动力环境监控系统技术方案

动力环境监控系统技术方案
动力环境监控系统技术方案

XXX项目多局站联网

动力环境3D动画监控系统技术方案

深圳市平行自动化有限公司

日期:2014 年09月

有效期:叁个月

目录

第1章系统方案设计 2.................................................................................................................... .1.1 设计依据 2..................................................................................................................................... .2.2

P3000综合网管系统功能概述2........................................................................................... .2.2.1 组网拓扑图 3 ...................................................................................................................

2.2.2 告警管理 4 ........................................................................................................................

2.3 各监控子系统构成4...................................................................................................................

2.3.1 配电监测系统 4...............................................................................................................

2.3.2 UPS监测系统 5................................................................................................................

2.3.3 智能空调监测系统 5 .....................................................................................................

2.3.4 漏水监测系统 6...............................................................................................................

2.3.5 温湿度监测系统7......................................................................................................... .2.3.6 烟雾监测系统8.............................................................................................................. .2.3.7 门禁监控系统8.............................................................................................................. .2.3.8 视频监测系统9.............................................................................................................. .2.4 主要技术指标

0 .......................................................................................................................... 12.4.1 实时性

0.......................................................................................................................... 1 .2.4.2 模拟量测量精度

01....................................................................................................... .2.4.3 报警准确率100%.................................................................................................... 112.5 主要硬件规格及参数........................................................................................................... 11.

2.5.1 温湿度传感器............................................................................................................ 11 .2.5.2 光电烟雾传感器21 ........................................................................................................

2.5.3 漏水检测仪 3 ................................................................................................................. 12.5.4 一体化嵌入式智能采集终端41 ................................................................................

1

第1章系统方案设计

1.1 设计依据

系统设计方案要满足如下技术规范:

《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统第l部分:系统技术要求》YD/T 1363.1—2005

《电气装置工程施工及验收规范》GBJ232--82

《保安电视监控工程技术规范》GA/T76--96

《安全防范系统通用图形符号》GA/T74—94

《电子计算机房设计规范》GB 50174—93

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168—1992

《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663—2000

《磁开关入侵探测器》GB15209

《安全防范工程技术规范》GB 50348—2004

《视频监控系统技术要求》GA/T 367

《视频监控系统工程设计规范》GB 50395-2007

2.2 P3000综合网管系统功能概述

P3000综合网管是我司自主研制的动力环境集中监控系统,基于TCP/IP、ADSL、拨号等多种传输方式,以B/S、C/S两种可选架构,对机房精密空调、UPS、供配电、新风机、发电机、温湿度、漏水、消防、入侵报警、烟感、门禁、视频等多种动力设备和环境参数进行集中管理,通过互联网,管理人员对各个设备进行“五遥”(遥测、遥信、遥调、遥控、遥视)集中监控,对潜在和已经发生的危险进行实时监测,通过声光、短信、电话、语音、桌面、邮件等方式及时报警,主界面整体电子地图采用3D动画展示,生动直观、操作简单,服务器与一体化采集器配置数据互为备份,保证全网数据同步、配置同步,实现对机房的全天候自动监测,以达到无人值守目标。

2

pManager3000综合网管支持客制化插件,开放式D接口符合中华人民共和国信息产业部YD-T_1363.4通信行业标准,能够方便地增加监控设备,未来可方便、低成本地扩展到对其他机房的监控(增加一个结点即可),具备良好的扩展性,并对其他监测系统提供透明传输接口。

2.2.1 组网拓扑图

本解决方案采用监控中心SC + 端局SU的二级组网结构,组网方案如下图,中心机房SC管理全部数据,提供各分局局站管理、人员管理、标准权限管理、权限分配管理、设备管理、告警管理、报表管理及WEB浏览服务。端局SU通过中心SC的数据服务器来实现数据分组,各个端局SU只能看到、管理自己的片区数据。端局SU的温湿度、烟感、精密空调、舒适空调、漏水监测仪、UPS、油机、风机、消防、视频图像、门禁、红外传感器、三相电量仪等监控对象通过一体化嵌入式采集器EMU和硬盘录像机DVR接入内部局域网网络,以TCP/IP传输方式接入中心机房SC。

3

2.2.2 告警管理

一旦触发告警条件,在中心机房和当地机房同时进行声光报警,报警信息通过市级机房的手机短信或电话报警系统发送给值班人员或相关职能领导。

系统提供多种告警提醒方式,支持监控中心现场的声光、语音、系统告警和远程短信、电话、邮件等告警方式,用户可按需组合,实现对机房的全天候自动监测,

以达到无人值守目标。

2.3 各监控子系统构成

2.3.1 配电监测系统

实时采集市电或UPS输入输出配电柜的电压、电流、频率、功率、电能等运行参数和工作状态,相应的参数存有历史曲线供浏览、查询、打印。如果某参数超出设定范围,系统会发出多媒体语音报警。如果设有电话语音或短信或EMALL等报警,即同时用以上方式告警。

监测页面

4

2.3.2 UPS监测系统

系统全面兼容梅兰日兰系列、艾默生、克劳瑞德等各品牌的UPS,对UPS内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部件的运行状态进行实时监视,一旦有部件发生故障,系统会自动报警,并且实时监视UPS的各种电压、电流、频率、功率等参数。监控可全面诊断UPS状况,监视UPS的各种参数,一旦UPS报警,自动切换到相关画面。越限参数将变色,并伴随有报警声音,有相应的处理提示。可根据用户需要设置电话语音或短信通知。对于重要的参数,可作曲线记录,可查询一年内的曲线,并可显示选定某天的最大值,最小值,使管理人员对UPS

的状况有全面的了解。

监测页面

2.3.3 智能空调监测系统

系统全面兼容德国STULZ、美国LIEBERT、意大利HIROSS、英国AIRETRON、佳力图、RC等世界各大品牌的机房精密空调。采用厂家提供的通讯协议和智能通讯接口,实时监视精密空调的工作状态与参数。

5

系统可实时、全面诊断空调运行状况,监控空调各部件(如压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等)的运行状态和参数,并可在系统上通过软件或通过网络远程修改空调设置参数(温度、湿度、温度上下限、湿度上下限等),实现空调的远程开关机。系统一旦监测到有报警或参数越限,将自动切换到相关的运行画面。越限参数将变色,并伴随有报警声音,有相应的处理提示。对重要参数,可作曲线记录,用户通过曲线记录可直观地看到空调机组的运行品质。空调机组即使有微小的故障,也可以通过系统检测出来,及时采取步骤防止空调机组进一步损坏。对严重的故障,可按用户要求加设电话语音报警,短信报警,EMAIL 报警。本机房组态监控系统可实时监控空调的状态,并可远程修改空调的运行模式,开关空调。

监测页面

2.3.4 漏水监测系统

漏水监测系统采用耐腐蚀,高强度的感应设备及其他附件,将有水源的地方围起来。一旦有水泄漏碰到感应设备,感应设备通过控制器将漏水信号及时地输送到监控系统,在第一时间报警。

6

监测页面

温湿度监测系统2.3.5

系统采用直观的图形界面实时动态显示处于机房内不同空间位置的温湿度提真实值,当检测值超过各工作区规定的温湿度上下限报警临界值时即刻报警,醒管理人员温度过高、湿度过高、温度过低、湿度过低等变化,以便及时采取调历史曲线可供机房管理人通过动态曲线对机房的温湿度趋势进行估测。整措施。员参考,以便根据当地的各季节温湿度状况适时调整。

7

2.3.6 烟雾监测系统

在天花板配备光电烟感探测器,当烟雾浓度超出一定范围时,感应设备通过控制器将烟感信号及时地输送到监控系统,并在第一时间报警。

监测页面

2.3.7 门禁监控系统

门禁系统包括门管理、卡管理、准进卡设置,它是一个可以脱机独立运行的系统,机房预警监控系统出现任何问题都不会影响门禁系统的使用。门禁控制器自身应带有后备电池,可以确保在停电后不会丢失任何刷卡信息和权限管理信息。

进出卡中包含的用户信息应包括卡号、用户名、有效日期、卡有效状态等信息。管理人员可以对进出卡的注册、授权、注销、挂失等操作实现对人员进出权限的控制。当出现异常情况时,系统具有报警功能。如:强行开门、门长时间不关、设备被拆、失窃用户卡或无效的卡开门等,系统会发出报警信号,实时显示案发地点,同时保存记录。

监控页面

8

2.3.8 视频监测系统图像系统可同时观看多路彩色图像,存储、查询、

播放视频录像,系统记录地址、记录的时间和日期,监视或回放的图像清晰、/的图像信息包含图像编号系统能手动切换对视频输入信号在指定的监显示方式满足安全管理要求。稳定,保存所有编程信息和时间信在供电中断或关机后,视器上进行固定或时序显示,中心机房可与某一下级机房进行音频通话或对具有视频丢失检测示警能力,息,,DVR所有下级机房进行音频广播。视频监控数据保存在本地机房硬盘录像机天占用视频存,保存八画面151CIF画质图像每路每小时占用存储空间约230MB或4CIF,可配置1TB容量的监控硬盘,

230*24*15*8=576000MB=648GB储容量为天占用视频存储,保存八画面15675MBD1画质图像每路每小时占用存储空间约容量的监控硬盘。675*24*15*8=1.85TB,可配置2TB容量为监控页面

9

主要技术指标2.4

实时性2.4.1

机房集中监控系统,对实时数据响应、告警数据响应及系统pManager3000控制响应的时间完全满足招标书的要求,由于该监控系统做了优化与深化设计。具体技术指标如下(不包括门禁、精密空调等智能设备本身的反应时间):4s 实时数据响应时间<

4s 告警数据响应时间<

6s

系统控制响应时间<

模拟量测量精度2.4.2

在本项目系统选型的过模拟量的测量精度与系统选用的智能采集设备有关,综合考虑所选设备程中,测量设备在测量精度完全满足招标书的要求的基础上,的性价比,为用户提供可靠的产品与效果。10

2.4.3 报警准确率100%

在本系统设计过程中,选用各种采集单元和监控设备时,硬件选用工业控制级的产品,软件采用模块化的设计,则系统从软硬件两个方面保证报警准确率为100%。

2.5 主要硬件规格及参数

2.5.1 温湿度传感器

温湿度产品利用半导体敏感性元件来测量空气中的温度、湿度,输出检测测量结果。平行自动化目前主要有三大温湿度系列产品,分别是智能型,模拟量/开关量型,单温度型。本项目采用智能型温湿度变送器。

外观及接线图:

主要技术参数:

RS485 规格智能温湿度变送器RH11RS 产品型号DC12V

使用电压70-20温度:℃~℃测量范围100%rh ~0湿度:温度:±℃下250.5℃,测量精度3%rh湿度:±25,℃下11

RS485 serial output

输出范围温度:LCD display -20℃~70℃

湿度:LCD display 0~100%rh

连接 2 线,最大通讯距离,1200m, 端子直接连接

(1) V+ 系统电源正线(3) RS485+ 系统传输正线(A线,DA TA+线)

底座接线端子)

线,DATA-线(B 系统电源负线(2) V- (4) RS485- 系统传输负线

~10有效工作面积20㎡/ 只50g 底座:约200g, 质量本体:约树脂ABS材料2.5.2 光电烟雾传感器

功能及应用

SK02型点型光电感烟火灾探测器(以下简称探测器)是两线制开关量型感烟探测器。探测器采用无极性两线制连接,可应用在相兼容的传统开关量报警控制系统和监控报警系统中,也可通过接口模块接入智能火灾自动报警控制系统中。探测器实时监测现场烟雾浓度,处于监视状态时,红色指示灯闪烁,工作电流小;当现场烟雾浓度超过设定的报警阈值时,探测器进入报警状态,红色指示灯常亮,回路电流迅速增大。探测器的报警信号以电流变化的形式给出,且具有报警锁定功能,报警的复位只能通过短暂断电来实现

主要技术指标

规格烟雾传感器

SK02

产品型号

国家检验标GB4715-93

12

使用电压 DC18V-DC30V,推荐DC24V

24uA 监视电流10动作电流~65mA

动作确认灯红色LED x 1 点灯

使用环境温度:-10℃~55℃;湿度:0~95%rh

安装方式:天花板吸顶安装

灵敏度等级 10.0%/m

重量本体:约100g, 底座:约50g

ABS材料树脂

2.5.3 漏水检测仪

漏水检测仪产品利用半导体敏感性元件来测量漏水,输出检测测量结果。平行自动化目前主要有三大漏水检测仪系列产品,分别是线性开关量型,光电式型,定位型。本项目采用XX型漏水检测仪。

线性漏水变送器

1、外观及连接图:

3、主要技术参数:

13

线式漏水传感器规格WDT-01产品型号DC30V工作电压~DC10、信号变换器组成感应绳(电极片)正常输出开路,灯为绿色,闪烁输出形式告警输出短路,灯为红色,闪烁,蜂鸣器报警报警输入电阻<200kΩ

静态电流其它参数<20mA

<30mA 动态电流

间距插拔端子5PIN 5.08连接端子95%rh~85工作环境℃,10~-40100g质量约阻燃工程塑料材料2.5.4 一体化嵌入式智能采集终端

一体化嵌入式管理单元 EMU

Embedded Manage Unit一体化嵌入式管理单元(简称EMU)是集智能设备接入、模拟\开关量输入、开关量输出、电池采集、IP接口转换,存储等功能于一体,覆盖了工业控制及监测系统的现场采集所需功能,能根据各种应用场合的具体要求进行灵活配置的智能嵌入式采集系统。 EMU可满足各种组网方式(E1、TCP/IP 等)的要求,配置方式灵活,适用于各类机房的动力设备及环境监控。

1、外观及连接图:

14

2、主要技术指标:规格EMU)一体化嵌入式管理单元(EMU产品型号DC48V使用电压DC24VDC12V~对外工作电压路电池电压输入,开关量输入,2/,7路通讯口,14路模拟量输入输出接口1路USB亮,闪烁动作确认灯℃℃~50温度:-10使用环境无冷凝95%rh 湿度:5~1A/30Vdc 触点容量:继电器:继电器常开触点输出;输出参数指标500mA :最大输出电流USB口的电压信号或无源干5V的电流信号,4~40mA0~模拟量/开关量结点;CH14~对应信号端子:CH1输入参数指标,V2+V1+60VDC电压信号;对应信号端子:,V1-,~电池电压:18V2-106kPa大气压力~70kPa

15

环境监测云平台系统产品解决方案

环境监测云平台系统产品 解决方案

目录 一、引言 (3) 二、产品系统概述 (4) 三、方案特点 (5) 1. 数据精准、监控图像清晰度 (5) 2. 网络适应性强、带宽要求低,支持多种有线或无线网络接入方式. 5 3. 可集成性 (6) 4. 高传输可靠性 (6) 5. 系统建设成本低 (6) 四、系统组成及架构 (7) 五、平台服务端操作及功能介绍 (9) 六、相关硬件产品介绍 (20)

一、引言 防治扬尘污染,保护和改善城市生活环境空气质量,保障人民群众身体健康,一直是国家各级环境保护部门的重要工作内容之一。在所有的扬尘污染中,工程施工扬尘,如房屋建设施工、道路与管线施工、房屋拆除等为主要污染源。为此,在国家各级城市出台的扬尘污染防治管理办法中,都对建设工程施工提出了明确的防尘要求和相应的处罚条款。 目前,我国正处于城市建设的快速发展期,工程施工每天都在众多的、分散的地点同时进行着。而环保部门人员数量有限,不可能每天都到各个施工地点去巡查,因此,对众多分散的工程施工现场进行远程监控,及时发现违反防尘要求、出现扬尘污染的施工地点并及时处理,无疑是监管工程施工扬尘污染的有效途径。然而,传统的视频监控一方面呈现的图像分辨率极为有限,不利于对现场情况的准确辨别;另一方面,远程视频监控需要较高的通信网络带宽做支持,往往需要铺设专门的光纤或电缆、租用昂贵的通信信道;可是工程

施工地点数量众多、地理分布复杂,且对于扬尘监控只是阶段性的需求,为此部署大量的视频监控点无疑会给环保部门带来庞大的资金压力,为国家带来不必要的资金消耗。有没有成本更低、部署更方便的监控手段,来实现对工程施工扬尘污染进行远程监控的目的呢? 二、产品系统概述 成都远控科技有限公司开发的“环境监控云平台系统”即是以安装在远程的终端设备通过3G/4G网络实时向云平台服务端上传相关环境监测数据以及监控画面的一种新的监控应用方式。工作人员亦可通过有线或无线网络登陆“环境监控云平台系统”,对远端现场环境作时实监控,提取相关环境污染数据;当环境污染达到上峰值时,安装在施工现场的环境探测感应器或摄像头,将自动记录下相关环境数据并抓拍下现场的高清晰数字图片,并通过有线或无线通信网络自动传输回来,即时呈现在环保机关的各种显示终端上(PC、PDA),让环保工作人员通过高清晰的数字图片,即时了解施工现场的防尘措施实施情况和工地现状,达到对众多分散的工程施工地点进行远程联网监控的目的。

动力及环境监控系统工程手册世纪瑞尔样本

动力及环境监控系统 设备安装手册 北京世纪瑞尔技术股份有限公司

目录 一、总则.......................................................... 错误!未定义书签。 二、工程施工工序.......................................... 错误!未定义书签。 三、环境监控传感器安装 ............................. 错误!未定义书签。 1、门磁.......................................................... 错误!未定义书签。 2、红外双鉴探测器...................................... 错误!未定义书签。 3、玻璃破碎探测器...................................... 错误!未定义书签。 4、水浸传感器.............................................. 错误!未定义书签。 5、温湿度传感器.......................................... 错误!未定义书签。 6、烟雾传感器.............................................. 错误!未定义书签。 7、蜂鸣器...................................................... 错误!未定义书签。 8、照明联动.................................................. 错误!未定义书签。 9、传感器安装的效果图.............................. 错误!未定义书签。 四、动力监控设备安装.................................. 错误!未定义书签。 1、开关电源监控.......................................... 错误!未定义书签。 2、UPS监控.................................................. 错误!未定义书签。 3、空调监控(智能空调、非智能空调) ... 错误!未定义书签。 4、畜电池监控.............................................. 错误!未定义书签。

(完整版)环境监测系统解决方案

环境监测系统解决方案 一、系统概要 本综合管控云平台是一套基于云计算的物联网综合管控云服务平台。平台可适配于各种物联网应用系统,实时监控管理接入设备的状态与运行情况,并对设备进行远程操作,通过云平台对接物联网设备做到精确感知、精准操作、精细管理,提供稳定、可靠、低成本维护的一站式云端物联网平台。环境监测系统通过对现场温度、湿度、光照、风向、风速、PM2.5、气压等参数的数据采集,将参数数据远传至物联网云平台,实现现场各个设备的数据实时监测,用户可以通过电脑网页或是手机app实时查看,可以自由设置各个参数的标准值上下限,如果数据超限可以给相关的工作人员发送短信或是微信报警提醒,做到提前预警,避免造成不必要的损失,实现在远程就能值守现场设备。 二、拓扑图 现场传感器数据通过物联网中继器上传云平台,客户通过电脑网页或是手机app可以实时监控现场设备数据。

三、系统构成 3.1系统登陆 ①PC端登陆: 本系统采用B/S架构,PC端用户只需打开浏览器通过IP地址进入管理系统,凭管理员分配的用户名密码进行登陆管理。(登陆界面可定制企业logo及信息)如下图: ②手机端登陆: 用户可在任何有本地局域网信号的地方,通过IOS或Android版本APP登陆系统,登陆账号与PC端账号相同。IOS 版本APP请在Apple Store搜索“易云系统”进行下载,安卓版本请在“易云物联网系统”公众号或PC端系统中扫描二维码进行下载。 3.2数据监控 能够便捷监控实时数据,并且可通过数据变化自动启停其他设备,各项数据可用数值、图片、文字分别展示,并通过短信等功能向用户发送报警信息。另外,可设定不同的监控点,更直观的监测每个测温点实时情况,模拟真实的设备位置分布。如下图:

机房环境监控系统方案

AYLCE机房综合监控系统解决方案 1.概述 通过对某客户机房动力和环境集中监控系统项目需求的分析和我们多次对机房现场勘察及与技术管理人员的沟通和交流,我们推荐选用最新版的专业机房动环设备集中监控管理软件――“AYLCE机房综合监控系统”。该系统可以很好实现对计算机机房的动力(包括供配电、防雷、UPS、蓄电池)、环境(包括温湿度、空调监测、漏水监测)、安保(视频监控、门禁)等三部分的各个子系统进行现场实时监控和管理。通过采用先进的计算机技术、网络通讯技术、视频传输技术、图像处理技术和软件组态技术等,可方便地实现对各个智能设备运行状态、运行参数的显示、处理和存储等;并可实现各子系统之间的数据流动,并且具有强大的联动功能;同时,本系统的故障自动检测与专家诊断功能以及丰富的报警功能,也极大地减轻了机房维护人员负担,在提高了机房系统的可靠性的同时提高了整个机房的运行效率,实现了对于机房的科学管理。强大的二次开发接口,内置完整VBScript,兼容各种通用控件,能够及其方便快速地对用户的特殊需求作开发,完全不必担心影响系统稳定性。 通过AYLCE机房综合监控系统对所有的信息、报警事件进行记录,实现相关信息采集的实时化以及报警信息处理的自动化,为某客户的信息化、网络化系统提供一个稳定、安全的机房环境保障。 2.设计依据 ◆用户机房动力环境集中监控需求 ◆《电子信息系统机房设计规范(GB 50174-2008)》 ◆《电子计算机机房设计规范(GB 50174-93)》 ◆《计算机站场地技术条件(GB 2887-89)》 ◆《计算机站场地安全要求(GB 9361-88)》 ◆《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统(YDt 1363.2-2005)》 ◆《智能建筑设计标准(GB/T50314-2006)》 ◆《低压配电设计规范(GB 50054-95)》

数据中心机房动力设备与环境集中监控系统解决方案

数据中心机房动力设备及环境集中监控系统解决方案

第一章项目概述 一、工程概述 本次数据中心机房改造项目主要建设内容有:机房装修、机房供配电系统(包括机房内的主设备用电、辅助设备用电)、机房UPS电源及蓄电池系统、机房综合布线及机柜系统、机房监控系统(视频监控、场地环境监控系统和机房消防报警及灭火系统等几部分)。 二、设计依据 本设计依据: 1、以下规范和标准。 GB /T2887-2000《计算站场地技术要求》 GB 9361-88《计算站场地安全要求》 GB 50174-93《电子计算机机房设计规范》 GB6650-86《计算机机房活动地板技术条件》 ST/T30003-93《电子计算机机房工程施工及验收规范》 GB 1838-93《室内装饰工程质量规定》 ITU.TS.K20:1990《电信交换设备耐过电压和过电流能力》 ITU.TS.K21:1998《用户终端耐过电压和过电流能力》 GB 50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB 50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》 JGJ 73-91《建筑装饰工程施工及验收规范》 GB 50243-97《通风与空调工程施工及验收规范》

GB 50054-95《低压配电设计规范》 三、设计原则 根据数据中心的现状,此次所做的设计必须满足当前单位的各项业务应用需求,尤其是作为行业专业应用,同时又面向未来快速增长的发展需求,因此应是高质量的、灵活的、开放的。设计时考虑避免下列外界因素:电磁场、易燃物、易燃性气体、磁场、爆炸物品、电力杂波、潮气、灰尘等影响。 ?实用性和先进性 采用先进成熟的技术和设备,尽可能采用先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据与需要,使整个系统在一段时期内保证技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来业务的发展和技术升级的需要。 ?安全可靠性 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 ?灵活性与可扩展性 数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据机房业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。应具备支持多种网络传输,多种物理接口的能力,提供技术升级设备更新的灵活性。 ?标准化 数据中心机房系统整体设计,要基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一

配电室环境监控系统 智能化改造技术方案设计

10-35kV配电室环境监控系统智能化改造技术方案 电科恒钛智能科技 2020年4月

目录 1 10-35kV配电室环境控制要求 (1) 2 10-35kV配电室辅助设施现状及存在问题 (1) 3 10-35kV配电室辅助设施目标功能 (1) 4 配电室环境监控改造方案 (3) 4.1 配电房综合监控装置 (3) 4.2 传感器采集单元 (4) 4.3 环境控制单元 (4) 4.4 排水单元 (6) 4.5 消防系统接口 (6) 4.6 照明控制单元 (6) 4.7 其它辅助设施 (6) 5典型10kV配电室改造布置图 (7)

1 10-35kV配电室环境控制要求 根据国网公司10~35kV的户主要设备长期运行环境要求及变电运行相关管理规定,变电站配电室的环境要求包括: 2 10-35kV配电室辅助设施现状及存在问题 现有已建成的常规变电站均未配置辅助控制系统及环境控制系统,变电站环境参数未考虑数据采集及在线监测,配电室环境控制均采用人工控制方式,由运行人员根据外部环境条件,到变电站现场巡视及操作,在各配电室通过人工控制空调运行模式、风机启停、百叶窗开关等方式就地控制配电室环境,无法实现自动控制和在线监测。 现有常规变电站风机均为普通通风机,空调为普通民用空调,进风窗为普通通风百叶。通过人工控制空调运行模式、风机启停、百叶窗开关等方式就地控制配电室环境,无法自动控制及和在线监测。 3 10-35kV配电室辅助设施目标功能 针对目前变电站配电室运行环境现状,需在配电室配置一套配电房综合监控装置,该装置包含环境数据采集单元、环境控制(温湿度)单元、照明控制单元、火灾报警与消防系统接

大型数据中心动力和环境的监控

1 动环监控对象 2 动环监控一般系统构成 01动环监控 动环监控是对动力系统与环境参数进行监控,可以实现动力配电、场地安全、场地环境的监控需求,其中: 1、动力配电包括高低压配电、开关电源、UPS、ATS、蓄电池、发电机、照明等; 2、场地安全包括温湿度、漏水、空调、新风机、空气质量等; 3、场地环境包括门禁、闭路监控、防盗报警、消防、防雷器等。 图示:动环监控系统一般组成 总体结构动力设备及环境集中监控系统由监控中心SC、监控站SS、监控单元SU组成,用于通信局站动力设备及环境的集中监控、集中管理、集中维护,系统可分为二级或三级结构。 监控中心SC 监控中心SC是整个本地网动力环境监控系统的监控和管理中心,主要完成全网的监控信息的统计处理及分析。监控中心SC一般由数据服务器、监控台、打印机及网络接入设备组成。 (1)服务器 服务器作为监控中心的组网核心,其内部安装监控系统软件的数据台以及SQL Server数据库软件。其主要功能是对数据的处理、保存和转发。 另外服务器中还安装监控系统软件的SC前端模块,完成对各监控站(SS)的信息汇总和管理功能 (2)监控台 监控台是用户监测和调控局站设备的工作平台,它实时监测设备运行状态,及时处理设备告警,用户只需简单的操作便可实现查看局站设备的实时运行数据、调控局站设备参数的功能。 (3) 网络接入设备

02 03 将来自不同传输信道的数据通过接口协议转换等方式接入监控中心的局域网。 在接管监控站(SS)的控制权后,对于告警信息的处理与监控站(SS)相同 实时监视各监控站(SS)的工作状态 可对监控单元(SU)下达监测和控制命令 统计生成各种统计报表及曲线图,包括自定义报表的定制 权限管理,可分片区、分业务管理 在监控台提供动态配置功能 告警立即打印、定时打印、屏幕拷贝打印 SC对全网进行时钟校准 监控站SS 监控站SS的设备配置组成类似于SC,但是监控站SS相对于监控中心SC的重点功能是设备监控和维护。一般情况下,除了与监控中心SC的配置相同之外,监控站SS配置有一个或多个巡检台。 (1) 服务器 服务器作为监控中心的组网核心,其内部安装监控系统软件的数据台以及SQL Server数据库软件。其主要功能是对数据的处理、保存和转发。 (2) 巡检台 巡检台实时对SU级局站设备进行自动巡检,接收并转发数据台的各种测控指令,把局站监控信息传递给数据台和数据库作保存和处理。 (3) 监控台 监控台是用户监测和调控局站设备的工作平台,它实时监测设备运行状态,及时处理设备告警,用户只需简单的操作便可实现查看局站设备的实时运行数据、调控局站设备参数的功能。 (4) 网络接入设备 将来自不同传输信道的数据通过接口协议转换等方式接入监控中心的局域网。 以图形或列表方式实时显示本SS所辖范围内各监控对象的分布状况、工作状态和运行参数 具有局站分片区、分设备监控功能 全网时钟校时功能 自诊断功能,对监控系统本身的故障能发出告警 具有故障派修、回单及测试的闭环管理能力 具备与图像监控系统告警联动功能 实时接收个通信局站动力设备和机房环境的告警信息,具有分级告警、声光提示、画面自动切换、告警提示、短消息、告警确认、告警查询、告警统计等功能 监控单元SU 图示:小型电量监控系统构成 1、准型SU(中、小模式) 在规模适中或规模较小的局站,智能设备较少时适用。如电信小支局、模块局和基站等。利用监控服务器(或多串口网桥)等组网设备,搭建SU内智能/非智能设备及传输信道的汇接平台,实现对动力、环境设备的组网,冗余串口设计,方便监控扩容,并实现对动力环境设备的闭环控制、与监控维护中心数据通讯,数据存储等功能。其中监控服务器同时具有协议转换和汇聚组网两项功能;环境监控器则用来完成对环境量的采集。

沁园春生态茶园环境监控解决方案

沁园春生态茶园环境监控解决方案 一、系统简介 茶园茶树生长对空气温湿度、光照强度、土壤PH值、降雨量等环境都非常重要,每个条件都影响着茶树的生长,以及茶叶的品质。传统的种植模式都是人为判断识别没有相关方便有效监测的设备。因此,对茶园管理难免会出现一些误差,另外还需大量人工和时间来处理。 我司自主研发的“农用通”产品可准确的监测种植中的几种重要环境变化,并对环境变化参数的波动进行预警,同时还可随时追溯历史记录。当温湿度、土壤PH等参数超出合理区间时,不仅可通过短信报警提醒,更可选择系统自动或手动调节相关设备的开启和关闭。“农用通”产品提供的核心价值在于通过信息化的技术手段帮助企业提升管理水平、提高成品率、降低风险。 图一产品叙述图 “农用通”集合了无线传感器网络技术、移动数据通讯技术、固态存储技术、手持智能终端技术以及数据库技术等先进的科技手段,针对茶园设计,合理地解决了在种植过程中的温度、湿度、土壤PH值等关键参数的记录和管理问题。 “农用通”很好地体现了无线技术的优势:

1.其不需要电源线,省去了布线带来的麻烦; 2.其没有数据线,所有数据通过系统自带的网关自动地发送到网络数据平台(即采集到的数据结果立即发送到服务器端),无需人工到现场拷贝数据。 3.其结构小巧并非常方便移动。 图二系统构建示意图 工作人员可以将:空气温度、空气湿度、光照强度、土壤PH值、降雨量、高清摄像6种环境监控设备布置在茶园内,“农用通”可以自动帮您记录环境中的温度、湿度、光照、土壤PH值变化,工作人员就可在远程通过互联网登录数据管理平台即可在线查看实时数据和历史数据,并可将相关数据下载至电脑中进行详细分析和存档。此外,还可以在数据平台上设置数据报警上下限,如果超过上下限(比如:温度过高、湿度过高等)立即自动地发动报警短信(指出具体位置,超限情况)到指定手机号码。 该系统符合茶园要求,能对大面积多点的温度、湿度等进行监测记录,并输出打印曲线、报表,能24小时不间断自动地实时监控并记录。 二、系统功能 1、可在线实时地连续采集和记录监测点位的温度、湿度、土壤PH值、光照强度、降雨量等各项参数情况,以数字、图形和图像等多种方式进行实时显示和记录存储监测信息;

动力环境集中监控系统

综合维护员通信电力专业培训教材 九、动力环境集中监控系统

前言 第一章监控系统建设的目标 第二章动力环境设备的基本知识第三章监控系统网络与硬件 第四章监控系统软件功能 第五章相关网络简介

前言 监控系统是采用数据采集技术、计算机技术和网络技术,以有效提高通信电源、机房空调维护质量的先进手段。本课程仅讲授系统的基本原理,要求学员了解动力设备、空调设备,会计算机应用操作。通过本课程学习,要求基本了解监控系统的工作原理,知道监控内容与现场设备的映射关系,为系统操作和使用打下基础。

第一章监控系统建设的目标 对通信电源、机房空调实施集中监控管理是对分布的各个独立的电源系统和系统内的各个设备进行遥测、遥信、遥调、遥控,实时监视系统和设备的运行状态,记录和处理相关数据,及时侦测故障,通知人员处理,从而实现通信局(站)的少人或无人值守,以及电源、空调的集中监控维护管理,提高供电系统的可靠性和通信设备的安全性。 第二章动力环境设备的基本知识 第一节动力环境设备的分类 根据监控需要,将动力环境设备分为三类: 电源设备:高压配电设备、低压配电设备、柴油发电机组、UPS、逆变器、整流配电设备、DC-DC变换器、蓄电池组等; 空调设备:局部空调设备、集中空调设备; 环境:烟雾/火警、门禁、水浸、温度、湿度、雷击等; (3)监控内容 高压配电设备 (3)进线柜 遥测:三相电压、三相电流、有功电度、无功电度 遥信:开关状态,过流跳闸告警,速断跳闸告警,接地跳闸告警 (2)出线柜 遥信:开关状态,过流跳闸告警,速断跳闸告警,接地跳闸告警,失压跳闸告警 (3)母联柜 遥信:开关状态,过流跳闸告警,速断跳闸告警 (4)直流操作电源柜 遥测:贮能电压,控制电压 遥信:开关状态,贮能电压高/低,控制电压高/低,操作柜充电机故障告警

(完整版)环境监测系统解决方案

环境监测系统解决方案 一、系统概要本综合管控云平台是一套基于云计算的物联网综合管控云服务平台。平台可适配于各种物联网应用系统,实时监控管理接入设备的状态与运行情况, 并对设备进行远程操作,通过云平台对接物联网设备做到精确感知、精准操作、精细管理,提供稳定、可靠、低成本维护的一站式云端物联网平台。环境监测系统通过对现场温度、湿度、光照、风向、风速、PM2.5、气压等参数的数据采集,将参数数据远传至物联网云平台,实现现场各个设备的数据实时监测,用户可以通过电脑网页或是手机app 实时查看,可以自由设置各个参数的标准值上下限,如果数据超限可以给相关的工作人员发送短信或是微信报警提醒,做到提前预警, 避免造成不必要的损失,实现在远程就能值守现场设备。 二、拓扑图 现场传感器数据通过物联网中继器上传云平台,客户通过电脑网页或是手机app 可以实时监控现场设备数据。

875物联网中继器 传感器 PM 2.5 Pe 端 移动端 Padyf5 ??n ? ?f 光 照 度 二氧化碳

三、系统构成 3.1 系统登陆 ① PC 端登陆: 本系统采用B/S架构,PC端用户只需打开浏览器通过IP地址进入管理系统,凭管理员分配的用户名密码进行登陆管理。(登陆界面可定制企业logo 及信息)如下图: ② 手机端登陆:用户可在任何有本地局域网信号的地方,通过IOS或Android 版本APP登陆系统,登陆账号与PC端账号相同。IOS 版本APP请在Apple Store搜索“易云系统”进行下载,安卓版本请在“易云物联网系统”公众号或PC端系统中扫描二维码进行下载。 3.2 数据监控 能够便捷监控实时数据,并且可通过数据变化自动启停其他设备,各项数据可用数值、图片、文字分别展示,并通过短信等功能向用户发送报警信息。另外,可设定不同的监控点,更直观的监测每个测温点实时情况,模拟真实的设备位置分布。如下图:

五种机房动力环境监控系统的优缺点

五种机房动力环境监控系统的优缺点 摘要:本文主要介绍了五种机房动力环境监控系统的优缺点,云安防底端存储机房环境动力监控系统、嵌入式机房动力环境监控系统、多串口服务器动力环境监控系统、传统动力环境监控系统与早期机房动力环境监控系统。 一、云安防底端存储机房环境动力监控系统 在“嵌入式协议解释、主动上报”的基础上,进一步完善底端离线存储、底端告警脱机上报机制,实现在线监控主动上报,网络异常时底端存储,并通过底端设备将告警通知。 优点:监控内容全面、布线简洁、实时数据传输效率高、支持底端告警通知、监控不缺失、功能强大。 缺点:相对成本比较高,功能较为复杂。 如上图所示:设备监控接入控制器完成底端采集、底端协议解释,在通信网络正常时,采用主动上报机制,将发生变化的数值上报给服务器;当发生网络中断时,其负责存储底端事件及告警,并通过电信短信模块将告警通知负责人。 图中智能设备协议采集器作为设备监控接入控制器与智能设备(如智能UPS)之间通信桥梁,其作用: 统一前端协议解释。对接入的智能设备统一接入的标准协议解释及转化,底端完成协议解释工作。λ λ下载通信协议驱动后,自动与智能设备通信,自动点明智能设备、采集数据包,并在其本地存储,当设备监控接入控制器需该智能设备信息时,快速响应。不支持透明传输,加快采集效率。 完成接口转换功能。其对下,与智能设备通信提供RS232或RS422或RS485接口,适应现场的接线需求。λ λ统一接口通信参数,其对下,与智能设备的通信参数因具体设备各异;但对上通信,与设备监控接入控制器通信时,采用统一的通信参数(波特率、停止位、数据位等)。 本方案采用以上监控采集方式进行设计,采用先进的设计理念,满足不同场合的更高效应用。

环境监控系统技术方案

SF6开关室环境智能化监控报警系统 技 术 方 案 山东泰开自动化有限公司 2009年6月

目录 一、概述 1.项目必要性——SF6气体的危害性分析 2.监控系统主要功能 3.项目特点 4.项目的可扩充性 二、产品选型和安装位置分析 三、系统工作原理 四、基本操作指南 五、项目安装 六、工程业绩 七、项目附件 1.SF6安全法规摘录 2.开关室CG8000设备安装布局图 3.系统扩充后的布局图 4.变压器室温控自动通风控制布局图

一、概述 1.项目必要性——SF6气体的危害性分析 SF6气体以其优异的绝缘和灭弧性能,在电力系统中得到广泛应用,几乎成了中压、高压和超高压开关中所使用的唯一绝缘和灭弧介质。 虽然在常态下,SF6气体是一种无色、无味、密度比空气重、不易与空气混和的惰性气体,对人体没有毒性。但是,在高压电弧的作用下,SF6气体会发生部分分解,而其分解产物遇到水份后会产生一些剧毒物质,如氟化亚硫酰(SOF2)、四氟化硫(SF4)、二氟化硫(SF2)等, 气体为绝缘和灭弧介质的室内开类似这些剧毒物质,即便是微量也能致人非命。当使用以SF 6 关在使用过程中发生泄漏时,泄漏出来的SF 气体及其分解物会往室内低层空间积聚,且不易 6 散发,造成局部缺氧和带毒,对进入室内的检修及巡视人员的安全构成严重危险。 当前,由于SF6气体的大量使用,其安全性已受到人们的广泛关注。针对SF6气体有关 配电装置室时必部门已制订了一系列响应的行业安全法规,法规中明确规定了人员在进入SF 6 须先通风15分钟,对空气中的SF6浓度及氧气含量进行监测,在SF6配电装置的低位区应安装能报警的氧量仪和SF6气体泄漏报警仪,CG8000型SF6开关室环境智能化监控报警系统,正是按照这些行业安全法规的要求而开发设计的一种智能化环境再线监测系统。 2.监控系统主要功能 SF6开关室环境智能化监控系统主要有以下功能: ●SF6气体浓度超标检测 当开关室内SF6气体浓度超过1000ppm时,显示浓度超标信息。 ●氧气浓度检测 轮流显示开关室内各气体探头处的氧气浓度值。 ●缺氧报警 当氧气浓度低于18%时,输出触点报警信号,并进行现场语音报警。 ●SF6气体浓度超标(≥1000ppm)或氧气浓度过低(≤19.6%)时,控制风机启动通风, 直至空气中SF6气体、氧气浓度恢复正常为止。 ●定时通风 系统可以设定风机每天定时启动和停止的时间,以保证开关室每天至少通风一次。 ●手动通风

机房动力环境监控系统工程技术办法方案

机房动力、环境监控系统工程技术方案书

目录 第一章需求分析........................... 错误!未指定书签。 1.1机房集中监控需求规范 ............. 错误!未指定书签。 1.2自身监控需求..................... 错误!未指定书签。 1.3本次监控内容..................... 错误!未指定书签。 第二章系统功能介绍....................... 错误!未指定书签。 2.1监控系统性能指标 ................. 错误!未指定书签。 2.2监控系统特点..................... 错误!未指定书签。 2.3软件平台接口:................... 错误!未指定书签。 2.4监控系统管理功能 ................. 错误!未指定书签。 第三章各监控子系统功能及界面介绍......... 错误!未指定书签。 3.1XX机房环境监控系统软件界面 ....... 错误!未指定书签。 3.2配电柜监控....................... 错误!未指定书签。 3.3UPS电源监控...................... 错误!未指定书签。 3.4分体空调监控系统 ................. 错误!未指定书签。 3.5温湿度检测....................... 错误!未指定书签。 3.6门禁监控系统..................... 错误!未指定书签。 3.7视频监控系统..................... 错误!未指定书签。 3.8发电机监控系统................... 错误!未指定书签。 第四章项目施工计划....................... 错误!未指定书签。 第五章项目实施需要配合的方面............. 错误!未指定书签。 5.1UPS监控需要的配合 ................ 错误!未指定书签。 5.2发电机监控需要的配合 ............. 错误!未指定书签。 错误!未指定书签。

在线监测系统运营建设方案

污染源在线监测系统是环保监测与环境预警的信息平台。系统采用先进的无线网络,涵盖水质监测、烟气自动监测(CEMS)、空气质量监测、以及视频监测等多种环境在线监测应用;系统以污染源在线监测为基础,充分贯彻总量管理、总量控制的原则,包含了环境监理信息系统的许多重要功能,充分满足各级环保部门环境信息网络的建设要求,支持各级环保部门的环境监理与环境监测工作,满足不同层级用户的管理需求。 【部分正文预览】污染源在线监测系统是环保监测与环境预警的信息平台。系统采用先进的无线网络,涵盖水质监测、烟气自动监测(CEMS)、空气质量监测、以及视频监测等多种环境在线监测应用;系统以污染源在线监测为基础,充分贯彻总量管理、总量控制的原则,包含了环境监理信息系统的许多重要功能,充分满足各级环保部门环境信息网络的建设要求,支持各级环保部门的环境监理与环境监测工作,满足不同层级用户的管理需求。 1. 污染源在线监测系统的构成 一套完整的污染源在线监测系统能连续、及时、准确地监测排污口各监测参数及其变化状况;中心控制室可随时取得各子站的实时监测数据,统计、处理监测数据,可打印输出日、周、月、季、年平均数据以及日、周、月、季、年最大值、最小值等各种监测、统计报告及图表(棒状图、曲线图、多轨迹图、对比图等),并可输入中心数据库或上网。收集并可长期存储指定的监测数据及各种运行资料、环境资料备检索。系统具有监测项目超标及子站状态信号显示、报警功能;自动运行,停电保护、来电自动恢复功能;维护检修状态测试,便于例行维修和应急故障处理 污染源在线监测系统特点 ?整合污染源在线监测系统与视频监测系统,在全面监测企业污染物排放状况的同时,还可以将企业现场的实时画面传送到环保局,实现污染源可视化管理。 ?采用GPRS无线数据传输方式,彻底摆脱“有线”的束缚,适用范围广,运行成本低。 ?利用GPRS无线网络实时在线的特点,建立污染源在线监测系统(环境监理信息系统)的无线网络,及时准确地掌握各个企业污染物排放口的实际运行情况和污染物排放的发展趋势与动态。 ?人性化的报警和预警功能,可以提醒管理人员及时地关注和处理可能发生或已经发生的事件。 ?监测仪表的类型不受限制,只要在系统中进行相应的设置即可对任意仪表类型自动进行识别,从而扩大了系统的监测种类和应用范围。 ?涵盖在线监测的多种应用,包括水质在线监测、烟尘在线监测。 ?围绕污染源在线监测的核心,拓展了在环境监理方面的功能,使得本系统同时也是一套环境监理信息系统。 污染源在线监测系统功能

学校机房环境动力监控系统方案1-24

学校机房智能化监测项目 设 计 方 案 北京中恒景元科技有限公司 2018.1

一、系统需求分析 1、系统概述 随着信息技术的进步和互联网的快速发展,机房自动化建设和改造也不断发展完善,对机房的管理普遍要求少人、无人监管,以提高生产效率,实现对机房的遥测、遥信、遥控、遥调即“四遥”,再加上远程图像监控系统,构成机房系统无人值守“五遥”系统,“五遥”系统相互之间有机融合在一起,形成高效综合性管理系统,成为机房监管的远程无人值守重要的技术手段。 正是实现“五遥”机房远程无人值守管理系统,北京中恒景元科技有限公司成功推出针对机房无人值守整体解决方案,对机房设施、环境、空调远程控制、机房远程实时监控实现了全方位的统一集中监控管理,提供美观友好的监控画面,发现异常即可通过网络传给监控中心,现场声光报警,跳出报警图像,还可以通过手机短信和语音电话系统实现自动远程报警,确保系统的可靠运行。减轻了机房维护人员负担,提高了系统的可靠性,实现了机房的科学管理。 本系统可监控机房UPS,机房环境,供配电系统,空调系统等,实现对整个系统内机房动力环境等状态信息进行实时监控及集中统一管理。真正做到机房动力环境监控系统管理的实时化,智能化、网络化;使用户实现方便,安全,可靠,准确,无人值守的动力环境监控管理。 2、系统需求

?24小时全天候监测需求 监测机房内的视频及环境动力等多种状况,需要采取24小时全天候的预警监测手段,及时出预警信息,预警电量、水浸、烟感、温湿度并联动视频进行实时预警管理; ?自动报警定位需求 支持实时发现事件,或通过各种精密传感器数据进行及实时的视频系统进行有效的预警,并定位预警的位置,进行有效的及时的处理; ?报警联动及实时通知需求; 发生预警事件后可以和相关的视频进行联动,能够实时的查看到前端现场的状况,并可以通知相关负责人进行事件的查看及处理; ?信息查询管理及统计需求 对发生的预警及报警时间可以进行有效的日志查询,可以查询到当时的视频抓图及报警的视频录像信息,以便更直观的了解报警事件的现场状况,并可以针对报警记录进行统计,进行各地预警级别的判定。 3、功能需求 ?机房内实时视频监控,能够后台实时查看视频情况; ?通过视频的实时分析,能够判断甲方人员进出等状况; ?各种机房监测的传感器数据能够进行集中的显示; ?通过传感器进行预警设置,当达到预警数值时会产生报警; ?视频与传感器报警的联动显示,传感器数据超过限制后联动弹 出视频并同步进行

动力环境监控系统技术方案DOC

XXX项目多局站联网 动力环境3D动画监控系统 技术方案 深圳市平行自动化有限公司 日期:2014 年09月 有效期:叁个月

目录 第1章系统方案设计 (2) 1.1 设计依据 (2) 2.2 P3000综合网管系统功能概述 (2) 2.2.1 组网拓扑图 (3) 2.2.2 告警管理 (4) 2.3 各监控子系统构成 (4) 2.3.1 配电监测系统 (4) 2.3.2 UPS监测系统 (5) 2.3.3 智能空调监测系统 (5) 2.3.4 漏水监测系统 (6) 2.3.5 温湿度监测系统 (7) 2.3.6 烟雾监测系统 (8) 2.3.7 门禁监控系统 (8) 2.3.8 视频监测系统 (9) 2.4 主要技术指标 (10) 2.4.1 实时性 (10) 2.4.2 模拟量测量精度 (10) 2.4.3 报警准确率100% (11) 2.5 主要硬件规格及参数 (11) 2.5.1 温湿度传感器 (11) 2.5.2 光电烟雾传感器 (12) 2.5.3 漏水检测仪 (13) 2.5.4 一体化嵌入式智能采集终端 (14)

第1章系统方案设计 1.1 设计依据 系统设计方案要满足如下技术规范: 《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统第l部分:系统技术要求》YD/T 1363.1—2005 《电气装置工程施工及验收规范》GBJ232--82 《保安电视监控工程技术规范》GA/T76--96 《安全防范系统通用图形符号》GA/T74—94 《电子计算机房设计规范》GB 50174—93 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168—1992 《防盗报警控制器通用技术条件》GB12663—2000 《磁开关入侵探测器》GB15209 《安全防范工程技术规范》GB 50348—2004 《视频监控系统技术要求》GA/T 367 《视频监控系统工程设计规范》GB 50395-2007 2.2 P3000综合网管系统功能概述 P3000综合网管是我司自主研制的动力环境集中监控系统,基于TCP/IP、ADSL、拨号等多种传输方式,以B/S、C/S两种可选架构,对机房精密空调、UPS、供配电、新风机、发电机、温湿度、漏水、消防、入侵报警、烟感、门禁、视频等多种动力设备和环境参数进行集中管理,通过互联网,管理人员对各个设备进行“五遥”(遥测、遥信、遥调、遥控、遥视)集中监控,对潜在和已经发生的危险进行实时监测,通过声光、短信、电话、语音、桌面、邮件等方式及时报警,主界面整体电子地图采用3D动画展示,生动直观、操作简单,服务器与一体化采集器配置数据互为备份,保证全网数据同步、配置同步,实现对机房的全天候自动监测,以达到无人值守目标。

动力设备及环境监控系统工程

动力设备及环境监控系统工程 系统要求 为了集中监控众多的机房设备的工作状态,采用场地综合监控系统,系统由远程用户计算机、监控主机、计算机网络、智能模块、远程模块、协议转换模块、信号处理模块、设备监控传感器、适配器及智能设备等组成。为了增强系统的功能,可根据需要选择配置多媒体声卡、智能电话语音卡等设备。通过场地综合监控系统的强大功能,大大扩展监控系统的功能,不仅监控走廊、机房等重要场所的人员活动情况,还可以监控门禁、机房设备等的工作情况,形成一个功能强大的系统监控平台。 通过网络与监控主机相连,机上装有服务程序,可以实时监控机房的视频情况: 1)必须选用智能管理模块 2)直观的实时监控能 3)监控系统建立在标准的数据平台之下,可以提供更大的系统扩 充功能 4)完善的告警处理功能 5)丰富的业务支持功能、灵活的查询数据能力 6)具有面板显示、键盘输入和丰富的软件菜单功能 7)具有本地或远程设置功能具体要求如下: 部署机房环境集中监控系统,提高机房维护和管理的智能化水平,实现机房内各子系统监控功能的集中管理和统一协调运行,有效

降低机房维护人员的日常工作强度,节约机房运维成本。 环境监控系统终端部署在机房操作室内。 8)为了系统的整体的安全、可靠,满足系统的接口兼容性,要 求动力设备及环境监控系统的软件与UPS电源、配电柜、精密空调采用统一品牌生产厂家的产品,并提供生产厂商的质量保证书及售后服务承诺书。 监控对象 ●配电监测子系统 ●UPS监测子系统 ●空调监控子系统 ●漏水检测子系统 ●温湿度监测子系统 ●门禁监控系统 ●消防监测子系统 ●新风机监控子系统 ●防雷监控系统 设计要求 一体化集成:防止各子系统调用时产生相互冲突或其他导致系统不能安全可靠运行的情况。 多站点联网能力:支持多个机房联网监控的能力,可基于局域网、虚拟专网(VPN)、因特网等多种网络结构传输。 数据存储:能够记录一年以上关键数据的历史曲线,一年以上

环境监测平台系统产品解决方案

环境监测云平台系统 产 品 解 决 方 案 成都远控科技有限公司技术部二〇一五年一月二十八日

目录 一、引言 (3) 二、产品系统概述 (3) 三、方案特点 (4) 1. 数据精准、监控图像清晰度 (4) 2.网络适应性强、带宽要求低,支持多种有线或无线网络接入方式 (4) 3.可集成性 (4) 4.高传输可靠性 (4) 5.系统建设成本低 (4) 四、系统组成及架构 (5) 五、平台服务端操作及功能介绍 (7) 六、相关硬件产品介绍 (15)

一、引言 防治扬尘污染,保护和改善城市生活环境空气质量,保障人民群众身体健康,一直是国家各级环境保护部门的重要工作内容之一。在所有的扬尘污染中,工程施工扬尘,如房屋建设施工、道路与管线施工、房屋拆除等为主要污染源。为此,在国家各级城市出台的扬尘污染防治管理办法中,都对建设工程施工提出了明确的防尘要求和相应的处罚条款。 目前,我国正处于城市建设的快速发展期,工程施工每天都在众多的、分散的地点同时进行着。而环保部门人员数量有限,不可能每天都到各个施工地点去巡查,因此,对众多分散的工程施工现场进行远程监控,及时发现违反防尘要求、出现扬尘污染的施工地点并及时处理,无疑是监管工程施工扬尘污染的有效途径。然而,传统的视频监控一方面呈现的图像分辨率极为有限,不利于对现场情况的准确辨别;另一方面,远程视频监控需要较高的通信网络带宽做支持,往往需要铺设专门的光纤或电缆、租用昂贵的通信信道;可是工程施工地点数量众多、地理分布复杂,且对于扬尘监控只是阶段性的需求,为此部署大量的视频监控点无疑会给环保部门带来庞大的资金压力,为国家带来不必要的资金消耗。有没有成本更低、部署更方便的监控手段,来实现对工程施工扬尘污染进行远程监控的目的呢? 二、产品系统概述 成都远控科技有限公司开发的“环境监控云平台系统”即是以安装在远程的终端设备通过3G/4G网络实时向云平台服务端上传相关环境监测数据以及监控画面的一种新的监控应用方式。工作人员亦可通过有线或无线网络登陆“环境监控云平台系统”,对远端现场环境作时实监控,提取相关环境污染数据;当环境污染达到上峰值时,安装在施工现场的环境探测感应器或摄像头,将自动记录下相关环境数据并抓拍下现场的高清晰数字图片,并通过有线或无线通信网络自动传输回来,即时呈现在环保机关的各种显示终端上(PC、PDA),让环保工作人员通过高清晰的数字图片,即时了解施工现场的防尘措施实施情况和工地现状,达到对众多分散的工程施工地点进行远程联网监控的目的。 此软硬件系统借助先进的数字通信手段,融合了数字图像处理技术、无线网络通信技术、嵌入式系统技术等多种计算机和通信技术,基于低带宽的IP网络,实现了高清晰图片远程抓拍、即时传输和应用的一体化过程,是一种低成本、易部署、易操作的基于图片的远程监控解决方案。

视频监控环境监测综合解决方案

济南环境监测站远程视频监控系统 建设方案书 2015年5月

目录 目录 (2) 第一章概述 (4) 1.1 项目背景 (4) 1.2 建设目标 (4) 第二章系统方案设计 (6) 2.1项目背景 (6) 2.2建设原则 (7) 2.3建设的必要性 (8) 2.4 设计指导思想 (8) 2.5 设计原则 (8) 2.6 系统结构 (9) 2.7平台建设 (12) 2.7.1 监控终端实现功能 (13) 2.7.2管理服务器实现功能 (14) 2.7.3 网络基础平台 (15) 2.7.4应用支撑平台 (15) 2.7.5业务应用平台 (16) 2.7前端站房 ...................................................... 错误!未定义书签。第三章设备选型. (19) 3.1 UV水质COD在线监测仪 (19) 3.2在线氨氮水质自动分析仪 (21) 3.3 在线PH计 (23)

3.4 污染源自动监控(监测)数据采集传输仪 (24) 3.5球型摄像机 (27) 3.6室外红外一体摄像机 (31) 3.7 网络视频服务器 (33) 第四章设备配置清单 ................. 错误!未定义书签。

第一章概述 1.1 项目背景 人类在创造了一个亘古未有的物质文明的同时几乎控制了所有的生态领域,可在这种快速“生产文明”的过程中,日益严重的污染与能源危机问题一样,正日渐成为人类威胁自身存在的隐患。有经济学家指出“真正文明”的产出,应当是从生产量中扣除低于平均效率的能源浪费及污染等部分,否则速度越高则经济效益越低,这样的增长与发展将是一种不可持续的虚假繁荣。环境问题已经成为我们经济能否可持续发展的首要问题,也是我们人类自身生存的首要问题,对环境的治理已刻不容缓。如何获得环境治理情况信息,怎样知道环境的污染程度消息,如何得知重大污染事件并采取紧急措施,是环境监控的主要内容。而环境监控又是环境治理的重要基础。建设一个功能强大,科学合理的环保远程综合监控系统,为我们治理环境,监督环境状况,评价环境状况提供了有力的依据。 随着经济的发展,我国的污水、烟气、噪音和有害物等排放量已越来越大,已造成地表水和人们生活环境的严重污染,环境和空气质量呈现不断恶化趋势,目前全国各地对污染源和排污河渠的水质监测和环保监测仍停留在手工、人工监测阶段,时间覆盖率低,样品缺乏科学性、广泛新和代表性,难以反映企业及城市环保整体连续变化的情况。国家及各省市地区日趋重视生态环境的保护,在水资源和各种污染源监管、监测污染方面不断加强治理,但因为环境保护意识的淡薄及部分地区区域利益的驱使等诸多因素,随意偷排污水、气体和非达标排污,造成环境严重污染的情况时有发生,因此在环境监测监管方面也要加大投入,提供一个有效的实用的先进的监控系统和解决方法,对加强环境监测力度显得极为迫切,建立环保远程监测和视频监控系统,提高环保监测能力,势在必行。 1.2 建设目标 本项目将建设济南市区境内的重点污染源企业在线自动监测系统,结合成熟的网络视频技术,建成一个数据采集和视频监控相结合的重点污染源综合在心检测系统。建成一个技术先进、性能完善、安全可靠、运行高效的环境信息管理体系,形成集网络建设、应用集成、数据共享和信息服务于一体的综合信息系统,实现环境保护资源的有机整合,提高环境信息资源的开发和利用水平,实现环境保护管理业务流程的重组和优化,提高环境综合管理的工作效率,加快环境信息化建设的步伐和环境管理工作的进程,为环境决策和环境管理提供技术支持和技术服务。