01

随着现代通信技术的高速发展,通信网络迅猛扩大,基站/机房设备及业务增加。运营商的维护管理正在进一步信息化、综合化发展,在传统的动力和环境监控基础上,更多的业务管理系统需求被专业化应用,一个综合性的动力与环境管理平台应运而生。

SiteWeb动力设备与环境集中监控管理系统,凝聚了艾默生十多来年的系统应用经验,以为用户增值为导向。各类基础及可定制的系统模块用于帮助用户管理业务,优化维护管理体系,增加业务收入并降低运营费用。系统模块化、开放性的设计架构支持监控系统在技术应用和管理方面的持续发展,成为局站动力设备与环境精细化管理的有效支撑平台。

SiteWeb监控系统

新一代动力与环境综合管理平台

系统特点

采用B/S 架构,所有功能通过IE 浏览器呈现,不需要安装客户端软件,访问系统更加便捷超大规模容量设计,系统可支持50000个站点

采用底端数据处理机制,监控中心设备大幅减少,节省系统维护工作量和空间数据流向采用订阅-发布、主动上报机制,响应时间快,实时性好

02

Internet

E1/IP/PTN

智能化采集平台

智能化采集平台

2M 环

eStoneII

eStoneII

eStoneII

eStoneII

eStoneII

业务台

中心收敛设备

GPRS/CDMA

远端客户端和数据接口

数据库服务器DS 服务器支持多机备份,消除了传统监控主机问题引起的大面积故障瓶颈二级存储保障、自动补存技术,确保动力设备与环境集中监控系统的数据完整性

03

电子地图和组态:

电子地图和组态直观显示局站和监控信息

利用电子地图端局过滤功能,显现用户关心的站点和告警信息

用户无须通过实时监控,可直接在电子地图组态界面中浏

览关心的监控信息

SiteWeb 平台软件

软件架构:

采用模块化、开放性软件架构,功能模块扩展方便

用户个性化需求定制便利

Web 监控架构:

采用全Web 监控架构,客户端免安装、部署和升级维护

多主题和Flash 表现,为用户提供了丰富的主题界面选择体验

通过局域网和Internet 访问SiteWeb 监控系统

即时监控多主题界面呈现免安装USB 图像

门禁管理电池管理

停电管理机油调度管理电费计量管理节能管理预警管理……

综合报表管理专家经验维护用油管理报表……

基于SiteWeb 的免安装即时监控平台和电子地图服务的动态跟踪调度系统全新Flex 风格界面可扩展数据分析服务真正意义上的客户化综合分析报表平台

04报表:

支持表格、矩阵、图表和混合报表模板

报表支持超链接,可以和页面、组态形成互联,动态显示

建立了中间数据库,报表查询速度快

事件管理:

对告警窗口列进行设置,定制符合用户习惯的告警显示界面

按局站类型、局站等级、中心、局站、设备类、按设备名、

事件分类、事件等级、事件是否已确认和事件是否已结束建

立告警事件模板,定制告警事件显示信息

告警事件处理中显示专家意见,为设备维修提供参考建议

实时监控:

实时信号和历史信号浏览

实时曲线、柱图、饼图,多窗口图表并列显示

模拟信号、数字信号和图像信号多窗口并列显示

提供群控、逻辑控制、控制闭路管理和控制状态

查询功能

室内温度 空调1 空调2 室外温度 风机 >30 开 开 >22 关 <30

>22 轮流工作 <22 关 关

<22 开

05

基站电池管理系统是对蓄电池设备进行管理,包括查看蓄电池组或单体电池的运行状态,查看是否有无落后电池,查看电池组或单体电池的历史放电曲线,比较历史放电曲线,进行放电测试等,同时可查看电池后备时间,为基站油机调度管理系统作为基础信息。

蓄电池管理系统

局站自动巡检系统

局站自动巡检系统用于动环监控系统关键告警配置和实时信号的巡检工作。通过本系统,不仅能解决长期困扰用户的告警配置和信号设置监管的难题,同时系统还为用户提供了实时信号的巡检功能,减轻了用户维护人员的巡检工作量,降低了用户的运行维护成本。

空调节能管理

通过基站空调节能管理系统可以对空调及新风系统进行管理,包括查看节能设备当前状态,远程控制节能设备的开启关闭状态,查看空调设备的各个信号、远程控制空调的可控信号。系统配套的底端智能平台具有软PLC 功能,能根据现场采集的环境温度变化,合理应用空调温度调节及新风系统启动,使空调始终处于经济运行状态,以降低耗电量从而达到节能效果。

增值业务应用实例

智能化采集平台三大产品系列:

采用嵌入式linux操作系统,通过远程访问可

构成简单的监控系统

在监控中心,可以远程升级、加载、运行程序

强大的底端可编程逻辑控制功能,应用于空调

节能管理、电源节能管理、联动防盗等方面

智能化采集平台可以独立运行,平台加载的各

类应用程序不受监控中心或网络故障的影响

支持USB视频,有效威慑遏制局站设备偷盗行为

具备板件级自诊断能力,采集平台故障定位更

精确

全端口高标准防雷,确保采集平台在恶劣环境

中也能可靠运行

IDU系列

三大

产品系列

IPLU系列

06智能化采集平台

eStone系列

交流电源 嵌入式运算 户外柜 机架和一体化机柜连接 嵌入式电源 电源开关和控制 服务直流电源

基础设施管理和监控

精密制冷

浪涌保护

艾默生网络能源有限公司

深圳市南山区科技工业园科发路一号电话:86-755-86010808邮编:518057

艾默生网络能源

关键业务全保障?的全球领导者

https://www.wendangku.net/doc/6a15438945.html,

艾默生网络能源和艾默生网络能源标识均为艾默生电气公司的注册商标和服务标识。?2012艾默生电气公司版权所有。

E-X6213284-1212

服务热线:

400-887-6510

关于艾默生网络能源

艾默生网络能源是艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR)所属业务品牌,为数据中心关键基础设施、通信网络、医疗和工业设施提供保护和优化。艾默生网络能源在交直流电源和可再生能源、精密制冷、基础设施管理、嵌入式计算和电源、一体化机架和机柜、电源开关与控制,以及连接等领域为客户提供全球领先的解决方案以及专业的技术和灵活的创新。所有的解决方案在全球范围内均能得到本地的艾默生网络能源专业服务人员的全面支持。如欲了解艾默生网络能源的产品和服务详情,请访问:https://www.wendangku.net/doc/6a15438945.html,

关于 Emerson

总部位于美国圣路易斯市的 Emerson (纽约证券交易所股票代码:EMR)是一家全球领先的公司,该公司将技术与工程相结合,通过网络能源、过程管理、工业自动化、环境优化技术、及商住解决方案五大业务为全球工业、商业及消费者市场客户提供创新性的解决方案。公司 2011 财年的销售额达 242 亿美元。如欲了解进一步信息,欢迎访问:https://www.wendangku.net/doc/6a15438945.html,

艾默生

艾默生公司 艾默生公司创立于1890年,公司的前身是密西西比州圣路易的一家电动机和电扇制造厂。在过去100年中,该公司从一个小型的地区性生产厂家发展成全球性企业,生产和销售种类繁多的电器、电子和电机产品。现在,该公司在150多个国家设有60多个分支机构,雇员达10万人。其主要在自动化方向的产品与服务如下表: 公司名称产品与服 务 产品种 类 分类1 分类2 分类3 分类4 分类5 Emerson 工业自动 化 液体自 动化 液体控制 产品 气动和运 动控制产 品 工业电 器产品 电气施工 材料 电源和电 源质量解 决方案 工业照 明 加入材 料及精 密清洗 塑料连接 系统 超声波清 洗解决方 案 金属连 接系统 机械动 力传动 轴承联轴器 传动装 置与驱 动 输送部 分 电机及 驱动器 工业电机减速电机 变频调 速器 光伏并 网逆变 器配合 伺服驱动 和电机发电发电机 风力发电 机变奖系 统 风力发 电机开 关和控 制柜

DeltaV系统 当前,现场总线技术已经成为自动化技术发展的热点,在产业化方面已经走向成熟。其中艾默生过程管理公司于1996年推出的DeltaV系统应该算是现场总线系统中最为成功的一套总线系统。到目前,该系统在全球已经签订了4500多套供应合同,在业界受到广泛的欢迎,获得十几个国际奖项。本文将就该系统的特点作一简单介绍,从中可以看出该套系统的成功之处。 1、DeltaV系统的推出背景 1.1适应技术发展潮流,采用FF标准 其实早在80年代,国外就提出了现场总线的概念,但由于刚开始没有一个统一的国际标准,导致目前多种砚场总线标准并存的局面。就其影响和国际标准化的程度来看,由于FF(现场总线基金会,由艾默生过程管理领导的ISP现场总线组织和World Fip联合组成)是不附属于某企业的非商业的国际标准化组织,其宗旨是制定单一的国际现场总线标准,无专利许可要求供任何人使用,其制定的现场总线物理层巳获国际电工委员会IEC批准,因此FF是目前最受用户认可的总线组织。也正因为如此,文默生过程管理公司的DeltaV系统完全以FF标准进行设计,所以DeltaV系统一经推出,就迅速获得业界的广泛赞誉和普及。 1.2继承传统DCS的优点 艾默生过程管理公司在此之前有两套著名的DCS系统:PROVOX和RS3,所以在开发新系统DeltaV系统时,注入了该公司在DCS系统方面几十年的心血和经验。 DeltaV系统理所当然地继承了PROVOX和RS3系统的优势,所以DeltaV系统完全可以更好、更简单地完成,并且提供了最简单地向现场总线过渡的解决方案。 1.3充分考虑了用户的需求 在推出DeltaV系统时,公司作了大量的调查研究,看用户究竟需要什么样的系统,高中低 性能价格比与其他厂家DCS集成先进批量控制 易于使用在线帮助先进控制 具有扩展能力基于Windows SPC/SQC能力 高集成度控制策略冗余I/O冗余 高可靠性历史数据采集能力提供组态能力 与现场总线集成基于PC DeltaV系统对用户所关注的上术方面都进行了非常好的解决,因此,DeltaV系统一经推出,就获得了很多国际奖项。 2、DeltaV系统的特点 2.l DeltaV系统的控制网络:采用工业以太网 DeltaV系统采用FF规定拓朴结构即工业以太网,工作站和控制器构成控制网络的节点,DeltaV系统的任何两个节点之间都是对等的,信息直接交流,而且所支持的数据格式相同,即DeltaV系统的控制器直接支持TCWIP数据,数据传输速率为1∞Mbps,所以目前DeltaV系统的控制网络传输速率为100Mbps,远高于其它DCS系统。 DeltaV系统的控制网络结构决定了DeltaV系统的结构简单、安装方便、组态容易、可靠性高,任何一个节点离线,不会对系统运行造成影响。 2.2系统规模可变,在线升级扩展 DeltaV系统具有规模可变的特点,搭积木式的系统组成使得系统的扩展非常容易,同时系统支持任意的光缆扩展连接,使系统的扩展更加随意。DeltaV系统的在线升级可以

数据中心机房动力设备与环境集中监控系统解决方案

数据中心机房动力设备及环境集中监控系统解决方案

第一章项目概述 一、工程概述 本次数据中心机房改造项目主要建设内容有:机房装修、机房供配电系统(包括机房内的主设备用电、辅助设备用电)、机房UPS电源及蓄电池系统、机房综合布线及机柜系统、机房监控系统(视频监控、场地环境监控系统和机房消防报警及灭火系统等几部分)。 二、设计依据 本设计依据: 1、以下规范和标准。 GB /T2887-2000《计算站场地技术要求》 GB 9361-88《计算站场地安全要求》 GB 50174-93《电子计算机机房设计规范》 GB6650-86《计算机机房活动地板技术条件》 ST/T30003-93《电子计算机机房工程施工及验收规范》 GB 1838-93《室内装饰工程质量规定》 ITU.TS.K20:1990《电信交换设备耐过电压和过电流能力》 ITU.TS.K21:1998《用户终端耐过电压和过电流能力》 GB 50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 JGJ 73-91《建筑装饰工程施工及验收规范》 GB 50243-97《通风与空调工程施工及验收规范》

GB 50054-95《低压配电设计规范》 三、设计原则 根据数据中心的现状,此次所做的设计必须满足当前单位的各项业务应用需求,尤其是作为行业专业应用,同时又面向未来快速增长的发展需求,因此应是高质量的、灵活的、开放的。设计时考虑避免下列外界因素:电磁场、易燃物、易燃性气体、磁场、爆炸物品、电力杂波、潮气、灰尘等影响。 ?实用性和先进性 采用先进成熟的技术和设备,尽可能采用先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据与需要,使整个系统在一段时期内保证技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来业务的发展和技术升级的需要。 ?安全可靠性 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 ?灵活性与可扩展性 数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据机房业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。应具备支持多种网络传输,多种物理接口的能力,提供技术升级设备更新的灵活性。 ?标准化 数据中心机房系统整体设计,要基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一

动力及环境监控系统工程手册世纪瑞尔样本

动力及环境监控系统 设备安装手册 北京世纪瑞尔技术股份有限公司

目录 一、总则.......................................................... 错误!未定义书签。 二、工程施工工序.......................................... 错误!未定义书签。 三、环境监控传感器安装 ............................. 错误!未定义书签。 1、门磁.......................................................... 错误!未定义书签。 2、红外双鉴探测器...................................... 错误!未定义书签。 3、玻璃破碎探测器...................................... 错误!未定义书签。 4、水浸传感器.............................................. 错误!未定义书签。 5、温湿度传感器.......................................... 错误!未定义书签。 6、烟雾传感器.............................................. 错误!未定义书签。 7、蜂鸣器...................................................... 错误!未定义书签。 8、照明联动.................................................. 错误!未定义书签。 9、传感器安装的效果图.............................. 错误!未定义书签。 四、动力监控设备安装.................................. 错误!未定义书签。 1、开关电源监控.......................................... 错误!未定义书签。 2、UPS监控.................................................. 错误!未定义书签。 3、空调监控(智能空调、非智能空调) ... 错误!未定义书签。 4、畜电池监控.............................................. 错误!未定义书签。

机房环境监控系统方案

AYLCE机房综合监控系统解决方案 1.概述 通过对某客户机房动力和环境集中监控系统项目需求的分析和我们多次对机房现场勘察及与技术管理人员的沟通和交流,我们推荐选用最新版的专业机房动环设备集中监控管理软件――“AYLCE机房综合监控系统”。该系统可以很好实现对计算机机房的动力(包括供配电、防雷、UPS、蓄电池)、环境(包括温湿度、空调监测、漏水监测)、安保(视频监控、门禁)等三部分的各个子系统进行现场实时监控和管理。通过采用先进的计算机技术、网络通讯技术、视频传输技术、图像处理技术和软件组态技术等,可方便地实现对各个智能设备运行状态、运行参数的显示、处理和存储等;并可实现各子系统之间的数据流动,并且具有强大的联动功能;同时,本系统的故障自动检测与专家诊断功能以及丰富的报警功能,也极大地减轻了机房维护人员负担,在提高了机房系统的可靠性的同时提高了整个机房的运行效率,实现了对于机房的科学管理。强大的二次开发接口,内置完整VBScript,兼容各种通用控件,能够及其方便快速地对用户的特殊需求作开发,完全不必担心影响系统稳定性。 通过AYLCE机房综合监控系统对所有的信息、报警事件进行记录,实现相关信息采集的实时化以及报警信息处理的自动化,为某客户的信息化、网络化系统提供一个稳定、安全的机房环境保障。 2.设计依据 ◆用户机房动力环境集中监控需求 ◆《电子信息系统机房设计规范(GB 50174-2008)》 ◆《电子计算机机房设计规范(GB 50174-93)》 ◆《计算机站场地技术条件(GB 2887-89)》 ◆《计算机站场地安全要求(GB 9361-88)》 ◆《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统(YDt 1363.2-2005)》 ◆《智能建筑设计标准(GB/T50314-2006)》 ◆《低压配电设计规范(GB 50054-95)》

动力环境集中监控系统

综合维护员通信电力专业培训教材 九、动力环境集中监控系统

前言 第一章监控系统建设的目标 第二章动力环境设备的基本知识第三章监控系统网络与硬件 第四章监控系统软件功能 第五章相关网络简介

前言 监控系统是采用数据采集技术、计算机技术和网络技术,以有效提高通信电源、机房空调维护质量的先进手段。本课程仅讲授系统的基本原理,要求学员了解动力设备、空调设备,会计算机应用操作。通过本课程学习,要求基本了解监控系统的工作原理,知道监控内容与现场设备的映射关系,为系统操作和使用打下基础。

第一章监控系统建设的目标 对通信电源、机房空调实施集中监控管理是对分布的各个独立的电源系统和系统内的各个设备进行遥测、遥信、遥调、遥控,实时监视系统和设备的运行状态,记录和处理相关数据,及时侦测故障,通知人员处理,从而实现通信局(站)的少人或无人值守,以及电源、空调的集中监控维护管理,提高供电系统的可靠性和通信设备的安全性。 第二章动力环境设备的基本知识 第一节动力环境设备的分类 根据监控需要,将动力环境设备分为三类: 电源设备:高压配电设备、低压配电设备、柴油发电机组、UPS、逆变器、整流配电设备、DC-DC变换器、蓄电池组等; 空调设备:局部空调设备、集中空调设备; 环境:烟雾/火警、门禁、水浸、温度、湿度、雷击等; (3)监控内容 高压配电设备 (3)进线柜 遥测:三相电压、三相电流、有功电度、无功电度 遥信:开关状态,过流跳闸告警,速断跳闸告警,接地跳闸告警 (2)出线柜 遥信:开关状态,过流跳闸告警,速断跳闸告警,接地跳闸告警,失压跳闸告警 (3)母联柜 遥信:开关状态,过流跳闸告警,速断跳闸告警 (4)直流操作电源柜 遥测:贮能电压,控制电压 遥信:开关状态,贮能电压高/低,控制电压高/低,操作柜充电机故障告警

大型数据中心动力和环境的监控

1 动环监控对象 2 动环监控一般系统构成 01动环监控 动环监控是对动力系统与环境参数进行监控,可以实现动力配电、场地安全、场地环境的监控需求,其中: 1、动力配电包括高低压配电、开关电源、UPS、ATS、蓄电池、发电机、照明等; 2、场地安全包括温湿度、漏水、空调、新风机、空气质量等; 3、场地环境包括门禁、闭路监控、防盗报警、消防、防雷器等。 图示:动环监控系统一般组成 总体结构动力设备及环境集中监控系统由监控中心SC、监控站SS、监控单元SU组成,用于通信局站动力设备及环境的集中监控、集中管理、集中维护,系统可分为二级或三级结构。 监控中心SC 监控中心SC是整个本地网动力环境监控系统的监控和管理中心,主要完成全网的监控信息的统计处理及分析。监控中心SC一般由数据服务器、监控台、打印机及网络接入设备组成。 (1)服务器 服务器作为监控中心的组网核心,其内部安装监控系统软件的数据台以及SQL Server数据库软件。其主要功能是对数据的处理、保存和转发。 另外服务器中还安装监控系统软件的SC前端模块,完成对各监控站(SS)的信息汇总和管理功能 (2)监控台 监控台是用户监测和调控局站设备的工作平台,它实时监测设备运行状态,及时处理设备告警,用户只需简单的操作便可实现查看局站设备的实时运行数据、调控局站设备参数的功能。 (3) 网络接入设备

02 03 将来自不同传输信道的数据通过接口协议转换等方式接入监控中心的局域网。 在接管监控站(SS)的控制权后,对于告警信息的处理与监控站(SS)相同 实时监视各监控站(SS)的工作状态 可对监控单元(SU)下达监测和控制命令 统计生成各种统计报表及曲线图,包括自定义报表的定制 权限管理,可分片区、分业务管理 在监控台提供动态配置功能 告警立即打印、定时打印、屏幕拷贝打印 SC对全网进行时钟校准 监控站SS 监控站SS的设备配置组成类似于SC,但是监控站SS相对于监控中心SC的重点功能是设备监控和维护。一般情况下,除了与监控中心SC的配置相同之外,监控站SS配置有一个或多个巡检台。 (1) 服务器 服务器作为监控中心的组网核心,其内部安装监控系统软件的数据台以及SQL Server数据库软件。其主要功能是对数据的处理、保存和转发。 (2) 巡检台 巡检台实时对SU级局站设备进行自动巡检,接收并转发数据台的各种测控指令,把局站监控信息传递给数据台和数据库作保存和处理。 (3) 监控台 监控台是用户监测和调控局站设备的工作平台,它实时监测设备运行状态,及时处理设备告警,用户只需简单的操作便可实现查看局站设备的实时运行数据、调控局站设备参数的功能。 (4) 网络接入设备 将来自不同传输信道的数据通过接口协议转换等方式接入监控中心的局域网。 以图形或列表方式实时显示本SS所辖范围内各监控对象的分布状况、工作状态和运行参数 具有局站分片区、分设备监控功能 全网时钟校时功能 自诊断功能,对监控系统本身的故障能发出告警 具有故障派修、回单及测试的闭环管理能力 具备与图像监控系统告警联动功能 实时接收个通信局站动力设备和机房环境的告警信息,具有分级告警、声光提示、画面自动切换、告警提示、短消息、告警确认、告警查询、告警统计等功能 监控单元SU 图示:小型电量监控系统构成 1、准型SU(中、小模式) 在规模适中或规模较小的局站,智能设备较少时适用。如电信小支局、模块局和基站等。利用监控服务器(或多串口网桥)等组网设备,搭建SU内智能/非智能设备及传输信道的汇接平台,实现对动力、环境设备的组网,冗余串口设计,方便监控扩容,并实现对动力环境设备的闭环控制、与监控维护中心数据通讯,数据存储等功能。其中监控服务器同时具有协议转换和汇聚组网两项功能;环境监控器则用来完成对环境量的采集。

艾默生企业文化

艾默生企业文化 愿景:我们立志-敏锐预测客户面对的快速多变的商业环境,成为全球最前沿科技和网络能源整体解决方案的唯一选择。 价值 求索:我们任用、培养最优秀人才,不断学习,不断成长,不断挑战自我,共同投入到工作中。 互信:我们相信,与客户的关系是基于对市场的一致认识;是强调质量,保护和增值客户业务的承诺。 必胜:我们坚定不移地解决问题,为所有企业创造效益。 诚信:我们谨守行为道德,正直、诚实,尊重所有的人。 转载请注明出自应届生求职招聘论坛https://www.wendangku.net/doc/6a15438945.html,/,本贴地址:https://www.wendangku.net/doc/6a15438945.html,/thread-17561-1-1.html 艾默生企业历史 1. 1990年成立电源事业部,为华为技术提供配套电源 2. 1996年成立华为电气公司,独立开拓国内电源市场 3. 1997年在农话电源市场获占有率第一,开始进军市话市场 4. 1998年在整体通信电源市场和集中监控市场获占有率第一,产品进入高层网,公司销售额首次突破10亿元人民币,开始探索国际通信能源市场 5. 1999年成为中国通信电源和集中监控市场的主流供应商,通信电源进入南美、欧洲十多个国家 6. 2000年成为中国通信电源业界的领头羊。通信电源产品进入全球二十多个国家,模块电源在欧美市场获得规模突破,成为五大国际知名通信设备制造企业供应商。公司更名为安圣电气,开始规模拓展国际市场 7. 2001年10月安圣电气加入艾默生电气公司 8. 2002年由原安圣电气、利博特中国、艾默生能源系统中国组成艾默生网络能源有限公司,成长为网络能源解决方案及一体化服务供应商 9. 2003年在分销市场取得非凡成就,成为行业代理商的优选供应商办事处分布 10. 2004年销售额突破30亿元人民币 艾默生笔试经历(哈尔滨) 昨天参加了艾默生哈尔滨的笔试,职位是电力电子产品开发工程师,据我所知题目相同的还有UPS电源技术支持. 总时间一个半小时,前一个小时专业测试,具体题目不太记得,范围包括了电力电子、数电模电和自控原理,比较基础,经过准备应该可以考得不错,后半个小时考英语,两段翻译,一中一英,然后用英文写出自己申请该职位的优势。 第二家笔试的是艾默生,紧跟在灯泡考试之后。我投的是苏州的环境,专业本身不是很对 口。考试的内容是单片机,模电,基本电路知识。关于8051,我对其指令集已经记不清了 ,电感,开关电源,也是没有概念。不过用LM358搭方波电路还是会的。然后一题是跟780 5的电路,看似简单,但设计的比较诡异,我觉得里面有一定的陷阱但是没有看出来。然后 有关于OC门线与的题目,还有一题是给电路,分析画各点波形。最后一题是常用元器件识 别,十几个只认出了4~5个。题目只答出一半左右,幸运的是,笔试通过,晚上还有面试 的机会。 晚上,按通知去到玉泉饭店。两个人坐在了我面前,一个是中年的男子,周工程师,一个 是hrmm。面试就开始了。先是周工问了我关于单片机方面的基础,他对我单片机方面的经

动力环境集中监控系统告警过滤及报表应用

动力环境集中监控系统告警过滤及报表应用 巴州电信分公司:马泊内容简介:监控系统在使用中,大量重复无效的告警往往会使维护人员产生“告警疲倦”,也会使真正重要的告警湮没在大量的无效告警中,随着监控局站的增多,动力环境集中监控网络不断拓展、延伸,监控业务台各类告警信号层出不穷,使值班人员目不暇接,分辨不出那些是有用告警,那些是无用告警,最终使监控系统失去了其应有的作用。不断修正系统告警阈值和告警体系,减少误告警很有必要。监控业务管理台的应用是动力维护工作向精细化方向转变的一种提现,是提升动力维护质量和效率的手段。 关键词:动力环境集中监控、告警过滤、报表应用 动力环境集中监控系统已在通信网络中已被广泛使用,软件版本不断升级,远程监控实施效果日益显著。目前,动力环境集中监控系统已把原来各自分散的众多独立设备汇接成了一个专业网络——通信动力网,该网络已逐步和其他专业网络形成为综合网络管理及告警系统,系统在日常维护工作中显现出的作用越发重要。随着维护管理工作的转型和综合化维护工作的不断深化,如何更进一步提高动力环境集中监控系统的应用水平,使其在整个维护网络中充分发挥最大效能,从而促进动力设备维护工作向精细化、效率化方向转变,是本文想要同各位专家、同仁一起探讨的话题。 一、不断修正系统告警阈值和告警体系,减少误告警 在PSMS系统中,设备告警条件的设置都是在系统建设初期、依据维护人员的一般经验进行设定的。然而由于PSMS系统的应用存在地域性差异和使用方式上的差异,初期的一些设定往往会给监控值班人员带来困扰,并因此产生出大量的重复告警甚至误告警。在使用

时,重复无效的告警往往会使维护人员产生“告警疲倦”或是“望而生畏”,也会使真正重要的有效告警湮没在大量的无效告警中,随着监控局站设备的增多,动力环境集中监控网络不断拓展、延伸,监控业务台各类告警信号层出不穷,使监控值班人员目不暇接,分辨不出那些是有用告警,那些是无用告警,最终使监控系统难以充分发挥其应有的作用。当前系统维护中一个重要的问题就是数据库保存的信号量和历史告警数据过多,相当一部分对于最终维护人员来讲作用不大或是没有意义。大量告警数据的产生一方面会增加电源空调设备的维护工作量,而且许多时候是劳而无功;另一方面会产生一些“垃圾数据”,使数据库的储存量加大,造成系统负荷过重。因此,对于典型的电源空调设备,应根据实际维护工作需要,适当对配置数据进行精简及优化。经各方确认为没有价值的监控数据和告警信号可及时删减和屏蔽,在保证系统安全运行的前提下,对于可有可无的告警信号进行过滤,以此来提高监控系统的精确度和可用性。 我们以前对监控告警的认识具有一定的盲目性,认为只要是告警,就必须通过监控系统显示出来,但是,由于整个监控系统对各类告警过滤、分类及分析等提供解决方案的功能还不完善,大量没有必要设置的告警信号传送到监控中心,一方面会增加维护人员的工作量。同时在众多的告警信号中,一旦出现紧急告警,监控值班人员可能会忽视。通过多年对动力环境集中监控系统应用的经验认识到:监控系统出现的告警就应该是需要维护人员去现场进行处理的;而其他不用现场维护的告警信息可以归入到设备异常信息一类,作为分析动

艾默生交流不间断电源系统 MiniSPM简介

AC Power Systems for Business-Critical Continuity ? 简介 MiniSPM 是艾默生推出的面向服务器机柜行间配电管理的机架式智能配电系统,包括一个基础的框架单元和带电热插拔的配置单元模块组成。可安装于服务器机架中,用于1~2列机柜的配电管理;也可多个MiniSPM 安装于一个机架内,用于多列机架或一个机房的配电管理。 MiniSPM 性能与优势 MiniSPM 产品特点 ■ 模块化,可在线升级扩容 ■ 开关模块支持热插拔,更换或增加模块不影响其他开关模块正常供电■ 支持19英寸标准机柜安装,高度4U ■ 单台MiniSPM 高度仅4U ,最大功率达90KW ,功率密度高 ■ 标配大屏幕液晶LCD 显示屏,信息量丰富直观,人机界面友好,便于使用和维护 ■ 强大的智能监控空能,可监控每一路开关的电流、谐波、功率因数、耗电量等电气参数 ■ 可以监控每一路开关的工作状态,让客户在管理机房时真正做到高枕无忧■ 多元化的报警功能,支持声光、手机短信、邮件告警功能 MiniSPM 灵活、安全、高效的模块化智能配电单元 2 3 4 5 6 1 面板锁 操作键盘 USB 通讯口LCD 开关模块挂耳

艾默生网络能源 关键业务全保障?的全球领导者 AC Power Systems for Business-Critical Continuity ? 艾默生网络能源和艾默生网络能源标识 均为艾默生电气公司的注册商标和服务标识。 ?2011艾默生电气公司版权所有。 交流电源连接直流电源嵌入式运算 嵌入式电源 基础设施管理和监控户外柜电源开关和控制 精密制冷 机架和一体化机柜服务浪涌保护 E-X6210***-0911 MiniSPM ——灵活、安全、高效的模块化智能配电单元 技术参数表

动力环境监控系统技术方案DOC

XXX项目多局站联网 动力环境3D动画监控系统 技术方案 深圳市平行自动化有限公司 日期:2014 年09月 有效期:叁个月

目录 第1章系统方案设计 (2) 1.1 设计依据 (2) 2.2 P3000综合网管系统功能概述 (2) 2.2.1 组网拓扑图 (3) 2.2.2 告警管理 (4) 2.3 各监控子系统构成 (4) 2.3.1 配电监测系统 (4) 2.3.2 UPS监测系统 (5) 2.3.3 智能空调监测系统 (5) 2.3.4 漏水监测系统 (6) 2.3.5 温湿度监测系统 (7) 2.3.6 烟雾监测系统 (8) 2.3.7 门禁监控系统 (8) 2.3.8 视频监测系统 (9) 2.4 主要技术指标 (10) 2.4.1 实时性 (10) 2.4.2 模拟量测量精度 (10) 2.4.3 报警准确率100% (11) 2.5 主要硬件规格及参数 (11) 2.5.1 温湿度传感器 (11) 2.5.2 光电烟雾传感器 (12) 2.5.3 漏水检测仪 (13) 2.5.4 一体化嵌入式智能采集终端 (14)

第1章系统方案设计 1.1 设计依据 系统设计方案要满足如下技术规范: 《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统第l部分:系统技术要求》YD/T 1363.1—2005 《电气装置工程施工及验收规范》GBJ232--82 《保安电视监控工程技术规范》GA/T76--96 《安全防范系统通用图形符号》GA/T74—94 《电子计算机房设计规范》GB 50174—93 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168—1992 《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663—2000 《磁开关入侵探测器》GB15209 《安全防范工程技术规范》GB 50348—2004 《视频监控系统技术要求》GA/T 367 《视频监控系统工程设计规范》GB 50395-2007 2.2 P3000综合网管系统功能概述 P3000综合网管是我司自主研制的动力环境集中监控系统,基于TCP/IP、ADSL、拨号等多种传输方式,以B/S、C/S两种可选架构,对机房精密空调、UPS、供配电、新风机、发电机、温湿度、漏水、消防、入侵报警、烟感、门禁、视频等多种动力设备和环境参数进行集中管理,通过互联网,管理人员对各个设备进行“五遥”(遥测、遥信、遥调、遥控、遥视)集中监控,对潜在和已经发生的危险进行实时监测,通过声光、短信、电话、语音、桌面、邮件等方式及时报警,主界面整体电子地图采用3D动画展示,生动直观、操作简单,服务器与一体化采集器配置数据互为备份,保证全网数据同步、配置同步,实现对机房的全天候自动监测,以达到无人值守目标。

五种机房动力环境监控系统的优缺点

五种机房动力环境监控系统的优缺点 摘要:本文主要介绍了五种机房动力环境监控系统的优缺点,云安防底端存储机房环境动力监控系统、嵌入式机房动力环境监控系统、多串口服务器动力环境监控系统、传统动力环境监控系统与早期机房动力环境监控系统。 一、云安防底端存储机房环境动力监控系统 在“嵌入式协议解释、主动上报”的基础上,进一步完善底端离线存储、底端告警脱机上报机制,实现在线监控主动上报,网络异常时底端存储,并通过底端设备将告警通知。 优点:监控内容全面、布线简洁、实时数据传输效率高、支持底端告警通知、监控不缺失、功能强大。 缺点:相对成本比较高,功能较为复杂。 如上图所示:设备监控接入控制器完成底端采集、底端协议解释,在通信网络正常时,采用主动上报机制,将发生变化的数值上报给服务器;当发生网络中断时,其负责存储底端事件及告警,并通过电信短信模块将告警通知负责人。 图中智能设备协议采集器作为设备监控接入控制器与智能设备(如智能UPS)之间通信桥梁,其作用: 统一前端协议解释。对接入的智能设备统一接入的标准协议解释及转化,底端完成协议解释工作。λ λ下载通信协议驱动后,自动与智能设备通信,自动点明智能设备、采集数据包,并在其本地存储,当设备监控接入控制器需该智能设备信息时,快速响应。不支持透明传输,加快采集效率。 完成接口转换功能。其对下,与智能设备通信提供RS232或RS422或RS485接口,适应现场的接线需求。λ λ统一接口通信参数,其对下,与智能设备的通信参数因具体设备各异;但对上通信,与设备监控接入控制器通信时,采用统一的通信参数(波特率、停止位、数据位等)。 本方案采用以上监控采集方式进行设计,采用先进的设计理念,满足不同场合的更高效应用。

机房动力环境监控系统工程技术办法方案

机房动力、环境监控系统工程技术方案书

目录 第一章需求分析........................... 错误!未指定书签。 1.1机房集中监控需求规范 ............. 错误!未指定书签。 1.2自身监控需求..................... 错误!未指定书签。 1.3本次监控内容..................... 错误!未指定书签。 第二章系统功能介绍....................... 错误!未指定书签。 2.1监控系统性能指标 ................. 错误!未指定书签。 2.2监控系统特点..................... 错误!未指定书签。 2.3软件平台接口:................... 错误!未指定书签。 2.4监控系统管理功能 ................. 错误!未指定书签。 第三章各监控子系统功能及界面介绍......... 错误!未指定书签。 3.1XX机房环境监控系统软件界面 ....... 错误!未指定书签。 3.2配电柜监控....................... 错误!未指定书签。 3.3UPS电源监控...................... 错误!未指定书签。 3.4分体空调监控系统 ................. 错误!未指定书签。 3.5温湿度检测....................... 错误!未指定书签。 3.6门禁监控系统..................... 错误!未指定书签。 3.7视频监控系统..................... 错误!未指定书签。 3.8发电机监控系统................... 错误!未指定书签。 第四章项目施工计划....................... 错误!未指定书签。 第五章项目实施需要配合的方面............. 错误!未指定书签。 5.1UPS监控需要的配合 ................ 错误!未指定书签。 5.2发电机监控需要的配合 ............. 错误!未指定书签。 错误!未指定书签。

学校机房环境动力监控系统方案1-24

学校机房智能化监测项目 设 计 方 案 北京中恒景元科技有限公司 2018.1

一、系统需求分析 1、系统概述 随着信息技术的进步和互联网的快速发展,机房自动化建设和改造也不断发展完善,对机房的管理普遍要求少人、无人监管,以提高生产效率,实现对机房的遥测、遥信、遥控、遥调即“四遥”,再加上远程图像监控系统,构成机房系统无人值守“五遥”系统,“五遥”系统相互之间有机融合在一起,形成高效综合性管理系统,成为机房监管的远程无人值守重要的技术手段。 正是实现“五遥”机房远程无人值守管理系统,北京中恒景元科技有限公司成功推出针对机房无人值守整体解决方案,对机房设施、环境、空调远程控制、机房远程实时监控实现了全方位的统一集中监控管理,提供美观友好的监控画面,发现异常即可通过网络传给监控中心,现场声光报警,跳出报警图像,还可以通过手机短信和语音电话系统实现自动远程报警,确保系统的可靠运行。减轻了机房维护人员负担,提高了系统的可靠性,实现了机房的科学管理。 本系统可监控机房UPS,机房环境,供配电系统,空调系统等,实现对整个系统内机房动力环境等状态信息进行实时监控及集中统一管理。真正做到机房动力环境监控系统管理的实时化,智能化、网络化;使用户实现方便,安全,可靠,准确,无人值守的动力环境监控管理。 2、系统需求

?24小时全天候监测需求 监测机房内的视频及环境动力等多种状况,需要采取24小时全天候的预警监测手段,及时出预警信息,预警电量、水浸、烟感、温湿度并联动视频进行实时预警管理; ?自动报警定位需求 支持实时发现事件,或通过各种精密传感器数据进行及实时的视频系统进行有效的预警,并定位预警的位置,进行有效的及时的处理; ?报警联动及实时通知需求; 发生预警事件后可以和相关的视频进行联动,能够实时的查看到前端现场的状况,并可以通知相关负责人进行事件的查看及处理; ?信息查询管理及统计需求 对发生的预警及报警时间可以进行有效的日志查询,可以查询到当时的视频抓图及报警的视频录像信息,以便更直观的了解报警事件的现场状况,并可以针对报警记录进行统计,进行各地预警级别的判定。 3、功能需求 ?机房内实时视频监控,能够后台实时查看视频情况; ?通过视频的实时分析,能够判断甲方人员进出等状况; ?各种机房监测的传感器数据能够进行集中的显示; ?通过传感器进行预警设置,当达到预警数值时会产生报警; ?视频与传感器报警的联动显示,传感器数据超过限制后联动弹 出视频并同步进行

动力设备及环境监控系统工程

动力设备及环境监控系统工程 系统要求 为了集中监控众多的机房设备的工作状态,采用场地综合监控系统,系统由远程用户计算机、监控主机、计算机网络、智能模块、远程模块、协议转换模块、信号处理模块、设备监控传感器、适配器及智能设备等组成。为了增强系统的功能,可根据需要选择配置多媒体声卡、智能电话语音卡等设备。通过场地综合监控系统的强大功能,大大扩展监控系统的功能,不仅监控走廊、机房等重要场所的人员活动情况,还可以监控门禁、机房设备等的工作情况,形成一个功能强大的系统监控平台。 通过网络与监控主机相连,机上装有服务程序,可以实时监控机房的视频情况: 1)必须选用智能管理模块 2)直观的实时监控能 3)监控系统建立在标准的数据平台之下,可以提供更大的系统扩 充功能 4)完善的告警处理功能 5)丰富的业务支持功能、灵活的查询数据能力 6)具有面板显示、键盘输入和丰富的软件菜单功能 7)具有本地或远程设置功能具体要求如下: 部署机房环境集中监控系统,提高机房维护和管理的智能化水平,实现机房内各子系统监控功能的集中管理和统一协调运行,有效

降低机房维护人员的日常工作强度,节约机房运维成本。 环境监控系统终端部署在机房操作室内。 8)为了系统的整体的安全、可靠,满足系统的接口兼容性,要 求动力设备及环境监控系统的软件与UPS电源、配电柜、精密空调采用统一品牌生产厂家的产品,并提供生产厂商的质量保证书及售后服务承诺书。 监控对象 ●配电监测子系统 ●UPS监测子系统 ●空调监控子系统 ●漏水检测子系统 ●温湿度监测子系统 ●门禁监控系统 ●消防监测子系统 ●新风机监控子系统 ●防雷监控系统 设计要求 一体化集成:防止各子系统调用时产生相互冲突或其他导致系统不能安全可靠运行的情况。 多站点联网能力:支持多个机房联网监控的能力,可基于局域网、虚拟专网(VPN)、因特网等多种网络结构传输。 数据存储:能够记录一年以上关键数据的历史曲线,一年以上

国际知名电气公司

国际知名电气公司 来源:王海洋Gaara的日志 通用电气公司(GE) General Electric Company, 1892年,爱迪生电灯公司和汤姆森-休斯顿电气公司合并,成立了通用电气公司(GE)。 通用电气公司(GE)是世界上最大的多元化服务性公司,也是世界上最大的电器和电子设备制造公司,它的产值占美国电工行业全部产值的1/4左右。在两次世界大战中,这家公司大发战争财,获得了迅速发展。帮美国打纳粹。 从飞机发动机、发电设备到金融服务,从医疗造影、电视节目到塑料,据称有25万多种品种规格。它除了生产消费电器、工业电器设备外,还是一个巨大的军火承包商,制造宇宙航空仪表、喷气飞机引航导航系统、多弹头弹道导弹系统、雷达和宇宙飞行系统等。

西门子(SIEMENS 是世界最大的机电类公司之一,1847年,它的国际总部位于德国慕尼黑。总部位于柏林和慕尼黑的西门子集团公司是世界上最大的电气工程和电子公司之一。 维尔纳·冯·西门子:德国工程学家、企业家、电动机、发电机、有轨电车(54)和指南针式电报机的发明人,改进过海底电缆,提出平炉炼钢法,革新了炼钢工艺,西门子公司创始人。 西门子的名字也被用来命名电导率的单位西门子(Siemens),是物理电路学及国际单位制中,电导、电纳和导纳,三种导抗的单位。西门子的符号为S,中文简写为[西] 在二战中,西门子支持了希特勒政权,为战争和经济的纳粹化作出了实质性的贡献。应该也算战争罪犯,起码是帮凶。但是政治这东西不好说,毕竟每个人都是生活在特定历史背景下的。 西门子有许多工厂设在臭名昭著的集中营里或周围以建造军用的电器开关。例如,大约有十万奥斯威辛的劳工在集中营里的西门子工厂里工作,该厂为集中营提供电力。并且集中营里的部分毒气室也由西门子建造。 在1937年至1938年间(日军对南京城进行南京大屠杀),德国西门子公司驻中国公司员工拉贝(纳粹党员)以外国人的特权身份,在中国南京建立南京战时安全区保护了约25万中国平民.充分证明了个人的力量能改变历史,更证明了平凡的工作岗位上,能成就不平凡的事业。同一个岗位,不同的人能干出不同的效果。 张纯如(代表著《南京大屠杀》2004年出版)找到其孙女,公布了著名的《拉贝日记》,其中记载了500多起血案。

原华为旗下安圣电气更名为艾默生网络能源有限公司

【赛迪网讯】美国艾默生公司2002年6月8日将正式宣布“深圳安圣电气有限公司”更名为“艾默生网络能源有限公司”。从前以安圣和华为品牌销售的完整电源产品线今后将以Emerson Network Power品牌提供给客户,艾默生网络能源有限公司还将提供Emerson Energy Systems、Liebert、Asco等知名网络能源品牌的产品。作为艾默生在中国最大的分公司,艾默生网络能源有限公司正充分利用其全球资源推出业界最完整的“网络能源端到端一体化整体解决方案”,进一步巩固艾默生在全球网络能源业的领导地位。 艾默生在不同领域都是科技和工程技术的全球领先者,被美国《财富》杂志评为“美国最受尊敬的公司”之一。通过艾默生网络能源业务,艾默生为全球电信、IT和其他依赖电源的行业提供最完整的网络能源解决方案。 客户从艾默生网络能源有限公司可以获得客户化的网络能源端到端一体化整体解决方案,可以获得低压配电自动切换系统解决方案、直流不间断供电系统解决方案、交流不间断供电系统解决方案、机房环境调节系统解决方案、动力设备、机房环境及安全监控解决方案、户外柜式机房整体解决方案。安圣电气更名为艾默生网络能源有限公司标志着艾默生在中国成功整合了知名网络能源品牌的全球资源,并将进一步提升研发、制造、供应和服务水平,降低整体运营成本,更贴近客户的需求。 安圣电气(原华为电气)自1996年成立以来,一直紧跟华为技术的经营理念和经营方式,因而短短几年间在通信及IT电源市场脱颖而出,通信电源的市场占有率接近40%,动力设备及环境监控系统的市场占有率超过50%,成为中国通信电源行业的主流供应商,同时,产品进入了全球四十多个国家。艾默生于去年10月正式宣布从华为收购了安圣电气。 艾默生网络能源有限公司的产品涉及通信电源、印刷板板装电源、客户定制电源、UPS、机房专用精密空调、户外柜式机房、自动切换开关、动力网络保护产品、蓄电池、精密配电柜、动力设备及环境监控系统、交流变频调速器等领域。总部设在美国密苏里州圣路易斯市的艾默生是完美结合科技与工程技术的全球典范,艾默生在网络能源、过程控制、工业自动化、环境调节、家电和工具五大领域为客户提供创新的解决方案。2001财政年度的销售业绩达155亿美元。

机房动力环境集中监控系统技术方案

机房动力环境及视频集中 监控系统 技 术 方 案 建 议 书 山东信通电器有限公司 Shandong Senter Electronic Co.,

目录 前言 (3) 一、公司介绍 (3) 二、监控系统特点 (3) 第一章、系统概述 (4) 1.1系统概况 (4) 1.2系统设计的依据 (4) 1.3系统配置规划 (5) 1.4系统架构 (6) 第二章、机房集中监控系统解决方案 (7) 2.1监控对象及内容 (7) 2.2本次监控主要设计原则 (8) 2.3详细解决方案 (8) 2.3.1系统结构 (8) 2.3.2 现场监控单元SU 解决方案 (9) 2.3.2.1非智能设备的监控 (9) 2.3.2.2智能设备的监控 (10) 2.3.3传输设备 (10) 2.3.4视频图像监控 (10) 2.3.5 监控中心SC解决方案 (10) 2.3.6 监控系统设备清单 (11) 第三章、动力环境集中监控软件ST2000 (11) 3.1简述 (11) 3.2功能 (13) 第四章、监控系统指标 (22) 4.1系统测量指标 (22) 4.2系统技术性能指标 (23) 第五章、系统特点 (23)

前言 一、公司介绍 山东信通电器有限公司是中国通信维护领域的骨干企业,专业致力于为各通信运营商和专网用户提供通信线缆、传输、光通信、数据网络、通信综合监控等各类专业测试维护仪器、仪表、设备和系列解决方案。 公司全面通过ISO9001质量体系认证,是经过双软认证的高新技术企业和经人事部批准的博士后科研工作站,在北京和上海设有新技术实验室。公司先后荣获三十余项国家专利,其中两项填补国内空白,三项处于国内领先水平。公司自1996年成立以来,一直专注于通信机房集中综合监控系统的研发。截至目前,在监控和测量技术方面拥有27项自主核心专利技术,提供全面的、可靠的电信级机房监控设备和综合监控软件平台,为客户提供从前端到中心的端到端的量身定制的通信机房监控解决方案。公司专业监控工程和维护队伍,拥有计算机信息系统集成叁级资质和安防工程专业贰级资质。提供客户7×24小时专业监控系统维护,确保机房安全、可靠运营。 二、监控系统特点 监控内容多样:可对动力设备(高压配电设备、低压配电设备、整流设备、直流配电设备、蓄电池组、柴油发电机组、不间断电源等),环境(视频、空调、灯光、喷淋、烟雾、门磁、门禁、红外、温湿度、浸水、玻璃破碎、有害气体等)以线缆资源(配线架、电缆防盗)等项目实现集中远程监控。 管理内容丰富:具有性能管理、配置管理、报表管理、员工考勤管理、故障派单管理、项目资产管理等功能。 多种组网类型支持:可利用Ethernet、E1、DDN、97网、PSTN及无线接入方式实现系统组网。 系统结构灵活:可根据需要选择多层系统结构或扁平系统结构,组建SC/SS/SU三级网络或SS/SU、SC/SU两级网络实现完全监控和管理,或者只采用SU实现区域监控,也可以选择视频、电缆防盗、门禁独立子系统。 强大的系统扩展功能:可方便接入其它厂家的智能设备,可扩展通信通道,可扩展数据输出形式和告警输出形式。 多种告警表现形式可选:可选声、光、现场语音、短信、Email、电话转移、视频联动、控制联动、投大屏幕等告警,也可实现分类、分时段告警抑制。