文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 县级供电局变电运行人员复习试题

县级供电局变电运行人员复习试题

县级供电局变电运行人员复习试题
县级供电局变电运行人员复习试题

变电运行人员学习试题

一、选择题

1. 新投运的耦合电容器的声音应为()。

(A)平衡的嗡嗡声;(B)有节奏的嗡嗡声;(C)轻微的嗡嗡声;(D)没有声音。

2. 新装变压器的瓦斯保护在变压器投运()h无问题再投入跳闸。

(A)1 ;(B)8 ;(C)12 ;(D)24。

3. 主变压器重瓦斯动作是由于()造成的。

(A)主变压器两侧断路器跳闸;(B)220kV套管两相闪络;(C)主变压器部高压侧绕组严

重匝间短路;(D)主变压器大盖着火。

4. 图A-1中互感器绕组的同名端是()。

(A)1 和2;(B)3 和 1 ;(C)3 和4;(D)2 和3。

5. 通电导体在磁场中所受的力是()。

(A)电场力;(B)磁场力;(C)电磁力;(D)引力。

6. 高压断路器的最高工作电压,是指()。

(A)断路器长期运行线电压;(B)断路器长期运行的最高相电压;(C)断路器长期运行最高的线电压的有效值;(D)断路器故障时最高相电压。

7. 跳闸回路数字编号组为()。

(A)3-31 ;(B)233-249 ;(C)150-169 ;(D)390-399。

8. 单相串级瓷绝缘电压互感器的型号是()。

(A)JSSW ;(B)JDJJ ;(C)JDJ ;(D)JCC。

9. 变压器套管型号中的字母BR表示()。

(A)油纸套管;(B)变压器油浸式套管;(C)变压器电容式套管;(D)油浸风冷。

10. 220kV电压互感器隔离开关作业时,应拉开二次熔断器是因为)。

(A)防止反充电;(B)防止熔断器熔断;(C)防止二次接地;(D)防止短路。

11. JDJJ型电压互感器的D表示()。

(A)单相;(B)油浸;(C)三相;(D)户外。

12. 电流互感器铁芯的交变主磁通是由( )产生的。

(A) 一次绕组两端电压;(B)二次绕组通过的电流;(C) 一次绕组通过的电流;

(D) 一次和二次电流共同。

13. 平行线路的方向横差保护装有方向元件和( )元件。

(A)选择;(B)启动;(C)闭锁;(D)监视。

14. 三绕组变压器的零序保护是( )和保护区外单相接地故障的后备保护。

(A)高压侧绕组;(B)中压侧绕组;(C)低压侧绕组;(D)高低压侧绕组。

15. 变压器带( )负荷时电压最高。

(A)容性;(B)感性;(C)阻性;(D)纯感性。

16. 油浸式变压器装有气体继电器时顶盖应沿气体继电器的方向升高坡度为( )

(A)1% 以下;(B)1% ?1.5% ;(C)2% ?4% ;(D)3% ?4%。

17. 运行中的电流互感器二次侧,清扫时的注意事项中,( ) 是错误的。

(A)应穿长袖工作服;(B)带线手套;(C)使用干燥的清扫工具;(D)单人进行。

18. 操作断路器时监护人唱票,操作人手指断路器名称编号复诵核对无误后监护人发出

( )执行命令,操作人方可解锁操作。

(A)对,可以执行;(B)对,可以操作;(C)对,可以干;(D)对,你干吧。

19. 装拆接地线的导线端时,要对( )保持足够的安全距离,防止触电。

(A)构架;(B)瓷质部分;(C)带电部分;(D)导线之间。

20. 新装投运的断路器在投运后( )h每小时巡视一次。

(A)3;(B)6;(C)8;(D)24。

21. 蓄电池在新装或大修后的第一次充电叫初充电时间约为( )h。

(A)10?30;(B)30?40;(C)40?50;(D)60?80。

22. 进行隔离开关操作时,监护人宣读操作项目,操作人复诵,监护人确定无误后发出执行命令,操作人方可操作。

(A)干;(B)对,可以操作;(C)注意点;(D)对,看着点。

23. 变压器的呼吸器中的硅胶受潮后影变成( )。

(A)白色;(B)粉红色;(C)蓝色;(D)灰色。

24. 当电力系统发生故障时,要求本线路继电保护,该动的动,不该动的不动称为继电保护

的()。

(A)选择性;(B)灵敏性;(C)可靠性;(D)快速性。

25. 少油断路器为了防止慢分一般都在断路器()加装防慢分装置。

(A)传动机构;(B)传动机构和液压机构;(C)传动液压回路和油泵控制回路;(D)远方

控制装置。

26. 母差保护的毫安表中出现的微小电流是电流互感器()。

(A)开路电流;(B)误差电流;(C)接错线而产生的电流;(D)负荷电流。

27. 由于故障点的过渡电阻存在,将使阻抗继电器的测量()。

(A)阻抗增大;(B)距离不变,过渡电阻不起作用;(C)阻抗随短路形式而变化;

(D)

阻抗减小。

28. 换路定律确定的初始值是由()决定的。

(A)换路前;(B)换路后;(C)换路前瞬间;(D)换路后瞬间。

29. 电源的对称三相非正弦电动势各次谐波相电动势相量和为()。

(A)0 ;(B)3倍零序谐波电动势;(C)3倍零序谐波电动势;

(D)某一常数。

30. 互感系数与()有关。

(A)电流大小;(B)电压大小;(C)电流变化率;(D)两互感绕组相对位置及其结构尺寸。

31. 自感系数L与()有关。

(A)电流大小;(B)电压大小;(C)电流变化率;(D)线圈自身结构及材料性质。32. 防雷保护装置的接地属于()。

(A)工作接地;(B)保护接地;(C)防雷接地;(D)保护接零。

33. 变压器负载为纯电阻时,输入功率性质()。

(A)无功功率;(B)有功功率;(C)感性;(D)容性。

34. 变电站的母线上装设避雷器是为了()。

(A)防止直击雷;(B)防止反击过电压;(C)防止雷电行波;(D)防止雷电流。

35. 电容器组的过流保护反映电容器的()故障。

(A)部;(B)外部短路;(C)双星形;(D)相间。

36. 双回线路的横差保护的围是()。

(A)线路全长;(B)线路的50% ;(C)相邻线路全长;(D)线路的80%。

(A)变压器的容量;(B)最大负荷;(C)最大短路电流;(D)最大电压。

38. 变压器一、二次绕组的匝数之比为25,二次侧电压为400V,—次侧电压为()。

(A)10000V ;(B)35000V ;(C)15000V ;(D)12500V。

39. 如电压互感器高压侧和低压侧额定电压分别是60000V和100V,则该互感器的互感比为()。

(A)600 /1 ;(B)1 / 600;(C)600 / - 3;(D)3/ 600。

40. 220kV电压互感器二次熔断器上并联电容器的作用是()。

(A)无功补偿;(B)防止断线闭锁装置误动;(C)防止断线闭锁装置拒动;(D)防止熔断

器熔断。

41. LCWD-110型电流互感器的第四个字母表示()。

(A)单匹贯穿式;(B)单相;(C)差动保护;(D)绝缘等级。

42. 距离保护二段的保护围是()。

(A)不足线路全长;(B)线路全长并延伸至下一线路的一部分;(C)距离一段的后备保护;(D)本线路全长。

43. 发生()情况,电压互感器必须立即停止运行。

(A)渗油;(B)油漆脱落;(C)喷油;(D)油压低。

44. 在运行中的电流互感器二次回路上工作时,()是正确的。

(A)用铅丝将二次短接;(B)用导线缠绕短接二次;(C)用短路片将二次短接;(D)将二

次引线拆下。

45. 高压断路器的最高工作电压,是指()。

(A)断路器长期运行线电压;(B)断路器长期运行的最高相电压;(C)断路器长期运行最高的线电压的有效值;(D)断路器故障时最高相电压。

37.选择断路器遮断容量应根据安装()来决定。

46. 线路过电流保护的起动电流整定值是按该线路的()整定。

(A)负荷电流;(B)最大负荷;(C)大于允许的过负荷电流;(D)出口短路电流。

47. 一份操作票规定由一组人员操作,()手中只能持一份操作票。

(A)监护人;(B)值长;(C)操作人;(D)专工。

48. 变电所事故处理中应正确迅速在所长领导下执行()命令。

(A)所长;(B)值班调度;(C)工区主任;(D)生产调度。

49. 凡是个别次要部件或次要试验项目不合格,尚暂不影响安全运行或影响较小,外观尚可, 主要技术资料齐备并基本符合实际的电气设备应定位()。

(A)—类设备;(B)二类设备;(C)三类设备;(D)不合格设备。

50. 电感元件的基本工作性能是()。

(A)消耗电能;(B)产生电能;(C)储存能量;(D)传输能量。

51.在正弦交流纯电容电路中,下列各式, 哪个正确()。

| u |U |U

(A) 1 U C;但) c;(C)C;(D)C。

52.电流互感器损坏需要更换时,()是不必要的。

(A)变比与原来相同;(B)极性正确;(C)经试验合格;

(D)电压等级咼于电网额定电压。

53.通电绕组在磁场中的受力用()判断。

(A)安培疋则;(B)右手螺旋疋则;(C)右手疋则;

(D)左手定

则。

54. 绕组感应电动势的大小与穿过该绕组磁通的变化率成()。

(A)正比;(B)反比;(C)无比例;(D)平方比。

55. 变压器温度升高时,绝缘电阻测量值()。

(A)增大;(B)降低;(C)不变;(D)成正比例增大。

56. 标志断路器开合短路故障能力的数据是()。

(A)额定短路开合电流的峰值;(B)最大单相短路电流;(C)断路电压;(D)最大运行负

荷电流。

57. 有载调压变压器的有载调压开关在()次变换后应将切换部分吊出检查。

(A)4000 ;(B)5000 ;(C)6000 ;(D)7000。

58. 高压断路器的额定电流是()。

(A)断路器长期运行电流;(B)断路器长期运行电流的有效值;(C)断路器运行中的峰值电流;(D)断路器长期运行电流的最大值。

59. 选择断路器遮断容量应根据安装()来决定。

(A)变压器的容量;(B)最大负荷;(C)最大短路电流;(D)最大电压。

60. SW6系列断路器断口并联电容起()作用。

(A)灭弧;(B)均压;(C)改变参数;(D)改变电流。

电厂、供电公司安规考试试题及答案

电厂、供电公司安规考试试卷 姓名:考试时间: 90分钟成绩: 一、单项选择题:(共40题,每题1.5分,共60分) 1、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此( D )。 A、一样 B、过程 C、工作 D、相反 2、装设接地线( A )单人进行。 A、严禁 B、必须 C、不宜 3、在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得( B )或值班调度员的许可,工作完毕后立即恢复。 A、领导 B、工作许可人 C、运行人员 D、工作负责人 4、工作票一份应保存在工作地点,由( C )收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 A、工作票签发人 B、当值调度 C、工作负责人 5、装设接地线应( A )。 A、先接接地端,后接导体端 B 先接导体端,后接接地端 C、顺序随意 6、电压等级10千伏及以下时,工作人员在进行工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为( )。 7、在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者,应填用( A )工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 8、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( B )m以内。 A、 2.0 B、 4.0 C、 6.0 D、 8.0 9、检查检修( C )的危险,是工作许可人的安全责任之一。 A、人员有无误入带电间隔 B、人员有无碰触带电部分 C、设备有无突然来电 10、 ( C )是在电气设备上工作保证安全的组织措施。 A、停电申请 B、交接班制度 C、工作许可制度 11、验电前,应先在( D )设备上进行试验。 A、运用中的 B、待用 C、检修 D、有电 12、电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作,应( D )。 A、使用一种工作票 B、使用二种工作票 C、执行口头或电话命令 D、使用事故应急抢修单 13、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还需完成的手续包括( A ),工作班方可开始工作。 A、对工作负责人指明带电设备的位置注意事项。 B、确认检修设备不会突然来电 C、检查操作票正确性 14、装、拆接地线,应做好记录,交接班时应( C )。 A、重新记录 B、移交记录 C、交待清楚15、操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的( C )。 A、操作票 B、操作范围 C、操作项目 16、工作许可人应对工作负责人指明带电设备的( C )和工作过程中的注意事项。 A、电压等级 B、距离 C、接线方式 D、位置 17、一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施( A )。 A、应一次完成 B、可分两次完成 C、可在工作许可后分批完成 18、倒闸操作由( C )填用操作票 A、调度员 B、班长 C、操作人员 D、运行人员 19、高压电气设备:电压等级在( D )伏及以上者。 A、250.0 B、380.0 C、500.0 D、1000.0 20、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应( B )经常检查、补充或更换。 A、由安全员 B、指定专人 C、指定班长 21、作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( C )至少一次。 A、三年 B、四年 C、两年 D、一年 22、检修设备停电,应使各方面有一个( B )断开点。 A、确认已断开的 B、明显的 C、可视的 23、高压验电必须戴( B )。 A、护目眼镜 B、绝缘手套 C、纱手套 24、雨雪天气时不得进行室外( C )。 A、验电 B、间接验电 C、直接验电 25、监护操作:由( B )进行同一项的操作。 A、一人 B、二人 C、三人 26、在室外高压设备上工作,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌必须朝向围栏( A )。 A、里面 B、外面 C、侧面 27、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能( B )时,必须加装接地线或工作人员使用个人保安线。 A、安全距离不够 B、产生感应电压 C、触及 28、在电气设备上工作保证安全的技术措施之一是,当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并( A )。 A、悬挂标示牌 B、许可工作 C、三相短路 29、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿( C ),并不得靠近避雷器和避雷针。 A、雨靴 B、胶鞋 C、绝缘靴 30、在一经合闸即可送电到( B )的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。 A、检修地点 B、工作地点 C、工作现场 D、停电设备

供电局电力公司考试试题(含答案)

电力考试试题 一、填空题: 1、《国家电网公司电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分)适用于运用中的(发、输、变、配电和用户电气) 设备上的工作人员(包括基建安装、农电人员)。 2、所谓运用中的电气设备,系指(全部)带有电压、(一部分)带有电压或一经(操作)即带有电压的电气设备。 3、一个工作负责人只能发给(一张)工作票,工作票上所列的工作地点,以一个(电气连接)部分为限。如施工设备属于同一电压、位于同一楼层,同时停、送电,且不会触及带电导体时,则允许在几个(电气连接)部分使用一张工作票。开工前工作票内的全部安全措施应一次完成。 4、低压带电作业应设(专人)监护。使用有(绝缘柄)的工具,其外裸的导电部位应采取(绝缘)措施,防止操作时相间或相对地短路。工作时,应穿(绝缘鞋)和(全棉长袖)工作服,并戴手套、安全帽和护目镜,站在干燥的(绝缘物)上进行。严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷、毛弹等工具。 5、何人进人生产现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室除外),应(戴安全帽)。 6、工作场所的照明,应该保证足够的(亮度)。在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道、调度室、机房、控制室等地点,还必须设有(事故照明)。 7、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的(电源)切断,然后进行救火。 8、凡在离地面(坠落高度基准面)(2m)及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 9、高处作业必须使用(安全带)(绳),(安全带)(绳)使用前、应进行检查,并定期进行试验。(安全带)(绳)必须挂在牢固的构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝绳上,并不得(低挂高用),禁止系挂在移动或不牢固的物件上[如避雷器、断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、电流互感器、电压互感器等支持件上]。 10、高处作业应使用工具袋,较大的工具应固定在(牢固)的构件上,不准随便乱放,上下传递物件应用(绳索栓牢) 传递,严禁上下抛掷。 二、判断题: 1、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前.不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 2、在发生人身触电事故时,为了抢救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度和上级部门。 3、工作票应使用钢笔或圆珠笔填写与签发,一式两份,内容应正确、清楚,不得任意涂改。如有个别错、漏字需要修改,应使用规范的符号,字迹应清楚。 4、用计算机生成或打印的工作票应使用统-的票面格式,由工作票签发人审核无误,手工或电子签名后方可执行。 5、工作票一份应保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。工作许可人应将工作票的编号、工作任务、许可及终结时间记入登记簿。 6、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。工作负责人可以填写工作票。 7、供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由有权签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。8、高压电气设备:对地电压在1000V及以上者;低压电气设备:对地电压在1000V以下者。 9、作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复正作。 10、经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。 11、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。 1、安全监督人员有权对事故现场进行拍照、录音、录像等,安全监督人员对违反规定,隐瞒事故或阻碍事故调查的行为有权纠正或越级反映。(是) 2、防汛、抗震、防台风等应急预案所需项目,不能作为制定反事故措施计划的依据。(否) 可以做为依据,见《安全工作规定》39条之规定。 3、承包方施工人员在电力生产区域内违反有关规程制度时,发包方(电力企业)安全监督部门可以制止,但不得停止承包方的工作。(否) 可以停止承包方的工作,见《安全工作规定》96条 4、生产性企业的车间可以作为工程的发包方向外发包工程项目。(否) 不能,见《安全工作规定》99条 5、本企业代训工、实习生在从事电力生产有关工作过程中发生的人身伤亡,不统计为电力生产人身伤亡事故。(否)应纳入统计 6、新投产发电设备由于设计单位主要责任造成设备事故,但投运时间已超过一年,应中断该发电单位的安全记录。(是) 7、值班员如发现工作人员违反安全规程或任何危及工作人员安全的情况,应向工作负责人提出改正意见,必要时可暂时停止工作,并立即报告上级。(是) 8、接地线应用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于 20 。(否) 9、所有楼梯、平台、通道、栏杆都应保持完整,铁板必须铺设牢固。铁板表面应有纹路以防滑跌。(是) 10、湿手不准去摸触电灯开关以及其他电气设备(安全电压的电气设备除外)。(是) 11、9、因受托方责任造成的设备等其他事故,由委托方负责统计上报,对双方进行相应的考核,受托方无责任的,定为委托方的事故,对委托方进行考核。(是) 12、临时工的安全管理、事故统计、考核与固定职工同等对待。(是) 三、问答题: 1、作业现场的基本条件是什么? 答: 1.2.1作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备;1.2.2经常有人工作的场所及施工车辆上宜急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。1.2.3现场使用的安全工器具应合格并符合有关要求;1.2.4各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 2、作业人员的基本条件是什么? 答:1.3.1经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次)。 1.3.2具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质熟悉本规程的相关部分,并经考成合格。1.3.3具备必要的安全生

数字电路经典笔试题目汇总

数字电路笔试汇总 2、什么是同步逻辑和异步逻辑?(汉王笔试) 同步逻辑是时钟之间有固定的因果关系。异步逻辑是各时钟之间没有固定的因果关系。 電路設計可分類為同步電路和非同步電路設計。同步電路利用時鐘脈衝使其子系統同步運作,而非同 步電路不使用時鐘脈衝做同步,其子系統是使用特殊的“開始”和“完成”信號使之同步。由於非同步電 路具有下列優點--無時鐘歪斜問題、低電源消耗、平均效能而非最差效能、模組性、可組合和可複用性-- 因此近年來對非同步電路研究增加快速,論文發表數以倍增,而Intel Pentium 4處理器設計,也開始採用 非同步電路設計。 异步电路主要是组合逻辑电路,用于产生地址译码器、FIFO或RAM的读写控制信号脉冲,其逻 辑输出与任何时钟信号都没有关系,译码输出产生的毛刺通常是可以监控的。同步电路是由时序电路(寄存 器和各种触发器)和组合逻辑电路构成的电路,其所有操作都是在严格的时钟控制下完成的。这些时序电路 共享同一个时钟CLK,而所有的状态变化都是在时钟的上升沿(或下降沿)完成的。 3、什么是"线与"逻辑,要实现它,在硬件特性上有什么具体要求?(汉王笔试) 线与逻辑是两个输出信号相连可以实现与的功能。在硬件上,要用oc门来实现(漏极或者集电极开路),由于不用oc门可能使灌电流过大,而烧坏逻辑门,同时在输出端口应加一个上拉电阻。(线或则是下拉电阻) 4、什么是Setup 和Holdup时间?(汉王笔试) 解释setup和hold time violation,画图说明,并说明解决办法。(威盛VIA 2003.11.06 上海笔试试题) Setup/hold time 是测试芯片对输入信号和时钟信号之间的时间要求。建立时间是指触发器的时钟信 号上升沿到来以前,数据稳定不变的时间。输入信号应提前时钟上升沿(如上升沿有效)T时间到达芯片,这个T就是建立时间-Setup time.如不满足setup time,这个数据就不能被这一时钟打入触发器,只有在下 一个时钟上升沿,数据才能被打入触发器。保持时间是指触发器的时钟信号上升沿到来以后,数据稳定不 变的时间。如果hold time不够,数据同样不能被打入触发器。 建立时间(Setup Time)和保持时间(Hold time)。建立时间是指在时钟边沿前,数据信号需要保持不 变的时间。保持时间是指时钟跳变边沿后数据信号需要保持不变的时间。如果不满足建立和保持时间的话,那么DFF将不能正确地采样到数据,将会出现

变电运行规程测试题

一、填空题 1、变电站的设备巡视检查,一般分为(正常巡视(含交接班巡视))(全面巡视)(特殊性巡视) 2、备用或待用间隔的设备,都应视作运行设备一样进行定期( 巡视)和(维护)。 3、集控站值班人员在值班期间应及时检查所辖变电站上传信息,每两小时对所辖变电站所有(画面)、(报表)、(上传信息)全面检查一次。 4、蓄电池应检查(电压)、(温度)符合规定,接头连接是否紧固、有无发热、氧化,电池容器有无(破裂)、(漏液)。 5、变电站综自后台机的巡视项目:应巡视主接线图与(实际设备)位置相符,遥测量显示是否正确。应对报警窗口、“事件顺序记录”、“(保护事件记录)”、“遥信变位记录”、“(越限报警信号)”等登录信息进行巡视检查有无异常信号。 6、紧急情况下, 油浸自冷和风冷变压器允许短时过负荷运行,环境温度在20度及以下时,允许过负荷(30% ),环境温度30度时,允许过负荷(15% )。但过负荷连续运行时间不超过(24 )小时。 7、电压比不同和阻抗电压不同的变压器在任何一台都不会过负荷的情况下,可以并列运行,但电压比差值不宜超过(1% ),阻抗电压差值不宜超过(10% ),容量比不宜超过(1/3 ),结线组别不同的变压器严禁并列运行,阻抗电压不同的变压器应适当提高阻抗电压大的变压器的二次电压,以使变压器容量都能充分利用。 8、有载调压装置的调压操作由运行人员或集控站运行人员按调度部门确定的电压范围进行。每天每台主变调节次数:35kV主变不超过( 20 )次,110kV主变不超过(15 )次,应尽可能把供电电压控制在最佳水平。 9、新投运的有载调压分接开关,在累计调压次数达到(5000 )次时.油击穿电压低于(30 )kV时,应将分接开关吊出检查。 10、不许在网络有(接地故障)时断开消弧线圈,当系统中性点位移电压超过(15% )时,不许用刀闸断开(消弧线圈),此时应改变运行方式,使位移电压低于(15% )相电压后,方可操作。系统接地时连续运行时间一般不超过(两小时)。 11、设备接头正常运行温度不得超过(70℃);配电室门口应加防鼠护栏,高度不小于(40cm);进入SF6配电室前应先开启通风15分钟。冬季来临时,应投入机构箱加热器,自动投入的加热器应检查温度调节旋钮的位置是否调至(5℃),加热器应正常工作。 12、电力电缆的正常工作电压,一般不应超过电缆额定电压的(10 )%。电力电缆在额定电压、额定负荷下最高允许温度:油浸电缆(60 )℃,交联电缆(80 )℃。 13、电力电容器运行室温度最高不允许超过(40 ℃),电力电容器的外壳温度不超过(55 ℃)。电容器组从电网中断开至少(5分钟)后方可再次投入。 14、电力电容器允许在不超过额定电流(30 )%、额定电压(10 )%的条件下长期运行。三相不平衡电流不应超过±(5 )%。 15、变电站的接地电阻,对于大接地短路电流系统一般可采用R≤(0.5 )Ω,对于小接地短路电流系统接地电阻不宜超过(10 )Ω。 16、正常进行的所有操作包括传动试验等,必须使用(电脑)钥匙,不允许使用(解锁)钥匙;电脑钥匙在接受数据过程中,禁止将钥匙从钥匙孔拔出。 17、35kV及以下微机线路保护修改定值工作,可在一次设备运行、退出线路保护的情况下进行,线路无保护运行时间应尽可能短,一般不超过(3 )分钟。修改定值后,必须重新上电,由保护人员和(运行)人员共同核对保护装置整定值。

2021新版变电运行安规试题及答案

2021新版变电运行安规试题 及答案 Work hard to learn and master all kinds of safety production business technical knowledge, continuously improve the business level, and do your job well. ( 安全试题) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

2021新版变电运行安规试题及答案 一、填空题 1、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。 2、为防止误操作,高压电气设备都应加装防误操作的闭锁装置。闭锁装置的解锁用具(包括钥匙)应妥善保管,按规定使用,不许乱用。 3、操作票由操作人填写并自审无误后,在最后一项的空白下盖“以下空白章”并签名,交监护人审核。 4、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份。不得任意涂改以保证其严肃性,个别错漏字的修改,应字迹清楚且改错字不超过3个字,防止模糊不清造成意外事故。但对涉及设备名称、编号、时间、动词等关键字不得涂改。

5、一个工作负责人只能发给一张工作票。不准一个工作负责人在同一时间内担任两个及两个以上工作任务的工作负责人,不准工作班成员在同一时间内参加两个及两个以上的工作任务。 6、第一种工作票的有效时间,以正式批准的检修期限或办理延期手续后的期限为准。 7、《继电保护安全措施票》由工作负责人填写,继电保护班技术负责人审批。与工作票同步填写、执行和保存。没有经审批的《继电保护安全措施票》,变电站值班人员不得办理工作许可手续。由运行人员操作的压板、开关等均不填入“安全措施票”内,工作票上已填写的安全措施,安全措施票上可不再填写。运行值班人员不承担“安全措施票”的复核责任。 8、触电者触及高压带电设备,救护人员应迅速切断电源,可用适合该电压等级的绝缘工具解脱触电者。救护人员在抢救过程中应注意保持自身与周围带电部分必要的安全距离。 9、开放性骨折,伴有大出血者,先止血,再固定,并用干净布片覆盖伤口,然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤

供电局入职考试题库

安全(安规)试题 一、填空题 1.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗。 2.工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 3. 新参加电气工作人员、实习人员和临时参加劳动的人员,应经安全知识教育后,方可下现场参加指定工作,并且不得单独工作。 4. 各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。 5.设备不停电时的安全距离:220kV: 3m ;110kV: 1.5m ;35kV: 1m 10kV: 0.7m 。 6.. 因故间断电气工作连续________个月以上者,应重新学习电力安全工作规程,并经考试合格后,方能恢复工作。答案: (三) 《变电安规:1.4.2》 7. 倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、________完成。答案:(程序操作) 《变电安规:2.3.2》 8.在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的组织措施和________。答案:(技术措施) 《变电安规:2.4.2》 9. 在电气设备上工作,保证安全的技术措施包括:停电;验电;________;悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。答案:(接地)《变电 安规:4.1 》 10. 一般安全措施要求,各生产场所应有逃生路线的________。答案:(标示) 《变电安规:13.1.7》 11. 遇有电气设备着火时,应立即将________的电源切断,然后进行救火。答案:(有关设备) 《变电安规:13.3.3》 12. 雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿________,并不准靠近避雷器和避雷针。答案:(绝缘靴) 《变电安规:2.2.2》。 一、判断题 1.高压电气设备是指电压等级在1000伏以上者。(错) 2.运用中的电气设备,是指全部带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。答案:错误《变电安规:1.8》 3. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设施安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:错误《变电安规:1.1》 4. 在发生人身触电事故时,应立即报告上级领导,并断开有关设备的电源。答案:错误《变电安规:2.3.6.12》 5. 各单位可根据现场情况制定安规补充条款和实施细则,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行。答案:正确《变电安规:1.8》 6.潜水泵工作时,泵的周围30m以内水面不准有人进入。答案:正确《变电安规:13.4.4.2》 7. 电动工具的电气部分经维修后,只进行绝缘耐压试验。答案:错误《变电安规:13.4.2.9》 8. 电气工具和用具应由专人保管,每六个月应由电气试验单位进行定期检查。答案:正确《变电安规:13.4.2.1》 9.判断伤员无意识,应立即用手指甲掐压人中穴、合谷穴约5s。答案:正确《紧急救护法:2.3.1.1》。选择题 1. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( B )考试一次。 A. 两年 B. 每年 C. 三年 2. 室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( B )m以内。 A. 2.0 B. 4.0 C. 8.0 D. 6.0 3.( )是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。答案:B 《变电安规:3.1 》 A. 交接班制度 B. 工作票制度 C. 操作票制度 4. 使用电气工具时,应提着电气工具的( A )部分。 A. 把手(手柄) B. 转动 C. 绝缘外壳 D. 导线 5..作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。答案:B 《变电安规:1.2.1》 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 6.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产 的实际,制定电力安全工作规程。答案:B 《变电安规:1.1》 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7.作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 8.室外高压设备发生接地时,不得接近故障点( )m以内。答案:C 《变电安规:2.2.4》 A. 2.0 B. 4.0 C. 8.0 D. 6.0 9.()是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。答案:A 《变电安规:3.1 》 A. 工作监护制度 B. 停役申请 C. 交接班制度 10.所有工作人员(包括工作负责人)不许( )进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。答案:B 《变电安规:3.4.2》 A. 多人 B. 单独 C. 随意 11. 判断伤员有无意识和反应,应在( )时间以内完成。答案:B 《紧急救护法:2.3.1.1》 A. 15s B. 10s C. 6s D. 8s

电路考试试题库及参考答案汇总

第1章 试题库 第2章 三、单项选择题(建议每小题2分) 1、当电路中电流的参考方向与电流的真实方向相反时,该电流( B ) A 、一定为正值 B 、一定为负值 C 、不能肯定是正值或负值 2、已知空间有a 、b 两点,电压U ab =10V ,a 点电位为V a =4V ,则b 点电位V b 为( B ) A 、6V B 、-6V C 、14V 3、当电阻R 上的u 、i 参考方向为非关联时,欧姆定律的表达式应为( B ) A 、Ri u = B 、Ri u -= C 、 i R u = 4、一电阻R 上u 、i 参考方向不一致,令u =-10V ,消耗功率为0.5W ,则电阻R 为( A ) A 、200Ω B 、-200Ω C 、±200Ω 5、两个电阻串联,R 1:R 2=1:2,总电压为60V ,则U 1的大小为( B ) A 、10V B 、20V C 、30V 6、已知接成Y 形的三个电阻都是30Ω,则等效Δ形的三个电阻阻值为( C ) A 、全是10Ω B 、两个30Ω一个90Ω C 、全是90Ω 7、电阻是( C )元件,电感是( B )的元件,电容是( A )的元件。 A 、储存电场能量 B 、储存磁场能量 C 、耗能 8、一个输出电压几乎不变的设备有载运行,当负载增大时,是指( C ) A 、负载电阻增大 B 、负载电阻减小 C 、电源输出的电流增大 9、理想电压源和理想电流源间( B ) A 、有等效变换关系 B 、没有等效变换关系 C 、有条件下的等效关系 10、当恒流源开路时,该恒流源内部( B ) A 、有电流,有功率损耗 B 、无电流,无功率损耗 C 、有电流,无功率损耗 五、计算分析题(根据实际难度定分,建议每题在6~12分范围) 1、图1.5.1所示电路,已知U =3V ,求R 。(2Ω)

《变电站值班员》高级技师试题及答案(第二版)

《变电站值班员》高级技师试题及答案(第二版)一、选择题 Lb1A3475超高压输电线路及变电站,采用分裂导线与采用相同截面的单根导线相比较,(B)是错误的。 (A)分裂导线通流容量大些;(B)分裂导线较易发生电晕,电晕损耗大些;(C)分裂导线对地电容大些;(D)分裂导线结构复杂些。Je1A1476再Yd11节县的三项变压器中,如果三角形接法的三相绕组中有一相绕向错误,接入电网时发生的后果是(B)。(A)联结组别改变;(B)发生短路,烧毁绕组;(C)变比改变;(D)铜损增大。 Jf1A2477TPY铁芯的特点是(C)。 (A)结构紧凑;(B)不会饱和;(C)暂态特性较好;(D)剩磁大。 Jf1A3478大电流接地系统中双母线上两组电压互感器二次绕组应(C)。 (A)在各自的中性点接地;(B)选择其中一组接地与一组经放电间隙接地;(C)允许有一个公共接地点,其接地点宜选在控制室; (D)不可接地。 Jf1A1482为避免电流互感器铁芯发生饱和现象,可采用(C)。 (A)采用优质的铁磁材料制造铁芯;(B)在铁芯中加入钢材料;(C)在铁芯中加入气隙;(D)采用多个铁芯相串联。 Jf1A4483关于TA饱和对变压器差动保护的影响,说法正确的事(C)。

(A)由于差动保护具有良好的制动特性,区外故障时没有影响; (B)由于差动保护具有良好的制动特性,区内故障时没有影响; (C)可能造成差动保护在区内故障时拒动或延缓动作,在区外故障时误动作;(D)由于差动保护具有良好的制动特性,区外、区内故障时均没有影响。 Jf1A2484线路纵联保护仅一侧动作且不正确时,如原因未查明,而线路两侧保护归不同单位管辖,按照评价规程规定,应评价为(C)。 (A)保护洞左侧不正确,未动作侧不评价;(B)保护动作侧不评价,未动作侧不正确;(C)两侧各不正确一次;(D)两侧均不评价。 Jf1A3485以下措施中,(D)可以抑制潜供电流,提高线路单相重合闸的成功率。 (A)变电站母线装设并联电容器;(B)线路装设串联电容器;(C)变电站母线装设低抗;(D)线路装设高抗并带中性点小电抗。 Je1A2486某线路装有两套纵连保护和一套后备保护,按照原部颁反措要点的要求,其后备保护的直流回路(C)。 (A)必须有专用的直流熔断器供电;(B)应在两套纵连保护所用的直流熔断器中选用负荷较轻的供电;(C)即可由另一组专用支流熔断器供电,也可适当分配到两套纵联保护所用的直流供电回路中;(D)必须由第一套保护直流熔断器供电。

变电运维安规考试精彩试题库

2013年度变电运维专业安规考试复习题 一、单选题(共120题) 1. 判断伤员有无意识和反应,应在( )时间以完成。答案:B A. 15s B. 10s C. 16s D. 8s 2. 带电更换63(66)kV绝缘子或在绝缘子串上作业,应保证作业中良好绝缘子片数不得少于( )片。答案:B A. 5 B. 3 C. 4 D. 2 3. 检修设备停电,应拉开隔离开关(刀闸),( )应拉至试验或检修位置,应使各方面有一个明显的断开点。答案:C A. 设备 B. 断路器 C. 手车开关 4. 继电保护装置、安全自动装置和自动化监控系统的二次回路变动时,无用的接线应( )清楚,防止误拆或产生寄生回路。答案:A A. 隔离 B. 拆除 C. 查询 5. 线路停电检修工作结束时,应得到( )的工作结束报告。答案:A A. 工作负责人(包括用户) B. 线路工作许可人 C. 工作票签发人 6. 承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,( )工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担本规程工作票签发人相应的安全责任。答案:B A. 设备运行单位 B. 双方 C. 承发包单位 7. 总、分工作票在格式上与( )工作票一致。答案:A A. 第一种 B. 带电作业 C. 第二种 8. 电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间恢复的抢修和排除故障的工作,应( )。答案:D A. 使用一种工作票 B. 使用二种工作票 C. 执行口头或命令 D. 使用事故应急抢修单 9. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。答案:C A. 三年

B. 四年 C. 两年 D. 一年 10. 在室外构架上工作,则应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂( )的标示牌。答案:A A. “止步,高压危险!” B. “从此上下!” C. “在此工作!” 11. 任何运行中的星形接线设备的中性点,应视为( )设备。答案:C A. 运行 B. 停电 C. 带电 12. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 13. 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过()后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。答案:B A. 学习培训 B. 安全知识教育 C. 考试合格 14. 高压电力电缆需停电的工作,应填用( )工作票。答案:A A. 第一种 B. 第二种 C. 带电作业 15. ()是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。答案:A A. 工作监护制度 B. 停役申请 C. 交接班制度 16. 六氟化硫设备解体检修,打开设备封盖后,现场所有人员应暂离现场( )。答案:A A. 30min B. 20min C. 10min 17. 雨雪天气时不得进行室外( )。答案:B A. 装设接地线 B. 直接验电 C. 操作 18. 工作票由设备运行管理单位签发,也可由经设备运行管理单位审核且经批准的( )签发。答案:C A. 调度部门 B. 设计单位 C. 修试及基建单位 19. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司

电气工程师笔试试题试题完整版

电气工程师笔试试题试 题 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

电气工程师入司测试题 一、不定选题项 (每题2分,共20分;下列每题都有四个答案,其中至少有一个正确答案,将正确答案的题号填入括号内,多选、少选、错选均不得分) 1、某用户计量电能表,允许误差为±2%,经校验该用户计量电能表实际误差为+5%,计算退回用户电量时应按( )计算。 A.+2% B.+3% C.+5% 2、 10KV及以下电力变压器及电抗器的交流耐压试验周期为( )。 A、1——3年 B、1——5年 C、1——10年 D、1——12年 3、下列关于计量电能表安装要点的叙述中错误的是(B)。 A、装设场所应清洁、干燥、不受振、无强磁场存在 B、级有功电能表正常工作的环境温度要在0~40度之间 C、电能表应在额定的电压和频率下使用 D、电能表必须垂直安装 4、供用电设施计划检修时,对35KV及以上电压供电的用户的停电次数,每年不应超过(A)次;对10KV供电的用户,每年不应超过(C)次。

A、1 B、2 C、3 D、5 5、专线用户,用户进线侧有保护,在发生内部事故中造成变电站出线开关跳闸,应称为(A)。 A.用户事故 B.用户影响系统事故 C.线路停电事故 6、在电价低的供电线路上,擅自接用电价高的用电设备或私自改变用电类别的,应按实际使用日期补交其差额电费,并承担(B)差额电费的违约使用电费,使用日期难以确定的,实际使用时间按( )计算。 A、一倍 B、二倍 C、三倍 D、五倍 E、一个月 F、二个月 G、三个月 H、六个月 7、三相四线进线低压用户,进户线入口的零线辅助接地的作用是( )。 A.增加单相接地电流 B.防止烧损家电 C.降低接地电阻 8、当两只单相电压互感器按V/V接线,二次线电压 Uab=100V,Ubc=100V,Uca=173V,那么,可能电压互感器( )。 A.二次绕组A相或C相极性接反 B.二次绕组B相极性接反 C.一次绕组A相或C相极性接反 D.二次绕组B相极性接反

国家电网电力系统分析笔试题

1、什么是动力系统、电力系统、电力网?(电力系统分析) 答:通常把发电企业的动力设施、设备和发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能热能生产、输送、分配、使用的统一整体称为动力系统; 把由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力系统;把由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一整体称为电力网。2、现代电网有哪些特点? 答:1、由较强的超高压系统构成主网架。2、各电网之间联系较强,电压等级相对简化。 3、具有足够的调峰、调频、调压容量,能够实现自动发电控制,有较高的供电可靠性。 4、具有相应的安全稳定控制系统,高度自动化的监控系统和高度现代化的通信系统。 5、具有适应电力市场运营的技术支持系统,有利于合理利用能源。3、区域电网互联的意义与作用是什么? 答:1、可以合理利用能源,加强环境保护,有利于电力工业的可持续发展。 2、可安装大容量、高效能火电机组、水电机组和核电机组,有利于降低造价,节约能源,加快电力建设速度。 3、可以利用时差、温差,错开用电高峰,利用各地区用电的非同时性进行负荷调整,减少备用容量和装机容量。 4、可以在各地区之间互供电力、互通有无、互为备用,可减少事故备用容量,增强抵御事故能力,提高电网安全水平和供电可靠性。 5、能承受较大的冲击负荷,有利于改善电能质量。 6、可以跨流域调节水电,并在更大范围内进行水火电经济调度,取得更大的经济效益。4、电网无功补偿的原则是什么? 答:电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则考虑,并应能随负荷或电压进行调整,保证系统各枢纽点的电压在正常和事故后均能满足规定的要求,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。5、简述电力系统电压特性与频率特性的区别是什么? 答:电力系统的频率特性取决于负荷的频率特性和发电机的频率特性(负荷随频率的变化而变化的特性叫负荷的频率特性。发电机组的出力随频率的变化而变化的特性叫发电机的频率特性),它是由系统的有功负荷平衡决定的,且与网络结构(网络阻抗)关系不大。在非振荡情况下,同一电力系统的稳态频率是相同的。因此,系统频率可以集中调整控制。 电力系统的电压特性与电力系统的频率特性则不相同。电力系统各节点的电压通常情况下是不完全相同的,主要取决于各区的有功和无功供需平衡情况,也与网络结构(网络阻抗)有较大关系。因此,电压不能全网集中统一调整,只能分区调整控制。6、什么是系统电压监测点、中枢点?有何区别?电压中枢点一般如何选择? 答:监测电力系统电压值和考核电压质量的节点,称为电压监测点。电力系统中重要的电压支撑节点称为电压中枢点。因此,电压中枢点一定是电压监测点,而电压监测点却不一定是电压中枢点。

变电运行专业考试题目

变电运行考试题 一、填空题: 1、当电气设备由一种状态转到另一种状态或改变电力系统的运行方式时,需要进行一 系列的操作,这种操作就叫做电气设备的倒闸操作。 2、倒闸操作由操作人员填用操作票,操作票应用黑色或蓝色的钢水笔或圆珠笔逐项填写, 用计算机开出的操作票应与手写票面统一,操作票票面应清楚整洁不得任意涂改。 3、倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令受令人复诵无误后执行。发布指令应 准确、清晰、使用规范的调度术语和设备双重名称:即设备名称和编号、发令人和受令人应先互报单位和姓名,发布指令的全过程。 4、10kV小车开关的三种位置分别是:工作位置、试验位置、检修位置。 5、10kV小车开关的六种状态分别是:运行状态、热备用状态、冷备用状态、检修状态、线路 检修状态、开关及线路检修状态。 6、10kV小车开关处于工作位置时,柜门闭锁,无法打开,只有在试验位置外时才能被操作; 7、10kV小车开关处于合闸状态时,小车不能从工作位置拉至试验位置或从试验位置推至工作 位置。 8、10kV小车取下二次插头前,断开控制回路、合闸回路、保护回路的电源,防止烧坏插头、 意外人身低压感电。 9、10kV小车开关在拉出或推入过程中出现卡滞,应检查原因,严禁蛮力拉拽以防止损坏小车 部件。 10、10kV小车开关推入试验位置后,应先插入二次插头,再投入控制、合闸、保护开关; 小车在推入运行位置前应确认保护正确投入。 11、10kV母线停电前应考虑站用电电源的切换。

12、10kV母线停电时必须先停电容器,后停线路。 13、10kV母线停电后,先断开所停母线PT二次空开,再拉开PT一次刀闸。 14、10kV系统通常不设专用的母线保护,用上一级元件的后备保护来保护母线。 15、仿真220kV兴隆站10kV系统备自投装置的工作条件:1#主变10kV侧005开关必须在合闸位置、2#主变10kV侧024开关必须在合闸位置、10kV分段014开关必须在分闸位置。 16、小车开关的三种位置:工作位置、试验位置、检修位置。 17、设备的四种状态:运行状态、热备用状态、冷备用状态、检修状态。 18、表示是小车开关处于热备用状态,小车开关在工作位置,开关在分闸位置 19、仿真220kV兴隆站正常运行时,400V站用电系统I、II段分列运行,且400V分段开关40在分闸位置。 20、当电气设备由一种状态转到另一种状态或改变电力系统的运行方式时,需要进行一系列的操作,这种操作就叫做电气设备的倒闸操作。 21、当电气设备由一种状态转到另一种状态或改变电力系统的运行方式时,需要进行一系列的操作,这种操作就叫做电气设备的倒闸操作。 2、倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。 23、调度发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称,即设备名称和编号。 24、当执行调度发布的某项操作指令可能威胁人身、设备安全或直接造成停电事故时,应当拒绝执行,并将拒绝执行指令的理由报告值班调度员和本单位领导。 25、10千伏小车开关的四种运行状态、热备用状态、实验状态、检修状态。 26、个别错漏字须修改时,字迹应清楚,但设备名称、编号、时间、动词不得涂改,以防止操作过程中因操作票票面不清、名称不全等原因造成误操作事故。

安规考试题库(变电部分附答案)

《安规》考试题库 (变电部分) 一、单选题共97题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。答案:B 《变电安规:1.4.4》 A. 聘用单位 B. 设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业答案:B 《变电安规:1.5》 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。答案:B 《变电安规:1. 4.2》 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规的要求,工作人员的( )应合格、齐备。答案:B 《变电安规:1.2.1》 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防措施及( )。答案:A 《变电安规:1.2.4》 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案

D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:B 《变电安规:1.1》 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A 《变电安规:1.7》 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在)。答案:C 《变电安规:2.4.1.1》 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室

题库(供电服务)资料

国网怀化供电公司《电力营销工作规程》 考试试题库 (供电服务部分) 一、填空题: 1、营销人员应接受相应的营销业务和岗位技能培训,经(考试合格)上岗。 2、营销人员对本规程应每年考试一次。因故中断营销工作连续( 6个月)以上者,应重新学习本规程,经考试合格后,方能恢复工作。 3、供电服务奖惩坚持管专业必须管服务、(奖惩并举)和专业管理与分级负责相结合的原则。 4、限停电通知书应采取直接、第三方或公证方式,提前(七)天送达客户。 5、重要客户限停电通知书应同时报送(电力管理部门)。 6、欠费限停电正式停电前应核实交费情况。对专变客户正式限停电前( 30分钟)应再次通知客户。对重要客户应通过录音电话进行通知。 7、对客户执行负荷控制前,运行人员应提前通知客户和( 95598 )并录音。 8、到客户现场服务前,有必要且有条件的,应与客户预约时间,讲明(工作内容和工作地点),请客户予以配合。 9、窗口服务人员在有特殊情况必须暂时停办业务时,应列示(暂停服务)标牌。 10、接听电话时,应做到(语言亲切、言简意赅)。 11、因供电设施计划检修需要停电的,提前( 7天)日公告停电区域、线路、时间。 12、供电服务调度工作遵循统一调度、(分级管理)原则。 13、服务调度对象应根据事务处理的(关键节点)及时向调度人员汇报处理进程。 14、供电服务是指遵循行业标准或按照合同约定,提供合格的电能产品和规范的服务,实现 (客户)用电需求的过程。 15、发生供电服务质量事件,对各级单位责任人予以(纪律处分)、经济处罚和组织处理,

三种惩处方式可以单独运用,也可以同时运用。 16、客户是指可能或已经与供电企业建立供用电关系的(组织或个人)。 17、与客户交接物品时,应双手递送,不抛不丢,交接现金时要(唱收唱付)。 18、对于重、特大营销差错和严重失职行为,二级供电单位营销稽查部门应在事件定性后( 3天)内填写《电力营销违规行为报告单》,报公司营销部门。 19. 发生特别重大供电服务质量事件,对责任单位主要负责人、有关分管负责人予以(警告至降级(降职))处分。 20、公司和各级单位成立(供电服务奖惩工作小组),在本单位员工奖惩领导小组的领导下开展工作。 21、遇有客户提出不合理要求时,应向客户委婉说明,不得与客户(发生争吵)。 22、办理居民客户收费业务的时间一般每件不超过( 5 )分钟,办理客户用电业务的时间一般每件不超过( 20 )分钟。 23、供客户操作使用的服务设施,如发生故障不能使用,应摆设(设备维修中)标志牌。 24、客户打错电话时,应(礼貌地说明情况)。 25 、因供电设施临时检修需要停电的,提前(24 )小时公告停电区域、线路、时间。 26、服务调度人员下达指令后,应全程(跟踪、督办)调度事务进展情况。 27、同一供电服务过程中涉及多项供电服务过错的,按所适用的(最高)供电服务过错等级标准惩处。 28、供电服务过错根据(问题性质)和影响程度分为三类:一类过错、二类过错和三类过错。 29、对没有建立片区客户经理联系制或没有将该项工作纳入客户经理绩效考核的单位,比照 (《国家电网公司供电服务奖惩规定》)一般供电服务质量事件考核责任单位5000元。30、供电服务质量事件根据危害程度和影响范围分为四级:(特别重大)、重大、较大和一般供电服务质量事件。