钢筋

《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB1499.1-2008的规定执行)

根据2008-03-01实施的“GB1499.2-2007的《钢筋砼用钢第2部分:热轧带肋钢筋》”,与2008-09-01实施的“GB1499.1—2008的《钢筋砼用钢第1部分:热轧光圆钢筋》” ,以及GB/T20066、GB/T4336、GB/T223、GB/T228、GB/T232、GB/T5126及GB/T17505等的规定,对钢筋原材要进行力学性能、工艺性能检验,也就是要对其进行“屈服强度、抗拉强度、伸长率及弯曲” 等4项检验。其中“GB1499.2-2007的《钢筋砼用钢第2部分:热轧带肋钢筋》”还规定了对①“强屈比”(即钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值)不应小于1.25和②“超强比”(即钢筋的屈服强度实则值与强度标准值的比值)不应大于1.30的检验。其:

㈠取样频率:

1.对砼用钢筋(热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、余热处理钢筋)、热轧盘条钢筋和碳素结构钢钢筋的取样频率:按“同一生产厂、同一炉罐号、同一规格和同一交货状态”下每60t为一验收批计取(不足60t的按一批计)。

2.对冷轧带肋钢筋:按“同一牌号、同一外型、同一生产工艺和同一交货状态”下每60t为一验收批计取(不足60t的按一批计)。

㈡取样方法、数量:

1.对钢筋砼用(热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋及钢筋砼用余热处理钢筋)钢筋:按每一验收批要随机从任选的2根钢筋的每根钢筋上先切除端头500mm长后,再在其每根钢筋上切取长度分别为400mm~500mm (约20d)与400mm的2个试样,作拉伸(2个)、弯曲(2个)检验之用。

2. 对热轧盘条钢筋:按每一验收批要随机从不同盘上截取试样3根,长度同上。作拉伸(1根)、弯曲(2根)检验之用。

3. 对碳素结构钢钢筋:按每一验收批要随机从任选的2根钢筋中各截取2段试样,长度同上。作拉伸(2个)、弯曲(2个)检验之用。

4. 对冷轧带肋钢筋:

⑴对要作拉伸检验的试件:按每一验收批随机任选2根,先截除端头500mm长后再各截取1个试样,长度同上。

⑵对作弯曲检验的试件:按每一验收批随机任取2根钢筋,在截去端头500mm后各截取1个试样,长度同上。

⑶对要做“松弛定期检验”的只需取1个试件就可以了,长度同上。

☆复检钢筋时,则每项试验的试件数量要加倍☆。

型钢

㈠. 碳素结构钢、低合金高强度结构钢:

根据GB700、GB/T2975、GB/T1591与GB2925—82的规定,碳素结构钢、低合金高强度结构钢的“钢材力学及工艺性能试验取样规定” 如下:

1. 其“力学及工艺性能试验”同上述“钢筋” 内容;

2. 其取样规定如下:

【1】取样频率:在“同一牌号、同一炉罐号、同一规格和同一交货状态”下按每60t为一批(不足60t按一批计)切取试样。

【2】取样方法和数量:从外观检查合格的产品中随机取样,其制样加工时宜用机械切割,严禁用烧割、打磨方法。对钢板、钢带的加工要取横向试件;但当钢带、型钢的宽度小于600mm而厚度大于25mm的,则应取纵向试件。

⑴对做“冷弯” 的试件,应按每批取试样一件,试件应在钢板宽度的1/4处切取。当钢板的厚度>20mm 的则应从表面切取来制取试件,并将试件经单面刨削至20mm厚为止;对钢板的原厚度≤20mm的则按原厚作试件送检。试件的宽度应按2倍厚度(直经)切取。

⑵对做“拉伸”试验的试件要取1个。对“钢板”而言,则应在板宽的1/4处切取试件;对“其他型钢”来说,应优先在腿部切取:当腿部厚度<50mm时可取全厚作试样;当腿部厚度>50mm时则可制取圆形试件。当腿部有斜度时则可从腰部切取;;

☆凡复检的试件其数量要加倍☆

㈡优质碳素结构钢:

根据GB/T699等的规定,其“钢材力学及工艺性能试验” 同上述“钢筋” 。其:

1.取样频率:在“同一炉罐号、同一尺寸、同一工艺、同一交货状态和同一表面状态”下应按每60t为一批计取。

2. 取样方法和数量:每批取2支做拉伸试验,其长度约500mm(试样切取方法同上)。

铝塑复合板(铝合金板)

根据GB/T17748-1999的规定,铝塑复合板(铝合金板)应做“铅笔硬度、涂层厚度、热变形温度和耐温差性”4项检验

㈠取样频率:对“同一生产厂、同一等级、同一品种和同一规格”下的产品,应按每3000㎡为一验收批(不足3000㎡的亦按一批计)抽取试样。

㈡取样方法和数量:从每批产品中随机抽取3张,每张取1片,每片长1000mm进行检验。

高分子防水材料止水带

根据GB18173.2的规定,高分子防水材料止水带的:

㈠取样频率:要根据每月“同标记”或“同型号”止水带的产量,按每100箱为一验收批计取。

㈡取样方法和数量:要随机按每批任选3箱,并在任选的3箱中每箱任取1盘,检测其外观与规格尺寸。从规格尺寸及外规检查合格的3盘样品中随机抽取1盘,切去其端头100mm后,再截取2000mm长的全幅止水带一块作送检试件,送检时要附送粘结剂。

防水卷材

本节所述防水卷材,包括:①塑性体APP卷材、②弹性体SBS卷材、③高分子片卷材、④氯化聚乙烯—橡胶共混卷材、⑤氯化聚乙烯卷材、⑥聚氯乙烯卷材、⑦自粘橡胶沥青卷材、⑧沥青复合胎柔性卷材、⑨改性沥青聚乙烯胎卷材等9种。其中:

㈠塑性体APP卷材

根据GB18243的规定,APP卷材的:

1.取样频率:按“同类型、同规格卷材”每10000㎡为一验收批抽取试件,不足一批的按一批计;

2.取样方法和数量:从规格尺寸及外观合格的卷材中随机抽取1卷,切取卷头2500mm后再在其剩余的全幅卷材中截取试样2块,每块长800mm。送检时要附送粘结剂。

㈡弹性体SBS卷材

根据GB18242的规定,SBS卷材的《取样频率》与《取样方法和数量》,均同APP卷材。

㈢高分子片卷材

根据GB18173.1的规定,高分子片卷材的:

1.取样频率:按同品种、同规格的片材计算每5000㎡为一验收批抽取样品;若日产量超过8000㎡时,则以8000㎡为一批;

2.取样方法和数量:从规格尺寸与外观检查合格的样品中随机抽取1卷,在切除端头300mm长后,再在其剩余部分的全幅卷材中切取2块试样各长800mm。送检时要附送粘结剂。

㈣氯化聚乙烯—橡胶共混卷材

根据JC/T684的规定,氯化聚乙烯-橡胶共混卷材的;

1.取样频率:按“同类型、同规格的卷材”每250卷为一验收批计取;不足一批的按一批计。

2.取样方法和数量:要从规格尺寸与外观检查合格的试样中随机抽取1卷,在切除端头300mm长后,再在其剩余部分的全幅卷材中抽取试样2块各长800mm。送检时要附送粘结剂。

㈤氯化聚乙烯卷材

根据GB12953的规定,氯化聚乙烯卷材的:

1.取样频率:按“同类型、同规格卷材”每10000mm2为一批计取,不足一批的按一批计;

2.取样方法和数量:要从规格尺寸与外观检查合格的试样中随机抽取1卷,在切除端头500mm长后,再在其切除端头后的全幅卷材中切取试样2块,各长1,500mm。送检时要附送粘结剂。

㈥聚氯乙烯卷材

根据GB12952的规定,聚氯乙烯卷材的《取样频率》与《取样方法和数量》,均与氯化聚乙烯卷材相同。㈦自粘橡胶沥青卷材

根据JC840的规定,自粘橡胶沥青卷材的:

1.取样频率;按“同一类型、同一规格卷材”每5000㎡为一验收批,不足一批的按一批计;

2.取样方法和数量:要从规格尺寸与外观检查合格的试样中随机抽取1卷,在切除端头500mm长后再在其切除端头后的全幅卷材中切取试样2块,各长

1,500mm。

㈧沥青复合胎柔性卷材

根据JC/T690的规定,沥青复合胎柔性卷材的:

1.取样频率:按“同规格、同类型卷材”每1000卷为1验收批,不足一批按一批计;

2.取样方法和数量:要从规格尺寸及外观检查合格的试样中随机抽取1卷,在切除端头2500mm长后,再在其切除端头后的全幅卷材中切取2块试件,各长1000mm。送检时要附送粘结剂。

㈨改性沥青聚乙烯胎卷材

根据GB18967的规定,改性沥青聚乙烯卷材的:

1.取样频率:按“同一类型、同一规格卷材”每10000㎡为一验收批,不足一批按一批计;

2.取样方法和数量:从规格尺寸与外观检查合格的试样中随机抽取1卷,在切除端头2000mm后,再在其切除端头后的全幅卷材中沿纵向切取试样2块各长1000mm。

止水条

㈠取样频率:对同一型号的产品,按每5,000m为一验收批,不足一批的按一批计。

㈡取样方法和数量:取样时应随机按每批任选3箱,每箱任取1盘送检。

钢筋机械连接

根据GB50204-2002、JGJ107-96、JGJ108-96、JGJ109-96和JGJ/T3057—1999等的规定,钢筋机械连接要做抗拉强度试验(包括:①对接头试件的极限拉力试验、②接头试件的抗拉强度实测值试验、③对其母材进行的抗拉强度等3项试验)。

在工程正式施工前,施工方还须作钢筋机械连接的“工艺检验”。

“工艺检验”的目的与含义与“钢筋焊接接头”相同。其:

㈠取样频率:

1. 钢筋机械连接“工艺检验”的取样频率:施工方应自行按要进行钢筋机械连接的原材的验收批(每60t为一验收批),作为钢筋机械连接“工艺检验”的一个验收批进行取样送检。

“工艺检验” 须同时取母材(应取与接头试件同一根钢筋)作抗拉强度试验;

2. 钢筋机械连接接头的取样频率:对同一施工条件下,采用同一批材料的同等级、同规格钢筋机械连接接头,应按每500个接头为一验收批进行随机取样送检,不足500个接头的亦要按一个验收批计取。

㈡取样方法与数量:每一验收批须在已进行了钢筋机械连接的工程结构中,随机截取3根各长为500~600mm的试件作拉伸试验(所截取的试件,其机械连接接头处应在试件中部)。

凡对初试不合格钢筋机械连接接头须复检时,应按双倍数量抽取、送检。

建筑外窗

☆对建筑外窗:根据GB/T7106~7108-2002的规定,建筑外窗要进行“抗风压性能分级、气密性能分级及水密性能分级”的物理性能检测,且气密性能分级与水密性能分级的测试,要在抗风压性能分级测试之前进行。

另外根据GB11793.3-89、JG/T3018-94的规定,建筑外窗还要进行对“执手开关力、悬端吊重、翘曲、开关疲劳、大力关闭、窗撑”等项的力学性能检测。其:

㈠“取样频率” :

1.建筑外窗的取样频率:根据市建设局的规定,可按每5000㎡外窗为一个验收批进行取样送检;而外窗面织在5001~10000㎡的则按2个验收批计取;外窗面织在10001~15000㎡的则要按3个验收批计取,其它依此类推;

㈡取样方法和数量:

1. 建筑外窗的取样方法和数量:在每一验收批中要抽取不同类型的主规格外窗各1组,同种规格的每组为3樘。例如:在这5000㎡的外窗面积中如有3种规格的外窗时,则对这3种规格的外窗的每一种主规格外窗,都要抽取3樘进行试验。

钢管

本节所称“钢管”,包括①结构用无缝钢管、②直缝焊接钢管和③低压流体输送用钢管(包括镀锌钢管与焊接钢管)三种。

☆对结构用无缝钢管:根据GB/T8162的规定,要做拉伸试验与压扁试验(当外径>22~400mm,且壁厚与外径之比<10%时才做压扁试验);

☆对直缝焊接钢管:根据GB/T13793的规定,要做拉伸、压扁检验;

☆对低压流体输送用钢管:根据GB/T3091的规定,要做冷弯与压扁两项试验。

他们的:

㈠取样频率:

1.结构用无缝钢管的取样频率:对同牌号、同炉号、同规格和相同热处理制度的结构用无缝钢管,则应按其外经及进埸的数量,规定其验收批:

【1】对外径≤76mm且壁厚≤3mm的,则按每进埸400根为一验收批计取;【2】对外径>351mm的,则按每进埸50根为一验收批计取;

【3】对其他规格的,则按每进埸200根为一验收批计取。

2.直缝焊接钢管的取样频率:按同尺寸、同牌号、同一材料状态和同一热处理制度的直缝焊接钢管的外经大小组成一验收批计取。

【1】当外径≤30mm的,按每进埸1000根为1验收批计取;

【2】对外径>30~70mm的,则按每进埸400根为1验收批计取;

【3】对外径>70~219.1mm的,则按每进埸200根为1验收批计取;

【4】对外径>219.1mm的,则按每进埸100根为1验收批计取。

3.低压流体输送用的镀锌钢管与焊接钢管的取样频率:由同规格、同牌号和同一镀锌层的低压流体输送用钢管的直经大小组成一验收批。其中:

【1】当D≤33.7mm时,以每进埸1000根钢管为一验收批计取;

【2】当D>33.7~60.3时,以每进埸750根钢管为一验收批计取;

【3】当D>60.3~168.3mm时,以每进埸500根钢管为一验收批计取;

【4】当D>168.3~323.9mm时,以每进埸200根钢管为一验收批计取;

【5】当D>323.9mm时,以每进埸100根钢管为一验收批计取。

㈡取样方法和数量:

1.结构用无缝钢管的取样方法与数量:每批钢管要取样一次,每次要在2根钢管上按随机取样方法抽取试件:

【1】当作拉伸试验时,在每根钢管上取1支,2根钢管共2支。每支试样要用机械切削方法制备成板条或棒条,避免用烧割、打磨去加工。每支试样长约500mm;

【2】当作压扁试验时,要在每根钢管上取1支,2根钢管共2支,每支长为40mm的管圈。

2.直缝焊接钢管的取样方法与数量:每批钢管要取样一次,每次要随机从2根不同钢管上各截取2根,进行拉伸(2根,即从每根钢管上取1根)、压扁(2根,即从每根钢管上取1根)检验。

3.低压流体输送用的镀锌钢管与焊接钢管的取样方法与数量:

【1】对镀锌钢管试件:要随机从2根钢管中各截取4支试件,其中:

⑴用作镀锌层均匀性试验2支(每根纲管1支),截取长度要≥150mm;

⑵用作镀锌层重量试验2支(每根纲管1支),截取长度为30~60mm;

⑶用作冷弯试验2支(每根纲管1支),截取长度为400mm(限直经≤50mm);

⑷用作压扁试验2支(每根纲管1支),其长度为40mm(限直经>50mm)

以上所取各试件,其端口应加工平整做到无刺。

【2】对焊接钢管试件:要随机从2根钢管中各截取3支试件,其中:

⑴作拉伸试验的2支(每根纲管1支),(要按“碳素结构钢的取样方法”截取1支);

⑵作压扁试验的2支(每根纲管1支),长40mm(限直径>50mm);

⑶作冷弯试验的2支(每根纲管1支),长400mm(限直经≤50mm);。

若初试结论为不合格的,复试时所取试件量均为初试时的2倍

铝合金型材

根据GB/T5237.2~5-2000的规定,本节所述铝合金型材,包括适用于①阳极氧化着色型材、②电泳涂漆型材、③粉末喷涂型材、④氟碳漆喷涂型材等4种铝合金建筑型材。要对其进行壁厚、氧化膜厚度及硬度等项目的检验。其:

㈠取样频率:按同一牌号、同一状态、同一表面处理方式和同一规格的产品组成一个验收批计取,且每一验收批不限制其型材重量。

㈡取样方法与数量:在每次进埸的铝合金型材中,不管其数量、重量有多少,都需进行一次随机抽取2根,并从随机抽取的2根型材中再各截取试样1条,长1,000mm。

门窗框用的PVC型材

根据GB/T8814的规定,对门窗框用的PVC型材,其:

㈠取样频率:按同一批原料、同一生产工艺、同一配方和同一规格门窗框用的PVC型材,按每20t为一验收批计取。

㈡取样方法与数量:每一验收批应随机抽取型材5根,每根取试样1条,每条长1000mm。

装饰工程检测项目

消防材料及安全防护产品检测

见证取样送检制度

苏州太美精品酒店有限公司苏州太湖丁家坞精品酒店工程 建 筑 工 程 质 量 见 证 取 样 送 检 制 度 编制人: 审核人: 编制单位:南通建工集团股份有限公司 编制日期:20117年3月10日

见证取样制度 1. 建筑工程质量见证取样制度 1.1建筑工程质量的重要性 建筑工程是大型的综合产品,具有投资大,消耗材料、人力多,建设工期长,使用寿命长等特性。它的质量好坏,涉及生命财产的安全,人们工作条件和生活环境的改善,关系到国家经济发展和社会稳定。 改革开放以来,国家将建筑业作为国民经济发展的支柱产业,拉动国民经济发展的增长点,因此建筑工程质量是关系到国家经济发展的重大问题。要发展经济,就必须加强产品质量管理,努力提高产品质量,提高产品的可靠性。这是经济发展的永恒主题,是全社会共同奋斗的目标和应尽的责任。 追究质量事故的直接原因,多与操作技术和材料质量问题有关,因此提高操作技术,加强材料质量的检验是搞好工程质量最根本的关键。 1.2见证取样的范围 根据国务院《建设工程质量管理条例》第三十一条做出的规定,施工现场必须对水泥、混凝土试块、混凝土外加剂、砌筑砂浆试块、结构用钢材及焊接或机械连接件、墙体材料、防水材料等试验进行见证取样。 《苏州市房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的管理规定》作了详细的规定: 见证取样和送检的项数,不得少于试验总数的30%,重要工程和重要部位可以增加次数,送检试样在施工中随机抽取,不得另外进行。 随着监理制度的广泛推行,建筑工程技术资料管理规程的实行,许多重要的原材料都要进行送样、复试及验收程序,对铝合金和塑钢门窗按批量抽检,进行三项性能测试。 2001年7月1日起,国家规定执行《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)公布建筑材料、建筑装饰装修材料有害物质限量的十项国家标准,要求强制执行,因此对建筑材料、建筑装饰装修材料的见证取样复试检测显得十分重要。 此外,还应按照《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004)对外墙外保温材料进行检验。

建筑工程各类材料送检取样规范(员)

建筑工程材料送检\复检要求汇总 一、钢筋混凝土结构用钢 (一)钢筋混凝土用热轧光圆钢筋 1.执行标准:GB 1499.1-2008 2.验收批次:每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。每批取钢筋样数量为4根,其中2根做拉伸试验,2根做弯曲试验。超过60 t的部分,每增加40t,增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。 3.检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差; (二)钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 1.执行标准:GB 1499.2-2007/XG1-2009 2.验收批次:每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。每批取钢筋样数量为4根,其中2根做拉伸试验,2根做冷弯试验。超过60 t 的部分,每增加40t,增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。 3.检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差;注明抗震性能 (三)余热处理钢筋 1.执行标准:GB 13014-1991 2.验收批次:余热处理钢筋每批由重量不大于60t的同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。用《碳素结构钢》(GB/T 700--2006)验收的直条钢筋每批应做1个拉伸试验、1个弯曲试验。 3.检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差;注明抗震性能 (四)冷轧带肋钢筋 1.执行标准:GB 13788-2008 2.验收批次:冷轧带肋钢筋每批由同一牌号、同一外形、同一规格、同一生产工艺和同一交货状态的钢筋组成,每批不大于60t。逐盘或逐捆做1个拉伸试验,牌号CRB550 每批做2个弯曲试验,牌号CRB650 及其以上每批做2 个反复弯曲试验。 3.检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差;注明抗震性能 (五)低碳钢热轧圆盘条 1.执行标准:GB/T 701-2008 2.验收批次:每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。每批盘条钢筋应做1 个拉伸试验、2 个弯曲试验。超过60 t 的部分,每增加40t,增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。 3.检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差。 (六)冷轧扭钢筋 1.执行标准:JG 190-2006 2.验收批次:检验批应由同一型号、同一强度等级、同一规格、同一台(套)轧机生产的钢筋组成。每批应不大于20t,不足20t 应按一批计。。 3.检验项目:拉伸;弯曲;原材重量偏差;注明抗震性能 (七)冷拔低碳钢丝 1.执行标准:JGJ 19-2010 2.验收批次:取样批量:冷拔低碳钢丝应成批进行检查和验收,每批冷拔低碳钢丝应由同一钢厂、同一钢号、同一总压缩率、同一直径组成,甲级冷拔低碳钢丝每批质量不大于30t,乙级冷拔低碳钢丝每批质量不大于50t。 a) 甲级钢丝按盘编号,逐盘取样,截去端头50cm 后取2 个试样,分别做拉力和180°反复弯曲试验。拉力

见证取样送检制度及注意事项(广州地区)

1 见证取样送检制度及注意事项------广州地区 根据《广州地区建设工程施工试验实施见证取样和送检制度》的通知,见广州市建设委员会文件“穗建筑[1999]387号”文的有关规定:就见证取样和送检制度的程序明确如下: 1、见证取样和送检制度的定义:见证取样和送检制度是指在建设监理单位或建设单位见证下,对进入施工现场的有关建筑材料,由施工单位专职材料试验人员在现场取样或制作试件后,送至符合资质资格管理要求的试验室进行试验的一个程序。 (1)见证取样涉及三方行为:施工方,见证方,试验方。 (2)试验室的资质资格管理:①各级工程质量监督检测机构(有CMA章,即计量认证,1年审查一次)。 ②建筑企业试验室—逐步转为企业内控机构,4年审查1次。(它不属于第三方试验室) 第三方试验室检查:①计量认证书,CMA章。②查附件,备案证书。 CMA(中国计量认证/认可)是依据《中华人民共和国计量法》为社会提供公正数据的产品质量检验机构。 计量认证分为两级实施:一级为国家级,由国家认证认可监督管理委员会组织实施,一级为省级,实施的效力均完全是一致的。 2、见证人员必须取得《见证员证书》,且通过业主授权,并授权后只能承担所授权工程的见证工作。对进入施工现场的所有建筑材料,必须按规范要求实行见证取样和送检试验,试验报告纳入质保资料。 3、见证取样和送检的程序: (1)取样: 施工单位:材料取样和试件制作; 见证人人员:①对材料取样和试件制作见证;②在试件或其包装上作标记;③填写《见证记录》。 (2)送检:取样后将试件从现场移交给试验单位的过程。 (3)收件: (4)试验报告: 五点要求:①试验报告应电脑打印;②试验报告采用省统一用表;③试验报告签名一定要手签;④试验报告应有“有见证检验”专用章统一格式;⑤注明见证人的姓名。 (5)报告领取: 第一种情况:检验结果合格,由施工单位领取报告,办理签收登记。 第二种情况:检验结果不合格,试验单位通知见证人上报监督站。由见证人领取试验报告。 在见证取样和送检试验报告中,试验室应在报告备注栏中注明见证人,加盖有“有见证检验”专用章,不得再加盖“仅对来样负责”的印章,一旦发生试验不合格情况,应立即通知监督该工程的建设工程质量监督机构和见证单位,有出现试验不合格而需要按有关规定重新加倍取样复试时,还需按见证取样送检程序来执行。未注明见证人和无“有见证检验”章的试验报告,不得作为质量保证资料和竣工验收资料。 一、各材料进场后现场监理应检查验收的事项 1、水泥——水泥进场后,应检查水泥的出厂合格证、生产日期、数量、批号及等级,及时要求施工单位取样送检。现场监理应要求施工单位出示每批水泥的三天强度报告,报告合格之后方可同意该批水泥用于施工。水泥的检测项目一般有:细度、凝结时间、安定性、胶砂强度。 水泥的凝结时间分初凝和终凝,初凝为水泥加水拌合时起至标准稠度净浆开始失去可塑性所需的时间,终凝为水泥加水拌和时起至标准稠度净浆完全失去可塑性并开始产生强度所需的时间。 安定性指水泥在凝结硬化过程中体积变化的均匀性。当水泥浆体硬化过程发生了不均匀的体积变化,会导致水泥膨胀、开裂、翘曲,即安定性不良,安定性不良的水泥会降低建筑物的质量,所以,规范规定水泥的体积安定性不良的水泥应作废品处理,不能用于施工。 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应复查试验,并按其结果使用,钢筋砼结构、预应力砼结构中,严禁使用含氯化物的水泥,不同品种的水泥不得混合使用。 废品:凡氧化镁、三氧化硫初凝时间、安定性中的任一项不符合本标准规定时均为废品。 不合格:凡细度、终凝时间、不溶物和烧失量中的任一项不符合本标准规定或混合材料掺加量超过最大限量和强度低于商品强度等级规定的指标时称为不合格品。水泥包装标志中水泥品种、强度等级、出厂名称和出厂编号不全的也属不合格品。

取样、送检管理制度、样品管理制度

取样、送检管理制度 1、试验检测一般采用抽样检验的方式,而很少采用全数检验,抽样检验是从一批或一个过程的产品中随机抽取少量个体进行检验,来判定一批产品或一个过程是否合格,所以个体的抽取方法非常重要,直接影响检验结果的准确性,试验工作者要特别重视此项工作。 2、取样要有代表性,严格按试验标准规范要求随机抽取样品,避免造成检测试验结果与实际产品不符。 3、取样工作必须由试验室派人按有关标准、规定完成,不得受任何干扰,严禁施工现场工作人员取样送检。 4、抽取样品的数量依据现行国家标准或部颁标准有关规定一次性抽够;抽取样品的频率严格按试验规范要求进行。 5、样品抽取完毕,要妥善保管;填写试验委托单,和样品一起送到试验室进行检测。 6、试验室对照试验委托单检查样品外观是否符合要求、数量是否足够,检查后进行来样登记,将样品放入工作间备检。 7、对于水泥、外加剂、外掺料要按标准、规定留取复检样品,做为试验存在争议时仲裁使用,一般情况下水泥留置60天,外加剂和外掺料留置90天。 8、见证试验样品的抽取,严格按见证工作制度进行,试验室要做好配合工作,样品抽取完毕后由见证取样监理工程师和试验室试验人员一起送到见证试验室进行检测。 9、平行试验样品由监理工程师亲自抽取,严禁由施工单位代取现象。

样品管理制度 1、样品的接受 样品到达试验室后,试验人员应及时登记台帐,详细描述样品状态、附件及资料,检查样品是否符合检测方法的条件和要求,是否与要求检测内容相符合。对于不符合检测标准要求的样品应即时补充取样。 2、样品的标识 收样人接收样品后,对样品进行分类编号,加贴唯一性标识和状态标识,即标明试样编号、取样地点、取样时间等内容。 3、样品的加工 试验前需进行加工的样品应严格按标准方法进行加工和制样。 4、样品的流转控制要求 样品在制备、检测、传递过程中应加以防护,轻拿轻放,防止破坏或损坏试样的几何形状,以免影响试验结果。 5、样品储存与保养 为了避免样品在存储、处理和检测过程中发生变质、损坏,应将样品储存于符合规定环境条件的场所,并将样品分类、定位存放,以免混淆。 6、样品的处理 破坏性检测后的样品,应集中放置于不影响美观整洁场地,定期清理;非破坏性检测样品,属工程再使用的材料样品,应堆放整齐,防止不同单位的样品混淆,现场取回样品应办理签字手续;试验后出现不合格的样品,要留样备查。所有试样经过试验检验后均需留样保存,保存期不少于一个月。

材料送检规范

送检取样 一、水泥试验 1. 取样频率:同一水泥厂、同期出厂、同一出厂编号及同强度水泥(散装≤500吨/批、袋装≤200吨/批)。 2. 取样方法:随机在不同部位至少20袋水泥中均匀抽样经搅拌均匀后,取10㎏试样。 二、钢筋试验 1. 取样频率:同一生产厂家、同一炉批号、同一规格、级别、同一交货状态及同一进场时间≤60吨/批。 2. 取样方法:每批任意选取两钢筋切取两根用于拉伸试验,两根用于冷弯试验为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。取样长度:拉伸试验一般为400~500mm,弯曲试验一般为350mm。 三、钢筋单、双面搭接焊及电渣压力焊试验 1. 取样频率:在现浇钢筋混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批,当不足300个接头时,仍应作为一批。 2. 取样方法:每批随机切取3个接头为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。取样长度:拉伸试验一般为450mm。 四、钢筋闪光对焊试验 1. 取样频率:同一台班内、由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算,累计仍不足300个接头时,仍按一批计算。 2. 取样方法:从每批接头中随机切取,3个接头抗拉3个接头冷弯为一组。 五、钢筋机械连接试验 1. 取样频率:同型号、同规格接头,以500个为一批,不足500个接头仍作为一批。 2. 取样方法:每批随机切取3个接头,另取3条钢筋作为母材抗拉试验为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。 六、蒸压加气混凝土砌块试验 1.取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。 2.取样方法:按膨胀方向中心分上、中、下抽取共9个试样为一组,每个试样平整切割成100×100×100mm。 七、普通混凝土小型空心砌块试验 1. 取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。 2. 取样方法:随机抽取5块为一组做强度试验。 八、轻集料混凝土小型空心砌块试验 1. 取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。 2. 取样方法:随机抽取10块为一组。 九、蒸压灰砂砖试验 1. 取样频率:每10万块为一批,不足10万块仍作为一批。 2. 取样方法:随机抽取10~20块为一组。 十、烧结普通砖 1. 取样频率:每3.5~15万块为一批,不足3.5万块仍作为一批。

建设工程质量检测见证取样和送检制度

建设工程质量检测见证取样和送检制 度

黑龙江省建设工程质量检测 见证取样和送检规定 第一章总则 第一条为了加强建设工程质量监督管理,进一步规范建筑材料和现场实体质量检测工作,保证建设工程质量检测见证取样和送检试样的代表性和真实性及建设工程质量检验工作的科学性、公正性和准确性,确保工程质量,依据<建设工程质量管理条例>和建设部<房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定>[建建( )211号],制定本规定。 第二条凡在本省行政区域内从事建设工程的新建、扩建、改建活动均应遵守本规定。 第三条本规定所称见证取样和送检是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下,由施工单位的现场取样员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样,并送至经省以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的工程质量检测机构进行检测的过程。其中建设工程质量检测见证包括检测取样、送检过程的见证和现场检测的见证;取样是指按有关技

术标准,规范的规定,从检验(测)对象中随机抽取代表一定批量试验样品的过程;送检是指取样后将试样从现场移交给有资格的检测机构进行检测的全过程。 第四条凡在本省行政区域范围内的建设工程所使用的建筑材料、构配件及现场制作的砼、砂浆所有试块均实行见证取样和送检,现场实体检测均应进行见证。 第五条省建设行政主管部门对本省建设工程质量检测见证取样和送检工作实施统一监督管理。各地市建设行政主管部门负责本行政区域内建设工程质量检测见证/取样员的报名、培训组织、上报和日常的监督管理工作。 第二章见证和取样员的管理 第六条见证人员应由建设单位或该工程的监理单位中符合岗位要求的专业技术人员担任,并经培训考试合格取得省住房和城乡建设厅核发的见证员岗位证书(编号上网),同时取得建设单位或监理单位的<见证人员授权委托书>(附表一)后方可上岗履行其职责。 第七条取样人员应由施工单位中符合岗位要求的专业技术人员担任,并经培训考试合格取得省住房和城乡建设厅核发的取样员岗位证书(编号上网),同时取得施工单位的<取样人员授权委托书>(附表一)后方可上岗履行其职责。 第八条见证员的基本要求 1、必须具备见证员资格

材料的送检取样要求规范

建筑材料及制品取样方法指南 1、水泥: 连续进料的同种水泥,散装不超过500T,袋装不超过200T为一批。随机取样,袋装水泥从20个以上不同部位取等量样品组成混合样。散装水泥从不小于3个车罐中取等量水泥。物理检验12kg 化学分析:1 kg (存放期超过3个月必须进行复检)2、砂: 同产地同规格,400m3或600T为一批,不足以一批论。8点、均布、等量取样,取样前先将表层砂铲除。 物理检验20kg 化学分析:1 kg 3、碎石或卵石: 同产地同规格,400m3或600T为一批。取样前先将取样部位表层铲除。在碎石堆的顶部、中部和底部均匀分布的各5个部位上,取等量的15份,混均组面一组试样。 取样数量:大于40 kg 4、砼配合比: 注:新进材料必须送检,出现以下情况时,应从新送检:所用材料已过期(水泥为3个月);所用材料产地、品种、品质等有变化。 1)普通砼: 水泥:1袋或20 kg 砂:70 kg 石:80kg(最大粒径≤31.5㎜);或120 kg(最大粒径>31.5㎜)粉煤灰10 kg 外加剂:2 kg 2)抗渗砼: 水泥:1袋或50 kg 砂:60kg 连续级配石:60kg 粉煤灰10 kg 外加剂:2 kg 或大/小石:80/60 kg 3)水工/水下砼: 水泥:1袋或50 kg 砂:60kg 连续级配石:60kg 粉煤灰10 kg 外加剂:2 kg 或大/小石:80/60 kg 4)抗折砼: 水泥:2袋或100 kg 砂:80kg 连续级配石:140kg 粉煤灰10 kg 外加剂:2 kg 或大/小石:100/100 kg 5、砂浆配合比: 注:新进材料必须送检,出现以下情况时,应从新送检:所用材料已过期(水泥为3个月);所用材料产地、品种、品质等有变化。 1包或10 kg 砂:20kg 石灰膏:1kg 外加剂:1kg (石灰膏、外加剂为可选)6、轻集料: 同产地、品种、密度和质量等级,每200 m3为一批。10点或10袋、均布、等量取样,取样前先将表层铲除并避免离析。 细集料:10L 粗集料:50L 7、粉煤灰: 以连续供应的每200T(按含水量小于1%的干灰的重量计)相同等级的粉煤灰为一批。不足200T者按一批计。取样数量:不少于3 kg

取样送检规范

取样送检规范 Prepared on 24 November 2020

1.¥取其精华¥ 2.一、钢筋 3.钢筋进场时的验收: 4.钢筋进场时,应按照现行国家标准《钢筋砼用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关 标准规定。 5.验收方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 6.取样方法:按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于60t为一检验批,进行 现场见证取样;当不足60t也为一个检验批,进行现场见证取样。试样分为抗拉试件两根,冷弯试件两根。实验室进行检验时,每一检验批至少应检验一个拉伸试件,一个弯曲试件。 7.试件长度:冷拉试件长度一般≥500mm(500~650mm),冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。(备注:取样时,从任一 钢筋端头,截取500~1000mm的钢筋,再进行取样。) 8.冷拉钢筋:应进行分批验收,每批重量不大于20t的同等级、同直径的冷拉钢筋为一个检验批。 9.取样数量:两个拉伸试件、两个弯曲试件。 10. 11.二、钢筋焊接 12.钢筋焊接在建筑施工中一般分为:闪光对焊、电阻点焊、电弧焊、电渣压力焊、预埋件T型接头埋弧压力焊、钢筋气压焊。 13.取样方法: 14. 1、闪光对焊:在同一工作班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一检验批。当同一台班内不足 300个接头时也作为一个检验批。 15.其机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,应从每批成品中切取6个试件,3个作拉伸试验,3个作弯曲试验。拉伸试件长度一 般≥500m m(500~650mm);冷弯试件长度一般≥250mm(250~350mm)。 16.验收方法: 17.(1)接头处不得有横向袭纹; 18.(2)与电极接触处的钢筋表面,Ⅰ~Ⅲ级钢筋焊接时不得有明显烧伤;Ⅳ级钢筋焊接时不得有烧伤;负温闪光对焊时,对于Ⅱ~ Ⅳ级钢筋,均不得有烧伤; 19.(3)接头处的弯折角不得大于4。; 20.(4)接头处的钢筋轴线偏移,不得大于倍钢筋直径,同时不得大于2mm。 21. 2、电阻点焊:凡钢筋级别、直径及尺寸均相同的焊接制品,即为同一类型制品,每200件为一批。 22.热轧钢筋点焊做抗剪试验,试件为3件,长度一般≥600mm;拔低碳钢丝焊点,除作抗剪试验外,还应对较小钢丝做拉伸试验, 试件为3件,试件长度一般≥500mm(500~650mm)。 23. 3、电弧焊:在现场安装条件下,每一楼层中以300个同类型接头(同钢筋级别、同接头类型、同焊接位置)作为一批,不足 300个时,仍作为一批。 24.从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~650mm)。 25. 4、电渣压力焊:在一般构筑物中,每300个同类型接头(同钢筋级别、同焊接位置)作为一批;在现浇砼框架结构中,每一楼 层中以300个同类型接头作为一批。 26.从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~600mm)。 27.验收方法: 28.(1)接头焊包均匀,不得有流疱、裂纹,焊包自钢筋表面至其外边缘宽度≥2mm,厚度≥4mm; 29.(2)焊接时钢筋表面不得有明显烧伤,其零线不得接在构件主筋上; 30.(3)接头处的钢筋轴线偏移不得大于倍钢筋直径,同时不得大于2mm。 31.(4)接头处的弯折角不得大于4。。 32.(备注:对焊接检验报告复查时,其焊接的力学性能必须大于或等于其原材的力学性能。本现场暂时未使用到预埋件T型接头埋 弧压力焊及钢筋气压焊,因此不予赘述。) 33.三、水泥、砂石

建筑工程材料检测取样规范(2013版)【最新版】

建筑工程材料检测取样规范(2013版) 1. 砂: 1、履行规范:JGJ52-2006、GB/T14684-2001 2、查验批次:应以在施工现场堆积的同产地,同规范分批查验,以400立方米或600吨为一查验批,小型东西(如拖拉机)以200m3或300t 为一查验批,缺乏上述数量者以一批计。关于一次出场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳守时,能够一个月为一周期以400立方米或600吨为一查验批,缺乏者亦为一个批次进行抽检。每次从8个不一样部位,取样40kg。 2. 卵石(碎石): 1、履行规范:JGJ53-2006、GB/T14685-2001 2、查验批次:应以在施工现场堆积的同产地,同规范分批查验,以400立方米或600吨为一查验批,缺乏上述数量者以一批计。关于一次出场数量较少,且随进随用者,当质量比较稳守时,能够一个月为一周期以400立方米或600吨

为一查验批,缺乏者亦为一个批次进行抽检。每次从16个不一样部位,取样60kg。 3、混凝土试块: 1、履行规范:GB/T50107-2001、GB/T50081-2002 2、查验批次: (1)砼试样应在硅浇筑地址随机取样 a、每拌制100盘但不超越100立方米的同合作比砼,其取样不少于一次 b、每作业班拌制的同合作比砼,缺乏100盘和100m3时取样不少于一次。 c、当一次接连浇筑的同合作比砼超越1000m3时,每200m3取样不该少于一次。(2)关于现浇砼: a、每一班浇楼层同合作比砼其取样不少于一次

b、同一单位工程每一查验项目中同合作比砼其取样不少于一次,每组为3块 4、砂浆试块: 1、履行规范:JGJ/T70-2009 2、查验批次:每一楼层或每250立方米砌体中各种强度等级的砂浆,取样不少于一次;每台拌和机拌和的砂浆取样不少于一次;每一作业班取样不少于一次;当砂浆强度等级或合作比有变更时,还应另作试块。每次取样标养试块最少留置一组,同条件维护试块由施工状况断定 5.烧结一般砖: 1、履行规范:GB5101-2003 2、查验批次:每3.5万-15万块同一强度等级,同一出产工艺烧结一般砖为一查验批,不足3.5万块亦按一批计。进入现场同一出产工艺,同一强度等级,同规范烧结一般砖,不超过15万为一批次进行查验。在施工现场选用随机抽样,抽烧结一般砖样50块。

建材的取样方式及送检标准

建材的取样方式及送检标准 为规范我市建筑质量行为,提高我市建筑施工管理水平,现将我国现行有关标准规范中材料或构件检验的批量(验收批)要求摘录如下安装工程另发,较特殊的工程如预应力工程网架工程劲钢(管)混凝土工程加固工程防腐工程高级装饰工程等详见相关规范 1钢材 按每次进场的同一牌号同一批号同一规格(直径)同一交货状态,总重量不大于60吨为一批(不足60吨按一批计) 注:其中冷拉钢筋每批数量不大于20吨 冷拔低碳钢丝每批数量不大于5吨 冷轧扭钢筋每批数量不大于10吨 2钢筋焊接 电弧焊:.在工厂焊接条件下,以300个同接头型式,同钢筋级别的接头作为一批;.在现场安装条件下,每一至二楼层中以300个同接头型式,同钢筋级别的接头作为一批;不足300个时,仍作为一批 闪光对焊:在同一台班内,由同一焊工完成的300个同级别同直径钢筋焊接接头应作为一批当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300个接头,应按一批计算 电渣压力焊:在现浇钢筋混凝土多层结构中,应以每一楼层或施工区段中300个同级别钢筋接头作为一批,不足300个接头仍应作为一批 3钢筋机械连接 钢筋锥螺纹连接:同一施工条件下的同一批材料的同等级同规格接头,以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也作为一个验收批在现场连续检验10个验收批,全部单向拉伸试验一次抽样均合格时,验收批接头数量可扩大一倍

带肋钢筋套筒挤压连接: 同一施工条件下采用同一批材料的同等级同型式同规格接头,以500 个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也作为一个验收批进行检验与验收在现场连续检验10个验收批,全部单向拉伸试验一次抽样均合格时,验收批接头数量可扩大一倍 4型钢(钢板工字槽钢角钢)焊接 凡以下情况应进行焊接工艺试验: 结构钢材系首次应用 焊条焊丝焊剂的型号改变 焊接方法改变,或由于焊接设备的改变而引起焊接参数改变 焊接工艺改变 一级二级焊缝应提供超声波或射线探伤报告 5预埋铁件钢筋T型接头 以300个同类型预埋铁件作为一批若一周内连续焊接时,可累计计算当不足300件时,也应按一批计算 6钢结构高强度螺栓检验 螺栓实物最小载荷检验,3000套为一个验收批 扭剪型高强度螺栓连接副复验,每批抽取8套 高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数复检,每批抽取8套 摩擦面抗滑移系数检验,按设计要求 供货查验,按包装箱数抽查5%,且不应少于3箱 对建筑结构安全等级为一级,跨度40m及以上的螺栓球节点网架结构,其连接高强度螺栓应进行表面硬度试验;按规格抽查8只 7水泥 同一生产厂家同一等级同一品种同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200吨为一批,散装不超过500吨为一批,每批抽样不少于一次

材料见证取样和送检制度

材料见证取样和送检制度 为规范工程中涉及结构安全的试块、试件和材料的见证取样和送检工作,保证工程质量,根据建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》制定本制度。 一、实施见证取样和送检检测的项目: 1、用于结构的混凝土试块(28天标准养护); 2、用于结构的钢筋和连接接头试件; 3、用于结构的混凝土中使用的掺加剂; 4、用于结构实体检验的混凝土同条件试块; 5、用于结构的钢材和焊接材料; 6、用于工程的防水材料; 7、用于工程结构的砂、石; 8、合同约定应进行见证检验的项目; 9、用于国家规定必须实行有见证取样和送检的其它试块、试件和材料。 二、见证取样的工作程序: 1、工程项目施工开始前,项目监理机构要督促施工单位尽快落实见证取样的送检试验室。对于施工单位提出的试验室,监理工程师要进行实地考察。试验室一般是和施工单位没有行政隶属关系的第三方。监理工程师应从以下5个方面对施工单位委托的试验室进行考核: ⑴试验室的资质等级及其试验范围; ⑵法定计量部门对试验设备出具的计量鉴定证明;

⑶试验室的管理制度; ⑷试验人员的资格证书; ⑸本工程的试验项目及其要求。 2、在施工过程中,见证人员应按照见证取样和送检计划,对施工现场的取样和送检进行见证,取样人员应在试样或其包装上作出标识。标识应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证人员应制作见证记录,并将见证记录归入施工技术档案。 3、见证取样的试块、试件和材料送检时,应由送检单位填写委托单,委托单应有见证人员和送检人员签字。检测单位应检查委托单及试样上的标识,确认无误后方可进行检测。 三、实施见证取样的要求: 1、凡涉及结构安全的试块和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。 2、见证人员应由建设单位或监理单位具备见证员资质的专业技术人员担任,并应由建设单位或监理单位书面通知施工单位、检测单位和负责该项工程的质量监理机构。 3、施工单位从事取样的人员一般应由专职质检人员担任。 4、送往试验室的样品,要填写“送验单”,送验单要盖有“见证取样”专用章,并有见证员的签字。 5、检测单位应严格按照有关管理规定和技术标准进行检测,出具公正、真实、准确的检测报告。见证取样和送检的检测报告必须加盖见证取样检测的专用章。 6、当承包单位采用新材料、新工艺新技术、新设备时,专业监理工

材料管理制度及见证取样送检制度

鱼虹路与新老彭白路连接道路建 设项目部 材料及设备进场验收管理制度 成都市新宏建筑工程有限公司 2018年1月

材料及设备进场验收管理制度 1.应严格按照合同、设计文件规定的材料及设备的名称、规格、型号、质量进行购买。 2.项目材料、设备进场验收,应邀请建设单位和监理单位有针对性地制定设备、材料进场验收要求、验收程序和验收方法,明确各环节具体负责人。 3. 材料、设备进场时,建设方、施工方和监理方必须依照国家相关规范规定,按照设备材料进场验收程序,认真查阅出厂合格证、质量合格证明等文件的原件。进口材料、设备进场时,应确保质量证明文件符合国家有关规定。要对进场实物与证明文件逐一对应检查,严格甄别其真伪和有效性,必要时可向原生产厂家追溯其产品的真实性。发现实物与其出厂合格证、质量合格证明文件不一致或存在疑义的,应立即向主管部门报告。 4.材料、设备供应单位要制作并提供样品。建设方、施工方和监理方应按照相关技术标准对进场材料、设备进行封样,在施工现场封存。供应商提供的产品运到施工现场后,要严格执行报验程序,对封样与到场产品进行比对,与封样不一致的不得使用。 5.重要设备应按照供货合同中约定的厂内初检的相关内容,于发货前在生产厂内进行初检。厂内初检由建设单位组织专业监理工程师、供货合同双方共同监督设备重要参数出厂检验的全过程,确认产品是否符合合同约定的技术要求。 6.材料、设备进场时,施工单位要提前通知监理单位,监理人员对进场的材料必须严格审查全部质量证明文件,按规定进行见证取样和送检,对不符合要求的不予签认。监理人员在查验批验收过程中,发现材料、设备存在质量缺陷的,应该及时处理,签发监理通知单,责令改正,并立即向主管部门报告。未经监理工程师签字,进场的材料、设备不得在工程上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序的施工。 7.所有原材料、成品、半成品及重要设备进场后,应严格依照相关标准进行见证取样复验。 8.材料的取样和送检工作应100%在监理单位见证下进行,未经检验的不得使用,检验不合格以及不符合合同约定的严禁使用,必须清出施工现场。 9.设备安装工程未经系统查测,不得组织工程验收。经查测发现主要设备存在严重缺陷没注意,不符合相关技术质量标准或者不满足合同约定的,必须更换并重新检测。

进场原材料材料取样规范.

原材料取样大全 1、水泥 GB50204-2002《混凝土结构工程质量验收规范》第7.2条、GB175-2007《通用硅酸盐水泥》 ⑴检测参数: 强度、凝结时间、安定性、细度(选择性指标) ⑵频率: 按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过 200t 为一批,散装不超过 500t 为一批,每批抽样不少于一次。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 ⑶取样方法: 可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品,采用取样管,插入水泥适当深度,用大拇指按住气孔,小心抽出取样管,将所取样品放入洁净、干燥、不易受污染的容器中,总量不少于12kg。 2、钢筋混凝土用钢材 2.1 钢筋原材料 ⑴频率: 一般每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。 ⑵取样方法: ①热轧带肋、热轧光圆钢筋GB1499-2008《钢筋混凝土用钢》第一、第二部分。 ③冷轧扭钢筋JG190-2006《冷轧扭钢筋》 每批由同一型号、同一强度等级、同一规格尺寸、同一台(套)轧机生产的钢筋组成, 2.2 钢筋焊接 JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》 2.2.1闪光对焊 ⑴频率: 同一台班内由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头为一批,当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算,如累计仍不足300个接头,也应按一批计算。

⑵取样方法: 每批随机抽取3个长约450mm接头做拉伸,抽取3个长约350mm接头做冷弯。 2.2.2 电弧焊、电渣压力焊、气压焊、 ⑴频率: 在一般构筑物中,以300个同牌钢筋、同型式接头作为一批,在现浇钢筋混凝土结构中,在同一楼层中300个同牌号、同型式接头作为一批,不足300个接头,按一批计算。 ⑵取样方法: ①电弧焊:每批随机抽取3个长约450mm的接头做拉伸 ②电渣压力焊:每批随机抽取3个长约450mm的接头做拉伸 ③气压焊:在柱、墙竖向钢筋连接及梁、板水平钢筋连接中,随机抽取3个接头做拉伸,在梁、板水平钢筋连接中,随机抽取3个接头做冷弯。 2.2.3预埋件钢筋T型接头 ⑴频率: 以300件同类型预埋件为一批,一周内连续焊接时可累计计算。 ⑵取样方法: 每批接头随机抽取3个做拉伸试验,试件的钢筋长度大于等于200mm,钢板长度和宽度均应大于等于60mm。 2.3 钢筋机械连接 GJ107-2003《钢筋机械连接通用技术规程》 ⑴频率: 工艺检验:钢筋连接工程开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋进行接头工艺检验 现场检验:同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一批 ⑵取样方法: 工艺检验:每种规格钢筋接头的试件不应少于3个,钢筋母材抗拉强度试件不应少于3根,且应取自接头试件的同一根钢筋。 现场检验:在工程结构中随机截取3个接头做拉伸试件。 2.4 钢筋焊接骨架及焊接网 ⑴频率: 钢筋牌号、直径及尺寸相同的焊接骨架和焊接网应视为同一类型制品,且每300件作为一批,一周内不足300件也按一批计。由几种直径钢筋组合的焊接骨架或焊接网,应对每种组合的焊点作力学性能检验。 ⑵取样方法: 热轧钢筋的焊点应作剪切试验,试件为3件,冷轧带肋钢筋焊点除作剪切试验外,尚应对纵向和横向冷轧带肋钢筋作拉伸试验,试件各为1件。 ①剪切试件纵筋长度应大于或等于290mm,横筋长度应大于或等于50mm ②拉伸件纵筋长度应大于或等于300mm ③焊接网剪切试件应沿同一横向钢筋随机切取,切取剪切试件时,应使制品中的纵向钢筋成为试件的受拉钢筋 3、砂、石 JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 ⑴频率: 按同产地同规格分批验收,采用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的,以400m3

工程取样、送样标准

工程取样、送样标准 取样是按有关技术标准、规范的规定,从检验(测)对象中抽取试验样品的过程;送样是指取样后从现场移交给有检测资格的单位承检的全过程。取样和送样是工程质量检测的首要环节,其真实性和代表性直接影响检测数据的公正性。 见证取样送样的范围:所有建设工程所使用的全部原材料、钢筋焊接和连接件及现场制作的混凝土、砂浆试块均实行见证取样送样制度。 取样规定: 1、低碳钢热轧圆盘条 (1) 2、钢筋混凝土用热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋 (2) 3、钢筋混凝土用冷轧带肋钢筋 (3) 4、冷轧扭钢筋 (4) 5、钢筋闪光对焊接头 (1) 6、钢筋电弧焊接头……………………………………………………………………………… 7、钢筋电渣压力焊接头………………………………………………………………………… 8、钢筋锥螺纹接头……………………………………………………………………………… 9、带肋钢筋套筒挤压连接……………………………………………………………………… 10、预应力混凝土用纲绞线……………………………………………………………………… 11、预应力混凝土用纲丝………………………………………………………………………… 12、纲绞线、钢丝束无粘结预应力筋…………………………………………………………… 13、预应力筋用锚具、夹具和连接器…………………………………………………………… 14、常用五种水泥………………………………………………………………………………… 15、砂……………………………………………………………………………………………… 16、碎石或卵石…………………………………………………………………………………… 17、粉煤灰(用于混凝土)……………………………………………………………………… 18、砂浆试配……………………………………………………………………………………… 19、混凝土试配……………………………………………………………………………………

样品送检流程及采样规范

样品送检流程及采样规范1.样品送检流程 备注:1.公司检测负责人:xx;联系电话:xx。 2.样品送检登记表。

3.样品检测机构 (1)土壤、水样、有机肥常规检测 公司名称:xx 公司地址:xx 联系人:xx 联系电话:xx (2)有机肥分析检测(肥料登记证书办理) 公司名称:xx 公司地址:xx 联系电话:xx 2.样品采样规范 2.1采样标签样式 采集样品应张贴信息标签,标签内容应至少包含:(1)样品名称 (2)采样时间 (3)采样地点 (4)采样人 (5)其他需要说明的信息 2.2标准采样袋/瓶 样品的采集原则上应采用自封袋或水样瓶。

未携带采样器具时,可采用塑料袋装固体样品,但应做好密封,水样可用矿泉水瓶代替,但在采集前,应用拟采集的水样润洗矿泉水瓶2-3次。 2.3样品采集细则 (1)土壤样品 一般农田土壤环境监测采集耕作层土样,种植一般农作物采0~20cm,种植果林类农作物采0~60cm。每个土壤单元设3~7 个采样区,单个采样区可以是自然分割的一个田块,也可以由多个田块所构成,其范围以200m×200m 左右为宜。各分点混匀后用四分法取1kg 土样装入样品袋,多余部分弃去。具体监测方案参考《土壤环境监测技术规范》(HJ/T 166 -2004)。 (2)水样 一般取水面以下0.5m处水样,水深不到0.5m时,取水深1/2处。具体监测方案参考《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91—2002)。 (3)有机肥样品 有机肥料一般呈堆积状态,必须采用多点采样。点的分布应考虑到堆的上中下部位和堆的内外层,或者在翻堆时采样。点的多少视堆的大小而定,一般一个肥料堆可取20-30点。每个点取样0.5kg,置于塑料布上,将大块肥料捣碎,充分混匀后,以四分法取约5kg,装入自封袋中并编号。

材料送检取样规范

材料送检取样规范

建筑材料及制品取样方法指南 1、水泥: 连续进料的同种水泥,散装不超过500T,袋装不超过200T为一批。随机取样,袋装水泥从20个以上不同部位取等量样品组成混合样。散装水泥从不小于3个车罐中取等量水泥。物理检验12kg 化学分析:1 kg (存放期超过3个月必须进行复检) 2、砂: 同产地同规格,400m3或600T为一批,不足以一批论。8点、均布、等量取样,取样前先将表层砂铲除。 物理检验20kg 化学分析:1 kg 3、碎石或卵石: 同产地同规格,400m3或600T为一批。取样前先将取样部位表层铲除。在碎石堆的顶部、中部和底部均匀分布的各5个部位上,取等量的15份,混均组面一组试样。 取样数量:大于40 kg 4、砼配合比: 注:新进材料必须送检,出现以下情况时,

注:新进材料必须送检,出现以下情况时,应从新送检:所用材料已过期(水泥为3个月);所用材料产地、品种、品质等有变化。 1包或10 kg 砂:20kg 石灰膏:1kg 外加剂:1kg (石灰膏、外加剂为可选) 6、轻集料: 同产地、品种、密度和质量等级,每200 m3为一批。10点或10袋、均布、等量取样,取样前先将表层铲除并避免离析。 细集料:10L 粗集料:50L 7、粉煤灰: 以连续供应的每200T(按含水量小于1%的干灰的重量计)相同等级的粉煤灰为一批。不足200T者按一批计。取样数量:不少于3 kg 散装灰:不同部位取1-3 kg试样15份,袋装灰:

任取10袋,每袋取试样不少于1 kg。拌匀,按四分法缩分出2倍试验所需的试样。 8、外加剂: 同品种外加剂,掺量大于等于1%时每100T为一批,否则每50T为一批。随机取样并充分混合均匀,用密封性较好的容器或塑料袋封装。取样数量:不少于0.2T水泥所需掺量,且不少于2 kg (分为两等份,一份试验、一份留样) 9、砼试块抗压: 每台班拌制的同配合比砼:每100盘且不超过100 m3,或每一层楼或验收项目中的砼,连续浇筑量超过1000 m3,每200 m3。试样在浇筑地随机抽取,第验收批取样不少于一次,标养不少于一组,同条件据实际情况定。试件数量:3个/组 10、砼试块抗折 每天或第200 m3混凝土(机场)为一验收批。试件现场制作,每批2组龄期分别为7天、28天每铺筑1000-2000 m3混凝土应增做1组后期强度试件,制作和养护条件与现场中板相同。 试件数量:3个/组试件尺寸:150×150×550㎜或100×100×400㎜

见证取样送检制度

见证取样送检制度

咸阳市秦都区英才学校工程见证取样送检制度 编制: 审核: 审批: 西安山河建筑有限公司 英才学校项目部 2017年3月

见证取样送检制度 一、为确保试件质量指标能实时表现建设工程质量状况及取样的随机性和真实性,依据建设部文件《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》,项目监理部对建设工程中设计安全的材料、试块和试件实行见证取样检验制度。 二、见证取样和送样检测是在建设单位或监理单位见证人员的见证下,由施工单位的现场取样人员对工程中设计结构安全的试块、试件和材料在现场按规范要求进行取样,并送至建设行政主管部门对其资质认可和质量监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。三、施工单位在施工方案中必须按规范要求制定见证取样和送检计划,并上报项目监理部审核批准。项目监理部的见证人员按计划要求,对工程建设施工现场的取样和送检进行见证、取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识、封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证人员和送样人员签字。材料进场要登记台账,见证取样送检试验记录要登记台账。 四、必须实行见证取样和送检的试块、试件和材料: 1、用于承重结构的混凝土试块; 2、用于承重墙体的砌筑砂浆试块; 3、用于承重结构的钢筋及连接接头试件; 4、由于承重墙的砖和混凝土小型砌块; 5、用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; 6、用于承重结构的混凝土中使用的掺和剂;

7、地下、屋面使用的防水材料; 8、基础回填材料以及国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。 五、见证取样的程序 1、开工前以书面形式向质量监督站和检测单位递交“见证取样和人员授权书”,并通知施工单位。 2、根据见证取样的内容、部位、数量制定见证取样和送样计划。 3、施工单位按计划在见证人员旁站见证下由取样人员在现场进行原材料取样和试块制作。 4、见证人员对试样进行监护,并和施工单位取样人员一起将试件送至检测单位或采取有效的封样措施送样。 5、检测单位在接受委托任务时,需由送检单位填写委托单,见证人应在检验委托单上签名。 六、见证人员的职责: 1、取样时,见证人员必须在现场进行见证。 2、见证人员必须对试件进行监护。 3、见证人员要和施工单位取样人员一起将试件送至检测单位。 4、使用专用送检工具,见证人员必须亲自封存。 5、见证人员必须在委托单上签字。 6、见证人员应对试件的代表性和真实性负责。 七、见证取样应建立工作台帐,通过工作台账对见证员的工作进行日常管理,工作台帐反应施工全过程的质量检测情况,也便于监督检