1 电力变压器的故障类型

1. 1 短路故障

电力系统运行过程中,如果电力变压器的温度过高,极易造成短路故障。绝

缘过热故障与绕组变形故障是短路故障中最为常见的两种情况。绝缘过热故障是

因为电力系统中出现了极高的电流,产生了极高的热量。电力变压器受到高温影响,发生短路故障。绕组变形故障是短路电流对继电保护装置产生了冲击,影响

了机电保护装置的正常动作。如果冲击的短路电流较小,电力变压器的绕组变形

情况不会很明显,但仍会带来巨大的经济损失。

1. 2 绝缘故障

绝缘故障会严重影响电力变压器的安全稳定运行和电力企业的健康稳定发展,引发绝缘故障的原因大致如下:少量的金属杂质掺杂在变压器内部;变压器油道

较小且绝缘较薄;变压器的绝缘成型件被导电质污染,电力变压器设备各相间的

绝缘裕度不符合实际运转要求;变压器油道设计不合理。

1. 3 自动跳闸故障

电力变压器正常使用过程中出现自动跳闸故障,主要是因为人为操作与变压

器内部破坏。要想有效解决电力变压器自动跳闸故障问题,必须安排专业人员进

行故障排查,制定科学合理的检修策略,避免电力变压器出现爆炸情况。

1. 4 油质问题

电力变压器出厂时都会涂抹绝缘油,以保证电力变压器原件的正常使用。投

入使用后,在内部、外部因素的共同影响下,电力变压器或多或少都会出现油质

问题,造成电力变压器故障。这主要是由于制造、安装、检验变压器的过程中,

技术监督不到位,管理不严格,导致变压器油质出现老化、劣化问题。

2 电力变压器的故障诊断

解决电力变压器故障问题,最有效的方法是做好电力变压器的检查与预防工作。工作人员要通过定期检查,做好电力变压器的故障预防工作,降低电力变压

器出现故障的几率。

电力变压器绝缘油故障诊断。通过对油质中溶解气体的分析,判断电力变压

器的故障形式与故障原因。溶解气体故障诊断技术已在全世界范围内得到了认可,且被广泛地推广应用。但该诊断方法无法准确反映电力变压器的所有故障,在使

用中存在一定的局限性。

变压器红外诊断技术。与变压器油溶解气体故障诊断技术相比,其应用范围

更广。它主要是利用对变压器温度分布场的分析与研究对变压器存在缺陷部位进

行定位,从而准确找出故障问题点。红外诊断技术实际操作过程中不易受到外界

高压电场的影响,不需要进行停机操作,所以更具安全性、可靠性。

3 电力变压器的故障处理分析

3.1 铁芯接地故障

对于此类故障,可采取以下处理方法:(1)电容放电冲击法。当铁芯接地引出线断开,检修工作人员使用兆欧表,进行电容充电,在后期的放电时,进行铁

健康评估——一般状态评估讲课稿

一般状态的评估内容 一.全身状态:性别、年龄、发育、体型、生命体征、营养、意识状况、面容、表情、体位、步态、姿势… 二.局部状态: 全身状态 1.性别——激素对性征的影响,疾病对性征的影响,染色体对性征的影响,疾病发生率与性别的关系 2.年龄——判断依据:皮肤粘膜的弹性与光泽、肌肉的状态、毛发的颜色和分布、皮肤皱纹… 3.生命体征 4.发育 年龄=智力=体格(身高,体重,第二性征)成人发育正常的判断标准: 头部长度= 1/7~1/8身高 胸围=1/2身高 双上肢展开长度≈身高 坐高=下肢长度 病态发育与内分泌的关系 垂体前叶:功能亢进------巨人症 功能减退------侏儒症 甲状腺: 功能减退------呆小症 体型 矮胖/超力型体粗壮、肩宽、胸厚,腹上角>90° 匀称/正力型体形匀称 瘦长/无力型体高瘦,肩窄,胸平,腹上角<90° 5.营养状态的评估 ①体重 ②体重指数 ③皮下脂肪厚度 皮脂厚度测量: 1.肩胛下皮脂:标准厚度男性为8.4mm,女性为15.3mm

2.肱三头肌皮脂: 3.脐旁皮脂厚: 最简单的判断部位:前臂曲侧或上臂背侧下1/3 5.面容与表情 1)急性面容 表现:面色潮红,兴奋不安,鼻翼扇动, 口唇疱疹,表情痛苦。 常见病:肺炎球菌肺炎,疟疾,流行性 脑脊膜炎等急性传染性疾病。 2)慢性病容 表现:面容憔悴,面色晦暗或苍白无华, 目光暗淡。 常见病:恶性肿瘤,肝硬化,严重结核 病等慢性消耗性疾病。 3)贫血面容 表现:面色苍白,唇舌色淡,表情疲惫。 常见病:各种原因所致的贫血。 4)二尖瓣面容 表现:面色晦暗,双脸颊紫红,嘴唇轻 度发绀。 常见病:风湿性心瓣膜病,二尖瓣狭窄。 5)甲亢面容 表现:面容惊愕,眼裂增宽,眼球突出, 目光,兴奋不安,烦躁易怒 常见病:甲状腺功能亢进症。 6)肢端肥大症面容 表现:头颅增大面部变长,下颌增大向 前突出,眉弓及两颧骨隆起,唇舌肥厚, 耳鼻增大。 常见病:肢端肥大症。 7)满月面容 表现:面圆如满月,皮肤发红,常伴痤 疮和小须。 常见病:库欣综合征及长期使用糖皮质 激素者。 8)苦笑面容 表现:牙关紧闭,面肌痉挛,呈苦笑状, 角弓反张。 常见病:破伤风,脑部炎症。 6.体位 1)自动体位: 身体各部能活动自如,不受 限制 2)被动体位: 患者不能自行调整或变换 体位 3)强迫体位: 为减轻痛苦不得不采取 某种体位 强迫坐位(端坐呼吸):见于心肺功能不全者。 强迫蹲位:见于先天性发绀型心脏病。 强迫停立位:见于心绞痛患者。 辗转位:见于胆石症,胆道蛔虫症,肾绞等 角弓反张味:见于破伤风以及小儿脑膜炎 皮肤评估 颜色、湿度、温度、弹性、水肿、原发性皮肤损害,续发性皮肤损害 颜色发生机制观察部位临床意义 发红浅表血管扩 张及血流加 速。红细胞增 多…全身及病 变局部… 饮酒。 发热、阿托 品、一氧化碳 中毒、丹毒 发白末梢cap痉 挛或充盈不 足,红细胞减 少面部。结 膜。指甲、 手指… 休克、虚脱、 贫血 发绀血中还原血 红蛋白> 50g/L、口唇、面 颊、鼻尖、 结膜、肢 端… 缺氧,多见于 心肺疾病 黄染高胡萝卜血 症手掌、足 底、前额 进食过多胡 萝卜、南瓜 药物性黄染皮肤、巩服用呋喃类

变压器故障检测系统毕业论文

变压器故障检测系统 摘要 大型电力变压器是电力系统中重要的和昂贵的设备之一,其运行状态直接影响系统的安全性。目前,电力系统的检修体制正由定期检修向状态检修转变,而状态检修是以了解设备的运行状态为基础的。要了解设备状态,就需要对设备信息进行分析诊断。本文的工作就是在这一背景下开展的,其意义在于为电力变压器的检修提供技术支持。本文是从变压器的故障原因、类型以及分析入手,介绍了现今国外主要研究的基于变压器油中气体的故障诊断方法。 在系统的硬件部分,本文以ATmega8单片机为核心,将采集来的电压、电流、温度和气体等模拟量信号经过A/D转换器转换为数字量信号后送入单片机系统中进行处理,通过处理的结果来判断变压器是否含有故障以及故障的类型等。同时本系统也设置了电流保护、差动保护和气体保护等继电保护来防止因短路故障或不正常运行状态照成变压器的损坏,提高供电可靠性。在系统的软件部分,本文运用C语言编写软件程序,使之能够识别并处理从传感器传来的电信号,然后通过人机交互界面显示出来,近而使人能够很轻易判断故障类型。 关键词:变压器故障油气体分析单片机继电保护

Transformer malfunction detection system Abstract In the electrical power system, the large-scale power transformer is one of the important and expensive equipment, it’s running status direct influence system security. At present, the electrical power system overhaul system is transforming by the preventive maintenance to the condition overhaul, but the condition overhaul is take understands the equipment the running status as the foundation.Must understand the equipment condition, needs to carry on the analysis diagnosis to the equipment information. This article work is develops under this background, its significance lies in for the power transformer condition overhaul provides the technical support.This article is from the transformer breakdown reason, the type and the analysis obtains, introduced the nowadays domestic and foreign main research based on the transformer oil in the gas breakdown diagnosis method. Are partial in the system hardware, this article take the ATmega8 MCU as a core, use the gather simulation signal likes voltage, electric current, temperature, gas and so on, to transform after ADC for the digital quantity, and then signal sends in the MCU system to process,

电力变压器的故障诊断分析

电力变压器的故障诊断分析

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

学号________________ 密级________________ 大学本科毕业论文 电力变压器的故障诊断分析 院(系)名称: 专业名称: 学生姓名: 指导教师: 二○一一年十月

郑重申明 本人呈交的学位论文,是在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果,所有数据、图片资料真实可靠。尽我所知,除文中已经注明引用的内容外,本学位论文的研究成果不包含他人享有著作权的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体,均已在文中以明确的方式标明。本学位论文的知识产权归属于培养单位。 本人签名:日期:

BACHELOR'S DEGREE THESIS OF WUHAN UNIVERSITY Power transformer fault diagnosis and analysis College : Subject : Name : Director : Oct 2011

目录 摘要 (7) 第一章电力变压器故障检测绪论 (9) 1.1造成变压器故障的原因 .................... 7错误!未定义书签。 1.2变压器故障的种类 (8) 第二章电力变压器故障检测的现状 (9) 第三章目前电力变压器故障检测存在的问题. (11) 第四章电力变压器故障诊断的方法 (12) 4.1油中溶解气体分析法 (12) 4.1.1单项成分超标分析法 (13) 4.1.2特征气体色谱的分析和判断 (13) 4.2 在线检测技术 (14) 4.2.1 局部放电在线监测 (15) 4.2.1油中气体含量的在线监测 (16) 4.4.3绕组故障的在线监测 (17) 4.3 建立完备的变压器历史资料库 (18) 结束语 (20) 参考文献 (21) 致 谢 (22)

电力变压器安装工艺标准

电力变压器安装质量管理 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1、范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10kV及以下室内变压器安装。 2、施工准备 2.1设备及材料要求: 2.1.1变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗电压%及接线组别等技术数据。 2.1.2变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。 2.1.3干式变压器的局放试验PC值及噪音测试器dB(A)值应符合设计及标准要求。 2.1.4带有防护罩的干式变压器,防护罩与变压器的距离应符合标准的规定,不小于表2.1.4的尺寸。 2.1.5型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 2.1.6螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 2.1.7其它材料:蛇皮管,耐油塑料管,电焊条,防锈漆,调和漆及变压器油,均应符合设计要求,并有产品合格证。 2.2主要机具: 2.2.1搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,吊链,三步搭,道木,

钢丝绳,带子绳,滚杠。 2.2.2安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤,台虎钳,活扳子、鎯头,套丝板。 2.2.3测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平,线坠,摇表,万用表,电桥及试验仪器。 2.3作业条件: 2.3.1施工图及技术资料齐全无误。

干式变压器防护类型、容量、规格及质量图表表2.1.4

均符合设计要求。 2.3.3变压器轨道安装完毕,并符合设计要求(注:此项工作应由土建作,安装单位配合)。 2.3.4墙面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。2.3.5室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅道。 2.3.6安装干式变压器室内应无灰尘,相对湿度宜保持在70%以下。 3、操作工艺 3.1工艺流程: 设备点件检查→变压器二次搬运→变压器稳装→附件安装→变压器吊芯检查及交接试验→送电前的检查→送电运行验收 3.2设备点件检查: 3.2.1设备点件检查应由安装单位、供货单位、会同建设单位代表共同进行,并作好记录。 3.2.2按照设备清单,施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸要求。是否齐全,有无丢失及损坏。 3.2.3变压器本体外观检查无损伤及变形,油漆完好无损伤。 3.2.4油箱封闭是否良好,有无漏油、渗油现象,油标处油面是否正

变压器检修规程

变压器检修规程 第一章油浸式电力变压器检修工艺规程 第一节油浸式电力变压器的技术规范 1 表油浸式电力变压器技术规范 启备变1号高压厂变21号主变号主变变压器名称2号高压厂变 SF9-25000/15.75 SFP9-180000/220GYW2 SF9-25000/15.75 SFZ9-25000/115 SFPSZ9-180000/220 型号 ONAF ODAF ONAF ONAN/ONAF 冷却方180000/180000/180000180000250002500025000A) (K容 16.538/870.58126.5/112.9516.538/870.58254.1/407.96(KV/A)16.144/893.49125.06/114.51248.05/418. 6916.144/893.49(KV/A)123.63/116.0815.75/916.4242/429.43(KV/A)15.75/916.4 15.356/939.31235.95/440.1615.356/939.31122.19/117.65(KV/A) 229.9/450.914.963/962.22120.75/119.2214.963/962.22(KV/A)119.31/120.79(KV/A)117.88/122.36(K V/A)116.44/123.93(KV/A)115/125.5(KV/A)113.56/127.06(KV/A)11(KV/A)112.13/128.64110.69/130. 212(KV/A)109.25/131.7713(KV/A) 14(KV/A)107.81/133.34

电力变压器故障诊断方法

电力变压器故障诊断方法概述 传统的电力变压器故障诊断方法存在各自的局限性:中性点电流法所依据的参数模型理论是一种理想情况,实际试验中,冲击电压发生器放电离散性(导致冲击波波形和持续时间差异性)、变压器复杂的内部结构(表现为绕组间的局部放电)、电磁和噪声强干扰都严重影响示伤电流波形;传递函数法虽然解决了上述问题,但其单一的频域判断技术在很大程度依赖试验人员的经验,对于细微的差别,是变压器内部绕组的局部放电还是击穿会有不同解释,更无法实现故障的识别。 本文提出了一种新的基于联合时频分析的故障判别方法,其判别步骤是: 1)根据试验数据,计算在50%冲击电压下变压器的传递函数,即建立该被试变压器在冲击电压下的输入输出模型; 2)基于该模型计算100%冲击电压下基准示伤电流,这是一个理论值; 3)计算基准示伤电流与实测示伤电流的差异示伤电流信号; 4)应用联合时频理论分析差异示伤电流信号,得到与故障类型对应的三维时频分布图,试验人员可查询时频分布图对故障类型作识别或者由计算机自动识别。 图1反映了上述三种方法的不同框架。 2 基于联合时频技术的电力变压器诊断方法理论分析 传统的信号分析方法一般从时域或频域分析中确定或随机信号的参数,这些参数没有充分的描述信号的物理情况,如信号的频谱含量在时间上的演变。联合时频分析正是这种描述并研究信号的时变频谱的分析理论,可以从信号对应的时频分布图中捕获常规分析方法中不能发现的特征。 联合时频分析算法的任务是对信号ε(t)构造一个联合时频函数,能够同时在时域和频域上描述信号的各类密度,如能量密度。为了实现上述目标,首先寻找一个联合密度函数P(t,f)来表示信号在时间t和频率f上的强度,在理想的情况下它应该满足时间与频率的边缘条件: 上式表明把某一特定时间的所有频率的能量分布加起来,可以得到瞬时能量;如果把某一特定频率的能量分布在全部时间加起来,得到能量密度频谱。由此可以满足总能量要求:

电力变压器的工艺概况

电力变压器的工艺概况 在过去十年的发展中,我国电力建设快速发展,成绩斐然。其中,发电装机容量高速增长,电网建设速度突飞猛进,电源结构调整不断优化,技术装备水平大幅提升,节能减排降耗效果显著,电力建设实现了跨越式发展。这为我国经济社会平稳较快发展提供了强大动力,对改善人民生活起到了重要支撑和保障作用。 国家统计局数据显示,2007-2011年,电力变压器制造行业的销售规模不断扩大,销售收入每年以13%以上的速度增长,2011年销售收入达到1784.36亿元,同比增长16.53%;实现利润总额102.14亿元,同比减少5.43%。总体来看,2011年,中国电力变压器制造行业发展稳定,但盈利能力有所下滑。出于全球经济环境的考虑,我国未来可能会加大可再生能源的比例。国网、南网都在研究轻型直流,这些都是新的趋势,将为变压器行业带来新的发展领域。并且电力变压器在市场上的发展和使用越来越广泛,在技术上和质量上其中一些知名企业也脱颖而出例如一开投资集团多年来公司一直致力于民族电气工业的发展,与众多科研院所、高校及国际行业巨头建立紧密的合作,设立了“上海一开电器科学研究所”,专业研发、生产输配电控制设备、高低压电器元件、智能电气等产品,先后开发了“智能型PLC控制总屏”及“智能型成套开关总控”等各种高、低压电器元件;与沈阳变压器研究所合作,研发、生产高低压变压器产品,先后开发了S(B)H15-M、S(B)H16-M型非晶合金卷铁芯电力变压器,SC9、SCB9、SC10、SCB10系列树脂绝缘干式变压器,SG10型H级绝缘干式电力变压器,SGB11-R卷铁芯H级非包封线圈干式电力变压器,10kV级S9、S11系列油浸式电力变压器,35kV级S9-□-□系列油浸式电力变压器等系列产品并同时研发生产了变压器生产用箔式绕线机、非晶合金剪切机、高低压绕线机等专用机械设备;与美国通用公司(GE)强强联手,打造亚太地区zui大、zui专业的船用开关设备及低压电气设备,先后开发了GEA plus2.0、Modula plus、Modula 630k、船用变压器、船用箱式变电站、船用电气自动化设备、隧道专用配电柜等系列产品。

电力变压器检修方案

沈阳东电电力设备开发有限公司 变压器检修工作大纲及实施方案 一、检修大纲: 1、变压器修前电气试验。 2、变压器排油、油处理。 3、变压器吊罩检查包括变压器内部绕组、引线、铁芯及绝缘固定件、无载分接开关、油箱等可见部分。 4、变压器外部组部件拆卸更换或检测。 5、变压器复装、抽真空、真空注油、热油循环。 6、变压器油压试漏、静放。 7、变压器修后试验。 8、变压器复装,清理现场。 二、准备工作: 1、现场准备: (1)在检修的工作现场准备充足的施工电源及照明设施; (2)准备好检修必须的备品、备件、材料、工具及专用设备等; (3)将真空滤油机、干燥空气发生器及油罐等设备摆放到位,准备电源电缆,保证真空滤油机滤芯清洁或者更换新的滤芯; (4)在开工前对真空滤油机等设备进行检修调试,保证设备状态正常,确保检修工作能够顺利进行; (5)将油罐及管路清理干净,供变压器排油用。 2、变压器停电,做好施工安全措施,断开变压器外部各侧套管的电气连接引线,断开二次接线、控制箱电源线等。 3、拆除变压器周边妨碍吊罩的设施。 4、根据施工要求和施工安全,搭建必要的脚手架。 5、准备施工所需要的本体密封盖板。 6、准备现场施工所需要的安全帽和安全带等保护工具。 7、按照运行规程要求进行变压器修前试验。

8、施工场地及环境控制要求: (1)在现场进行变压器吊罩检修,需要做好防雨、防潮、防尘和消防措施,同时应注意与带电设备保持安全距离。 (2)现场变压器检修应选在晴朗、干燥、无尘土飞扬的天气进行。器身暴露在空气中的时间应不超过如下规定:空气相对湿度≤65%为12h,空气相对湿度≤75%为8h。器身暴露时间是指从变压器放油时起至开始抽真空时为止。进行排油施工,如器身暴露时间超出规定时间不大于4h,则可相应延长抽真空时间来弥补。 三、施工方案 1、进行变压器修前试验 变压器试验是判断变压器性能的主要依据,吊罩检查前需对变压器按照运行规程要求进行检修前试验,主要试验项目如下: 1.1绝缘油常规试验和油色谱分析 1.2测量线圈连同套管的绝缘电阻和吸收比; 1.3测量线圈连同套管的直流电阻(所有分接位置); 1.4测量线圈连同套管的泄漏电流; 1.5测量线圈连同套管的介质损耗和电容量; 1.6测量铁芯、夹件对地绝缘电阻、铁芯与夹件之间的绝缘电阻; 1.7电容型套管的tgδ和电容值试验; 1.8可根据实际情况增加其它试验项目。 2、修前试验工作完成后,采用真空滤油机将变压器油全部排入干净、清洁的油罐内,并立即对排入油罐内的变压器油进行循环处理,直至满足下列指标要求: 耐压:≥ 60kV (标准油杯试验) 含水量:≤ 10 mg/kg tgδ(90℃):≤ 0.5% 其它性能符合有关标准。 3、排油工作完成后,进行附件拆卸。 4、附件拆除原则:要按照先外后里,先上后下的顺序,逐一拆除变压器附

变压器安装工艺标准

第1页 筑龙网 w w w .s i n o a e c .c o m 《2—11电力变压器安装工艺标准》 资料编号:G Y 211-1998 2—11电力变压器安装工艺标准(211—1998) 1 范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程10kV 及以下室内变压器安装。 2 施工准备 2.1 设备及材料要求: 2.1.1 变压器应装有铭牌。铭牌上应注明制造厂名、额定容量,一二次额定电压,电流,阻抗电压%及接线组别等技术数据。 2.1.2 变压器的容量,规格及型号必须符合设计要求。附件、备件齐全,并有出厂合格证及技术文件。 2.1.3 干式变压器的局放试验PC 值及噪音测试器dB (A )值应符合设计及标准要求。 2.1.4 带有防护罩的干式变压器,防护罩与变压器的距离应符合标准的规定,不小于表2-23的尺寸。 2.1.5 型钢:各种规格型钢应符合设计要求,并无明显锈蚀。 2.1.6 螺栓:除地脚螺栓及防震装置螺栓外,均应采用镀锌螺栓,并配相应的平垫圈和弹簧垫。 2.1.7 其它材料:蛇皮管,耐油塑料管,电焊条,防锈漆,调和漆及变压器油,均应符合设计要求,并有产品合格证。 2.2 主要机具: 2.2.1 搬运吊装机具:汽车吊,汽车,卷扬机,吊镇,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。 2.2.2 安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤,台虎钳,活扳子、榔头,套丝板。 2.2.3 测试器具:钢卷尺,钢板尺,水平,线坠,摇表,万用表,电桥及试验仪器。 干式变压器防护类型、容量、规格及质量图表 表 2-23

第2页 筑龙网 w w w .s i n o a e c .c o m 《2—11电力变压器安装工艺标准》 资料编号:G Y 211-1998 2.3 作业条件: 2.3.1 施工图及技术资料齐全无误。 2.3.2 土建工程基本施工完毕,标高、尺寸、结构及预埋件焊件强度均符合设计要求。 2.3.3 变压器轨道安装完毕,并符合设计要求(注:此项工作应由上建作,安装单位配合)。 2.3.4 墙面、屋顶喷浆完毕,屋顶无漏水,门窗及玻璃安装完好。 2.3.5 室内地面工程结束,场地清理干净,道路畅通。 2.3.6 安装干式变压器室内应无灰尘,相对湿度宜保持在70%以下。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 设备点件检查 → 变压器二次搬运 → 变压器稳装 → 附件安装 → 变压器吊芯检查及交接试验 → 送电前的检查 → 送电运行验收 3.2 设备点件检查: 3.2.1 设备点件检查应由安装单位、供货单位、会同建设单位代表共同进行,并作好记录。 3.2.2 按照设备清单,施工图纸及设备技术文件核对变压器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸要求。是否齐全,有无丢失及损坏。

一般状态评估

一、性别 (sex) 性别通常以性征来区别。 在男性性征,只与雄激素作用有关。女性性征的正常发育与雌激素和雄激素有关。正常成人男女性征明显。 复习:雄性激素和雌性激素的作用特点是什么? 【1. 男性雄激素的用的特点为:睾丸及阴茎的发育;腋毛多,阴毛呈菱形分布;声音低、宏;皮质腺分泌多,有痤疮 2. 女性雌激素的作用持点为:乳房发育,外阴的发育,子宫的发育,卵巢的发育】 评估中注意以下3点: 1.如果激素分泌出现异常,则可能造成第二性征的改变。 如:肾上腺皮质肿瘤或长期使用肾上腺皮质激素,可使女性病人发生男性化; 肝硬化所引起的睾丸功能损害及肾上腺皮质肿瘤可引起男性乳房女性化和其他第二性征的改变,如皮肤、毛发、脂肪分布、声音的改变等。 图1长期使用肾上腺皮质激素女病人的多毛症,图2 甲状腺机能亢进的男病人乳房女性化表现 2.性染色体异常对性征的影响:如性染色体数目和结构异常所致两性畸形。 请思考:上述两种导致病人性征改变的情况对病人心理上会有哪些影响?你认为在为这些病人提供护理服务时应该注意一些什么?【回答:性征发生改变时,病人可能会产生一系列的心理改变,例如自我形象紊乱、自卑,从而引起社交障碍等等。因此,如果发现病人有性征的改变,这时在护理过程中,除了进行心理护理以外,还要注意保护病人的隐私、帮病人维持原有形象等等。】 3.性别与某些疾病的发病率有关:如甲状腺疾病和系统性红斑狼疮多发生于女性;消化道肿瘤则多见于男性。 二、年龄(age) 思考:为什么要评估年龄?【原因有2点:1.随着年龄的增长我们的身体也会发生变化,而导致在不同的年龄阶段某些疾病容易发生,某些疾病的预后也不同。了解受检者

变 压 器 检 修 规 程

变压器检修规程目录 前言 1. 主题内容与适用范围 2. 引用标准 3. 检修周期及检修项目 3.1 检修周期 3.2 检修项目 4. 变压器大修前的准备工作 5. 变压器的检修工艺 5.1 拆装附件及吊罩 5.2 线圈及引线的检修及质量标准 5.3 铁芯及夹件的检修及质量标准 5.4 无载分接开关的检修及质量标准 5.5 有载分接开关的检修及质量标准 5.6 铁芯接地装置检修及质量标准 5.7 套管的检修及质量标准 5.8 油枕的检修及质量标准 5.9 呼吸器的检修及质量标准 5.10 净油器的检修及质量标准 5.11 冷却装置及管阀的检修及质量标准

6. 变压器投运前的检查及试验 6.1 投运前的检查 6.2 投运前的试验 7. 变压器常见故障分析 7.1 铁芯层间绝缘损坏 7.2 铁芯片局部短路与铁芯局部烧熔 7.3 线圈击穿 8. 变压器油的管理 前言 本标准规定神化阳光发电公司变压器的小修、大修的检修项目、工艺的一般原则和方法.下列人员应熟悉或掌握本规程全部或部分内容: 1. 厂长、副厂长、总工程师。 2. 检修分厂电气主任、副主任、电气专责 3. 电气检修班长、技术员及电气检修人员。 1. 主题内容与适用范围 本规程规定了神化阳光发电公司油浸式电力变压器大、小修项目及质量验收标准。 2. 引用标准

下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。 DL/T573-95电力变压器检修导则 3. 检修周期及检修项目 3.1 检修周期 3.1.1 大修周期 3.1.1.1 一般在投入运行后的5年内和以后每隔10年大修一次。 3.1.1.2 运行在电力系统中的主变压器当承受出口短路后,经综合诊断分析,可考虑提前大修。 3.1.1.3 运行中的变压器,当发现异常状况或经试验判明有内部故障时,应提前进行大修。运行正常的变压器,经综合诊断分析良好,总工程师批准,可适当延长大修周期。 3.1.2 小修周期 3.1.2.1 一般应每年一次或随机组每半年一次。 3.2 检修项目 3.2.1 大修项目 3.2.1.1 大修前的准备工作 3.2.1.2 拆装附件与吊罩<芯) 3.2.1.3 芯体检查 a)线圈与引线的检查 b)分接开关的检查 c)铁芯与夹件的检查 3.2.1.4 油箱内部的检查 3.2.1.5 套管的检修 3.2.1.6 油枕的检修

电力变压器故障检测方法的选择与日常维护

电力变压器故障检测方法的选择与日常维护 摘要:通常来说,电力变压器在运行中可能出现的问题有很多,但主要发生在变压器的声音异常、油温、油位以及外表异常等事故现象,因此在运行维护过程中要多加注意、留心,同时在日常运行检查的过程中也有可能会出现异常的现象,及早提出防范措施与方案。 关键词:电力变压器;运行;异常;维护;检查 1.引言 我们知道,由于变压器的重要性,如果电力变压器在运行过程中出现故障,将会影响到电力系统整体上运行安全。电力变压器主要是由围绕在同一铁芯上的两个绕组组成,有些变压器绕组不止两个。通过绕组之间的交变磁场,从而实现将某一等级中的电流和电压转为另一等级的电力和电压。由于变压器的重要性,因此在实际运行过程中需要值班人员对运行参数进行严格的监视,不定期或者定期的进行检查,对运行中出现的故障及时发现、诊断和解决,在对变压器运行状况保持随时掌握的同时,保证电力变压器的正常运行。 2.变压器运行中的检查环节 主要是:(1)检查变压器上层油温是否超过允许范围。由于每台变压器负荷大小,冷却条件及季节不同,运行中的变压器不能以上层油温不超过允许值为依据,还应根据以往运行经验及在上述情况下与上次的油温比较,如油温突然增高,则应检查冷却装置是否正常,油循环是否破坏等,来判断变压器内部是否有故障。(2)检查油质,应为透明、微带黄色,由引可判断油质的好坏,油面应符合周围温度的标准线,如油面过低应检查变压器是否漏油等,油面过高应检查冷却装置的使用情况,是否有内部故障。(3)检查套管是否清洁。有无裂纹和放电痕迹,冷却装置应正常,工作、备用电源及油泵应符合运行要求等。(4)运行声

音的判断。在正常运行时一般有均匀的嗡嗡电磁声,如声音有所改变,应细心检查。检查油枕油面。油面均应正常,无渗漏现象,高低压套管应清洁,无裂纹,无破损及放电烧伤痕迹,螺丝是否紧固。一、二次引线不应过紧或过松,接头接触良好,呼吸器应畅通,硅胶吸潮不应达到饱和,无变色,变压器外壳和零线接地应良好。 3.变压器故障检测方法的选择 变压器故障的检测技术,是准确诊断故障的主要手段,根据DL/T596—1996电力设备预防性试验规程规定的试验项目及试验顺序,主要包括油中气体的色谱分析、直流电阻检测、绝缘电阻及吸收比、极化指数检测、绝缘介质损失角正切检测、油质检测、局部放电检测及绝缘耐压试验等。 在变压器故障诊断中,应综合各种有效的检测手段和方法,对得到的各种检测结果要进行综合分析和评判。因为不可能具有一种包罗万象的检测方法,也不可能存在一种面面俱到的检测仪器,只有通过各种有效的途径和利用各种有效的技术手段,包括离线检测的方法、在线检测的方法;包括电气检测、化学检测、甚至超声波检测、红外成像检测等等,只要是有效的,在可能条件下都应该进行相互补充、验证和综合分析判断,才能取得较好的故障诊断效果。 通常,变压器的故障检测诊断方法,建议选择: (1)油浸变压器的外观检查 1)漏油:变压器外面沾粘着黑色的液体或者闪闪发光的时候,首先应该怀疑是漏油。大中型变压器装有油位计,可以通过油面水平线的降低而发现漏油。2)变压器油温度。3)呼吸器的吸湿剂严重变色。吸湿剂严重变色的原因是过度的吸潮、垫圈损坏、呼吸器破损、进入油杯的油太多等。通常用的吸湿剂是活性氧化铝(矾士)、硅胶等,并着色成蓝色。然后当吸湿量达到吸湿剂重量的20%~25%以上时,吸湿剂就从蓝色变为粉红色,此时,就应

电力变压器故障诊断及检修 张伟

电力变压器故障诊断及检修张伟 发表时间:2019-06-18T16:08:10.563Z 来源:《基层建设》2019年第8期作者:张伟[导读] 摘要:近年来随着我国社会主义市场经济的不断发展和城市化建设进程的不断加快,电力变压器作为电力系统的重要输变电设备,其运行状态受到了社会各界及人们的广泛关注和高度重视,但是实际应用过程中,各类变压器故障屡见不鲜,故此为有效地提高电力企业的经济效益和社会效益,电力企业需全面了解和掌握变压器的故障形态,并且当变压器出现故障时,检修人员在判断变压器故障的过程 中,能对故障进行全面分析,以便制定出最为合理科学国网长子县供电公司山西长子 046600摘要:近年来随着我国社会主义市场经济的不断发展和城市化建设进程的不断加快,电力变压器作为电力系统的重要输变电设备,其运行状态受到了社会各界及人们的广泛关注和高度重视,但是实际应用过程中,各类变压器故障屡见不鲜,故此为有效地提高电力企业的经济效益和社会效益,电力企业需全面了解和掌握变压器的故障形态,并且当变压器出现故障时,检修人员在判断变压器故障的过程中,能对故障进行全面分析,以便制定出最为合理科学的应对方案,从而保证电力系统的正常运行。 关键词:电力变压器;故障诊断;检修 1引起变压器出现故障的原因 1.1短路故障 电力变压器短路故障的发生主要是因为电力系统在运行过程中,变压器温度过高所引起的,而对于电力变压器来讲,短路故障主要包含了绝缘过热故障和绕组变形故障两种情况。当发生绝缘过热故障时,电力系统会出现极高的电流,进而产生极高的热量,故此由于受到高温的影响,将导致电力变压器短路故障的出现,降低电力企业经济效益的同时,倘若变压器本身不能承受短路电流的容量,变压器的绝缘材料将会受到严重破坏,火灾或人员伤亡问题的发生频率急剧增加;当发生绕组变形故障时,在短路的冲击下小短路电流不会影响继电保护装置的正常动作,变压器的绕组变形现象也不明显,但也会给社会经济带来重大损失。 1.2线路出现过热故障 电力变压器在使用中,最常出现的问题便是线路过热,具体原因是在电运行时,电流出现异常引起电路过热导致故障,例如环流、涡流。在电路回路的过程中,若电阻不断增大也将导致电路出现过热问题,如果电路不能及时散热,电路的整体温度将会急速升高。在工作人员计算变压器抗短路能力时,没有充分考虑到电磁线的抗弯能力和抗压能力,此类变压器中的电磁线虽具有一定的抗短路能力,但其处于变压器内部后,一旦进行通电,电磁线的抗弯能力和抗拉能力将会由于电磁线温度的上升而随之降低,从而导致电力变压器出现故障。 1.3自动跳闸故障 电力变压器在使用过程中,人为因素或电力变压器内部破坏是造成跳闸故障发生的两大主要原因,因此为有效地降低故障所带来的损失程度,电力企业的工作人员需及时安排专业人员进行故障分析,并采取科学合理的检修策略,以保障电力系统的安全正常运转。一般来说,倘若是因为人为因素导致电力变压器的跳闸故障,当检修工作人员排除故障后,可讲电力变压器继续投入使用,无须对变压器内部进行检查,可当是由于另一种原因导致的电力变压器跳闸故障,电力企业的工作人员不仅要对电力变压器保护范围内的全部设备进行详细的检查,逐一排除故障,同时还要采取恰当的检修技术,及时地对诱导处进行修理,以避免电力变压器爆炸现象的发生。 2电力变压器的检修 2.1监察巡视 相关工作人员在电力变压器处于运行状态时,应定时对其进行检查和巡视,以保证电力变压器可以一直处于安全稳定的工作状态。工作人员在电力检查时,理应着重对电力变压器的辅助设备、温度、油箱以及油料质量等予以检查。现阶段技术水平发展较快,红外成像仪的出现节省了许多工作人员的检测时间,较以往检查方式而言能够有效提高检测准确率。红外成像仪多用于电力变压器的巡视中,工作人员利用红外成像仪的传感器来测试电力变压器的信号强弱,以此对电力变压器在运行时内部的使用情况作出判断,同时还可对电力变压器内部是否存在过热问题进行观察。 2.2安装检测设备 部分电力变压器的体型过于庞大并且内部的结构又十分复杂,一定程度上加大相关工作人员在检修过程中的难度,安装检测设备将有效降低工作人员的工作负担,而且检测系统能够更细致的检测出变压器内部出现了何种故障,减小故障发生的概率。在技术人员对中型电力变压器进行检修的过程中,常出现绕组变形的情况,针对此情况技术人员应及时采用吊罩检查方法,将有效避免绕组出现变形。而面对体积相对庞大的电力变压器,其本身的结构较为复杂,技术人员在检查过程中,应将其内部储存的油排出,而后再进行变压器罩内的检查工作。此类检测设备的安装能够保障在人力难以检查的条件下电力变压器能够较长阶段地处于稳定运行状态中,实现自动化检测。 2.3变压器红外诊断 所谓的红外诊断其实简单来说,主要指的是在进行电力变压器的故障诊断过程中,一种相关工作人员非接触变压器而进行的检测及诊断技术,即与变压器油中溶解气体的分析技术相比,此项技术的应用范围较广,且它主要是通过研究和分析变压器温度分布场,定位出缺陷部位,准确找到故障点,与其它技术相比,红外诊断技术不会受到外界高压电场的影响,在检测时变压器依然能够正常运行,不用停机,具有安全、经济和高可靠性的特点。 2.4不断提高检修人员的技术水平 变压器在使用过程中出现任何问题,都需要及时对其进行检修。检修过程对工作人员的操作技术要求较高,只有不断提高检测技术才能提高维修时的效率。电力企业若想持续稳定发展,应针对检修人员的技术水平进行不断提高,定期对检修人员培训关于检测方面的技术。在电力企业中,建立起一支综合素质强的优秀人才队伍,此队伍的工作人员必须具备良好的职业道德作风以及较高的专业技术水平。电力企业可向企业外部扩招,招聘掌握高新技术且具备高学历的人才,对选拔出的人才进行实地考核,通过考核后才可上岗工作。与此同时,检修部门应积极组织工作人员进行检修工作经验的分享,积极交流与切磋,传递实际经验,通过经验探讨总结出更适用于现代电力变压器的故障诊断以及检修工作。电力企业领导应及时建立相应的奖惩制度,针对能较高并且工作态度积极的员工予以奖励,对工作态度消极、工作不到位的员工予以处罚,进而打造出积极进取的电力企业工作氛围,奖惩有度的手段能够使员工切实感受到单位所给予的机会,从而更为努力地投入到工作中去。

干式电力变压器检修工艺规程

干式电力变压器检修工艺规程

干式电力变压器检修工艺规程 1 范围 本规程规定了公司各低压配电室干式变压器的检修、维护周期、项目与质量要求。 本规程适用于公司各低压配电室干式变压器的维护及检修工作。 2 规范性引用文件 GB/T 10228-2008 《干式电力变压器技术参数和要求》 GB 1094.1-1996 《电力变压器》第1部分:总则》 GB 1094.2-1996 《电力变压器》第2部分:温升》 GB 1094.3-2003 《电力变压器》第3部分:绝缘水平和绝缘试验》 GB/T 1094.4-2005 《电力变压器第4部分: 电力变压器和电抗器的雷 电冲击和操作冲击试验导 则》 GB 1094.5-2003 《电力变压器第5部分:承受短路的能力》

GB/T 1094.10-2003 《电力变压器第10部分:声级测定》 GB 1094.11-2007 《电力变压器第11部分:干式变压器》 GB 311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB 5273-85 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB 4208-2008 《外壳防护等级》 GB/T 7354-2003 《局部放电测量》 JB/T 10088-2004 《6kV~500kV级电力变压器声级》 GB 6450 干式电力变压器 GB 147 高压电气施工及验收规范 DL 408 电业安全工作规程 DL/T 573 电力变压器检修导则 DL/T 596 电力设备预防性试验规程 JB/T 7631 变压器用电阻温度计 ZBK 4103三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件 3 设备技术参数 (1)全厂干式变压器技术参数

电力变压器故障检测技术的现状与发展趋势 白文海

电力变压器故障检测技术的现状与发展趋势白文海 发表时间:2019-05-31T09:38:19.970Z 来源:《电力设备》2019年第1期作者:白文海[导读] 摘要:在电能的传输和配送过程中,电力变压器是能量转换、传输的核心,是国民经济各行各业和千家万户能量来源的必经之路,是电网中最重要和最关键的设备。 (江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司江苏省 226246)摘要:在电能的传输和配送过程中,电力变压器是能量转换、传输的核心,是国民经济各行各业和千家万户能量来源的必经之路,是电网中最重要和最关键的设备。电力设备的安全运行是避免电网重大事故的第一道防御系统,而电力变压器是这道防御系统中最关键的设备。变压器的严重事故不但会导致自身的损坏,还会中断电力供应,给社会造成巨大的经济损失。因此,本文对电力变压器故障检测技术 的现状与发展趋势进行分析。 关键词:电力变压器;故障检测技术;现状;发展趋势作为电力系统中的关键组成部分,变压器的稳定运作对发挥电气设备的作用以及价值有着关键的影响,只有为电力变压器的正常运作营造良好的环境,才能够提高整个电力系统的稳定性。对于电力公司来说,在实践运作的过程之中需要积极地引进先进的变压器设备,严格按照各项工作落实的实质要求,采取水平较高的变压器故障检测技术,通过建立良性运作的管理机制来发挥电力变压器应有的作用,只有这样才能够从整体上促进电力系统的稳定性,实现安全供电以及正常供电。 1变压器常见故障产生原因 1.1变压器渗油 密封材料的工艺质量较差,密封结构的设计和制造工艺比较粗糙,变压器在出厂前没有试装;剪裁、下料的工艺质量差和焊工水平低导致焊接质量差,假焊现象、背面焊接不好导致焊结构不合理;采购人员不了解相关的技术参数随意采购不合标准的部件;由于专业班组管理不到位、技术不过关导致变压器安装和大修后渗油率超过2%;装配过程中密封胶垫压得过紧、法兰和箱盖紧偏、密封面不平等都会使装配程序不符合专业标准。 1.2短路故障 变压器的短路故障一般是发生在变压器的出口电路。若发生短路故障,变压器绕组可能通过额定电流数十倍的短路电流,短路电流会在绕组上产生大量的热及电动力,从而使绕组变形甚至绝缘损坏,还会使其内部的压紧装置、引线、套管和油箱发生变形、位移等损伤,更甚者还会产生火灾。 1.3绝缘故障 变压器绝缘是变压器在正常工作、运行的基本条件。电力变压器绝缘有主绝缘和绕组纵绝缘,主绝缘一般是指辐向主绝缘和绕组端部主绝缘以及引线至接地体和其相对应部分的绝缘等,绕组纵向绝缘是指满足变压器运行中沿线段间及匝间电位梯度而采取的绝缘措施。电力变压器通常采用矿物油作为绝缘和散热的媒质,采用绝缘纸及纸板来绝缘。在长时间运行中,这些化合物由于受电场,水分、温度、机械力的作用,会逐渐劣化,引起故障,并最终导致变压器寿命的终结。 2变压器故障检测技术 2.1在线监测技术 在线监测技术主要使用的是振动分析法和局部放电检测法等两种。一是,振动分析法。该分析方法指的是变压器运行时,要监测变压器的振动信号的强弱,并且分析总结出现这样监测结果的原因,进而可以对变压器的运行状态进行实时的检测,有利于及时发现故障问题,在小故障酿成大故障前,便得到解决。二是,局部放电检测法。该检测方法指的是变压器在运行过程中的机械内部出现故障,进而引发了局部的放电现象,这样会影响放电的水平和放电的速度。所以有必要针对变压器的局部放电情况,加强日常地有效地判断,检测变压器安全隐患是否存在,并对这些问题进行有针对性地解决,来确保机械的安全稳定运行。 2.2气相色谱仪技术 许多的电力企业在稳定运作的过程之中,为了有效地避免各类故障所带来的影响以及损失开始积极的采取气相色谱仪技术,通过这种技术来分析检测混合气体之中的不同组成部分。不可否认,该技术的应用能够有效的促进工作效率的提升,同时还能够真正的实现安全可靠和操作简便。另外结合相关的实践调查可以看出,气相色谱仪技术获得了广泛的应用。在进行气体检测技术应用的过程之中,许多工作人员可以通过高分子膜来实现油气的有效分离,另外高分子聚合物还能够直接透过变压器油中溶解的气体来平衡整个变压器设备,保证变压器设备的稳定运作。当然,如果情况较为特殊并且需要用到变压器,对不同的气体进行检测就可以采取纳米晶型半导体传感器,通过这种形式来促进气体的扩散,更好地实现整个设备的稳定运作。 2.3感器列阵技术 对于感器列阵技术而言,在变压器故障检测技术中该技术也起到了十分重要的作用。为此,电力检测维修工作人员需要熟练地掌握该项技术,并将该项技术科学合理地运用到检测故障的工作,可以有效提高变压器的安全运行指数,使得运行的状态不受到外界干扰。并且由于这项传感器具有以下的优点∶选择性高、敏感度高等优点,使用传感器进行在线检测,进而提高检测故障气体的浓度的速度,有利于含量的检测,可见不但可以提高检测的速度,而且还可以提升变压器故障检测技术水平,降低变压器的检测故障的出现的几率。 2.4红外光谱技术 检修人员可以利用红外光谱来进行有效的检测,该技术的运用以及精确度相对比较高,同时检测速度快,后期的维修环节较为简单,因此能够有效的保障整个电力变压器故障的及时检测,充分地发挥不同技术的作用。从目前来看,在应用红外光谱技术的过程之中,电力检修人员可以结合不同的检测仪器将定量分析与定性分析相结合,了解电力变压器产生故障的真实原因,对不同的气体属性进行有效的监测,了解检测之后气体能量的具体变化,从目前来看,红外光谱技术的应用也十分普遍。 2.5其他监测措施的运用 低压脉冲测试也可作为一项实用、有效的变压器实时状态的探测方案,经实践验证已应用在检测变压器能否通过短路试验的有效措施。另外,电路绕组间运行的漏感测试、绝缘电阻验测及油的相对性湿度检测等也可作为变压器状态的监测实用方案。 3变压器状态检修技术的发展趋势