执行2000年和2003年省安装估价表时,送配电装置系统调试费的计取有何规定?

答:1、送配电装置系统的配电箱(板)上安装的是无须调试的电气元件的,该系统不计取调试费;

每个用户房间的配电箱(板)上虽装有电磁开关、漏电保护器等调试元件,但如果生产厂家已按固定的常规参数调整好了,不需要安装单位和用户自行调试就可直接投入使用,则一律不计取调试费用。

需要在系统安装完成后进行调试的送配电装置系统、同时又应该由安装施工单位进行调试的,安装施工单位应该按技术规范规定进行调试、作好记录,并按定额规定计取调试费用。

在招标工程编制标底和投标报价阶段,由于电气设备(如配电箱)尚未订货,事先无法预计到是否应由安装施工单位进行调试。在这种情况下,参与招投标的各单位对此如果各行其是、不统一约定一个处理办法,就会对电气工程的标底和投标报价的计算造成混乱。所以,对招标工程我们认为,还是按“配电箱(板)上装有可调试元件的,预算书中应先暂时计取送配电系统调试费,并在预算编制说明或合同中明确说明,待工程结算时再按实调整”的办法处理此项问题为好。电气调试是一项比较难的技术工作,需要较高的专业素质,各电气专业的造价员应认真对待,努力掌握该项技术。

2、一个单位工程至少要计取一个低压供电系统的送配电装置系统调试费,即计取“1KV以下交流供电(综合)系统调试费(子目号C2-995)”。例如一栋楼房的照明电气工程,各个分配电箱均无可调试元件,则这栋楼还可以计算一个1KV以下交流供电(综合)系统调试费。

我也和多个地方定额站沟通,特别是第一条,基本都是这样的说法

火力发电厂电气系统调试大纲(通用)

火力发电厂电气系统调试大纲 一调试概述 1.调试概念及内容 火电厂电气调试工作的主要任务是:当电气设备的安装工作结束以后,按照国家有关的规范和规程、制造厂家技术要求,逐项进行各个设备调整试验,以检验安装质量及设备质量是否符合有关技术要求,并得出是否适宜投入正常运行的结论。 电气调试的主要内容是:对电厂全部电气设备,包括一次和二次设备,在安装过程中及安装结束后的调整试验;通电检查所有设备的相互作用和相互关系;按照生产工艺的要求对电气设备进行空载和带负荷下的调整试验;调整设备使其在正常工况下和过度工况下都能正常工作;核对继电保护整定值;审核校对图纸;编写厂用电受电方案、复杂设备及装置的调试方案、重要设备的试验方案及系统启动方案;参加分部实验的技术指导;负责整套启动过程中的电气调试工作和过关运行的技术指导。 为使调试工作能够顺利进行,调试人员事前应研究图纸资料、设备制造厂家的出厂试验报告和相关技术资料,了解现场设备的布置情况,熟悉有关的电气系统接线等。除此以外,还要根据有关规范和规程的规定,制定设备的调试方案,即调试项目和调试计划。其中调试项目包括:不同设备的不同的试验项目和规范要求,并在可能的情况下列出具体的试验方法、关键的试验步骤、详细的试验接线以及有关的安全措施等。调试计划则包括:全厂调试工作的整体工作量,具体时间安排,人员安排,所需实验设备、工机具以及相关的辅助材料等。全厂电气设备的单体调整和试验;配合机械设备的分部试运行;还有全厂总的系统调试是火电厂整体启动不可分割的三个重要环节。在每个环节当中,电气调试则总是调试启动的先锋,没有全厂厂用电的安全运行,全厂的分部试运行就无从谈起,更没有可靠的系统调试运行。因此,火电厂厂用电调试组织的好坏与否,将是直接影响全厂系统调试的关键。 2.调试工作的组织形式 1)按专业分 仪表调校组(负责现场安装的仪表的校验和调整,试验用0.5级仪表的校验和调整)。 高压试验组(负责电气设备的绝缘试验和特性试验等工作) 继电保护组(负责继电保护的校验和整定工作) 二次调试组(负责校对图纸、查对接线、回路通电试验及操作试验等工作) 2)按系统分 厂用电机组;变压器组;发电机组等。 每个组的工作任务均包括:仪表、高压、继电保护、二次调试等的调试工作。 但是以上两种方式并不是一成不变的,往往根据调试人员的水平、工期的长短等而有所改变,目的是更好地完成全厂的电气调试任务。对于调试人员的培训,可按"多能一专"的原则进行。 3)调试工作的安全工作 电气调试工作大多是带电工作,因此要特别注意人身和设备的安全。具体的要求如下: ①电气调试人员要定期学习水利电力部颁发的《电业安全工作规程》。 ②②学习急救触电人员的方法。 ③③认真执行试验方案,并学习反事故措施。

电气中系统调试费的计取

电气中系统调试费什么情况下需要计取 安装工程的调试有一个明显的规则就是按照实际发生计取的。详细的计算规则为: 2、电气调试所需的电力消耗已包括在估价表内,一般不另计算。但10kW以上电机及发电机的启动调试费用的蒸汽、电力和其他动力能源消耗及变压器空载试运转的电力消耗,另行计算。 3、供电桥回路的断路器、母线分段断路器,均按独立的送配电设备系统计算调试费。 4、送配电设备系统调试,系按一侧有一台断路器考虑的,若两侧均有断路器时,则应按两个系统计算。 5、送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试。凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器),均按调试系统计算。移动式电器和以插座连接的家电设备业经厂家调试合格、不需要用户自调的设备均不应计算调试费用。 6、一般的住宅、学校、办公楼、旅馆、商店等民用电气的工程的供电调试按下列规定: (1)配电室内带有调试元件的盘、箱、柜和带有调试元件的照明主配电箱,应按供电方式执行相应的“配电设备系统调试”子目。 (2)每个用户房间的配间箱(板)上虽装有电磁开关等调试元件,但如果生产厂家已按固定的常规参数调整好,不需要安装单位进行调试就可直接投入使用的,不得计取调试费用。 (3)民用电度表的调整校验属于供电部门的专业管理,一般皆由用户向供电局订购调试完毕的电度表,不得另外计算调试费用。 7、变压器系统调试,以每个电压侧有一台断路器为准,多于一个断路器的按相应电压等级送配电设备系统调试的相应项目另行计算。 8、干式变压器,执行相应容量变压器调试子目乘以系数0.8。 9、特殊保护装置,均以构成一个保护回路为一套,其工程量计算规定如下: (1)发电机转子接地保护,按全厂发电机共用一套考虑。 (2)距离保护,按设计规定所保护的送电线路断路器台数计算。 (3)高频保护,按设计规定所保护的送电线路断路器如数计算。 (4)零序保护,按发电机、变压器、电动机的台数或送电线路断路器的台数计算。 (5)故障录波器的调试,以一块屏为一套系统计算。

系统调试解释

4.电气安装工程中“照明供电回路系统调试”的系统数量如何统计,有否统一的规定?答:有。 执行新定额后在一般情况下(系用三相自动空气开关控制)“照明供电回路系统调试”只有由建筑物内变电所低压配电屏输出的照明供电回路才能计算“照明供电回路系统调试”的回路数,当建筑物无变电所时,则以该建筑物主配电室照明配电屏输出的照明供电回路数计算“照明供电回路系统调试”,因为用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。其后各级照明供电回路不再重复计算。 住宅小区的每幢楼宇用电,由小区变电所供电,可按小区变电所低压配电屏输出的照明供电回路计算“照明供电回路系统调试”的回路数。 例1:某综合楼变电所由六台低压配电屏输出的照明供电回路共42路,均用三相自动空气开关控制,则该综合楼“照明供电回路系统调试”共有42个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。 例2:某教学楼主配电室两台低压配电屏输出的照明供电回路共16路,均用三相自动空气开关控制,则该教学楼“照明供电回路系统调试”共有16个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。 例3:某住宅小区变电所八台低压配电屏输出的照明供电回路共48路,均用三相自动空气开关控制,则该住宅小区“照明供电回路系统调试”共有48个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。 当三相照明主配电箱带有调试元件,如交流接触器、磁力起动器、各种继电器和与之配套的二次回路、表计等,则应套用“1kv以下交流供电系统调试”定额 5.由变电所动力柜自动空气开关输出的电源,经过就地动力配电箱控制一台电动机,是否应套一个交流供电系统调试和一台电动机调试? 答:凡用自动空气开关输出的动力电源,包括在电动机调试之中,不能再另计交流供电系统调试费用,电动机调试应按不同的电机类型和不同的控制方式选用相应定额子

送配电设备系统调试“1kv以下交流供电”子目

送配电设备系统调试“1kv以下交流供电”子目,在执行中有些争议。《全国统一安装工程预算定额编制说明》中“2定额包括的工作内容:图3的断路器、隔离开关、电流互感器、电抗器等一次设备及继电保护、测量仪表等二次回路的试验调整。”是否每个供电回路都必须具备以上全部工作内容,才能作为一个调试项目计取调试费? 答:对于第二册定额中的各项工作内容,皆是以“章”、“节”为单位进行说明的。“送配电设备系统调试”是一节定额,其中包括“1kv 以下交流供电”和“10kv以下交流供电…”等诸多子目。显然,该说明包括的工作内容是指该节定额所含的全部工作内容,并非指其中某一个子目的工作内容和范围。下面的图示(a)就是1kv以下交流供电系统图,图中所含的设备只有一次主回路,以自动空气开关(又称空气断路器)为代表的低压配电系统。凡含有“断路器”的系统,都应计取调试费。因为断路器具又过电流保护、短路保护等功能,需要进行保护定值数据整定和试验,才能确保安全运行(详见DW型产品说明书、技术验收规范和有关技术资料)。说明:凡供电设备回路系统中不含“需要调试的元件”,则一律不得计取调试费。 1)一般的住宅、学校、办公楼、旅馆、商店等民用电气工程的供电调试应按下列规定计算: a配电室内带有调试元件的盘、箱、柜和带有调试元件的照明主配电

箱,应按供电方式执行相应的“配电装置系统调试”定额。 b每个用户房间的配电箱(板)上虽装有电磁开关等调试元件,但生产厂家已按固定的常规参数调整好,不需要安装单位进行调试就可以直接投入使用的,不得计取调试费用。 c民用电度表的调整校验属于供电部门的专业管理,一般为用户向供电局订购调试完毕的电度表,不得另外计算调试费用。 d高标准的高层建筑、高级宾馆、大会堂、体育馆等具有较高控制技术的电气工程(包括照明工程中有程控调光控制的装饰灯具),应按控制方式执行相应的电气调试定额。 2)备用回路情况下自调,所以不计算系统调试费。如果建设单位要求做,又有调试报告时,可计算系统调试费。 3)低压配电柜应按出线数(即回路数)算工程量(包括一个照明回路)。如果低压配电柜的出线直接与电动机相连,则应计算电动机的调试,而不再计算送配电装置的系统调试。

变压器安装及系统调试流程

变压器安装及系统调试 流程 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

变压器安装及系统调试 施工工序:外观检查→基础安装→本体就位→器身检查→附件安装→变压器试验→系统模拟试验→空载试验 k、模拟实验: 依据设计图检查控制设备及二次回路。 检查安装及效验记录。 做短路、过流、重瓦斯、信号、合分闸二次回路传动试验并做记录,动作结果要正确。 l、对绝缘有怀疑时,进行局部放电实验。 m、冲击合闸试验: 要在盘柜试验和模拟试验完全合格的基础上才能进行。 做冲击合闸实验前要对变压器的所有资料进行检查并保证变压器清洁。 加额定电压,合闸5次,每次间隔5分钟无异常后方可送电运行。 101变压器系统调试该如何套用定额? 电力变压器系统调试,包括三相和单相电力变压器系统调试两个分项工程,都是按变压器容量区分规格,分别以“系统”为单位计算。 三相及单相电力变压器系统调试工作内容包括变压器、断路器、互感器、隔离开关、风冷及油循环装置等一、二次回路的调试及空载投入试验。 10kV以下送配电调试: 1. 送配电调试子目适用于10千伏以下送配电回路的系统调试,如从配电装置至分配电箱的供电回路。但从配电箱至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试子目之内。

2. 供电系统调试包括系统内的电缆试验、绝缘子耐压、线路绝缘测试及其一回或二回线路中所有断路器、继电保护、测量仪表的试验等全套调试工作。 3. 一般仪表(如电压表、电流表)、保护互感器的试验均包括在相应的送配电设备系统调试内;计量用仪表、互感器的校验由供电部门统一进行,费用计取按相应规定。 2变压器送电调试运行实验内容 (1)测量线圈连同套管一起的直流电阻。 (2)检查所有分接头的变压比。 (3)检查三相变压器的联结组标号和单相变压器引出线极性。 (4)测 量线圈同套管一起的绝缘电阻。 (5)线圈连同套管一起做交流耐压试验。 (6)油箱中绝 缘油的试验。变压器送电调试运行前的检查 (1)检查各种交接试验单据是否齐全、真实合格,变压器一、二次引线相位、相色正确,接地线等压接触良好。 (2)变压器应清理擦拭干净,顶盖上无遗留杂物,本体及附体无缺损,且不渗油。 (3)通风设施安装完毕,工作正常,事故排油设施完好,消防设施齐全。 (4)油浸变压器的油系统油门应拉开,油门指示正确,油位正常。 (5)油浸变压器的电压切换位置处于正常电压档位。 (6)保护装置整定值符 合规定要求,操作及联动试验正常。变压器送电调试运行 (1)变压器空载投入冲击试验。即变压器不带负荷投入,所有负荷侧开关应全部拉开。必须进行全电压三次冲击实验,以考核变压器的绝缘和保护装置,第一次投入时由高压侧投入,受电后持续时间不少于10 min,经检查无异常情况后,再每隔5 min进行冲击一次,励磁涌流不应引起保护装置动作。最后一次进行空载运行24 h。 (2)变压器空载运行检查方法主要是听声音。正常时发出嗡嗡声,而异常时有以下几种情况发生:声音比较大而均匀时,可能是外加电压比较高;声音比较大而嘈杂时,可能是芯部有松动;有吱吱放电声音,可能是芯部和套管表面有闪络;有爆裂声响,可能是芯部击穿现象。 (3)在冲击试验中操作人员应注意观察冲击电流、空载电流、—、二次测电压、变压器油温度等,做好记录。变压器半负荷调试运行 (1)经过空载冲击试验后,可在空载运行24 h~28 h,如确认无异常便可带半负荷进行运行。 (2)将变

火力发电厂电气系统调试知识讲解

一调试概述 1.调试概念及内容 火电厂电气调试工作的主要任务是:当电气设备的安装工作结束以后,按照国家有关的规范和规程、制造厂家技术要求,逐项进行各个设备调整试验,以检验安装质量及设备质量是否符合有关技术要求,并得出是否适宜投入正常运行的结论。6(10)KV变配电系统调试方案(中英)

6(10)KV变配电系统调试方案 Schem e of 6KV transformer station system test l、编制说明 I nstruction 为确保供电的可靠性,6KV变配电系统,通常设计为两段单母线双回路电源供电,由母联断路器将其二段连结,可分段或并联运行。本方案针对此运行方式编写,适合国内工程项目,现场可结合实际情况予以参考。 Power supply by single bus-bar in two sections a double of circuit in 6KV system, join the two bus-bar with Circuit Breaker, running it single or parallel m ode, then ensure uninterrupted power. 2、编制依据 设计院设计的施工图纸 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》CB50150-91。 《电力系统继电保护及电网安全自动装置检验条例》。 《电气安装工程施工及验收规范》GB50303-2002。 《保护继电器教验》。 有关的电气计量表计检定规程。 电气设备的厂家技术文件资料。 工程项目的施工组织设计。 有关的电气试验,运行安全操作规程。 公司《质量保证手册》、《质量体系文件》及其支撑性文件。 3、工程概况 In troduction 3.1、系统的运行方式 R unning m ode of system 6KV两段进线,来自同一系统,Ⅰ、Ⅱ段母线由母线联络柜联结。母联设有BZY备用电源自投装置,可分别选择两段母线分段或一进线带二线。 Join two buses with bus united section switch in which install BZT 母线馈线变压器若干台和高压电动机若干台。母线侧无发电机,二次系统无同期回路。 3.2、主要设备实物工程量 用表格列出变压器、电动机、高压开关柜,控制、保护、信号盘柜等主要设备的台件数量、规格型号。 List the am ount, m odel and specification of project, include transform er, m otor, switch, and signal, control panel, protect panel 3.3。技术参数 T echnical param eter 用表格的形式列出主设备电气性能参数,继电保护整定值,有特殊要求设备的技术参数。 本方案不包括高压电动机及低压系统的调试。 List electric characteristic parameter of main equipment , protect setting value of delay and special equipm ent, The schem e not include test for HV m otor and LV sy stem

低压配电系统调试解决方法

'' 第四章低压配电系统 4.1需调试项目 a、绝缘电阻测试 b、插座回路极性,连续性及接地回路阻抗测试 c、插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间测试 d、照度测试 e、防雷接地系统连续性及接地电阻测试 f、航空障碍灯功能测试 g、配电箱功能测试 h、非消防用电强切功能测试 i、照明系统BMS控制功能测试 j、低压配电柜功能测试 k、自动切换开关功能测试 l、备用发电机虚负载测试 m、备用发电机带大厦负载测试 4.2 调试程序 4.2.01 绝缘电阻测试 a、所有供电回路在送电前必需进行绝缘测试,以确保无短路/漏电情况,安全送电。 b、测试时,所有开关及断路器应处于闭合状态,所有回路之极性正确,电气连续性完好无 缺。所有灯贝泡应除去,所有用电器具应断离,所有控制灯具或其它用电器具之就地开 关应闭合,如无法除去灯泡或用电器具,则应将有关控制开关断开,所有电子器件亦应 适当隔离,以避免因高电压测试而损坏。 c、以1000V绝缘电阻测试仪进行测试,测试应包括相线对相线,相线对中性线,相线对接 地线及中性线对接地线各项,阻值应为无限大,并应做详细记录。 4.2.02 插座回路极性,连续性及接地回路阻抗测试 以接地电阻测试仪测试所有插座回路之接线极性是否正确,连续性是否正常及接地回路阻抗是否符合规范要求,作详细记录。 4.2.03 插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间测试 a、测试插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间,以保证漏电保护开关能在规范要 求之电流及时间内动作,提供安全保护功能。 b、将漏电电流测试仪之插头插入每一组插座回路之最后一个插座,按下测试仪上之测试按 钮,漏电保护开关应马上跳闸,详细记录各跳闸时间及动作电流,跳闸时间应不大于0.04 秒(40ms),动作电流应不大于30毫安(30mA)。 4.2.04 照度测试 a、测量各区域/房间之照度是否符合合约要求。 b、以照度仪置于工作面高度(约750mm),测量各区域/房间内不同位置之照度,测试位置/ 测试点应最少包括以下各项:

电气送配电系统调试个数怎么计算

电气送配电系统调试个数怎么计算,这样计算,以低压系统为例,如果有一配电柜,内有3个回路,其中1#回路是塑壳断路器、2#是交流接触器,3#是刀开关,则应按2各系统计取,这有个原则,大凡要电动操作或有非电量操作的都要算做1个系统,加上配电柜本体,就是2个,如果3#回路后面带的水泵,且此水泵有浮球装置,则应再加一个系统。低压配电柜数个数再加上柜体内的电动操作或有非电量操作个数,就是低压系统的个数,这个不好理解,但应该这样做。 电气安装工程中“照明供电回路系统调试”的系统数量如何统计,有否统一的规定 答:有。 执行新定额后在一般情况下(系用三相自动空气开关控制)“照明供电回路系统调试”只有由建筑物内变电所低压配电屏输出的照明供电回路才能计算“照明供电回路系统调试”的回路数,当建筑物无变电所时,则以该建筑物主配电室照明配电屏输出的照明供电回路数计算“照明供电回路系统调试”,因为用三相自动空气开关控制,定额应乘系数。其后各级照明供电回路不再重复计算。 住宅小区的每幢楼宇用电,由小区变电所供电,可按小区变电所低压配电屏输出的照明供电回路计算“照明供电回路系统调试”的回路数。 例1:某综合楼变电所由六台低压配电屏输出的照明供电回路共42路,均用三相自动空气开关控制,则该综合楼“照明供电回路系统调试”共有42个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘系数。 例2:某教学楼主配电室两台低压配电屏输出的照明供电回路共16路,均用三相自动空气开关控制,则该教学楼“照明供电回路系统调试”共有16个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘系数。

例3:某住宅小区变电所八台低压配电屏输出的照明供电回路共48路,均用三相自动空气开关控制,则该住宅小区“照明供电回路系统调试”共有48个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘系数。 当三相照明主配电箱带有调试元件,如交流接触器、磁力起动器、各种继电器和与之配套的二次回路、表计等,则应套用“1kv以下交流供电系统调试”定额。 工程量计算规则 1.发电机转子接地保护,按全厂发电机共用一套考虑。 2.距离保护,按设计规定所保护的送电线路断路器台数计算。 3.高频保护,按设计规定所保护的送电线路断路器台数计算。 4.故障录波器的调试,以一块屏为一套系统计算。 5.失灵保护,按设置该保护的断路器台数计算。 6.失磁保护,按所保护的电机台数计算。 7.变流器的断线保护,按变流器台数计算。 8.小电流接地保护,按装设该保护的供电回路断路器台数计算。 9.保护检查及打印机调试,按构成该系统的完整回路为一套计算。 6.事故照明切换装置调试,按设计能完成交直流切换的一套装置为一个调试系统计算。 7.周波减负荷装置调试,凡有一个周率继电器,不论带几个回路均按一个调试系统计算。 8.变送器屏以屏的台数计算。 9.中央信号装置调试,按每一个变电所或配电室为一个调试系统计算工程量。

轨道交流供电系统

兰州交通大学毕业设计(论文)- I - 摘要随着我国经济的发展,城市轨道交通,尤其是地铁,作为一种交通工具也迅速发展,并被越来越广泛的应用。我国直流牵引供电系统的研制与开发起步较晚,目前还没有厂家进行完善的开发和生产,所以直流牵引供电系统的保护将成为一个研究的热点问题。本文首先在了解城市轨道交通系统组成和直流牵引供电系统组成的基础上,研究地铁的供电方式、保护原理及实现方式。再通过参数的计算及牵引负荷和牵引网短路电流特性的分析,用MA TLABA/SIMULINK中电力系统仿真模块12脉波整流机组和牵引网稳态电流模型,对接触网上不同点的短路电流进行了仿真分析。本文研究了常见的几种馈线保护方法,对这几种保护进行了配置,并研究了故障保护流程。最后,对地铁馈线保护系统系统进行了简单的模块化设计,并简要分析了各模块,使结构更完整。本文计算了钢轨直流电阻、电感和供电回路外电感等参数,研究了单边供电和双边供电时短路电流的计算。通过对接触网上不同点的短路电流的仿真,更精准的反应了短路后电流暂态过程。关键词:地铁;直流牵引供电;馈线保护;整流;短路电流 1 绪论 1.1 课题背景与意义(1) 轨道交通及其背景随着社会的进步和经济的发展,城市 交通日趋紧张,这时地铁、轻轨等方式成为解决我国大中城市交通拥挤问题的最佳方案,由于城市轨道交通具有运载能力大、噪音废气污染小、运行快速准时、占用土地少等特点,使之对于缓解城市交通拥挤、改善城市大气环境以及推动城市经济和社会发展具有十分重要的意义。因而大力发展地铁等城市轨道交通,己成为各国的共识。第一条地铁于1863年在伦敦修建以后,世界上许多大城市纷纷建立快速轨道交通系统。现在世界上有地铁的城市己达100多座,线路长达5200km。我国城市轨道交通系统起步晚,近10年来,进行不同程度的轨道交通项目建设前期工作和可行性研究的城市有20座,还有很多大城市都在策划修建大、中运量的地铁或轻轨交通项目,全国已建成的以地铁为主的轨道交通线路有145km。同时,许多城市正在筹建轨道交通系统。仅从中国15座大城市的轨道交通规划统计,线网总里程就己有2280km左右。而现在至少已有360km长度的轨道交通投入运行,而这些数量仅占已知规划总里程2280km的16%左右。另外,还有一些大、中城市,虽然尚未公布其轨道交通的建设规划,但大量的前期工作都已在开展,这说明我国城市轨道交通的建设总规模和建设进度都会超过现在的市场与社会需求,城市交通正面临一场大变革。由此可见,中国的轨道交通发展前景是宏大的,有着广阔的市场,该行业的发展壮大,将推动轨道交通的各种配套技术尤其是高新技术产业的跟踪发展,进而形成城市轨道交通行业的产业化生产体系。 (2) 轨道直流牵引供电保护研究的目的及意义采用直流供电的城市轨道交通,其核心的技术是直流供电系统化的控制和保护装置,为地铁直流牵引供电系统的安全可靠运行提供保障的。所以在保证直流牵引供电系统安全可靠地向列车供电方面,其保护发挥了极其重要的作用。直流供电系统包了括直流开关柜、控制和保护系统、直流电缆、接触网等。其中控制和保护系统对确保轨道交通的安全、可靠的运行具有举足轻重的作用。它一方面确保向地铁列车提供安全可靠的供电,减少甚至消除不必要的停电时间,从而提高经济效益;另一方面在直流牵引供电系统发生故障的情况下,应有选择性地迅速切除故障,以保证列车、设备和旅客的人身安全。除了可靠性的要求之外,直流牵引供电保护系统必须在系统发生故障时快速、准确地切除故障,同时还要避免列车正常运行时一些电气参数的变化引起保护装置误跳闸。此外,在有效切除远端短路故障以及区分机车启动电流和远端短路等问题上,依然值得深入研究。国内在地铁直流牵引供电系统保护方面的研究还处于起步阶段,再加上建设轻轨与地铁等需要巨大的资金,投资大,几乎占到总投资1/3的轨道交通设备造价,以及占到总投

送配电设备系统调试“1kv以下交流供电”子目

答:对于第二册定额中的各项工作内容,皆是以“章”、“节”为单位进行说明的。 1)一般的住宅、学校、办公楼、旅馆、商店等民用电气工程的供电调试应按下列规定计算: a配电室内带有调试元件的盘、箱、柜和带有调试元件的照明主配电箱,应按供电方式执行相应的“配电装置系统调试”定额。第四章低压配电系统 4.1需调试项目 a、绝缘电阻测试 b、插座回路极性,连续性及接地回路阻抗测试 c、插座回路漏电保护开关漏电动作电流及动作时间测试 d、照度测试 e、防雷接地系统连续性及接地电阻测试 f、航空障碍灯功能测试 g、配电箱功能测试 h、非消防用电强切功能测试 i、照明系统BMS控制功能测试 j、低压配电柜功能测试 k、自动切换开关功能测试 l、备用发电机虚负载测试 m、备用发电机带大厦负载测试 4.2 调试程序 4.2.01 绝缘电阻测试 a、所有供电回路在送电前必需进行绝缘测试,以确保无短路/漏电情况,安全送电。\电气调试 电气送配电系统调试个数怎么计算,这样计算,以低压系统为例,如果有一配电柜,内有3个回路,其中1#回路是塑壳断路器、2#是交流接触器,3#是刀开关,则应按2各系统计取,这有个原则,大凡要电动操作或有非电量操作的都要算做1个系统,加上配电柜本体,就是2个,如果3#回路后面带的水泵,且此水泵有浮球装置,则应再加一个系统。低压配电柜数个数再加上柜体内的电动操作或有非电量操作个数,就是低压系统的个数,这个不好理解,但应该这样做。 电气安装工程中“照明供电回路系统调试”的系统数量如何统计,有否统一的规定?答:有。 工程量计算规则 第2.11.2条电气调试所需的电力消耗已包括在定额内,一般不另计算。但10KW以上电机及发电机的启动调试用的蒸气、电力和其他动力能源消耗及变压器空载试运转的电力 消耗,另行计算。 第2.11.3条供电桥回路的断路器、母线分段断路器,均按独立的送配电设备系统计算 调试工程量。 第2.11.4条送配电设备系统调试,系按一侧有一台断路器考虑的,若两侧均有断路器 时,则应按两个系统计算。 第2.11.5条送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试。凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器),均按调试系统计算。移动式电器和以插座连接的家电类设备等已经厂家调试合格、不需要用

电气系统调试方法及技术措施

电气系统调试方法及技术措施 1 调试说明 本调试方案根据本项目的施工进度和现场条件,并以配合其他专业为目的而制定; 2 调试流程 电气系统调试流程,如下图: 3 调试准备 调试前应做好下列准备工作: 首先应充分熟悉电气原理图、设备技术文件; 并根据设计要求及规范,编制单项调试方案; 准备调试仪表; 成立调试小组; 获取相关调试的指令或许可; 对准备调试的系统回路进行全面的检查,检查是否符合调试的要求。 4 调试的主要内容 调试的主要内容有如下几项: (1)电缆的测试 (2)照明、插座回路的测试 (3)设备的调试

1)冷水机组的调试 2)冷水空调器调试 3)照明系统的受电 4)通风系统设备的调试 5)水泵的调试 6)生产设备的测试 5 调试的项目及步骤 5.1 电缆的测试及回路受电 记录表格:电施5 电气设备绝缘测试记录 5.1.1 电缆到货时的检测 测量绝缘电阻(调试方法见下文) 测量直流耐压试验及泄漏电流测量(调试方法见下文) 5.1.2 电缆线路送电前的测试 绝缘电阻的测试:解开电缆首端和终端的电缆头线耳之螺栓,单独测量电缆之绝缘电阻;测试电阻使用500V 摇表,确保电缆绝缘电阻不小于2 兆欧(国家规范为0.5 兆欧,2 兆欧为我司要求,以下同)。 直流耐压试验及泄漏电流测试:使用2.4KV 直流耐压试验器(或2.5kV 摇表)对电缆进行持续15 分钟的耐压试验; 采用直流微安表测量泄漏电流; 试验时,试验电压可分4~6 阶段均匀升压,每阶段停留1min,并读取泄漏电流值;测量时应消除杂散电流的影响。 5.1.3 其他测试 断开配电箱/柜之二次回路的保险,单独检查配电箱/柜的一次回路的绝缘阻值;重新接回电缆头,使用力矩扳手测试螺栓扭矩;再次测试回路的绝缘电阻(保持二次回路保险丝断开状态); 绝缘电阻测试合格后,经首尾监护人经对讲机联系同意送电后,方可送电,严禁约时送电;盘柜作冲击合闸试验。注意观察各部位不应有冒烟、火花和非正常性声响; 送电时应经过连续合断3 次测试后正常,方可正式送电。 5.1.4 电缆回路送电后的测试 相位核对:相位的核对分两次进行:接线时,按照统一原则,所有电缆按照颜色一致连接;送电后,再用相位表进行测试,若发现不正确,立即调整。 运行测试:合闸送电后,空载观察24 小时,检查运行情况;有条件时应安排负载运行24 小时,全面检查电缆/配电箱的运行情况是否正常;使用红外线测温仪检查配电箱总开关接头和电缆温升。 5.2 照明配电箱的测试 记录表格:电施5 电气设备绝缘测试记录 5.2.1 调试内容:线路绝缘电阻的测量 5.2.2 试动作 5.2.3 配电箱绝缘电阻的测试 配电箱的电阻测试仅对进、出线的测试,而对箱内的线路不做测试; 测试电箱的进线电阻;测试前要断开上级开关或断开线路,使用500V 摇表,确保进线电缆绝缘电阻不小于2 兆欧; 测试电箱的出线电阻;测试前要断开下级开关或断开线路,使用500V 摇表,确保出线电缆绝缘电阻不小于2 兆欧。

电气系统调试方法及技术措施

电气系统调试方法及技术措施1调试说明 本调试方案根据本项目的施工进度和现场条件,并以配合其他专业为目的而制定; 2调试流程 电气系统调试流程,如下图: 3调试准备 调试前应做好下列准备工作: 首先应充分熟悉电气原理图、设备技术文件; ?并根据设计要求及规范,编制单项调试方案;

准备调试仪表;?成立调试小组; 获取相关调试的指令或许可;?对准备调试的系统回路进行全面的检查,检查是否符合调试的要求。 4调试的主要内容 调试的主要内容有如下几项: (1)电缆的测试 (2)照明、插座回路的测试 (3)设备的调试 1) 冷水机组的调试 2)冷水空调器调试 3)照明系统的受电 4)通风系统设备的调试 5)水泵的调试 6)生产设备的测试 5 调试的项目及步骤 5.1 电缆的测试及回路受电 记录表格:电施5 电气设备绝缘测试记录 5.1.1电缆到货时的检测 测量绝缘电阻(调试方法见下文)

测量直流耐压试验及泄漏电流测量(调试方法见下文) 5。1.2 电缆线路送电前的测试 绝缘电阻的测试:解开电缆首端和终端的电缆头线耳之螺栓,单独测量电缆之绝缘电阻;测试电阻使用500V 摇表,确保电缆绝缘电阻不小于2 兆欧(国家规范为0。 5 兆欧,2 兆欧为我司要求,以下同)。 直流耐压试验及泄漏电流测试: 使用2.4KV直流耐压试验器(或2.5kV 摇表)对电缆进行持续15分钟的耐压试验; 采用直流微安表测量泄漏电流; 试验时,试验电压可分4~6阶段均匀升压,每阶段停留1min,并读取泄漏电流值; ?测量时应消除杂散电流的影响。?5.1。3 其他测试 断开配电箱/柜之二次回路的保险,单独检查配电箱/柜的一次回路的绝缘阻值;重新接回电缆头,使用力矩扳手测试螺栓扭矩;再次测试回路的绝缘电阻(保持二次回路保险丝断开状态); 绝缘电阻测试合格后,经首尾监护人经对讲机联系同意送电后,方可送电,严禁约时送电;盘柜作冲击合闸试验.注意观察各部位不应有冒烟、火花和非正常性声响; 送电时应经过连续合断3次测试后正常,方可正式送电。 5.1.4 电缆回路送电后的测试 相位核对:相位的核对分两次进行:接线时,按照统一原则,所有电缆按照颜色一致连接;送电后,再用相位表进行测试,若发现不正确,立即调整。

电气系统调试方案

电气系统调试方案1.1 电气系统调试流程 测量隔离开关、负荷开关绝缘电 阻; 测负荷开关导电回路电阻; 负荷开关交流耐压试验; 检查操动机构线圈的最低动作电压; 操动机构的试验; 测量避雷器绝缘电阻; 直流1mA电压及0.75倍的1mA电压下的泄漏电流; 运行电压下交流泄漏电流; 测量金属氧化物避雷器的持续电流; 测量金属氧化物避雷器的工频参考电压或直流参考电压; 检查放电记数器动作情况及避雷器基座绝缘;测量绕组同套管的直流电阻; 检查分接头的变压比; 检查变压器的三相接线组别; 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸 收比或极化指数; 绕组同套管的交流耐压试验; 测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯 接地线引出套管对外壳的绝缘电 阻; 有载调压切换装置的检查和试验; 额定电压冲击合闸试验; 检查相位; 空载电流和空载损耗; 短路阻抗和负载损耗; 绕组同套管的局部放电试验; 测量电容器绝缘电阻; 并联电容器交流耐压试验; 电容器冲击合闸试验; 断路器交流耐压试验; 测量断路器主、辅触头分、合 闸的配合时间; 测量断路器主触头分、合闸的 同期性; 测量断路器的分、合闸时间; 测量分、合闸线圈的绝缘电阻 和直流电阻; 断路器操动机构的试验; 测量断路器的并联电阻值; 10kV电缆的绝缘 电阻测试; 10kV电缆直流耐 压测试; 10kV电缆泄漏电 流测试; 低压电缆绝缘测 试; 母线槽绝缘电阻 测试; 母线槽交流耐压 测试; 测试接地装置的 接地电阻; 二次接线绝缘电 阻测试; 二次接线交流耐 压试验; 柜、屏、台、 箱、盘的保护装 置的动作试验; 控制回路模拟动 作试验; 照明试运行; 动力试运行; 大容量(630A及 以上)导线或母 线连接处的温度 抽测; 漏电开关模拟测 试; 高 压进线10kV高压开关柜变压器 0.4kV/0.23kV 低压配电柜 配电干线电气设备 配电箱柜 防雷接地系统:接地电阻的测试、等电位的测试 柴油发电机 静态试验、运转试验 1.2 配电箱(柜)调试1. 2.1 设备检查

高压电气系统调试方案

高压电气系统调试方案 一、工程概况 1.内蒙古冀东水泥有限责任公司二期工程4000t/d熟料生产线、玉泉水泥粉磨生产线机电安装工程高压电气系统共有6.3KV配电站6个,分别为石灰石破碎、石灰石预均化堆场、窑尾废气处理、烧成窑头、烧成窑尾、水泥磨。所有配电站开关柜均为新设备。 2. 电力变压器10台;整流变压器3台,其中高压变频设备自带整流变压器2台。 3.高压电机35台,其中普通高压风机18台,高压变频风机2台、辊压机电机6台、磨电机4台、皮带电机2台。电压等级均为 6.3KV。 二、编制依据 1.甲方提供的各个高压站的电力施工图纸。 2.电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-91)三、工程内容 高压电气系统调试方案分为四项工作内容: 1. 电气设备的交接试验。 电气设备的交接试验在高压柜、变压器及电缆敷设安装完成后进行。交接试验按照GB50150-2006标准及内蒙古冀东水泥有限责任公司二期工程管理部、中新集团工程咨询有限责任公司内蒙古冀东二期工程监理部审核的试验项目进行 按照被试验设备分为以下几个项目。

高压开关柜整体试验项目 一.绝缘电阻测量 一次侧绝缘电阻用2500V兆欧表测量,绝缘电阻值不低于1M Ω/KV;二次侧详见(二次回路试验项目) 二.交流耐压试验 解除过电压保护器、带电显示装置、电流互感器二次短接。所有真空开关处于合闸位,分相施加21KV工频试验电压1min。应无闪络、放电等异常现象; 三.综保一般功能检测 显示应正确,出口动作应无误; 四.综保保护功能模拟试验 继电保护单元整定按照设计院提供的继电保护整定值表进行。输入保护各参数,施加模拟电流、电压等数值应在规定时间内动作可靠;继电器保护功能及其联锁装置符合设计及安全操作要求。继电保护单元的整定,必须在综保生产厂家技术人员现场指导完成;监控系统的建立由自动化系统调试人员负责。 五.相序检查 相序应正确无误 六.联锁检查 “五防”等各联锁应安全可靠

送配电系统调试

在电气定额的使用中,什么情况下需要做送配电系统调试? 这个问题及争议好像一直存在,但占主流的意义是如下: 一、湖北 执行2000年和2003年省安装估价表时,送配电装置系统调试费的计取有何规定? 答:1、送配电装置系统的配电箱(板)上安装的是无须调试的电气元件的,该系统不计取调试费; 每个用户房间的配电箱(板)上虽装有电磁开关、漏电保护器等调试元件,但如果生产厂家已按固定的常规参数调整好了,不需要安装单位和用户自行调试就可直接投入使用,则一律不计取调试费用。