一、工程概况

本工程为长沙恒和置业发展有限公司曙光大邸1#楼,为框架结构,地基基础的设计等级为乙级,抗震等级为三级,勘察单位为中盐勘察设计院,设计单位为长沙市规划设计院有限责任公司,基础采用人工挖孔灌注桩。桩净长为11~14M,平均桩长约12M,桩身直径为0.8~1.5M,扩大头直径为1.2~1.4M,设计主纵筋采用12Φ16~22Φ20钢筋, 桩身砼C30,桩帽及承台梁砼C40, 护壁砼C20,素砼垫层砼C10,桩持力层为中风化泥质粉砂岩,桩端承载力特征

值应大于或等于3500Kpa,入持力层深度为1.2倍桩身直径。

二、施工方案

1、施工顺序

放线定柱墩→准备提升运输工具→挖孔(每下挖1米土层,修整桩墩壁,校核该段孔的垂直度和直径)→设置护壁→循环进行以上工序继续下挖至设计桩墩底→进行扩大头施工→对桩墩孔直径、垂直度、持力层、钢筋笼检查验收→排除孔底积水,清理杂物,放入钢筋笼,安放投料吊筒、串筒→灌筑桩身砼至设计标高。

2、施工方法

2.1挖孔桩机具的准备:

2.1.1潜水泵,用于抽出桩孔中的积水;

2.1.2鼓风机和送风管,用于向桩孔中强制送入新鲜空气;

2.1.3空压机、镐、锹、土筐等挖土工具,若遇到硬土或岩石还需准备风镐;

2.1.4砼护壁模板、砼搅拌机等;

2.1.5应急软爬梯;

2.2放线定位。按设计图已知控制点为测站点用经纬仪放样桩的中心位置,其误差应小于正负15mm,并打桩标定,且以四个方向的护桩固桩。

2.3护筒设置:

为防止地表水流入桩孔及砂、石落入桩孔内等危及施工安全,在孔口设置钢筋砼护筒,护筒直径=设计桩经加15cm,且高出地面30cm。

2.4开挖桩孔:采取分段人工开挖,每段高度约1.0m左右。桩心距小于2.5倍桩经时,或当相邻两扩大头净距小于1M时,采用跳挖方式施工。

由上至下逐段施工,遇坚硬石块用锤、钎配合用风镐破碎。尽量避免爆破施工,以免影响桩孔及周边建筑物。

渣土用绞车。垂直运输至孔口旁。

地下水采取高扬程潜水泵排出桩孔外。排入沉淀池,经二次沉淀后排入下水道。

测量控制。桩位轴线采取在地面设十字控制网、经纬仪定位。

护壁采用钢筋砼护壁按图纸施工,即为圆形钢模,每下挖1M时,圆模滑下,现浇砼护壁,再挖孔……依次施工。

遇砂砾层时采用50cm高钢模护壁。

钢筋笼沉放。采用塔吊沉放。

桩护壁砼采用C20,超过要求应进行清理及清底。砼坍落度为

8-10cm。砼灌注用砼吊斗,直接向桩孔内灌注。混凝土下料用串桶。

砼应连续分层灌注,每层灌注高度不得超过1.5m。分层捣实直至桩顶。在混凝土初凝前抹压平整,避免出现塑性收缩裂缝或环向干缩裂缝。表面浮浆应凿除,以保证与上部有良好的连接。

2.5施工要点:

2.5.1人工挖孔桩必须在保证安全的条件下作业。安全措施应符合下列规定:

为保证孔壁不坍塌,在施工中采用可靠的支撑围护孔壁稳固的施工方法。

孔口操作平台应自成独立体系,并应稳固,防止在护壁下沉时被拉垮。

孔内必须设置应急软爬梯。供人员上下孔使用的电葫芦、吊笼等安全可靠,并配有自动卡紧保险装置。

吊运土方用的绳索、滑轮和盛土容器应完好牢固,起吊时垂直下方严禁站人。

施工现场内的一切电源、电路的安装和拆除必须由持证电工操作,电器必须严格接地、接零和使用漏电保护器。各孔用电必须分闸,严禁一闸多用。孔上电缆必须架空2.0m以上,严禁拖地和埋压土中。孔内电缆电线必须有防湿、防潮、防断等保护措施。照明应采用安全矿灯或12v以下的安全灯。

护壁要高出地300mm,以免杂物滚入孔内。孔周围要设置安全防护栏杆。

施工人员必须戴安全帽。孔内有人时,孔上必须有人监督防护,不得撤离岗位。

挖孔时刻要注意是否含有害气体,特别是当超过10m深度时,采取鼓风机的通风措施,风量不宜少于25L/S。

挖出的土方应及时运走。

加强对孔壁土层涌水情况的观察,发现异常情况,及时采取处理措施。

灌注桩身混凝土时,应两桩同时浇灌或灌一个桩孔时,另一桩孔停止挖孔作业,孔底不得留人。

现场应设专职安全检查员,在施工前和施工中应进行认真检查,发现问题及时处理,待消除隐患后再行作业。对违章作业坚决制止。

2.5.2挖孔注意要点:

对桩的垂直度和直径,应每段检查,发现偏差,随时纠正,保证位置正确。

桩孔的挖掘深度与设计不符时,应由设计人员根据现场土层实际情况决定,遇松软土或流砂层时应采用钢护筒作为护壁。待穿过松软层或流砂层后,再按一般方法边挖边灌注混凝土护壁,继续开挖桩孔。流砂现象严重时则可采用井点降水。

2.6质量要求

2.6.1孔位中心容许偏差为±50mm,超过偏差时要通知设计单位处理。

2.6.2孔径个别断面容许偏差-50mm-100mm。

2.6.3垂直容许偏差0.5%。

2.6.4虚土沉渣必须清理干净,不允许对超挖部分垫土、垫砂,如有扰动或者超挖,应在清理干净后用低强度等级混凝土垫平。

2.6.5成孔后,及时请地勘、设计、质监站、业主和监理组织验孔验筋合格后立即用C30砼封底,并随即浇筑桩身砼。

2.7桩基础钢筋笼技术

熟悉桩基桩身结施图,明确各部位做法,确定桩钢筋主筋的放置为相间放置,其桩内长度详见桩表,纵向主钢筋的接头宜优先采用焊接,单面焊缝长10d,双面焊缝长5d;箍筋采用螺旋式或焊接环式。加劲箍与纵筋采用焊接,其他箍筋与纵筋为隔点点焊。钢筋笼的外侧在定位后须加焊水平定位短筋措施,以确保钢筋的保护层厚度和钢筋笼位置准确对中。

钢筋笼搬运和吊装应防止变形,安装应保持垂直对中避免碰撞孔壁,就位后应立即固定。

2.8桩身混凝土:

浇筑混凝土时孔底不应积水,如孔内渗水较慢可抽干孔底积水,即按常规方法浇筑混凝土。

桩身混凝土应连续浇筑,采用插入式振捣器随浇随振实或分层振实,分层高度不宜大于1m,混凝土塌落度要求一般为60-80mm。若遇意外情况而出现间歇时,则应在已浇筑的混凝土初凝前加插φ16短筋。续浇新混凝土前,应清除已浇筑部分表面浮浆杂物及积水。

2.9流砂处理施工方法及措施:

2.9.1首先按常规方法挖至冲积砂土表层。

2.9.2将10mm厚钢板用卷板机将板卷成钢筒,然后根据地勘情况,将钢筒高度制作大于流砂层厚300mm,如流砂层厚度不可预知每个钢筒按2m高制作。钢筒下端作好裁口,钢筒上口用12mm厚钢板作一与筒外径同样大小的盖板,盖板中挖一φ50吊孔。

2.9.3钢筒作好后,用机动洛阳铲锤将钢筒锤入流砂中。每将钢筒锤入流砂800mm,就揭开盖板又在筒中挖500mm流砂,如此反复,并及时排水。如果遇到粉砂,因贯入度好可考虑一次贯穿流砂层。

由于钢筒壁较厚,钢筒的刚度较好,并直接贯入砂中,钢筒外壁与砂层结合密实,且筒的下口又保持与砂层有一定的高度,减少了筒内的涌水量,钢筒无变形,同时也加强了孔内施工人员的安全,所以施工十分顺利。钢筒穿过流砂进入卵石层后,施工又变得较容易。因不断的排水,场区水位下降,使得其它孔内的冲积砂层不再含水,流砂得到处理。

2.9.4人工挖孔桩施工过程中,还将根据每个桩孔不同情况和不同土层的特点,制订不同的施工措施,确保流砂得到有效治理,确保人工挖桩优质、高速、安全完成施工任务。

2.9.5当流砂层为粉砂且厚度较大时,如果水量大,有可能出现管涌现象,此时,如果盲目抽水、抽砂有可能导致周围建筑物基础不均匀沉降,此时需请设计部门、监理与业主协同解决。

2.10基础承台砼梁混凝土施工

施工时为了保证工程质量,对施工过程中的搅拌、运输、浇筑、振捣及养护等环节严加控制。

施工程序:捣梁承台垫层→弹线→扎钢筋→装模→捣砼→养护。

2.10.1施工准备

2.10.2混凝土入模时的自由倾落高度不超过2m,超过2m使用下料串筒和溜槽。

2.10.3采用机械振捣,达到表面泛浆,无气泡排出为度,插点间距350mm,严防漏振、欠振、过振。

2.10.4养护:常温下混凝土浇筑后4小时覆盖并浇水养护,3天内每天浇水4-6次,3天后每天浇水2-3次,养护时间不少于半个月。

三、施工部署

1、管理目标:

质量目标:确保市优良工程。

安全目标:严格按建设部颁发的《建筑施工安全检查标准》(JBJ—99)进行管理,组织施工,杜绝一切大小安全事故。

工期目标:采用平行施工与分层分段流水施工的方法,网络优化组织,确保天内完工。

文明施工目标:按省建设厅颁发的《施工现场综合考评试行办法》进行现场管理,争创一流文明施工现场。

2、现场施工组织机构

成立现场项目经理部,推行项目法施工。项目经理是本工程的直接联系,决策和指挥者,其管理机构见如下:

项目经理部组织机构框图

3、规范化管理:严格控制生产成本

项目部运用计算机进行工程施工管理,优化施工组织设计,编制

施工预决算,限额领料及生产成本,倒计法等手段,规范施工管理行为。

4、现场施工组织:

(1)选派了具有丰富施工经验的同志担任项目经理,并在全公司范围内选拔优秀工程技术人员,组成项目班子进驻现场施工。其余各专业生产工人从公司内选调技术水平高、善打硬仗的施工人员组成工地各施工班组,并配备充足的机械设备、机具和后勤服务、满足施工要求。

(2)施工设备及周转材料的组织:

塔吊、搅拌机等设备和脚手架等周转材料由公司设备租赁公司供应,其它小型机具及设备由项目部自行组织。

(3)工程材料组织:

工程所用水泥、钢材、砌筑用砖等主要材料均采用优质产品,用前先按规定取样送检,合格后方可使用。所有材料、设备、半成品均由为主方、施工方、监理方共同看样定质、定货,确保材料、设备进场质量。

(4)投入工程主要施工机械:

1)施工现场垂直运输设备:

设置塔吊1台,负责工程施工时材料的垂直及水平运输。

2)砼机械:

设1台JDY500砼搅拌机,负责砼搅拌;插入振动器3台。

3)钢筋加工机械:

设一个钢筋工棚,钢筋加工机械1套,包括电焊机1台,切断机

1台。

四、施工进度控制计划及保证措施

(一)施工进度计划编制的主要指导思想:

1、尽量分层分段组织流水施工,充分利用空间来争取时间。

2、分阶段组织施工,不同工种之间既要充分搭接或相互穿插,

又要留有足够的时间进行前一工序的检查验收和后一工序的现场技

术准备。

3、正确处理好施工质量与工期之间的对立统一关系,在施工中

必须考虑到各工序之间的技术间歇和成品保护所需时间,避免为盲目

追求工程进度而影响了工作质量。

4、对施工工期作总体部署、控制:根据国家工期定额、建设方

要求以及公司施工类似工程经验,确定桩基础工期为40 天。施工进度计划安排具体详见进度计划表。

(二)保证进度措施:

组织上:

1、积极组织人员、机械设备进场,签订好施工合同,并把本工

程更为我公司重点工程项目,人、财、物优先保证工程所需。

2、成立现场项目经理部,项目经理、施工员长驻工地,与施工

人员同吃同住。担任工地总调度,及时解决施工中遇到的问题,保证

施工中各环节、各专业、各工种之间的协调与平衡。对工程质量、安

全进行监督以及人、财、物的统一调度,确保施工顺利进行。

3、建立每周的例会制度,每周举行一次建设方、监理公司例会,

共同解决现场问题以及商讨将要发生的问题,从组织上保证总进度的实施。

技术措施上:

1、搞好材料进场计划:项目部由预算员按施工进度计划将所需材料采购、供应详细情况,及时报给材料员,并注意材料、设备采购供应的日期、数量、型号等,保证原材料的及时供应,使工程能顺利进行。

2、采取经济手段,充分调动职工的积极性。加强劳动纪律,提高工作效率。农忙及节假日不放假,采取补贴工资手段稳定队伍,确保季节施工队伍不减员,保证施工正常进行。

3、及时搞好隐蔽工程验收签证制度,由于工程工期要求紧,工序交叉工作业较多,对隐蔽工程及时验收签证,以免误工。

4、在总工期控制下,牢牢把握住每个单位工程的工程验收时间控制点,与班组分阶段签定进度承包合同,设工程进度奖,用经济手段促进工程进度。

5、合理组织以分段流水施工,根据施工顺序,采用合理的流水节拍,组织好工序的衔接和穿插,关键线路的施工进度落实到底,发现滞后及时调整以保证施工进度。

6、施工人员应熟悉施工图纸,按照设计施工规范和验收标准组织施工,每项工序保证一次合格率100%,不因工程质量返工而延误工期。

五、质量保证措施

(一)质量保证体系

1、确立各级领导和广大职工“质量第一,信誉至上”的思想意识,推行目标管理。采取经济约束手段加强各工序的质量控制和监督,确保工程达到市优工程标准。

2、健全并完善质量保证体系和质量程序控制,确保工程质量。

1)本工种将按规范要求建立一套行之有效的质量保证制度和实施程序,落实岗位责任制,实行全面质量管理。

2)以项目经理为首的质量程序控制领导小组,坚持推行全面质量管理,设立质量技术监督岗,实行一级管理。

3)认真贯彻谁施工谁责任的原则:建立岗位责任制度,明确各级人员的质量职责,坚持贯彻和实行质量一票否决权。采取优质、优价,实行职工的收入与工程的质量好坏直接持钩的制度。

3、贯彻执行以总工程师为首的技术负责制。实行公司质检部门对项目部实行强制性内部监督,采取切实可行的措施和技术、行政手段来加强质量管理。

1)强化技术管理,对质量、安全、施工程序、工艺进行全面技术交底,实施中紧跟监控,监督验收。

2)制定好保证工程质量的技术措施,雨季和夏季施工技术措施及实施计划。

(二)质量和管理措施

1、图纸是施工依据,必须认真熟悉和阅读图纸了解设计意图,如发现设计中存在差错与施工条件矛盾或存在难以保证工程质量之处,需休取有效措施加以解决。

2、工程质量好坏在较大程度上取决于施工班组的技术水平,本

工程将选择综合技术素质高的施工班组,并配备技术好、管理能力强的工程技术人员、确保工程质量。

3、严把材料质量关,把好材料采构、运输、储存、使用等质量环节关,施工中使用的钢筋、材料,其质量、品种和规格都必须符合设计要求和规范规定,并必须出厂合格证,要求检验的材料要先送检,并执行抽样见证制度,合格后方可使用,材料进场必须严格验收,对所有材料及试验资料进行数量统计和分析整理,建立全部材料的试验资料档案。材料在运输和储存时按规定进行保护。

4、严格质量检测制度。贯彻以预防为主,坚持班组自检、互检和项目初检,监理单位与质监部门复检的“三检”制度,坚持贯彻执行质量检测监督管理方法、质量评定办法;隐蔽工程验收办法、质量事故管理办法及质量评定办法;隐蔽工程验收办法、质量事故管理办法及质量否决权的决定,确保工程质量。

六、保证安全措施

一、安全目标

按建设部颁发的《施工现场综合考评试行办法》和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)进行管理,组织施工,创建“文明安全工地”,确保安全无事故。

二、安全技术操作规程

○1操作人员要熟知本工种的安全操作规程,在操作中,要坚守岗位,严禁酒后操作。

○2各种专业工作,须经过专门训练,考核合格发给证,方许独立操作,转岗、换岗和新上岗的工人必须经过“三级”教育后,才能上岗。

○3正确使用个人防护品和安全防护措施,进入施工现场,必须戴安全帽,禁止穿拖鞋硬底鞋或光脚。

三、机电设备

○1机械和设备动力机座必须稳固,转动危险部位要有防护装置。

○2电气设备要做到一机一闸一漏线路必须保证绝缘,电线不得与金属绑在一起。各种电动机必须按规定接零线接地,并设置闸刀开关,临时停电,停工休息时,必须拉闸加锁。

○3施工机械和电气不得带病运转和超负荷作业,发现不正常情况应停机检修,不得在运转中修理。

○4电气、仪表和设备试运转,应严格按照单项安全技术措施进行,运转时不准擦洗和修理,严禁将头或手伸入行程范围内。

四、季节施工

暴雨前后要检查工地临设,机电设备、临时线路,发现倾斜、变形、下沉、漏雨、漏电等现象,应及时加固,有严重危险的,立即排除。

五、安全用电技术

施工用电保护:○1施工现场用电采用三相五线制,用电设备采

用三线配电,所有闸箱门上锁,做到一机一闸一漏电保护。○2每天由安全员检查漏电保护器是否有效。○3架空线采用绝缘铜线或绝缘沿线,严禁架设在脚手架上,架空线与邻近线路保持6m距离。○4所有机电设备做好接零、接地保护,传动部分设安全防护罩。○5配电箱采用安监站统一推广的铁制配电箱,箱中导线的进线口和出线口设在箱体的下底面。严禁在箱体上顶面、侧面处进出线路,进出划分路成束加护套并作防水弯,箱内不得放其它杂物,箱盖有防雨措施,配电箱上锁,钥匙由电工负责。○6严禁非值班电工私自接线,违者重罚。

七、文明施工措施

为确保本工程文明施工,严格按照《湖南省建筑施工现场综合考评》和建设部颁发的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中的文明施工规定,从场容、场貌、材料堆放、环境卫生、治安管理、生活设施及实情处理方面采取如下措施:

(1)场容场貌

施工现场是企业面向社会的一个“窗户”。为确保该工程现场文明施工,尽量避免影响周围环境,做到“施工不优民,垃圾不乱倒,车辆不沾泥,污水不外流,管线不破坏,粉尘不乱扬”。首先搞好施工现场围护作业,按市标准砌好2.2m高围墙,在建筑物西向设施工主入口。进出口设门卫,建立门卫制度,派专人守卫,非施工人员一律不准进入场内,利用围墙书写标语、标牌,作好宣传工作。

2、在现场主出入口设置“五牌一图”:即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消除保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现

场平面图。

3、现场生活区和生产区明确分开,场内划分卫生责任区,设标志牌,分片包干到人。

4、工地建筑垃圾集中堆放,定期清运。沿施工现场四周设置排水沟,施工和生活污水经排水沟流入沉淀池,经净化后有组织地排入下水道,现场发现有积水及时清理,排水沟随进保持畅通,发现有堵塞现象及进疏导。沿规划道位置铺筑施工现场临时道路,并进行路面硬化,确保现场整洁。

5、在工地办公室挂好施工许可证和各管理人员的上岗证、像片、管理人员一律带胸卡,卡上标明所管职务。进入施工现场人员一律戴好安全帽,工地施工管理人员佩戴的安全帽在颜色上与职工有所区别。

(二)材料堆放、环境卫生:

1、做到“四净三无”:施工场地保持整洁干净;砖灰、砂、水泥砌底用净;残灰浆清理干净;现场临时设施等设施等室内外打扫干净;道路畅通无阻碍;排水畅通无积水;场地干净无垃圾。

2、做到“五不见”:不见材料半成品等乱堆乱放;不见架具乱堆乱扔;不见碎砖头、五金材料等乱丢;不见灰浆、余料;不见焊把线遍地走。

3、做到“六整齐”:现场钢筋、水泥、砂石等堆放整齐;架设工具、堆放整齐;搅拌站内外整齐;临时设施搭设、消除用具安放整齐;护栏设置整齐;各类材料构件及临时设施搭设均按规定布置,材料分堆放,堆码整齐;施工机械宣战安放,每台机械设操作负责人,维修

保养及时。

4、做到“四清”:工完场地清;活完脚下清;当日作业当日清;设备停用刷洗清。

5、砼等搅拌作业现场,设置沉淀池,使清洗机械和场地的污水经沉淀后再排入下水道。

(三)治安管理

1、对职工进行文明教育,提高全员文明施工意识。防止发生偷盗、打架斗殴、赌博等违法乱纪事件发生。建立文明公约和责任区,场地清扫分片包干,车辆进出场符合环卫部门有关规定,使文明施工经常化,创造良好的工作环境。

2、施工现场制定文明施工条件,项目部对进场施工人员进行登记,制成花名册,建立人事档案,成立现场文明施工领导小组,定期对全体施工人员进行文明教育,强化文明施工意识。不定期地组织文明检查,建立奖罚制度,确保文明施工。

(四)生活设施

1、搞好食堂文明卫生、炊事人员定期检查身体,持健康证和卫生许可证上岗。腐败变质的食品,不得给施工人员食用,按进供应热水、开水,定期打扫卫生,做好工人的后勤工作。

2、作好施工人员的劳动保护工作,按规定发放劳动保护用品,确保施工人员身心健康。项目部设医务室,设一名专职卫生保健员,配备好各种急救医药用品供施工人员使用。

3、施工现场设临时冲式男女厕所、浴室,每天由专人负责厕所卫生清扫,冲刷清理、消毒,杀灭蚊蝇。

4、食堂、仓库、木工棚等处设消防灭火器,切实注意防火,宿舍内不得用电热器热生和烧开水。

(五)减少扰民措施

1、妥善处理好周边环境,尽量避免夜间施工,服从环卫部门统一规定,接受附近居民的监督,如工序要求必须连续作业时,报业主和主管部门批准,发出安民告示,一般情况下做到夜间9点钟前使用噪声小的施工机具,10点后停止一切施工作业。

2、汽车运输和余土外运时采用自来水冲洗轮胎,编织布覆盖车箱,避免行车时尘飞扬,保持道路清洁。

3、职工进场主动凭身份证到当地派出所办理暂住证、计划生育证、卫生许可证、施工人员名单在派出所备案,配合作好施工期间治安联防工作。

八、主要劳动力安排计划

九、主要材料、用量计划

挖孔桩施工组织设计

滁州市城南中学食堂、礼堂人工挖孔桩工程 人 工 挖 孔 桩 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 滁州市笫二建筑安装工程公司 二OO九年十月八日

一、工程概况 拟建的滁州市城南中学食堂、礼堂,桩基基础工程采用人工挖孔灌注桩。 工程名称:滁州市城南中学新校区《食堂、礼堂》 建设单位:滁州市教育局 设计单位:合肥工业大学建筑设计研究院 施工单位:滁州市笫二建筑安装程公司 二、工程质量及技术要求 1、工程量

2、技术要求: (1)、人工挖孔桩桩芯强度为C35砼。钢筋笼保护层厚度为6cm,桩顶纵向筋锚固长度为45d。 (2)、人工挖孔桩采用钢筋砼护壁单面厚度为15cm,强度为C25砼。 (3)、要求桩端埋入持力层○7层中风化砂岩层1.5m。 (4)、严格按照设计图纸及有关规范进行施工。 (5)、施工过程中接受甲方、监理的监督与验收。 三、现场条件及准备工作 (一)、现场场地地形需平坦,施工用电、水和道路需畅通。场地地质情况详见地勘报告。 (二)、准备工作 1、临时生产、生活设施的搭建 根据现场条件、临时生产设施、水泥库、钢筋笼制作棚现场自行搭设,做到防水、防潮要求。 2、现场平面布置 根据现场施工实际情况,平面布置应尽可能做到合理安排,减少不必要的返工,待工现象。 临时生产设施搭建,根据现场条件合理布置。 3、技术交底 工程正式开工前进行施工技术交底。具体分三步:(1)、先由设计监理单

位向我公司主要管理、技术人员进行交底;(2)、由我公司主要管理、技术人员向具体分管各工种班组长进行施工技术要求及安全生产交底;(3)、再由各工种班组向具体操作施工人员进行交底。尽量做到分工明确,层层把关。 四、施工工艺及主要技术措施 (一)、施工工艺流程(见下图) (二)、施工技术要求及措施 A、桩位放样 根据甲方提供的规划控制点,引测至施工场区轴线,同时建立施工坐标系。桩位放设应满足规范要求,其桩偏不大于3cm,桩中心用Φ8.L=300钢筋插入土中作出标记,并根据中心做桩口井圈上标出十字线,每根桩开挖前应请甲方、监理验收合格后方可开挖。 B、水平标高引测 根据测绘院测量成果引测标高至现场,确保精度在2mm内,同时经甲方、监理验收合格后方可使用。 C、成孔 1、挖孔时要求孔壁垂直,壁面完整,并用十字线吊线检查桩中心,以确保垂直度不大于1%。 2、成孔时应及时护壁,护壁采用C25砼,护壁砼必须饱满,护壁段高度宜为1.0m左右,如土质松软应减短高度,确保安全。 3、做好孔口保护工作,孔口护壁要略高地面,一般高出地面20cm,保证地面积水及杂物不掉落到孔内。 4、孔深开挖超过5m时,孔内需要照明和通风,确保孔内看得见,不缺氧。

挖孔桩基施工方案(水磨钻)

人工挖孔桩基(水磨钻)施工方案 一、工程概况 1.1概况 彭家沟大桥为19×30m桥型布置,桩基72根,桩径1.4m、2.5m,地质情况为工程区分布地层主要为第四系全新统素填土、残坡积层碎石土、粉质粘土、冲洪积层卵石土和下伏二叠系中统峨眉山玄武岩。13#墩、14#墩紧邻村民住房,不具备爆破挖孔施工条件,桩基部位采用水磨钻钻孔方法施工。 二、施工技术准备 2.1内业技术准备 在开工前组织技术人员认真学习、阅读、审核施工图纸,澄清有关的技术问题,熟悉规范和相关技术标准。制定施工安全保证措施、应急救援方案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2外业技术准备 施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集。 三、挖孔桩施工 3.1施工准备 (1)修建施工便道,平整场地;根据设计资料对施工现场进行施工放样,测定孔桩平面位置,并加设测量护桩,并设水准点;孔口上部防护、工作台阶。

(2)备好各项工序的机具、器材和井下排水、通风、照明设施,落实人员调配、施工组织计划工作。 (3)备足施工材料,钢筋加工由钢筋场统一制作。 (4)在靠山侧设置沉降观测点,并做好观测记录,做好井下作业人员的安全防护技术措施。 3.2挖孔桩施工工艺流程

3.3挖孔及护壁 人工挖孔组织三班连续作业,开挖采取同一墩台两桩同时开挖,两桩间高差错开两米。人工挖孔采取人工配以卷扬机提升出渣。为确保施工安全,锁口采用C30钢筋砼,高出地面30cm,厚0.3m。根据地质状况施作不小于15cm厚的C30砼护壁,护壁分节高度为1米,人工挖孔挖到设计孔底标高为止。施工到设计桩底高程后,应进行孔底处理,必须做到孔底表面无松渣、泥、沉淀物。如地质复杂,应钻探了解孔底以下地质情况是否能满足设计要求,若与设计不符,及时与监理、设计单位研究处理。 粘土和卵石土采用铁镐、风镐开挖。强风化、中风化玄武岩,采用水磨钻施工,挖孔施工过程中应经常用吊锤检查桩孔的平面位置及尺寸,洞身垂直度。护壁厚度不侵占孔身设计尺寸。挖孔时应注意施工安全,挖孔人员必须佩戴钢制安全帽、安全绳,吊桶、钢丝绳、卷

人工挖孔灌注桩施工工艺

第5节人工挖孔灌注桩施工工艺 1.适用范围 人工成孔灌注桩一般用于桩直径800mm以上,无地下水或地下水较少的粘土、粉质粘土,含水量的砂、砂卵石的粘土层采用,深度一般为6—20m 左右,可用于高层建筑、公用建筑、水工结构。对地下水位较高且流砂量大、涌水量大的冲积地带;近代沉积的含水量高的淤泥、淤泥质土层;持力层埋深较高、较深、超过40m的不宜使用人工挖孔桩。 2.施工准备 (1) 材料质量 ①水泥:宜用42.5级的普通硅酸盐水泥,有出厂合格证并且经试验合格。 ②砂:中砂或粗砂,含泥量不大于3%。石:碎石或卵石粒径10~40mm,含泥量不大于2%。 ③钢筋:品种和规格均应符合设计规定,有出厂合格证和经试验合格后方能使用。 ④外加剂:外加早强剂应通过试验选用,粉煤灰掺合料按试验室试验报告的规定使用。 (2)技术准备 ①施工前应先平整场地,清除障碍物,架设临时设施,如水、电、管线敷设。 ②场地做好排水措施,留设临时通道以及时运走孔边堆放过高的堆土。 ③施工前制定施工方案,施工组织设计,并经编、审、批程序,各种原材料,应送检合格方能使用,施工中严格按配合比施工。 3. 施工工艺 (1)工艺流程 放线定桩位成孔→支护壁→复核桩位(中心)轴线→架设垂直运输架→ 安装吊运设备(如卷场扬机或木辘轱、吊运桶、照明、水泵、通风机等)→ 开挖吊运第二节桩孔土方→先拆第一节模板支第二节护壁模板→浇筑第二节护壁砼→复核桩位(中心)轴线→逐层往下循环作业→开挖底部土方→检查验收持力层→钢筋笼制作→清理扩大头锅底浮浆层、抽水→吊放钢筋笼→清理孔底→放混凝土溜筒(导管)→浇筑桩身混凝土(随浇随振)。 (2)操作要点

最新冲孔灌注桩施工组织设计

公交枢纽站工程 冲(钻)孔灌注桩基础工程 施工组织设计 编制: 审核: 审批: 工程有限公司

施工方案报审表

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (4) 三、场地地质简述: (4) 四、结构概况一览表 (4) 五、项目经理部组织及劳动力组织计划 (5) 六、施工准备工作: (5) 七、施工方法: (6) 八、质量管理体系、措施: (8) (一)管理制度与职责 (9) (二)严格对原材料进行控制 (9) (三)施工阶段的质量控制 (9) 九、质量保证体系以及监理工程师的申报和备案制度 (10) 1、桩偏位质量保证措施: (11) 2、成孔质量保证措施: (11) 3、成桩质量保证措施: (11) 4、材料质量保证措施 (12) 5、监理工程师申报及备案制度 (12) 十、安全保证措施: (13) 十一、文明施工措施 (15) 十二、确保施工工期措施 (16) 十三、施工主要材料进场计划: (17) 十四、施工主要机具、设备: (17)

一、编制依据 1、XX市规划设计研究院设计的桩基础施工图纸。 2、工程地质勘察报告。 3《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) 4《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 5《普通混凝土配合比的设计技术规程》(JGJ55-84) 6《钢筋焊接与验收规程》(JGJ18-84) 7《工业与用民建筑灌注桩基础设计与施工规程》(JGJ4-89) 8《建筑工程质量检验评定标准》(JGJ301-88) 9《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ55-99) 10《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ-46-88) 11《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86) 12《普通砼碎石或碎石质量标准及检验办法》(JGJ53-79) 13《冲(钻)孔灌注桩施工规程》(DD508-202-92)

人工挖孔桩专项施工方案(、最全)

施工组织设计(方案)报审表

工程外挂电梯人工挖孔灌注桩 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 日期:

目录 一、工程概况 (1) 1、工程概况和特点 (1) 2、施工平面布置 (1) 3、施工要求及技术保障条件 (1) 二、编制的依据 (2) 三、施工计划 (3) 1、施工进度计划 (3) 2、人员、设备计划 (3) 四、施工工艺技术 (4) 1、技术参数 (4) 2、工艺流程 (4) 3、施工方法 (5) 4、操作要求 (7) 5、检查要求 (8) 五、施工安全保证措施 (9) 1、组织保障措施 (9) 2、技术措施 (9) 3、监测监控措施 (9) 六、施工管理及作业人员配备和分工 (9) 1、人员配备 (9) 2、职责分工 (10)

七、验收要求 (16) 1、验收标准 (16) 2、验收程序 (16) 3、验收内容 (16) 4、验收人员 (16) 八、应急处置措施 (17) 1、应急救援小组 (17) 2、应急救援的措施 (17) 九、计算书及相关施工图纸 (20)

一、工程概况 1、工程概况和特点 该工程为工程装修工程的一个分项工程,根据设计图纸,外挂电梯设置于标准厂房A1栋外墙上,设计孔桩数量为4个。根据地勘报告设计孔深约为68m;设计孔径为1m;要求勘岩深度:不小于0.5m;基底持力层:中风化灰岩3000;混凝土强度:C30。孔桩位于原建筑地下室剪力墙外,土质多为杂填土,人工挖孔难度大。 2、施工平面布置 孔桩位于原建筑剪力墙边上,为保证安全要求孔桩锁扣护壁高于地面0.3m以上,土方堆放于孔桩1m以外,并进行及时清运;施工用水,施工用电均就近使用工程的原有临时用水、临时用电;混凝土拌合场地设置于孔桩5m外,拌合后人工运至孔内浇筑护壁,填芯混凝土采用商品混凝土。 3、施工要求及技术保障条件 (1)施工要求 本工程要求必须按照设计图纸及规范要求进行施工,保质、保量完成施工任务。 (2)技术保障 1)管理措施 孔桩施工前,对泥工班、钢筋班全体成员进行技术培训,对与孔桩施工相关的内容进行全面的技术交底。施工过程中安排项目部技术负责人及专职安全员随时对孔桩开挖情况,依据专项施工方案、施工图纸及相关文件、规范的要求进行现场检查,发现问题立即通知相关班组进行整改,并对整改情况及时进行落实。孔桩开挖完成后,邀请设计、地勘、监理、建设单位等对基础持力层进行验收合格,验收不

人工挖孔桩施工方案

福建省永泰建筑工程公司 永泰城建校教学楼 人 工 挖 孔 桩 施 工 方 案 福建省永泰建筑工程公司

施工准备 1.材料 (1)水泥:宜用425#普硅或矿渣水泥,并有出厂合格证及试验报告。 (2)砂:中砂,含泥量不大于3%。 (3)石子:碎石,粒径10-15mm,含泥量不大于2%。 (4)钢筋:品种和规格均符合设计规定,并有出厂合格证及试验报告。 (5)垫块:用1:2.5水泥砂浆脉18-22号火烧铁丝提前预制。 (6)外加剂:掺合料,根据施工需要并通过试验确定。 2.作业条件 (1)施工场地,必须做好“三通一平”,并根据现场情况,有条件的先做好地面砼垫层,以利施工。现场四周应设置排水沟、集水井,桩孔中抽出积水,经沉淀后排入下水道。施工现场的出土路线应畅通。

(2)按施工图纸准确放线,放出桩位中心线和桩径,并认真进行技术复核,经有关部门办理签证手续,才能开挖桩身土方。 (3)挖桩前,要把桩中心位置向桩的四周引出四个桩心控制点,用牢固的木桩标定。 (4)施工前,施工现场技术负责人和施工员应逐孔全面检查施工准备,逐级进行技术安全交底和安全教育,要使安全、技术管理在思想、组织、措施都得到落实。 (5)专人负责按桩位编号,做好桩孔的垂直中心线、轴线、桩径、桩长和基岩土质的记录;钢筋笼和桩身砼等隐蔽验收记录;收集好桩体砼强度等级等有关技术资料,并在完工后整理编册分送有关单位并送技术部门存档。 (6)护壁模板分节的高度视土质情况而定,一般可用50-100cm,每节模板安装,应设专人严格校核中心位置及护壁厚度,可用十字架对准轴线标记,在十字交叉中心悬吊垂球,复核模板位置,保证垂直度。符合要求后,可用木楔打入土中支撑模板,稳定位置,防止捣砼时模板发生位移。

机械成孔灌注桩施工组织设计t

贵州双龙航空港经济区 马寨新城(安置点)建设项目 桩基工程机械成孔灌注桩 施工组织设计 编制: 审核: 审批: 四川华海建设集团有限公司 贵州双龙航空港经济区 马寨新城(安置点)建设项目桩基工程项目经理部 二0一六年十二月十二日

目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 2.1 工程概况 (4) 2.2 设计要求 (4) 三、工程地质及水文地质情况 (5) 3.1 气象特征 (5) 3.2 水文地质条件 (5) 四、施工方案 (6) 4.1 成孔工艺 (6) 4.2 钢筋笼制作及就位 (6) 4.3 混凝土拌制及运输 (6) 4.4 混凝土灌注 (6) 4.5 施工步奏 (7) 4.6 施工准备 (7) 4.7 资料报验计划 (7) 五、组织管理机构及施工力量部署 (7) 5.1 组织管理机构 (7) 5.2 施工力量部署 (8) 七、质量保证措施 (10) 7.1 质量管理组织机构 (10) 7.2 工艺控制 (10) 7.3 工序控制 (10)

7.4 钻孔灌注桩通病及其防治 (13) 八、施工进度计划及工期保证措施 (14) 8.1 施工进度计划 (14) 8.2 工期保证措施 (14) 九、安全生产、文明施工措施 (16) 9.1 安全生产保证措施 (16) 9.2 文明施工保证措施 (19) 十、特殊施工措施 (19) 10.1 雨季施工措施 (19) 10.2 夜间施工措施 (20) 10.3 环境保护措施 (20)

一、编制依据 1、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 5、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014 6、贵州双龙航空港经济区马寨新城(安置点)建设项目桩基工程桩基平面布置图及桩基大样图 7、贵州双龙航空港经济区马寨新城(安置点)建设项目桩基工程岩土工程勘察报告 二、工程概况 2.1 工程概况 贵州双龙航空港经济区马寨新城(安置点)建设项目位于贵阳市花溪区小碧乡马寨村镰刀田组境内,贵都高速公路(S85)南侧,西北距秦棋立交1.3公里,北距龙洞堡国际机场4.5公里,西南距花溪区行政中心14公里,拟建场区整体交通优势明显。岩土工程勘察由贵州正业工程技术投资有限公司完成,工程设计由贵州正业工程技术投资有限公司设计完成。拟建马寨新城建设项目包含市政道路、住宅楼、沿街商业区、公寓、学校、公共配套用房等,用地总面积为188177.64m2,建筑总面积252631.9 m2。拟建建(构)筑物采用框架剪力墙结构。该工程基础形式为条形基础、独立基础和桩基础,其中桩基础采用机械钻孔灌注桩基础,机械成孔灌注桩暂定约191根,其桩径为1000mm~2000mm。 2.2 设计要求 ①钻孔灌注桩桩径φ1000mm~2000mm,桩数约191根;

挖孔桩施工组织设计方案(下载)

施工组织设计方案报审表 工程名称:XXXXX工程编号: 致:XXXXX建设工程有限公司 我方已根据施工合同的有关规定完成了XXX工程,建设项目工程2#、4#楼人工挖孔桩施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级部门技术负责人审查批准,请予以审查。 附:施工组织设计(方案) 承包单位:(章) 项目经理: 日期: 现场代表审查意见: 代建单位:(公章) 现场代表: 日期:2007年月日 目录 1编制依据1 2?工程概况1 2.1 .设计概况1 2.2?工程地质情况1 3 ?施工安排1 3.1 .施工进度1 3.2. 劳动力组织1 4. 主要施工方法1 4.1 .施工测量1 4.2. 人工挖孔桩成孔施工2 4.2.1 .桩基施工注意事项2 4.2.2 .桩基人工成孔施工2 4.2.3 .护壁施工2 4.2.4 .终孔检查3 4.2.5 .挖孔注意事项3 4.2.6 .质量标准3 4.3 .人工的挖孔桩钢筋笼制作安装3 4.3.1 .钢筋笼制作3 4.3.2 .钢筋笼绑扎施工方法4

4.3.3 .钢筋笼吊装施工方法4 4.3.4 .钢筋笼制作允许偏差4 4.4.人工挖孔桩桩身砼施工4 441 .原材料要求4 4.4.2 .混凝土供应5 4.4.3 .桩身混凝土浇筑5 4.4.4 .基桩检测5 5. 确保质量的技术措施:5 6. 确保安全的技术措施6 6.1 .安全技术错6 6.2. 安全管理制度6 6.3. 三宝、四口、五临边”的管理6 6.4. 施工用电6 6.4. 施工机械7 6.4.1 .搅拌机7 6.4.2 .钢筋机械7 6.4.3 .木工机械7 6.4.4 .潜水泵7 7. 成品保护7 1. 编制依据 序号名称编号备注 1图纸0646(教学楼2#、4#)结1-3改 2设计变更结施-2改1 3建筑施工手册(第四版) 4混凝土质量控制标准GB50164-92 5建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 6混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 7建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 8混凝土检验评定标准GBJ107-87 9施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 10建筑基桩检测技术规范JGJ106-2003 2. 工程概况 2.1 .设计概况 教学2#楼OH由上独立基础及OG由交O1、02、010轴独立基础;教学4#楼O H轴上6-10轴间及G 轴交10轴独立基础采用人工挖孔桩处理地基承载力不足,要求持力层较深的技术难题。共设计人 工挖孔桩14根,桩径900、1200,扩大头直径1300、1700、2000。要求桩端进入强风化泥岩层不小于桩身直径d。桩身材料采用混凝土C25,钢筋采用HPB235、HRB335 ;桩纵筋接头采用焊接接头;保护

人工挖孔灌注桩基础施工方案

人工挖孔灌注桩基础施工方案1、施工测量放线 (1)检查复核控制桩点,检查其建筑基线尺寸是否符合点位,是否通视、易量。 (2)用经纬仪及钢尺测出各轴线和桩位,用红漆标在垫层上,待第三节护壁施工完成后将桩位控制线转移到护壁上,用红油漆标上标志,打入水泥钢针,作为挖孔依据。 (3)放好每桩轴线后,及时报告与业主、总包或监理验线,复核后方可施工。 2、桩孔施工 (1)桩孔施工工艺流程 准备工作→挖土、石方→孔内排水送风→校正孔中心及几何尺寸→修整孔壁→绑扎护壁钢筋→安装护壁模板→校正中心及模板园度→浇灌护壁混凝土→养护→拆模板、修理护壁砼→下节排水送风挖土……循环施工→达设计要求持力层→做扩大头并用自制可折叠三角尺检查→成孔→钢筋笼制安→清底→砼浇筑。 (2)开挖土、石方 本工程桩身护壁每根桩计划支护一至二节。工程桩土方开挖先中间后周边,?扩底部份先挖桩身圆桩体,再挖扩底尺寸从上到下修成,松散土层用铲、镐开挖,进入强风层后用镐,每节均应检查中心点及几何尺寸,合格后才能进行下道工作。为安全起见,每开挖下节桩孔前,应用长为1.2m的直径20mm钢筋打入土中。测试是否有流砂、淤泥出现,遇到砂层时,每节挖深可降到0.5m,挖深超过5m后,要用鼓风机连续向孔内送内,风管口要求距孔底2m左右,孔内照明采用防爆灯炮,灯炮离孔底2m。 (3)土方运输:在孔口安装支架及0.5t慢速卷扬机,土用吊桶提升。 (4)排水:开挖过程中,如有少量地下水要随挖随用吊桶将泥水一起吊出,如渗水量较大,则在孔底一侧挖集水坑,用高扬程水泵排出。 (5)护壁钢筋安装:护壁钢筋在现场加工孔内绑扎,并留足连接长度,以便下段钢筋搭接。 (6)护壁钢模采用4~8块钢模板组成,插口连接,支模要校正中心位置、直径及圆度。 (7)护壁砼施工:护壁砼应严格按配合比下料搅拌,塌落度控制在4~6cm为宜,为提高早期强度可适当加入早强剂,砼浇筑时应分层沿四周入模,用钢钎捣实,施工前应将上节护壁底清理打毛,以便连接牢固.为便于施工,可在模板顶设置角钢、钢板制成的临时操作平台,供砼浇筑使用。 (8)护壁模板拆除,当护壁砼养护达到一定强度后,便可拆除模板,通常拆模时间为24小时,再进行下一节施工。 (9)尺寸控制,每节护壁模板拆除后,应将桩控制轴线,高程引到每节砼壁上,可用十字线对中,吊大线锤,测出中心线,再用尺找圆周,根据基准点测设孔深。 然后用挖土机装上汽车运走。,挖孔桩的余泥用手推车运到集土坑(10). 人工挖孔桩施工工艺图 人工挖孔桩成孔及验收 1、当桩孔挖完孔底设计标高或持力层时,施工单位应通知监理会同甲方、勘察、设计及有关质检部门人员共同鉴定是否达到设计要求。如达不到设计要求的持力层,必须下挖和再次鉴定。 2、经鉴定符合要求持力层的桩,要按设计图纸尺寸设计要求迅速做扩大头,清理孔底,再次通知有关部门进行终孔验收。 3、经终孔验收合格的桩,必须取样留样,并按有关要求做好终孔检查验收记录。 4、终孔验收合格后,再次清理孔底,并随即迅速浇捣封底砼。然后进行钢筋笼的安装和浇灌桩身砼。 桩身钢筋笼安装 挖孔桩成孔,验孔后,桩身钢筋笼纵向筋及加劲箍筋应根据设计图纸要求,在加工棚下料、弯制

钻孔桩施工组织设计

御景湾住宅小区 钻孔桩 施 工 组 织 设 计 命运如同手中的掌纹,无论多曲折,终掌握在自己手中

施工组织设计 第一章施工组织管理模式和总体部署 为了圆满实现工程目标,我们将组织强有力、具有丰富类似工程经验的项目管理班子,投入精干善打硬仗的施工班组,配置足够数量的、齐全的GPS-10GPS-15型钻机等设备,按照建筑工程建设的基本规律,统筹安排,使施工活动有计划,科学合理、有条不紊地进行。 同时,发扬“团队、敬业、超越、贡献”的精神,以“提高素质,质量取胜”的经营信条,达到一流的科学管理,一流的施工技术,一流的工程质量,一流的施工进度。 为了进一步提高我公司品牌的含金量,经公司研究决定,本工程由公司统一领导,安排具有丰富工程施工经验及较强管理能力的项目经理担任本工程项目经理,选派技术力量强的骨干人员组成本工程项目经理部,建立一个健全的强有力的组织机构,并以科学的网络管理为依托,确保达到预定目标。 一、项目管理组织部署 1、根据本工程的重要性及企业的信誉,我们组织施工的指导思想 是科学管理、严格要求、安全生产、文明施工和采用先进的施工手段。 命运如同手中的掌纹,无论多曲折,终掌握在自己 手中

2、本工程将列为我公司2011年度的重点工程,以IS09001-2000 质量体系为标准进行管理。 3、实行项目法管理与公司的监督管理。 4、根据本工程特点组建健全的管理机构。 二、施工组织管理模式 1、在组织上实行“项目法”施工,实行项目经理责任制的模式。 项目经理负责整个项目具体事务的运作,直接进行工程的组织、指挥、管理和协调工作。项目经理代表企业法人对内有调度、采购、分配、奖罚等权利;对工程质量、安全生产、文明施工、施工工期、经济效益等实行全面管理、全面负责。 2、项目经理部组成结构将是一个知识密集型班子,主要成员参与过类似重大工程的施工,具有丰富的实践施工经验。形成以理论与实践相结合,能吃苦耐劳,能打大仗硬仗的强有力的组织领导班子。 3、项目经理部下设办公室、施工组、技术组、质安组、材料供应 组、工程核算组和后勤保卫组七个职能部门,对施工工期、质量、安全、文明施工等进行全方位、全过程的协调控制。 4、抽调责任心强,具有丰富施工经验、技术熟练、技术力量雄厚、能 命运如同手中的掌纹,无论多曲折,终掌握在自己 手中

人工挖孔桩施工组织设计

1、编制说明与依据 1.1编制说明 我公司从施工方案,人员配置,机械配备、材料供应和工程服务等方面全力以赴,精心施工;我们将会将本工程列为本公司的重点工程,以雄厚的企业整体实力为依托、为后盾,优质高速地完成本项目工程,交出让业主满意的精品。 在施工中,我们将以优质、高速、安全、文明为宗旨,本着对业主高度负责的态度,按30天的节点控制工期进行合理安排部署,使施工忙而不乱、成本最低、效力最高、质量最好;同时在施工中,我公司将从业主利益出发,积极以质量监督部门配合,协调好内外关系,通过有效的对工序、材料、人员进行控制,不仅保证工程质量,而且保证安全文明施工得到有效保障,通过有效的环保措施,使声、光、尘污染得到有效控制,创建安全文明的施工模范工地。 本《施工组织设计》作为指导施工的技术性文件,编制时对人工挖孔桩工程的施工工期、质量目标、项目管理机构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术措施、安全、文明施工及降低成本、推新技术等诸多因素做了充分考虑,突出了科学性、适应性和针对性。 本工程施工中,我们主要抓住以下几个重点主要问题; 1.人工挖孔桩施工(中风化岩层); 2.施工降水;

1.2编制依据 (1)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002);(2)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001);(3)《室外排水设计规范》(GBJ14-87); (4)《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥标准》(GB175-92); (5)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); (6)《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88); (7)《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ/T55-96);(8)《钢筋焊接及验收规范》(JBJ18-96);(9)《工程测量规范》(GB50026-2002);(10)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB500330-2002);(11)《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001);(12)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002);(13)《混凝土质量控制标准》 (GB 50164-921);(14)《建筑施工安全检查标准》 (JGJ95-99);(15)《建设工程施工现场供用电安全规范》 (GB50104-93);(16)《施工现场临时用电安全技术标准》 (JGJ46-88);(17)《混凝土强度检验评定标准》 (GB107-87); 1.3施工总体目标 1.工程质量:一次验收合格并通过备案,保证资料齐全完整。 2.工程进度:满足业主节点要求的30天规定内工期完工。

浅谈人工挖孔灌注桩施工

浅谈人工挖孔灌注桩施工 发表时间:2017-12-27T14:14:49.503Z 来源:《防护工程》2017年第22期作者:钱中海[导读] 采用人工挖孔灌注桩,具有设备简单,施工操作方便,占用施工场地小,对周围建筑影响小。 池州经济技术开发区建设服务中心安徽省池州市 247100 摘要:采用人工挖孔灌注桩,具有设备简单,施工操作方便,占用施工场地小,对周围建筑影响小,施工质量可靠,工期短,造价低等优点,因此得到广泛应用。尤其对于地理位置比较偏僻的、大型桩基设备很难进场、基础工程量不大、采用满堂大开挖实际情况不允许的位置更适合。但由于是工人在地下作业,对安全性要求高,要做好安全防范措施。关键词:人工挖孔灌注桩适用范围、一般构造要求、施工工艺要求、安全技术措施。 适用范围: 人工挖孔桩适用于土质较好,地下水位较低的黏土、亚粘土及含少量砂卵石的黏土等地质条件。比较适合丘陵地带、硬土层。可用于高层建筑、公共建筑、水工结构(如泵站、桥墩)作桩基,起支撑、抗滑、挡土之用。对软土、流沙及地下水位较高、涌水量大的土层不宜采用。人工挖孔桩开挖最深不得超过25米,因为超过25米后对施工人员有很大危险性。开挖深度也不宜小于6米,因为小于6米的桩,在结构受力上应属于墩台形式,这样建筑结构受力就不同,且小于6米的桩稳定性也较差。 一般构造要求: 桩直径应符合设计要求。一般为800mm至2000mm,最大直径可达3500mm。底部采用不扩底和扩底两种方式,扩底直径为1.3d至3.0d(d为桩直径),最大扩底直径可达4500mm。桩底应符合勘察设计文件要求,应支撑在可靠的持力层上。 对灌注桩的配筋率规范规定为:当桩身直径为300~2000mm 时,正截面配筋率可取0.2%~0.65%,大桩用小配筋率,小桩用大配筋率。对于桩直径大于2000mm的桩配筋率,应由设计计算确定。对于抗拔受力的桩,钢筋直径要适当加大。 施工方案编制: 在施工过程中,首先根据设计图纸、地质勘察资料、现场实际情况编制人工挖孔桩施工方案,经施工单位技术负责人签字并盖公章后,提交给总监理工程师审查,总监理工程师审查合格并签字盖章后才能开始施工。对于开挖深度达到16米的人工挖孔桩施工方案,还要组织专家论证,按专家论证提出的问题整改符合要求后,才能施工。 施工工艺: 1、施工程序:场地整平,放线,定桩位→挖第一节桩孔土方→支模浇灌第一节混凝土护壁→在护壁上二次投测标高及桩位十字轴线→安装活动井盖,设置垂直运输架,安装卷扬机(或电动葫芦)、吊土桶、潜水泵、鼓风机、照明设施等→挖第二节桩孔土方→清理桩孔四壁,校核桩孔垂直度和直径→拆上节模板,支第二节模板,浇筑第二节混凝土护壁→重复上述施工过程直至设计深度→检查持力层后进行扩底→对桩孔直径、深度、扩底尺寸、持力层进行全面检查验收→清理虚土,排除孔底积水→吊放钢筋笼→浇筑桩身混凝土。 当桩孔不设支撑护壁和不扩底时,无支护和扩底两道工序。 2、护壁设计和施工:为防止桩孔土体坍塌,确保施工操作安全,大直径桩孔在施工中需要设置护壁。护壁可采用现浇混凝土(或配少量钢筋)、喷射混凝土或型钢—木板工具式护壁、沉井等。由于现浇混凝土护壁整体性好,能紧靠土壁,受力均匀,因而应用较广泛。对于桩径较小,深度不大,土质很好、地下水量很少的桩孔也可采用型钢—木板组合工具式护壁,甚至不设护壁。 混凝土护壁分段高度根据土质情况和施工方便而定,一般为0.9m至1.0m。 混凝土护壁一般采用C30或C25混凝土,厚度经计算确定,一般取100mm至150mm。可以加配适量直径6mm至8mm的钢筋,相邻两节护壁之间用钢筋拉结。 护壁施工采用一节组合钢模板(或4至8块弧形工具式钢模)拼装而成,拆上节,支下节,循环周转使用。模板间用U形卡连接,上下设两道槽钢护圈顶紧。钢圈由2至3块弧形槽钢组成,中间用螺栓连接,不另设支撑。第一节混凝土护壁宜高出地面200mm,便于挡住雨水和定位放线,也可防止地面土块和建筑垃圾掉入桩孔中。 3、挖孔方法:由人工从上到下逐层用锹、镐挖土,遇到硬土用大锤、钢钎破碎。挖土次序为先挖中间部分,后挖周边。按设计桩直径加2倍护壁厚度控制截面,允许尺寸误差为±30mm。扩底部分采取先挖桩身圆柱体,再按扩底尺寸从上到下削土修成扩底形。弃土装入活底吊桶或箩筐内,垂直运输,在孔口上安支架、轨道,用电动葫芦或慢速卷扬机提升。 如有少量地下水,可随挖土用吊桶将泥水一起吊出。如遇大量渗水,可在一侧挖集水坑,用潜水泵排除。 4、桩身混凝土浇筑:宜采用商品混凝土汽车泵直接到底,或固定泵管安装到底部,或用电动葫芦(卷扬机)运输到底部,每浇筑200mm至300mm高度,振捣密实,泵管提升一段再继续浇筑,继续振捣,直到浇筑至设计标高高出200mm以上,以后用人工凿除多余部分至设计标高(注:这样能确保桩顶混凝土密实,且接头部位凿毛后与基础梁混凝土的连接更牢固)。 安全技术措施: 挖孔桩施工应对安全予以特别重视,应制定周密可靠的安全技术措施、安全操作规定,并严格认真执行,经常检查。 1、在孔口设水平移动式活动安全盖板,当盛土吊桶提升到离地面一定高度后,推活动盖板关闭孔口,卸土后,再开盖板,下吊桶装土,以防止土块、操作人员掉入孔内伤人。采用电动葫芦提升吊桶,桩孔四周应设安全护栏。 2、多桩孔同时成孔,应采取间隔挖孔方法,以减少水的渗透和防止土体滑动。 3、孔内严禁放炮,以防振动土壁,造成事故。 4、桩孔内设36V低压安全照明。用鼓风机向孔下送新鲜空气,防止有害气体中毒。 5、人员上下可利用吊桶,但要配备滑车、粗绳和绳梯,供停电时候应急使用。 6、井口作业人员要系安全带,井下作业人员要戴安全帽。 7、加强对孔壁土层涌水情况的观察,发现异常情况,及时处理。

钻孔灌注桩施工组织设计

钻孔灌注桩施工组 织设计 1

钻孔灌注桩施工组织设计 一、工程概况 本工程位于绍兴市上虞区城北,建设单位为绍兴市上虞天越置业有限公司;设计单位为华升建设集团浙江建筑设计有限公司;监理单位为浙江智杰建设管理有限公司;施工单位为浙江海滨建设集团有限公司。 本工程地基基础设计原桩基采用预应力管桩及方桩,因桩检测存在三类桩,根据桩基检测报告及甲方提供三类桩编号图,对三类桩部位进行补桩处理。 二、施工组织设计编制依据 《地质工程勘察报告》 《建筑桩基技术规范》JGJ94- ; 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18- ; 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202- ; 《建筑地基基础技术规范》DB42/242- ; 《钻孔灌注桩》浙G23 设计补桩说明、施工图; 三、设计工作量及技术要求 1、设计桩型及工作量 本工程设计为钻孔灌注桩,桩径为Φ600,7#楼9根、9#楼7根、10#楼8根,共计桩数为24根,设计有效桩长约38m。桩顶标高7#楼为-7.150m,9#楼、10#楼为-7.750 m。 2、设计技术要求 (1)本工程桩为钻孔灌注桩,施工必须保证设计桩长,终孔标高的

决定以设计桩长为主,已成孔的进尺速度为辅。 (2)桩端持力层为第6-4层圆砾层,桩端进入持力层不小于2.0D。桩身砼灌注充盈系数不应小于1.1,泛浆高度为1米,确保成桩的质量。 (3)桩成孔后必须清除孔底虚土(沉渣),孔底沉渣厚度应不大于50mm,并立即灌注水下混凝土。 (4)桩身混凝土强度等级ZKZ-D600-38-38(A2)-C35 (5)单桩竖向承载力特征值:1800KN 四、机械钻孔灌注桩施工

人工挖孔桩-施工组织设计方案

工程施工组织设计 编制人:陈德应 审核人:孟凡龙 日期:2015年7月1日

第一章 工程概况 本工程由中国铁塔股份有限责任公司六安分公司建设,浙江沸蓝通信工程监理有限公司全面现场监理。地质由安徽省城建设计研究院进行勘察,设计单位为江苏省邮电规划设计院有限责任公司,并由安徽天都建筑工程有限公司进行施工。 本工程为铁塔公司通信基站,位于六安市霍邱县。 本工程本工程铁塔基础采用灌注桩基础。设计使用年限为五十年,建筑结构安全等级为二级。抗震设防烈度为六度,场地类别为II 类。抗震设防等级为丙类。耐火等级为一级。屋面防水等级为二级。图纸所注尺寸除标高以米为单位外,其余均以毫米为单位。 本工程除注明外,结构施工图均采用平面整体表示法,施工图图中未示构件均详《混凝土结构整体表示方法出图规则和构造详图》(03G101-1) 1、 钢筋种类、符号及弹性模量见下表。 2、焊条 E43型:用于钢筋及型钢焊接,HPB235钢筋及Q235钢焊接。 E50型:用于Q345钢焊接。 3、混凝土 (1)基础垫层: C15。 钢筋种 类 符号 抗拉抗压强度设计值N/mm 2 弹性模量N/mm 2 HRB4 00 360 2.0×105 HPB3 00 Ф 270

(2)地下结构混凝土强度等级如下:机房基础为C30; 塔基基础及塔基承台C30。 (3)上部结构混凝土强度等级如下:屋面为C30 (4)与砌体同步施工的构造柱、雨篷采用C30。 第二章施工总部署 本工程将采用项目法作业,由项目经理具体负责处理本工程的日常施工管理,公司实行全过程跟踪管理,以“提高素质,质量取胜”的经营信条与“追求卓越的品质和品味”的产品理念,确保工程按质按量如期完成。 一、工程总体目标 (一)工程质量目标 根据建设单位的质量要求,我公司确定本工程质量目标为:严格要求,一丝不苟,确保单位工程100%合格。 (二)工地标化管理目标 本项目工地要求:清洁卫生,井然有序,赏心悦目,文明施工,确保达到南京市文明标化工地。 (三)安全生产目标 项目安全生产目标“无重大人身、设备安全事故,轻伤事故不超过1‰”。(四)施工工期目标 统筹安排,合理穿插,确保在日历天内全部完成并交付业主。 (五)环境控制目标 本项目精心组织认真施工,降低施工噪音、粉尘、光污染等对环境的影响,

人工挖孔桩工程施工方案

人工挖孔桩工程施工方案 一、工程概况 1、工程概述: 舟山中学工程建设地点位于定海区临城街道,本工程由舟山市舟山中学建设开发,舟山市教育建设开发公司代建,舟山市规划建筑设计研究院设计,舟山市规划建筑设计研究院地质勘察,浙江万事达建设工程管理有限公司监理,浙江宏业建设有限公司组织施工。 本工程位于舟山中学田径场看台部分,部分基础型式采用人工挖孔灌注桩,钢筋混凝土护壁。共54枚桩,平面布置为A-E/23-40轴。 2、设计概况: 本工程桩基为人工挖孔桩,桩径为800mm,桩身砼强度等级为C25,护壁砼强度等级为C25,厚度为150mm。护壁钢筋采用:首节为?8@150挂筋,部分淤泥层为?8@100挂筋,其余均为?8@400挂筋,桩身钢筋为10Ф18纵向钢筋通长,螺旋箍为?8@ 250(加密区为?8@100),加劲箍为Φ14@2000。持力层为中风化岩,桩端进入持力层≥500。 3、工程总目标 工期目标:按照甲方要求工期完成施工。 开工日期:2011年4月 竣工日期:2011年4月 二、施工准备: 1 现场准备

1.1 了解水源、电源的位置及最大可供数量,要求供电100KW。开工前,把施工现场临时用电按规范及安全要求,布设好线路走向、配电箱、机械摆放位置等; 1. 2 请业主进行地下障碍及管线交底; 2 技术准备 2.1 组建以项目经理、项目技术负责人为核心的技术管理体系,下设施工技术、质量、材料、资料、计划等分支部门。 2.2 审学施工图纸,提出合理化建议,取得建设单位和设计单位同意,以达到节约投资、加快进度、保证质量和施工简便的目的,并提出合理性的审图意见。 2.3 作好桩基分部施工方案,作好分项工程技术交底。 2.4 建立完善的信息、资料档案制度。 2.5 编制钢筋、水泥、木材、等材料计划,相应编制材料试验计划,指导材料定货、供应和技术把关。 2.6 按资源计划安排机械设备,周转工具进场,并完备相应手续。 2.7 建立完善的质量保证体系。 2.8 会同规划、勘察设计、建设单位、发包单位、质监单位等部 门复核定点坐标、建筑物标高及验基。 2.9 做好对班组人员的技术,安全交底工作。开工前,必须强调劳动纪律,向工人班组进行技术交底,学习图纸及有关施工规范,掌握施工顺序,保证工作质量和安全生产的技术措施落实到人。 3、机械设备准备

人工挖孔桩施工组织设计

人工挖孔桩施工方案 一、编制依据 1、本工程施工图纸及变更图纸; 2、挖孔桩设计变更报告; 3、本工程地质报告; 4、本工程招投标文件; 5、本工程《施工组织设计》; 6、《公路桥涵施工技术规范》041-2000; 7、《公路工程质量检验评定标准》80/1-2004。 二、工程概况 1、工程简介 省道256、358大修工程人行天桥第一标段,位于东莞市厚街镇,总共为八座,桩号分别为K97+141、K98+070、K99+940、K102+180、K103+849、K104+190、K105+125、k106+600。本工程基础设计最初采用钻孔灌注桩,但 K105+125、 K106+600人行天桥左幅上空有高压线、K106+600人行天桥右幅地面前后有路口,使得该两座桥桩基使用冲孔桩机施工没有足够的空间,所以该两座桥部分桩改为挖孔桩。 K105+125、 K106+600人行天桥左右幅主墩和K106+600人行天桥中墩桩基础为两根直径1.2米的挖孔桩,左右幅梯道梁的桩基为直径1米的挖孔桩。挖孔桩桩径1.2m的10根,桩径为1m的18根。(见施工平面布置图)。 挖孔桩主墩桩基设计要求:选用强风化作为持力层时要求连续穿过硬塑粉质粘土20m,或连续穿过强风化岩层15m,现场可根据地质分布换算;选用中风化作为持力层时,桩基进入中风化不小于1m。根

据我部收到的地质资料,我部选用中风化作为持力层,桩基进入中风化不小于1米的原则终孔较为合理。 挖孔桩梯道桩基设计要求:选用强风化作为持力层时要求连续穿过硬塑粉质粘土11m,或连续穿过强风化岩层不小于7.5m,现场可根据地质分布换算;选用中风化作为持力层时,桩基进入中风化不小于0.5m。我部选用中风化作为持力层,桩基进入中风化不小于0.5米的原则终孔较为合理。 2、地形地貌 2-1:工程区地貌属于低山丘陵,后经建筑、筑路改造,地形略有起伏,场地基本平缓。 2-2:水文地质 场区地表水不发育,地下水以第四系孔隙潜水、基岩裂隙水为主,埋藏深度随地形和地层变化有所起伏,埋深为1.4~4.5m,水位的变化与地下水的赋存、补给及排泄关系密切,地下水位受暴雨和洪水的直接影响。按照《公路工程地质勘察规范》(064-98)判定地下水无腐蚀性,按《岩土工程勘察规范》(50021-2001)判定地下水对混凝土具有微腐蚀。 2-3:地质构造 本区段未发现断裂构造,场地基本稳定,除发现有软土和饱和砂土的轻微液化不良地质存在外,未发现有岩溶、采空区等其他不良地质,适于拟建人行天桥。 2-4:具体地质 该两座桥地质报告显示地质情况为: 填筑土0~3.4米。粉质粘土层厚不均2.6~11米,面上有中粗砂,可能产生流沙,该层对挖孔极为不利。全、强风化泥质砂砾岩5~21.3

挖孔桩施工组织设计

汉东名居项目桩基工程施工组织设计 投标单位: 2007年12月22日

. 目录 一.编制依据 1.1 编制依据 1.2 编制原则 二.工程概况 2.1 工程简介 2.2 施工区域自然条件及现场条件 2.3 工程特点 三. 施工管理目标及现场组织机构的设置 3.1 施工管理目标 3.1.1 工期目标 3.1.2 质量管理目标 3.1.3 环保目标 3.1.4 安全文明管理目标 3.2 施工组织机构 3.3 施工管理职责 3.3.1 项目经理部的主要现任和权利 3.3.2 施工队的主要责任和权利 3.4 现场施工管理关系 3.5 施工队伍投入与任务划分 四. 施工准备与临时工程规划 4.1 施工准备 4.1.1 调遣准备 4.1.2 项目准备工作 4.1.3 技术准备工作 4.1.4 施工材料准备工作 4.1.5 临时工程准备工作 4.1.6 施工机械准备工作 4.1.7 资金准备 4.1.8 编制申请开工报告及作业指导书 4.2 临时工程规划 4.2.1 临时驻地及房屋 4.2.2 施工道路 4.2.3 施工供电 4.2.4 施工用水 4.2.5 施工通讯

4.2.6 砼临时拌和站,简易钢筋加工棚五.现场施工平面布置 5.1 平面布置的内容 5.2 平面布置的原则 5.3 施工平面布置图 六.工期及施工进度计划 6.1 施工顺序 6.2 施工进度安排 6.2.1 进度安排的指导思想 6.2.2 总工期的目标 6.2.3 分项工程的施工进度计划七.资源配置与计划 7.1 劳动力计划 7.2 机械设备配置计划 7.3 材料采购进场 八.主要工程项目的施工方案、施工方法 8.1 施工方案 8.2 施工工艺及方法 8.2.1 钻机结构及原理 8.2.2 工艺流程 8.2.3 劳动力组织(分配) 8.2.4 质量控制 8.2.5 安全注意事项 8.2.6 钢筋工程 8.2.7 砼工程 九.质量保证体系及确保工程质量的措施 9.1 质量保证体系及质量责任 9.1.1 质量目标 9.1.2 质量保证体系 9.2 保证工程质量措施 9.2.1 工程质量保证措施 9.2.2 制定保证工程质量的计划安排 9.3 防止质量通病的措施 十.保证工程进度的措施 10.1 组织实验 10.2 劳动管理措施 10.3 技术保证措施 10.4 物资保障措施

相关文档
相关文档 最新文档