文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 内外墙抹灰工程施工方案

内外墙抹灰工程施工方案

内外墙抹灰工程施工方案
内外墙抹灰工程施工方案

抹灰施工方案

一、编制依据

1、经图纸审查办审查同意的由£££££££提供的设计图纸;

2、已经通过甲方、监理审批的施工组织设计;

3、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300—2001);

4、建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210—2001);

5、现行建筑施工手册;

6、建筑做法说明(L96J002);

7、青岛市城乡建设委员会关于关于修改《青岛市住宅工程质量通病防治措施设计要点》的通知(青建办字【2011】58号)。

二、工程概况

本工程为………………….

各楼座的建筑面积见下表:

三、抹灰分项工程概况

本工程抹灰分项包括内墙抹灰、外墙抹灰、天棚抹灰。内墙、外墙、天棚抹灰的建筑做法如下:

1.内墙抹灰:

(1)客厅、卧室、餐厅、走廊—涂料墙面: 1)混凝土墙:

水泥浆一道(内掺建筑胶)

7厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛

7厚1:2.5水泥砂浆找平扫毛

7厚1:2水泥砂浆压实赶光

2)加气混凝土砌块墙:

刷界面处理剂一道

7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛

7厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆找平

7厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹光(2)电梯厅、公共走廊标准层—涂料墙面: 1)混凝土墙:

水泥浆一道(内掺建筑胶)

7厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛

7厚1:2.5水泥砂浆找平扫毛

7厚1:2水泥砂浆压实赶光

2)加气混凝土砌块墙:

刷界面处理剂一道

7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛

7厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆找平

7厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹光

(3)电梯厅、公共走廊一层--面砖墙面: 1)混凝土墙:

水泥浆一道(内掺建筑胶)

9厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛

6厚1:2水泥砂浆压实抹平

2)加气混凝土砌块墙:

刷界面处理剂一道

9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛

6厚1:3水泥砂浆压实抹平

(4)住宅卫生间厨房间—面砖墙面:

1)混凝土墙:

水泥浆一道(内掺建筑胶)

9厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛

6厚1:2水泥砂浆抹平扫毛

1.5厚聚合物水泥防水涂料

2)加气混凝土砌块墙:

刷界面处理剂一道

9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛

6厚1:3水泥砂浆抹平扫毛

(5)住宅地下室—刮腻子涂料墙面:

1)混凝土墙:

水泥浆一道(内掺建筑胶)

7厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛

7厚1:2.5水泥砂浆找平扫毛

7厚1:2水泥砂浆压实赶光

2)加气混凝土砌块墙:

刷界面处理剂一道

7厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛

7厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆找平

7厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹光

(6)与非采暖空间相邻的分户墙—保温内墙面(由外而内): 5厚抗裂砂浆抹面

15厚胶粉聚苯颗粒

加气混凝土砌块或剪力墙墙体

20厚胶粉聚苯颗粒

5厚抗裂砂浆抹面

(7)变形缝两侧墙—保温内墙面(由外而内):

加气混凝土砌块或剪力墙墙体

35厚胶粉聚苯颗粒

5厚抗裂砂浆抹面

(8)与采暖空间相邻的分户墙--保温内墙面(由外而内):加气混凝土砌块或剪力墙墙体

15厚胶粉聚苯颗粒

5厚抗裂砂浆抹面

2.外墙抹灰:住宅外保温墙面—干挂石材外墙。

加气混凝土砌块或剪力墙墙体

20厚水泥砂浆保护层

根据青岛市城乡建设委员会关于关于修改《青岛市住宅工程质量通病防治措施设计要点》的通知(青建办字【2011】58号)的规定,内外墙抹灰时必须在混凝土与加气混凝土砌块交界处钉300mm宽钢板网,每侧宽度为150mm。并且在全部加气混凝土砌块墙面抹灰层最外层压入耐碱纤维网格布。

另外根据建设单位要求,外墙抹灰完成后,在所有混凝土与加气混凝土砌块外墙面交界处涂刷3遍聚氨酯涂抹防水,宽度为300mm,每边150mm。

3.天棚抹灰:

(1)卫生间、厨房地下室等潮湿房间:

水泥浆一道(内掺建筑胶)

7厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛

7厚1:2水泥砂浆找平

(2)楼梯间、电梯厅等公共区域:

水泥浆一道(内掺建筑胶)

7厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛

7厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平

(3)其他户内房间:

水泥浆一道(内掺建筑胶)

7厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆打底扫毛

7厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆找平

四、施工顺序

抹灰分项工程的施工顺序遵循先外墙后内墙,先顶棚后墙面,先三小间(厨房、卫生间、阳台)后房间的原则进行施工。

五、施工准备

1、材料准备:

(1)水泥:选用普通硅酸盐水泥32.5级,使用前具备“两证一单”。

(2)砂:中砂,使用前用5mm孔径的钢板网筛子进行人工过筛,砂不得含有草根等有机杂物,含泥量不大于3%。(3)混凝土界面处理剂。

(4)石灰膏:购买成品膏,要求熟化时用不大于3㎜筛孔的筛子过滤,并贮存在沉淀池中,熟化时间不少于15d,用于罩面时不少于30d,石灰膏要求细腻洁白,不得含有未熟化颗粒。

石灰膏进场后放置在石灰池中,面上用水封,不得使石灰外露。

2、主要机具:搅拌机、磅秤、筛子、手推车、铁板、拖线板、

木抹子、阴阳角抹子、靠尺板、水平尺、10Kg线坠等。

六、作业条件

1、内墙、天棚抹灰在结构验收合格后进行,外墙抹灰在结构验收

前先施工,但需要甲方配合做好有关部门的沟通协调工作。2、墙体内暗埋的各种线管安装结束并全部疏通检查,墙面抹灰

前进行工序交接验收,防止抹灰结束后重新布线或发现管线堵塞后二次开槽布线。开关、插座、管件等标高、位置正确,安装牢固,外露尺寸必须和土建的抹灰层厚度相协调配合。

3、所有结构施工时甩项的二次结构构件(如阳台栏板)和小型

构件(构造柱、窗压顶等)必须全部施工完毕,并仔细检查确保无遗漏,严禁抹灰完成后再施工小型构件,以免造成抹灰接茬不合理而形成的外墙渗水隐患,和影响外墙抹灰观感。

4、外墙面抹灰前先检查外墙洞口尺寸、位置是否符合建筑立面

和建筑门窗表中的要求,外墙面每个大角的两个立面、窗洞两侧、空调机板、阳台的两侧均应用经纬仪打垂直线,并根据垂直线检查外墙面、窗洞口等的垂直度。将凸出结构涨模部位的混凝土或超出垂直偏差的砌体剔除平整。对蜂窝、麻面、露筋等混凝土缺陷按规范要求进行修补。

5、外墙模板施工的穿墙螺杆洞按监理单位、建设单位审批的专

项方案处理完毕,并且经过验收合格。

6、检查调整结构施工用的外架子,使其符合抹灰施工要求。除

外架子上必要的连墙杆件或连接外要拆除干净,避免留设过多的施工洞眼,影响外墙抹灰的整体观感效果。抹灰操作层应满铺脚手板,架子离开墙面的净距离200mm,以方便抹灰操作。

7、抹灰前把混凝土结构面粘附的浮浆、浮灰等清理干净,清理

时应用钢丝刷全部用力刷一遍。局部有油污的,用10%火碱水溶液刷洗数遍并用清水冲洗干净。砌体表面仔细清扫干净,注意加气混凝土砌块表面如有起壳层,彻底铲除,防止抹灰后从起壳层处脱落。

8、天棚抹灰前应先将穿越楼板的管道四周、烟气道四周、结构

遗留的泵管等洞口用细石混凝土进行封堵。厨房、卫生间、阳台等地面有防水要求的楼板在封堵时应将混凝土封堵密实,封堵分两次进行。先用细石混凝土灌满楼板厚度的2/3左右,等混凝土强度达1.2Mpa左右是再将余下的1/3用膨胀混凝土仔细灌实。并做蓄水试验,确保不发生渗漏。

9、所有抹灰施工的基层均做基层处理,基层处理的方法是在清

理、湿润后的混凝土或砌体表面进行机械喷浆,界面砂浆通过高压空气产生的强大喷射力被牢牢喷射到墙上,形成覆盖基层

且均匀分布的界面粘结层。从而增加砂浆和基层的粘结强度,防止产生空鼓。根据设计要求,所有加气混凝土砌块墙面均须单独涂刷界面处理剂一道。

10、抹灰前基层浇水湿润,抹灰时再喷水湿润。

11、熟悉施工方案和施工技术交底的内容,熟悉质量标准,并进

一步向班组操作工人进行交底,确保施工符合要求。内墙填充墙和混凝土结构之间的接缝钉钢板网,进行抗裂处理,裁切钢板网的宽度宜为30cm,使覆盖在混凝土及砖砌体的宽度一致均为15CM。钢板网孔径尺寸以15mm为宜,钉钢板网时应保证钢板网平直铺展,固定钢板网的钢钉数量以保证钢板网牢固,间距为25cm。钉钢板网应在基层找平层完成后进行,保证钢板网处于抹灰层的中间位置。丁字形或转角钢板网的相互搭接长度不得小于15cm。

七、外墙抹灰

1、外墙抹灰做法

住宅外墙最终装饰面为干挂大理石,由甲方发包给专业施工队伍施工。我公司完成基层处理和抹灰施工后交干挂大理石施工。外墙抹灰部位包括:住宅所有外墙砌体的外侧面、混凝土墙外侧面,外墙构件(阳台、飘窗板、空调板、装饰梁板等)的所

有展开面。外墙干挂大理石施工前由我公司组织甲方、监理、干挂大理石施工队伍进行外墙面的工序交接。

2、施工步骤

挂线、贴饼、冲筋→基层清理、剔凿、湿润→刷界面剂或喷浆→抹底子灰(混凝土面如局部不抹灰则找补平整)→浇水养护→抹罩面灰→浇水养护→检查验收→交下道工序验收

3操作工艺要求和标准

3.1基层处理

3.1.1混凝土墙面基层处理

本工程混凝土外墙面清扫、刷洗、湿润后进行喷浆并养护使之具备抹灰施工条件。加气混凝土还要在抹灰前刷专用的混凝土界面剂。

外墙先挂线做灰饼、冲筋,然后根据灰饼或冲好的筋检查混凝土墙面的垂直平整度。

根据平整度检查情况确定是否采取抹灰,如平整、垂直偏差不超过15mm,则可以不抹灰而采取找补方案,将凸出表面的混凝土剔平打磨平整,局部凹坑用1:3水泥砂浆找补平整。用水泥砂浆找补时当砂浆厚度大于10mm,应用1:3水泥砂浆按照抹灰

的要求分层进行,以达到抹灰面的平整度用2M靠尺检查不超过8mm的标准。

3.1.2填充墙基层表面处理

本工程外墙填充墙材料均为加气混凝土填充墙,其表面作为抹灰的基层面,和抹灰层虽然有一定的粘接力但也极易产生空鼓现象。因此其基层表面按设计要求进行涂刷界面剂一道处理,厚度约3-5mm,养护合格后即进行抹灰。

外墙面受外界环境、气候条件的作用相当大,填充墙和混凝土结构之间的接缝容易造成开裂,引起外墙渗水,因此除按常规要求订钢板网,满附耐碱纤维网格布之外,按建设单位要求,外墙抹灰完成后,在所有混凝土与加气混凝土砌块外墙面交界处涂刷3遍聚氨酯涂膜防水,宽度为300mm,每边150mm。以确保将来不会发生外墙渗漏问题。

3.2 抹灰施工

3.2.1做饼冲筋

根据灰饼厚度合理确定每层抹灰层厚度和抹灰遍数,每层抹灰厚度控制在7-8mm,不得超厚。总的抹灰层厚度以不大于20mm,最小不小于7-8mm为控制依据。墙面上局部坑洼较大处先要分层找补。贴灰饼时用10KG大线坠先吊好上下垂直线,垂直

线从顶层拉通至样板层,且以样板层作为参照依据,灰饼用1:3水泥砂浆做成5cm见方,水平及高度方向间距约为2.0m左右设置一个,以控制好整个墙面的总体的平整度。

3.2.2抹底灰

在抹灰前一天用水把抹灰基层面充分湿润,墙面充分吸水湿润但抹灰时表面应无明显水痕或积水。

砌体墙面先刷1:1水泥砂浆一道(内掺水泥重量15%的界面剂,每平方米用量应不低于1.2KG)进行接浆,随刷随打底,底灰水泥砂浆品种用1:3水泥砂浆。底灰的抹压方向宜为水平方向,抹压时应用力将底子灰铺平在基层表面上,保证底子灰和基层的粘接力。底子灰的抹灰厚度宜为7-8mm,主要起初步找平基层的作用以及增加与基层的粘接力。底子灰的表面应有一定的粗糙程度,以保证和面层灰的粘接力。底子灰抹完后应浇水保养,保养时间应一直保持至面层灰开始施工为止,进入冬季施工时不再浇水保养,防止砂浆失水过快,影响强度。砂浆搅拌后一般应在2小时内用完,不得使用拌制时间过长的砂浆。

3.2.3抹罩面灰

抹面层砂浆:底层砂浆抹灰完成后,第二天即可抹面层砂浆,抹面层砂浆前先湿润墙面。面层罩面砂浆混凝土面用1:2.5

水泥砂浆,砌体面用1:1:6,厚度为5~8mm。抹灰时用力与底灰抓牢,抹面层砂浆的操作方向一般应和底层砂浆的方向相反,即采用竖直方向操作。保证底子灰和面层灰分别形成水平和垂直两个方向,增加分层砂浆之间的相互作用力。

当面层抹灰全部上墙后,应用2m直尺检查表面的平整和垂直情况,直至任何方向上的平整都不超过5mm为止。用木抹子搓毛,最后应再检查一次垂直和平整情况,直至完全符合质量标准后方可结束。

抹面层时,在檐口、窗台、窗楣、阳台、等其他突出墙面的构件的下表面应设置鹰嘴,上表面应设置泛水,鹰嘴和窗台泛水的坡度为10mm。用刮尺找平木抹子搓毛,然后用拖线板全面检查墙面的垂直与平整情况。

外墙抹灰的顺序:从上向下打底,底层灰抹完后,再从上向下抹面层砂浆,在抹面层灰之前,一定要先检查底灰有无空鼓、裂缝,如有应修复后再抹面层砂浆。抹灰完成后,及时喷水养护。

3.2.4外墙抹灰质量标准

各抹灰层之间及抹灰层与基面之间粘结牢固,无分层、空鼓,面层无裂缝等缺陷。

外观:表面光滑、洁净、颜色均匀一致,无明显接茬、抹纹,阴阳角顺直,清晰美观。圆弧部位的墙面和线条等抹灰必须目测平缓顺畅,无明显弯曲和硬折线。

构件厚度、宽度、标高、尺寸等上下一致。

允许偏差:

表面平整 8mm

洞口垂直偏差 4mm

洞口尺寸 5mm

洞口对角线长度 5mm

洞口标高 10mm

八、内墙抹灰

1.内墙抹灰工程概况

本工程内墙墙体材料为混凝土剪力墙和加气混凝土砌块墙两种。抹灰基层不同,其所使用的砂浆品种和操作工艺也有所不同,加上内墙的要求也比外墙高,因此内墙抹灰应精心组织,严格按照规范和方案施工。

2.操作工艺

2.1加气混凝土砌块墙面抹灰

2.1.1基层处理

加气块墙体砌筑中,要高标准严要求,加气块本身的泥污,特别是与砂浆接触面,必须清刷干净。砌筑加气块的砂浆要半干硬性,搅拌要均匀,缝内的灰浆要饱满严密,要挂线砌筑,保证面层平整光洁。

加气块墙体抹灰前,要把基层处理好,包括加气块墙体灰缝松散或不严处,面层坑坑洼洼不平处,都要清刷干净,用水湿润,用水泥:石灰膏:砂=1:1:6砂浆修补好。对每道墙都要进行垂直度和平整度的检查,对于超出允许偏差值的地方要进行剔凿处理。这样做的目的是,减少墙面抹灰厚薄不匀的影响,同时,必须进行浇水,使加气块湿透,避免加气块过多地吸收砂浆中的水分。

2.1.2接缝钢板网

为防止加气块墙体抹灰空裂钉钢板网,用钉子将钢板网固定牢固,要求平直,而且要绷紧,检验合格后,方可进行下道工序施工。

2.1.3刷好界面剂砂浆

检查无误后按设计要求,将加气混凝土砌块墙面全部进行涂刷界面剂一道。必须在刷好24小时之后才可进行下一道工序施工,不可赶进度。

2.1.4抹灰要分层把关

抹灰分基层、打底和罩面三个施工层次。每层施工都不得跟的过紧,要有24小时的间隔期,使砂浆有一定的强度。基层施工前要在墙上撒水湿润。基层抹灰的主要目的是将网片后面和一些墙面坑洼不平处堵严、压实、表面大致平整,厚度为6-8mm,加气块墙面属于软基层,基层处理的砂浆标号不宜太高,以免将基层抓起,造成空裂,

罩面厚度为6-8mm,总厚度以控制在25mm以内为宜。

打底要贴饼,冲筋上杠,要用木抹压实抹平,尤其在门窗口角及阴阳角处,更要认真操作,对于门窗框边缝,必须作为一道工序来进行验收,不然最容易空裂。罩面必须擀压密实,平整,光滑,接茬处不允许有明显痕迹,接茬好坏与架子搭的是不是合适有着密切的关系,要引起足够的重视。

2.1.5抹灰养护

根据天气情况选择是否对抹灰采取湿润保养,以使砂浆中的水泥充分水化而获得强度。如保养在抹灰后24小时进行墙面浇水,目前的天气可不浇水保养,气温过低要有防冻措施。

2.2混凝土墙面

2.2.1 工艺流程:

基层处理→弹线、找规矩→墙面基层处理→阴阳角水泥腻子找补→墙面找补

2.2.2 施工方法

基层处理详见3.1.1《混凝土墙面基层处理的方法》。还应在整个房间四周的天棚下10cm处弹一交圈的水平线。根据水平线检查天棚水平和平整情况,特别是房间的四个角,必须保证房间的净高符合设计要求,误差不得大于10mm。当误差较大时,应先抹灰找补,避免直接刮水泥腻子腻子厚度太厚,造成腻子干裂或起壳。对局部不平处可以先用水泥腻子找补平整。水泥腻子的配比为水泥:801胶:水=1:0.15:0.4-0.5。腻子的厚度一般为3-5mm,每一遍腻子的厚度不宜超过2-3mm。

修补平整达到要求的不满刮水泥腻子,刮水泥腻子应随刮随将铁抹子的抹痕收理干净,否则水泥由于腻子强度较高,用砂纸打磨比较困难。天棚腻子的最后一遍应顺着窗户的光线方向刮,避免造成光线引起的视觉上的表面起伏。达到抹灰要求后即可交给精装修工序施工。

2.2.5需要抹灰的混凝土墙面

需要抹灰的混凝土墙面其方法要求和混凝土外墙面抹灰的方法相同。内墙混凝土墙面抹灰砂浆配合比按前述内墙抹灰建筑做法进行。

九、天棚抹灰

天棚混凝土结构模板采用竹胶合板模板施工,其抹灰也按照处理方法即经检查可以不抹灰的天棚直接找补,如平整度偏差较大则采取抹灰,天棚抹灰使用的砂浆及操作的施工工艺同混凝土墙面抹灰,本方案不再重复。

十、内墙和天棚抹灰的质量要求

本工程内墙抹灰、天棚抹灰均按照一般抹灰中的普通抹灰进行施工并进行质量验收。

1、主控项目

1.1抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等清除干净,并应洒水润湿。

1.2所用材料的品种和性能符合设计要求,水泥的凝结时间和安定性复验合格。

1.3抹灰分层进行,当抹灰总厚度大于或等于35mm时,应采取加强措施。

1.4抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓,面层无爆灰和裂缝。

2、一般项目

2.1抹灰表面应光滑、洁净,颜色均匀、无抹纹,分隔缝和线角清晰美观。

2.2护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑,管道后面的抹灰表面平整。

2.3抹灰层的总厚度符合设计要求,水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上,罩面石膏灰不得抹在水泥砂浆层上。

2.4抹灰分格缝的设置符合设计要求,宽度和深度均匀,表面光滑,棱角整齐。

2.5有排水要求的部位做鹰嘴,鹰嘴应整齐顺直,坡度一致,且应内高外低,宽度为50mm。

2.6抹灰质量的允许偏差和检验方法按下表规定:

十一、成品保护

11.1用推车运料时,不得碰坏门框、口角等。

11.2抹灰时保护好电线盒、预埋件等。

11.3拆架子要轻拆、轻放,不得碰坏墙面、门窗、线脚等。

十二、安全生产

1、进入现场必须遵守必须带好安全帽,系好安全带,严禁吸烟.

2、室内抹灰使用的铁马凳搭设平稳牢固,铺设脚手板的高度不得大于2m,架子上堆放材料不得过于集中,存放的灰斗、灰桶等要放稳。

3、搅拌与抹灰时,注意防止灰浆溅入眼内。

4、砂浆搅拌时,应有防扬尘措施;做到工完料清,及时清理落地灰,回收使用,节约材料。

5、在室内推运小车时,特别是在过道中转弯时要注意小车挤手,在推车时不准倒退。

6、严禁从窗口向下随意抛掷东西。

7、施工井架必须专人操作,上下关好安全门,楼层上料口作好防护门,随开随关;通过井架上下料时,注意高空坠落。

内外墙抹灰专项施工方案

. 外墙抹灰专项施工方案 编制 审核 审批 建安建设集团有限公司 2017年8月17

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工准备 (4) 1、材料要求 (4) 2、主要机具 (4) 3、作业条件 (4) 4、人员配备 (5) 四、施工方法 (6) 1、工艺流程 (6) 2、施工方法 (6) 3、冬期施工注意事项 (9) 五、质量要求 (10) 1、保证项目 (10) 2、基本项目 (10) 六、成品保护 (11) 七、应注意的质量问题 (11) 八、安全文明施工措施 (12)

一、工程概况 二、编制依据 1)经图纸审查办审查同意的设计图纸; 2)已经通过甲方、监理审批的施工组织设计; 3)设计变更; 4)建筑工程施工质量验收统一标准; 5)建筑装饰装修工程施工质量验收规; 6)现行建筑施工手册;

三、施工准备 1、材料要求 (1)材料:DPM15干混抹灰砂浆 (2)DPM15干混抹灰砂浆进场需核查其品种、规格、强度等级、出厂日期等相关产品信息,并进行外观检查,做好进场验收记录;当出厂超过3个月时应进行复检。 2、主要机具 砂浆搅拌机、平锹、筛子(孔径5mm)、手推车、2.5m大杠、1.5m中杠、2m 靠尺板、线坠、方尺、铁抹子、木抹子、塑料抹子、5~7mm厚方口靠尺、阴阳角抹子、软毛刷、扫帚、胶皮水管、水桶、小白线、錾子、锤子、托线板、工具袋等。 3、作业条件 (1)主体结构已经有关部门进行结构验收,合格后方可进行抹灰工程。(2)将梁、柱等结构表面凸出部分的混泥土剔平;一结构和砌体施工过程中预留孔洞等应提前封堵严实,外露钢筋头、铅丝头等要清除干净。 (3)水电管线已经安装到位,检查无遗漏。 (4)混泥土墙、蒸压加气混泥土砌块墙等基体表面的灰尘,污垢和油渍等应清

室内外抹灰工程施工方案

抹灰施工方案 1.工程概况 荣盛(邳州)文承苑四期工程:42、44、45、47-52#楼、,建筑面积约万平方米(含地下室)。项目位于邳州市建设北路东侧,由荣盛(邳州)房地产开发有限公司投资建设,荣盛廊坊建筑设计有限公司和徐州久鼎工程设计咨询有限公司设计,邳州市建正工程建设监理有限公司监理,中建八局第三建设有限公司施工。 本工程抗震设防烈度为8度,建筑地上耐火等级二级,地下耐火等级一级,建筑设计使用年限三类,设计使用年限50年。 2.施工准备 .材料准备 1、水泥采用普通硅酸盐水泥,水泥的三证一单必须齐全,并有复验合格报告,水泥进场后要存放在水泥库内,如确需在室外存放时,底部要垫层20cm高,并铺油毡两道做防潮处理,顶部要做好通风防雨措施,受潮结硬的水泥严禁使用,超过3个月的水泥,要重新按规定取样复验合格后方可继续使用。 2、砂子采用中砂,含泥量不得超过3%,并经取样复验合格后,全部过筛后方可使用。 3、白灰膏采用磨细石灰粉淋制而成,熟化时间不少于3天,白灰膏必须存放在灰池内,并采用水封法储存,严禁露天存放。 4、901建筑胶要有出场合格证。 .技术准备 1、内墙抹灰必须在主体结构施工完并经主体验收完成后才能进行。 2、水电等预埋预留,要提前经过三级检查,确认位置准确,标高、尺寸无误、无遗漏。 3、内外墙脚手架眼先用水将架眼冲干净然后用加膨胀剂的干硬性细石砼封堵捣实。 4、结构有缺陷的部位剔平、修补、砼凿毛。 5、抹灰基层表面的尘土、污垢、油渍等清除干净,并提前1~2天浇水湿润,深度在1cm左右。 6、砼墙柱面提前喷掺有20%建筑胶的素水泥浆或搀适量细砂的水泥浆,并注意养护。 7、内墙与混凝土搭接不小于150mm的钢丝网,钢丝网直径,网格*,水泥矿渣空心砖墙面、楼梯间墙面满挂钢丝网,经监理验收鉴证后,方可进行抹灰施工。测定砂子含水率,换算出砂浆施工配合比(重量比)。 8、检修砂浆搅拌机,确保能安全正常运转。 9、施工前对工人做好全面细致的安全、技术交底,室内、外大面积施工前按要求做

内墙石膏抹灰施工方案.doc

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (3) 四、施工工艺流程 (5) 五、质量标准 (7) 六、细部质量控制及注意事项 (8) 七、安全文明施工 (9) 八、成品保护 (10)

一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2015); 2、建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210—2014); 3、《住宅装饰装修工程施工规范》(GB 50327—2010); 4、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325—2014); 5、《水泥胶砂强度检验方法(ISO法)》(GB/T 17671—1999);

二、工程概况 碧桂园·仕府公馆二标段工程为滁州碧胜房地产开发有限公司开发,由江苏天力建设集团有限公司承建,总建筑面积约为127740㎡,我司承建的项目包含:6#楼、26F、7#楼26F、12#楼26F、21#楼26F、22#楼26F、29#楼26F、19#楼6F、20#楼6F、27#楼6F、28#楼6F、45#楼6F、46#楼6F、17#楼3F、18#楼3F、25#楼3F、26#楼3F、35#楼3F、36#楼3F、42~44#楼3F、。本工程结构为钢筋混凝土框架剪力墙,结构基础形式:基础静压管桩。 本工程耐火等级为2级,建筑结构安全等级二级,抗震设防烈度6度。

碧桂园·仕府公馆(滁州)二标段项目工程,包括6#、7#、12#、17#、18#、19#、20#、21#、22#、25#、26#、27#、28#、29#、35#、36#、42#、43#、44#、45#、46#、47#楼、地下车库,总建筑面积约为127874.13㎡,钢筋砼框架、剪力墙结构。建筑结构安全等级为二级,剪力墙、柱抗震等级为四级,设计耐火等级地上及地下部分均为一级。抗震设防丙类、6度设防。 本方案执行房号有:6#、7#、12#、19#、20#、21#、22#、27#、28#、29#、45#、46#、47#楼(卫生间、厨房间、阳台、公共部位为水泥砂浆粉刷) 二、编制依据 《抹灰石膏国家标准》GB/T 28627-2012 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2013 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2013 《建筑工程冬期施工规程》GJ104-2016 三、施工准备 1、材料选用: (1)粉刷石膏 凝结时间不少于60分钟、不大于8小时。细度0.2MM筛余量≤40%。产品必须有出厂合格证、产品检测报告单、进厂需对产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编号、执行标准、生产日期等进行外观检查,做好进场验收记录。 (2)配合比:

室内墙面抹灰施工方案

目录 1.工程概况 (2) 2.施工部署 (2) 3.施工方法 (2) 4.质量要点及保证措施 (6) 5.安全、文明施工措施 (7)

1.工程概况 1.1.1内墙(除卫生间内墙)抹灰做法; 基层处理→7厚1:3水泥砂浆打底→6厚1:3水泥砂浆垫层→5厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 1.1.2卫生间墙:基层处理→9厚1:3水泥砂浆打底扫毛分两次抹→8厚1:0.15:2水泥石灰砂浆粘结层(加建筑胶)→瓷砖白水泥插缝。 1.1.3天棚原则上不抹灰,由施工员根据现场实际情况确当。 1.1.4内墙抹灰高度根据设计图纸装饰情况:若有吊顶的则抹至吊顶上10cm;没有吊顶的则抹至顶棚底。 2.施工部署 2.1施工前必须进行详细的技术交底,并整理出施工质量控制的关键环节,对违反关键环节操作工序予以罚款处理。 2.2施工前必须做样板经监理、业主联合检查合格后,方能组织劳动力大面积施工。并且要求,以后的施工质量不得低于样板质量。 2.3要求施工作业班组合理安排劳动力组织流水作业,在保证各道工序的技术间歇的同时,保证了劳动力的合理分配。 2.4施工计划满足施工网络、月计划、周计划的要求。 3.施工方法 3.1墙面抹灰 3.1.1工艺流程 清补基层、墙面洒水→检查墙面垂直平整及归方地面,确定厚度→抹阴阳角标准标志块→抹墙面标志块→阴阳角找方→内墙、柱及门洞口做护角→铺钉铁丝网→墙面抹标筋→抹底层灰→抹中层灰→罩面灰→验收 3.1.2施工方法 a.清补基层、墙面浇水

砼墙和砌体基层清扫干净,用1:2.5砂浆填补缝隙缺损,太光滑的要适当凿毛。然后检查门框、窗框,看是否有倾斜、松动现象,若有,应找正加固,并填实缝隙。对空心砖基层抹灰前24小时在墙面上喷水2~5遍,每遍喷水时间间隔应不少于15分钟,喷水量以渗入砌体内8~10mm为宜。喷水要均匀,不得漏面。对砼基层浇水一遍,冲去墙面渣末,然后用1:2.5水泥浆在墙上刮糙,即用铁抹子将砂浆刮成鱼鳞状厚约3~5mm。 b.按抹灰标准吊垂直、规方、找规矩 一般可先在地面上弹出十字线作为准线,经检查墙面基层平整度、方正度和垂直度后确定抹灰厚度,但最少不应小于7mm,最大不得大于25mm,墙面凹度较大时要分层衬平(水泥砂浆每层厚度宜为7~9mm)。 c.抹阴阳角标准标志块 按地面上弹出的十字线,先将房间规方,在墙上部2m左右高度,距离两边阴角10~20cm处,用1:2.5砂浆,各做一个标准标志块(灰饼),厚度以墙面平整度为准(大小5cm见方),以这两个标准标志块为依据,再用托线板靠吊垂直,确定墙壁下部对应的两个标志块厚度,其位置在踢脚板上口,使整个墙面上的灰饼保持在同一平面上,灰饼的垂直和水平距离,控制在刮尺长度以内。 d.抹墙面标志块 在墙角(阴角)左右两个标准标志块附近钉上钉子,拴上小线,拉水平通线(小线要离标志块面1mm),每隔1.2~1.5m左右加做若干个标志块,厚度与标准标志块一致,凡门窗口阳角、砼墙柱垛角处必须做标志块。 e.墙面抹标筋(冲筋) 用与抹灰层相同砂浆冲筋,上下标志块之间先抹一长条宽约50~100mm 的灰埂,厚度与标志块相同,作为墙面抹灰的标志。冲筋的根数应根据房间的宽度或高度决定,可冲横筋,也可冲立筋,根据施工操作习惯而定。做标筋的方法:待灰饼(标志块)稍干,洒水润湿墙面,用抹底灰的砂浆将同一垂直线上下的两个标志块中间先抹一层,再抹第二层凸出成八字形,要比灰饼凸出10mm,然后用木杠紧贴灰饼左上右下搓,直到把标筋搓得与标志块相平为止。同时将标筋的两边用刮尺修成斜面,使其与抹灰层接荐平顺。做标

内墙抹灰工程施工方案(最新)

目录 一、工程概况 (2) 1.1、该工程的建设主体 (2) 1.2、工程地址及概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、内墙抹灰做法: (3) 四、施工部署 (4) 4.1、施工准备 (4) 4.2、项目管理机构 (5) 4.3、机械、设备、材料、劳动力配置 (6) 五、施工工艺 (6) 5.1、工艺流程: (6) 5.2、基层清理 (7) 5.3、浇水湿润 (7) 5.4、吊垂直、套方、找规矩、做灰饼 (7) 5.5、做护角 (7) 5.6、抹底灰 (8) 5.7、修抹预留孔洞、配电箱、槽、盒 (8) 5.8、粘钉钢丝网 (8) 5.9、抹罩面灰 (8) 六、质量要求 (9) 6.1、材料要求 (9) 6.2、技术要求 (9) 6.3、质量要求 (9) 6.4、安全要求 (9) 6.5、环境要求 (10) 七、质量标准 (10) 7.1、主控项目 (10) 7.2、一般项目 (10) 八、成品保护 (11) 九、安全文明施工措施 (11) 9.1、安全措施 (12) 9.2、环保措施 (12)

蔚蓝青城II期工程 内墙抹灰工程专项施工方案 一、工程概况 1.1、该工程的建设主体 建设单位:西安天朗置业有限公司 设计单位:宁波市明州建筑设计院有限公司 监理单位:陕西省古都工程监理公司 施工单位:浙江城建建设集团有限公司 质监单位:西安市大兴新区建设工程质量安全监督站 1.2、工程地址及概况 (1)工程地址:西安市大兴东路与桃园南路延伸段交汇处西北角。 (2)3号馆工程概况: 3号馆建筑为地下一层,地上三层,建筑高度17.500m,结构形式采用全现浇框架结构;设计使用年限均为50年,安全等级为二级。 建设规模:建筑面积5313.40㎡ (3)幼儿园工程概况: 幼儿园建筑为地上四层,建筑高度18.1m,结构形式采用现浇框架结构;设计使用年限均为50年,安全等级为二级。 建设规模:建筑面积:4892.41㎡。 本建筑设计正负零米以下墙体为240厚砖砌体,正负零米以上为200厚加气混凝土砌块填充墙,局部墙体厚度100mm。 二、编制依据 2.1、本工程设计图纸 2.2、施工组织设计 2.3、浙江城建的施工工艺 2.4、国家、行业的标准规范、文件等

内墙抹灰施工方案

济南市银座·好望角项目 内 墙 抹 灰 施 工 方 案 编制: 审核: 编制单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司

2014-2-28 第一章编制依据 本施工方案编制的依据: 1、山东省建筑设计研究院设计的施工图纸,相关标准图集。 2、合同有关规定,以及对施工场地现场的实地勘察。 3、国家的有关法律、法规、规范和技术标准。 第二章工程概况 一、工程概述: 本工程山东银座置业有限公司开发建设的银座·好望角项目,位于济南市中心位置,工程内容为A座楼、B座楼±0.000以上内墙抹灰工程 设计要求:所用内墙面做法均选用L06J002图集,卫生间、开水间内墙面采用内墙29、30面砖防水内墙,其他均选用内墙5 建设单位:山东银座置业有限公司 设计单位:山东省建筑设计研究院 监理单位:济南市中铁监理公司 总包单位:江苏省苏中建设集团股份有限公司 二、工程目标 1、质量目标:实现对业主的质量承诺,以领先行业水平为目标,严格按照合同条款要求及现行规范标准组织施工,工程质量优良。 2、安全目标:严格执行国家及山东省关于施工现场管理的各项规定,

确保施工安全。

3、工期目标:按期完成施工任务 第三章施工准备 一、施工准备: 1、材料: 1.1 水泥:采用325号复合硅酸盐水泥。有出厂证明或复试单,当出厂超过三个月或已经受潮的水泥,应按试验结果使用。 1.2 砂:中砂,平均粒径为0.35~0.5mm,使用前过5mm孔径的筛子。不得含有草根等杂物。 1.3 石灰膏:石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。 2、主要机具: 砂浆搅拌机、磅秤、孔径5mm筛子、窄手推车、铁板、铁锹、平锹、大桶、灰槽、胶皮管、水勺、灰勺、小水桶、喷壶、托灰板、木抹子、铁抹子、阴(阳)角抹子、塑料抹子、大杠、中杠、2m靠尺板、托线板、八字尺、5~7mm厚方口靠尺、软刮尺、方尺、铁制水平尺、盒尺、钢丝刷、长毛刷、鸡腿刷、笤帚、粉线包、小白线、錾子、锤子、钳子、钉子、钢筋卡子、线坠、胶鞋、工具袋等。 3、作业条件: 3.1 必须经过有关部门进行结构工程质量验收,合格后方可进行抹灰工程。并弹好100cm水平线。

内外墙粉刷施工方案资料

内外墙粉刷技术交底 二.施工准备: 1.材料 1)水泥P-C32.5 2) 沙子:中砂,使用前过孔径5mm,含泥量不超过5%,不得含有杂物。 3)外加剂:聚丙烯纤维 2.主要机器 砂浆搅拌机,筛子(孔径为50m m×50mm.30mm×30mm)水管·托灰板·铁抹子·靠尺板·灰槽·铁锹。阳角抹子。小圆角(三角铁)刮土工。托线板等。 3.作业条件 1)对主体结构工程进行核查验收并取得结构验收手续后,方可进行抹灰工程。 2)气块墙体整修完毕,完成门窗框隔断墙·水暖·电气管线·消防栓箱·配电箱距·有关埋件·木砖等安装埋设工作。 3)灰前对墙体上被剔凿的管线槽,洞进行整修完善。检查门窗框的位置是否正确,安装连接是否牢固,门窗框与墙体之间的缝隙应用1:3水泥砂浆或1:1:6水泥混合砂浆嵌塞严实。 4)抹灰墙面的高度,搭设抹灰用脚手架·高凳·操作平台及架木应离开墙面及门窗口200mm以利操作。架木要稳定·牢固·可靠。5)抹灰应在砌体砌筑完毕后至少七天。

三.操作工艺 1.工艺流程:基层处理—刷界面剂—钉钢丝网—洒水湿润—贴灰墙。冲标筋—搅拌抹灰砂浆加纤维—抹第一遍砂浆—修墙面上的预留线槽孔—抹门窗口水泥砂浆护角—抹罩面灰—抹聚合物水泥砂浆、、。 2.基层处理:首先把砼与墙交接处钉上钢丝网,网宽200mm边压墙,砼面不少于100mm。抹灰前检查加气混凝土墙体。对松动·灰浆不饱满的拼缝及梁板下的顶头缝,用掺水量25%的801胶水浆填密实。将要出墙的舌头灰刮净,墙面的凸出部位剔凿平整。墙面坑凹不平处。砌块缺楞掉角的以及剔凿的设备管线槽洞应用胶水整修密实平顺,用拖线板检查墙体的垂直偏差及平整度,将抹灰基层处理完好。墙体基面不平,局部超厚部分,应先分层找平,每层厚度宜为8mm左右,不得一次填平以免导致开裂、脱落。 3、加强网的设置应符合下列要求: 1)挂网抹灰应做到挂网平整、钉网牢固、抹灰密实; 2)挂网前应清洁基层,除去浮灰油污,修补整平墙面,并保持一定湿度; 3 )挂网应展平,与梁柱或墙体连接可用射钉或预埋的钢筋点焊 固定,间距不宜太大,以保证钢网不变形起拱; 4)网材搭接应平整、连续、牢固、搭接长度不宜小于100mm; 5 )挂网必须置于抹灰层内,不得外露,应防止生锈和腐蚀。4.贴灰饼·冲标筋:用托线板检测一遍墙面不同部位的垂直·平整情况,以墙面的实际高度决定灰饼呵冲筋的数量。一般水平及高度距离

内墙抹灰专项施工方案

目录 抹灰工程施工方案 (1) 1 工程概况 (1) 2 编制依据 (1) 3 施工条件 (1) 4 材料准备 (2) 5砂浆搅拌 (2) 6 机具准备 (3) 7 工艺流程 (3) 8 抹灰工程操作工艺 (3) 9 抹灰工程其它注意事项 (6) 10 抹灰工程质量标准 (7) 11 质量提升和控制措施 (8) 12 成品保护 (10) 13 安全环保措施 (10)

抹灰工程施工方案 1 工程概况 本工程为澳城苑居住小区1#楼及地下车库,工程地点位于烟台市城西村。工程包括1栋高层住宅和一个地下车库。工程的结构形式主楼为框架剪力墙、车库为框架, 2 编制依据 1、本工程的施工组织设计 2、由北京中景昊天工程设计有限公司有限公司提供的本工程的施工图纸。 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 4、《建筑装饰装修工程施工及验收规范》(GB50210-2001); 5、《工程建设标准强制性条文》2013年版 6、《住宅装饰装修工程施工规范》(GB50327-2001) 3 施工条件 1、结构工程已完成,并经验收合格。按要求挂网施工完成并经验收合格。 2、抹灰前应检查埋设的接线盒、电箱、管线、管道是否固定牢靠。 3、施工时使用的架子应准备好。室脚手架铺设好脚手板,室内抹灰应 提前搭好脚手架或准备好马凳。 4、室内大面积抹灰前应先做样板及样板间,墙面进行套方、做灰饼或

冲筋,门窗角做好护角。 4 材料准备 1、砂浆:采用干混抹灰砂浆,强度为M5. 2、水:现场设约2个8立方米钢板焊接水池,每次装满水7.8立方米,并采用高压水泵输送至楼层,每层设一处开关。 3、防裂网:镀锌钢丝网。 5砂浆搅拌 1、抹灰砂浆的性能指标 2、计量及搅拌现场简易检验方法:①将搅拌好的砂浆适量放在报纸上,周边不存在3~5mm湿渍即为合格;②锹铲搅拌好的砂浆,当锹反过来时,砂浆

内外墙面抹灰施工方案

七、施工组织设计一、编制依据 1、施工图及设计变更文件 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 3、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-88 4、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 二、工程概况 1、项目名称:康巴什地下人防局部墙面抹灰等零星工程 2、招标人:鄂尔多斯市人民防空办公室 3、建设地点:鄂尔多斯市康巴什 4、招标范围:室内抺灰、独立柱干挂石材、等零星工程;详见工程量清单。 三、施工准备 1. 材料准备 (1)水泥 本工程采用32.5#普通硅酸盐水泥,应有出厂合格证及复验合格实验报告。 )砂2(. 抹灰用砂最好是中砂,要求颗粒坚硬、洁净、无杂质,不得含有粘土、草根、树叶、碱质及其它有机物等有害物质。 2.机具准备 (1)砂浆搅拌机

(2)主要工具:木抹子、铁抹子、钢皮抹子、木杠、托线板、靠尺、卷尺、筛子、刷子和灰筒等。 3.技术准备 (1)抹灰前熟悉图纸,做好抹灰样板间,经检查鉴定达到优良标准再正式抹灰。 (2)主体结构经有关部门进行工程检查,验收合格后方可进行抹灰工程。 4.其他准备 (1)检查需要预埋的电管,接线盒等,其位置是否正确,是否牢固。 (2)将砼构件、门窗过梁等表面凸出部分凿平,对有蜂窝、麻面、露筋的砼表面凿到实处,并刷素水泥浆一道(掺水重10%的107胶),然后用1:2.5水泥砂浆分层补平压实,把露出的钢筋头和铅丝头剔除清掉。 (3)砼及加气砼砌块墙面的灰尘、污垢和污渍等应清除干净,对砼结构表面、加气砼墙面应在抹灰前两天浇水湿润。. 四、施工工艺 1.操作工艺流程 基层清理→浇水湿润基层→找规矩→做灰饼→设标筋(冲筋)→做护角→抹底层灰和中层灰→抹设脚板→抹面灰→清理→保护。 2.基层处理要求 (1)基层为砼墙面

室内墙面案抹灰施工方案

室内墙面案抹灰施工方案 一、编制依据 1、施工图及设计变更文件 2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 3、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-88 4、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 二、工程概况 1-3层梁板和砼墙,柱面不粉刷,仅做清理外墙,非砼墙面、加气砼泰柏板粉刷,地面拉毛交工,四层及以上砼墙、柱及顶棚用白水泥腻子批后,加气砼墙块和泰柏板粉刷压光,地面拉毛交工。加气砼墙面粉刷采用98ZJ001内墙5,具体的做法为:刷801胶素水泥砂浆一遍,配合比为801胶:水=1:4,15厚1:1:6水泥石灰砂浆分两次抹灰,5厚1:0.5:3水泥砂浆。地面拉毛交工。地面拉毛采用98ZJ001楼1,具体做法为素水泥浆结合层一遍,20厚1:2水泥砂浆拉毛。外墙为了保温采用外墙内保温做法,其具体做法为40mm厚水泥砂浆膨胀珍珠岩保温层,其比例为1:2:4。 零层楼面做法为除售楼部、入口大堂及有特殊要求的以外,所有地面按照98ZJ001楼2执行,刷素水泥浆结合一遍,20厚1:2水泥砂浆抹面压光。负一层、负二层楼地面为水泥压光地面用C20细石砼找坡,随打随抹平。车库坡道地面做法为水泥砂浆面层并以螺纹钢筋做间距15cm的压痕花纹。 卫生间地面按照建筑图上所选用的标准图集执行;卫生间墙面水泥砂浆拉毛到底,泰泊板墙面粉刷底层为25mm厚C25米石砼,面层为10mm厚1:3水泥砂浆。加气砼墙面粉刷其做法为98ZJ001内墙7:刷801胶素水泥浆一遍,配合比为801胶:水=1:4,15厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰,5厚1:2水泥砂浆;卫生间顶棚与泰泊板、加气砼交接部位在顶棚上粉20cm水泥砂浆一道,其做法为98ZJ001顶4,钢筋砼板底面清理干净,7厚1:3水泥砂浆,5厚1:2水泥砂浆,表面喷刷涂料另选,顶棚其他部位不粉刷。 内走廊墙面做成水泥砂浆毛墙面,外贴小方砖(待定),其加气砼墙粉刷做法为98ZJ001内墙7,刷801胶素水泥浆一遍,配合比为801胶:水=1:4,15厚2:1:8水泥石灰砂浆,分两次抹灰,5厚1:2水泥砂浆;砼墙粉刷做法为98ZJ001内墙6,,15厚1:3水泥砂浆,5厚水泥砂浆,墙面粉刷到板底;内走廊顶棚不粉刷。 楼梯间水泥砂浆楼梯和地面,楼梯不用做防滑条,其做法为98ZJ001楼1,钢筋混凝土楼板,素水泥砂浆结合层一遍,20厚1:2水泥砂浆抹面压光;墙面为混合砂浆,其做法为98ZJ001内墙4,15厚1:3水泥砂浆,10厚1:2水泥砂浆抹面压光;踢脚线为水泥砂浆,其做法为98ZJ001踢3,15厚1:3水泥砂浆,10厚1:2水泥砂浆抹面压光。 GRC板面白水泥腻子批白;GRC板与柱、梁交接处挂贴玻璃丝布白水泥腻子批白;泰泊板与柱、梁交接处挂钢丝网抹灰;加气砼墙与砖墙、配电箱部位、柱、梁交接处挂钢丝网抹灰。标准层半径为17.4米的梁与半径为22.8米的梁之间的顶棚用混合砂浆粉刷,其做法为98ZJ001顶3,钢筋混凝土板底面清理干净,10厚1:1:4水泥石灰砂浆,2厚麻刀(或纸筋)石灰面,表面喷刷涂料另选。 三、施工准备 1. 材料准备 (1)水泥

内外墙面抹灰施工方案-上传版

第一章编制依据 本施工方案编制的依据: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2018 3、《住宅工程质量分户验收规程》DGJ32/J 103-2010 4、《抹灰石膏》GB/T28627-2012 5、本工程图纸及施工组织设计 第二章工程概况 一、工程概 述: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: ********* 二标段项目位于******** ,工程分布如下:地上为住宅,地下一层为车库,主楼下地下室层高为4.8m, 地库地下室层高为3.65m,总建筑面积118706.1 平方。场地范围内包含四栋34 层(*号楼、*号楼、*号楼、*号楼)、一栋33 层(*号楼)、一栋18 层(* 号楼)、两栋12 层(*号楼、*号楼)。主楼结构形式为剪力墙结构体系,地下车库结构形式为框架结构,砌体均为填充墙体。地下填充墙及地上外墙使用烧结煤矸石多孔砖,地上内墙使用ALC 板。粉刷施工设计要求:

第三章施工准备 、施工准备: 1、材料: 1.1 抹灰砂浆:本工程砂浆采用预拌砂浆,施工前确定供货厂家。 1.2 抹灰石膏:成品袋装材料,施工前确定供货厂家。 抹灰石膏技术要求 2、主要机具: 预拌砂浆储料罐、铁板、铁锹、平锹、大桶、灰槽、胶皮管、水勺、灰勺、小水桶、喷壶、托灰板、木抹子、铁抹子、阴(阳)角抹子、塑料抹子、大杠、中杠、2m 靠尺板、托线板、八字尺、5~7mm 厚方口靠尺、软刮尺、方尺、铁制水平尺、盒尺、钢丝刷、长毛刷、

鸡腿刷、笤帚、粉线包、小白线、錾子、锤子、钳子、钉子、钢筋卡子、线坠、工具袋等。 3、作业条件: 3.1 必须经过主体结构验收合格后方可进行抹灰工程,并弹好1m 水平线。 3.2 抹灰前,应检查门窗附框位置是否正确,与墙连接是否牢固。连接处缝隙应用1∶3 水泥砂浆分层嵌塞密实。 3.3 管道穿越的墙洞和楼板洞,应及时安放套管,并用1∶3 水泥砂浆或豆石混凝土填塞密实;电线管、消火栓箱、配电箱安装完毕,并将背后露明部分钉好钢丝网,接线盒内线管孔封堵。 3.4 根据室内高度和抹灰现场的具体情况,提前搭好抹灰操作用的高凳和架子,架子要离开墙面及墙角200~250mm,以利操作。 3.5 应将混凝土墙、顶板等表面凸出部分剔平,对蜂窝、麻面、露筋等应剔到实处,后用1∶3 水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铅丝头等事先清除掉。 3.6 抹灰前用笤帚将顶、墙清扫干净,如有油渍或粉状隔离剂,应用10%火碱水刷洗,清水冲净,或用钢丝刷子彻底刷干净。 3.7 抹灰前一天,墙应浇水湿润,抹灰时再用笤帚淋水或喷水湿润。 3.8 楼层较高,施工前应进行操作架搭设,操作架搭设需满足施工需求,并组织验收。 3.9 施工前应对所有安全防护进行检查,所有楼梯口,电梯口, 预留口都应进行安全维护。 第四章施工工艺流程

内墙抹灰方案

内墙抹灰施工方案1.抹灰工程施工工艺控制程序图:

2.施工准备: l)材料: ①水泥:采用普通硅酸盐水泥,经试验合格后方可使用,受潮结块的水泥应过筛后经试验合格方可使用,水泥标号一般不得低于325#。 ②砂:中砂,平均粒径0. 35~0. 5mm,使用前过5rnm孔径筛,含泥量不大于3%,面层用砂应用2mm筛过筛。 ③外加剂:采用JF强力灰粉,按水泥用量的1%加入。 ④施工用具、包括阴阳抹子、刮杠、各种尺寸八字霸尺,钢筋卡子以及各种检查抹灰用检查工具。 2)作业条件: ①必须经有关部门结构验收合格后方可进行抹灰工程。 ②抹灰前应检查门窗框位置是否正确,与墙连接是否牢固(外门框是否已钉好防寒毡条),门窗框与墙隙应用l:3水泥砂浆分层嵌 塞密实。 ⑧剔平凸出墙面的过梁、梁垫、圈梁柱等,对有蜂窝、麻面、露筋等缺陷的砼构件应剔到实处,刷素水泥浆一道再用1:3水泥浆分 层补平;脚手眼应堵严,外露钢筋、铁丝头应剔干净,窗台砖要补齐;窗台板应安装好。 ④穿墙的各种管道要在抹灰前安装好套管,并用1:3水泥砂浆 或细石砼填嵌密实,电线管、消火栓、配电箱等安装完毕。 ⑤门及木制作配件安装完毕,各种预埋铁件位置及标高应准确无

误,并做好防腐、防锈工作。 ⑥基层表面的灰尘,污垢和油渍应清除干净,楼板底面光滑的应事先打毛,粘有隔离剂的还要用钢丝刷等刷除干净:基层要浇水湿润。其中砖基层必须在抹灰前一至两天浇水,方法是用水管对着墙面缓缓左右移动,使水慢慢地从上面沿墙面流下,墙面应全部湿润一遍深度经10mm为宜,切勿使基体饱和。 ⑦大面积抹灰铺开前应先做样板间,样板间应由技术熟练的技术工人进行,经检查合格和确定施工方案后再进行大面积施工。样板间应是有代表的一户或一间。 3.操作要求: 1)室内抹灰一般是自上而下进行,先抹顶层,后抹下一层;同一房间应先做顶棚后做墙面,先抹转角后大面。 2)顶棚抹灰: ①勾板缝:剔除灌缝砼凸出板面部分及杂物,用刷子蘸水把表面残渣和浮尘清理干净,紧跟用l:3水泥砂浆将板缝抹平,过厚地方应分层抹平,每启厚度不超过5~7mm。 ②抹粘结层:基层处理好后,抹灰前板底应刷水灰比为0. 37~ 0.4的素水泥浆粘结层,其厚度不超过Imm。因粘结层薄而吸水快而风干,所以应随刷随抹灰。 ③抹底、中层灰:底、中层灰用1:0. 01:6(水泥:强力灰粉:砂)混合砂浆,也可按设计要求规定配比。底灰应在粘结层干燥前抹上厚度平均在7mm。为使四周阴阳角顺直,应根据顶棚平整度在四

内外墙抹灰专项施工方案

碧桂园天麓湾项目三期一标 段工程 抹 灰 工 程 施 工 方 案 重庆艺华建设工程集团有限公司 2018年5月5 日

目录 第一章工程概况 一、基本情况: (1) 二、设计概况 (1) 第二章编制依据 (2) 第三章施工部署 (2) 一、施工布置原则 (2) 二、工程任务划分 (2) 三、施工组织与管理机构 (3) 四、施工流水段划分 (3) 第四章建筑做法 (3) 第五章施工方法及质量要求 (4) 一、适用范围 (4) 二、材料要求 (5) 三、施工前准备工作 (5) 四、内墙抹灰施工方法及工艺流程 (6) (一)工艺流程: (8) (二)基层处理 (8) (三)吊垂直、套方、抹灰饼 (9) (四)给水管预留预埋 (10) (五)电气管及线盒预留预埋 (10) (六)门窗框安装固定及塞缝 (11) (七)挂网-不同材质结合部位 (13)

(八)界面处理 (14) (九)抹底灰: (14) (十)压网格布抹罩面灰: (14) (十一)修抹预留孔洞、电气箱、槽、盒及门窗洞口: (15) (十二)养护 (15) 五、外墙抹灰施工方法及工艺流程 (16) (一)抹灰前准备工作 (16) (二)工艺流程: (16) (三)基层处理 (16) (四)吊垂直、套方、抹灰饼 (17) (五)吊垂直、套方、抹灰饼 (17) (六)界面处理 (17) (七)抹灰: (17) (八)外墙分格缝的设置 (18) (九)各类外墙装饰线条设置要求 (18) (十)滴水线(槽)设置 (19) (十一)养护 (20) (十二)外墙抹灰注意事项 (20) 六、抹灰其他注意事项 (21) 七、抹灰质量标准 (21) 八、成品保护 (22) 九、应注意的质量问题 (23) 十、抹灰主要质量问题及控制措施 (24)

内墙抹灰及涂料施工方案(精华)

内墙抹灰及内墙涂料施工方案 1 工程概况 根据图纸设计,墙面做法为:一层门厅、值班室、银行、贵宾接待室,通用楼层的宿舍(含无障碍宿舍及留学生宿舍)、楼梯间、走道、办公室、教室、活动室墙面饰面层为白色无机涂料墙面。配电间、强弱电间、一层热力入口间、屋顶夹层热水机房墙面饰面设计为防霉防潮涂料墙面。顶棚做法为:一层值班室、银行、贵宾接待室,通用楼层的宿舍(含无障碍宿舍及留学生宿舍)、楼梯间、办公室、教室、活动室顶棚为白色无机涂料平顶。配电间、强弱电间、一层热力入口间、屋顶夹层热水机房顶棚为防霉防潮涂料。 2 编制依据 《中华人民共和国建筑法》 《建设工程质量管理条例》 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《抹灰砂浆技术规程》(JGJ/T 220-2010) 《预拌砂浆应用技术规程》JG/T 223 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 国家现行有关技术标准、验收规范 设计图纸、清单、变更单、图纸会审答疑纪要、会议纪要等 与建设单位签订的正式施工合同 经监理单位审批的施工组织设计 3 施工条件及准备 3.1 施工条件

内外墙砌体施工、清理完毕,达到设计、验收标准并经监理、建设单位验收合格,同意下道工序的施工。外墙窗框安装完成,内墙门窗框安装完成,并经验收合格。 3.2施工准备 3.2.1所用的材料(抹灰砂浆、内墙涂料)已进场,工具齐全。抹灰用砂浆采用预拌砂浆,砂浆强度等级符合设计要求。预拌抹灰砂浆的性能应符合现行行业标准《预拌砂浆》JG/T 230标准。预拌抹灰砂浆的施工与质量验收符合现行行业标准《预拌砂浆应用技术规程》JG/T 223的规定。抹灰砂浆性能的试验方法按现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法标准》JGJ/T 70执行。 3.2.2进场材料有出场合格证,并要求见证取样送到有相关资质的检测单位检测合格、有书面的检测报告。 3.2.3施工人员已到现场,做好相关技术交底和安全技术交底工作。 4 施工顺序 根据砌体墙面(内墙及外墙内侧)的不同作法分层抹底灰和罩面灰,抹灰表面初凝后用农用喷雾器喷水养护,养护时间达到后刮腻子涂抹白色乳胶漆。 基层处理→吊垂直、套方、找规矩、做灰饼→墙面冲筋→抹底灰→细部处理→抹罩面灰→养护→刮腻子→面层乳胶漆 卫生间、盥洗室、清洁间抹灰用10厚1:3水泥砂浆扫毛,后期贴砖。其余砖墙抹灰用9厚1:3水泥砂浆抹底(刮糙),6厚1:2.5水泥砂浆抹面、压光。 5 施工工艺及施工方法 5.1 基层处理

房屋建筑工程内外墙抹灰专项施工方案

内外墙抹灰专项施工方案 编制 审核 审批 青岛建安建设集团有限公司 2017年8月17

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工准备 (4) 1、材料要求 (4) 2、主要机具 (4) 3、作业条件 (4) 4、人员配备 (5) 四、施工方法 (5) 1、工艺流程 (5) 2、施工方法 (5) 3、冬期施工注意事项 (8) 五、质量要求 (8) 1、保证项目 (8) 2、基本项目 (9) 六、成品保护 (9) 七、应注意的质量问题 (10) 八、安全文明施工措施 (10)

一、工程概况 二、编制依据 1)经图纸审查办审查同意的设计图纸; 2)已经通过甲方、监理审批的施工组织设计; 3)设计变更; 4)建筑工程施工质量验收统一标准; 5)建筑装饰装修工程施工质量验收规范; 6)现行建筑施工手册; 三、施工准备 1、材料要求 (1)材料:DPM15干混抹灰砂浆

(2)DPM15干混抹灰砂浆进场需核查其品种、规格、强度等级、出厂日期等相关产品信息,并进行外观检查,做好进场验收记录;当出厂超过3个月时应进行复检。 2、主要机具 砂浆搅拌机、平锹、筛子(孔径5mm)、手推车、2.5m大杠、1.5m中杠、2m 靠尺板、线坠、方尺、铁抹子、木抹子、塑料抹子、5~7mm厚方口靠尺、阴阳角抹子、软毛刷、扫帚、胶皮水管、水桶、小白线、錾子、锤子、托线板、工具袋等。 3、作业条件 (1)主体结构已经有关部门进行结构验收,合格后方可进行抹灰工程。 (2)将梁、柱等结构表面凸出部分的混泥土剔平;一结构和砌体施工过程中预留孔洞等应提前封堵严实,外露钢筋头、铅丝头等要清除干净。 (3)水电管线已经安装到位,检查无遗漏。 (4)混泥土墙、蒸压加气混泥土砌块墙等基体表面的灰尘,污垢和油渍等应清除干净,并洒水湿润。 (5)根据室内高度和抹灰现场的具体情况,提前搭好操作用的高凳和架子,架子要离开墙面及墙角200~250mm以利操作。 (6)室内大面积施工前应确定施工方案,先做好样板间,经甲方样板点评合格后再正式进行批量施工。 (7)根据墙面平整度和垂直度做灰饼、冲筋,最薄处不得小于10mm,抹灰厚度必须控制在15—20mm。 (9)内、外墙所有的螺杆洞封堵完成。

内外墙抹灰专项方案

南隆北侧(二期)保障性安置房项目 内 外 墙 抹 灰 专 项 方 案 常州市戴溪建筑工程有限公司 2017年9月

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据 (3) 第三章施工准备 (3) 1、材料要求 (3) 2、主要机具 (3) 3、作业条件 (4) 4、人员配备 (4) 第四章图纸要求 (5) 1、内墙 (5) 2、外墙 (5) 第五章施工工艺 (6) 1、内墙抹灰施工工艺 (6) 2、外墙抹灰施工工艺 (7) 3、细部要求 (7) 4、冬期施工注意事项 (8) 第六章质量要求 (8) (一)、主控项目 (8) (二)、一般项目 (8) 1、一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定 (8) 2、抹灰的允许偏差 (9) 第七章成品保护 (9) 第八章安全文明施工措施 (9) 第一章工程概况

第二章编制依据 1)苏州市新宇建筑设计有限责任公司提供的设计图纸; 2)施工组织设计; 3)设计变更; 4)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300—2015); 5)建筑装饰装修工程施工质量验收规范(GB50210—2001); 6)现行建筑施工手册; 第三章施工准备 1、材料要求 (1)预拌砂浆应有出厂合格证明及型式检测报告。 预拌进场后应对其凝结时间、保水率和抗压强度进行复检。 2、主要机具 砂浆搅拌机、平锹、筛子(孔径5mm)、手推车、2.5m大杠、1.5m中杠、2m 靠尺板、线坠、方尺、铁抹子、木抹子、塑料抹子、5~7mm厚方口靠尺、

阴阳角抹子、软毛刷、扫帚、胶皮水管、水桶、小白线、錾子、锤子、托线板、工具袋等。 3、作业条件 (1)主体结构已经有关部门进行结构验收,合格后方可进行抹灰工程。 (2)抹灰前,应检查门窗框安装位置是否正确,与墙连接是否牢固。连接处缝隙应用1:3水泥砂浆或1:1:6水泥混合砂浆分层嵌塞密实,若缝隙较大时应在砂浆中掺入少量麻刀嵌塞,使其塞缝密实。 (3)将梁、柱等结构表面凸出部分的混泥土剔平;一结构和砌体施工过程中预留孔洞等应提前封堵严实,外露钢筋头、铅丝头等要清除干净。 (4)水电管线已经安装到位,检查无遗漏。 (5)混泥土墙、蒸压加气混泥土砌块墙等基体表面的灰尘,污垢和油渍等应清除干净,并洒水湿润。 (6)根据室内高度和抹灰现场的具体情况,提前搭好操作用的高凳和架子,架子要离开墙面及墙角200~250mm以利操作。 (7)室内大面积施工前应进行技术交底,先做好样板间,经甲方样板点评合格后再正式进行批量施工。 (8)对干砖墙,应在抹灰前一天浇水湿透,对于加气混凝土砌块墙面,因其吸水速度较慢,应提前两天进行浇水,每天浇两遍以上。 (9)内、外墙所有的螺杆洞封堵完成。 4、人员配备 为满足甲方对我施工方的工期要求,现做出如下人员安排计划:

内墙粉刷工程施工方案

内墙粉刷工程施工 方案

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 *******************项目 内墙粉刷施工方案 编制人: 审核人: 批准人: **********建筑安装工程有限公司 **月**日

目录 1.编制依据 ........................................................................ 错误!未定义书签。 2. 工程概况 ........................................................................ 错误!未定义书签。 2.1. 工程概况 ................................................................... 错误!未定义书签。 2.2. 工程简述 ................................................................... 错误!未定义书签。 3. 主要部位具体做法 ......................................................... 错误!未定义书签。 4. 施工准备 ........................................................................ 错误!未定义书签。 5. 施工工艺流程................................................................. 错误!未定义书签。 6. 工艺流程控制要点 ......................................................... 错误!未定义书签。 6.1. 基层处理 ................................................................... 错误!未定义书签。 6.2. 贴灰饼 ....................................................................... 错误!未定义书签。 6.3. 局部挂镀锌钢丝网.................................................... 错误!未定义书签。 6.4. 喷水湿润 ................................................................... 错误!未定义书签。 6.5. 甩浆 ........................................................................... 错误!未定义书签。 6.6. 安装及土建报验 ....................................................... 错误!未定义书签。 6.7. 抹水泥砂浆底灰及面层灰........................................ 错误!未定义书签。 6.8. 养护 ........................................................................... 错误!未定义书签。 7. 质量控制 ........................................................................ 错误!未定义书签。 8. 成品保护 ........................................................................ 错误!未定义书签。 9. 安全文明施工................................................................. 错误!未定义书签。 10.环境保护要求 (11)

相关文档