文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气阀门定位器---YT-1000系列-使用说明书

电气阀门定位器---YT-1000系列-使用说明书

电气阀门定位器---YT-1000系列-使用说明书
电气阀门定位器---YT-1000系列-使用说明书

电气阀门定位器---YT-1000系列-使用说明书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电气阀门定位器YT-1000系列使用说明书

YT-1000系列

使用说明书

目录

1 结构 0

先导阀 (2)

2 作用 (2)

反馈部分 (3)

4 反馈信号调整: (4)

2作用 (6)

3 动作原理 (6)

安装 (8)

注意事项 (8)

安装时必要的工具 (8)

YT-1000L的安装 (8)

利用支架安装YT-1000L (8)

配管 (12)

注意事项 (12)

使用的空压条件 (12)

配管条件 (13)

执行机构和气管的连接 (13)

调节 (13)

零点调节 (13)

量程调节 (14)

自动/手动开关(旁路开关) (14)

底座调节 (15)

节流孔调节 (16)

产品维护和检查 (16)

故障诊断和措施 (17)

1 结构

先导阀

先导阀为定位器关键核心零部件,极易损坏,本公司生产的YT-1000系列先导阀可替代原装定位器先导阀。

厂家直销高仿韩国永泰YT-1000型系列电气阀门定位器

此宝贝名称:先导阀,行业内称:放大器,

2 作用

作用是:力平衡原理通过喷嘴调节气体流量的输出大小。

先导阀是阀门定位器的主要部件之一。先导阀就像是人的心脏一样,非常关键。好的先

导阀可以保证定位器的精确动作和使用寿命。

是电气阀门定位器的核心部件。也是易损坏部件。欢迎新老客户购买备件使用。

反馈部分

反馈部分模块结构简图:

YT-1000系列电气阀门定位器为我厂引进国外先进技术,并采用进口元件研制而成。该系列定位器除原有阀门定位器功能外,另有阀门位置信号反馈功能、还可以带阀门开度LCD现场显示功能。

4 反馈信号调整:

调整反馈信号以前,需先调整好定位器,并正确连接DC24v反馈用电源。序

操作按键说明电流表读数LED灯状态

1 长按“SET”

确定键

打开上盖。

按住“ SET/确定键”。

当模块LED指示灯全亮然后慢闪烁,

放开按键,系统进入调试状态。

在调整之前不定

LED灯全亮

后慢闪烁几

2 短按“SET”

确定键

给定定位器输入信号为4mA,待电流

表读数达到整定值后,按一下“确定

键”。

即表示4mA位置调整完毕,系统自

动进入8mA位置调整等待状态。(可

通过“+”“-”)键调整,具体见最后

备注项

4.00MA→8.00MA

左右

LED灯闪烁

一下

3 短按“SET”

确定键

给定定位器输入信号为8mA,待电流

表读数达到整定值后,按一下“确定

键”。

即表示8mA位置调整完毕,系统自

动进入12mA位置调整等待状态。

(可

通过“+”“-”)键调整,具体见最后

备注项

8.00MA→12.00MA

左右

LED灯闪烁

一下

4 短按“SET”

确定键

给定定位器输入信号为12mA,待电

流表读数达到整定值后,按一下“确

定键”。

即表示12mA位置调整完毕,系统自

动进入16mA位置调整等待状态。

(可

通过“+”“-”)键调整,具体见最后

备注项

12.00MA→16.00MA

左右

LED灯闪烁

一下

5 短按“SET”

确定键

给定定位器输入信号为16mA,待电

流表读数达到整定值后,按一下“确

定键”。

即表示16mA位置调整完毕,系统自

动进入20mA位置调整等待状态。

(可

通过“+”“-”)键调整,具体见最后

16.00MA→20.00MA

左右

LED灯闪烁

一下

备注项

6 短按“SET”

确定键

给定定位器输入信号为20mA,待电

流表读数达到整定值后,按一下“确

定键”。

此时LED灯会闪烁几下后保持一个

亮度不变,表示调整完毕。(可通过

“+”“-”)键调整,具体见最后备注

变化几次回到

20.00MA

LED灯闪烁

几下

备注

+:增加

键-:降

低键

当调整反馈信号时,如遇到系统返回

的电流信号偏差超出可接受范围,可

按“+”或“-”来提高或降低输出电

流,使反馈信号达到允许值。

有偏差的值→整定

说明:“+”、

“-”键2-6

步骤可能会

用到

如需要在给定信号4mA的位置返回20mA反馈信号,可在第一步时给定定

位器输入信号为20mA,然后每步调整时按20mA-16mA-12mA-8mA-4mA 依次递减定位器的输入信号。

注意:反馈信号电流在出厂时已经过整定,误差不会超过0.5mA。

2作用

3 动作原理

为了打开阀门增加电流信号,力矩马达(①)产生电磁场,挡板(②)受电磁场力远离喷嘴(③)。喷嘴(③)和挡板(②)间距变大,排出先导阀(④)内部的线轴(⑤)上方气压。受其影响线轴(⑤)向右边移动,推动挡住底座(⑦)的阀芯(⑧),气压通过底座(⑦)输入到执行机构(⑩)。

随着执行机构气室(?)内部压力增加,执行机构推杆(?下降,通过反馈杆(?)把执行机构推杆(?)的位移变化传达到滑板(?)。这个位移变化又传达到量程反馈杆(?),拉动量程弹簧⒃。

当量程弹簧⒃和力矩马达(①) 的力保持平衡时,挡板(②)回到原位,减小与喷嘴(③)间距,随着通过喷嘴(③)排出空气量的减小,线轴(⑤)上方气压增加,线轴(⑤)回到原位,阀芯(⑧)重新堵住底座(⑦),停止气压输入到执行机构(⑩)。当执行机构(⑩)的运动停止时,定位器保持稳定状态。

安装

注意事项

产品安装时请遵守如下事项:

z安装前必须完全切断阀门执行机构和其他周边附件的所有输入信号和气源信号,。

z为了防止系统停机要通过旁通阀或类似装置把控制阀从系统中隔离,。

z执行机构内部不能留有空压。

安装时必要的工具

安装时必要的工具和螺丝如下:

①内六角扳手(按必要尺寸)

②十字螺丝刀

③一字螺丝刀

④六角螺栓头用扳手(按必要尺寸)

YT-1000L的安装

YT-1000L使用在直行程(直线运动形)阀门。如弹簧复位型隔膜式执行机构或活塞式执行机构的直通阀,闸阀等执行机构推杆上下直线型运动的阀门。

YT-1000L的部件如下。安装YT‐1000L前请确认如下部件。

①YT-1000L本体。

②反馈杆和固定弹簧。

③(YT-1000L)固定螺母安装在本体主轴下方。

④M8X1.25P(4)六角螺栓个。

⑤M8(4)螺栓垫片个。

利用支架安装YT-1000L

(1)制作可以正确连接在执行机构支架上的定位器支架。制作支架时要考虑的核心事项如下:

①YT-1000L50%反馈杆在阀门行程的位置要水平。(参考本说明书页第(7)项内容。)

②在执行机构和阀杆连接件上的反馈杆连接棒必须要连接在阀门行程和刻在反馈杆上的刻度一致的位置。(参考本说明书页第(8)项内容。)

(2)YT-1000L利用螺栓组装支架和本体。

YT-1000L组装时按如下图所示,用规定的螺栓把固定到支架上。指定的螺栓规格是M8X1.25P,其它标准螺栓也可选用。

(3)YT-1000L支架和组装固定后,连接到执行机构的支架上,但不要完全拧紧,螺栓请保留一定的空隙。

(4)在阀轴和执行机构推杆的连接件上安装YT-1000L反馈杆的连接棒。YT-1000L反馈杆上的一字槽的高度是6.5mm,因此连接棒的直径要小于6.3mm。

(5)在执行机构上临时安装空气过滤减压阀,适当调解空气过滤减压阀的压力,使行程指示器达50%到阀门行程的位置。

(6)把安装在阀杆连接件上的连接棒插入到反馈杆一字槽内。

这时要把连接棒如图正确插入到反馈杆上的固定弹簧上,才能减小滞后度。

(7)请确认当阀门行程在50%时,YT-1000L的反馈杆是否成水平。如果不保持水平,请调整支架和反馈杆连接件,使反馈杆成水平。如果安装YT-1000L后反馈杆不成水平,则对产品的线性会有影响。

(8)确认阀门行程。

YT-1000L的反馈杆上刻有对应阀门行程的数字。如下图把连接棒安装在反馈杆上与阀门行程相同的数字刻度上。为了使其一致左右调节YT-1000L的支架的位置和连接棒的位置后在固定。

注意事项

安装后,利用空气过滤减压阀调节阀门。当阀门行程达到0%和100%时,确认反馈杆有没有碰到YT-1000L后面的反馈杆挡板。如果碰到,那么把YT-1000L远离执行机构推杆,使反馈杆不碰到反馈杆挡板。

(9)按上述步骤正确安装YT-1000L后,拧紧支架和反馈杆连接棒上的螺母,使其固定。配管

连接导管前请注意如下事项:

注意事项

①为了防止通过空气压缩机和空压系统进入水分,油污等异物,请正确选用设备。

②YT-1000系列产品的气源连接口前方,必须安装过滤器或带有过滤功能的空气过滤减压阀防止,水分油污等异物进入产品内部,。

使用的空压条件

使用的空压必须满足如下条件。

①使用比周围温度露水点至少要低于的干燥的空气10℃。

②用可过滤5微米以下的滤网过滤异物质。

③不能含有润滑油等油污。

④得符合ANSI/ISA57.3‐1975(R1981)或ISAS7.3‐1975(R1981)。

⑤YT-1000系列产品的供气压力范围是1.4‐7kgf/cm2(140~700kPA),请不要超过这个压力范围使用。

⑥空气过滤减压阀的供给压力要设定为比执行机构的使用压力或弹簧系数范围大10%左右的大小。

配管条件

①接管前请清除导管内部的异物质。

②气管不能被压或破裂。

③YT-1000为了维持的充分流量,气管的内径得超过6mm(外径10mm)。

④气管的长度不要超过所需长度以上,因为导管内部的摩擦力会影响空气流量。

执行机构和气管的连接

YT-1000系列产品设计为信号增加时,从出口1(OUT1)输出压力,因此使用在单作用的执行机构时,要把出口1(OUT1)和执行机构气室相连接。双作用的情况,根据量程调解件安装位置和执行,机构的动作方向连接气管的方法会不同,请参考下面图片。

调节

零点调节

①输入电流信号(4mA或20mA),顺时针或反时针旋转零点调节旋钮,对准执行机构起始点。执行机构起始点要根据阀门和系统的要求而定。

如下图,‘+’方向旋转时,零点弹簧拉伸,零点上升,‘-’方向旋转,零点弹簧缩紧,零点下降。

②如果使用弹簧复位型单作用执行机构,最好先确认定位器压力表显示的压力是不是

标准压力。

量程调节

①调整好零点之后,输入(20mA或4mA)电流信号。

确认执行机构上行程标尺,如果行程指示器低于指定行程刻度,请把量程旋钮向‘+’方向旋转,如果高于阀门量程刻度,把量程旋钮向‘-’方向旋转降低量程。

②调节量程后,零点会发生变化,要重新调整零点。调整零点后在重新调整量程,要反复进行几次零点和量程调节。

③调整好之后,在拧紧锁定螺丝。

自动/手动开关(旁路开关)

①通过先导阀上面的自动/手动开关,可以自动/手动调节阀门。

②产品出厂时设定为自动‘A’,如果要设定为手动调节,请把自动/手动开关反时针旋转。

③设定为手动调节,那么安装在YT-1000前面的空气过滤减压阀的压力直接输入

到执行机构。

④如果单作用使用出口2(OUT2)或双作用定位器的情况,自动/手动开关不起作用。

底座调节

①出厂时,底座调节旋钮设定为最佳状态因此用户一般不须要调整。

请不要任意调整底座调节旋钮和锁定螺丝。

②底座调节适用于双作用定位器。有必要调整压力平衡点时,通过底座调节可以进行调整但会影响定位器的性能因此最好维持出厂时的设定点。

电动阀门智能控制器说明书

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 产品的不断升级可能导致部分数据的变化,如有改动,恕不另行通知。 KZQ07系列电子伺服式电动阀门智能控制器 使用说明书 本定位器出厂之前已对其输入、输出性能进行严格标定,接线后一般只需标定零、满位即可正常使用,如有任何不明之处,请与相关技术服务部门联系。 KZQ07-1A KZQ07-2A

尊敬的用户,请在安装本控制器前请仔细检查以下内容: 1、检查执行器的内部位置限位切换开关,确保限位开关在区域内工作,有无异 常现象,能否达到开度的零位与满位,确认限位开关能正常工作。 2、接线前请检查执行器中电位器有无强电,用万用表分别测量电位器三接线端 子,确保该电位器与电机控制端子绝缘,电位器在执行器运转过程中的阻值变化正常,排除断点等异常现象。 3、定位器与执行器间连线要正确,仔细检查两者端子的对应关系,特别注意定 位器电源、输入信号与输出信号接线,切莫把电源接至弱点信号端,同时用仪表测量控制输入信号在定位器接受信号范围内。 4、如与执行器配套使用,在严寒、酷热、高温的环境下开箱时,仪表应于现场 存放3小时以上方可进行标定效验。 目录 一、概述-----------------------------------------------------------------------------2 二、主要技术指标-----------------------------------------------------------------2 三、定位器控制原理--------------------------------------------------------------4 四、定位器面板与接线-----------------------------------------------------------5 五、基本操作方法-----------------------------------------------------------------9 六、标定接线及操作方法--------------------------------------------------------9 七、错误代码列表-----------------------------------------------------------------11 八、附录-----------------------------------------------------------------------------12 如客户所购买指明配置的本公司Z型(机电一体)执行器,无需对执行器转角标定,接线无误即可正常使用。 一、概述: KZQ07系列电动阀门智能定位器是专门为电动执行器配套开发的数字控制系统,采用汽车工业专用的微处理器作为核心处理单元,是真正意义上的智能数字采集控制系统。可直接安装在电动执行器的接线盒内或以DIN导轨方式固定在外,无须专门的控制箱,体积小,安装方便。 KZQ07系列电动阀门智能定位器使用固态可控硅进行无触点控制电机,简单可靠,配合高分辨率位置传感器,不但控制精度高,控制准确,且寿命长,可靠性高。另外控制系统无须保持电池,可在完全停电后再次通电时,自动识别出执行器位置的变化。 KZQ07系列电动阀门智能定位器能直接接收工业仪表或计算机等输出的4~20mA DC信号(其它输入信号类型可在出厂前定制),与安装有位置反馈传感器的电动执行器配套,对各种阀门或装置进行精确定位操作,能对电动执

ABB阀门定位器TZID中文手册

TZID-C 智能定位器 安装及操作说明书(修订版) ABB (中国)自动化有限公司仪器仪表总部 Tel: 010 8456 6688 F ax: 010 8456 7650

气路连接 ?使用与定位器气源端口处标识的标准接口连接气源 气源的要求:仪表气体(无油、无尘、无水,符合DIN / ISO8573-1污染及含油三 级标准,最大颗粒直径< 5um,且含量<5mg/m3,油滴<1mg/m3。露点温度低于工作 温度10k。 ?连接定位器的输出与气动执行器的气缸 电气连接 根据下列接线端子图以及设计要求进行相应的配线(一般只需+11,-12,+31,-32) 调试步骤 1.接通气源前,先将气源管放空一段时间以排除管路中可能存在的灰尘、杂质、水、油等。 建议放空时间30分钟,可以用手或者白纸、白布进行气源质量的检查。声明:如由于灰尘、杂质、水、油等造成定位器的损坏,ABB将不提供质保。检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求(定位器的最大供气压力为6 BAR,但实际供气压力必须参考执行器所容许的最大气源压力)。 2.接通4---20mA输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号,由DCS二线制供电,不能将 DC24V直接加至定位器,否则有可能损坏定位器电路)。 3.检查位置返馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则已经由执行器供货商安装调 试完毕,只需作检查确认,该步并非必须): ?按住MODE键。 ?并同时点击?或?键,直到操作模式代码1.3显示出来。 ?松开 MODE键。 ?使用?或?键操作,使执行器分别运行到两个终端位置,记录两终端角度 ?两个角度应符合下列推荐角度范围(最小角位移20度,无需严格对称) 直行程应用范围在 -28o--- +28o之内。 角行程应用范围在 -57o--- +57o之内。 全行程角度应不小于25o 4.切换至参数配置菜单 ?同时按住?和?键 ?点击ENTER键 ?等待3秒钟,计数器从3计数到0 Page 2 of 10

FESOO-PEV智能阀门定位器说明书

FESOO PEV型智能阀门定位器说明书 中文版 赵迪 北京岳能科技股份有限公司1 用户须知 1.1 安全指示 定位器先上电,后供气源; 产品使用过程中,不要随意的触摸; 产品必须正确安装、正确操作和正确维护。 1.2 开箱清单 PEV型智能阀门定位器; 安装配件; 用户手册; 另外订制附件,详见装箱清单。 1.3 重要信息提示 为了您能更好地应用这份说明,以及保障你在调试,运行和维修这台仪器时的安全,请注意下列符号的用途: 在安装和调试前请认真阅读此手册。 2 概述 PEV型智能阀门定位器是一种二线制现场仪表。本定位器作为气动阀门的配套控制部件,广泛运用于石油、化工、电力、冶金、轻工等领域的自动控制系统中。 PEV型智能阀门定位器接受来自控制系统的4~20mA 阀位设定信号,通过A/D 转换得到阀位设定值;同时通过位置传感器得到实际的阀位信号;两者经过控制软件的计算处理,从而控制气动执行机构的进气与排气,驱动阀位到达设定点(如图1 所示) PEV型智能阀门定位器是基于微处理器技术的高性能电/气阀门定位器,能很好地克服摩擦力和阀芯上的不平衡力,提高调节阀的响应速度,使其定位迅速准确。它不仅完全能替代传统的电/气阀门定位器,而且可直接接入HART 协议网络,实现与控制系统的信息交换。

2.1 功能介绍 自适应功能:自动寻找阀门零点和满度,优化阀门控制参数, 提高控制精度 组态功能:可设置阀门特性曲线、动作方式、死区、行程范围、关断值、事件输出 自诊断功能:能显示输入电流值、上/下行程时间、死区、预判值等 故障模式:故障时定位器可选择全开、全关、保持、手动等模式 通讯功能:HART 协议的通讯功能 电流反馈功能:输出4~20mADC 阀位反馈信号 2.2 特点 定位精度高,达0.5%F.S 操作无需开壳,高防护等级下实现真正的就地操作 具有本质安全型防爆,性能安全可靠 结构简单,体积小,可安装在小型执行机构上 自动整定,自动诊断,阀门特性曲线可组态设定 机械零件少,抗振性能好; 可就地或远程进行参数设置; 低功耗、低耗气量、低运行成本; 采用二线制4~20mA 标准信号; 3 技术参数 气指标气指标0.14~0.7 Mpa 阀泄漏量< 0.8L / H 稳态耗气量< 36L / H 输入输出适应执行机构单作用、双作用 行程范围直行程10~100mm;角行程30~150o 电流输入4~20mA DC,最小输入电流>3.6mA;可设定分程控制起 点和终点 反馈输出4~20mA DC 开关输入干节点,用于自保联锁功能 开关输出 2 路24V 2A 行程开关,2 路电子开关 压电阀开关动作次数平均无故障动作次数 > 20 亿次 输出特性修正线性、等百分比(1:25,1:33,1:50)、快开、用户 自定义20 段曲线

电气阀门定位器YT系列电气阀门定位器智能反馈模块详细调试说明

电气阀门定位器智能信号模块 使用调试方法 一、 模块简介 (电气)阀门定位器智能模块 是新一代电气阀门定位器信号处理模 块。与电气阀门定位器 配套使用,能够提高定位器的使用性能,并为远端 控制系统提供精确的阀门开度信号。 模块采用新一代全数字技术研制,并采用全 进口元件制作,具有精度高、抗干扰能力强、工作稳定等优点。内部设计有LED 工作状态指示,可以方便的识别模块的工作状态,并可以完全免工具进行精确 调整。 如图所示,EP 端为定位器指令输入端,用于输入4?20mA 的指令信号 PTM 端接直流24V 稳压电源,如串接电流表或电流传感器, 可观察到电流变化。 电气连接

PTM 端必须接直流稳压电源,严禁使用未经整流稳压的电源。 注意事项: 推荐使用直流24V 开关稳压电源。 、使模块正常工作 当电气连接完成后,模块默认进入正常工作状态。如由于运输等原因模块反馈信号偏差超出允许范围,可参照下面的“调试方法”进行调整。 三、调试方法1.电气连接 分别在EP端和PTM端连接好4?20mA输入信号和24V直流稳压电源,并串接好电流表(或万用表直流100mA 电流档)以便观察PTM 端反馈信号电流。 注意事项:尽量不要直接连接DCS 系统调试,除非能确保DCS 系统是绝对完好,以便尽快完成智能模块的调试。 观察电流表读数:此时电流表读数应为4mA 左右至20mA 左右之间任意一个数值。 2.使模块进入调试状态 按住如上图所示最右边一个按键不放,待模块上的指示灯亮起,然后放开该按键,指示灯闪烁即表示模块已进入调试状态。 观察电流表读数:此时电流表读数应为4mA,如有偏差,可按“ + ”或“-” 键调整电流,使电流值符合要求。 3.反馈信号4mA (0%)位置调整 调整EP 端输入信号大小,使阀门处于需要反馈4mA 信号(即0%)的位置。按“+”或“-”键调整电流,使电流值符合要求,然后按一下上图所示最右边的按键。 观察电流表读数:如电流表读数从4mA 跳至8mA 左右,即表示需要反馈4mA 信号(即0%)的位置已确认完毕。模块等待反馈8mA 信号(即25%)的位置的确认。

电气阀门定位器故障处理方法

电气阀门定位器 1 简介 电气阀门定位器(又称:气动阀门定位器)是调节阀的主要附件,通常与气动调节阀配套使用,它接受调节器的输 阀门定位器 出信号,然后以它的输出信号去控制气动调节阀,当调节阀动作后,阀杆的位移又通过机械装置反馈到阀门定位器,阀位状况通过电信号传给上位系统。 2工作原理 电气阀门定位器是控制阀的主要附件.它将阀杆位移信号作为输入的反馈测量信号,以控制器输出信号作为设定信号,进行比较,当两者有偏差时,改变其到执行机构的输出信号,使执行机构动作,建立了阀杆位移倍与控制器输出信号之间的一一对应关系。因此,阀门定位器组成以阀杆位移为测量信号,以控制器输出为设定信号的反馈控制系统。该控制系统的操纵变量是阀门定位器去执行机构的输出信号。 3分类 阀门定位器按输入信号分为气动阀门定位器、电气阀门定位器和智能阀门定位器。气动阀门定位器的输入信号是标准气信号,例如,20~100kPa气信号,其输出信号也是标准的气信号。电气阀门定位器的输入信号是标准电流或电压信号,例如,4~20mA电流信号或1~5V电压信号等,在电气阀门定位器内部将电信号转换为电磁力,然后输出气信号到拨动控制阀。智能电气阀门定位器它将控制室输出的电流信号转换成驱动调节阀的气信号,根据调节阀工作时阀杆摩擦力,抵消介质压力波动而产生的不平衡力,使阀门开度对应于控制室输出的电流信号。并且可以进行智能组态设置相应的参数,达到改善控制阀性能的目的。 按动作的方向可分为单向阀门定位器和双向阀门定位器。单向阀门定位器用于活塞式执行机构时,阀门定位器只有一个方向起作用,双向阀门定位器作用在活塞式执行机构气缸的两侧,在两个方向起作用。

KFD阀门控制箱中英文说明书

额定电流(安培)调节型适用电装型号Ⅲ配型、型Ⅳ配型 结构形式:、抽屉式、小型R ated current (am pere)T A djusting type Z W Q W JQ A pplicable type of electric fitting: for ZW type and Q W type.C X G Structure from : C draw er type, X sm all C ontrol cabinet of electric valve cabinet ⅢⅣ抽屉式、挂壁式 、、、阀门电动装置控制箱 for JQ type draw er type, G w all type K F D —— 普 通 型 KFD 系 列 Common type KFD series 一、概 述 Brief introduction 该系列电动阀门控制箱,是与我厂生产的ZW 型、JQ 型及QW 型阀门电动装置配套使用的电控箱,用于控制阀门的开启和关闭,可用于现场单独控制或远方集中控制。 KFD 型电控箱有抽屉式和挂壁式两种结构。 This series of control cabinet of electric valve is the one to be used together with ZW type, JQ type and QW type electric valve actuator produced by our company and to control the opening and closing of valve. It can be used in site individual control or long-distance centralized control. KFD type electric control cabinet has two kinds of structure: drawer type and wall type. Designation 型号表示方法 Designation 二、技术数据 T echnical data 1、电源:380V 50Hz 三相四线制(特殊要求,另见) 2、工作环境: (1)环境温度:—20℃~+60℃ (2)相对湿度:≤85%(20℃时) (3)周围不含强腐蚀性、易燃易爆介质及导电尘埃。 3、规格(见表): 1. Power: 380V , 50Hz, three-phase and four-wire system (special requirement can also be raised) 2. Working environment (1) Ambient temperature: -20~+60℃ (2) Relative humidity:≤85% (at 20℃) (3) There should not be strong corrosive, flammable and explosive medium and conductive dust around. 三、工作原理Working principle 按照阀门电动装置的型号所配KFD 型控制箱的电气工作原理见图1~8。线路图有主电路、控制

电动蝶阀使用说明书中英文

电动蝶阀使用说明 书中英文

电动蝶阀Electric Butterfly Valve 使用说明书Operation Manual

一、用途 Ⅰ.Application 本系列蝶阀适用于冶金、矿山、建材、石化、造纸、纺织等行业的工业管道中。它对气体半流体等管道中的介质按不同的信号,改变其流量的大小,从而达到自动调整风量,实现自动控制。体阀采用优质钢板焊接结构,具有传动轻巧灵活,密封性能好,开闭时间短,切断速度快,能可靠的杜绝事故的发生。 This series butterfly valve is suitable to use in the industry pipe of metallurgical, ore building material. Paper textile and so on, Accord to the different signal in the pipes of the gas half fluid medium. Change the flow volume, and adjust the fan volume automatically. It can realize automatic control. The valve is used good welding structure. It is characterized by light, nimble good sealing, short open time, fast speed broken and dependable. 二、结构及工作原理 Ⅱ.The structure and Working principle 1、电动蝶阀由电动执行机构和蝶阀组成,有关电动执行机构作用原理,使用维护等参阅电动执行机构说明书。 1、The electric butterfly valve is composed of electric execute structure and butter fly valve. The relative electric execute. Working principle and main is refer to the operation manual of electric executor. 2、电动蝶阀按作业方式可分为电开式和电关式两种。电开式:无信号

定位器原理

一、前言 电气阀门定位器是气动调节阀的关键附件之一,其作用是把调节装置输出的电信号变成驱动调节阀动作的气信号。它具有阀门定位功能,既克服阀杆摩擦力,又可以克服因介质压力变化而引起的不平衡力,从而能够使阀门快速的跟随,并对应于调节器输出的控制信号,实现调节阀快速定位,提升其调节品质。随着智能仪表技术的发展,微电子技术广泛应用在传统仪表中,大大提高了仪表的功能与性能。其在电气阀门定位器中的应用使智能定位器的性能和功能有了一个大的飞跃。 二、智能电气阀门定位器与传统定位器的对比 2.1 传统电气阀门定位器的工作原理 电气阀门定位器经过几十年的发展,各公司产品虽不尽相同,但基本原理大致相似,下面画简图进行说明。其基本结构见图1: 反馈杆反馈阀门的开度位置发生变化,当输入信号产生的电磁力矩与定位器的反馈系统产生的力矩相等,定位器力平衡系统处于平衡状态,定位器处于稳定状态,此时输入信号与阀位成对应比例关系。当输入信号变化或介质流体作用力等发生变化时,力平衡系统的平衡状态被打破,磁电组件的作用力与因阀杆位置变化引起的反馈回路产生的作用力就处于不平衡状态,由于喷嘴和挡板作用,使定位器气源输出压力发生变化,执行机构气室压力的变化推动执行机构运动,使阀杆定位到新位置,重新与输入信号相对应,达到新的平衡状态。 在使用中改变定位器的反馈杆的结构(如凸轮曲线),可以改变调节阀的正、反作用,流量特性等,实现对调节阀性能的提升。 2.2 智能电气阀门定位器工作原理 虽然智能电气阀门定位器与传统定位器从控制规律上基本相同,都是将输入信号与位置反馈进行比较后对输出压力信号进行调节。但在执行元件上智能定位器和传统定位器完全不同,也就是工作方式上二者完全不同。智能定位器以微处理器为核心,利用了新型的压电阀代替传统定位器中的喷嘴、挡板调压系统来实现对输出压力的调节。 目前有很多厂家生产智能型电气阀门定位器,西门子公司的SIPA TT PS2系列智能电气阀门定位器比较典型,具有一定代表性,下面以就以SIPART PS2系列定位器为例,对智能定位器的工作原理进行说明,其基本结构如图2所示:

多回转电动装置使用说明书

1.概述 多回转阀门电动装置,简称为Z型电装,是阀门实现开启、关闭或调节控制的驱动设备。Z型电装适用于闸阀、截止阀、隔膜阀、柱塞阀、节流阀、水闸门等。可用于明杆阀,也可用于暗杆阀。 本系列电装具有功能全、性能可靠、控制系统先进、体积小、重量轻、使用维护方便等特点。可对阀门实行远控、集控和自动控制。广泛用于电力、冶金、石油、化工、造纸、污水处理等行业。 本产品的性能符合JB/T8528-1997《普通型阀门电动装置技术条件》的规定。隔爆型的性能符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》,GB3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d”》及JB/T8529-1997《隔爆型阀门电动装置技术条件》的规定。 多回转电动装置按防护类型分:有户外型和隔爆型; 按控制方式分:有常规型、整体型和整体调节型; 按连接型式分:有转矩型、电站型和推力型。 2.型号表示方法 DZ —/ A:带现场按钮;F:带4-20mA信号输出;S:带手动减速箱 输出轴最大转圈数:阿拉伯数字表示,无数字见表1 输出转速:阿拉伯数字表示,单位r/min(转/分) 连接型式:T表示推力型,I表示电站型,无代号为常规转矩型 额定输出转矩:阿拉伯数字表示,单位kgf2m Z:整体型;TZ:整体调节型 防护类型:W表示户外型;B表示隔爆型 产品型式:多回转电动装置 型号示例: 1.DZW30I-18/50:多回转电动装置,输出转矩300N2m(30kgf2m),电站型接口,输出转速18r/min,最大转圈数50,常规户外型。 2.DZBTZ45T-24B/S:多回转电动装置,输出转矩450N2m(45kgf2m),推力型接口,输出转速24 r/min,最大转圈数120,整体调节隔爆型,带手动减速箱。 3.DZZ120-24/240:多回转电动装置,输出转矩1200N2m (120kgf2m),转矩型接口,输出转速24 r/min,最大转圈数240圈,整体型。 3.工作环境和主要技术参数 3.1电源:常规,三相380V(50Hz) 特殊,三相660V、440V、415V(50Hz 、60Hz); 单相220V、110V(50Hz 、60Hz) 3.2工作环境: 3.2.1 环境温度:-20~+60℃(特殊订货-40~+80℃)。 3.2.2 相对湿度:≤95%(25℃时)。 3.2.3防护类型:户外型用于无易燃、易爆和无腐蚀性介质的场所。隔爆型产品有dⅠ和dⅡBT4两种,dⅠ适用于煤矿非采掘工作面;dⅡBT4用于工厂,适用于环境为ⅡA、ⅡB级T1~T4组的爆炸性气体混合物。(详见GB3836.1)

电动阀门智能控制器说明书

电动阀门智能控制器说明书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 产品的不断升级可能导致部分数据的变化,如有改动,恕不另行通知。KZQ07系列电子伺服式电动阀门智能控制器 使用说明书 本定位器出厂之前已对其输入、 输出性能进行严格标定,接线后一般 KZQ07-1A KZQ07-2A

尊敬的用户,请在安装本控制器前请仔细检查以下内容: 1、检查执行器的内部位置限位切换开关,确保限位开关在区域内工作,有无异 常现象,能否达到开度的零位与满位,确认限位开关能正常工作。 2、接线前请检查执行器中电位器有无强电,用万用表分别测量电位器三接线端 子,确保该电位器与电机控制端子绝缘,电位器在执行器运转过程中的阻值变化正常,排除断点等异常现象。 3、定位器与执行器间连线要正确,仔细检查两者端子的对应关系,特别注意定 位器电源、输入信号与输出信号接线,切莫把电源接至弱点信号端,同时用仪表测量控制输入信号在定位器接受信号范围内。 4、如与执行器配套使用,在严寒、酷热、高温的环境下开箱时,仪表应于现场 存放3小时以上方可进行标定效验。 目录 一、概述-----------------------------------------------------------------------------2 二、主要技术指标-----------------------------------------------------------------2 三、定位器控制原理--------------------------------------------------------------4 四、定位器面板与接线-----------------------------------------------------------5 五、基本操作方法-----------------------------------------------------------------9 六、标定接线及操作方法--------------------------------------------------------9 七、错误代码列表-----------------------------------------------------------------11 八、附录-----------------------------------------------------------------------------12 如客户所购买指明配置的本公司Z型(机电一体)执行器,无需对执行器转角标定,接线无误即可正常使用。 一、概述: KZQ07系列电动阀门智能定位器是专门为电动执行器配套开发的数字控制系统,采用汽车工业专用的微处理器作为核心处理单元,是真正意 义上的智能数字采集控制系统。可直接安装在电动执行器的接线盒内或以 DIN导轨方式固定在外,无须专门的控制箱,体积小,安装方便。 KZQ07系列电动阀门智能定位器使用固态可控硅进行无触点控制电机,简单可靠,配合高分辨率位置传感器,不但控制精度高,控制准确, 且寿命长,可靠性高。另外控制系统无须保持电池,可在完全停电后再次 通电时,自动识别出执行器位置的变化。 KZQ07系列电动阀门智能定位器能直接接收工业仪表或计算机等输出的4~20mA DC信号(其它输入信号类型可在出厂前定制),与安装有位置 反馈传感器的电动执行器配套,对各种阀门或装置进行精确定位操作,能 3

电动闸阀使用说明书_1

电动闸阀 安装使用维护说明书

目录 1、用途和性能规范 (1) 2、采用技术标准 (1) 3、结构特点和使用原理 (2) 4、阀门主要零件材料 (4) 5、保管、安装、使用、检查 (4) 6、可能发生的故障及维修方法 (5) 7、注意事项 (6)

1用途和性能规范 1.1用途 a、本产品主要用于气体、液体介质管路上作启闭装置,接通或截断介质流,不适用于 调节介质流量。具有流阻小,启闭较省力等优点。 b、适用范围:化工、石油、冶金、造纸、制药等行业。 1.2性能规范 2 采用技术标准 2.1 设计制造按GB/T 12234的规定; 2.2 检验和试验按JB/T 9092的规定; 2.3 法兰尺寸按JB 79的规定; 2.4 结构长度按GB/T 12221的规定; 2.5 阀门压力-温度基准按GB/T 12224的规定。 3 结构特点和使用原理 3.1结构及主要外形尺寸参见简图

1 阀体 2 闸板 3 阀杆4六角螺母5双头螺柱 6 垫片7 阀盖8 填料9圆柱销10六角螺母11双头螺柱12填料压板13 支架1 4 垫片15活节螺栓16六角螺母17止推轴承18阀杆螺母19六角螺母20双头螺柱21 电动装置 3.2本阀靠电动装置驱动使阀杆升降而带动闸板作垂直于流体的直线位移来达到启闭目的。 3.3本阀门采用本体直接堆焊阀座,工艺简单、维修方便。 3.4采用楔式弹性闸板,关闭力矩小,易密封,不易因温度变化而造成楔死。 3.5采用可换式上密封结构,能辅助填料密封,且维修方便。 3.6阀盖上部装有油杯,打入润滑油,可润滑阀杆螺母。 3.7密封面焊有耐磨材料,增强密封性能和提高使用寿命。 3.8用户需要时,阀盖上开有NPT 1/2螺孔,供用户连接中腔泄压装置。

电动二通阀 使用说明书

电动两通阀 上海永兵阀门电动两通阀是专供中央空调风机盘管的配套产品,由驱动器与阀体两部分组成,驱动器由一个同步电机驱动,具备弹簧复位及手动开阀杠杆操纵功能。阀体部分采用活塞式结构。电动阀可与温控器配套使用,由温控器控制电动阀电机,使阀门开或关,实现管道冷水或热水的通或断,再通过风机盘管送风,以实现温度的自动调节。方工电动两通阀由温度传感器TE-1,比例积分温度控制器TC一1和电动调节阀TV一1组成送风温度控制系统,安装在送风管道的TE一1,把检测到的温度信号传送至TC一1,由TC一1将TE一1的检测值与设定值不断比较,同时不断地输出信号,控制TV一1的开度连接可调,最终使TE一1测量的环境温度保持在设定的温度范围内。空气压差开关DPS一1是用来检测过滤网的透气情况,过滤网越脏,透气率越低,其两侧的压力差越大。当压力差超过DPS一1的设定值时,微动开关运作,发出报警信号。当盘管后的温度低于某限值时,低温保护开关TS一1切断送风机的电源,从而使新风风阀关闭,防止盘管内的水结冰,涨裂盘管。 1.用于控制冷水或热水空调系统管道的开启或关闭,达到控制室温之目的。 2.驱动器由单项磁滞同步马达驱动,阀门弹簧复位,阀门不工作时处于常闭状态,当需要工作时,由温控器提供一个开启信号,使电动阀接通交流电源而动作。 3..开启阀门,冷冻水或热水进入风机盘管,为房间提供冷气或暖气,当室温达到温控器设定值时,温控器令电动阀断电,复位弹簧使阀门关闭,从而截断进入风机盘管的水流,通过阀门关闭和开启,使室温始终保持在温控设定的温度范围内。 4..ZYFT系列电动阀的驱动器与阀门采用螺纹连接方式,可在阀门安装之后,再安装驱动器。现场装配,接线灵活、方便。驱动器之平面设计可以贴近墙面安装,占用空间小,产品可靠耐用,工作噪音低,并能在隐蔽式风机盘管装置内常出现的高温高湿环境可靠工作。执行器选用铸铝支架及塑料外壳,体积小、重量轻★选用永磁同步电机,并带有磁滞离合机构,具有可靠的自我保护功能★适合多种控制信号:增量(浮点)、电压(0~10V)、电流(4~20mA)★具有0~10V或4~20mA反馈信号(选配)★传动齿轮采用金属齿轮,大大提高了驱动器的使用寿命★功耗低、输出力大、噪音小★阀体有铸铜、铸铁、铸钢、不锈钢多种材质可供选择,以适合不同工作介质及温度的要求★阀体有螺纹连接和法兰连接两种,安装方便,其构造符合IEC国际标准★阀体结构形式有两通阀(单座)、两通平衡阀(平衡式)、三通合流和三通分流阀它分为直动式和先导式2种。 上海永兵阀门电动两通阀注意事项 维修和保养1、若阀门在泄漏,应将流体排尽或将其从系统中隔离。2、检查是否需要更换阀芯组件。3、若驱动器不工作或连续不断的上下走动,应更换整个驱动器。注意事项1、安装、维修和保养之前必须先将电源切断。2、换阀体或阀芯时必须先切断流体,打开风盘排气阀以彻底卸压方可操作。3、使用中若阀门在泄漏,必须立即将阀门从系统中隔离并排尽流体。4、选择普通型驱动头,一个温控器只能

智能型电气阀门定位器

智能型电气阀门定位器 通过与常规定位器的比较 ,介绍了SIPART PS智能定位器的原理、性能、特点及其应用。 关键词:原理功能调校 l引言 随着计算机技术迅速发展,国外推出带微处理器的智能仪表,使差压变送器、压力变送器等现场变送器发生了极大变化。智能化仪表使用方便,精度高且可靠性高,现也有了智能化执行器。由于执行器发生故障时.对生产过程影响非常大,而且冗余化也很困难。因此,国外公司如德国西门子公司开发了智能化电气阀门定位器,这样为执行器的智能化打下了基础。德国西门子公司生产的智能化电气阀门定位器在控制精度、耐环境性、投运、维护及操作费用等方面都优于常规定位器,采用该产品可优化资源利用,减少能耗,节约资金。 下面以德国西门子公司SIPART PS产品为例,介绍智能化阀门定位器。 2常规定位器的问题 常规定位器是采用机械式力平衡原理,即喷咀一档板技术,如图1所示。该产品已使用多年,但存在以下几个问题。 a. 因采用机械力平衡式原理工作,可动件较多,容易受温度波动的影响。 b.耐环境性差。采用机械力平衡原理的定位器易受外界振动影响,外界振动传到力平衡机构,有时会使定位器难以工作。

c.装好的调节阀由于尺寸、衬垫摩擦等是多变的,若将各种调节阀也做相应改变,达到最佳控制状态,难以实现。 d.喷咀本身是一个潜在故障源,易被灰尘或污物颗粒堵住,使定位器不能正常工作。 e.能耗大。常规定位器由喷咀连续供给压缩空气,在执行器处于稳定状态也要供给压缩空气,工厂使用执行器较多,能耗较大。 f.常规定位器手动调整时不用专用设备(如减压阀),不中断控制回路是不可能的。 g.常规定位器零点和行程的调整分别用手动调整,须反复调整,很费时间。3智能定位器操作原理 德国西门子公司SIPART、PS新型智能定位器由微控制器( cPU )、A/D、D /A转换器、电磁阀和压电控制阀即双气动系统等部分组成。 智能电气阀门定位器的操作原理完全不同于过去的喷咀档板式定位器,给定值和.实际值的比较纯是电动信号,不再是力的平衡。用微控制器的控制程序取代了易于受振动等干扰的力平衡方式,可以消除力转换过程及机械传动所产生的问题。智能定位器如图2所示。 智能定位器和执行器组成一个反馈回路,阀位参数 Y为被控参数X,X和给定值W比较,则有一个系统编差,它使五接点开关确定动作方向,使调节阀动作士△Y。在系统高偏差区域(高速区)保持开关接通,行程移动。在系统中偏差区域( 短步区 )用最小长度脉冲地调节行程的移动,这些位置脉冲使执行器的气室有不同的压力,从而调节执行器行程。在系统低偏差区域没有位置脉冲输出(自适应死区)。

BIFFI阀门说明书

第三章电动齿轮控制组的设定 1 电动齿轮控制组 1.1)组件的位置和识别 说明: CT/P:力矩/位置限位开关闭合 OT/P:力矩/位置限位开关打开 CS1和CS2:闭合位置信号开关 OS1和OS2:打开位置信号开关 H:反凝结加热器 IAS1和IAS2;IBS1和IBS2:辅助限位开关在进程中的任意时刻(可选择的)可调节 PT:电位传感器(可选择的) P:力矩/位置回转操纵杆 1.2) 常规属性 电动控制组具有以下功能: -当阀门到达极限位置时使用CT/P和OT/P力矩限位开关关闭执行器; -整个进程(打开和闭合)中使用CT/P和OT/P限制输出力矩以避免对阀芯造成损坏。 -当达到预先设定的输出力矩值时使用CT/P和OT/P关闭执行器; -当阀门达到极限位置时使用CS1,CS2,OS1和OS2限位开关提供本地的和/或远程的电子信号。 -通过一个本地千分表持续显示阀门的位置; -旁路力矩限制装置机械地排除在打开和闭合进程中的初始部分;这允许执行器提供最大可能力矩,最大可能力矩与大约1.5倍的额定力矩相等。 可选特性: -通过位移传感器PT连续的远程的发送阀门位置的信号; -使用PT位移传感器反馈阀门的位置(在调制装置中); -使用IAS和IBS限位开关电子发信号显示阀门的中间位置。 2 电动阀门的检查和设置 2.1)如果阀门和执行器完整连接,检查设定操作已经完成是有必要的。 拆除终端板的盖子,把欧姆表连接在CS1限位开关上。 手动操作执行器,转动手轮,检查指示器指针也发生了旋转。 使指针准确指示到“close”标记,此时开关状态必须发生改变。

把欧姆表连接在OS1限位开关上,使阀门完全打开。 千分表指针准确指示到“open”标记,如上所述,此时开关的状态必须发生了改变。 如果这些检查结果正确,可以假定执行器已经正确设定,可以忽略与电动控制组设定有关的图片。 2.2.)如果执行器没有与阀门相连接,或者2.1中所做测试结果有误,则有必要按照给出的图片调整电气控制组。 3.电气连接 检查接线图上显示的端子号与盖子反面的端子位置布局一致。 从完全闭合的状态手动移动阀门圆盘/球。 按下打开按钮,核对执行器相应地移动到打开状态。 如果打开控制信号引起阀门闭合,直接按下控制板上的“STOP”健停止操作。 交换两条供电线的位置,重复操作。 再次开动电机,为检查开关动作可以正确执行,手动操纵力矩/位置回转操纵杆P来阻碍打开力矩/位置开关,此时执行器停止运转。 重复上述操作检查闭合进程。 执行器安装有整体启动器IS 2000:一个自动相位校正/鉴相器建立在整体启动器中;两种不同的工作模式可通过下沉开关选择: 1)自动相位校正通过相位传感允许执行器独立正确地运转; 2)相位鉴相器限制执行器,当错误接收相位时发出本地远程报警。 如果按下开关不能启动电机,需要检测供电线的相位。 4力矩和位置设定 必要设备:一个3mm的内六角扳手 4.1)阀门型号和设置选择 根据阀门型号进行操作,执行器可以使用力矩/位置限位开关停止, 如下所述: 阀门型号:前置密封蝶阀 闭合:力矩 打开:位置

阀门定位器.模块使用说明书

阀门定位器.模块使用说明书

ZXQ 系列电动阀门智能定位器/阀门操作器 (电子式伺服控制器) 使用说明书 DOC NO :201109 ZXQ20 ZXQ20 ZXQ20 ZXQ20

目录 1

一、概述 (2) 二、主要技术指标 (2) 三、定位器面板 (3) 四、接线方式 (5) 五、设定操作方法 (6) 六、错误代码列表 (9) 附录:其它标定操作(出厂后如需此项操作,请在厂家指导下使用) (9) 如顾客所购买的是本公司Z型(机电一体)执行器,内部定位器无需对执行器转角标定,接线无误即可正常使用。 系列电动阀门智能定位器是以工业单片机为核心的智能信号采集控制系统,体积小巧,可选择安装在电动执行器的接线盒内或以DIN导轨方式固定在外,能直接接收工业仪表或计算机等输出的4~20mA DC信号(其它输入信号类型可在出厂前定制),与电位器反馈的电动执行器配套对各种阀门或装置进行精确定位操作,能对电动执行器的转角(或位移)进行自由标定,同时输出4~20mA DC的执行器转角位置(或位移)反馈转换信号,可精确设定执行器转角位置的下限限位值和上限限位值,定位器采用3个按键操作,9个LED灯可直接显示定位器模态,4位数码LED通过 2

按键切换显示阀位实际开度值、阀位设定开度值、定位器壳内温度,操作方便。 通过U4参数可调) ●可接电动执行器反馈信号:电位器500Ω~10KΩ ●可接收外部控制信号(DC):4~20mA (1~5V、0~10V、开关量等出厂前定制)●输入阻抗:250Ω; ●通过修改U1参数可设定:①DRTA/正动作,RVSA/逆动作模态②输入信号中断时“中断”模态—OPEN(开)、STOP(停)、SHUT(闭) ●可选:可控硅输出(AC,1000V,25A)●输出执行器位置信号:低漂移输出4~20mADC对应执行器全闭至全开,信号完全与输入隔离(光电隔离),输出负载≤500Ω ●环境温度:0~80℃,相对湿度:≤90%RH ●有超温保护功能: 定位器壳内温度≥70℃时,定位器停止对执行器的开闭控制 ●外形尺寸: ZXQ2003→77mm(底面长)× 76mm(底面宽)×51mm(高/厚); ZXQ2004→74 mm(底面长)×57mm(底面宽)×45mm(高/厚) ZXQ2004B→119mm(底面长)× 76mm(底面宽)×26mm(高/厚) ZXQ2004C→62mm(底面长)×48mm(底面宽)× 26mm(高/厚) ●可通过按键自由标定输入信号所对应执行器的动作区间(一般标定为电动执行器全闭、全开位置) ●可设定最大阀位限制值与最小阀位限制值 ●密码锁,防止误操作 ●防执行器频繁启动功能●带故障报警代码指示功能(E-0X) 3

手电动密闭阀门操作使用说明

一、手电动密闭阀门用途: 手动电动两用密闭阀门用于转换通风方式,改变空气流程,适用于人防、国防和民用工业程介质为空气的通风和排风管路上。本阀适用公称压力PN≤,工作温度- 30~+40℃,相对湿度30~90%,介质为空气的管路上,作为单向闭路机构。手电动密闭阀具有一定的抗冲击波余压能力,可以电动和手动两用,安装时注意介质流向应与阀体上所标注的箭头方向一致。 二、手电动密闭阀门技术参数和性能 手电动密闭阀门电动执行器技术参数D940J手电动密闭阀门阀体参数 电源AC110、220、380V/DC24、220V公称通径DN150~1000mm 输出力矩50N·M~2000N·M公称压力 任选功能开关型、触点型、开度信号、智能型阀轴材质碳钢 动作范围0~90°±5°阀体材质球墨铸铁、碳钢 动作时间15秒/30秒/60秒阀板材质球墨铸铁、碳钢 环境温度-30°~60°阀座密封NBR 手动操作附带手柄操作结构形式中线型 限 电气、机械二重限位温度NBR≤68℃ 位 IP-67(防爆外 适用介质空气 防护等级 壳:Exd ⅡBT4 IP67可选) 输入信号0-10,1-5VDC/4-20mA(智能型)特点远程控制、启闭灵活、结构紧凑手电动密闭阀门尺寸 四、手电动密闭阀门安装 1、手电动密闭阀门可以安装在水平或垂直管道上,使用时要求阀门板全 启或全闭,不能作调节流用。 2、手电动密闭阀门安装时,应保证标志压力通径的剪头与受冲击波的方 向一致,并应便于阀门手柄的操作。 3、手电动密闭阀门可以采用支架或吊架形式安装。

4、手电动密闭阀门接管的法兰和橡胶垫圈按图加工。 五、手电动密闭阀门注意事项: 1:请务必接对电源相序,以免阀门或执行器损坏。 2:通电时禁止手动操作。 3:户外使用时最好给电动执行器外加防护盖子,防止老化。 4:开盖后应拧紧密螺丝,防止进水或灰尘进入电动执行器内部。5:请不要安装在易爆气体周围,如需防爆订货时请说明。 6:请确定输入电压和配线接点是否正确。 7:禁止超负荷使用电动执行器。

电气阀门定位器综合评价

电气阀门定位器综合评价 1 阀门定位器的作用 阀门定位器与气动执行机构和阀本体组成调节阀(控制阀),由于调节阀行程动作受填料密封摩擦产生死区和回差,定位器的核心作用是将上述对调节阀的影响量,自动增加或减小,纠正阀杆行程产生的偏差,使其回复到控制信号与阀杆行程的对应关系上,将调节系统干扰、超调量、滞后等不利影响减至最小,提升被调对象的品质。 2 阀门定位器的选择 阀门定位器是调节阀最重要的附件,正确合理选择定位器应考虑以下要素: (1)输入信号分类、范围: a)气动输入信号:200~100KPa;(0.2~1kg/cm2) (0.2~1bar) (3~15psi) 分程输入信号:20~60;60~100 KPa b)电流输入信号:4~20mA; 分程输入信号:4~12;12~20mA c)智能定位器输入信号: FF,PROFIBOS;4~20 Ma+HART (2)输出压力分类、范围: a)单输出:(配直行程膜片弹簧式执行机构) 根据所配执行机构的弹簧范围来确定,此时定位器的气源压力有以下要求:

20~100KPa时,气源压力:140KPa 40~200;80~200;80~240KPa时, 气源压力:300KPa 120~300KPa时,气源压力:340KPa b)双输出:(配旋转式无弹簧或有弹簧活塞式执行机构) 其输出特点是定位器输出可随气源压力而变。 输出范围:0~600KPa 双输出定位器的气源压力应达到输出压力的上限值。 0~600KPa(可设定) (3)定位器位置反馈分类、范围: a)直行程位置反馈: 0~10;0~16;0~25;0~40;0~60; 0~100mm(国产调节阀行程系列) 0~14.3;0~20;0~25;0~30;0~38(40);0~50;0~60;0~70(75) ;0~80;0~100;0~110mm(国外调节阀行程系列) b)转角位置反馈: 0~90°;(球阀、蝶阀) 0~60°;0~70°(蝶阀) 0~50°;0~60°(偏心旋转阀) 由于定位器位置反馈—直行程、转角反馈量的大小由定位器的连杆臂长度和凸轮的转角来决定,各厂家介绍的死点有:30°;45°;70°,故超过定位器位置反馈范围时,则需要有连杆角度的放大机构。 (4)输出特性的选择: 阀门定位器输入信号与输出特性“关系曲线” 如图1所示,以反作用为例。

相关文档
相关文档 最新文档