文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 饰面型防火涂料标准

饰面型防火涂料标准

饰面型防火涂料标准
饰面型防火涂料标准

厚涂型防火涂料施工方案

正新海燕轮胎厂硫化及模具存放车间扩建工程钢结构厚涂型 防火涂料工程 施 工 方 案 施工单位:遵义建工(集团)有限公司 编制: 审核: 日期:

一、工程概况: 1、工程名称:厦门正新海燕轮胎厂硫化及模具存放车间扩建工程 2、工程地址:海沧新阳工业区西区 3、结构类型:“H”型钢结构 4、防火披覆面积:约1000平方米 5、耐火极限要求: 3.0小时 6、涂料工期要求:有效工作日10天 7、防火涂料颜色:涂料本色 二、施工工艺: 1.防火涂料施工(流程)工艺 防火涂料工程主要采用喷涂施工; a.基层防锈处理复检; b.基层防锈表面除污去杂处理; c.做好防污措施及脚手架的搭建等准备工作; d.做好安全、技术交底工作; e.开始施工,并做好分遍成活质量控制及检验工作; f.做好施工记录及资料整理工作; g.工程交验; 钢柱施工流程示意图 基层除污检查首道喷涂检查接着喷涂**遍达到设计厚度(每遍完工后均需做分遍检查验收检查厚度修补自检交工验收 2.施工过程监视测 a.施工过程安全保证控制:安全措施、安全教育; b.施工过程质量保证控制:1基材构件表面清除油污、灰尘、泥沙等污垢;2首

遍涂层厚度控制、分遍成活厚度控制;3涂层设计厚度控制; 4 表面外观控制c.施工过程工期保证控制:施工进度控制及施工人员数量调配。 三、防火涂料施工 防火涂料施工准备: 1、施工安全、技术交底,后勤保障完善 2、材料进场:施工前一般应对包装好的涂料进行基本性能检查,主要是核对涂料 名称、商标、批号、合格证、包装的完整性和出厂日期。了解需要的涂装前处理方法, 干燥方式及表干时间,大面积开始施工前应进行小面积试涂,以确定经验的施工工艺 参数。 防火涂料选定及厚度要求: 本工程钢柱选用SAD-NH厚涂型钢结构防火涂料,耐火等级3.0h,涂层厚度24mm,喷涂4-5遍。 厚涂型防火涂料施工过程: 1、必须在钢构件安装完毕并经防锈验收合格后方能进行防火涂料施工。 2、施工前将钢结构表面的杂物清除干净,可根据需要搭建牢固可靠的可移动的 平台,在验收合格后进行第一遍涂料的喷涂。本工程钢柱选用厚涂型防火涂料涂装采 用重力式(斗式)喷枪涂装法,首遍喷涂厚度约3mm;第二遍开始每遍喷涂厚度约5-8mm;上层涂装干燥并经自检合格后方能进行下一道施工。 3、施工时,厚涂型防火涂料在现场加水并经充分搅拌均匀后使用,现场调配时 应根据具体情况确定加水量,涂料应在现场现配现用,既配既用,配好的涂料需在6小时内施工完毕。每遍喷涂后应根据施工现场环境温度及干湿情况在4-12小时内洒水保养一遍以提高涂层粘结强度。 4、经洒水保养的涂层基本干透后并洒水湿润涂层表面后即可进行下一遍喷涂, 如此反复,直至喷涂到设计厚度,正常施工条件下,每隔48-60小时可喷涂一遍。 5、完工后组织清场和退场工作,完成场地交接。

现行标准规范GB防火涂料

现行标准规范G B防火涂 料 Modified by JEEP on December 26th, 2020.

我国现行标准规范GB14907–2002《钢结构防火涂料》,对钢结构防火涂料的分类和质量要求作出了明确的规定。国家消防产品质量监督检验机构对超薄型、薄型、厚型钢结构防火涂料产品,分别进行2±、5±mm和25±2mm三个标准涂层厚度的型式检验,将检验结果(涂层厚度和耐火性能试验时间)作为该产品型式认可证书的产品名称和规格型号的证书内容。 一、钢结构防火涂料按使用场所可分为: a) 室内钢结构防火涂料:用于建筑物室内或隐蔽工程的钢结构表面; b) 室外钢结构防火涂料:用于建筑物室外或露天工程的钢结构表面。 钢结构防火涂料按使用厚度可分为: a) 超薄型钢结构防火涂料:涂层厚度小于或等于3 mm; b) 薄型钢结构防火涂料:涂层厚度大于3 mm且小于或等于7 mm; c) 厚型钢结构防火涂料:涂层厚度大于7 mm且小于或等于45 mm。 二、涂层厚度与耐火极限 钢结构防火涂料的质量受多种因素的影响。不同的生产厂家,由于原材料、生产工艺、配方等因素,其产品质量是不同的。相同的生产厂家、相同类型的不同批次的产品,其产品质量也存在差异。如表3所示。 表3、某厂家钢结构防火涂料耐火极限检测数据 涂料名称产品批次编号涂层厚度(mm) 耐火极限(min) 超薄型钢结构防火涂料 CB – 1 > 120 CB – 2 > 90 CB – 3 > 90 CB – 4 112

CB – 5 61 CB – 6 > 30 CB – 7 33 薄型钢结构防火涂料 B – 1 > 160 B – 2 141 B – 3 120 B – 4 120 B – 5 > 90 B – 6 87 B – 7 110 B – 8 > 32 厚型钢结构防火涂料 H – 1 212 H – 2 130 H – 3 > 180 H – 4 > 180 H – 5 180 H – 6 182 H – 7 > 120 H – 8 98 由表3可以看出,相同类型不同批次的防火涂料,其涂层厚度与耐火极限的相关性不大。从理论上讲,同一批次的防火涂料,在一定范围内,涂层厚度与耐火极限之间的函数应该是相关的。但由于钢结构防火涂料的耐火

厚型防火涂料施工方案

第一章 第一节设计图纸及招标文件 第二节规范、规程及标准 第三节 第四节质量要求 本项目质量要求:符合国家及地方工程质量验收规范的合格标准,确保消防部门验收合格

第二章防火涂料概况 第一节防火涂料概况 本工程的耐火等级为一级,防火涂料材料采用膨胀型防火涂料(厚度按耐火极限确定),防火涂料导热系数不应大于0.1W/m℃。防火涂料与钢结构防锈必须相容,防火涂料的性能、涂层厚度及质量要求应符合《钢结构防火涂料》(GB14907-2002)和《钢结构防止火涂料应用技术规范》(CECS24:90)的要求。 第二节防火涂料性能及其技术参数 一厚涂型防火涂料性能及其技术参数 本项目厚涂型钢结构防火涂料为水溶型涂料,以无机材料为主,涂层外观平整,有很好的装饰性,且不易积灰,尤其适用于裸露的钢结构的防火保护。它的防火机理是由高效的耐火隔热材料组成,隔绝了火焰直接作用于钢结构,阻止热量向内传递,由此大大延长了钢结构达到临界温度的时间。涂层厚度为26mm时,耐火极限可达3.0小时。 根据合同要求选用江苏兰陵高分子材料有限公司生产的LG室内厚型钢结构防火涂料。LG厚型防火涂料与各种防锈底漆及面漆配合性能好,经多次试验及上百项工程实际应用,该产品可与多种防锈底漆接合,如水性无机富锌漆、红丹防锈漆、环氧富锌漆等,达到与不同形式钢结构的牢固结合,发挥其良好的防火性能及防腐作用。 根据近年送国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的检测结果看,该产品质量稳定可靠,性能指标满足要求。 近期耐火性能检测结果如下:

二薄涂型防火涂料性能及其技术参数 根据合同要求选用江苏兰陵高分子材料有限公司生产的SC-2室内薄型钢结构防火涂料。 该涂料在粘结强度、耐火、耐雨淋、耐候、耐化学腐蚀等性能上有重大突破。该涂料平时起装饰保护作用,火灾时涂层膨胀增厚形成耐火隔热屏障,阻止热量迅速传向基材。使用该涂料能将钢结构的耐火极限由0.25小时提高到2小时以上,满足有关防火规范要求。 近期耐火性能检测结果如下: 第三章钢结构防火涂装施工准备 由于本工程施工工期紧张,防火涂料工程量大,且高空施工难度较大,防火涂料施工须按施工组织设计进行,以保证获得高质量。 第一节前期准备 一施工前的基层检查 防火涂料施工应在钢构件除锈和防锈符合设计要求(除锈等级不低于St2.5)和国家现行标准规定后方可进行,防火涂料施工前的除锈检查标准:

饰面型防火涂料使用注意事项

饰面型防火涂料使用注意事项 饰面型防火涂料是一种主要用于饰面装饰防火用的防火涂料,具有提高耐火极限进而防火的作用。但是,要想饰面型防火涂料能够防火,使用时还需要注意以下事项。那么,饰面型防火涂料使用注意事项到底有哪些呢?下面北京天天化工防火涂料有限公司给人们介绍一下。 首先,饰面型防火涂料使用前要注意购买合格的饰面型防火涂料。 据笔者了解只有合格的饰面型防火涂料才能保证被保护饰面的防火安全。不合格的饰面型防火涂料不仅不防火,还可能助燃。 第二,注意饰面型防火涂料的耐火极限。 据笔者防火涂料的耐火极限可以分为一到三级。消费者选购饰面型防火涂料时,注意选购的饰面型防火涂料耐火极限是否能够满足被保护饰面防火要求。 第三,注意饰面型防火涂料的施工环境。 饰面型防火涂料按照施工环境分为室内饰面型防火涂料和室外饰面型防火涂料。室外饰面型防火涂料可以用于室内和室外饰面防火,而室内饰面型防火涂料则不能用于室外饰面防火。因此,室外饰面型防火涂料具有室内饰面型防火涂料的全部性能,而室内饰面型防火涂料则不具有室外饰面型防火涂料的一些性能,无法适应室外施工防火的性能要求。因此,室内饰面型防火涂料不能用于室外防火。 第四,注意合理选择施工队伍。 据钢结构防火涂料施工规范了解到,经过专业培训的防火涂料施工队伍,不仅能够更快更好地涂刷饰面型防火涂料,而且能够减少涂刷过程中问题的出现,而且能够保证饰面型防火涂料涂装以后涂层达到相关要求。 第五,注意饰面型防火涂料涂装前的基材表面处理。 据笔者了解,如果饰面型防火涂料基材处理不合格,可能会造成饰面型防火涂料脱离、开裂等一系列病态,造成涂装的饰面型防火涂料浪费。而合理的处理基材表面,不仅能够保证饰面型防火涂料的防火性能,而且能够保证饰面型防火涂料基材表面的粘结强度。 第六,注意饰面型防火涂料的施工环境。 据笔者了解,饰面型防火涂料施工应在5℃以上,施工后24小时内避免雨淋;当基材表面有露水等时,应该不进行施工。具体的可以参考钢结构防火涂料施工规范。 第七,注意涂刷饰面型防火涂料的方法和涂刷前搅拌均匀。 饰面型防火涂料施工前,要将涂料搅拌均匀,防止涂料过稠或者过稀。饰面型防火涂料涂刷时,应该按照一定的方向和厚度涂刷,禁止过厚,禁止交叉涂刷。 本文由北京天天化工防火涂料有限公司编辑整理。

防火涂料规范要求

14 钢结构涂装工程 14.1 一般规定 14。1.1本章适用于钢结构的防腐涂料(油漆类)涂装和防火涂料涂装工程的施工质量验收。 14。1.2钢结构涂装工程可按钢结构制作或钢结构安装工程检验批的划分原则划分成一个或若干个检验批。 14。1。3钢结构普通涂料涂装工程应在钢结构构件组装、预拼装或钢结构安装工程检验批的施工质量验收合格后进行.钢结构防火涂料涂装工程应在钢结构安装工程检验批和钢结构普通涂料涂装检验批的施工质量验收合格后进行。 14。1。4涂装时的环境温度和相对湿度应符合涂料产品说明书的要求,当产品说明书无要求时,环境温度宜在5~38℃之间,相对湿度不应大于85%。涂装时构件表面不应有结露;涂装后4h内应保护免受雨淋。 14。2 钢结构防腐涂料涂装 Ⅰ主控项目 14.2.1涂装前钢材表面除锈应符合设计要求和国家现行有关标准的规定.处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。当设计无要求时,钢材表面除锈等级应符合表14.2。1的规定. 检查数量:按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。

检验方法:用铲刀检查和用现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB 8923规定的图片对照观察检查。 表14。2。1 各种底漆或防锈漆要求最低的除锈等级 14。2.2 涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。当设计对涂层厚度无要求时,涂层干漆膜总厚度:室外应为150μm,室内应为125μm,其允许偏差为-25μm。每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为-5μm. 检查数量:按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。 检验方法:用干漆膜测厚仪检查。每个构件检测5处,每处的数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。 Ⅱ一般项目 14.2。3构件表面不应误涂、漏涂,涂层不应脱皮和返锈等。涂层应均匀、无明显皱皮、流坠、针眼和气泡等。

SJ-1室外厚型钢结构【防火涂料】涂料

SJ-1室外厚型钢结构防火涂料 一、概述 SJ-1型室外厚型钢结构防火涂料属于以无机绝热材料为主要成份的厚质防火涂料,涂料无毒、不燃、不含石棉成份,涂层可对建筑结构提供可靠的防火保护。(属烃类防火) SJ-1型防火涂料是根据石油化工工程提出的要求而研制成功的。该涂料能经客观存在汽油类高温火焰长时间的冲击,并具有强度高、耐潮、抗冻等特点。它不仅可用一般建筑结构的防火涂层,而且特别适用于隧道、石油化工工程、汽车库、石油钻井平台等易发生因碳氢化合物引起的高温火灾的建筑及隧道防火。 SJ-1型防火涂料可在室外气候条件下长期使用。该涂料在室外及潮湿环境中大面积使用。该涂料是国内最早经过室外长期考验并被证明为使用可靠的防火涂料。 SJ-1型防火涂料是根据高层建筑、大跨度工业厂房的钢结构防火需要和国家建设下达的重点科研项目要求而研制成功的防火产品。该涂料容重轻、耐火性优良,并具有较好的保温性能的一定的吸声性,是一种多功能防火涂料。 SJ-1型涂料不仅适用于高层建筑防火被覆,也可用作民用建筑和工业厂房的天棚和墙面的吸声、保温、防结露材料。 已先后在上海延安路越江隧道、高桥化工公司、南京扬子石化公司、武石化、华北油田、宁波台化、洛阳炼油厂、广州石化、燕山石化、镇海炼油厂、上海赛科、山东黄岛油库、中科院水学术后勤中心大厦、花园饭店、百乐门游乐厅、中日合资吴泾冷库、中美合资3M漕河泾主厂房、永新彩管厂、人民广场地下车库、上海证券大厦、世界贸易商城、世界金融城、瑞安大厦、上海东方明珠、浦东海关大厦等重要工程,使用了200多万平方米,情况良好。 SJ-1型防火涂料早在1989年上海市市级技术鉴定会上通过,为国家填补了碳氢化合物火灾以及室外用防火隔热涂料的空白,并荣获90年上海市科技进步成果二等奖及国家科委新产品奖。在1991年初由建设部的技术鉴定会上通过,认为该涂料达到了国外使用的同类产品水平。

防火涂料基本知识

一、防火涂料简介 1、防火涂料的定义:防火涂料是指涂装在物体表面,在火灾发生时,可阻止 火势传播或隔离火源,延长基材着火时间或增加绝热性能以推迟结构破坏时间的一类涂料。 2、防火涂料的分类: 用途和使用对象:钢结构、饰面型、电缆等 防火机理:隔热型、膨胀型和非膨胀型等 材料形态:水性、溶剂型和粉末型 涂层厚度:厚型、薄型和超薄型 应用环境:室内和室外。 3、防火涂料的发展情况: A、20世纪20年代,以硅酸盐水玻璃为黏结剂的无机防火涂料。 B、40年代末期,有机膨胀型防火涂料。(国外工业发达国家) C、20世纪50年代后期,我国出现以硅酸盐水玻璃为黏结剂的无机防火涂料, 70年代初期,出现过氯乙烯、氯化橡胶防火漆。 D、70年代后期,有机膨胀型防火涂料,最早出现的是B60—1丙烯酸膨胀防火涂料和A60—1改性氨基膨胀防火涂料。 E、87年推出第一代钢结构防火涂料——厚涂型LG隔热防火涂料和薄涂型LB膨胀防火涂料,九十年代初,第二代钢结构防火涂料,SWB室外薄型膨胀防火涂料和SWH室外厚型隔热防火涂料。 F、九十年代中期,新品种——超薄膨胀型防火涂料。

钢结构防火涂料及其应用 定义:涂覆在建筑物及构筑物的钢结构表面,能形成耐火隔热保护层以提高钢结构耐火极限的一类防火涂料。 分类: 使用场所:A、室内钢结构防火涂料:用于建筑物室内或隐蔽工程的钢结构表面; B、室外钢结构防火涂料:用于建筑物室外或露天工程的钢结构表面。使用厚度:A、超薄型钢结构防火涂料:涂层厚度小于或等于3mm; B、薄型钢结构防火涂料:涂层厚度大于3mm且小于或等于7mm; C、厚型钢结构防火涂料:涂层厚度大于7mm且小于或等于45mm. 命名:以汉语拼音字母的缩写作为代号,N和W分别代表室内和室外,CB、B和H分别代表超薄型、薄型和厚型三类,各类涂料名称与代号对应 关系如下: 室内超薄型钢结构防火涂料——NCB 室外超薄型钢结构防火涂料——WCB 室内薄型钢结构防火涂料——NB 室外薄型钢结构防火涂料——WB 室内厚型钢结构防火涂料——NH 室外厚型钢结构防火涂料——WH 为什么要使用钢结构防火涂料? 1、钢结构在温度升到临界温度540℃时,将会失去支撑能力。 2、在纵向和横向的压力下,钢结构扭曲变形,垮塌毁坏。 3、随着强度的逐步丧失,建筑物倒塌。 我厂钢结构防火涂料简介 DY-03(NH)厚质钢结构防火涂料

防火涂料MSDS

钢结构防火涂料化学品安全技术说明书 编写时间:2014年06月08日 第一部分:化学品名称 化学品中文名称:超薄型钢结构防火涂料 化学品英文名称:NCB(JD-1) 中文名称2:防火漆 英文名称2: 技术说明书编码:201430258 第二部分:成分/组成信息 有害物成分含量无 丙烯酸树脂sh1 405-3-89 第三部分:危险性概 述 危险性类别: 侵入途径: 健康危害:蒸气对眼及上呼吸道粘膜有刺激性。有麻醉作用。接触后出现 咳嗽、胸闷、疲乏、眼烧灼感。高浓度时,则有头晕、发烧感、 脉速、心悸、头痛、耳鸣、震颤、恶心、食欲丧失。可引起皮 肤干燥、皮炎、湿疹。 环境危害:无 燃爆危险:本品易燃,具刺激性。 第四部分:急救措施 皮肤接触:脱去污染的衣物,用稀释剂稀释,轻轻擦。 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 食入:饮足量温水,催吐。就医。 第五部分:消防措施 危险特性:不易燃,避免与明火直接接触。 有害燃烧产物:一氧化碳。 灭火方法:喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 第六部分:泄漏应急处理 应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防 静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等 限制性空间。小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。也可 以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,洗液稀释后放入废水系 统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,降低蒸气 灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物 处理场所处置。 第七部分:操作处置与储存 操作注意事项:要求操作人员必须佩带好胶皮手套,防静电劳保服,避免涂料直接接触到皮肤。 储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 38℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放,切 忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的 机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容 材料。 第八部分:接触控制/个体防护 TLVWN:未制定标准 监测方法:目测 工程控制:生产过程密闭,全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

厚涂型防火涂料施工方案

正新海燕轮胎厂硫化及模具存放车间扩建工程 钢结构厚涂型 防火涂料工程 施 工 方 案 施工单位:遵义建工(集团)有限公司 编制: 审核:

日期: 一、工程概况: 1、工程名称:厦门正新海燕轮胎厂硫化及模具存放车间扩建工程 2、工程地址:海沧新阳工业区西区 3、结构类型:“H”型钢结构 4、防火披覆面积:约1000平方米 5、耐火极限要求:3.0小时 6、涂料工期要求:有效工作日10天 7、防火涂料颜色:涂料本色 二、施工工艺: 1. 防火涂料施工(流程)工艺 防火涂料工程主要采用喷涂施工; a.基层防锈处理复检; b.基层防锈表面除污去杂处理; c.做好防污措施及脚手架的搭建等准备工作; d.做好安全、技术交底工作; e.开始施工,并做好分遍成活质量控制及检验工作; f.做好施工记录及资料整理工作; g.工程交验; 钢柱施工流程示意图 检查 2.施工过程监视测

a.施工过程安全保证控制:安全措施、安全教育; b.施工过程质量保证控制:1基材构件表面清除油污、灰尘、泥沙等污垢;2首遍涂层厚度控制、分遍成活厚度控制;3涂层设计厚度控制;4 表面外观控制c.施工过程工期保证控制:施工进度控制及施工人员数量调配。 三、防火涂料施工 防火涂料施工准备: 1、施工安全、技术交底,后勤保障完善 2、材料进场:施工前一般应对包装好的涂料进行基本性能检查,主要是核对涂料名称、商标、批号、合格证、包装的完整性和出厂日期。了解需要的涂装前处理方法,干燥方式及表干时间,大面积开始施工前应进行小面积试涂,以确定经验的施工工艺参数。 防火涂料选定及厚度要求: 本工程钢柱选用SAD-NH厚涂型钢结构防火涂料,耐火等级3.0h,涂层厚度24mm,喷涂4-5遍。 厚涂型防火涂料施工过程: 1、必须在钢构件安装完毕并经防锈验收合格后方能进行防火涂料施工。 2、施工前将钢结构表面的杂物清除干净,可根据需要搭建牢固可靠的可移动的平台,在验收合格后进行第一遍涂料的喷涂。本工程钢柱选用厚涂型防火涂料涂装采用重力式(斗式)喷枪涂装法,首遍喷涂厚度约3mm;第二遍开始每遍喷涂厚度约5-8mm;上层涂装干燥并经自检合格后方能进行下一道施工。 3、施工时,厚涂型防火涂料在现场加水并经充分搅拌均匀后使用,现场调配时应根据具体情况确定加水量,涂料应在现场现配现用,既配既用,配好的涂料需在6小时内施工完毕。每遍喷涂后应根据施工现场环境温度及干湿情况在4-12小时内洒水保养一遍以提高涂层粘结强度。 4、经洒水保养的涂层基本干透后并洒水湿润涂层表面后即可进行下一遍喷涂,

钢结构防火涂料的施工规范

钢结构防火涂料的施工规范 第一节一般规定 第3.1.1条钢结构防火喷涂保护应由经过培训合格的专业施工队施工。施工中的安全技术和劳动保护等要求,应按国家现行有关规定执行。 第3.1.2条当钢结构安装就位,与其相连的吊杆、马道、管架及其他相关连的构件安装完毕,并经验收合格后,方可进行防火涂料施工。 第3.1.3条施工前,钢结构表面应除锈,并根据使用要求确定防锈处理。除锈和防锈处理应符合现行《钢结构工程施工与验收规范》中有关规定。 第3.1.4条钢结构表面的杂物应清除干净,其连接处的缝隙应用防火涂料或其他防火材料填补堵平后方可施工。 第3.1.5条施工防火涂料应在室内装修之前和不被后继工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需作防火保护的部位和其他物件应进行遮蔽保护,刚施工的涂层,应防止脏液污染和机械撞击。 第3.1.6条施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5~38℃,相对湿度不宜大于90%,空气应流通。当风速大于5m燉s,或雨天和构件表面有结露时,不宜作业。 第二节质量要求 第3.2.1条用于保护钢结构的防火涂料必须有国家检测机构的耐火极限检测报告和理化性能检测报告,必须有防火监督部门核发的生产许可证和生产厂方的产品合格证。 第3.2.2条钢结构防火涂料出厂时,产品质量应符合有关标准的规定。并应附有涂料品种名称、技术性能、制造批号、贮存期限和使用说明。 第3.2.3条防火涂料中的底层和面层涂料应相互配套,底层涂料不得锈蚀钢材。 第3.2.4条在同一工程中,每使用100t薄涂型钢结构防火涂料应抽样检测一次粘结强度;每使用500t厚涂型钢结构防火涂料应抽样检测一次粘结强度和抗压强度。 第三节薄涂型钢结构防火涂料施工 第3.3.1条薄涂型钢结构防火涂料的底涂层(或主涂层)宜采用重力式喷枪喷涂,其压力约为0.4MPa。局部修补和小面积施工,可用手工抹涂。面层装饰涂料可

防火涂料防火性能及分级标准(ZBG51004-85)

防火涂料防火性能及分级标准(ZBG51004-85) 【颁布机关】公安部 【颁布日期】1985年05月21日 【实施日期】1986年02月01日 【时效性】有效 本材准仅适用于建筑物内装修防火涂料防火性能分级。 1名词和术语。 1.1防火涂料:系施用于可燃性基材表面,用以降低材料表面燃烧特性,阻滞火灾 迅速蔓延,或是用于建筑构件上,用以提高构件的耐火极限的特种涂料。 1.2饰面型防火涂料:系施用于建材表面,作为装饰和阻燃用的防火涂料,这种涂 料的漆膜厚度一般在1mm以下;通常为0.2-0.4mm。 1.3厚浆型防火涂料:系施用于建筑构件表面,用以提高构件耐火极限的厚层防火 涂料。这种涂料的涂层厚度一般都在1mm以上。 1.4火焰传播比值:系依照ZB G51002-85《防火涂料防火性能试验方法隧道 燃烧法》测得的数值。这一数值是基于石棉板的火焰传播比值为“0”,橡树木板的 火焰传播比值为“100”时,受试材料具有的表面火焰传播特性数据。 1.5失重:系依照ZBG51003-85《防火涂料防火性能试验方法小室燃烧法》 测得的数值,这一数值是基于可燃性基材在规定涂覆比和规定燃烧条件下,试板燃 烧前后重量之差得出的一项阻火性能数据(g)。 1.6炭化体积:系依照1.5条中所述试验方法测得的另一组数据。这一数据是基于 可燃性基材在规定涂覆比和规定燃烧条件下,基材被炭化的最大长度、最大宽度和 最大深度相乘得到的一项阻火性能数据(Cm^3)。 1.7耐燃时间,系依照ZB G51001-85《防火涂料防火性能试验方法大板燃 烧法》测得的数据。这一数值是以规定的基材,在特定燃烧条件下,试板背火面温 度达到220℃或试板出现明显裂缝穿透所需时间加以表示(min)的。 2 一般要求 2.1防火涂料作为护层和饰面材料,应具有使用对象所要求的理化性能。 2.2防火涂料在测试其防火性能之前,应符合表1规定。 表1 ┌───────┬────────────────────────┬───┐ │理化\防火涂│饰面型│厚浆 型│ │ 性能\料类型││ │ ├───────┼────────────────────────┼───┤ │存放性│在规定存放期内,应不结皮、结块,或虽有结块现象,││││但经手工短时搅拌即可变得均匀│ │ ├───────┼────────────────────────┼───┤ │施用性│可用刷涂、喷涂或刮涂的任一种或多种方法方便地操作│ │

的防火涂料要求规范要求

14 钢结构涂装工程 14.1 一般规定 14.1.1本章适用于钢结构的防腐涂料(油漆类)涂装和防火涂料涂装工程的施工质量验收。 14.1.2钢结构涂装工程可按钢结构制作或钢结构安装工程检验批的划分原则划分成一个或若干个检验批。 14.1.3钢结构普通涂料涂装工程应在钢结构构件组装、预拼装或钢结构安装工程检验批的施工质量验收合格后进行。钢结构防火涂料涂装工程应在钢结构安装工程检验批和钢结构普通涂料涂装检验批的施工质量验收合格后进行。 14.1.4涂装时的环境温度和相对湿度应符合涂料产品说明书的要求,当产品说明书无要求时,环境温度宜在5~38℃之间,相对湿度不应大于85%。涂装时构件表面不应有结露;涂装后4h内应保护免受雨淋。 14.2 钢结构防腐涂料涂装 Ⅰ主控项目 14.2.1涂装前钢材表面除锈应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。当设计无要求时,钢材表面除锈等级应符合表14.2.1的规定。 检查数量:按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。 检验方法:用铲刀检查和用现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀

等级和除锈等级》GB 8923规定的图片对照观察检查。 表14.2.1 各种底漆或防锈漆要求最低的除锈等级 14.2.2 涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。当设计对涂层厚度无要求时,涂层干漆膜总厚度:室外应为150μm,室内应为125μm,其允许偏差为-25μm。每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为-5μm。 检查数量:按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。 检验方法:用干漆膜测厚仪检查。每个构件检测5处,每处的数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。 Ⅱ一般项目 14.2.3构件表面不应误涂、漏涂,涂层不应脱皮和返锈等。涂层应均

厚型防火涂料施工方法

室外钢结构防火涂料(厚型)施工方法 钢结构防火涂料按照施工环境可分为室内钢结构防火涂料和室外钢结构防火涂料,其中钢结构防火涂料有:超薄型、薄型、厚型钢结构防火涂料三种。 1、工艺流程 钢结构基层处理------喷涂防火涂料底料------厚型防火涂料配料------搅拌-------分层涂抹厚型防火涂料------喷涂罩面防火涂料; 1.1、钢结构基层处理 彻底清楚钢结构表面的灰尘、浮锈、油污、碰损或漏刷部位补刷防锈漆(按设计工艺补刷),钢结构连接处的缝隙,采用防火涂料填补堵平,不留下缺陷,以免成为火灾的薄弱环节,保重钢结构的耐火极限。 1.2、喷涂前将操作场地清理干净,对不需要喷涂的设备,管道、用塑料布进行遮盖保护,以免污染。 2、厚型防火涂料涂装 2.1、防火涂料底料喷涂:厚型防火涂料底料由单一组分组成,采用喷嘴口径6-8mm的自重式涂料枪施工,喷涂时喷枪宜垂直于钢结构表面,距离以30-50cm为宜,气泵压力调至到0.4-0.6Mpa. 2.2、喷涂厚度为0.3-0.5,表面应形成凹凸不平,厚薄不均的状涂层,干燥后方可进行下步施工。 3、厚型防火涂料施工

3.1、厚型防火涂料由双组分组成,需要现场进行配制,配制比例甲组份(干料):乙组份(浆料):水=4:1:1(重量比)一次放在足够大的容器里,由专人使用搅拌器在现场计量搅拌,搅拌时先将干料倒入搅拌机,加水混合搅拌2min后再加液料充分搅拌5min,使涂料充分混合均匀,稠度适当,涂装后不能流淌或下坠现象。 3.2、分层涂抹施工 3.2.1、分层涂抹防火涂料,每层厚度控制在4-6mm左右,待底层涂料表干后方可进行下一层施工,直到达到所需厚度为止,每遍涂料表干时间依据具体情况而定,一般在10-24h左右。 3.2.2、防火涂料应现配现用,配置好的涂料必须在60min内用完,施工时要保持各部位均匀一致,不得漏涂或厚薄不均,偏差应在规范限定的范围内。 4、喷涂罩面防火涂料施工: 最后一层罩面涂料采用喷涂施工,喷涂时喷枪要垂直于钢结构表面,距离40-60Cm为宜,喷枪口径为12-14mm,空气压力应保持在0.4-0.6Mpa,喷涂时手握喷头要稳,要来回旋转喷涂,要注意搭接处颜色一致,薄厚均匀,防止漏喷、流淌,确保涂层完全闭合,轮廓清晰,喷完后进行自检,厚度不均的部分再喷一次。 钢结构防火涂料的名称、代号及涂层厚度范围

钢结构防火涂料施工说明

钢结构防火涂料施工说明 钢结构作为现代建筑的主要形式,在常温下具有质量轻、强度高,抗震性能好,施工周期短,建筑工业化程度高,空间利用率大等优点,为企业节省投资而被投资者大量应用。但钢结构建筑抗火性能差的特点也非常明显,因为钢材虽是一种不燃烧的材料,却是热的良导体,极易传导热量。钢材在温度超过300度以后,屈服点和极限强度显著下降,达到600度时强度几乎等于零。未加保护的钢结构在火灾情况下,只需15分钟,自身温度就会上升到540度以上,致使构件本身扭曲变形,导致建筑物坍塌毁坏,变形后的钢结构也无法修复使用。因此,对钢结构必须采取防火保护措施,涂装防火涂料或阻燃剂。一、钢结构防火涂料施工方案编制说明1、编制依据:1)钢结构防火涂料应用技术规范(CECS24:90)2)钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)3)钢结构防火涂料通用技术条件(GB14907-2002)4)建筑设计防火规范(2001年版)5)甲方进度安排计划和工地现场实际情况。2、施工条件:1)甲方提供现场材料堆放场地。2)甲方保证现场具备必要的施工条件。3)施工用水、用电接至现场。二、施工目的按照钢结构防火涂料产品说明书中的施工规范要求,严格施工操作规程,确保施工质量,创优质施工样板工程。按照钢结构防火涂料施工方案,确保安全、环保前提下文明施工,按时竣工。三、钢结构防火涂料施工工艺施工前准备按照钢结构防火涂料施工方案的规定,防火涂料施工前应对基材表面按要求进行除锈、防锈处理,务求全面

彻底,防火涂料施工前还对基材表面作尘土,油污等杂质清除,采用高压气体或用高压水枪进行表面除尘清理,待基材表面无水进行除尘、除杂物、油污等检查合格后方可施工防火涂料。1.待涂表面的处理:在施工之前,应将支承构件表面处理干净(包括除锈、清除焊渣及其它污物);检查钢结构表面有无漏刷防锈底漆的现象,及时修补。2.防火涂料的储存:经检验合格的涂料,应存放在干燥通风的仓库内。应将涂料摆放整齐,防止风吹雨淋、阳光暴晒,如结块变质的涂料,不得使用。防火涂料的施工1.采用喷涂方式。2.涂装施工:钢结构防火涂料施工前应充分搅拌均匀后方可施工使用,施工第一遍后,表干后18-24h 进行第二遍施工,以后各遍施工,涂层厚度应根据需求控制,直至达到规定厚度。每次施工时间间隔为18-24小时以上,施工环境温度为0-40℃。基材温度为5-45℃。空气相对湿度不大于90%,施工现场空气流通,风速不大于5m/S,室外作业或施工构件表面结露时不宜施工。 3、防火涂料喷涂:喷涂底层料,为提高涂料与钢梁基层的粘结强度,应在底层的浆料中添加少量的水性胶粘剂。涂层表面有明显的乳突、凹坑,应用抹刀修平。喷涂前应进行试喷并制作样板。通过试喷确定喷涂气压、喷距、喷枪移动速度等工艺的最优参数,并经监理用标准样板比对确认后,方可进行大面积喷涂。喷涂时,喷枪要垂直于被喷钢构件表面,喷距6-10毫米,保持在0.4-0.6MP,喷枪运行速度要保持稳定,不能在同一位置久留,避免造成涂料堆积和流淌。喷涂过程中,配料及往喷涂机内加料均要连续进行,不得停留。底层涂料表面干燥

厚型钢结构防火涂料特性及施工方法(精)

厚型钢结构防火涂料特性及施工方法 厚型钢结构防火涂料是产品质量达到国际水平的无机防火产品。适用于各类大型钢结构建筑(特别是超高层钢结构建筑)及混凝土表面的防火保护。同时也适用于石油化工烃类火灾条件下纲构件及防火堤(墙)的防火保护。 随着钢结构建筑物和构筑物的逐渐增多和《中华人民共和国消防法》的修订实施,钢结构防火涂料得到越来越广泛的应用。目前,按GB14907-2002《钢结构防火涂料通用技术条件》的分类,钢结构防火涂料分为两种:薄型(B类,包括超薄型)和厚型(H类)。薄型涂层厚度在7mm以下,在火灾时能吸热膨胀发泡,形成泡沫状炭化隔热层,从而阻止热量向钢结构传递,延缓钢结构温升,起到防火保护作用。其主要优点是:涂层薄,对钢结构负荷轻,装饰性较好,对小面积复杂形状的钢结构表面的工比厚型要容易;厚型涂层厚度为8-50mm,涂层受热不发泡,依靠其较低的导热率来延缓钢结构温升,起到防火保护作用。两者具有不同的性能特点,分别适用于不同场合。为了满足市场需要,宁波市邦安防火材料有限公司生产的NH-II、WH-II型室内/外厚型钢结构防火涂料是采用天然高耐火无机材料与高分子粘结材料,运用科学的技术路线和先进的生产工艺制成,二组份配比使用,形成对基材有很强附着力的耐高温热防火涂料层。 NH-II、WH-II型室外厚型钢结构防火涂料是要求耐火极限大于2小时以上的钢结构建筑及其他需防火保护的设备、设施使用的优良防火保护涂料。涂层厚度在22mm左右,耐火极限可达到3小时以上。该涂料不但防火性能好,而且防水性、防腐蚀性、耐候性优良。是电力工业、石油化工、输气输油管道、军工、重点仓库、机场、邮电、体育馆、商务楼、宾馆等高层钢结构建筑作为防火保护最为理想的、最可靠的防火涂料。 一、产品特性 1、本产品系天然高耐火无机材料为主料,通过与高分子粘结材料制成能与钢基材有很强附着力的耐火极限达3小时以上的耐高温防火保护涂料。 2、产品为双组份配用的自干性涂料,施工方便,可喷涂、抹涂。

钢结构防火规范

钢结构防火涂料应用技术规范 中国工程建设标准化协会标准 钢结构防火涂料应用技术规范 REGULATION OF APPLICATION TECHNOLOGY OF FIRE RESISTIVE COATING FOR STEEL STRUCTURE CECS24∶90 主编单位:公安部四川消防科学研究所 审查单位:全国工程防火防爆标准技术委员会 批准单位:中国工程建设标准化协会 批准日期:1990年9月10日 目录 第一章总则 第二章防火涂料及涂层厚度 第三章钢结构防火涂料的施工 第一节一般规定 第二节质量要求 第三节薄涂型钢结构防火涂料施工 第四节厚涂型钢结构防火涂料施工 第四章工程验收 附录一名词解释 附录二钢结构防火涂料试验方法 附录三钢结构防火涂料施用厚度计算方法 附录四钢结构防火涂料涂层厚度测定方法 附录五本规范用词说明 第一章总则 第1.0.1条为贯彻实施国家的有关建筑防火规范,使用防火涂料保护钢结构,提高其耐火极限,做到安全可靠、技术先进、经济合理,特制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于建筑物及构筑物钢结构防火保护涂层的设计、施工和验收。第1.0.3条钢结构防火涂料的应用,除遵守本规范外,尚应遵守国家有关防火规范及其他现行规定。 第二章防火涂料及涂层厚度 第2.0.1条钢结构防火涂料分为薄涂型和厚涂型两类,其产品均应通过国家检测机构检测合格,方可选用。 第2.0.2条薄涂型钢结构防火涂料的主要技术性能按附录二的有关方法试验,其技术指标应符合表2.0.2的规定。 薄涂型钢结构防火涂料性能表2.0.2 第2.0.3条厚涂型钢结构防火涂料的主要技术性能按附录二的有关方法试验,其技术指标应符合表2.0.3的规定。 厚涂型钢结构防火涂料性能表2.0.3 续表2.0.3

(完整版)木质材料防火涂料施工工艺_Fixed

木质材料防火涂料施工工艺 (一)材料要求 1、木材:木材含水率不应大于12%,表面无裂缝、毛刺、脂囊、节疤等缺陷。 2、各色过氯乙烯防火过氯乙烯清漆、过氯乙烯防腐清漆等涂料应符合设计要求和国家有关质量规定的标准。 3、配套底漆、中间涂料、面漆防火颜料和稀释剂,应注意选用干燥快,有优良防化学侵蚀性,耐无机酸、盐、碱类及机煤油等侵蚀,以满足防火、防腐、防霉的要求。 4、填充料:石膏、大白粉、滑石粉、地板黄、红土子、黑烟子、立德粉、纤维素等应符合设计要求和有关规范规定标准。 (二)施工操作工艺 1、木材制品表面处理 油漆防火涂料对木材制品表面要求平整光滑、少节疤、棱角整齐、木纹颜色一致等须做以下加工处理。 2、去污 木制品在加工和安装过程中,表面难免留下油污、胶渍,砂浆、沥青等。尤其是在木件组装后在接榫处总会有些粘胶挤出,这些油脂、污垢、胶渍会影响着色的均匀和油漆的干燥。因此,应用温水,肥皂水、碱水等将油污和胶渍清洗干净。也可用酒精、汽油或其它溶剂擦试掉。 3、去脂 树脂可采用深剂(丙酮、酒精及四氯化碳等)溶解、碱液(4~5%的苛性钠水溶液)洗涤或烙铁铲烫等方法清除。 4、漂白 高级青水木制品,应采用漂白的方法将木材的色斑和不均匀的色调清除。其方法如下: (1)过氯化氢,俗称双氧水漂白,其溶液浓度为15%~30%。 (2)草酸漂白:①水溶液浓度为1000ml水中溶液解75克结晶草酸: ②1000ml水中溶液解75克结晶硫酸钠:③以1000ml水中溶液解24.3克结晶硼砂。配好后的草酸溶液用毛刷先将草酸溶液涂刷在木材表面上,约歇4~5min,稍干后于涂硫酸钠水溶液,待干燥后木材变白。 (3)漂白粉漂白:先配成5%的碳酸钠1:1水溶液,再加入50克漂白粉搅拌均匀。用毛刷将此溶液涂刷在木材表面,待漂白后用2%的肥皂水稀盐酸溶液清洗被漂白的表面,并擦拭干净。

我国现行标准规范GB14907防火涂料

我国现行标准规范GB14907–2002《钢结构防火涂料》,对钢结构防火涂料得分类与质量要求作出了明确得规定。国家消防产品质量监督检验机构对超薄型、薄型、厚型钢结构防火涂料产品,分别进行2±0、2mm、5±0、2 mm与25±2mm三个标准涂层厚度得型式检验,将检验结果(涂层厚度与耐火性能试验时间)作为该产品型式认可证书得产品名称与规格型号得证书内容。 一、钢结构防火涂料按使用场所可分为: a)室内钢结构防火涂料:用于建筑物室内或隐蔽工程得钢结构表面;b)室外钢结构防火涂料:用于建筑物室外或露天工程得钢结构表面。 钢结构防火涂料按使用厚度可分为: a)超薄型钢结构防火涂料:涂层厚度小于或等于3mm; b) 薄型钢结构防火涂料:涂层厚度大于3mm且小于或等于7 mm; c)厚型钢结构防火涂料:涂层厚度大于7 mm且小于或等于45 mm. 二、涂层厚度与耐火极限 钢结构防火涂料得质量受多种因素得影响。不同得生产厂家,由于原材料、生产工艺、配方等因素,其产品质量就是不同得。相同得生产厂家、相同类型得不同批次得产品,其产品质量也存在差异。如表3所示。 表3、某厂家钢结构防火涂料耐火极限检测数据 涂料名称产品批次编号涂层厚度(mm) 耐火极限(min)

超薄型钢结构防火涂料CB–12、68〉120CB–21、80> 90 CB – 3 1、50 〉90 CB –42、53 112 CB –52、57 61 CB –60、68 >30 CB– 71、18 33 薄型钢结构防火涂料B– 1 4、68>160 B–28、20141 B– 3 4、80120 B – 4 4、80 120 B – 5 3、39> 90 B – 6 3、50 87 B –7 4、70 110 B– 8 1、20 >32 厚型钢结构防火涂料H – 1 30、0 212 H– 2 30、8 130 H–326、0 >180 H– 4 37、0> 180 H – 5 30、0 180 H– 6 38、7182 H – 720、0 〉120

厚型钢结构防火涂料施工

厚型鋼結構防火塗料施工 厚型鋼結構防火塗料 厚型鋼結構防火塗料是指塗層厚度大於7 mm,小於等於45 mm,呈粒狀面,密度較小,熱導率低,耐火極限在2 h以上的鋼結構防火塗料。由於厚型防火塗料的成分多為無機材料,因此其防火性能穩定,長期使用效果較好,但其塗料組分的顆粒較大,塗層外觀不平整,影響建築的整體美觀,因此大多用於結構隱蔽工程。該類防火塗料在火災中利用材料粒狀表面,密度較小,熱導率低或塗層中材料的吸熱性,延緩了鋼材的溫升,保護鋼材。這類防火塗料是用合適的無機膠結料(如水玻璃、矽溶膠、磷酸鋁鹽、耐火水泥等),再配以無機輕質絕熱骨料材料(如膨脹珍珠岩、膨脹蛭石、海抱石、漂珠、粉煤灰等)、防火添加劑、化學藥劑和增強材料(如矽酸鋁纖維、岩棉、陶瓷纖維、玻璃纖維等)及填料等混合配製而成,具有成本較低的優點。施工常採用噴塗,適用於耐火極限要求在2 h以上的室內外隱蔽鋼結構、高層全鋼結構及多層廠房鋼結構。如:高層民用建築的柱、一般工業與民用建築中支承多層的柱的耐火極限均應達到3 h,需採用該厚型防火塗料保護。 施工工藝施工前準備 按照鋼結構防火塗料施工方案的規定,防火塗料施工前應對基材表面

按要求進行除鏽、防銹處理,務求全面徹底,防火塗料施工前還對基材表面作塵土,油污等雜質清除,採用高壓氣體或用高壓水槍進行表面除塵清理,待基材表面無水進行除塵、除雜物、油污等檢查合格後方可施工防火塗料。 1. 待塗表面的處理:在施工之前,應將支承構件表面處理乾淨(包括除鏽、清除焊渣及其它汙物);檢查鋼結構表面有無漏刷防銹底漆的現象,及時修補。 2. 防火塗料的儲存:經檢驗合格的塗料,應存放在乾燥通風的倉庫內。應將塗料擺放整齊,防止風吹雨淋、陽光暴曬,如結塊變質的塗料,不得使用。 防火塗料的施工 鋼結構防火塗料施工案例(8張)1. 採用噴塗方式。 2. 塗裝施工:鋼結構防火塗料施工前應充分攪拌均勻後方可施工使用,施工第一遍後,表幹後18-24h進行第二遍施工,以後各遍施工,塗層厚度應根據需求控制,直至達到規定厚度。每次施工時間間隔為18-24小時以上,施工環境溫度為0-40℃。基材溫度為5-45℃。空氣相對濕度不大於90%,施工現場空氣流通,風速不大於5m/S,室外作業或施工構件表面結露時不宜施工。 3、防火塗料噴塗:噴塗底層料,為提高塗料與鋼樑基層的粘結強度,

相关文档