文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 220KV变电站电流互感器极性校验方案1

220KV变电站电流互感器极性校验方案1

220KV变电站电流互感器极性校验方案1
220KV变电站电流互感器极性校验方案1

220KV变电站电流互感器极性校验方案

一、对电流互感器极性进行校验:

一般电流互感器在投入运行前应当校验极性,常用的直流法校验接线如下图所示。

当开关DK合上瞬间,毫安表或万用表指针向“+”端子方向偏转,则表明毫安表或万用表“+”端子所接的互感器二次端子K1与接在电池匝极的互感器一次端子L1为同极性。若开关DK 合上瞬间,毫安表或万用表指针向“一”端子方向偏转,则表明L1与L2两点的极性相反。

二、检查电流互感器变比、伏安特性等试验报告,确认符合标准;

三、对255馈线电流互感器带符合校验极性:

1、确认225、2256、2251、2252在分位;

2、确认2279、2275在合闸位置;

3、分别对A、B、C三相进行加流试验:

在电流互感器一次侧分别施加300A电流,相位角可以根据现场不同,观察微机保护装置内电流大小及相位角。

4、根据保护装置内电流采样情况并与试验数据进行对照,在误差范围内保持一致,画出向量图。电流大小基本相等,方向一致,确认极性的正确性。

浅谈电流互感器误差及影响

浅谈电流互感器误差及影响 摘要:电流互感器是一次系统和二次系统电流间的联络元件,将一次回路的大电流转换为小 电流,供给测量仪表和保护装置使用。电流反应系统故障的重要电气量,而保护装置是通过电流互感器来间接反应一次电流的,因此电流互感器的性能直接决定保护装置的运行。然而从互感器本身和运行使用条件方面来看,电流互感器存在不可避免的误差,本文分别从这两个方面分析了误差,并结合实际工作阐述了误差带来的影响,以便在工作中加强重视,并做出正确的分析。 关键词:电流互感器 励磁电流 误差 一、电流互感器的误差 在理想条件下,电流互感器二次电流I 2=I 1/Kn ,Kn=N 2/ N 1 ,N 1 、N 2 为一、二次绕组的 匝数,不存在误差。但实际上不论在幅值上(考虑变比折算)和角度上,一二次电流都存在差异。这一点我们可以从图中看到。 从图一看,实际流入互感器二次负载的电流I’2 =I 1-Ie ,其中I’2 = I 2 * Kn,Ie 为励 磁电流,即建立磁场所需的工作电流。正是因为励磁损耗的存在,使得I 1 和I’2 在数值上和 相位上产生了差异。正常运行时励磁阻抗很大,励磁电流很小,因此误差不是很大,经常可以被忽略。但在互感器饱和时,励磁阻抗会变小,励磁电流增大,使误差变大。 图二相量图,以I’2 为基准,E 2 较-I’2超前φ角(二次总阻抗角,即Z 2 和Z 阻抗角), 如果不考虑铁磁损耗,励磁阻抗一般被作为电抗性质处理,Ie 超前E 2 为90度, I’2与Ie 合成I 1。图中I’2与I 1不同相位,两者夹角δ即为角度误差。 对互感器误差的要求一般为,幅值误差小于10%,角度误差小于7度。 二、电流互感器的饱和 电流互感器的误差主要是由励磁电流Ie 引起的。正常运行时由于励磁阻抗较大,因此Ie 很小,以至于这种误差是可以忽略的。但当CT 饱和时,饱和程度越严重,励磁阻抗越小, Z 图一 等值电路 E 图二 相量图

电流互感器极性及方向保护的问题

谈谈对于极性与方向保护的理解 以电流互感器为例,我们常说要以减极性方式接线,为什么要这样规定呢? 所谓减极性接线就就是在某一个瞬间(因为交流电方向随着时间变化,但某一个时刻还就是具备明确的方向性的)电流互感器一次侧感受到的电流方向如果就是流入,那么二次侧应该就是流出;一次侧如果就是流出,那么二次侧就就是流入。 为什么一次电流与二次侧电流要相反呢? 其实这个相反就是针对电流互感器而言的,再想一想二次侧电流要接到哪个装置?保护装置! 这样当电流互感器一次侧感受到电流流入,二次侧则流出,那么对于保护装置又就是流入了!! 因此,减极性的接法的目的就是要保证二次设备(例如保护装置)感受到的电流方向要与一次电流方向一致!! 减极性具体接线接线 具体来

说比方说当流变P1侧指向母线,则二次上应该将三根S1 与短接三根S2成为一根后总计4根线接入保护装置。 当流变P2侧指向母线,则二次上应该将三根S2 与短接三根S1成为一根线后总计4根线接入保护装置。 对于电压互感器而言 也存在一个极性问题,采用减极性接线的目的也就是要保证二次设备感受到的电压要与一次电压相一致。 再说说方向保护 对于方向过电流保护,一次侧感受到的电流电压之间的相位关系具有明显的规律性: 当正方向故障时一次侧电压超前电流30°左右 当反方向故障时一次侧电流超前电压150°左右(150°=180°-30°) 既然流变与压变均采用减极性接法,也就就是说它们能够原封不动地将一次侧的相位关系搬到二次侧,那么保护装置就可以利用一次侧的电流电压相位关系来对方向进行判断了! 再想一想,如何才能够原封不动地将一次侧的电流电压关系照搬到二次侧?我们必须遵循一定的规范,这个规范就就是减极性接法!! 如果一旦流变或压变二次接线接错了,那么保护装置判断为正方向的可

电流互感器现场校验仪说明书

电流互感器现场校验仪说明书 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,小心电击,避免触电危险,注意人身安全! 安全要求 请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,为了避免可能发生的危险,只可在规定的范围内使用。 只有合格的技术人员才可执行维修。 —防止火灾或人身伤害 使用适当的电源线。只可使用专用并且符合规格的电源线。 正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。 注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意所有额定值和标记。在进行连接之前,请阅读使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。避免接触裸露电路和带电金属。有电时,请勿触摸裸露的接点和部位。 请勿在潮湿环境下操作。 请勿在易爆环境中操作。 -安全术语 警告:警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。 目录

一、简介 (4) 二、特点 (4) 三、主要性能技术指标 (5) 四、操作指南 (7) 五、主界面介绍 (8) 六、电流互感器测量操作介绍 (9) 七、电阻、导纳测试操作介绍 (11) 八、电压互感器测试操作介绍 (14) 九、数据浏览功能 (16) 十、系统帮助 (17) 十一、系统设置 (18) 十二、使用注意事项 (19) 十三、打印机使用及安装方法 (19) 一、简介 发电厂与变电站的高压电能计量装置,以及大量用户的电能计量装置,关系到发电、送电、供电及用户多方的利益。为保证计量准确,必须按照SD109《电能计量装置检验规程》和DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》进行检验。 HGQL-H电流互感器现场测试仪是以高端测试技术,大规模电子线路设计以及符合国家相关规程研制出来的。它解决了现场检定电流互感

变电站试验及运维及方案

35KV变电站运行维护实施方案 一、说明: 1.1编写依据: 本方案包含变电站试验和运维方案两部分,因缺乏明确指导性的变电站电压等级、容量、系统设备配置、数量等信息,故在内容上使用通用性的标准,本方案仅供参考,具体需以现场实际情况为准进行进一步的修订和完善。 1.2参考标准: 变电站电气一次和二次图纸 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GBJ50168-2006 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GBJ50171-92 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GBJ50254-96 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GBJ50169-2006 《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》GBJ147-90 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GBJ50168-92

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 二、运行维护管理的主要工作范围: 2.1运行中的日常巡视检查;相关数据、参数、设备运行状况的记录及汇报。 2.2设备运行中出现的隐患、缺陷等异常情况的记录、汇报和处理。 2.3设备出现故障或停运时的检修;计划中的检查性检修;突发性情况下的抢修。 2.4检修或停运时对设备做各项对应性的试验、周期性试验。 三、运行维护工作的详细内容: 其中包括运行中的日常检查和巡视、检修中检查项目和处理、停电和不停电时的消缺处理以及相应的周期计划。 3.1一次主设备 3.1.1变压器。充油电抗器呼吸器硅胶应定期检查,发现受潮或变色时应及时晾晒或更换;母线桥热缩检查等工作,接点检查,设备传动试验,示温腊片的粘贴等工作,结合设备停电工作进行。 3.1.2设备接点的红外线测温工作,严格按照《红外线测温管理办法》执行。35KV站每半年至少一次;每年7月对站内设备接点进行红外线成像一次;新投运带负荷的变电站第一个月内进行一次同时,根据大负荷出现的时间特点应适当增加测温次数;发现接点发热时,缩短巡视周期,依据负

电流互感器极性常见的几个问题

电流互感器极性常见的几个问题 在电力系统中,因为电流互感器极性接线错误导致保护装置误动或拒动的现象时有发生,严重影响供电系统的稳定运行。同样,电流互感器的极性接线在化工厂应用中也显得尤为重要。本文就化工厂常见的一些电流互感器极性问题进行总结,并给出相应整改措施。 标签:电流互感器;极性;保护装置;措施 1 前言 电流互感器(CT)是将一次侧大电流转换成可供计量、测量、保护等二次设备使用的二次侧电流的变流设备,还可以使二次设备与一次高压隔离。它的一次、二次绕组都是由两个端子引出,任何一侧的引出端子用错,都会使二次侧的相位变化180度,既影响继电保护装置的正确动作,也影响电力系统的在线监测及故障处理,严重时还会引起人身安全。 2 电流互感器极性 为了便于正确接线和理论分析,电流互感器的一次绕组和二次绕组的引出端子都标有极性符号。一次绕组P1为首端,P2为末端;二次绕组S1为首端,S2为末端。通常用“.”“*”等符号标记,表示同极性,即P1、S1(或P2、S2)为同名端。通常电流互感器采用减极性原则(同名端流入,同名端流出)标注,规定当一次侧电流从首端P1流入,由末端P2流出;二次侧电流从首端S1流出,末端S2端流入。 3 电流互感器极性常见的几个问题 结合本化工厂实际,保护1为南瑞RCS-9671CS变压器差动保护装置;保护2、3、4为施耐德MiCOM P140馈线管理保护装置系列下的P143装置,相间/零序过电流保护可自由设置方向;保护5为施耐德MiCOM P640 变压器保护装置系列下的P643装置。 3.1 变压器或线路差动保护CT接线 变压器或线路差动保护保护范围内两侧CT采用180度極性接线,为了满足被保护对象正常运行或区外故障时,二次侧差流近似于零,保护不会动作;区内故障时,二次侧差流近似等于两倍短路电流,保护动作。 3.2 针对35kV IV母进线和馈线(带方向) ①4#主变进线保护2所示CT极性:电流方向指向母线,为反方向动作;②4#热电站升压变高压侧后备保护4所示CT极性:电流方向指向主变,为正方向

电流互感器极性及方向保护的问题

谈谈对于极性和方向保护的理解 以电流互感器为例,我们常说要以减极性方式接线,为什么要这样规定呢 所谓减极性接线就是在某一个瞬间(因为交流电方向随着时间变化,但某一个时刻还是具备明确的方向性的)电流互感器一次侧感受到的电流方向如果是流入,那么二次侧应该是流出;一次侧如果是流出,那么二次侧就是流入。 为什么一次电流和二次侧电流要相反呢 其实这个相反是针对电流互感器而言的,再想一想二次侧电流要接到哪个装置保护装置! 这样当电流互感器一次侧感受到电流流入,二次侧则流出,那么对于保护装置又是流入了!! 因此,减极性的接法的目的是要保证二次设备(例如保护装置)感受到的电流方向要与一次电流方向一致!! 减极性具体接线接线 具体来

说比方说当流变P1侧指向母线,则二次上应该将三根S1 和短接三根S2成为一根后总计4根线接入保护装置。 当流变P2侧指向母线,则二次上应该将三根S2 和短接三根S1成为一根线后总计4根线接入保护装置。 对于电压互感器而言 也存在一个极性问题,采用减极性接线的目的也是要保证二次设备感受到的电压要和一次电压相一致。 再说说方向保护 对于方向过电流保护,一次侧感受到的电流电压之间的相位关系具有明显的规律性: 当正方向故障时一次侧电压超前电流30°左右 当反方向故障时一次侧电流超前电压150°左右(150°=180°-30°) 既然流变和压变均采用减极性接法,也就是说它们能够原封不动地将一次侧的相位关系搬到二次侧,那么保护装置就可以利用一次侧的电流电压相位关系来对方向进行判断了! 再想一想,如何才能够原封不动地将一次侧的电流电压关系照搬到二次

侧我们必须遵循一定的规范,这个规范就是减极性接法!! 如果一旦流变或压变二次接线接错了,那么保护装置判断为正方向的可能实际是反方向,判断为反方向其实为正方向,那么就乱了套了! 这就再一次印证了我们经常说的 对于方向性保护,一定要注意二次接线,极性不要搞错了 交流电每时每刻电流、电压的大小和方向均是在不停变化的,我们常说假设电流由母线流向线路为正,其实是指某个瞬间交流电流由母线流向线路。 但是不管电流电压怎么变化方向,但是有一点需要切记,电流和电压之间的相位关系具有一定的规律性,即电流和电压矢量之间的夹角肯定是有规律的! 由此可见掌握方向保护(不管是方向过电流还是零序方向保护或者其他方向保护)的精髓就是要记住 正方向和反方向故障时电流和电压之间的相位关系。

电流互感器校验仪使用说明

电流互感器校验仪

目录 一、互感器校验仪简介 (5) 二、技术指标 (11) 三、功能特点 (12) 四、使用注意事项 (13) 五、仪器面板图介绍 (13) 六、仪器操作指南 (14) 七、仪器测量接线图 (19)

八、升流器的介绍 (23) 九、负荷箱的介绍 (24) 十、互感器校验软件介绍 (25) 十一、中试所检定互感器接线图 (27) 十二、仪器的检定维修及保修期 (29) 十三、仪器附件 (30) 第一章互感器校验仪简介 1. 1电流互感器: 电流互感器和变压器很相像,变压器接在线路上,主要用来改变线路的电压,而电流互感器接在线路上,主要用来改变线路的电流,所以电流互感器从前也叫做变流器。后来,一般把直流电变成交流电的仪器设备叫做变流器,把改变线路上电流大小的电器,根据它通过互感的工作原理,叫做电流互感器。 线路上为什么需要变电流呢?这是因为根据发电和用电的不同情况,线路上的电流大小不一,而且相差悬殊,有的只有几安,有的却大至几万安。要直接测量这些大大小小的电流,就需要根据线路电流的大小,制作相应为几安直到几万安不同的许多电流表和其他电气仪表。这样就会给仪表制造带来极大的困难。此外,有的线路是高压的,例如22万伏或1万伏等高压输电供电线路,要直接用电气仪表测量高压线路上的电流,那是极其危险的,也是绝对不允许的。 如果在线路上接入电流互感器变电流,那么就可以把线路上大大小小的电流,按不同的比例,统一变成大小相近的电流。只要用一种电流规格的电气仪表,例如通用的电流为5A的电气仪表,就可以通过电流互感器,测量线路上小至几安和大至几万安的电流。同时电流互感器的基本结构和变压器很相像,它也有两个绕组,一个叫原

电流互感器10差校验的计算方法.

电流互感器10%误差校验的计算方法 简介:本文对<<工业与民用配电手册>>中关于电流互感器10%误差校验的方法提出疑问,并结合<<手册>>中的例题,给出了作者认为的计算方法. 关键字:电流互感器 10%误差校验计算方法 由中国航空工业规划设计研究院组编,中国电力出版社出版的《工业与民用配电设计手册》(以下简称手册)自1983年11月第一版到2005年10月的第三版,发行量近16万册,该手册的权威性、指导性,对工业与民用配电设计行业的影响是勿庸置疑的。正因为广大设计者对该手册的重视和尊重,更要求它是完美的。本文就手册中关于“电流互感器10%误差校验的计算方法”提出不同的意见,供大家参考。尽管如此,本人仍然认为,暇不掩玉,该手册仍然是广大设计者必备的案头参考书。 手册给出的电流互感器允许误差计算步骤如下: 道频 2,根据电流互感器的型号、变比和一次电流倍数,在10%误差曲线上确定控m自电流互感器的允许二次负荷。 oc网.s师i3,按照对电流互感器二次负荷最严重的短路类型计算电流互感器的实际二次负j计eh荷。设s.国k中w.z 4,比较实际二次负荷与允许二次负荷,如实际二次负荷小于允许二次负荷, 表示电流互感器的误差不超过ww10%。 1,按照保护装置类型计算流过电流互感器的一次电流倍数 对于步骤1、2、4,本文并无异议,对步骤3,有值得商榷的地方。现引用《工业与民用配电设计手册》例题【7-9】,6KV线路过流与速断保护为例来说明问题。已知条件如下(对原例题中与本讨论无关的给予了简化):某6KV单侧放射式单回路线路,工作电流Ig.xl为100A,电动机起动时的过负荷电流Igh为181A。经校验实际线路长度能满足瞬时电流速断选择性动作,且短路时母线上有规定的残压。采用DL-11型电流继电器、DL-13型继电器、DSL-12型时间继电器和ZJ6型中间继电器作为线路的电流速断保护和过电流保护(交流操作),电流互感器选用LFZB6-10型,变比150/5,三相星型接线方式。另采用ZD-4型小电流接地信号装置作为线路单相接地保护。已知最大运行方式下,线路末端三相短路时的超瞬态电流I”2k3.MAX=1752A。最小运行方式下,线路末端三相短路时的超瞬态电流I”2k3.Min=1674A。 计算过程为: 1)瞬时电流速断保护的整定: IopK=KrelKjxI”2k3.MAX/nTA=1.2x1x1752/30=70.1A (式1) 式中Krel:可靠系数,取1.2;Kjx:接线系数,接于相电流时取1;IopK:继电器动作值,计算值为70.1A,取70A,装设DL-11/200型继电器。 2)过电流保护整定:

变电所代维方案

***变电所设备及箱变设备代维方案 (附一、二级保养明细单) 为保证甲方在所属变电设备的正常运行,本着长期合作、互惠互利的原则,在原运行维护合同的基础上新增加应急发电、变电所外的电气设备。甲乙双方经过友好协商,就以下维护内容达成一致: 一、变配电设备代维原则: 1、乙方负责变配电设备的运行监视及设备的维护、抢修工作。 2、乙方将甲方的变配电系统视为供电公司所辖同等级系统,并根据甲方的要求或抢修通知对代维系统进行定期维护、巡检及抢修工作,协助甲方进行故障处理及相关测试工作。 二、维护划分: 1、用户两条10KV进线电力电缆、进线杆上开关由乙方代维; 2、用户单位的变电所外的低压配电设备(不包括低压照明回路)及主电缆的抢修工作; 3、用户发电机组的日常运行维护工作; 4、在停电情况下,用户的应急发电工作; 5、维护人员每月进行一次例行巡视及冬夏用电高峰期间对重点部位进行不定期特别巡检; 6、甲方重大活动的保供电工作。 三、变配电设备维护细则 1、通过运行人员对所内变配电设备进行实时监视,随时了解变配电设备的运行状况。当发现乙方代维的变配电设备发生异常情况时,运行人员迅速准确向乙方维护人员报告异常现象,乙方维护人员应做好详细记录,甲乙双方维护人员必须60分钟内携带必要的工具、设备仪器赶到现场,由甲乙双方维护负责人制定抢修方案,由乙方负责实施抢修工作,在最短时间内负责修复。抢修材料、设备费用另计。

2、乙方维护人员进入甲方管理区域内进行作业时,遵守甲方有关外来施工人员的管理规定。 3、乙方维护人员在故障查找、处理过程中,甲方应紧密配合,以便尽快恢复设备运行。变配电设备恢复运行后,甲乙双方维护人员应对此时的设备性能进行确认,并填写故障处理记录表(抢修记录)。双方分别存档备查。 4、如遇到特殊情况,乙方不能按要求及时排除故障时,甲乙双方维护负责人应尽快磋商,共同配合处理,努力缩短障碍时间。 5、在合同签订后,乙方应尽快核对整理甲方现有的技术资料档案,确认并协助甲方完善其准确性及完整性。一式贰份甲乙双方分别保管。合同期间,代维范围内的任何施工,应及时通知乙方,施工单位竣工后由甲乙双方进行验收,并将变配电设备的竣工图纸及测试数据及其他有关资料及时同步更新,各自记录存档。 6、在合同签订后,乙方应制定设备修试计划。需要停电实施的项目应结合供配电外网停电检修计划实施,原则上不另行安排停电检修。以上计划经过与甲方协商确认后实施。 7、甲方根据乙方提供的《巡检项目确认清单》定期对乙方代维范围内设备的维护情况和维护作业计划执行情况进行巡检,巡检时发现设备隐患应立即通知乙方处理,乙方应紧密配合甲方的巡检工作。巡检完成,甲方提交巡检报告,作为乙方代维质量评价依据。 8、为确保处理故障时的联络畅通,以及日常业务联络的需要,双方确立联络人员和联络方式,若联络人员和联络方式发生变化,双方应及时通报,并制定可操作的上报流程。 9、乙方根据甲方运行设备的实际状况可以提出整改建议,甲方应予以充分考虑,结合甲方提出整改要求共同制定《整改计划》组织实施。 10、乙方尽可能帮助甲方协调供电方面的相关问题,供电公司检修停电计划及早提前通知甲方。

电流互感器极性的判断

怎样测量电流互感器的极性 电流互感器在交接及大修前后应进行极性试验,以防在接线时将极性弄错,造成在继电保护回路上和计量回路中引起保护装置错误动作和不能够正确的进行测量,所以必须在投运前做极性试验。 测量电流互感器的极性的方法很多,我们在工作时常采用的有以下三种试验方法:①直流法;②交流法;③仪器法。 1直流法 见图1。用1.5~3V干电池将其正极接于互感器的一次线圈L1,L2接负极,互感器的二次侧K1接毫安表正极,负极接K2,接好线后,将K合上毫安表指针正偏,拉开后毫安表指针负偏,说明互感器接在电池正极上的端头与接在毫安表正端的端头为同极性,即L1、K1为同极性即互感器为减极性。如指针摆动与上述相反为加极性。 图1直流法测电流互感器极性 2交流法

见图2,将电流互感器一、二次线圈的L2和二次侧K2用导线连接起来, 在二次侧通以1~5V的交流电压(用小量程),用10V以下的电压表测量U 及U3的数值如U3=U1-U2为减极性;若U3=U1+U2为加极性。 2 图2交流法测电流互感器极性 注意:在试验过程中尽量使通入电压低一些,以免电流太大损坏线圈,为了读数清楚电压表尽量选择小一些,变流比在5以下时采用交流法测量比较简单准确,对变流比超过10的互感器不要采用这种方法进行测量,因为U2的数值较小U3与U1的数值接近,电压表的读数不易区别大小,所以在测量时不好辨别,一般不宜采用此法测量极性。 3仪表法 一般的互感器校验仪都有极性指示器,在测量电流互感器误差之前仪器可预先检查极性,若指示器没有指示则说明被试电流互感器极性正确(减极性)。 高压电流互感器极性的判断

按规定电流互感器在交接及大修前后应进行极性试验,防止接线时将极性弄错,造成继电保护回路上和计量回路中的保护装置错误动作和不能正确地进行计量,因此必须在接线时做极性试验。 判断电流互感器极性的方法有三种,分别为直流法、交流法、仪器法。其中最方便、最实用的是直流法,用一只普通的1号干电池,一根0.5米长的连接线,一只指针式万用表,最好是MF-500型的,上面带有微安挡,指针偏转角度大,显示比较直观。把万用表左侧旋钮调整到A直流电流挡位,右侧旋钮调整到50微安刻度;判断极性时一般两个人一起操作,其中一个人把万用表的正极红表笔接电流互感器二次侧的S1端,负极黑表笔接S2端,另一个人把连接线一端固定在电流互感器一次侧P2端,连接线的另一端和干电池负极锌片端接触,使干电池的正极瞬间碰触电流互感器的一次侧P1端,会发现万用表指针正偏(向右偏)之后,又马上返回,这说明极性正确,为负极。然后红表笔接S2端黑表笔接S3端,或红表笔接S3端黑表笔接S4端,指针偏转情况应与上述相同;如指针

互感器检测仪器的选型

互感器检测仪器 互感器是一种特殊的变压器,它属于电力设备的被试品。 互感器测试仪则是一种专门测试互感器的伏安特性、变比、极性、误差曲线、计算拐点和二次侧回路检查等数据的多功能现场试验仪器。 互感器的分类 一、互感器测试仪 从使用方面说,分为:①高压用互感器测试仪②计量用互感器测试仪 从原理方面说,分为:①工频原理互感器测试仪②变频原理测试仪 工频原理的互感器目前在市场上主要分为电流法原理和电流电压兼容的原理两种。武汉华电科仪生产的HKHG-A互感器测试仪,优势在于采用电流电压法兼容的原理制作,而一般厂家均是使用电流法原理制作的。 1.高压用的互感器测试仪:主测互感器的伏安特性、变比、极性、二次交流耐压、比差、角度(也有测二次直阻、二次实际复合,这些功能)。 ※测试互感器的保护功能,测它是否合格,对精度要求不高※ 2.计量用互感器测试仪:主测互感器的误差、精度、变比、极性、不能测伏安特性。 ○高压用工频原理互感器测试仪型号有:HKHG-A、HKHG-F、HKHG-F1、HKHG-F2。 ①HKHG-A最受青睐,因其性价比高、属常规通用款,且电流电压法兼容的原理制作而成,电压1000伏电流600安。 ②HKHG-F2:则为HKHG-A的升级版,就功能而言相较HKHG-A增加,电流电压相同。 ③HKHG-F1:电压2500伏,电流600安。 ④HKHG-F:2500伏,电流1000安。

※F/F1/F2,功能相较HKHG-A多了角差、比差、二次直阻、二次负荷。 ○计量用变频原理互感器测试仪:HKHG-1000A、HKHG-1000E、HKHG-1000C。 ①HKHG-1000A:高压用、电流电压精度0.1,主测伏安特性、变比、误差曲线、极性等功能。 ②HKHG-1000E:计量用、电流精度0.05,电压精度0.1 ③HKHG-1000C:计量用 二、二次压降及负荷测试仪 有线二次压降及负荷测试仪:HKYF-YB; 无线二次压降现场校验仪:HKYFX-W。 三、互感器检定装置:(测互感器精度的仪器) 1.手动互感器校验台:属一般生产互感器的厂家的选择,成本节省,一次只能测一只电流互感器。 2.全自动互感器检定装置:属计量院常规选择,全套一次可测12只电流互感器,精度

35Kv总变电站维护方案

系统组成: 35Kv变电站是由组成 维护方案: 整理和保管维护所需的图纸、说明书等基础资料,建立和健全电气设备档案及台账,对变电站内的设备进行日常巡检、定期维护和预防性试验并处理应急问题以确保设备的正常运行。 1 日常维护 1.1 每日1次进行巡检,记录设备完好情况及运行状态,及时更新记录,注意运行状态的变化,对于新发现的情况及时补充。 1.2 每天对后台开关、刀闸位置以及遥测量的正确性进行检查,查看有无异常情况。 1.3 建立工作日志制度,与设备相关的维护工作运行日志中详细记录维护情况以及有关数据。 1.4 建立交接班制度并严格执行。 2 定期维护和定期试验 2.1 变电站内设备需要进行定期维护测试和预防性试验,以确保设备的正常运行。 2.2 每年应对交直流熔断器、空开的容量进行一次全面的核对。 2.3 每年应对电缆沟进行一次全面检查,清扫对于进水现象应及时处理,每季度应进行一次防潮检查。 2.4 每季度对变电站的二次线、端子箱、机构箱进行一次检查、清扫、并给门轴、机械锁加注润滑油。

2.5 每季度应对蓄电池接头进行一次检查,清扫外壳。 2.6 每季度应对厂房、土建设施进行一次全面检查没雷雨季节雷雨过后应对厂房土建设施进行检查,发现缺陷等情况及时进行回填。 2.7每月对设备的检修试验情况进行核查,检查有无临近检修或技术监督周期的设备。 2.8 每月对防鼠设施进行检查,内容包括投放鼠药,孔洞封堵、门窗是否严密等。 2.9每月对备品备件进行检查补充。 2.10每月对仪器仪表、安全用具、接地线、低压工具器具进行检查。 2.11每月一日对所有保护压板投退情况进行检查核对。各站必须绘制保护压板投退图,作为检查核对的依据。 2.12每月和每次大风过后全面检查一次断路器瓦斯继电器等设备的防雨罩应扣好,端子箱,机构箱等室外设备箱门应关闭,密封良好。 2.13每周应测量一次直流系统蓄电池总保险并检查直流保险报警回路是否正常。 2.14每年十月中下旬对电气设备的取暖装置进行一次全面检查,对装有温控器的加热装置应进行带电试验或用测量回路的方法进行验证有无断线,当气温低于0度时应检查加热装置是否正常。 2.15每年四月份对变压器本体进行一次全面性试验。 2.16每年四月份应该对变压器的冷却装置进行检查试验,检查控制回路的良好,所有风扇、电机运行正常,无异常声音,必要时应添加润滑剂。 2.17每年四月份对电气设备的去潮装置进行一次全面检查,加热后检查装

电流互感器二次出线的极性要求及确定方法

电流互感器二次出线的极性要求及确定方法 [摘要] 分析了继电保护、计量、测量、故障录波等相关装置对电流互感器二次出线极性的要求,并介绍了极性确定步骤,最后给出了某电厂的发变组TA二次出线的极性配置示意图。 关键词电流互感器二次出线极性配合 0 引言 电气二次设备,如继电保护装置、测量装置、计量装置、安全自动装置等,都需要通过电流互感器来反映一次侧电流值,从而实现保护、测量等功能。电流互感器的传递变换具有极性,其二次出线极性的确定将对相关电气二次设备功能的实现造成影响,特别是保护装置用TA 的二次出线极性出现错误时将导致保护的误动或拒动,严重时将危及一次设备乃至电网的安全。 1 电流互感器的二次出线极性要求 GB1208-2006《电流互感器》规定:电流互感器中标有P1(L1)、S1(K1)的所有端子在同一瞬间具有同一极性,即P1(L1)与S1(K1)是同极性关系。其中,P1、P2(L1、L2)在电流互感器的本体上有标注(变压器套管TA除外,需由设备厂方和单体试验方提供TA的一次指向信息);S1、S2(K1、K2)在电流互感器的二次接线端子处有标注。值得注意的是,国外TA必须通过产品的出厂说明书和单体试验来获取极性信息。 1.1 与继电保护装置的配合 1.1.1电流差动保护 电流差动保护需要对一次设备各侧TA二次电流的矢量进行差流计算,因此需要综合考虑各侧TA极性的配合。对于变压器差动保护中组别引起的相差,目前微机保护均通过软件来计算补偿,所以各侧TA二次接线均采用“Y”接法。至于电流差动保护,由于各侧TA有0°和180°两种接线方式,因此要根据保护装置的具体要求来确定TA的极性。表1为几种国内常见的电流差动保护的极性要求。 差流为矢量差: 差流为矢量和:

HEY-H电压互感器现场校验仪

HEY-H电压互感器现场校验仪 1、电流互感器: 电流互感器和变压器很相似,变压器接在线路上,主要用来改变线路的电压,而电流互感器接在线路上,主要用来改变线路的电流,所以电流互感器从前也叫做变流器。同时电流互感器的基本结构和变压器很相像,它也有两个绕组,一个叫原边绕组或一次绕组;一个叫副边绕组或二次绕

组。两个绕组之间有绝缘,使两个绕组之间有电的隔离。电流互感器在运行时一次绕组W1接在线路上,二次绕组W2接电气仪表,因此在测量高压线路上的电流时,尽管原边电压很高,但是副边电压却很低,操作人员和仪表都很安全。 A 被测线路 电 流 互 感 器 W 1 W 2 图1电流互感器原理线路 由此可见,电流互感器除了可以将线路上大小不一的电流变成一定大小的电流,以便于测量之外,还可以起到与线路绝缘的作用,以保证操作人员和仪表的安全。 1、1测量用电流互感器 测量用电流互感器的用途,主要有下列两方面: 1)用来测量高压线路上的电流和功率,起绝缘隔离的作用,以保证操作人员和仪表的安全。 2)来测量高压或低压线路上的大电流和大功率,使用统一的5A的二次线路和测量仪表。 3)因此,对于测量用电流互感器主要有三个要求:第一,绝缘必须可靠;第二,必须有一定的测量准确度;第三,仪表保安第数Fs较小。

电流互感器误差现场校验及其影响因素分析 周业文

电流互感器误差现场校验及其影响因素分析周业文 发表时间:2018-05-10T10:37:44.290Z 来源:《电力设备》2017年第36期作者:周业文 [导读] 摘要:作为电力系统中非常重要的一次设备,电流互感器具有重要的作用,特别是110kV电流互感器,掌握其误差现场校验的方法,以及产生误差的原因、分析影响误差的因素,对实现电流互感器现场校验具有针对性的意义。 (广西电网有限责任公司钦州供电局广西钦州 535000) 摘要:作为电力系统中非常重要的一次设备,电流互感器具有重要的作用,特别是110kV电流互感器,掌握其误差现场校验的方法,以及产生误差的原因、分析影响误差的因素,对实现电流互感器现场校验具有针对性的意义。本文首先介绍了电流互感器现场误差检测的条件,然后研究了电流互感器误差导线连接方法和检测线路,并重点分析电流互感器误差现场校验的主要影响因素。希望本文所陈述的内容对于电流互感器现场校验具有一定的建议性意义,能够有针对性地解决相关的问题,具备一定的参考价值。 关键词:110kV电流互感器;误差校验;影响因素分析 电能计量的准确性在很大程度上取决于互感器的误差,在电力系统中,通常电流互感器的准确度为0.5级和0.2级,目前大量的电流互感器被应用于电气测量和电能计量。国家规定必须定期检查电力互感器的二次侧负荷、极性及变比等电气参数,误差校验作为其中的代表,是电能计量工作中发展变化较快的一项试验工作。 一般地,对于110kV高压电能计量设备中的电流互感器,需要在现场完成误差检验。测试方法一般分为标准电流互感器检测线路、低压外推法(二次低压法),实际上,对于电磁干扰较大,以及额定电流较小的电流互感器,一般采用标准的校验方法,这种方法的准确度很高,同时数据稳定,但检测设备体积大、数量较多;对于额定一次电流很大,电磁干扰较小的电流互感器,难以使用传统的方法进行现场检验,特别是安装在封闭母线和变压器套管上的电流互感器,因此一般采用低压外推法。这种方法是近年来新兴的一种测试方法,具有其他方法不可比拟的优势,由于在实际应用中便携的特性,受到了广泛的欢迎。本文对比了不同测试方法下的110 kV内置式电流互感器现场校验,分析了电流互感器现场检测误差主要影响因素。 1.检测条件 1.1环境条件 需要在相对湿度不大于 95%,气温-25~55℃的环境下。校验检测接线造成被检电流互感器误差的变化要小于被检电流互感器基本误差标准的 1/10,同时电磁场干扰造成电流互感器的误差变化要小于被检电流互感器基本误差限值的 1/20。 1.2电流负荷箱条件 在额定电压、电流和额定频率的80%~120%范围内,其残余无功分量要小于额定负荷的±6%,无功和有功分量相对误差均小于 ±6%。 1.3标准电流互感器条件 准确度等级至少要比被检电流互感器高出两个等级,额定变比应与电流互感器相同,变差和误差均要小于被检电流互感器基本误差限值的1/5。 1.4误差测量装置条件 相位差和比值差示值分辨率应高于0.01′和0.001%。造成的测量误差,应小于被检电流互感器基本误差限值的1/10。 2.电流互感器误差现场校验 2.1 电流互感器现场校验线路 如图1所示,为应用标准电流互感器检测线路。这种检测方法准确度高,是较为传统的检测方式,但设备接线的工作量大,同时检测设备体积大、数量多。在检测时,除计量绕组外,其他二次绕组端子接地并用导线短路,并禁止电流互感器二次侧开路。

变电站试验及运维及方案

变电站试验及运维及方案 Final revision by standardization team on December 10, 2020.

35K V变电站运行维护实施方案 一、说明: 1.1编写依据: 本方案包含变电站试验和运维方案两部分,因缺乏明确指导性的变电站电压等级、容量、系统设备配置、数量等信息,故在内容上使用通用性的标准,本方案仅供参考,具体需以现场实际情况为准进行进一步的修订和完善。 1.2参考标准: 变电站电气一次和二次图纸 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GBJ50150-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GBJ50168-2006 《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GBJ50171-92 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GBJ50254-96 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GBJ50169-2006 《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》 GBJ147-90 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GBJ50168-92

《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 二、运行维护管理的主要工作范围: 2.1运行中的日常巡视检查;相关数据、参数、设备运行状况的记录及汇报。35KV站每半年至少一次;每年7月对站内设备接点进行红外线成像一次;新投运带负荷的变电站第一个月内进行一次同时,根据大负荷出现的时间特点应适当增加测温次数;发现接点发热时,缩短巡视周期,依据负荷、温度变化跟踪测温,并做好记录。 3.1.3罐式断路器、端子箱、机构箱内的防潮及封堵设施定期维护、检查,根据防潮需要及时开启。端子箱、机构箱、通风控制

HEY-H全自动电流互感器校验仪

HEY-H全自动电流互感器校验仪1、电流互感器: 电流互感器和变压器很相似,变压器接在线路上,主要用来改变线路的电压,而电流互感器接在线路上,主要用来改变线路的电流,所以电流互感器从前也叫做变流器。同时电流互感器的基本结构和变压器很相像,它也有两个绕组,一个叫原边绕组或一次绕组;一个叫副边绕组或二次绕组。

两个绕组之间有绝缘,使两个绕组之间有电的隔离。电流互感器在运行时一次绕组W1接在线路上,二次绕组W2接电气仪表,因此在测量高压线路上的电流时,尽管原边电压很高,但是副边电压却很低,操作人员和仪表都很安全。 A 被测线路 电 流 互 感 器 W 1 W 2 图1 电流互感器原理线路 由此可见,电流互感器除了可以将线路上大小不一的电流变成一定大小的电流,以便于测量之外,还可以起到与线路绝缘的作用,以保证操作人员和仪表的安全。电流互感器的额定变比和误差

互感器的额定变比KN指电压互感器的额定电压比和电流互感器的额定电流比。前者定义为原边绕组额定电压U1N与副边绕组额定电压U2N之比;后者则为额定电流I1N与I2N之比。即KN=U1N/U2N (对电压互感器) KN=I1N/I2N (对电流互感器)电压(或电流)互感器原边电压(或电流) 在一定范围内变动时,一般规定为0.85~1.15U1N(或10~120%I1N),副边电压(或电流)应按比例变化,而且原、副边电压(或电流)应该同相位。但由于互感器存在内阻抗、励磁电流和损耗等因素而使比值及相位出现误差,分别称为比差和角差。比差为经折算后的二次电压(或二次电流)与一次电压(或一次电流)量值大小之差对后者之比,即fU 为电压互感器的比差,fI 为电流互感器的比差。 当KNU2》U1(或KNI2》I1)时,比差为正,反之为负。角差为二次电压(或二次电流)相量旋转180°后与一次电压(或一次电流)相量之间的夹角,以分为单位。并规定副边的-妧2(或-夒2)超前于妧1(或夒1)时,角差为正,反之为负。对没有采取补偿措施的电压互感器,比差为负,角差一般为正值,比差的绝对值和角差均随电压的增大而减小;铁心饱和时,比差与角差均随电压的增大而增大。 对于没有采取补偿措施的电流互感器,比差为负值,角差为正值,比差的绝对值和角差均随电流增大而减小。采用补偿的办法可以减小互感器的误差。一般通过在互感器上加绕附加绕组或增添附加铁心,以及接入相应的电阻、电感、电容元件来补偿。常用的补偿法有匝数补偿、分数匝补偿、小铁心补偿、并联电容补偿等。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关电流互感器产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/7012791194.html,。

变电站运维方案

变电站运维方案

目录 一、总则 二、工程概况 三、规范性引用文件 四、各级人员岗位责任制 五、安全管理 六、运维管理 七、设备管理 八、技术管理 九、变电站设备验收及启动阶段管理 十、培训工作 十一、班组建设和文明生产 十二、运维成本 附录A(规范性附录)变电运维站(变电站)应具备的规程、制度、标准A.1变电运维站应配备的规程和规范 A.2变电运维站应配备的管理制度 A.3变电运维站应配备的记录簿 A.4变电运维站应具备的技术图纸、图表 A.5变电站应具备的记录簿 A.6变电站应具备的制度、技术图纸、图表 附录B(资料性附录)变电站台帐管理 B.1各种设备台帐应按下列单元分类建立 B.2每个单元应有以下内容 B.3设备更换后?应重新填写设备台帐?并替换旧台帐

一、总则 1.1 本规范适用于昌吉市电力公司各供电企业所辖的,由调控中心实施监控由 变电运维站实施现场操作、设备巡视和维护的35千伏-500千伏值班变电站管理及变电运维站管理。 1.2 昌吉市电力公司各供电企业、进入变电运维站(变电站)工作的所有单位及人员应执行本规范。 1.3 本规范由市公司生产技术部负责解释。 二、工程概况: 工程名称: 委托单位: 运维单位: 工程名称: 工程规模: 工程位于,终期规模建设台KV A主变,电压等级为220/35KV。 1、220KV主接线方式为(双母线)接线,采用(户外)配电装置。本期建设220KV线路1回,接入220KV 变电站,其220KV母线设备间隔为2回。 2、35KV主接线方式为(单母线)分段接线,采用户内成套高压开关柜,35KV出线(16回),母线设备1回,站用电2回。无功补偿kVar。 三、规范性引用文件 3.1 《国家电网公司电力安全工作规程》、(变电站和发电厂电气部分) 3.2 《国家电网公司变电站管理规范》 3.3 《昌吉市电力公司工作票操作票管理规定(试行)》 3.4 《昌吉市电力公司工作票操作票填写规定(试行)》 3.5 《昌吉电力公司操作票管理及填写规定实施细则(试行)》 3.6 《昌吉市电力公司防止电气误操作装置管理制度(试行)》 3.7 《昌吉市电力公司输变电运维一体化管理办法(试行)》 3.8 《国家电网公司电网设备状态信息收集工作标准》 3.9 《昌吉市电力公司输变电设备状态管理办法(试行)》 四、各级人员岗位责任制

相关文档