1、说明同步、异步通信的工作原理和优缺点。
2、循环式通信规约和问答式规约各有什么特点?
3、什么是A/D转换?什么是D/A转换?
4、什么是越死区计算?有何作用?
比较前一次采集的值(旧值)与现采集的值(新值)之差是否超过压缩因子的计算。超过越死区,处理;否则,不处理。
它可以有效地减少向调度中心的数据输送量。
5、采样保持器的作用?
作用是保证A/D转换器的输入模拟电压的稳定,从而提高A/D转换精度;不是所有的模拟量输入通道都需要采样保持器,当模拟信号的变化幅度小于A/D转换器的1/2LSB时,就不需要采样保持器
6、简述RTU的直流采样原理。
7、简述RTU的交流采样原理。
8、远动系统采集的模拟量数据主要有哪些?
9、远动系统采集的状态量数据主要有哪些?
10、简述两元件法测量功率的原理?
11、简述三元件法测量功率的原理?
12、请写出对称三相电路的有功、无功、视在平均功率。(已知Up、Ip、或UL、IL、φ)。
13、描述遥控的执行过程是怎样的?
调度端向执行端发出遥控对象和遥控性质的命令,执行端收到以后,经CPU处理以后和向调度端发出校验信号。调度端收到执行端发来的校验信号后与下发的命令进行比较,在校验无误的条件下,再发出执行命令,执行端收到命令后完成遥控操作,经过一定的延时之后,自动发出清除命令,为接收下一个遥控命令做好准备。可见,遥控操作需要四步操作,即发对象和性质命令、返送核对、发执行命令、改变输出状态
14、如何提高遥信的可靠性?
15、用四位十进数的RTU的测量额定值为600MW的某发电机的有功功率,该机组超发时可达650MW。若被测量负最大值时补码形式的A/D结果为D
=补=
m 100110111010B时,求该路遥测的当地显示值是多少?调度端应显示多少?
61.问答式传输模式
问答式传输模式是以调度为主,由调度发出查询命令,厂、站端按发来的命令而工作,被查询的厂、站向调度传送数据或执行命令,为送到查询命令时,厂、站端的远动装置处于等待状态。
65.远动数据类型
数据类型指数据的不同分类,分为模拟量、状态量、状态变化量、时标量。
67标度变换
将A/D转换结果的无量纲数字量还原成有量纲的实际值的换算方法。
68.缩短循环码
取给定的(n , k)系统循环码的部分码字,并删去码字前面的零,构成(n-η,k-η)线性系统码,称为原系统循环码的缩短循环码。
70.事故追忆
电力系统在运行过程中随时可能发生事故,因此在对电力系统运行监测时,希望把事故前后的一段时间内遥测数据的变化情况保存下来,为今后的事故分析提供原始依据,这就是事故追忆功能。
71. EMS系统
EMS系统即能量管理系统。它包括数据采集和监视控制(SCADA)、自动发电与经济调度,安全分析、网络拓扑、状态估计、负荷预测、在线潮流、在线调度员培训模拟。
72.循环数字传输模式
循环数字传输模式是以厂、站端的远动装置为主,周期性采集数据,并且周期性的以循环的方式向调度端发送数据。
73.数字滤波
在计算机中用一定的计算方法对输入信号的量化数据进行数学处理,减少干扰在有用信号中的比重,提高信号真实性。
78. 简述电力系统远动中遥控的操作过程。
答:。
79.简述远动信息传输系统中信道译码的功能。
答:根据信道编码规则,对接收码字进行译码校验,达到检出或纠正接收码字中错误码元的目的,并产生出估计与发送码字对应的接收码字,再从中还原出与发端对应的信息序列。
80.简述主站向子站发送的控制命令的功能。
答:复位RTU,使RTU重新启动程序,使RTU停止扫描或在电源恢复供电时,使RTU无条件进行扫描,对I/O模块中所指定的某些量停止扫描或恢复扫描,对RTU发来的电源合闸报文进行确认
81. 简述常用远动信道的种类。
答:架空明线,电缆,电力载波信道,光纤信道,微波信道,卫星通信。
82.简述OSI模型中网络分层结构。
答:网络分为物理层、链路层、网络层、传输层、对话层、表示层和应用层。
83. 简述信道编码的方法。
答:按规律添加一定的校验码元,由信息序列(信源编码产生)和校验码元构成一个有抗干扰能力的码字。添加的规律和规则不同,就形成不同的信道编码方法。常用的方法:奇偶校验法和循环冗余校验CRC。
85. 简述交流采样的原理。
答:交流采样是将连续的周期信号离散化,用一定的算法对离散信号进行分析,得到所需信息。离散的时间信号经A/D 转换得到离散数据,再在计算机中软件处理。 87. 简述电力系统调度中心的任务。
答:调度中心的任务一是合理地调度所属各发电厂的出力,制定运行方式,从而保证电力系统的正常运行,安全经济地向用户提供满足质量要求的电能。二是在电力系统发生故障时,迅速排除故障,尽快恢复电力系统的正常运行。 89. 简述电力系统中的调制与解调。
答:调制就是用待传输的基带信号去控制高频正弦波或周期性脉冲信号的某个参数,使它按基带信号变化。解调就是从调制的载波信号中将原调制信号复原的过程。
93.计算(7,4)码的系统循环码。
解:由题可知n=7,k=4则生成多项式g (x )是n-k=3次多项式且是x n
+1的一个因式。
17+x =)1(24+++x x x )1(3
++x x 找到生成多项式g (x )=13++x x
则系统循环码的码多项式c (x )=x k n -m (x )+r (x ) r (x )是x k n -m (x )/ g (x )的余式 因为k=4所以m (x )有24个码字。
()X C 1= 0000000 ()X C 2=0001011 ()X C 3=0010110 ()X C 4=0011101 ()X C 5=0100111 ()X C 6=0101100 ()X C 7=0110001 ()X C 8=0111010 ()X C 9=1000101 ()X C 10=1001110 ()X C 11=1010011 ()X C 12=1011000 ()X C 13=1100010 ()X C 14=1101001 ()X C 15=1110100 ()X C 16=1111111
96. 试述远动信息传输过程并画出信息传输系统框图。
解:
远动信息传输系统框图:
干扰
远动信息中的遥测和遥信信息在信息源中从消息转换成输出信号s 。信源编码对s 完成A/D 转换,得到对应的数字信号,然后对其进行编码得到一串离散的数字信息m 。信道编码是按照一定的规则,在m 中添加一些冗余码元,形成更长的码字c 。c 经过调制,变换成适合于在信道中传输的信号形式送入信道。信号在信道中传输会受到各种类型的干扰。解调就是把从信道接收到的两种不同频率或不同相位的正弦交流信号还原成数字序列R 。信道译码是根
据信道编码原则,对R 进行译码校验得到与m 对应的m *
。信源译码是根据信源编码规则,变接收信息序列m *
为信息源输出s 的对应值s *
,送入受信者显示或打印等。
30.异步通信和同步通信各有什么特点?
异步通信:设备简单、易实现、按字传信息、效率低。同步通令:设备复杂、对时钟稳定性要求高、效率高。
33.RS —232C 标准接口电路采用什么方式传输信息?对驱动器,接收器有何要求?
非平衡传输方式。驱动器应将TTL 的高电平转为-12~-15V ,将TTL 的低电平转为+12~15V 。接收器为EIA 标准转为TTL 标准。
35.用四位十进数显示的RTU 测量500kV 母线电压,运行时有5%波动。装置中用12位A/D 芯片工作于交流采样方式对变送器输出直流电压进行采样。
求:①求标度变换应取系数K
②整定额定值运行时变送器输出的直流电压u i 。
解:①K=S e D max max
(.=?+==500015%)2047
5250
2047
25647
②U i =
550015%)5002500
525047619?+?==(.
.V
36.用四位十进数显示的RTU 测量500kV 母线电压,运行时有5%波动。装
置中用12位A/D 芯片工作于交流采样方式对变送器输出直流电压进行采样。A/D 芯片基准电压为5V ,(即LSB=2.4414MV)。
求当输入A/D 芯片模拟电压u i =4.6666V 时补码形式的A/D 转换结果?
解:D +=
U i LSB
=
=46666
00024414
1911..
D ==011101110111B
37.用四位十进数显示的RTU 测量500kV 母线电压,运行时有5%波动。若A/D 芯片交流采样方式补码形式的A/D 结果为D=011110011110B 时,当地应显示值是多少?调度端应显示多少?
解:S e =D =·K ==D +·K +
D +=2+4+8+16+128+256+512+1024=1950
∴S e =D +·K +=1950?
500015%)204719505250
2047
5001?+=?=(
当地应显示500.1kV ,调度端应显示500.1kV
38.已知(15,10)循环码的G(x)=x 5+x 4+x 2+1,编出当信息位M=1101010011时的码字。
解:①∵M=1101010011 ∴M(x)=x 9+x 8+x 6+x 4+x+1
②M(x)·x n-k = M(x)·x 15-10=(x 9+x 8+x 6+x 4+x+1)·x 5= x 14+x 13+x 11+x 9+x 6+x 5
③R(x) ≡〔x n-k ·M(x)〕G(x)=〔〕x +x +x +x +x +x 141311965x x x 5421
+++=x 3+x ④F(x) = x n-k ·M(x)+R(x)= x 14+x 13+x 11+x 9+x 6+x 5+x 3+x
⑤F=110101*********
30.用四位十进数显示的RTU 测量110kV 母线电压,运行时有16%波动,若是最大值时12位A/D 转换器交流采样结果Dm=011101000000B ,求该路遥测当地显示值是多少?调度端应显示多少?
解:S e =D =·K ==D +·K +
D +=64+256+512+1024=1856
∴S e =D +·K +=1856?11572047
1276
18562047%)161(1100=?=+?
当地应显示115.7kV ,调度端应显示115.7kV
31.RTU 中12A/D 芯片工作于±10V 交流采样方式,基准电压为10V ,求:当输入模拟电压有效值Ui=3.1013V 时负最大值时补码形式的A/D 结果?(并分别用二进数和十六进数表示)
解:LSB =U 基准/D 最大=10000/2047=4.885mV
D +=
898004885
.01013.32=?=
LSB
i U
原码形式 D -m== 101110000010B, D -mH = -382H 补码形式 D -m=补= 110001111110B, D -mH 补 = 147EH
32.用四位十进数显示的RTU 的1遥测测量某600MW 的发电机的有功功率,超发时可达650MW ,装置中用12位A/D 芯片工作于交流采样方式,基准电压为10V .
求:1.用最大值法求标度变换系数K 1=?
2.整定额定值运行时变送器输出模拟电压有效值u i1=?
解:①K 1 = 175.32047
6500
max
max ==
D e S ②U i1 =
V 23.9650
60010=?
33.已知我国运动系统中常用的(8i+8.8i)缩短循环码为(48.40)码,最小距离
d 0=4,G(x)=x 8+x 2+x+1,若信息多项式M(x)=x 10+x 5+x 4+x 3+x 。 求:1.对应校验位R 的余式R(x)?
2.求出对应M(x)的码多项式F(x)?
3.求对应该信息多项式的码字F?
解:①M(x)= x 10+x 5+x 4+x 3+x
②M(x)·x n-k = M(x)·x 48-40=( x 10+x 5+x 4+x 3+x)·x 8= x 18+x 13+x 12+x 11+x 9
③R(x) ≡〔x n-k ·M(x)〕G(x)=1
121318289x +11x +x +x +x +++x x x 〕〔=x 7+ x 6+ x 5+ x 4+x
④F(x) = x n-k ·M(x)+R(x)= x 18+x 13+x 12+x 11+x 9+ x 7+x 6+x 5+x 4+x
⑤F=(29个0)1000011101011110010
作业 1、什么叫电力系统、电力网及动力系统?电力系统为什么要采用高压输电? 答:把生产、输送、分配和消费电能的各种电气设备连接在一起而组成的整体成为电力系统。 电力系统加上发电厂的动力部分就称为动力系统。 电力系统中输送和分配电能的部分就称为电力网 当输送的功率和距离一定时,线路的电压越高,线路中的电流就越小,所用导线的截面积可以减小,用于导线的投资也越小,同时线路中的功率损耗。电能损耗也相应减少。 2、为什么要规定额定电压?电力线、发电机、变压器和用电设备的额定电压是如何确定的? 答:为了使电力设备生产实现标准化和系列化,方便运行、维修,各种电力设备都规定额定电压。 电力系统的额定电压和用电设备的额定电压相等。 发电机的额定电压比网络的额定电压高5%。 变压器一次绕组和额定电压与网络额定电压相等,但直接与发电 机连接时,其额定电压等于发电机额定电压。变压器二次绕组的额定
电压定义为空载时的额定电压,满载时二次绕组电压应比网络额定电 压咼10%。 3、我国电网的电压等级有哪些? 答:0 . 22kv 、0 . 38kv 、3kv 、6kv 、10kv 、 3 5kv 、11 v 、 220kv 、 330kv 、 500kv 、7 5 0kv 、10 kv 答::10 . 5kv 、121kv 、 2 4 2 kv kv 、 2 1kv 、 kv 、 .6kv 、38 . 5 kv v 、1 kv v 、4 0 kv 4、标出图 电力系统中各元件的额定电压。 1-7 E1-7
0 kv、.5kv kv、6 v、40 .5kv、400kv 作业二 1、一条110kV、的单回输电线路,导线型号为LGJ-150,水平排列,其线间距离为,导线的计算外径为,求输电线路在的参数,并画出等值电路。 对LGJ-150型号导线经查表得,直径d=。 于是有:半径r=17/2=, 单位XX的电阻: r i =「40 =「20 -20)]= 0.21* [1+0.0036(40-20)]= 0.225(0/km) 单位XX的电抗为 D 5040 捲=0.14451 Ig 4 +0.0157 = 0.14451 Ig + 0.0157 = 0.416( O / km ) r 8.5 单位XX的电纳为
电力系统稳定与控制小作业 学院:电气与电子工程学院 年级:2014级研究生 专业:电气工程 姓名:罗慧 学号:20140208080008 指导老师:罗杰
1. 为什么要进行派克变换?简述派克变换的物理含义? 答:派克变换的原因有:(1) 转子的旋转使定、转子绕组间产生相对运动,致使定、转子绕组间的互感系数发生相应的周期性变化。 (2) 转子在磁路上只是分别对于d轴和q轴对称而不是任意对称的,转子的旋转也导致定子各绕组的自感和互感的周期性变化。 ①变换后的电感系数都变为常数,可以假想dd绕组,qq绕组是固定在转子上的,相对转子静止。 ②派克变换阵对定子自感矩阵起到了对角化的作用,并消去了其中的角度变量。Ld,Lq,L0 为其特征根。 ③变换后定子和转子间的互感系数不对称,这是由于派克变换的矩阵不是正交矩阵。 ④Ld为直轴同步电感系数,其值相当于当励磁绕组开路,定子合成磁势产生单纯直轴磁场时,任意一相定子绕组的自感系数。物理意义上理解,它将观察者的角度从静止的定子绕组转移到随转子一同旋转的转子上,从而使得定子绕组自、互感,定、转子绕组间互感变成常数,大大简化了同步电机的原始方程。 派克变换的物理意义:将a、b、c三相静止的绕组通过坐标变换等效为d轴dd绕组、q轴qq绕组,与转子一同旋转 2.派克方程具有怎样的特点? 答:派克方程它具有的特点是,派克方程是将三相电流 i、b i、c i a 变换成了等效的两相电流 i和q i,0dq i=P abc i。如果定子绕组内存在三 d 相不对称的电流,只要是一个平衡的三相系统,即满足
a i + b i + c i =0 当定子三相电流中存在不平衡系统时,即a i +b i +c i ≠0,此时三相电流时三个独立的变量,仅用两个新变量不足以代表原来的三个变量。 这时可以找出a i ='a i +0i ,b i =0'i i b +,0'i i i c c +=的关系,使0'''=++c b a i i i 。0i 为 零轴分量,其值为)(3/10c b a i i i i ++=。三相系统中的对称倍频交流和直流经过派克变换后,所得的d 轴和q 轴分量是基频电流,三相系统的对称基频交流则转化为dq 轴分量中的直流。 3. 为什么要引入暂态电势q E '和暂态电抗d X ',它们具有怎样的物理含义? 答:我们引入暂态电动势'q E 和暂态电抗' d x 是为了暂态分析方便。暂态电动势' q E 在发电机运行状态突变瞬间数值保持不变,可以把突变前后的状态联系起来。 其的物理意义为:暂态电动势' q E 可看成无阻尼绕组发电机暂态过程中虚构的气隙电动势,暂态电抗' d x 是无阻尼绕组发电机在暂态开始瞬间的定子纵轴漏抗。 4. 试比较同步发电机各电动势(Q q q q d E E E E E '''''、、、、)、各电抗 (d q d d q X X X X X '''''、、、、)的大小? 答: ' "" '"" d q d q d q Q q q d x x x x x E E E E E > >>>>>>> 5. 无阻尼绕组同步发电机端突然三相短路时定子、转子、等效绕组(d-d 、q-q )中会出现哪些自由分量的电流?分别以什么时间常数衰减? 答:他们会出现的自由分量电流有:基频交流分量(含强制分量和自
自测题(一)一电力系统的基本知识 一、单项选择题(下面每个小题的四个选项中,只有一个是正确的,请你在答题区填入正确答案的序号,每小题 2.5分,共50分) 1、对电力系统的基本要求是()。 A、保证对用户的供电可靠性和电能质量,提高电力系统运行的经济性,减少对环境的不良影响; B、保证对用户的供电可靠性和电能质量; C、保证对用户的供电可靠性,提高系统运行的经济性; D保证对用户的供电可靠性。 2、停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于()。 A、一级负荷; B、二级负荷; C、三级负荷; D、特级负荷( 3、对于供电可靠性,下述说法中正确的是()。 A、所有负荷都应当做到在任何情况下不中断供电; B、一级和二级负荷应当在任何情况下不中断供电; C、除一级负荷不允许中断供电外,其它负荷随时可以中断供电; D—级负荷在任何情况下都不允许中断供电、二级负荷应尽可 能不停电、三级负荷可以根据系统运行情况随时停电。 4、衡量电能质量的技术指标是()。 A、电压偏移、频率偏移、网损率; B [、电压偏移、频率偏移、电压畸变率; C、厂用电率、燃料消耗率、网损率; D、厂用电率、网损率、
电压畸变率 5、用于电能远距离输送的线路称为()。 A、配电线路; B、直配线路; C、输电线路; D、输配 电线路。 6、关于变压器,下述说法中错误的是() A、对电压进行变化,升高电压满足大容量远距离输电的需要,降低电压满足用电的需求; B、变压器不仅可以对电压大小进行变换,也可以对功率大小进行变换; C、当变压器原边绕组与发电机直接相连时(发电厂升压变压器的低压绕组),变压器原边绕组的额定电压应与发电机额定电压相同; D变压器的副边绕组额定电压一般应为用电设备额定电压的 1.1倍。 7、衡量电力系统运行经济性的主要指标是()。 A、燃料消耗率、厂用电率、网损率; B 、燃料消耗率、建 设投资、网损率; C、网损率、建设投资、电压畸变率; D 、网损率、占地面积、建设投资。 8关于联合电力系统,下述说法中错误的是()。 A、联合电力系统可以更好地合理利用能源; B、在满足负荷要求的情况下,联合电力系统的装机容量可以减 少;
1“四遥”功能:①遥测:远程测量,传输被测变量值.②遥信:远程指示,如告警\开关位置等状态.。对状态信息的远程监视。③遥控:传送改变运行设备状态的命令。④遥调:远程调节,传送改变运行设备参数的命令。 2,实现远程的手段:配置必要的自动装置;设国家调度,大区网调,省级调度和地区调度等各级调度中心。 2两种传输模式:循环传输模式CDT或问答传输模式poling 3五级调度:国家调度、大区网调、省级调度、地区调度和县级调度。 4电力系统调度中心的任务:1 合理调度发电厂出力2 迅速排除故障3 实时了解,决策调整5远程监控:远动技术在电力系统中的应用,使调度员借助遥测和遥信,监视远方运行设备的实时运行状况;借助遥控和遥调,完成对远方运行设备的控制.即远程监视和远程控制。 6,远程信息内容:包括①遥测信息,②遥信信息,③遥控信息,④腰调信息。①分为电量和非电量两类。②用“1”“0”表示出一个遥信对象的两种不同状态。遥测信息称为上行信息。③是传送改变运行设备状态的命令。必须进行返回校核。④传送改变运行设备参数的命令。遥调信息和遥控信息称为下行信息。 7,远程信息传输模式:①循环传输模式CDT②问答传输模式polling。①信息的传送是周期性的,周而复始的,发端不顾及收端的需要,也不要求收端给予回答。②必须由调动主动像厂站端发送查询命令报文,厂站端按调度端的查询要求发送回答报文(按需传送,必须保证有上下行信道。) 8,远东信息的编码:远动信息在传输前,必须按有关规定,把远动信息变换成各种信息字或各种报文。 9,远动信道:传输远动信号的通道。包括专用有线信道,复用电力线载波信道,微波通道,光纤信道,无线电信道等。 10,远动系统的设备:厂站端远动装备,调度端远动装置,远动信道。 11远动系统配置类型:①点对点配置,②多路点对点配置,③多点星形配置,④多点共线配置,⑤多点环形配置。①专用的传输链路想连接。②东故宫各自链路与多个站相连的一种配置。③任何时刻只许一个子站传输数据到主站。④通过一个公共链路与多个子站相连的一种配置。⑤通信链路形成环状,控制中心或主站可以通过两条不同的路径与每个子站通信。12,调度自动化系统的组成:远动子系统,计算机子系统,人机联系子系统。 13,调度自动化系统的功能组成划分为数据采集和监控系统SCADA和能量管理系统EMS. 国家调度运用EMS系统:协调大区网间联络线潮流和运行方式,管理全国电网运行. 大区网调运用EMS:负责超高压网的安全运行,管理电能质量和经济运行水平. 省级调度运用EMS:负责省网的安全运行,管理电能质量和经济运行水平。 地区调度:SCADA系统,分散收集处理信息,集中调度。 县级调度:SCADA系统.主要进行负荷管理. 14,通信方式:1 单工通信 2 半双工通信3 全双工通信 15,远动信息传输系统:远动信息—>远动装置→数字信号(二进制)→远动信道→输出16,数字通信系统的质量:主要指标:1 信号传输的有效性(传输速率)2 信号传输的可靠性(差错率) 17,串行通信及传输控制规程:异步通信、同步通信、传输控制规程 18,远动信息的循环式传输规约:1 帧结构2 信息字结构3 传输规则 19,帧结构:1 以同步字开头2有控制字3一般均有信息字4帧长度可变 20,信息字结构:1 功能码2 信息数据3 校验码 21,远动信息的问答式传输规约:1 称Polling远动规约2 传送均为报文3 异步通信方式22,信道编码—称为抗干扰编码
一、解释下列名词和术语 1、能量管理系统:EMS主要包括SCADA系统和高级应用软件。高级应用软件从发电和输配电的角度来分,发电部分包括AGC等,输配电部分包括潮流计算、状态估计、安全分析及无功优化。其功能是根据电力系统的各种两侧信息,估计出电力系统当前的运行状态。 2、支路潮流状态估计:进行状态估计所需的原始信息只取支路潮流量测量,而不用节点量。在计算推导过程中,将支路功率转变成支路两端电压差的量,最后得到与基本加权最小二乘法类似的迭代修正公式。 3、不良数据:误差特别大的数据。由于种种原因(如系统维护不及时等),电力系统的遥测结果可能远离其真值,其遥信结果也可能有错误,这些量测称为坏数据或不良数据; 4、状态估计:利用实时量测系统的冗余度提高系统的运行能力,自动排除随机干扰引起的错误信息,估计或预报系统的运行状态。 5、冗余度:全系统独立量测量与状态量数目之比,一般为1.5-3.0 6、最小二乘法:以量测值z和测量估计值之差的平方和最小为目标准则的估计方法。 7、静态等值:在一定稳态条件下,内部系统保持不变,而把外部系统用简化网络来代替,这种与潮流计算,静态安全分析有关的简化等值方法就是电力系统的静态等值; 8、静态安全分析:电力系统的静态安全分析只考虑事故后系统重新进入新稳定运行情况的安全性,而不考虑从当前运行状态向事故后新稳定运行状态转变的暂态过程,其主要内容包括预想事故评定、自动事故选择以及预防控制。 9、预想事故自动筛选:静态安全分析中,先用简化潮流计算方法对预想事故集中的每一个事故进行近似计算,剔除明显不会引起安全问题的预想事故,且按事故的严重性进行排序,组成预想事故一览表,然后用更精确的潮流算法对表中的事故依次进行分析 10、电力系统安全稳定控制的目的:实现正常运行情况和偶然事故情况下都能保证电网各运行参数均在允许范围内,安全、可靠的向用户供给质量合格的电能。也就是说,电力系统运行是必须满足两个约束条件:等式约束条件和不等式约束条件。 11、小扰动稳定性/静态稳定性:如果对于某个静态运行条件,系统是静态稳定的,那么当受到任何扰动后,系统达到一个与发生扰动前相同或接近的运行状态。这种稳定性即称为小扰动稳定性。也可以称为静态稳定性。 12、暂态稳定性/大扰动稳定性:如果对于某个静态运行条件及某种干扰,系统是暂态稳定的,那么当经历这个扰动后系统可以达到一个可以接受的正常的稳态运行状态。 13、动态稳定性:指电力系统受到小的或大的扰动后,在自动调节和控制装置的作用下,保持长过程的运行稳定性的能力。 14、极限切除角:保持暂态稳定前提下最大运行切除角,即最大可能的减速面积与加速面积大小相等的稳定极限情况下的切除角。 15 常规潮流计算的任务:根据给定的运行条件和网络结构确定整个系统的运行状态,如各母线电压,网络中的功率分布以及功率损耗。 16 静态特性:在潮流计算时计及电压变化对各节点负荷的影响。
练习二:单项选择题 1、通过10输电线接入系统的发电机的额定电压是()。 A 10 B 10.5 C11 (答案:B) 2、根据用户对()的不同要求,目前我国将负荷分为三级。 A 供电电压等级 B 供电经济性 C供电可靠性 (答案:C) 3、为了适应电力系统运行调节的需要,通常在变压器的()上设计制造了分接抽头。 A 高压绕组 B中压绕组 C低压绕组 (答案:A) 4、采用分裂导线可()输电线电抗。 A 增大 B 减小 C保持不变 (答案:B) 5、在有名单位制中,功率的表达式为( ) A 1.732×V×I B ×I C 3×V×I (答案:A) 6、电力系统的中性点是指( ) A变压器的中性点 B星形接线变压器的中性点 C发电机的中性点 D B和C (答案:D)
7、我国电力系统的额定电压等级为( ) A 3、6、10、35、110、220() B 3、6、10、35、66、110、220() C 3、6、10、110、220、330() D 3、6、10、35、60、110、220、330、500() (答案:D) 8、计算短路后任意时刻短路电流周期分量时,需要用到()。 A.互阻抗 B.转移阻抗 C.计算电抗 (答案:C) 9、冲击电流是短路电流()。 A.最大瞬时值 B.最小瞬时值 C.有效值 (答案:A) 10、短路电流周期分量的标么值与()有关。 A.转移电抗和短路时间 B.计算电抗和短路点距离 C.计算电抗和短路时间 (答案:C) 11、在系统发生短路时,异步电动机()向系统提供短路电流。 A.绝对不 B.一直 C.有时 (答案:C) 12、对于静止元件来说,其()。 A 正序电抗=负序电抗 B正序电抗=零序电抗 C负序电抗=零序电抗 (答案:A) 13、有架空地线的输电线的零序电抗()无架空地线的输电线的零序电抗。
电力系统远动技术----远动终端RTU概述 远动终端RTU概述 一、RTU定义 "远动终端:电网调度自动化系统中安装在发电厂、变电站的一种具有四遥远动功能的自动化设备。远动装置=远方终端=远动终端=RTU(Remote Terminal Unit)。"RTU在电网调度自动化系统中具有重要的作用。(系统结构:调度端SCADA/EMS +远动信道+厂站端RTU)。 二、RTU发展概述 ① 60~70年代,硬件式远动装置:晶体管或集成电路构成的无触点远动装置WYZ 或者数字式综合远动型远动装置SZY,均属于布线逻辑式远动装置,所有功能均由逻辑电路实现,现已经基本淘汰。 ② 80年代后,软件式远动装置:基于微机原理构成的远动装置(微机远动装置),功能由软件程序实现,具有功能强、可扩充性好、结构简单、稳定可靠等优点,得到普及应用。 三、RTU的功能概述 "远方功能:RTU与调度中心之间通过远距离信息传输所完成的监控功能。 ① 遥测(YC,Tele-measurement):远程量测值。RTU将采集到的厂站运行参数按规约传送给调度中心(上传)。包括:P、Q、U、I、档位、温度等,容量达几十到上百个(路)。另外还包括2类特殊YC: a) 数字值(Digital Measured Value):RTU以数字量的形式直接接收后上传。如频率、水库水位等。 b) 记数脉冲(Counter Pulse):单独的采集(电路)板。主要指RTU采集的反映电能量的脉冲记数。容量可达几十路电度量。 ② 遥信(YX,Tele-indication, Tele-signalization):远程状态信号。RTU 将采集到的厂站设备运行状态按规约传送给调度中心(上传)。包括:断路器和隔离刀闸的位置信号、继电保护和自动装置的位置信号、发电机和远动设备的运行状态等。容量达几十到几百个。 ③ 遥控(YK,Tele-command):远程命令。调度中心发给RTU的改变设备运行状态的命令。 包括:操作厂站各电压回路的断路器、投切补偿电容器和电抗器、发电机组的启停等。容量可达几十个设备。 ④ 遥调(YT,Tele-adjusting):远程调节命令。调度中心发给RTU的调整设备运行参数的命令。包括:改变变压器分接头位置(调压)、改变发电机组P 或Q的整定值(调节出力)、自动装置整定值的设定等。容量可达几个到十几个设备。 ⑤ 事故数据: a) 事件顺序记录(SOE:Sequence Of Event recording):实时检测遥信变位(YXBW)(带时标的遥信),立即记录变位时刻、变位设备序号、变位状态等组成SOE优先传送(CDT下)。 b) 事故追忆(PDR:Post Disturbance Review):冻结某时刻全网的重要的遥
Int 第一章电力系统的基础概念 1-3 解: (核心内容:P4 表1-1 P5 图1-2) (1) 发电机及各变压器高、低压绕组的额定电压: 发电机:G : kv kv 5.10%)51(10=+? 变压器:T1: kv kv V N T 5.10%)51(10)1(1=+?= kv kv V N T 242%)101(220)2(1=+?= 变压器:T2: kv V N T 220)1(2= kv kv V N T 121%)101(110)2(2=+?= kv kv V N T 5.38%)101(35)3(2=+?= 变压器:T3: kv V N T 35)1(3= kv kv V N T 6.6%)101(6)2(3=+?= 若考虑到3-10Kv 电压等级线路不会太长,T3也可以写为: kv V N T 35)1(3= 3(2)6(15%) 6.3T N V kv kv =?+= 标号注意:1、单位 2、下脚标写法
(2) 低压侧的额定电压 高压侧的额定电压 变压器的额定变比= : T1: 5.10242) 1(1)2(11= = N T N T N V V K T2: 121220) 2(2)1(2)21(2= = -N T N T N T V V K 5.38220) 3(2)1(2)31(2= = -N T N T N T V V K 2(2)2(23)2(3) 12138.5T N T N T N V K V -= = 变压器的额定变比可记为:220/121/38.5 T3: 6.635) 2(3)1(33= = N T N T N V V K 或 3(1)33(2) 356.3T N N T N V K V = = 变比注意:1、顺序为 高/中/低 2、不必计算结果 (3) 1T 变压器运行于+5%抽头时: T1(2)) 1T1(1) V 242(15%)254V 10.5 10.5T K ?+= = = 2T 变压器运行于主抽头,变压器的实际变比等于额定变比,即5.38121220 3T 变压器运行于-2.5%抽头:
(单选题)1: 根据元件约束及拓扑约束建立一组方程,并求满足该组方程的变量解的分析方法称为:()。 A: 解析法 B: 图解法 C: 网络法 D: 变量法 正确答案: (单选题)2: 高斯消元法是()直接解决法中最优秀的解法之一。 A: 线性方程 B: 非线性方程 C: 微分方程 D: 积分方程 正确答案: (单选题)3: 反射系数越小,输入阻抗与电源内阻相差越()。 A: 大 B: 小 C: 先小后大 D: 先大后小 正确答案: (单选题)4: 节点导纳矩阵行和列中元素之和为()。 A: 0 B: 1 C: 2 D: 3 正确答案: (单选题)5: 任意响应的变换式都是各激励变换式的()。 A: 线性组合 B: 非线性组合 C: 正弦函数 D: 余弦函数 正确答案: (单选题)6: 对一般大规模的电路来讲,元件的数目是节点数目的()。 A: 1~2倍 B: 2~4倍 C: 4~6倍 D: 6~8倍 正确答案: (单选题)7: PSpice交流分析中所有参量和变量均为:()。
A: 正数 B: 负数 C: 实数 D: 复数 正确答案: (单选题)8: 基尔霍夫定律使电路受到()约束。 A: 时域 B: 频域 C: 拓扑 D: 电流 正确答案: (单选题)9: 当终端开路时,终端反射系数为:()。 A: 0 B: 1 C: 2 D: 3 正确答案: (单选题)10: 理想运算放大器的频带范围是:()。 A: 0~∞ B: 0~100 C: 0~1000 D: 0~10000 正确答案: (多选题)11: 开关电容滤波器包含:()。 A: MOS开关 B: MOS运放 C: 电容 D: 电阻 正确答案: (多选题)12: 在电路分析与设计中,所采用的归一化方法主要是对()同时归一化。A: 电压 B: 电流 C: 频率 D: 阻抗 正确答案: (多选题)13: 拉普拉斯变换法求解时域解的全过程是:()。 A: 将一给定的时域方程对应到复变量域的代数方程 B: 求s域解
作业一 1、什么叫电力系统、电力网及动力系统?电力系统为什么要采用高压输电? 答:把生产、输送、分配和消费电能的各种电气设备连接在一起而组成的整体成为电力系统。 电力系统加上发电厂的动力部分就称为动力系统。 电力系统中输送和分配电能的部分就称为电力网 当输送的功率和距离一定时,线路的电压越高,线路中的电流就越小,所用导线的截面积可以减小,用于导线的投资也越小,同时线路中的功率损耗。电能损耗也相应减少。 2、为什么要规定额定电压?电力线、发电机、变压器和用电设备的额定电压是如何确定的?答:为了使电力设备生产实现标准化和系列化,方便运行、维修,各种电力设备都规定额定电压。 电力系统的额定电压和用电设备的额定电压相等。 发电机的额定电压比网络的额定电压高5%。 变压器一次绕组和额定电压与网络额定电压相等,但直接与发电机连接时,其额定电压等于发电机额定电压。变压器二次绕组的额定电压定义为空载时的额定电压,满载时二次绕组电压应比网络额定电压高10%。 3、我国电网的电压等级有哪些? 答:0.22kv、0.38kv、3kv、6kv、10kv、35kv、110kv、220kv、330kv、500kv、750kv、1000kv 4、标出图1-7电力系统中各元件的额定电压。 T:10.5kv、121kv、242kv 答: 1 T:220kv、121kv、 2 T:110kv、6.6kv、38.5kv 3 T:35kv、11kv 4 T:10kv、400kv 5 T:110kv、38.5kv 6
7T :35kv、66kv 8T :6kv、400kv 9T :10.5kv、400kv 作业二 1、一条110kV 、80km 的单回输电线路,导线型号为LGJ-150,水平排列,其线间距离为4m ,导线的计算外径为17mm,求输电线路在40°C 的参数,并画出等值电路。 解: 对LGJ-150型号导线经查表得,直径d=17mm,km 2 mm 5.31Ω=ρ。 于是有:半径r=17/2=8.5mm ,mm m D D D D ca bc ab 504004.5424433m ==???== 单位长度的电阻:2031.5 r 0.21(/)150 km s ρ == =Ω ()()()140201200.21*10.003640200.225/r r r t km α==+-=+-=Ω???????? 单位长度的电抗为 m 15040 0.144510.01570.144510.01570.416(/)8.5 D x lg lg km r =+=+=Ω 单位长度的电纳为 ()66617.587.58b *10*10 2.73*10/5040 lg lg 8.5m S km D r ---= == 集中参数为 ()1r 0.0225*8018R l ===Ω ()1x 0.416*8033.3X l ===Ω ()641b 2.73*10*80 2.18*10B l S --=== ()41.09*102 B S -= 等值电路如图1所示 1833.3j +Ω 4S -
1.遥测即远程测量:应用远程通信技术进行信息传输,实现对远方运行设备的监视和控制。遥信即远程指示;远程信号:对诸如告警情况、开关位置或阀门位置这样的状态信息的远程监视。遥控即远程命令:应用远程通信技术,使运行设备的状态产生变化。遥调即远程调节:对具有两个以上状态的运行设备进行控制的远程命令。 2.远动技术是一门综合性的应用技术,它的基本原理包括数据传输原理、编码理论、信号转换技术原理、计算机原理等。远动配置是指主站与若干子站以及连接这些站的传输链路的组合体。远动系统是指对广阔地区的生产过程进行监视和控制的系统,它包括对必需的过程信息的采集、处理、传输和显示、执行等全部的设备与功能。 3.误码率:错误接收的码元数与传送的总码元数之比。用Pe表示。误比特率:错误接收的信息量与传送信息总量之比。用Peb表示。在远动系统中,为了正确的传送和接收信息,必须有一套关于信息传输顺序、信息格式和信息内容等的约定,这一套约定称为规约或协议。 4.当同步字在信道中受到干扰,使其中某些码元发生变位,致使收端检测不出同步字,称为漏同步。当接收到的信息序列中,出现与同步字相同的码序列时,在对同步字检测时会把它误判为同步字,造成假同步。收发两端发送时钟和接收时钟的相位差<∏时,数字锁相电路在工作过程中,通过相位调整,会使两者的相位差继续增加,直到≈2∏,造成两端时序错一位,这种情况称为反校。 5.事件指的是运行设备状态的变化,如开关所处的闭合或断开状态的变化,保护所处的正常或告警状态的变化。事件顺序记录是指开关或继电保护动作时,按动作的时间先后顺序进行的记录。事件分辨率指能正确区分事件发生顺序的最小时间间隔。 6.完成一次A/D转换所需的时间,称为转换时间,其倒数称为转换速率。 7.数字滤波就是在计算机中用一定的计算方法对输入信号的量化数据进行数学处理,减少干扰在有用信号中的比重,提高信号的真实性。死区计算是对连续变化的模拟量规定一个较小的变化范围。当模拟量在这个规定的范围内变化时,认为该模拟量没有变化,这个期间模拟量的值用原值表示,这个规定的范围称为死区;对电力系统中每一个运行参数量用上限值和下限值来规定其允许的运行范围,用这些量的实时运行值与其限值作比较,一旦发现某一量超出允许范围即判为越限,可能是越上限或越下限。这时,一方面要对这一重置越限标志,另一方面要发出信号,这一功能称为越限比较 8.标度变换又称为乘系数,是将A/D转换结果的无量纲数字量还原成有量纲的实际值的换算方法;标度转换后的数据已经代表了遥测量的实际值,但此数据是以二进制数表示的。在某些场合还应再转换为十进制,这就需要二一十转换;电力系统在运行过程中随时可能发生事故,把事故发生前后的一段时间内遥测数据的变化情况保存下来,为今后的事故分析提供原始依据,这就是事故追忆功能。 9.直流采样是将直流的电压信号经模/数转换后得到数字量,数字量的值与直流信号的大小成正比。直接对交流电压、电流进行采样,用软件完成各类电量变送器的功能,从而获得全部电量信息,这就是交流采样要完成的工作。交流采样是将连续的周期信号离散化,用一定的算法对离散时间信号进行分析,计算出所需的信息。交流采样与直流采样比较:数据获取速度上直流采样优于交流采样。响应速度上交流采样优于直流采样。另外交流采样还可以分析出谐波含量,投资小、配置灵活、扩展方便,这些都是直流采样望尘莫及的。 10.计算机网络是指通过数据通信系统把地理上分散的、有独立处理能力的计算机系统连接起来,依靠功能完善的网络软件实现网络资源共享的一种计算机系统。 11.调度自动化系统的可靠性由远动系统的可靠性和计算机系统的可靠性来保证。它包括设备的可靠性和数据传输的可靠性。系统或设备的可靠性是指系统或设备在一定时间内和一定的条件下完成所要求功能的能力。通常以平均无故障工作时间(MTBF)来衡量,数据传输的可靠性通常用比特差错率来衡量,比特差错率定义为接受比特不同于相应发送比特的数目,与总发送比特数之比。实时性可以用总传送时间、总响应时间来说明。总传送时间是从发送站事件发生起,到接收站显示为止,事件信息经历的时间。总响应时间是从发送站的事件启动开始、至接收到接收站反送响应为止之间的时间间隔。数据的准确性可以用总准确度、正确率、合格率等进行衡量。 12.MTBF平均无故障工作时间指系统或设备在规定寿命期限内、在规定条件下、相邻失效之间的持续时间的平均值,也就是平均故障间隔时间。
电力系统远动50题
————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:
1、什么是远程监控或远动 远动就是应用通信技术对远方的运行设备进行监视和控制,以实现远程测量、远程信号、远程控制和远程调节等各种功能。 3、电力系统远动的主要任务是什么? 电力系统远动的主要任务是:将表征电力系统运行状态和各发电厂、变电所的有关实时信息采集到调度中心;把调度中心的命令发往发电厂和变电站,对设备进行控制和调节。 4、远动系统的四项基本功能有哪些?远动系统还有哪些功能? 遥测、遥信、遥调、遥控是远动的四项基本功能。此外还有事件记录顺序、事故追忆,此外为了保障远动装置的运行和便于维护,还具有自检查、自诊断的功能。 5、什么是yc、yx、yk、及yt? 从发电厂和变电所发往调度控制中心的信息有测量量和状态量等,例如有功功率、无功功率、电压、电流、频率、水库的水位等是测量量,断路器或隔离开关的位置是闭合还是断开状态,继电保护的继电器是否处于动作状态,自动装置是处于投入还是退出工作状态等是状态量。用远程通信技术传送被测参量的测量值称为远程测量,简称遥测。对状态量进行远程监视称为远程信号,简称遥信。对于具有两个确定状态的运行设备进行操作的远程命令称为远程控制,简称遥控。对于具有两个以上状态的运行设备发出的远程命令称为远程调节,简称遥调。6、什么是主站、子站及RTU? 主站也称控制站,它是对子站实现远程监控的站;子站也称受控站,它是受主站监视的或受主站监视且控制的站;远程终端设备(RTU)是安装在远程现场的电子设备,用来监视和测量安装在远程现场的传感器和设备。 7、什么是上行信息、下行信息、上行信道及下行信道? 遥测信息和遥信信息从发电厂和变电站向调度中心传送,也可以从下级调度中心向上级调度中心转发,通常称他们为上行信息,所用的信道为上行信道。遥控信息和遥调信息从调度中心向发电厂和变电站传送,也可以从上级调度中心通过下级调度中心转送称为下行信息,所用的信道为下行信道。 8、远动系统由哪三部分组成? 控制站、被控制站、远动信道三部分。 9、远动系统基本结构中yc、yx部分和yk、yt部分有何不同? YC、YX部分和YK、YT部分的传送信息的方向是相反的。YC、YX部分中信息即被测物理量。状态量是厂站端向调度端传送的。YK、YT中是指调度端向厂站端传送遥控、遥调命令并执行的过程。 10、简述按消息传送的方向和时间来分的数字通信系统三种方式? 数字通信系统的工作方式按照消息传送的方向和时间,可分为单工通信半双工通信和全双工通信。 11、什么是二元制信号、四元制信号?采用二元制信号和采用四元制信号各有什么优缺点? 每一个码元只有2个状态的信号称为二元制信号。每一个码元只有4个状态的信号称为四元制信号。(1). 码宽相同时,四元制信号信息速率高一倍。(2). 在峰值相同时,二元制信号抗干扰能力更强。(3). 数字信号与电脉冲信号的相互转换时,二元制信号更容易。 12、什么是码元传输速率、信息传输速率?两者有什么关系?传输码元宽度为t的二元制信号,码元传输速率、信息传输速率分别为多少?传输码元宽度为 t
第1章 章后习题解析 1.1 一只“100Ω、100 W ”的电阻与120 V 电源相串联,至少要串入多大的电阻 R 才能使该电阻正常工作?电阻R 上消耗的功率又为多少? 解:电阻允许通过的最大电流为 1100 100'=== R P I A 所以应有 1120100=+R ,由此可解得:Ω=-=201001 120 R 电阻R 上消耗的功率为 P =12×20=20W 1.2 图1.27(a )、(b )电路中,若让I =0.6A ,R =? 图1.27(c )、(d )电路中,若让U =0.6V ,R =? 解:(a)图电路中,3Ω电阻中通过的电流为 I ˊ=2-0.6=1.4A R 与3Ω电阻相并联,端电压相同且为 U =1.4×3=4.2V 所以 R =4.2÷0.6=7Ω (b)图电路中,3Ω电阻中通过的电流为 I ˊ=3÷3=1A R 与3Ω电阻相并联,端电压相同,因此 R =3÷0.6=5Ω (c)图电路中,R 与3Ω电阻相串联,通过的电流相同,因此 R =0.6÷2=0.3Ω (d)图电路中,3Ω电阻两端的电压为 U ˊ=3-0.6=2.4V R 与3Ω电阻相串联,通过的电流相同且为 I =2.4÷3=0.8A 所以 R =0.6÷0.8=0.75Ω 1.3 两个额定值分别是“110V ,40W ”“110V ,100W ”的灯泡,能否串联后接到220V 的电源上使用?如果两只灯泡的额定功率相同时又如何? 解:两个额定电压值相同、额定功率不等的灯泡,其灯丝电阻是不同的,“110V ,40W ”灯泡的灯丝电阻为: Ω===5.30240 1102 240 P U R ;“110V ,100W ”灯泡的灯丝电阻为:Ω===121100 1102 2100P U R ,若串联后接在220V 的电源上时,其通过两灯泡的电流相同,且 为:52.01215.302220 ≈+=I A ,因此40W 灯泡两端实际所加电压为: 3.1575.30252.040=?=U V ,显然这个电压超过了灯泡的额定值,而100 W 灯泡两端实际 所加电压为:U 100=0.52×121=62.92V ,其实际电压低于额定值而不能正常工作,因此,这两个功 2A 3Ω R 3Ω 2A Ω + U - + 3V - Ω + U - + 3V - 图1.27 习题1.2电路图 + - U S R I S (a ) + - U S R I S (b) 图1.28 习题1.4电路图 A A
2、停电有可能导致人员伤亡或主要生产设备损坏的用户的用电设备属于( )。 A 、一级负荷; B 、二级负荷; C 、三级负荷; D 、特级负荷。 4、衡量电能质量的技术指标是( )。 A 、电压偏移、频率偏移、网损率; B 、电压偏移、频率偏移、电压畸变率; C 、厂用电率、燃料消耗率、网损率; D 、厂用电率、网损率、电压畸变率 5、用于电能远距离输送的线路称为( )。 A 、配电线路; B 、直配线路; C 、输电线路; D 、输配电线路。 7、衡量电力系统运行经济性的主要指标是( )。 A 、燃料消耗率、厂用电率、网损率; B 、燃料消耗率、建设投资、网损率; C 、网损率、建设投资、电压畸变率; D 、网损率、占地面积、建设投资。 8、关于联合电力系统,下述说法中错误的是( )。 A 、联合电力系统可以更好地合理利用能源; B 、在满足负荷要求的情况下,联合电力系统的装机容量可以减少; C 、联合电力系统可以提高供电可靠性和电能质量; D 、联合电力系统不利于装设效率较高的大容量机组。 9、我国目前电力系统的最高电压等级是( )。 A 、交流500kv ,直流kv 500±; B 、交流750kv ,直流kv 500±; C 、交流500kv ,直流kv 800±;; D 、交流1000kv ,直流kv 800±。 10、用于连接220kv 和110kv 两个电压等级的降压变压器,其两侧绕组的额定电压应为( )。 A 、220kv 、110kv ; B 、220kv 、115kv ; C 、242Kv 、121Kv ; D 、220kv 、121kv 。 11、对于一级负荷比例比较大的电力用户,应采用的电力系统接线方式为( )。 A 、单电源双回路放射式; B 、双电源供电方式; C 、单回路放射式接线; D 、单回路放射式或单电源双回路放射式。 12、关于单电源环形供电网络,下述说法中正确的是( )。 A 、供电可靠性差、正常运行方式下电压质量好; B 、供电可靠性高、正常运行及线路检修(开环运行)情况下都有好的电压质量; C 、供电可靠性高、正常运行情况下具有较好的电压质量,但在线路检修时可能出现电压质量较差的情况; D 、供电可靠性高,但电压质量较差。 13、关于各种电压等级在输配电网络中的应用,下述说法中错误的是( )。 A 、交流500kv 通常用于区域电力系统的输电网络; B 、交流220kv 通常用于地方电力系统的输电网络; C 、交流35kv 及以下电压等级通常用于配电网络; D 、除10kv 电压等级用于配电网络外,10kv 以上的电压等级都只能用于输电网络。 14、110kv 及以上电力系统应采用的中性点运行方式为( )。 A 、直接接地; B 、不接地; C 、经消弧线圈接地; D 、不接地或经消弧线圈接地。 16、110kv 及以上电力系统中,架空输电线路全线架设避雷线的目的是( )。
1、什么是电力系统远动? 答:远动-利用远程通信技术,进行信息传输,实现对远方运行设备的监视和控制。即四遥功能。(1)遥测:远程测量,传输被测变量值(电量或非电量).如实时母线电压(2)遥信:远程指示,如告警\ 开关位置等状态发电机空转/运行(3)遥控(4)遥调,如断路器投切机端负荷增加/减少 2、远动信息传输模式:循环传输模式或问答传输模式 3、远动信息的循环式传输规约:①帧结构②信息字结构③传输规则 4、远动信息的问答式传输规约:①称Polling远动规约②传送均为报文③异步通信方式 5、远动信息的编码:按规约,把远动信息变换成各种信息字或各种报文. 6、远动信道:传输远动信号的通道. 7、远动系统的设备:厂站端远动装置、调度端远动装置、远动信道 8、远动系统配置类型:点对点、多路点对点、多点星形、多点共线、多点环形配置 9、远动系统通信方式:单工通信、半双工通信、全双工通信 10、数字通信系统:远动信息→远动装置→数字信号(二进制)→远动信道→输出 11、串行通信及传输控制规程:①异步通信②同步通信③传输控制规程 12、通信信道:输电线路、无线电调度、微波/卫星/光纤信道 13、实现远动的手段:①配备必要自动装置②设国家调度/大区网调/省级调度和地区调度等各级调 度中心 14、数字通信系统的质量主要指标:①信号传输的有效性(传输速率) ②信号传输的可靠性(差错率) 15、电力系统调度中心的任务:①合理调度发电厂出力②迅速排除故障③实时了解,决策调整 16、调度自动化系统 ⑴组成:远动子系统、计算机子系统、人机联系子系统 ⑵功能组成:数据采集和监控(SCADA)和能量管理系统(EMS) ⑶五级调度: ①国家调度:调度自动化系统EMS系统.协调大区网间联络线潮流和运行方式,管理全国电网运 行. ②大区网调:EMS.负责超高压网的安全运行,管理电能质量和经济运行水平. ③省级调度:EMS.负责省网的安全运行,管理电能质量和经济运行水平. ④地区调度:SCADA系统.分散收集处理信息,集中调度. ⑤县级调度:SCADA系统.主要进行负荷管理. 17、信道编码作用:抗干扰 18、码距:101、010为3(对应的不同码数)11111重量为5(非零码元个数)最大似然译码: 000开关合111开关分闸110表分闸奇偶校验码---奇(偶):包含这个码在内1个数为奇(偶) 19、信源编码:对信息源发出的模拟信号进行模数转换{0、1为码元00001111为码字(整体)} 20、线性分组码=非零码字的最小重量 21、三相短路故障和正常运行时,系统里面是正序。 单相接地故障时候,系统有正序负序和零序分量。 两相短路故障时候,系统有正序和负序分量。 两相短路接地故障时,系统有正序负序和零序分量。 单相接地短路:故障相正序、负序、零序电流相等两相短路:故障点零序电流为零,正序和负序电流互为相反数两相短路接地:故障点正序、负序、零序电流均有三相对称短路:只有正序三相对称接地短路:有正序和零序三相不对称短路:有正序和负序三相不对称接地短路:有正序负序和零序
1 第一章 现代电力系统的主要特点, 电网互联的优点及带来的问题, 电力系统的运行状态及运行状态带来的好处。电力系统分析概述。 第二章 电力网络的基本概念 结点电压方程,关联矩阵, 用关联矩阵与支路参数确定结点电压方程,变压器和移向器的等值电路, 节点导纳矩阵, 第三章 常规潮流计算的任务、应用、, 对潮流计算的基本要求, 潮流计算的方法, 电力系统数学表述, 潮流计算问题的最基本方程式 潮流计算的借点类型, 节点功率方程及其表示形式, 潮流计算高斯赛德尔发。 牛顿拉弗逊法, 潮流计算的PQ分解法, 保留非线性潮流算法, 最小化潮流算法(潮流计算和非线性规划潮), 潮流计算的自动调整, PV节点无功功率越界的处理,PQ节点电压越界的处理,带负荷调压变压器抽头的调整,负荷特性的考虑,互联系统区域间交换功率控制 最优潮流计算 最优潮流和基本潮流的比较,最优潮流计算的算法,最优潮流的数学模型,(目标函数,约束条件),最优潮流计算的简化梯度算法,(迭代求解算法的基本要点),最优潮流的牛顿算法, 交直流电力系统的潮流计算 直流输电的应用 交直流电力系统的潮流计算的特点 交流系统和直流系统的分解 交流系统部分的模型 直流系统部分的模型 直流电力系统模型 直流系统标幺值,直流电力系统方程式,(换流站,及其控制方式) 交直流电力系统潮流算法 联合求解法和交替求解法 直流潮流数学模型 第四章故障类型及分析 双轴变换-派克变换及正交派克变换 两相变换-克拉克变换 顺势对称分量变换(120 +-0)对称分量变换 坐标变换的运用 网络方程网络中的电源模型 不对称短路故障的边界条件 短路故障通用复合序网 断线故障通用负荷序网 两端口网络方程 阻抗行参数方程(有源无源)导纳型参数方程(有源无源)混合型参数方程 复杂故障分析 第五章 状态的确定(状态估计 量测误差随机干扰测量装置在数量上或种类上的限制 电力系统状态估计的功能流程 对量测量的数量要求 状态估计与常规潮流计算比较 条件不同模型和方程数的不同求解的数学方法不同 电力系统运行状态的表征与可观察性 量测方程五种基本测量方式状态估计误差的原因高斯白噪声型的随机误差噪声响亮 电力系统状态的可观察性 最小二乘估计最小方差估计的概念 h(x)为线性函数时的最小二乘准则、h(x)为非线性函数时的最小二乘准则及步骤 快速解耦状态估计算法 支路潮流状态估计法 递推状态估计 追踪估计、估计的目标函数递推估计公式第六章 电力系统安全性 实时安全监控功能结构 安全性、稳定性和可靠性