文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电流互感器型号含义大全

电流互感器型号含义大全

电流互感器型号含义大全
电流互感器型号含义大全

电流互感器的型号由字母符号及数字组成,通常表示电流互感器绕组类型、绝缘种类、使用场所及电压等级等。字母符号含义如下:

第一位字母:L——电流互感器。

第二位字母:M——母线式(穿心式);Q——线圈式;Y——低压式;D——单匝式;F——多匝式;A——穿墙式;R——装入式;C——瓷箱式。

第三位字母:K——塑料外壳式;Z——浇注式;W——户外式;G——改进型;C——瓷绝缘;P——中频。

第四位字母:B——过流保护;D——差动保护;J——接地保护或加大容量;S——速饱和;Q——加强型。

字母后面的数字一般表示使用电压等级。例如:LMK-0.5S型,表示使用于额定电压500V及以下电路,塑料外壳的穿心式S级电流互感器。LA-10型,表示使用于额定电压10kV电路的穿墙式电流互感器。

电流互感器型号及主要参数参考应用一、电流互感器型号:

第一字母:L—电流互感器

第二字母:A—穿墙式;Z—支柱式;M—母线式;D—单匝贯穿式;V —结构倒置式;J—零序

接地检测用;W—抗污秽;R—绕组裸露式

第三字母:Z—环氧树脂浇注式;C—瓷绝缘;Q—气体绝缘介质;W —与微机保护专用

第四数字:B—带保护级;C—差动保护;D—D级;Q—加强型;J—加强型ZG

第五数字:电压等级产品序号

二、主要技术术要求

2.1 额定容量:额定二次电流通过二次额定负荷时所消耗的视在功率。额定容量可以用视在功率V.A表示,也可以用二次额定负荷阻抗Ω表示。

2.2 一次额定电流定义:允许通过电流互感器一次绕组的用电负荷电流。用于电力系统的电流互感器一次额定电流为5~25000A,用于试验设备的精密电流互感器为 0.1~50000A。电流互感器可在一次额定电流下长期运行,负荷电流超过额定电流值时叫做过负荷,电流互感器长期过负荷运行,会烧坏绕组或减少使用寿命。

2.3 二次额定电流:允许通过电流互感器二次绕组的一次感应电流。

2.4 额定电流比(变比):一次额定电流与二次额定电流之比。

2.5 额定电压:一次绕组长期对地能够承受的最大电压(有效值以kV 为单位),应不低于所接线路的额定相电压。电流互感器的额定电压分为0.5,3,6,10,35,110,220,330,500kV等几种电压等级。

2.6 10%倍数:在指定的二次负荷和任意功率因数下,电流互感器的电流误差为-10%时,一次电流对其额定值的倍数。10%倍数是与继电保护有关的技术指标。 2.7 准确度等级:表示互感器本身误差(比差和角差)的等级。目前电流互感器的准确度等级分为0.001~1多种级别,与原来相比准确度提高很大。用于发电厂、变电站、用电单位配电控制盘上的电气仪表一般采用0.5级或0.2级;用于设备、线路的继电保护一般不低于1级;用于电能计量时,视被测负荷容量或用电量多少依据规程要求来选择(见第一讲)。

2.8 比差:互感器的误差包括比差和角差两部分。比值误差简称比差,一般用符号f表示,它等于实际的二次电流与折算到二次侧的一次电流的差值,与折算到二次侧的一次电流的比值,以百分数表示。

2.9 角差:相角误差简称角差,一般用符号δ表示,它是旋转180°后的二次电流向量与一次电流向量之间的相位差。

2.10 热稳定及动稳定倍数:电力系统故障时,电流互感器受到由于短路电流引起的巨大电流的热效应和电动力作用,电流互感器应该有能够承受而不致受到破坏的能力,这种承受的能力用热稳定和动稳定倍数表示。热稳定倍数是指热稳定电流1s内不致使电流互感器的发热超过允许限度的电流与电流互感器的额定电流之比。

220kV电流互感器技术规范书

工程编号:22-F212S 国电江南热电厂2X300MW机组新建工程 220kV电流互感器技术规书 编制单位:省电力勘测 2 0 0 8 年 5月

目次 1.总则 2.技术要求 3.设备规 4.供货围 5.技术服务 6.买方工作 7.工作安排 8.备品备件及专用工具 9.质量保证和试验 10.包装、运输和储存

1总则 1.0.1 本设备技术规书适用于国电江南热电厂2X300MW机组新建工程220kV户外独立式电流互感器,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.0.2 本设备技术规书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,卖方应提供符合工业标准和本规书的优质产品。 1.0.3 如果卖方没有以书面形式对本规书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规书的意见和同规书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.0.4 本设备技术规书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.0.5 本设备技术规书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.0.6本工程采用KKS标识系统。中标后,买方将向卖方提供电厂KKS功能标识系统的编码原则和要求,卖方应据此对其所提供的系统和设备进行编码,并编制在提供的技术文件(包括图纸及说明书)中。 1.0.7 本设备技术规书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2 技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准 GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB1208 《电流互感器》 GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB/T16434 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB/T5832.1-1986《气体中微量水分的测定--电解法》 GB/T8905-1996《六氟化硫电气设备中气体管理和检验导则》 GB/T8905-1989《高压开关设备六氟化硫中气体密封试验导则》 GB2900 《电工名词术语》 GB1984 《交流高压断路器》 GB191 《包装贮运标志》 封闭式组合电器》 GB7674 《SF 6 GB2536 《变压器油》 GB16847 《保护用电流互感器暂态特性技术要求》 GB156 《标准电压》 GB5582 高压电力设备外绝缘污秽等级 DL/T886 电流互感器和电压互感器选择及计算导则 JB/T5356-91 电流互感器试验导则 2.2 环境条件 2.2.1 环境温度:

电流互感器的型号参数各代表什么

电流互感器的型号参数各代表什么 悬赏分:10 - 离问题结束还有14 天23 小时 LZZBJ9-10A2 600/5 0.2S/0.5/10P20 15/15/15VA 请问以下参数各代表什么 一LZZBJ9-10A2 L电流互感器Currenttransformer Z支柱式Posttype Z浇注式Castingtype B带保护级Wityprotectiveclass J加强型Reinforcedtype 9设计序号DesignNumber 10额定电压(kV)Highestvoltageforequipment(kV) A2结构代号Structurecode 二600/5 电流倍数比率 三0.2S/0.5/10P20 精度是0.2级 10P20,后面的20就是准确限值系数。 10P20表示当一次电流是额定一次电流的20倍时,该绕组的复合误差≤±10%。 准确限值系数的意义就是在保证误差在±10%范围内时,一次电流不能超过额定电流的倍数. 电压互感器中的根号3参数代表什么线电压是相电压的根号3倍 5.1 额定一次电流标准值 5.1.1 单电流比互感器 额定一次电流的标准值为:10A,12.5A,15A,20A,25A,30A,40A,50A,60A,75A以及它们十进位倍数或小数,有下标线的是优先值(10A、15A、20A、30A、50A、75A)。 5.1.2 多电流比互感器 额定一电流的最小值,采用5.1.1项所列的标准值。 5.2 额定二次电流标准值 额定二次电流的标准值为1和5A。 注:对于角接的电流互感器来说,这些额定值除以√3亦是标准值。 选自《电流互感器》(GB1208-2006) 要根据一次电流的大小选择电流互感器,一般要有30%的余量。 电流互感器选型首先电压等级与之一致。第二,与负荷相对应,一般一次侧为额定负荷电流

电流互感器介绍(典藏版)

电流互感器

一.基本概念和基本原理 1.基本概念 互感器:一种变压器,供测量仪器、仪表、继电器和其它类似电器用。 电流互感器:一种互感器,在正常使用条件下其二次电流与一次电流实质上成正比,而其相位差在联结方法正确时接近于零的互感器。 电流互感器主要分为两大类:测量级互感器和保护级互感器。 电力线路中的电流各不相同,通过电流互感器一、二次绕组匝数比的配置,可以将不同的线路电流变换成较小的标准电流值,一般是5A或1A,这样可以减小仪表和继电器的尺寸,简化其规格,有利于这些设备的小型化、标准化,所以说电流互感器的主要作用是: a. 传递信息供给测量仪表、仪器或继电保护、控制装置; b. 使测量、保护和控制装置与高电压相隔离; c.有利于测量仪器、仪表和保护、控制装置的小型化、标准化。 测量级互感器:专门用于测量电流和电能的电流互感器。 如:3、1、、、、、、、、、、1M、2M 保护级互感器:专门用于继电保护和自动控制的电流互感器。 如:5P、10P、C类互感器(如C800)、5PR、10PR、PX、X、PS、PL 、TPX、TPY、TPS 铁心开气隙的目的:控制剩磁 铁心需开气隙的电流互感器:5PR、10PR、TPY 执行标准: 国标:GB 1208-2006 电流互感器 GB 16847-1997 保护用电流互感器暂态特性技术要求 国际标准:IEC 60044-1、IEC 60044-6 其它国家标准:IEEE/、CAN3-C13、AS 、BS等

600/1A的CT二次匝数为600÷1=600

3.套管型电流互感器的基本参数及基本常识 额定电流比: 例1:300-400-600/5A,即表示此互感器有三个变比,其额定一次电流分别为300、400及600A,额定二次电流为5A,二次匝数应分别为60、80及120匝。 S1-S2:300/5、60匝 S1-S3:400/5、80匝 S1-S4:600/5、120匝 例2:600/5MR、C800 (美国标准IEEE Std ) MR:多变比 C类互感器:相当于10P20 800:二次端电压(V) C800:相当于10P20、200V A 出线标记――X2-X3 50/5 10匝 X1-X2 100/5 20匝 X1-X3 150/5 30匝 X4-X5 200/5 40匝 X3-X4 250/5 50匝 X2-X4 300/5 60匝 X1-X4 400/5 80匝 X3-X5 450/5 90匝 X2-X5 500/5 100匝 X1-X5 600/5 120匝 20匝10匝50匝40匝 X1X2X3X4X5 准确级要求

电流互感器的基本参数(精)

正确地选择和配置电流互感器型号、参数, 将继电保护、自动装置和测量仪表等接入合适地次级,严格按技术规程与保护原理连接电流互感器二次回路,对继电保护等设备的正常运行, 确保电网安全意义重大。 1. 一次参数电流互感器的一次参 数主要有一次额定电压与一次额定电流。一次额定电压的选择主要是满足相应电网电压的要求,其绝缘水平能够承受电网电压长期运行, 并承受可能出现的雷电过 电压、操作过电压及异常运行方式下的电压, 如小接地电流方式下的单相接地(电 压上升倍。一次额定额定电流的考虑较为复杂,一般应满足以下要求:1 应大于所 在回路可能出现的最大负荷电流, 并考虑适当的负荷增长, 当最大负荷无法确定时, 可以取与断路器、隔离开关等设备的额定电流一致。 2 应能满足短时热稳定、动稳定电流的要求。一般情况下,电流互感器的一次额定电流越大,所能承受的短时热稳定和动稳定电流值也越大。 3 由于电流互感器的二次额定电流一般为标准的 5A 与 1A ,电流互感器的变比基本有一次电流额定电流的大小决定,所以在选择一次电流额定电流时要核算正常运行测量仪表要运行在误差最小范围,继电保护用次级又要满足 10%误差要求。 4 考虑到母差保护等使用电流互感器的需要,由同一母线引 出的各回路,电流互感器的变比尽量一致。 5 选取的电流互感器一次额定电流值应与国家标准 GBl208-1997推荐的一次电流标准值相一致。 2. 二次额定电流在 GB1208— 1997 中,规定标准的电流互感器二次电流为 1A 和 5A 。变电所电流互 感器的二次额定电流采用 5A 还是 1A ,主要决定于经济技术比较。在相同一次额定电流、相同额定输出容量的情况下,电流互感器二次电流采用 5A 时,其体积小,价格便宜,但电缆及接入同样阻抗的二次设备时,二次负载将是 1A 额定电流时的 25 倍。所以一般在 220kV 及以下电压等级变电所中, 220kV 回路数不多, 而 10~110kV 回路数较多,电缆长度较短时,电流互感器二次额定电流采用 5A 的。在 330kV 及以上电压等级变电所, 220kV 及以上回路数较多, 电流回路电缆较长时,电流互感器二次额定电流采用 1A 的。为了既满足测量、计量在正常使用的精度 及读数,又能满足故障大电流下继电保护装置的精工电流及电流互感器 10%误 差曲线要求, 二个回路常采用不同次级、不同变比。也可用中间抽头来选择不同变比。电流互感器的变比也是一个重要参数。当一次额定电流与二次额定电流确定后, 其变比即确定。电流互感器的额定变比等于一次额定电流比二次额定电流。 3.

电流互感器型号及主要参数

电流互感器的型号由字母符号及数字组成,通常表示电流互感器绕组类型、绝缘种类、使用场所及电压等级等。字母符号含义如下:第一位字母:L——电流互感器。 第二位字母:M——母线式(穿心式);Q——线圈式;Y——低压式;D——单匝式;F——多匝式;A——穿墙式;R——装入式;C——瓷箱式。 第三位字母:K——塑料外壳式;Z——浇注式;W——户外式;G——改进型;C——瓷绝缘;P——中频。 第四位字母:B——过流保护;D——差动保护;J——接地保护或加大容量;S——速饱和;Q——加强型。 字母后面的数字一般表示使用电压等级。例如:LMK-型,表示使用于额定电压500V及以下电路,塑料外壳的穿心式S级电流互感器。LA-10型,表示使用于额定电压10k V电路的穿墙式电流互感器。 电流互感器型号及主要参数 一、电流互感器型号: 第一字母:L—电流互感器 第二字母:A—穿墙式;Z—支柱式;M—母线式;D—单匝贯穿式;V—结构倒置式;J—零序 接地检测用;W—抗污秽;R—绕组裸露式

第三字母:Z—环氧树脂浇注式;C—瓷绝缘;Q—气体绝缘介质;W—与微机保护专用 第四数字:B—带保护级;C—差动保护;D—D级;Q—加强型;J—加强型ZG 第五数字:电压等级产品序号 二、主要技术术要求 额定容量:额定二次电流通过二次额定负荷时所消耗的视在功率。额定容量可以用视在功率表示,也可以用二次额定负荷阻抗Ω表示。 一次额定电流:允许通过电流互感器一次绕组的用电负荷电流。用于电力系统的电流互感器一次额定电流为5~25000A,用于试验设备的精密电流互感器为~50 000A。电流互感器可在一次额定电流下长期运行,负荷电流超过额定电流值时叫做过负荷,电流互感器长期过负荷运行,会烧坏绕组或减少使用寿命。 二次额定电流:允许通过电流互感器二次绕组的一次感应电流。 额定电流比(变比):一次额定电流与二次额定电流之比。 额定电压:一次绕组长期对地能够承受的最大电压(有效值以kV为单位),应不低于所接线路的额定相电压。电流互感器的额定电压分为,3,6,10,35,110,220,330,500kV等几种电压等级。 10%倍数:在指定的二次负荷和任意功率因数下,电流互感器的电流误差为-1 0%时,一次电流对其额定值的倍数。10%倍数是与继电保护有关的技术指标。 准确度等级:表示互感器本身误差(比差和角差)的等级。目前电流互感器的准确度等级分为~1多种级别,与原来相比准确度提高很大。用于发电厂、变电站、用电单位配电控制盘上的电气仪表一般采用级或级;用于设备、线路的继电保护一

电流互感器的参数选择计算方法

附件3: 电流互感器的核算方法参数选择计算 本文所列计算方法为典型方法,为方便表述,本文数据均按下表所列参数为例进行计算。项目名称 代号 参数 备注 额定电流比 Kn 600/5 额定二次电流 Isn 5A 额定二次负载视在功率 Sbn 30VA(变比:600/5) 50VA(变比:1200/5) 不同二次绕组抽头对应的视在功率不同。 额定二次负载电阻 Rbn

1.2Ω 二次负载电阻 Rb 0.38Ω 二次绕组电阻 Rct 0.45Ω 准确级 10 准确限值系数 Kalf 15 实测拐点电动势 Ek 130V(变比:600/5) 260V(变比:1200/5) 不同二次绕组抽头对应的拐点电动势不同。

最大短路电流 Iscmax 10000A 一、电流互感器(以下简称CT)额定二次极限电动势校核(用于核算CT是否满足铭牌保证值) 1、计算二次极限电动势: Es1=KalfIsn(Rct+Rbn)=15×5×(0.45+1.2)=123.75V 参数说明: (1)Es1:CT额定二次极限电动势(稳态); (2)Kalf:准确限制值系数; (3)Isn:额定二次电流; (4)Rct:二次绕组电阻,当有实测值时取实测值,无实测值时按下述方法取典型内阻值:5A产品:1~1500A/5 A产品0.5Ω 1500~4000A/5 A产品 1.0Ω 1A产品:1~1500A/1A产品6Ω 1500~4000A/1 A产品15Ω 当通过改变CT二次绕组接线方式调大CT变比时,需要重新测量CT额定二次绕组电阻。(5)Rbn :CT额定二次负载,计算公式如下: Rbn=Sbn/ Isn 2=30/25=1.2Ω; ——Rbn :CT额定二次负载; ——Sbn :额定二次负荷视在功率; ——Isn :额定二次电流。 当通过改变CT二次绕组接线方式调大CT变比时,需要按新的二次绕组参数,重新计算CT 额定二次负载 2、校核额定二次极限电动势 有实测拐点电动势时,要求额定二次极限电动势应小于实测拐点电动势。 Es1=127.5V

电流互感器的参数选择计算方法

电流互感器的参数选择计算 本文所列计算方法为典型方法,为方便表述,本文数据均按下表所列参数为例进行计算。 一、电流互感器(以下简称CT)额定二次极限电动势校核(用于核算CT是否满足铭牌保证值) 1、计算二次极限电动势: E s1=K alf I sn(R ct+R bn)=15×5×(0.45+1.2)=123.75V 参数说明: (1)E s1:CT额定二次极限电动势(稳态); (2)K alf:准确限制值系数;

(3)I sn:额定二次电流; (4)R ct:二次绕组电阻,当有实测值时取实测值,无实测值时按下述方法取典型内阻值: 5A产品:1~1500A/5 A产品0.5Ω 1500~4000A/5 A产品 1.0Ω 1A产品:1~1500A/1A产品6Ω 1500~4000A/1 A产品15Ω 当通过改变CT二次绕组接线方式调大CT变比时,需要重新测量CT额定二次绕组电阻。 (5)R bn:CT额定二次负载,计算公式如下: R bn=S bn/ I sn 2=30/25=1.2Ω; ——R bn:CT额定二次负载; ——S bn:额定二次负荷视在功率; ——I sn:额定二次电流。 当通过改变CT二次绕组接线方式调大CT变比时,需要按新的二次绕组参数,重新计算CT额定二次负载 2、校核额定二次极限电动势 有实测拐点电动势时,要求额定二次极限电动势应小于实测拐点电动势。 E s1=127.5V

路电流下CT裕度是否满足要求) 1、计算最大短路电流时的二次感应电动势: E s=I scmax/K n(R ct+R b)=10000/600×5×(0.45+0.38)=69.16V 参数说明: (1)K n:采用的变流比,当进行变比调整后,需用新变比进行重新校核; (2)I scmax:最大短路电流; (3)R ct:二次绕组电阻;(同上) 当通过改变CT二次绕组接线方式调大CT变比时,应重新测量CT额定二次绕组电阻 (4)R b:CT实际二次负荷电阻(此处取实测值0.38Ω),当有实测值时取实测值,无实测值时可用估算值计算,估算值的计 算方法如下: 公式:R b = R dl+ R zz ——R dl:二次电缆阻抗; ——R zz:二次装置阻抗。 二次电缆算例: R dl=(ρl)/s =(1.75×10-8×200)/2.5×10-6 =1.4Ω ——ρ铜=1.75×10-8Ωm; ——l:电缆长度,以200m为例; ——s:电缆芯截面积,以2.5mm2为例; 二次装置算例:

电流互感器有哪些主要技术数据

电流互感器有哪些主要技术数据?国标GB1208-75与IEC标准有什么不同? 电流互感器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据如下: (1)额定电压 电流互感器不标额定一、二次电压,只有额定电压。额定电压是一次绕组所接线路的线电压,与电压互感器的额定一次电压相同。因此它不是一次绕组两端的电压,而是标志一次绕组对二次绕组和地的绝缘水平,只说明电流互感器的绝缘强度,而与容量无关。 由于电流互感器二次绕组的电压等于二次电流乘二次负荷,它是随二次负荷变化的,于是一次绕组的电压也随二次负荷变化,所以电流互感器都不标明一、二次(绕组)电压。电流互感器的电流比一般都大于1,所以一次电压小于二次电压。 (2)额定一次电流 额定一次电流是决定互感器误差和温升的一个参数,它取决于系统的额定电流。额定一次电流的等级有: 5、10, 15, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200, (250)、 300, 400, (500)、600, (750), 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10000,15000,20000, 25000A, (3)额定二次电流 额定二次电流是一个标准电流,一般为5A或IA, IEC标准还有2A的。它取决于二次设备的标准化。 (4)额定电流比 额定电流比是额定一次电流与额定二次电流之比,一般不以其比值表示,而是写成比式,例如150/5A等。 (5)额定负荷 额定负荷是电流互感器二次所接电气仪表、仪器或继电保护装置、连接导线等的总阻抗,而负荷是随二次回路变化的,所以规定有额定负荷。国标和IEC 标准,额定负荷均以伏安表示,它是在规定的功率因数和额定二次电流条件下所吸取的。 因为额定二次电流是一定的,所以额定二次负荷下的阻抗也是一定的,即等于伏安数除以额定二次电流的平方。 在规定的额定二次负荷下互感器二次侧所供给的视在功率(规定功率因数下)又称额定输出或额定容量。额定负荷以伏安表示时和额定输出数值相等。国标的额定输出标准值有: 5、10. 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60。80, 100VA IBC标准值有: 2.5, 5、10, 15和30VA

互感器型号大全含义

电流互感器型号含义 电流互感器型号: 第一字母:L—电流互感器1Q1M y#V n i L:q.W0q 第二字母:A—穿墙式;Z—支柱式;M—母线式;D—单匝贯穿式;V—结构倒置式;J—零序接地检测用;W—抗污秽;R—绕组裸露式I nn(J^/jK C"q 第三字母:Z—环氧树脂浇注式;C—瓷绝缘;Q—气体绝缘介质;W—与微机保护专用 EL7e*M9^%L 第四数字:B—带保护级;C—差动保护;D—D级;Q—加强型;J—加强型 第五数字:电压等级产品序号 电压互感器型号由以下几部分组成,各部分字母,符号表示内容: 第一个字母:J——电压互感器; 第二个字母:D——单相;S——三相 第三个字母:J——油浸;Z——浇注; 第四个字母:数字——电压等级(KV)。 例如:JDJ-10表示单相油浸电压互感器,额定电压10KV。 额定一次电压,作为互感器性能基准的一次电压值。 额定二次电压,作为互感器性能基准的二次电压值。额定变比,额定一次电压与额定二次电压之比。 LZZBJ9-10A3G L 电流互感器 Current transformer Z 支柱式 Post type Z 浇注式 Casting type B 带保护级 Wity protective class J 加强型 Reinforced type 9 设计序号 Design Number

10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) A3G 结构代号 Structure code LFZ-10Q L 电流互感器 Current transformer F 复匝式 Z 浇注式 Casting type 10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) Q 结构代号 Structure code LZZ-10 L 电流互感器 Current transformer Z 支柱式 Post type Z 浇注式 Casting type 10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) LMZB7-10GYW1 L 电流互感器 Current transformer M 母线式 Busbar type Z 浇注式 Casting type B 带保护级 Wity protective class 7 设计序号 Design Number 10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) GYW1 高原污秽 Plateau Dirty LDZB6-10Q L 电流互感器 Current transformer D 单匝式 Z 浇注式 Casting type B 带保护级 Wity protective class

电流互感器基础知识

电流互感器基础知识 1. 电流互感器的基本原理 1.1 电流互感器的基本等值电路如图1所示. 图1 电流互感器基本等值电路 图中,Es—二次感应电势,Us—二次负荷电压,Ip—一次电流,Ip/Kn—二次全电流,Is—二次电流, Ie—励磁电流,N1—一次绕组匝数,N2—二次绕组匝数,Kn—匝数 比,Kn=N2/N1,Xct—二次绕组电抗(低漏磁互感器可忽略),Rct—二次绕组电阻,Zb—二次负荷阻抗(包括二次设备及连接导线),Ze—励磁阻抗. 电流互感器的一次绕组和二次绕组绕在同一个磁路闭合的铁心上.如果一次绕组中有电流流过,将在二次绕组中感应出相应的电动势.在二次绕组为通路时,则在二次绕组中产生电流.此电流在铁心中产生的磁通趋于抵消一次绕组中电流产生的磁通.在理想条件下,电流互感器两侧的励磁安匝相等,二次电流与一次电流之比等于一次绕组与二次绕组匝数比。 即:IpN1=IsN2 Is=Ip×N1/N2=Ip/Kn 1.2. 电流互感器极性标注 电流互感器采用减极性标注的方法,即同时从一二次绕组的同极性段通入相同方向的电流时,它们在铁芯中产生的磁通方向相同。当从一次绕组的极性端通入电流时,二次绕组中感应出的电流从极性端流出,以极性端为参考,一二次电流方向相反,因此称为减极性标准。 由于电流方向相反,且铁心中合成磁通为零。因此得下式: N1Ip-N2Is=0(本来励磁安匝的和为零,但考虑到两个电流的流动方向相对于极性端不同,因此两者为减的关系)。 推出:Is=N1/N2*Ip 可见,一二次电流的方向是一致的,是同相位的,因此我们可以用二次电流来表示一次电流(考虑变比折算)。这正是减极性标注的优点。 1.3. 电流互感器的误差 在理想条件下,电流互感器二次电流Is=Ip/Kn,不存在误差。但实际上不论在幅值上(考虑变比折算)和角度上,一二次电流都存在差异。这一点我们可以在图1中看到。实际流入互感器二次负载的电流Is=Ip/Kn-Ie,其中Ie为励磁电流,即建立磁场所需的工作电流。这样在电流幅值上就出现了误差。正常运行时励磁阻抗很大,励磁电流很小,因此误差不是很大经常可以被忽略。但在互感器饱和时,励磁阻抗会变小,励磁电流增大,使误差变大。考虑到励磁阻抗一般

400V低压电流互感器技术规范

江苏省电力公司低压电流互感器技术规范 1、总则 本规范适用于江苏省电力公司系统内交流50Hz、额定电压0.38kV的计量用电流互感器(浇注式)。 本技术规范未明确之处,参照引用标准中相关标准执行。 供方提供的设备运行使用寿命应不小于30年,并提供设备投运后3年的质保期,投标报价应包含质保期内系统的维护费用,包括硬件更换、维修,定期检查,保养,系统软件升级,以及卖方维修人员的其它人工费用。设备软件及所有损坏(人为或不可抗力除外)的零部件所产生的费用由卖方支付。如采用全寿命周期招标,则产品保质期覆盖全寿命周期。 2、引用标准 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本规范,然而,鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB1208 电流互感器 JJG313 测量用电流互感器检定规程 DL/T725 电力用电流互感器订货技术条件 DL/T448 电能计量装置技术管理规程 DL/T5137 电测量及电能计量装置设计技术规程 GB/T16934 电能计量柜 3、技术要求 3.1使用环境条件 3.1.1 环境温度 最高:40℃ 最低:-20℃ 3.1.2 使用条件所涉及到的海拔高度、风速、环境湿度、耐受地震能力、污秽等级、系统接地方式等应符合DL/T725的有关规定。 3.2 额定参数

3.2.1 额定一次电流标准值的选择 额定一次电流标准值宜在下述范围内进行选择: 75A、100A、150A、200A、250A、300A、400A、500A、600A、800A、1000A、1200A。 3.2.2 额定二次电流标准值 5A 3.2.3 准确度等级 0.2S级 3.2.4 额定二次负荷 10V A、15V A,功率因数:0.8~1.0 3.3 动热稳定要求 应符合GB1208和DL/T725的有关规定。 3.4 绝缘要求 应符合GB1208和DL/T725的有关规定。 3.5 误差特性 3.5.1 互感器检定误差控制 电流互感器二次计量绕组在接额定负荷和1/4额定负荷时,其检定误差应不大于JJG313规定误差限值的60%。 对于电流互感器额定一次电流值小于1200A规格时,在200%额定一次电流标准值时的比值差和相位差应不超过120%额定一次电流下JJG313规定的限值。 二次绕组输出电流波形失真度不大于1%。 3.5.2 检定互感器误差时二次负荷范围 互感器(计量绕组)应在25%~100%额定负荷下检测基本误差;额定二次电流为5A 的电流互感器最低下限负荷为2.5V A。 3.5.3 检定电流互感器误差时剩磁的影响 在电流互感器充磁和退磁两种情况下,剩磁影响不得大于误差限值的三分之一。 3.5.4 在高于下限使用温度5K和上限温度的情况下,施加50%额定电流120min,两种情况和常温条件情况的误差变化量不得大于误差限值的三分之一。误差测量时间不大于2min。 3.6 试验

互感器型号字母含义

互感器型号字母含义 电流互感器型号 LCZ-35Q L 电流互感器C 手车式Z 浇注式35 额定电压(kV)Q 结构代号 LDZB6-10Q L-电流互感器 D-单匝式 Z-浇注式 B 带保护级 6 设计序号 10 额定电压(kV)Q 结构代号 LDJ2-10 L 电流互感器J 加强型6 设计序号10 额定电压(kV) LFSQ-10Q L 电流互感器F 封闭式S 手车式Q 加强型10 额定电压(kV)Q 结构代号 LMZJ1-0.5 L:电流互感器; M:母线式; Z:树脂浇注; J:加大容量; 1:设计序号; 0.5:额定电压500V LMZB7-10GYW1 L 电流互感器M 母线式Z 浇注式B 带保护级7 设计序号10 额定电压(kV) GYW1 高原污秽 LXK-φ120 LX——电缆型 K——开合式 120——内径 LZZJ-10 L 电流互感器Z 支柱式Z 浇注式J 加强型10 额定电压(kV) LZZBJ9-10 L 电流互感器 Z 支柱式 Z 浇注式 B 带保护级 J 加强型 9 设计序号 10 额定电压(kV)

二、电压互感器型号 JDZ(X)-3,6,10 J 电压互感器D 单相Z 浇注式X 带剩余电压绕组3,6,10 电压等级(kV) JDZ(X)10-3,6,10 J 电压互感器D 单相Z 浇注式X 带剩余电压绕组10 设计序号3,6,10 电压等级(kV) JDZF7-10GYW1 J 电压互感器D 单相Z 浇注式F 带剩余电压绕组7 设计序号10 电压等级(kV)GYW1 高原污秽JSZV-6R J 电压互感器 S 三相 Z 绕注式 V V形接法 6 额定电压kV R 带熔断器 JDZXF14-6 J 电压互感器 D 单相 Z 绕注式 X 带剩余电压绕组 F 带三个二次绕组 14 设计序号 6 额定电压kV JSJV-10Q J 电压互感器 S 三相 J 油式绝缘 V “V”式接线 10 电压电压(kV) Q 全工况 JSZW-10 J 电压互感器 S 三相 Z 浇注式 W 五注铁心 10 电压电压(kV)

电流互感器型号字母的含义

电流互感器型号字母的含义 一般来说,国产电流互感器型号字母的含义如下:第一个字母:l--电流互感器第二(或三)个字母:a--穿墙式;m--母线型;b--支柱式;绝缘方面,c为瓷绝缘,s为塑料注射绝缘;d--单匝贯穿式;w--户外式;f--复匝式;g--改进型;y--低压式;z--浇注绝缘或支柱式;q--母线型;k--塑料外壳;j--浇注绝缘或加大容量。第四(或五)个字母:b--保护级;c--差动保护;d--d级;j--加大容量;q--加强型。连字符后的字母:gh--高海拔地区使用;th--湿热地区使用。例1:laj-10型电流互感器,变比为400/5、准确度3.0级、容量1.2ω,参数解释?l-电流互感器;a-穿墙式;j-接地保护或加大容量;10-用于额定电压10kv;400/5:一次电流为400a时,二次电流为5a;3.0级是准确度正负3.0%;容量1.2ω,指二次侧串接的设备总电阻,实际上是 5a*5a*1.2ω=30va.其中,5a为二次侧额定电流。例2: lm2-0.66型电流互感器是“树脂浇注式电流互感器”l--电流互感器m--母线型2--设计序号0.66--额定电压为 0.6kvas12/150b/2s型电流互感器是“环氧树脂全封闭支柱式电流互感器”它的国内型号为:lzzbj9-12 150b/2sl—电流互感器z—支柱式z—浇注绝缘b—带保护级j—加大容量9—设计序号12—额定电压(12kv)150b—浇注体宽度为

150mm2s—热稳定电流时间as12/175b/2s型电流互感器也是“环氧树脂全封闭支柱式电流互感器” 它的国内型号为:lzzbj9-12 175b/2s与上面的区别在于它的浇注体宽度变为175mmlazbj-12型电流互感器是“穿墙式全封闭电流互感器”l—电流互感器a—穿墙式z--浇注绝缘b—带保护级j—加大容量12—额定电压(12kv)lmz-0.66 φ22~φ62是底座安装式圆形电流互感器,具有良好的绝缘性能与防潮性能,二次线接线端带铅封用塑料罩,具备较强的防窃电功能。主要用于过电线和电缆。老姚书馆馆提供

电流互感器技术参数选择

电流互感器技术参数选择问题的探讨 1 电流互感器的一次电流选择 电流互感器的额定一次电流由电力工程的实际负荷来决定,一般情况下按负荷电流乘以1.2~1.25的系数来确定互感器的额定电流,此值应变换到互感器国标GB1208中规定的标准电流值。在中压开关柜中,一些用户往往按断路器的标准电流值作为互感器的额定电流,这种选择方法在大多数情况下是可以,但有几档电流值不适合互感器。例如断路器额定电流标准值中有31.5 A、63 A、315A、630 A、3150 A等,而互感器与之相应的电流标准值为30 A、60 A、300 A、600 A、3000 A等。如按断路器标准选择,对设计制造及使用都是不利的,对设计制造而言,这些电流可能使二次绕组匝数出现分数匝。在使用时,误差校验及电流表、电度表的制度要重新制定,有的规则均要更改,难度太大。所以,对互感器额定电流数值的确定应对应互感器的标准。 2 互感器额定二次负荷的选择 互感器的额定二次负荷是决定互感器准确级、外形尺寸、成本的关键参数,应该根据工程的实际情况来合理选择。很多用户认为互感器的额定负荷选得越大越好,这个观点是不正确的。 按照国家标准GB1207~电流互感器》规定,测量准确级误差限值的保证条件除了对一次电流的数值大小有要求外,既不同的测量准确级误差限值对应不同的一次电流,例如:1%、5 9/5、20 、100和120% 的额定一次电流( I1N),二次负荷的范围是25 9/6~ 100 的额定负荷。这样,当工程实际中二次负荷超出这个范围,则其误差就不能保证在相应准确级误差限值范围内,特别是当实际负荷小于25 的额定负荷时,互感器的实际误差可能要超出限值,如图1所示。因为互感器的设计制造过程中一般采取了一定的因数补偿,补偿前与补偿后的误差曲线是平移的,由图1可见,额定一次电流在100 额定值附近时,误差正的方向超出了限值,结果适得其反。 另外,现在对于测量级一般都有仪表保安系数(instrument security factor,FS)的要求,例FS小于5。按国家标准GB1207规定,FS只是在额定二次负荷下保证的。因为对于已经是制造完成的互感器,其仪表保安系数与二次负荷成反比关系。因此,如果工程实际负荷小于额定负荷,则实际的仪表保安系数就增大,仪表保安系数大于5或大于1O,这所谓的仪表保安系数就不“保安”了,原来提出FS的初衷也就无意义了。如此,希望实际负荷要与额定负荷相接近。对于保护用电流互感器,从继电保护使用上讲,实际负荷小于额定负荷对继电保护是有利的。但过大的额定负荷使互感器的体积和成本过大而不经济,甚至要影响到开关柜(对于中压互感器)的尺寸放大,而难以实现。 综合上述规定,可以看出互感器的额定负荷应该作合理选择。现在随着测量仪表的进步及微机保护的推广使用,工程的实际负荷已比早期的确定要小得多了。要合理的选择二次负荷,最好对实际的工程进行计算来决定。 当经过计算得出的工程实际负荷比较大时,甚至远远超过常用互感器的负荷时,可以与互感器厂家进行沟通,如果还不能得到满意的回答,则可考虑选择二次电流为1 A(通常为5 A)。选用1 A,大大提高二次所接的阻抗,同时有利于互感器的设计制造,更降低成本。因

电流互感器和电压互感器型号含义

电流互感器及电压互感器型号含义说明 PT型号含义说明 第1位:J—PT 第2位:D—单相;S—三相;C—串级;W—五铁芯柱 第3位:G—干式;J—油浸;C—瓷绝缘;Z—浇注绝缘;R—电容式;S—三相第4位:W—五铁芯柱;B—带补偿角差绕组; 连字符号后面:GH—高海拔;TH—湿热区 CT型号含义说明 第1位:L—CT 第2或3位:A—穿墙式;M—母线型;B—支柱式;C—瓷绝缘;S—塑料注射绝缘; D—单匝贯穿式;W—户外式;F—复匝式;G—改进型;Y—低压式;Z—浇注绝缘式支柱式;Q—母线型;K—塑料外壳;J—浇注绝缘或加大容量 第4或5位:B—保护级;C—差动保护;D—D级;J—加大容量;Q—加强型例: LZZBJ9-10A3G L 电流互感器 Current transformer Z 支柱式 Post type Z 浇注式 Casting type B 带保护级 Wity protective class J 加强型 Reinforced type 9 设计序号 Design Number

A3G 结构代号 Structure code LFZ-10Q L 电流互感器 Current transformer F 复匝式 Z 浇注式 Casting type 10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) Q 结构代号 Structure code LZZ-10 L 电流互感器 Current transformer Z 支柱式 Post type Z 浇注式 Casting type 10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV) LMZB7-10GYW1 L 电流互感器 Current transformer M 母线式 Busbar type Z 浇注式 Casting type B 带保护级 Wity protective class 7 设计序号 Design Number

10kV电流互感器型号含义

电流互感器型号代表什么意思 LM2-06.05型 AS12/1506/2S型 AS2/1756/2S型 LAZBJ-12型 回答: LM2-06.05型电流互感器是“树脂浇注式电流互感器” L--电流互感器 M--母线型 2--设计序号 06--额定电压为0.6KV 05--额定电压为0.5KV AS12/150b/2S型电流互感器是“环氧树脂全封闭支柱式电流互感器” 它的国内型号为:LZZBJ9-12 150b/2S L—电流互感器 Z—支柱式 Z—浇注绝缘 B—带保护级 J—加大容量 9—设计序号 12—额定电压(12KV) 150b—浇注体宽度为150mm 2S—热稳定电流时间 AS12/175b/2S型电流互感器也是“环氧树脂全封闭支柱式电流互感器” 它的国内型号为:LZZBJ9-12 175b/2S 与上面的区别在于它的浇注体宽度变为175mm LAZBJ-12型电流互感器是“穿墙式全封闭电流互感器” L—电流互感器 A—穿墙式 Z--浇注绝缘 B—带保护级 J—加大容量 12—额定电压(12KV) 一般来说,国产电流互感器型号字母的含义如下: 第一个字母:。L--电流互感器 第二(或三)个字母:A--穿墙式;M--母线型;B--支柱式;绝缘方面,C为瓷绝缘,S为塑料注射绝缘;D--单匝贯穿式;W--户外式;F--复匝式;G--改进型;

Y--低压式;Z--浇注绝缘或支柱式;Q--母线型;K--塑料外壳;J--浇注绝缘或加大容量。 第四(或五)个字母:B--保护级;C--差动保护;D--D级;J--加大容量;Q--加强型。连字符后的字母:GH--高海拔地区使用;TH--湿热地区使用。

电表与互感器的选择与型号

电表与互感器的选择与型号 一、电能表的定义 电度表是用来自动记录用户电量的仪表,用以计算电费。所谓一度 电(即1K w.h),表示功率为1000W的用电器用电1小时所耗用的电能。电度表有单相、 三相之分。三相三线制用于动力,三相四线制用于照明或含三相用电设备的 动力线路的计费。选用时应根据电源及负荷情况选择。 1、单相直接接入电度表额定电流:1.5(6)A 1(2)A 2(4)A 2.5(5)A 2.5(10)A 5(10) A 5(20)A 5(30)A 10(40)A 10(60)A 15(60)A 20(80)A 极限 20(100)A(极少用到)等,最大可达100A,括号前的为基本电流值,也称叫标定电流,是作为计算负载基数电流值的,括号内的电流叫额定最大电流,是能使电能表长期正常工作,而误差与温升完全 满足规定要求的最大电流值。。通过电能表的电流可高达基本电流的2~8倍,达不 到2倍表上只标基本电流值。也就是说,如果某用户所装电能表只标有一个电流值,如5A,这只是基本电流值,并非允许通过的最大电流。对于这种电能表一般可以超载 到120%也不会发生问题,而且能满足电能表的准确测量。另一方面,感应系电能表由 于其转动机构阻力较大,按标准规定起动电流不能低于基本电流的0.5%(准确度为 级的电能表),可见电能表轻载到基本电流的0.5%以下时可能无法起动。如果负载 经常在100A左右的话建议选装三相四线电能表相对安全. 20(100)A的电能表在单相 电能表电流规格中已属极限. 如果最大负载电流超过80A 可以适当选择此规格。一 般单项电度表允许短时间通过的最大额定电流为额定电流的2倍,少数厂家的电度表为 额定电流的3倍和4倍。 2、三相四线电度表额定电流:5(30)A 10(60)A 20(80)A 30(100)A等。长时间 允许通过的最大额定电流一般可为额定电流的1.5倍,常用有1.5(6)A 此规格均使 用互感器接入。常用表法如下: 电压标法: 3X220/380 三相四线标法 3X380 三相三线标法 规程规定“经电流互感器接入的电能表,其标定电流宜不超过电流互感器额定二次电 流的30%,其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右”电流互感器二 次电流已标准化为5A,那么它的30%就是1.5 A,其额定最大电流值就是6A。这就是1.5和6A的由来。 3、正常情况下电能表安装规格是由国家电力部门格据当地经济状况和用电量情况统 一选装的.个人不能随意安装. 不过在此还是进行说明下. 例如: 家中有如下电器: 电冰箱: 500W 洗衣机: 500W 电磁炉: 2000W 空调: 2000W 微波炉: 2000W 电脑:300W 电视机: 150W 音响:500W 电热水器: 1500W 再加上各种照明及相关用电设备假设为300W 根据: P=UI得出国内民用照明电电 压为220V 其电流总和为: 44.3A 那么在选择电能表时即可选择10(60)A 这一规格. 为什么呢,因为在空调和冰箱在启动时其电流是大于正常工作时电流的.因此必 需留有余量. 避免出现意外情况.以此类推我们就可以算出合适自己的电能表.那么 为什么非要这样算呢,既然这样我买个最大的就行了,不用但心了.不能这么理解的. 第一,电能表规格不同价格就不一样. 一般电流越大价格越贵. 第二. 是计量问题. 标准要求1级表启动电流为其基本电流的4‰. 所以才会用出现选择合适计量规格的 说法. 1.5(6)A与20(80)A的启动电流差别就很大的.前者为6mA 后者为80mA. 启 动电流是指电能表开始计量的下限值.小于启动电流,电能表将不能正常的计量或不 计量.那么这部分功率就成了损耗.只能在总表上体显出来.

相关文档
相关文档 最新文档