钻孔桩成孔质量检查记录

钻孔桩成孔质量检查记录施记表9 年月日 工程名称中医院入口小桥改造工程施工单位南通市第三市政建设工程有限 公司 墩台号东侧桥台桩编号0—1 号桩孔垂直度<1% 护筒顶标高(m) 3.0 设计孔底标高(m) -13.347 孔位偏差(㎜ ) 设计直径(m) 1.2 成孔孔底标高(m) -13.6 前后左右成孔直径(m) >1.2 灌注前孔底标高(m) -13.4 钻孔中出现的 问题及处理方正常 法 骨架总长(m) 15.1 骨架底面标高(m) -11.347 钢筋骨架 骨架每节长(m) 12+3.1 连接方法单面焊 检 查 意 见 施工项目技术负责人:质检员:监理:

年月日 工程名称中医院入口小桥改造工程施工单位南通市第三市政建设工程有限 公司 墩台号东侧桥台桩编号0—2 号桩孔垂直度<1% 护筒顶标高(m) 3.0 设计孔底标高(m) -13.347 孔位偏差(㎜ ) 设计直径(m) 1.2 成孔孔底标高(m) -13.65 前后左右成孔直径(m) >1.2 灌注前孔底标高(m) -13.45 钻孔中出现的 问题及处理方正常 法 骨架总长(m) 15.1 骨架底面标高(m) -11.347 钢筋骨架 骨架每节长(m) 12+3.1 连接方法单面焊 检 查 意 见 施工项目技术负责人:质检员:监理:

年月日 工程名称中医院入口小桥改造工程施工单位南通市第三市政建设工程有限 公司 墩台号西侧桥台桩编号1—1 号桩孔垂直度<1% 护筒顶标高(m) 3.0 设计孔底标高(m) -13.31 孔位偏差(㎜ ) 设计直径(m) 1.2 成孔孔底标高(m) -13.6 前后左右成孔直径(m) >1.2 灌注前孔底标高(m) -13.5 钻孔中出现的 问题及处理方正常 法 骨架总长(m) 15.1 骨架底面标高(m) -11.31 钢筋骨架 骨架每节长(m) 12+3.1 连接方法单面焊 检 查 意 见 施工项目技术负责人:质检员:监理:

人工挖孔桩记录表格[全套]

人工挖孔桩验槽检查记录 工程名称 绥阳县诗乡广场二期工程 平 面位置示 意 基础名称 阳光花园三期水池抗滑桩 桩位编号 1# 施工单位 绥阳县神骏建设有限责任公 司 检 查 内 容 记 录 检查项目 设计或验收 要求 实际检 查情况 桩身各土层地质构造示意 桩身尺寸(㎜) 1000*1000 1000*1000 桩底尺寸 (㎜) 1000*1000 1000*1000 桩底持力层要求 桩端进入持力层深度(㎜) 地下水位情况(m ) 桩位允差(㎜) ≦50㎜ 桩孔垂直度 ﹤% 桩顶标高(m) 桩底标高(m) 检查情况及检查结论 经检查,验收合格。 参 加 验 槽 单 位 建设单位代表: 年 月 日 监理单位代表: 年 月 日 地质(勘察单位代表: 年 月 日 施工单位代表: 年 月 日 注:本桩位置详桩位自编号平面图。

人工挖孔桩钢筋隐蔽检查记录 注:本桩位置详桩位自编号平面图。 工程名称 绥阳县诗乡广场二期工程 基础名称 阳光花园三期水池抗滑桩 施工单位 绥阳县神骏建设有限责任公司 桩位编号 1# 检 查 内 容 检 查 项 目 设计要求 实际情况 桩 筋 布 置 示 意 桩身尺寸(㎜) 1000*1000 1000*1000 桩长 (m ) 桩主钢筋 级别规格 16 16 钢筋总长度 深入承台长度 钢筋数量 12根 12根 保护层厚度 桩箍筋 级别规格 8 8 箍筋长度 箍筋形式 箍筋间距(㎜) 100/200mm 100/200mm 焊接加劲箍 级别规格 8 8 箍筋形式 箍筋间距(㎜) 搭接焊长度(㎜) 护壁钢筋 护壁材质及厚度 素混凝土 级别规格 水平筋间距(㎜) 竖向筋间距(㎜) 检查情况及结论 经检查,桩施工符合设计及相关规范要求,评为合格。 建设单位代表: 年 月 日 监理单位代表: 年 月 日 设计单位代表: 年 月 日 施工单位代表: 年 月 日

人工挖孔桩单桩施工记录

施工序号: 桩位编号:ZHU-4 施工日期:自2016年 月 日至2016年 月 日 工程名称: 人工挖孔灌注桩单桩施工记录 裕庆雅苑工程人工挖孔桩工程 桩身几何尺寸(m 湘质监统编 施 2002 - 48 施工单位:湖南欣荣建设有限公司 砼设计强度等级:C30 扩大头几何尺寸(m ) 标高(m ) 桩径 桩长 直径 高度(H )高度(h1) 桩顶 持力层顶 桩底 1.4 1.8 0.6 0.2 钢筋笼 主筋直 长度 径及根 箍筋直径及 间距 箍筋加密 长度(m ) 钢筋连接方法及 外观质量情况 实测桩 孔体积 3 (m ) 实际浇注 砼量(ni ) 留置砼试试块试压强 块(组)度数(Mpa ) 0 8@ 22 16 2.0 100/200 良好 桩孔地质结构桩状图: 井口标高 75 75 —' 素填土 m 灌注标高 m 长 桩 <7 粉质粘土 m 1 中砂园砾 m 强风化层 m 中风化层 m 1 1 22 16 = = ■■==08 @ 100 施工单位检查记录人: 监理(建设)单位旁站监督人: Mpa 为:中风化层,桩端端阻力特征值为 3200kpa 。 m 。勘探单位勘查人: 施工单位检查评定结果: 监理(建设)单位验收结论: 项目专业技术负责人: 项目专业质量检查员: 项目专业监理工程 (建 年 月曰设单位项目技术负责人) 监理(建设)项目部(章) 年 月 日

施工序号: 桩位编号:ZHU-1 施工日期:自2016年 月 日至2016年 月 日 注:桩孔结构柱状图应按比例绘制成孔形状,其左侧标注成孔实测几何尺寸及桩顶(即承台底) 、桩底和持力层顶面标 高,右侧自上而下标注地质部面各土层名称、厚度等。 H 指扩大头总高度,h1指弧形部分高度。 桩径 桩长 直径 高度(H )高度(h1) 桩顶 持力层顶 桩底 1 > 7 1.2 0.6 0.2 Mpa 为:中风化层,桩端端阻力特征值为 3200 kpa m 。勘探单位勘查人: 工程名称: 人工挖孔灌注桩单桩施工记录 裕庆雅苑工程人工挖孔桩工程 桩身几何尺寸(m> 湘质监统编 施 2002 - 48 施工单位:湖南欣荣建设有限公司 砼设计强度等级:C30 扩大头几何尺寸(m ) 标高(m ) 钢筋笼 主筋直 长度 径及根 箍筋直径及 间距 箍筋加密 长度(m ) 钢筋连接方法及 外观质量情况 实测桩 孔体积 实际浇注 砼量 留置砼试 块(组) 试块试压强 度数(Mpa ) 0 8@ 16 14 2 100/200 良好 桩孔地质结构桩状图: 井口标高 75 灌注标高 m 7 桩底标高 16 14 施工单位检查记录人: 监理(建设)单位旁站监督人: m 长 桩 粉质粘土 中砂圆砾 强风化岩 m 中风化层 m 75 素填土 m 度 长笼筋钢 08 @ 100 电 8@ 200

人工挖孔灌注桩单桩施工记录

湘质监统编 施2002-48 人工挖孔灌注桩单桩施工记录 工程名称:娄底市保障性安居工程洪源小区六标段32#楼施工单位:湖南省娄底市建设工程有限公司砼设计强度等级:C25 12148 @200 /8 @ 100 钢筋隐蔽验收图: 8@200 1214 12@2000

湘质监统编 施2002-48 注:桩孔结构柱状图按比例绘制成孔形状,其左侧标注成孔实测几何尺寸及桩顶(即承台底)、桩底和持力层顶面标高,右侧自上而下标注地质剖面各土层名称、厚度表。h 指扩大头总高度,h1指弧形部分高度。 人工挖孔灌注桩单桩施工记录 工程名称:娄底市保障性安居工程洪源小区六标段32#楼 施工单位: 湖南省娄底市建设工程有限公司 砼设计强度等级: C25 12 14 8 @200 / 8 @ 100 钢筋隐蔽验收图: 8@200 1214 12@2000

湘质监统编 施2002-48 注:桩孔结构柱状图按比例绘制成孔形状,其左侧标注成孔实测几何尺寸及桩顶(即承台底)、桩底和持力层顶面标高,右侧自上而下标注地质剖面各土层名称、厚度表。h 指扩大头总高度,h1指弧形部分高度。 人工挖孔灌注桩单桩施工记录 工程名称:娄底市保障性安居工程洪源小区六标段32#楼 施工单位: 湖南省娄底市建设工程有限公司 砼设计强度等级: C25 12 14 8 @200 / 8 @ 100

湘质监统编 施2002-48 钢筋隐蔽验收图: 8@200 1214 12@2000 注:桩孔结构柱状图按比例绘制成孔形状,其左侧标注成孔实测几何尺寸及桩顶(即承台底)、桩底和持力层顶面标高,右侧自上而下标注地质剖面各土层名称、厚度表。h 指扩大头总高度,h1指弧形部分高度。 人工挖孔灌注桩单桩施工记录 工程名称:娄底市保障性安居工程洪源小区六标段32#楼 施工单位: 湖南省娄底市建设工程有限公司 砼设计强度等级: C25

【建筑工程类】人工挖孔桩单桩施工记录

(建筑工程管理)人工挖孔桩单桩施工记录

人工挖孔灌注桩单桩施工记录 工程名称:长房西郡B-7栋人工挖孔桩工程施工单位:长沙市天顶建筑工程公司砼设计强度等级:C25 注:桩孔结构柱状图应按比例绘制成孔形状,其左侧标注成孔实测几何尺寸及桩顶(即承台底)、桩底和持力层顶面标高,右侧自上而下标注地质部面各土层名称、厚度等。H指扩大头总高度,h1指弧形部分高度。

人工挖孔灌注桩单桩施工记录 工程名称:长房西郡B-7栋人工挖孔桩工程施工单位:长沙市天顶建筑工程公司砼设计强度等级:C25 注:桩孔结构柱状图应按比例绘制成孔形状,其左侧标注成孔实测几何尺寸及桩顶(即承台底)、桩底和持

力层顶面标高,右侧自上而下标注地质部面各土层名称、厚度等。H指扩大头总高度,h1指弧形部分高度。 人工挖孔灌注桩单桩施工记录 工程名称:长房西郡B-7栋人工挖孔桩工程施工单位:长沙市天顶建筑工程公司砼设计强度等级:C25

注:桩孔结构柱状图应按比例绘制成孔形状,其左侧标注成孔实测几何尺寸及桩顶(即承台底)、桩底和持力层顶面标高,右侧自上而下标注地质部面各土层名称、厚度等。H指扩大头总高度,h1指弧形部分高度。 人工挖孔灌注桩单桩施工记录 工程名称:长房西郡B-7栋人工挖孔桩工程施工单位:长沙市天顶建筑工程公司砼设计强度等级:C25

注:桩孔结构柱状图应按比例绘制成孔形状,其左侧标注成孔实测几何尺寸及桩顶(即承台底)、桩底和持力层顶面标高,右侧自上而下标注地质部面各土层名称、厚度等。H指扩大头总高度,h1指弧形部分高度。 人工挖孔灌注桩单桩施工记录 工程名称:长房西郡B-7栋人工挖孔桩工程施工单位:长沙市天顶建筑工程公司砼设计强度等级:C25

人工挖孔桩记录表格(全套)

人工挖孔桩记录表格(全套) -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

人工挖孔桩验槽检查记录 工程名称临安市天目山镇九思村朱 陀岭滑坡治理工程 平 面 位 置 示 意 基础名称人工挖孔桩桩位编号3# 施工单位浙江创越建设工程有限公 司 检查内容记录 检查项目设计或验 收要求 实际检 查情况 桩身示意图 桩身尺寸(㎜) 1800*150 桩底尺寸 (㎜) 1800*150 桩底持力层要求 桩端进入持力层深度 (㎜) 地下水位情况(m)无 桩位允差(㎜) ±50㎜ 桩孔垂直度﹤0.5% 桩顶标高(m) 447.3 桩底标高(m) 437.3 检查情况及检查结论 参加验槽单位 建设单位: 年月日监理单位: 年月 日 设计单位: 年月 日 施工单位代表: 年月 日

人工挖孔桩钢筋隐蔽检查记录 注:本桩位置详桩位自编号平面图。 工程名称 绥阳县诗乡广场二期工程 基础名称 阳光花园三期水池抗滑桩 施工单位 绥阳县神骏建设有限责任公司 桩位编号 1# 检 查 内 容 检 查 项 目 设计要求 实际情 况 桩 筋 布 置 示 意 桩身尺寸(㎜) 1000*100 1000*1000 桩长 (m ) 9.7 9.7 桩 主 钢筋 级别规格 16 16 钢筋总长度 116.4 116.4 深入承台长度 钢筋数量 12根 12根 保护层厚度 桩箍筋 级别规格 8 8 箍筋长度 箍筋形式 箍筋间距(㎜) 100/200m m 100/200mm 焊接加劲箍 级别规格 8 8 箍筋形式 箍筋间距(㎜) 搭接焊长度(㎜) 护 壁 钢筋 护壁材质及厚度 素混凝土 级别规格 水平筋间距(㎜) 竖向筋间距(㎜) 检查情况及结论 经检查,桩施工符合设计及相关规范要求,评为合格。 建设单位代表: 年 月 日 监理单位代表: 年 月 日 设计单位代表: 年 月 日 施工单位代表: 年 月 日

人工挖孔桩单桩建筑施工记录

人工挖孔灌注桩单桩施工记录 工程名称:裕庆雅苑工程人工挖孔桩工程 施工单位:欣荣建设有限公司 砼设计强度等级:C30 22 16 湘质监统编施2002-48 2216 12 @2000 22 16

注:桩孔结构柱状图应按比例绘制成孔形状,其左侧标注成孔实测几何尺寸及桩顶(即承台底)、桩底和持力层顶面标高,右侧自上而下标注地质部面各土层名称、厚度等。H 指扩大头总高度,h1指弧形部分高度。 人工挖孔灌注桩单桩施工记录 工程名称:裕庆雅苑工程人工挖孔桩工程 施工单位:欣荣建设有限公司 砼设计强度等级:C30 16 14 湘质监统编 施2002-48 1614 12 @2000 16 14

注:桩孔结构柱状图应按比例绘制成孔形状,其左侧标注成孔实测几何尺寸及桩顶(即承台底)、桩底和持力层顶面标高,右侧自上而下标注地质部面各土层名称、厚度等。H 指扩大头总高度,h1指弧形部分高度。 人工挖孔灌注桩单桩施工记录 工程名称:裕庆雅苑工程人工挖孔桩工程 施工单位:欣荣建设有限公司 砼设计强度等级:C30 16 14 湘质监统编 施2002-48 1614 12 @2000 16 14

注:桩孔结构柱状图应按比例绘制成孔形状,其左侧标注成孔实测几何尺寸及桩顶(即承台底)、桩底和持力层顶面标高,右侧自上而下标注地质部面各土层名称、厚度等。H 指扩大头总高度,h1指弧形部分高度。 人工挖孔灌注桩单桩施工记录 工程名称:裕庆雅苑工程人工挖孔桩工程 施工单位:欣荣建设有限公司 砼设计强度等级:C30 16 14 湘质监统编 施2002-48

注:桩孔结构柱状图应按比例绘制成孔形状,其左侧标注成孔实测几何尺寸及桩顶(即承台底)、桩底和持力层顶面标高,右侧自上而下标注地质部面各土层名称、厚度等。H 指扩大头总高度,h1指弧形部分高度。 人工挖孔灌注桩单桩施工记录 工程名称:裕庆雅苑工程人工挖孔桩工程 施工单位:欣荣建设有限公司 砼设计强度等级:C30 1614 12 @2000 16 14 湘质监统编 施2002-48

钻孔灌注桩现场质量检验报告单

钻孔灌注桩监理实施细则 第一章、编制依据 1、公路工程质量检验评定标准 2、公路桥涵施工技术规范 3、公路工程水泥及砼试验规程 4、公路工程集料试验规程 5、公路工程施工监理规范 6、招标文件、设计文件 7、质检站、指挥部下达的各种指令性文件及监理工程师通知 8、靖江市沿江公路工程监理表式 第二章、监理实施细则 桩基工程是桥梁监理工作的一个重点。施工条件复杂,既是重要部位,又是隐蔽部位,在监理工作中必须给予充分的重视。承包人提交申请开工报告后,征得监理工程师同意方可进行首桩施工。首桩的目的是复核地层情况和检验施工技术方案的可靠性,确定护筒埋深、泥浆配制比重等参数,指导后续桩基施工。监理工程师在此过程中按国家相应的规范和施工质量检验标准执行。 一、施工准备 1、驻地监理组初审承包人提交的〈〈施工技术方案报审表〉〉,签认后报总监。

2、原材料报验: (1)承包人进场的原材料(砂、石、水泥、钢筋)进行复核试验,进场数量是否满足要求; (2)检查制浆用的粘土或膨润土其性能是否满足要求; (3)检查焊接用焊条是否符合规范要求; 3、对混凝土配比进行复试 4、测量、放样 对承包人施工放样进行独立复核,一是计算复核,二是实地测设复核。经检查确认无误且精度合格,承包人的临时控制桩、点布置合理,保护妥善。 5、现场测试设备 检查承包人的现场试验设备及数量是否满足要求。 一般应具有: 泥浆比重计:一套 泥浆粘度计:一套 泥浆含砂量试验用具:一套 孔规:1个 测绳:(配钢尺校验)1根 测锤:(自制)1个 坍落度桶:1只 混凝土试模:15╳15╳15 4组 磅秤:1台

6、机械设备 (1)检查钻机、钻浆泵、发电机组、混凝土拌和楼(机)、混凝土运输车等机械的工作性能。其中除钻机外都必须有备用机械;(2)查护筒直径、壁厚、长度; (3)查导管直径、总长度、密封性; (4)查首灌混凝土储料斗容积,爬梯或升降机械工作性能。 以上都符合要求。 7、埋设护筒,钻机就位: (1)护筒应用钢护筒并应具有足够的强度和刚度 (2)护筒埋设后应报验并应得到监理工程师认可 (3)护筒内径应大于桩径200-300cm以上 (4)护筒顶面中心平面允许偏差+5cm,钢护筒与桩轴线的偏差不应大于1/100 (5)护筒顶端高程,当使用正循环钻机时,应高出地下水位或也外水位1.5-1.0m,且高出地面0.3m (6)钻机就位,钻杆中心线应与钻孔桩中心线重合 (7)钻机平台标高当作为测孔深的参照标高时,应请现场监理认可 8、泥浆池:容量应能满足一个桥台钻孔桩的沉淀量要求,且沉淀池底应比泥浆池底低100 cm左右。 二、成孔 1、钻孔:钻孔时要求承包人按设计提供的地质剖面图,选择合

人工挖孔桩记录表格(全套)

人工挖孔桩验槽检查记录 工程名称 绥阳县诗乡广场二期工程 平面位置示 意 基础名称 阳光花园三期水池抗滑桩 桩位编号 1# 施工单位 绥阳县神骏建设有限责任 公司 检 查 内 容 记 录 检查项目 设计或验收要求 实际检查情况 桩身各土层地质构造示意 桩身尺寸(㎜) 1000*1000 1000*1000 桩底尺寸 (㎜) 1000*1000 1000*1000 桩底持力层要求 桩端进入持力层深度(㎜) 地下水位情况(m ) 桩位允差(㎜) ≦50㎜ 桩孔垂直度 ﹤0.5% 桩顶标高(m) 桩底标高(m) 检查情况及检查结论 经检查,验收合格。 参 加 验 槽 单 位 建设单位代表: 年 月 日 监理单位代表: 年 月 日 地质(勘察单位代 表: 年 月 日 施工单位代表: 年 月 日

注:本桩位置详桩位自编号平面图。 人工挖孔桩钢筋隐蔽检查记录 工程名称绥阳县诗乡广场二期工程基础名称阳光花园三期水池抗滑桩 施工单位绥阳县神骏建设有限责任公司桩位编号1# 检查内容 检查项目设计要求实际情况桩筋布置示意桩身尺寸(㎜) 1000*1000 1000*1000 桩长(m)9.7 9.7 桩主钢筋级别规格16 16 钢筋总长度116.4 116.4 深入承台长 度 钢筋数量12根12根保护层厚度 桩箍筋级别规格8 8 箍筋长度 箍筋形式 箍筋间距 (㎜) 100/200mm 100/200mm 焊接加劲箍级别规格 8 8 箍筋形式 箍筋间距 (㎜) 搭接焊长度 (㎜) 护壁钢筋护壁材质及 厚度 素混凝土素混凝土级别规格 水平筋间距 (㎜) 竖向筋间距 (㎜) 检查情况 及结论 经检查,桩施工符合设计及相关规范要求,评为合格。

2021年人工挖孔桩记录表格(全套)

人工挖孔桩验槽检查记录欧阳光明 (2021.0 3.07)工程名称临安市天目山镇九思村朱陀 岭滑坡治理工程 平 面 位 置 示 意 基础名称人工挖孔桩 桩位编号3# 施工单位浙江创越建设工程有限公司 检查内容记录 检查项目设计或验 收要求 实际检查 情况 桩身示意图 桩身尺寸(㎜) 1800*1500 桩底尺寸 (㎜) 1800*1500 桩底持力层要求 桩端进入持力层深度 (㎜) 地下水位情况(m)无 桩位允差(㎜) ±50㎜ 桩孔垂直度﹤0.5% 桩顶标高(m) 447.3 桩底标高(m) 437.3 检查情况及检查结论 参加验槽单位 建设单位: 年月日监理单位: 年月日 设计单位: 年月日 施工单位代表: 年月日人工挖孔桩钢筋隐蔽检查记录

注:本桩位置详桩位自编号平面图。 人工挖孔桩中线检查记录 工程名称 绥阳县诗乡广场二期工程 基础名称 阳光花园三期水池抗滑桩 施工单位 绥阳县神骏建设有限责任公司 桩位编号 1# 检 查 内 容 检 查 项 目 设计要求 实际情况 桩 筋 布 置 示 意 桩身尺寸(㎜) 1000*1000 1000*1000 桩长 (m ) 9.7 9.7 桩主钢筋 级别规格 16 16 钢筋总长度 116.4 116.4 深入承台长度 钢筋数量 12根 12根 保护层厚度 桩箍筋 级别规格 8 8 箍筋长度 箍筋形式 箍筋间距(㎜) 100/200mm 100/200mm 焊接加劲 箍 级别规格 8 8 箍筋形式 箍筋间距(㎜) 搭接焊长度(㎜) 护壁钢筋 护壁材质及厚度 素混凝土 素混凝土 级别规格 水平筋间距(㎜) 竖向筋间距(㎜) 检查情况及结论 经检查,桩施工符合设计及相关规范要求,评为合格。 建设单位代表: 年 月 日 监理单位代表: 年 月 日 设计单位代表: 年 月 日 施工单位代表: 年 月 日 工程名称 桩号 桩 径 ㎜ 孔口标高 设计桩顶标高 检查日期 年 月 日

人工挖孔桩验收表格

人工挖孔桩桩孔验收记录 (每根桩一张表)编号:工程名称福宣雅园工程桩位编号2#楼A型桩 施工单位重庆渝煌建筑有限公司分包单位 原地面标高(m)271.800造孔起止日期2012年5 月15日至2012 年6 检查项目允许偏差值实测值或实测偏差附图桩身直径d(mm)±20mm890 桩孔全深H(m)7.6 扩大头最大直径D(m)±20mm 1.11m 扩大头高度h2(m) 5.2m 底部直段高度h3(m)0.8m 锅底矢高h4(m)0.6m 进入持力层深度(mm)±50mm±22mm 桩孔垂直度

人工挖孔桩验收记录 表编号:

存在问题及处理结果 验收结论 参加 单位 签字 盖章 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 勘察单位: 人工挖孔桩验槽检查记录 工程名称 福宣雅园工程 平 面 位 置 示 意 基础名称 挖孔桩 桩位编号 2#楼2-6/2-E 施工单位 重庆渝煌建筑有限公司 检查内容记录 检查项目 设计或验收 要求 实际检查情 况 桩身各层地质构造示意 桩身孔径d (mm ) 900 10 桩底扩孔D (mm ) 200 210 桩底持力层要求 ±50mm ±22mm

桩端进入持力层深度 (mm) 17001600 地下水位情况(m)0.5-11 桩位允差(mm)≤50mm≤22mm 桩孔垂直度<0.5%<0.1% 桩顶标高(m)271.800275.600 桩底标高(m) 检查情况及检查结论 参加验槽单位 建设、监理单位代表: 年月日设计单位代表: 年月日 地质勘察单位代表: 年月日 施工单位代表: 年月日人工挖孔桩钢筋隐蔽检查记录 工程名称基础名称 施工单位桩位编号 检查内容 检查项目设计要求实际情况桩筋布置示意桩身直径(mm) 桩长(m) 桩主级别规格钢筋总长度

人工挖孔桩记录表格

人工挖孔桩记录表格 人工挖孔桩验槽检查记录 工程名称平 面基础名称位 置桩位编号 示 意施工单位 检查内容记录 设计或验收实际检 检查项目桩身各土层地质构造示意 要求查情况 桩身孔径d(?) 桩底扩孔D(?) 桩底持力层要求 桩端进入持力层深度(?) 地下水位情况(m) 桩位允差(?) ?50? 桩孔垂直度,0.5% 桩顶标高(m) 桩底标高(m) 检查情况及检查结论 参加验槽单位 建设单位代表: 监理单位代表: 地质(勘察单位代表: 施工单位代表:

年月日年月日年月日年月日 注:本桩位置详桩位自编号平面图。 1 人工挖孔桩钢筋隐蔽检查记录 工程名称基础名称 施工单位桩位编号 检查内容 检查项目设计要求实际情况桩筋布置示意桩身直径(?) 桩长 (m) 级别规格 桩钢筋总长度 主深入承台长度钢 筋钢筋数量 保护层厚度 级别规格 桩箍筋长度箍 箍筋形式筋 箍筋间距(?) 级别规格焊 接箍筋形式加 箍筋间距(?) 劲 箍搭接焊长度(?) 护壁材质及厚度护

级别规格壁 钢水平筋间距(?) 筋竖向筋间距(?) 检查情况 及结论 建设单位代表: 监理单位代表: 设计单位代表: 施工单位代表: 年月日年月日年月日年月日 注:本桩位置详桩位自编号平面图。 2 人工挖孔桩中线检查记录 工程名称桩号桩径 ? 年月日孔口标高设计桩顶标高检查日期 施工单位代表监理单位代表 注:本桩位置详桩位自编号平面图。 3 桩基施工记录(砼浇筑) 工程名称桩孔验槽结论基础名称 施工单位桩位编号 施工记录 MM 桩径(D) 桩孔全深(H) MM 扩底最大孔壁材质及厚度直径 桩孔验槽结论 桩钢筋隐蔽检查结论

人工挖孔灌注桩施工记录汇总表_百度文库

人工挖孔灌注桩施工记录汇总表质控(建)表4.1.6.5-12 共页第 1页 工程名称东南花 园一期 北苑 14#楼 施工 单位 泉州中 泉建筑 工程有 限公司 护壁厚度150 护壁 配筋 情况 符合设 计图纸 及施工 规范要 求 护壁 砼等 级 C 25 桩身 砼等级C25 桩身 配筋 情况 符合设 计图纸 及施工 规范要 求 施工 日期桩号 桩径 (mm 护壁顶 标高 (m 护 壁 长 度 及 土 层 情 况 扩大 头尺 寸 孔 底 标 高 (m 孔 底 持 力 层 描 述 备 注 第1节第2节 第 3 节 第4节 高 (mm 直径 (mm

长度(m 土类及 土性 长度 (m 土类及 土性 长度 (m 土类 及 土 性 长 度 (m 土 类 及 土 性 8月16日66# 800 28.66 1 杂填 土 1 杂 填 土 1 杂 填 土 1 残 积 土 1000 1200 19.51 强 风 化 8月16日67# 800 28.85 1 杂填 土 1 杂 填 土 1 杂 填 土 1 杂 填 土 1000 1200 18.15 强 风 化 8月16日68# 800 28.82 1 杂填 土 1 杂 填 土 1 杂 填 土 1 杂 填 土 1000 1200 17.77 强 风 化 8月16日69# 800 28.81 1 杂填 土 1 杂 填 土 1 杂 填 土 1 杂 填 土 1000 1200 17.41 强 风 化 施工单位项目技 术负责 人 施 工 员 监理 (建 设)单 位 监理 工程 师 (建 设单 位 项目 专业 技术

负责 人) 人工挖孔灌注桩施工记录汇总表质控(建)表4.1.6.5-12 共页第2页 工程名称东南花园 一期北苑 14#楼 施工 单位 泉州市中 泉建筑工 程有限公 司 护壁厚度150 护壁 配筋 情况 符合设计 图纸及施 工规范要 求 护壁 砼等 级 C25 桩身砼等级C25 桩身 配筋 情况 符合设计 图纸及施 工规范要 求 施工 日期桩号 桩径 (mm 护壁顶 标高 (m 护壁 长度 及土 层情 况 扩大 头尺 寸 孔 底 标 高 (m 孔 底 持 力 层 描 备 注

钻孔灌注桩监理检查记录表范本

钻孔灌注桩监理检查记录表 工程名称:设计桩径:Φ600编号:129 准备工作 桩号:K611钻机编号:3#签名护筒标高:-0.50 m就位情况:符合要求 钻具总长:46.23 m桩顶标高:-16.65 m 设计桩长:25.4 m桩底标高:42.05 m 机高: 1.2 m理论机余:3.48 m 钻进成孔开钻时间:6月13日5:30结束时间:6月13日13:00签名进入持力层机上余尺:2.3 m进入持力层时孔深:37.26 m 终孔实际机余:3.48 m终孔深度:42.05 m 进入持力层深度:4.79 m 成孔检测实测孔深:41.85 m桩垂直度:0.48泥浆性能:1.3 6% 26 签名实测孔径:605 mm 沉渣影响孔深,可清孔解决 钢筋笼下放开始时间:6月13日16:35结束时间:6月13日17:40签名焊接质量:符合要求钢筋笼下笼节数、长度: 三节笼8+9+9=27 导管下放开始时间:6月13日18:00结束时间:6月13日18:20 二次清孔 开始时间:6月13日18:20结束时间:6月13日19:10签名 沉渣厚度:5㎝泥浆性能:1.25 6% 28 混凝土灌注开始时间:6月13日19:10结束时间:6月13日20:35签名强度等级:C25试块制作: 1 组 定货坍落度:180~220坍落度检查:190 / 200 / 灌注过程情况:浇筑过程正常 灌注余深:13.8 m实际方量:8.5 m3 理论方量:7.75 m3充盈系数:1.13 注浆开塞时间:注浆时间:签名注浆量:注浆压力: 注浆过程情况: 施工企业: 项目经理部: 质检员(签字): 年月日监理企业: SCS 项目监理机构: 旁站监理人员(签字): 年月日

人工挖孔桩规范

人工挖孔桩相关的规范条文 一.基桩及承台工程验收资料 1.当桩顶设计标高与施工场地标高相近时,桩基工程的验收应待成桩完毕后验收,当桩顶设计标高低于施工场地标高时,应待开挖到设计标高后进行验收。 2.基桩验收应包括下列资料: 1)工程地质勘察报告、桩基施工图、图纸会审纪要、设计变更及材料代用通知单等。 2)经审定的施工组织设计、施工方案及执行中的变更情况。 3)桩位测量放线图,包括工程桩位线复核签证单。 4)成桩质量检查报告。(小应变) 5)单桩承载力检测报告。(静载试验、抽芯等) 6)基坑挖至设计标高的基桩竣工平面图及桩顶标高图。 3.承台工程验收时应包括下列资料: 1)承台钢筋、混凝土的施工与检查记录; 2)桩头与承台的锚筋、边桩离承台边缘距离、承台钢筋保护层记录; 3)承台厚度、长宽记录及外观情况描述等。 二.成桩质量检查 1.灌注桩的成桩质量检查主要包括成孔及清孔、钢筋笼制作及安放、混凝土搅拌及灌注等三个工序过程的质量检查。 1)混凝土搅制应对原材料质量与计量、混凝土配合比、坍落度、混凝土强度等级进行检查; 2)钢筋笼制作应对钢筋规格、焊条规格、品种、焊口规格、焊缝长度、焊缝外观和质量、主筋和箍筋的制作偏差等进行检查; 3)在灌注混凝土前,应严格按照有关施工质量要求对成孔的中心位置、孔深、孔径、垂直度、孔底沉渣厚度、钢筋笼安放的实际位置等进行认真检查,并填写相应的质量检查记录。 4.对于一级建筑桩基和地质条件复杂或成桩质量可靠性较低的桩基工程,应进行成桩质量检测。检测方法可采用可靠的动测法,对于大直径桩还可采取钻取岩芯、预埋管超声检测法、检测数量根据具体情况由设计确定。 5.成桩桩位偏差应根据不同桩型按(相关)规定检查。