xxxxxx项目

工程质量监理评估报告

(8#地下车库主体结构分部)

工程名称:xxxxxx项目地下车库主体结构分部

建设单位:xxx(企业)集团有限公司

总包单位: xxx建设有限公司

设计单位:上海汉丰建筑设计有限公司

勘察单位:上海海洋地质勘察设计有限公司

监理单位:xxx工程顾问有限公司

xxx工程顾问有限公司

总监理工程师:

2015年12 月28 日

一、工程概况:

1.工程名称:xxx基地项目工程

2.建设地点:xxxxxx环城东路以东,狄家巷河以北

3.结构型式:框架结构

4.单体概况:地下车库为本工程的内部车库,总建筑面积5443m2,建筑高度3.5m。结构形

式为框架剪力墙结构,桩基采用先张法预应力混凝土管桩,直径500mm,总桩数

512根。地下室外墙体采用300厚钢筋混凝土,内分隔墙体采用200厚加气混

凝土砌块,MB10水泥砂浆砌筑。地下室防水等级为一级二道设防,混凝土抗渗

等级P6.

5.参建单位:

建设单位:xxx有限公司

设计单位:xxx建筑设计有限公司

勘察单位:xxx地质勘察设计有限公司

监理单位:xxx工程顾问有限公司

施工单位:xxx建设有限公司

二、工程质量验收依据:

1.建设监理合同、施工合同及招投标文件。

2.设计图纸、总说明、图纸会审纪要及设计变更。

3.工程建设标准强制性条文有关规定。

4.上海市建筑工程质量验收有关规程,规定,有关的标准图集及说明等。

5.《建设工程施工验收统一标准》GB50300-2001。

6.《建设工程监理规范》GB50319-2013。

7.《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011。

8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

9.《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010。

10.《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012。

11.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002。

12.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011。

三、主体结构工程质量验收状况:

2.各分项工程质量评定如下:

2.1混凝土结构子分部

2.1.1模板分项工程

(1)模板安装检验批验收:

主控项目:本工程主体采用木模,重点控制、检查涂刷模板隔离剂不污染钢筋、砼接槎,全数检验。

一般项目:重点控制、检查模板拼缝、漏浆、胎模质量。

(2)模板拆除检验批验收:

主控项目:底模及支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求,检查砼同条件养护试块强度。

一般项目:重点检查侧模拆除时的混凝土强度应能保证其棱角不被破坏,全数检验。

2.1.2钢筋分项工程

(1)原材料检验批:

主控项目:按《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定按进场批次及产品的抽样方案进行抽样检验,其质量符合有关标准规定,并检查了产品合格证、出厂检验报告,符合有关要求。

一般项目:钢筋平直、无损伤,表面无裂纹、油污及颗粒状、片状老锈。使用前做全数检验。

(2)钢筋加工检验批:

主控项目:受力钢筋的弯钩和弯折符合规定,根据本工程抗震要求,箍筋均做135。弯钩,且平直段长度不小于10d、内弧直径不小于5d,钢尺抽查。

一般项目: HRB400级钢筋调直后使用,冷拉率不大于1%。钢筋加工的形状、尺寸符合设计要求,其偏差在允许偏差范围内,钢尺抽检。

(3)钢筋连接检验批:

主控项目:纵向钢筋连接的连接方式符合设计要求,观察法全数检验;按《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定抽取钢筋焊接接头试件做力学性能检验,其质量符合有关规程规定,并检查了产品合格证、接头力学性能试验报告,符合有关规定。

一般项目: 重点控制钢筋接头位置,钢筋接头设置在受力较小处,同一根受力钢筋不宜有两个接头,同一连接区段内纵向受力钢筋受拉区不大于50%,绑扎搭接梁类构件不大于25%,观察法,钢尺抽查。

(4)钢筋安装检验批:

主控项目:钢筋安装时受力钢筋的品种、级别、规格和数量符合设计要求,观察法全数检验。

一般项目:重点检查了钢筋保护层,合格率90%以上,钢筋安装的位置偏差符合规范规定,在允许偏差范围内。

2.1.3混凝土分项工程

本工程主体结构所采用的砼由“上海锦奉混凝土有限公司”供应,地下室底板混凝土垫层采用C15商品混凝土,桩承台采用C30商品混凝土,底板采用C30抗渗等级P6商品混凝土,地下室剪力墙、柱采用C30商品混凝土,地下车库外墙、顶板采用C30抗渗等级P6商品混凝土。

(1)原材料检验批:

主控项目:商品砼中掺用外加剂的质量符合《混凝土外加剂》8076、《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119等的规定。

检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

(2)配合比设计检验批:

砼配合比设计由上海锦奉混凝土有限公司提供,砼强度等级为:C40、C30。符合《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55的规定。

(3)混凝土施工检验批:

主控项目:结构砼的强度等级的评定,施工中按规定的批量在混凝土浇筑地点了随机抽取试样,砼试块已送检,强度合格。

检验方法:检查施工记录及试块强度试验报告,对砼浇筑过程重点控制了混凝土运输、浇筑及间歇时间不超过初凝时间。

2.1.4现浇结构分项工程

(1)外观质量检验批

主控项目:无严重质量缺陷,全数检验。

一般项目:局部混凝土柱子存在涨模的现象,观感质量一般,经过处理后不影响结构,望施工单位在今后的施工中分析原因,采取措施,避免此类现象再次发生。

(2)尺寸偏差检验批:

主控项目:现浇结构无影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。

一般项目:拆模后对基础、梁、柱、板、墙、插筋轴线、标高及工程实体断面尺寸进行检查,基本符合要求。

本工程砼在施工过程中砼的浇捣、养护严格按照施工规范要求。砼工程符合设计要求和

施工规范规定。

一般项目:按规范规定留置施工缝,按施工方案及时采取有效的养护措施。

2.1.5地下室防水分项工程:

地下室防水等级为一级,防水混凝土抗渗等级为P6级。

外墙防水做法(由内至外):抗渗等级P6钢筋混凝土墙;外侧墙迎水面铺设3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎)+1.5厚聚合物水泥防水涂料。30厚挤塑聚苯板保护层;素土分层夯实。

底板防水做法(由上至下):抗渗等级P6钢筋混凝土板;50厚C20混凝土防水层内配双向Φ6@150*150钢筋网片,设分仓缝6*6M,钢筋断开。4mm厚SBS防水卷材;3.0厚自粘聚合物改性沥青防水卷材,20厚1:2.5水泥砂浆找平层;120厚C15混凝土垫层;素土夯实。

顶板防水做法(由上至下):回填土;聚酯针刺无纺布虑水层;塑料排疏板(凸台向上)50厚C20水泥砂浆找平;起始处1.5米内0~30厚1:6水泥砂浆找坡,1.5米外最薄处30厚1%找坡;土工布隔离层一道,4.0厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材(防水年限15年),3.0厚聚合物水泥防水涂料(JS),20厚1:3水泥砂浆找平,抗渗等级P6180厚防水钢筋混凝土顶板。

严格按照监理程序进行材料报验,经检验合格后方可用于工程。对进场材料、成品半成品、设备按规格、批量实行抽验,并按有关规定见证取样。严格按照技术标准进行治疗控制,对施工中出现的问题和不符合质量要求的现象及时发出通知单要求施工单位进行整改,并跟踪监督,同时将情况汇报给建设单位。

各检验批验收合格,砼分项工程质量施工单位自评为合格,项目监理机构评估意见为合格。

2.2 砌体结构子分部

2.2.1填充墙砌体分项工程

地下室墙体采用增压加气混凝土砌块,内分隔墙体采用200厚加气混凝土砌块,MB10水泥砂浆砌筑。材料生产许可证、质保资料齐全,进场材料经检测合格。成型抗压强度试块检测结果全部合格。外墙厚度为300mm,内墙为200mm。所有主体墙上预留的各种管道孔洞的位置、标高及大小等符合设计和规范要求。

(1)原材料检验批:

砌筑砂浆:砌筑砂浆通过当地检测中心试配确定配合比,符合设计及规范要求。

(2)砌块:

主控项目:经现场抽样检查砖的品种、试块留置组数,见证取样,养护符合设计要求及施工验收规范,并检查了产品合格证、出厂检验报告,符合有关要求。

一般项目:检查外观质量,有无缺棱掉角,使用前做全数检验。

经现场抽样检查砖的品种、试块留置组数,见证取样,养护符合设计要求。

(3)砌体施工:

砌体的水平灰缝厚度为12mm、垂直灰缝厚度控制为15㎜,砌筑时的铺浆长度不超过750㎜。在框架与填充墙交接处,沿高度每隔600㎜用二根φ8钢筋,墙长度超过5m中间设置构造柱,设置在砌体水平灰缝中钢筋的锚固长度不小于50d,且其水平或垂直弯折段的长度不小于20d和150mm;钢筋的搭接长度不小于55d,构造柱位置及垂直度的偏差符合规范要求。

填充墙加气砌块砌筑顶留置30~50㎜的空隙,待砌筑完成一周后用细石砼分两次填实。经检查墙体表面横平竖直,内外搭砌灰缝饱满,砌块水平、竖向灰缝均匀一致,墙面垂直度及平整度均符合设计和施工验收规范要求。

四、工程质量控制资料核查情况:

五、监理评估结论:

经检查评定,该工程主体分部工程质量保证资料基本齐全,观感质量检查符合要求,且结构实体检测合格,施工质量符合设计要求和施工验收规范规定,该主体分部工程评定为合格,请建设单位和政府建设质量主管部门予以核验。

xxxxxx工程顾问有限公司

xxxxxx基地项目监理部

总监理工程师:

2016年月日

地下车库评估报告

地下车库评估报告

中华世纪城·联通苑车库单位工程质量评估报告 文件编号:L10--01 编制:李清华 审核(项目总监): 审批(总工): 监理单位(公章):陕西省建设监理有限公司 编制日期:2005年12月30日

目录 一、工程建设基本概况 二、监理过程中的质量控制情况 三、工程质量评估 四、项目监理机构监理人员签名表 五、附件 1、单位工程(子单位)工程质量控制资料核查记录 2、单位(子单位)工程安全和功能检测资料核查及主要 功能抽查记录 3、单位(子单位)工程观感质量检查记录 4、分部工程质量验收汇总表 5、单位(子单位)工程概况表 6、沉降观测阶段性报告 7、相关专业专项检测验收报告

一、工程建设基本概况 1、工程概况: 中华世纪城·联通苑A区一期地下停车库,位于西安市高新区(西区),南临科技路,北临规划路,坐落在A2\A3,以及A4\A5地下室之间,短肢剪力墙结构。该工程由西安侨盛房地产开发有限公司建设,中机国际工程咨询设计院设计,陕西建设监理公司监理,工程由陕西省第十一建筑工程公司施工,西安市质监站监督,混凝土采用新达公司生产的商品混凝土,总工期历时150天。 2、责任主体单位名称: 3、监理部概况: 本公司在接受“中华世纪城·联通苑住宅楼”B区及车库工程建设监理委托后,为实现建设单位投资目标和建设意图,顺利完成工程项目建设的监理任务,依据“建设监理大纲”、委托授权函以及相应的法规、规

范、标准等资料及本工程为框架结构,住宅楼,技术含量高、施工难度大、工期紧、内容多等特点,本着监理工作“精干、高效”的原则,组建专业配置齐全的“项目监理部”进驻现场,实施监理业务。 项目监理部人员配置 注:监理人员根据工程进度情况调配 主要检测设备和工具 4、施工单位概况: 承建单位陕西省第十一建筑工程公司是国家房屋建筑工程施工总承包一级企业。根据工程结构特点的复杂、多样性,承建单位经过研究决定

主体结构评估报告范本样本

×××工程( 或项目) 主体结构质量评估报告 监理方针: 科学管理、诚信服务 公正守法、持续改进 管理模式: 科学化、制度化、标准化、信息化 安徽凯奇建设项目管理有限公司 年月日

签署页

目录 1.工程概况....................................................................... 错误!未定义书签。2.工程各参建单位........................................................... 错误!未定义书签。3.工程质量评估依据 ...................................................... 错误!未定义书签。4.施工合同及监理合同履约情况 .................................. 错误!未定义书签。5.质量验收情况............................................................... 错误!未定义书签。6.施工质量问题及事故处理情况 .................................. 错误!未定义书签。7.工程资料审查情况 ...................................................... 错误!未定义书签。8.工程质量评估结论 ...................................................... 错误!未定义书签。

主体结构质量评估报告

**************主体结构质量评估报告 一、工程概况工程名称: ************** 建设单位:**********公 司设计单位:****建筑设计院有限公司 监督单位:****建设工程质量安全监督站 监理单位:*******监理咨询有限公司施 工单位:******建筑安装工程有限公司 **************位于兴隆路与塘边村居住区交汇段,本工程为框架结构,主体建筑为五层,建筑面积为2375.21m2,建筑总高度18.95m,基础形式由原设计为沉管灌注夯扩桩改为静压预应力管桩。本次主体结构验收主要包括以下内容:各层结构梁板钢筋、砼、砖砌体。其中:7.45m 以下柱砼为C30,7.45m-18.6m 柱砼为C25;7.45m 以下梁板砼为C30,11.45m-18.6m 柱砼为C25。构造柱及其他构件砼均为C20。砖砌体外墙为190mm、分户墙为90mm 多孔砖,砌筑砂浆强度为M5.0 混合砂浆。 二、质量控制目标本工程根据施工合同质量控 制目标为合格。 三、分部工程质量评定标准 ? 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300---2001 ? 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204---2002 ? 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18---2003 ? 《混凝土强度检验评定标准》GB107---87 ? 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203---2002 ? 《现浇混凝土楼(屋面)板及砌筑墙体设计与施工技术规程》DBJ13---20---99 ? 《预拌混凝土生产施工技术规程》DBJ13---42---2002 四、质量监理控制工程质量控制是监理工作的重点。具体工作主要体现在事前 控制、事中控制

地下停车库物业价格评估案例分析

地下停车库物业价格评估案例分析 2005-10-03王世春、高喜善、聂燕军北京首佳房地产评估有限公司 一、地下停车库物业特点 地下停车库属于一种较为特殊的物业,一般位于住宅、商业和写字楼的地下部分,其产生主要为解决地上停车困难的问题,同时也是为了合理利用地下空间。相对于其他物业,地下停车库存在如下特点: 1、权属比较特殊。地下停车库一般存在两种不同情况:开发商拥有车库单独产权,可对车库自由行使收益、处分权;地下车库作为共有部位,建筑面积已进行了分摊,车库不能单独出售。上述情况的存在,导致了地下停车库是否存在经营性,同时也使得其价格表现形式多样化。另外,也会存在利用人防工程作为地下车库的情况。 2、计量单位比较特殊。商品房的存在多种计量单位(套、建筑面积、套内建筑面积、使用面积等),国家有关部门对于应该以何种计量单位作为商品房销售单位也有相关规定,但对于地下停车库物业,由于地下停车库物业用途的特殊性,消费者比较认同的则只有一种:车位,与此同时,也会出现相同建筑面积产生不同车位数的问题。 3、日常管理和服务相对特殊。地下停车库除满足停车这一基本功能外,可能会衍生出其他功能,当然,这种功能主要为解决与机动车相关的问题,属于一种配套服务。这种配套服务涵盖面较广,诸如:车辆安全、车辆清洁、停车的方便和舒适、维修等等。由此,也导致另外一个话题,地下停车库的日常管理和服务,这也类似于住宅物业的小区配套问题,从某种意义上说,这在一定程度上决定了地下停车库的档次。 4、存在对租售对象的限制。由于地下停车库与地上物业一同建设,主要作为地上物业的配套服务设施,一般情况下主要面对地上物业使用者,这在客观上限制了其租售对象。同时,不同地区政府管理部门也出台了关于地下停车库的出售规定,如上海市房地局在《关于地下车库预售申请及许可证发放等有关问题的操作口径》中就明确规定:'商品房项目附属的地下车库应优先满足本地块范围内房地产权利人购买、租赁。取得预售许可证的地下车库,在预售期间仅可预售给本地块范围内的商品房预购人。'另外,开发商在实际销售过程中也会面临鱼和熊掌的选择问题,因此,其地下停车库的租售方案总体上不能影响地上物业的租售是其基本原则。 二、地下停车库物业的价格特点 由于地下停车库物业本身所具有的特殊性,因此其价格除具备一般房地产的价格特点,往往会表现出如下特点: 1、价格往往和车位数挂钩,与一般商品房不同,地下停车库的销售价格往往会以“元/车位”的形式体现,因此,地下停车库的价格和最初原始投入紧密程度较低。

地下车库工程质量评估报告分析

工程质量评估报告 (人防单位工程) 工程名称:枫荷兰庭1#楼人防地下车库 评估项目名称:人防地下车库单位工程 建设单位:上海万兆房地产有限公司 施工单位:浙江舜江建设集团有限公司 设计单位:上海沪防建筑设计有限公司 总监理工程师: 监理单位总工程师:

上海景灿工程建设监理有限公司 二OO七年一月 枫荷兰庭1#楼人防地下车库单位工程质量评估 一、工程概况: 本人防工程位于闵行区七莘路2425#。工程属于附建式工程,工程的±0.00相当于绝对标高5.25M,地下1层为人防,地上8层为商场和写字楼。地下室的人防总建筑面积4980M2。工程平时为汽车库,战时为一般人员掩蔽体。本工程战时分为四个6级二等人员掩蔽部和一个战时电站:防护单元A人防建筑面积1050平方米,人防使用面积750平方米,人防掩蔽面积550平方米,人防掩蔽人数550人;防护单元B人防建筑面积1050平方米,人防使用面积900平方米,人防掩蔽面积650平方米,人防掩蔽人数650人;防护单元C人防建筑面积1360平方米,人防使用面积1050平方米,人防掩蔽面积690平方米,人防掩蔽人数690人;防护单元D人防建筑面积1340平方米,人防使用面积1040平方米,人防掩蔽面积680平方米,人防掩蔽人数680人;防护单元E为战时电站,人防建筑面积100平方米。 工程桩基采用预制混凝土管桩,人防底板采用C30S6抗渗混凝土现浇结构。工程外墙采用混凝土自防水与防水涂料防水相结合,顶板采用防水涂料一布四涂。外墙厚度为350,临空墙厚度为300,底板厚度为600,顶板厚度为350。

工程的地下室内墙采用20厚1:2水泥砂浆找平,面层喷白色防霉涂料。顶棚直接喷白色防霉涂料。停车区地面采用160厚C20混凝土垫层,上浇40厚C20细石混凝土(内配双层双向Φ4钢筋网片);密闭通道、楼梯间、水泵房、风机房等地面为180厚C20混凝土,面层为20厚1:2水泥砂浆找平层。 工程的给水采用城市自来水作为给水水源,作为战时水箱用水。排水系统分平时排水和战时排水,平时废水排到室外废水井,战时废水排到人防工事内集水井或专用储备处;地下室设置消火栓系统和喷淋系统,其分别接到室外消防水管和地下室水泵房。 平时车库排风与防排烟合用一套系统。战时人防通风工程设置二种通风方式:清洁式通风、滤毒式通风。平时机械排风系统直接经通风竖井排风,战时由扩散室或楼梯间进风,在主要出入口超压排风,按防护标准,满足清洁通风和滤毒通风转换要求。 工程内部电气设计有常用电和备用电进线。常用电容量保证全部负荷,备用电容量只保证二级负荷,如排风/烟机、防火卷帘门、电站辅机、重要水泵和应急照明等设备采用二路电源末端或电源侧切换的供电方式。人防电源和常用动力电源经手动切换后供电给战时动力。接地系统平时和战时均采用TN-S制。 工程至2005年10月7日挖土至2007年1月7日竣工。 二、评估依据: 1.本工程的施工图纸、设计变更、图纸会审、技术核定; 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》:GB50300-2001;

主体结构质量评估报告(完整模板)

编号: **工程质量评估报告 (主楼20层以下土建主体结构工程) 一、工程概况 1、工程概况: **工程位于市北京路号南侧,总建筑面积125899m2(地上建筑面积93828m2)。 一期工程建筑面积约110000m2,主楼地面以上36层,地下二层,建筑物高度171.60m,为钢筋混凝土框架—核心筒结构;裙楼七层,局部八层,建筑物高度36.00m,为钢筋混凝土框架—剪力墙结构。 一期工程地下二层结构抗震等级为框架三级、剪力墙三级;地下一层以上结构抗震等级分裙楼框架二级、剪力墙一级,主楼及其附近范围为框架特一级、核心筒剪力墙特一级。 本工程由**投资建设,**承担建筑设计,***公司承担施工阶段监理。 主体结构工程由***公司承建。 2、施工情况: 本工程主楼自2006年1月20日出±0.00至2007年2月26日封顶,主体施工历时13个月(其中主楼20层结构主体于2006年9月14日完成),20层以下墙体自2006年10月开始砌筑,历时5个月完成。裙楼主体施工从2006年3月9日至2007年1月30日封顶,历时9个月,5层以下墙体自2006年11月开始砌筑,历时4个月完成。 二、质量评估依据、评估范围 1、质量评估依据 1)***设计研究院有限公司--“***”施工图及有关文件; 2)《建筑工程施工质量验收统一标准(B50300-2001)》;

3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002; 4)《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3—2002; 5)《高强混凝土结构技术规程》 CECS104:99; 6)《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18—2003; 7)《砼强度检验评定标准(BJ107-97)》; 8)《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程(砌体结构工程)》DB32/295-1999; 9)《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程(砼结构工程)》DB32/296-1999 10)《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 11)《钢结构工程质量检验评定标准》GB50221 12)《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81 13)与本工程有关的标准、规范、规程及技术性文件; 14)市建筑安装工程质量监督站的有关要求; 2、本质量评估报告的评估范围 本质量评估范围为:主楼±0.00以上20层以下主体结构及墙体,裙楼±0.00以上5层以下主体结构及墙体。 三、工程分部、分项划分、验收情况及工程质量评定等 1、工程分部、分项划分

主体结构工程质量评估报告

质量评估报告审批表 工程名称:编号: 致:山东齐鲁城市建设管理有限公司 我监理部已编制完成工程质量评估报告,请予以审批。 附件:质量评估报告 总监理工程师: 申报日期: 总工办审核意见: 审核人: 审核日期: 技术负责人审批意见: 技术负责人(签字盖技术专章): 审批日期:

主体结构工程 质量评估报告 工程名称: 监理单位:山东齐鲁城市建设管理有限公司填写日期:

工程质量评估报告 工程名称竣工日期 监理单位山东齐鲁城市建设管理有限公司 结构类型层数建筑面积或规模 质量评估报告 一、工程概况 二、工程各参建单位 本工程建设单位为,,,勘察单位为,,,设计单位为,,,施工单位为,,,由山东齐鲁城市建设管理有限公司进行施工阶段施工监理。 三、工程质量验收情况 年月日,项目总监组织施工单位和项目监理机构,并邀请建设单位有关人员进行了预验收,验收方式包括实测、混凝土结构回弹和观感检查。实测合格率为,,,,混凝土强度满足设计要求,观感质量较好,但也发现了部分质量问题,项目监理部下达了《监理通知单》督促施工单位整改完善;年月日,项目监理部针对《监理通知单》进行了复查,复查合格。 四、工程质量事故及其处理情况 本工程没有发生任何工程质量事故,施工过程中发现的质量问题,施工单位均进行了认真整改,项目监理机构复查合格,没有留下任何质量隐患。

质量评估报告 五、资料审查情况 项目监理机构对施工材料进行了认真审核,核查情况如下: (一)、主体分部所含分项工程质量评估 该分部工程共包括分项工程,均符合设计和验收规范要求。 序号子分部分项名称检验批名称检验批数评估意见 1 混凝土 结构 钢筋工程 钢筋原材料24 合格 钢筋加工24 合格 钢筋安装24 合格 钢筋闪光对焊12 合格 电渣压力焊12 合格 模板工程 模板安装24 合格 模板拆除24 合格混凝土工程 混凝土原材料 混凝土施工24 合格 现浇结构外观及尺寸偏差24 合格 2 砌体 结构 填充墙砌体 6 合格 砖砌体 配筋砌体 6 合格(二)、质量控制资料评估 对施工过程中形成的质量控制资料进行了核查,质量控制齐全有效,签字盖章手续完备,符合设计和验收规范要求。 (三)、安全和功能检验资料评估 共检查安全和功能检验资料项,资料齐全有效,签字盖章手续完备,符合设计和验收规范要求;并对建筑物垂直度、标高、全高以及烟道、风道进行了现场抽查,垂直度、标高和全高均在允许偏差范围内,烟道、风道畅通。 六、工程质量评估结论 七、综合评估意见 综合以上评估意见,该工程基础分部所包含的分项工程全部合格,质量控制资料齐全有效,安全和主要功能检测资料齐全,观感质量好,混凝土结构强度和钢筋保护层经检测合格,符合设计和验收规范,无违反强制性标准情况,同意该分部评为合格工程。 总监理工程师: 技术负责人: 年月日(公章)

工程质量评估报告(基础)地下车库

工程质量评估报告 (基础) 工程名称上海嘉定区江1103地块新建仓储用房项目 地下车库 建设单位上海美势实业有限公司 施工单位上海西上海建设发展有限公司 设计单位上海江南建筑设计院有限公司 监理单位上海建腾建筑工程监理有限公司 总监理工程师朱伟

上海嘉定区江1103地块仓储用房地下车库工程基础质量评估报告 一、工程概况 本工程位于博园路、东环路,本工程建筑面积7485.00 m2。 本工程基础构造为地下一层框架结构。 本工程总造价:198539.3948 万元; 本工程工期:2013 年9 月10 日~2014 年10 月31 日; 建设单位:上海美势实业有限公司,项目负责人:顾乔乔; 设计单位:上海江南建筑设计院有限公司,项目负责人:金军; 总承包单位:上海西上海建设发展有限公司,项目负责人:陈卫华; 监理单位:上海建腾建筑工程监理有限公司,项目负责人:朱伟。 本监理组组织机构人员名单: 总监:朱伟 总监代表:张宝琦 土建监理:劳文雄 水电监理:王兆荣 安全监理:沈林康 信息管理:黄冬梅 二、监理依据 (1) 监理合同。 (2) 施工合同。 (3) 勘察、设计委托合同。 (4) 中华人民共和国工程建设强制性标准条文(房屋建筑部分)2002年版《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001;《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002;《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002;《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002;《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002;《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002。 (5) 经总监审批的由施工单位总工或技术负责人审核的施工组织设计、专项施工方案(含安全施工措施)。 (6) 由总监组织编写,由总工程师审批的监理规划、监理细则。 (7) 施工图及经设计变更后的有关设计文件。 (8) 中华人民共和国建筑法。

主体结构验收评估报告

康城小学(二期)扩建工程主体结构分部验收 建设单位:集美区教育局 代建单位:厦门市杏林建设开发有限公司 设计单位:福建建科建筑设计院有限公司 勘察单位:厦门地质工程勘察院 施工单位:厦门树鑫建设集团有限公司 监理单位:厦门工程咨询有限公司 质监部门:集美区建设工程质量安全监督站 项目总监: 单位技术负责人 厦门广正工程咨询有限公司

日期:2015年月日 康城小学(二期)扩建 主体结构分部验收质量评估报告 一、工程概况: m,地上建筑面积本工程为集美区康城小学二期扩建工程,总建筑面积为3541.982 m,建筑占地面积1144.5602m。层数分别为地上4层。总建筑高度为:16.95m。功能布3541.982 局:图书馆、连廊A、梁架A。结构体系:现浇钢筋砼框架结构,抗震设防烈度为7度,主体结构合理使用年限为50年,建筑等级为二级,屋面防水等级为二级。一层柱混凝土强度等级为C30,二层梁板至屋面层梁板混凝土强度等级为C25。主体结构砌体采用600mm×240 mm×200 mm,600 mm ×200 mm×200 mm,600 mm×200 mm×200 mm三种规格加气混凝土砌块砌筑。填充墙采用A5.0加气砼砌块,M5.0混合砂浆砌筑。 二、施工、监理及专项验收情况: 1、2014年10月13日基础地基槽验收合格。 2、2015年3月3日进行观感验收 三、项目部监理人员情况: 项目总监:、土建专监:、见证员:、监理员:、安全监理员: 四、分部工程评估依据: 监理过程中,我司认真执行现行与本工程有关的国家标准、法律、法规及行业、省、市地方法规、标准,执行的规范及标准如下: 建筑工程质量验收统一标准(GB50300-2013) 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2012) 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002)2011年修订版 砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2011) 钢筋焊接及验收规范(JGJ18-2012) 混凝土强度检验评定标准(GBT50107-2010) 工程测量规范(GB50026-2007) 建筑结构可靠度设计统一标准(GBJ50068-2001) 建筑工程抗震设防分类标准(GBJ50223-2008) 混凝土结构设计规范(GBJ50010-2010) 建筑结构荷载规范(GBJ50009-2012)

主体结构验收监理质量评估报告

主体结构验收监理质量评 估报告 The document was prepared on January 2, 2021

104国道温州西过境永嘉段拆迁安置房工程1#-5#楼1层至12层主体结构验收报告 监 理 评 估 报 告 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:浙江大成工程项目管理有限公司 编制时间:年月日

目录 一、工程概况及特征 二、主体结构施工过程简述 三、质量监理控制情况 四、工程质量控制及质量评估依据 五、工程变更 六、有关实体质量的检验和抽样检测 七、沉降观测情况 八、安全生产与文明施工 九、主体分部工程质量评估情况

一、工程概况及特征 (一)工程概况 本工程位于温州市永嘉县瓯北镇东瓯街道河田村。建筑面积,其中地下室建筑面积为19945㎡,地上建筑面积为㎡,为框架剪力墙结构。砌体工程:墙体采用MU10烧结多孔砖,M5混合砂浆砌筑。本工程建筑等级:二类,耐火等级为二级,屋面防水等级为III级,设计使用年限:50 年。 建设单位:104国道温州西过境永嘉段工程建设指挥部 设计单位:温州市城市规划设计研究院 勘察单位:江西省勘察设计研究院 监理单位:浙江大成工程项目管理有限公司 施工单位:新世纪建设集团有限公司 质监单位:永嘉县建筑工程质量监督站 二、主体结构施工过程简述 1#楼主体2017年9月19日开始进入施工阶段,于2018年4月29日主体结顶。1#楼一层~十二层主体混凝土结构共留置C40混凝土试块8组(其中标养4组,同条件4组)、C35混凝土试块共26组(其中标养12组,同条件12组,拆模4组)、C30混凝土试块共24组(其中标养8组,同条件8组,拆模8组)。按规范要求评定合格。 2#楼主体2017年9月30日开始进入主体施工阶段,于2018年5月20日主体结顶。2#楼一层~十二层主体混凝土结构共留置C40混凝土试块13组(其中标养7组,同条件6组)、C35混凝土试块共32组(其中标养14组,同条件13组,拆模5组)、C30混凝土试块共21组(其中标养7组,同条件7组,拆模7组)。按规范要求评定合格。

地下车库基础评估报告

创富商务广场 地下车库 基础评估报告 工程名称:创富商务广场 监理单位:上海同建工程建设监理咨询有限责任公司总监理工程师: 公司技术负责人: 日期:

一、工程概况: 本工程总建筑面积134228.09平方米,其中地上总建筑面积86672.37平方米,地下总建筑面积约47555.72平方米,人防建筑面积13217.49平方米。本工程地下室两层局部地下一层,地上由1#~12#楼商业办公用房共12栋楼房组成,主要用途为商业、办公用房。 结构安全等级为二级,合理使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,地下室及1~12号楼建筑耐火等级为一级,地下室防水等级为二级(变配电间为一级),±0.000相当于绝对标高+5.400。 本工程地下车库建筑面积47113.82㎡。 监理工期自2018年4月15日至 2020年9月1日,完成全部合同内工程施工竣工预验收。 二、评估依据 1、工程监理合同 2、工程施工合同 3、本工程设计图纸、设计交底会议纪要、设计变更等 4、《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 5、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 7、《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-2010 8、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 9、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

10、《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》15D503 11、《工程建设标准强制性条文》及相关施工标准图集和法律、法规文件。 12、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》主席令第70号、90号。 13、设计图纸、设计变更、图纸会审等有关设计文件。国家及地方有关法律、法规、标准等 14、施工资料:施工组织设计、施工放样定位记录、材料质保资料及检测报告、隐蔽工程验收记录、质量验收记录等。 15、监理资料:施工方各种报审签证,测量复核、实测实量记录、平行检验报告、记录等。 三、监理工作情况 1、监理工作总体情况 按照监理规划、监理实施细则的规定监理采取巡视、旁站、工序验收的形式,从人、机、料、法、环五个方面,按照设计文件和有关建筑工程施工质量验收规范对施工质量进行监督。监理人员对建筑物的控制点和轴线的定位进行了复核,对各道工序及隐蔽工程进行检查验收,对检查中发现的质量问题采取口头通知、监理工程师联系单、通知单、工地例会等形式要求承包单位整改。指导及督促承包单位整理施工技术档案资料。采取巡视、大检查等方式对承包单位安全文明施工情况进行检查。 2、承包单位现场项目管理机构质保体系核查情况 承包单位施工前提交了通过承包单位审批的单项工程《施工组织设计》、《土方工程施工方案》、《临时用电专项施工方案》、《梁模板支撑系统设

主体结构评估报告范本

×××工程(或项目) 主体结构质量评估报告 监理方针: 科学管理、诚信服务 公正守法、持续改进 管理模式: 科学化、制度化、标准化、信息化 年月日 签署页 XXX工程主体结构质量评估报告 监理文件名称 文件编制XXX项目监理部 总监理工程师 年月日 编制日期

目录 1.工程概况 (1) 2.工程各参建单位 (2) 3.工程质量评估依据 (2) 4.施工合同及监理合同履约情况 (2) 5.质量验收情况 (5) 6.施工质量问题及事故处理情况 (6) 7.工程资料审查情况 (6) 8.工程质量评估结论 (6) 1.工程概况 1、1项目名称:XXX工程 1、2工程地点: XXX市XXX路 1、3建设规模:建筑面积XXX平方米 1、4工程特点: 1、4、1本工程建筑抗震设防类别为乙类,所在地区得抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度0、1g(第一组);场地类别Ⅱ;建筑结构得阻尼比取0、05。地震作用按7度抗震设防要求,抗震措施按8度抗震设防要求设计。 1、4、2本工程基础根据“XXX公司”年提供得《XXX岩土工程勘测报告》进行

设计,梁板式筏板基础。 1、4、3砼强度等级:基础垫层为C15、梁板式筏板基础砼强度为C30;基础顶到顶层剪力墙、柱、梁板均为C25;构造柱、联系梁及其它未注明得构件均为C25。 1、4、4钢筋保护层得厚度:地下:底板底面:50mm,底板顶面:40mm,墙、板内外侧:25mm,梁、柱内外侧:30mm;地上:墙、板:15mm,柱:30mm,梁:25mm。 1、4、5砖砌填充墙:主体结构填充墙采用烧结煤矸石空心砖。M5混合砂浆砌筑。 1、5工程总工期:正式开工日期XX年XX月XXX日,竣工日期XXX年XX月XX 日,合同总工期日历天数270天,主体结构于XX年XXX月XXX日完成全部施工任务。 2.工程各参建单位 2、1建设单位:XXX公司 2、2承包单位:XXX公司 2、3设计单位:XXX设计研究院 2、4勘探单位:XXX工程勘察研究院 2、5监理单位:安徽凯奇建设项目管理有限公司 3.工程质量评估依据 3、1设计图纸,设计变更通知单,图纸会审记录。 3、2施工合同、监理合同。 3、3建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 3、4《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3、5《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) 3、6《建设工程监理规范》GB50319/T-2013 3、7《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3、8 国家颁布得有关政策、法令 3、9建筑材料质量管理现行规程及有关技术标准 3、10安徽省、合肥市有关工程施工得规定文件 4.施工合同及监理合同履约情况 4、1依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013),执行情况良好,其质量管理体系运行正常,施工合同履行情况良好。 4、2监理合同履约情况

2#地下车库评估报告

一、桩基概况: 受昆山紫元房地产开发有限公司委托,由我公司承担的阳光水世界五期B组团工程施工阶段监理,该工程2#地下车库从2011年12月22日对183#桩进行试打桩,至2012年1月19日打桩完成。本场区工程地质勘察报告,由上海光华勘测设计院有限公司提供,具体地质情况详见地质报告(勘探编号:102-10-50) 工程采用桩型为P C·AB·400(95)·C60先张法预应力混凝土管桩。其中桩长22米共228根,总桩长5016米;实用2#地下车库总桩数228根,计5016米。按设计要求该桩进入④-2土层。±0.000相当于黄海标高4.10米,桩顶标高为:桩长22米-3.65米、-3.85米。 二、监理工作的依据 1、工程建设监理合同及其他有关工程建设合同; 2、工程设计图纸及有关技术资料; 3、政府有关法规、法令及监理法规; 4、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001); 5、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002); 6、建筑标准图集(先张法预应力混凝土管桩10G409); 三、桩基工程监理方法 1、事前控制主要有对施工单位的各项准备工作的检查,是否按施工组织设计要求进行准备,人员、材料、设备等是否到位,对施工人员是否进行安全、技术交底,各项措施是否落实到位。

2、事中控制主要是加强对施工过程中的行为、合同履行情况进行监督和管理。采取巡视、平行检查和对关键部位进行旁站等手段,严把质量关,对不合格的部位坚决要求施工单位整改。并要求施工单位开工有报告、工序有报验、交接有验收、材料有质保单和复试报告等。同时对每根桩的焊接、垂直度、送桩深度进行验收,并做记录,确保工程质量。 3、事后控制主要对打桩结束后的检测验收工作,对桩的评定统计,以及对桩基资料的收集整理。 四、桩基工程监理措施: 根据上海光华勘测设计院有限公司提供的地质勘察报告,以及试桩施工等实际情况,本工程预应力管桩施工方法为桩机静压施工。其质量控制要点措施为: 1、管桩验收: (1)管桩进场时应对实物进行验收,严禁控制不合格的管桩用于本工程。验收时要求施工单位应具有下列资料:管桩生产标准、管桩规格、型号、管桩出厂检验报告、产品合格证、产品质量问题处理文件、设计变更通知单。 (2)管桩产品合格证应包括:合格证编号、产品等级;标准编号、管桩品种、规格、型号、长度及壁厚;混凝土强度等级;外观质量、尺寸偏差;抗弯性能;管桩编号;制造厂名、制造日期、出厂日期;检验员签名及盖章(可用检验员代号表示)。 (3)实物验收见下表:

主体结构分部工程监理质量评估报告(1)

主体结构分部工程 监理质量评估报告 工程名称: 建设单位: 承包单位: 设计单位: 总监理工程师: 报告日期年月日 监理单位、城建档案馆及其他有关单位各存一份

目录 一、工程概况-2- 二、监理工作成效-2- 三、监理资料统计-3- 四、质量控制手段-4- 五、施工过程隐蔽工程旁站监理过程-4- 六、主体结构验收内容-5- 七、主体结构质量评定-5- 八、结构实体钢筋保护层检测情况-5- 九、强制性条文执行情况-6- 十、监理评估结论-7-

主体结构分部 监理质量评估报告 一、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 试验单位: 商品混凝土单位: 设计概况:******楼,东西长**m,南北宽**m,建筑面积**㎡。地下一层,地上4层,层高**m,建筑总高**m。室内外高差**m。 钢筋混凝土全现浇框架结构,外墙幕墙。 混凝土强度等级: 1~4层C35 构造柱、过梁C20 后浇带1~4层C40; 钢筋材质: d﹤12 HPB235和冷轧扭钢筋,d≥12 HRB335级 钢筋保护层厚度:柱30㎜;梁25㎜、墙15㎜.填充墙为120㎜厚空心砖墙、200㎜厚加气混凝土砌块墙,±0.000以上采用M5混合砂浆,沿墙高每隔500㎜设2Φ6通长拉筋。二、监理工作成效 施工单位进驻现场,监理对其施工资质进行了审核。对施工单位营业执照、资质证书、取费许可证、施工合同、项目经理法人委托书、项目班子成员的职称证、上岗证及特殊工种上岗证进行复查。复查结果施工单位资质符合所承担工程的资质要求,项目经理均有上岗证,并有法人委托书。闪光对焊、电工等均持证上岗。

人防工程主体结构质量评估报告

B9 江东软件城E07地块人防工程主体结构 工程质量评估报告 建设单位:南京鼓楼国际软件与外包产业园有限公司 设计单位:南京长江都市建筑设计股份有限公司 承包单位:中国建筑一局(集团)有限公司 监理单位(章):上海市建设工程监理有限公司 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程概况 1、本工程位于南京市鼓楼区集庆门大街。 2、本工程由地上部分和地下部分组成,地上部分由两栋超高层塔楼 及裙房组成;地下部分有三层,主要功能为车库及设备用房。地下三层人防部分平时为小型汽车停车库,共设立6个防护单元。 其中4个防护单元为战时为甲类核(常)6级二等人员掩蔽所,防化等级为丙级;1个防护单元为战时为甲类核(常)5级抢险抢修车辆掩蔽部;1个防护单元为战时为甲类核(常)5级抢险抢修专业队员掩蔽部,防化等级为乙级;设计掩蔽5550人和16辆轻型车。人防防护区域面积为10522平米,人防掩蔽面积6050平米,一次补建人防防护区域面积为2000平米,人防掩蔽面积1400平米,掩蔽1400人,二次补建人防防护区域面积为1540 平米,人防掩蔽面积1100平米,掩蔽1100人。合计人防防护区域面积为14062平米。层高为3.8米,框架结构。本工程设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,地下室防水等级为二级,耐火等级一级。本工程设汽车坡道入口4处。 3、本工程±0.00m相当于绝对标高8.100m。 4、参建单位 建设单位:南京鼓楼国际软件与外包产业园有限公司 设计单位:南京长江都市建筑设计股份有限公司 勘察单位:南京南大岩土工程技术有限公司 承包单位:中国建筑一局(集团)有限公司 质监机构:南京市建筑安装工程质量监督站人防分站 检测单位:南京市建设工程质量检测中心 二、人防工程质量评估依据

基础验收质量评估报告汇总

B9太仓市中医医院扩建病房楼工程工程 工程质量评估报告 (基础地下室分部) 建设单位:太仓市中医医院 设计单位:东南大学建筑设计研究院 苏州市天地民房建筑设计研究院 承包单位:五洋建设集团股份有限公司 监理单位(章):北京华兴建设监理咨询有限公司 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

目录 一、工程概况 (3) 二、评估报告依据 (4) 三、监理工作情况 (5) 四、质量控制过程 (5) 五、分项工程施工质量检查情况 (6) 六、基础、地下室分部工程质量评定 (8) 七、监理评估结论 (8)

太仓市中医医院扩建病房楼工程 基础、地下室分部质量评估报告 一、工程概况: 太仓市中医医院扩建病房楼工程,位于太仓市人民南路140号,县府街北侧,向阳路南侧,太仓市中医医院区内。本工程总建筑面积29884㎡,其中地上建筑面积24324㎡,地下建筑面积5560㎡,由主楼和外扩地下车库组成,主楼地上15层,地下一层;本工程底板置于④粉质粘土层,该土层的承载力特征值为170kpa,高层部分采用工程桩基,其他采用天然地基加抗拔桩基。地下室平时为Ⅱ类复式停车库,战时为专业队掩护部工程。 地基基础设计等级为乙级,地下混凝土构件的环境类别为二a类,高层部分基础底板、墙混凝土强度C40,抗渗等级S8,人防车库部分混凝土强度等级为C35,抗渗等级S8。 本工程质量目标:确保“姑苏杯”;文明施工目标:“市级安全文明工地”。参建单位: 建设单位:太仓市中医医院 管理公司:苏州云天建设工程项目管理有限公司 设计单位:东南大学建筑设计研究院 苏州市天地民房建筑设计研究院(人防) 勘察单位:江苏苏州地质工程勘察院 总包单位:五洋建设集团股份有限公司 桩基单位:中建六局土木工程有限公司

地下车库基础评估报告DOC

工程质量监理评估报告(地下车库地基基础) 工程名称:松汇路一号动迁安置房工程 建设单位:上海天威房地产发展有限公司 总包单位:上海开天建设(集团)有限公司 桩基施工单位:上海蓝江建筑基础工程有限公司 设计单位:上海中房建筑设计有限公司 勘察单位:中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司 监理单位:上海康舒特建设工程监理有限公司 总监理工程师: 年月日

地下车库基础工程质量评估报告 一、工程概况 1、松汇路一号地块动迁安置房工程地下车库,地下一层,框架结构,总建筑面积为15173.43平方米(其中人防建筑面积为4422.4平方米),基础为桩+承台+筏板基础。 2、本工程基坑坑底标高-6.05米(民防部位-6.15米),垫层采用C15素混凝土,基础底板厚400mm,垫层混凝土为C15,基础混凝土强度等级为C30,抗渗等级为P6。基础墙体采用MU10混凝土小型实心砌块,用Mb10水泥砂浆砌筑。基础结构中所配的钢筋经监理见证取样复试合格。 3、项目参建单位 建设单位:上海天威房地产发展有限公司 总包单位:上海开天建设(集团)有限公司 桩基施工单位:上海蓝江建筑基础工程有限公司 设计单位:上海中房建筑设计有限公司 勘察单位:中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司 监理单位:上海康舒特建设工程监理有限公司 项目质监机构:松江区质量监督站 4、项目监理机构人员配备:

二工程施工情况简述 本工程基础开挖及砼浇捣于2014年3月4日开始挖土,至2014年5月20日地下室顶板浇筑完成。 作为本工程监理单位,根据国家有关法律、法规及工程建设标准强制性条文,设计图纸、合同约定,以及监理公司有关监理工作贯标文件开展监理工作,对工程施工进行全过程的监控,对施工方的现场项目管理机构的质保体系及现场质量管理进行了检查,检查结论:施工现场具有相应的施工技术标准,健全的质量管理体系,施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。 监理在日常的施工过程中间巡视检查及在隐蔽工程验收过程中,对钢筋加工出现的偏差、安装中的钢筋间距、锚固长度及搭接不规范、钢筋保护层、梁板、剪力墙拉结筋和保护层垫块缺少等质量问题,监理发现后及时口头或书面指出整改要求,施工方经整改报监理复查验收合格同意后进行下一道工序施工。在施工过程中有关设计变更,监理及时督促施工单位落实施工,确保工程质量符合设计及规范要求。 三工程质量评估依据 1.建设监理合同、施工合同及招投标文件 2.由总监组织编写、总工程师审批的监理规划,由专业监理师编写、总监审批的监理细则。 3.设计图纸、设计总说明、图纸会审纪要及设计变更 4.经审批的施工组织设计 5.工程建设标准强制性条文有关规定 6.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 7.《上海地基基础设计规范》DG108-11-2010 8.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 9.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 10.《工程测量规范》GB50026-2007 11.《建设工程监理规范》GB50319-2013 12.《地下工程防水技术规范》GB50108-2001 13.《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 14.《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 15.《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002

主体结构验收质量评估报告

XXXXXXXX 主体结构验收 质 量 评 估 报 告 河南XXXXXX管理有限公司 二○一二年十一月七日 目录 一、工程概况 二、质量评估依据 三、工艺标准执行和管理体系运行 四、工程分包内容、承建单位及质量管理情况 五、法律、法规及强制性条文执行情况 六、勘察、设计单位配合情况,设计功能指标实现情况

七、工程质量监理情况 八、施工质量问题及处理情况 九、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况一十、工程质量控制资料 十一、实体检验和抽样检测结果 十二、工程质量事故处理情况 十三、工程观感质量验收 十四、质量评估总结 一、工程概况 1、工程名称:XXXXXX 2、建设地点:XXXXXX 3、建设单位:XXXXXXXX 4、设计单位:XXXXXX 5、勘察单位:XXXXXX 6、监理单位:XXXXXX 7、施工单位:XXXXXX

8、工程规模:本工程为地上结构XX层,地下室一层,建筑面积XXXX㎡,采用现浇钢筋混凝土框架结构。设计地下室的砼强度等级均为C45,一至六层梁板梯的砼强度等级为C35;柱墙的砼强度等级为C40,七至十层梁板柱梯墙的砼强度均为C35,十一层以上梁板柱梯墙的砼强度均为C30,填充墙中的构造柱、圈梁、过梁的砼强度等级为C20,墙体采用M5混合砂浆加气混凝土砌块砌筑,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度7度。 二、质量评估依据 1、本工程设计图纸和设计变更; 2、《建筑工程强制性标准条文》和有关施工图集; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》及《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002; 4、建筑工程监理规范GB50319-2000; 5、施工企业工艺标准和施工质量验收规范; 三、工艺标准执行和管理体系运行 本工程所报的施工组织设计与施工企业工艺标准及设计文件相符合。施工过程中基本能按照所制定的施工方案组织施工,施工质量基本满足企业标准,现场施工组织管理制度基本完整,管理体系基本健全。 四、工程分包内容、承建单位及质量管理情况 本工程主体结构劳务分包单位为XXX劳务有限公司。劳务公司在施工过程中派出有资格施工人员进场作业,能严格按技术交底要求进行作业施工。劳务公司派驻施工现场质量管理体系健全,能很好执行项目部、监理部有关指令。

地下车库基础主体评估报告

B9 天都花园一期工程 --南区地下车库基础及主体工程质量评估报告 建设单位:苏州市新港建设集团有限公司 设计单位:中国中铁工程设计院公司 承包单位:浙江五洋建设集团股份有限公司 监理单位(章):苏州建设监理有限公司 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期:二零零九年月日 江苏省建设厅监制

天都花园一期工程 --南区地下车库基础及主体工程质量评估报告一、工程概况 地下车库建筑面积17831m2。本工程采用混凝土管桩和承台、剪力墙形式,承台、剪力墙采用C30 S6混凝土,设计标高:±0.000相当于黄海高程4.150,地下室顶板标高-1.450相当于黄海高程2.700,未注明桩顶标高-5.800m(柱墩下),-4.800m(筏板下)。本基础为筏板基础,工程从2008年8月18日开始开挖土方,至2009年4月27日完成所有基础结构工程及相关预埋配合工程的施工。本工程主体结构为钢筋混凝土剪力墙结构形式,自2008年11月1日开始,至2009年7月5日完成所有主体结构工程及相关预埋配合工程的施工。经项目监理部组织检查,验收基础、主体工程符合施工合同对施工质量的要求,实体质量符合设计图纸的规定。基础、主体工程质量情况评述如下。 二、监理评估依据 a)业主提供的设计文件及有关说明和有关的设计变更文件; b)《建设工程监理规范》、《建设工程施工统一验收标准》、《地基与基础工 程施工及验收规范》、《建设工程质量统一验收标准》、《钢筋混凝土工程 施工质量验收规范》、《地下室防水技术规范》、《砌体工程施工质量验收 规范》; c)工序验收资料及原材料质保资料; d)经批准的《施工技术方案》。 三、施工工艺及质量保证措施评述 1、原材料质量控制 本工程基础采用C30商品混凝土,其商品混凝土质保资齐全。所使用的钢筋等原材料质保资料齐全,且检测合格后开始使用到工程上。 本工程主体结构砼设计强度等级C30,由苏州永盛商品混凝土公司提供,其商品混凝土质保资齐全;设计钢筋为HPB235、HRB335、HRB400,生产厂家主要是江阴长达钢铁,江苏苏钢,江苏永钢,江苏沙钢,马鞍山钢铁,江阴