第一章雷电概述

雷电灾害古已有之,它给人类带来了许多惨痛的教训。21世纪的今天,科学技术迅猛发展,日新月异。一幢幢智能化建筑在世界各地拔地而起,城市商业楼宇智能化建设势不可挡。计算机网络系统、建筑设备监控系统、火灾自动报警与消防联动控制系统、音响会议系统、安全防范系统、智能识别管理系统、有线电视系统等智能化系统的安装使用极大地方便了我们的生活,提高了工作效率。我们享受着科学技术带来新感觉的同时,也品尝了许多早已遗忘的烦恼,雷电这些已被我们所克服的困难,尤其是雷电感应及雷电波侵入开始“照顾”这些“娇嫩”的设备。因雷电导致的系统瘫痪以及设备损坏比比皆是,造成不计其数的人力和物力损失。雷电灾害和防雷又成为社会各界关注的焦点。

雷电还是和二百多年前相同,并未发生任何的变异,只不过它的某些物理效应在新技术产品上发生作用,自富兰克林发明避雷针以来,科学技术有了突飞猛进的进步,但防雷技术却始终停滞不前,避雷针只能用于保护建筑物本体,防范直击雷对建筑物的破坏,但避雷针对于雷电感应和通过其它线路进入建筑物的雷电波侵入是无能为力的。雷电科学的发展需要和社会文明的进步相适应,必须用新的视角去关注雷电这一自然现象。

雷电流的时间虽然短暂,但它有巨大的破坏性,现阶段通过人力主动化解雷电的危害是不现实的,我们只能通过努力将雷电的能量给予阻挡并将它泄放入大地,以避免所带来的灾害。雷击和线路过电压会出现多种有害的效应,基本上会有以下几种表现形式:直接雷击、雷电感应、雷电波侵入和雷电反击(地电位反击)。雷击及过电压的保护是一项系统的工作,需要根据被保护对象的不同特性给予相应、全面的防护。

宁国法院智能化系统,室内走线距离较长,线路过多,预计雷暴日28。4d/a,属雷电多发地区,雷击造成损失的风险依然存在。从最新颁布的国标及2007年雷电灾害统计来看:需要对法院智能化系统采取必要的防雷保护措施,以减少电涌电压所带来的直接损失及间接损失。

防雷是一项综合的系统工程,必须从接闪、分流、屏蔽、合理布线、均压、等电位及接地上全方位地考虑,否则将认识不清雷击作用的规律,很难做好雷电防护的工作。本方案以宁国法院智能化系统为保护对象,依据国内各个标准,以对从系统外进出的交直流电源线、信号总线、多级联动控制线、通讯网络线、电话线、音频线等入侵的雷电流进行泄放和拦截为手段,并以等电位连接为保证,从而形成一个多层的完整全面的防护体系。

第二章雷电侵入设备途径

A. 直接雷击:是指雷电直接击在建筑物构架、动植物上,因电效应、热效应和机械效

应等造成建筑物等损坏以及人员的伤亡。一般防直击雷是通过避雷装置即接闪器(针、带、网、线、)和引下线构成完整的电气通路后将雷电流泄入大地。然而接闪器、引下线和接地装置的导通只能保护建筑物本身免受直击雷的损毁,但雷电会透过多种形式及途径破坏电子设备。

B. 雷电感应(雷电波侵入):雷云放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应等现象称之为雷电感应。雷电在雷云之间或雷云对地的放电时,并在附近的户外传输信号线路、埋地电力线、设备间连接线和电磁感应并侵入设备,使串联在线路中间或终端的电子设备遭到损害。雷电感应虽然没有直击雷猛烈,但其发生的几率比直击雷高得多。直击雷只发生在雷云对地闪击时才会对地面造成灾害,而雷电感应则不论雷云对地闪击或者雷云对雷云之间闪击,都可能发生并造成灾害。此外直击雷一次只能袭击一个小范围的目标,而一次雷闪击都可以在较大的范围内多个小局部同时产生雷击过电压现象并且这种感应高压可以通过电力线、网络线等传输到很远,即雷电波侵入,致使雷害范围扩大。

装有避雷针的建筑物,可以避免雷击损坏建筑物,但是雷击通过避雷针的地线从建筑物顶端泻放入大地或者附近发生雷击的时候,会产生很强的电场,建筑物内的所有金属物品均会产生感应电压,这些感应电压的高低随着金属形状、距地线的距离和雷击大小而变(根据IEC 61312标准,当雷击击中建筑物时,即使装有避雷针,直击雷电流的50%通过引下线和接地系统入地,仍然会有大约50%的雷击能量仍会分配到电源系统)一旦您的电源输入线、音频线、数据线或其它电子设备的金属引出、引入线感应到瞬间高压,避雷针就无能为力了。雷电感应破坏的主要对象是电子电气设备。

C、球形雷:是一种特殊的雷电现象,简称球雷。一般是以橙或红色,或似红色火焰地发光球体,(也有带黄色、绿色、蓝色或紫色的),直径一般约为10-20厘米,最大的直径可达一米,存在的时间大约为百分之几秒至几分钟,一般是3至5秒,其下降时有的无声,有的发出嘶嘶声,一旦遇到物体或电气设备时会产生燃烧或爆炸,其主要是沿建筑物的孔洞或开着的门窗进入室内,有的由烟囱或通气管道滚进楼房,多数沿带电体消失。

D、雷电电磁脉冲:由于雷电电流有极大峰值和陡度,在它周围出现瞬变电磁场,处在这瞬变电磁场中的导体会感应出较大的电动势,而此瞬变电磁场,都会在空间一定的范围内产生电磁作用,也可以是脉冲电磁波辐射,而这种空间雷电电磁脉冲波(LEMP)是在三维空间范围里对一切电子设备发生作用。因瞬变时间极短或感应的电压很高,以致产生电火花,其电磁脉冲往往超过2.4高斯(约20KA/m)。依据GB/T 2887-2000《电子计算机场地通用规范》现代银行、邮电、电力、证券机房或营业柜台普通应用微机进行货币存取、信息传递与交换,其对磁脉冲承受限度应小于800A/m,故在新机房建设或旧机房改造时应对防雷与电磁屏蔽措施必须充分注意。

E.雷电反击(地电位反击):建筑物的外部防雷系统(如避雷针、避雷网等)遭受直接雷击,在接地电阻的两端就会产生危险的过电压,由设备的接地线、建筑物或附近的其他建筑物的外部防雷系统或其他自然接闪物(各种管道、电缆屏蔽管等)引入设备,造成

设备的损坏。

由此可见,雷电主要是通过供电电源线路、信号总线、多级联动控制线、音频、电话线路及接地系统入侵消防系统。因而消防系统的防雷主要是针对上述几种可能进行雷电防护,并且考虑电磁屏蔽及通过增加各级防雷设施,尽可能地防御和减轻雷电灾害对消防系统造成的损害。

第三章综合防雷理论

系统防雷是一项综合性工程,主要包括外部防雷和内部防雷两个方面:

外部防雷包括:避雷针、避雷带、引下线、接地装置等等,其主要的功能是为了确保建筑物本体免受直击雷的侵袭,将可能击中建筑物的雷电通过避雷针、避雷带、引下线等,泄放入大地。

内部防雷是为保护建筑物内部的设备以及人员的安全而设置的。主要以空间屏蔽、等电位连接、减少接近耦合、安全距离、过电压保护等措施,通过在需要保护设备的前端安装合适的电涌保护器即过电压保护,使设备、线路与大地形成一个有条件的等电位体。将可能进入的雷电流阻拦在外,将因雷击而使内部设施所感应到的雷电流得以安全泄放入地。

综合防雷系统

屏蔽接

接闪

线

线

(SPD)屏

外部防雷措施内部防雷措施(

针网带线)

建筑物电子信息系统综合防雷系统图3.1 建筑物电子信息系统综合防雷系统

1、等电位连接技术

防雷等电位连接,是把建筑物内、附近的所有金属物,如混凝土内的钢筋、自来水管、煤气管及其他金属管道、机器金属物及其他大型的埋地金属物、电缆金属屏蔽层、电力系统的零线、建筑物的接地线统统用电气连接的方法连接起来(焊接或可靠的导电连接),使整座建筑物成为一个良好的等电体,其目的是减小建筑物金属构件与设备之间或设备与设备之间由雷电流产生的电位差。

2、共用接地系统技术

在电子信息设备的电路中,输入信息、传输信息、转换能量、放大信号、逻辑运算、输出信号等一系列过程都是通过微电位或微电流快速进行的,且设备之间常通过互联网络进行工作,除需稳定的电源外,尚需一个稳定的基准接地点,又称为信号参考电位。如使用悬浮地不易消除静电,易受电磁场的干扰而使参考电位变动。因此,采用等电位连接和共用接地系统后,使信号接地不形成闭合回路,共模型态的杂讯不易产生,同时可消除静电和电场的干扰,不易受磁场干扰。

3、屏蔽保护技术

现代数据的传输电路要求保护信号免受近磁场效应的电磁干扰,因此,要求屏蔽层要两端接地,使其与电磁干扰有关的近磁场在屏蔽层上产生电流,然后利用这一屏蔽层电流在传输信号的导线上建立起反向电流,相位差接近180。,以抵消原来在该导线上感应的电磁干扰电流,且对电缆屏蔽层提供静电屏蔽的能力没有任何不利的效应。

4、合理布线

合理布线是指如何布线才能获得最好的综合效果。消防系统的布线应严格按标准设置,交直流电源线与地线、信号总线、联动控制线、电话等应分开敷设,严禁互相交叉缠绕捆

扎在同一线束内。为了保证防雷装置接上时传输信号线不受影响,第一,将这些传输信号线穿于金属管内,以实现可靠的屏蔽;第二,把这些线路的主干线的垂直部分设置在高层建筑物的中心部位.且避免靠近用作引下线的柱筋,以尽量缩小被感应的范围;第三,正确处理交直流电源线与地线、信号总线、联动控制线、电话等线路的引入,防止雷电波侵入。

5、电涌保护器(SPD)防护技术

电子信息设备一般工作电压较低,耐压水平也很低,极易受到雷电电磁脉冲的危害,应考虑雷电电磁脉冲的防护措施。建立完善的雷电浪涌过电压保护措施是电气工程设计的重要组成部分,在实际工作应根据被保护系统的特点以及在低压电源系统的不同形式选择和安装电涌保护器。

第四章设计范围和分工

本设计范围包括:宁国法院智能化系统综合防雷设计,包括机房、计算机网络系统的防雷设计、等电位连接、共用接地系统、屏蔽、合理布线的设计。

分工:本项目为宁国法院智能化系统综合防雷工程。在进行方案设计之前未进行过详细的现场勘察,此方案属于前期设计。施工过程中由我方提供技术人员现场指导,对地下接地装置等隐蔽项目如在施工过程中发现已损坏或不符合要求的,应及时进行相应变更。

第五章设计方案

1工程概况

宁国法院是政府的重要部门,其中防雷接地系统显得尤为重要,我公司根据法院实际情况做出一下方案。

2设计依据

1)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94(2000版))

2)《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)

3)《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)

4)《民用电气设计规范》(JGJ/T16-92)

5)《通讯局(站)防雷和接地工程设计规范》(YD5098-2005)

6)《低压配电系统的电涌保护器(SPD) 第12部分:选择和使用导则》GB/T 18802.12 -2006 7)《低压电涌保护器第21部分:电信和信号网络的电涌保护器(SPD)——性能要求和试验方法》GB/T 18802.21 -2004

8)《防雷与接地安装》D501-1~4

9)《低压配电设计规范》GB 50054-95

10)《雷电电磁脉冲的防护》IEC 61312

11)《计算机信息系统防雷保安器》GA173-2002

12)《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000

13)《智能建筑设计规范》GB/T 50341-2000

14)《智能建筑物弱电工程设计施工图集》GJBT-471 97X700

15)《安全防范工程技术规范》GB 50348-2004

16)《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》GA_T 670-2006

17)现场勘察记录及建设单位提供的资料。

3设计内容

3.1雷电防护等级

1、信息系统防雷类别

参照GB 50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》中4.3.1 建筑物电子信息系统宜按表4.3.1选择雷电防护等级的规定,结合表里的数据把宁国法院消防系统的雷电防护等级划分为C级。

2、结论

雷击风险评估是个综合、复杂的工程,以大量、繁杂的数据为基础,既包括设计方提供的建筑物原始数据,包括根据建筑物属性以及雷击风险评估方法所确定的有关参数,也包括相当数量的根据现场情况假设的数据,所以对于其中结论性的观点仅为依据标准计算的理论值,供设计参考使用。

3.2等电位连接及共用接地系统

智能化的核心设备都放置在设备机柜内,属于LPZ2区,做好等电位连接是保证消防系统安全运行的重要措施。按GB50343-2004 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》5.2等电位连接与共用接地系统设计的规定,电子信息系统的机房应设等电位连接网络。电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、金属管、槽、屏蔽线缆外层、信息设备防静电接地、安

全保护接地、电涌保护器接地端等均以最短的距离与等电位连接网络的接地端子连接。

为了防止雷击电压对电子计算机系统设备产出反击,采用共用一组接地体,可以降低雷击时的电位差,接地电阻应小于4欧姆,但不得小于10欧姆,宜利用大楼的钢筋混凝土中的钢筋作为接地线和接地体,综合智能化建筑的接地电阻应小于1欧姆。

1)在设备/监控中心静电地板下,设置M/S型等电位连接网络,把室外地网、机房内建筑基础钢筋网等接地装置可靠连接至网络,接地连接线线径不小于35mm2,等电

位连接网络采用30*3mm铜带连接。

2)以M/S型等电位连接网络做为等电位基准点,电源地、信号逻辑地、静电地、屏蔽地、SPD接地等所有接地点应统统以最短的距离连接至等电位基准点。连接处必须

可靠防腐蚀。

3.3安装电涌保护器

3.3.1电源系统防护

根据IEC 61312《雷电电磁脉冲的防护》、GB 50174-93《电子计算机机房设计规范》、GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》、GB 50054-95《低压配电设计规范》、GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》及YD 5098《通讯站防雷和接地工程设计规范》中防雷及过电压规范有关防雷分区的划分和各级电源系统雷电及过电压保护要求,针对消防系统的特点,电源系统做三级保护。如果只做单级防雷可能会带来因雷电流过大而导致的泄流后残压过大破坏设备或者保护能力不足引起的设备损坏。电源系统多级保护,可防范从直击雷到工业浪涌的各级过电压的侵袭。

第一级电源防雷:

根据GB 50054-95《低压配电设计规范》和GB 50174-93《电子计算机机房设计规范》有关低压防雷的有关规定,外接金属线路进入建筑物之前必须埋地穿金属管槽15米以上的距离进入建筑物,且要在建筑物的线路进入端加装低压避雷器。必须做到在电源的进入端安装低压端的总电源电涌保护器,将由外部线路可能引入的雷击高电压引至大地泄放,以确保后接设备的安全。

作为系统电源进线端的主级电涌保护器,在雷击多发地带至少应有15KA(10/350us)的通流容量,可将数万甚至数十万伏的雷击过电压限制到数千伏,电涌保护器可并联安装在建筑物的总配电柜内的电源进线处或配电房低压输出端。

具体措施:

第一级电源防雷:

在宁国法院配电房电源总输入端负荷侧并联安装一套开关型电源一级防雷模块ASP

Asafe-15/4,用于宁国法院所有设备的电源初级防护。(防雷模块前需串联D63A断路器)选用产品数量:ASP Asafe-25/4一套。

产品主要技术参数:冲击通流容量(10/350μs):25KA/线;限制电压:≤2000V;响应时间:≤50ns;无插入损耗。

产品技术满足程度:满足电涌保护器 (SPD)国家最新标准 GB 18802.1-2002 《低压配电系统的电涌保护器 (SPD) 第1部份:性能要求和试验方法》,等同IEC 61643《低压配电系统的电涌保护器(SPD)》标准。产品参数优于标准要求并通过国家权威检测机构检测,符合使用需求。

第二级电源防雷:

分配电柜的电源电涌保护器,对通过电源初级电涌保护器的雷电能量进一步泄放,可将几千伏的过电压进一步限制到1点几千伏,雷电多发地带需要具有40KA的通流容量,电涌保护器可并联安装在分配电柜处。

具体措施:

在楼层配电箱/设备/监控中心电源配电箱总电源负荷侧关联安装一套ASP AM1-80/3+NPE,用于监控中心所有设备电源第二级防雷保护。(防雷模块前需串联D63A断路器)

产品主要技术参数:AM1-80最大通流容量(8/20μs):80KA/线;限制电压:≤2500V;泄漏电流:<10uA;响应时间:≤25ns;无插入损耗;

产品技术满足程度:满足电涌保护器 (SPD)国家最新标准 GB 18802.1-2002 《低压配电系统的电涌保护器 (SPD) 第1部份:性能要求和试验方法》,等同IEC 61643《低压配电系统的电涌保护器(SPD)》标准。产品参数优于标准要求并通过国家权威检测机构检测,符合使用需求。

第三级防雷系统:

第三级防雷即用电设备的末级防雷,这也是系统防雷中最容易被忽视的地方,现代的电子设备都使用很多的集成电路和精密的元件,这些器件的击穿电压往往只是几十伏,最大允许工作电源也只是mA级的,若不做第三级的防雷,由经过二级防雷而进入设备的雷击残压仍将有千伏之上,这将对后接设备造成很大的冲击,并导致设备的损坏。作为第三级的电涌保护器,要求可耐受10kV的冲击电压。

单相的用电设备,可以选用模块式电源电涌保护器并联安装在机房UPS电源进线端或采用插座式电涌保护器串联在设备前端作为第三级电源电涌保护器,其目的是将雷电及其他浪涌电压限制到对设备没有损害的水平,特别是对日常天天发生的电源系统操作过电压、电源高次谐波等具有限制和保护作用,可以延长设备的正常使用寿命,减少运行维护成本。

具体措施:

在机柜开关电源前各并联安装一套AM3-20/1+NPE单相限压型电源防雷模块,用于机柜内设备的电源末级保护。(三个开关电源各一套,防雷模块前需串联D16A断路器)

在开关电源输出端,三条DC24V电源总线上各并联安装一套AM-24DC/2单相限压型直流电源防雷模块,用于机柜内开关电源的保护。(防雷模块前需串联D5A断路器)在智能化终端设备前串联安装A6-42-0NS防雷插座,用于智能化终端设备的电源末级保护。

产品主要技术参数:AM3-20/2、AM-24DC/2标称通流容量(1.2/50μs):10kA/线;限制电压:≤1000V/120V;泄漏电流:<10uA;响应时间:≤25ns;无插入损耗。

产品技术满足程度:满足电涌保护器 (SPD)国家最新标准 GB 18802.1-2002 《低压配电系统的电涌保护器 (SPD) 第1部份:性能要求和试验方法》,等同IEC 61643《低压配电系统的电涌保护器(SPD)》标准。产品参数优于标准要求并通过国家权威检测机构检测,符合甲方需求。

3.3.2计算机网络系统防护

根据GB 50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》第五章:防雷设计;GB 50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第六章:防雷击电磁脉冲;第四节,第6.4.1至6.4.12条LPZ1区对电涌保护器(SPD)的要求及YD/T 5098-2001《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》第五部分:SPD 的选择;第5.3条:信号线用SPD;第5.5条:计算机、控制终端、监控系统的网络数据线用SPD的要求,参照IEC 61643-3 《低压系统的电涌保排器》第3部分《在电信系统中SPD的应用》和IEC 61644-1 1997《通信系统用SPD》标准要求,对于通信线路的防护,需对设备进线缆线使用8/20μs波形、通流容量3KA的信号电涌保护器将数千伏的线路感应雷击过电压限制到设备允许值。

实施方法

在以太网络服务器通讯线路由器前及网控器的PSTN外线接入网网线上各安装壹套

RJ45-E100/4S 计算机网络通信线电涌保护器,用于服务器网络通信线路的防雷保护。

在网络交换机通讯系统进线端分别安装壹套XP19P-24E 计算机网络通信线电涌保护器,用于各设备网卡及通信线路的防雷保护。

对电话接入的帧中继线路采用壹套RJ45-TELE/4S 电话通信线电涌保护器,用于帧中继通信线路的防雷保护。

网络间传输使用的光纤无须进行防护,但是光缆的金属加强筋需要做接地。

部分产品介绍:

KBT-380C/20性能简介:依据IEC电源防雷器标准和GB标准设计。

采用多层密封式间隙技术和特殊的材料工艺,杜绝了灭弧火花的外

泄,无续流,无漏电流(或极小),使用寿命长,工作稳定。适用

于三相配电系统入户端电源第一级防雷,此级防雷器并联于线路

中,对后接设备的功率无限制。35mm导轨安装,维护极为方便,额

定电压220V,最大持续运行电压320V,10/350μs冲击电流215kA,

8/20μs最大通流容量140kA,限制电压<2000V。

KBT-380C/40性能简介:依据IEC电涌保护器的标准设计,适用于

广播系统和背景音乐系统的防雷保护。产品的接口形式为标准螺丝

固定卡接式接口,可保护一对线路,标准模块化35mm导轨安装方式。

维护极为方便,反应速度皮秒级,可充分保护采用最新半导体器件

的设备。额定电压120V,最大持续运行电压150V, 额定负载电流

10A,标称放电电流5kA,最大放电电流10kA,限制电压200V,插入损

耗<0.2dB。

KBT-380B/60性能简介:AM系列低压配电系统电涌保护器,依据

IEC标准设计,具有失效检测指示,可带遥信报警接口,标准模块

化安装,可插拔更换防雷模块,零地保护模式,具备大的雷电流泄

放能力,适用于三相配电系统的电源第一级防雷,此级防雷器并联

于线路中,对后接设备的功率无限制。35毫米标准导轨安装,维护

极为方便,额定电压220V,最大持续运行电压385V,标称放电电流40kA,最大放电电流80kA,限制电压<2500V,NPE模块具有很高的雷电流泄放能力,标称放电电流80kA,限制电压<1500V。

第六章防雷施工验收及维护管理

施工及验收:

1、电涌保护器安装应参照相应的电气装置安装工程施工及验收规范;

2、建设单位在防雷接地改造施工过程中,必须由专业持证电工进行安装,应加强管理,

配备专人负责,随工验收;

3、施工前应对设备、材料进行检验,进行各项技术性能的测试,合格后方可通电使用。

4、施工中应注意施工安全,确保原有设备的正常运行,如需停电操作及中断通信,应

与局方协商好相关事宜,方可施工操作。

5、电涌保护器连接导线的线径应符合规范所列要求,并且宜短、直;

6、电涌保护器接线应牢固、可靠,恶劣条件下应采取防腐处理,如涂玻璃胶;

7、电涌保护器接地端的冲击接地电阻宜小于10Ω。

8、防雷施工结束后,应由建设单位、设计、施工、工程监理单位的代表进行验收。

9、防雷施工项目竣工,应由施工单位提供全套技术资料,如竣工图纸、工程记录等。维护管理:

1、防雷装置安装后应定期维护,周期性维护周期应为一年,每年在雷雨季节到来之前应

进行一次包括内部检测与外部检测的全面检测。并在每次雷击之后进行日常性维护。

2、外部检测应注意电气连续性,特别是断接卡或接地测试点处。接闪器、引下线腐蚀情

况机械损伤情况等。并及时修复或更换。

3、内部检测包括电涌保护器是否正常,有无接触不良、有无漏电流放大,有无发热、绝

缘是否良好等,出现故障应及时排除,并作记录。

4、防雷装置,应由熟悉雷电防护技术的专职或兼职人员负责管理。

5、防雷装置投入使用后,应建立管理制度。对防雷装置的设计、安装、隐蔽工程图纸资

料、年检测试记录等,均应及时归档,妥善保管。

6、当发生雷击事故后,应及时调查分析原因和雷害损失,提出改进防护措施。

第七章售后服务

防雷设施服务承诺书

1. 上海益邦网络通信工程有限公司针对各单位所安装的防雷设施均提供二年保修质保服务,质保期前一年内正常使用情况下,出现质量问题或因雷击电流过大而导致的防雷产品损坏,所有的防雷产品均提供免费产品更换服务;在质保期的后续一年,出现质量问题或因雷击电流过大而导致的防雷产品损坏,上海益邦网络通信工程有限公司将视防雷器的损坏情况,仅收取少量的防雷器本体维修费用。

2. 上海益邦网络通信工程有限公司针对各单位的客户响应时间为半个工作日,我们确保在半个工作日内对客户方面所提出的要求进行处理,在两个工作日内完成客户需要的产品更换服务。

3. 上海益邦网络通信工程有限公司未按时进行服务并导致使用方设备的损坏,使用方有权通过其它正当途径,以合同为依据向上海益邦网络通信工程有限公司提出具体的索赔要求。

4.各单位所安装的防雷设施,是为了确保各级单位内部的设备防雷安全,避免因雷电等过电压对各级单位的侵袭。为了进一步确保被充分保护系统的可靠性,上海益邦网络通信工

程有限公司针对安装防雷设施的各单位内被充分保护的设备提供。

5.出现上述第三、四项中因雷击造成使用方设备损坏事故,使用方须在事故发生的第一时间内将有关的事故通报上海益邦网络通信工程有限公司处,使用方有义务将相关的事故现场予以拍照并保留。

6.上海益邦网络通信工程有限公司承诺在一个工作日内派员到达事故现场予以处理。上海益邦网络通信工程有限公司有义务在收到使用方事故报告的同时,将有关资料送交相关保险承保单位,并要求保险承保单位予以处理。

8.为了确保防雷设施正常使用,针对已经安装防雷设施的各个单位,在质保期内上海益邦网络通信工程有限公司承诺:对每个安装点的具体工作人员进行防雷设施的维护及自检工作的业务培训。并促请现场工作人员其对各个安装点的防雷设施进行自检。

9.通过以上保障人员的确立及保障条例的实施,上海益邦网络通信工程有限公司有信心做好各单位的防雷设施保障服务工作。真正起到防雷减灾的功效。

视频监控系统防雷方案

视频监控系统防雷方案 一、概述 随着科学技术的迅速发展,电子设备特别是弱电设备在各领域中的广泛应用,但是,利用微电子技术生产的设备,它的安全性、可靠性和电磁兼容性已成为人们非常关注的问题。在实际应用中,各种微电子设备对人为的或自然的电压、电流的冲击越来越频繁,它给我们生活和工作带来了无法估算的损失。而人为的或自然的电压、电流冲击大多数来源于四个方面:即雷击放电、静电放电、开关动作和强电磁脉冲。其中雷击入电对电子设备的损坏最为严重,破坏性极大为此,我们认为对雷电电磁脉冲(LEMP)的防护,不但是必要的,而且是必须实施的。 我们国家对雷电防护工作非常重视,在2000年1月1日颁布实施《中华人民共和国气象法》,伴随着国家强制性防雷标准(GB50057-94)的出台,以及因雷击而造成重大损失的雷灾事故不断增多,雷电防护已刻不容缓。 现代防雷技术的原则强调全方位防护、综合治理、层层设防,把防雷看作一个系统工程。根据国家有关规定,要求在建筑物的内外部各种系统上统一安装防雷装置。为了规范市场,确保防雷产品的可靠性,工程中使用的防雷产品要有相关部门出具的检测报告。 国家标准中也指出,要做到在建筑物及其内部设备安装了防雷装置以后达到万无一失的水平,从经济角度出发,做到这一点就太浪费了,而且即使按照国家标准规范设计的防雷装置的防雷安全度也并非100%。 本方案依据国家、国际有关标准,本着安全可靠,技术先进,经济合理原则,以及高度负责的精神,并根据贵单位的介绍,精心设计,力求将雷击的损害降到最低点。 二、设计方案

1、设计依据 国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版) 国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-94(2004年版) 国家标准《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-94 国家标准《低压配电设计规范》 GB50054-95 《低压配电系统的电涌保护器(SPD)第一部分:性能要求和试验方法》 国际标准IEC61312-2《雷电电磁脉冲的防护》第二部分建筑物的屏蔽、内部等电位连接及接地》 2、建筑物防雷类别 由于本 ? 场所,根据国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)提供的建筑物防雷分类标准,本?防雷工程按第?类防雷建筑物设计。 3、了解情况:设备的安装位置和功能 (1)前端视频采集系统; a. 有?个室外点采用固定式摄像头,摄像头输入视频线来自前端光端机,摄像头电源来自适配器,适配器输入电源来自附近建筑物220V电源。 b. 有?个室外点采用带云台摄像头,摄像头输入视频线来自前端光端机,摄像头电源及云台控制线来自解码器,解码器输入控制线来自前端光端机,解码器输入电源来自附近建筑物220V电源。

防雷技术措施方案

整体解决方案系列防雷技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-84932 防雷技术措施 Lightning protection measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 防雷建筑物分类 建筑物按其火灾和爆炸的危险性、人身伤亡的危险性、政治经济价值分为三类。第一类防雷建筑物指制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量危险物质,遇电火花会引起爆炸,从而造成巨大破坏或人身伤亡的建筑物;第二类防雷建筑物指对国家政治或国民经济有重要意义的建筑物以及制造,使用和贮存爆炸危险物质,但电火花不易引起爆炸,或不致造成巨大破坏和人身伤亡的建筑物;第三类防雷建筑物指需要防雷的除第一类、第二类防雷建筑物以外需要防雷的建筑物。不同类别的建筑物有不同的防雷要求。 2.直击雷防护 对于第一类防雷建筑物、第二类防雷建筑物、第三类防雷建筑物的易受雷击部位,遭受雷击后果比较严重的设施或

堆料,高压架空电力线路、发电厂和变电站等.应采取防直击雷的措施。 装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带是直击雷防护的主要措施。避雷针分独立避雷针和附设避雷针。独立避雷针不应设在人经常通行的地方。避雷针的保护范围按滚球法计算。 3.二次放电防护 为了防止二次放电,不论是空气中或地下,都必须保证接闪器、引下线、接地装置与邻近导体之间有足够的安全距离。在任何情况下,第一类防雷建筑物防止二次放电的最小距离不得小于3m,第二类防雷建筑物防止二次放电的最小距离不得小于2m.不能满足间距要求时应予跨接。 4.感应雷防护 有爆炸和火灾危脸的建筑物、重要的电力设施应考虑感应雷防护。为了防止静电感应雷的危险,应将建筑物内不带电的金属装备、金属结构连成整体并予以接地。为了防止电磁感应雷的危险,应将平行管道、相距不到100mm的管道用金属线跨接起来。

商务酒店弱电系统解决方案

商务酒店弱电系统 解 决 方 案

目录 一、综述 (4) 1、项目概况 (4) 2、系统设计思想 (4) 二、系统设计说明 (9) (一)自控、网络系统 (9) 1、酒店楼宇自控管理系统 (9) 1.1系统概述 (9) 1.2供配电子系统 (10) 1.3照明子系统 (12) 1.4楼宇自控系统与酒店相关系统的关联 (12) 2、客房管理系统 (13) 2.1系统概述 (13) 2.2系统目标 (13) 2.3系统配置及功能 (13) 2.4系统的基本功能 (14) 3、综合布线系统 (14) 3.1系统综述 (14) 3.2需求分析 (15) 3.3系统设计 (15) 4、酒店商务计算机管理系统 (16) 4.1系统概述 (16) 5.2主干网络技术 (17) 5.3 VLAN技术 (19) 5.4无线网络接入 (20) 6、酒店门锁管理系统(见酒店一卡通系统) (21) 7、酒店机电设备集成管理系统(BMS) (21) (二)安全防范系统 (23) 1、综合安防系统组成及功能 (23) 1.1闭路电视监控系统功能 (24) 1.2防盗报警系统功能 (24) 1.3酒店门禁系统功能 (25) 1.4无线巡更系统功能 (25) 1.5周界防范系统功能 (25) 1.6保安对讲系统功能 (26) 2、控制机房设计 (26) 2.1控制中心主控室设计原则 (26) 2.2功能区域划分 (26) (三)电话通讯系统 (28)

1、程控电话交换机系统 (28) 1.1酒店综合语音系统HVS (28) 1.2背景终端功能 (28) 2、移动通信信号覆盖系统 (29) (四)商务酒店电视及广播会议系统 (30) 1、卫星电视及有线电视系统 (30) 1.1系统设计说明 (30) 1.2设备选型 (31) 2.商务会议系统 (31) 3.2多媒体会议系统的组成 (32) 3.3多媒体电视会议系统 (34) 4.背景音乐与紧急广播系统 (35) 4.1系统概述 (35) 4.2设计说明 (35) 4.3区域设置 (35) (五)酒店信息服务系统 (36) 1.酒店VOD多媒体信息服务网络系统 (36) 1.1 VOD简介 (36) 1.2 VOD系统在酒店中的应用 (36) 1.3酒店VOD系统实现方案综述及建议 (39) 2.屏幕显示及电子公告发布系统 (39) 2.1 系统需求分析 (39) 2.2 系统技术建议方案 (40) (六)酒店管理系统 (49) 1.酒店综合管理系统 (49) 2、酒店IC卡一卡通系统 (49) 2.1智能酒店门锁系统 (50) 2.2餐饮管理系统 (50) 2.3考勤管理系统 (51) 2.4停车场管理系统 (51) 3、无线点菜系统 (53) 3.1概述 (53)

室外网络监控系统防雷解决方案2016-6-14

前言: 有些地方雷电天气常发生,那么室外的监控摄像机怎么做防雷的呢? 正文: 现在从监控的组成说起 一、系统结构和引雷途径 1、系统结构 视频监控系统,由以下三部分组成: ①前端部分: 主要由彩色摄像机、镜头、云台、防护罩、支架等组成。 ②传输部分: 使用同轴电缆、网络线缆、电线、地埋和沿墙敷设等方式传输视频、音频或控制信号等。 ③终端部分: 主要由画面分割器、监视器、控制设备等组成。 2、引雷途径 监控系统遭受雷击,由以下几种途径对系统产生破坏。 ①直击雷: 雷电直接击在露天的摄像机上造成设备损坏。摄像机立杆没有任何保护,基本每次雷击都会被损坏。有部分室外立杆上安装避雷针,直接使用立杆杆体作为引下线,在引雷过程中,竿体上传导的雷电流通过与摄像机外壳的导体连接,仍然会对摄像机造成损害。 ②雷电波侵入: 电源线、信号传输线、视频线被雷电感应时,雷电波沿这些金属导线侵入设备,造成电位差使设备损坏。电磁感应和静电感应称为感应雷,又叫二次雷击。它对设备的损害没有直击雷来的猛然,但它要比直击雷发生的机率大得多,按原邮电部的统计感应雷造成的雷击事故约占雷击事故总和的80%。 二、方案设计依据标准和规范 依据中国GB标准与部委颁发的防雷设计规范的要求,根据监控系统自身的特点,对视频监控系统都必须有完整完善之防护措施,才能保证该系统能正常运作。这包括电源供电系统、控制信号系统、视频传输设备等装置应有防护装置保护。 此方案的主要技术依据为: 1、《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94(2000年版) 2、《计算机信息系统防雷保安器》GA 173-1998 3、《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》 GA 267-2000 4、《电子计算机房设计规范》 GB 50174-93 5、《计算站场地技术文件》GB2887-89 6、《计算站场地安全要求》GB9361-88 7、《雷电电磁脉冲的防护》IEC1312 8、《过电压保护器》 VDE-0675 9、《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》CECS 72-97 三、应对措施 根据对监控系统的结构分析,以及雷电可能的侵入途径,现对监控系统设计作以下防雷解决方案。 1、前端设备的防雷

防雷方案(1)

防雷方案 一、前言 雷电以其巨大的破坏力给人类社会带来了惨重的灾难。随着微电子、计算机技术的迅速发展,以集成电路为核心的各种测控及网络通信系统已广泛应用于航空航天、金融、邮电、电力、石油化工、交通运输等各行业及医疗保健等现代生活各领域。这类电子系统(设备)元器件的集成度高,信息存储量大,速度和精度不断提高,但工作电压仅有几伏,信息电流仅为有微安级,对过电压、过电流、电磁脉冲等外来干扰极其敏感且耐受能力极低。当人类社会进入电子信息时代后,雷灾的主要对象已集中在微电子器件设备上。由雷电而产生的电涌是微秒量级的异常大电流脉冲,它可使电子设备受到瞬态过电压的破坏。过电压及雷击电磁脉冲对其的冲击,轻则引起系统失灵,重则导致系统或其元器件永久损坏。 为此,当今时代的防雷工作的重要性、迫切性、复杂性大大增加了,雷电的防御已从直击雷防护到系统防护,我们必须站到历史时代的新高度来认识和研究现代防雷技术,提高对雷灾防御的综合能力。 雷电的危害及途径 雷电的危害 精密仪器设备及计算机网络、通讯网络、电视广播系统最易受雷电袭击,这是因为: 采用大规模集成电路,微型贴面元器件,多层电路印制板的高科技产品; 核心工作电压仅几伏,电流可小至微安级的微电子设备对过电压、过电流、电磁脉冲等外来干扰极其敏感且耐受能力极低; 由异地多台仪器设备、计算机、通信、广播系统通过线缆布线联网,长期运行不停机; 这些敏感的毫焦耳量级电子设备无法抵御雷电释放出的数百兆焦耳能量的冲击。 雷击破坏的后果严重

设备损坏、工作瘫痪,造成重大经济损失; 造成人员伤亡。 雷电危害的途径 直接雷击 雷电直接击中地面的建筑物和地面的重要设施而造成损害。 感应雷击 入侵微电子设备系统的雷击电磁脉冲LEMP主要有以下三个途径:导线引雷:雷电的能量作用于电子设备相连的各种导线上,以及因此在不同导线间感应的雷击电磁脉冲沿导线侵入电子设备。如:电力线、信 号线、天馈线; 直接耦合:雷电的能量直接作用于电子设备上,造成元器件损坏; 地电位反击:雷电击中避雷针时强大的雷电流经过引下线和接地体泄入大地,在接地体附近产生放射型的电位分布,会在靠近的其他电子设备 接地体产生高压地电位反击,入侵电压可高达数万伏。 建筑物的避雷针及引下系统的作用是替代建筑物承受雷击,以保护建筑物的结构安全。在避雷针引入强大的雷电流通过引下线泻入地时,在附近空间产生强大的瞬变磁场,使其邻近的导体(如建筑物的各类金属管、线包括电源线和信号线)上感应出雷击电磁脉冲,因此建筑物避雷系统不但不能保护微电子设备,反而经常引入雷电流损坏微电子设备。 雷电的危害途径尤以感应雷击的危害性最大,有时看起来打雷闪电的强度并不大,但云层的静电感应或放电时的电磁感应通过建筑物导体、机壳、电源引入强大的雷击电磁脉冲,由此造成重大经济损失。 二、设计依据及原则 1、设计依据 重庆是雷击高发区,每年因雷击造成的损失高达几亿元(去年有统计的数据

厂区弱电系统方案

扬子江新厂区弱电系统 建 设 方 案 武汉纵畅信息技术有限公司 2009年8月

目录 1、项目概述 (3) 1.1项目背景 (3) 1.2项目建设意义 (4) 1.3设计依据 (4) 1.4设计原则 (4) 2、需求分析及方案设计 (6) 2.1网络部分 (6) 2.2电话语音系统部分 (20) 2.3门禁控制系统部分 (25)

1、项目概述 1.1项目背景 东风扬子江汽车(武汉) 有限责任公司(以下简称“公司”)是全国大客车和机械行业重点生产厂家,主要生产城市公交客车。公司是中国城市车辆专家委员会委员单位,武汉市高新技术企业,武汉市第九届优秀企业,拥有湖北省、武汉市授予的企业技术中心,是中国客车工业优秀企业和中国城市客车优秀制造企业。 公司位于武汉市七大中心城区之一的硚口区古田工业区,生产经营占地面积8万平方米,生产建筑面积4.5万平方米。公司拥有先进的准备生产线、焊装生产线、涂装生产线、底盘装配生产线、总装生产线等五大生产线,配备各类生产设备、检测设备600多套。公司实现了大规模的技术改造。准备生产线配备了一系列的先进设备,如带材开卷机、剪床、冲床、压弯机及双动式液压成形压力机等;涂装生产线建起了水旋式喷漆房,配置了整车磷化前处理喷淋设施。 在公司黄文芳董事长“彰显企业风貌,打造企业品牌形象,科学、合理布置新办公大楼”的指示精神和公司新址宏伟蓝图的美好愿景指引下,根据公司整体部署的要求,按照“统一规划、分布实施、讲究实效、安全可靠”的原则,进行公司新址弱电综合系统设计,以满足工业园区内管理计算机网络设备智能化的需要,从实际需要出发,坚持为领导决策服务,为经营管理服务,为生产建设服务, 采用成熟的先进技术,兼顾未来的发展趋势,既量力而行,又适当超前,留有发展趋势。

弱电系统解决方案

尚岛酒店集成方案书 目录

第 1 章前言 面对知识经济的扑面浪潮,每个酒店都要考虑:如何将科学、技术和经济三者结合起来,如何将知识转化为本酒店的核心能力。21 世纪的酒店,从内部管理到外部销售都将发生质的变化。计算机技术的引进,电脑管理系统的运用,网络营销的产生,都将促使酒店经营管理的网络化、智能化。对于该工程,现代技术的冲击将使其体现于: ◆酒店内部管理网络化、智能化 随着市场竞争的加剧,许多酒店都采用高新技术设备来辅助自己的经营管 理,提高自己的竞争实力。酒店电脑管理系统既有供前台业务部门和后台职能部门使用的系统模块,还有供服务员使用的操作系统和管理者使用的决策支持系统。它在横向和纵向上都支持酒店的经营运作和管理决策。电脑管理系统实现了内部信息的共享,使酒店的操作流程科学化,促进了酒店内部管理网络化、智能化。 ◆酒店外部环境网络化、智能化 对酒店来说,INTERNET 是一个具有无限商机的营销渠道。在INTERNET 上,信息的交流呈现出容量大、覆盖面广、速度快、随时更新、不受时空限制等优点。INTERNET 具有极强的开放性和互动性,信息的交流方式发生了质的变化--原来的单向沟通转变为双向沟通。在INTERNET 上,酒店可以真正实现一对一的营销方式。INTERNET 使酒店可以直接、快速、持续地与所有顾客保持联系。酒店不仅可以向目标市场传递信息,还可以与每一位潜在的顾客进行交流。它开创了酒店与顾客的新关系。信息技术的飞速发展,促进了酒店外部环境网络化、智能化。唯有网络营销,才能实现顾客导向的、个性化的、互动的全程营销。 ◆实现酒店与顾客的双赢 我们知道,在手工操作为主的时代,要实现服务的个性化,其必然的结果 是时间的大量耗费和工作效率的低下。而引入电脑管理系统,这个难题就被解 决了。员工利用系统来处理简单、琐碎、重复性的工作,就能将时间用在满足 顾客个性化的需求之上。而且,员工可以在与顾客面对面的亲切沟通中,积极 了解顾客的真实需求,灵活满足顾客的独特需要。如今酒店的前端销售大多依赖于规模经营的智能化电脑网络,实现市场销售、宣传推广、订房管理的网络化、智能化、一体化。传统点对点的销售观念将会过时,取而代之的是以信息共享、市场共享、突出个性的网络化销售方式。所谓"网络点击,无限商机"。管理和服务在高新科技的配合下将绽放出无限的异彩,爆发出巨

电源三级防雷方案

机房系统统合防雷 设 计 方 案 设计单位:成都凯德曼科技有限公司 二0 一0 年

防雷设计依据 XX机房系统的雷电过电压及电磁干扰防护,是保护电源线路、设备及人身安全的重要技术手段,是确保电气、电子设备运行必不可缺少的技术环节。 本方案的设计依据: 1.GB50057-94(2000年版)《建筑物防雷设计规范》 为使建筑物防雷设计因地制宜的采用防雷措施,防止或减少雷击建筑物所发生的人身伤亡和文物、财产损失,做到安全可靠,技术先进,经济合理。 2.GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 本规范主要对建筑物电子信息系统综合防雷工程的设计、施工、验收、维护和管理做出规定和要求。 3.JGJ/T16-92 《民用建筑电气执行规范》 为在民用建筑电气设计中更好地贯彻执行国家的技术政策,作到安全可靠,技术先进、经济合理、维护方便。 本规范使用于城镇新建、改建和扩建的单体及群体民用建筑的电气设计,并应选用合适的定型产品及经过检测的优良产品。 4.IEC 62305-1/2/3/4/5 《雷电的防护》 本标准介绍了雷电防护的基本知识,雷电风险管理方法,以及在不同应用环境,雷电防护措施的设计、安装和维护的准则。此为最新国际IEC标准。 5.IEC1312 《雷电电磁脉冲的防护》 本标准为建筑物内或建筑物顶部信息系统有效的雷电防护系统的设计、安装、检查、维护;并对装有这系统(如电子系统)的建筑物评估LEMP屏蔽措施的效率的方法。针对现有的防雷器(SPD)应用在防雷区概念安装上提出相关的要求。 6.IEC 61643 《SPD电源防雷器》 本标准对电源防雷器用于交直流电源电路和设备上,额定电压在1000Va.c.或1500Vd.c.。电源防雷器分级分类测试和应用。 7.IEC 61644 《SPD 通讯网络防雷器》 本标准对通讯网络防雷器用于通信信号网络系统,这类防雷器内置过压过流元器件,额定电压在1000Va.c.或1500Vd.c.。电源防雷器分级分类测试和应用。 8.VDE0675 《过电压保护器》

监控系统防雷设计方案

监控系统防雷设计方案(总7 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

监控系统(立杆)防雷设计方案 编辑:万佳防雷负责人:杨帅一、概述 每年各种通讯控制系统或计算机网络因雷击而损坏的事例屡见不鲜,其中安防监控系统因受到雷击而引起设备损坏、自动化监控失灵的事件也时常发生。道路监控子系统中,有一部分前端摄像机安装在室外,对于雷雨多发地区,容易遭受雷击损坏,因此极有必要对这些设备进行防雷保护。 道路监控系统中,分布在各处的室外型监控摄像机,其交流220V供电电源通过两芯电缆、视频信号通过带BNC接头的10Base2细缆、RS485通信控制信号通过多芯电缆,传输至中心控制主机,进行集中监控。 为了防止雷电产生的感应过电压和过电流,在所有监控设备的电源线入口、信号线连接的设备两端均应安装相应的避雷器。监控系统中的前端摄像机一般分为室外安装型和室内安装型,室内型摄像机信号传输线缆和电源供给线缆均通过"地埋"方式布线,遭受雷击的机会较少。进行防雷器设备选型时,必须注意防雷保护器必须达到以下基本要求: 1)正常运行时,雷电保护器的接入应不影响信号的正常传输,雷电保护器的对地阻抗应尽可能大,串联在电路中的阻抗应尽可能小。 2)在雷电袭击通信总线时,雷电保护器应发挥良好的电压钳位作用,其钳位电压应低于RS485芯片的耐受电压水平。 3)在抑制不超过防雷器最大通流量的雷电袭击过程中,雷电保护器自身应完好。 4)雷电保护器对雷电袭击应具有足够快的响应速度。 二、监控系统防雷总体方案 1、直击雷的防护 直击雷的防护较简易的方法是采用避雷针,室外各球形摄像机由于分别分布在室外,距离较远,因此室外各摄像头须设计安装避雷针。具体设计方案为:在室外各球形摄像头的立杆上(立杆的顶部)分别安装一支避雷针,规格为φ16×1000mm镀锌圆钢,安装方式为焊接。 2、防雷接地要求 防雷接地由引下线、接地线和接地体组成。引下线是引导雷击电流从避雷针入地的通道。接地体埋于地下与引下线相连接,雷击电流由此泄放到大地,接地体满足接地电阻的要求。多种接地体距离无法大于20M时,必须加装

防雷检测方案模板

中石油昆仑燃气湖北分公司防雷系统检测方案

一、概述 随着我国国民经济的迅速发展,石油石化生产输送场所生产对雷击灾害的预防越来越严苛,雷电灾害的发生往往对此类场所造成及其严重后果。为把雷电灾害减少到最低程度,我们必须增强防雷减灾意识。其中,石油石化场所的防雷系统检测尤其值得我们重视。此次对中石油湖北分公司湖北省内输气站、调压撬、阀室等天然气生产场所进行防雷性能检测主要为后期的隐患治理整改做准备,已达到消除隐患使整个系统安全运行的目的。本次需检分公司天然气输送站、阀室、调压撬等天然气生产场所,共需要检测个检测点。 二、检测依据 GB/T 21431-2008 建筑物防雷装置检测技术规范 GB50057-94 建筑物防雷设计规范(2000版) GB15599-2009 石油与石油设施雷电安全规范 GB50160-2008 石油化工企业设计防火规范 GB50257-96 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范

GB50183-2004 天然气工程设计防火规范 HGJ28-90 化工企业静电接地设计规范 322-1998 防雷及接地安装工艺标准 X3-2000 信息系统雷击电磁脉冲防护规范 SY0025-95 石油设施电器装置场所分类 GB50058-2002 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 99(03)D501-1 建筑物防雷设施安装 三、检测内容及方法 1 检测对象及检测部位 1.1 接闪器现场检查接闪器的材料、规格、防腐措施及锈蚀情况,查看安装是否垂直,焊接是否牢固,有无折断、熔化现象。检查接闪器与引下线的连接是否可靠以及分流情况。对于单支或多支避雷针,应用滚球法确定其保护范围,确定是否能起到保护建(构)筑物的作用。检测接闪器接地电阻值是否符合国家要求并做记录。 1.1.1 建筑物接闪器对于楼房等建筑物的避雷网或避雷带,圆钢直径应大于等于8mm,扁钢截面积大于等于48mm2,厚度大于等于4mm。现场检测时用铁锤或钳子等硬器对网带做适当的敲打。查看是否有开焊和弯成直角或小于直角等敷设不合理的地方。 1.1.2 水塔接闪器要求利用水塔顶部周围铁栅栏来保护接闪器或敷设环形避雷带边缘,塔顶中心安装避雷针一只。可以通过高倍望远镜来观察接闪器的状况。 1.1.3 烟囱接闪器利用安装在烟囱顶部的避雷针或环形避雷带作

弱电系统解决方案

新兴物流园门禁系统解决方案 一、系统项目概述 随着高科技的蓬勃发展,智能化管理已经走进了人们的社会生活,一座座智能化建筑拔地而起,适应信息的时代需要,作为跨世纪使用的建筑环境,必须在功能上满足当前和未来发展的需求,成为文化和经济发展的基地。 感应式IC/ID 卡出入管理控制系统(简称门禁系统),具有对门户出入控制、实时监控、保安防盗报警等多种功能,它主要方便内部员工出入,杜绝外来人员随意进出,既方便了内部管理,又增强了内部的保安,从而为用户提供一个高效和具经济效益的工作环境。它在功能上实现了通讯自动化(CA) 、办公自动化(OA) 和管理自动化(BA) ,以综合布线系统为基础,以计算机网络为桥梁,全面实现对通讯系统、办公自动化系统的综合管理。 门禁系统作为一项先进的高科技技术防范和管理手段,在一些经济发达的国家和地区已经广泛应用于科研、工业、博物馆、酒店、商场、医疗监护、银行、办公大楼、物流园、监狱等,特别是由于系统本身具有隐蔽性,及时性等特点,在许多领域的应用越来越广泛。 二、方案设计依据和设计原理 系统设计所涉及的设计标准和规范主要有: 《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000) 《民用建筑电气设计规范》( JGJ/T16-92 ) 《工业企业通信接地设计规范》(GBJ79-1985) 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》( GB50168- 92 ) 《安全防范工程程序与要求》( GA/T75-94 ) 《安全防范系统适用图形符号》( GA/74-94 ) 《低压配电设计规范》(GB50054-95) 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2904) 《商用建筑线缆标准》(EIA/TIA-569) 设计原理: 由于安全性和高效率管理的需要,门禁系统的设计应遵循下列原则: 系统的实用性 门禁系统的内容应符合实际需要,不能华而不实。如果片面追求系统的超前性,势必造成投资过大,离实际需要偏离太远。因此,系统的实用性是首先应遵循的第一原则。同时,系统的前端产品和系统软件均有良好的可学习性和可操作性。特别是可操作性,使具备电脑初级操作水平 的管理人员,通过简单的培训就能掌握系统的操作要领,达到能完成值班任务的操作水平。

消防系统防雷方案

消防系统防雷设计方案与产品选型 一、概况 主要有火灾报警及消防联动控制系统(FAS)是有建筑物内部装置感烟探测器、感温探测器及模拟显示盘构成的,当发生火灾时能自动喷洒水或其他灭火液体气体,经防排烟系统排除火灾所产生的烟雾并防止其漫延的系统总称。通常火灾自动报警系统的保护对象根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级。一类建筑、二类建筑的划分,符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045的规定;工业厂房、仓库的火灾危险性分类,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16的规定。 与消防主机连接的设备主要有火灾报警探头、自动喷淋装置、联动控制、24伏直流电源装置、火警电话、火警广播等,其两端的数据线路都必须串接信号避雷器,而音频信号线路则必须串接音频避雷器,直流电源则要用直流电源避雷器,注意:火灾报警探头往往传输的是模拟感应信号,在定做避雷器时注意不要在信号通过避雷器时发生衰减。 二、设计依据 根据GB 50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》第五章:防雷设计;GB 50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第六章:防雷击电磁脉冲;第四节,第6.4.1至6.4.12条LPZ1区对电涌保护器(SPD)的要求及YD/T 5098-2001《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》第五部分:SPD 的选择;第5.3条:信号线用SPD;第5.5条:计算机、控制终端、监控系统的网络数据线用SPD的要求,参照IEC 61643-3 《低压系统的电涌保排器》第3部分《在电信系统中SPD的应用》和IEC 61644-1 1997《通信系统用SPD》标准要求,对于通信线路的防护,需对设备进线缆线使用8/20μs波形、通流容量5KA的信号电涌保护器将数千伏的线路感应雷击过电压限制到设备允许值。 三、实施措施 1、电源及信号线路的布线系统屏蔽及其良好接地 屏蔽是利用各种金属屏蔽体来阻挡和衰减加在电子设备上之电磁干扰或过电压能量。具体可分为建筑物屏蔽、设备屏蔽和各种线缆(包括管道)之屏蔽。建筑物之屏蔽可利用建筑物钢筋、金属构架、金属门属、地板等均相互连接在一起,形成一个法拉第笼,并与地网有可靠之电气连接,形成初级屏蔽网。设备之屏蔽应在对电子设备耐过电压水平调查之基础上,按国际电工委员会IEC划分之雷电防护区(LPZ)施行多级屏蔽。屏蔽之效果首先取决于初级

煤矿安全监控系统的防雷措施

煤矿安全监控系统的防 雷措施 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

煤矿安全监控系统的防雷措施1我国煤矿监控系统防雷现状分析 随着现代化管理意识的增强和以计算机为核心的煤矿安全监控技术的日益成熟,煤矿安全生产监控系统在全国大中型矿井中已比较广泛地得到应用。这些系统从中心监控微机系统、通讯设备、检测设备和执行设备等的投资到安装调试,其资金投入少则几十万元,多则几百万元。但是,目前在煤矿安全生产监控系统发展上,生产厂家的注意力主要集中在监测与控制的性能指标上,对一些不常发生的系统安全问题则关注不够,因此在电路设计时没能给予充分的重视。如系统自身防雷击能力就不同程度地存在缺陷。近年来,行业主管部门注意到了这个问题,并组织专家对原《煤矿监控系统总体设计规范》进行了修订,对相关内容提出了明确要求。但是很多较早安装并正工作在煤矿中的系统,其固有隐患仍没能得到解决。当携带有大能量的雷电击中系统防雷能力较薄弱的通讯传输线路,尤其在击中有一定高度的架空传输线路后,尽管传输线路使用的是屏蔽线缆,并要求做可靠接地(如果屏蔽效果不好,接地质量较差则更危险),但雷电的危险能量仍能窜入线路中,并进入正在运行的设备,轻则造成设备损坏,重则有可能因设备损坏造成电火花外漏,由电火花引起井下瓦斯和煤尘的爆炸。

2防雷措施的解决方案 通过对我国煤矿正在使用的多种安全生产监控系统的防雷技术进行全面的调查研究,并与一些厂家进行了技术研讨后提出了如下解决方案:在地面中心站机房外被避雷系统保护的区域距中心站有一定距离的范围内,加装一级安全栅;在井下和地面分站到中心站的通信线路上,在距分站距离较近的安全地带也加装一级安全栅,用这两个安全栅来吸收线路上传来的雷电能量,即让雷电能量首先冲击安全栅,由安全栅负责将雷电能量及瞬间电压电流峰值限制在一个安全值内,然后再传到中心站计算机和分站计算机接口,这样就可解决雷击损坏设备的问题。使用两个安全栅的电路连接方法如图1所示。安全栅电路原理图见图2。 图1防雷击安全栅电路连接示意图

铁路系统防雷解决方案

铁路系统防雷解决方案 一、系统简介 随着现代化的进展,铁路站内设备越来越先进。雷击发生时,雷击放电诱发雷击电磁脉冲过电压和过电流,经站场电源系统、通信信号传输通道、接地系统及建筑物直击雷防护系统,通过传导、感应的方式损坏站内通信信号设备及网络通信设备,造成损失巨大,直接威胁铁路正常的安全运输生产。 二、铁路站场雷电防护的分析 铁路站场设备遭受过电压和过电流攻击的途径可分为直击雷、感应雷、操作过电压三种。结合站场设备的分布特点及雷电攻击的途径类型,铁路站场雷电防护存在以下特点。 A、铁路站场占地面积较大,站场主要设备(如数字微波通信、车站数字通信分系统、站场广播机、无线列调通信、平面调车通信、信号微机联锁等设备)集中在信号楼、通信楼。信号楼、通信楼的避雷针应能满足对整个信号楼、通信楼区域的保护,有效防止直击雷的袭击。 B、铁路道轨是接受直击雷和传导雷感应雷的良好导体。与道轨连接的相关铁路信号设备,如信号机、轨道电路箱、道岔电动转辙机等,将受到雷击的严重威胁。 C、信号楼微机联锁及通信机房、通讯楼通讯机房等重要区域的户外线路可能遭受到直击雷后,线路中的大电流串入各机房内部,从而引起对内部设备的损坏。当雷雨云之间、雷雨云对大地之间放电时,雷闪电流的高频电磁场对暴露在空间或室内的电源线、信号线、数据线上产生远远超过设备抗电强度的感应雷击过电压,使设备损坏。 D、雷电防护的原则是“等电位”。由于机房存在多类接地系统,其冲击接地电阻不均衡,在雷击发生时,雷电流引起地电位差,造成“地电位反击”,使人员和设备遭受损害。 E、操作过电压引起的危害,如储藏设备的开关、输电线路的短路、周围大容量设备运行时产生的工业干扰或操作过电压在电源线上会产生5000~6000V、3KA的浪涌过电压及浪涌电流,它们的窜入也会将信号楼、通信楼内的设备产生很大的破坏后果。 从以上分析中可以得出:为了提高铁路站场建筑物安全及机房设备及计算机、通信网络的运行可靠度,整个站场的雷电防护系统一定要有良好的避雷针、引下线和统一的接地网,采取完善的直击雷防护措施。同时必须在车站的供电系统、天馈系统、信号采集传输系统、程控交换系统、计算机网络系统、机房接地系统等进行可靠有效的多级综合防护。在拦截、分流、均衡、接地、布线、布局等方面作完整的,多层次的综合防护。 铁路站场雷电防护总的原则是经等电位连接,使过电压(或电流)以最直接的路径尽快泄漏到大地,达到保护设备的目的。电磁兼容防护总的原则是利用室内的金属物有机地构成一个“法拉第笼”,进行接地连接。站场综合防雷设计本着安全可靠、技术先进、经济合理的原则,达到防御或减轻雷电灾害、提高防雷安全度的目的。 三、设计参照标准 铁路站场综合防雷的设计主要执行或参照以下标准

弱电维保方案模板(参考模板)

; 弱电智能化项目维保方案 公司介绍: 我公司经营楼宇对讲、防盗报警、监控、电子围栏、门禁、收银、等等项目 的工程安装、调试、保养、维护,我公司具有安防专业人士多名,对工程安装和 维护有丰富的经验、过硬的技术。我们将谨慎科学地做好东亚三环的弱电维保服务、现将楼宇对讲、监控、门禁、停车场系统作出 方案如下; 一、维保内容 东亚三环小区弱电系统:监控系统、可视对讲系统、停车场收费系统、门禁系统。 二、实施方案 对各个系统恢复严格管理,建立完整的值班制度和维修保养规则,值班人员应认真监测系统运行状况,随时记录异常情况,及时报修。 1,按国家有关规范和要求派专业人员对系统定期检查,测试,保养,维修, 确保设备正常运行。 (1)对维保项目每月不低于1次进行检测。并填写巡查记录,发现故障及时排除或修复,并作为考核维保工作的依据。 (2)每季庶不低于1次对维保项目进检测。如出现故障或问颗,要及时排除修复。 2、须提供24小时维保热线,24*365天随时接受业主的服务请求;接到业主服务请求后,派专业工程师8小时内到达现场。

(1)维保技术人员对故障进行诊断后,按紧急程度不同划分,最迟在8小时提交解决方案。 (2)维保技术人员到达现场后需持续工作直到设备正常运行,一般故障应当在24小时内修复;如需等待购买配件或因设备本身等原因不能及时修复的, 要立即向业主报告,并采取相应的应急措施,在此期间,系统中断运行不得超过12小时。 (3)系统或设备修复后必须由甲方相关人员确认。 3、设备更换:维护保养过程中需购买、跟换设备或配件的,应事先向物业报告,由物业代表签字确认后,方可进行维修或更换。若乙方为了确保系统或设备正常运行,应急修复需立既更换设备或配件的,必须在事后及时向业主报告,更换后的损坏件应交由甲方查验。更换的设备(或器件)的型号参数不得低于原设备(或器件)型号参数,并记入设备维修(更换)记录单。 4、维保单位必须向业主提交详细的工作计划与工作安排,对每次检修、保养工作要认真做好记录,并交业主相关人员签字。 5、维保单位应切实加强现场管理,确保安全生产,在检修保修中发生人身、设备及第三者事故,甲方不承担任何责任。 6、维保单位不得对相关信息进行查询、下载,不得泄露甲方工作秘密。维保单位工作人员进入业主单位展开维保工作,必须遵守业主的相关规章制度,服从业主单位的管理。 闭路监控系统: 1、检查项目及目标: (1)前端设备: (a)摄像机:图像质量,视觉角度,红外图像清晰度; (b)云镜控制:云台水平、垂直转动;镜头调焦、聚焦、光圈调节功能; 解码器工作状态;

某小区智能化系统设计-防雷接地系统方案

防雷接地系统 16.1 防雷系统 各个弱电系统配备了大量的精密电子设备,如网络主干交换机房、计算机服务器、视频矩阵、广播主机、UPS等等,建设防雷接地系统可以以较小投资在极大程度上保证设备的安全性和稳定性,有效的保护业主的设备投资。 本工程防雷系统有以下特点和需求: 所有智能化系统的接地与鄞和置业〃银河湾小区联合接地系统连接,接地电阻小于1欧姆,所有不带电的弱电金属管、线槽、分线箱均与电气接地系统等电位连接。 此次考虑二级、三级电源防雷,保护机房重要设备的电源防护。 室外进线(除光纤外)需安装信号保护器。 16.1.1 设计原则 a、室外引入的各种线缆(除光纤外),在其接入设备前安装浪涌保护器:如有线电视系统、广播系统等。 b、室内重要设备或高价值设备:如服务器、交换机、监控主机等安装保护器。 16.1.2 电源防雷 选用较小通流量的插座电源防雷器杭州鸿雁FRCZ-0,并联插接在重要设备如服务器、交换矩阵、路由器等插座处,使整个机房的重要用电设备得到电源三级保护,主要应用在各个机房重要设备的用电插座上。 在计算机网络系统中的各个楼栋交换机(IDF)的用电插座处安装插座型电源避雷器LT A6-420NS。 16.1.3 信号防雷 安防系统:安装视频信号避雷器(FRX-AS-BNC+DC12)和控制线保护器(FRX-AS-BNC+DCK);红外对射避雷器FRX-485 公共广播系统:广播进出线路安装FRX-485保护器。

16.2 接地系统 ①机房接地 机房接地主要是指放置重要设备的场所内机房设备的等电位连接,此次宁波鄞和置业〃银河湾小区主要对物管机房实现局部等电位连接。具体施工方案如下:沿墙体四周分别均布安装环形接地母排,其截面为60mm×6mm的铜排母环,该接地母排距地面高约150-350mm,距墙800 mm,并每隔300mm在铜排上钻一个孔Φ10,且每隔1200mm用绝缘胶木板与地面实现绝缘可靠连接,并采用BVR16mm2将环形母排至少两处连接到机房局部等电位汇集点上;机房内的防雷地、工作交流地(N线)、静电地、屏敝地、直流地、绝缘地、安全保护地等接地直接连接到环形接地母排上。 ②弱电井设备接地 弱电井设备接地主要是指弱电井内IDF、汇集层交换机及其它中继设备的接地,主要措施是设备部分通过其供电插座内的PE线直接接地,机柜部分引出接地线到弱电接地干线上。 ③重要终端设备接地 重要终端设备主要指计算机终端设备、弱电主机等设备,其接地主要通过供电插座的PE线接地。 ④弱电接地干线 弱电接地干线是指安装在弱电井内的弱电接地引下线,如预埋的扁钢、BVR50线缆、40*4铜排等。本系统建议采用40*4镀锌扁钢。 ⑤弱电系统接地体 大多数建筑物采用联合接地系统,采用共地不共线原则,其弱电系统接地体就是大楼的基础接地体。 机房环形接地母排安装示意图:

防雷系统设计方案

防雷系统设计方案 防雷系统发展 电的普遍使用促进了防雷产品的发展,当高压输电网为千家万户提供动力和照 明时,雷电也大量危害高压输变电设备。高压线架设高、距离长、穿越地形复 杂,容易被雷击中。避雷针的保护范围不足以保护上千公里的输电线,因此避 雷线作为保护高压线的新型接闪器就应运而生。在高压线获得保护后,与高压 线连接的发、配电设备仍然被过电压损坏,人们发现这是由于“感应雷”在作 怪。(感应雷是因为直击雷放电而感应到附近的金属导体中的,感应雷可通过两 种不同的感应方式侵入导体,一是静电感应:当雷云中的电荷积聚时,附近的 导体也会感应上相反的电荷,当雷击放电时,雷云中的电荷迅速释放,而导体 中原来被雷云电场束缚住的静电也会沿导体流动寻找释放通道,就会在电路中 形成电脉冲。二是电磁感应:在雷云放电时,迅速变化的雷电流在其周围产生 强大的瞬变电磁场,在其附近的导体中产生很高的感生电动势。研究表明:静 电感应方式引起的浪涌数倍于电磁感应引起的浪涌。雷电在高压线上感应起电 涌,并沿导线传播到与之相连的发、配电设备,当这些设备的耐压较低时就会 被感应雷损坏,为抑制导线中的电涌,人们发明了线路避雷器。 早期的线路避雷器是开放的空气间隙。空气的击穿电压很高,约500kV/m,而 当其被高电压击穿后就只有几十伏的低压了。利用空气的这一特性人们设计出 了早期的线路避雷器,将一根导线的一端连在输电线上,另一根导线的一端接 地,两根导线的另一端相隔一定距离构成空气间隙的两个电极,间隙距离确定 了避雷器的击穿电压,击穿电压应略高于输电线的工作电压,这样当电路正常 工作时,空气间隙相当于开路,不会影响线路的正常工作。当过电压侵入时, 空气间隙被击穿,过电压被箝位到很低的水平,过电流也通过空气间隙泄放入 地,实现了避雷器对线路的保护。开放间隙有太多的缺点,如击穿电压受环境 影响大;空气放电会氧化电极;空气电弧形成后,需经过多个交流周期才能熄 弧,这就可能造成避雷器故障或线路故障。以后研制出的气体放电管、管式避 雷器、磁吹避雷器在很大程度上克服了这些毛病,但他们仍然是建立在气体放 电的原理上。气体放电型避雷器的固有缺点:冲击击穿电压高;放电时延较长 (微秒级);残压波形陡峭(dV/dt较大)。这些缺点决定了气体放电型避雷器对 敏感电气设备的保护能力不强。半导体技术的发展为我们提供了防雷新材料, 比如稳压管,其伏安特性是符合线路防雷要求的,只是其通过雷电流的能力弱, 使得普通的稳压管不能直接用作避雷器。早期的半导体避雷器是以碳化硅材料

监控系统防雷方案

闭路监控系统防雷方案 目录 一、封面———————————————————————————————————第1页 二、目录———————————————————————————————————第2页 三、防雷概述—————————————————————————————————第3页 四、闭路监视系统简介——————————————————————————————第3页 五、雷击破坏途径————————————————————————————————第4页 六、闭路监控系统防雷措施————————————————————————第4页~第7页 1、防雷设计的依据—————————————————————————————第4页 2、浪涌保护器选择注意事项—————————————————————————第5页 3、LEiK雷克产品应用案例——————————————————————————第5页 4、防雷器选型配置说明———————————————————————————第6页 5、防雷器防护连接示意图——————————————————————第6页~第7页 七、闭路监控系统防雷接地————————————————————————第7页~第8页 1、室外前端摄像机单独防雷接地方案—————————————————————第7页 2、室内监控中心机房防雷共用接地方案————————————————————第8页 八、闭路监控系统防雷方案配置清单———————————————————第8页~第9页 九、防雷接地材料配置清单———————————————————————第9页~第10页

弱电工程解决方案

弱电工程解决方案

弱电工程 电力应用按照电力输送功率的强弱能够分为强电与弱电两类。建筑及建筑群用电一般指交流220V50Hz及以上的强电。主要向人们提供电力能源,将电能转换为其它能源,例如空调用电,照明用电,动力用电等等。 目录 弱电系统

智能建筑中的弱电主要有两类,一类是国家规定的安全电压等级及控制电压等低电压电能,有交流与直流之分,交流36V 以下,直流24V以下,如24V直流控制电源,或应急照明灯备用电源。另一类是载有语音、图像、数据等信息的信息源,如电话、电视、计算机的信息。人们习惯把弱电方面的技术称之为弱电技术。可见智能建筑弱电技术基本涵义依然是原来意义上的弱电技术。只不过随着现代弱电高新技术的迅速发展,智能建筑中的弱电技术应用越来越广泛。 一般情况下,弱电系统工程指第二类应用。主要包括: 1、电视信号工程,如电视监控系统,有线电视。 2、通信工程,如电话。 3、智能消防工程。 4、扩声与音响工程,如小区的中背景音乐广播,建筑物中的背景音乐。 5、综合布线工程,主要用于计算机网络。 弱电系统解决方案 一、楼宇自控系统 楼宇自控系统采用集散控制系统,本系统使管理者在中央控制室内就可实现对整座大楼内机电设备的监控和相应的各种现代化管理。楼宇自控系统中央管理工作站作为大楼的机电设备运行信息的交汇与处理中心,对汇集的各类信息进行分析、归类、处理和

判断,采用最优化的控制手段,对各设备进行分布式监控和管理,使各子系统和设备始终处于有条不紊、协调一致的高效、有序的状态下运行。 系统作用:分散控制,集中管理,节能,降耗的作用。 监控范围:对空调系统、新风机组、制冷机组、冷却塔、风机盘管、照明回路、变配电、电梯等系统进行信号采集和监测、控制,实现设备管理系统自动化。 达到效果:有效节省电能、大量节省人力、延长设备使用寿命、有效加强管理、保障设备与人身的安全。 总体来讲,一座大楼中的各种设备(如冷水机组、空调机组、电梯等)都是消耗产品,设备每天要消耗电能,要花钱维护保养,总有一天会报废,业主的投资是无法收回的,惟有楼宇自控系统能给业主节约资金,也就是能回收资金的设备。 二、综合布线系统 综合布线系统的设计范围包括电话系统和计算机系统两部分。系统提供高速和高宽带的传输能力,能满足楼内信息传输的需要,特别是数据系统的高速数据传输的要求,而且能够适应现代和未来技术的发展,保证15—20年不落后。 综合布线系统具备运行的高度可靠性,对于特别重要的部分,采用冗余备份来保证线路的万无一失。能适应各种计算机网络体系结构的需要。设备变迁时有高度的灵活性、管理的方便性。产品的通用性满足各种网络产品及通信系统的要求。

相关文档