文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变压器故障诊断常识及方法

变压器故障诊断常识及方法

变压器故障诊断常识及方法
变压器故障诊断常识及方法

电力变压器常见故障分析及处理

、常见故障分析

1、内部声音异常

正常运行的变压器,会发出均匀的电磁交流声,在变压器运行不正常时,有时会出现声音异常或声音不均匀。造成该现象的主要原因:变压器过负荷运行时,内部会发出很沉重的声音,在内部零件发生松动的情况下,会有不均匀的强烈噪声发出。假如未夹紧铁芯最外层硅钢片,则会在运行时产生震动,发出噪音。此外,变压器发出异响还有可能是由于变压器顶盖螺丝松动所致。

变压器内部过电压时,会导致铁芯接地线断路,或一二次绕组对外壳闪络,在外壳及铁芯感应出高电压,使变压器内部发出噪音。假如变压器内部发生击穿或者接触不良,会由于放电而发出吱吱的声音。若发生短路或接地,将有较大的短路电流出现在变压器绕组中,使其发出大且异常的声音。若设备有可能产生谐波,或将大容量的用电设备接在变压器负载上,则易产生较大的启动电流会使变压器发出异常噪音。

2、瓦斯保护故障

一种情况是发生了瓦斯保护信号动作。瓦斯保护其动作灵敏可靠,变压器内部大部分故障都可被瓦斯保护有效监视。在瓦斯保护信号动作发生后,即可恢复到正常音响信号,对变压器的运行情况严密监视。

一般来讲,有几种原因可以引起瓦斯保护动作:一是在变压器进行滤油或加油时,没有及时排出带入变压器内部的空气,变压器运行时油温升高,逐渐排出内部空气,引发瓦斯保护动作;二是变压器发生穿越性短路,或者由于内部故障产生气体而引发瓦斯保护动作。

当发生瓦斯保护信号动作时,若检查中未发现异常,就要立刻对瓦斯继电器中的气体进行收集,并分析试验。假如气体不燃烧且无色无味,则可认为变压器内部被空气侵入,这种情况下,变压器是正常运行的,只需立即将瓦斯继电器中的气体放出即可,同时注意观察信号动作时间间隔是否越来越长,直至不久消失。假如气体是可燃的,则可证明变压器发生了内部故障,应将变压器立刻停止运行,并进行电气试验,查找事故原因,送去检修。

另一种情况是发生了瓦斯保护动作与跳闸。发生此情况的原因有以下几种:首先是有严重故障发生在变压器内部;此外还有保护装置二次回路发生了故障;假如变压器是大修后或者新近安装投入运行的,有可能因为变压器油中含有的空气过快分离而造成保护动作与跳闸;还有一种原因是由于变压器内的油位下降速度过快而引起。在发生瓦斯保护动作与跳闸后,值班人员应立即解除工作变压器,对其外部实施检查。检查其防爆门是否完整、是否有绝缘油喷溅现象、外壳是否鼓起、油位是否正常等。然后分析收集的气体,对变压器内部故障的性质进行鉴定,检修完毕,并经试验合格后,方可再次投运。

3、自动跳闸故障

发生自动跳闸故障时,应进行外部检查,查明保护动作情况。假如在检查之后,确认是由于人员误动作或者外部故障,而不是内部故障引起的,则可越过内部检查步骤,直接投入送电。假如发生的是差动保护动作,就应彻底、全部检查保护范围内

的设备。还应注意的是,变压器起火燃烧也是极其危险的事故,变压器内含有的不少物质都具有可燃性,不及时处理可能导致火灾扩大,甚至发生爆炸。以下一些因素可能导致变压器着火:由于内部故障致使变压器散热器或外壳破裂,变压器油燃烧着溢出;在油枕的压力下,变压器油流出并在变压器顶盖上燃烧;变压器套管的闪络和破损等。这类事故发生时,变压器会发生保护动作,断路器会断开。若断路器因故未断开,贝嚅立即手动来完成,停止冷却设备,拉开电源的隔离开关,扑救火情。变压器灭火应用泡沫式灭火器,火势紧急时也可用砂子灭火。

4、绕组故障

绕组故障主要包括接头开焊、断线、相间短路、绕组接地、匝间短路等等。

以下几点原因引发了这些故障:(1)变压器在检修或制造时,损害了局部绝缘,留下了后遗症;(2)变压器在运行中因长期过载或散热不良,有杂物落入绕组内,使温度长期过高,导致绝缘老化;(3)压制不紧,制造工艺不良,变压器机械强度无法经受短路冲击,使绝缘损坏,绕组变形;(4)由于绕组受潮而导致绝缘膨胀堵塞油道,致使变压器局部过热;(5)绝缘油与空气接触面积过大,或因混入水分而劣化,升高了油的酸价,油面太低或者绝缘水平下降,使得绕组暴露于空气中,没能尽快处理。

变压器绕组直流电阻的检测是一项较为方便而有效的考核绕组纵绝缘和电流回

路连接状况的试验,它能够反映绕组匝间短路、绕组断股、分接开关接触状

态以及导线电阻的差异和接头接触不良等缺陷故障,也是判断各相绕组直流电阻是否平衡、调压开关档位是否正确的有效手段。

绕组直流测电阻,需用大容量蓄电池或稳流源通大电流测量。

假如发生匝间短路,则表现为各相直流电阻不平衡,电源侧电流略有增大,变压器过热油温增高,有时还发生油中有不停的冒泡声。匝间短路轻微时,可引

起瓦斯保护动作,而严重的匝间短路则可造成电源侧的过流保护或者差动保护动作。因为更严重的相间短路或单相接地等故障绕组常常会因匝间短路而引起,匝间短路发生时,应尽快处理。

5、油位过高或过低

变压器油位过低,假如油位低于变压器上盖,可能导致瓦斯保护误动作,严重时,甚至会使变压器线圈或引线油面露出,引发绝缘击穿事故。油位过高,则易引起溢油。

产生油位过低的主要原因:温度过低、检修变压器放油之后没有及时补油,长期漏油、渗油等。有多种因素影响变压器油位的变化,如壳体渗油、冷却装置运行状况变化、周围环境变化以及负荷变化等。

正常运行时,变压器油位应在油位计的1/3?1/4之间。除漏油外,油位下降或上升主要取决于油温下降或上升。变压器油的体积直接受油温变化影响,导致油标的油面升降,所以,在装油时,一定要结合当地气温选择注油的合适高度。环境因素的变化与负荷的变化都是影响变压器油温的主要因素。

6导电回路和调压开关故障

导电回路故障主要是引线接触不良,线圈导线接头焊接差以及虚焊等原因引起。接头连接不好,将引起发热甚至烧断,严重影响变压器的正常运行和电网的安全供电;变压器的引出端头都是铜制的,在屋外和潮湿的场所中,不能将铝导体用螺栓与铜端头连接。当铜与铝的接触面间渗入含有溶解盐的水分,即电解液在电耦的作用下,

铝被强烈电腐蚀,触头很快遭到破坏,以致发热甚至可能造成重大事故。

调压开关故障主要是由于调压开关主触头没有到位,调压开关抽头引线松动,调压开关触头烧毛,调压开关触头接触压力不够;有载调压开关中切换开关接触不良,切换开关触头烧毛,过渡电阻短线等引起的。

二、变压器常见事故的处理

1、变压器自行跳闸后的处理

为了变压器的安全运行及操作,变压器高、中、低压各侧都装有断路器,同时还装设了必要的继电保护装置。当变压器的断路器自动跳闸后,运行人员应立即清楚、准确地向值班调度员报告情况;不应慌乱、匆忙或未经慎重考虑即行处理。待情况清晰后,要迅速详细向调度员汇报事故发生的时间及现象、跳闸断路

器的名称、编号、继电保护和自动装置的动作情况及表针摆动、频率、电压、潮流的变化等。并在值班调度员的指挥下沉着、迅速、准确地进行处理。

⑴为加速处理事故,限制事故的发展,消除事故的根源,并解除对人身和设备安全的威胁,应进行下列操作:

1)将直接对人员生命有威胁的设备停电;

2)将已损坏的设备隔离;

3)运行中的设备有受损伤的威胁时,应停用或隔离

4)站用电气设备事故恢复电源;

5)电压互感器保险熔断或二次开关掉闸时,将有关保护停用;

6)现场规程中明确规定的操作,可无须等待值班调度员命令,变电站当值运行人员可自行处理,但事后必须立即向值班调度员汇报。

(2)改变运行方式使供电恢复正常,并查明变压器自动跳闸的原因。

1)如有备用变压器,应立即将其投入,以恢复向用户供电,然后再查明故障变压器的跳闸原因。

2)如无备用变压器,则只有尽快根据掉牌指示,查明何种保护动作。

在查明变压器跳闸原因的同时,应检查有无明显的异常现象,如有无外部短路、线路故障、过负荷、明显的火光、怪声、喷油等。如确实证明变压器两侧断路器跳闸不是由于内部故障引起,而是由于过负荷、外部短路、或保护装置二

次回路误动造成,则变压器可不经外部检查重新投入运行。

如果不能确定变压器跳闸是由于上述外部原因造成的,则必须对变压器进

行内部检查。主要应进行绝缘电阻、直流电阻的检查。经检查判断变压器无内部故障时,应将瓦斯保护投入到跳闸位置,将变压器重新合闸、整个过程,应慎重行事。

如经绝缘电阻、直流电阻检查判断变压器有内部故障,则需对变压器进行吊芯检查。

2、变压器气体保护动作后的处理

变压器运行中如发生局部发热,在很多情况下,没有表现为电气方面的异常,而首先表现出的是油气分解的异常,即油在局部高温作用下分解为气体,逐渐集聚在变压器顶盖上端及瓦斯继电器内。区别气体产;生的速度和产气量的大小,实际上是区别过热故障的大小。

(1)轻瓦斯动作后的处理。轻瓦斯动作发出信号后,首先应停止音响信号,并

检查瓦斯继电器内气体的多少,判明原因。

1)非变压器故障原因。女口:空气侵入变压器内(滤油后);油位降低到气体继电器以下(浮子式气体继电器)或油位急剧降低(挡板式气体继电器);瓦斯保护二次回路故障(如气体继电器接线盒进水、端子排或二次电缆短路等)。如确定为外部原因引起的动作,则恢复信号后,变压器可继续运行。

2)主变压器故障原因。如果不能确定是由于外部原因引起瓦斯信号动作,同时又未发现其他异常,则应将瓦斯保护投入跳闸回路,同时加强对变压器的监护,认真观察其发展变化。

(2)重瓦斯保护动作后的处理:运行中的变压器发生瓦斯保护动作跳闸,

或者瓦斯信号和瓦斯跳闸同时动作,则首先考虑该变压器有内部故障的可能。对这种变压器的处理应十分谨慎。

故障变压器内产生的气体是由于变压器内不同部位判明瓦斯继电器内气体的

性质、气体集聚的数量及速度程度是至关重要的。不同的过热形式造成的。因此,对判断变压器故障的性质及严重程度是至关重要的。

1)集聚的气体是五色无臭且不可燃的,则瓦斯动作的原因是因油中分离出

来的空气引起的,此时可判定为属于非变压器故障原因,变压器可继续运行;,2)气体是可燃的,则有极大可能是变压器内部故障所致。对这类变压器,在未经检查并试验合格前,不允许投入运行:

变压器瓦斯保护动作是一种内部事故的前兆,或本身就是一次内部事故。因此,对这类变压器的强送、试送、监督运行,都应特别小心,事故原因未查明前不得强送。

3、变压器差动保护动作后的处理

差动保护是为了保证变压器的安全可靠的运行,即当变压器本身发生电气方

面的故障(如层间、匝间短路)时尽快地将其退出运行,从而减少事故情况下变压器损坏的程度。规程规定,对容量较大的变压器,如并列运行的6300kVA及以上、单独运行的10000kVA及以上的变压器,要设置差动保护装置。与瓦斯保护相同之处是这两种保护动作都比较灵敏、迅速,都是保护变压器本身的主要保护。与瓦斯保护不同之处在于瓦斯保护主要是反映变压器内部过热引起油气分离的故障,而差动保护则是反映变压器内部(差动保护范围内)电气方面的故障。差动保护动作,则变压器两侧(三绕组变压器则是三侧)的断路器同时跳闸。

(1)运行中的变压器,如果差动保护动作引起断路器跳闸,运行人员应采取如下措施:

1)首先拉开变压器各侧闸刀,对变压器本体进行认真检查,如油温、油色、防爆玻璃、瓷套管等,确定是否有明显异常。

2)对变压器差动保护区范围的所有一次设备进行检查,即变压器高压侧及低压侧断路器之间的所有设备、引线、铝母线等,以便发现在差动保护区内有无异常。

3)对变压器差动保护回路进行检查,看有无短路、击穿以及有人误碰等情况。

4)对变压器进行外部测量,以判断变压器内部有无故障。测量项目主要是摇测绝缘电阻。

(2)差动保护动作后的处理。

1) 经过上述步骤检查后,如确实判断差动保护是由于外部原因,如保护误碰、穿越性故障引起误动作等,则该变压器可在重瓦斯保护投跳闸位置情况下试投。

2) 如不能判断为外部原因时,则应对变压器进行更进一步的测量分析,如测量

直流电阻、进行油的简化分析、或油的色谱分析等,以确定故障性质及差动保护动作的原因。

3) 如果发现有内部故障的特征,则须进行吊芯检查。

4) 当重瓦斯保护与差动保护同时动作开关跳闸,应立即向调度员汇报,不得

强送。

5) 对差动保护回路进行检查,防止误动引起跳闸的可能。

除上述变压器两种保护外还有定时限过电流保护、零序保护等。

当主变压器由于定时限过电流保护动作跳闸时,首先应解除音响,然后详细

检查有无越级跳闸的可能,即检查各出线开关保护装置的动作情况,各信号继电器有无掉牌,各操作机构有无卡死等现象。如查明是因某一出线故障引起的越级跳闸,贝炖拉开出线开关,将变压器投入运行,并恢复向其余各线路送电;如果查不出是否越级跳闸,则应将所有出线开关全部拉开,并检查主变压器其他侧母线及本体有无异常情况,若查不出明显的故障,则变压器可以空载试投送一次,运行正常后再逐路恢复送电。当在送某一路出线开关时,又出现越级跳主变压器开关,则应将其停用,恢复主变压器和其余出线的供电。若检查中发现某侧母线有明显故障征象,而主变压器本体无明显故障,则可切除故障母线后再试合闸送电,若检查时发现主变压器本体有明显的故障征兆时,不允许合闸送电;应汇报

上级听候处理。当零序保护动作时,一般是系统发生单相接地故障而引起的,事故发生后,立即汇报调度听候处理。

4、变压器着火事故处理

变压器着火,应首先断开电源,停用冷却器,迅速使用灭火装置。若油溢在变压器顶盖上面着火,则应打开下部油门放油至适当油位;若是变压器内部故障而引起着火,则不能放油,以防变压器发生严重爆炸的可能。一旦变压器故障导致着火事故,后果将十分严重,因此要高度警惕,作好各种情况下的事故预想,提高应付紧急状态和突发事故下解决问题的应变技能,将事故的影响降低到最小的范围。

(1)变压器油着火的条件和特性

绝缘油是石油分馏时的产物,主要成分是烷族和环烷族碳氢化合物。用于电气设备的绝缘油的闪点不得低于135C,所以正常使用时不存在自燃及火烧的危险性。因此,如果电气故障发生在油浸部位,因电弧在油中不接触空气,不会立即成为火焰,电弧能量完全为油所吸收,一部分热量使油温升高,一部分热量使油分子分解,产生乙炔、乙烯等可燃性气体,此气体亦吸收电弧能量而体积膨胀,因受外壳所限制,使压力升高。但是当电弧点燃时间长,压力超过了外壳所能承受的极限强度就可能产生爆炸。这些高温气体冲到空气中,一遇氧气即成明火而发生燃烧。

(2)防范要求

1)变压器着火事故大部分是由本体电气故障引起,作好变压器的清扫维修和定期试验是十分重要的措施。如发现缺陷应及时处理,使绝缘经常处于良好状态,不致产生可将绝缘油点燃起火的电弧。

2)变压器各侧开关应定期校验,动作应灵活可靠;变压器配置的各类保护应定期检查,保持完好。这样,即使变压器发生故障,也能正确动作,切断电源,缩短电弧燃烧时间。主变压器的重瓦斯保护和差动保护,在变压器内部发生放电故障时,能迅速使开关跳闸,因而能将电弧燃烧时间限制得最短,使在油温还不太高时,就将

电弧熄灭。

3)定期对变压器油作气相色谱分析,发现乙炔或氢烃含量超过标准时应分析原因,甚至进行吊心检查找出问题所在。在重瓦斯动作跳闸后不能盲目强送,以免事故扩大发生爆炸和大火。

4)变压器周围应有可靠的灭火装置。

5、反事故措施

(1)变压器加油应采用真空注油,以排除气泡。油质应化验合格,并作好记录。

(2)变压器投入运行后,重瓦斯保护应接入跳闸回路,并应采取措施防止

误动作。当发现轻瓦斯告警信号时,要及时取油样判明气体性质,并检查原因及时排除故障。

(3)对变压器渗漏油的故障要及时加以处理。

(4 )防爆装置应按要求安装在正确的位置,防爆板应采用适当厚度的层压板或玻璃纤维布板等脆性材料。

(5)加强管理和建立正常的巡视检查制度。

(6)重视安全教育,进行事故预想,提高安全意识。

基于信息融合技术变压器的故障检测

基于信息融合技术变压器的故障检测 摘要:电力变压器故障的多样性、不确定性和各种故障之间联系的复杂性构成了故障诊断技术上的难点,仅靠单一的故障特征量和诊断方法无法完成诊断任务。把信息融合引入变压器故障诊断中,将油色谱分析与电气试验等其他信息相结合,建立基于信息融合技术的变压器故障诊断模型。对变压器故障进行分层决策,不仅能判定故障性质,还能初步判定故障部位,提高故障诊断结果的准确性,最大限度地减小不确定性。 关键词:信息融合;变压器;故障诊断 Abstract:As the faultinformation of power transformers has characteristics such as complementarities,redundancy and uncertainty,the diagnosis task can t be finished by the simple fault characteristic vector and the diagnosis method.The basic ideas of information fusion are introduced and DGA(Dissolved Gas Analysis)is combined tightly with other information such as the results of conventional electrical test of power transformer.The power transformerfault diagnosismodel based on information fusion is built.The models can diagnose both fault property and fault spot,so as to improve reliability and lower uncertainty in fault diagnosis. Key words:information fusion;power transformer;fault diagnosis

电力变压器的故障诊断分析

电力变压器的故障诊断分析

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

学号________________ 密级________________ 大学本科毕业论文 电力变压器的故障诊断分析 院(系)名称: 专业名称: 学生姓名: 指导教师: 二○一一年十月

郑重申明 本人呈交的学位论文,是在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果,所有数据、图片资料真实可靠。尽我所知,除文中已经注明引用的内容外,本学位论文的研究成果不包含他人享有著作权的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体,均已在文中以明确的方式标明。本学位论文的知识产权归属于培养单位。 本人签名:日期:

BACHELOR'S DEGREE THESIS OF WUHAN UNIVERSITY Power transformer fault diagnosis and analysis College : Subject : Name : Director : Oct 2011

目录 摘要 (7) 第一章电力变压器故障检测绪论 (9) 1.1造成变压器故障的原因 .................... 7错误!未定义书签。 1.2变压器故障的种类 (8) 第二章电力变压器故障检测的现状 (9) 第三章目前电力变压器故障检测存在的问题. (11) 第四章电力变压器故障诊断的方法 (12) 4.1油中溶解气体分析法 (12) 4.1.1单项成分超标分析法 (13) 4.1.2特征气体色谱的分析和判断 (13) 4.2 在线检测技术 (14) 4.2.1 局部放电在线监测 (15) 4.2.1油中气体含量的在线监测 (16) 4.4.3绕组故障的在线监测 (17) 4.3 建立完备的变压器历史资料库 (18) 结束语 (20) 参考文献 (21) 致 谢 (22)

火力发电厂主变压器常见故障分析及处理 褚荣荣

火力发电厂主变压器常见故障分析及处理褚荣荣 摘要:变压器是电力系统中一个关键的设备,在电力系统中承担着电压变换、 电能的传输与分配,对于电力系统稳定的运行有着重要的作用。如果是大型的变 压器,它的造价昂贵、运行责任重大,一旦发生严重故障,那么变压器的检修时 间长、难度比较大,对于经济方面也会造成很大的损失。如其切除变压器会对电 力系统造成一定的损害。只有变压器安全的运行,才能保证电力系统运行稳定。 基于此,本文对火力发电厂主变压器常见故障分析及处理进行探讨。 关键词:火力发电厂;主变压器;常见故障;处理 变压器是维系火力发电厂正常运行的主要设备之一,一旦发生故障,整个发 电厂的电力运输工作也会受到很大的影响。因此,每个火力发电厂都配备有专业 的检查维修人员定期维护和排除故障,但前提是专业人员必须熟悉掌握和了解变 压器常见的故障,按照“预防性试验规程”定期进行检测,及时进行正确处理,保 障火力发电厂的正常运行。 1电力变压器概述 在整个电网中,发电厂发出的电力往往需经远距离传输才能到达用电地区, 在传输的过程中,传输电压越高,线路损耗越少,经济效益越高;另外在经过高 压线路传输之后,电能分配到各个用户需要降低到各种等级的低电压。故而,电 力变压器成为电网中电能传输的枢纽,对其运行可靠性和安全性均有较高要求。 2火力发电厂主变压器常见故障分析及处理 2.1漏油故障 渗漏油是变压器常见的问题,虽然不会致使变压器停止运行,但是也会造成 安全隐患的出现。这种问题主要由于胶垫出现了老化等现象而导致的。而密封点、阀门和焊接等问题的出现也是其中之一。 第一,陈旧变压器密封胶垫老化和龟裂,较陈旧的变压器在运行方面一定会 存在较长时间,在密封胶垫的常用材料上会选择丁腈橡胶。在密封性的相关要求上,此材料不能够满足,并且运行阶段,温度会不均衡,将龟裂和老化等现象提 前显现,弹性也会同时失去,让渗漏的现象频频发生。因此,在材料的选择上一 定要慎重,要将耐油性好的。耐高温较优质的材料选择出来,例如:丙烯酸酯橡 胶就可以在油温在150°的情况下不断运作,耐老性、耐有机溶剂、抗紫外线以及 耐臭氧性都非常显著。由此可见,想要将渗漏油的故障有效排除,就要对密封材 料的更换方面严格细致。 第二,没有对密封点进行有效的紧固,没有油的地方会使得胶垫的老化产生 加速现象,空气进入到变压器的本体。一旦发现,首先校正套管导电杆,更换密封 胶垫,拆掉铜排上缠绕过紧的绝缘材料,以护套形式包裹伸缩节,有效恢复伸缩节的 伸缩性能。 第三,气体继电器的法兰渗漏油,一些变压器在运行的时间上相对较长,处 于油箱和储油柜之间气体继电器,在它的两侧会存在着法兰,在一定程度上会经 过螺栓与管路合理连接。因为对于管路而言,伸缩性是相对较差的,气体继电器 在安装两侧的法兰时,很容易发生受力不均匀的现象,在安装不正规的情况下, 会很容易导致胶垫的密封不严格,或者密封胶垫的过程中,扭曲变形的情况经常 发生,渗漏油的现象由此产生。这样的故障,在气体继电器和储油柜之间,应该 安装具备优质伸缩性的金属型波纹管,波纹管若能正确的安装,会使两侧法兰的 相应受力情况逐渐均匀改善。

变压器故障检测系统毕业论文

变压器故障检测系统 摘要 大型电力变压器是电力系统中重要的和昂贵的设备之一,其运行状态直接影响系统的安全性。目前,电力系统的检修体制正由定期检修向状态检修转变,而状态检修是以了解设备的运行状态为基础的。要了解设备状态,就需要对设备信息进行分析诊断。本文的工作就是在这一背景下开展的,其意义在于为电力变压器的检修提供技术支持。本文是从变压器的故障原因、类型以及分析入手,介绍了现今国外主要研究的基于变压器油中气体的故障诊断方法。 在系统的硬件部分,本文以ATmega8单片机为核心,将采集来的电压、电流、温度和气体等模拟量信号经过A/D转换器转换为数字量信号后送入单片机系统中进行处理,通过处理的结果来判断变压器是否含有故障以及故障的类型等。同时本系统也设置了电流保护、差动保护和气体保护等继电保护来防止因短路故障或不正常运行状态照成变压器的损坏,提高供电可靠性。在系统的软件部分,本文运用C语言编写软件程序,使之能够识别并处理从传感器传来的电信号,然后通过人机交互界面显示出来,近而使人能够很轻易判断故障类型。 关键词:变压器故障油气体分析单片机继电保护

Transformer malfunction detection system Abstract In the electrical power system, the large-scale power transformer is one of the important and expensive equipment, it’s running status direct influence system security. At present, the electrical power system overhaul system is transforming by the preventive maintenance to the condition overhaul, but the condition overhaul is take understands the equipment the running status as the foundation.Must understand the equipment condition, needs to carry on the analysis diagnosis to the equipment information. This article work is develops under this background, its significance lies in for the power transformer condition overhaul provides the technical support.This article is from the transformer breakdown reason, the type and the analysis obtains, introduced the nowadays domestic and foreign main research based on the transformer oil in the gas breakdown diagnosis method. Are partial in the system hardware, this article take the ATmega8 MCU as a core, use the gather simulation signal likes voltage, electric current, temperature, gas and so on, to transform after ADC for the digital quantity, and then signal sends in the MCU system to process,

变压器状态维修及故障诊断

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 变压器状态维修及故障诊 断 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8920-97 变压器状态维修及故障诊断 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 随着科学技术和经济的飞速发展,以及电力市场体制机制的不断完善,变压器的重要性也越来越显现出来,电力系统中最重要的配件之一就是变压器,因为重要,所以发生故障的概率较高,需要经常进行故障诊断和维修,而变压器的运行状态是否安全关系到电网的安全运行。因此,对于变压器状态的随时检测,应引起很高的重视,制定出一套合理的状态维修机制,是一项具有科学实用价值和重大理论的研究内容。本文主要对变压器一些主要或典型的故障进行研究,从而对如何进行维修来深入探讨。 状态维修是在根据变压器的状态和其在运行时参数变化的分析之后,找出存在的问题的检修方式,看这些问题是否需要维修,如果需要,就对这些问题进行维修,有很强的针对性和时效性。状态维修的目的

10kV配电变压器故障分析与诊断技术研究 史 闯

10kV配电变压器故障分析与诊断技术研究史闯 发表时间:2019-07-15T14:10:08.747Z 来源:《当代电力文化》2019年第04期作者:史闯 [导读] 配电变压器作为直接面向用电终端客户供电的电力设备,也是电力公司电力供应的主要设备,其中10KV配电变压器拥有数量最多,关系配电网是否可靠运行。 国网宁夏电力有限公司中卫供电公司,宁夏中卫 755000 摘要:在我国电力配电网中,配电变压器作为直接面向用电终端客户供电的电力设备,也是电力公司电力供应的主要设备,其中10KV 配电变压器拥有数量最多,关系配电网是否可靠运行。10KV配电变压器应用于国计民生的各个领域,遍布城乡各个角落。 关键词:变压器;故障;分析;诊断;配电网 1配电变压器的意义 配电变压器,顾名思义其实就是改变电压的场所。我们知道电力系统网络是个庞大的网络系统,就像是南水北调、西气东输这类工程一样,我国的电力系统也在逐渐的发展成一个联通的网络系统,这个时候变电站的存在就显得格外重要。我们知道发电厂的电能都是要往外输送的,为了能够将发电厂出来的电能输送到较远的地方,我们必须将电压升高,改为高压电,在送到用户的用电场所的时候再将其电压降低,这一系列的工作是要靠变电站来完成的。变电站的主要设备是开关和配电变压器。在整个的电力系统中,配电变压器具有核心作用,就负责进行电流的升降压以及配电处理,然后经由输电线路向外运输。近些年来,随着智能化、信息化、科技化的迅速发展,变电站对于内外部的相关电气设施设备的安装与调试工作都在如火如荼的进行,综合考虑全面工作的后期检测与维修工作,维护电力系统的整体稳定性和安全性,为我们的用户百姓提供安全优质全面的服务,配电变压器是至关重要的。 2配电变压器发生故障原因分析 配电变压器因多种原因会导致其无法安全运行,通过对工作总结也可以发现,导致故障发生的主要原因有以下几点。 2.1绝缘性能降低 通过对过去的10年中在造成故障的起因分析,绝缘性能下降是导致配电变压器故障的重要主因之一。由于变压器绝缘老化,绝缘性能降低,极易因外部原因导致故障的产生与扩大。通常情况下,变压器的正常运行时间应为30-40年,有资料显示,因绝缘性能降低,导致变压器平均的使用寿命为17年左右,如果变压器使用时间超过20年,其因绝缘性能降低导致故障发生明显增加,无法保证供电网供电的可靠性与安全性。 2.2配电线路涌流 线路涌流也常称为线路干扰,产生的主要原因是误操作、有载调压分接头拉弧、变压器解并列等因素导致的闪络、线路故障、操作过电压、电压峰值、其他输配方面影响等配电网异常状况产生,进而导致变压器产生故障。通过相关数据分析也可以看出,在变压器故障中,这类起因在变压器故障中占有很大一部分的比例,因此,必须加以重视。 2.3潮湿 潮湿导致的变压器故障主要是由于变压器安装和使用环境出现改变,如顶盖渗漏、积水浸入、管道渗漏、水分沿配件或套管进入油箱或者绝缘油中存在水分等。 2.4雷电波冲击 变压器遭受雷电波,常见于雷电多发季节或区域,现在通常情况下,除非产生十分明显的雷击现象,一般都是会此类冲击产生的故障按“线路涌流”进行处理。 2.5维护、保养工作不到位 维护、保养工作不到位,也易导致变压器产生故障,这方面产生原因主要有变压器初始安装存在缺陷、变压器保护装置缺失、冷却剂泄漏、腐蚀、污垢未及时清查等。 2.6过载 如果变压器长期工作于超过其设计功率的状态,就会出现“小马拉大车”现象,而过负荷又会导致变压器出现温度升高,超出其设计运行温度,过高的温度对变压器的绝缘产生破坏,进而降低其绝缘性能,导致变压器发故障。 2.7连接不牢固 连接不牢固可能产生于变压器生产工艺和安装的某一个环节,也可能因维护不到位所导致,也有的是因为变压器不同性质金属之间的不当配合,有的是螺栓连接间的紧固不恰当。而随着电力设备生产工艺和安装工艺不断提升,此类现象在近些年有了很大改善,但仍需要给予充分的重视,尤其是重视设生产质量的检验、安装验收、设备维护等诸多环节。 3故障分析 3.1初步研判 智能配电网运行监控平台每个小时从用电信息采集系统调取各台区电压、电流等数据信息,供运维检修人员对辖区内台区负荷进行监控。通过智能配电网运行监控平台,该台区故障前负荷监控曲线,数据显示:该变压器故障前负荷未出现过载现象,初步研判故障原因为设备内部原因。 3.2吊芯检查 变压器故障原因错综复杂、形式多样化,为更准确、更直观、更深层次地发现其故障原因,试验人员对该变压器进行吊芯检查。检查情况:变压器油发黑,有焦糊气味;变压器器身上表面存在大量碳化及绕组融化后产生的铜瘤;变压器低压绕组B铜排引线出头与夹件之间有明显放电痕迹;变压器高压绕组外观良好,低压绕组C相严重变形;铁芯拆除后,低压C绕组因短路,其铜箔已经熔断。 3.3故障原因分析 根据吊芯数据分析,可以判定变压器内部出现了短路,且短路后变压器又经过了连续运行,直至铜箔在短路电流运行下,变形、绝缘大量击穿而出现了更严重的短路。分析引起变压器短路的原因可能为以下情况:由变压器低压B相绕组出头铜排引线及弯板夹件之间的灼烧痕迹可以看出,该变压器在运行过程中,其负载线路可能遭受过大气过电压(雷电)情况。 当低压输电线路遭受雷击时,雷电形成的过电压会使低压绕组对地产生放电,同时造成变压器绕组的绝缘损伤,使变压器绕组绝缘产

电力变压器故障诊断方法

电力变压器故障诊断方法概述 传统的电力变压器故障诊断方法存在各自的局限性:中性点电流法所依据的参数模型理论是一种理想情况,实际试验中,冲击电压发生器放电离散性(导致冲击波波形和持续时间差异性)、变压器复杂的内部结构(表现为绕组间的局部放电)、电磁和噪声强干扰都严重影响示伤电流波形;传递函数法虽然解决了上述问题,但其单一的频域判断技术在很大程度依赖试验人员的经验,对于细微的差别,是变压器内部绕组的局部放电还是击穿会有不同解释,更无法实现故障的识别。 本文提出了一种新的基于联合时频分析的故障判别方法,其判别步骤是: 1)根据试验数据,计算在50%冲击电压下变压器的传递函数,即建立该被试变压器在冲击电压下的输入输出模型; 2)基于该模型计算100%冲击电压下基准示伤电流,这是一个理论值; 3)计算基准示伤电流与实测示伤电流的差异示伤电流信号; 4)应用联合时频理论分析差异示伤电流信号,得到与故障类型对应的三维时频分布图,试验人员可查询时频分布图对故障类型作识别或者由计算机自动识别。 图1反映了上述三种方法的不同框架。 2 基于联合时频技术的电力变压器诊断方法理论分析 传统的信号分析方法一般从时域或频域分析中确定或随机信号的参数,这些参数没有充分的描述信号的物理情况,如信号的频谱含量在时间上的演变。联合时频分析正是这种描述并研究信号的时变频谱的分析理论,可以从信号对应的时频分布图中捕获常规分析方法中不能发现的特征。 联合时频分析算法的任务是对信号ε(t)构造一个联合时频函数,能够同时在时域和频域上描述信号的各类密度,如能量密度。为了实现上述目标,首先寻找一个联合密度函数P(t,f)来表示信号在时间t和频率f上的强度,在理想的情况下它应该满足时间与频率的边缘条件: 上式表明把某一特定时间的所有频率的能量分布加起来,可以得到瞬时能量;如果把某一特定频率的能量分布在全部时间加起来,得到能量密度频谱。由此可以满足总能量要求:

变压器常见故障大汇总及案例分析

电力变压器常见故障的分析与处理 变压器是靠电磁感应原理工作的,改变电压、联络电网、传输和分配电能;电力变压器是变电站核心设备,结构复杂,运行环境恶劣,发生故障和事故对电网和供电可靠性影响大,需要针对具体情况立即采取措施;变压器故障的分析判别牵扯的学科领域多,既要有电工、高电压、绝缘材料、化学分析等基础知识,还要熟悉自动化、热学等;变压器的故障种类多,表现形式千差万别,需要熟悉结构原理、熟悉现场运行条件、熟悉每台设备特点等,具体问题,具体分析。 第一章:大型变压器显性故障的特征与现场处理 显性故障:是指故障的特征和表现形式比较直观明显的故障,在此,结合现场实际,对大型变压器显性故障的原因和特征进行了叙述和分析,介绍了现场常见的处理办法,也是一些比较简单的办法。 一、外观异常和故障类型: 变压器在运行过程中发生异常和故障时,往往伴随相应外观特征,通过这些简单的外部现象,可以发现一些缺陷并对异常和故障进行定性分析,提出进一步分析或处理的方案。而且可以对一些比较复杂的故障确定检修和试验方案.以下从几个方面进行分析和处理:

1、防爆筒或压力释放阀薄膜破损。 当变压器呼吸不畅,进入变压器油枕隔膜上方的空气,在温度升高时,急剧膨胀,压力增加,若引起薄膜破损还会伴有大量的变压器油喷出;主要有以下原因和措施: 1)呼吸器因硅胶多或油封注油多、管路异物而堵塞。硅胶应占呼吸器的2/3,油封中有1/3的油即可,可用充入氮气的办法对管路检查2)(油枕)安装检修时紧固薄膜的螺栓过紧或油枕法兰不平,(压力释放阀)外力损伤或人员误碰。更换损坏的薄膜或油枕. 3)变压器内部发生短路故障,产生大量气体。一般伴随瓦斯继电器动作;可先从瓦斯继电器中取气样,若点火能够燃烧,需取油样色谱分析和进行电气检查,确定故障性质,故障原因未查明,消除缺陷前变压器不能投运。 4)弹性元件膨胀器内部卡涩.更换或由制造厂处理. 5)隔膜结构的油枕在检修或安装时注油方法不当,未按规定将油枕上部的气体排净。停电将变压器油注满油枕,再将变压器油放至合适的油位高度。 6)胶囊结构的油枕因油位低等原因,胶囊堵塞油枕与变压器本体的管路联结口。在管路联结口处装一支架,防止胶囊直接堵塞联结口。 2、套管闪络放电。 套管闪络放电会使其本身发热、老化,引发变压器出口短路事故;低压套管尤其严重;其主要原因和措施有:

变压器故障诊断常识及方法

电力变压器常见故障分析及处理 一、常见故障分析 1、内部声音异常 正常运行的变压器,会发出均匀的电磁交流声,在变压器运行不正常时,有时会出现声音异常或声音不均匀。造成该现象的主要原因:变压器过负荷运行时,内部会发出很沉重的声音,在内部零件发生松动的情况下,会有不均匀的强烈噪声发出。假如未夹紧铁芯最外层硅钢片,则会在运行时产生震动,发出噪音。此外,变压器发出异响还有可能是由于变压器顶盖螺丝松动所致。 变压器内部过电压时,会导致铁芯接地线断路,或一二次绕组对外壳闪络,在外壳及铁芯感应出高电压,使变压器内部发出噪音。假如变压器内部发生击穿或者接触不良,会由于放电而发出吱吱的声音。若发生短路或接地,将有较大的短路电流出现在变压器绕组中,使其发出大且异常的声音。若设备有可能产生谐波,或将大容量的用电设备接在变压器负载上,则易产生较大的启动电流会使变压器发出异常噪音。 2、瓦斯保护故障 一种情况是发生了瓦斯保护信号动作。瓦斯保护其动作灵敏可靠,变压器内部大部分故障都可被瓦斯保护有效监视。在瓦斯保护信号动作发生后,即可恢复到正常音响信号,对变压器的运行情况严密监视。 一般来讲,有几种原因可以引起瓦斯保护动作:一是在变压器进行滤油或加油时,没有及时排出带入变压器内部的空气,变压器运行时油温升高,逐渐排出内部空气,引发瓦斯保护动作;二是变压器发生穿越性短路,或者由于内部故障产生气体而引发瓦斯保护动作。 当发生瓦斯保护信号动作时,若检查中未发现异常,就要立刻对瓦斯继电器中的气体进行收集,并分析试验。假如气体不燃烧且无色无味,则可认为变压器内部被空气侵入,这种情况下,变压器是正常运行的,只需立即将瓦斯继电器中的气体放出即可,同时注意观察信号动作时间间隔是否越来越长,直至不久消失。假如气体是可燃的,则可证明变压器发生了内部故障,应将变压器立刻停止运行,并进行电气试验,查找事故原因,送去检修。 另一种情况是发生了瓦斯保护动作与跳闸。发生此情况的原因有以下几种:首先是有严重故障发生在变压器内部;此外还有保护装置二次回路发生了故障;假如变压器是大修后或者新近安装投入运行的,有可能因为变压器油中含有的空气过快分离而造成保护动作与跳闸;还有一种原因是由于变压器内的油位下降速度过快而引起。在发生瓦斯保护动作与跳闸后,值班人员应立即解除工作变压器,对其外部实施检查。检查其防爆门是否完整、是否有绝缘油喷溅现象、外壳是否鼓起、油位是否正常等。然后分析收集的气体,对变压器内部故障的性质进行鉴定,检修完毕,并经试验合格后,方可再次投运。 3、自动跳闸故障 发生自动跳闸故障时,应进行外部检查,查明保护动作情况。假如在检查之后,确认是由于人员误动作或者外部故障,而不是内部故障引起的,则可越过内

变压器的常见故障及处理方法

浅议变压器常见故障及处理 令狐采学 摘要:变压器在电力系统的安全、平稳运行中起着至关重要的作用。本文从变压器的结构和原理入手,结合我场变压器的实际情况,针对实际变电运行中变压器的主要异常现象和原因进行分析,提出一些自己的观点。 关键词:变压器原理结构参数异常处理 引言:电力是现在工业的主要能源,并且电能的输送能量之大、距离之远也决定了必须采用超高压输送电能,以减少此过程中的损耗。而实际中由于发电机结构上的限制,通常只能发出10kv 的电压,因此,必须经过变压器的升压才可以完成电能的输送。变压器也理所应当成为电力系统中核心设备之一。如果变压器出现了故障,就会在很大程度上影响电能的输送以及正常的变电运行,所以能够掌握和分析变压器常见的故障和异常现象,及主要原因,提出防范解决措施,就显得尤为重要。 电力变压器是利用电磁感应原理制成的一种静止的电力设备。它可以将某一电压等级的交流电能转换成频率相同的另一种或几种电压等级的交流电能,是电力系统中重要电气设备。下面将从变压器的分类、结构、异常现象和原因分析等几个方面进行介绍: 一、变压器的分类、结构及主要参数

(一)、变压器的分类 根据用途的不同,变压器可以分为电力变压器(220kv以上的是超高压变压器、35-110kv的是中压变压器、10kv为配电变压器)、特种变压器(电炉变压器、电焊变压器)、仪用互感器(电压、电流互感器)。 根据相数分为,单相变压器和三相变压器。 根据冷却方式分为,油浸自冷式、强迫风冷式、强迫油冷式和水冷式变压器。 根据分接开关的种类分为有载调压变压器和无载调压变压器。 根据绕组数分为,单绕组变压器、双绕组变压器和三绕组变压器。 (二)、变压器的结构 虽然变压器的种类依据不同方式进行分类,有很多种,但是一般常用的变压器的结构都很相似: 1、绕组:变压器的电路部分。 2、铁芯:变压器的磁路部分。 3、油箱:变压器的外壳,内装满变压器油(绝缘、散热)。 4、油枕:对油箱里的油起到缓冲作用,同时减小油箱里的油与空气的接触面积,不易受潮和氧化。 5、呼吸器:利用硅胶吸收空气中的水分。 6、绝缘套管:变压器的出线从油箱内穿过油箱盖时必须经过绝缘套管以使带电的引线与接地的油箱绝缘。

电力变压器故障诊断及检修 张伟

电力变压器故障诊断及检修张伟 发表时间:2019-06-18T16:08:10.563Z 来源:《基层建设》2019年第8期作者:张伟[导读] 摘要:近年来随着我国社会主义市场经济的不断发展和城市化建设进程的不断加快,电力变压器作为电力系统的重要输变电设备,其运行状态受到了社会各界及人们的广泛关注和高度重视,但是实际应用过程中,各类变压器故障屡见不鲜,故此为有效地提高电力企业的经济效益和社会效益,电力企业需全面了解和掌握变压器的故障形态,并且当变压器出现故障时,检修人员在判断变压器故障的过程 中,能对故障进行全面分析,以便制定出最为合理科学国网长子县供电公司山西长子 046600摘要:近年来随着我国社会主义市场经济的不断发展和城市化建设进程的不断加快,电力变压器作为电力系统的重要输变电设备,其运行状态受到了社会各界及人们的广泛关注和高度重视,但是实际应用过程中,各类变压器故障屡见不鲜,故此为有效地提高电力企业的经济效益和社会效益,电力企业需全面了解和掌握变压器的故障形态,并且当变压器出现故障时,检修人员在判断变压器故障的过程中,能对故障进行全面分析,以便制定出最为合理科学的应对方案,从而保证电力系统的正常运行。 关键词:电力变压器;故障诊断;检修 1引起变压器出现故障的原因 1.1短路故障 电力变压器短路故障的发生主要是因为电力系统在运行过程中,变压器温度过高所引起的,而对于电力变压器来讲,短路故障主要包含了绝缘过热故障和绕组变形故障两种情况。当发生绝缘过热故障时,电力系统会出现极高的电流,进而产生极高的热量,故此由于受到高温的影响,将导致电力变压器短路故障的出现,降低电力企业经济效益的同时,倘若变压器本身不能承受短路电流的容量,变压器的绝缘材料将会受到严重破坏,火灾或人员伤亡问题的发生频率急剧增加;当发生绕组变形故障时,在短路的冲击下小短路电流不会影响继电保护装置的正常动作,变压器的绕组变形现象也不明显,但也会给社会经济带来重大损失。 1.2线路出现过热故障 电力变压器在使用中,最常出现的问题便是线路过热,具体原因是在电运行时,电流出现异常引起电路过热导致故障,例如环流、涡流。在电路回路的过程中,若电阻不断增大也将导致电路出现过热问题,如果电路不能及时散热,电路的整体温度将会急速升高。在工作人员计算变压器抗短路能力时,没有充分考虑到电磁线的抗弯能力和抗压能力,此类变压器中的电磁线虽具有一定的抗短路能力,但其处于变压器内部后,一旦进行通电,电磁线的抗弯能力和抗拉能力将会由于电磁线温度的上升而随之降低,从而导致电力变压器出现故障。 1.3自动跳闸故障 电力变压器在使用过程中,人为因素或电力变压器内部破坏是造成跳闸故障发生的两大主要原因,因此为有效地降低故障所带来的损失程度,电力企业的工作人员需及时安排专业人员进行故障分析,并采取科学合理的检修策略,以保障电力系统的安全正常运转。一般来说,倘若是因为人为因素导致电力变压器的跳闸故障,当检修工作人员排除故障后,可讲电力变压器继续投入使用,无须对变压器内部进行检查,可当是由于另一种原因导致的电力变压器跳闸故障,电力企业的工作人员不仅要对电力变压器保护范围内的全部设备进行详细的检查,逐一排除故障,同时还要采取恰当的检修技术,及时地对诱导处进行修理,以避免电力变压器爆炸现象的发生。 2电力变压器的检修 2.1监察巡视 相关工作人员在电力变压器处于运行状态时,应定时对其进行检查和巡视,以保证电力变压器可以一直处于安全稳定的工作状态。工作人员在电力检查时,理应着重对电力变压器的辅助设备、温度、油箱以及油料质量等予以检查。现阶段技术水平发展较快,红外成像仪的出现节省了许多工作人员的检测时间,较以往检查方式而言能够有效提高检测准确率。红外成像仪多用于电力变压器的巡视中,工作人员利用红外成像仪的传感器来测试电力变压器的信号强弱,以此对电力变压器在运行时内部的使用情况作出判断,同时还可对电力变压器内部是否存在过热问题进行观察。 2.2安装检测设备 部分电力变压器的体型过于庞大并且内部的结构又十分复杂,一定程度上加大相关工作人员在检修过程中的难度,安装检测设备将有效降低工作人员的工作负担,而且检测系统能够更细致的检测出变压器内部出现了何种故障,减小故障发生的概率。在技术人员对中型电力变压器进行检修的过程中,常出现绕组变形的情况,针对此情况技术人员应及时采用吊罩检查方法,将有效避免绕组出现变形。而面对体积相对庞大的电力变压器,其本身的结构较为复杂,技术人员在检查过程中,应将其内部储存的油排出,而后再进行变压器罩内的检查工作。此类检测设备的安装能够保障在人力难以检查的条件下电力变压器能够较长阶段地处于稳定运行状态中,实现自动化检测。 2.3变压器红外诊断 所谓的红外诊断其实简单来说,主要指的是在进行电力变压器的故障诊断过程中,一种相关工作人员非接触变压器而进行的检测及诊断技术,即与变压器油中溶解气体的分析技术相比,此项技术的应用范围较广,且它主要是通过研究和分析变压器温度分布场,定位出缺陷部位,准确找到故障点,与其它技术相比,红外诊断技术不会受到外界高压电场的影响,在检测时变压器依然能够正常运行,不用停机,具有安全、经济和高可靠性的特点。 2.4不断提高检修人员的技术水平 变压器在使用过程中出现任何问题,都需要及时对其进行检修。检修过程对工作人员的操作技术要求较高,只有不断提高检测技术才能提高维修时的效率。电力企业若想持续稳定发展,应针对检修人员的技术水平进行不断提高,定期对检修人员培训关于检测方面的技术。在电力企业中,建立起一支综合素质强的优秀人才队伍,此队伍的工作人员必须具备良好的职业道德作风以及较高的专业技术水平。电力企业可向企业外部扩招,招聘掌握高新技术且具备高学历的人才,对选拔出的人才进行实地考核,通过考核后才可上岗工作。与此同时,检修部门应积极组织工作人员进行检修工作经验的分享,积极交流与切磋,传递实际经验,通过经验探讨总结出更适用于现代电力变压器的故障诊断以及检修工作。电力企业领导应及时建立相应的奖惩制度,针对能较高并且工作态度积极的员工予以奖励,对工作态度消极、工作不到位的员工予以处罚,进而打造出积极进取的电力企业工作氛围,奖惩有度的手段能够使员工切实感受到单位所给予的机会,从而更为努力地投入到工作中去。

变压器内部故障类型及判断方法

变压器内部故障类型及判断方法 发表时间:2018-06-25T15:58:05.013Z 来源:《电力设备》2018年第8期作者:李鹏姚松涛 [导读] 摘要:在社会快速发展的背景下,使得社会各界加强了对电力能源的需求,从而提升了电力变压器的工作量,再加上电力变压器的运行环境较为恶劣,导致其常常出现各种类型的故障,最终影响了整个电力系统正常的运行,无法为社会提供充足的电力能力。 国网莱芜供电公司山东省莱芜市 271100 摘要:在社会快速发展的背景下,使得社会各界加强了对电力能源的需求,从而提升了电力变压器的工作量,再加上电力变压器的运行环境较为恶劣,导致其常常出现各种类型的故障,最终影响了整个电力系统正常的运行,无法为社会提供充足的电力能力。所以,为了确保电力系统能够安全、稳定的运行,必须在整个运行的过程中,持续不断的对电力变压器进行维修与维护,通过维修与维护第一时间将故障挖掘出来,并采用合理的方式进行处理。本文对变压器内部故障类型及判断方法进行了相关的分析。 关键词:变压器内部;故障类型;判断方法 1变压器内部的故障类型及主要原因 电力变压器的主要故障类型及造成该故障的原因一般有:(1)电力变压器在生产、出厂时就没有控制好质量。(2)使用不合理导致的电力变压器加速老化。变压器的平均使用寿命在18年左右,远低于变压器的标准年份(35-40年)。(3)线路设置不当产生的干扰。线路干扰是导致变压器故障的主要原因,其中以天气造成的故障是最为常见的。(4)超负荷运行。变压器在长时间内以远远高于正常电压的功率持续运行导致的变压器寿命降低、变压器元器件老化速度加快。(5)没有定期对变压器开展运行维护管理工作。(6)变压器周围环境的影响。 2变压器内部故障诊断 变压器的类型包含了油浸式变压器等,在电力工业系统中被广泛应用,主要构造包括了油箱、冷却装置等,由于结构较为复杂,因此出现故障的概率较大,一旦发生故障,可以通过对声音、气味和检测实验数据进行维修方式的判别。 (1)油浸式变压器的故障,可以分为主体结构的故障(绕组、铁芯、油质、附件)、回路故障(电路、磁路、油路)等。其中铁芯、分接开关、绕组等故障属于一般常见故障。变压器的内部故障还可以按照出现的原因分为电气回路缺陷,绝缘损伤等潜伏性故障。变压器的最危险,故障率也最高的当属变压器的出口短路的故障,一旦发生会出现变压器的渗漏、保护误动等。不同类型的故障,产生的危害也不同,有的是过热,有的是渗漏,有的是放电。 (2)出口短路故障位于变压器的出口部位,受到短路故障的影响,变压器的热量导致绝缘的发热损害。受到短路冲击的时候,由于电流过小,保护技术动作带来了绕组的变形,变压器如果继续运行,就会发生故障和事故。 绕组故障位于变压器的核心部位,变压器的输入和输出,带来了电气回路的故障模式,如绝缘老化、绕组受潮,短路、短路的情况发生,绕组的松动和变形发生,相间的变形短路情况的发生等等。变压器的绕组发生了松动和变形,导致了绝缘在损伤的情况下,虽然还能够运行,但是实质上却已经出现出现了内部的损伤,导线被损伤,抗短路的冲击能力被降低。 铁芯的故障,主要是铁芯的质量的问题造成的。故障的模式包括铁芯的多点接地,接地不良、芯片的短路等等,故障发生的原因主要是由于铁质的夹件发生了松动,铁芯被碰接,出现了松动后,接地不良,绝缘老化,安装不正等,最终导致铁芯发热,损伤增大。铁芯故障以短路和多点接地为主,在多点接地中,铁芯的局部会发热,过热导致了铁芯接地引线的烧断,强磁场中形成的涡流使得铁芯的局部过热,呈现介质损坏和超标的情况,局部的过热烧坏了铁芯的绝缘,出现铁芯的故障。 分接头开关的故障是绝缘的距离不足导致的材料上堆积了油泥受潮引起的。触头的接触不良使得电阻增大,带来过电压下的相间短路,使得绝缘支架的紧固金属出现了悬浮放电的故障。由于油浸式变压器的内部结构较为复杂,因此当故障出现的时候,因密封不严导致的绝缘性能降低,使得电阻在切换的时候容易出现击穿或者烧断的情况,因为滚轮卡死造成过渡位置短路的情况更是时有发生。 绝缘故障一般发生在大型的强迫油循环冷却的大型变压器中,由于变压器经过油泵的加速传递到冷却油道,在油与固体的绝缘界面形成了静电电荷的分离,积累起正负电荷,电荷在积累到一定的场强的时候,会发生放电,导致固体的绝缘受到损伤。 3变压器内部故障的诊断技术改进策略 针对变压器的常见故障类型,结合先进科学技术的应用,通过改进变压器故障诊断技术,有助于准确判断变压器出现的故障类型及其原因,并及时排除变压器故障,对保障电力系统及变压器的安全、稳定运行具有重要意义。 3.1红外诊断技术 科技水平的不断提高,对电力故障诊断及检修技术的创新具有重要的推动作用。基于电力变压器故障诊断的需求,作为一种先进的故障诊断技术,变压器红外诊断技术在电力领域得到广泛应用。从技术原理分析,变压器故障红外诊断技术主要是遵循红外线的相关原理。在采用变压器故障红外诊断技术对电力变压器出现的故障进行检测和判断时,需要借助专业的红外检测仪器对出现故障的变压器内部进行探测,依据探测出的红外波长,判断变压器各部位或元件的温度,综合分析变压器出现的故障现象、元件温度和内部探测结果,以便实现对变压器故障类型及原因的准确判断,为变压器维修方案的制定提供科学依据。。利用红外诊断技术判断变压器故障的方法包括多种,如图像特征分析法、温差判断法等,主要适应于探测变压器出现的外部热故障和内部热故障。当变压器出现热故障时,可利用红外诊断技术对变压器进行探测,借助红外热成像判断变压器外部出现的热故障及其原因,如漏磁引起涡流造成的故障、绝缘层损与外部接头接触不良等引发的故障等,通过分析探测结果,制定相应的解决或维修方案,有助于及时、准确排除变压器出现的故障。对变压器内部出现的热故障,可利用红外热成像初步判断变压器内部出现故障的位置,结合对变压器所出现故障现象的分析,以及常见变压器内部故障部位的判断,找出变压器内部出现故障的类型及原因,科学设计维修方案,促使变压器故障能够及时解决,从而保障电力系统的安全、稳定运行。 3.2变压器油中溶解气体分析 不同类型变压器油中溶解气体的数值有一个限定标准,如果变压器油中溶解气体的数值超过设定值,则表示变压器内部出现问题。因此,可将变压器油中溶解气体的实际数值作为判断依据,判断变压器内部出现的故障,并为故障排除提供保障,促使变压器能够正常安全的运行。在诊断变压器内部故障时,可依据变压器油中溶解气体的相关特征,结合故障现象分析,对变压器故障部位的能量密度、烃类气体大小等变化情况进行判定,据此判断变压器内部出现的故障及其原因。如果开放状态下变压器内部烃类气体总和的产生速率超过 0.25ml/h,或是封闭状态下烃类气体总和的产生速率超过0.5ml/h,则表示变压器内部出现故障,可采用三比值法对故障原因进行判断,制

变压器故障分析及诊断方式

变压器故障分析及诊断方式 发表时间:2019-08-06T16:17:50.343Z 来源:《防护工程》2019年9期作者:王兵 [导读] 本文件研究电源变压器常见故障,并提出处理电源变压器常见故障的建议。 国网晋城供电公司山西晋城 048000 摘要:通过持续的实用应用和研究,发现了我国现代电网系统中使用最广泛的设备——电力变压器。作为基础设施,这个设备经常出现在基础设施中。在我国电力企业,电力变压器的作用是为电力设备供电,换句话说,电力变压器是电网运行的基本配置。变压器出现故障会直接影响企业的正常供电、人们的日常生活和工作。因此,及时解决电力变压器存在的故障问题,旨在实现电力企业未来的发展目标。本文件研究电源变压器常见故障,并提出处理电源变压器常见故障的建议。 关键词:变压器故障;诊断;检修 引言 在电力系统中,电力变压器作为重要的设备,其运行受到社会各界的高度重视,但是故障在实际的应用环节可谓屡见不鲜,所以为提升电力企业的经济效益和社会效益,就需要对变压器的故障形态有全面的掌握,这样才能够在发生故障的时候及时进行判断与处理,确保其电力系统能够正常的运行。 1、变压器故障类型分析 1.1短路故障 根据相关数据调查显示,电力变压器短路故障的发生主要是因为电力系统在运行过程中,变压器温度过高所引起的,而对于电力变压器来讲,短路故障主要包含了绝缘过热故障和绕组变形故障两种情况。当发生绝缘过热故障时,电力系统会出现极高的电流,进而产生极高的热量,故此由于受到高温的影响,将导致电力变压器短路故障的出现,降低电力企业经济效益和社会效真实度益的同时,倘若变压器本身不能承受短路电流的容量,变压器的绝缘材料将会受到严重破坏,火灾或人员伤亡问题的发生频率急剧增加;当发生绕组变形故障时,在短路的冲击下小短路电流不会影响继电保护装置的正常动作,变压器的绕组变形现象也不明显,但也会给社会经济带来重大损失。 1.2绝缘故障 与短路故障的诱导因素不同,导致电力变压器发生绝缘故障的原因较多,总的来说可分为与以下几种,即电力变压器内部掺杂极少量的金属杂质、电力系统运行过程中选用的是薄绝缘且油道较小的电力变压器、绝缘成型件在制造过程中其表面或者是内部受到了导电质的污染、电力变压器的各相之间绝缘裕度不能满足变压器的运转条件、在设计电力变压器油道时设计不科学不合理等,在一定程度上都会导致绝缘故障的发生,进而对电力企业的整体发展带来严重的不良影响。 1.3自动跳闸故障 根据相关数据调查显示,电力变压器在使用过程中,人为因素或电力变压器内部破坏是造成跳闸故障发生的两大主要原因,因此为有效地降低故障所带来的损失程度,电力企业的工作人员需及时安排专业人员进行故障分析,并采取科学合理的检修策略,以保障电力系统的安全正常运转。一般来说,倘若是因为人为因素导致电力变压器的跳闸故障,当检修工作人员排除故障后,可讲电力变压器继续投入使用,无须对变压器内部进行检查,可当是由于另一种原因导致的电力变压器跳闸故障,电力企业的工作人员不仅要对电力变压器保护范围内的全部设备进行详细的检查,逐一排除故障,同时还要采取恰当的检修技术,及时地对诱导处进行修理,以避免电力变压器爆炸现象的发生。 1.4变压器油质问题 一般来讲,电力变压器中为了保护变压器原件的正常使用,在出厂时都涂有作为绝缘、散热和熄弧介质的绝缘油,但是由于受内部以及外部两种因素的影响,电力变压器在投入和使用的过程中都或多或少的会出现变压器油质问题,导致变压器故障的发生,进而对电力企业的发展造成严重的不良影响。根据相关数据调查显示,氧化、电气老化、变压器故障老化、变压器制造、安装、检修过程中技术监督不到位和管理不严等都是造成油质老化劣化的主要原因,故此为最大程度地提高企业的经济效益和社会效益,当电力变压器在使用过程中油的颜色、气味、运动粘度及介损等物理性能均发生变化时,相关工作人员应立即更换变压器的油,以保证变压器良好的绝缘性。 2、电力变压器的故障诊断 解决电力变压器故障问题,最有效的方法是做好电力变压器的检查与预防工作。工作人员要通过定期检查,做好电力变压器的故障预防工作,降低电力变压器出现故障的几率。电力变压器绝缘油故障诊断。通过对油质中溶解气体的分析,判断电力变压器的故障形式与故障原因。溶解气体故障诊断技术已在全世界范围内得到了认可,且被广泛地推广应用。但该诊断方法无法准确反映电力变压器的所有故障,在使用中存在一定的局限性。变压器红外诊断技术。与变压器油溶解气体故障诊断技术相比,其应用范围更广。它主要是利用对变压器温度分布场的分析与研究对变压器存在缺陷部位进行定位,从而准确找出故障问题点。红外诊断技术实际操作过程中不易受到外界高压电场的影响,不需要进行停机操作,所以更具安全性、可靠性。 3、电力变压器的故障检修 要想保障电力变压器始终处于安全、稳定的工作状态,必须做好电力变压器的定时检查与巡视工作。检修人员在检查与巡视过程中,应重点关注变压器的辅助设备、温度及油箱等方面的检查。将红外成像仪应用于电力变压器检查与巡视工作中,不仅能对电力变压器的信号强弱进行测试,还能准确判断电力变压器的内部使用情况。其可对变电压器内部是否发生过热问题实施有效观察。这不仅节省了电力变压器检测时间,还提高了电力变压器的检测准确性。电力变压器日常检查中,要严格按照相关规定步骤,开展实际检查工作。尤其是第一次开展变压器试验检测时,检测人员常常会忽略小问题。应展开多次检查,灵活运用试验方法,及时发现潜在故障,做好相应的防范工作。电力变压器处于正常工作状态时,应做好在线检测工作,其根本目的是实时了解电力变压器的电压、油箱、电流的实际运作情况。日常检查与巡视过程中,要做好电力变压器变化状态的记录工作,如电力变压器声响强度、振动频率等,完善数据信息,使电力变压器的检测结果更准确、更权威。将在线检测技术应用于电力变压器油箱气体检测工作,不仅能及时发现故障问题,还能降低故障风险,达到提升电力变压器工作效率的根本目的。电力变压器检修人员自身技术水平的高低,也会直接影响电力变电压器的实际检修质量。所以,进一步

相关文档
相关文档 最新文档