电源,其镉镍电池屏和直流系统屏可安装在控制室。

对于中、小型变配电所,其直流系统屏、镉镍电池屏、电容器屏均安装在控制室。

控制室是整个变配电所的控制中心,控制室的布置应便于运行维护和操作巡视。一般的,保护屏、计量屏、电容器屏和远动通讯屏常安装在控制室后排,直流系统屏和控制屏安装在前排,便于运行监视和操作;控制屏的排列次序与配电间隔的次序尽可能对应,便于值班人员记忆,缩短判别和处理时间,减少误操作。

根据《35-110KV变电所设计规范》(GB 50059-92)规定:主变压器,母线分段、旁路和母联断路器,110KV屋内外配电装置的线路,35KV屋外配电装置的线路,他们的控制应该设在控制室;6-35KV屋内配电装置馈电线路,一般采用就地控制,即线路的保护和控制设备一同安装在开关柜上,不另设保护屏和控制屏。

六、简述二次回路的重要性

二次回路的故障常会破坏或影响电力生产的正常运行。

例如:1、如果某变电所差动保护的二次回路接线有错误,则当电动机带的负荷较大或发生穿越性相间短路时,就会发生误跳闸,

2、如果线路保护有错误时,一旦系统发生故障,则可能会使断路器该跳闸的不跳闸,不该跳闸的却跳闸了,就会造成设备损坏、电力系统瓦解的大事故。

3、如果测量回路有问题,就将影响计量,少收或多收用户的电费,同时也难以判定电能的质量是否合格。

因此,二次回路虽非主体,但它在保证电力生产的安全,向用户提供合格的

电能等方面都起着极其重要的作用。

继电保护基础知识

一、继电保护的基本任务

继电保护是保证电力系统安全运行和提高供电可靠性的重要工具。

电力系统的组成:发电机、变压器、母线、输配电线路以及用电设备等。

电力系统中可能出现的故障主要是相间短路、接地短路和断线。

常见的不正常运行状态主要是过负荷、系统振荡和频率降低等。

故障的危害:

(1)由于短路电流比正常运行电流大很多倍,当短路电流通过电器设备时,使电器设备发热,烧毁电器设备,并造成系统部分用户停电;

(2)由于短路使电力系统电压和频率下降,影响用户正常生产;

(3)由于系统震荡、同期遭到破坏时候,引起系统解列(电压频率下降),造成大面积停电。

引发

故障、异常运行状态事故

事故:少送电、停止送电、电能质量降低、设备损坏、危害到人身安全等。

为避免或减少事故的发生,提高电力系统运行的可靠性,就必须采取预防事故的措施,尽可能消除事故发生的可能性,电气设备或输电线路一旦发生故障,就必须采取措施尽快将故障设备或线路从系统中切除,保证故障部分继续运行,避免事故的发生或缩小事故的范围和影响。

电力系统是一个整体,每个元件之间都有电或磁的联系,任一元件发生故障,都可能立即影响到正个系统的正常运行。

在短短时间内,值班人员发现故障并去切除故障是不能的,继电保护装置就是由一个或若干个继电器连接而成,能反应电力系统中电气设备故障或不正常运行状态,以实现某个(些)继电保护功能的装置。

继电保护装置的任务是:

(1)当被保护线路或电气元件发生故障时,保护装置迅速动作,有选择性地把有鼓掌的输电线路或电气元件从电力系统中切除,以消除或减小故障所引起的严重后果。

(2)当输电线路或电气元件出现不正常运行状态或发生不太严重的故障时(如非直接接地电网中发生单相接地),保护装置动作,发生警告信号,通知运行值班人员采取相形措施。

二、继电保护的基本要求

为使继电保护装置能及时、正确地完成它所担负的任务,对继电保护有以下四个要求:

1、选择性

当电力系统某部分发生故障时,保护装置应能首先断开离故障点最近的断路器,切除故障设备,从而使停电范围尽量缩小。

对相邻下一级线路起后备作用称远后备。

对本线路主保护起后备作用称近后备。包括:主保护、后备保护

总之,选择性是提高供电可靠性的基本条件。

2、快速性

作用:

(1)快速切除故障可以减小短路电流对电气设备所引起的损害;

(2)可以加速系统电压的恢复,为电动机自启动创造有利条件;

(3)可以提高发电机并列运行的稳定性。

故障切除时间=保护装置动作时间+断路器跳闸时电弧熄灭为止的时间

现代电网中快速保护装置最小动作时限一般达0.02~0.04S ,断路器最小动作时间约为0.05~0.06S 。(公司所有装置跳闸出口的时间大约为50ms)

3、灵敏性

灵敏性是指保护区间内发生的任何故障,保护装置是否都能反应出来。 一般是用被保护电气设备故障时通过保护装置的故障参数(如Ik )与保护装置的动作参数(如动作电流)的比较俩判断,两比值,称灵敏系数,Ksen 。

反应故障时参量升高而动作的保护装置

Ksen=保护区末端金属性短路时故障参量的最小计算值∕保护装置的动作值 反应故障时参量降低而动作的保护装置

Ksen=保护装置的动作值∕保护区末端金属性短路时故障参量的最大计算值 最大运行方式:被保护线路末端发生故障时,系统等效阻抗最小,通过保护装置的短路电流最大的运行方式。

最小运行方式:被保护线路末端发生故障时,系统等效阻抗最大,通过保护装置的短路电流最小的运行方式。

4、可靠性

投入运行的保护装置应经常处于准备动作状态,当被保护设备发生故障和不正常工作状态时,保护装置应正确动作,不拒动;其他设备的保护装置不应误动。

若不满足可靠性,则保护装置本身便成为扩大事故或直接造成事故的根源。

三、继电保护的基本原理及构成

为实现继电保护功能,必须能够让保护装置区分系统正常运行与发生发故障或不正常运行状态。

基本原理:

1、利用故障前、后电气量的显著变化,如I 、U ;

2、同时反应电压与电力之间数值或相位的变化,如Z=U ∕I ,I

U Arg =?; 3、被保护设备两端电流相位(或功率方向)或大小的变化;

4、故障时才出现的某些对称分量,如U 、I 、P ;

5、非电气量的差别,如温度、气体;

6、电气量波形和时域、频域分析上的特点。

利用以上这些差别可以构成各种不同原理的继电保护。

构成:

测量部分、逻辑部分、执行部分三部分组成。

测量部分:判断是否发生故障

逻辑部分:判断保护装置是否跳闸

执行部分:动作断路器跳闸或发信号

注:公司的继电保护装置

微机保护装置对以上各种保护的实现方式主要是:

1、数据采集部分,采集二次侧的电压和电流,经过精度很高的电压互感器和电流互感器变换成弱电信号,经阻容滤波送入单片机采集;还有就是接入的开入量,经光电隔离送入CPU;

2、逻辑部分,主要计算采集的数据,换算成一次侧数据,与各种保护的定值进行比较,检查是否达到动作条件,是执行闭合跳闸出口还是仅发发警告信号;

3、执行部分,主要由继电器组成,CPU发信号使继电器动作,触点的闭合或者断开老实现对外部装置的控制,如合闸、跳闸、备用电源的投入等;

装置采用高速单片机,数据处理能力很强,很短的时间对各种故障定值与采集数据进行比较,只要达到整定值就会动作,不会出现拒动的情况,装置的抗干扰能力很强,不会因为干扰出现误动;绝大部分的保护都可以选择投跳闸或告警,具体的情况视现场工作状况而定。

对于继电保护的选择性,可以视现场运行的具体情况,在定值的整定时采取一定的顺序来实现,对于快速性,装置对故障的反应时间仅为50ms左右,满足继电保护的要求,并且动作的延迟时间可以由用户自己设定,可依据现场情况整定;对于灵敏性,装置的各种动作精度为正负3%,达到了很高的灵敏度。公司装置的现场运行情况良好,多年的经营使公司产品遍布大江南北,但是返修很少,以上都可说明装置的可靠性达到很高的要求。

四、继电器的基本原理及分类

(一)原理

继电器是继电保护装置的基本组成元件之一,它是当输入量的变化达到规定的要求时,在其输出电路中被控量发生预定阶跃变化的一种自动器件。《二次部分》P42图3—3

继电特性:当控制量(通入线圈的电流)变化到某一定值时,被控量(触点两端的电压)发生突变。

(二)分类

按组成原理分:电磁型、感应型、整流型、晶体管型(静态)等继电器;

按其反应的物理量分:电流、电压、功率方向、阻抗、频率、气体等继电器;

按其用途分:测量继电器、辅助继电器等;

按触点分:1、D型,动断型;2、H型,动合型;3、Z型,转换型(组合型)

五、互感器的极性、方向、误差、接线

互感器的作用:

1、将一次设备的高电压、大电流线性变换成适用与二次设备的低电压、小电流设备;

2、将一次、二次设备安全隔离,使高、低压回路不存在电的联系;

3、降低保护装置及测量仪表的造价;

4、便于运行维护和调试。

继电保护装置一般是通过电力系统中的电压互感器(PT)、电流互感器(CT)接入的。PT的二次额定电压为100V,CT的二次额定电流为5A或1A。

互感器的二次侧都应有可靠的保护接地,以防互感器的一、二次绕组间绝缘损坏时,高电压对二次设备及人身安全的危害。

在运行中,CT的二次侧不允许开路,以防数值很大的二次绕组感应电势,造成设备和人身安全;PT的二次侧不允许短路。

(一)极性和方向

通常用L1与K1、L2与K2分别表示一、二次绕组的同极性端子,也可用“*”号标示。

继电保护用互感器一次电压(或电流)的正方向规定为从“*”端指向无“*”端。

电压互感器二次电压的正方向规定为从“*”端指向无“*”,电流互感器二次电流的正方向规定为从无“*”端指向“*”端。

确定互感器一、二次侧电流正方向可采取减极性原则,即:一次侧电流从同极性端流入,二次侧从同极性端流出。

(二)误差与选择

1、CT误差

CT误差分:电流误差、角误差两部分。

电流误差为由二次绕组测得的一次绕组电流值(折算值)与一次电流实际值之差,对一次电流实际值的百分比。

角误差:二次电流相量旋转180o与一次电流相量之间的夹角δ。规定旋转的二次电流相量超前一次电流相量时,角误差为正。

CT的误差决定与结构、铁心质量、一次电流的大小和二次回路的阻抗。

根本原因:励磁电流的存在。

根本措施:减少励磁电流。反激磁补偿发、分路补偿法。

2、CT的选择及10%误差曲线

规定:在实际运行条件下,保护装置用CT的电流误差不超过10%,而角度误差不应超过7o。

为保证继保正确、可靠的运行,CT的二次侧负载阻抗应满足CT的10%误差曲线。

电流倍数=发生短路时,一次侧实际短路电流∕CT一次侧额定电流

m=Ik∕IN

满足电流误差为10%时的一次电流倍数m10与负载阻抗ZL之间的曲线,就是CT的10%误差曲线。《二次部分》P48图3—14

若大于10%误差曲线,保护不能按照预设的条件来动作,影响保护装置的可靠性。

3、PT的接线方式《二次部分》P48图3—15

当线路或设备的额定电压比较高时,仪器仪表和继电保护装置不能直接检测,所以一般都采用PT,将被测电压变换为基准的额定电压等级,以便于选用基准额定电压的仪表、仪器或其他监控电器。

常用接线主要有YN,YN,V、 V,v YN,yn

6~10KV配电装置常用三相五柱式PT,它有两个边柱贴心,可作为零序磁通的通路。如图3-15(a)

(1)YN,YN,V接线

6~10KV配电装置常用三相五柱式PT,它有两个边柱贴心,可作为零序磁通的通路。如图3-15(a)所示。YN,YN,V接线的PT有两个绕组,一个接成星形,可以测量相电压、线电压,;供测量和继保专用;一个接成开口三角形(叫附加绕组)做接地保护用。

在我国3~66KV 的电力供电系统一般都采用中性点不接地的三相三线制运行方式。在这种运行方式中,若只有一相接地,不会发生单相短路故障,其线路以及接在线路上的变压器和其他用电设备还可继续运行。但是非接地的那两相对地的电压升高为线电压,增加了人身、设备的危险性,所以单相接地发出报警信号。

绝缘监视。PT 星形接发绕组输出a 、b 、c 与n 之间分别接如三个电压表V ,用与测量各相电压。当线路工作正常是,三个电压表的读数相同或接近(以线电压10KV 为例),电压表指示在5700V 左右;当10KV 线路中有一相绝缘对地击穿造成单相接地故障时,该故障相电压表读数明显下降,甚至为0,而其余两相电压表的读数明显升高,甚至达到线电压10KV ,从而实现了线路的绝缘监视。虽然绝缘监视的电压表是接在相电压上的,但是发生接地故障时,非故障相对地的电压可升高为线电压,因此它的量程应按线路的线电压来选择。

变压器高压侧线路接地保护。PT 开口三角形绕组的引出线之间接的有一个KV 。如果没有发生单相接地,三个绕组输出电压大小相同,相位相差120o,相加的矢量和为0。三角形绕组的引出线为a1和x1,即a1和x1之间的电压为0,KV 不动作。当发生单相接地时,三绕组输出的电压大小不一,相加的矢量和约为100V ,使KV 动作,接通事故预告小母线WFS ,同时信号继电器KS 有电,接通光字牌,给出接地信号。

主要用在三相电路中,测量线电压,广泛用于小电流接地系统中。

(3)YN ,yn 接线

三只电相PT 接成星形,并将一次绕组的中性点接地,用来监视电网对地的绝缘状况,并可接入要求测量准确不高的电压表和继电器等。

在中性点不接地的电网,发生单相接地时允许继续运行,而无故障相的相电压可升高为线电压,此接线方法所采用的单相PT 的额定电压=装置的线电压。正常状态下,PT 的一次绕组处在相电压下,即为额定电压的3/1,误差超出正常值,故不能接功率表和电能表。

4、CT 的接线方式《二次部分》P48图3—16

当线路或设备的工作电流很大(即超过仪表的量程)时,就得采用变压器的变换电流的功能,把大电流变换为小电流。

(1)三相三继电器完全星形接线

三只CT 分别反应各相电流

特点:

任何故障情况下,流入继电器中的电流=互感器的二次电流;保护能反应各类型的短路故障电流;广泛用于常用于负载不论平衡与否的三相四线制电路中,多用于中性点直接接地系统中,供测量或保护用。

(2)两相两继电器不完全星形接线

它是电力系统常用的接线

特点:

任何故障情况下,流入继电器中的电流=互感器的二次电流(同上),但在未装设互感器那一相出现故障时保护不能反应出来,即保护不能反应所有的接地故

障。常用于负载不论平衡与否的三相三线制中性点不接地系统中,供测量或保护。

(3)两相三继电器不完全星形接线

为弥补两相两继电器不完全星形接线的不足,在中性线回路中假如第三相继电器,由于二次侧公共线流过的电流,正好是未接入CT那一相的二次电流Ib,即

Ia +Ic=-Ib 因Ia+Ib+Ic=0

能反映所有的接地故障,作用类似与完全星形接线。广泛应用与35KV及以下电压等级系统中,负载不论平衡与否的三相三线制中性点不接地系统中,供测量或保护用。

(4)两相电流差接线

二次侧公共线中流过的电流=其他两相电流之差。二次侧公共线上流过的电流=相电流的3倍,在相位上滞后30o,不能反应所有接地故障。

由于流入电流继电器的电流随故障类型不同而变化,保护灵敏性不稳定,一般用于不重要的低压配电网中,如三相三线制电路的继电保护装置中。

(5)零序电流滤过器接线

由三只同型号CT的同极性端子并联后接入仪表,二次侧公共线中流过的电流=三相电流之和,即Ia+Ib+Ic=I0反应零序电流,专用零序保护。

注:公司的继电保护装置的互感器接线

装置PT接线主要有三角形接线(C型)、V行或称开口三角形接线(备自投),D型终自保护可以依照现场情况而定,可接成星形或角形;至于CT,由于传统继电保护的测量继电器被微机继电保护装置中的CPU取代,计算方法由软件取代,具体算法视保护功能而定。线路保护采集A、B、C三相电流和零序电流;变压器保护采集A相、C相、高压零序、低压零序;电动机保护采集A相、C相、零序等等。

习题:

(1)掌握阅读二次回路图的基本方法。

(2)简述二次回路的重要性。

(3)常见故障、不正常运行状态有哪些?故障危害是什么?

(4)继电保护的基本任务是什么?对继电保护的基本要求是什么?

(5)熟悉继电器的原理和分类。

(6)何谓减极性原则?互感器一、二次侧电流、电压方向如何标示?

(7)何谓电流互感器10%误差曲线?其作用为?

(8)PT的接线方式有哪些?适用于哪些场合?

(9)CT的接线方式有哪些?适用于哪些场合?

(10)熟悉公司装置是如何实现继电保护的?

二次系统安全防护管理规定

附件4 二次系统安全防护管理规定 第一章 总 则 第一条 为了确保湖北官渡河水电发展有限公司(以下简称“公司”)电力二次系统的安全稳定运行,防范黑客及恶意代码等各种形式的恶意破坏和攻击,防止电力二次系统的崩溃和瘫痪以及由此造成的电力系统事故,根据国家电监会颁布的《电力二次系统安全防护规定》(电监会5号令)及《电力二次系统安全防护总体方案》(电监安全[2006]34号),特制定本管理规定。 第二条 公司电力二次系统安全防护工作以“安全第一,预防为主,管理和技术并重,综合防范”为方针,坚持“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”的原则。 第三条 本规定适用于公司电力二次系统的规划、设计、系统改造、工程实施、运行管理等工作。 第二章 职责分工 第四条 公司分管领导为公司电力二次系统安全防护的第一责任人。 第五条 公司成立电力二次系统安全防护领导小组,全面负责二次系统安全防护管理、组织和协调工作。机构组成如下: 组 长:公司分管领导 副组长:生产计划部部长、维护部部长、运行部部长 组 员:生产计划部技术专责、运行部副部长、维护部副部长,

维护部二次班和自动班负责人。 第六条生产计划部职责 (一)负责公司涉及电力调度的二次系统安全防护体系的建立及变更管理,对维护部上报的技术方案和防护措施进行审核,经公司二次系统安全防护领导小组组长审批后,报湖北省电力公司调度控制中心批准和备案。 (二)负责公司涉及电力调度的二次系统安全防护设施的技术管理工作。 (三)按湖北省电力公司调度控制中心的要求,报送公司涉及电力调度的二次系统安全防护情况,及时上报出现的异常现象。 第七条 运行部职责 负责公司内部涉及电力调度的二次系统安全防护设施的日常巡检工作,发现电力二次系统安全隐患时及时通知维护人员进行处理,并立即上报公司电力二次系统安全防护领导小组。 第八条 维护部职责 (一)具体负责公司内部涉及电力调度的二次系统安全防护方案的制定、落实、技改及有关工程实施工作。 (二)负责公司内部涉及电力调度的二次系统安全防护设施的日常巡视、定期检查和分析评估工作,对发现的电力二次系统安全隐患、存在的问题及时进行处理,并立即上报公司电力二次系统安全防护领导小组。 (三)配合湖北省电力公司调度控制中心处理电力二次系统安全防护应急事件和日常出现的问题。 (四)各二次系统责任人负责所辖业务系统的安全管理。

电力系统继电保护基本知识

电力系统继电保护 董双桥 2005年9月

第一部分电力系统继电保护的基本知识 电力系统:由发电电厂中的电气部分,变电站,输配电线路,用电设备等组成的统一体:它包括发电机、变压器、线路、用电设备以及相应的通信,安全自动装置,继电保护,调调自动化设备等。 电力系统运行有如下特点: 1、电能的生产,输送和使用必须同时进行。 2、与生产及人们的生活密切相关。 3、暂态进程非常短,一个正常运行的系统可能在几分钟,甚致几秒钟内瓦解。 电力系统继电保护的作用。 电力系统在运行中,可能由于以下原因,发生故障或不正常工作状态。 1、外部原因:雷击,大风,地震造成的倒杆,绝缘子污秽造成污闪,线路覆冰造成冰闪。 2、内部原因:设备绝缘损坏,老化。 3、系统中运行人员误操作。 电力系统故障的类型: 1、单相接地故障D(1) 2、两相接地故障D(1.1) 3、两相短路故障D(2) 4、三相短路故障D(3) 5 线路断线故障 以上故障单独发生为简单故障。在不同地点同时发生两个或以上称为复故障。 电力系统短路故障的后果: 1、短路电流在短路点引起电弧烧坏电气设备。 2、造成部分地区电压下降。 3、使系统电气设备,通过短路电流造成热效应和电动力。 4、电力系统稳定性被破坏,可能引起振荡,甚至鲜列。 不正常工作状态有:电力系统中电气设备的正常工作遭到破坏,但未发展成故障。 不正常工作状态有: 1)电力设备过负荷,如:发电机,变压器线路过负荷。 2)电力系统过电压。 3)电力系统振荡。

4)电力系统低频,低压。 电力系统事故:电力系统中,故障和不正常工作状态均可能引起系统事故,即系统全部或部分设备正常运行遭到破坏,对用户非计划停电、少送电、电能质量达不到标准(频率,电压,波形)、设备损坏等。 继电保护的作用,就检测电力系统中各电气设备的故障和不正常工作状态的信息,并作相应处理。 继电保护的基本任务: 1)将故障设备从运行系统中切除,保证系统中非故障设备正常运行。 2)发生告警信号通知运行值班人员,系统不正常工作状态已发生或自动调整使系统恢复正常工作状态。 电力系统对继电保护的基本要求(四性) 1)选择性:电力系统故障时,使停电范围最小的切除故障的方式 2)快速性:电力系统故障对设备、人身、系统稳定的影响与故障的持续时间密切相关,故障持续时间越长,设备损坏越严重;对系统影响也越大。因此,要求继电保护快速的切除故障。 电力系统对继电保护快速性的要求与电网的电压等级有关。 35kV及以下保护动作时间工段60-80ms 110kV 工段40-60ms 220kV 高频保护20-40ms 500kV 20-40ms 快速切除故障,可提高重合闸成功率,提高线路的输送容量。 3)灵敏性:继电保护装置在它的保护范围内发生故障和不正常工作状态的反应能力(各种运行方式,最大运行方式,最小运行方式),故障时通人保护装置的故障量与保护装置的整定值之比,称为保护装置的灵敏度。 4)可靠性: ①保护范围内发生故障时,保护装置可靠动作切除故障,不拒动。 ②保护范围外发生故障和正常运行时,保护可靠闭锁,不误动。 在保护四性中:重要的是可靠性,关键是选择性,灵敏性按规程要求,快速性按系统要求。

继电保护二次回路图及其讲解

直流母线电压监视装置原理图-------------------------------------------1 直流绝缘监视装置----------------------------------------------------------1 不同点接地危害图----------------------------------------------------------2 带有灯光监视得断路器控制回路(电磁操动机构)--------------------3 带有灯光监视得断路器控制回路(弹簧操动机构)--------------------5 带有灯光监视得断路器控制回路(液压操动机构)-------- -----------6 闪光装置接线图(由两个中间继电器构成)-----------------------------8 闪光装置接线图(由闪光继电器构成)-----------------------------------9 中央复归能重复动作得事故信号装置原理图-------------------------9 预告信号装置原理图------------------------------------------------------11 线路定时限过电流保护原理图------------------------------------------12 线路方向过电流保护原理图---------------------------------------------13 线路三段式电流保护原理图---------------------------------------------14 线路三段式零序电流保护原理图---------------------------------------15 双回线得横联差动保护原理图------------------------------------------16 双回线电流平衡保护原理图---------------------------------------------18 变压器瓦斯保护原理图---------------------------------------------------19 双绕组变压器纵差保护原理图------------------------------------------20 三绕组变压器差动保护原理图------------------------------------------21 变压器复合电压启动得过电流保护原理图---------------------------22 单电源三绕组变压器过电流保护原理图------------------------------23 变压器过零序电流保护原理图------------------------------------------24 变压器中性点直接接地零序电流保护与中性点间隙接地保------24 线路三相一次重合闸装置原理图---------------------------------------26 自动按频率减负荷装置(LALF)原理图--------------------------------29 储能电容器组接线图------------------------------------------------------29 小电流接地系统交流绝缘监视原理接线图---------------------------29 变压器强油循环风冷却器工作与备用电源自动切换回路图------30 变电站事故照明原理接线图---------------------------------------------31 开关事故跳闸音响回路原理接线图------------------------------------31 二次回路展开图说明(10KV线路保护原理图)-----------------------32 直流回路展开图说明------------------------------------------------------33 1、图E-103为直流母线电压监视装置电路图,请说明其作用。 答:直流母线电压监视装置主要就是反映直流电源电压得高低。KV1就是低电压监视继电器,正常电压KV1励磁,其常闭触点断开,当电压降低到整定值时, KV1失磁,其常闭触点闭合, HP1光字牌亮,发出音响信号。KV2就是过电压继电器,正常电压时KV2失磁,其常开触点在断开位置,当电压过高超过整定值时KV2励磁,其常开触点闭合, HP2光字牌亮,发出音响信号。

等级保护基础知识

等级保护基础知识 1.等级保护分为哪几级?哪些系统属于这些等级?这些等级都有哪些要求? 回答:1-5级 第一级,信息系统受到破坏后,会对公民、法人和其他组织的合法权益造成损害,但不损害国家安全、社会秩序和公共利益。不需要备案,也没人管。 第二级,信息系统受到破坏后,会对公民、法人和其他组织的合法权益产生严重损害,或者对社会秩序和公共利益造成损害,但不损害国家安全。需要备案,必须至少测评一次。典型客户有:地级市委办局(处级)、小国企、二甲医院、普通高校、普教 第三级,信息系统受到破坏后,会对社会秩序和公共利益造成严重损害,或者对国家安全造成损害。需要备案,至少每年测评一次,每年都会在安全检查的范围内。典型单位有:厅局级以上单位、金融、运营商、大国企、三甲医院、部属高

校、公共平台、有大量(10万以上)会员信息的网站等。 第四级,信息系统受到破坏后,会对社会秩序和公共利益造成特别严重损害,或者对国家安全造成严重损害。特别重要的才有,省里一般很少,比如人民银行网站、12306等都是四级。 第五级,信息系统受到破坏后,会对国家安全造成特别严重损害。没有制定出对第五级的要求,所以也没有系统是五级,这个级别是预留的。 2.如何确定系统等级? 系统等级是通过该系统被破坏后造成的影响决定的,跟系统的安全防护程度、连不连互联网没关系,是看系统被破坏后,破坏的是他们本单位的利益还是公共利益(所以某化妆品网站里存储了大量的会员信息,这个如果遭到破坏,损失的就是公共利益)还是国家安全(这个一般很少见),然后破坏程度是一般、严重还是非常严重。当然具体等级的时候,可以根据

上级主管部门的要求和行业属性进行参考。 3.等级保护有哪些相关标准,作用是什么?国务院147号令:首先提出分等级对信息系统进行保护的概念,提出了既不要不保护,也不要过保护,而是要分等级保护。GB17859,国家针对等级保护的一个强制标准,对等级保护的关键技术提出要求。《基本要求》针对等级保护技术和管理共10个方面要满足的内容做出具体的要求。《实施指南》规定了等级保护项目实施的流程。 《定级指南》规定了一个系统应该如何完成定级。 《测评准则》规定了测评中心进行测评的时候应该如何操作。 网络安全法草案规定了国家实行等级保护制度是法律要求。 第十七条国家实行网络安全等级保护制度。网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求,履行下列安全保护义务,

风电场电力二次系统安全防护方案(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 风电场电力二次系统安全防护 方案(通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

风电场电力二次系统安全防护方案(通用 版) 第一章总则 1.1为了加强本单位二次系统安全防护,确保电力监控系统及电力调度数据网络的安全,依据国家电力监管委员会第5号令《电力二次系统安全防护规定》和原国家经贸委第30号令《电网和电厂计算机监控系统及调度数据网安全防护规定》,制定本方案。 1.2本方案是电网调度《电力二次系统安全防护总体方案》配套的系列文件之一。 1.3本方案描述了风电机组监控系统及与电网直接相关部分的安全防护,包括变电站部分的安全防护。 1.4二次系统的防护目标是抵御黑客、病毒、恶意代码等通过各种形式对风电场电力二次系统发起的恶意破坏和攻击,以及其它非

法操作,防止电力二次系统瘫痪和失控,并由此导致的一次系统事故。 1.5安全防护的重要措施是强化电力二次系统的边界防护。 1.6本方案适用于各部门落实电力二次系统安全防护工作。 第二章风电场二次系统结构 风电场监控系统主要包括:变电站自动化系统、五防系统、继电保护装置、安全自动装置、故障录波装置、电能量采集装置、风电机群集控装置、集电线继电保护装置和生产管理系统等。 二次系统安全分区表 序号 业务系统及设备 控制区 非控制区 管理信息大区 1 变电站自动化系统

电力二次系统安全防护处置方案范本

电力二次系统安全防护处置方案范本 *** ****—xx**********企业标准目次前言III1 总则 11、1 编制目的 11、2 编制依据 11、3 适用范围12 事件特征 12、1 可能发生的事件类型: 12、2 可能发生的区域、地点或装置的名称: 12、3 可能发生的季节(时间)和可能造成的危害程度: 12、4 事前可能出现的征兆13 应急组织及职责 13、1 应急组织人员构成 13、2 职责14 应急处置 24、1 应急启动阶段 24、2 现场应急处置 24、3 事件报告流程25 注意事项36 附件 36、1 应急部门、机构或人员的联系方式 36、2 应急设施、器材和物资清单 36、3 关键的路线、标识和图纸 36、4 应急救援指挥位置及救援队伍行动路线 36、5 相关文件 36、6 其他附件3前言本方案由企业突发事件管理领导小组提出。本方案的起草部门:设备管理部。本方案的起草人: 本方案的审定人: 本方案的批准人: 本方案由设备管理部归口并负责解释。本方案****年首次发布,本次为第**次修订。电力二次系统安全防护处置方案(范本)1 总则 1、1 编制目的高效、有序地处理本企业二次安全防护系统故障突发事件,避免或最大程度地减轻二次安全防护系统故障造成的损失,保障员工生命和企业财产安全,维护社会稳定。 1、2 编制依据《电力企业现场处置方案编制导则》《XX公司电力网络信息系统安全事故应急预案》

1、3 适用范围适用于本企业二次安全防护系统故障突发事件的现场应急处置和应急救援工作。2 事件特征 2、1 危险性分析及事件类型遭受黑客及恶意代码等对继电保护装置的攻击。 2、2 事件可能可能发生的区域、地点XX调度通信中心、500kV继电保护室、通讯机房、XX调度数据网络等。 2、3 事件可能造成的危害程度变电站或机组继电保护装置无故障原因接受到跳闸指令,引起全厂停电或对电网无法输出有功。 2、4 事前可能出现的征兆遭受黑客及恶意代码攻击;调度数据网络部分功能瘫痪或有异常;机组负荷AGC指令异常。3 应急组织及职责 3、1 应急组织人员构成指挥:值长成员:相关部门负责人相关运行班长运行人员继电保护人员通讯人员 3、2 职责 3、2、1 指挥的职责:汇报 有关领导,组织现场人员进行先期处置,全面指挥突发事件的先期应急救援工作。 3、2、2 相关部门负责人的职责:组织本部门人员参加应急处置和救援工作。 3、2、3 相关运行班长的职责:协助值长、指导运行人员进行异常处理。 3、2、4 运行人员的职责:发现异常情况,及时汇报,做好运行方式的调整和故障设备的隔离。 3、2、5 继电保护人员的职责:负责在“继电保护和远动设备出现故障”后,及时赶赴现场进行事故处理;负责对继电保护及自动装置和远动装置动作检查情况分析及应急处理;负责与调度局对口专业进行业务联系。 3、2、6 通讯人员的职责:负责检查通讯通道与电网设备的连接运行情况,组织消缺;负责厂内通讯系统畅通。4 应急处置 4、1 现场应急处置程序 4、1、1 电力二次安全防护系统故障事件发生后,发现人员应立即汇报 值长,值长应立即向应急救援指挥部汇报

电力二次系统安全防护总体方案

编号:SM-ZD-83691 电力二次系统安全防护总 体方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电力二次系统安全防护总体方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1 总则 电力二次系统安全防护的总体原则是“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”。 2 安全防护方案 图1 电力二次系统安全防护总体方案的框架结构 2.1 安全分区 原则上划分为生产控制大区和管理信息大区。生产控制大区可以分为控制区(又称安全区Ⅰ)和非控制区(又称安全区Ⅱ)。 2.1.1 生产控制大区的安全区划分 (1)控制区(安全区Ⅰ) 控制区中的业务系统或功能模块(或子系统)的典型特征为;是电力生产的重要环节,直接实现对电力一次系统的

实时监控,纵向使用电力调度数据网络或专用通道,是安全防护的重点与核心。 控制区的典型业务系统包括电力数据采集和监控系统、能量管理系统、广域相量测量系统、配电网自动化系统、变电站自动化系统、发电厂自动控制系统等,其主要使用者为调度员和运行操作人员,数据传输实时性为毫秒级或秒级,其数据通信使用电力调度数据网的实时子网或专用通道进行传输。该区内还包括采用专用通道的控制系统,如:继电保护、安全自动控制系统、低频(或低压)自动减负荷系统、负荷管理系统等,这类系统对数据传输的实时性要求为毫秒级或秒级,其中负荷管理系统为分钟级。 (2)非控制区(安全区Ⅱ) 非控制区中的业务系统或其功能模块的典型特征为:是电力生产的必要环节,在线运行但不具备控制功能,使用电力调度数据网络,与控制区中的业务系统或功能模块联系紧密。 非控制区的典型业务系统包括调度员培训模拟系统、水库调度自动化系统、继电保护及故障录波信息管理系统、电

二次系统安全防护事故应急预案(全)

二次系统安全防护事故应急预案 单位名称山西兆光发电有限责任公司 预案编号ZGYA—016—2012 修正日期2011.10.05 实施日期2012.4.1

前言 一、预案简要说明 为了最大限度的降低二次系统安全防护事故对公司的影响,保证在发生事故时应急工作高效、有序地进行,提高事故应急处置能力,最大限度地减少该事故造成的损失,维护公司生产稳定、员工人身安全,减少由该事故所造成的各类负面影响,最大范围的维护人民群众的切身利益,结合本公司实际,特此制定本预案。 二、预案编制情况 (1)预案提出部门:仪电维护部 (2)归口解释部门:生产技术部 (3)起草部门:仪电维护部 (4)起草人: (5)审核人: (6)批准人:

二次系统安全防护事故应急预案 1. 总则 1.1、编制目的 为规范和强化兆光电厂二次系统安全防护管理,确保本厂电力监控系统及电力调度数据网络的安全,抵御黑客、病毒、恶意代码等各种形式的恶意破坏和攻击,特别是抵御集团式攻击,防止本厂电力二次系统的崩溃或瘫痪,以及由此造成的电力系统事故应急工作高效、有序地进行,最大限度地减少该事故造成的损失,结合本公司电力二次系统的实际情况,制定本预案。 1.2、编制依据 《电力二次系统安全防护规定》(电监会5号令) 《电力二次系统安全防护总体方案》(电监安全〔2006〕34号)《电网和电厂计算机监控系统及调度数据网络安全防护的规定》(国家经贸委〔2002〕第30号令) 《山西电网二次系统安全防护重点措施》(山西省电力公司电力调度中心) 1.3、适用范围 本预案适合用于处理本厂电力二次系统安全防护事故。本预案用于指导和规范本厂电力二次系统的安全防护体系,建立自上而下分级负责的应急处理体系。

继电保护知识点总结

电力系统中常见的故障类型和不正常运行状态 故障:短路(最常见也最危险);断线;两者同时发生 不正常:过负荷;功率缺额而引起的频率降低;发电机突然甩负荷而产生的过电压;振荡 继电保护在电力系统发生故障或不正常运行时的基本任务和作用。 迅速切除故障,减小停电时间和停电范围 指示不正常状态,并予以控制 继电保护的基本原理 利用电力系统正常运行与发生故障或不正常运行状态时,各种物理量的差别来判断故障或异常,并通过断路器将故障切除或者发出告警信号 继电保护装置的三个组成部分。 测量部分:给出“是”、“非”、“大于”等逻辑信号判断保护是否启动 逻辑部分:常用逻辑回路有“或”、“与”、“否”、“延时起动”等,确定断路器跳闸或发出信号 执行部分 保护的四性 选择性:保护装置动作时仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量减少速动性:继电保护装置应尽可能快的断开故障元件。 灵敏性:继电保护装置应尽可能快的断开故障元件。故障的切除时间等于保护装置和断路器动作时间之和 可靠性:在保护装置规定的保护范围内发生了它应该反映的故障时,保护装置应可靠地动作(即不拒动,称信赖性)而在不属于该保护装置动作的其他情况下,则不应该动作(即不误动,称安全性)。 主保护、后备保护 保护:被保护元件发生故障故障,快速动作的保护装置 后备保护:在主保护系统失效时,起备用作用的保护装置。 远后备:后备保护与主保护处于不同变电站 近后备:主保护与后备保护在同一个变电站,但不共用同一个一次电路。 继电器的相关概念: 继电器是测量和起动元件 动作电流:使继电器动作的最小电流值 返回电流:使继电器返回原位的最大电流值 返回系数:返回值/动作值 过量继电器:返回系数Kre<1 欠量继电器:返回系数Kre>1 绩电特性:启动和返回都是明确的,不可能停留在某个中间位置 阶梯时限特性: 最大(小)运行方式: 在被保护线路末端发生短路时,系统等值阻抗最小(大),而通过保护装置的电流最大(小)的运行方式 三段式电流保护:由电流速断保护、限时电流速断保护及定时限过电流保护相配合构成的一整套保护 工作原理: 电流速断保护:当所在线路保护范围内发生短路时,反应电流增大而瞬时动作切

《继电保护及二次回路》

第一章 继电保护工作基本知识 第一节 电流互感器 电流互感器(CT )是电力系统中很重要的电力元件,作用是将一次高压侧的大电流通过交变磁通转变为二次电流供给保护、测量、录波、计度等使用,本局所用电流互感器二次额定电流均为5A ,也就是铭牌上标注为100/5,200/5等,表示一次侧如果有100A 或者200A 电流,转换到二次侧电流就是5A 。 电流互感器在二次侧必须有一点接地,目的是防止两侧绕组的绝缘击穿后一次高电压引入二次回路造成设备与人身伤害。同时,电流互感器也只能有一点接地,如果有两点接地,电网之间可能存在的潜电流会引起保护等设备的不正确动作。如图1.1,由于潜电流I X 的存在,所以流入保护装置的电流I Y ≠I ,当取消多点接地后I X =0,则I Y =I 。 在一般的电流回路中都是选择在该电 流回路所在的端子箱接地。但是,如果差动回路的各个比较电流都在各自的端子箱接地,有可能由于地网的分流从而影响保护的工作。所以对于差动保护,规定所有电流回路都在差动保护屏一点接地。 电流互感器实验 1、极性实验 功率方向保护及距离保护,高频方向保护等装置对电流方向有严格要求,所以CT 必 2、变比实验 须做极性试验,以保证二次回路能以CT 的减极性方式接线,从而一次电流与二次电流的方向能够一致,规定电流的方向以母线流向线路为正方向,在CT 本体上标注有L1、L2,接线盒桩头标注有K1、K2,试验时通过反复开断的直流电流从L1到L2,用直流毫安表检查二次电流是否从K1流向K2。线路CT 本体的L1端一般安装在母线侧,母联和分段间隔的CT 本体的L1端一般都安装在I 母或者分段的I 段侧。接线时要检查L1安装的方向,如果不是按照上面一般情况下安装,二次回路就要按交换头尾的方式接线。 CT 需要将一次侧电流按线性比例转变到二次侧,所以必须做变比试验,试验时的标准CT 是一穿心CT ,其变比为(600/N )/5,N 为升流器穿心次数,如果穿一次,为600/5。对于二次是多绕组的CT ,有时测得的二次电流误差较大,是因为其他二次回路开路,是CT 磁通饱和,大部分一次电流转化为励磁涌流,此时应当把其他未测的二次绕组短接即可。同理在安装时候,未使用的绕组也应该全部短接,但是要注意,有些绕组属于同一绕组上有几个变比不同的抽头,只要使用了一个抽头,其他抽头就不应该短接,如果该绕组未使用,只短接最大线圈抽头就可以。变比试验测试点为标准CT 二次电流分别为0.5A ,1A ,3A ,5A ,10A ,15A 时CT 的二次电流。 3、绕组的伏安特性 I Y I CT 绕组 保 护装置 I X 图1.1

(完整word版)电力二次系统安全防护规定

【发布单位】国家电力监管委员会 【发布文号】国家电力监管委员会令第5号 【发布日期】2004-12-20 【生效日期】2005-02-01 【失效日期】 【所属类别】国家法律法规 【文件来源】国家电力监管委员会 电力二次系统安全防护规定 (国家电力监管委员会令第5号) 《电力二次系统安全防护规定》已经国家电力监管委员会主席办公会议通过,现予公布,自2005年2月1日起施行。 主席柴松岳 二○○四年十二月二十日 电力二次系统安全防护规定 第一章总则 第一条为了防范黑客及恶意代码等对电力二次系统的攻击侵害及由此引发电力系统事故,建立电力二次系统安全防护体系,保障电力系统的安全稳定运行,根据《中华人民共和国 计算机信息系统安全保护条例》和国家有关规定,制定本规定。 第二条电力二次系统安全防护工作应当坚持安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证 的原则,保障电力监控系统和电力调度数据网络的安全。 第三条电力二次系统的规划设计、项目审查、工程实施、系统改造、运行管理等应当符 合本规定的要求。 第二章技术措施 第四条发电企业、电网企业、供电企业内部基于计算机和网络技术的业务系统,原则上 划分为生产控制大区和管理信息大区。 生产控制大区可以分为控制区(安全区I)和非控制区(安全区Ⅱ);管理信息大区内部在不影响

生产控制大区安全的前提下,可以根据各企业不同安全要求划分安全区。 根据应用系统实际情况,在满足总体安全要求的前提下,可以简化安全区的设置,但是应当避免通过广域网形成不同安全区的纵向交叉连接。 第五条电力调度数据网应当在专用通道上使用独立的网络设备组网,在物理层面上实现与电力企业其它数据网及外部公共信息网的安全隔离。 电力调度数据网划分为逻辑隔离的实时子网和非实时子网,分别连接控制区和非控制区。 第六条在生产控制大区与管理信息大区之间必须设置经国家指定部门检测认证的电力专用横向单向安全隔离装置。 生产控制大区内部的安全区之间应当采用具有访问控制功能的设备、防火墙或者相当功能的设施,实现逻辑隔离。 第七条在生产控制大区与广域网的纵向交接处应当设置经过国家指定部门检测认证的电力专用纵向加密认证装置或者加密认证网关及相应设施。 第八条安全区边界应当采取必要的安全防护措施,禁止任何穿越生产控制大区和管理信息大区之间边界的通用网络服务。 生产控制大区中的业务系统应当具有高安全性和高可靠性,禁止采用安全风险高的通用网络服务功能。 第九条依照电力调度管理体制建立基于公钥技术的分布式电力调度数字证书系统,生产控制大区中的重要业务系统应当采用认证加密机制。 第三章安全管理 第十条国家电力监管委员会负责电力二次系统安全防护的监管,制定电力二次系统安全防护技术规范并监督实施。 电力企业应当按照“谁主管谁负责,谁运营谁负责”的原则,建立健全电力二次系统安全管理制度,将电力二次系统安全防护工作及其信息报送纳入日常安全生产管理体系,落实分级负责的责任制。 电力调度机构负责直接调度范围内的下一级电力调度机构、变电站、发电厂输变电部分的二次系统安全防护的技术监督,发电厂内其它二次系统可由其上级主管单位实施技术监督。 第十一条建立电力二次系统安全评估制度,采取以自评估为主、联合评估为辅的方式,将电力二次系统安全评估纳入电力系统安全评价体系。

二次系统安全防护管理制度

二次系统安全防护管理制度 生产技术部 2012.03.03

二次系统安全防护管理制度 一、总则 1、为了确保本厂电力监控系统及电力调度数据网络的安全,抵御黑客、病毒、恶意代码等各种形式的恶意破坏和攻击,特别是抵御集团式的攻击,防止电力二次系统崩溃和瘫痪,以及由此造成的电力系统事故或,建立山西兆光发电厂电力二次系统安全防护体系,特此制定本制度。 2、本制度明确了山西兆光发电厂电力二次系统安全防护的职责与分工、日常运行与管理、技术管理、工程实施、接入管理、安全评估、应急处理、保密工作等内容,山西兆光电厂各级部门应严格遵守。 3、本厂按照“谁主管谁负责,谁经营谁负责”的原则,建立电力二次系统安全管理制度,将电力全防护及其信息报送纳入日常安全生产管理体系,落实分级负责的责任制。 4、本制度使用于本厂电力二次系统的规划设计、项目审查、工程实施、系统改造、运行管理等。 5、依据 《电网和电厂计算机监控系统及调度数据网络安全防护的规定》(国家经贸委[2002]第30号令); 国家电力监管委员会《电力二次系统安全防护规定》(电监会5号令); 国家电监会《电力二次系统安全防护总体方案》等6个配套文件(电监安全[2006]34号);

二、职责分工 各级相关部门的安全职责 1、生产技术部附则建立本厂内涉及电力调度的二次系统安全防护体系并报调度中心审查。 2、仪电维护部附则本厂内涉及电力调度的二次系统安全防护方案的落实、有关工程实施工作。 3、发电部及仪电维护部负责本厂内涉及到电力调度的二次系统安全防护设施的巡视工作。 4、发电部及仪电维护部各二次系统安全防护专责人员负责配合调度中心对涉及及电力调度的二次系统安全防护进行评估。 5、仪电维护部负责配合调度中心处理电力二次系统安全防护应急事件和日常出现的问题。 6、生产技术部负责定期向调度中心报送电力二次系统安全防护情况,并及时上报电力二次系统安全防护出现的异常现象。 各级相关人员的安全职责 1、本厂主管安全生产的领导为本厂所管辖二次系统的安全防护第一责任人。 2、本厂所设置的二次系统安全防护小组或专责人员,负责安全防护设备及有关措施的日常巡视和定期检查、分析工作,发现二次系统安全隐患的时间要及时进行处理,并按照有关规定立即上报。 3、本厂自动化专业人员负责管理本厂所属调度数据网络设备、横向物理隔离装置、纵向加密认证装置、防火墙、防病毒软件等二次系

电力二次系统安全防护处置方案(2020)

电力二次系统安全防护处置方案(2020)一、总则为保证电力系统的安全稳定运行,当“黑客及恶意代码对电力二次系统的攻击侵害及由此引发电力系统事故,能迅速采取紧急防护措施,有效地控制事态发展,防止事件扩大。根据《电力二次系统安全防护规定》(国家电力监管委员会〔2004〕第5号令)、《全国电力二次系统安全防护总体方案》(第7稿)、《关于河南电网二次系统安全防护工作的实施意见》(豫电〔2003〕953号)以及《关于进一步加强河南电网直调电厂二次系统安全防护工作的通知》(调〔xx〕22号)等相关文件的要求制定本方案。本预案适用于郑新公司“电力二次系统出现安全事件”突发性事件的处理。 二、事件特征 (一)可能发生危险的区域 1、控制区(安全I区):郑新公司运行的监控系统主要有# 1、2、3、4、5机DCS系统、热网DCS系统、# 1、2、3、4、5机组脱硫设施DCS系统、干除灰控制系统、 五、六期水处理控制系统、# 3、# 4、#5炉布袋除尘器控制系统。以及调度专网网络设备:#01、#02高备变、建大 1、I建徐、V建徐、建2 21、建2 22、建2 23、建224电量计费子站。# 1、2、3、4、5机功角测量、#1~2机远动RTU、#3~5机远动RTU、# 1、2、# 4、#5机AGC/AV C、全厂故障信息管理子站。 2、非控制区(安全II区):主要市场报价终端系统、# 3、# 4、#5机线路故障录波器。

3、安全Ⅳ区::信息管理系统(MIS)、办公自动化(OA) (二)、事故征兆 1、信息完整性破坏,通过网上信息截获手段,获得信息后,对信息进行篡改、插入、删除,然后再转发出去。对控制、调度、信息系统的信息进行完整性破坏,从而骗取系统控制模块和权限控制模块进行错误的处理。 2、恶意代码攻击,其中包括缓冲区溢出攻击、特洛伊木马攻击、病毒攻击。 3、拒绝服务攻击,拒绝服务攻击主要通过大量占用有限的系统资源,导致正常用户无法访问系统服务。拒绝服务攻击并不以侵入主机、窃取数据为目的,是纯粹的破坏型攻击。 4、关键组件失效,关键组件包括系统内部组件(主机节点、存储、软件构件等)和系统依赖的外部组件(路由器、网络线路等)。关键组件失效可能是由于软件设计错误、硬件故障、人为误操作等原因引起。关键组件失效将造成服务中断、数据丢失等危害。 三、应急组织及职责 (一)电力二次系统安全防护处置组织机构 1、成立电力二次系统安全防护工作领导小组,负责公司电力二次系统安全防护的监管。组长:程和平副组长:章建民组员: 李明杨开国崔建周方 2、成立电力二次系统安全防护工作小组,负责公司电力二次系统日常防护工作,执行领导小组的指令,制定技术规范并监督实施。组长:杨开国副组长:田志东王永忠张中伟组员:李瑞董欣贺艳华陈疆付强 3、职责(1)领导小组组长作为郑新公司电力二次系统安全防护第一责任人。(2)工作小组组长负责管理电力二次系统的安全管理监督、(3)热工队负责# 1、2、3、4、5机DCS系统、热网DCS系统、

电力二次系统安全防护应急预案.doc

LOGO 电力二次系统安全防护应急预案

1 总则 1.1 编制目的 高效、有序地做好本企业全厂电力二次安全防护系统故障事件的应急处置和救援工作,避免或最大程度地减轻电力二次安全防护系统故障事件造成的不良影响,保障二次系统的安全,保证全厂安全稳定的运行。 1.2 工作原则 遵循“安全第一,预防为主,综合治理”为方针,坚持防御和救援相结合的原则,以危急事件的预测、预防为基础,以对危急事件过程处理的快捷准确为重点,以全力保证人身、电网和设备安全为核心,以建立危急事件的长效管理和应急处理机制为根本,提高快速反应和应急处理能力,将危急事件造成的损失和影响降低到最低程度。 1.3 编制依据 《中华人民共和国突发事件应对法》(主席令第六十九号) 《中华人民共和国安全生产法》(主席令第七十号)《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)

《电力安全事故应急处置和调查处理条例》(国务院599号令) 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》《电力生产事故调查规程》(DL588) 《电力生产事故调查暂行规定》(国家电监会4号令)《电力企业专项应急预案编制导则》 《中国广核集团公司突发事件总体应急预案》 《中广核阿勒泰风电场突发事件总体应急预案》 1.4 适用范围 适用于本企业电力二次安全防护系统故障事件的应急处置和应急救援工作。 2 组织指挥体系及职责 2.1 应急指挥机构 2.1.1 应急指挥领导小组 2.1.2 组长:何富林 副组长:周立成 成员:谭涛、王亚峰、孙悦星、刘天成、李强 2.1.3 应急处置工作组 运行应急组周立成 后勤保障组谭涛、李强 通讯保障组王亚峰 设备应急组孙悦星

电力系统继电保护的基础知识

电力系统继电保护的基础知识 城市电网配电系统由于其覆盖的地域极其辽阔、运行环境极其复杂以及各种人为因素的影响,电气故障的发生是不能完全避免的。在电力系统中的任何一处发生事故,都有可能对电力系统的运行产生重大影响,为了确保城市电网配电系统的正常运行,必须正确地设置继电保护装置。 一、继电保护的基本概念 可靠性是指一个元件、设备或系统在预定时间内,在规定的条件下完成规定功能的能力。可靠性工程涉及到元件失效数据的统计和处理,系统可靠性的定量评定,运行维护,可靠性和经济性的协调等各方面。具体到继电保护装置,其可靠性是指在该装置规定的范围内发生了它应该动作的故障时,它不应该拒动作,而在任何其它该保护不应动作的情况下,它不应误动作。 继电保护装置的拒动和误动都会给电力系统造成严重危害。但提高其不拒动和提高其不误动作的可靠性的措施往往是互相矛盾的。由于电力系统的结构和负荷性质的不同,拒动和误动所造成的危害往往不同。例如当系统中有充足的旋转备用容量,输电线路很多,各系统之间和电源与负荷之间联系很紧密时由于继电保护装置的误动作,使发电机变压器或输电线路切除而给电力系统造成的影响可能很小;但如果发电机变压器或输电线路故障时继电保护装置拒动作,将会造成设备的损坏或系统稳定的破坏,损失是巨大的。在此情况下提高继电保护装置不拒动的可靠性比提高其不误动的可靠性更为重要。但在系统中旋转备用容量很少及各系统之间和负荷和电源之间联系比较薄弱的情况下,继电保护装置的误动作使发电机变压器或输电线切除时,将会引起对负荷供电的中断甚至造成系统稳定的破坏,损失是巨大的。而当某一保护装置拒动时,其后备保护仍可以动作而切除故障,因此在这种情况下提高继电保护装置不误动的可靠性比提高其不拒动的可靠性更为重要。 二、保护装置评价指标 1、继电保护装置属于可修复元件,在分析其可靠性时,应该先正确划分其状态,常见的状态有:①正常运行状态。这是保护装置的正常状态。②检修状态。为使保护装置能够长期稳定运行,应定期对其进行检修,检修时保护装置退出运行。 ③正常动作状态。这是指被保护元件发生故障时,保护装置正确动作于跳闸的状

电力二次系统安全防护规定

电力二次系统安全防护规定 (国家电力监管委员会令第5号) 《电力二次系统安全防护规定》已经国家电力监管委员会主席办公会议通过,现予公布,自2005年2月1日起施行。 主席柴松岳 二○○四年十二月二十日 电力二次系统安全防护规定

第一章总则 第一条为了防范黑客及恶意代码等对电力二次系统的攻击侵害及由此引发电力系统事故,建立电力二次系统安全防护体系,保障电力系统的安全稳定运行,根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》和国家有关规定,制定本规定。 第二条电力二次系统安全防护工作应当坚持安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证的原则,保障电力监控系统和电力调度数据网络的安全。 第三条电力二次系统的规划设计、项目审查、工程实施、系统改造、运行管理等应当符合本规定的要求。 第二章技术措施 第四条发电企业、电网企业、供电企业内部基于计算机和网络技术的业务系统,原则上划分为生产控制大区和管理信息大区。 生产控制大区可以分为控制区(安全区I)和非控制区(安全区Ⅱ);管理信息大区内部在不影响生产控制大区安全的前提下,可以根据各企业不同安全要求划分安全区。 根据应用系统实际情况,在满足总体安全要求的前提下,可以简化安全区的设置,但是应当避免通过广域网形成不同安全区的纵向交叉连接。 第五条电力调度数据网应当在专用通道上使用独立的网络设备组网,在物理层面上实现与电力企业其它数据网及外部公共信息网的安全隔离。

电力调度数据网划分为逻辑隔离的实时子网和非实时子网,分别连接控制区和非控制区。 第六条在生产控制大区与管理信息大区之间必须设置经国家指定部门检测认证的电力专用横向单向安全隔离装置。 生产控制大区内部的安全区之间应当采用具有访问控制功能的设备、防火墙或者相当功能的设施,实现逻辑隔离。 第七条在生产控制大区与广域网的纵向交接处应当设置经过国家指定部门检测认证的电力专用纵向加密认证装置或者加密认证网关及相应设施。 第八条安全区边界应当采取必要的安全防护措施,禁止任何穿越生产控制大区和管理信息大区之间边界的通用网络服务。 生产控制大区中的业务系统应当具有高安全性和高可靠性,禁止采用安全风险高的通用网络服务功能。 第九条依照电力调度管理体制建立基于公钥技术的分布式电力调度数字证书系统,生产控制大区中的重要业务系统应当采用认证加密机制。 第三章安全管理 第十条国家电力监管委员会负责电力二次系统安全防护的监管,制定电力二次系统安全防护技术规范并监督实施。 电力企业应当按照“谁主管谁负责,谁运营谁负责”的原则,建立健全电力二次系统安全管理制度,将电力二次系统安全防护工作及其信息报送纳入日常安全生产管

电力二次系统安全防护总体方案正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.电力二次系统安全防护总体方案正式版

电力二次系统安全防护总体方案正式 版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1 总则 电力二次系统安全防护的总体原则是“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”。 2 安全防护方案 图1 电力二次系统安全防护总体方案的框架结构 2.1 安全分区 原则上划分为生产控制大区和管理信息大区。生产控制大区可以分为控制区(又称安全区Ⅰ)和非控制区(又称安全

区Ⅱ)。 2.1.1 生产控制大区的安全区划分 (1)控制区(安全区Ⅰ) 控制区中的业务系统或功能模块(或子系统)的典型特征为;是电力生产的重要环节,直接实现对电力一次系统的实时监控,纵向使用电力调度数据网络或专用通道,是安全防护的重点与核心。 控制区的典型业务系统包括电力数据采集和监控系统、能量管理系统、广域相量测量系统、配电网自动化系统、变电站自动化系统、发电厂自动控制系统等,其主要使用者为调度员和运行操作人员,数据传输实时性为毫秒级或秒级,其数据通信使用电力调度数据网的实时子网或专用

相关文档
相关文档 最新文档