目录

第一章编制依据

第二章工程概况

第三章施工部署和施工准备

第四章支护施工和降水施工方案第五章安全组织措施及应急措施第六章质量保证措施

第七章文明安全措施

第八章进度计划

第九章现场平面布置图

第十章现场观测方案

第十一章技术资料管理

第一章编制依据

第一节本工程现有设计图纸;

《碧桂园·豪园四期(19#楼~22#楼及8#车库)项目基坑支护工程设计图纸》第二节现场勘察资料

《碧桂园·豪园四期(19#楼~22#楼及8#车库)工程岩土场地岩土工程勘察报告(详细勘察)》

第三节现行国家施工规范、标准及规程

《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)

《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98)

《混凝土结构设计规范》(GBJ50010-2002)

《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001)

《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96)

《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)

《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-94)

第二章工程概况

第一节概述

1、本工程位于广东省广州市增城市增滩大道郑田村,建筑面积约110000㎡,其中地上约70000㎡,地下约40000㎡。共4栋住宅楼,地下室均为2层且属人防地下室,负二层层高4.400m,负一层层高3.900m.其中19栋、20栋、22栋为18层,建筑物高度55.40m;21栋为16-24层,建筑物高度72.30m。属一、二类建筑。地下室车库部分基础为钢筋砼预应力管桩,其余部分基础为人工挖孔桩。主体为钢筋砼剪力墙结构,建筑使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,建筑耐火等级为一级。

2、本工程±0.00标高相当于城建高程系28.90米。

各土层主要物理,力学指标值

基坑形状如图:见附图(一)基坑排水平面布置图:见附图

基坑支护设计图纸:见附图(二)

第二节地质情况

根据现场勘察资料,拟建场区地形基本平坦,本工程所涉及的地层从上至下分述如下:

1、全风化:4.93m厚

2、强风化:8.7m厚

3、中风化:5.1m厚

4、其中地下水位在自然地坪下2.75m。

第三章施工部署和施工准备

第一节组织管理机构

第二节主要施工顺序

本工程贯彻周密组织,精心施工的原则,施工部署如下:

一、从总体部署上分两个阶段进行施工:第一阶段为包括进行施工水电

的接通、道路铺设以及测量放线等前期准备工作。在前期准备的同时,第二阶段为CFG桩的全面施工。第三阶段为降水井的施工,先挖去表层2米厚的土层,然后用6~8 台钻机同时开钻。第四阶段为整体的基坑开挖阶段。该阶段穿插土方、预应力锚杆的施工及护坡桩桩间土的处理,施工全面展开,工程量较大,工序多,机械设备多,是按期完成任务的决战阶段。要解决好工作面与日产量、工序间工作面相互制约的矛盾,各工序间需采用交叉流水作业。每个工作面都要采用定机械设备、定日产量、定工期等三定措施,确保工程顺利进行。第二节主要劳动力配备

为了保证每天施工进度,需配备如下劳动力:

第三节主要施工机械配备

按以上的人员安排及总工程量,需配备如下的机械设备才能满足工期的要求。主要施工机械配备表

第四节施工准备

一、现场准备

(1)由总保根据建筑红线控制桩和水准点,进行场地控制网测设、自然地面标高的测量,并做好初测记录及监理验收记录。

(2)确定行车路线,开设现场出入口。

(3)由总包做好现场施工用电准备。基坑开挖及护坡工程施工阶段用电量为300KW。

(4)由总包做好施工用水准备。降水和护坡工程施工阶段用水需设置4~6 个供水点,管径为2.5 英寸,供水点设置地点应与分包单位现场负责人协商。

(5)在现场选择材料储存地并按实际情况进行必要的遮护。

(6)为了保证汽车上路不污染路面,在现场的出入口设置清扫装置,并在上面铺设铁篦子。此外在大门口往外一定范围内的马路上铺设苫布或

其他材料,以备在施工时,保持路面环境的清洁。

(7)及时办理好交通、城管、市政、市容、环卫等有关手续。

(8)预先选好卸土点,并办理相关手续。

二、技术准备

(1)编制详细的施工组织设计,以便指导施工。

(2)组织对各工序施工人员进行专业技术交底及安全交底,并有详细的交底记录,方可进场作业。

(3)定位放线所用的经纬仪、水准仪、钢尺等测量仪器,都要做好计量检测,并取得检测合格证。

(4)进场后根据基坑支护总平面图及剖面图进行定位放线,做好轴线控制

桩和基准水准点,并进行妥善保护。定位放线经自检后,请监理复验,

合格后再撒槽口灰线挖槽。

三、材料机械准备

(1)组织相关材料和机械设备进场。机械设备应做好检修和保养,保证完

好率。

(2)钢筋、水泥、外加剂等需复试的材料,进场后提前取样送试,确保使

用合格的材料。

(3)喷射混凝土的配比要经过实验室的确定后,方可进行施工。

第四章支护施工和降水施工方案

本工程根据设计要求采用预应力锚杆进行支护,降水方案采用降水井配合明沟降水。

第一节降排水施工方案

一、由于本工程的地下土层大部分都是全风化,渗透系数﹤0.005,所以采用明沟降排水。开挖基坑如有渗水时,沿坑底四周基础范围以外挖集水沟和集水坑,使坑壁渗水沿四周集水沟汇合于集水坑,然后用水泵排出坑外,使基坑中间挖土部分处于干处,当挖至接近有水时,可反复加深集水沟和集水坑,经常保持坑底和水沟底有一定高差,达到排水畅通,使坑底始终处于干处。

对粉、细砂土质的基坑,地下水位较高的基坑,深基坑,集中降

水,须根据各个工程的具体情况进行具体设计

地下潜水渗出后汇至排水盲沟,再到集水井。然后由水泵抽至城市雨污水系统中。基坑上部同样作排水沟一圈,防止雨水进入基坑。

土方开挖后,分别在基坑的各拐角设置集水井,集水井之间用明沟连接。

二、施工顺序及方法

为确保地基不被水破坏,土方的开挖要同排水方案紧密结合,做到先排水、降水,再进行分层开挖。

根据现场实际情况,对基坑进行排水、降水分为两个阶段:挖土期间降排水和土方回填之前降排水。

(1)挖土期间降排水

根据土方在平面上的开挖顺序和开挖分区,在基坑四周分区设置连通的排水明沟,并在基坑各拐角留设6个集水井,在集水井内安放潜水泵排水,以达到排水、降水的目的。

具体做法为如下:

①在挖掘机挖至距自然地面2m后,暂停止挖掘。将挖掘机移至基坑角部边缘,开挖基坑周边的集水井。开挖范围为1m宽,3~4m深的排水明沟。放入潜水泵和滤水笼,进行抽水。

②继续土方开挖,重复上述工作,直至土方挖至设计标高。

(2)土方回填之前降排水

①土方挖至设计标高后,开挖集水井和排水沟。

在挖至还剩最后300mm厚土石方时,在井底铺上150mm厚30~50mm 的卵石,透水花砌240mm 厚砖墙井壁,先砌筑1.5m高,井壁四周填满400mm厚30~50mm卵石。

②然后以集水井为起点,向外开挖排水沟,挖至预定标高后,透水花砌240mm 厚砖墙井壁,排水沟必须设有一定的坡度,以利于沟内积水顺利流入集水井内。

③集水井井底比底板底标高低1400mm,排水沟沟底比底板底标高低600mm。每个集水井内设一台Φ100的潜水泵(扬程25m),另外准备两台潜水泵备用。施工期间日夜抽水,直至建筑物外围土方回填完,并且建筑物自重大于地下水产生的浮力时停止抽水。

第三节锚杆施工方案

一、锚杆施工方法

1.钻孔

(1)钻孔前,根据设计要求和土层条件,定出孔位,做出标记。

(2)作业面场地要平坦、坚实、有排水沟,场地宽度大于4m。

(3)钻机就位后,应保持平稳,导杆或立轴与钻杆倾角一致,并在同一轴线上。

(4)在钻进过程中,应精心操作,精神集中,合理掌握钻进参数,合理掌握钻进速度,防止埋钻、卡钻等各种孔内事故。

(5)钻孔完毕后,用清水把孔底沉渣冲洗干净,直至孔口清水返出。

2.锚杆杆体的组装与安放

(1)按设计要求制作锚杆,为使锚杆处于钻孔中心,应在锚杆杆件上安设定中架或隔离架(粗钢筋杆体沿轴线方向每隔1.0-2.0m设置一个定中架)。

(2)锚杆钢筋平直、顺直、除油除绣。杆体自由段应用塑料布或塑料管包扎,与锚固体连接处用铅丝绑扎。

(3)安放锚杆杆体时,应防止杆体扭曲、压弯,注浆管宜随锚杆一同放入孔内,杆端距孔底为50-100mm,杆体放入角度与钻孔倾角保持一致,安好后使杆体始终处于钻孔中心。

(4)若发现孔壁坍塌,应重新透孔、清孔,直至能顺利送入锚杆为止。

3.注浆

(1)注浆材料应根据设计要求确定,一般宜选用水泥:砂=1:1-1:2,水灰比0.38-0.45的水泥砂浆或水灰比0.40-0.45的纯水泥浆,必要时可加入一定量的外加剂或掺合料。

(2)浆液应搅拌均匀,过筛,随搅随用,浆液应在初凝前用完,注浆管

路应经常保持畅通。

(3)常压注浆采用砂浆泵将浆液经压浆管输送至孔底,再由孔底返出孔口,待孔口溢出浆液或排气管停止排气时,可停止注浆。

(4)浆液硬化后不能充满锚固体时,应进行补浆,注浆量不得小于计算量,其充盈系数为 1.1-1.3。

(5)注浆时,宜边灌注边拔出注浆管。但应注意管口应始终处于浆面以下,注浆时应随时活动注浆管,待浆液溢出孔口时全部拔出,(6)拔出套管,拔管时应注意钢筋有无被带出的情况,否则应再压进去直至不带出为止,再继续拔管。

(7)注浆完毕应将外露的钢筋清洗干净,并保护好。

4.张拉与锁定

(1)锚杆张拉前对张拉设备进行标定。

(2)锚固体混凝土强度大于15.00MPa时进行张拉。(或注浆后至少有7天的养护时间),方可进行张拉。

(3)锚杆正式张拉之前,取0.10-0.20倍设计轴力值,对锚杆预张拉1~2次,使其各部位的接触紧密,杆体完全平直。

(4)锚杆张拉至1.0倍设计拉力,土质为砂质土时保持10min,为粘性土时保持15min ,然后卸载至锁定荷载进行锁定作业。

(5)锚杆锁定后,若发现有明显预应力损失时,应进行补偿张拉。

二、施工流程

钻机就位→稳钻机→校正位置及角度→钻至设计深度→插送钢筋→压灌水泥浆→做连梁→装锚具→张拉→锁定。

第四节土方开挖施工方案

一、土方开挖机械选用4台1m3反铲挖土机,

二、土方车进出车道及马道口设计

土方由西南角运出。进出口处坡道坡比为1:1坡道两侧边坡保持1:0.60的放坡坡度。

三、开挖顺序

基坑开挖根据锚杆作业要求,分两步开挖,首先开挖至自然地坪下3m处,作为锚杆支护施工工作面。工作面宽度按该位置设计结合工作要求适当留置

(15~20m)。基坑中部土方可分步开挖到底。总体计划分为两个东西施工段,从基坑中间向四开挖,最后在西南角收土,最后再由马道口运出。

基坑开挖采用4台挖土机开挖,沿着L形基坑均匀分布,随挖随修坡并在支护桩之间喷射细石混凝土做护壁,防止侧壁的土方塌落。挖至设计基底标高以上20cm 的土层,采用人工开挖、清底、平整,严禁超挖,以免扰动基底。开挖至基底后,及时联系各单位进行基槽验收,验收后立即浇筑垫层,避免受积水或雨水影响。

四、渣土消纳

挖出土方运至场地的西边红线外,以备回填,平均运距约100M

第四节基坑护壁

下列情况的基坑要采用护壁加固:

4.4.1.基坑较深,土方数量较大。

4.4.2.基坑坡度受场地限制。

4.4.3.基坑地质松软或含水量较大,坡度不易保持。

护壁可以选用挡板支撑、喷射混凝土、钢板桩围护、钢筋混凝土板桩围护、钻孔桩围护等形式,须根据各个工程的具体情况进行具体设计。

第五节基底处理

4.5.1.岩层基底应清除岩面松碎石块,凿出新鲜岩面,表面应刷洗干净。

倾斜岩层,应将岩面基本凿平,或凿成台阶。易风化的岩层基底,开挖基坑宜少留或不留富余量,砌筑底层基础圬工同时,将基坑填满封闭。

4.5.2.碎石类及砂类土层基底承重面应修理平整,浇(砌)筑基础时,先

铺一层水泥稠砂浆。

4.5.3.粘性土层基底,整修基面时,应就其天然状态加以铲平,不得用回

填土夯平的办法处理。必要时,可向基底夯入10cm以上厚度的碎石,碎石层顶面不得高于基底设计高程。

4.5.4.泉眼必须用堵塞或排引的方法加以处理。

2.6.5.基坑检验后按规定办理隐蔽工程检查签证后方准进行隐蔽施工。

第六节浇注混凝土

基础处理完经监理工程师验槽签证后浇注砼,砼浇注按规定程序进行

第七节基坑回填

按照设计高程回填,回填时基础两侧对称进行,防止造成偏压。基坑应采用原土回填夯实,应在排干水的情况下进行,严禁回填虚士。基坑回填土至距地面1.0m以内方准撤除基坑上口周边护栏。

第五章安全组织措施及应急措施

第一节安全保证体系以项目经理为首,由安全、工程、技术质量、安装、行政和基层专职安全员等各方面的管理人员组成安全保证体系,建立项目经理部安全工作委员会,领导和组织实施安全工作。第二节安全管理

一、严格执行国家及安徽省有关施工现场安全管理条例及办法。

二、制订施工现场安全防护基本标准,如:基坑防护标准,各类洞口及临边地带的防护标准,施工临时用电安全防护标准,各类施工机械和设备的安全防护标准,施工现场消防工作管理标准等。

三、建立严格的安全教育制度,坚持入场教育、坚持每周按班组召开安全工作教育研讨会,增强安全意识,使安全工作落到广大群众基础上。

四、编制安全技术交底,设计和购置安全设施;

五、强化安全法制观念,严格执行安全工作文字交底,双方认可,坚持特殊工种持安全操作证上岗制度等;

六、加强施工管理人员的安全考核,增强安全意识,避免违章指挥。第三节施工安全措施一、机械安全(1)钻机应放置平稳,安装后钻杆中心线的偏斜应小于全长的1%。

(2)钻孔中如遇卡钻,应立即切断电源、停止下钻,在未查明问题前不得强行启动。

(3)钻孔过程中遇有机架晃动、移动、偏斜应立即停钻。

(4)地泵如布置在基坑边,应与基坑边保持2m距离。

基坑支护桩施工方案

云岭·盛世佳园工程 基坑支护水泥土桩施工专项方案 一、工程概况及编制依据 云岭·盛世佳园基坑的一层地下室,采用放坡(素喷或网喷)+水泥土桩支护+长螺旋水泥土桩止水帷幕结合的支护方案。其中水泥土桩桩径分别为?600,?800,搭接200mm,有效桩长在7 M以内,空桩长度约2—2.5米(详见设计图),总桩数约1600颗。配合比暂定:水泥采用P.S.A 32.5矿渣水泥,水泥掺量120~150kg/m,水灰比0.5~0.6;水泥:黏土:瓜子石采用2:3:2的配合比,可根据现场泵送情况进行适当调整,现场做配比试验和水泥土和易性试验,必要时增加外掺剂,确保水泥土桩的强度不低于 2.0MPa。最终施工配合比按按实验室提供的配合比进行施工。 1、编制依据: (1)西南有色勘测院提供的《岩土工程勘察报告》; (2)云南省设计院提供的基坑支护设计图。 (3)水泥土桩施工经验。 2、主要规范规程 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99 《建筑施工安全技术规范》ISBNT-112-04108-2 《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97

《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 《建筑施工安全技术规范》ISBNT-112-04108-2 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、法律、法规 《中华民人共和国建筑法》 《中华人民共和国环境保护法》 《建筑工程消防监督审核管理规定》 二、工程地质条件: 1、工程地质条件 拟建场地原为耕地、鱼塘,勘察时经人工填筑整平,现状地形平坦,高差较小;场地原为耕地,经填土整平后场地较为平坦,勘察范围内地面标高介于1888.60m~1889.37m,最大高差0.77 m,场地平均标高1888.80m。 2、场地地基土 据钻探揭露,拟建场地地基土层顶部为第四系人工填土,向下为淤积、湖积软土及湖积的粘性土及粉土、砂土等构成。现将基坑开挖范围内各土层特征自上而下分述如下: ①层—杂填土:场地浅表部为新近的人工填土,含有大量碎砖、碎石块等建筑垃圾,粘性土充填。结构松散,固结差。层厚0.1-2.5米。 ②层—粉质粘土:以褐黄、褐灰色为主,可塑状态,湿,中等压缩性。夹少量钙质结

深基坑支护施工安全技术措施示范文本

深基坑支护施工安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

深基坑支护施工安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、安全技术要求 1、基坑(槽)、边坡、基础桩、模板和临时建筑作业 前,应按设计单位要求,根据地质情况、施工工艺、作业 条件及周边环境编制施工方案。单位分管负责人审批签 字,项目负责人组织验收,经验收合格签字后,方可作 业。 2、土方开挖前,应确认地下管线的埋置深度、位置及 防护要求后,制定防护措施,经项目分管负责人审批签字 后,方可作业,土方开挖时,施工单位应对相邻建筑物、 道路的沉降和位移情况进行观测。 3、项目部应作好施工区域内临时排水系统规划,临时 排水不得破坏相邻建(构)筑物的地基和挖、填土方的边

坡。在地形、地质条件复杂,可能发生滑坡、坍塌的地段挖方时,应由设计单位确定排水方案。场地周围出现地表水汇流、排泻或地下水管渗漏时,施工单位应组织排水,对基坑采取保护措施。开挖低于地下水位的基坑(槽)、边坡和基础桩时,施工单位应合理选用降水措施降低地下水位。 4、基坑(槽)、边坡设置坑(槽)壁支撑时,项目部应根据开挖深度、土质条件、地下水位、施工方法及相邻建(构)筑物等情况设计支撑。拆除支撑时应按基坑(槽)回填顺序自下而上逐层拆除,随拆随填,防止边坡塌方或相邻建(构)筑物产生破坏,必要时采取加固措施。 5、基坑(槽)、边坡和基础桩孔边堆置各类建筑材料的,应按规定距离堆置。各类施工机械距基坑(槽)、边坡和基础桩孔边的距离,应根据设备重量、基坑(槽)、

基坑开挖安全专项施工方案

目录 1.编制依据 (2) 2.编制目的 (2) 3.工程概况 (2) 4.安全管理组织机构 (2) 5.安全生产保证体系 (3) 6.施工准备 (6) 7.基坑开挖施工的风险分析和安全要点 (6) 8.基坑开挖的要求 (6) 9.安全保证措施 (7) 10.施工现场保护措施 (8) 11.施工现场管理与文明施工 (8)

基坑开挖安全专项施工方案 1.编制依据 (1)中铁二院桥涵修改施工图与参考图; (2)标段实施性施工组织设计; (4)客运专线桥涵施工技术指南; (5)我单位类似工程施工经验等。 2.编制目的 为保证基坑开挖、基坑围护的安全文明施工,制定本专项施工方案。 3.工程概况 湘桂铁路扩能改造柳州至南宁段工程LN-2标段工程范围为:D1K589+ 540~D1K660+569.91段土建工程以与柳南D1K610+150~D1K668+600段和南黎DK660+569.91~DK668+600段内的制架梁工程,线路长71.819Km。 主要工程数量包括: 区间路基土石方:980万立方米,站场路基土石方:120万立方米,路基附属工程:71.819正线公里;特大桥4座:分别为维都双线特大桥、红水河双线特大桥、石蓬双线特大桥和六角双线特大桥,合计5859.878延米;大桥6座,合计1302.96延米;中桥4座,合计293.033延米;涵洞与框架涵252座/6467.27横延米;框架桥13座/258.9延米;隧道2座,合计643延米; 32米预制箱梁(双线简支整孔箱梁):397孔,24米预制箱梁(双线简支整孔箱梁):28孔;来宾北站房屋、给排水、站场建筑等附属工程建设。 4.安全管理组织机构 建立健全的安全组织机构和安全保证体系,成立安全生产领导小组,指挥长庞维新为安全生产第一责任人,安全质量部为安全保证职能部门,设专职安

基坑支护施工方案[详细]完整版word版(共16页)

xxx工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 编制人: 日期: 审核人: 日期: 审批人: 日期:

目录 第一章工程概况 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、地基条件及水文特征 (1) 四、基坑周边环境概况 (1) 第二章施工方案 (2) 一、基坑土方开挖 (2) 二、降水工程施工方案 (2) 三、基坑支护方案 (3) 四、边坡变形观测方案 (4) 六、排水处理 (4) 七、基坑后期维护 (5) 第三章质量控制措施 (5) 一、关键工序质量控制措施 (5) (一)、修整面壁质量控制措施 (5) (二)、土钉制作质量控制措施 (5) (三)、喷射作业质量控制措施 (6) 二、特殊工序质量控制措施 (6) 三、重要部位控制措施 (6) 第四章施工中有关问题的影响及处理措施 (6) 一、施工噪音 (6) 二、环境保护 (6) 第五章基坑支护施工过程中的应急预案 (7) 一、局部垮塌 (7) 二、裂缝处理 (7) 三、软弱层处理 (7) 第六章安全施工措施 (7) 一、管理目标 (7) 二、组织管理 (8) 三、安全防护管理 (8)

第七章应急预案 (10) 第八章文明施工措施 (11) 一、现场总平面管理 (11) 二、环保措施 (12) 三、施工操作现场文明施工管理措施 (12) 四、消防管理措施 (13)

第一章工程概况 一、编制依据 1.本工程岩土工程地质勘察报告 2.本工程业主有关要求 3.本工程有关设计图纸 4.选用规范 1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002 2)《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97 3)《工程测量规范》GB50026-93 4)《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97 5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 8)《基坑支护设计与施工》 9)《混凝土结构设计规范》GBJ10-89 10)《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 11)《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-91) 12)《建筑物变形测量规程》 二、工程概况 工程名称:柴桑郡 建设单位:xxxXXXX公司 XX公司 工程地址:xxxxxxxxx。 项目总建筑面积约为:240000㎡ 三、地基条件及水文特征 本项目拟建建筑物基础采用独立基础,根据场地《岩土工程勘察报告》,基坑侧壁开挖影响范围内的有关地层分布及工程特性指标详见《岩土工程勘察报告》 四、基坑周边环境概况 工程三通一平已完成,具备施工条件。

基坑土方开挖专项施工方案

第一章工程概况及具体施工方案 一、工程简况 本工程主体结构形式为现浇钢筋混凝土框架结构、钢结构,基础为现浇钢筋混凝土独立柱基础、筏板基础、孔桩基础。现场已具备“三通一平”条件。 二、基坑土方挖运方案的选择 由于本工程现场场地狭窄,如何顺利的进行土方外运工作是保证本工程工期的重点。根据现场情况,结合我单位多年来施工同类工程的经验,本工程中土方开挖的技术措施如下: 1 符合现场施工条件和环境要求,施工技术优化、可行。 2施工工期合理。土方工程要为后续工程施工创造出良好的工作面,要确保在计划工期内完成土方开挖,必须把土方开挖和后续工程有效地结合起来、统筹进行安排,使交叉施工合理衔接,并互相创造条件. 3要紧密结合工程的特点和要求,充分考虑现场条件、运输条件、分阶段施工步骤和工程总体部署等各种因素,安排好各工序的穿插施工,有效投入与合理安排足够的土方工程机械设备,合理安排土方开挖的先后顺序、分阶段的开挖部位和深度、以及运输坡道的合理布置,以满足工期要求. 4 土方工程要保证在施工过程中地基土层不受扰动与破坏。 5在整个土方开挖过程中,在垫层施工之前,要预留足够厚度的保护土层,以防止在进行土方施工时地基土层受到扰动。 6 在保证安全、可行的基础上,尽量降低工程造价. 7基坑内土方开挖根据施工顺序进行,不得超挖。 三、技术准备

1项目工程师组织有关人员熟悉图纸,同时取得相关的技术资料、规范、规程和标准等。 2 根据轴线控制及标高引测的依据,进场后复核建筑物控制桩,引入高程控制水准点,做好桩号的控制和水准点的测设和保护工作。 3进入现场后,即着手对现场工作进行交接。对现场的红线桩及水准点进行交接,并根据需要进行红线桩及水准点引测,平面轴线控制网的测设,并经监理单位复测。 四、基坑土方施工 1、土方开挖 在开工前,对土方开挖作业队进行交底,明确土方开挖顺序及分步开挖深度.本工程先进行整个场区基坑范围以外、场地红线以内清理外运部分土方,要求先将现状地面进行平整,再进行基坑内的土方开挖,基坑内土方不得超挖。 2 、现场协调 1) 现场土方挖运施工实施统一指挥、统一协调。 2)设专人协调车辆运行和外部路线的关系。 3) 各出入口设置疏导员,协调、指挥车辆进出,确保安全运行。 4)为防止遗撒,各出入口设专人覆盖、清扫车辆。 5)配备专用小型车辆,用于发生土方意外遗撒时的及时清理工作。 6) 为确保雨天连续作业,挖掘机应不断对坡道进行修整、换填、碾压密实,以保证自卸汽车上下运移顺利,严防打滑。 3、土方开挖施工 1) 场地平整:

基坑支护施工方案a

一、编制依据: ①设计施工图纸 ②地质勘察报告 ③地基与基础验收规范 范围:根据设计定位图,基础开挖图。 二、工程概况 本工程为怀来县鑫源小区209#、210#住宅楼工程,209#楼为5个单元,一梯两户,为住宅工程。210#楼,层高为3m ,结构形式为砖混结构。本工程建筑总面积209#楼与210#楼共10479.75平方米;建筑层数地上六层,建筑檐高17.9m ,基础为条形基础。基底标高-2.7米。 三、施工准备: 按该项工程计划安排,要确保在规定时间内完成下列各项施工准备工作,以便及时开工。 (一)组织准备 (1)成立安全项目经理部,建立安全项目管理机构。(如图) 现场电工:李建成 水电安装:李志勇 钢筋组:李青兵 瓦工组:常贵根 木工组:陈卫兵 安全项目经理:赵荣贵 安全员:马利平 机械组:史会永

(二)技术准备 (1)根据施工图、地质报告、合同,在开工前完成各项安全施工方案的编制工作。 (2)与业主履行必要的围护平面图的审核手续。项目经理应组织技术人员、安全员,进行安全技术交底、进行安全和文明施工教育。 (三)现场准备 3.1学习审查图纸 3.1.1勘察现场,场地平坦、无地下埋设物及地上障碍物、现场水、电、运输道路已通。 3.1.2按照设计及施工要求,做好施工区域内的"三通一平"工作。基础采用大开挖、为坑下作业,基坑的优质土临时堆放距槽2m远的地方。以备回填时用。其他杂土运出场外 3.1.3做好测量放线工作。在不受基础影响的范围,设置测量控制网。包括轴线和水准点。 3.1.4基坑施工所需临时设施,如水源、电源、道路、排水和暂设 设施等,应按施工平面布置图设置就绪。(见基槽开挖平面图) 3.2施工机械的选择 3.2.1根据本工程具体情况,每楼采用1台反铲挖掘机作业,杂土方外运配备2辆翻斗汽车。 3.2.2施工机械进场必须经过验收,司机必须持证上岗 (1)平整作业场地和临设场地;电源、水源。施工现场道路已通。

施工组织设计(武汉市深基坑及桩基)

第一章项目概况 一、工程概况 武汉市水务集团惠济二路办公楼拟建在汉口建设大道与惠济二路交汇处,其地上7层,局部6层,主楼拟采用框架-剪力墙结构,基础型式拟采用预应力管桩桩基础,主楼设一层地下室,深基坑设计工作巳由武汉地质工程勘察院完成,并巳通过深基坑审查。基坑设计采用桩撑支护,钢管支撑,浆喷桩止水帷幕与中深井降水相结合的基坑支护体系。 本施工组织设计提供为桩基及基坑支护。 二、场区地质概况 本场地工程勘察资料由武汉市勘测设计研究院提供,根据资料摘取以下内容: (一)场地地层结构特征:

三、设计概况 1、办公楼主体基础部分设计采用预应力管桩。 2、基坑支护部分设计采用桩撑支护,钢管支撑,浆喷桩止水帷幕与中深井降水相结合的基坑支护体系。(详见设计并简述如下):

设计参数一览表 四、场地地下水特征 场地地下水按赋存条件及含水层性质可分为上层滞水和孔隙承压水,上层滞水主要赋存于上部人工填土中,无统一自由水面,其水位变化较大,水量随大气降水及地表排水强度波动,总体有限,但不容忽视;孔隙承压水主要赋存于场地下部的粉土和砂砾卵石层中,与长江有较密切的水力联系,其水位变化幅度受长江水位涨落影响,水量较大。据勘察期间实测,场地土层滞水埋深0.50m~1.05m。承压水头埋深约2.5m,相当于标高18.0m左右。据武汉市汉口一级阶地水文观测资料,承压水头标高一般在18.5~20.0m之间,年变幅为3~4米。根据武汉地区一级阶地粉细砂层渗透系数经验值(16.0~20.0m/d),并结合邻近工程抽水试验结果,建议本场地(4)单元砂土层的渗透系数初步按18.0m/d

考虑。为获取较准确的数值,建议做现场抽水试验。 根据场地水质分析成果,本场地地下水对混凝土中的钢筋及钢筋混凝土无腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。 第二章编制说明 一、总述 根据本工程设计图纸、地勘报告及现场实际情况,结合国家、地方和行业现行的施工及验收标准、规范、规程及我公司的质量体系文件,编制了这份施工组织设计。 本施工组织设计在编制的过程中,充分考虑了本工程特点,结合我单位施工类似工程的经验,经优化施工方案,本着确保施工质量、缩短工期和保证施工安全的原则,制订本基础工程的施工组织、施工技术、施工质量、施工安全等措施,确保优质、高效、安全、按期完成本基础工程。 二、编制依据 1. 本工程施工合同的要求。 2. 本工程相关设计图纸及设计变更。 3.《工程测量规范》(50026—93) 4.《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—94) 5.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002) 6.《建筑地基基础技术规范》(DB42/242-2003) 7.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)

深基坑支护施工方案专家论证后改模板

深基坑支护施工方案专家论证后改

目录 1、编制依据...................................................................... 错误!未定义书签。 2、工程概况...................................................................... 错误!未定义书签。 2.1支护设计概况 ........................................................ 错误!未定义书签。 2.2场区周边环境 ........................................................ 错误!未定义书签。 2.3场地工程地质条件 ................................................ 错误!未定义书签。 2.4场地水文地质条件 ................................................ 错误!未定义书签。 3、工程特点...................................................................... 错误!未定义书签。 3.1支护设计具体介绍 ................................................ 错误!未定义书签。 3.2工程特点及实施难点 ............................................ 错误!未定义书签。 4、施工组织管理.............................................................. 错误!未定义书签。 4.1施工组织部署 ........................................................ 错误!未定义书签。 4.2施工协调管理 ........................................................ 错误!未定义书签。 4.3组织管理体系 ........................................................ 错误!未定义书签。 5、施工平面布置及各项目需用计划 ............................. 错误!未定义书签。 5.1总体布置 ................................................................ 错误!未定义书签。 5.2现场平面布置原则 ................................................ 错误!未定义书签。 5.3现场平面布置管理 ................................................ 错误!未定义书签。 5.4主要材料物质计划 ................................................ 错误!未定义书签。 6、主要施工方法及施工顺序.......................................... 错误!未定义书签。 6.1施工顺序 ................................................................ 错误!未定义书签。 6.2主要施工方法 ........................................................ 错误!未定义书签。 6.2.1微型钢管桩施工 .......................................... 错误!未定义书签。 6.2.2锚杆施工....................................................... 错误!未定义书签。 6.2.3 锚管 .............................................................. 错误!未定义书签。 6.2. 4土钉挂网...................................................... 错误!未定义书签。

基础土方开挖专项施工方案

基础土方开挖专项施工方案 一、概况: 本工程位于昌邑市文山中学院内,本工程总用地面积5500㎡,总建筑面积17456.52㎡,建筑总高度22m。结构为框架结构,主体建筑为四层;基础采用钢筋混凝土独立基础。根据该工程勘察报告及设计图,主体结构基础采用天然地基,持力层为:粘性土,承载力特征值130kPa。独立基础相对标高为-2.1m。为确保基础开挖的顺利进行,及保证施工质量,特编制本方案。 二、施工方案: 由于土方开挖深度比较深,施工工期比较紧,根据现场多种构筑物的布置特征,结合实际情况,因本工程的基础开挖前室外相对标高约为±0.000,所以本次基础土方开挖方案拟采用机械开挖到-2.100m,施工方案从土方开挖、基坑排水、地表面水的防治、室外接地网敷设及室外电缆沟位置等方面进行编制。整体的施工顺序:施工准备、放样工作→场地清理→机械土方开挖至-2.100m→人工配合清底→自检→验收。 本工程的基础开挖施工工期计划为8天。 1、施工准备、放样工作 施工前根据总平面布置图及主控楼的施工图纸尺寸,还应根据施工需要,排水设施和支撑结构宽度、放坡宽度等方面的需要进行定位测量放线,并做好轴线控制桩的保护以便复测,经与测量控制网线复核无误后,用白灰撒出基坑土方开挖线,经测量确定现有的地表面标

高的相对标高是±0.000m。 2、土方开挖 根据施工工期要求紧和现场有局部可堆放土方位置的特点,先选用一台C220型号单斗1m3以外履带式挖掘机进行土方开挖,采用逐个开挖至-2.100m处,开挖时放坡为1:0.33,开挖顺序为一台挖掘机从E轴向A轴方向开挖。 由于地梁标高为-1.200m,在开挖进行到将近梁底标高时应预留150-300mm厚土层,防止开挖过深造成原土层破坏。开挖至-1.200m 标高后,开挖机械应退至施工现场外,改用人工清底修边。 在基坑土方开挖时,应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常进行复测检查,基坑挖完后应进行验槽作好记录,如发现地基土质与地质勘探报告、设计要求不符时,应通知有关人员进行处理确定。具体开挖基底标高尺寸详见附图。 3、边坡支护 因本工程开挖的基底标高为-2.100m,施工时采用自然放坡就可以满足施工要求,放坡系数为1:0.33。施工时若因局部土质较差而发生松散泥土塌落或是塌方现象应及时采用槽钢进行支护。 4、排水措施 由于本工程地下水位较低,基本上不产生地下水,所以只考虑到雨水及地表水对土方开挖的破坏,在距离开挖位置约1.5m的地方沿四周设置排水沟,并在建筑物四角设置700X700X800mm(深)的集水坑以便把雨水用潜水泵抽走,为了防止地表面水及雨水顺着护坡流

深基坑支护钻孔灌注桩专项施工方案(终稿)

施工组织设计(方案)报审表

商品房(****)围护钻孔灌注桩专项施工方案 工程名称:商品房(****) 工程地点:汕头市**路52号街 施工单位:汕头市****建筑总公司 编制单位:汕头市****建筑总公司 编制人: 编制日期:2011 年10 月10 日 审批负责人: 审批日期:年月日

目录 第一章总体概述 (1) 一、工程概况 (1) 1.1 项目名称及参建各方名称 (1) 1.2 工程简介 (1) 二、编制依据 (1) 三、场地岩土工程条件 (2) 3.1 土层概况 (2) 3.2 地下水概况 (2) 第二章施工组织部署 (3) 第一节工程施工目标 (3) 第二节现场施工管理和人员安排 (3) (一)钻孔灌注桩专业施工班组管理人员配备 (3) (二)钻孔灌注桩施工班组工人配备 (3) 第三节计划工期和保证措施 (4) 第四节施工机具安排 (4) 第三章钻孔灌注桩施工工艺 (5) 第一节施工工艺流程 (5) 第二节钻孔灌注桩设计要求 (6) 第三节施工准备 (6) 第四节钻孔灌注桩施工 (6) 第五节基桩检测 (9) 第六节质量保证措施 (10) 第四章雨季、台风和夏季高温季节的施工措施 (11) 第五章安全生产措施 (13) 第一节安全生产管理条例 (13) 第二节施工用电安全措施 (13) 第三节机械施工安全措施 (14) 第四节钻孔桩机安全操作规程 (14) 第五节钢筋弯曲机安全操作规程 (16) 第六节钢筋调直机安全操作规程 (17) 第七节电焊机安全操作规程 (18) 第八节立式泥浆泵安全操作规程 (19) 第六章文明生产措施 (19)

深基坑支护专项施工方案

天峨县民族文化体育活动中心工程深基坑支护专项施工方案 文件编号:2013-南宁分公司-深基坑支护专项施工方案- 编制单位:广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 编制人员:彭振华 编制日期:2013年10月21日

目录 第1章编制依据 0 第2章工程概况及地质概况 0 2.1工程概况 0 2.2地质情况 (1) 2.3工程特点 (2) 第3章基坑支护方案 (2) 3.1前言 (2) 3.2基坑支护选择的依据 (3) 3.3基坑开挖支护分段示意图及大样 (3) 3.4基坑的支护方案及顺序 (4) 3.5正常使用已支护边坡的要求 (6) 第4章基坑挖土及明排水 (7) 4.1挖方估计及卸土场地选择 (7) 4.2施工准备 (7) 4.3施工机械及劳动力准备 (8) 4.4施工工期 (8) 4.5开挖线路 (8) 4.6开挖方案 (8) 4.7操作工艺 (9) 4.9设置基坑降排水系统 (10) 第5章安全措施 (11) 第6章环境保护措施 (12)

第1章编制依据 编制依据: 1、施工有关图纸及建筑施工图 2、《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97 3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 4、《混凝土结构施工规范》(GB 50010-2002) 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 6、《建筑施工安全技术规范》DGJ08-903-2003 7、《工程测量规范》GB50026-2007 8、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 9、《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009 10、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 11、《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-1999) 12、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 13、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 14、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 15、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》住建部建质[2009]87号 16、其他有关行业规范、法律法规。 第2章工程概况及地质概况 2.1工程概况 本工程为天峨县民族体育活动中心,分成综合体育馆,文化宫展览馆,总建筑面积12921.63㎡,其中体育馆建筑面积8117.18㎡,文化馆及展览馆建筑面积3342.99㎡,二层平台建筑面积535.37㎡,架空屋面建筑面积926.09㎡;建筑高度27.742m,比赛厅高15.3m,其中文化宫展览馆中的文化宫层高4.25m,展览馆层高是5.85m,地下室层高5.2m;其中文化宫展览馆基础采用筏

土方开挖专项施工方案

银基雅园工程 桩基础及土方开挖工程专 项施工方案 天元建设集团有限公司 二零一八年四月十七日

目录 一、工程概括……………………………. 二、编制依据 三、施工总体部署 四、施工要点 五、施工工艺 六、安全保证措施及注意事项 七、文明施工及环境保护 八、工期保证措施

一、工程概况 鹤壁市银基雅园13#楼,位于淇县107国道以东,纬十五路以南,建筑面积:99851.11平方米,剪力墙结构,建筑层数:地上十八层,地下一层 二、编制依据 1、施工用工程图纸及本工程《岩土工程勘探报告》。 2、中华人民共和国颁布的现行有效的建筑施工各类规程、规范及验评标准。 3、河南省建设厅和鹤壁市建委有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等法规及规定。 4、我单位有关质量管理、安全管理、文明施工管理规定。 5、现场和周边环境的实地探勘情况。 6、相关主要标准、规范、技术规程和规范性文件。 三、施工总体部署 1、质量目标 认真贯彻公司的质量方针,确保工程质量达到合格要求。 2、项目管理组织架构 本工程的施工组织实行项目施工管理模式,项目经理作为施工现场负责人,对工程的质量、技术、安全、进度和成本实行高效益、高标准的组织、协调和管理。项目部组织结构图详见总体施工组织设计。 3、施工准备 (1)熟悉和掌握有关的图纸设计、施工规范要求、图纸会审记录、

设计变更通知单和岩土工程勘察报告等资料。 (2)根据测绘院提供的坐标系、高程控制点标高,把标高引入基坑,把控制建筑物坐标系网的三个控制点引入围墙内并固实,做好施工测量前的准备工作。 (3)材料、人员、机械设备、各种工具应提前进场准备好,临水、临电设施架设或铺设完成。 (4)做好施工现场的排水系统和土方开挖工作前的准备工作。 做好施工现场其他安全、文明施工工作。 4、技术准备 (1)组织相关人员到位,进行桩基挖土前的技术交底。所有参加人员均需明确岗位职责,并在建设单位、监理单位的组织下做好与各参建单位衔接与协调工作,以确保工程施工的顺利进行。 (2)测量人员做好技术准备,提前画好外围控制线,并随时跟踪挖土标高加强标高控制,严禁超挖。 (3)技术部门应对现场施工人员做出明确交底,画出排水沟、集水坑等位置局部详图,确保位置准确。 (4)施工前技术负责人向所有参加施工的人员进行有针对性的技术交底,必须使每个操作者对施工中的技术要求心中有数。 (5)了解施工机械设备的技术参数与性能。 (6)做好施工场地的通平工作。 (7)按照施工图及业主提供的基坑周边控制轴线准确测出坑外包线,并将基坑周边控制轴线引测到场地周边适当部位,妥善保护。

基坑支护施工方案(一)

基坑支护施工方案(一) 基坑支护施工方案(一) 基坑支护工程 施 工 方 案 xx工程集团公司 年月 施工组织设计(施工方案)报审表 施表共页第页

目录 一、工程概况 二、地质概况 三、施工要求 四、施工准备 五、工艺流程 六、施工机械设备 七、施工用水、用电计划、进度计划 八、质量保证措施 九、安全生产保证措施

十、文明施工措施 一、工程概况: xx居住区一期基坑支护工程位于XX市,基坑周边无建筑物,距高速公路约150m。本分部施工组织设计是根据甲方提供的现场地质资料及设计图纸,结合我公司的技术力量及现行有关规范、规定进行编制。 工程名称:xx居住区一期基坑支护工程 工程地点:XX市 建设单位:XX市城建国有资产投资有限公司 主体设计单位:XX工程设计研究院 支护设计单位:XX工程设计研究院 勘察单位:XX地质工程勘察院 监理单位:XX建设工程管理有限公司 施工单位:XX建设工程集团公司 支护质式:喷射水泥砂浆面层支护 二、地质概况 场地地质情况:详见厦门地质工程勘察院提供的《xx居住区一期岩土工程勘察报告》,场地上部土层自上而下依次为: 1、耕植土,厚0.6米 4、粉质粘土,厚1.5米 5、残积砂质粘性土,厚17.4米 6、全风化花岗岩,厚3.7米 (7/a)、砂砾状强风化花岗岩,厚15.6米 (7/b)、碎块状强风化花岗岩,厚5.1米 8、中风化花岗岩 9、微风化花岗岩 三、施工及设计要求 (一)施工准备

1、生产准备: (1)、清除(或拆迁)工程范围内所有障碍物(地下管道、电缆、旧基础等); (2)、修建临时设施工棚及堆料场,安装水电线路,并试水试电; (3)、订购施工需要的材料,提出规格数量和使用时间,签订相关购货合同。 2、技术准备: (1)、图纸会审。认真进行施工图纸学习、自会审,进行设计交底和施工技术交底,编制施工预算; (2)、编制管桩、土钉、喷射混凝土挂网等各分项工程的作业和施工操作要点,组织施工人员学习,对专业人员进行技术培训; (3)、根据设计总图作好测量总控制,设置基准点,对工程进行定位放线; (4)、组织钢筋放样,落实加工订货。 (二)基坑土方及排水要求 1、施工面复核工程坐标、水准基点、场地标高,并报验。基坑开挖的原则应侧壁土方四周先开挖再退中间的土方,基坑侧壁土方必须分层分段均衡开挖,严格做到开挖一层支护一层,上层末支护完, 不得开挖下一层,每层开挖深度为土钉以下0.5m,支护系统强度达到设计强度的80%后方可开挖下一层,开挖坡度必须符合设计要求,同时不得在大雨天开挖,施工每层开挖深度不超过1.5m,每段开挖长度不大于15m,素填土层开挖长度不大于15m,淤泥每层开挖深度不超过1.3m,每段开挖长度不大于6m,且应间隔开挖.开挖后应及时对壁面进行修整. 2、土方开挖过程中应做好坑内滞水及大气降水的疏导工作,确保坑内不积水;土方开挖顺序入速度应根据监测结果及时调整。 3、开挖过程中应做好载水,排水工作,基坑周围地面设载水沟,坡脚设临时小排水沟,基坑底四角及各边按20—40m间距挖一直径Ф800,深500的集水井,用潜水泵抽取集水坑中地下水排入坡顶载水沟,以沉淀后,排入市政管线。 4、应做好排水工作,在坡脚应做好排水措施,必要时在基坑坡面设排水管(可用竹筒).以减少侧向水压力. (三)喷射混凝土 挖出的作业面修整后,放坡的及时喷射素混凝土面层(厚40),应尽快铺设铁

(完整版)基坑排桩支护及开挖施工方案

基坑排桩支护及开挖施工方案 1编制说明及概述 1.1编制目的 本安全施工方案是XX县公共文化活动中心基坑支护及土方开挖工程的安全施工依据和指导性文件之一,主要体现本工程施工活动全过程安全生产的总体构思,是指导工程施工过程中各项安全生产活动的技术性文件。 1.2编制依据 ①施工招标文件及XX省建筑设计研究院出具的桩基、基坑围护的设计图纸。 ②投标答疑的有关内容。 ③XX省勘察设计研究院出具的岩土工程勘察报告。 ④工程现场及周边环境实际情况。 ⑤本工程拟使用的规范及标准: a.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); b.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); c.《建筑地基基础工程施工质量及验收规范》(GB50202-2002); d.《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003); e.《建筑项目管理规范》(GB/T50326-2001); f.《工程测量规范》(GB50026-2007); g.《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009); h.《建筑施工安全检查标准》(JGJ55-99); i.《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T 10-95); j.《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2001); k.《施工现场临时用电安全规范》(JGJ46-2005); l.《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93); m.《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2007)。 N.住建部建质2009【87】文件 ⑥ XX地方及其它相关规范及规程

2工程概况 2.1地理位置 XX县公共文化活动中心工程项目位于XX省XX市XX县XX中心城区XX路北侧,XX路南侧,西接引水箱函,东临XX。 2.2工程概况 本工程为一类高层建筑,主楼为框架核心筒结构,裙房为框架结构。地下室一层,局部两层,地下室面积29834.4㎡, 地上24层,地上建筑面积67162.3㎡,主楼1#楼建筑高度为34.45m,2#楼建筑高度为23.95m,3#楼建筑高度为92.75m。建筑结构型式为钢筋混凝土框架核心筒结构。一层地下室(东侧为二层)深基坑支护采用钻孔灌注桩排桩结合水泥搅拌桩止水帷幕作为围护结构、并结合一道(东侧为二道)钢筋混凝土水平内支撑支撑的支护形式。 本工程基坑分东西两个基坑,相对标高正负0.000相当黄海高程7.2米,自然地坪相对标高-1米至-0.4米左右。其中东基坑东西长126.3米,南北宽77.7米,开挖至底板垫层底为-10.3米,承台垫层底为-11.3米;西基坑东西长108.5米,南北宽123.8米,开挖至底板垫层底为-6.2米,承台垫层底为-7米。基坑占地面积大,整个基坑南北西为交通道路,东面为市民XX。且工程基地土质以软粘土和淤泥为主,基坑占地面积大,由于整个基坑工程的施工工期短,且质量要求高,基坑施工期间必然存在多工种、多工序立体交叉的现象,基坑开挖施工难度大。 2.3参建单位 建设单位:XX县城建指挥部 设计单位:XX省建筑设计研究院(基坑围护设计) 勘察单位:XX省勘察设计研究院 施工单位:XX省XX建设集团有限公司 2.4基坑围护结构概述 2.4.1基坑周边环境 本工程基坑处于XX县XX中心城区,南侧临近XX路,北侧临近XX路,西侧接引水箱函,东侧临近XX。西北角区域临近XX县XX保健站(高层,管桩基础含地下室),间距5.5m~6.9m。

一标深基坑支护施工方案改

深基坑支护专项施工方案(衍水颐园一期工程一标段) 建设单位: 辽阳市河东新城开发建设有限公司 监理单位: 辽阳华顺工程监理有限公司 施工单位: 辽阳建设集团有限公司 编制人:富世成 编制日期:2015年9月1日

专项方案审批表

第一章编制依据 (5) 现行国家施工规范、标准及规程 (5) 第二章工程概况 (5) 第一节概述 (5) 第二节地质情况 (6) 第三节地质构造 (6) 第四节地层岩性 (6) 第三章施工部署和施工准备 (6) 第一节组织管理机构 (6) 第二节主要施工顺序 (7) 第三节:主要劳动力配备 (7) 第四节:主要施工机械配备 (7) 一、基坑土方开挖 (8) 二、挖土方施工方法 (8) 三、基坑支护方案 (9) (一)基坑边坡支护设计: (9) (二、)锚喷支护施工工艺 (11) (三)基坑支护施工注意事项 (13) 四、边坡变形观测方案 (13) 五、基坑后期维护 (14) 第五节:排水设计施工 (15)

一、降水目的 (15) 二、水文地质条件 (15) 三、排水方案设计 (15) 四、排水施工 (16) 第四章质量控制措施 (16) 一、关键工序质量控制措施 (16) (一)、修整面壁质量控制措施 (16) (二)、土钉制作质量控制措施 (17) (三)、喷射作业质量控制措施 (17) (四)、土钉压浆质量控制措施 (17) 二、特殊工序质量控制措施 (18) 三、重要部位控制措施 (18) 第五章施工中有关问题的影响及处理措施 (19) 一、施工噪音 (19) 二、环境保护 (19) 第六章基坑支护施工过程中的应急预案 (19) 一、局部垮塌 (19) 二、裂缝处理 (20) 三、软弱层处理 (20) 第七章安全施工措施 (20) 一、管理目标 (21) 二、组织管理 (21)

(完整版)深基坑土方开挖专项施工方案(专家论证)

银川市爱心护理院-8#楼医疗保健楼和医疗展厅超市及地下车库工程深基坑 专项施工方案 中铁二十一局集团第二工程有限公司 二〇一七年二月

同心县妇幼保健所建设项目-计划生育服务站、业务 用房工程深基坑 (土方开挖及护坡支护) 专项施工方案 编制: 审核: 审批: 二〇一七年二月

目录 一、工程概况 (1) (一)工程总概况 (1) (二)建筑结构概况 (1) (三)深基坑概况 (1) (四)基坑周边状况 (2) 二、编制依据 (3) 三、基坑场地土层性质、周围环境及地下水情况 (4) (一)场地土层性质 (4) (二)周围环境 (6) (三)地下水情况 (7) 四、方案的确定 (7) (一)基坑侧壁安全等级确定 (7) (二)基坑降水方案确定 ............................................. 错误!未定义书签。 (三)土方开挖方案确定 (7) (四)边坡支护方案确定 (9) (五)边坡防雨措施确定 (22) 五、土方开挖施工危险源的辨识及监控措施 (22) (一)土方开挖工程事故类型 (22) (二)引发事故的直接原因 (23) (三)危险源的监控措施 (23) 六、土方开挖施工 (23) (一)施工总体部署 (23) (二)施工准备 (24)

(三)施工进度计划 (27) (四)土方开挖施工 (28) 七、质量保证措施 (32) (一)组织保证体系 (32) (二)质量管理程序 (32) (三)各分项工程质量标准 (33) 八、安全管理 (33) (一)安全组织机构 (33) (二)安全生产措施 (34) 九、雨期施工措施 (35) 十、基坑边坡监测措施 (36) (一)基坑监测的内容 (36) (二)应急处理措施 (37) (三)基坑监测方案 (37) 十一、应急预案 (38) (一)目的 (38) (二)应急领导小组 (38) (三)应急领导小组职责 (39) (四)应急救援预案 (40) (五)应急准备 (41)

基坑支护工程施工方案

基坑支护工程施工方 案 一、工程概况: 二、地质概况 场地地质情况:详见厦门地质工程勘察院提供的《xx居住区一期岩土工程勘察报告》, 场地上部土层自上而下依次为: ○1、耕植土, 厚0.6米 三、施工及设计要求 (一、施工准备 1、生产准备: (1)、清除(或拆迁)工程范围内所有障碍物(地下管道、电缆、旧基础等); (2)、修建临时设施工棚及堆料场, 安装水电线路, 并试水试电; (3)、订购施工需要的材料, 提出规格数量和使用时间, 签订相关购货合同。 2、技术准备: (1)、图纸会审。认真进行施工图纸学习、自会审, 进行设计交底和施工技术交底, 编制施工预算; (2)、编制管桩、土钉、喷射混凝土挂网等各分项工程的作业和施工操作要

点, 组织施工人员学习, 对专业人员进行技术培训; (3)、根据设计总图做好测量总控制, 设置基准点, 对工程进行定位放线; (4)、组织钢筋放样, 落实加工订货。 (二)基坑土方及排水要求 1、施工面复核工程坐标、水准基点、场地标高, 并报验。基坑开挖的原则应侧壁土方四周先开挖再退中间的土方, 基坑侧壁土方必须分层分段均衡开挖, 严格做到开挖一层支护一层, 上层末支护完, 不得开挖地下一层, 每层开挖深度为土钉以下0.5m, 支护系统强度达到设计强度的80%后方可开挖地下一层, 开挖坡度必须符合设计要求, 同时不得在大雨天开挖, 施工每层开挖深度不超过1.5m, 每段开挖长度不大于15m, 素填土层开挖长度不大于15m, 淤泥每层开挖深度不超过 1.3m, 每段开挖长度不大于6m, 且应间隔开挖.开挖后应及时对壁面进行修整. 2、土方开挖过程中应做好坑内滞水及大气降水的疏导工作, 确保坑内不积水;土方开挖顺序入速度应根据监测结果及时调整。 3、开挖过程中应做好载水, 排水工作, 基坑周围地面设在水沟, 跛脚设临时小排水沟, 基坑底四角及各边按20—40m间距挖一直径Ф800, 深500的集水井, 用潜水泵抽取集水坑中地下水排入坡顶载水沟, 以沉淀后, 排入市政管线。 4、应做好排水工作, 在坡脚应做好排水措施, 必要时在基坑坡面设排水管(可用竹筒).以减少侧向水压力. (三)喷射混凝土 挖出的作业面修整后, 放坡的及时喷射素混凝土面层(厚40), 应尽快铺设铁丝网, 喷射混凝土面层(厚80), 喷射混凝土为1:2:2(水泥:砂:石)细石混凝土(重量比, 细骨料用中粗砂, 粗骨料用粒径小于2cm碎卯石, 混凝土等级不低于C20, 水灰比为0.4, 采用干式喷射工艺, 空压机风量不宜小于9 m3/min 以防堵管, 喷头水压不应小于0.15MPa, 为加速凝结可掺适量速凝剂. 可一次喷射, 也可分两次喷射混凝土, 终凝后2h应浇水养护, 保持混凝土面湿润, 养护期不少于5-7天, 注浆体与喷射混凝土面层强度达到80%后方可开挖下层土方及下层土钉施工.

相关文档