文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 24.给水排水及采暖工程施工质量监理实施细则

24.给水排水及采暖工程施工质量监理实施细则

24.给水排水及采暖工程施工质量监理实施细则
24.给水排水及采暖工程施工质量监理实施细则

方大2上上城工程

给水排水及采暖工程

编制:

审批:

编制单位:江西省恒信建设工程监理咨询有限公司

二0一二年十月

一、工程概况:

1、工程名称:方大2上上城工程

2、工程地址:南昌市高新开发区创新一路。

3、工程总投资:约亿元

4、建设单位:江西方大房地产开发有限公司。

5、设计单位:中国建筑上海设计研究院有限公司。

6、勘察单位:华东岩土工程有限公司。

7、施工单位:华升建设工程有限公司江西分公司、中恒建设工程集团有限公司、江西省安装工程有限公司、中国第四冶金建设工程集团有限公司

8、工期总日历天:天。

9、工程概况:

方大上上城位于南昌高新开发区艾溪湖大桥以东紫阳大道以北,本工程建筑占地面积约85742平方米,总面积约293745.53平方米(其中地下面积81675.16平方米),住宅27栋,商业3栋,其中Y1--Y12楼为6+1层,异形框架柱框架剪力墙结构,天然地基独立基础;1、2、5、6、11、14、15号楼为11层,框架剪力墙结构,桩--墙下条形基础,预应力混凝土管桩;3、4、7、8、9、10、12、13号楼为33层,剪力墙结构,桩筏基础,锤击式钻孔灌注桩;商业S1一栋单层框架结构;商业S2、S3两栋为两层框架结构,天然地基独立基础。地下室顶板采用无梁预应力混凝土结构;设计使用年限50年,建筑结构的安全等级为二级,建筑基础设计等级为甲级,建筑抗震设防类别为标准设防,抗震等级:框架四级,剪力墙三级。

工程合同采用平行承包模式,一标段施工单位为华升建设工程有限公司江西分公司,承建S3、9、10、12、13号楼;二标段施工单位为中恒建设工程集团有限公司,承建S2、3、4、7、8号楼;三标段施工单位为江西省安装工程有限公司,承建6、11、14、15、Y7--Y12号楼;四标段施工单位为中国冶金第四建设工程集团有限公司,承建S1、1、2、5、Y1--Y6号楼。

1给水系统

1.1建筑给水工程质量要求

1.1.1室内给水管道及配件安装工程,质量要求符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量规

1.1.2室内给水管道附件及卫生部器具给水配件安装工程,质量要求符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范这》(GB50242-2002)规定。

1.1.3室内热水管道及配件安装工程,质量要求符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验

1.2建筑给水工程监理预控内容

1.2.1审核设计图纸,组织施工图纸的设计交底会。

审核和熟悉施工图纸,了解工程特点和工程质量的要求。将设计图纸中影响施工进行、图纸差错和工程质量等问题汇总记录形成文件。并及时组织设计交底会会议,做好设计变更和工程洽商等图纸预控审核工作。

1.2.2审核承包单位提交监理的施工方案及技术交底。

承包单位编写的施工方案必须经监理工程师审核批准后方可进行施工。施工单位必须认真执行,不得擅自改动。必要时进行样板试验引路。

1.2.3对分包单位的资质,施工管理人员、技术人员的资格,先烈技术工种的上岗证要进行审核。

1.2.4安装开始之前,应对土建工程的基面进行验收,对基面的外形尺寸、标高、坐标、坡度以及预留洞和预埋件要对照图纸进行核试验。

1.2.5工程上使用的各种材料、配件及设备应经过监理工程师的认定。

使用的各种管材及管件,其规格应符合设计要求,管壁厚薄均匀,内外壁光滑整洁,不得有伤残、砂眼、裂纹,管材、管件应有出厂合格证。

使用的各种配件、配件(如水表、消火栓、饮水器、喷头等)其规格要符合设计要求,要经过自来水公司、消防局等业务部门确认的证明,所使用的阀门其规格、型号和材质应符合设计要求,热水阀门应符合温度要求。阀门铸造规矩,表面光洁,无裂纹,开关灵活,关闭严密,填实密封完好无渗漏,手轮完好无损坏,要有出厂合格证。

阀门安装前,应作耐压强度试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个,如有漏、裂不合格的应再抽查20%,仍有不合格的则须逐个试验。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定的压力。

凡采用新材料、新型制品,应检查技术鉴定文件;必要时应到生产厂家实地考察其生产工艺、质量控制、检测手段,然后再确定订货单位。

所有设备,在安装前应按技术说明书的要求质量检查。必要时还应同法定检测部门进行检测。

1.2.6在土建主体结构施工中,注意本专业须做预埋件、预留洞施工配合与预控工作。

1.3建筑给水工程施工监理质量控制要点

监理工程师针对给水工程施工过程的质量通病,监督承包单位严格遵守施工施工工艺操作规程,消除通病。

1.3.1管道施工作业条件的控制要点:

(1)埋地管道必须铺设在未经扰动的坚实土层,或铺设在按设计要求经夯实的松散土层上,管道及管道支撑或支墩不得铺设在冻土层和未经处理的被扰动过的松土上;沟槽内遇有块石要清除,扰动的土层要经过处理中,防止管道产生不均匀沉陷造成质量事故,管道铺设

的高程和坐标要符合设计要求。

室外管道在雨季施工,应做好沟槽排水措施,不能产生积水泡槽问题,更应防止因地面雨水注入管沟内,造成漂管,使管口折裂事故。

冬季室外管道施工,安装铸铁管不应采用石棉水泥接口。

埋地管道安装就绪,在沟槽回填之前,要做好管道和隐蔽检查,填写“隐蔽工程检查记录”,办好隐检手续。

(2)暗装管道应在地下管沟未盖沟盖板和吊顶未封闭之前安装。管道试压和管道防腐保温工作全面完成验收后,才能允许盖沟盖板和封闭吊顶。

(3)明装管道必须在本安装层土建结构顶板完成后进行,管道托架、吊卡件均应安装牢固,位置正确,外形整齐。

(4)立管安装应在主体结构完成后进行,各层标高控制线要正确,暗装管道的竖井内,应把模板、清除干净,并有防坠落措施,层间管道井的封堵要符合设计要求。

(5)支管安装(包括安装明、暗支管)应在墙体砌筑完毕和装修之前进行。

1.3.2干管安装控制要点:

(1)给水铸铁管道安装:

安装前要检查管膛,承口内侧和插口外测端头沥青涂层是否清理干净,承口朝向(顶压)、顺序排列,连接的对口间隙是否符合规范;管子调直找平后应及时固定,管道拐弯处和始端应支撑顶牢,防止捻口时转向移动,管头的管口封堵是否严密,是否有小动物和垃圾污染;各种接口方式是否符合工艺操作规程。

(2)给水镀锌管道安装:

检查安装顺序(一般从总进入口开始操作),安装前检查管膛,安装后检查管道直顺并复核甩口的位置、方向、标高,所有管口要加装临时丝堵。

(3)非镀锌碳素钢管安装:

采用接口方式要符合设计要求和施工工艺规程,管道试压后进行除锈涂漆防腐保温工作。

(4)埋地管道在试压隐蔽验收后方准许回填。

1.3.3立管安装:

(1)立管明装:监理应检查安装后的管道垂直度,与墙壁的间距,预留甩口的调试和方向,截门安装朝向等是否正确。

(2)立管暗装:管道井内立管安装的卡件宜在管道井口处设置型钢支撑,上下统一吊线后安装卡件。安装暗埋在墙内的立管,应在土建砌墙前预留管槽,安装固定管道后要核验甩口位置是否正确,甩口要加装临时丝堵。

1.3.4支管安装:

支管的暗装与明装应首先核定支管高度、不同卫生器具的冷热水预留口高度和位置是否正确,再找平找正固定支管卡件,加好临时丝堵。热水支管应在冷水支管上方,支管预留口位置应为左热或冷。

1.3.5管道试压、冲洗:

(1)给水管道在隐蔽之前,应督促承包单位做好浸泡和单项水压试验。管道系统安装完毕后进行综合水压试验。水压试验时放净空气,充满水后加压,当压力升到试水压力后,进行渗漏检查,试水压力降压环境应防止管道结露。

(2)管道冲洗:管道在试压完成后即可做冲洗,应保证充足的冲洗流量,冲洗洁净后方可办理验收手续,做好验收记录。

1.3.6管道防腐和保温:

(1)管道防腐:给水管道防腐均按设计要求及国家验收规范进行施工,所有型钢支架及施工中管道镀锌层破损处和外露丝扣要补刷防锈漆。

(2)管道保温:明装或暗装的给水管道保温目的是:防冻、防热损失和防管道结露,其材质及厚度均应严格按设计要求验收。

1.3.7建筑给水附属设备安装控制要点:

(1)消火栓及消火栓箱体的检验应注意栓阀起闭灵活、关闭严密、密封填料好。

(2)喷洒系统的报警阀、作用阀、控制阀、延迟器、水流指示器、水泵结合器等主要组件安装后,应进行系统验收。

(3)报警阀应安装在明显和易操作位置,其高度要符合规定,环境温度不低于+5℃。

(4)水泵安装后应检查规格型号是否符合设计要求和施工验收规范,水泵出口要设缓闭止回阀。泵体不得承受管道重量荷载。

(5)高位水箱:若无特殊要求,应在主体结构封顶前就位,严格按图纸要求设计施工安装,并做满水试验;满水试验合格后,要进行防腐验收。

(6)冬季通、试水后,要督促承包单位采取防护措施,防止管道冻裂。

1.3.8成品保护:

(1)安装好的管道不得做支撑或搭放脚手板,不得踏压,其支托卡架不得作为其他用途的受力点;

(2)管道在装修施工中加以保护,防止喷浆的灰浆液或其他的污染物污染管道;

(3)截门的手轮及安装的水表、消火栓箱、报警阀配件等要注意保护,以上后序施工损坏和丢失,可在交式前统一装好;

(4)给水管、消防系统施工完毕后,各部位的设备附件要有保护措施,防止碰动跑水,损坏内外装修的成品,喷洒头安装时也不得污染和损坏吊顶装修。

1.4建筑给水工程质量通病

1.4.1专业及工种间配合不当:

(1)由于地面标高超偏或调整,有关项目未进行相应调整,造成航空航天工业部预留口、器具、设备等标高超偏;

(2)由于砖、柱、垛尺寸调整或偏差,造成管道位移,管道墙或影响门、窗启闭;

(3)暖气片后,墙不抹灰、粉刷或没装修即安装,影响装饰工程质量;

(4)由于水、电专业设计配合不当,施工审图不细,造成管道、设备与电气开关插座等施距离过近或重叠,影响安全和使用;

(5)管道穿越楼板处,没用与楼板同标号的混凝土按正式工序进行堵洞。切断主筋后,未采用有效措施处理。有防水层地面,管洞周围防水处理不好,造成渗漏;

(6)竖向管井,无分层隔断,不符合消防要求;

(7)防水层做完,后剔槽打洞,埋设管道及排水器;

(8)地漏埋设未考虑厕浴间与走廊地面高差,未考虑地面坡度,未考虑面层厚度,造成排水不入地漏,以及地面流水倒坡等影响地面及墙面的防水性能。

(9)固定支架的位置、构造及固定做法不符合要求;

(10)支、托、吊架规格、间距、标高不符要求;固定不牢、不平不正,与管道接触不好,制作粗糙;

(11)管道或支墩铺设在冻土或松土上,支墩砌筑不符合要求;

(12)管道支、托、吊金属设备等未经除锈、防腐,即进行安装或除锈、防腐、清理灰浆不彻底,防腐、面漆的遍数不够及局部漏刷;

(13)给排水、采暖、煤气等管道的相互位置或间距不符合规范要求;

(14)管道坡度超差,甚至倒坡,预留口不准,局部塌落或压弯;

(15)管道连接存在的质量问题:

①不允许焊接而采用焊接;

②焊口不平直,加强面不足,有烧穿、裂纹、气孔、夹渣等缺陷;丝接接头不规整,

断丝多,丝扣外露超差,麻头不清;

③镀锌钢管的镀锌层被破坏;

④法兰接头不平齐,垫料材质规格不符合要求,有双层或多层垫;

⑤承插口或套管接口填料不符合要求,灰口不饮满密实、间隙偏差过大,甚至用水泥

抹口。

(16)水压试验、耐压强度试验、严密性试验、闭水和灌水试验问题;程序和方法不符合要求结论不确切,签证不全;试验部位不全,有漏度区段或系统;阀门安装前的产品质量未按规定取样或全数试验,有缺项、漏项;

(17)主要材料、设备无出厂合格证,无进场检验手续。

1.4.2给水管道安装通病:

(1)消防与生活用水共用管道采用非镀锌碳素钢管,镀锌管道采用黑管件;

(2)给水管道水流不畅,水质混浊,甚至堵塞:

①安装前不认真清膛,断口有毛刺或缩口;

②恩口不及时封堵,水箱不及时加盖;

③溢水管直接接入污水管,造成水源污染;

④不按规定进行冲洗及通水试验。

(3)保温选材不当,不严或漏保,产生结露:

①水箱底、吊顶内、沟井内、阁楼内、人员通行及停立部位上方管道的端头等处漏做

保温;

②设计选材不合理,施工的保温层厚度不够,搭槎不符合要求,防潮层不严或未做

防潮层;

(4)直冲大便器,没有皮线门或没装空气隔离器;

(5)消火栓口朝向不对,标高位置不准,水龙带不按规定摆放,水龙带绑扎不符合要求;

(6)冷热水管道或龙头,上下或左右位置颠倒。

2 建筑排水管道系统工程

2.1排水管道工种,质量要求符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242

2.2建筑排水管道安装监理

2.2.1管材为硬质聚氯乙烯(PVC-U)。所用粘接剂应是同一厂家配套产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。

2.2.2管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹、管壁厚薄均匀,色泽一致。管件造型应规矩、光滑、无毛刺,承口与插口配套。

2.2.3其他材料:粘接剂、型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母应符合规定。

2.2.4埋设管道,应挖好槽沟,槽沟要平直,必须有坡度,沟底夯实。

2.2.5暗设管道(包括设备层、竖井、吊顶内的管道)首先应核对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾、预留孔洞、预埋件已配合完成。土建模板已拆除,操作场地清理干净,安装高度

3.5m应搭好架子。

2.2.6室内明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行安装。室内地干线应弹好,粗装修抹灰工种已完成。安装场地无障碍物。

2.2.7地下埋设管道应先用细沙回填至管上皮100mm,上,覆过筛土,夯实时勿碰损管道。托吊管粘牢后再按水流方向找坡度。最后将预留口封严和堵洞。

2.2.8立管安装,首先按设计坐标要求,将洞口预留。立管插入端应先划好插入长度标记,然后涂上肥皂液,套上锁母及U形橡胶圈,安装时先将立管上端上一层洞口内,垂直用务插入标记为止(一般预留胀缩量为20-30mm)。

2.2.9排水管道安装后,按规定要求必须进行闭水实验,合格后,撤去橡胶堵,封好扫除口。凡属隐蔽安装管道必须按分项工序进行,卫生洁具及设备安装后必须进行通水通球实验。2.2.10冬季施工进行粘接时,凝固时间为2-3min。粘接场所应通风良好,远离明火。

2.3成品保护

2.3.1管道安装完成后,应将有管口封闭严密,防止杂物进入,造成管道堵塞。

2.3.2安装完的管道应加强保护,尤其立管距地2m以下的部位,应用木板捆绑保护。

2.3.3严禁利用塑料管道作为脚手架的支点或安全带的拉点、吊顶的吊点。不允许明水烘烤塑料管,以防管道变形。

2.3.4油漆粉刷前应将管道用纸包裹,以免污染管道。

3 采暖系统工程

3.1建筑采暖与热水供应管道安装工程质量要求

3.1.1室内采暖管道及配件安装工程,质量要求符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量规范》(GB50242-2002)规定。

3.1.2室内采暖辅助设备及散热器及金属辐射板安装工程,质量要求符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量规范》(GB50242-2002)规定。

辐射板试验压力应等于工作压力加0.2Mpa,但不应低于0.4 Mpa。

3.1.3室外供热管道及配件安装工程,质量要求符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量规

3.2建筑采暖及热水供应管道安装监理预控内容

3.2.1审核设计图纸和组织施工图纸的设计交底会:

审核和熟悉施工图纸,了解工程特点和工程质量的要求。将设计图纸中的差错和影响工程质量等问题汇总成文件,送建设单位,及时组织设计交底会,并做好设计变更和工程洽商等图纸预控工作。

3.2.2审核承包单位提交的施工方案及技术交底:

承包单位编制的施工方案必须经监理工程师审核认定后方可进行施工。施工方案一经批准,施工单位必须认真执行,不得擅自改动,必要时进行样板引路。

3.2.3对工程分包单位的资质、施工管理人员及技术人员的资格、特殊技术工种的上岗证要进行审核。

3.2.4安装开始之前,应对主体工程的基面进行验收,对基面的外形尺寸、标高、坐标、坡度以及预留洞、预埋件要对照图纸进行校验。

3.2.5工程使用的各种材料、配件及设备应经过监理工程师的认定,使用的管材、设备必须符合设计要求:

(1)管材:碳素钢、无缝钢管、镀锌碳素钢管等应有产品出厂合格证,管材不得弯曲、锈蚀、有飞刺及凹凸不平,以及镀层不均等缺陷。

(2)管件要符合国家标准,应有产品出厂合格证,无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角度不准等缺陷。

(3)各类阀门应有产品出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。

(4)附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿嚣、法兰等应符合要求,应有产品出厂合格证及说明书。

(5)散热器(铸铁、钢制):散热器的型号、规格、使用压力必须符合要求,并有产品出厂合格证;散热器不得有砂眼,对口面不得有偏口、裂缝和上下口中收距不一致等现象。翼形散热器炉片完好,整组炉片不翘楞。

(6)散热器的组对零件和管件要配套,要符合质量要求,无偏扣、乱扣、方扣和断扣,丝扣端正,松紧适宜。石棉橡胶垫以1mm厚为宜(不超过1.5mm),符合使用压力要求。

(7)太阳能热水器的类型符合设计要求,成品应有产品出厂合格证,集热器的材料符合要求:透明罩要求用对短波太阳辐射的透过率高,对长波热辐射的反射和吸收率高,气候适应、集热板,要求用导热系数高、不易腐蚀、不污染水质、强度高、易加工,耐久性好的材料:管材宜采用平直、内外壁光滑的铜管和不锈钢管;板材宜采用铝合金板、铝板、不锈钢板或经防腐处理的钢板。

保温层注意选用保温性能优良的保温材料和强度高的外壳壳体材料。

3.2.6在土建主体结构施工过程中,注意本专业须做的预埋件、预留洞的施工配合与预控工作。

3.3建筑采暖和热水供应管道安装工程监理质量控制要点

监理工程师针对采暖和热水供应管道安装过程中的质量通病,监督施工单位严格遵守施工工艺标准,消除通病。

3.3.1施工作业条件控制要点;

(1)管道作业:位于地沟内的干管,在地沟甚而符合设计要求,安装好托吊卡架,未盖沟盖板之前进行安装;位于顶层以后进行安装;立管安装必须先确定准确的各层地面标高后进行;支管安装必须在墙面抹灰后进行。

(2)散热器安装须在室内墙面和地面抹完,采暖干、立管安装完毕地,接往各散热器支管预留口的位置正确,标高符合要求后进行。

(3)屋顶的太阳能热水器须在屋面做完保护层后安装;阳台上安装的太阳能热水器应在阳台栏板安装后有安全防护措施时,方可进行。安装时要注意土建成品保护工作。

(4)室外供热管道安装的作业条件:

无地沟管道,必须在沟底找平、夯实,沿铺设位置无杂物,对沟宽、沟底标高、坡度核对后进行安装;管沟内干管安装,应在管沟砌完,未盖沟盖板之前,托吊架装好后进行;安装架空干管,须待管中支墩施工完成,达到设计强度要求后进行。

3.3.2采暖管道安装质量控制要点:

(5)管道安装的坐标、标高、预留口和变径的位置要正确,管道要平直,坡度要符合规定,吊卡螺栓松紧适度;安装卡架、托架的间距符合设计要求,干管穿墙过沟处的安装符合规定要求;分路阀门离岔路点不宜过远,钢管焊接严守操作规程,焊后保证管道平直。

采暖、给水及热水供应立管管卡安装,层高小于或等于5m,每层须安装一个;层高大于5m,每层不得少于2个。管卡安装高度,距地面为1.5-1.8m,2m以上管卡可匀称安装。

(2)立管安装前,要核对各层预留洞位置是否垂直;立管预留口标高、方向、半圆弯等应准确、平正。

(3)支管安装前,要核对散热器的位置与立管留口是否准确无误,管子距墙尺寸应符合规定。

(4)安装伸缩器,应做预拉。如设计无要求,套管伸缩器预拉长度,应符合下表的规定;方形伸缩器预拉长度等于△X/2。

(5)预拉长度允许偏差:套管+5mm,方形+10mm。要做好预拉伸记录。

(6)安装管道,应有坡度。如无设计要求,其坡度应符合下列规定:

a)热水采暖和热水供应管道及汽水同向流动的蒸汽和凝结水管道,坡度一般为3‰,但

不得小于2‰。

b)汽水逆向流动的蒸汽管道,坡度不得小于5‰。连接散热器的支管应有坡度。当支管

全长小于或等于500mm时,坡度值为5mm;大于500mm时,坡度值为10mm。当一根立

管接往两根支管,任其一根超过500mm,其坡度值均为10mm。

(7)所有管道安装前应注意清膛,各种型号接口符合操作规程,丝扣外露,麻头清理干净。

3.3.3散热器安装:

(1)各种型号的铸铁柱形散热器的对组工作、应拉条安装和散热器水压试验施工应严格按照操作工艺规程进行。

(2)按照设计图纸要求将对组好并做好水压试验合格的散热器送到房间进行安装;散热器的托钩固定卡要按照设计图纸及施工规范要求进行施工;依照设计图纸装好各类型散热器上的冷风门。

3.3.4太阳能热水设备及管道安装的质量控制要点(一般运用普通平板直管式太阳能热水器及管道安装):

(1)开箱核试验探测器的规格是否符合设计要求。

(2)按照图纸进行支座或支架的安装。

(3)集热器的安装方位和倾角应严格按设计图纸施工,或按下述原则进行:在北半球集热器的最佳方位是朝向正南,最大偏移角度不得大于15°;安装倾角:当仅在夏季使用时,倾角小于当地纬度10°;夏、春、秋三季使用时,倾角与当地纬度相同;全年或仅在冬季使用时,倾角比当地纬度大10°。

(4)储热水箱配线管路(自然循环、机械循环)的安装要符合设计图纸要求:管路系统试压应在未做保温前进行水压试验,其试验压力值应不管道系统工作压力的1.5倍,最小不低于0.5Mpa;系统试压后要认真做好管路冲洗,按照设计要求做好防腐、保温施工;于交工前按设计要求,而后办理竣工验收手续。

3.3.5室外供热管道安装质量控制要点:

(1)直埋管道安装,核试验管道的坐标、标高、管坡、管基(夯填土、垫层)要符合设计要求,防止因沉陷不均造成管子弯曲损坏。

(2)焊接管道分段施工焊接,每段长度25-35m,管沟槽边堆土应距槽边0.6-1.0m;管道焊接必须先清理管膛,找平调直,找平调直;阀门、配件、补偿器支架等应在管道充水试压前装好;管道试压应按设计要求和规范规定进行,办理陷检试压手续后,应把管道内的水泄净。

(3)管道试压合格后,方准许按设计要求进行管道防腐和保温或补做保温。

3.3.6成品保护:

(1)安装好的管道不允许用做吊拉负荷,不准蹬踩攀爬或做脚架的支撑。

(2)管道装好后应把阀门手轮、卸下保管好,竣工时统一装好。

(3)管道配件和设备防止装修时污染毁坏。

(4)防止散热器组对、试压后在搬运堆放中受损坏,生锈、未刷油前应防雨防锈。

(5)钢串片型散热器装好后不允许蹬踩损坏叶片。

(6)室内装修中要防止采暖设备、管道受污染;盖沟盖时防沟盖撞损坏管道、阀门及其他设备。

(7)要按设计或施工规范要求进行直埋的回填,以防管道受损。

3.4建筑采暖和热水供应管道安装质量通病

3.4.1请参见本书“建筑给水工程质量通病”中的相应部分。

3.4.2采暖安装通病

(1)管道连接方法不当:

不应采用焊接接头的采用了焊接,要求可装卸部位而没装可拆卸部位,高温热水采暖管道可拆件用长丝或油任(应采用法兰),水平管变径合理,不用偏心管箍,甚至反向焊接变径

处,不符合偏心焊接要求,变径位置不对。管道坡向不利于泄水和排气。在对口焊缝及管道转弯的部位焊接支管,焊口距起弯点或支架距离小于50mm.

(2)设备组对和安装不合理:

散热片组对采用橡胶垫,垫片外露,组对不严不平,甚至用双层垫;片数超过规定时不加拉条,不按规定进行打压试验;圆翼形散热片纵翼方向不对,未按规定使用偏心法兰;辐射板、太阳能热水器等不按规定作水压试验;进出水(汽)管标高不对,坡度不符合要求。

(3)阀门型号、规格及试验结果不符合要求,安装位置及方向不对。

(4)集气罐制作安装不符合要求;安装位置利于泄水及排气。

(5)吊顶内安装自动跑风,不采取引出措施。

(6)套管材质及安装不当,立管穿越有防水层的楼板处未设钢制套管;套管固定不好,下端伸出楼板底面;上端伸出地面不足20mm;要求填塞缝隙者不填塞;过墙套管过短或过长,与墙面不平齐。

(7)伸顺安装位置不当,不按要求预拉伸。

(8)管道设备(膨胀水箱、集气缺罐等)不按规定保温,保温材质和方法不符合规范规定;时间和程序不符合要求,不做满水和水压试验。

(9)钢管弯曲半径、椭圆率及折皱不平度超出规定。

(10)铸铁散热器安装不牢固或漏水。

(11)采暖干管甩口不准,坡度不适当,支托架失效或管道堵塞。

(12)管道除锈防腐不良及管道保温不良。

质量常见问题监理实施细则

住宅工程质量常见问题监理实施细则 一、工程概况 工程地址:太原市建设南路与南沙河交汇处西北角基地内 建设单位: 山西博名房地产开发有限公司 设计单位: 山西中创建筑设计有限公司 监理单位:山西协诚建设工程项目管理有限公司 总包单位:山西广业建设工程有限公司 本工程包括1#楼、2#楼及地下车库,其中1#楼、2#楼地下二层地上三十三层,建筑高度96.6米,局部高度101.7m,地下二层层高3.30m,地下一层层高2.80米,一至三十三层层高2.9m。1#楼占地面积1426.21㎡,建筑面积45605.4㎡,2#楼占地面积577.19㎡,建筑面积16277.80㎡。 二、编制依据 1.山西省住宅工程质量常见问题专项治理技术措施 2. 国家及地方现行的工程质量验收标准和技术规范 3.怡然·易居项目施工合同及图纸 4. 地标及相关要求 5.分析本工程质量常见问题发生的原因,准确把握常见问题产生的根源,有效预防和治理质量常见问题,突出专项治理工作重点,制订此监理工作实施细则。 三、治理重点 结合本监理工程实际特点,确定将钢筋混凝土现浇板开裂问题;填充墙裂缝问题;墙面抹灰裂缝问题;外墙保温饰面层裂缝渗漏问题等方面影响主要使用功能的常见问题作为专项治理工作监理重点。 四、治理责任 1.结合本项目实际,依据公司下发的《监理公司住宅工程质量常见问题监理要点》,把专项治理工作与常规工作有机结合,依法履行监理职责,严格按照工程建设有关规定实施监理,重点落实治理责任和主要任务,项目监理部总监负责对专项治理工作进行检查、督促、指导,确保监理工作落到实处。 2. 项目监理部负责审批工程承包单位编制的《住宅工程质量常见问题专项

省建设工程质量监督工作规范化实施细则

江苏省建设工程质量监督工作规范化实施细则 1 总则 1.1为了加强我省建设工程质量的监督管理,规范质量监督工作,根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等制定本细则。 1.2本细则适用于在江苏省行政区域范围内从事的新建、改建、扩建等建设工程的质量监督活动。 1.3工程质量监督是工程质量监督机构(以下简称质监机构)对参与工程建设各方责任主体的质量行为及工程实休质量进行监督检查,维护公众利益的行政执法行为。 1.4工程质量监督除执行本细则外,还应执行国家有关法律、法规和工程建设强制性标准的规定。 2 工程质量监督机构 2.1本省行政区域内各级质监机构是经省建设厅考核认定,具有相应的工程质量监督资质和独立法人资格的事业单位。 2.2质监机构须接受县级以上地方人民政府建设行政主管部门或有关部门的委托,并以书面形式明确委托质量监督的专业、下作内容、委托期限、行政处罚权限和相应职责,依法对建设工程质量进行强制性监督,并对委托部门负责。 2.3质监机构应具备以下基本条件: 2.3.1 人员配备结构合理,专业配套,数量满足质量监督工作的需要。结构合理主要指人员的年龄结构和职称结构配备合现;专业配套主要指具有与监督工程相适应的土建、安装、市政等专业人员;人员数量可按近五年年人均监督建筑面积确定。省辖市质监机构年人均监督建筑面积宜在5万至30万平方米;县级质监机构年人均监督建筑面积宜在3万至20万平方米。 2.3.2省辖市质监机构一级、二级质量监督师与质量监督员的比例不得低于1:4,这些人员应占质监机构总人数的85%以上;县级质监机构一级、二级质量监督师与质量监督员的比例不得低于1:6,这些人员占质监机构总人数的75%以上。 2.3-3 有固定的办公场所、办公设备和交通工具。办公场所要求:省辖市质监机构人均办公面积不少于15平方米,总面积不少于300平方米;县级质监机构人均办公面积不少于10平方米,总面积不少于150平方米;且应设置档案室、会议室、微机室等;办公设备要求:除正常的办公设备外,还应配置计算机、复印机、传真机、通讯设备等。交通工具要求:各级质监机构应配备满足工作需要的交通):具。

管道工程监理实施细则

管道工程监理实施细则 一、概况: 本工程为上海城市航站楼配套工程机电安装工程位于上海静安区愚园路11号, 由上海静安城建配套发展公司投资共建,上海静安建筑装饰实业有限公司总承 包,地下三层地上25层的五星级宾馆。 本工程施工范围为给排水系统、热水系统和消防系统。 1、给水系统 、1、除洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化外都做深度处理,其处理工艺流程为:自来水-砂过滤-活性炭吸附-消毒灭菌-生活储水箱处理装置 采用:组砂过滤器和活性炭过滤器,该装置设于地下一层泵房内。 、2、系统划分,地下室洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化由市政给水管网直接供水,给水系统分四个区,一区地下一层至4层变频泵供水,其余 均由屋顶水箱供给,二区5至12层经减压阀减压后供水以确保供水点静 压不大于0.4Mpa,减压阀设于13层,三区13至21层由水箱直接供水, 四区22层至25层由屋顶变频泵增压供水。 、3、供水方式:采用水池、水泵和水箱联合供水,储水池容积为220M3屋顶生活水箱供水泵选用二台立式泵(Q=65m3/hr,H=123M,N=37KW)一用一备 地下室变频供水设备选用成套设备,供水额定压力为0.45Mpa,配三台立 式泵(Q=42m3/hr,H=50M,N=11kw)二用一备地下室冷却塔补水储水池容积 为90m3冷却塔变频供水选用成套设备,供水额定压力为0.40Mpa,配二台 立式泵(Q=30m3/hr,H=48M,N=7.5KW)一用一备屋顶变频供水设备选用 成套设备,供水额定为0.25Mpa,配三台立式泵 (Q=25m3/hr,H=30M,N=5.5KW)二用一备,屋顶生活水箱容积为70M3消 防水箱容积为18M3,储水池和屋顶水箱均采用不锈钢成品水箱。 2.热水系统 、1、热水供宾馆客房卫生间游泳池、洗衣房、厨房及职工浴室。 、2、热水系统分区划分同给水,系统采用集中加热方法,热源来自地下室锅炉之蒸气,一区水源来自地下室变频泵,二~四区水源来自屋顶水箱,经汽 一水立式容积式加热器换热后送至各水点,容积式加热器数量一区2只 8m3,二、三区各2只5m3,四区为2只3m3,一至三区的加热器均设于地下 一层热交换机房内,四区加热器设于屋顶热交换机房内。 3.排水系统 、1、室内排水系统采用污废水分流,室外污废水合流排入市政污水管,室外雨、污水分流。 、2、屋面雨水经雨水斗收集,经雨水立管排至室外雨水井,空调凝结水排至地下室集水井或室外明沟。 、3、地下室集水井、消防电梯集水井设潜水排水泵,废水经排水泵提升排至室外雨水井,污水池沉砂隔油池废水通过潜水排污泵提升至室外污水检查井,厨房废水经隔油池处理后排入室外污水管道。 4.消防系统 、1、室内消火栓系统:每层均设室内消火栓保护,消火栓设置间距保证同层相邻二个消火栓的水枪充实水栓同时到达室内任何部位,水枪的充实水柱不 小于10米,消防箱采用成品钢制消防箱,消防主泵设于地下一层消防泵

质量控制实施细则(参考Word)

济南市二环南路道路建设工程第四标段监理实施细则(质量控制部分) 编制人: 编制日期: 审批人: 审批日期:

一、工程质量控制目标 1、总体质量控制目标 施工阶段质量控制包括施工过程的质量控制和最终产品的质量控制,其中心任务是通过建立健全有效的质量保证体系,确保工程质量达到合同规定的标准和等级要求。我司在项目驻地监理机构一直推行“坚持质量第一、坚持质量标准、坚持以人为核心、坚持以预防为主、坚持科学、公正、守法的职业道德规范”这一准则,以事前预控为重点,以施工过程工序的巡视检查和旁站监督为基础,对施工全过程实施全面的动态监控,确保质量目标的实现。在本工程监理工作中我司确保所有监理人员将以严格的监理、热情的事前服务,按施工承包合同文件和技术规范、验收标准等进行监理;建立全面的质量控制体系,强化承包入自检体系的管理,严格做好中间的质量检验以及现场质量验收,搞好工序监测;以形成承包商自检,监理工程师复检的二级质量保证系统;工作中强调事前控制,严格开工申请的审批,尽量杜绝施工质量事故的发生,确保工程质量合格。 2、本工程关键质量控制点 (1)土方开挖:控制高程,不得超挖。 (2)土方回填:土质的验收、分层压实的厚度、压实度、清淤的情况。 (3)测量放线:工程平面控制网复核,控制轴线、标高及竖向传递复核。

(4)桥梁工程施工质量控制,特别是桩基模板施工。

(5)钢筋砼工程:砼坍落度检测、随机抽样制作试块,砼浇注过程。 (6)沥青路面材料控制、施工质量控制。 (7)路面观感、人行道块料组砌、绿化植物选型、修剪等。 3、分部工程控制目标 按各专业分部工程施工质量验收评定标准进行验收评定,达到合格标准。 (1)各分部、分项、工序工程的施工应符合工程勘察,设计文件的要求,全部达到合格标准。 (2)材料、设备质量应符合规范、合同的规定。 (3)检验批、隐蔽工程质量应符合设计、规范的规定。 (4)涉及结构安全和使用功能的材料、成品、半成品、构件,按规定实行见证抽样检测。 (5)使用功能达到设计要求,观感质量为好。 (6)强化项目质量预控措施,不发生质量事故。 二、工程质量控制程序 1.工程质量控制主程序 项目监理部质量控制主程序见如下图3-1。

《工程质量监理实施细则》及《监理工程质量岗位责任制》

工程质量监理实施细则 1 总则 1.1 本细则根据《监理合同》、部份《施工招标文件》及国家和部颁有关规定、规范编制。 1.2 本细则适用于工程监理项目范围内主体工程的质量控制,其他附属工程可参照执行。 1.3 工程项目的施工质量管理是工程建设的核心,必须贯彻执行“百年大计、质量第一”和“质量管理,预防为主”的方针。监理质量控制的重点是施工阶段的质量控制,应按照预控、程控、终控做好工程实施阶段全过程、全面的质量控制,使工程质量符合工程施工承包合同的要求,实现工程质量控制的总目标。 1.4 施工承包单位必须建立健全质量保证体系,完善质量管理组织机构,明确质量管理责任制,制定质量保证措施,严格执行三级自检制度,重要质量控制点或工序未经监理检查验收签证,不得进入下道工序施工。 1.5 工程质量监理,不取代施工承包单位的质量管理职能,不能减轻施工承包单位对施工工程应负的质量责任。 2 质量控制的依据 2.1 业主单位有关工程质量管理的规定及书面指令。 2.2 经监理单位审核签发的工程设计文件及施工图纸、技术要求,以及设计变更通知等。 2.3 各工程项目施工承包合同有关质量标准的条款规定。 2.4 国家及有关部门制定和颁布的现行技术规程规范、工程质量等级评定标准、工程质量管理及工程验收规定等。 3 质量控制的程序和方法 3.1 工程质量控制应以“主动控制”、“动态控制”及“重点控制”的方式进行。“主动控制”是质量管理工作中贯彻“预防为主”的方针;“动态控制”体现对质量进行全过程的管理;“重点控制”是指对隐蔽工程、关键部位和重要工序采取跟踪或旁站

监理。 3.2 工程监理的质量控制,分为“预控、程控、终控”三个阶段。“预控”是事前控制,通过对施工承包单位资质审查、设计文件及图纸的审批和技术交底、施工前各项准备工作和施工条件的检查、督促,施工组织设计和相应质量保证体系及质量保证措施的制定等进行控制。“程控”是施工过程中的质量控制,通过对施工条件、资源投入的督促管理、施工方法和施工工艺的检查、各工序检查签证及隐蔽工程重要工序的跟踪和旁站监理等进行控制。“终控”是完工后的总体质量控制,通过审查施工承包单位提交的质量检查报告,全面系统地查阅质检报表和抽检成果、检查签证、对有疑点的部位或漏检部位的复检或补检,对存在问题的部位进行处理的控制。 4 质量控制工作监理单位的职权和责任 4.1 工程质量控制工作中,业主授予监理单位的职权有:施工方案及措施的审查权、设计文件的确认签发权、施工过程工程质量监督和检测及验收权、施工记录和资料的查阅权、质量否决权等。 4.2 监理单位对工程质量的检查监督,不能解除或减轻施工承包单位应承担的质量责任,但应承担因检查把关不严、决策指挥失误、明显失职等原因造成质量事故的质量控制责任。 5 工程质量控制的主要内容和措施 5.1 “预控”阶段是工程质量控制的基础,其主要内容和措施有: (1)参加工程招投标工作,审查投标单位资质,并提出意见。 (2)审核和签发施工必须遵循的设计技术要求、质量标准等质量文件和设计图纸及设计通知单,并组织设计交底和澄清对设计文件、图纸提出的问题。 (3)审查施工承包单位的质量保证体系和施工承包单位选择的分包单位资质。 (4)审查批准施工承包单位提交的施工组织设计以及保证施工质量的技术措施。 (5)组织向施工承包单位移交现场有关的测量控制点;审查施工承包单位提交的测量实施报告,其内容包括测量人员资质、测量仪器检定证书、施测方案和测点保护等;审查加密测量网点的成果并进行复测。

(2)质量监督站工程质量监督实施细则

精品word 文档值得下载值得拥有 质量监督站工程质量监督实施细则 1范围 本制度规定了龙腾公司发电工程建设质量监督站的职责、权限、机构设置、质监人员上岗条件、质量监督工作程序以及检查与考核。 本制度适用于龙腾公司发电工程建设质量监督站的管理工作。 2规范性引用文件 本制度依据原电力工业部电力建设质量监督中心站总站文件电质监[1995]11号附件编写引用电力建设工程质量监督中心站标准。 3龙腾公司发电工程质量监督站质监机构 龙腾公司发电建设工程质量监督站依据《电力建设工程质量监督规定》及XX文件《关于成立龙腾公司发电工程质量监督站的通知》的要求成立,为便于开展工程质量监督检查工作,特成立龙腾公司发电建设工程质量监督机构,机构有以下成员组成: 站长: 副站长: 办公室主任: 办公室副主任: 质监站成员: 汽机专业: 锅炉专业: 电气专业: 热控专业: 土建专业: 水工专业: 输煤除灰专业: 暖通专业: 工程档案资料:

4质量监督站职责 4.1 质量监督站受州、县电力建设工程质量监督中心站领导,并对建设单位负责,贯彻执行上级颁发的有关质量监督的方针、政策、规定。 4.2 检查工程施工单位的资质,监督、检查工程质量体系的建立和实施。 4.3 参加施工图和施工组织设计审查。 4.4 参加或组织工程重点项目、关键部位的监督检查,核定单位工程的质量等级。 4.5 监督检查设备监造工作和现场设备质量检查、管理工作。 4.6 协调有关单位对工程或产品质量的争议并进行仲裁,参与工程质量事故的调查和分析处理,及时向中心站上报质量监督中发现的重大问题。 5质量监督站权限 5.1 有权审查参与工程制造、监造、监理、施工单位,包括分包单位资质,在资质审查中有权向主管部门提出否决意见。 5.2 对严重违反规程、规范、质量标准规定或设计文件要求的单位,有权通知其停工。 5.3 对使用不合格原材料、半成品、成品和设备的单位,有权通知其停止使用。 5.4 对工程质量问题严重的项目,有权通知相关部门停止拨款。 5.5 对分项、分部监督检查验收工程技术资料准备不齐全,整体验评不合格的施工单位,有权通知其停止进入下一阶段施工。 5.6 对分项监督检查验收质量评定等级优良率较低,出现不合格项目较多的施工单位有权通知其返工、停工整顿、重新制定施工技术措施。 5.7 有权提请主管部门奖励对工程质量有特殊贡献的集体和个人,处罚造成质量事故的部门和个人,直至追究法律责任。 6龙腾公司工程质量监督站工作人员职责 6.1 质量监督站站长职责 6.1.1 贯彻执行国家、各级电力公司、电网公司、龙腾公司关于电力建设工程质量、质量管理和质量监督方针、政策以及有关规定和制度; 6.1.2 根据电力建设特点和工程具体情况提出工程质量监督的工作方针和改进意见; 6.1.3 对质量监督站工作全面负责;

建筑给水排水及采暖工程监理细则(建资荟萃)

编号: 工程(建筑给排水及采暖) 工 程 监 理 细 则 编制人: 批准人: 批准时间: 上海市有限公司 监理项目部

目录 1、工程概况 2、专业工程特点 3、执行的标准、法规 4、监理工作流程(框图) 5、监理工作的控制要点及目标值 6、监理工作的方法及措施 7、旁站监理项目内容方法及要求 8、现场监理检查记录表式

建筑给水排水及采暖工程 一、工程概况 1 工程概况 本工程位于上海市浦东。工程建筑面积:169749.91平方米(±0.00相对于绝对标高4.95),结构形式:6层为砖混结构,11层为框剪结构。抗震设防烈度7度,抗震等级三级。 本工程基础为钢筋砼地梁及砖砌体基础墙,土方采用大开挖,基坑深度一般在0.8~1m之间。 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 施工单位: 监理单位: 本工程共有七个子分部工程,包括室内给水工程、室内排水工程、室内热水供应工程、卫生器具安装工程、室外给水管网工程、室外排水管网工程、供热锅炉及辅助设备安装工程。 2 专业工程的特点 本工程生活及消防总用水来自路市政给水管网,二路进水压力为1.5kg/cm2,生活给水由生活水池、水泵及屋顶水箱联合供水,生活水泵从独立的生活水池吸水,水池有效容积为270m3,高层每单元屋顶箱有效容积为8m3,多层每单元屋顶冷水箱有效容积为10m3,生活热水由每幢楼屋顶热水箱及热水泵,供水采用由每幢楼屋顶的燃气热水炉加热水源。 本工程消防总用水量为71L/S(其中室内消火栓为20L/S,室内自动喷水灭水系统为21L/S,室外消火栓为30L/S),消防二路供水所有单体室内均设置室内消火栓给水系统、员工活动中心内增设自动喷水灭火系统,消防泵从室外消防管直接吸水,加压后向所有各单体室内消防给水管供水,在1bedc(b)屋顶设高位消防水箱(26m3),室内消火栓给水系统与自动喷水灭火系统合用一套水泵机组。管网在报警到前后分开设置,消防泵设置在独立的水泵内。消火栓设置按保证两支水栓的充实水柱同时到达室内任何部位的要求设置消火栓箱及消火栓给水立管。水栓的充实水柱长度不小于10m,低区设减压孔板,喷淋设置:按中危险级1设置喷头,自动喷水灭火系统由报警装置控制,按防火分区分别设置水流指示器及监控蝶阀,每只报警阀控制的喷头数在800个以内(水流指示器以后的管道及喷头待二次装修实施)。根据规范要求配置相应的手提式磷酸铵盐干粉灭火器,室外消防给水采用低压给水系统,管网为环状。在生活区内的道路旁设置十二套DH100的地上或三出口消火栓、四套DN100的水泵接合器,生活污水经格栅井后排入市政污水管,雨水排入市政雨水管。 3 执行的标准、法规 1.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 2.《建筑给水硬聚氯乙烯(PVC-U)管道工程技术规范》GBJ/CT504-99 3.《建筑给水交联聚乙烯(PEX)管道工程技术规程》DBJ/CT503-99 4.《建筑给水聚丙烯(PP-R)工程技术规程》DBJ/CT501-99 5.,建筑给水铝塑复合管管道工程技术规程》CECS105∶2000 6.《建筑给水排水设计规范》GB15-88(1997年版)

建筑材料质量控制监理实施细则

建筑材料质量控制郑东新区综合交通枢纽区地下道路工程 工程监理第三标段(次隧道C) 建筑材料质量控制监理实施细则 编制: 审批: 总监理工程师: 上海同济市政公路监理咨询有限公司 郑东新区综合交通枢纽区地下道路工程三标次隧道C项目监理部 2014年8月31日 目录

建筑材料质量控制 一、工程概况 二、本细则编写所依据的文件及规范 三、原材料监理控制流程 四、建筑材料试验基本技能 五、水泥 六、钢材 七、钢筋连接 八、集料 九、混凝土 十、防水材料 十一、混凝土外加剂 十二、沥青路面检测

郑东新区综合交通枢纽区地下道路工程 建筑材料质量控制监理实施细则 一、工程概况 郑东新区综合交通枢纽区地下主隧道及地面道路工程,位于郑东新区综合交通枢纽区核心区东广场,地下工程主要由主隧道、次隧道、连接隧道、出入口匝道四部分组成。 本合同段为次隧道第三标段,位于郑东新区商鼎路路北,穿越博学路。主要工程包括主隧道二十七段,起点桩号:CC0+64.828(分段号:CC-AM-03),终点桩号:CC0+809.117(分段号:CC-AM-29)。 次隧道为钢筋砼闭合框架结构(单孔),结构内净高5.1m,净宽12.25m,结构顶板覆土约4~6m,标准段顶板厚1.2m,侧墙厚1.1m,底板厚1.1m。 为满足结构不均匀沉降变形的需要,结构以25~30m为一个节段。节段间设30mm沉降缝,沉降缝处做重点防水处理。异形段结合出入口布置沉降缝适当加大,当沉降缝间距大于30m时,施工时应采用“跳仓”施工。底板分段长度不宜大于40m,侧墙和顶板分段长度不宜大于20m。跳仓间隔施工的时间不宜小于7d,跳仓接缝处按施工缝的要求设置和处理。 混凝土结构耐久性设计 隧道主体结构使用年限为100年,结构表面最大计算裂缝宽度要求≤0.2mm(且不得出现贯通),受力主筋迎水面保护层厚度50mm,背水面保护层厚度40mm,内部结构保护层厚度30mm。 隧道结构防水设计 隧道防水等级按《地下工程防水技术规范》(GB 50108—2008)的地下工程二级防水标准,具体要求为:不允许漏水,结构表面可有少量湿渍,总湿渍面积不大于总防水面积的2/1000,任意100平方米防水面积上的湿渍不多于3处,单个湿渍面积不大于0.2平方米;平均渗水量不大于0.05l/ m2·d,任意100平方米防水面积上的渗水量不大于0.15l/ m2·d。采用砼结构自身防水和外防水相结合。自防水采用在混凝土胶凝材料中掺加一定比例(按产品说明书要求)的质量可靠的抗裂防水剂等外加剂,使砼自防水达到设计要求的等级。外防水体系以变形缝、施工缝等接缝防水为重点辅以柔性外包防水层加强防水。外层防水采用1.5mm双组份聚氨酯涂层及1.5mm高分子自粘胶膜防水卷材,在变形缝、施工缝处做重点节点防水处理。变形缝处增设外贴式橡胶止水带和中埋式橡胶止水带(变形缝用)、沿着顶板、侧墙和底板兜绕成劝止水,缝间用填缝材料嵌缝,其中心线应与变形缝重合,误差不得大于10mm。结构施工缝处采用中埋式止水带(施工缝用)防水,并要求在施工缝界面涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料(用量≥1.5kg/m,厚度

(监理单位)住宅工程质量常见问题监理实施细则

五洲富隆 住宅工程质量常见问题监理实施细则 一、工程简况 五洲富隆工程,位于底星路东侧,建筑面积为46683平方M。 本工程采用桩基础, 建筑抗震设防类别为丙类,地震设防烈度为6度,框架和剪力墙抗震设防等级均为二级。 二、编制依据 1.住房城乡建设部《关于深入开展全国工程质量专项治理工作的通知》(建质〔2013〕149号); 2.住房城乡建设部《关于印发2014年全国住宅工程质量常见问题专项治理重点工作的函》(建质质函〔2014〕25号); 3. 《监理公司住宅工程质量常见问题监理要点》; 4. 国家及地方有关工程建设法律法规、规范规范。 5.分析本工程质量常见问题发生的原因,准确把握常见问题产生的根源,有效预防和治理质量常见问题,突出专项治理工作重点,制订此监理工作实施细则。 三、治理重点 结合本监理工程实际特点,确定将渗漏、裂缝、回填土下沉以及水电安装、节能保温等方面影响主要使用功能的常见问题作为专项治理工作监理重点。 四、治理责任

1.结合本工程实际,依据公司下发的《监理公司住宅工程质量常见问题监理要点》,把专项治理工作与常规工作有机结合,依法履行监理职责,严格按照工程建设有关规定实施监理,重点落实治理责任和主要任务,工程监理部总监负责对专项治理工作进行检查、督促、指导,确保监理工作落到实处。 2. 工程监理部负责审批工程承包单位编制的《住宅工程质量常见问题专项治理施工方案》,实施过程中严格按照有关法律法规、规范规范和《住宅工程质量常见问题实施细则》进行监理,督促施工单位落实质量责任。 3. 对于重要的分部分项、关键工序、重要环节,加强监理旁站、巡 视和平行检验工作,认真履行监理责任。针对专项治理工作,要进一步加强事前、事中、事后的控制和经管,强化施工全过程的经管控制,关键环节、重要工序要重点做好记录,建立和加强影像、文字等可追溯性内容的资料经管工作。 4.将专项治理工作落实情况列为监理单位竣工质量评估报告的重要 内容之一。 五、住宅工程质量常见问题监理要点 根据监理工程实际,结合近几年住宅工程质量普遍反映的热点、难点问题,质量投诉问题呈现的特点,分析住宅工程常见问题主要有回填土下沉、屋面、卫生间防水渗漏、墙面、地面裂缝、以及水电安装、节能保温等方面,影响主要使用功能的常见问题将作为专项治理工作监理重点。

工程质量监督管理实施办法

工程质量监督管理实施办法 一、工程报验程序制度 施工方未建立质量自检、互检、专职检的三级检验制度,监理工程师在接到报验申请后发现施工方未进行自检的,工程存在明显不符合设计和规范要求的,施工方应重新进行自检,并每次罚款500元。 二、现场管理人员资质管理制度 1、所有参建单位进场施工前必须经监理部资质审核,合格后方可进场施工。 2、项目经理、主要技术管理人员、特殊工种人员无(真实的)上岗资格证明,或有岗位证明不能满足工程需要而上岗进行操作的,每人·次经济处罚100元并立即撤换。 三、工程施工测量管理制度 1、未按规定的原始基准点、基准线和标高控制点进行复核或未经监理部审查批准就自行施工的,应重新复核、报验通过后方可进行施工并经济处罚200~1000元。 2、检测仪器、仪表应具有合格证明,满足检测工作要求并定期检测否则处罚200~1000元/次。 四、模板工程 1、进入施工现场的钢管、扣件、竹胶板、方木等材料要严格检查,杜绝不合格的材料用到施工过程中。 2、模板钢管脚手架的搭设不符合脚手架的搭设规范要求,支撑使用伪劣材料或支撑刚度明显不能满足上部荷载要求的,要立即更换材料重新搭设,并发现每次/每处200元。 3、模板支撑时未按设计要求起拱的或刚度及稳定性达不到要求的,应重新返工并每处罚款200元。 4、模板经报验后,其平整度、几何尺寸不满足规范要求的,罚款50元处·次。 5、在砼施工过程中出现模板严重变型的每发现一处罚款100元并要求及时采取有效的措施按要求加固。 6、模板拆除时必须报验,私自拆除模板或在不符合混凝土强度要求的时间

内拆除模板的,要求对已拆除的模板采取措施重新加固,并对其处罚每处500元。 7、梁、板模板拆除时施工单位必须向监理部提供本段砼试件的试压强度报告,试压强度符合规范要求后方可进行模板拆除,否则每次罚款500元。 8、未按设计要求进行模板安装或预留可能引起砼后凿的,应根据设计要求进行安装或预留并罚款50元/处。 9、未按设计要求或未理解设计意图安装模板,将导致砼构件施工错误的,施工方应重新返工并罚款50元/处。 五、钢筋工程 1、施工单位进场的钢筋必须是由甲方指定厂家生产,杜绝非指定钢筋进场,否则每发现一次处罚500元,并立即清退出场。 2、所进场的钢筋按监理程序要求进行现场见证取样实验,未按要求取样实验的禁止使用,并每次罚款200元。 3、工程中的钢筋焊接及机械连接必须按要求进行现场取样试验,未进行取样试验或试验不合格的禁止施工,并罚款300元。 4、所有隐蔽工程隐蔽前未经监理工程师签字同意就进行下道工序施工的,每次罚款2000元,隐蔽工程及下道工序施工内容不予认可,所需的质量鉴定费用由施工单位负责。 5、监理工程师在巡检过程发现并提出的问题要及时处理,如果在验收时该问题仍然存在,影响工程进度的每处罚款50元。 6、隐蔽工程验收时发现有明显不符合设计要求和施工规范的,监理工程师下发整改通知书要求施工单位进行整改,并每次罚款200元。 7、施工单位接到整改通知书后应及时、认真进行整改,整改合格后填报监理工程师整改通知回复单,监理工程师接到整改回复单后进行二次验收,如二次验收仍未合格的,施工单位应加大整改力度并每次罚款200元,直至整改合格。 8、监理工程师在施工现场发现有钢筋半成品其几何尺寸、焊接质量、套丝长度等不符合规范要求的,施工单位应在30分钟内将已使用和未使用的钢筋不合格半成品清理出施工现场的,否则每次罚款200元。如在验收时仍然发现有不合格品用于工程中的。根据现场的实际情况处以200~1000元的罚款。

供热改造工程工艺监理细则

陕西银河榆林发电有限公司供热首站工艺安装监理实施细则 编制: 审批: 榆林市大成建设监理有限公司 项目监理十五部 2016年3月1日

目录 一、工程概况 ......................................................................................................................... - 3 - 二、监理原则与工作依据 ..................................................................................................... - 4 - 三、专业监理工作程序 ......................................................................................................... - 5 - 四、专业监理工作内容 ......................................................................................................... - 8 - 1、施工准备阶段的监理工作控制重点及内容。 ........................................................ - 8 - 2、室内外管道安装工序 ................................................................................................ - 8 - 3、室内给水管道安装工程 ............................................................................................ - 9 - 4、室外管道安装工程 .................................................................................................... - 9 - 5、室外排水管道安装工程 .......................................................................................... - 10 - 6、站内机泵及换热设备安装 ...................................................................................... - 10 - 7、焊接工艺质量通病及预防控制监理措施 .............................................................. - 12 - 8、管道防腐保温分项工程监理细则 .......................................................................... - 14 -

质量控制监理实施细则样本

南水北调鲁北段小运河工程 质量控制监理实行细则 一、总则 1、合用范畴 本细则合用于南水北调东线一期工程鲁北段工程(第二批)小运河段工程监理标段2质量控制工作。 2、编写根据: 1) 南水北调办公室及鲁北局有关文献; 2) 工程建设监理合同; 3) 工程施工合同; 4) 监理规划。 二、质量控制原则 工程质量控制是整个监理工作重要内容,因此监理工程师必要贯彻以质量为中心方针,按合同、技术规范、设计图纸及国调办、鲁北局等规定和规定,坚持“规范、规定、严格规定,一丝不苟,实事求是,公正合理、热情服务”原则,以单元工程为基本实行对人员、机械设备、原材料、施工工艺等方面进行全方位动态跟踪检查,做到预控管理,实现工程质量总目的。 (1)以施工图纸、施工和验收规范、规程、工程质量检查和工程质量级别评估原则为根据,督促承包人全面实现工程建设合同中工程质量规定。 (2)对工程项目施工全过程实行质量控制,并以过程预控为重点。 (3)对工程项目“人、机、料、法、环”等因素进行全面质量控制,监督承包人质量保证体系贯彻到位并正常发挥作用。 (4)严格规定承包人执行材料实验、设备检查及施工实验制度。 (5)坚持不合格建筑材料、建筑构配件和设备不准使用于本工程。 (6)坚持上道工序未验收或质量不合格不得进行下道工序施工。

(7)以工序质量保证单元工程质量;以单元工程质量保证分部工程质量;以分部工程质量保证单位工程质量。 三、质量控制目的 根据施工合同,工程质量控制目的:工程质量级别达到优良,无较大以上质量事故。 四、质量控制重要内容 1、施工过程中监理质量控制工作内容 (1)小运河段3个标段,涵闸、倒虹吸及桥梁工程隐蔽工程较多,对混凝土浇筑前钢筋制安、橡胶止带安装、聚乙烯闭孔泡沫板安装、土方回填干密度检测、基本解决工程、一期预埋件安装、二期预埋件安装及其他隐蔽工程在隐蔽此前要进行检查和办理签证。 (2) 对倒虹吸检修闸、工作闸混凝土浇筑及二期混凝土浇筑、机电设备安装闸门设备安装派监理人员驻点跟踪监理,订立重要分部工程和单元工程质量评估表。 (3) 根据《水利水电工程测量规范》(SL52-93)和关于施工技术规定,组织测量监理工程师对施工测量、放样进行检查。对发现质量问题及时告知承包人纠正,并做好监理记录。 (4) 审查承包人混凝土配合比实验,总结出各因素与抗压级别、抗拉级别、抗渗、抗冻性能等重要设计指标之间关系,依照最优设计配合比和现场原材料取样检测成果拟定相应施工配合比。 (5) 查验运到现场水泥、粉煤灰、砂、石子、混凝土外加剂、土工布、三维土工布网垫、聚硫密胶、聚乙烯闭孔泡沫板、橡胶止水带实验、化验报告单、出厂合格证与否齐全。抽检确认其质量。 (6) 配合发包人代表对运到现场机电设备、金属构造设备进行仔细检查并作好记录。检查内容涉及:包装及密封应良好;开箱检查清点型号、规格应符合设计规定,附件、备件应齐全;产品技术文献应齐全;设备外观应无损伤,检查合格。 (7) 检查承包人涵管管身段浇筑时钢模台车、模板与否符合施工规定。

质量通病监理实施细则

一、工程概况…………………………………… 二、监理编制依据……………………………… 三、建筑工程质量通病防治措施:…………… 四、质量通病防治技术措施……………………(一)钢筋混凝土现浇楼板裂缝…………………(二)填充墙裂缝………………………………… (三)墙面抹灰裂缝……………………………… (四)外墙保温饰面层裂缝、渗漏………………(五)外窗渗漏…………………………………… (六)有防水要求的房间地面渗漏………………(七)屋面渗漏…………………………………… (八)卫生间局部等电位联结做法不规范………(九)电气暗配管不通,管内穿线“死线”(十)户内配电箱安装及配线不规范……………(十一)地漏安装不规范,水封深度不足………

(十二)散热器安装不规范,散热器支管渗漏 一 工程名称:上思县财政局城市棚户区改造建设项目工程 概况: 工程主要功能为商住楼,小区总用地面积为2810.03㎡。本工程为一栋27层商住楼及一层地下室。地上一层为商铺和架空停车,二至五层为停车库,六至二十七层为住宅,地下室一层为设备用房。 本工程总建筑面积16679.15㎡,其中,地上建筑面积为15975.23㎡,地下室建筑面积703.92㎡,建筑占地面积719.80㎡,建筑高度86.300m,室内地坪标高±0.000相当于绝对标高183.600m,室内外高差和工程定位详见总平面地位图。 本工程为一类高层住宅建筑,结构形式为框剪结构,工程等级为一级,耐火等级一级,抗震设防烈度为六度,屋面防水等级为一级,地下室防水等级为一级。使用年限为50年。工程概算投资额或建筑安装工程费:约2763.00万元。建设工程计划工期:共计26个月。 工程质量要求:工程质量要求:合格

亳州市公路水运工程质量监督实施细则

亳州市公路水运工程质量监督实施细则(讨论稿) 第一章总则 第一条为加强全市公路水运工程质量监督,保证公路水运工程质量,根据国务院《建设工程质量管理条例》、交通运输部《公路工程质量监督规定》及《水运工程质量监督规定》、省交通运输厅《安徽省公路水运工程质量监督实施细则》(皖交建管〔2013〕190)等有关法规和规章,结合实际,制定本实施细则。 第二条在本市行政区域内实施公路水运工程质量监督,适用本细则(省级监督项目除外)。 本细则所称公路工程,是指公路(含公路桥梁、公路渡口、公路隧道)的新建、改建、扩建及养护大修等工程;水运工程,是指港口、航道、航标、通航建筑物的新建、改建、扩建及大修工程。 本细则所称从业单位,是指从事公路水运工程的建设、勘察、设计、施工、监理、试验检测单位及相关设备、材料的供应单位。 第三条公路水运工程质量监督实行统一领导、分级管理。县级交通运输主管部门负责本行政区域内相应等级的公路水运工程质量监督管理工作,并可以委托本级交通建设工程质量监督机构(以下简称质监机构),具体实施本行政区域内公路水运工程质量监督工作。 第四条公路水运工程质量监督应当遵循科学、客观、公开、公平、公正的原则。

第五条公路水运工程从业单位依法对建设工程质量负责,积极配合交通运输主管部门及其委托的质监机构的监督检查,不得拒绝或阻碍。 第二章机构与职责 第六条交通运输主管部门及其委托的质监机构对工程质量监督的职责主要是: (一)监督检查从业单位是否具有依法取得的相应等级的资质证书,从业人员是否按照国家规定取得上岗资格; (二)监督检查建设、勘察、设计、施工和监理单位质量保证体系的针对性、严密性和运行的有效性,以及各单位质量保证体系之间的协调性和一致性; (三)监督检查勘察、设计文件是否符合国家规定的技术标准和规范要求,设计文件是否达到国家规定的编制要求; (四)监督检查施工、监理和设备、材料供应单位是否严格按照有关质量标准和技术规范进行施工、监理和供应设备、材料; (五)监督检查监理单位的质量管理和现场质量控制情况,以及对公路水运工程关键部位和隐蔽工程旁站情况,对各施工工序的质量检查情况; (六)监督检查试验检测单位是否符合法定条件,试验设备是否合格,试验检测方法是否规范,试验检测数据是否准确,试验检测频率是否符合有关规定; (七)监督检查材料采购、进场和使用等环节和关键设备性能情况,并公布抽查样品的质量检测结果和关键设备状况;

建筑节能监理实施细则(最新版)68161

目录 一.工程概况------------------------------------------------------------------1 二.编制依据------------------------------------------------------------------2 三.专业工程特点------------------------------------------------------------3 四.监理工作流程------------------------------------------------------------4 五.监理工作要点------------------------------------------------------------8 六.监理工作方法及措施-------------------------------------------------32

一、工程概况 1、项目名称:****** 2、建设单位:****** 3、设计单位:****** 4、施工单位:****** 5、建设地点:****** 6、总建筑面积:约15.56万平方米 7、栋数、层数:******项目工程共14个单位工程,包括12栋住宅、1个地下车库、1个幼儿园,整个基坑工程平面形状呈梭镖形状,基坑东西长约470m,南北侧宽130m,开挖深度为2-9.4m。整个项目划分为两个标段,由******承建的二标段,包含4~7#楼、11#、12#楼、标段划分线以西的车库,总建筑面积79537.40平方米。 4#楼、5#楼建筑面积均为6922.36㎡,建筑高度为55.5m,,建筑主体地上18层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。 6#楼建筑面积为14229.14㎡,建筑高度为88.9m,,建筑主体地上28层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。 7#楼建筑面积为14216.27㎡,建筑高度为88.9m,,建筑主体地上28层住宅,分一个单元2户,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。 11#楼、12#楼建筑面积均为10773.61㎡,建筑高度为55.5m,建筑主体地上18层住宅,地下2层,使用功能为储藏室(所存物品为丙、丁、戊类物品)、电气间、电表间、热表间。分两个单元每单元2户。屋顶为平屋顶,楼梯间均可出屋面,两单元楼梯间可通过屋面相连通阳台为封闭阳台。地下工程防水等级为二级。耐火等级为二级。

监理实施细则(最新)

思南县2017年易地扶贫搬迁工程双塘安置点 监 理 实 施 细 则 贵州诚信项目管理咨询有限责任公司 2017年8月24日

目录1.建设工程概况 1.1 项目概况 1.2 参建单位 2.监理细则编制依据 3.专业工程的特点 4.监理工作的流程 4.1 监理工作流程图 4.2 施工监理工作的总程序图 4.3 图纸会审监理工作流程图 4.4 技术核定(工程变更)联系工作流程图 4.5工程质量控制管理方法图示 4.6 分部分项工程质量验收监理工作流程图 4.7 隐蔽工程检验流程图 4.8 工程材料、构配件和设备质量控制基本程序图 4.9 工程进度控制监理程序图 4.10 工程款支付基本程序 4.11 单位工程验收基本程序图 4.12 安全文明监理工作程序图 5.监理工作的控制要点及目标值 5.1 监理工作目标 5.1.1 进度监理目标 5.1.2 质量监理目标 5.1.3 造价监理目标 5.1.4 安全监理目标 5.2 监理控制要点 5.2.1 质量控制要点 5.2.2 造价控制要点 5.2.3 进度控制要点 5.2.4 施工工艺过程的质量控制要点 5.2.5 分部分项工程控制要点与手段 6.监理工作的方法及措施 6.1 工程各分项、分部工程监理实施细则 ·旋挖成孔灌注桩监理实施细则 ·钢筋工程监理实施细则 ·模板工程监理实施细则 ·混凝土工程监理实施细则 ·填充墙工程监理实施细则 ·砌体工程质量控制 ·屋面卷材防水层质量控制 ·装饰工程质量控制