文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 临水施工方案

临水施工方案

临水施工方案
临水施工方案

目录1....................................................................................................................................... 工程简介2 2..................................................................................................... 施工现场临水及主要临建简介2

2.1施工现场临水情况 (2)

2.2主要用水临建情况 (2)

3................................................................................................................................ 临水方案总述2

3.1给水设计: (2)

3.2排水设计 (3)

4........................................................................................................................ 施工临水总量计算3

4.1工程用水量计算: (3)

4.2工程用水量计算: (3)

5....................................................................................................................................... 消防供水6

5.1水泵扬程计算 (6)

5.2施工及生活用水水泵扬程计算及水泵选择 (6)

5.3消防用水水泵扬程计算及水泵选择 (7)

6................................................................................................................................ 供水支管选择7

7................................................................................................................................ 临水管线布置7

8........................................................................................................................ 施工临水设施安装8

9................................................................................................................ 临水系统的维护与管理8

1.工程简介

本工程位于东莞市麻涌镇北片区中麻公路东侧,西面临近东莞南波绿色能源产业园,北面临近天球能源工业区。本工程为丙2类厂房,分别有1#厂和2#厂房,规划总用地面积为24443.751平方米,总建筑占地面积为10362.678平方米,总建筑面积为36657.462平方米。其中1#厂房总建筑面积为32320.077平方米,首层层高6米,二~四层层高5.7米,建筑高度23.1m,共四层;2#厂房总建筑面积为4260.289平方米,层高首层层高为6米,二、三层层高为5.7米,建筑高度18.9m,共三层。承包范围:主要有该项目中的土建工程、室外幕墙装饰工程、安装工程(含消防)、给排水工程、空调通风工程、装饰工程、室外工程和弱电集成等。

2.施工现场临水及主要临建简介

2.1施工现场临水情况

现场临电总水源由业主提供,水源位于中麻公路人行道。

2.2主要用水临建情况

施工用水管沿建筑物周围布置,工人生活区位于场地西北方向一角,办公区位于场地西南方向一角,其中主要用水部位为施工部位、工人厕所、冲凉房。

3.临水方案总述

3.1给水设计:

3.1.1平面给水

3.1.1.1 根据本工程施工区域内的实际情况及东莞市施工现场管理的有关规定,本方案拟采用树枝状管网布置临时施工用水管网,树枝状管网主给水管从建筑物内原有给水管引入后加设水表及水表井,在管线上按照施工需要或一定距离留设给水点,并按照消防规定每30—50米设置一个地下式消火栓。

3.1.1.2施工用水和消防用水布置

施工用水和消防由水源主干管引出两路供水管线:沿围墙周围分布,一路往办公区方向敷设,至办公区截止,一路往工人生活区方向绕1#厂房敷设,至钢筋加工棚截止。

3.1.2竖向给水

随着建筑物结构施工逐步增高,以防水压不足,主水管总开关处增加加压水泵。根据消防的需要,设一消防水池,主管一路拟接入消防水池,然后采用加压泵接至给水立管,以备楼层消防应急使用。

3.2排水设计

3.2.1施工现场排水主要产生于食堂、厕所部分废弃水以及雨水,上述排水通过排水沟集中排至厕所处的化粪池,然后再由化粪池沉淀后排入市政排水管线。

4.施工临水总量计算

4.1工程用水量计算:

建筑工地临时供水主要包括:生产用水、生活用水和消防用水三种。

生产用水包括工程施工用水、施工机械用水。

生活用水包括施工现场生活用水和生活区生活用水。

4.2工程用水量计算:

4.2.1计算依据:

1、《建筑施工计算手册》江正荣编著

建筑工地临时供水主要包括:生产用水、生活用水和消防用水三种。

生产用水包括工程施工用水、施工机械用水。

生活用水包括施工现场生活用水和生活区生活用水。

4.2.2工程用水量计算:

工地施工工程用水量可按下式计算:

q1=K1·ΣQ1·N1·K2/(T1·b·8·3600)

其中 q1── 施工工程用水量 (L/s);

K1── 未预见的施工用水系数,取1.1;

Q1── 年(季)度工程量 (以实物计量单位表示),取值如下表;

N1── 施工用水定额,取值如下表;

T1── 年(季)度有效工作日(d),取360天;

b ── 每天工作班数(班),取2;

K2── 用水不均匀系数,取1.4。

工程施工用水定额列表如下:

经过计算得到 q1 =1.1×10701000×1.4/(360×2×8×3600)=0.79L/S。

4.2.3机械用水量计算:

施工机械用水量计算公式:

q2=K1·ΣQ2·N2·K3/(8·3600)

其中 q2── 施工机械用水量 (L/s);

K1── 未预见的施工用水系数,取1.05;

Q2── 同一种机械台数(台),取值如下表;

N2── 施工机械台班用水定额,取值如下表;

K3── 施工机械用水不均匀系数,取2。

施工机械用水定额列表如下:

2

4.2.4工地生活用水量计算:

施工工地用水量计算公式:

q3=P1·N3·K4/(b·8·3600)

其中 q3── 施工工地生活用水量 (L/s);

P1── 施工现场高峰期生活人数,取200人;

N3── 施工工地生活用水定额,取值如下表;

K4── 施工工地生活用水不均匀系数,取1.3;

b ── 每天工作班数(班),取2。

施工工地用水定额列表如下:

3

4.2.5生活区用水量计算:

生活区生活用水量计算公式:

q4=P2·K4·N5/(24·3600)

其中 q4── 生活区生活用水量 (L/s);

P2── 生活区居住人数,取300人;

N4── 生活区昼夜全部生活用水定额,取值如下表; K5── 生活区生活用水不均匀系数,取2;

生活区生活用水定额列表如下:

经过计算得到 q4=300×80×2/(24×3600)=0.5556L/S。

4.2.6消防用水量计算:

根据消防范围确定消防用水量 q5 =10L/S。

4.2.7施工工地总用水量计算:

施工工地总用水量Q可按以下组合公式计算:

当工地面积小于5万平方米,

(q1+q2+q3+q4)≤q5时:Q=q5

(q1+q2+q3+q4)>q5时:Q=q1+q2+q3+q4

在此计算中得:Q =q5 =10=10L/S;

最后计算出的总用水量,还应增加10%,以补偿不可避免的水管漏水损失。

最后Q还应增加10%,得出 Q =10+1=11L/S;

4.2.8供水管径计算:

工地临时网路需用管径,可按下式计算:

d=(4Q/1000πν)1/2

其中: d ──配水管直径(m);

Q ──施工工地用水量(L/S);

ν ──管网中水流速度(m/s),取V=1(m/s);

供水管径由计算公式:d=[4×11/(3.14×1×1000)]0.5=0.118m=118mm

得临时网路需用内径为118mm的供水管。

采用内径100mm的供水管即可。

5.消防供水

平时采用市供水点。为保证消防供水,本供水管网拟接入消防水池,当出现火灾而水压达不到要求时采用水泵加压。

消防供水水泵选择

5.1水泵扬程计算

计算公式:H= H1+H2+H3

H——为水泵总扬程

H1——为水泵送水到最不利点的高差(m)

H2——为管路水头损失(m),一般H2=(0.15—0.20)H1

H3——为最不利点出水水压(m)

5.2施工及生活用水水泵扬程计算及水泵选择

H= H1+H2+H3

H1=85m

H2=0.15×85=12.75m

H3=2m

∴H= 85+0.15×85+2

=99.75m

根据施工用水量q=4.01L/S,施工及生活供水最高扬程H=99.75m,所以施工及生活用水加压泵选择扬程为100—76米、功率为20KW、流量7—11L/S的3DA—8水泵。

5.3消防用水水泵扬程计算及水泵选择

H= H1+H2+H3

H1=85m

H2=0.15×85=12.75 m

H3=8m

∴H=85+0.15×85+8

=105.75m

根据消防用水量q=10L/S,消防供水最高扬程H=105.75m,所以消防用水加压泵选择扬程为113—86米、功率为20KW、流量7—11L/S的3DA—8水泵。

6.供水支管选择

6.1生活、办公区用水量计算

计算公式

q3=(ΣP2N3K4)/(24×3600)

q3——生活区生活用水量(L/S)

P2——生活区居住人数(拟定500人,含管理人员);

N3——生活区昼夜全部生活用水定额(80—120升/人)

——生活用水不均衡系数(2.00—2.50)

6.2工人生活用水系数确定

生活区生活用水定额取N3=80升/人

生活用水不均衡系数取k3=2.00

6.3办公及生活用水量计算

q3 =(ΣP2N3)K/(24×3600)

=500×80×2.00/(24×3600)

=0.93L/S

经过查表选择管径D=40mm(经过查表水的流速V=1.03m/s符合规定的要求)。

7.临水管线布置

临水管线详细布置见施工现场临水平面布置图

8.施工临水设施安装

8.1工艺流程

→→→

→→→

→→

→→→

8.2管道预制加工

按照设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口及其它附件位置等施工草图。在实际安装位置作出标记,按照标记量出实际安装的准确尺寸,然后按照草图及则得尺寸对管道及附件进行预制加工。

8.3埋地管道的除锈及防腐

埋地管道在埋设前应进行除锈和防腐处理,给水管道除锈后刷热沥青两道,排水铸铁管刷热沥青两道。

8.4施工用水预留管及阀门外露部分采用岩棉管壳进行保温,厚度为

20mm。

8.5管道安装坡度

所有管道坡度除图中注明者外均按照施工及验收规范要求进行。

8.6水压试验

所有给排水管应在混凝土浇注前进行试压完毕,给水管试水压力按照工作压力的1.5倍进行。注水30分钟不渗漏为合格,排水管注水高度应高于地面,15分钟不漏水为合格。

9.临水系统的维护与管理

9.1施工时应注意径车昂保证消防管线畅通,消火栓内设施完备,且消火栓前

道路畅通,以保证消防需要。

9.2应加强施工现场厕所的管理,及时清扫、冲洗,保持整洁,无堵塞现象。

9.3施工用水立管及消防用水立管在上层楼板浇注前应及时接高,按照每施工

两层接高两层进行。

9.4对于有渗漏的管线及截门应及时进行维修。

9.5冬季施工时应作好防冻涨工作。

9.6各个施工用水点作到人走水关,杜绝长流水现象发生。

建筑工程临水施工方案

xxx有限公司 建筑工程临水施工方案 文件编号: 受控状态: 分发号: 修订次数:第 1.0 次更改持有者:

工程临时用水施工方案 施工单位: 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:年月日

施工方案审批表

目录一编制原则 二现场临水规划 三施工准备 四临时用水措施及管理规划 五冬雨季措施 六工期计划 七责任 八附图

住宅及配套、商业金融(4号地)工程 8#楼、9#楼、1#车库、2#车库楼临时用水施工方案 一、编制原则: 根据《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002),《室外给水设计规范》(GB50013-2006),《室外排水设计规范》(GB5004-2006)和《建筑施工安全标准》(JGJ59-99),为了保证现场施工办公,生活的用水,保护企业从业人员的生产经营活动中的身体健康和生命安全,防止意外断水,漏水等事故的发生并保证消防用水,在施工作业前,对现场进行整体用水的规划,特制定本方案以指导临水的施工及维护。 二、现场临水规划: 1、现场概述: 工程概述: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 本工程为……..住宅及配套、商业金融(4号地)工程8#楼、9#楼、

1#车库、2#车库,钢筋混凝土剪力墙结构。 施工现场临时用水,从场地的东北角市政自来水入场区的管井,引入1根DN100的水管,满足施工现场的临时用水和地上场区的消防用水。 地上结构施工期间,在场区的东南角设一个加压泵房,配置一个调节水箱,由原来的DN100的总管引入调节箱,经水泵加压,向场区安装不小于DN100的消防干管,场区设五个地上式消火栓,施工用水与消防干管单独设施工用水接口。 具体的布置详见……住宅及配套、商业金融(4号地)工程8#楼、9#楼、1#车库、2#车库工程临水、消防布置平面图。 2、具体规划 (1)用水量需求测算 本工程临时用水(Q)包括现场工程施工用水量,施工机械用水量(q2),现场生活用水量(q3)、消防用水量(q5)。 1)工程用水量(q1)计算 施工用水主要为混凝土养护,模板湿润,装修工程等用水。 q1=K(∑Q1· N1/T · t)×K2/(8×3600) =(12000*300/150*1)×(8*3600)=(L/S) q1—现场施工用水量(L/S); K1—为预计的施工用水系数,取; Q—浇筑混凝土总量,12000m3; N1—施工用水定额,取300L/m3; T1——混凝土施工的作业日150(天); t—每天工作班数,取一班; K2—用水不均衡系数,取; 2)施工机械用水量,本工程的施工机械用水量可以忽略不计。

施工现场临水方案

施工现场临水方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 1、编制依据 ............................................................................................错误!未定义书签。 2、工程概况 ............................................................................................错误!未定义书签。 3、临时供水设计、计算及管理.............................................................错误!未定义书签。 4、供水方式及管道敷设.........................................................................错误!未定义书签。 5、临时排水设计 ....................................................................................错误!未定义书签。 6、现场临水平面布置图 (7) 7、安全注意说明 ....................................................................................错误!未定义书签。 8、安全、消防保证措施 (8)

1、编制依据 施工图纸 施工组织设计 施工现场平面图 公司职工安全卫生管理规定 北京市建筑工程施工现场消防安全管理办法及有关消防通令 北京市建筑工程施工现场安全管理规定 本工程采用的规范及图集: [1]《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ/T01-26-2003 [2]《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 [3]《施工安装建筑设备通用图集》91SB2 [4]《施工安装建筑设备通用图集》91SB3 [5]《施工安装建筑设备通用图集》91SB6 [6]《施工安装建筑设备通用图集》91SB-X1 [7]《绿色施工管理规程》DB11/513-2008 [8]《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 [9]《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 2、工程概况 总体简介 14#楼配套实习办公楼等4项工程位于北京市大兴区庞各庄镇,北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院院内,总占地面积㎡,总建筑面积为㎡。本工程由14#、15#、16#、17#配套楼组成,14#地上五层,首层层高,二层及二层以上层高为,建筑高度为;15#、16#配套楼均为地下一层,地上九层,地下一层层高,首层层高为,二层及二层以上层高均为3m,建筑高度均为30m;17#配套楼均为地下一层,地上八层,地下一层层高,首层层高为,二层及二层以上层高均为,建筑高度均为30m;14#配套楼首层建筑地面±设计标高相当于绝对标高的;15#、16#、17#配套楼首层建筑地面±设计标高相当于绝对标高的。 现场条件 拟建场地内原有建筑物已全部拆除,施工现场路面全部硬化,临电设施已全部到位。

施工现场临水方案设计

实用文档 目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、临时供水设计、计算及管理 (1) 4、供水方式及管道敷设 (4) 5、临时排水设计 (6) 6、现场临水平面布置图 (7) 7、安全注意说明 (7) 8、安全、消防保证措施 (8)

1、编制依据 1.1施工图纸 1.2施工组织设计 1.3施工现场平面图 1.4公司职工安全卫生管理规定 1.5市建筑工程施工现场消防安全管理办法及有关消防通令 1.6市建筑工程施工现场安全管理规定 1.7本工程采用的规及图集: [1]《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ/T01-26-2003 [2]《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002 [3]《施工安装建筑设备通用图集》91SB2 [4]《施工安装建筑设备通用图集》91SB3 [5]《施工安装建筑设备通用图集》91SB6 [6]《施工安装建筑设备通用图集》91SB-X1 [7]《绿色施工管理规程》DB11/513-2008 [8]《高层民用建筑设计防火规》GB 50045-95 [9]《建筑给水排水设计规》GB 50015-2003 2、工程概况 2.1总体简介 14#楼配套实习办公楼等4项工程位于市大兴区庞各庄镇,第二外国语学院酒店管理学院院,总占地面积3268.25㎡,总建筑面积为27481.08㎡。本工程由14#、15#、16#、17#配套楼组成,14#地上五层,首层层高3.9m,二层及二层以上层高为3.6m,建筑高度为18.90m;15#、16#配套楼均为地下一层,地上九层,地下一层层高4.2m,首层层高为4.5m,二层及二层以上层高均为3m,建筑高度均为30m;17#配套楼均为地下一层,地上八层,地下一层层高4.2m,首层层高为4.5m,二层及二层以上层高均为3.5m,建筑高度均为30m;14#配套楼首层建筑地面±0.000设计标高相当于绝对标高的32.50m;15#、16#、17#配套楼首层建筑地面±0.000设计标高相当于绝对标高的32.90m。 2.2现场条件 拟建场地原有建筑物已全部拆除,施工现场路面全部硬化,临电设施已全部

(完整版)临水临电专项施工方案

道滘喜·油画中心项目总承包工程 基础工程临时用水、用电专项施工方案 编制人: 审核人: 审准人: 编制日期:

基础工程临时用水、用电专项施工方案 目录 第一章工程概况 (1) 第二章施工现场用电方案 (1) 1. 编制依据 (1) 2. 总体部署 (1) 3. 施工临时用电方案及电负荷计算 (3) 4. 临时用电平面布置图 (8) 5. 配电装置及电器选择 .......................... 错误!未定义书签。 6. 防雷接地 (9) 7. 安全用电注意事项 (10) 8. 电气防火措施 (11) 第三章施工临时用水方案 (11) 1. 编制说明 (11) 2. 现场施工用水分类计算 (12) 3. 施工现场总用水量计算及主供水管径选择 (14) 4. 临时用水平面布置图 (14) 5. 排水措施 (15)

第一章工程概况 1、道滘喜·油画中心建筑结构工程建筑功能为画廊,工程占地面积为31616.738平方米,总建筑面积为59998.45平方米, 地上计容面积47322.44平。场地内无原有建筑。 最大建筑高度49.4m,本工程为公共建筑,单体建筑地上6层,地下一层。其中包含:艺术展厅;综合影剧院;办公等几大功能。耐火等级一级,防水等级二级,建筑建筑使用年限为50年。 2、工程各责任主体单位名称 3、质量目标:争创广东省东莞市优良样板工程。 安全、文明施工目标:争创广东省东莞市安全生产、文明施工优良样板工地。 第二章施工现场用电方案 1.编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-2011中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-2016中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012中国建筑工业出版社 《建筑电气设计手册》第三版 《现代建筑电气设计实用指南》 《建设工程施工现场消防安全技术规范》 GB 50720-2014 2.总体部署 工程现场临时用电布置,本着经济、实用的原则,在充分考虑、临建的平面布

施工现场临电临水施工方案

翰林院工地施工现场临电临水施工方案翰林院项目占地50多万平米,实际施工面积近67万,总施工楼号45栋,其中26层的高层35栋,12层的小高层2栋,6层的多层9栋,另外有幼儿园、商业及相关配套用房。根据发包方的要求,基本工期18个月,2012年度完成总工程量的需完成总工程量的80%,根据此种情况及要求,现场实际施工人数需要2000~2500人。 目前施工现场暂时没有临水临电,暂时没达到“三通一平”要求。结合项目部实际需要统计,施工现场高峰实际用电近8000KW,现场考虑申请发包方安排安装三台不小于1450KVA箱式变压器,每台箱变后配400A4P断路器10个回路。施工用水考虑采用打深机井使用地下水(此项需征求甲方及监理的同意)。 一、临电设计 1.施工临电设置 (1)施工电源由甲方提供的临时用电点引来。 (2)临时用电采用TN-S三相五线制保护系统供电。 (3)本工程临时用电高峰期将出现在地上结构施工阶段,此时将有塔吊、相应振捣设备、电焊机、钢筋及木工加工设备等同时用电。 (4)临时用电设施贯彻公司CI有关标准。 (5)临时用电设施标准按照安徽省阜阳市的有关规定执行。 (6)施工现场临电平面布置见:附图-1 3.临电负荷计算书 (1)施工高峰期主要施工机械配置表 施工现场临时用电设备情况见下表: 1#箱变

其中该表中:

动力设备总功率: ΣP1=300+120+105+110+18+9+618+18+9++15+27+22=777KW) 焊接设备总功率: ΣP2=240KW 照明或电热设备总功率: ΣP3=63+20+160+400=643KW 总用电负荷计算 用电高峰期用电总功率P=K(K1ΣP1/COSф+K2ΣP2+K3ΣP3) 其中:K为总需要系数,一般为1.05—1.1,因工期紧张,取K=1.1 K1为动力需要系数,一般为0.5—0.7,取K1=0.5 K2为焊接需要系数,一般为0.5—0.6,取K2=0.6 K3为照明或电热设备需要系数一般为0.8—1.0,取K3=0.8 COSΦ为电动机的平均功率因数(在施工现场,最高为0.75—0.78,一般为0.64—0.75),取COS Φ=0.75 P=1.1*(0.5*777/0.75+0.6*240+0.8*643)=1294KVA 申请业主提供的1250KVA的电源能够满足现场用电要求。 2#箱变

临水临电施工方案

目录 第一篇临时用电施工方案 一、编制依据-------------------------------------------1 二、工程概况-------------------------------------------1 三、施工用电量计算--------------------------------------2 四、电流强度计算----------------------------------------3 五、支线截面选择及敷设----------------------------------4 六、施工配电设置要求------------------------------------5 七、施工用电配电系统图----------------------------------5 八、临时用电设施及线路安装------------------------------7 九、用电安全防护措施------------------------------------7 十、临时用电管理制度------------------------------------8 十一、触电安全应急措施----------------------------------11 第二篇临时给排水水施工方案 一、编制依据-------------------------------------------13 二、工程概况-------------------------------------------13 三、临时用水方案设计概况--------------------------------14 四、临时用水设计方案------------------------------------14 五、临时用水系统的维护及管理----------------------------21

临水临电专项施工方案

临水临电专项施工方案 一、编制依据 1.1根据该项目土建现场的施工总平面图布置图。 1.2根据该工程的工程量、劳动力人数、施工机械数量等。 1.3根据该项目现场周边市政给排水管网。 二、施工用水概况 本工程施工用水主要有以下几方面:生产用水、施工机械用水、施工现场生活用水、消防用水等。本工程的生产区和生活区分别设在不同的区域,故施工用水和生活用水可以严格分开。生产区用水按建筑物平面布置和临时设施的平面布置分为3个用水区域,(施工场区一区,办公区为一区,钢筋加工房和砼搅拌场为一区)采用PPR管敷设安装;生活区用水在甲方指定管网上接DN50的管道,作为生活区的给水干管。 三、施工临时给、排水计算 3.1施工用水 本工程仅对生产区的施工用水进行设计计算。 根据施工现场工程量、所需劳动人数、施工机械及施工现场等情况,对施工用水作如下设计: 3.1.1施工用水量计算 (1)施工用水 本工程采用商品砼,施工用水主要为砼养护用水和砂浆拌合用水,用水量取 q1=1.5L/S。 (2)机械用水 其中:q2——机械用水量(按施工手册计算) Q2——同一种机械台数 N2——施工机械台班用水定额N2=300L/8×3600 K1——用水修正系数K1=1.1 K3——施工机械不均衡系数K3=2.0 (3)现场生活用水 由于生活区域独立在施工区以外,施工现场仅有办公区和库房,现场的生活用水量非常小。按q3=0.02L/s.进行计算。 (4)消防用水量 Q消=10L/S (5)总用水量: Q=q1+q2+q3=1.5+0.08+0.02=1.6L/S<Q消,故Q总用水量取8L/S。(6)水源管径计算: 其中: D——配水管直径mm Q——总用水量(Q=8L/S) V——管内水流速度(取经济流速V=2.5M/S) 四、现场临时给水管布置 从业主提供的给水干管上,接出一根DN50的塑料给水管作为施工现场临时供水主管。可满足现场的施工及生活和消防用水。本工程施工现场用水分为3个大的功能区,施工场区为一个用水区,采用DN32PPR塑料管作为给水主管接施工用水至施工场区各用水点。办

临水施工方案

诸暨恒大御澜庭项目 现 场 临 时 用 水 方 案 中兴建设编制 2017-7

一、工程概况: 本工程位于浙江省绍兴诸暨市王家湖东路北侧、詹家山北路西侧,友谊渠(西湖小学)南侧,项目由高层、多层及商业组成,建筑面积约188445.18平方米,其中地上建筑面积约118903平方米,地下建筑面积约69542.18平方米,由36幢抗震剪力墙及框架结构的住宅、物业用房组成,基础形式为钻孔灌注桩桩基+筏板,其中12幢11层,23幢7~8层,1幢2层,1个地下一层车库以及变电站、垃圾站、门卫等零星建筑,建筑结构的安全等级为二级。 二、施工条件: 1、水源: 施工现场用水水源主要以外部河道调水为主,现场自来水管道用水为辅。2、场地排水: 根据现场地理位置按现场平面布置实际情况,工程四周按现场道路布置位置设置300mm宽400mm深排水沟,排水走向以西、北往东、南方向进入各大门口位置沉淀池,经沉淀池二级沉淀后排放到城市雨水管道, 3、现场布置: 现场临时用水主要有施工用水、消防用水、生活用水,施工用水主要为四个出入口道路冲洗、结构阶段混凝土养护、现场防尘降水,后期砌体、装饰用水,消防用水主要转对各单体及现场布置消防设施应急设置,生活用水主要有现场临时办公楼、工地内临时厕所等。现场临时厕所设置二区经管道排入化粪池,污水经二次沉淀后,排入市政污水管道。 三、临时用水水源设置: 施工现场配置2个蓄水池,1个设置在场地东北角,1个设置在场地西南角,每个水池采用3000*3000*1500mm钢板焊接水箱,外接水源进入水箱,采用智能浮标控制水位,水位高度为0.5米,2个水箱分别供应高层区域和多层区域的施工用水、消防用水及门卫冲洗用水。施工用水与消防用水应分管布置。

施工现场临水方案

现场临水 施工 方案 编制人: 职务: 审核人: 职务: 审批:职务: 编制单位: 河北北岳建筑装饰工程有限公司编制日期: 2018年5月15日

目录 1 工程概况 (1) 2 给水工程 (1) 3 雨排水工程 (5) 4 污水工程 (7) 5 施工方法 (7) 6 节水措施 (8)

1 工程概况 2 给水工程 本工程临时给排水、消防管道布置,本着经济、实用的原则,在充分考虑地下室施工、临建的平面布置情况及将来地上部分施工的整体情况下,临时给排水及消防管道布置如下。

2.1 临时给水管线布置 临时给水布置为:DN70的焊接钢管沿建筑敷设管线布置。在洗车设备、道路喷淋、塔吊喷淋、厨房、厕所设放水点。 2.2 临时消防管线布置 临时消防管线布置为:DN100mm 的焊接钢管与给水管线伴线敷设。在木工加工区、施工坡道入口(大门口西)、办公区南侧和西侧分别设置消火栓,满足消防要求。 2.3 水源设置 施工用水在场地东南侧有原绿化用水机井泵房。管道布置及管道选型要以施工用水量计算为依据,合理进行选择。由于施工现场用水量大,变频泵水压不能满足施工现场的要求,增设3t 压力罐一台,以此满足施工用水和临时消防用水。 2.4 负荷计算 工程的临时用水主要由二部分组成:施工用水、消防用水。装修用水和结构施工用水交叠在一起,在规划施工用水时要同时考虑到养护用水、砌筑工程用水、抹灰工程用水等。 2.4.1 用水量计算 2.4.1.1 施工用水计算q1 =1.1×(150×300+40×200)×1.5/(8×3600×1) =3.03L/S 其中:q1——施工用水量,L /S ; K1——未预计的施工用水系数,取1.1; Q1——每日工程量(以实物计量单位表示);本工 程考虑每天浇筑混凝土约300m 3,砖砌体量300 m 3; 3600 821111???=∑K T N Q K q

临水施工方案

临水施工方案 河北航空大厦 目录 第一章编制说明...............................................2 第二章工程概况...............................................2 第三章临时用水设计与部署.............................. . (3) 3.1 临时用水水源 (3) 3.2 消火栓及主楼临时消防系统....... (3) 3.3 生活、生产给水系统 (3) 3.4 排水系统 (3) 3.5 管材设计 (4) 3.6 临时用水及消防系统的维护与管理..........................5 第四章成品保护措施................................... . (6) 附:现场临时用水平面布置流程图 1 临时用水施工方案 河北航空大厦 第一章编制说明 1.1编制说明 本工程占地面积大,临水需求量需求点多,为确保本工程能够如期顺利地交工,结合本工程实际情况,对现场临时用水的部署,编制一套合理的施工方案。 1.2编制依据 1.2.1现场临时用水部署平面图。 1.2.2现场临时用水要符合相关的规范规定。

1、有关给排水施工规范:GB50242-2002,现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范(GBJ236-82),工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准 (BG50185,93),水泵隔振技术规程(CECS 59:94)。 2、施工现场安全检查标准:JGJ59,99。 3、石家庄市建委、安检站下发的相关文件。 4、国内外其他相关法律、法规。 第二章工程概况 河北航空大厦工程位于石家庄市新华区石津路以北、西详街以西赵三街地块内。本工程由主楼、东西配楼及地下车库组成,总建筑面积132897.45平方米。本工程由河北航空投资集团投资开发,由河北建筑设计研究院有限责任公司设计。主楼为地下二层,地上三十一层,东西配楼为地下两层,地上七层。车库为地下两层。 现场临水方案的编制与施工,由我公司工程技术人员根据工期的要求与业主的现场规划与设计具体组织。施工现场的上下水管网均需事先布置。 2 临时用水施工方案 河北航空大厦 上、下水管网将在方便施工和生活的前提下,尽量缩至最短。现场雨、污、废水均排入甲方指定的市政下水管网。监理单位监督实施。 第三章临时用水设计与部署 临时用水管网以充分满足施工需要为前提,尽量利用已有线路。设置临时用水管网时,尽量取用最短线路。临时用水管网从自打深井处接出后,沿场地四周布置在各生产地点、现场办公区和职工生活区。 3.1临时用水水源

临电、临水--专项施工方案

一、 二、 三、工程概况 工程名称:加纳100套政府还建公寓 建设单位:阿奈纳国际有限公司 设计单位: 监理单位: 施工单位:建生国际加纳有限公司 建设地点:加纳.马丁拉 本工程为加纳100套政府还建公寓工程,总建筑面积11250㎡,占地20540㎡,共计5栋建筑,每栋5层,每层450㎡。建筑高度17.85,建筑合理使用年限:50年。本工程为框架结构,基础类型为独立基础。 建筑室内地坪标高+600,一层结构层高为3米,标准层层高为3米.二次浇筑构件砼强度为C25,地面以下采用砼实心砌块。地面以下采用M5水泥砂浆,地面以上采用M5水泥混合砂浆。 二、现场临电施工方案 2.1临电平面布置: 本工程施工用电电源位于主干道附近,现场临时供电按《工业与民用供电系统设计规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》设计并组织施工,供配电采用TN—S接零保护系统,按三级配电两级保护设计施工,PE 线与N线严格分开使用。接地电阻不大于4欧姆。开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流不大于30毫安,额定漏电动作时间不大于0.1秒。 临时用电系统根据各种用电设备的情况,采用三相五线制树干式与放射式相结合的配电方式。施工配电箱采用安监站推荐的统一制作的标准铁

质电箱,箱、电缆编号与供电回路对应。 主要施工机械设备用电量项目一览表(土建)

2.2 施工用电负荷计算 施工现场用电由业主提供电源,可提供700KW 电能源,现场主要机械设备见附表。参照《建筑施工手册》,统计现场所有可能同时工作的用电设备并根据下列公式计算求出总用电量。 用电量??? ? ??+++??=∑∑∑∑)443322105.11P K P K P K COS P K P φ 式中P ——供电设备总需要容量(KVA ) P1——电动机额定功率(KW ) P2——电焊机额定容量(KVA ) P3——室内照明容量(KVA ) P4——室外照明容量(KVA ) cos ?——电动机的平均功统治因数(一般取为0.65—0.75) K1、K2、K3、K4——需要系数,参见下表 需要系数K 值

施工临水方案

目录 1、工程简介 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2现场临水及主要临建简介 (2) 1.2.1施工现场临水情况 (2) 1.2.2主要用水临建情况 (2) 2、临水方案总述 (3) 2.1给水设计 (3) 2.1.1平面给水 (3) 2.1.2立面给水 (3) 2.2排水设计 (3) 2.2.1生活区排水 (3) 2.2.2生产区降水排水 (4) 3、现场临水计算 (4) 3.1施工临水总量计算 (4) 3.1.1施工用水量计算 (4) 3.1.2施工机械用水量计算 (4) 3.1.3生活用水量计算 (4) 3.1.4消防用水量计算: (5) 3.2给水主干管管径计算 (5) 3.2.1计算公式 (5) 3.2.2消防主干管管径计算 (5) 3.2.3施工用水主干管管径计算 (6) 3.2.4给水主干管确定: (6) 4、临水管线布置 (6) 5、施工临水设施安装 (7) 5.1工艺流程 (7) 5.2管道预制加工 (7) 5.3埋地管道的除锈及防腐 (7) 6、临水系统的维护与管理 (8) 7、附图 (8)

1、工程简介 1.1工程概况 本工程位于北京市昌平区********,8万多平米,施工单位为**************公司。 本标段包含: 6#、7#、8#、9#、10#、11#、及地下车库工程 本次标段,总计5个楼号,加上一下地下车库,建筑面积大,分散场地宽广,堆放材料多,占场地面积大,供水上有一定难度,消防防火也有一定的强度。施工劳务班组多,都存在一定的用水和安全防火的隐患。 1.2现场临水及主要临建简介 1.2.1施工现场临水情况 为满足施工用水量和生活用水的需求,业主方在施工现场的西北角提供了市政用水阀门,主管道为DN200,分支给我施工单位为DN100的水源,水压为0.36Ma 1.2.2主要用水临建情况 施工现场工人、厕所、淋浴房、宿舍、工人食堂及办公区沿施工现场南侧自东向西布置,现场设有地泵,需冲洗用水。其中主要用水部位为施工用水、生活用水及现场的消防用水。施工用水主要是混凝土养护、冲洗模板、二次结构墙砌筑、装修贴墙地砖及安装工程管道试压试验用水及施工机械用水等。水源由施工现场市政水提供,由水源处引出两路用水管道埋地引入施工现场,一路生活用水,一路供施工及消防用水。

临水施工方案(1)

一、编制依据 1.《建筑设计防火规范》(GBJI6一S7) 2. 中国建筑工业出版社《建筑给水排水设计手册》 3. 施工现场平面布置图 二、工程概况 国际投资大厦工程地处西城区阜成门北大街,西临西二环,官园小区西侧。 总建筑面积为14700平方米,其中:地上11000平方米,地下37000平方米,地下三层,地上从南到北分为A、B、C、D四栋楼号,主体部分A、D栋15层,B、C栋20层,高度为80米。 本工程结构形式为钢筋混凝土框架-核心筒结构。 地下部分均为车库、物业用房及机电用房;一层~二层为餐厅、会议室等,三层以上均为办公用房。 地基为天然地基,A、B、C、D栋主楼基础型式为满堂筏板基础,低层群房采用独立柱基,挡土外墙为条形基础。 三、临时用水设计内容 1.施工现场消防、生产及生活临时设施给水设计。

2.施工现场临时设施排水设计。 四、临时用水设计方案 1.临时用水水源设计: 现场消防干管成枝状布置。为保证消防安全采用双水源供水,现场内的两处水源都经过计量。 2.消火栓给水系统 本工程设计同一时间内发生火灾次数为1次,室外消火栓系统用水量为15L/S,室内消火栓用水量设计为10L/S,消火栓系统总用水量为25L/S。 室外消火栓设计采用低压消防给水系统,平时管网内水压较低,仅满足施工、生产用水即可,当火场灭火时,水枪所需压力,由消防车产生。 给水干管各处按用水点需要预留甩口及引入建筑物内,并按不小于120m的间距布置室外地下式消火栓,消火栓规格为SX100×65×65一1.6(具体安装方法参见华北标91SB 一给一35:“室外地下式消火栓安装图(二)”。共设置8个室外地下式消火栓。 室内消火栓系统设计采用临时高压系统。在地下三层设置消防泵房,配置两台水泵,利用室外消防水池吸水,并设旁通管。楼层施工从旁通管接入施工用水,较高楼层施工或火灾时启动水泵加压。 由于是临时消火栓系统,故按一股充实水柱到达任何部位考虑,本方案建筑物内设计四根DN80竖管供每栋主楼施工及消防用。竖管上隔层设室内消火栓,并预留甩口,以供施工用水。竖管的具体位置应满足位置明显、易于取用、位于每栋主楼中部的原则,置于楼内2#、4#、6#、8#楼梯平台处,在板内预留Φ120套管,竖管拆除后补起混凝土。

临水专项施工方案

目录 一、工程概况. (2) 二、编制依据. (2) 三、设计概括及现场勘查 (2) 3.1 施工、消防用水系统设置 (2) 3.2 生活用水系统设置 (3) 3.3 排水系统设置 (3) 3.4 应急排水系统设置 (3) 四、施工现场用水量计算及管径选择 (4) 五、临时给水布置及管材、设备选择 (5) 六、给水管网施工步骤 (6) 七、现场排水. (7) 八、应急小组. (8) 九、附图1:临时给、排水平面布置图 附图2:临时给水系统示意图

临时用水专项施工方案 工程概况 河畔新世界(成都)大二期一组团A区13-16号住宅及地下室工程位于成都市南郊华阳区,毗邻俯河及介于华牧路与新成仁路之间,建设单位成都心怡房地产开发有限公司,设计单位中国建筑西南设计研究有限公司,勘察单位四川省川建勘察设计院,监理单位成都万安建设项目管理公司。工程类型为多层与高层住宅楼,地下室两层,含人防区域,结构类型为框架、框支剪力墙结构。场区占地面积约18000M2总建筑面积117300M2本工程由10 栋高层住宅及地下2 层(局部一层)大底盘地下室组成。1 ,2 号楼地上为10 层,高31.3m,剪力墙抗震等级为三级;11,12,13,14号楼地上为18层,高55.3m,剪力墙抗震等级为三级;15,16号楼地上为33层,高97.6m,21,22号楼地上为39层,高115.5m,剪力墙抗震等级为二级。1号,2号,11号,12号分别各由4个单元组成,13, 14号楼分别由5个单元组成,各号楼每个单元地面上采用抗震缝分为独立的结构单元。 15,16号,21,22号楼均一个单元组成。 本工程结构混凝土分项工程材料拟全部采用商品砼。现场临时用水主要由部分现场及生活区生活用水、现场临时消防及楼内施工生产用水三部分组成。排水由现场雨水、现场施工清洗生产污水及部分生活污水排水组成。 二、编制依据 1、《建筑设备安装通用图集91SB3给水工程》 2、《建筑设备安装通用图集91SB4排水工程》 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59—20 1 1 4、《给水排水设计手册》中国建筑工业出版社第二版 7、施工现场勘测情况及项目部临时设施总平面布置图 8、成都市建筑行业主管部门及公司有关要求 三、设计概括及现场勘查临时用水包括:施工用水、生活用水、消防用水、雨水排水、污水排水。拟在现场西侧设办公室,主要材料场及卫生间设在南侧。现场施工用水采用基坑降水井抽出水沉淀后增加利用,办公区生活用水引自东南侧的市给水管网。 3.1 施工、消防用水系统设置 本工程用水主要为消防用水、施工用水,由于地下水充足此部分采用地下水降水给水。 当地下降水不能满足要求时,再申请增加市政水源给水。施工用水至各栋号满足使用根据现行实际情况,在办公区现场设置一个消防水池,各楼座边设置4 个集水池,采用加压水泵给水,以达到高层建筑施工、消防用水的目的。

工程现场临水施工方案

现场临水施工方案 1. 施工临时用水设计内容 1.1施工现场总用水平面,施工临时用水,消防临时用水 1.2施工现场临时生活用水 1.3消防施工用水竖管及水泵、水箱 2. 施工现场总用水设计 根据施工现场实际情况及北京市施工现场管理有关规定,结合设计及施工规范的要求,拟采用如下用水方案: 2.1水源由市政给水管直接供水,管径DN100主供管引入后加设水表井,沿环形通道设给水主环管,主环管按要求间距设地下式消火栓(规范规定不大于100米设一个,管径规格为DN100),临时施工用水根据施工情况设置3-4个总用水点,现场用水时应按实际需要另接管或采用橡胶软管。临时用水管规格为DN32,现场临建办公室、卫生间、厕所、实验室用水一次接至位置,管径规格为DN25。 2.2 环形通道给水管、临时消防、临时施工用水、生活用水采用同一系统供水方式。地下三层以及地上三层每层设置一套消火栓,设两个用水点,管道与环形给水管连网,消火栓规格为DN65、枪口:Φ19、25m麻质水龙带。 2.3 主楼一层设置临时水泵房,水箱间作为临时加压泵房。消防水泵采

用恒压变频式,供主楼4-23层。临时消防水及临时施工用水水箱采用钢板水箱规格为300020002000(详见91SB3-给-44)。主楼临时用水每层设一个用水点,规格为DN25mm。主楼临时消防每层设一套。 2.4 主楼消防竖管与施工用水管合并使用,加压泵均采用两台,平时一用一备,当发生火灾时,两台可同时启动。 2.5 临建办公室、卫生间、厕所、试验室排水出户后,经化粪池处理,然后排入市政管网,具体接点由业主及有关部门共同确定。 3. 临时用水设计计算 3.1 给水管管径的确定 按照施工现场管理规定的要求及设计规范的规定。本方案施工现场施工用水量按5L/S计,消防按一次一处着火计,流量为5L/S计算管径为DN70,参照施工现场管理规定的要求主干管管径不得小于100mm,故本方案按DN100设计。 3.2 水泵的选择 根据以消防水泵流量取5L/S,施工用水加压泵流量按5L/S计,水泵扬程按消防水所需扬程式计算 3.2.1、水泵扬程计算公式如下: H=H1+H2+H3 H为水泵扬程(m)

临水临电专项施工方案的编写方法

施工用水用电专项 施工方案的编写要求及注意事项 目录 第一节编制要求 (2)

一、编制依据 (3) 二、综合类规范 (3) 三、工程概况 (3) 四、确定临水临电线路 (4) 五、施工准备计划 (4) 六、施工机械的选用 (4) 第二节施工供水设施 (4) 一、概况 (4) 二、楼层用水 (5) 三、现场施工用水量q1可按下式计算: (5) 四、施工机械用水量q2 (6) 五、施工现场生活用水量q3可按下式计算: (6) 六、施工生活区用水量q4主要是指生活区住宿人数(人)可按下式计算: (6) 七、消防用水量计算: (7) 八、总用水量计算 (7) 九、施工现场临时需用供水管径可按下式计算: (7) 十、水源选择 (7) 十一、水泵的选择 (8) 十二、供水管道布置 (8) 十三、贮水池 (8) 十四、消防给水 (8) 第三节临时施工用电 (9) 一、确定供电数量 (9) 二、总用电量可按下式计算: (9) 三、选择电源 (11) 四、总干线线路敷设 (12) 五、确定电源进线和临时总配电箱配置要求 (12) 六、临时总配电箱与开关箱组成及使用要求 (13) 七、架空线路的敷设要求 (14) 八、供电方案 (14) 九、临时用电的人员管理及要求 (15) 十、安全用电技术措施 (16) 十一、现场照明 (17) 十二、电气防火措施 (18) 十三、现场电工岗位责任制 (18) 第一节编制要求

一、编制依据 1、单项(单位)工程全部施工图纸及其采用的标准图集; 2、单项(单位)工程总平面布置图和地形图; 3、合同对本工程的开竣工的时间要求及其它要求; 4、单项(单位)的施工组织设计的要求; 二、综合类规范 1、JGJ33-2001 《建筑机械使用安全技术规范》 2、JGJ46-88 《施工现场临时用电安全技术规范》 3、JGJ59-99 《建筑施工安全检查评分标准》 三、工程概况 根据本单项(单位)的施工图的工程概况及施工组织设计的要求;主要说明:临水临电的平面布置要求、使用功能、建设工期要求及机械设备的选及数量、型号、规格。 1、建筑和结构特征 主要说明:工程平面组成、层数、层高和建筑面积、结构特点、以便于临水临电的布置; 2、建造地点特征 主要说明:建造地点及其空间状况,这主要是说明我们的工程是单项的还是群体建筑,这也为临水临电方案的编制提供依据; 3、工程施工特点 结合工程具体施工条件、找出施工全过程的关键过程,在临水临电的平面布置和措施方面给以合理地解决;如在多层民用房屋施工中,要重点解决地下工程、主体结

(建筑工程管理)临水工程施工方案

(建筑工程管理)临水工程 施工方案

目录 1工程概况2 2给水系统设计2 2.1现场临时供水量及管径计算2 2.2生产用水4 2.3生活用水4 2.4消防用水4 3 排水系统设计4 4节水措施5 附图:临水工程平面布置图

1工程概况 首都机场航空货运基地空港进出口货运海关监管区仓库工程位于首都机场北侧,航空货运基地规划范围内。本工程包括监管站(B03)、监管库(C03、C04、C05)、海关查验中心及库房、海关办公楼共六栋建筑。监管站(B03)、监管库(C03、C04、C05)、海关查验中心及库房为门式钢架轻型钢结构,地上壹层;海关办公楼为混凝土框架结构,地上三层,地下局部壹层;总高度13.4m,总建筑面积为:62320.00m2,其中地上部分建筑面积62215.75m2,地下室部分总建筑面积847.00m2。 本工程室外天然地坪标高为34.19m~34.61m,±0.000相对于城市高程系统标高36.05m;场地土类别为Ⅲ类,场地无饱和砂土液化现象;采用天然地基,基础底标高壹般为0.15m~1.20m(注明者除外),监管站(B03)、监管库(C03、C04)、海关办公楼基础底置于②层上,监管库(C05)、海关查验中心基础底置于②2层上,地基承载力标准值fKa≥120Kpa,若监管库(C03、C04)基础持力层以下及下卧层有②1、②2层等软弱层应予以清除;施工时应人工降低地下水位至施工面以下500mm。

2给水系统设计 给水系统:从业主指定的水源接至生活区和各施工用水点,且按有关要求报装和安装水表。 2.1现场临时供水量及管径计算 (1)工程用水量q1采用公式q1=K1∑Q1N1K2/(8×3600)计算,取平均用水量进行计算。 K1—未预计的施工用水系数,取1.05; Q1—每班计划完成工程量,按每班浇筑480m3混凝土; N1—施工用水定额,混凝土采用预拌混凝土,仅考虑混凝土自然养护,耗水量取300L; K2—现场施工用水不均衡系数,取1.5。 工程用水量q1=1.05×480×300×1.5/(8×3600)=7.88L/s。 (2)施工机械用水量q2采用公式q2=K1∑Q2N2K3/(8×3600)计算: K1—未预计施工用水系数,取1.05; Q2—同壹种机械台数,取主要用水机械,对焊机1台; N2—施工机械台班用水定额,对焊机取2×300L; K3—施工机械用水不均衡系数,取1.05;

临水施工方案范本

目录 临时用水专项施工方案 (2) 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 1、基本情况 (2) 2、临时用水概况 (2) 三、施工部署 (3) 1、供水管网布置原则 (3) 2、管网的布置 (3) 3、泵房的设置 (4) 四、临时用水施工要求 (4) 五、用水量计算 (6) 1、施工用水量的计算 (6) 六、泵房配置 (10) 1、水泵选型 (10) 2、水泵房配置 (11) 七、排水设计 (11) 1、生活污废水排放 (12) 2、厨房生活污水 (13) 3、施工现场临时厕所设置 (14) 4、雨水及施工废水 (14) 八、管理制度 (14) 1、消防制度 (14) 2、临时用水系统的维护与管理 (14) 3、施工临时用水管理规定 (15)

临时用水专项施工方案 一、编制依据 1、万科城南区5#-8#楼及地下室工程施工组织设计; 2、万科城南区5#-8#楼及地下室设计图纸; 3、《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011); 4、《简明施工计算手册》(第三版); 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 7、《中天建设集团有限公司企业标准》(ZTB104-2003)。 二、工程概况 1、基本情况 1.本工程坐落于广西壮族自治区南宁市青秀区德化路1号。本工程由 3 栋35 层, 1 栋 47 层,地下室 2 层。总建筑面积约 11 万m2,,其中地下室建筑面积约为 2.5 万m2 、地上建筑面积约为 8.5 万m2。 工程名称:万科城南区5#-8#楼及地下室 建设单位:南宁万科城房地产有限公司 施工单位:中天建设集团有限公司 监理单位:深圳市城建监理有限公司 设计单位:广西华蓝设计集团有限公司 勘察单位:广西华蓝岩土工程有限公司 2、临时用水概况 (1)临时用水水源 本项目临时用水水源由南宁市市政自来水管网供给。现场管道主要根据南宁市相关要求及业主提供的水表接入,供现场用水使用。 (2)现场临时用水组成

临水施工方案范本

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 1、基本情况 (2) 2、临时用水概况 (2) 三、施工部署 (3) 1、供水管网布置原则 (3) 2、管网的布置 (3) 3、泵房的设置 (4) 四、临时用水施工要求 (4) 五、用水量计算 (6) 1、施工用水量的计算 (6) 2、给水管径的计算 (9) 六、泵房配置 (10) 1、水泵选型 (10) 2、水泵房配置 (11) 七、排水设计 (11) 1、生活污废水排放 (12) 2、厨房生活污水 (14) 3、施工现场临时厕所设置 (14) 4、雨水及施工废水 (14) 八、管理制度 (14) 1、消防制度 (14) 2、临时用水系统的维护与管理 (15) 3、施工临时用水管理规定 (15)

临时用水专项施工方案 一、编制依据 1、万科城南区5#-8#楼及地下室工程施工组织设计; 2、万科城南区5#-8#楼及地下室设计图纸; 3、《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011); 4、《简明施工计算手册》(第三版); 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 7、《中天建设集团有限公司企业标准》(ZTB104-2003)。 二、工程概况 1、基本情况 1.本工程坐落于广西壮族自治区南宁市青秀区德化路1号。本工程由 3 栋35 层, 1 栋 47 层,地下室 2 层。总建筑面积约 11 万m2,,其中地下室建筑面积约为 2.5 万m2 、地上建筑面积约为 8.5 万m2。 工程名称:万科城南区5#-8#楼及地下室 建设单位:南宁万科城房地产有限公司 施工单位:中天建设集团有限公司 监理单位:深圳市城建监理有限公司 设计单位:广西华蓝设计集团有限公司 勘察单位:广西华蓝岩土工程有限公司 2、临时用水概况 (1)临时用水水源 本项目临时用水水源由南宁市市政自来水管网供给。现场管道主要根据南宁市相关要求及业主提供的水表接入,供现场用水使用。