常用照明电光源的主要特性比较

为了便于比较和选用,现将常用电源按特性归类于表1

常用照明电光源的主要特性比较表1

光源名称普通白炽灯卤钨灯荧光灯荧光高压汞灯管形氙灯高压钠灯金属卤化物灯LED灯额定功率范围(W)10 ~100 500~2000 6~125 50~1000 1500~100000 250~400 0.05~

光效(lm/m)6.5~19 19.5~21 25~67 30~50 20~37 90~100 60~80 80~140 平均寿命(h)1000 1500 2000~3000 2500~5000 500~1000 3000 2000 50000 一般显色指数Ra 95~99 95~99 70~80 30~40 90~94 20~25 65~85 75~90 启动稳定时间瞬时瞬时1~3s 4~8min 1~2s 4~8min 4~8min 瞬时再启动时间瞬时瞬时瞬时5~10min 瞬时10~20min 10~15min 瞬时功率因数cosφ 1 1 0.33~0。7 0.44 ~0.67 0.4~0.9 0.44 0.4~0.61 频闪效应不明显明显无表面亮度大大小较大大较大大大

电压变化对

光通的影响

大大较大较大较大大较大较大

环境温度对

光通的影响

小小大较小小较小较小较小耐振性能较差差较好好好较好好好

所需附件无无镇流器启辉器镇流器镇流器①

触发器镇流器镇流器触

发器②

注:1.小功率管形氙灯需用镇流器,大功率可不用镇流器;

2.1000W钠铊铟灯目前需用触发器启动。

维护系数表2

环境污染特征工作房或场所维护系数

白炽灯、荧光灯、高光强气体放电灯卤钨灯

0.75 0.80

清洁住宅卧、办公室、餐厅、

阅览室、绘图室等

一般商店营业厅、候车室、

0.70 0.75

候船室、影剧院观众等

污染严重厨房0.65 0.70

图书建筑照明的照度标准值表3

类别参考平面及其高度照度标准值(lx)

低中高一般阅览室、少年儿童阅览室、研究室、装裱修整间、美工室0.75m水平面150 200 300 老年读者阅览室、善本书和舆图阅览室0.75m水平面200 300 500 陈列室、目录厅(室)、出纳厅(室)、视听室、缩微阅览室0.75m水平面75 100 150

读者休息室0.75m水平面30 50 75

书库0.25m垂直面20 30 50 开敞式运输传送设备0.75m水平面50 75 100

办公楼建筑照明的照度标准值表4

类别参考平面及其高度照度标准值(lx)

低中高

办公室、报告厅、会议室、接待室、陈列室、营业厅0.75m水平面100 150 200 有视觉显示屏的作业工作台水平面150 200 300

设计室、绘图室、打字室实际工作面200 300 500

装订、复印、晒图、档案室0.75m水平面75 100 150 值班室0.25m水平面50 75 100 门厅地面30 50 75

注:有视觉显示屏的作业,屏幕上的垂直照度不应大于150lx.

商店建筑照明的照度标准值表5

类别参考平面及其高度照度标准值(lx)

低中高

一般商店营业厅

一般式域0.75m水平面75 100 150

柜台柜台面上100 150 200

货架1.5m垂直面100 150 200 陈列柜、橱窗货物所处平面200 300 500 室内菜市场营业厅0.75m水平面50 75 100

自选商场营业厅0.75m水平面150 200 300 试衣室试衣位置1.5m高处垂直面150 200 300

收款处收款台面150 200 300 库房0.75m水平面30 50 75

注:陈列柜和橱窗是指展出重点、时新商品的展柜和橱窗。

影院剧场建筑照明的照度标准值表6

类别参考平面及其高度照度标准值(lx)

低中高门厅地面100 150 200

门厅过道地面75 100 150

观众厅影院0.75M水平面30 50 75

剧院0.75M水平面50 75 100

影院0.75M水平面50 75 100

剧院0.75M水平面75 100 150 贵宾室、服装室、道具间0.75M水平面75 100 150

化妆室一般区域0.75M水平面75 100 150

化妆台1.1M高处垂直面150 200 300

放映室一般区域0.75M水平面75 100 150

放映0.75M水平面20 30 50 演员休息室0.75M水平面50 75 100

排演厅0.75M水平面100 150 200 声、光、电控制室控制台面100 150 200

美工室、绘景间0.75M水平面150 200 300 售票房售票台面100 150 200

旅馆建筑照明的照度标准值表7

类别参考平面及其高度照度标准值(lx)

低中高

客房

一般活动区0.75M水平面20 30 50

床头0.75M水平面50 75 100

写字台0.75M水平面100 150 200

卫生间0.75M水平面50 75 100

会客间0.75M水平面30 50 75 梳妆台1.5M高处垂直面150 200 300

主餐厅、客房服务台、酒吧柜台0.75M水平面50 75 100 西餐厅、酒吧间、咖啡厅、舞厅0.75M水平面20 30 50

大宴会厅、总服务台、主餐厅柜台、外币兑换处0.75M水平面150 200 300 门厅、休息厅0.75M水平面75 100 150 理发0.75M水平面100 150 200

美容0.75M水平面200 300 500

邮电0.75M水平面75 100 150 健身房、器械室、蒸汽浴室、游泳池0.75M水平面30 50 75 游艺厅0.75M水平面150 75 100

台球台面150 200 300

保龄球地面100 150 200 厨房、洗衣房、小卖部0.75M水平面100 150 200

食吕准备、烹调、配餐0.75M水平面200 300 500 小件寄存处0.75M水平面30 50 75

注:1.客房无台灯等局部照明时,一般活动区的照明可提高一级;

2.理发栏的照度值适用于普通招待所和旅馆的理发厅。

类别参考平面及其高度照度标准值(lx)

低中高起居室、卧室一般活动区0.75M水平面20 30 50

书写、阅读0.75M水平面150 200 300 起居室、卧室床头阅读0.75M水平面75 100 150

精细作业0.75M水平面200 300 500 餐厅或方厅、厨房0.25M水平面20 30 50 卫生间0.75M水平面10 15 20

楼梯间地面 5 10 15

铁路旅客站建筑照明的照度标准值表9

类别参考平面及其高度照度标准值(lx)

低中高

普通候车室、母子候车室、售票室0.75M水平面50 75 100

0.75M水平面75 100 150

贵宾室、软席候车室、售票厅、广播室、调度室、行车计划室、海关办公

室、公安验证处、问讯处、补票处

进站大厅、行李托运和领取处、小件寄存处地面50 75 100

检票处、售票工作台、售票柜、结帐交班台、海关检验处、票据存放室(库)0.75M水平面100 150 200

公安值班室0.25M垂直面50 75 100 有棚站台、进出站地道、站台通道地面15 20 30

无棚站台、人行天桥、站前广场地面10 15 20

类别参考平面及其高度照度标准值(lx)

低中高检票口、售票工作台、结账交接班台、票据存放库、海关检查厅、

护照检查室

0.75M水平面100 150 200 贵宾室、售票厅、补票处、调度室、广播室、问讯处、海关办公室0.75M水平面75 100 150 售票室、候船室、候船通道、迎送厅、接待室、海关出入口0.75M水平面50 75 100 行李托运处、小件寄存处地面50 75 100 栈桥、长廊地面20 30 50

站前广场地面10 15 20

体育运动场地照度标准表11

运动项目参考平面及其高

照度标准值(lx)

训练比赛

低中高低中高

篮球、排球、羽毛球、手球、田径(室内)、体操、

艺术体操、技巧、武术

地面150 200 300 300 500 750 棒球、垒球地面- - - 300 500 750

保龄球地面150 200 300 200 300 500

举重地面100 150 200 300 300 750

击剑台面200 300 500 300 300 750 柔道、中国摔交、国际摔交地面200 300 500 300 500 750 拳击地面200 300 500 1000 1500 2000 乓乓球台面300 500 750 500 750 1000 游泳、蹼泳、跳水、水球水面150 200 300 300 500 750

花样游泳水面200 300 500 300 500 750 冰球、速度滑冰、花样滑冰冰面150 200 300 300 500 750 围棋、中国象棋、国际象棋台面- - - 500 750 1000 桥牌桌面- - - 100 150 200 射击靶心靶心垂直面1000 1500 2000 1000 1500 2000 射击房地面50 100 150 50 100 150

足球曲棍球

观看

距离

120m 地面- - - 150 200 300

160m - - - 200 300 500

200m - - - 300 500 750 观众席座位面- - - 50 75 100 健身房地面100 150 200 - - -

消除疲劳用房地面50 75 100 - - -

注:1.篮球等项目的室外比赛应比室内比赛照度标准值降低一级;

2.乓乓球赛区其他部分不应低于台面照度的一半;

3.跳水区的照明设计应使观众和裁判员视线方向上的照度不低于200lx;

4.足球和曲棍球的观看距离是指观众席最后一排到场地边线的距离。

运动场地彩电转播照明的照度标准值

类别参考平面及其高度照度标准值(lx)

最大摄影距离(m)

25 75 150

A组:田径、柔道、游泳、摔交等项目 1.0m垂直500 750 1000

B组:篮球排球、羽毛球、网球、手球、体操、花样滑冰、

速滑、垒球、足球等项目

1.0m垂直750 1000 1500

C组:拳击、击剑、跳水、乒乓球、冰球等项目 1.om垂直1000 1500 -

公用场所照明的照度标准值

类别参考平面及其高度照度标准值(lx)

低中高走廊、厕所地面15 20 30

楼梯间地面20 30 50

盥洗间0.75m水平面20 30 50

贮藏室0.75m水平面20 30 50

电梯前室地面30 50 75

吸烟室0.75m水平面30 50 75

浴室地面20 30 50

开水房地面15 20 30

表3-3-13为综合医院建筑照度推荐值。表3-3-14为道路照明推荐照度值。表3-3-15为建筑物立面照明照度推荐值。

综合医院建筑照度推荐值表12

用房名称推荐照度(lx)

病房、监护病房15—30 候诊室、病人活动室、放射科诊断室、核医学科、理疗室50—100

诊查室、检验科、病理科、配方室、医生办公室、护士室值班室75—150

手术室、CT诊断室、放射科治疗室100—200

夜间守护照明 5

道路照明推荐照度值13

场地名称推荐照度(lx) 住宅小区道路0.2—1

公共建筑的庭园道路大型停车场2—5 3—10

广场5—15

隧道(长度在100mt以内)的直线隧道:白天

傍晚和夜间100—200 37—75

注:1.庭园与广场照明,应设在深夜12点以后能够关闭一部分灯光或采用调光设备减光,其照度应不低于推荐值有1/10,但宜不低于是lx.

2.室外照明的推荐照度系指路面而言。

建筑物立面照明照度推荐值表14

建筑物或构筑物立面特征平均照度(lx)

环境状况

外纲颜色反射系数(%)明亮明暗白色70—85 75—100 50—75 30—50

明色45—70 100—150 75—100 50—75

中间色20—45 150—200 100—150 75—100

二、国际照明委员会(CIE)照度标准

表3-3-16是国际照明委员会对各种作业和活动推荐的照度范围(又称CIE照度标准)。

CIE对不同作业和活动推荐的照度范围表15

作业和活动类型照度范围(lx)

室外人口区域20-30-50

交通区、简单地判别方位或短暂逗留50-75-100 非连续工作时用的房间,例如工业生产监视、贮藏、衣帽间、门厅100-150-200

有简单视觉要求的作业,如粗加工、讲堂200-300-500 有中等视觉要求的作业,如普通机械加工、办公室、控制室200-500-750

有一定视觉要求的作业,如缝纫、检验和试验、绘图室等500-750-1000

延续时间长,且有精细视觉要求的作业,如精密加工和装配、颜色辨认750-1000-1500

特殊视觉作业,如手工雕刻,很精确的工作检验1000-1500-2000

完成很严格的视觉作业,如微电子装配、外科手术>2000

注:表中数值为工作面上的平均照度

11

国家规定照度标准文件

国家规定照度标准 民用建筑的照度标准怎样规定 根据各类建筑不同活动或作业类别,将照度标准规定为高、中、低三个值。设计人员应根据建筑等级、功能要求和使用条件,从中选取适当的标准值,一般情况下应取中间值。下面几 个表给出了不同性质建筑照明的照度标准可供参考。照明部位参考平面及高度照度标准值 (lx) 表1 共用场所照明的照度标准值 照度标准值(lx ) 类别参考平面及其高度(m) 低中高 走廊、厕所地面30 50 75 楼梯间地面50 70 100 浴洗间0.75 水平面20 75 100 贮藏室0.75 水平面20 30 50 电梯前室地面30 50 75 吸烟室0.75 水平面30 50 75 浴室地面20 30 50 开水房地面15 20 30 表2 住宅建筑照明的照度标准值 照度标准值(lx ) 类别参考平面及其高度(m) 低中高 一般活动区0.75 水平面30 50 75 卧室起居 书写、阅读0.75 水平面150 200 300 室 床头阅读0.75 水平面75 100 150

精细作业0.75 水平面200 300 500 餐厅或方厅、厨房0.75 水平面50 75 100 卫生间0.75 水平面10 15 20 楼梯间地面 5 10 20 表 3 办公楼建筑照明的照度标准值 类别参考平面及其高度(m)照度标准值)(lx)办公室、报告厅、会议室、接待室、陈列室、营业厅0.75 水平面100 150 200 有视觉显示屏的作业工作台水平面150 200 300 设计室、绘图室、打字室实际工作面200 300 500 装订、辅音、晒图、档案室0.75 水平面75 100 150 值班室0.75 水平面50 75 100 门厅地面30 50 75 表 4 商店建筑照明的照度标准 照度标准值(lx ) 类别 参考平面及其高度(m) 低中高 一般区域0.75 水平面75 100 150 柜台柜台面上100 150 200 一般商店营业厅 货架 1.5 垂直面100 150 200 陈列柜、橱窗货物所处平面200 300 500 室内菜市场营业厅0.75 水平面50 75 100 自选商场营业厅0.75 水平面150 200 300 试衣室试衣位置 1.5 高处垂直面150 200 300 收款处收款台面150 200 320

室内外常用照度 光效标准

常用照明电光源的主要特性比较 为了便于比较和选用,现将常用电源按特性归类于表1 常用照明电光源的主要特性比较表1 光源名称普通白炽灯卤钨灯荧光灯荧光高压汞灯管形氙灯高压钠灯金属卤化物灯LED灯额定功率范围(W)10 ~100 500~2000 6~125 50~1000 1500~100000 250~400 ~ 光效(lm/w)6.5~19 19.5~21 25~67 30~50 20~37 90~100 60~80 80~140 平均寿命(h)1000 1500 2000~3000 2500~5000 500~1000 3000 2000 50000 一般显色指数Ra 95~99 95~99 70~80 30~40 90~94 20~25 65~85 75~90 启动稳定时间瞬时瞬时1~3s 4~8min 1~2s 4~8min 4~8min 瞬时再启动时间瞬时瞬时瞬时5~10min 瞬时10~20min 10~15min 瞬时功率因数cosφ 1 1 0.33~0。7 0.44 ~0.4~~频闪效应不明显明显无表面亮度大大小较大大较大大大 电压变化对 光通的影响 大大较大较大较大大较大较大 环境温度对 光通的影响 小小大较小小较小较小较小耐振性能较差差较好好好较好好好 所需附件无无镇流器启辉器镇流器镇流器① 触发器镇流器镇流器触 发器② 无 注:1.小功率管形氙灯需用镇流器,大功率可不用镇流器; 2.1000W钠铊铟灯目前需用触发器启动。 维护系数 表2 环境污染特征工作房或场所维护系数

白炽灯、荧光灯、高光强气体放电灯卤钨灯 清洁住宅卧、办公室、餐厅、 阅览室、绘图室等 一般商店营业厅、候车室、 候船室、影剧院观众等 污染严重厨房 图书建筑照明的照度标准值表3 类别参考平面及其高度照度标准值(lx) 低中高一般阅览室、少年儿童阅览室、研究室、装裱修整间、美工室0.75m水平面150 200 300 老年读者阅览室、善本书和舆图阅览室0.75m水平面200 300 500 陈列室、目录厅(室)、出纳厅(室)、视听室、缩微阅览室0.75m水平面75 100 150 读者休息室0.75m水平面30 50 75 书库0.25m垂直面20 30 50 开敞式运输传送设备0.75m水平面50 75 100 办公楼建筑照明的照度标准值表4 类别参考平面及其高度照度标准值(lx) 低中高办公室、报告厅、会议室、接待室、陈列室、营业厅0.75m水平面100 150 200 有视觉显示屏的作业工作台水平面150 200 300 设计室、绘图室、打字室实际工作面200 300 500 装订、复印、晒图、档案室0.75m水平面75 100 150 值班室0.25m水平面50 75 100 门厅地面30 50 75 注:有视觉显示屏的作业,屏幕上的垂直照度不应大于150lx.

照度标准

第一章总则 第1.0.1条为了在工业企业照明设计中贯彻执行国家有关的技术经济政策,有利于保护视力、提高产品质量和劳动生产率,做到节约能源、技术先进、经济合理、使用安全、维修方便,特制定本标准。 第条本标准适用于工业企业中的新建、改建和扩建工程。不适用于地下建筑、地下矿井、无窗厂房等。 第条工业企业照明设计,除应遵守本标准外,尚应符合现行国家有关标准和规范的要求。 第三章照度标准 第一节一般规定 第3.1.1条工业企业照明的照度标准值,应按以下系列分级:、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000和3000Lx。 第条照明设计标准值应为生产场所作业面上的平均照度值。 第条作业面上的照度标准值,根据工作场所和视觉作业的具体要求,应按高、中、低选取适当的标准值,一般情况下采用照度范围的中间值。 第条凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的高值: 一、Ⅰ~V等的视觉作业,当眼睛至识别对象的距离大于500m时; 二、连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 三、识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时; 四、视觉作业对操作安全有特殊要求时; 五、识别对象反射比小时; 六、当作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时。 第条凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的低值: 一、进行临时性工作时; 二、当精度或速度无关紧要时。 第二节照度标准值 第3.2.1条工作场所作业面上的照度标准值,应符合表的规定。

不宜低于50Lx 。 第条 混合照明中的一般照明,其照度值应按该等级混合照明照度值的5%~15%选取,不宜低于30Lx 。但采用高强气体放电灯时,不宜低于50Lx 。 第条 对于一般生产车间和工作场所作业面上的照度标准值,可按本标准附录二采用。 第条 工业企业辅助建筑的照度标准值,应符合本标准附录三的规定。 第条 厂区露天工作场所和交通运输线的照度标准值,应符合本标准附录四的规定。 第条 对于备用照明的照度标准值,不应低于表中一般照明的10%。而安全照明的照度标准值,不应低于表中的一般照明的5%。疏散照明主要通道上的疏散照明照度标准值,不应低于。 第条 照明设计计算照度值应为表、附录二、附录三和附录四的照度标准值除以表所规定的维护系数值。 第4.0.1条 照明光源宜采用荧光灯、白炽灯、高强气体放电灯(高压钠灯、金属卤化物灯、荧光高压汞灯)等。 第条 当悬挂高度在4m 及以下时,宜采用荧光灯;当悬挂高度在4m 以上时,宜采用高强气体放电灯;当不宜采用高强气体放电灯时,也可采用白炽灯。 第条 在下列工作场所的照明光源,可选用白炽灯: 一、局部照明的场所; 二、防止电磁波干扰的场所; 三、因光源频闪效应影响视觉效果的场所; 四、经常开闭灯的场所; 五、照度不高,且照明时间较短的场所。 第条 应急照明应采用能瞬时可靠点燃的白炽灯、荧光灯等。当应急照明作为正常照明的一部分经常点燃且不需要切换电源时,可采用其它光源。 第条 当采用一种光源不能满足光色或显色性要求时,可采用两种光源形式的混光光源. 混光光源的混光光通量比,宜按表选取。

工业照度标准 (2)

第一章总则 为了在工业企业照明设计中贯彻执行国家有关的技术经济政策,有利于保护视力、提高产品质量和劳动生产率,做到节约能源、技术先进、经济合理、使用安全、维修方便,特制定本标准。 本标准适用于工业企业中的新建、改建和扩建工程。不适用于地下建筑、地下矿井、无窗厂房等。 工业企业照明设计,除应遵守本标准外,尚应符合现行国家有关标准和规范的要求。 第三章照度标准 第一节一般规定 工业企业照明的照度标准值,应按以下系列分级:0.1、1、2、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000和3000Lx。 照明设计标准值应为生产场所作业面上的平均照度值。 作业面上的照度标准值,根据工作场所和视觉作业的具体要求,应按高、中、低选取适当的标准值,一般情况下采用照度范围的中间值。 凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的高值: 一、Ⅰ~V等的视觉作业,当眼睛至识别对象的距离大于500m时; 二、连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 三、识别对象在活动面上,识别时间短促而辨认困难时; 四、视觉作业对操作安全有特殊要求时; 五、识别对象反射比小时; 六、当作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时。 凡符合下列条件之一时,作业面上的照度标准值,应采用照度范围的低值: 一、进行临时性工作时; 二、当精度或速度无关紧要时。 ???? 第二节照度标准值 工作场所作业面上的照度标准值表3.2.1

当采用高强气体放电灯作为一般照明时,在经常有人工作的工作场所,其照度标准值不宜低于50Lx。 混合照明中的一般照明,其照度值应按该等级混合照明照度值的5%~15%选取,不宜低于30Lx。但采用高强气体放电灯时,不宜低于50Lx。 对于一般生产车间和工作场所作业面上的照度标准值,可按本标准附录二采用。 工业企业辅助建筑的照度标准值,应符合本标准附录三的规定。 厂区露天工作场所和交通运输线的照度标准值,应符合本标准附录四的规定。 维护系数值表3.2.8

照度标准培训

营营销销培培训训教教材材 ——————照照明明知知识识 照明基础篇 一、照度标准 第一节民用建筑照度标准 照度标准值是指工作或生活场所参考平面上的平均照度值。 根据各类建筑的不同活动或作业类别将照度标准值规定高、中、低三个值,设计人员应根据建筑等级、功能要求和使用条件,从中选取适当的标准值,一般情况下应取中间值。 在照明设计时,应根据光源的光通衰减、灯具积尘和房间表面污染引起照度值降低的程度,除以表1-1-1中的维护系数。 维护系数 表1-1-1 照度标准值: 图书馆建筑照明的照度标准值 表1-1-2

注:有视觉显示屏的作业,屏幕上的垂直照度不应大于150lx. 注:陈列柜和橱窗是指展出重点、时新商品的展柜和橱窗。

旅馆建筑照明的照度标准值应符合表1-1-6的规定 旅馆建筑照明的照度标准值表1-1-6 注:1、客房无台灯等局部照明时,一般活动区的照度可提高一级。 2、理发栏的照度值适用于普通招待所和旅馆的理发厅。 住宅建筑照明的照度标准值应符合表1-1-7的规定。

住宅建筑照明的照度标准值表1-1-7 铁路旅客站建筑照明的照度标准值应符合表1-1-8的规定。 港口旅客建筑照明的照度标准值应符合表1-1-9的规定。 体育建筑照明的照度标准值应符合表1-1-10的规定,运动场地彩电转播照明的照度标准值应符合表1-1-11的规定。 铁路旅客站建筑照明的照度标准值 表1-1-8

注:1、篮球等项目的室外比赛应比室内比赛照度标准值降低一级。

2、乒乓球赛区其它部分不应低于台面照度的一半。 3、跳水区的照明设计应使观众和裁判员视线方向上的照度不低于200lx. 4、足球和曲棍球的观看距离是指观众席最后一排到场地边线的距离。 运动场地彩电转播照明的照度标准值表1-1-11 公用场所照明的照度标准值应符合表1-1-12的规定 公用场所照明的照度标准值表1-1-12 第二节工业企业照度标准 生产场所工作面上的照度标准值表1-2-1

各种场所照度标准参考表

各种场所照度标准参考表 2009-10-05 08:17 各种场所照度标准参考表 照度(Lux) 场所 1500 ~ 300 制图教室、缝纫教室、电脑教室 750 ~ 200 教室、实验室、实习工场、研究室、图书阅览室、书库、办公室、教职工员休息室、会议室、保 健室、餐厅、厨房、配膳室、广播室、印刷室、工总机室、守卫室、室内运动场 300 ~ 150 大教室、礼堂、贮柜室、休息室、楼梯间 150 ~ 75 走廊、电梯走道、厕所、值班室、工友室、天桥、校内室外运动场 75 ~ 30 仓库、车库、安全梯 事务所: 照度(Lux) 场所 2000 ~ 1500 设计室、事务所 1500 ~ 750 大厅通道(白天)、营业室、制图室、打卡、打字 750 ~ 300 计算机室、会议室、印刷室、总机室、控制室、招待室、娱乐室、餐厅 300 ~ 150 书库、娱乐室、餐厅教室、休息室、警卫室、电梯(走道)、浴洗室、工厕所 150 ~ 75 喝茶室、更衣室、仓库、值夜室(入口处) 75 ~30 太平梯 工厂: 照度(Lux) 场所 3000 ~ 1500 超精密作业、设计、制图、精密检查

1500 ~ 750 设计室、分析、组立线、涂装 750 ~ 300 包装、计量、表面处理、仓库办公室 300 ~ 150 染色、铸造、电气室 150 ~ 75 进出口、走廊、通道、楼梯、化妆室、厕所、附作业场仓库 75 ~ 30 太平梯、仓库、屋外动力设备(装御货、存货移动作业) 医院: 照度(Lux) 场所 10000 ~ 5000 视机能检查(眼科明室) 1500 ~ 750 开刀房 750 ~ 300 诊疗室、治疗室、制药室、配药室、药局室、解剖室、病理细菌室、急工救室、产房、院长室、 办公室、护士室、会议室 300 ~ 150 病房、药品室、病床看书、换药、骨拆石膏包扎、婴房、记录室、侯诊工室、会议室、门诊走 廊、 150 ~ 75 更衣室、物疗室、X光室、病房走廊、药品室、灭菌室、病房室、楼梯区内视镜室 75 ~ 30 动物室、暗室(照片)、太平梯 理发室: 照度(Lux) 场所 1500 ~ 750 剪烫室、染整发、化妆 750 ~ 300 修脸、洗发、前厅挂号台、整装

照度要求标准

光照度(简称照度):是受光表面上光通量的面密度,即单位面积的光通量。故照度是表示受光表面被照亮程度的一个量。以E表示,单位为勒克斯(Lx)。 例:自然光的照度大约如下: 100000Lx 晴天的阳光直射下 10000Lx 晴天时背阴处 20 Lx 晴天时室内角落 Lx 月夜 100~200 Lx 一般办公室要求的照度 一般学习的照度应不少于75Lx 在40W普通灯泡正下方1m处的照度约为30Lx 40W荧光灯正下方处的照度约为90Lx 夏季阳光强烈的中午地面照度约5000 lx,冬天晴天时地面照度约2000 lx,晴朗的月夜地面照度约 lx。 室外照明推荐的维持照度值范围: 照度范围(lx)评价的平面应用场所 1~10 水平舒适环境、普通仓库 垂直保安、比较随意的体育训练场所 10~15 水平货物装卸、要求不高的工作地区、车库 50~100 水平要求严格之工作地区、体育活动、运动场 垂直航空服务区、广告 100~150 水平俱乐部和竞赛性运动、销售区 垂直广告、体育比赛 500~1000 垂直有观众的体育比赛 1000~2000 垂直电视直播的体育比赛 家庭怎样配置荧光灯(例如客厅、卧室、书房、厨房、卫生间、走道) 10年前颁布的《民用建筑照明设计标准》GBJ133-90已偏低,现在装饰后的住宅的照度应提高一个档次才能达到住户满意的效果。 (1)客厅:现行标准:(指GBJ133-90)一般活动时分为20-30-50LX三档,建议提高为LX三档装灯,平均为75LX为宜。 (2)卧室:现行标准为20-30-50LX三档,建议提高为50-100-150LX三档,平均照度75LX为宜。床头台灯供阅读用300LX为宜。 (3)厨房、卫生间:现行标准为20-30-50LX,为化妆、剃须以及炒菜等功能需要,建议增加为75-100-150LX为宜。 (4)庭院照明:无明确规定,夜晚能辨别出花草色调,建议平均照度20-50LX为宜,景点和重点花木另增加效果照明。 商场照明门类较多,目前未见推荐国标和CIE标准。参照日本照明设计手册,商场照明主要由一般照明,重点照明和装饰三部分构成。 (1)一般照明,主要指顾客在商场内顺利行走的区域和空间照明。首先应有适当的明亮和一定的层次感,这部分照度100~200LX为宜。 (2)重点照明,主要指选购商品的场所,为增加顾客的购物欲望,照明水平应达到明亮、光泽、显色性好、有立体感。这部分照度500~800LX为宜。(是一般照明的3-5倍)(3)装饰照明,用来突出商品的本色,立体感和厨窗气氛,一般用定向照明方式,集中照射展示商品的全貌,使其明亮,立体感更强,更显眼。照度值800-1500LX为宜。(是一般照明的5-10倍)

照明功率密度表及照度要求

建筑照明设计标准 中华人民共和国国家标准 建筑照明设计标准 Standard for lighting design of buildings GB 50034-2004 前言 本标准系在原国家标准《民用建筑照明设计标准》GBJl33---90和《工业企业照明设计标准》GB 50034---92的基础上,总结了居住、公共和工业建筑照明经验,通过普查和重点实测调查,并参考了国内外建筑照明标准和照明节能标准经修订、合并而成。其中照明节能部分是由国家发展和改革委员会环境和资源综合利用司组织主编单位完成的。 本标准由总则、术语、一般规定、照明数量和质量、照明标准值、照明节能、照明配电及控制、照明管理与监督共八章和二个附录组成。主要规定了居住、公共和工业建筑的照明标准值、照明质量和照明功率密度。 2 术语 3 一般规定 3.1 照明方式和照明种类 3.1.1 按下列要求确定照明方式: 1 工作场所通常应设置一般照明; 2 同一场所内的不同区域有不同照度要求时,应采用分区一般照明; 3 对于部分作业面照度要求较高,只采用一般照明不合理的场所,宜采用混合照明; 4 在一个工作场所内不应只采用局部照明。 3.1.2 按下列要求确定照明种类: 1 工作场所均应设置正常照明 2 工作场所下列情况应设置应急照明; 1)正常照明因故障熄灭后,需确保正常工作或活动继续进行的场所,应设置备用照明; 2)正常照明因故障熄灭后,需确保人员安全疏散的出口和通道,应设置疏散照明。 3 大面积场所宜设置值班照明。 4 有警戒任务的场所,应根据警戒范围的要求设置警卫照明。 5 有危及航行安全的建筑物、构筑物上,应根据航行要求设置障碍照明。 4 照明数量和质量 4.1 照度 4.1.1 照度标准值应按0.5、1、3、5、10、15、20、30、50、75、100、150、200、300、500、750、1000、1500、2000、3000、5 0001x分级。 4.1.2 本标准规定的照度值均为作业面或参考平面上的维持平均照度值。各类房间或场所的维持平均照度值应符合第5章的规定。 4.1.3 符合下列条件之一及以上时,作业面或参考平面的照度,可按照度标准值分级提高一级。 1 视觉要求高的精细作业场所,眼睛至识别对象的距离大于500mm时; 2 连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时; 3 识别移动对象,要求识别时间短促而辨认困难时; 4 视觉作业对操作安全有重要影响时; 5 识别对象亮度对比小于0.3时; 6 作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时; 7 视觉能力低于正常能力时; 8 建筑等级和功能要求高时。 4.1.4 符合下列条件之一及以上时,作业面或参考平面的照度,可按照度标准值分级降低一级。 1 进行很短时间的作业时; 2 作业精度或速度无关紧要时; 3 建筑等级和功能要求较低时。 4.1.5 作业面邻近周围的照度可低于作业面照度,但不宜低于表4.1.5的数值。 4.1.7 在一般情况下,设计照度值与照度标准值相比较,可有—10%—+10%的偏差。 5 照明标准值 5.1 居住建筑

各种场所常规照度标准

各种场所标准参考表 学校: 照度(Lux)场所 1500~300 制图教室、缝纫教室、电脑教室 750~200 教室、实验室、实习工场、研究室、图书阅览室、书库、办公室、教职员休息室、会议室、保键室、餐厅、厨房、配膳室、广播室、印刷室、总机室、守卫室、室内运动场300~150 大教室、礼堂、贮柜室、休息室、楼梯间 150~75 走廊、电梯走道、厕所、值班室、工友室、天桥、校内室外运动场 75~30 仓库、车库、安全梯 医院: 照度(Lux)场所 10000~300 视机能检查(眼科明室) 1500~750 开刀房 750~300 诊疗室、治疗室、制药室、配药房、药局室、解剖室、病理细菌室、急救室、产房、院长室、办公室、护士室、会议室 300~150 病房、药品室、病床看书、换药、骨折石膏包扎 150~75 更衣室、物疗室、X光室、病房走廊、药品室、减菌室、病房室、楼梯、内视镜室75~30 动物室、暗室(照片)、太平梯 住家: 照度(Lux)场所 2000~1500 手工艺、裁缝 1500~750 写作、作业 750~300 读书、化妆、厨桌、调理、电话 300~150 洗水槽、娱乐室、客厅、团聚、玄关(内侧)镜子 150~75 衣柜、浸室、厕所、楼梯、走廊 75~30 门牌、信箱、门铃钮、阳台 事务所: 照度(Lux)场所 2000~300 设计室、事务室 1500~750 大厅通道(白天)、营业室、制图室、打卡、打字 750~300 计算机室、会议室、印刷室、总机室、控制室、招待室、娱乐室、餐厅 300~150 书库、娱乐室、餐厅教室、休息室、警卫室、电梯(走道)、厕所 150~75 喝茶室、更衣室、仓库、值夜室(入口处) 75~30 太平梯 工厂: 照度(Lux)场所 3000~300 超精密作业、设计、制图、精密检查 1500~750 设计室、分析、组立线、涂装 750~300 包装、计量、表面处理、仓库办公室 300~150 染色、铸造、电气室 150~75 进出口、走廊、通道、楼梯、化妆室、厕所、附作业仓库 75~30 太平梯、仓库、屋外动力设备(装卸货、存货移动作业) 旅馆、酒店、娱乐场: 照度(Lux)场所

室内外常用照度标准

室内外常用照度标准 图书建筑照明的照度标准值 类别参考平面及其高度照度标准值(lx) 低中高一般阅览室、少年儿童阅览室、研究室、装裱修整间、美工室0.75m水平面150 200 300 老年读者阅览室、善本书和舆图阅览室0.75m水平面200 300 500 陈列室、目录厅(室)、出纳厅(室)、视听室、缩微阅览室0.75m水平面75 100 150 读者休息室0.75m水平面30 50 75 书库0.25m垂直面20 30 50 开敞式运输传送设备0.75m水平面50 75 100 办公楼建筑照明的照度标准值 类别参考平面及其高度照度标准值(lx) ①

低中高办公室、报告厅、会议室、接待室、陈列室、营业厅0.75m水平面100 150 200 有视觉显示屏的作业工作台水平面150 200 300 设计室、绘图室、打字室实际工作面200 300 500 装订、复印、晒图、档案室0.75m水平面75 100 150 值班室0.25m水平面50 75 100 门厅地面30 50 75 注:有视觉显示屏的作业,屏幕上的垂直照度不应大于150lx. 商店建筑照明的照度标准值 类别参考平面及其高度照度标准值(lx) 低中高 一般商店营业厅 一般式域0.75m水平面75 100 150 柜台柜台面上100 150 200 货架1.5m垂直面100 150 200 陈列柜、橱窗货物所处平面200 300 500 室内菜市场营业厅0.75m水平面50 75 100 自选商场营业厅0.75m水平面150 200 300 试衣室试衣位置1.5m高处垂直面150 200 300 收款处收款台面150 200 300 库房0.75m水平面30 50 75 注:陈列柜和橱窗是指展出重点、时新商品的展柜和橱窗。 ②

照明照度标准

【国家标准】民用建筑照明设计标准(GBJ133-90 摘录) 所有均摘自国家标准《民用建筑照明设计标准》(GBJ133-90)。 图书馆建筑照明的照度标准值附录2-1 类别参考平面及其高度 照度标准值(lx) 低中高 一般阅览室、少年儿童阅览室、研究室、装裱 修理间、美工室 0.75m水平面150 200 300 老年读者阅览室、善本室和舆图阅览室0.75m水平面200 300 500 陈列室、目录厅(室)、出纳厅(室)、视听室、 缩微阅览室 0.75m水平面75 100 150 读者休息室0.75m水平面30 50 75 书库0.75m水平面20 30 50 开敞式运输传送设备0.75m水平面50 75 100 办公楼建筑照明的照度标准值附录2-2 类别参考平面及其高度 照度标准值(lx) 低中高 办公室、报告厅、会议室、接待室、陈列室、营业厅0.75m水平面100 150 200 有视觉显示屏的作业工作台水平面150 200 300 设计室、绘图室、打字室实际工作面200 300 500 装订、复印、晒图、档案室0.75m水平面75 100 150 值班室0.75m水平面50 75 100 门厅地面30 50 75 注:有视觉显示屏的作业,屏幕上的垂直面照度不应大于150lx。 商店建筑照明的照度标准值附录2-3 类别参考平面及其高度 照度标准值(lx) 低中高 一般商店营业厅一般区域0.75m水平面75 100 100 柜台柜台面上100 150 200 货架 1.5m垂直面100 150 200 陈列柜、橱窗货物所处平面200 300 500 室内菜市场营业厅0.75m水平面50 75 100 自选商场营业厅0.75m水平面150 200 300 试衣室试衣位置1.5m高处垂 直面 150 200 300 收款处收款台面150 200 300 库房0.75m水平面30 50 75 注:陈列柜和橱窗是指展出重点、时新商品的展柜和橱窗。 影院剧场建筑照明的照度标准值附录2-4

照度要求标准

照度要求标准文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

光照度(简称照度):是受光表面上光通量的面密度,即单位面积的光通量。故照度是表示受光表面被照亮程度的一个量。以E表示,单位为(L x)。例:自然光的照度大约如下:100000L x晴天的阳光直射下10000L x晴天时背阴处20L x晴天时室内角落 L x月夜100~200L x一般办公室要求的照度一般学习的照度应不少于75L x 在40W普通灯泡正下方1m处的照度约为30L x 40W荧光灯正下方处的照度约为90L x 夏季阳光强烈的中午地面照度约5000 lx,冬天晴天时地面照度约2000 lx,晴朗的月夜地面照度约 lx。 室外照明推荐的维持照度值范围: 照度范围(lx)评价的平面应用场所 1~10 水平舒适环境、普通仓库 垂直保安、比较随意的体育训练场所 10~15 水平货物装卸、要求不高的工作地区、 50~100 水平要求严格之工作地区、体育活动、运动场 垂直航空服务区、广告 100~150 水平俱乐部和竞赛性运动、销售区

垂直广告、体育比赛 500~1000 垂直有观众的体育比赛 1000~2000 垂直电视直播的体育比赛 家庭怎样配置荧光灯(例如客厅、卧室、书房、厨房、卫生间、走道)10年前颁布的《民用建筑照明设计标准》GBJ133-90已偏低,现在装饰后的住宅的照度应提高一个档次才能达到住户满意的效果。 (1)客厅:现行标准:(指GBJ133-90)一般活动时分为20-30-50LX 三档,建议提高为LX三档装灯,平均为75LX为宜。 (2)卧室:现行标准为20-30-50LX三档,建议提高为50-100-150LX 三档,平均照度75LX为宜。床头台灯供阅读用300LX为宜。 (3)厨房、卫生间:现行标准为20-30-50LX,为化妆、剃须以及炒菜等功能需要,建议增加为75-100-150LX为宜。 (4)庭院照明:无明确规定,夜晚能辨别出花草色调,建议平均照度20-50LX为宜,景点和重点花木另增加效果照明。 商场照明门类较多,目前未见推荐国标和CIE标准。参照日本照明设计手册,商场照明主要由一般照明,重点照明和装饰三部分构成。 (1)一般照明,主要指顾客在商场内顺利行走的区域和空间照明。首先应有适当的明亮和一定的层次感,这部分照度100~200LX为宜。 (2)重点照明,主要指选购商品的场所,为增加顾客的购物欲望,照明水平应达到明亮、光泽、显色性好、有立体感。这部分照度500~800LX 为宜。(是一般照明的3-5倍)

灯光设计规范及照度标准值

照明系统工程设计常用的标准及规范(摘录) 一、照明系统工程设计常用标准及规范 照明系统工程设计常用标准及规范有以下几个: ①GBJ 133——90《民用建筑照明设计标准》, ②WH 0201——94《歌舞厅照明及光污染限定标准》 ③JGJ 57--2000《剧场建筑设计规范》 ④GB/T 50314——2000《智能建筑设计标准》 ⑤GYJ 45——92 《电视演播室灯光系统设计规范》已被GY5045-2006取代 ⑥JGJ 31——2003《体育建筑设计规范》 ⑦GB/T 14076——93《电影电视舞台灯具通用技术条件》; ⑧GB 15734——1995《电子调光设备无线电骚扰特性限值及测量方法》; ⑨GB /T 14218——93《电子调光设备性能参数与测试方法》; ⑩WH 0202——1995《舞台灯光图符代号及制图规则》; ?JGJ / T 119——98《建筑照明术语标准》。 ?GB 50034——2004《建筑照明设计标准》 二、照明设计标准的典型数据 (1)GY5045-2006《电视演播室灯光系统设计规范》(详见附录D) 达到现场摄影和拍电视的要求是:照度≥20001x;色温3050 ± 150K;显色指数R≥85。 (2)WH 0201——94《歌舞厅照明及光污染限定标准》 歌舞厅:表演区100~1501x;自娱区20lx;观赏休息区51x;通道101x。 (3)GBJ 133——90《民用建筑照明设计标准》 报告厅、会议室100-2001x;影院观众席30~751x;剧场观众席:75~150lx;大宴会厅150~3001x;体育馆:无彩电转播750 lx;有彩电转播15001x。 (4)JGJ 57——2000《剧场建筑设计规范》(详见附录C) 剧场观众厅:75~150lx,平滑调光;化妆室、绘景室与舞台的色温接近;调光回路; 甲等歌舞剧剧场480路,话剧剧场360路,戏曲剧场240路。 (5) GB/T 50314 ——2000《智能建筑设计标准》 智能化建筑:甲级500lx,乙级400lx,丙级3001x。 三、照明数量和质量 1.照度均匀度 ①作业面应尽可能地均匀照亮,公共建筑的工作房间和工业建筑作业区域内的一般照明照度均匀度不应小于0.7,而作业面周围的照度均匀度不应小于0.5。 ②房间或场所内的通道和其他非作业区域的一般照明照度值不宜低于作业区域一般照明照度值的1/3。 ③在有彩电转播的体育场馆,其主摄像方向上的照明应符合下列要求: ?场地垂直照度最小值与最大值之比不宜小于0.4; ?场地平均垂直照度与平均水平照度之比不宜小于0.25; ?场地水平照度最小值与最大值之比不宜小于0.5; ?观众席前排的垂直照度不宜小于场地垂直照度的0.25。观众席前排的垂直照度一般 是指主席台前各排座席的照度。

照度要求标准.doc

v1.0可编辑可修改 光照度(简称照度):是受光表面上光通量的面密度,即单位面积的光通量。故照度是表示 受光表面被照亮程度的一个量。以 E 表示,单位为勒克斯(Lx)。 例:自然光的照度大约如下: 100000Lx 晴天的阳光直射下 10000Lx 晴天时背阴处 20 Lx晴天时室内角落 Lx月夜 100~ 200 Lx一般办公室要求的照度 一般学习的照度应不少于75Lx 在 40W普通灯泡正下方 1m处的照度约为 30Lx 40W荧光灯正下方处的照度约为 90Lx 夏季阳光强烈的中午地面照度约5000 lx ,冬天晴天时地面照度约2000 lx ,晴朗的月夜地面照度约lx 。 室外照明推荐的维持照度值范围: 照度范围( lx )评价的平面应用场所 1~10 水平舒适环境、普通仓库 垂直保安、比较随意的体育训练场所 10~15 水平货物装卸、要求不高的工作地区、车库 50~100 水平要求严格之工作地区、体育活动、运动场 垂直航空服务区、广告 100~150 水平俱乐部和竞赛性运动、销售区 垂直广告、体育比赛 500~1000 垂直有观众的体育比赛 1000~2000 垂直电视直播的体育比赛 家庭怎样配置荧光灯(例如客厅、卧室、书房、厨房、卫生间、走道) 10 年前颁布的《民用建筑照明设计标准》GBJ133-90 已偏低,现在装饰后的住宅的照度应提 高一个档次才能达到住户满意的效果。

(1)客厅:现行标准:(指 GBJ133-90)一般活动时分为20-30-50LX 三档,建议提高为LX 三档装灯,平均为75LX 为宜。 (2)卧室:现行标准为20-30-50LX 三档,建议提高为50-100-150LX 三档,平均照度75LX 为宜。床头台灯供阅读用300LX 为宜。 (3)厨房、卫生间:现行标准为 20-30-50LX ,为化妆、剃须以及炒菜等功能需要,建议增加 为 75-100-150LX 为宜。 (4)庭院照明:无明确规定,夜晚能辨别出花草色调,建议平均照度20-50LX 为宜,景点 和重点花木另增加效果照明。 商场照明门类较多,目前未见推荐国标和CIE 标准。参照日本照明设计手册,商场照明主要 由一般照明,重点照明和装饰三部分构成。 (1)一般照明,主要指顾客在商场内顺利行走的区域和空间照明。首先应有适当的明亮和 一定的层次感,这部分照度100~200LX 为宜。 (2)重点照明,主要指选购商品的场所,为增加顾客的购物欲望,照明水平应达到明亮、 光泽、显色性好、有立体感。这部分照度500~800LX 为宜。(是一般照明的3-5 倍) (3)装饰照明,用来突出商品的本色,立体感和厨窗气氛,一般用定向照明方式,集中照 射展示商品的全貌,使其明亮,立体感更强,更显眼。照度值800-1500LX 为宜。(是一般照 明的 5-10 倍) 19、工厂用灯怎样配置 (1)工厂照明必须满足生产和检验的需要,厂房的照明系统通常分为两类:高度在 15 米以 上的高大厂房,一般采用气体放电灯作顶蓬光源,采用较窄光束的灯具吊装在屋架下弦。墙 上和柱上可设投光荧光灯,两者结合以保证工作面上所需照度。一般性厂房,应该采用高功 率荧光灯为主要光源,灯具布置可以与梁垂直也可与梁平行。 (2)选择企业照明灯具应遵循以下原则: ① 应考虑维修方便和使用安全。 ② 有爆炸性气体或粉尘的厂房内,应选用防尘、防水或防爆式灯具,控制开关不应装在同 一场所,需要装在同一场所时应采用防爆式开关 ③ 潮湿的室内外场所,应选用具有结晶水出口的封闭式灯具或带有防水口的敞开式灯具。

各种场所照度标准参考值

各种场所照度标准参考 各种场所照度标准参考值 值 精匠【收集】标准【採编】 ①居住建筑 居住建筑照明标准值 房间或场所参考平面及其高度照度标准值(Lx)Ra 起居室 一般活动 0.75m水平面 100 80书写、阅读300 卧室 一般活动 0.75m水平面 75 80床头、阅读150 餐厅0.75m餐桌面15080 厨房 一般活动0.75m水平面100 80操作台台面150 卫生间0.75m水平面10080 注:宜用混合照明。 ②公共建筑 商业建筑照明标准值 房间或场所参考平面及其高度照度标准值(Lx)UGR Ra 一般商店营业厅0.75m水平面3002280高档商店营业厅0.75m水平面5002280一般超市营业厅0.75m餐桌面3002280高档超市营业厅0.75m水平面5002280

图书馆建筑照明标准值 房间或场所 参考平面及其高 度照度标准值 (Lx) UGR Ra 一般阅览室0.75m水平面3001980国家、省市及其他重要图书馆的 阅览室 0.75m水平面5001980 老年龄阅览室0.75m餐桌面5001980珍善本与图书阅览室0.75m水平面5001980陈列室、目录厅(室)出纳厅0.75m水平面3001980书库0.25m水平面50-80 工作间0.75m水平面3001980 办公建筑照明标准值 房间或场所参考平面及其高度照度标准值(Lx)UGR Ra 普通办公室0.75m水平面3001980高档办公室0.75m水平面5001980会议室0.75m餐桌面3001980接待室、前台0.75m水平面300-80营业厅0.75m水平面3002280设计室实际工作面5001980文件整理、复印、发 行室 0.75m水平面300-80

各种场所照度标准参考值

各种场所照度标准参考值值各种场所照度标准参考各种场所照度标准参考值 精匠【收集】标准【採编】 ①居住建筑 居住建筑照明标准值 房间或场所 一般活动 起居室 书写、阅读一般活动 卧室 床头、阅读餐厅 一般活动 厨房 操作台卫生间 注:宜用混合照明。 台面0.75m水平面 150100 80 0.75m餐桌面0.75m水平面0.75m水平面 150150100 8080 0.75m水平面 30075 80

参考平面及其高度 照度标准值(Lx) 100 80Ra ②公共建筑 商业建筑照明标准值 房间或场所一般商店营业厅高档商店营业厅一般超市营业厅高档超市营业厅参考平面及其高度0.75m水平面0.75m水平面0.75m餐桌面0.75m水平面照度标准值(Lx) [1**********]0 UGR22222222 Ra80808080 图书馆建筑照明标准值 参考平面及其高 房间或场所 度 一般阅览室 国家、省市及其他重要图书馆的 0.75m水平面 阅览室老年龄阅览室珍善本与图书阅览室陈列室、目录厅(室)出纳厅 书库工作间 0.75m餐桌面0.75m水平面0.75m水平面0.25m水平面0.75m水平面 [1**********]300 191919-19 8080808080

500 19 80 0.75m水平面 (Lx)300 19 80 照度标准值 UGR Ra 办公建筑照明标准值 房间或场所普通办公室高档办公室会议室接待室、前台 营业厅设计室 文件整理、复印、发 0.75m水平面 行室 300 -80 参考平面及其高度0.75m水平面0.75m水平面0.75m餐桌面0.75m水平面0.75m水平面实际工作面 照度标准值(Lx) [***********] UGR191919-2219 Ra[1**********]0 资料档案室0.75m水平面200-80

室内外常用照度、光效标准.docx

. 常用照明电光源的主要特性比较 为了便于比较和选用,现将常用电源按特性归类于表1 常用照明电光源的主要特性比较表1 光源名称普通白炽灯卤钨灯荧光灯荧光高压汞灯管形氙灯高压钠灯金属卤化物灯LED 灯额定功率围( W )10 ~ 100500 ~ 20006~ 12550 ~10001500 ~ 100000250 ~ 4000.05 ~ 光效( lm/w )6. 5~ 1919.5~2125~6730 ~5020~3790 ~10060~ 8080 ~140平均寿命( h )100015002000 ~ 30002500 ~5000500 ~ 10003000200050000一般显色指数Ra95~ 9995 ~9970~8030 ~4090~9420 ~2565~ 8575~90启动稳定时间瞬时瞬时 1 ~3s4~ 8min1~ 2s 4 ~ 8min4~ 8min瞬时再启动时间瞬时瞬时瞬时5~ 10min瞬时10 ~ 20min10 ~15min瞬时功率因数 cosφ110.33~ 0。70. 44 ~0.670. 4~ 0.90.440.4 ~ 0.61频闪效应不明显明显无表面亮度大大小较大大较大大大电压变化对大大较大较大较大大较大较大光通的影响 环境温度对小小大较小小较小较小较小光通的影响 耐振性能较差差较好好好较好好好所需附件无无镇流器启辉器镇流器镇流器①镇流器镇流器触无 触发器发器② 注: 1.小功率管形氙灯需用镇流器,大功率可不用镇流器; 2 .1000W钠铊铟灯目前需用触发器启动。

维护系数 表 2 环境污染特征工作房或场所维护系数 白炽灯、荧光灯、高光强气体放电灯卤钨灯 清洁住宅卧、办公室、餐厅、0.750.80 阅览室、绘图室等 一般商店营业厅、候车室、0.700.75 候船室、影剧院观众等 污染严重厨房0.650.70 图书建筑照明的照度标准值表 3 类别参考平面及其高度照度标准值( lx ) 低中高一般阅览室、少年儿童阅览室、研究室、装裱修整间、美工室0 . 75m 水平面150200300 老年读者阅览室、善本书和舆图阅览室0 . 75m水平面200300500列室、目录厅(室)、出纳厅(室)、视听室、缩微阅览室0 . 75m水平面75100150 读者休息室0 . 75m水平面305075 书库0 . 25m垂直面203050开敞式运输传送设备0 . 75m水平面5075100

各种场所的国家照度标准

民用建筑照明设计标准GBJ133-90 主编部门:中华人民共和国原城乡建设环境保护部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1991年3月1日 关于发布国家标准《民用建筑照明设计标准》的通知 (90)建标字第248号 根据国家计委计综[1984]305号文的要求,由中国建筑科学研究院会同有关单位共同制订的《民用建筑照明设计标准》已经有关部门会审。现批准《民用建筑照明设计标准》GBJ133-90为国家标准,自1991年3月1日起施行。 本标准由建设部负责管理。具体解释等工作由中国建筑科学研究院负责。出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民共和国建设部 1990年5月18日 编制说明 本标准是根据国家计委[1984]〕计综305号文的要求,由中国建筑科学研究院负责主编,并会同有关设计、科研和高等院校等单 位共同编制而成。 在本标准的编制过程中,编制组进行了广泛的调查研究,认真总结了我国民用建筑照明设计的实践经验,参考了有关国际标准和国外先进标准,针对主要技术问题开展了科学研究与试验验证工作,并广泛征求了全国有关单位的意见。最后,建设部会同各有关部门审查定稿。 鉴于本标准系初次编制,在执行过程中,希望各单位结合工程实践和科学研究,认真总结经验,注意积累资料,如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄交中国建筑科学研究院建筑物理研究所《民用建筑照明设计标准》国标管理组(北京车公庄大街19号,邮政编码100044),以供今后修订时参考。 中华人民共和国建设部 1990年5月 第一章总则 第1.0.1条为了使民用建筑照明设计符合建筑功能和保护人们视力健康的要求,做到节约能源、技术先进、经济合理、使用安全和维修方 便,特制定本标准。