文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 土钉墙支护方案

土钉墙支护方案

土钉墙支护方案
土钉墙支护方案

一、编制依据

二、工程概况

工程名称:湾里区第三轮旧城改造项目5#地块

建设单位:南昌市湾里区城市建设投资发展有限责任公司

勘察单位:北京中核大地矿业勘查开发有限公司:

设计单位:浙江展诚建筑设计有限公司

施工单位:南昌市第三建设工程有限责任公司

监理单位:江西中昌工程咨询监理有限公司

拟建“湾里第三轮棚户区(城中村)改造005地块”工程位于南昌市湾里区,招磨一路北侧,磨盘山北路西侧,占地约78.82亩。由4栋18层建筑物、6栋17层建筑物,8栋11层建筑物和2栋9层建筑物及其裙房,1栋1层社区用房。地上建筑面积124469平米,地下室1层,开挖深度约4.5米,建筑面积约32626平米。

本工程总建筑面积约158015m2,其中地上建筑面积约为124051m2,住宅建筑面积约为114590 m2,商业建筑面积:8330 m2,物业建筑面积324 m2,社区用房建筑面积:805 m2,地下车库建筑面积:33964.20 m2

基坑四周暂无影响施工管线。

三、施工部署

我方将土钉墙一次性进行混凝土支护工作。

项目管理组织机构

根据同类工程施工经验,为保证按期保质完工,我们将严格按照既定的施工计划,合理安排施工,合理安排机械设备和劳动力计划,监督落实计划中每个节点的实际完成情况,认真分析影响施工进度的各种因素,并及时制定出相应有效措施,确保工程工期目标和质量目标的实现。

为此,本工程特配备了优秀而富有施工经验的工程管理及技术人员,以保证工期,保证质量。工程项目管理组织机构见下图:项目管理组织机构

劳动计划

劳动力需要量按施工的不同阶段进行安排。开工后,进场4人进行场地平整及边坡测量放线等准备工作。

支护

生产、技术管理人员:1人;设备操作人员:3人;壮工:8人;电工:1人;钢筋工:2人。

四、基坑支护设计方案

本工程挖土深度为4米左右,主要土层是近淤泥状土层,考虑周边为旧城房屋,且一旦塌方将对工地安全及进度产生不可估量的影响,故采用土钉墙进行边坡支护保护基坑及施工道路安全。

本方案将对土钉墙的施工工艺、技术要求、施工安全与质量进行重点叙述。

土钉墙通过土钉与土体共同作用形成复合墙体,使土体的整体抗拉、抗剪强度及刚度得到充分提高,显著提高了整体稳定性。

土钉墙施工便捷,投资费用较低,可与土方开挖配合施工缩短工期,无噪音。

土钉墙坡度按1:0.2~0.3

1、基坑支护参数

(1)基坑开挖深度平均为4m,喷锚网支护设二层土钉,土钉采用直径为22的螺纹钢,土钉墙至底部距离为1.5m,第二层土钉墙距底部为3m,土钉间距1.5mX1.5m成梅花形布置。土钉倾角15°。水平方向间距1.5m,土钉长度6m。喷射混凝土厚度δ:100mm,强度等级C20。中间夹钢筋网φ8@200×200双向钢筋网,附加强筋16@1500mm。

(2)根据开挖后的边坡渗水情况,坡面设置排水孔(Φ50PVC 管,打孔外包尼龙纱布),长度1m左右,排除坡内集水。

土钉剖面布置见附图。

(3)加强筋及钢筋网

①加强筋采用Φ16钢筋,钢筋网片φ8@200×200,详见附图

②φ8钢筋网片采用电焊焊接,Φ16钢筋与土钉采用电焊焊接,Φ16钢筋与φ8钢筋网片采用电焊焊接。

③相互工作面之间的钢筋网片搭接长度大于300mm。

2、施工工艺步骤及主要技术措施

1、锚杆、土钉和喷锚挂网的施工

(1)喷锚工艺流程为:

喷锚网施工工艺

挖土修边坡

定位放线

安装锚杆土钉

(注浆)

挂网喷砼100mm 钢筋网、土钉制作配制水泥浆

(2)锚杆(土钉)的制作及安装

1,土钉采用1Φ22螺丝钢(HRB335),与水平夹角15°。采用螺旋钻、地质钻、洛阳铲等专用设备成孔,直径φ110,土钉送入值前应清孔,土钉长度为6.00米,每1.8米设对中支架。

2,土钉位置允许偏差误差不应大于100mm;土钉倾角允许偏差不应大于3°;土钉杆长度不应小于设计长度;钢筋网间距允许偏差为正负30mm。

3,土钉采用的注浆材料为纯水泥浆,水灰比为0.50~0.55,水泥为P.0.42.5,水泥浆应拌合均匀,一次拌合的水泥浆应在初凝前使用。注浆前应将孔内残留的虚土清楚干净。注浆应采用将注浆管插至距孔底、由孔底注浆的方式,且注浆管端部至孔底的距离不宜大于200mm;注浆及拔管时,注浆管出浆口应始终埋入注浆液面内,应在新鲜浆液从孔口溢出后停止注浆;注浆后,当浆液面下降时,应进行补浆。

4,施工中应抽取不少于总数1%的土钉进行抗拔承载力检测,且同一土层不少于3根,对于安全等级为二级的土钉墙抗拔承载力检测值不应小于土钉轴向拉力标准值的1.3倍。检测实验应在注浆固体强度达到10MPa或达到设计强度的70%后进行。当检测的土钉不合格时,应扩大检测数量。

(3)锚杆、土钉的施工要求:

锚杆、土钉施工:孔深、孔径、孔距、成孔傾角按规范要求偏差应符合±50mm、±5mm、±100mm、±5%的要求。成孔式锚杆在钻孔后应进行清孔检查,对孔中出现的局部渗水塌孔或掉落松土应立即处理,及时安设锚杆、土钉钢筋,锚杆、土钉钢筋置入孔前沿钉长每2m设置金属定位支架,保证钢筋全长均处于钻孔的中心位置。击入式锚杆,视工程的地质条件情况可采取锚杆孔内注浆,可采用注水泥净浆,水灰比为0.45~0.5,注浆浆压0.4~0.6MPa ,注入浆体的充盈系数应大于2.0。注浆时,注浆管插至距孔底250~500mm处,孔口设置止浆塞及排气管。

(4)喷锚挂网的技术要求:

1,本支护设计所用喷射砼为C20细石砼,砼面层厚100mm。喷射砼石灰比为0.40-0.45,砂率45%-50%,水泥与砂石重量比为1:4-1:4.5.喷射砼内掺速凝剂,喷射砼所用水泥为P.032.5水泥,恶评难舍砼内粗骨最大粒径不宜超过15mm。

2,喷射作业时应分段分片进行,同一段内应自下而上进行喷射,射流个垂直喷面,设距在1.0m左右,喷成后的面层要求在喷过的砼终凝两个小时后喷水养护,夏季洒水养护3-7天,防止出现裂缝。下层与上层喷锚网墙的加强筋及钢筋网应用焊接可靠联接。

3,挖土必须与喷网支护相结合,分层开挖,分层保护,严禁超

挖。

4,喷射混凝土应作现场时试块强度实验,每500m3喷射混凝土不少于一组,每组试块不少于3个;应做喷射混凝土面层厚度检测,每500m2喷射混凝土不少于一组,没检测点不少于3个;全部检测点面层的平均值不应小于厚度设计值,最小厚度不应小于厚度设计值的80%。

施工设备机具主要由土钉安装、喷射砼两部分组成,施工主要设备机

具见表1。

施工主要设备机具表表1

五、质量保证措施

1、施工用材料必须符合设计要求,钢筋、锚杆、水泥、砂等有质保单及报告。

2、土钉锚管的定位应符合设计要求,土钉保护层厚度不小于30mm,孔位误差不大于100mm,其垂直方向用水准仪测量,横向距离用卷尺丈量,如遇特殊情况,由现场负责人审定。

3、保证土钉或锚管水平角度在15°,锚杆角度由三角形支架来控制。

4、锚管注浆采用挤压泵注浆,每根锚杆的注浆压力和注浆量应及时记录。

5、配制浆液应符合设计要求,严格按配比正确配制。

6、在喷砼前调整喷浆气压,喷砼气压根据喷砼的距离进行调整。

7、喷射砼配合比按设计要求,和易性、坍落度(5-8cm)、用水量应保证砼达到级配要求,控制最小回弹率为准。在喷射砼施工中可根据坑壁土层含水量及土方开挖速度,适当添加2-5%的速凝剂。

8、挖土方与我方应密切配合,分层分段开挖,每段不得大于20米,每次开挖深度低于同层土钉0.5m,待混凝土强度达到80%后方可进行下层开挖,严禁超挖或在上一层未加固完毕就开挖下一层。

9、严格控制基坑周边地面荷载,基坑周围堆载不得超过10Kpa。对基坑周边的地上建筑、地下工程及道路工程等应进行监测,采取预防保护措施。

10、了解本地区类似场地已发生过的经验、教训,做好事故防范。

11、施工期间随时密切注意气修、降雨、地震、降温等预报,以便做好相应防灾措施。

12、在施工中如局部地水补给丰富,可在坑壁设置排水孔引进不宜强堵。

13、严格按照设计说明施工。

六、质量、安全及文明施工

安全施工技术措施

本工程项目经理将对整个工程的安全负全面领导责任,各级技术人员、职能部门和生产工人在各自的职责范围内对安全工作负起相应的责任。

对施工人员加强安全施工的教育,定期进行安全检查专业安全检查。

进入施工现场一定要戴安全帽,并接受入场教育。

基槽内施工时,边坡上部应安排专人将杂物清理干净,防止坠物伤人。

基槽边坡设置1.5m高护栏杆,并悬挂红色标志灯,任何人不得在基槽边和陡坡下休息。

钢筋加工前由负责钢筋加工的工长对加工机械(切断机、弯曲机、对焊机等)的安全操作规程及注意事项进行交底,并由机械师对所有机械性能进行检查,合格后方可使用。

多人合运钢筋,起落、转停动作要一致,人工传送不得在同一垂直线上,钢筋堆放要分散、稳当、防止倾倒和塌落。

绑扎好的钢筋堆放整齐,禁止在骨架上攀登和行走。

操作人员应掌握一般安全用电知识。操作作业时,应穿戴好胶鞋和绝缘橡皮手套。

基槽周边,必须设置防护栏杆,上下基槽搭设临时马道。

项目管理人员要对全体施工人员进行遵章守纪的法制教育,做好施工前的安全交底,无论队长、工长或工人均不得违章指挥和违章作业,并服从企业安全部门人员的管理。

施工人员必须遵守和执行“建设部关于加强建筑企业安全生产的暂行规定”和执行现行的一切安全生产的法规和制度,信守安全生产责任协议,认真落实本规定的要求。

施工期间,安全员全面负责安全监督工作,发现不安全因素,随时排除,并采取有效预防措施。

夜间施工应有足够的照明。

未及事项均应按有关操作规程执行。

文明施工

严格执行国家关于安全文明施工的有关规定以及公司CIS企业形象要求布置现场临设、围墙等,确保安全生产、文明施工,做到令业主满意。

按现场各部位使用功能划分区域,建立文明施工责任制,明确管理责任人,实行挂牌制,所辖区域有关人员须健全岗位责任制。

现场施工临时设施,包括办公、仓库、料场、临时上下水管道及动力照明线路,严格按施工组织设计确定的平面进行布置并做到搭设或埋设整齐。

现场施工临时水电设专人管理,无长流水、常明灯现象。

工人操作地点和周围必须清洁整齐,做到活完脚下清,工完脚

下清。

施工现场不乱堆放垃圾和余物,应在适当地点设置临时堆放点,并定期外运;外运途中须采取防范遮盖措施以防遗撒。

加强机械设备的保养和维修,遵守机械安全操作规范,做好安全防护措施,保证机械正常运转;经常保持机身及周围环境的清洁。

保证各种机械设备的标志明显,统一编号。现场机械管理实行挂牌制,标牌内容应包括设备名称及基本参数、验收合格标记、管理责任人及安全管理规定和操作规程。

临时用电设施的各种电箱试样标准统一,摆放位置合理便于施工和保持厂容整洁。各种线路铺设符合规范规定,并做到整齐简洁,严禁乱扯乱拉。

施工所用的各种材料和工具,应根据施工进度及现场条件有计划的安排加工和进场,做到即不耽误施工又不造成过于积压,充分发挥材料存放场地的周转使用效率,不得乱堆乱放。

道路平整畅通,有排水措施,不得有积水,现场排水经沉淀后方能排入污水管道。

环保措施

施工场地做到清洁整齐,无积水,无垃圾。

施工用办公室、生活区,应保持清洁,窗明几净;宿舍整齐卫生。

水泥和其他易飞扬的细颗粒散装材料尽量安排库内存放;如露天存放采用严密苫盖,运输和装卸时防止遗散和飞扬,减少扬尘。

作好施工道路的规划和设置,临时施工道路基层要夯实,路面硬化,并随时清扫撒水减少道路扬尘。

现场不能因走车尘土飞扬,在挖土期间应有撒水车辆配合,出入车辆清洗轮胎及挡泥板,不允许带泥、带尘土上路,特别是雨期应在出场路面铺设保护用品,派专人负责清扫干净后方可出场。

现场不得私自乱设食堂,根据业主要求设立,统一管理;茶炉、大灶必须使用清洁燃料或电热。严禁食堂、开水房、洗澡、取暖采用烧煤向大气直接排放烟尘。

喷射混凝土施工时,搭设防尘棚,严禁水泥粉末散扬。

施工现场临时食堂,设置简易有效的防油池,产生的生活污水经过隔油池方可排放,平时加强管理,定期掏油,防止污染。

生活区周围不准乱泼污水,乱倒杂物,生活垃圾要有指定点。

为防止水污染,现场厕所排污管线上设化粪池,定期清掏,污水经沉淀后再排入市政污水管网。

提倡文明施工,加强人为噪声的管理,尽量减少人为的大声喧哗,增强全体施工人员的防噪声扰民的自觉意识。

现场对噪音机械的使用采用有效的隔音措施,施工现场的强噪声机械(如挖掘机,运输车,空压机等)禁止鸣笛或设置封闭的机械棚,以减少强噪声的扩散,根据现场实际情况可选用低噪音的施工工艺和机械设备。

夜间施工不得大声喧哗,尽量减少人为噪声。

加强对全体职工的环保教育,防止不必要的噪音产生。

七、雨季施工维护措施

雨期施工具体措施如下:

在基坑挡水砖墙外侧填平硬化,并向外做成一定坡度,并视场地情况设排水沟,组成地面排水系统,确保基坑四周3m内不能存有积水。

坑内四周设排水沟和集水井,配备足够的防雨、防水材料和设备,包括潜水泵、塑料薄膜、彩条布、雨衣、雨鞋等。

做好现场地面排水系统,主要暂设道路应将路基碾压坚实,基坑周边5~10m范围内做好路面硬化,确保雨季道路循环通畅,不淹不冲、不陷不滑。

现场临时设施的搭设,应有防雨、防漏措施,各种防洪器材、设备和工具必须齐备并按规定堆放和使用。

雨期中的技术措施

施工期间密切注意天气预报和天气变化,暴雨来临前,做好相应防护及加固措施;

雨季施工期间,加强对未回填完毕部分基坑地表的沉降、边坡侧移等方面的监测,并做好记录,发现异常情况,及时采取处理措施。

雨季施工期间,配备足够的排水设备保证在强暴雨情况下,具有强行排水的能力;并配备足够的砂包防止雨水瀑入基坑造成淹槽。

.

精品

八、土钉墙大样图

九、施工部位示意图

说明:粗实线部位护坡高度约为4米,具体面积由现场签证确定

目录

一、编制依据 (1)

二、工程概况 (1)

三、施工部署 (2)

四、基坑支护设计方案 (3)

五、质量保证措施 (7)

六、质量、安全及文明施工 (8)

七、雨季施工维护措施 (12)

八、土钉墙大样图 (14)

九、施工部位示意图 (15)

湾里区第三轮旧城改造项目5#地块

编制:

审核:

审批:

土钉墙支护方案

一、编制依据 二、工程概况 工程名称:湾里区第三轮旧城改造项目5#地块 建设单位:南昌市湾里区城市建设投资发展有限责任公司 勘察单位:北京中核大地矿业勘查开发有限公司: 设计单位:浙江展诚建筑设计有限公司 施工单位:南昌市第三建设工程有限责任公司 监理单位:江西中昌工程咨询监理有限公司 拟建“湾里第三轮棚户区(城中村)改造005地块”工程位于南昌市湾里区,招磨一路北侧,磨盘山北路西侧,占地约78.82亩。由4 栋18层建筑物、6栋17层建筑物,8栋11层建筑物和2栋9层建筑物及其裙房,1栋1层社区用房。地上建筑面积124469平米,地下室1层,开挖深度约4.5米,建筑面积约32626平米。 本工程总建筑面积约158015m2,其中地上建筑面积约为124051m2,住宅建筑面积约为114590 m2,商业建筑面积:8330 m2,物业建筑面积324 m2,社区用房建筑面积:805 m2,地下车库建筑面积:33964.20 m2 基坑四周暂无影响施工管线。

三、施工部署 我方将土钉墙一次性进行混凝土支护工作。 项目管理组织机构 根据同类工程施工经验,为保证按期保质完工,我们将严格按照既定的施工计划,合理安排施工,合理安排机械设备和劳动力计划,监督落实计划中每个节点的实际完成情况,认真分析影响施工进度的各种因素,并及时制定出相应有效措施,确保工程工期目标和质量目标的实现。 为此,本工程特配备了优秀而富有施工经验的工程管理及技术人员,以保证工期,保证质量。工程项目管理组织机构见下图:项目管理组织机构 劳动计划 劳动力需要量按施工的不同阶段进行安排。开工后,进场4人进行场地平整及边坡测量放线等准备工作。 支护 生产、技术管理人员:1人;设备操作人员:3人;壮工:8人;电工:1人;钢筋工:2人。 四、基坑支护设计方案 本工程挖土深度为4米左右,主要土层是近淤泥状土层,考虑周边为旧城房屋,且一旦塌方将对工地安全及进度产生不可估量的影响,故采用土钉墙进行边坡支护保护基坑及施工道路安全。

土钉墙施工流程

土钉墙施工流程 一、工程概况 三、施工准备 (一)作业条件 了解地质情况和地下管网,构筑情况。认真编制基坑支护的设计,施工方案,做好施工前的三通工作,根据现场实际情况,对可能出现的突发情况采取有效的防范措施。 (二)施工材料 原材料水泥,采用强度等级为32。5MPa的普通硅酸盐,矿渣硅酸盐水泥。砂。石子:采用细度模数2.3的中砂和粒径不大于12㎜的细石,砂含泥量不大于3﹪,石子含泥量不大于2﹪.钢筋。钢管‖钢筋。直径18-32㎜,盘条钢筋6-8㎜,直径48㎜的钢管。外加剂;采用符合有关规定要求的早强剂。膨胀剂和速凝剂,在冬季施工时喷射混凝土中应加入防冻剂。 (三)施工机械设备 施工机械设备(见表1) 表1机械设备-览表 (四)施工组织

1.劳动组织(见表2) 每班配制管理人员4名施工人员25-30名 表2 人员配备一览表 四、施工工艺流程 (一)工艺流程 工序编写施工方案及施工准备→开挖→清理边坡→孔位布点→成孔→安设土钉钢筋(钢管)→注浆→铺设钢筋网→喷射混凝土面层→开挖下一步。根据不同土性特点和支护构造方法个别顺序可以变化。支护的内排水以及坡顶和基底的排水系统应按整个支护从上到下的施工过程穿插置 (二)主要技术参数- (1)土钉孔径100MM,孔内注浆体强度等级M15 (2)钻孔深度(自上而下):第一排:4M.第二派:4M (3)钻孔间距:水平间距2.0M,竖向间距:1.5M (4)土钉锚杆:热轧钢管48×3焊接铜管

(5)土钉布置形式:三角形 (6)网片钢筋:HDB235直径6.间距200MM (7)喷射混凝土强度等级:C20 (8)喷射混凝土厚度:80-100MM (9)坡顶混凝土;外延1.0M,做好护坡排水 (三)施工方法 (1)准备工作 1)认真学习规范,熟悉设计图纸,以书面形式让甲方出据地下障碍物,管线位置图,了解工程的质量要求以及施工中的监控内容,编写施工方案。 2)施工前应确定基坑开挖线,轴线定位点。水准基点,变形观测点等。并在设置后加以妥善保护。 3)组织项目管理小组及专业施工队伍,对施工人员进行班前技术,安全交底,并完成上报审批程序。 4)按照施工方案选择施工机具与工艺,并检查设备运转情况,安排现场水、电照明及施工工作面,材料进场后做好原材料的检验与混凝土、水泥浆的试配。(2)开挖 1)土钉墙支护应按施工方案规定的分层开挖深度按作业顺序施工,在完成上层作业面的土钉与喷射混凝土以前,不得进行下一层深度的开挖。 2)当用机械进行土方作业时,严禁边壁出现超挖或造成边壁土体松动,当基坑边线较长,可分段开挖,开挖长度10-20m。 3)支护分层开挖深度和施工的作业顺序应保证修整后的裸露边坡能在规定时间内保持自立并在限定的时间内完成支护。 应尽量缩短边壁土体的裸露时间。对于自稳能力差的土体如高含水量的粘性土和无天然粘结力的砂土必须进行支护。 4)为防止基坑边坡的裸露土体发生坍塌,对于易坍塌的土体因地制宜采用相应措施。 5)开挖过程中如遇到土质与原设计有异常情况时应及时进行反馈设计。 (3)清理边坡 基坑开挖后,基坑的边壁宜采用小型机具或铲锹进行切削清坡,已达到设计规

土钉墙支护施工组织设计

一、施工准备 1、技术规划准备 (1)熟悉、审查图纸:图纸是施工的依据。施工人员首先熟悉图纸并在学习和熟悉图纸的基础上,弄清设计意图及工程特点。 (2)收集资料:收集应有资料了解工程的施工要求和现场情况,并进行实地调查,掌握施工现场的地貌、地质、水文和气象资料、技术经济条件等以便制定切合实际,行之有效的施工组织设计,合理进行施工。 (3)编制施工方案及编制施工预算 2、现场施工准备 (1)进行建设区域内的工程测量定位,设置永久性的经纬坐标及水平控制点。根据甲方提供的轴线基准点测放桩位并做好标志,请甲方、监理现场复核验收,准确无误,经签证合格后方可进行下道工序。 (2)接通水、电,清除现场障碍物,搭建临时设施。 (3)施工机械和临时物资的准备。组织机械设备进场,做好机械设备的保养、维护和调试工作;落实材料货源,备料进场并经监理工程师见证取样送实验室做相关试验。 机具设备使用计划:

(4)做好冬雨季施工准备工作 3、施工队伍的准备 (1)组织施工力量,调整健全施工组织机构 (2)对全体施工人员进行计划、技术和安全的交底,明确任务,树立质量第一,安全第一的责任观,确保工程质量和合同工期,保证桩基施工符合设计要求。 (3)施工班组做好作业条件的施工准备。 (4)施工用工计划如下:

二、基坑支护施工方法及施工技术措施 根据以往的施工经验及施工场地的地质资料,本工程深基坑边坡支护采用钢管土钉墙支护。 1、土钉墙支护结构布置: (1)、本工程深基坑平均深度可达6.35m,且靠近边坡底,整个地下基坑的锚筋护坡支护竖向设置3排锚钉。锚钉水平间距上面一排1m、中间一排2米、下面一排1米。锚钉钢钢管均采用Φ48钢管制作,喷射混凝土为C20,厚度60mm,网格配筋为Ф6.5@200双向设置,2Φ16横向连接筋,2Φ25锁定筋(即在锚钉端头处设置),呈十字型与锚钉钢筋焊接连接,锚钉钢筋与加强钢筋连接焊接时,锚钉钢筋端头做成90o弯钩并钩住加强钢筋。钢筋格网保护层厚30mm。锚钉长度自上而下分别为:L1=4.0m、L2=3.0m、L3=4.0m。锚筋为Φ48钢管。锚钉入土角度(倾角)为15°。 (2)、基坑上口将护壁钢筋网片连为整体,向外1500mm宽做60mm厚压顶,并用水泥实心砖M5水泥砂浆砌侧壁、沟底和侧壁均用1:2.5粉15厚的500*500mm的截水沟,防止地面水流入坑内。 (3)、根据地质报告地下水位,从基坑顶往下至2.5米、4.5米处设置泄水孔,梅花型布置,泄水采用直径50mm的PVC管制成。 2、土钉墙支护施工 土钉墙支护的施工工艺流程是:开挖作业面→修坡→搭设脚手架→安装土钉(锚钉)→挂网→喷砼→脚手架拆除→养护。 (1)、开挖作业面 根据现场实际情况,该土钉墙支护施工技术要求,须采用分层、分段开挖。基坑边坡按照1:0.5放坡、下挖3米左右放台阶(台阶宽1米)开挖。 (2)、修坡 基坑大开挖好后,由人工铲除边坡上的松土及欠挖土体,填实超挖洞穴,进一步提高边坡的平整度;作业面渗水较大时,须设置临时排水孔。先初喷底层混凝土,初喷混凝土

基坑土钉墙支护工程施工组织设计方案16139

延百集团河庄坪购物广场框架楼 基坑土钉墙支护施工方案 一、工程概况 延百集团河庄坪购物广场位于市河庄坪镇,占地南北长m,东西宽m,设二层地下室。基坑开挖按1:0.4放坡,为防止随着地基的开挖出现安全事故问题,确保周边的安全,结合该工程地质现场勘察的地质情况,遵循安全可靠、技术可行、经济合理、节约工期的原则,该工程土方开挖时,拟采用土钉墙支护技术对基坑部分边坡进行支护加固处理。 地基土的构成及岩性特征,自上而下分为六层: (1)杂填土:层底埋深0.8~2.1m,平均厚1.45m褐、褐黄,以粉土为主。 (2)粉土:层底埋深2.9~5.8m,分布厚度1.8~4.5m,平均厚度3.15,场地在该层底为一厚0.9~1.7m的粉质粘土层,场地西面在埋深1.9~3.2m处为一层1.6m左右粉质粘土,向南变薄,直至为零,在埋深3.5~5.3m含细砂。 (3)细砂、中砂:层底埋深6.9~8.0m,分布厚度1.2~4.2m,平均厚度2.7m,场地东为细砂、中砂互层,以细砂为主,含有粉质粘土和中砂,场地西以中砂为主,夹有粉砂、粗砂,粗砂中含有大量的卵石。 (4)粉土:层底埋深10.0~11.5m,分布厚度2.0~3.6m,平均厚度为1.9m。

(5)卵石层:持力层 二、土钉墙工艺简介 土钉墙支护随基坑逐层开挖,逐层进行支护,直至坑底,施工时在基坑开挖坡面,用铲人工成孔或机械成孔,孔放锚杆并注入水泥浆,在坡面安装钢筋网,喷射强度等级不低于C20的混凝土,使土体、土钉锚杆及喷射混凝土面层结合,为深基坑土钉支护。其技术原理是利用岩土介质的自承能力,借助土钉与周围土体的摩擦力和粘聚力,将不稳定土体和深部稳定土层连在一起形成稳定的组合体,土钉端与钢筋网相互连接,之后喷射混凝土,土钉与土体形成复合体,提高了边坡整体稳定和承受坡顶超载能力,增强土体破坏延性,改变边坡突然坍方性质。有利于安全施工,由于该技术具有施工简便、灵活机动、适用性强、隔水防渗等优点,近年来在我国的应用日益广泛,在《建筑基础工程技术政策》中,被列为积极开发的支护技术。 三、施工组织 健全施工组织机构是保证施工质量和进度的关键,工程实行项目管理,管理人员应履行各自职责。 加强组织管理,根据工程需要实行例会制。施工班组由具有丰富施工经验的劳务队组成,劳动力合理调整,确保各阶段施工人员及时到位。 四、工艺流程及施工方法 从保证工程质量的重要性来看土钉墙施工是关键环节,其特点表现为作业时间长,施工难度大,受土体影响大。施工应根据土方开挖

基坑支护方案(土钉墙,详细计算)..

第一章基坑边坡计算 一、工程概况 (一)土质分布情况 ①1杂填土(Q4ml):由粉质粘土混较多的碎砖、碎石子等建筑垃圾及生活垃圾组成。层厚0.50~4.80米。 ①2素填土(Q4ml):主要由软~可塑状粉质粘土夹少量小碎石子、碎砖组成。层厚0.40~2.90米。 ①3淤泥质填土(Q4ml):。主要为原场地塘沟底部的淤泥,后经翻填。分布无规律,局部分布。层厚0.80~2.30米。 ②1粉质粘土(Q4al):可塑,局部偏软塑,中压缩性,切面稍有光泽,干强度中等,韧性中等,土质不均匀,该层分布不均,局部缺失。层顶标高5.00~13.85米,层厚0.50~8.20米。 ②2粉土夹粉砂(Q4al):中压缩性,干强度及韧性低。夹薄层粉砂,具水平状沉积层理,单层厚1.0~5.0cm,局部富集。该层分布不均匀,局部缺失。层顶标高1.30~ 10.93米,层厚0.80~4.50米。 ②3含淤泥质粉质粘土(Q4al):软~流塑,高压缩性,干强度、韧性中等偏低。局部夹少量薄层状粉土及粉砂,层顶标高1.87~10.03米,层厚1.00~13.50米。 ②4粉质粘土(Q4al):饱和,可塑,局部软塑,中压缩性,层顶标高-8.30~7.27米,层厚1.10~14.60米。 ③1粉质粘土(Q3al):可~硬塑,中压缩性。干强度高,韧性高。含少量铁质浸染斑点及较多的铁锰质结核。该层顶标高-11.83~13.23米,层厚1.40~14.00米。 ③2粉质粘土(Q3al)可塑,局部软塑,中压缩性。该层顶标高-18.83~6.83米,层厚2.20~23.70米。 ④粉质粘土混砂砾石(Q3al):可塑,局部软塑,中偏低压缩性,干强度中等,韧性中等。该层顶标高-26.73~-10.64米,层厚0.50~6.50米。 (二)支护方案的选择 根据本工程现场实际情况,基坑各部位确定采取如下支护措施

土钉墙施工方案(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 目录 第一章编制说明 (1) 1.1 施工方案编制依据 (1) 第二章工程概况 (1) 2.1工程概况 (1) 2.2工程地质 (2) 第三章土钉墙施工方案 (3) 3.1技术参数 (3) 3.2施工顺序 (3) 3.3主要施工机械 (3) 3.4土钉墙施工工艺流程 (4) 3.4施工工艺说明 (5) 第四章质量保证措施 (7)

第一章编制说明 1.1 施工方案编制依据 施工方案主要依据设计图纸、地质勘察资料等,围绕着确保安全、保证质量、保证工期的目标来编制的。 在施工方案编制过程中,依据工程特点和我们的施工能力针对设计文件中涉及的各单项技术按设计、施工要求的理解及细化,针对设计中提出的安全、文明施工、质量和工期目标,从劳、材、机等几个方面提出了合理的组织计划和相应的保证体系。编制上述文件的主要依据包括: 1、深圳市儿童医院改扩建工程一期基坑施工图纸; 2、地质勘察及踏勘现场调查资料; 3、设计、施工过程中涉及的有关规范、规程。 第二章工程概况 2.1工程概况 深圳市儿童医院改扩建工程一期基坑位于福田区深圳市儿童医院内,北临红荔西路,西临民田路,东临儿童医院医务楼。儿童医院改扩建工程面积约13000㎡,建筑为14层住院大楼,采用框架剪力墙结构,建筑物等级为Ⅱ级。深圳地铁三号线西延段从一期地下室基坑正下方穿过,地铁顶板到基坑底部的距离介

于2.51m~5.72m之间。 地下室施工采用明挖法施工,基坑围护结构采用桩锚支护设计。由于三号线西延段下穿于基坑,故在三号线通过区域,围护桩桩长受到限制从而达不到支护作用,在这区域土方开挖采取放坡形式通过土钉墙支护以保证施工安全。在基坑东北角车库坡道段采用土钉墙支护进行放坡开挖。 基坑围护结构土钉支护部位如图1-1所示(断面3-3、10-10、13-13)。 9 107 8 图1-1基坑平面布置图 2.2工程地质 根据钻孔揭露,土钉墙施工部分场地地层有人工填土,第四系冲洪积层、残积层,自上至下分述如下: ⑴人工填土层(Q ml)

土钉+支护施工工艺

复合土钉支护施工总结 一、工程概况: 安德路十五栋简易楼东区危改工程,位于北京市西城区安德路小市口,所开挖基坑的东面及南面(一部分)紧邻混凝土道路,北面距安德路近10m,西面是现场施工道路。基坑槽深为-8.94m,局部降板深-9.94m、-9.74m,基坑占地面积约5100 m2,支护面积约2700m2。建筑物外墙线与规划红线及现场围墙临近,施工场地相当狭窄。 开挖前场地情况采用复合土钉支护成型的基坑 二、工程设计指导思想: 2.1拟建场区周边环境复杂,因此设计时应充分考虑各种不利因素,确保基坑边坡安全稳定。 2.2基坑周边场地较小,为了以后结构施工方便,基坑开挖尽可能少占地面,为此最好是垂直开挖,本方案以基坑边壁垂直90考虑。考虑结构施工地面有堆载,地面承载能力以2t/m2考虑。基坑西面是结构施工中主要车道,地面承载能力以2.5t/m2动载考虑。 2.3方案设计的指导思想是: 2.3.1要绝对安全; 2.3.2综合造价最优; 2.3.3工期要尽可能短; 2.3.4环保要好,减少噪音,不扰民; 2.3.5有监测依据。 2.4方案设计时,主要考虑把握以下几个环节:

2.4.1在认真察看地勘报告和周边环境的基础上,做好设计施工方案; 2.4.2做好稳定性验算; 2.4.3施工过程做好监测,监测内容包括:边坡水平位移、垂直沉降位移。 2.4.4要有预防万一的紧急预案,在施工过程中可能会出现什么问题,而对这 些问题应如何采取对应措施。 三、方案选择: 基坑开挖支护通常的技术措施有三种:自由放坡(1:0.6),护坡桩+锚杆,(复合)土钉支护。从安全上来讲,若设计、施工得当,三种方法都没有问题,以下主要就这三种方案在技术、经济、工期等方面作一比较。 3.1自由放坡(1:0.6) 由于基坑周边没有宽阔的场地放坡,因此此方案不合适。 3.2护坡桩+锚杆 3.2.1基坑的东、南、西面环境相对复杂些,若用传统的方案,一般为护坡桩+锚杆。 3.2.2从经济上来讲,它的造价比较高。按96概算计,单价为486元/平米(直接费);加上其它各种间接费用,单价可能为600元/平米左右。 3.2.3从工期上来讲,由于护坡桩施工和土方不能同步进行,必须把护坡桩施工完毕且有一定强度之后才能进行土方开挖,而且开挖到一定高度,又要停下来打锚杆、做联梁,这样一来工期就比较长,本工程至少要40天以上。 3.2.4从环保来讲,做护坡桩噪音比较大,现场泥浆较多,对环保不利。 3.3(复合)土钉支护 3.3.1基坑的北面环境相对简单一些,做土钉支护;基坑的东、南、西三面环境要复杂些,采用复合土钉支护方案,即微桩+土钉支护。 3.3.2从技术上来讲,复合土钉支护方案若设计合理,施工得当,有时比护坡

土钉墙施工方案07037

土钉墙支护工程施工方案 编制单位: 编制时间:

目录 第一章、编制依据 第二章、工程概况 第三章、施工部署 第四章、施工技术方案 第五章、质量、安全、文明及环保施工措施 第六章、冬雨季施工措施

第1章编制依据: 相关法律、法规及施工图纸。 主要施工技术规范参考 1.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) 2.《建筑结构荷载规范》(GB5009-2012) 3.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 4.《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001) 5.《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS 22:2005) 6.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 7.《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497-2009) 8.《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013) 9.《基坑土钉支护技术规程》(CECS96-97) 10.《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 11.《建筑地基基础工程施工质量验收规程》(GB50202-2002) 12.《长沙市挡土墙及基坑支护工程设计、施工与验收规程》(DB43/009-1999) 13.《湖南广播电视台节目生产基地及配套设施建设项目岩土工程详细勘察报告》中间报告(深圳市勘察研究院有限公司, 2015.02) 第2章工程概况: 1.工程名称: 2.建设单位: 3.施工单位:

4.本支护工程土钉墙混凝土为C20,喷射厚度100mm,水泥采用普通硅酸盐水泥P.O 42.5R;注浆体采用P.O 42.5普通硅酸盐水泥配置的水泥浆,质量比为1:1;土钉成孔直径为110mm;锚杆直径为25mm,水平间距1.5米,上下排间距为1.2米和1.3米,梅花型布置,锚杆之间采用16mm加强筋;喷锚网片为8@150单层钢筋网片。详施工图纸。 第3章施工部署: 1.该工程实行项目经理负责制,下设技术负责人、带班工长、技术员、质检员、安全员、材料员等管理人员,在工程中推行项目法施工,根据生产要素优化组合与动态管理原则,对工程进行系统管理,施工过程中严格按照ISO9000国际质量认证标准及我单位有关受控文件和作业指导书对各工种、各工序建立质量管理体系,严格实行工作岗位责任制,各工种必须持证上岗,做好隐蔽工程及分项工程质量检查和验收工作,接受业主等单位的检查,确保工程质量与施工进度。 2.主要机具设备计划:详附表。 3.施工设备进场后,根据现场的具体条件,对施工所需的临时水电、设备、加工蓬、道路、住所、材料堆场等进行合理布置,详施工平面布置图。 (1)临时施工道路:根据现场地形,选择适当路线,经清表、整平、和压实后,作为现场临时施工道路,道路一侧挖机挖排水沟(宽1.2米,深0.4米)。道路软弱区段采取换填30cm厚砖渣压实处理。砖渣为**售票厅拆除所得,砖渣内运1km内。 (2)临时用水:从现有市政供水管网接入。施工时需要提前关闭水源,所以施工前,先发通知,告知附近用水单位和居民,施工需要的停水时间。此市政供水管网为150mm镀锌钢管,我方采取在此管网的合适位置用焊机开一

土钉墙支护施工方案

某综合楼基坑土钉墙支护施工方案 一、工程概况 某公司综合楼位于xx 路,南接xx 办公楼,东临该公司1#、2#住宅楼,占地南北长52m,东西宽10.5 m,设一层地下室。基坑开挖按1: 0.4 放坡,为防止办公楼及住宅楼随着地基的开挖出现事故问题,确保周边的安全,结合该工程地质现场勘察的地质情况,遵循安全可靠、技术可行、经济合理、节约工期的原则,该工程土方开挖时,拟采用土钉墙支护技术对基坑部分边坡进行支护加固处理。 地基土的构成及岩性特征,自上而下分为六层: (1)杂填土:层底埋深0.8~2.1m,平均厚1.45 m 褐、褐黄,以粉土为主。 (2)粉土:层底埋深2.9~5.8m,分布厚度1.8~4.5m,平均厚度3.15,场地在该层底为一厚0.9~1.7m 的粉质粘土层,场地西面在埋深 1.9~3.2m 处为一层1.6 m 左右粉质粘土,向南变薄,直至为零,在埋深3.5~5.3m 内含细砂. (3)细砂、中砂:层底埋深6.9~8.0m,分布厚度1.2~4.2m,平均厚度2.7m,场地东为细砂、中砂互层,以细砂为主,含有粉质粘土和中砂,场地西以中砂为主,夹有粉砂、粗砂,粗砂中含有大量的卵石。(4)粉土:层底埋深10.0~11.5m,分布厚度2.0~3.6m,平均厚度为1.9m。 (5)粉质粘土:层底埋深12.5~14.0m,分布厚度1.4~4.0m,平均厚度2.7m。

(6)粉土:本次勘察未穿透该层,该层顶部为一厚1.3m 左右的细砂层。 二、土钉墙工艺简介 土钉墙支护随基坑逐层开挖,逐层进行支护,直至坑底,施工时在基坑开挖坡面,用洛阳铲人工成孔或机械成孔,孔内放锚杆并注入水泥浆,在坡面安装钢筋网,喷射强度等级不低于C20 的混凝土,使土体、土钉锚杆及喷射混凝土面层结合,为深基坑土钉支护。其技术原理是利用岩土介质的自承能力,借助土钉与周围土体的摩擦力和粘聚力,将不稳定土体和深部稳定土层连在一起形成稳定的组合体,土钉端与钢筋网相互连接,之后喷射混凝土,土钉与土体形成复合体,提高了边坡整体稳定和承受坡顶超载能力,增强土体破坏延性,改变边坡突然坍方性质。有利于安全施工,由于该技术具有施工简便、灵活机动、适用性强、隔水防渗等优点,近年来在我国的应用日益广泛,在《建筑基础工程技术政策(1996~2010)》中,被列为积极开发的支护技术。 三、施工组织 健全施工组织机构是保证施工质量和进度的关键,工程实行项目管理,管理人员应履行各自职责。 加强组织管理,根据工程需要实行例会制。施工班组由具有丰富施工经验的劳务队组成,劳动力合理调整,确保各阶段施工人员及时到位。 作业层施工人员组成情况见附表1。

土钉墙基坑支护方案[优秀工程方案]

嘉和园三期(东)基坑支护 设 计 施 工 组 织 方 案 山西新大新基础工程有限公司

目录 一、工程概况 1、工程概况 2、场地工程地质条件 3、设计概况 二、编制依据 1、法律法规、规范标准 2、工程勘察资料 三、土钉喷射混凝土设计 1、设计原理 2、土钉设计 3、喷射混凝土面层设计 四、施工工艺流程及施工要点 1、施工工艺 2、施工流程及要点 五、施工总体部署 1、施工组织机构及人员配置 2、施工机械设备配置 六、质量保证措施 1、质量保证体系 2、技术管理 3、材料供应与管理

七、安全生产和文明施工 1、安全生产 2、文明施工 八、附图

第一章工程概况 1.1 工程概况 嘉和园三期工程拟建场地位于晋中市榆次区桥东街,场地地形较平坦,建设场地周边开阔,东侧围墙外有一条土路,西南侧为二层楼房(现甲方办公用),南侧距离基坑约15米为桥东街,北侧为工地围墙. 1.2 场地工程地质条件 (1)根据《嘉和园三期(东)工程岩土工程勘察报告》(详勘),本基坑支护范围内主要是湿陷性黄土,场地初见地下水位埋深在30.5―32.0米,类型为孔隙微承压水,主要补给来源为大气降水和侧向迳流,由东北向西南迳流排泄. (2)本场地抗震设防烈度为8度,场地土类别为Ⅱ级湿陷性土,建筑场地类别Ⅲ类. 1.3 设计概况 基坑开挖深度约10.0米,本着既安全又经济的设计原则,根据《岩土工程勘察报告》(详勘)提供的数据,经过详细计算与多年的施工经验,本基坑采用土钉喷射混凝土法进行支护. 第二章编制依据 本专项设计方案编制依据包括以下内容: 2.1 法律法规、规范标准 (1)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) (2)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)

土钉墙基坑支护方案

嘉和园三期(东)基坑支护 设 计 施 工 组 织 方 案 山西新大新基础工程有限公司

目录 一、工程概况 1、工程概况 2、场地工程地质条件 3、设计概况 二、编制依据 1、法律法规、规范标准 2、工程勘察资料 三、土钉喷射混凝土设计 1、设计原理 2、土钉设计 3、喷射混凝土面层设计 四、施工工艺流程及施工要点 1、施工工艺 2、施工流程及要点 五、施工总体部署 1、施工组织机构及人员配置 2、施工机械设备配置 六、质量保证措施 1、质量保证体系 2、技术管理 3、材料供应与管理

七、安全生产和文明施工 1、安全生产 2、文明施工 八、附图

第一章工程概况 1.1 工程概况 嘉和园三期工程拟建场地位于晋中市榆次区桥东街,场地地形较平坦,建设场地周边开阔,东侧围墙外有一条土路,西南侧为二层楼房(现甲方办公用),南侧距离基坑约15m为桥东街,北侧为工地围墙。 1.2 场地工程地质条件 (1)根据《嘉和园三期(东)工程岩土工程勘察报告》(详勘),本基坑支护范围内主要是湿陷性黄土,场地初见地下水位埋深在30.5―32.0m,类型为孔隙微承压水,主要补给来源为大气降水和侧向迳流,由东北向西南迳流排泄。 (2)本场地抗震设防烈度为8度,场地土类别为Ⅱ级湿陷性土,建筑场地类别Ⅲ类。 1.3 设计概况 基坑开挖深度约10.0m,本着既安全又经济的设计原则,根据《岩土工程勘察报告》(详勘)提供的数据,经过详细计算与多年的施工经验,本基坑采用土钉喷射混凝土法进行支护。 第二章编制依据 本专项设计方案编制依据包括以下内容: 2.1 法律法规、规范标准 (1)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) (2)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)

土钉墙支护施工方案(仅供参考)

土钉墙支护施工方案 一、工程概况 二、土钉墙工艺简介 土钉墙支护随基坑逐层开挖,逐层进行支护,直至坑底,施工时在基坑开挖坡面,用洛阳铲人工成孔或机械成孔,孔内放锚杆并注入水泥浆,在坡面安装钢筋网,喷射强度等级不低于 C20的混凝土,使土体、土钉锚杆及喷射混凝土面层结合,为深基坑土钉支护。其技术原理是利用岩土介质的自承能力,借助土钉与周围土体的摩擦力和粘聚力,将不稳定土体和深部稳定土层连在一起形成稳定的组合体,土钉端与钢筋网相互连接,之后喷射混凝土,土钉与土体形成复合体,提高了边坡整体稳定和承受坡顶超载能力,增强土体破坏延性,改变边坡突然坍方性质。有利于安全施工,由于该技术具有施工简便、灵活机动、适用性强、隔水防渗等优点,近年来在我国的应用日益广泛,在《建筑基础工程技术政策(1996~2010)》中,被列为积极开发的支护技术。 三、施工组织 健全施工组织机构是保证施工质量和进度的关键,工程实行项目管理,管理人员应履行各自职责。 加强组织管理,根据工程需要实行例会制。施工班组由具有丰富施工经验的劳务队组成,劳动力合理调整,确保各阶段施工人员及时到位。 作业层施工人员组成情况见附表1。 施工人员组成情况表(附表1)

四、主要施工机械设备 主要施工机械设备表(附表2) 五、工艺流程及施工方法 从保证工程质量的重要性来看土钉墙施工是关键环节,其特点表现为作业时间长,施工难度大,受土体影响大。施工应根据土方开挖情况进行。开挖一步,支护一步,直至基坑底。施工前设置位移观测点,施工期间应连续观测,直至施工完毕。 根据本工程具体情况,基槽开挖深度为5.2米,距基槽边外500mm有一处原有建筑物,该建筑物为地上单层,高 3.6m,在计算时按满面荷载进行考虑,考虑荷载为静荷载,荷载为10KPa。基槽开挖时,第一步先开挖2米深,然后进行第一步支护,然后逐步进行开挖及支护工作。 1、工艺流程:

土钉支护专项工程施工组织设计方案

土钉支护专项施工方案 一编制依据 (一)主要规程与规 (1)、《基坑土钉支护技术规程》(CFCS96:97); (2)、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; (3)、《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002; (4)、省标准《建筑基坑技术规程》(DB33/T1008-2000); (5)、《建筑边坡工程技术规》(GB50300-2002); (6)、国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB50202-2002); (7)、国家标准《混凝土结构设计规》(GB50010-2002) (8)、行业标准《建筑基坑工程技术规》(YB9258-97) (9)、国家标准《锚杆喷射混凝土支护技术规》(GB50086-2001)(二)参考手册 (1)、《建筑施工手册》 (2)、《工程地质勘察报告》 (3)、办公大楼施工图纸 其他相关规、施工操作规程 有关企业标准:如企业ISO质量体系管理文件和环境/职业健康安全管理体系文件,企业项目管理手册等。 二工程概况 .word资料.

(一)建筑概况 本工程位于萧山区北干街道总用地面积2533平方米,总建筑面积13949.6平方米,其中地上面积12285平方米,地下室1661.6平方米,主楼为15层,局部为3层,地下室为一层,本工程岩土工程勘察等级为乙级,本工程使用年限为50年,抗震等级为三级,抗震设防烈度为七度,屋面防水二级,使用年限十五年,耐火等级为二级。 表 (二)基坑工程概况 本工程场地位于萧山区北干街道,在地貌上场地地势平坦,属XX冲湖积平原。四周均为道路。拟建场所北靠新三八线,对其基坑较远,对其基础的影响较小。基坑西靠环城西路,距基坑开挖边线为两米,随时有活动荷载,在施工中应进行基坑保护与考虑。基坑的东,南侧对基坑无影响。 四周市政道路,管,沟,电力电缆和通信光缆图纸中未说明。 地下室的基坑呈矩形,长约38.6m,宽约43.6m,基坑开挖较浅,大面积开挖深度为4.600 m,基坑开挖深度考虑到垫层底(垫层厚150 mm)标高为-4.600 m,局部为-5.000m。 因场地地下水埋深0.30~0.40m,基坑开挖深度4.600m,大部分地段揭示含水量丰富的圆砾层,所以为防止开挖过程中出现基坑突涌及对周围建筑物造成不良影响,基坑开挖前应对基坑周边做好止水和降水技术措施。 止水降水措施一般有井点降水、帷幕止水防砂、坑降水等。井点降水是普通采用的经济而有效的降水方法。但针对本场地的工程地质特点, .word资料.

×××基坑土钉墙支护施工方案

XXX综合楼基坑土钉墙支护施工方案 一、工程概况 XXX综合楼位于和平南路300号,南接**** 办公楼,东临该公司1#、2#住宅楼,占地南北长52m东西宽10.5m,设一层地下室。基坑开挖按1:0.4 放坡,为防止办公楼及住宅楼随着地基的开挖出现事故问题,确保周边的安全,结合该工程地质现场勘察的地质情况,遵循安全可靠、技术可行、经济合理、节约工期的原则,该工程土方开挖时,拟采用土钉墙支护技术对基坑部分边坡进行支护加固处理。 地基土的构成及岩性特征,自上而下分为六层: (1)杂填土:层底埋深0.8?2.1m,平均厚1.45m褐、褐黄,以粉土为主。 (2)粉土:层底埋深2.9?5.8m,分布厚度1.8?4.5m,平均厚度3.15 , 场地在该层底为一厚0.9?1.7m的粉质粘土层,场地西面在埋深1.9?3.2m处为一层1.6m左右粉质粘土,向南变薄,直至为零,在埋深3.5?5.3m内含细砂。 (3)细砂、中砂:层底埋深6.9?8.0m,分布厚度1.2?4.2m,平均厚度2.7m,场地东为细砂、中砂互层,以细砂为主,含有粉质粘土和中砂,场地西以中砂为主,夹有粉砂、粗砂,粗砂中含有大量的卵石。 (4)粉土:层底埋深10.0?11.5m,分布厚度2.0?3.6m,平均厚度为1.9m。 (5)粉质粘土:层底埋深12.5?14.0m,分布厚度1.4?4.0m,平均厚度2.7m。 (6)粉土:本次勘察未穿透该层,该层顶部为一厚 1.3m左右的细砂层。 二、土钉墙工艺简介 土钉墙支护随基坑逐层开挖,逐层进行支护,直至坑底,施工时在基坑开挖坡面,用洛阳铲人工成孔或机械成孔,孔内放锚杆并注入水泥浆,在坡面安装钢筋网,喷射强度等级不低于C20 的混凝土,使土体、土钉锚杆及喷射混凝土面层结合,为深基坑土钉支护。其技术原理是利用岩土介质的自承能力,借助土钉与周围土体的摩擦力和粘聚力,将不稳定土体和深部稳定土层连在一起形成稳定的组合体,土钉端与钢筋网相互连接,之后喷射混凝土,土钉与土体形成复合体,提高了边坡整体稳定和承受坡顶超载能力,增强土体破坏延性,改变边坡突然坍方性质。有利于安全施工,由于该技术具有施工简便、灵活机动、适用性强、隔水防渗等优点,近年来在我国的应用日益广泛,在

土钉墙施工工艺[详细]

土钉墙 本标段在破碎软弱岩质路堑地段设置土钉墙,原位、分层加固路堑边坡. 附:土钉墙施工工艺流程图. 土钉墙施工工艺流程图 路 堑 分 层 加 固 第1章路堑分层开挖 采用2.0~3.5米高度进行分层台阶开挖,石方开挖采用浅孔爆破或液压破碎锤施工,挖掘机或装载机装碴、汽车运碴.按设计坡度开挖,不规则地方用液压破碎锤处理. 开挖完成后,用液压破碎锤或人工刷齐坡面,按设计要求(一般20米左右间距)挖槽,安设φ50软式透水管、泄水孔无砂砼板及伸缩缝沥青木板. 第2章喷射第一层混凝土 当形成较平顺规则坡面后,立即按照设计的配比、厚度喷射C20砼,喷射第一层混凝土,即使封闭边坡,下留30厘米不喷射砼,以利于下一层衔接.喷射砼在简易钢管脚手架上进行操作,喷射采用由下至上螺旋形移动喷头喷射,砼终凝(6h)后,开始进行洒水养护.

第3章布眼、钻孔 第一层砼喷射完成后,按设计位置布置土钉孔位,采用雪橇式KQL—100B型钻机和可行走式内燃空压机进行钻孔作业.钻孔方向与坡面垂直,孔深较土钉长0.15米,退钻时,用高压风吹出浮碴. 第4章设置土钉(锚杆)、注浆 土钉(锚杆)用Ⅱ级螺纹钢加工,端部用对焊与定作的螺丝杆连接.同时在锚杆上每个2米设置一个φ6米米钢筋制作的托架. 锚杆插入前,先进行锚杆除锈,使得水泥浆牢固包裹在锚杆上;对于锚杆螺丝端用塑料纸包裹并扎好,防止水泥浆弄脏丝口.注浆为1:3的水泥砂浆,采用孔底反浆法注浆,当水泥砂浆从孔口溢出时,停止注浆,抽出注浆管,注浆完毕. 第5章挂网、上钢垫板、螺帽 每层完成一段(10~20米)注浆,待水泥砂浆的强度达到设计强度的70%后,在坡面上挂φ3.0高镀锌机编钢筋网;在锚杆外露端头,安放钢垫板,上紧螺母,施加5~10KN预紧力,是钢垫板紧压钢筋网与第一层喷射砼密贴. 第6章喷射第二层混凝土 当钢筋布置平顺后,按照设计的喷射厚度、配比,喷射第二层砼.喷射完6h后,进行洒水养护.每2~3层完成后,对边坡坡面喷射1厘米厚的米20水泥浆并加掺速凝剂,以利于整体的美观. 第7章封闭坡脚 当完成了设计的一级土钉墙后,用C15砼施作角墙,及时封闭坡脚,以利于坡角的稳定.

土钉支护施工方案

1.1土钉支护施工 1.1.1土钉支护概况 根据设计文件,本工程基坑顶部局部卸土放坡,采用1:0.8放坡,挂钢板网喷射50mm~80mm厚细石混凝土。混凝土等级为C20。由于开挖坡面较大,该工法主要尾随土方开挖施工,起到稳定土体及坡面防水的作用。 根据施工方案专家论证意见,桩间图保护应采用桩内植挂网钢筋,将挂网筋与钢筋网连接成整体。故在土钉挂网的基础上,在支护桩上增设采用C16钢筋,植筋深度20cm,在钢筋杆头横向焊同土钉大样图,400*400mm间距沿支护桩均匀布置,与土钉挂网连接成整体,确保桩间土的安全。 桩间土土钉挂网喷面大样 土钉端部大样 1.1.2施工工艺流程 土钉支护施工工序为:放线定位→开挖工作面→修整坡面→植筋→绑扎、固定钢板网→打入土钉→喷射砼面层→砼面层养护。

1.1.3支护施工方法 1、放线定位:采用J2经纬仪和50米钢卷尺以地下室外墙内边线作为控制线定出具体开挖边线。以钻孔灌注桩施工时已设置的水准点进行标高控制,定出大致的基坑的内外边线,以便基坑开挖。 2、基坑开挖:放线定位,确定好基坑的开挖线后,按设计要求开挖,为保证工序上的搭接,土方必须分段开挖,每段开挖长度控制在30~40m范围,待土钉支护施工完毕后再进行下一段开挖,严格控制每层的开挖深度。 3、人工修坡:机械开挖时坡壁留出10cm的土由人工修平至设计坡度。在确保坡面和边界线符合设计要求的情况下,尽量保持边坡面的平整度,以保证喷射混凝土施工速度,同时也能尽量节约材料。 4、钢板网绑扎 1)钢板网按设计要求铺设,横、竖向钢筋交错处采用扎丝间隔绑扎固定; 2)钢板网上下两层间搭接200mm,扎丝间隔绑扎固定; 3)钢板网上的加强筋应采用单面焊接,打入1m左右的短土钉,将钢板网固定并尽量贴住坡面,土钉与加强筋之间采用井字形加强法进行焊接,以保证土钉及钢板网的整体稳定; 4)间隔2m左右设置一定数量的泄水孔。 5、喷射砼层 1)经检查确认钢板网及土钉规格、排距、连接等符合设计要求后方可进行混凝土喷射; 2)喷射混凝土所用水泥、砂、石等材料应满足设计要求; 3)混凝土用料应拌合均匀,存放时间不得超过2小时; 4)喷射混凝土时应分段、分片依次进行,喷射枪手应具备足够的喷射施工经验,能适时调整混凝土的水灰比,保证混凝土表面平整、湿润光泽,无干斑、滑移流淌现象; 5)同一段施工工作面内必须自下而上进行喷射,射流应垂直喷射面,射距宜控制在0.8m~1.5m范围之内。严禁长距离喷射,必须保证射流有足够的压力,保证混凝土面层的强度。

土钉墙施工方法

土钉墙施工方法 )开挖工作面:土钉墙将树根桩完成,第一层土方基本完成后进行。工作面计划分四个层次。第一层工作面为坑面-2.0m;第二层为坑面-4.0m;第三层工作面为坑面-6.0m;第四层工作面为坑面-8.7m. 2)喷射第一层砼:砼为C20机械搅拌。采用425#普通水泥,水灰比为0.45,配合比参照水泥:中砂:碎石为1:2:2.5.石子粒径为5-15mm,第一层砼厚度控制在40-50mm.喷射前应先对机械设备、风、水管路和电线进行全面检查及试运行,埋设好喷射砼厚度的标志。喷射作业应按分段分片依次进行。同一公段喷射顺序应自下而上。喷射砼终凝水后及时喷水养护3d左右。 3)安设土钉:包括钻孔、安装钢筋、注浆等几道工序。 钻孔:钻孔前采用经纬仪、水准仪、钢卷尺等进行土钉放线确定钻孔位置。土钉布孔距允许偏差为50mm.成孔采用冲击钻、洛阳铲等机械。成孔中严格按操作规程钻进。钻孔偏斜度不大于30%,孔深允许偏差为50mm.终孔后,应及时安设土钉,以防止塌孔。 安装钢筋:土钉钢筋制作应严格按施工图施工,使用前应调直并除锈去污。土钉长12m以内,原则采用通长筋不接驳,如需接长时,采用绑条焊接长,每条焊缝不小于5d.土钉定位器按图施工,以保证钉钢筋保护层厚度。 土钉安装之前进行隐蔽检查验收。安放时,应避免杆体扭压、弯曲,注浆管与土钉杆一起放入孔内,注浆管应插至距孔底250mm-500mm,

为保证注浆饱满,在孔口部位设置浆塞及排气管。 注浆:注浆用水灰比各0.4-0.5的纯水泥浆,水泥采用425#普通硅酸盐水泥,水泥浆结晶体强度等级C20.若采用钢管压浆时,注浆采水灰比为0.45-0.6的纯水浆,水泥采用525#普通硅酸盐水泥。钢筋钢管压浆锚杆控制在1.5MPa以内,并根据试验锚杆由设计单位确定注浆技术质量要求。 注浆前,将孔内残留及松动的废土清理干净,注浆开始或中途停止不能超过30MIN,应用水或稀水泥浆润滑注浆泵及管路。 4)绑扎钢筋网:钢筋网为6@200200双向,与土钉连结牢固,保证在喷射砼时钢筋不晃动。搭接度为35d,全部采用梅花型绑扎。加强筋220及L1006角钢在钢筋网安装合格后进行,并与锚杆筋或钢管焊牢。钢筋网安装完毕,自检查合格后及时进行隐蔽验收。 5)喷射第二层砼:喷射第二层砼操作基本上与第一次喷射第一层砼一致。不同之处在于喷射第二层砼时,应对第一层砼检查松散、松动部分除去并湿润。第二层砼控制砼总厚100mm,同时,又应将所在钢筋网盖住,并保证面层25mm厚钢筋保护层。 6)养护:第二层喷射完毕终凝后,应及时喷水养护,日喷水不少于3次,养护时间不少于3d.

土钉墙支护施工方案计划

土钉墙支护施工方案

一、工程概况 1、工程名称:xx扶贫搬迁项目 2、工程地点:本工程位于位于河北省xx,南侧为自强街,西侧为明德小学。场地地势较北高南低,呈阶梯状,交通便利。 二、编制依据和工程地质条件 1、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086—2001) 2、《岩土锚杆技术规程》CECS 22:2005 3、建筑基坑工程技术规程DB13(J)133—2012 4、建筑基坑支护工程检测技术规范GB50497—2009 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202—2002 三、工程地质情况(详见《工程地质勘察报告》) 四、基坑围护结构施工方案 本工程由于施工的原因基槽已经开挖完毕,为防止在后期的施工过程中产生意外,造成不必要的损失,因此对所挖基槽槽边进行土钉护坡处理,处理依据为施工图纸。 1、施工方法: 土钉成孔工艺采用洛阳铲人工成孔,土钉孔注浆采用重力注浆。土钉及面层加强筋钢筋接头采用电弧焊,网筋编排采用绑扎或焊接。采用空压机喷射混凝土法进行砼面板施工。施工中根据实际情况可以调整土钉参数(长度密度)特别是遇到管线时,调整孔位,避开管线,同时保证基坑安全。 2、施工工艺

根据地质划分开挖高度→开挖土方并修正边坡→初喷底层混凝土→钻设钉孔→土钉安装→注浆→挂钢筋网并与土钉尾部焊牢→安装泄水管→复喷表层混凝土至设计厚度 3、周边放样 根据土钉墙实际施工位置,进行放样复核,如有偏差应会同各方讨论解决。拐角处土体极不稳定,所以放线时尽可能取直,挖土时形成一个弧面。 4、土方开挖 根据出土方向和道路情况,可沿基坑一边开挖沟槽,土方开挖应与土钉布置相协调。 5、土钉制作、成孔 土钉按设计采用16钢筋焊接而成,钢筋用HRB335级。 土钉按照设计标准加工制作,槽边斜坡上打梅花形45mm孔径,间距1600-2000mm。剖面上面两排土钉长度为1.5米,下面两排土钉为2米,最下面一排为1.5米,上面翻边1米靠外位置加120mm砖砌防水沿,防水沿高度400mm。土钉的端部做15D 的弯钩,弯钩和墙面的横向拉筋焊接加固,横向拉筋宜用14钢筋制作,土钉采用冲击锤直接打入。土钉定位误差上下左右均小于50mm,傾角误差小于3度。如遇障碍,应设法避开。 6、注浆 土钉锚管注浆,从锚管底部开始注浆,边注边拔管,最后进行口部高压注浆,然后封孔。注浆为纯水泥浆,水灰比为0.45-0.5

相关文档