【摘要】结合无梁楼盖在实际工程中的应用,比较了无梁楼盖的几种计算模型,并对其计算结果进行了对比,分析了各自的优缺点,供结构设计者参考。

【关键词】无梁楼盖;等代平面框架法;等代空间框架法;有限元法

【中图分类号】TU225【文献标志码】A

Some Calculation Methods of Slab-column

System

YANG Yu,DONG Han-gang,XU Yu-cai (Wuhan architectural design institute,Wuhan430014,

China)

【Abstract】Based on the design practice,the author improduces some calculation methods of slab-column system and analysis the results of slab-column system.

【Keywords】slab-column system;equivalent method;plane frame;finite elemented method

无梁楼盖是指直接支撑于柱上的钢筋混凝土双向受力楼盖结构,它具有结构体系简单,整体性好,建筑空间大,可有效降低建筑层高等优点。但是,无梁楼盖因为没有梁,抗侧刚度比较差,因此一般只适用于抗震设防烈度不高的建筑[1]。地下室一般仅考虑抗震构造要求,所以无梁楼盖可以较好地应用于地下室结构,尤其是地下室顶板结构。

1无梁楼盖的计算方法

当前,无梁楼盖的计算方法主要有精确计算法、经验系数法、等代框架法和有限元计算法。由于精确计算法的计算过程复杂,且计算结果与实验数据有一定的出入,故应用较少。工程设计当中通常采用经验系数法、等代框架法和有限元计算法。1.1经验系数法

经验系数法又称总弯矩法或直接设计法。该方法先计算纵、横两向的截面总弯矩,再将其乘以一定的系数分配给同一方向上的柱上板带和跨中板带。

x方向总弯矩:M OX=(g+q)L y(L x-2C/3)2/8

y方向总弯矩:M Oy=(g+q)L x(L y-2C/3)2/8

式中,M OX、M Oy分别为x方向和y方向上的总弯矩;L x、L y分别为两个方向的柱距;C为柱帽在计算弯矩方向的有效宽度。

经验系数法的使用必须满足一定的条件:

1)每个方向至少应有3个连续跨;

2)同方向相邻跨度的差值不超过较长跨度的1.3;

3)任一区格板的长边和短边之比值L x/L y≤2;

4)可变荷载和永久荷载之比值q/g≤3。

用该方法计算时,只考虑全部均布荷载,不考

虑活荷载的不利布置。

1.2等代框架法

1.2.1等代平面框架法

将整个结构分别沿纵、横柱列两个方向划分,并将其视为纵向等效框架和横向等效框架,等代梁的宽度在水平荷载作用下取板跨中心线距离的一半,在竖向荷载作用下则取板跨中心线间的距离。

建筑与结构设计Architectural and Structural Design

50

对于地下室顶板结构,因其主要受竖向荷载作用,故等代梁宽取板跨中心线间的距离;等代梁高取板厚。在对等代框架进行计算后,将计算弯矩按照一定的系数分配给柱上板带和跨中板带。同一工程需沿两个主轴方向分别加载计算。

1.2.2等代空间框架法

将结构板按纵、横两向划分为若干纵向梁和横向梁组成的交叉体系,与柱子形成空间框架,利用空间杆系分析程序进行结构的分析计算,可一次性得出两个主轴方向的计算结果,且无需再将弯矩值进行分配,计算不仅较等代平面框架法快捷且更为准确[2]。肋梁划分时,若所划分的网格愈小,则计算结果愈趋于合理,但过小时柱上板带的负弯矩会产生应力集中,故网格划分宽度应适中,一般取梁宽1000mm左右较为合适,梁高取板厚。

等代平面框架法和等代空间框架法均宜考虑活荷载的不利布置,且等代梁的自重不宜采用程序自动计算,应直接输入。等代框架法的应用不受跨度、荷载等条件的限制,有较广泛的适用性。

1.3有限元法

该法是根据无梁楼盖的柱上板带、跨中板带及柱帽的平面尺寸,将无梁楼盖划分成若干细小的单元,用板壳单元有限元程序进行求解的方法。在具体工程中,应用了PKPM中的SLBACAD模块和SAP2000无梁楼盖模块进行计算。

2工程实例

“银湖翡翠二期”是由新恒基置业有限公司开发的高档住宅楼盘,位于武汉市东西湖区,由3栋高层和1个共用地下室组成。地下室长约130m,宽约90m,顶板上有1.05m的覆土,设计消防车可在全顶板通过,柱网分布较均匀,多为8400mm×8100mm 柱距。经对结构方案的多方论证,决定对地下室顶板采用无梁楼盖的结构方案。顶板厚取400mm,柱截面600mm×600mm,柱帽采用有矩形顶板的型式,矩形顶板截面尺寸为3000mm×3000mm。板、柱均采用C30混凝土,HRB335级钢筋。恒载取28.9 kN/m2,活载取16kN/m2。取x向一内跨进行分析比较。

2.1采用经验系数法

该工程满足经验系数法的适用条件,故可应用该法计算。

x向截面总弯矩为:

M OX=(g+q)L y(L x-2C/3)2/8=2363kN·m

各截面弯矩分配后结果见表1。

2.2采用等代平面框架法

等代梁宽取8100mm,梁高取400mm,等代梁跨度考虑柱帽影响后取6400mm。计算所得支座负弯矩为-1479kN·m;跨中正弯矩为872kN·m。

各截面弯矩分配后结果见表1。

2.3采用等代空间框架法

考虑柱帽影响后,x向跨度为6400mm,y向为6100mm,每跨划分为6个计算网格,故x向肋梁宽取1016mm,y向肋梁宽取1066mm,梁高取400mm。

计算所得各截面的弯矩值见表1。

2.4采用有限元法

1)在SLABCAD中建模分析:首先在PMCAD 交互式输入系统中按平板输入,并在柱中心线上布置100mm×100mm的虚梁,以辅助弹性楼板单元的划分和读取楼板的外边界条件。在SLBACAD模块输入柱帽,进行楼盖的分析计算,可进行均布面、线荷载作用下的楼板内力计算和配筋,并能对柱帽进行抗冲切验算等[3]。有限元单元最大边长取1000mm,结构的有限元划分见图1所示。

计算所得各截面的弯矩值见表1。

2)在SAP2000中建模分析并与SLABCAD的

Architectural and Structural Design

建筑与结构设计

51

计算结果进行比较。在SAP2000调用无梁楼盖模块,用壳单元进行模拟,壳单元可以计算板的平面内和平面外的刚度,在柱支座处用改变壳单元的厚度模拟柱帽。结构的有限元划分见图2所示,在柱上板带应力集中处,单元划分的尺寸较柱上板带小些。

计算所得各截面弯矩见表1。

比较几种计算方法所得结果可知:

1)经验系数法、等代平面框架法所得结果较为接近,并较等代空间框架法计算结果大,但是跨中计算结果均小于有限元法计算结果。

2)我国目前采用的经验系数法分配系数是参考美国和前苏联规范得出的,尚缺少对无梁楼盖的系统性试验,分配系数的精确确定有待于更深入的研究;等代平面框架法将整个板块受力用一根等代梁来传递,受力简单化,与实际受力有较大区别,计算结果较粗糙。

3)等代空间框架法采用了纵、横双向交叉梁的结构体系,较真实地反映了无梁楼盖的受力情况,计算结果较为合理。

4)有限元法计算结果中柱上板带的支座弯矩很大,远大于其他截面位置的弯矩,这是因为有限元法在柱上板带的支座处产生了应力集中,但是峰值应力存在的范围很小,衰减较快,具体工程设计

时要进行判断,人为地进行应力钝化。SAP2000的计算结果和SLABCAD的计算结果很接近。

有限元法计算时将楼板分割成较多的有限元单元,并以各单元之间的变形协调为前提,真实地反映出楼板的实际受力过程,计算结果真实可信,应为工程设计的主要依据。但是受力复杂的局部应补充手算复核,配筋应留有余地,

故在银湖翡翠项目中,依据有限元法的配筋结果,参考经验系数法、等代平面框架法和等代空间框架法的结果,实际配筋为柱上板带面筋φ16mm@200mm拉通布置,并在柱顶附加φ16mm@200mm短钢筋;底筋为φ14mm@100mm 拉通布置;跨中板带面筋φ14mm@180mm拉通布置,底筋φ14mm@125mm拉通布置。

3结语

经验系数法简便快捷,但是限制条件较多,适用于设计人员初步估算并进行合理的结构方案布置;等代平面框架法是计算技术不发达时手算的一种方法,计算结果过于粗糙;等代空间框架法的计算结果已满足了实际工程设计的精度要求,但对于楼板边界特殊、荷载工况复杂的情况有局限性,所以可作为辅助设计手段;有限元理论具有分析精度高,适用范围广等特点,而随着计算技术的发展和有限元理论的日臻成熟,有限元计算方法将是无梁楼盖的主要发展方向。

【参考文献】

【1】朱聘儒.双向板无梁楼盖[M].北京:中国建筑工业出版社,1999.

【2】朱炳寅.无梁楼盖结构计算方法的探讨[J].建筑结构,1999(8).

【3】PKPM系列软件在无梁楼盖结构中的应用[J].PKPM新天地,2000(3):26-28.

【收稿日期】2008-10-06

杨煜(1960~),男,湖北武汉人,高级工程师,从事高

层建筑结构设计,(电子信箱)516747529@https://www.wendangku.net/doc/6e1574566.html,

作者简介

建筑与结构设计Architectural and Structural

Design

52

地下室顶板无梁楼盖施工方案

地下室顶板无梁楼盖施工方案 一、施工部位 由我司承建施工的海月花园三期工程,地下室顶板部分消防车道(非主楼部分)设计采用无梁楼盖,板厚400,层高为4.9米,属于高支模施工。施工时应经过严格的验算,并编制详细的作业施工方案,呈报监理单位审批后,方可进行施工。该工程的高支模结构重点是梁板的支撑体系。 二、方案选定 根据以往的施工经验和本工程结构的实际情况,其支撑系统选用φ48×3.5钢管和扣件搭设,具体搭设方法根据计算确定。 三、施工前的准备工作 1、测量定位 主体结构整体效果是通过施工的各道工序来保证的,测量放线作为先导工序应贯穿于各施工环节。本工程放线时打破传统惯例,以确保各工序施工精度为原则,凡为保证精度需要提供的基准线、轴线、墙柱定位尺寸线都及时给出,凡有关工序需要配合的检测都及时予以满足。此外,为保证测量放线自身的精度,施工现场测量人员须经挑选并经过培训,在放线工作中正确合理使用仪器和钢尺,按规定检验仪器,检定钢尺,从而保证测量放线工作顺利进行。 (1)投点放线 用经纬仪引测建筑物的边柱或墙轴线, 并以该轴线为起点, 引出其他各条轴线,然后根据施工图墨线弹出模板的内边线和中心线, 以便于模板的安装和校正。 (2)标高测量 根据模板实际的要求用水准仪把建筑物水平标高直接引测到模板安装位置。在无法直接引测时, 可采取间接引测的方法, 即用水准仪将水平标高先引测到过渡引测点, 作为上层结构构件模板的基准点, 用来测量和复核其标高位置。 (3)找平 模板承垫底部应预先找平, 以保证模板位置正确, 防止模板底部漏浆。常用的找平方法是沿模板内边线用1:3水泥砂浆抹找平层, 另外, 在外墙、边柱部位, 继续安装模板前, 要设置模板承垫条带, 并用仪器校正, 使其平直。 2、材料准备 (1)木枋刨直,所有进场木枋均需刨直使用,且规格大小一致。 (2)支撑杆要整理,有破损、大范围裂缝(特别是焊缝脱开)、弯曲度较大的支撑杆均需替换。连接、固定支撑杆用的卡扣应整理,有破损等缺陷的均需替换。 (3)螺杆加工根据要求分类加工,如普通螺杆、防水螺杆、一次性螺杆等。 四、模板支设施工工艺

3无梁楼盖计算

地下车库中无梁楼盖结构设计要点 一、无梁楼盖结构体系应用范围 1.北京地区工程:当地下车库与主楼相连时,若主楼满足自嵌固的要求(无论嵌固端 设置在基础底板还是地下一层顶板),车库体系均可选为无梁楼盖。 2.外地工程:当地下车库与主楼相连时,若主楼的嵌固端设置在地下一层顶板,而主 楼自身的刚度又满足嵌固要求,车库顶板覆土接近地下一层层高的2/3时(车库竖 向标高接近于主楼地下二层),车库体系可选为无梁楼盖。其他情况需与当地审图 部门沟通。 3.埋入土中的纯地下车库,结构体系可选为无梁楼盖;对于局部外露的车库,从经济 性的角度出发,体系选为梁板结构较为合理(因若为无梁楼盖,应设置构造暗梁,则钢筋用量增大20%左右)。 二、地下车库楼盖形式选型 1.地下一层顶板(有覆土):一般来说,若顶板覆土厚度大于1.0m,结构体系宜选取 无梁楼盖,若顶板覆土小于1.0m,则无梁楼盖与梁板式大板体系均为可选方案, 此时需比较两者的经济性。 2.地下二层顶板(无覆土):从材料经济性角度出发,建议选取双次梁方案。 3.人防地下室顶板:因荷载较大,选取无梁楼盖体系较为经济。 三、无梁楼盖方案设计 1.柱帽选型:当荷载较大时,选用锥形柱帽+平柱帽;当荷载较小(仅为平时汽车库 荷载)时,选用平柱帽。 2.柱帽及板带尺寸 柱帽尺寸:A=1/3L0;L0—柱中心线距离; 平柱帽厚:=1/4△L;△L=1/2(A-C); 斜柱帽高度:h3=400(500);根据冲切计算及车库净高(净高不小于2.0m)确定;

板带尺寸:B=1/4(L1+L2);L1、L2—柱帽相邻跨柱中心线距离; 3.端柱网 柱网的跨度大小直接决定着板厚及配筋,一般来说,车库的柱网在8.0m~8.4m之 间较为合理,当跨度大于此值时,应增加柱子或墙体等竖向承重构件,特别对于端 跨,柱网的变化对配筋的影响非常明显,端跨应小于或等于中间跨跨度。 4.板带区域分割 1)正交柱网与斜交柱网交界处需设置大梁,分为两个独立区域分别进行计算(图1). 2)主楼凹凸边缘处,如车库柱距主楼外墙距离过大,则需在主楼外墙凹口处设置 边梁,减小计算跨度。(图2) 3)对于局部存在但不连续的一排柱网,应在不连续边界处横向设置大梁,为此排 板带提供边界。(图3) 4)由于楼梯、竖井等局部剪力墙的存在,致使板带在此区域颈缩,仅单跨或不足 单跨板带通过,则应设置大梁将板带分区。(图4) 5.降板 无梁楼盖结构体系不宜局部降板,当必须降板时,降板高度应不大于300mm且不 应大于板厚,降板节点参照图集—11G101-1第99页。 6.柱网不对齐 由于建筑使用功能的要求,局部柱网中心线未对齐,错位尺寸应不大于1.0m,且 应采取如下应对措施(图5): 1)加大柱上板带宽度,使其包络错位柱帽; 2)加大错位处横向柱上板带的配筋,必要时可设置暗梁; 四、无梁楼盖整体计算 无梁楼盖板柱结构车库的计算分为两大部分,整体计算及楼盖的计算。整体计算的部分可以通过PKPM软件的SATWE软件进行,其步骤如下: 1.PM建模:真实输入内墙,挡土外墙、柱、梁等构件,无梁楼盖部分在柱网处应输 入100x100虚梁。 2.荷载输入:恒载(覆土、面层、设备重)、活载(消防车荷载、地面堆载、停车库、 行车道活载)。 3.指定导荷方向:与普通的有梁楼盖结构不同,无梁楼盖板柱结构在x、y两个方向 独立承担全部荷载(荷载被用了两次),周边梁将承受相邻无梁楼盖全部荷载的1/2 而不是1/4,类似于单向板导荷,故在整体计算时应指定导荷方向,垂直相交梁处, 荷载应导两次,以免梁的配筋结果偏小。 4.计算时不计风荷载、不计地震作用。但应按三级抗震计算配筋。 5.定义无梁楼盖楼板为弹性板6,因弹性板6能够真实的模拟面外刚度,使柱在上节

地下室顶板荷载计算

地下室顶板荷载计算 荷载计算 1. 板厚300mm 0.3x25=7.5kN/m2 覆土1.2m 18x1.2=21.6kN/m2 装修1kN/m2 活荷载 5 kN/m2 消防车荷载20kN/m2 q u1 =1.35x(7.5+21.6+1)+1.4x0.7x5=45.54 kN/m2 q u2 =1.2x(7.5+21.6+1)+1.0x20=56.12 kN/m2 2. 板厚330mm 0.33x25=8.25kN/m2 覆土1.2m 18x1.2=21.6kN/m2 装修2kN/m2 活荷载 5 kN/m2 消防车荷载20kN/m2 q u1 =1.35x(8.25+21.6+2)+1.4x0.7x5=47.9 kN/m2 q u2 =1.2x(8.25+21.6+2)+1.0x20=58.22 kN/m2 3. 板厚380mm 0.38x25=9.5kN/m2 覆土2.5m 18x2.5=45kN/m2 装修2kN/m2 活荷载 5 kN/m2 消防车荷载20kN/m2 q u1 =1.35x(9.5+45+2)+1.4x0.7x5=81.2 kN/m2 q u2 =1.35x(9.5+45+2)+0.7x20=90.3 kN/m2 4. 板厚360mm 0.36x25=9.0kN/m2 覆土2.2m 18x2.2=39.6kN/m2 装修2kN/m2 活荷载 5 kN/m2 消防车荷载20kN/m2

q u1 =1.35x(9+39.6+2)+1.4x0.7x5=73.2 kN/m2 q u2 =1.35x(9 +39.6+2)+0.7x20=82.3 kN/m2 5. 板厚330mm 0.33x25=8.25kN/m2 覆土1.55m 18x1.55=27.9kN/m2装修2kN/m2 活荷载 5 kN/m2 消防车荷载20kN/m2 q u1 =1.35x(8.25+27.9+2)+1.4x0.7x5=56.4 kN/m2 q u2 =1.2x(8.25+27.9+2)+1.0x20=65.8 kN/m2 6. 板厚360mm 0.36x25=9.0kN/m2 覆土2.0m 18x2.0=36kN/m2 装修2kN/m2 活荷载 5 kN/m2 消防车荷载20kN/m2 q u1 =1.35x(9+36+2)+1.4x0.7x5=67.4 kN/m2 q u2 =1.35x(9 +36+2)+0.7x20=77.5 kN/m2

浅谈地下室顶板结构施工中无梁空心楼盖技术的应用

浅谈地下室顶板结构施工中无梁空心楼盖技术的应用 发表时间:2019-04-01T17:26:00.897Z 来源:《基层建设》2019年第1期作者:曹钶 [导读] 摘要:文章以地下室顶板结构施工中无梁空心楼盖技术的应用为研究对象,首先对无梁空心楼盖技术在地下室施工中的应用优势进行了阐述分析,随后分析了无梁空心楼盖施工工艺,最后对分析了地下室顶板结构施工中无梁空心楼盖技术应用以供参考。 广东省外语艺术职业学院广东广州 510000 摘要:文章以地下室顶板结构施工中无梁空心楼盖技术的应用为研究对象,首先对无梁空心楼盖技术在地下室施工中的应用优势进行了阐述分析,随后分析了无梁空心楼盖施工工艺,最后对分析了地下室顶板结构施工中无梁空心楼盖技术应用以供参考。 关键词:无梁空心楼盖;地下室顶板结构;技术应用 前言 2018年2月,住建部针对地下室无梁空心楼盖工程发布了《住房城乡建设部办公厅关于加强地下室无梁楼盖工程质量安全管理的通知》,在这一形势下,无疑对无梁空心楼盖技术的应用提出了更高的要求,因此有必要进一步加强对地下室顶板结构施工中无梁空心楼盖技术的应用分析,明确相关的技术优势与适用范围,全面了解相应施工工艺与应用,对于地下室无梁楼盖工程质量与安全提升具有较为积极的影响意义。 一、无梁空心楼盖技术在地下室施工中的应用优势 首先对于地下室外墙来说,通过采用空心楼盖,能够有效降低地下室层高,因此地下室的外墙高度也随之降低,相应的外墙承受的土压力与水压力也会随之减少。与此同时,还能够有效节省防水建筑材料的用量,降低施工成本。此外,在地下室外墙高度降低的状况下,若保持外墙厚度不变,相应的外墙抗渗等级也会有所降低。其次对于地下室楼梯来说,通过采用无梁空心楼盖技术,降低了地下室层高,因此相关楼梯段数量也会随之减少,从而有效节省了钢筋与混凝土的用量;最后,由于在地下室建设施工中采用的是空心楼盖,因此楼板的底部较为平整,相对于普通的楼盖中需要在梁侧面进行大量抹灰工作,通过应用无梁空心楼盖技术,可以极大减少了地下室侧面抹灰的工作量。除此之外,地下室施工中一般都需要进行深基坑支护,一般情况下都会采用悬臂桩、锚杆等支护方法,而通过应用无梁空心楼盖技术,可以有效减少基坑挖深,相应的土压力更小,因此在采用上述支护方法时,可以适当减少桩身直径、桩配筋,缩短锚杆长度及减少锚杆支护数量等,有效节省内支撑构件的投入与使用。 二、无梁空心楼盖施工工艺 (一)工程概况 我校艺体中心项目为地上4层、地下2层的综合性实训大楼,占地6500平方米,总建筑面积21373平方米,其地下室一层1-13×A-D顶板采用的是现浇无梁空心楼盖板的形式,楼板厚度为400mm。混凝土强度等级为C35,抗震设防烈度为7度,安全等级为二级,耐火等级为一级,使用年限为50年,选用的筒芯是GBF高分子合金组合内置模。该内模主要原料组成为高分子树脂,并通过进行合金改性,最后经过特殊工艺进行组合加工而成,芯模标准规格为600mm×600mm×200mm,形状为方形。 (二)工艺流程 在正式进行现浇混凝土无梁空心楼盖施工前,需要以相关结构图纸与施工规范为依据,将布管图排出,在经过设计单位确认后,结合工程实际完成施工作业指导书的制定,并做好相关的施工交底工作,保证施工有条不紊进行。具体来说,现浇混凝土空心楼盖的施工顺序如下:一是搭设模板支架,并完成验收;二是结合工程实际,先确定内置模安装位置,再确定管线预埋位置,在具体标记上,可以通过弹线方式完成;三是做好电气接线盒的固定;四是绑扎暗梁钢筋与底板钢筋;五是对底板钢筋进行垫块处理,并做好相应埋件安装;六是进行电气管线安装;七是做好暗梁钢筋、板底钢筋的验收;八是安装好GBF高分子合金组合内置模,并做好验收工作;九是做好板面钢筋绑扎工作,并做好电气管线预埋处理;十是做好隐蔽工程的验收工作;十一是搭设好施工便道,并假设好输送混凝土管路;最后进行混凝土浇筑与养护。 三、地下室顶板结构施工中无梁空心楼盖技术应用 (一)无梁空心楼板支设 首先结合实际无梁楼盖的设计厚度,按照折算厚度的实心楼板做好模板支撑系统稳定性运算。该工程脚手架支撑系统主要以钢管支撑为主,搭设于地下室底板之上,钢管规格为48 3.5mm。在立杆选择上,应根据工程实际尽量选择通长钢管,若钢管长度不足需要结长,应结合钢管支撑方向合理选择结长方式,若钢管支撑为竖向支撑,则严禁使用搭接方式进行结长,应选择一字扣结长方式。在具体进行结长时,接头布置要注意错开,尤其是对于两根相邻的结头来说,严禁设在同步内。与此同时,应注意在设置个接头时,控制好接头中心至主节点的距离,通常情况下距离应大于步距的1/3。 (二)模板施工 一是为保证支架具备足够的稳定性,需要先进行钢管立杆支撑,并做后续的纵横剪刀撑。在钢管下脚处,需要做好木方块的垫设,木方块规格为 50 mm×100 mm。的木方。二是以方楞安装标高线为依据做好主方楞的铺设,一般情况下,都是从房间一端起进行主方楞铺设,完成主方楞铺设后,再在其之上进行次方楞铺设,方楞铺设要求应平整得当,在主、次方楞之间,还需要利用钉子做好固定工作;与此同时,结合实际设计要求,将方楞铺设起拱控制在 0.3%以内。三是方楞铺设时应将最后一块方楞作为调整板,并将杂物清理干净,做好脱模剂涂刷工作。 (三)无梁空心楼盖钢筋绑扎 首先应注意做好钢筋绑扎顺序的控制。首先,应要做好钢筋定位,并作划线标记处理。然后开始围绕框架梁,做好钢筋的绑扎处理工作,在完成相关钢筋绑扎后,需要正确摆放底板主受力钢筋;接着对板底次受力钢筋做好相应绑扎工作,与此同时,还要铺设保护层垫块,对绑扎的钢筋起到有效的保护作用;然后在安装好GBF高分子合金组合内置模后,做好对其上层抗浮钢筋的绑扎,最后围绕板面纵横方向的受力钢筋,做好其绑扎工作。 其次在具体进行钢筋绑扎时,需要注意不同跨度钢筋的摆放位置,对于短跨钢筋来说,应在最外侧布置,而对于长跨钢筋来说,应在最里侧布置。值得注意的是,钢筋绑扎需要与电气接地的预埋做好穿插与配合,并注意保护GBF高分子合金组合内置模。与此同时,还要做好芯模抗浮及水平位移控制的设置,在绑扎完成底板钢筋与肋片钢筋后,应结合实际芯模摆放位置,在芯模两端 L/5 处各进行一个马凳

关于无梁楼盖结构设计分析

关于无梁楼盖结构设计的思考 单位+作者名称 【摘要】无梁楼盖是一种双向受力楼盖,在楼盖中不设梁,楼板与柱构成板柱结构体系,具有整体性好,建筑空间大的特点,可有效地增加层高、施工方便等优点。但其同时也具有受力复杂, 抗震性能差等缺点。本文系统介绍了无梁楼盖的设计方法, 在设计中需要重点验算的部位和一些构造要求,供参考。 【关键词】无梁楼盖;等代框架法;经验系数法; 1 引言 无梁楼盖结构体系又称板柱结构体系,这是相对梁板结构体系而言的。在我国,无梁楼盖结构体系是近年来发展较为迅速的一项建筑结构新技术。较之传统的密肋梁结构体系它具有整体性好、建筑空间大,可有效地增加层高等优点。在施工方面,采用无梁楼盖结构体系的建筑物具有施工支模简单、楼面钢筋绑扎方便,设备安装方便等优点,从而大大提高了施工速度。因此,采用无梁楼盖结构具有明显的经济效益和社会效益。常用于冷库、商场、仓库、书库等建筑。但无梁楼盖结构体系也有其自身的缺点: 由于取消了肋梁, 使无梁楼盖结构体系的抗弯刚度减小、挠度增大, 柱子周边的剪应力高度集中, 可能会引起局部板的冲切破坏; 侧向刚度比较差, 层数较少时可以设置板柱结构来抵抗水平荷载, 当层数较多或要求抗震时,一般需要设剪力墙、筒体等来增加侧向刚度。对无梁楼盖进行工程设计的研究具有一定的实际意义。 2 计算方法 2.1 等代框架法 等代平面框架法,将整个结构分别按纵、横柱列方向划分为具有“框架梁”和“框架柱”的纵向与横向平面框架。等代框架梁的宽度,则根据不同的荷载情况分别取值,当采用空间分析程序进行垂直荷载下等代框架计算时,为避免单向加全载使柱轴力重复计算,同一工程需沿两个主轴方向分别加载计算,即在计算X向(Y向)等代框架时,Y向(X向)梁上不加载;还应注意结构构件自重对梁柱内力的影响,一般情况下,结构自重不宜由程序自动计算,有关梁、柱荷重应直接输入。等代框架的梁的宽度为竖向荷载作用时,取板跨中心线之间的距离;为水平荷载作用时,则取板跨中心线之间距离的一半较为适宜。等代框架梁的高度取板的厚度。等代框架的计算高度为:对于楼层,取层高减去柱帽的高度;对于底层,取基础顶面至该层楼板底面的高度减去柱帽的高度。当仅有竖向荷载时,等代框架可近似的按分层法计算:所计算楼板均看作上层柱的固定远端.这就将一个等代的多层框架的计算变为简单的二层或一层(对顶层)框架的计算.计算中应考虑活荷载的不利组合.最后得出的等代框架梁弯矩值,按所对应的系数分配给柱上板带和跨中板带。 等代框架法的适用范围为任一区格的长跨与短跨之比不大于2;可用于经验系数法受到限制处,如双跨结构、不等跨结构、活荷载过大的结构、不同的竖向荷载和水平荷载等。 2.2 经验系数法 经验系数法是最方便的方法,因而被广泛采用。经验系数法是在试验研究与实践经验的基础上提出来的,计算时只要算出总弯矩,再乘上弯矩分配系数,即得各截面的弯矩。如果合用经验系数法的条件,用经验系数法很简单,也计算的比较准确。经验系数法就是按边跨条件定义边跨的内力,内跨用0.65Mo与0.35Mo来分配内力。所以首先必须计算在简支下的跨中弯矩Mo。无梁楼盖要注意的就是计算跨度的问题,计算模型,计算荷载。如果还有柱帽和托板,还要注意内力会往支座处倾斜,这个时候要注意截面设计的位置,和节点构造。板厚的取值应该根据长跨的来确定。计算模型就是简化为一个方向的单向板,X,Y向都要计算100%的荷载,相当于计算2次单向板,分别计算受力钢筋。

地下室顶板荷载验算方案

准油股份科研中心-科研楼、实验中心、生活公寓工程 楼板荷载验算 新疆荣得工程建设有限责任公司 准油项目部 2015-6-3

荷载计算方案 1、工程概况 1.1本工程位于克拉玛依市城南商务区南侧,南、西、北面分别为南环路、新隆路、翠石路,西面为空地,是其它工地规划区,总建筑面积36435.6m2,其中地上建筑面积29251.88m2,地下建筑面积7183.72m2,地下一层,建筑结构形式为框架剪力墙结构。 1.2科研楼一层层高4.5m,生活公寓与实验中心一层层高3.9m,板厚120mm; 2、荷载计算方案 2.1计算的荷载 本案例只计算架体自重、模板自重、振动泵振动荷载、倾倒混凝土时向下产生的荷载、施工人员的荷载;折算成均布荷载与设计楼板的面层荷载及活荷载之和比较,如果折算的均布荷载之和小于设计楼板的面层荷载及活荷载之和,证明楼板可以承受施工的荷载要求; 2.2计算区域 计算区域为横向6.3m,间距900mm,纵向7.2m,间距1200mm,计算面积为45.36m2;3、计算方法 3.1立杆计算 立杆横向间距900mm,纵向间距1200mm,层高为3.9m,立杆高度为4.1m,立杆数量为42根,立杆的长度为172.2m,Φ48*3.5焊接钢管m重量为3.87Kg,合计重量666.414Kg; 3.2水平杆计算 水平杆长度6.3m,根数18,长度7.2m,根数21,总长度264.6m,Φ48*3.5焊接钢管m 重量为3.87Kg,合计重量1024.0Kg; 3.3剪刀撑计算 剪刀撑按一道计算,长度12.35m,Φ48*3.5焊接钢管m重量为 3.87Kg,合计重量47.44Kg; 3.4扣件计算 立杆与水平杆旋转扣为42个,剪刀撑40个,总计82个,单个重量1.0Kg,合计重量82Kg; 3.5木方及模板计算 3.5.1垫木计算 垫木长度6.3m,根数6,体积0.189m3; 3.5.2主龙骨计算 主龙骨7道,每道长7.2m,总长50.4m,体积0.2529m3; 3.5.3次龙骨计算 主龙骨24道,每道长6.3m,总长151.2m,体积0.756m3; 3.5.4面板计算 面板长度7.2m,宽度6.3m,面积45.36 m2,体积0.68 m3; 模板及木方重量:1126.8 Kg; 3.6振动泵荷载计算 作用范围在新浇筑混凝土侧压力的有效压头高度之内起作用,可略去不计, 3.7施工人员荷载计算 施工人员12人计算,重量为900Kg; 3.8混凝土倾倒荷载计算 由于倾倒混凝土产生的荷载仅在有压力高度范围内起作用,可略去不计,

地下室顶板梁布置方案探讨

从工料、工时的综合角度来看,目前大板(有主框梁无次梁)与有次梁的比较,造价是基本相当的;由于建造合同的约定问题,往往有部分工时是与甲方无关的,那大板对甲方来说是不经济的,大板的工料多,当大板的厚度定得合适,钢筋用量可做到与有次梁的基本相当,混凝土量肯定是比有次梁的多;今后人工费上去了,不用比较,大板肯定经经济;空心楼盖(即密肋梁楼盖,框梁为宽扁梁),可减少地下室层高,减少基坑开挖深度,牵涉到能否减少基坑围护的费用,以及土方量的费用,各个工程情况都不一样,本身结构的造价不存在更经济的问题,若芯模买贵了,造价还大了;但若能带来其它费用的降低,还是很好的一种选择。 楼主发起的这个讨论,应该大部分设计人员遇到过或将来会遇到。强烈建议版主置顶。 本人曾经比较过大板,井字梁和十字梁。8.1x8.1米,1.2覆土,有消防荷载,基础开挖不需降水。消防荷载的选取跟你的理解是一样的,楼板和次梁按35,主梁按20X0.8=16(活荷载折减)。结果单从混凝土和钢筋成本计算仍然是井字梁最经济,十字梁次之,大板造价最高。和一造价工程师探讨综合造价后,(考虑工期、模板、人工成本,不计入层高改变成本的情况下)发现大板和井字梁造价并无多大差别。所以从此后我院几乎大多会采用大板,当然不否认大板方案就设计而言是比较省事的。 关于消防车等效荷载,因一般为弯矩等效,故理论上仅适用于板计算(一般不需抗剪计算),对此梁与主梁并不合适。试想,即便是按20kn/m2,对一个柱网就是130t,其分配到一根主梁上的荷载也会大于整个30t消防车。故建议梁的计算,还是将普通荷载与消防车荷载分开计算再叠加较好,而消防车荷载工况,建议按轴载作用在梁的最不利位置计算弯矩与剪力。这样虽然计算复杂些,但受力基本上是真实的,也是可信的。 目前的等效均布荷载,对梁的荷载估算偏大,特别是主梁 楼主发起的这个讨论,应该大部分设计人员遇到过或将来会遇到。强烈建议版主置顶。本人曾经比较过大板,井字梁和十字梁。8.1x8.1米,1.2覆土,有消防荷载,基础开挖不需降水。消 防荷载的选取跟你的理解是一样的,楼板和次梁按35,主梁按20X0.8=16(活荷载折减)。结果单从混凝土和钢筋成本计算仍然是井字梁最经济,十字梁次之,大板造价最高。和一造价工程师探讨综合造价后,(考虑工期、模板、人工成本,不计入层高改变成本 ... 九州·河洛查看楼层 很感谢“mabaosen”同仁的回复。很有见地,也非常具有参考性。由于考虑到大板的直接经济效应不好,所以我院一般不按大板设计。听你这么一说,却有茅塞顿开的感觉。突破习惯,似乎最大的门槛不是我们常说的习惯作法,而是我们的习惯思维。我这两天去验算下采用大板时的主梁高、配筋,以及大板板厚、配筋,再细细讨论。——————————————————也看到很多朋友说自己没做过,或者称自己是新手,所 ... rcx111查看楼层 个人觉得楼主的问题很好,希望高手能有精彩的分析,个人有以下几点理解:1、就经济性比较来说,一直围绕消防荷载的取值是舍本逐末的,毕竟没有消防车的地方占多数2、结构选型和层高有非常直接的关系,不容忽视3、抗浮设计室地库的重点,无梁楼盖增加自重,有可能优化基础形式 iwjh查看楼层 大跨主次梁结构的布置形式,是公共建筑经常会遇到的问题,我觉得不应仅限于讨论地下室顶板…… 此文讨论地下室的顶板主次梁布置,根据甲方的反馈和造价测算经验,我院一般都要求采用大板结构体系…… 上部结构120mm板厚,建议不考虑填充墙体的位置,普通办公楼直接做沿建筑短向的单向梁,比如做8.4X4.2m的板跨;荷载比较大的功能房间取十字梁结构,4.2X4.2m 的板跨;特殊的机房,如电信UPS活载16kN/㎡,采用井字梁结构…… 大中至正查看楼层 九州兄此帖甚好。地下室是整个工程造价最高的,地下室的经济性往往决定整个结构的经济性。而地下室中,往往属顶板和底板造价最高。但就整个项目而言,造价往往是设计和施工共同决定的。忽略了施工因素,谈论造价也无异于空谈而已。1、就单独地下室柱网而言,现在流行的做法都是大柱网(8~9米),柱网间停3辆车。而现今,有种新的趋势,就是小柱网(4~6米),柱间停2辆车。大家都知道,顶板荷载是很大的,所需产生的弯矩也是很 ...

地下室顶板无梁楼盖施工方案

地下室顶板无梁楼盖施工方案 (总8页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

地下室顶板行车与堆载验算与加固方案

湖州南太湖现代农业综合区开发有限公司 郑港农民安置社区一期工程 地下室顶板验算与加固方案 编制:余艳琼职务:项目技术负责人 审核:李德顺职务:项目经理 批准:刘元泉 中交第一公路工程局有限公司 郑港农民安置社区一期工程施工项目经理部 2016年8月

目录 一、工程概况....................................... 错误!未指定书签。 二、编制依据....................................... 错误!未指定书签。 三、施工场地布置................................... 错误!未指定书签。 四、地下室顶板荷载验算............................. 错误!未指定书签。 1、砂浆罐基础荷载验算 .......................... 错误!未指定书签。 2、材料堆场荷载验算 ............................ 错误!未指定书签。 3、地下室顶板(主楼区外施工区域)梁板信息......... 错误!未指定书签。 五、顶板承载力安全性验算........................... 错误!未指定书签。 1、地下室顶板设计允许承载力计算 ................ 错误!未指定书签。 2、施工通道承载验算 ............................ 错误!未指定书签。 3、材料堆场承载验算 ............................ 错误!未指定书签。 4、后浇带行车验算 .............................. 错误!未指定书签。 5、砂浆罐安全性验算 ............................ 错误!未指定书签。 六、钢管加固支撑的搭设及拆除....................... 错误!未指定书签。 1、工艺流程.................................... 错误!未指定书签。 2、构造要求.................................... 错误!未指定书签。 3、钢管加固支撑的检查 .......................... 错误!未指定书签。 4、支撑加固施工安全注意措施 .................... 错误!未指定书签。 七、顶板行车和材料堆放特别注意事项................. 错误!未指定书签。附件一、《实用建筑结构工程师手册》车辆荷载.......... 错误!未指定书签。附件二、混凝土搅拌车技术参数....................... 错误!未指定书签。

地下车库的无梁楼盖设计

地下车库无梁楼盖设计 无梁楼盖结构体系又称板柱结构体系,这是相对梁板结构体系而言的。在我国,无梁楼盖结构体系是近年来发展较为迅速的一项建筑结构新技术。一般认为:无梁楼盖较之传统的密肋梁楼盖具有整体性好、建筑空间大,可有效地增加层高等优点;在施工方面,采用无梁楼盖的建筑物具有施工支模简单、楼面钢筋绑扎方便,设备安装方便等优点,从而大大提高施工速度。但是,历次地震中无梁楼盖结构均出现了高于梁板楼盖结构的破坏实例。因此,无梁楼盖体系(板柱结构体系)的抗震性能较差已形成共识,现行规范对此有专门的严格的规定。本着安全、合理、经济的原则,笔者认为我集团华东地区地上建筑一般情况不宜采用板柱结构体系。但地下建筑由于地震作用小,采用无梁楼盖结构是否可行呢?本文就针对此问题进行探讨。 一、经济性分析 在华东地区,一般地下车库柱距8.1米,柱截面较大或项目档次较高时柱距采用8.4米。考虑有效净高2.3米,设备所需高度0.6米,排水所需高度0.2米,故采用无梁楼盖时,层高可控制在3.4米左右;采用梁板楼盖时,层高3.9米左右,两者相差0.5米。地下建筑对层高较敏感,尤其是地下水位埋深较浅的地区。基坑支护和开挖量随深度增加而增加,而且抗浮承载力要求也变高。一方面无梁楼盖自重大于梁板楼盖对抗浮有利;另一方面层高的减小可以减小水浮力,节省抗拔桩。综上,就常用柱距的单建式地下车库而言:采用无梁楼盖,楼盖本身的结构成本有所提高,但建筑层高可减少0.5米左右,且可以减少土方量、减少降水费用、降低桩基成本、支护成本、墙柱工程量、外防水工程量、模板工程量,另外因便于施工还可能缩短工期。因此,此时无梁楼盖一般情况下综合成本最优,许多工程实例也证明了这一点。目前许多人仍以无梁楼盖体系直接增加了楼盖本身的结构成本为由拒绝采用,这是一个误区。 二、技术性分析 1、柱网 无梁楼盖的柱网宜采用正方形或矩形,矩形柱网长短边之比不宜大于1.5,最大跨和最小跨的柱距不宜大于1.2,以避免柱承受楼板的不平衡弯矩。根据舒

地下室顶板MB-1空腹板计算书

地下室顶板计算 (MB-1)8.1x8.5 一.基本数据: 1.柱网:8.1X8.5米双向。 2.材料:C35砼,HRB400。 3.荷载:恒荷载除自重外(含覆土及其他)取值27kN/M2,地下室顶板使用活荷载4kN/M2。 二.结构方案: 采用450厚箱型截面无梁板楼盖,面层板厚度100,底面板厚70,普通肋宽(次肋)110、140,肋距910、940,填实柱 顶4个空腔(800x800)作为柱帽,柱帽尺寸为2600X2540。穿过 柱帽的主肋每个方向有三根,沿8.1m主肋宽度分别为200、540、200,沿8.4m主肋宽度分别为200、600、200,柱帽为锥形柱 帽,高度1000(含板厚),计算时按托板柱帽取1000x0.8=800 (含板厚)。 实心砼等截面折算厚度: 910x940h=910x940x450-280X780x780 h=251mm 设计方法:a)地下室不考虑水平力对楼板的影响; b)采用直接设计法计算楼板内力; c)由于边缘支承于地下室砼外墙上,可按嵌固支承 考虑,从而使边跨的内力计算与连续中跨相同。

三.荷载计算: 1.空腹板自重:450厚楼板,面层板厚度100,底面板厚70,模盒厚度280,模盒自重取:0.1KN/m2。 空腹板平均自重: Q=[8.1x8.5x0.45-0.78x0.78x60x0.28-0.78x0.48x8x0.28]x25 ÷(8.1x8.5)+0.1=7.4kN/M2 柱帽实心板自重: Q=0.8x25=20kN/M2 2.荷载:450厚空心板自重:7.4kN/M2 覆土荷载及其他:27kN/M2 使用荷载: 4.0kN/M2 平时荷载:1.2x(7.4+27)+1.4 x4=46.88kN/M2 1.35x(7.4+27)+1.4 x0.7 x4=50.36kN/M2 柱帽荷载:1.2x(20+27)+1.4 x4=62kN/M2 1.35x(20+27)+1.4 x0.7 x4=67.37kN/M2 3.配筋计算: 沿8.1m计算: 总弯矩:M0=qbl n2/8=50.36X8.5X(8.1-2X2.6/3)2/8=2169kN-m M柱负=0.5M0=0. 5X2169=1085kN-m M柱正=0.21M0=0.21X2169=456kN-m M中负=0.17M0=0.17X2169=369kN-m M中正=0.15M0=0.15X2169=325kN-m

无梁楼盖相关知识总结

无梁楼盖设计 无梁楼盖设计在YJK现有的建模、上部计算、楼板施工图三个模块中就可完成,而且无梁楼盖的设计可以和其它结构整体建模和分析协同工作,是融入其它结构设计之中的。大致流程是: 在建模中布置无梁楼盖的虚梁(或暗梁)和柱帽; 在上部结构计算中采用弹性板3或弹性板6模型,弹性板荷载计算方式应选择有限元方式;计算结果中补充了柱的冲切计算; 在楼板设计中采用楼板有限元计算,并按照柱上板带、跨中板带给出计算结果和楼板施工图设计。 一、在建模中布置虚梁和柱帽 无梁楼盖没有梁,柱之间需布置虚梁或者暗梁。 1、布置暗梁 无梁楼盖的板设计时,需要按照柱上板带、跨中板带方式配筋,软件将按照虚梁或暗梁的位置确定柱上板带,因此用户需在建模中布置虚梁或暗梁,暗梁按照普通梁方式输入即可。 《高规》8.2.4:“板柱-剪力墙结构中,板的构造应符合下列规定: 1 抗震设计时,应在柱上板带中设置构造暗梁,暗梁宽度取柱宽及两侧各1.5 倍板厚之和,暗梁支座上部钢筋截面积不宜小于柱上板带钢筋面积的50%,并应全跨拉通,按梁下部钢筋应不小于上部钢筋的1/2。。。。” 因此,暗梁的尺寸可按高规的要求输入。 在上部结构计算时,对无梁楼盖板应选择按照弹性板3或者弹性板6计算,这种计算模式将使楼板和梁变形协调,共同承担荷载,我们输入的暗梁尺寸适当,其暗梁的配筋结果就基本可用。 也有用户按照等代框架梁宽高尺寸的输入暗梁,等代框架的宽度取垂直于等代框架方向两侧柱距各1/4,梁高取板厚度。这样的输入方式和如上按照《高规》的要求设置暗梁尺寸方式差不多,其暗梁配筋结果基本可用。 2、布置柱帽 无梁楼盖中设置柱帽时,可在建模的楼板布置菜单下布置柱帽:

地下室顶板补强计算

楼板回撑计算书 工程名称:aaa 编制单位:gg 计算书参考书籍: (1)《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 128-2000; (2)《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99); (3)《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001)(2006版); (4)《混凝土结构设计规范》(G1350010-2002); (5)《建筑工程模板施工手册》(第二版); (6)施工图纸。 1.计算参数设定 项目楼层采用梁板结构,结构完成时间为28d,施工环境温度30℃,混凝土采用42.5级水泥;每层楼层重量25.00kN/m2,设计墙体荷载0kN/m2,设计楼面粉刷荷载0kN/m2,设计活荷载2.00kN/m2。上部施工荷载Q=10.00kN/m2 回撑材料为:采用单枋b=50mm,h=100mm,木材弹性模量E=9000.00N/mm2,抗弯强度f m=13.00N/mm2 ,顺纹抗剪强度f v=1.40N/mm2;钢管支撑间横向间距900mm,钢管支撑间纵向间距900mm,钢管支撑顶调节螺杆伸出长度150mm。回撑支承面为C15混凝土楼板,板厚120mm。 2.楼板容许荷载值计算 施工阶段28天强度楼板的容许荷载值计算: N28d=(1.2×静载+1.4×活载)/0.85=[1.2×(25.00+0+0)+1.4×2.00)]/0.85=38.59kN/m2 利用混凝土强度增长曲线,查出采用42.5级水泥,在温度30℃时,28d龄期混凝土强度百分

比分别为100%,则:N28d=38.59×1.00=38.59kN/m2 3.回撑荷载值计算 回撑荷载值q=上部施工荷载Q-楼板容许荷载值N28d=10.00-38.59=-28.59kN/m2 4.木枋验算 钢管支撑间横向间距=900mm;b=50mm,h=100mm;W=bh2/6=50×1002/6=83333mm3;I=bh3/12=50×1003/12=4166667mm4。 (1)抗弯强度验算 q=q×钢管纵向间距=-28.59×0.9=-25.73kN/m M max=qL2/8=-25.73×9002/8=-2605163N.mm=-2.61kN.m σ=M max/W=-2605163/83333=-31.26N/mm2 木枋σ=-31.26N/mm2<fm=13.00N/mm2,满足要求。 (2)抗剪强度验算 V max=qL/2=-25.73×900/2=-15438N=-11.58kN τ=3V max/(2bh)=3×-11.58×1000/(2×50×100)=-3.47N/mm2 木枋τ=-3.47N/mm2<fv=1.40N/mm2,满足要求。 (3)挠度验算 υmax=5qL4/(384EI)=5×-25.73×9004/(384×9000×4166667)=-5.86 mm [υ]=1200/250=4.80/mm 木枋υmax=-5.86mm<[υ]=4.80/mm,满足要求。 5.支撑承载力验算 (1)荷载计算 钢管纵向间距900mm 钢管支撑立柱上力N=q×钢管纵向间距×钢管横向间距 =-28.59×0.9×0.9=-23.16kN (2) 钢管支撑稳定性验算 L0=h=1.50m,钢管的i=1.59cm,λ=L0/i=150.00/1.59=94.34 ?=0.634,P=N/(?A)=3030/(0.634×424.00)=11.27 N/mm2 钢管立杆稳定性计算11.27N/mm2<205.00N/mm2,满足要求。 6.支撑支承面验算 钢管支撑立杆设配套底座100mm×100mm,支承面为(按C15考虑)混凝土楼板。楼板厚120mm,上部荷载F=N=-23.16kN; (1)支承面受冲切承载力验算 βs=2.00,f t=0.91N/mm2,h O=120-15=105mm,βh =1.00 η=0.4+1.2/βs=1.00,σpc,m=0N/mm2,U m=4×(100+105)=820mm (0.7βh f t+0.15σpc,m)ηU m h O=(0.7×1×0.91+0.15×0)×1.00×820×105/1000=54.85kN 钢管支承面受冲切承载力54.85kN>上部荷载F=-23.16kN,满足要求。

地下室顶板无梁楼盖施工方案

【海月花园三期总承包工程】地下室顶板无梁楼盖施工方案 地下室顶板无梁楼盖施工方案 一、施工部位 由我司承建施工的海月花园三期工程,地下室顶板部分消防车道(非主楼部分)设计采用无梁楼盖,板厚400,层高为4.9米,属于高支模施工。本工程放线时打破传统惯例,以确

保各工序施工精度为原则,凡为保证精度需要提供的基准线、轴线、墙柱定位尺寸线都及时给出,凡有关工序需要配合的检测都及时予以满足。此外,为保证测量放线自身的精度,施工现场测量人员须经挑选并经过培训,在放线工作中正确合理使用仪器和钢尺,按规定检验仪器,检定钢尺,从而保证测量放线工作顺利进行。 (1)投点放线 用经纬仪引测建筑物的边柱或墙轴线, 并以该轴线为起点, 引出其他各条轴线,然后根据施工图墨线弹出模板的内边线和中心线, 以便于模板的安装和校正。 (2)标高测量 1 深圳市第一建筑工程有限公司. 【海月花园三期总承包工程】地下室顶板无梁楼盖施工方案 根据模板实际的要求用水准仪把建筑物水平标高直接引测到模 板安装位置。第17节无梁楼盖设计 无梁楼盖在实际工程中应用很多,但可用于合理配筋设计的软件很少。 无梁楼盖设计在YJK现有的建模、上部计算、楼板施工图三个模块中就可完成,而且 无梁楼盖的设计可以和其它结构整体建模和分析协同工作,是融入其它结构设计之中的。大致流程是: 在建模中布置无梁楼盖的虚梁(或暗梁)和柱帽; 在上部结构计算中采用弹性板3或弹性板6模型,弹性板荷载计算方式应选择有限元方式;结构计算中补充了柱的冲切计算; 在楼板设计中采用楼板有限元计算,并按照柱上板带、跨中板带给出计算结果和楼板施工图设计。 17.1 在建模中布置虚梁和柱帽 对无梁楼盖,仍按照普通楼层的建模方式,在全楼中,无梁楼盖可能只占几个楼层,或者楼层中的某一部分为无梁楼盖,其余部分仍为普通楼盖。 对无梁楼盖部分主要是输入虚梁、暗梁以及柱帽,有时还有加腋板。 1. 布置虚梁指示板带位置 无梁楼盖没有梁,柱之间需布置虚梁或者暗梁。这里梁的第一个作用是生成楼板,第二个作用是指定柱上板带的布置位置,软件自动生成的柱上板带就是沿着虚梁或者暗梁布置的。 软件对虚梁本身不会做设计和配筋,虚梁本身的刚度很小,对整体计算没什么影响。2. 布置暗梁 暗梁就是指有一定的宽度、但高度与板厚相同的梁。在无梁楼盖设计中,暗梁首先可以起到虚梁同样的作用,即生成房间楼板和确定柱上板带的布置位置。暗梁按照普通梁方式输入即可。 《高规》8.2.4:“板柱-剪力墙结构中,板的构造应符合下列规定: 1 抗震设计时,应在柱上板带中设置构造暗梁,暗梁宽度取柱宽及两侧各1.5倍板厚之和,暗梁支座上部钢筋截面积不宜小于柱上板带钢筋面积的50%,并应全跨拉通,按梁下 部钢筋应不小于上部钢筋的1/2。。。。” 因此,暗梁的尺寸可按高规的要求输入。 在上部结构计算时,对无梁楼盖板应选择按照弹性板3或者弹性板6计算,这种计算模式将使楼板和梁变形协调,共同承担荷载,我们输入的暗梁尺寸适当,其暗梁的配筋结果就基本可用。 暗梁本身有一定的刚度,在楼板施工图模块的有限元计算时,考虑到它的刚度和楼板的刚度是重合的,因此软件自动忽略了暗梁的刚度,以保证计算的准确性。但是在上部结构计算中,如果对无梁楼盖按照弹性板3或者弹性板6计算,软件没有扣除暗梁的刚度,这可能对计算结果造成一定的误差。 也有用户按照等代框架梁宽高尺寸的输入暗梁,等代框架的宽度取垂直于等代框架方向

相关文档