文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 0.4kV柱上无功补偿成套装置技术参数1

0.4kV柱上无功补偿成套装置技术参数1

0.4kV柱上无功补偿成套装置技术参数1
0.4kV柱上无功补偿成套装置技术参数1

1、技术参数:

0.4千伏柱上无功补偿成套装置(AC380V、30kvar-90kvar)

保证产品单相极差5kvar,三相极差15kvar。

2、应遵循的主要标准

厂家提供的低压无功补偿装置需满足如下主要标准:

DL/T597-1996《低压无功补偿控制器订货技术条件》

JB/DQ6141-1986《低压无功功率补偿装置》

GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备》

GB/T15576-1995《低压无功功率静态补偿装置总技术条件》

GB14285-1993《继电保护和安全自动装置技术规范》

DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》

GB3983.1-1989《低电压并联电容器》

DL/T842-2003《低压并联电容器装置使用技术条件》

GB4208-93《外壳防护等级》

GB9466-88《低压成套开关设备基本试验方法》

GB12747-91《自愈式低压并联电容器》

JB/T9663-1999《低压无功功率自动补偿控制器》

3、主要环境要求

3.环境条件

3.1海拔高度:<1000m

3.2环境温度:-25℃/+55℃,24h平均温度不高于+35℃(并能承受0.5m/s 的风速影响)。

3.3相对湿度:温度为+25℃时,相对湿度短时可达100%。

月平均不大于90%,日平均不大于95%(25°C时)

4、主要技术要求

4.1设备主要技术性能参数

4.1.1额定电压:220V/380V或230V/400V

4.1.2额定频率:50Hz

4.1.3额定补偿容量:63kvar(额定电压为230V时)。具体容量以设计图纸为准)电容偏差:-5%~10%。

4.1.4投切方式:共分结合优化或分相、分级、循环、无触点投切。

4.1.5补偿方式:电容器组接线采用全部分相或共分结合的补偿模式,每相分三级,共七~九路输出控制回路。

4.2绝缘电阻:≥4mΩ

4.3介质强度:主回路相间及相对地2.5kV,1分钟。辅助回路对地为2.0kV,1分钟。

4.4延时投切

投切延时在10s到120s之间可调,缺省值为30%。

4.5自检复归功能每次接通电源后装置能进行自检并复归输出回路(使输出回路处在断开状态)。

4.6投切震荡闭锁系统负载较轻时,装置能防止投、切震荡。

4.7过电压保护功能过压保护动作值在系统电压标称值的105%~120%之间可调,动作回差6~12V。过电压保护分段实现速切。

4.8欠压保护功能当系统电压低于标称值15%时,保护回路实现速切。

4.9缺相保护功能在发生缺相或中性线断线时,保护回路应实现速切。

4.10断电保护功能断电后所有记录统计数据保持时间不小于70天。

低压无功补偿技术规范

Q/…… 吉林省电力有限公司企业标准 0.4kV低压无功补偿装置 技术规范 2006-9-17发布 2006-9-17实施 吉林省电力有限公司发布

目次 前言 (Ⅱ) 1.范围 (1) 2. 规范性引用文件 (1) 3 使用条件 (1) 3.1 环境条件 (1) 3.2 运行条件 (1) 3.3 系统条件 (1) 4 技术要求 (1) 5 装置功能 (2) 6 试验 (2) 7 技术服务 (2) 8在卖方工厂的检验、监造 (3) 9包装、运输和贮存 (3)

前言 为规范吉林省电力有限公司配电网设备、材料的技术要求,保证入网产品的先进、可靠、安全,依据国家及行业有关规定、规程、标准等,结合吉林省电力有限公司设备运行经验,特制定本标准。 本标准由吉林省电力有限公司提出并归口。 本标准主要起草单位:吉林省电力有限公司生产部 本标准主要起草人:张树东、陈学宇、马卫平、陈文义、谷明远、岳建国、杨万成、郑金鹏、任有学、宋庆秋、徐晓丰、孙静

0.4kV低压无功补偿装置技术规范 1范围 本标准规定了吉林省电力有限公司0.4kV低压无功补偿装置使用条件、主要技术参数和要求、试验、运输等。 本标准适用于吉林省电力有限公司0.4kV低压无功补偿装置的招标通用订货,是相关设备通用订货合同的技术条款。 2规范性引用文件 GB/T15576-1995 低压无功功率静态补偿装置总技术条件 DL599-1996 城市中低压配电网改造技术导则 JB7113-1993 低压并联电容器装置 3使用条件 3.1环境条件 3.1.1海拔高度:≤1000m 3.1.2空气温度 最高温度:+40℃ 最低温度:-40℃ 最大日温差: 25K 3.1.3最大风速: 35m/s 3.1.4最大覆冰厚度:10mm 3.1.5月相对湿度平均值:≤90% ;日相对湿度平均值:≤95% 3.1.6日照强度:≤1.1kW/m2 3.1.7抗震能力:8度(地面水平加速度0.3g,垂直加速度0.15g,两种加速度同时作用。分析计算的安全系数不小于1.67)。 3.1.8污秽等级:级 a)Ⅲ级 b)Ⅳ级 3.2运行条件 安装方式:户内/户外 3.3系统条件 3.3.1系统额定电压:0.4kV 3.3.2系统额定频率:50Hz 4主要技术参数和要求 4.1名称:配电监测与动态无功补偿箱 4.2外形尺寸:600(宽)×400(深)×600(高) 4.2.1地角尺寸:按深度方向打长孔320-340mm,ф14孔。 4.2.2柜体颜色:灰白色 4.3主要订货参数: 4.3.1输入电压:0.4kV(安装点电压) 4.3.2负荷特性:较重

电容补偿柜技术条件(1)

GGJ 1型低压无功补偿柜技术条件 1 范围 本部分规定了GGJ1型低压无功补偿柜(以下简称补偿柜)命名与基本参数,要求,试验方法,检验规则,标志、包装、运输、贮存等。 本部分适用于交流50 Hz 、额定工作电压380V 、户内型,投切装置为复合开关的用并联电容器对供配电系统改善功率因素的补偿柜。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过在本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。 GB4208-2008 外壳防护等级(IP 代码) GB7251.1-2005 低压成套设备开关设备和控制设备 第1部分:型式试验和部分型式试验成 套设备 GB/T15576-2008 低压成套无功功率补偿装置 JB3085 电气传动控制装置的产品包装与运输规程 3 术语和定义 GB 7251.1-2005和GB/T15576-2008确立的术语和定义适用于本部分。 4 命名与参数 4.1 补偿柜的型号命名如下: 4.2 基本参数 a )额定电压:380V b )额定绝缘电压:660V c )补偿容量:60~315Kvar d )主开关额定电流:125~630A e )额定无功电流:82~423A f )额定短时耐受电流: 15KA 电容器回路数补偿容量(kvar) 电器元件固定安装、固定接线交流低压柜 低压无功补偿 设计序号(分断能力为15KA)1 G G J

h)投切电容器元件:复合开关 防护等级:户内型、IP3X 4.3 柜架外形尺寸 a)高:2000mm、2200 mm; b)宽:600mm~1200 mm; c)深:600mm~1000 mm。 5 正常使用条件 5.1 周围空气温度 周围空气温度不超过+40℃,而且在24 h内平均温度不超过+35 ℃。 周围空气温度的下限为-5℃。 5.2大气条件 5.2.1空气清洁,在最高温度为+40℃时,其相对湿度不超过50%,在较低的温度时,允许有较大的相对湿度。例如+20℃时相对湿度为90%,但应考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。 5.2.2补偿柜周围微观环境的污染等级为GB 7251.1-2005规定的污染等级3。 5.3 海拔 安装场地的海拔高度不超过2000 m。 5.4其它 5.4.1 安装场地无剧烈振动和冲击。 5.4.2安装场地无强电磁场和腐蚀性气体。 5.4.3安装的倾斜度不超过5°。 6 要求 6.1 结构 6.1.1 柜架应由不小于1.5 mm厚的型材或钢板弯制,采用焊接或由螺钉组装连接,在裸露的表面应涂有防蚀层。装置壳体的外表面一般应喷涂无眩目反光的覆盖层,表面不应有起泡、裂纹或流痕等缺陷。 6.1.2 补偿柜的门应能在不小于90°角度内灵活启闭,同一组合的装置,安装的锁应能用同一把钥匙打开。 6.1.3 补偿柜内两个连接器件之间的导线不应有中间接头或焊接点,一个端子上不允许连接两根或多根导线,绝缘导线不应支靠在不同电位的裸带电部件和带有尖角的边缘上,连接在门等的移动部件上的导线不应因其移动而对导线产生机械损伤。 6.2指示灯、按钮及导线 6.2.1母线和导线的颜色应符合GB 7251.1-2005中 7.6.5.1~7.6.5.2的规定,指示灯和按钮的颜色应符合GB 7251.1-2005中7.6.5.4的规定,母线相序的排列应符合表1的规定。 6.2.2补偿柜的连接导线,应具有与额定工作电压相适应的绝缘,并采用铜芯多股决缘软线,同时需配用冷压接端头。 6.2.3 主电路母线或导线的截面积根据要其允许载流量不小于可能通过该电路额定工作电流来选择

10kv高压无功补偿装置技术规范书

10kV高压无功自动补偿装置书范规技术

月○二一年○三 目录 1. 总则 ....................................... 错误!未定义书签。 2. 引用标准 ................................... 错误!未定义书签。 3. 设备的运行环境条件 ......................... 错误!未定义书签。 4. 功能规范 ................................... 错误!未定义书签。 5. 设备规范 ................................... 错误!未定义书签。 6. 控制器的主要技术指标 ....................... 错误!未定义书签。 7、微机保护单元的主要技术参数及性能要求 ....... 错误!未定义书签。 8、电容器组投切专用永磁真空开关主要技术参数及性能要求错误!未定义书签。9.电容器主要技术参数及性能要求: ............. 错误!未定义书签。10.电抗器的主要技术参数及性能要求: .......... 错误!未定义书签。11.放电线圈的主要技术参数及性能要求: ........ 错误!未定义书签。12.避雷器的主要技术参数及性能要求: .......... 错误!未定义书签。13.成套装置的其他技术要求: .................. 错误!未定义书签。 14. 质量保证和试验 ............................ 错误!未定义书签。 15. 工作及供货范围 ............................ 错误!未定义书签。 16. 技术文件及技术图纸 ........................ 错误!未定义书签。 17. 包装、运输和贮存 .......................... 错误!未定义书签。 18. 现场服务 .................................. 错误!未定义书签。 19. 其它 ...................................... 错误!未定义书签。 1 1. 总则

SVG静止无功补偿器

无功功率补偿 编辑词条分享 ?新知社新浪微博人人网腾讯微博移动说客网易微博开心001天涯MSN ? 1 定义 ? 2 产生和影响 ? 3 作用 ? 4 装置 无功功率指的是交流电路中,电压U与电流I存在一相角差时,电流流过容性电抗(X C)或感性电抗(X L)时所形成的功率分量(分别为)。这种功率在电网中会造成电压降落(感性电抗时)或电压升高(容性电抗时)和焦耳(电阻发热)损失,却不能做出有效的功。因而需要对无功功率进行补偿。合理配置无功补偿(包括在什么地点、用多大容量和采用何种型式)是电力系统规划和设计工作中一项重要内容。在运行中,合理使用无功补偿容量,控制无功功率的流动是电力系统调度的主要工作之一。 在交流电力系统中,发电机在发有功功率的同时也发无功功率,它是主要的无功功率电源;运行中的输电线路,由于线间和线对地间的电容效应也产生部分无功功率,称为线路的充电功率,它和电压的高低、线路的长短以及线路的结构等因素有关。电能的用户(负荷)在需要有功功率 (P)的同时还需要无功功率(Q),其大小和负荷的功率因数有关;有功功率和无功功率在电力系统的输电线路和变压器中流动会产生有功功率损耗(ΔP)和无功功率损耗(ΔQ),也会产生电压降落(ΔU)。 一般情况下,电力系统中发电机所发的无功功率和输电线的充电功率不足以满足负荷的无功需求和系统中无功的损耗,并且为了减少有功损失和电压降落,不希望大量的无功功率在网络中流动,所以在负荷中心需要加装无功功率电源,以实现无功功率的就地供应、分区平衡的原则。 无功补偿可以收到下列的效益:①提高用户的功率因数,从而提高电工设备的利用率;②减少电力网络的有功损耗;③合理地控制电力系统的无功功率流动,从而提高电力系统的电压水平,改善电能质量,提高了电力系统的抗干扰能力;④在动态的无功补偿装置上,配置适当的调节器,可以改善电力系统的动态性能,提高输电线的输送能力和稳定性;⑤装设静止无功补偿器(SV

04kV无功补偿技术规范

0.4kV 无功补偿装置 技术规范书买方:青岛双星轮胎工业有限公司卖 方: 2015 年月 一、总则 1.1 本技术协议适用于青岛双星轮胎工业有限公司环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地电气配套建设项目。它提出了0.4kV 无功补偿装置及附属设备功能设计、选材、制造、检测和试验等方面的技术要求。 1.2 为避免无功补偿导致的谐波放大及电容器过电流,采用串联7% 电抗器设备,防止五次以上谐波的放大,同时起到分流谐波电流的作用。 1.3 卖方提供的所有图纸、文件、铭牌均用中文,每颗电容应有铭牌,标明:厂名、额定电压、频率、容量等。 1.4 本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应提供符合本协议书和有关最新国家标准、电力行业标准的优质产品。 1.5 本协议书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。 1.6 卖方要提供关键元器件清单及供应商质保书和供应能力承诺。 1.7 卖方要提供国家权威部门出具的半导体电子开关控制投切电容器成套设备检验报告及CCC 认证报告。1.8 本技术规范书经买卖双方确认后作为合同的技术文件,与合同正文具有同等法律效力。随合同一起生效。本协议书未尽事宜,双方协商确定。

1.9 卖方需根据图纸中标注的实际容量对无功补偿设备进行合理分组配置。补偿柜外观颜色与低压柜一致 ( RAL7035 )。 二、技术标准 应遵循的主要国家标准和行业标准: GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-2012 GB/T 12747.1-2004《标称电压1kV 及以下交流电力系统用自愈式并联电容器》 GB/T 12747.2-2004《标称电压1kV 及以下交流电力系统用自愈式并联电容器》 《低压成套无功功率补偿装置》 GB/T 15576-2008 《电力电容器低压功率因数补偿装置》 GB/T 22582-2008 《电能质量电力系统频率允许偏差》 GB/ 15945-1995 《电能质量电压允许波动和闪变》 GB/ 12326-2000 《电能质量电压允许允许不平衡度》 GB/ 15543-1995 《电能质量公用电网谐波》 GB/14549-93 《电能质量供电电压允许偏差》 GB/12325-90 《低压电动机就地无功补偿装置》 JB/T 7115-2011 《自愈式高电压并联电容器》 JB/T 8958-1999 《低压开关设备和控制设备》 GB /T 14048.1-2006 NB/T 41003-2011《标称电压1000V 及以下交流电力系统用自愈式并联电容器质 量分等》 DL /T 842-2003《低压并联电容器使用技术条件》 以上仅列出主要标准但不是全部标准

低压无功补偿的几个问题

低压无功补偿的几个问题 1、补偿柜有那些标准?电容器有那些标准? 2、为什么要在系统安装电力电容补偿装置? 3、用于补偿的电力电容器现行的标准是什么? 4、为什么电容器的保护控制电器和导线要求按照电容器额定电流的1.5倍来选择? 5、补偿柜中熔断器为何不能用微型断路器来代替? 6、补偿柜中热继电器何种情况下可省略? 7、XD1电抗器与滤波电抗器一样吗? 低压无功补偿的几个问题 1、补偿柜有那些标准?电容器有那些标准? (a)机械部相关标准: JB7115-1993低压无功就地补偿装置 JB7113-1993低压并联电容器装置 (b)电力部相关标准: DL/T 597—1996低压无功补偿控制器订货技术条件-有效版本 (c)国标 GB 12747.2-200410KV及以下交流电力系统用自愈式并联电容器第2部分:老化试验、自愈性试验和破坏试验-有效版本 GBT 12747.1-2004标称电压1kV及以下交流电力系统用自愈式并联电容器第1部分:总则-有效版本 2、为什么要在系统安装电力电容补偿装置? 工业生产广泛使用的交流异步电动机、电焊机、电磁炉等设备都是感性负载,这些感性的负载在进行能量转换过程中,使加在其上的电压超前电流一个角度,这个角度的余弦cosΦ叫做功率因数。当功率因数即无功功率很大时,会有以下危害: (1)增大线路电流,使线路损耗加大,浪费电能; (2)因线路电流增大,一旦输电线路较远,线路上的电压降就大,电压过低就可能影响设备正常使用; (3)对变压器或者发电机而言,无功功率大,变压器或者发电机输出的电流也大,往往是输出电流已达额定值,这时负荷若再增加就需要加多一台变压器或者发电机组,浪费资源;补偿了电容后,同样负荷下变压器或者发电机输出电流大大降低,再增加负荷机组也能承受,无需再加一台变压器或者发电机,可节省资源。 (4)月平均功率因数工业用户低于0.92、普通用户低于0.9要被供电管理部门处于不同额度的罚款。 增加并联电容补偿柜是补偿功率因数的方法之一(另外还有采用过激磁的同步电动机、调相机、异步电动机同步化等方法)。 3、用于补偿的电力电容器现行的标准是什么? 现行的两个标准是: GB 12747.2-200410KV及以下交流电力系统用自愈式并联电容器第2部分:老化试验、自愈性试验和破坏试验-有效版本 GBT 12747.1-2004标称电压1kV及以下交流电力系统用自愈式并联电容器第1部分:总则-有效版本

无功补偿安装施工技术要求措施

目录 1工程概况及特征 (1) 2 编制依据 (1) 3施工流程 (2) 4作业前的条件和准备 (2) 5主要方法及施工容 (4) 6质量要求 (8) 7安全措施与文明施工 (8)

无功补偿装置安装施工技术措施 1工程概况及特征 康保牧场二期100MW风电工程场址位于市康保县康保牧场境,场址区中心地理位置约为东经114°48′13″,北纬42°03′20″。现场区面积为50km2,海拔高程为1200~1800m。整个场区为高原东南缘的坝上高原,地区相对高差较大,地貌以和山前平原为主,地表植被多为草地。 康保牧场二期100MW风电工程项目采用金风科技股份生产的风力发电机组,共67台。其中南区布置GW70-1500kW-65m风电机组18台,GW77-1500kW-65m风电机组8台,北区布置20台GW87-1500kW-75m风电机组, GW82-1500kW-70m风电机组21台。风电机组基础设计使用年限为50年,基础设计级别为2级,结构安全等级为2级。抗震设防类别为丙类。箱变基础结构安全等级为二级。 康保县位于省西北部的坝上高原,市区的北部。交通以公路为主,G207国道从其东边通过。康保至通过S246省道、G207国道,公路里程为140km;到有G110国道,公路里程为146km。风电场到康保镇36km。境公路纵横连通,对外交通运输条件方便。 2 编制依据: 《#2动态无功补偿装置安装》 13-N00241S-D0902 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规》 GBJ147-1990 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规》 GBJ149-1990 《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规》GBJ 148-90 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1~5161.17-2002 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》GB 50169-2006 输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程(2009) 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》GB50168-2006 《电力工程达标投产管理办法》(2006版)中电建协工[2006]6号 《中国电力优质工程评选办法(2006版)》中电建协工[2006]1号 《国家优质工程审定与管理办法》(2002年版)

国家标准《静止式动态无功补偿装置功能特性》(精)

国家标准《静止式动态无功补偿装置功能特性》 征求意见稿编制说明 2005年7月 一、概述 国家标准《静止式无功功率补偿装置(SVC)功能特性导则》被列入了2003年国家标准制修订计划,计划编号为20032411-T-469。完成年限2005年。本标准由国家标准化管理委员会提出;全国电压电流等级和频率标准化技术委员会(以下简称“标委会”)归口并负责起草。 本标准主要起草单位: 本标准主要起草人: 本标准参加起草单位: 本标准参加起草人: 为了保证标准质量,特别邀请西安交通大学夏道止教授、王兆安教授、清华大学陈建业教授、中国电力科学研究院林海雪教授级高工(兼)、全国电力电子学标委会秘书处周观允教授级高工(兼)担任标准编制工作组顾问。 1 标准项目的提出和编制过程 该项目是在全国电压电流等级和频率标委会委员、鞍山荣信电力电子有限公司左强总经理的提议下,于2001年初和《静止式动态无功补偿装置(SVC) 现场试验导则》国家标准项目一起,向国家标准委提出立项申请,2003年底被批准立项的。 2004年第1季度,标委会秘书处研究确定:成立以全国电压电流等级和频率标委会秘书处、全国电力电子学标委会秘书处、中国电力科学研究院、西安领步电能质量研究、鞍山容信电力电子有限公司为主要起草单位的标准编制工作组;随着工作的进一步开展,还将扩展供电、用电、设备及其主要部件制造行业的工程技术人员参加标准编制工作。 根据2004年6月23日国家标准委高新技术部有关“无功补偿装置”国家标准规划及制定工作会议精神,两项《静止式动态无功补偿装置(SVC)》国家标准的制定过程中将积极吸收相关行业和单位的意见。 2004年12月21-23日,于北京召开了主要起草人和顾问工作扩大会议。会议就采用美国IEEE相应标准的基本原则达成以下共识: ——本标准不是等同、也不是修改采用,但鉴于美国IEEE 1303:1994相应标准的框架和技术内容有一定价值,因此在编制我国标准时应作为主要参考文件;关键是要保证国家标准的先进性,提高产品竞争力,技术内容可适当超前以指导科研; ——标准的适用范围要突破美国IEEE相应标准,涵盖输电和配电系统; ——保持立项时的标准名称,暂不改变; ——标准中,对实现产品性能的方法(例如冷却方式)不应强行做推荐性规定; ——该标准在编制过程中,要注意与国家标准《静止式动态无功补偿装置现场试验》的编制工作的密切协调; ——标准内容不应与现行国家标准发生矛盾; ——编制标准时应注意充分研究现正在编制的相关电力行业标准和可控硅阀国家标准。 会议对由西安领步电能质量研究所、鞍山荣信电力电子有限公司分别组织翻译,并聘请有关专家校对的最新IEEE标准进行了集体校对;研究商讨了IEEE 1303:1994各章条的采用程度和增删意见。会议决定由刘军成高级工程师执笔起草、林海雪教授级高工校核本标准的征求意见稿讨论稿,然后提交2005年5月召开的主要起草人会议,供集体讨论修改。

MSVC动态无功补偿装置技术规范

汾西河溪沟35kV变电站 新建工程 MSVC型高压动态无功补偿装置 技术要求 山西致雨电力设计有限公司SHANXIZHIYUDIANLISHEJI YOUXIANGONGSI 二O一一年七月太原

一、总则 1.本技术规范仅适应于孝义汾西河溪沟35KV变电站工程MSVC型高压动态无功补偿装置。 2.本技术规范列出的技术规范及有关标准和规范条文,保证提供符合本规范和 有关最新工业标准的优质产品。 3.本技术规范作为招标文件的附件,与招标文件具有同等法律效力。 二、设备规范 1.高压动态补偿装置主要执行的标准 GB3983.2 高压并联电容器 GB50227 并联电容器装置设计技术规范 GB5316 串联电抗器 GB11032 交流无间隙氧化锌避雷器 DL442 高压并联电容器单台保护熔断器的订货条件 GB5583 互感器局部放电测量 GB507 绝缘油介电强度测定法 GB1094.1 电力变压器第一部分总则(eqv IEC76-1) GB1094.2 电力变压器第二部分温升(eqv IEC76-2) GB1094.3 电力变压器第三部分绝缘水平与绝缘试验(eqv IEC76-3) GB1094.5 电力变压器第五部分承受短路的能力(eqv IEC76-5) GB/T6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T7328 变压器和电抗器的声级测定 GB/T10229 电抗器 GB/T10237 外绝缘空气间隙

JB/T3837 变压器类产品型号编制办法 DL/T596 电力设备预防性试验规程 2.设备使用环境条件 2.1.海拔高度≤1000m 2.2.周围空气温度 最高40℃ 最低-25℃ 最大日温差25℃ 最大风速30m/s 2.3.地震裂度8度 2.4.覆冰厚度10mm 2.5.日照0.1W/cm2 2.6.爬电比距20mm/KV 2.7.辅助电源DC/AC220V 3.工程概况 (1)主变压器最终为2×12.5MVA三相双绕组有载自冷调压变压器,电压等级 35/10kV,本期两台,容量为25MVA; 35kV最终进线4回;本期4回。 10kV出线最终20回;本期16回。10kV现有负荷约13475 kVA (2)本站控制、保护及远动系统采用综合自动化系统,控制电源采用直流220V,按无人值班、有人值守设计。 4.设备概况 4.1.35KV变电所概况以及补偿方案 汾西河溪沟35KV变电站工程两台主变,主变型号:SZ10-12500/35,35+3X2.5%/6.3,正常情况下一用一备。根据负荷统计,10KV两段母线安装1

低压无功补偿配置方案

低压无功补偿配置方案 把具有容性功率的装置与感性负荷联在同一电路,当容性装置释放能量时,感性负荷吸收能量;而感性负荷释放能量时,容性装置吸收能量,能量在相互转换,感性负荷所吸收的无功功率可由容性装置输出的无功功率中得到补偿。 在电网运行中,因大量非线性负载的运行,除了要消耗有功功率外,还要消耗一定的无功功率。负荷电流在通过线路、变压器时,将会产生电能损耗,由电能损耗公式可知,当线路或变压器输出的有功功率和电压不变时,线损与功率因数的平方成反比。功率因数越低电网所需无功就越多,线损就越大。因此,在受电端安装无功补偿装置,可减少负荷的无功功率损耗,提高功率因数,降低线损耗。 接入电网要求 安装地点和装设容量,应根据分散补偿和降低线损的原则设置。补偿后的功率因数应符合现行国家标准《全国供用电规则》的规定(一般不低于0.9)。 无功补偿的作用 功率因数低,电源设备的容量得不到充分利用,负载功率因数越低,通过变压器送出的有功功率就越小,有相当大的一部分功率在电源和负荷之间来回传输,这部分功率不能做有用功,变压器不能被充分利用。功率因数偏低,在线路上会产生较大的压降和功率损耗。线路压降增大则负载电压降低,有可能使负载工作不正常。 补偿方式 1)集中补偿:电容器组集中安装在总降压变电所6—10kV母线上,提高整个变电所的功率因数,这样可减少高压线路的无功损耗,提高变电所的供电电压质量。 2)分组补偿:电容器组安装在终端变电所的高压或低压线路上。 3)就地补偿:将电容器安装在感性负载附近,就地进行无功补偿。 4)静态补偿:电容柜的控制器测出电路的功率因数并决定要补偿的电容器,并投入电容器补偿,需要一定的时间。特别是某个或几个电容器从电路中切除后需要有一定的时间间隔进行放电,才可以再次投入。有的负载变化快,这时电容器的切除、投入的速度跟不上负载的变化,所以称为静态补偿。静态补偿的优点:价格低,初期的投资成本少,无漏电流。缺点:涌流大,即使采用了限流接触器,涌流仍可达到电容器工作电流的十几倍。寿命短、故障多、维修费用多。 5)动态补偿:采用晶闸管控制电容器的接入和切除,选择电路上电压和电容器上电压相等时投入、切除,此时流过晶闸管和电容器的电流为零。解决了电容投入时的涌流问题。动态补偿的优点:涌流小、无触点、使用寿命长、维修少、投切速度快(≤20ms)。缺点:价格高、发热严重、耗能、有漏电流。 低压并联电容器无功补偿回路配置 总回路刀开关和分回路交流接触器或功能相同的其他的元件:保护用避雷器:熔断器,热继电器(装设谐波超值保护时可不装》限制涌流的限流线圈(交流接触器或电容器本身具备限制涌流的功能时可不装》放电元件:动投切控制器、保护元件、信号和测量表计等配套元件,谐波含量超限保护,在电容器前装上HFX消谐波磁环,阻止谐波进入电容器,保护设备正常运行。 电器和导体的选择 1)并联电容器装置的总回路、分组回路的电器和导体的稳态过电流,应为电容器组额定电流的1.35倍。 2)开关:额定电流不能小于电容器组额定电流的1.35倍。

低压无功补偿技术规格书

低压无功补偿技术规格书. 低压自动无功补偿装置技术要求 1、总则 1.1、本技术规范书适用于变电所内配置的RNT低压动态无功功率补偿装置,它提出了该动态无功功率补偿装置本体及附属设备的功能设计、结构、性能、调试和试验等方面的技术要求。 1.2本技术规格书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方须提供一套满足本技术规格书和相关标准规范要求的高质量产品及其相应

服务,以保证的安全可靠运行。 1.3、供方须执行现行国家标准和电力行业标准。有矛盾时,按技术要求较高的标准执行。主要的标准如下: GB/T 15576-2008 《低压成套无功功率补偿装置》 GB50227-95 《并联电容器成套装置设计规范》 JB5346-1998 《串联电抗器》 GB191 《包装贮运标准》 GB11032-2000 《交流无间隙金属氧化锌避雷器》 GB/T 2681-1981 《电工成套装置中的导体颜色》 GB/T 2682-1981 《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》 GB1028 《电流互感器》 GB10229 《电抗器》 DL/T620-1997 《装置过电压保护和绝缘配合》 GB 4208-93 《外壳防护等级》(IP代码) GB/T14549-93 《电能质量-公用电网谐波》 另外,尚应符合本技术规格书规定的技术要求和买方的要求。 1.4、未尽事宜,供需双方协商确定。 2、设备环境条件 2.1、周围空气温度 ℃38.4最高气温: 低压无功补偿设备 技术协议 29.3℃最低气温: - 6.8~10.6℃年平均气温: 1500米2.2、海拔高度:不大于0.05g 6度区,动峰值加速度:2.3、地震烈度:户内2.4、安装地点:、电容补偿柜技术参数3400V 额定电压:1) AC 660V 额定绝缘电压: 2500V 额定工频耐受电压:1min 8kV 冲击耐压: TMY 主母线:)2TMY 母线:PE 系统容量与无功补偿设备等应达到设计要求;3) 外形尺寸:具体见附图4)电压等级下的动态电容无功380V采用)无功功率补偿全部采用动态补偿方式:5 补偿柜,补偿容量具体见附表。%的电抗器,从根本7 对控制器、电抗器、驱动器进行特殊设计,要求选用6)上解决与系统发生串联、并联谐振,避免使谐波放大,实现无功补偿和谐波抑制并举的功能;控制应具有高可靠性,而且操作简单,与系统联结时,不需要考虑交流系统)7 相序,不会因为相序接错而带来烧坏可控硅或其他器件的现象;实现电流过零投切,电容投切过程中无涌流冲击、无操作过电压、无电弧重8)燃现象,使用寿命长;控制器实现全数字化,液晶显示,具有联网通讯功能;9)根据负载无功和负荷波动情况,在规定的动态响应时间内,多级补偿一次到)10位;

0 4kV无功补偿技术规范

0.4kV无功补偿装置 技术规范书 买方:青岛双星轮胎工业有限公司 卖方: 2015年月 一、总则 1.1 本技术协议适用于青岛双星轮胎工业有限公司环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地电气配套建设项目。它提出了0.4kV无功补偿装置及附属设备功能设计、选材、制造、检测和试验等方面的技术要求。 1.2 为避免无功补偿导致的谐波放大及电容器过电流,采用串联7%电抗器设备,防止五次以上谐波的放大,同时起到分流谐波电流的作用。 1.3 卖方提供的所有图纸、文件、铭牌均用中文,每颗电容应有铭牌,标明:厂名、额定电压、频率、容量等。 1.4 本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应提供符合本协议书和有关最新国家标准、电力行业标准的优质产品。 1.5 本协议书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。 1.6卖方要提供关键元器件清单及供应商质保书和供应能力承诺。 1.7卖方要提供国家权威部门出具的半导体电子开关控制投切电容器成套设备检验报告及CCC认证报告。 1.8本技术规范书经买卖双方确认后作为合同的技术文件,与合同正文具有同等法律效力。随合同一起生效。本协议书未尽事宜,双方协商确定。

1.9卖方需根据图纸中标注的实际容量对无功补偿设备进行合理分组配置。补偿柜外观颜色与低压柜一致(RAL7035)。 二、技术标准 应遵循的主要国家标准和行业标准: GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50171-2012 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB/T 12747.1-2004 《标称电压1kV及以下交流电力系统用自愈式并联电容器》GB/T 12747.2-2004 《标称电压1kV及以下交流电力系统用自愈式并联电容器》GB/T 15576-2008 《低压成套无功功率补偿装置》 GB/T 22582-2008 《电力电容器低压功率因数补偿装置》 GB/ 15945-1995 《电能质量电力系统频率允许偏差》 GB/ 12326-2000 《电能质量电压允许波动和闪变》 GB/ 15543-1995 《电能质量电压允许允许不平衡度》 GB/14549-93 《电能质量公用电网谐波》 GB/12325-90 《电能质量供电电压允许偏差》 JB/T 7115-2011 《低压电动机就地无功补偿装置》 JB/T 8958-1999 《自愈式高电压并联电容器》 GB /T 14048.1-2006 《低压开关设备和控制设备》 NB/T 41003-2011 《标称电压1000V及以下交流电力系统用自愈式并联电容器 质量分等》 DL /T 842-2003 《低压并联电容器使用技术条件》 以上仅列出主要标准但不是全部标准。

低压无功补偿柜操作规程

低压无功补偿柜操作规程 1.在成套装置接线正确无误、供电电源正常的情况下,将电容补偿柜的智能无功功率控制器的电源开关(微型断路器)暂时置断开位置(OFF位置),成套装置各柜体里面的其他电源开关(微型断路器)均置接通位置(ON位置)。 2.将成套装置1#进线柜里面的主电路开关(塑壳断路器)均置接通位置(ON位置)。进线开关柜(1#柜)内的主断路器(QF1)为电动预储能合闸方式,其合闸过程请按下面的3操作。 3.首先按下“储能”按钮,主断路器储能电动机动作并带动弹簧开始储能,储能结束后(此时储能指示灯亮),按下“合闸”按钮,弹簧储能释放,使主断路器(QF1)完成合闸动作。主断路器合闸后,合闸指示灯亮,分闸指示灯灭,储能指示灯也灭。 4.在1至3操作完成之后,且各种指示均正常的情况下,转换开关切换到手动状态(非自动状态)后,旋转转换开关,投切相应电容,对应的回路指示灯亮,接触器线圈吸合,主回路中接触器接通后其下接电容投入到电网中。此时可检测整个系统中各个电容的回路是否正确。 5.在各种指示均正常的情况下,接通电容柜智能无功功率控制器的电源开关(置ON位置),控制器接通电之后显示“CAL”,5秒后进入自动工作状态,如输入电流符合最小要求(大于150mA),将显示所测电网功率因数cos?。此时可设置控制器的参数,可将控制器的“功率因数值”cos?设置为0.95或者0.96(要比所测电网功率因数cos?大),同时设定模式设置为人工设定模式。将转换开关切换至自动状态,将“投切允许”打至右位即(ON位置),无功补偿成套装置将投入正常工作。此时可以手动按下无功补偿控制器上的”增加”按钮来投切相应电容,对应的回路指示灯亮,接触器线圈吸合,主回路中接触器接通后其下接电容投入到电网中,直到补偿后的功率因数达到预定的设置为止,而相反按“减少”可切除相应电容。当设定参数时,将控制器的“功率因数值”cos?设置为0.95或者0.96(要比所测电网功率因数cos?大),可将设定模式设置为全自动设定模式。此时将“投切允许”打至右位即(ON位置),将转换开关切

高压无功补偿成套装置形式试验报告ZRTBBX

资 质 证 书 ISO9001质量认证企业 乐清市中容电力补偿设备有限公司ZhongRong Compensation Power Equipment Co.,Ltd

目录 1.公司简介 6.质量管理体系认证 7.高压无功补偿成套装置试验报告 8. 低压动态无功补偿成套装置3C证书 9.产品质量及售后服务承诺书

1.公司简介 中容电力补偿设备有限公司是一家以提供电力系统电能质量监测控制、无功补偿、谐波治理和电力安全保护设备为核心事业的高科技企业。自创建以来,一直秉承“节能创造价值、保护构建和谐”的理念,致力于为各领域的用户提升电能质量、优化控制、节能降耗和保护电网安全提供优质的产品和完善的解决方案。 公司座落于温州市柳市镇。拥有现代化的办公楼、标准厂房、整机设备生产线等设施。目前中容旗下拥有电能质量和电力安全保护两个事业部,分别致力于电能质量系列产品(高、低压无功动态补偿装置SVG,SVC/TCR/TSC/MCR,电力有源滤波器APF,高、低压无功自动补偿装置,高压调压式无功补偿,高压无功就地补偿装置、高压无功集中补偿装置、高、低压电力系统谐波滤波装置、,智能电容器一体式投切模块,高压综合测控仪、低压综合测控仪)和电力安全保护系列产品(动态消弧装置、高速限流熔断装置、配电聚优柜,过电压仰制柜,微机消谐器、)的研发、生产与销售。 多年来,形成了集科研、培训、开发为一体的“科技链”,掌握行业最新科研发展动态,不断提升产品的科技含量与应用效率。 公司拥有先进的电能质量测试仪美国FLUKE434,德国GMC30。 中容电力补偿设备有限公司拥有专业的研发团队,经验丰富的管理、技术支持和营销团队。我们已通过了IS09001:2008质量体系认证,并确保其有效运行,为进一步保证产品质量奠定了坚实的基础。公司产品分别通过了电力工业电气设备质量检测中心、国家高压电器质量监督检验中心、苏州电器科学研究所等机构的专业检测。目前我公司产品,已广泛应用于电力、冶金、建材、能源等行业。产品运行稳定,质量状态良好,深受用户好评。 “节能创造价值,保护构建和谐”,中容将以为客户创造价值和保护电力安全为己任,全心打造行业最有价值品牌!

静止型动态无功补偿成套装置技术规范

35kV SVG型静止型动态无功补偿成套装置技术规范 1总则 1.l 本设备技术规范书适用于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程XXkV 动态无功补偿与谐波治理装置,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合工业标准和本协议要求的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。 l.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由甲、乙双方协商确定。 2工程概况 2.1环境条件 周围空气温度 最高温度 ℃ 37.8 最低温度 ℃ -37 最大日温差 K 25 1 日照强度 W/cm2 (风速 0.5m/s) 0.1 2 海拔高度 m 1805 最大风速 m/s 23.7 3 离地面高10m处,30年一遇10min平均最大风速 4 环境相对湿度(在25℃时)平均值 65% 地震烈度(中国12级度标准) 8 水平加速度 g 0.30 垂直加速度 g 0.15 5 地震波为正弦波,持续时间三个周波,安全系数1.67 污秽等级 III 泄漏比距 3.1cm/kV 6 最高运行电压条件下,制造厂根据实际使用高海拔进行修正,并提供 高海拔修正值 7 覆冰厚度(风速不大于15m/s时) 10 批注 [s1]: 需根据现场实际情况进行更改 第1页

低压无功补偿柜操作规程

1.在成套装置接线正确无误、供电电源正常的情况下,将电容补偿柜的智能无功功率控制器的电源开关(微型断路器)暂时置断开位置(OFF位置),成套装置各柜体里面的其他电源开关(微型断路器)均置接通位置(ON位置)。 2.将成套装置1#进线柜里面的主电路开关(塑壳断路器)均置接通位置(ON位置)。进线开关柜(1#柜)内的主断路器(QF1)为电动预储能合闸方式,其合闸过程请按下面的3操作。 3.首先按下“储能”按钮,主断路器储能电动机动作并带动弹簧开始储能,储能结束后(此时储能指示灯亮),按下“合闸”按钮,弹簧储能释放,使主断路器(QF1)完成合闸动作。主断路器合闸后,合闸指示灯亮,分闸指示灯灭,储能指示灯也灭。 4.在1至3操作完成之后,且各种指示均正常的情况下,转换开关切换到手动状态(非自动状态)后,旋转转换开关,投切相应电容,对应的回路指示灯亮,接触器线圈吸合,主回路中接触器接通后其下接电容投入到电网中。此时可检测整个系统中各个电容的回路是否正确。 5.在各种指示均正常的情况下,接通电容柜智能无功功率控制器的电源开关(置ON位置),控制器接通电之后显示”CAL”,5秒后进入自动工作状态,如输入电流符合最小要求(大于150mA),将显示所测电网功率因数cosφ。此时可设置控制器的参数,可将控制器的“功率因数值”cosφ设置为0.95或者0.96(要比所测电网功率因数cosφ大),同时设定模式设置为人工设定模式。将转换开关切换至自动状态,将“投切允许”打至右位即(ON位置),无功补偿成套装置将投入正常工作。此时可以手动按下无功补偿控制器上的”增加”按钮来投切相应电容,对应的回路指示灯亮,接触器线圈吸合,主回路中接触器接通后其下接电容投入到电网中,直到补偿后的功率因数达到预定的设置为止,而相反按“减少”可切除相应电容。当设定参数时,将控制器的“功率因数值”cosφ设置为0.95或者0.96(要比所测电网功率因数cosφ大),可将设定模式设置为全自动设定模式。此时将“投切允许”打至右位即(ON位置),将转换开关切换至自动状态,无功补偿成套装置将投入正常工作。此时控制器将进行“自学过程”,在数据初始化过程中,控制器按既定“功率因数值”与现配电系统作比较,并系统地启动电容器,改善功率因数,同时记录所接入电容器组的值,寻找到最小电容器组作为无功投入门限。此时对应的回路指示灯亮,接触器线圈吸合,主回路中接触器接通后其下接电容投入到电网中,直到投入电容器组达到投入门限为止。此时按下“增加”键可调出动态参数显示代码:I(电流),U(电压),Q(无功功率),P(有功功率),再按“减少”键可调出动态参数对应显示值,按”菜单设置”键可返回主显示值:功率因数cosφ。

SVG型动态无功补偿装置技术规范书

卷册检索号:B1383CB-D08 110kV颗珠山降压站工程 招标文件 SVG型动态无功补偿装置 技术规范书 证书编号:A131003151 2015年1月上海

目录 1 总则 2 应用技术条件 2.1 环境条件(由招标方提供) 2.2 SVG整套设备对现场环境的要求: 2.3 供电系统概况 2.3.1 电网侧系统概况 2.3.2 主变低压侧系统概况 2.4 设备安装地点 2.5 设计遵循标准 3 装置技术要求 3.1 通用技术要求 3.2 链式换流设备主要技术要求 3.3 装置控制及保护技术要求 3.4 SVG连接电抗器技术要求 4 供货范围 4.1 供货设备清单 4.2 随机备品备件清单 4.3 专用工具清单 4.4 供货分界点 5 技术服务 5.1 项目管理 5.2 技术文件 5.3 现场服务 5.4 质保期限 6 装置试验 6.1 概述 6.2 型式试验 6.3 出厂试验

6.4 现场验收试验 7 工作安排 8 质量保证 9 包装、运输和贮存

1总则 1.1本设备技术规范适用于110kV颗珠山降压站动态无功补偿项目工程10kV 动态无功补偿装置(SVG方式)。它提出了成套装置本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合工业标准和本规范要求的优质产品。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范的要求。 l.4 本设备技术规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范经甲乙双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6本设备技术规范未尽事宜,由甲乙双方协商确定。 2应用技术条件 2.1环境条件(由招标方提供)