空气绝缘环网柜技术规格书

总则

本技术规格书为空气绝缘环网柜通用技术规定,只作为本次空气绝缘环网柜集中采购竞争性谈判的技术文件,不作为具体工程的招标文件。

一、标准规范

1.1 所列的标准和规范均为最新有效版本,包括修订本和特殊部分。

1.2 供货商应该满足或超过下列最新版本标准和规范的要求。当出现几个标准和规范阐述同一内容情况时,请遵循最严格的描述。若有本技术规格书和其他技术文件相矛盾的阐述,请向业主和设计部门咨询。

GB1984 《交流高压断路器》

GB1985 《交流高压隔离开关和接地开关》

GB/T 2900.20 《电工术语高压开关设备》

GB/T 3309 《高压开关设备常温下的机械试验》

GB3804 《3-63kV交流高压负荷开关》

GB3906 《3-35kV交流金属封闭开关设备》

GB/T 11022 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

GB/T 14808 《交流高压接触器》

GB15166 《交流高压熔断器》

GB/T 16934 《电能计量柜》

GB169260 《交流高压负荷开关-熔断器组合电器》

DL/T 402 《交流高压断路器订货技术条件》

DL 403 《10~35kV户内高压真空断路器定货技术条件》

DL/T 404 《户内交流高压开关柜定货技术条件》

DL486 《交流高压隔离开关订货技术条件》

DL/T 593 《高压开关设备的共用订货技术条件》

DL/T 615 《交流高压断路器参数选用导则》

JB/T832 《湿热带型高压电器》

JB3855 《3.6~40.5kV户内交流高压真空断路器》

JB/T 7827 《高压开关设备用电磁锁通用技术条件》

JB/T 8455 《高压开关设备用机械锁通用技术条件》

GB14285 《继电保护和安全自动装置技术规程》

DL/T 478 《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》

DL/T 526 《静态备用电源自动投入装置技术条件》

二、招标范围

本次招标范围为:空气绝缘环网柜。

分2个包别:

1.负荷开关+熔断器型(7面)

2.负荷开关+断路器型(7面)

具体接线要求见附图。

三、技术参数

3.1环境条件

序号

名称单位要求值

1 周围空气温

最高气温

+40

最低气温-5

最大日温差(1)K 25

2 海拔高度m 1000

3 湿度日相对湿度平均值

≤95 月相对湿度平均值≤90

4 地震烈度8

5 污秽等级III级

6 安装方式户内

3.2电气参数

名称单位技术参数额定电压kV 12

额定频率Hz 50

额定电流 A 630

额定电缆充电开断电流 A 30

额定有功负载开断电流 A 630

额定短时耐受电流kA 20

额定峰值耐受电流kA 50

额定短路关合电流kA 50

额定工频耐受电压

kV/1min 42/48 (相间,相对地/隔离断口间)

额定雷电冲击耐受电压

kV/1min 75/85 (相间,相对地/隔离断口间)

防护等级外部IP4X

四、设计与制造

4.1 运行条件

4.1.1额定工作方式

开关柜及所有内部元器件应在规定的工况下连续运行,使用寿命不得低于25年。

4.1.2电源条件

供电电源应为对称的近似正弦波电压,电压偏差范围:±10%;频率波动范围:±2%;中性点为不接地方式。

4.1.3额定值

满负荷连续运行时间不低于40000小时。

瞬时电压降至70%的额定电压时,不应影响设备的运行性能。

4.2设备布置

4.2.1 设备和元件应如下布置:

a) 真空泡内电离气体不会影响其他相邻元件;

b) 发热元件不会危害或降低邻近元件的性能;

4.2.2 显示仪表,操纵装置,按键和灯的安装要适于读数和操纵位置。

4.2.3.由第三方提供的部件应按照本合同供货商的说明安装和使用。

4.3 基本要求

----开关柜和单个设备及元件的绝缘应以额定电压为准来决定:10kV的开关装置和单个设备及元件的绝缘应分别以IEC标准中的12kV为基准。

----而且开关柜、设备和元件应满足动、热稳定的要求。

----可耐受的短路电流和接地故障电流值及可持续时间应由规格书中给出。

----除非另有说明,上述额定短时耐受电流的持续时间不应少于4秒钟。而峰值应等于瞬时电流有效值的2.5倍。

4.4 容量

开关柜整体和每个元件、装置的容量也应考虑如下所述:

安装的元器件、装置和母线容量应遵照数据表和单线图的规定,其容量还要考虑同时操作系数和将来负荷的增加。

数据表给出工作环境条件,以及环境温度的最大值。

4.5防止直接接触带电部分(包括带电可移动部分)

通电开关柜中电路带电部分只允许受过培训和被批准的人员进行操作。下列所列操作部分当偶然直接接触时不应有危险:

a) 检查窗;

b) 控制、继电器复位、隔离开关、信号装置和仪表;

c) 熔丝和灯泡的更换;

d) 电压、电流的测量、故障报警;

e) 进入柜子的电缆;

f) 为维修拆卸每个不带电电路中的元件。

将一些可预知的用于正常操作的元器件安放在合适的位置(继电器、接线、熔丝的更换等),这样就可以在开关柜的前面很容易的执行操作。

4.6 不能直接接触部分的防护

--通过保护电路接地;

--用特殊的绝缘。

除非在数据表中特殊说明,所有不可直接接触部分均应通过保护电路与接地系统连接。

在所有的开关柜内都应安装保护接地线,即便是带有特殊绝缘的开关柜也应如此。电缆的钢铠也应接地,开关柜内的保护接地及配出下游设备的保护接地应成一个系统。

4.7 扩展可能性

开关柜应预先安排能在两侧扩展,同时应在两侧母线上钻孔以方便将来扩展。

与一个分隔间相关的电缆不应直接穿越另一个隔间,除非通过保护套管或接地的金属槽以便在拖拉电缆时不会进入所穿过的隔间。

可抽出部件的分隔间应:

a) 允许同种特性的断路器的可互换性;

b) 允许同样尺寸的隔间的可抽出部件的互换。

4.8 结构特性

4.8.1 结构和外壳

4.8.1.1 开关柜体的结构:柜体采用复合绝缘技术,除套管外的所有一次带电体部分应密封于常压的干燥的空气气箱中,柜内须配置湿度指示器,应可通过面板可视观察窗方便的检测柜内空气湿度情况。结构、材料除了可预见到的现场工作环境条件需要防止腐蚀外,还应能承受住机械力、电动力和热力的影响;

4.8.1.2外壳采用优质钢板经防锈喷塑处理,外部板面板最小厚度为2.0mm,并在可能由于钻孔,变脆弱的地方加厚。不属于承重结构和外部框架的内部板例外(例如:公隔板),这些板厚度可以是1.5mm;

4.8.1.3 外壳防护等级为IP4X,断路器室门打开时为IP2X;进、排风的开口,若有的话,应用网子或钻眼的板子在内部屏蔽以防昆虫进入(至少IP4X)。

4.8.1.4 在金属壳式的和分隔式的开关柜内的主母线室应以约定的正式语言标明“危险母线”字样和标出给定的电压,只要有可能,该字样应标在前后两面上。在上述的开关柜中,单个的分离间应有独立的围板。

4.8.1.5 开关柜门应绞接并配有拉手和配钥匙的锁。面板和围板,是外壳的一部分,应以螺丝固定。固定可抽出部件的表面,或外壳部分的拆卸,应仅能用工具箱中的板手实现。应尽可能减少上面提到的钥匙和工具的类型,以符合安全的要求。

4.8.1.6 开关柜采用柜底电缆进线,柜体底板10(6)kV电缆采用圆形进线孔。电缆进入开关柜的入口通过密封压板从底部或

顶部进入开关柜,采用电缆密封套或其它密封手段。用于单芯电缆入口的密封板应采用非磁性材料;

4.8.1.7 外壳组成部分中的观察口和任何塑料部分应能抵抗不少于7焦耳的机械冲击;

塑料材料应该是热稳定的;而且,对那些遭到静电载荷的部件,使用说明,清洁和保养事项应安装在开关柜上显眼位置处的标牌上指明。

4.8.2 主母线和分支母线系统

4.8.2.1 三相系统主母线的规格应能满足连续供给额定电流的要求;

三相系统支母线的规格应能满足连续供给相关操作设备额定电流要求;

4.8.2.2 母线系统,包括支母线在内,应象在参考规范中定义的那样,能抵抗一段时间的短路电流引起的电动力。

4.8.2.3 设备和母线之间单独电路的联线应承受同一设备的额定电流。

4.8.2.4 母线和电流绝缘导线应按参考规范标记(即L1-L2-L3-N)或用不同颜色来标记。

4.8.3 负荷开关、断路器、熔断器

负荷开关、断路器和熔断器主要元器件采用知名品牌产品。断路器用SF6或真空断路器,负荷开关采用SF6形式。开关柜内主要的元件,如真空泡、三工位置开关、熔断器等应采用上述同品牌产品。

4.8.3.1 负荷开关、断路器应具有数据单上定义的电气和结构性能。

4.8.3.2 固定安装的负荷开关、断路器应配有隔离开关。它们应机械互锁以避免断路器或接触器闭合时,隔离开关动作。

4.8.3.3 可抽出负荷开关、断路器,通常能用手动平移达到下列位置:

a) 工作位置(电源和辅助电源接通);

b) 试验“隔离”位置(隔离主电源和插入辅助回路);

c) 隔离位置(隔离电源和辅助电源);

位置b)和c)可以并合,在此情况下,位置c)靠移动辅助分接头获得。

隔离系统应配有连锁机构仅在断路器或接触器断开时允许其接通或断开,同时也防止断路器等不在上述三种位置之一位置时它们闭合。

应提供限位开关或手动释放机械连锁机构避免不小心将断路器等抽出允许界限之外。

4.8.3.4 当设计规格书或图纸中指明接地系统,应提供接地系统。

接地刀开关应与断路器、负荷开关有机械连锁以防止当断路器、负荷开关闭合时会出现接地故障。

当手动操作时,接地隔离开关应配锁。

4.8.4 辅助电路

4.8.4.1 辅助电源应如数据表和有关文件中指明的那样。

除非图纸上另有指明,应提供下列操作,隔离和保护装置:

a) 操作断路器/隔离开关:

----闭合和断开电路及保护继电器;

----信号和弹簧负荷电路;

----配电盘辅助电路;

----防冷凝加热器;

b)自动保护断路器:

----断路器或电源接触器的闭合电路;

----断路器或电源接触器的跳闸电路;

----上述每种装置的弹簧负载电路;

----每个隔离的信号;

----每个隔离的辅助电路;

4.8.4.2 隔离之间的辅助连接应含有在安全条件下便于单根异体的连接或拆卸的套管。

由于装运原因必须拆除连接时,接头应连到终端接线盒上;不必采用额外的插头完成面板间的连接。

没有套管保护的连接线应分组和在必要的地方固定。

4.8.4.3 导线终端应有压力充气型电缆接线柱并有明显标记。

4.8.4.4 应准备带标记的护套便于识读编码。

4.8.4.5 除了输出导线应单独连接外,同一接线端上最多接2根导线。

有相同作用的接线端子应彼此靠近并用连接片或相似方法跨接,尽可能避免使用导线搭接。

4.8.4.6 导体标记应按IEC 60445、IEC 60446选择。

a) 两个接线端子标记;导线各端同时使用其所连到的接线端子

的代号和另一端所连的接线端子的代号来清楚标记。

b) 独立的标记:此标记法中,每根导线使用标记符号来清楚地标记,而与其所连的接线端子号无关,这种记录应随导线连接到设备接线端子时而改变,而当导线连到内部接盒时其保持不变。准备到电源或分割块外部接线盒上的导线端子,应把同一外部接线端子和接线盒的标记符号只加到外部接线端子的那端。

4.8.4.7 所有包含在高压隔间内的辅助导线应用金属屏蔽或通过连到接地系统上的导管来保护。

4.8.5接地系统

4.8.

5.1 在所有开关柜中,应在开关柜通长的较下部位安装一接地母线(PE),同时在其两端应配有同接地系统相连的螺栓。4.8.5.2 每一由垂直面板组成的结构单元(分隔室)应单独用按假设的接地故障电流计算的最小载面积为16mm2的铜线接到PE 线上。

4.8.

5.3 厂家应保证所有金属部的连续性,或是通过预设等电位连接或是通过连线连到结构上。

4.8.

5.4 开关柜外壳门应使用非常柔软的其截面积最小为16mm2的铜线接到开关柜结构上。

4.8.

5.5 可抽出部件应在“试验”和“运行”位置上以滑动或弹簧类型的连接器接到PE线上。

上述连接器的规格应根据故障电流和相关时间选择。

4.8.

5.6 接地隔离开关应按图中所指的位置安装。

4.9 辅助设备和附件

4.9.1 辅助设备

4.9.1.1 辅助设备应适合于技术规格书或相关文件中给出的频率和操作电压(Ue)。

所有的辅助设备应适于连续操作。

额定电流(Ie)应至少在120V DC时为1A,在220V AC时为5A 并与各使用性能相配套。

对于继电器,应满足在额定电流条件下带载每小时操作120次。

4.9.1.2 按钮和操纵把手

在项目技术规格书和设计图中给出的按钮和操纵把手应具有上述所有辅助设备所给定的特性。

当需要时,按钮应按它们的功能布置和着色。

除非每次或在参考规范中另有说明,按照IEC 60073应使用下列颜色:

----红:正常停机或紧急停机(在此情况下使用伞形按钮);----绿:闭合或接通;

灰和黑的颜色可用于其它目的。

操纵把手不应安置在靠近电流计或电压表选择开关的地方,并且为避免漏电,它们应采用不同的手柄:最好是枪式手柄。

4.9.1.3 信号灯

除非每次或在参考规范中另有说明,按照IEC 60073使用下列颜色:

----白灯:断路器或接触器闭合;

----红灯:断路器或接触器因保护和连锁原因断开;

----绿灯:断路器或接触器等待闭合关;

----黄灯:接地电路显示;

----蓝灯:其它功能;

红灯由保护或闭锁继电器控制,当复位时,应熄灭红灯点亮绿灯。当要求特定的功能时,应设置附加的信号灯;

信号灯是白炽灯。

电阻应有下列性能:

a)用于110V电源:20W-800Ω

b)用于220V电源:30W-2000Ω

c)用于380V电源:40W-4000Ω

4.9.1.4 辅助继电器

这些继电器应具有2.3.1.1中给出的性能而且适于长期带电。

它们应至少有IP3X保护级的外壳。

闭锁继电器(86)应被设计为能连续动作和手动复位。

锁定位置应明确指定:由于其极其重要,闭锁继电器应具有特别结实和可靠的结构。

4.9.2 附件

每个开关柜应至少提供下列配件:

a)所有用于机械和电力安装的附件如:螺栓、垫圈、电缆及面板间的联线条等;

b)吊耳或类似装置如:横梁、角钢等。

c)用于固定开关柜的固定型钢及附件;

d) 即使在数据表中未明确要求,也应根据运行环境及开关柜的结构安装由温控器控制的或自限型控制的防冷凝加热器。

应研究其安装位置以保证其效能,防冷凝加热器应设有保护。

e) 技术规格书中给出其它附件。

五、其他要求

5.1 备品、备件及专用工具

供货商应依据可靠和实用的原则,分别提出2年质保期内和质量保证期后10年期间所需要或推荐的备品备件清单,并标明序号、名称、型号、规格和数量以及相应的分项报价。

5.2 铭牌

除了厂家确定的安全措施铭牌,还应使用下列不锈钢铭牌。它们应用螺丝固定并刻上字句。

5.2.1 铭牌上刻有厂家的名字、商标和开关柜的类型及编号。

5.2.2 开关柜铭牌

a)在小型壁挂式配电盘中,刻有配电盘的标签应安装于正面顶部。

b) 其余情况下,应提供两块尺寸大约60×300mm的刻有开关柜标签的铭牌,将它们安在每面中线的顶部。

5.3 电路或用户标签

在每一主结构、分结构、单元或小室的前面,都应为每个电路提供大约40 ×200 mm刻有电路及用户的标签。

5.4 设备标签

----应采用一尺寸不少于10×30mm的铭牌。

铭牌应刻有设备的标签,靠近或贴在主设备或辅助设备上,在可看见的位置,其中也包括熔断器。

5.5油漆和防护涂层

·设备全部喷漆,油漆外观要平整,所触无凹凸感,漆膜经久耐用。

六、技术标书要求

6.1 供应商根据本技术规格书及相关附件文件按包别分别编制逐条响应的技术标书。

6.2 供应商根据本技术规格书附图绘制出本厂实际接线图作为技术标书的附件。

结束语

1.本技术要求最总解释权归属长庆油田物资装备采购管理部。

2.本技术要求为最低要求,未尽事宜,书面文件方式联系。

10kV环网柜技术规范书

目录 1.总则 2.引用标准 3.使用条件 4.技术参数 5.技术要求 6.附属设备技术参数及要求 7.质量保证及试验(监造) 8.供货商应提供的供货范围和技术文件 9.包装、运输 附录一供方投标文件要求 附录二买方提出的技术文件 附录三试验大纲 附录四售后服务 附录五备品备件及专用工具

1 总则 1.1 本设备技术规范书仅限于10kV户外共箱式交流高压环网柜。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合或优于本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.6 买方所指定产品厂家的元器件质量由卖方负责。 2 引用标准 户外环网柜各项技术指标应完全满足或更优于下列有关标准: 2.1 符合国际电工委员会IEC694、298、420、265、129、56、529标准。 2.2 符合有关国家标准。 GBll022-89 《高压开关设备通用技术条件》 GB1984-2003 《交流高压断路器》 GB/T16927.1-1997《高电压试验技术》 GB3906-1991 《3-35KV金属封闭开关设备》 GB763-1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》

环网柜技术规范书..

10KV空气绝缘环网柜技术规范书 2014年11月

目录 1 范围----------------------------------------------------------------- 3 2 规范性引用文件------------------------------------------------------- 3 3 使用环境条件--------------------------------------------------------- 4 4 技术参数及要求------------------------------------------------------- 4 5 试验标准及要求------------------------------------------------------ 10 6 厂家应提供的资料 ---------------------------------------------------- 11 7 质量保证------------------------------------------------------------ 11

1 范围 本技术规范规定了10kV空气绝缘绝缘环网柜的使用条件、主要技术参数、功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本技术规范适用于重庆供电公司开县地区配电项目所需的10kV空气绝缘绝缘环网柜。 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,设备生产厂家应提供符合本技术规范、国家标准、电力行业标准以及国际标准的优质产品。 本技术规范所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2 规范性引用文件 供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准,在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款,供货方所提供的产品性能应达到优等品的标准。 下列标准所包含的有关条文,通过引用而构成为本技术条件的条文。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨采用下列标准最新版本的可能性。 GB 16926 交流高压负荷开关—熔断器组合电器 GB 3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 GB 3906 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) IEC 420 高压交流负荷开关—熔断器的组合电器 IEC 298 1kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备 GB 1984 高压交流断路器 DL/T 728 空气绝缘金属封闭开关设备订货技术导则 DL/T 615 交流高压断路器参数选用导则 DL/T 402 交流高压断路器订货技术条件 GB 1207 电磁式电压互感器

10kV箱式环网柜技术规范

Q/…… 吉林省电力有限公司企业标准 10kV电缆环网柜技术规范 2006-9-17发布 2006-9-17实施 吉林省电力有限公司发布

目次 前言 (Ⅱ) 1.范围 (1) 2. 规范性引用文件 (1) 3 使用条件 (1) 3.1 环境条件 (1) 3.2 运行条件 (1) 3.3 系统条件 (1) 4 产品主要技术参数 (2) 5 技术要求 (2) 5.1 整体性能要求 (2) 5.2 箱体技术要求 (3) 5.3 环网开关技术要求 (3) 5.4 硅橡胶电缆插头 (3) 5.5 自动化升级配置 (3) 5.6 备品、备件 (3) 6 技术资料清单 (3) 7 质量保证和管理 (3) 8 技术服务、设计联络 (4) 8.1 技术服务 (4) 8.2 设计联络 (4) 9 在卖方的工厂监造、检验 (4) 10 包装、运输和贮存 (4)

前言 为规范吉林省电力有限公司配电网设备、材料的技术要求,保证入网产品的先进、可靠、安全,依据国家及行业有关规定、规程、标准等,结合吉林省电力有限公司设备运行经验,特制定本标准。 本标准由吉林省电力有限公司提出并归口。 本标准主要起草单位:吉林省电力有限公司生产部 本标准主要起草人:张树东、任有学、陈学宇、马卫平、陈文义、谷明远、岳建国、杨万成、郑金鹏、宋庆秋、徐晓丰、吴红波、郑荣光、孙静

10kV电缆环网柜箱订货技术规范 1范围 本标准规定了吉林省电力有限公司10kV户外电缆环网柜技术规范使用条件、主要技术参数和要求、试验、运输等。 本标准适用于吉林省电力有限公司10kV户外电缆环网柜技术规范的招标通用订货,是相关设备通用订货合同的技术条款。 2规范性引用文件 GB3804-2004 3.6kV-40.5kV高压交流负荷开关 GB11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB16926-1997 交流高压负荷开关-熔断器组合电器 GB3906-200X 3.6 kV -40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB7674-1997 72.5 kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备 GB/T5582-93 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB12706.4-2002 额定电压6-35 kV挤包绝缘电力电缆附件试验要求 IEC60298 IEC60265 IEC60129 IEC60056 IEC60694 3使用条件 3.1环境条件 3.1.1海拔高度:≤1000m 3.1.2空气温度 最高温度:+40℃ 最低温度:-40℃ 最大日温差: 25K 3.1.3最大风速: 35 m/s 3.1.4最大覆冰厚度:10mm 3.1.5月相对湿度平均值:≤90% ;日相对湿度平均值:≤95% 3.1.6日照强度:≤1.1kW/m2 3.1.7抗震能力: 8度(地面水平加速度0.3g,垂直加速度0.15g,两种加速度同时作用。分析计算的安全系数不小于1.67)。 3.1.8污秽等级:级 a)Ⅲ级 b)Ⅳ级 3.2运行条件 安装方式:户外 3.3系统条件 3.3.1系统额定电压:10kV

24kV环网柜技术规范

24kV环网柜技术规范

目录 1 规范性引用文件-------------------------------------------------------------- 1 2 技术参数及要求-------------------------------------------------------------- 1 3 标准技术参数---------------------------------------------------------------- 4 4 使用环境条件表------------------------------------------------------------- 10 5 试验----------------------------------------------------------------------- 10

24kV环网柜技术规范 1 规范性引用文件 下列标准所包含的有关条文,通过引用而构成为本技术条件的条文。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨采用下列标准最新版本的可能性。 GB 16926 交流高压负荷开关—熔断器组合电器 GB 3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 GB 3906 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) IEC 420 高压交流负荷开关—熔断器的组合电器 IEC 298 1kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备 GB 1984 高压交流断路器 DL/T 728 气体绝缘金属封闭开关设备订货技术导则 DL/T 615 交流高压断路器参数选用导则 DL/T 402 交流高压断路器订货技术条件 GB 1207 电磁式电压互感器 GB 1208 电流互感器 GB 11032 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB1094.11 电力变压器第11部分:干式变压器 DL/T 555 气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则 DL/T 593 高压开关设备的共用订货技术导则 江苏省电力公司苏电生〔2010〕1577号《输变电设备交接和状态检修试验规程》 2 技术参数及要求 2.1 技术要求: 2.1.1环网柜采用SF6绝缘,电压互感器柜和所变柜可采用空气绝缘。柜内断路器可采用真空断路器或SF6断路器,负荷开关采用三工位SF6负荷开关,并应与型式试验报告相吻合。负荷开关电气寿命应达到E3级,断路器电气寿命应达到E2级。 2.1.2环网柜气包内SF6的相对压力不应超过1.4bar。气包应选用机器人激光焊接工艺,保证密封性能,气包防护等级IP67。整个充气壳体应当满足IEC 60298中规定的“密闭压力系统”的要求,年漏气不大于0.5%,30年免维护,且不需要重新充气。 2.1.3环网柜应具备完善的五防联锁功能。 2.1.4 结构型式:全绝缘金属封闭式。电缆接头至电缆引入处(孔或固定箍)距离≥370mm,柜内套管、支持绝缘件采用阻燃材料,其爬电比距须满足标准要求。

10kv空气绝缘型sf6环网柜(带故障指示器)朝阳

北京电力公司设备订货通用技术条件 10kVSF6空气绝缘环网柜 (Q/T-2-2004) 1.适用范围 本技术条件适用于北京电力公司2007年消隐配网二期工程10kVSF 空气绝缘环 6 网单元柜的招标订货,是相关设备招标书/订货合同的技术条款。 2.适用标准 供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准,在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款,供货方所提供的产品性能应达到优等品的标准。当以上标准中的条款与本技术条件发生偏差时,应以本技术条件为准。本技术协议适用于配电室和电缆小室的环网柜改造项目。 3.设备规范 气体环网单元柜 3.1设备名称:10kV SF 6 3.2设备规格:UniSwitch空气绝缘型(采用母线、电缆单元空气绝缘可扩展型) 3.3使用环境条件 3.3.1海拔高度:≤1000m 3.3.2环境温度: -25℃ +45℃ 最高年平均气温20℃ 最高日平均气温30℃ 3.3.3相对湿度: 90%(25℃) 3.3.4抗震能力:地面水平加速度 0.3g 地面垂直加速度 0.15g 同时作用持续三个正弦波 安全系数 1.67。 3.3.5最大日温差:25℃ 3.3.6安装位置:户内 3.4使用运行条件 3.4.1额定电压 10kV

3.4.2最高工作电压 12kV 3.4.3额定频率 50Hz 3.4.4中性点接地方式:电网中性点经小电阻接地或经消弧线圈接地 3.5性能参数要求 3.5.1型式及回路数负荷开关SF 空气绝缘(根据设计图纸确定回路数) 6 3.5.2操作方式手动操作 3.5.3环网回路额定电流 630A 3.5.4额定电压 10kV 3.5.5工频耐压(1min)相对地及相间 42kV 断口间 48kV 3.5.6冲击耐压相对地及相间 75kV 断口间 85kV 3.5.7负荷开关额定短路耐受电流(3s) 20kA 3.5.8负荷开关额定峰值耐受电流 50kA 3.5.9接地开关额定峰值耐受电流 50kA 3.5.10投切空载电缆充电电流 10A 3.5.11投切空载变压器电感电流 16A 3.5.12负荷开关-熔断器组合电器额定电流 200A 3.5.13负荷开关-熔断器组合电器转移电流 1500A 3.5.14熔断器额定开断电流 50kA 3.5.15熔断器的额定电流值根据变压器的额定容量及保护配合标准等进行配置,并核实熔断器的时间—电流特性曲线,保证变压器二次端头直接短路时出现的转移电流不大于额定转移电流。 3.5.16负荷开关额定电流开断≥200次 3.5.17负荷开关机械寿命≥2000次 气体年泄漏量≤0.05% 3.5.18SF 6 3.5.19使用年限>25年 3.6进出线电缆规格及附件 3.6.1进出线电缆一般为交联或纸绝缘截面为3?120mm2至3?300 mm2的电缆。3.6.2变压器单元的变压器出线选用铜三芯交联聚乙烯电缆(具体截面见图纸)。

10kV户外电缆环网柜技术规范

10kV户外电缆环网柜技术规范 1、总则 1.1 本规范书适用于10千伏美式电缆环网柜,它提出设备的设计结构、性能、安装和试验等方面的要求。 1.2 需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家及电力行业有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如未对本规范书提出偏差,将认为供方提供的设备符号规范书和标准的要求。偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件中。 1.4 供方必须执行本规范书所列标准。有矛盾时按高标准执 1.5 合同签定后,按本规范书要求,供方提出合同设备的设计、制造、检验、试验、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给需方,需方确认。 2、供方执行现行国际标准及国家标准和行业标准。遵循的主要现行标准如下: IEC60298 《交流金属封闭开关设备和控制设 GB3906 《3-35kV交流金属封闭开关设 GB311.1—1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB3309—89 《高压开关设备常温下的机械试验》 IEC60129 《隔离开关和接地开关》 GB/T11022—1999(IEC60694)《高压开关设备和控制设备标准的共用技术条件》 GB14808—93 《交流高压接触器》 SD/T318—89 《高压开关柜闭锁装置技术条件》IEC60056《断路器》

GB1984-89 《交流高压断路器》 DL/T539—93 《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》 DL/T593—96 《高压开关设备的共用订货技 DL/T402—1999 《交流高压断路器订货技术条件》 2、运行环境 2.1安装地点:户外 2.2海拔高度:≤1000 米 2.3环境温度:-30- +40℃ 2.4相对湿度(25℃):90%(月均)/95%(日均) 2.5最大日温差:25℃ 2.6地震烈度:8度 3.7空气污秽等级:III级 3、技术要求 3.1 环网柜采用电缆进出线。断路器的操作位置应有机械指示; 3.2选用美国G$W公司共箱式真空断路器,分支采用有接地位的三工位开关。 3.3真空断路器保护采用G&W公司带微处理器控制的VFD跳闸单元,电流互感器变比为1000/1,跳闸整定值分为12档。 3.4开关具备跳闸延时和躲合闸涌流延时装置。 3.5全绝缘、全密封结构,无需绝缘距离,可靠保证人身安全。 3.6户外型、耐腐蚀、抗污染,抗凝露,适合各种恶劣环境。 3.7 电缆插拔T型头、肘型头、应力锥、保护帽等采用美国COOPER公司产品,肘型头可带电插拔。安装带电显示器及短路故障指示器。进出线电缆采用YJLV22-8.7/10 3*240;馈线电缆采用YJLV22-8.7/10 3*50-3*150。 3.8断路器采用手动机构,预留配网自动化设备安装位置和相应接口,增加互感器、电动构和FTU后可以实现自动化功能。

高压环网柜技术规范书..

目录 1. 总则 2. 引用标准 3. 使用条件 4. 技术参数 5. 技术要求 6. 附属设备技术参数及要求 7. 质量保证及试验( 监造) 8. 供货商应提供的供货范围和技术文件 9. 包装、运输 附录一供方投标文件要求 附录二买方提出的技术文件 附录三试验大纲 附录四售后服务 附录五备品备件及专用工具

1 总则 1.1 本设备技术规范书仅限于10kV 户外共箱式交流高压环网柜。它提出了该 设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作 出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合或优于本规范 书和工业标准的优质产品。 1.3 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。 1.4 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同 正文具有同等的法律效力。 1.5 本设备技术规范书未尽事宜, 由买卖双方协商确定。 1.6 买方所指定产品厂家的元器件质量由卖方负责。 2 引用标准 户外环网柜各项技术指标应完全满足或更优于下列有关标准: 2.1 符合国际电工委员会IEC694、298、420、265、129、56、529 标准。 2.2 符合有关国家标准。 GBll022-89 《高压开关设备通用技术条件》 GB1984-2003 《交流高压断路器》 GB/T16927.1-1997《高电压试验技术》 GB3906-1991 《3-35KV金属封闭开关设备》 GB763-1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》

中压环保型气体绝缘开关设备的设计

技术与应用 2019年第1期 106 中压环保型气体绝缘开关设备的设计 陈晶华 (福建中能电气有限公司,福建 福清 350300) 摘要 SF 6是一种优良的绝缘以及灭弧介质,广泛被应用在柜式气体绝缘金属封闭开关设备中。但其是温室效应气体,而且在灭弧时会产生有毒气体,因此需要开发和使用环保型气体作为SF 6的替代气体。在中压开关柜领域,采用真空开断技术和使用环保型气体绝缘的技术日趋成熟。本文分别对N 2、CO 2、干燥空气等替代气体进行对比分析,结果表明N 2和干燥空气可以作为绝缘介质应用在12kV 中压领域的环保型充气柜中。同时,本文还对环保型充气柜的隔离断口距离和对地距离的进行设计确定,并确定如何提高气隙中的击穿电压。 关键词:环保气体绝缘;N 2;清洁干燥空气;开关设备;C-GIS ;隔离断口距离;对地距离 Design of medium pressure environmental protection type gas insulated switchgear Chen Jinghua (Fujian Zhongneng Electric Co., Ltd, Fuqing, Fujian 350300) Abstract SF 6 is a kind of excellent insulation and arc extinguishing medium. It is widely used in cabinet type gas insulated metal closed switchgear. But it is a greenhouse effect gas, and it will produce poisonous gas in arc extinguishing. It is necessary to develop and use environment-friendly gas as an alternative gas for SF 6. In the field of medium voltage switchgear, vacuum interruption technology and environment-friendly gas insulation technology have been mature. In this paper, N 2, CO 2, dry air and other alternative gases are compared. The results show that N 2 and dry air can be used as insulation medium in the medium pressure field 12kV environment friendly inflatable cabinet. At the same time, it introduces the isolation fracture distance of the environmental protection inflatable cabinet, and how to improve the breakdown voltage in the air gap. Keywords :environmental protection gas insulation; N 2; clean and dry air; switchgear; C-GIS; isolation fracture distance; ground distance 柜式气体绝缘金属封闭开关设备(C-GIS )一般被称为充气柜,其将真空断路器、高低压进出母线、三工位开关等高压元件封闭在充有相对压力为0~0.1MPa 气体的金属壳体内。充气柜有以下优点: ①利用气体绝缘,极大地缩小了开关柜的体积和占地面积;②高压元件被封闭在充满绝缘气体的气箱内,不受外界环境影响。 充气柜中的绝缘介质通常采用六氟化硫(SF 6) 气体。SF 6的优点是耐电强度高、灭弧能力强、无毒 及化学性质稳定,是一种优良的绝缘及灭弧介质。 SF 6的缺点是温室效应严重,全球变暖潜能值是 23900,而且SF 6的化学性质稳定,可在大气中存在 3200年以上,排放到大气中基本不会自然分解。但在过去数十年中,全世界进行了大量的探索和研究,还没有发现或发明一种气体能在绝缘强度、灭弧性能及化学稳定性等方面全面替代SF 6。但在12~40.5kV 的中压领域,由于可以采用真空开断[1],所以仅需找到一种能在耐电强度,化学稳定性等方面能替代SF 6的绝缘气体即可。 本文通过中压环保型气体绝缘开关设备的设计,对绝缘气体的特性进行对比,提出制作干燥空气的方法,提出提高气体气隙中击穿电压的方法,设计了12kV 干燥空气绝缘环网柜。

高压环网柜技术规范书

1.总则 2.引用标准 3.使用条件 4.技术参数 5.技术要求 6.附属设备技术参数及要求 7.质量保证及试验(监造) 8.供货商应提供的供货范围和技术文件 9.包装、运输 附录一供方投标文件要求 附录二买方提出的技术文 件 附录三试验大纲 附录四售后服务 附录五备品备件及专用工 具

1 总则 1.1本设备技术规范书仅限于10kV 户外共箱式交流高压环网柜。它提出了该 设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合或优于本规范书和工业标准的优质产品。 1.3本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时, 按较高标准执行。 1.4本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5本设备技术规范书未尽事宜, 由买卖双方协商确定。 1.6买方所指定产品厂家的元器件质量由卖方负责。 2 引用标准户外环网柜各项技术指标应完全满足或更优于下列有关标准: 2.1符合国际电工委员会IEC694、298、420、265、129、56、529 标准 2.2符合有关国家标准。 GBll022-89 《高压开关设备通用技术条件》 GB1984-2003 《交流高压断路器》 GB/T16927.1-1997《高电压试验技术》 GB3906-1991 《3-35KV金属封闭开关设备》 GB763-1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T593- 1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》

环网柜技术规范

环网柜技术规范.

环网柜 技术规范书

二〇一二年二月十三日 总1 则2 1.1 本设备技术规范书仅限于户外10kV户外共箱式交流高压环网柜。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要

求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合或优于本规范书和工业标准的优质产品。

1.3 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.5 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.6 买方所指定产品厂家的元器件质量由卖方负责。 2 引用标准 户外环网柜各项技术指标应完全满足或更优于下列有关标准: 2.1 符合国际电工委员会IEC694、298、420、265、129、56、529标准。 2.2 符合有关国家标准。 GBll022-89 《高压开关设备通用技术条件》 GB1984-2003 《交流高压断路器》 GB/T16927.1-1997《高电压试验技术》 GB3906-1991 《3-35KV金属封闭开关设备》 GB763-1990 《交流高压电器在长期工作时的发热》 3 DL/T402-1999 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T593-1996 《高压开关设备的共用订货技术导则》

GB1208-1997 《电流互感器》GB1207-1997 《电压互感器》GB4208-1993 《外壳防护等级》

10kVSF6环网柜技术规范书

投标文件技术文件 1. 技术规范 1. 总则 1.1 技术规范文件适用于10kV SF6环网柜的设备订货招标。 1.2 本技术文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本文件和现在最新的国家标准的优质产品。 1.3 本技术文件所使用的标准及规定的条款如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 在合同签定后,我方有权因规范、标准规范等发生变化而提出补充要求。 2. 应遵循的标准 按本招标书供货的设备,包括供货方由其它厂家外购的设备和附件都应符合下列标准的最 新版本。 2.1 GB4208-84 (IEC529~76)《外壳防护等级的分类》 2.2 GB3906-92 《3-35kV 交流金属封闭开关设备》 2.3 IEC-298 《交流金属封闭开关设备和控制设备》 2.4 IEC-420 (1990)《高压交流负荷开关—熔断器组合电器》 2.5 GB-3804-90 《3-63kV 交流高压负荷开关》和GB1985-89国家标准 2.6 GB11023-89 《高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则》 2.7 GB3309-89 《高压开关常温下的机械试验》 2.8 GB2706-89 《交流高压电器动稳定试验方法》 2.9 GB311-83/683 《高压试验方法》 2.10 GB11033《额定电压26/35kV 及以下电力电缆附件基本技术要求》 2.11 IEC6052 《额定电压6~35kV电缆附件试验报告》 3. 使用环境条件 3.1 使用场所:户外 3.2 环境温度:-40℃~40℃ 3.3 最大日温差:25℃ 3.4 海拔高度:<1000m 3.5 抗震能力: 地震强度不超过8级

SF6全绝缘环网柜的工程设计

SF6全绝缘环网柜的结构特点和工程设计 黄冬玥 (上海天灵开关厂有限公司上海 201800) [摘要] 本文以上海天灵LMG/LCG-12环网柜为例,主要介绍了SF6全绝缘环网柜的结构、功能和特点,并论述了SF6全绝缘环网柜在10kV配网供电系统中如何进行工程设计。 [关键词] 10kV;SF6;全绝缘;环网柜 1 引言 随着国家经济建设的快速发展,城市电网负荷越来越大,密度越来越高,城市电网供电方式逐步向环网型供电方式发展。环网供电技术以其独特的优越性在城网配电系统中得到了广泛运用,在配电网系统中发挥着控制和保护作用。 SF6全绝缘环网柜是一种以低压力SF6气体作为绝缘和灭弧介质的开关柜,与SF6半绝缘环网柜相比,更具安全可靠,免维护,结构紧凑,小型化,易扩展,方案组合灵活多样等优越性,是环网供电和终端供电的重要开关设备,因此在国内已得到普遍使用。LMG/LCG-12系列环网柜是由上海天灵和加拿大雷泽瑞奇公司合资生产的开关设备。综合这一产品的结构、性能和特点,就SF6全绝缘环网柜在10kV配网供电系统中如何进行工程设计作以下详细的论述。 2 SF6全绝缘环网柜的结构特点 2.1概述 SF6全绝缘环网柜以负荷开关、负荷开关-熔断器组合电器、隔离开关-断路器等主开关构成各功能单元和密封气箱,它将所有高压带电部分如负荷开关、母线侧接地开关、母线等密封在充有低压力SF6气体的不锈钢箱体内,以SF6作为灭弧介质,采用电动或手动储能弹簧操动机构,其母线通过母线连接器可以在左右方向任意扩展。适用于中压配电系统,可以根据不同的设计方案,任意排列,完成不同的配电任务。 2.2 SF6全绝缘环网柜的类型 图 1 SF6全绝缘环网柜的9种基本柜型

空气绝缘环网柜技术要求

空气绝缘环网柜技术规格书

总则 本技术规格书为空气绝缘环网柜通用技术规定,只作为本次空气绝缘环网柜集中采购竞争性谈判的技术文件,不作为具体工程的招标文件。 一、标准规范 1.1 所列的标准和规范均为最新有效版本,包括修订本和特殊部分。 1.2 供货商应该满足或超过下列最新版本标准和规范的要求。当出现几个标准和规范阐述同一内容情况时,请遵循最严格的描述。若有本技术规格书和其他技术文件相矛盾的阐述,请向业主和设计部门咨询。 GB1984 《交流高压断路器》 GB1985 《交流高压隔离开关和接地开关》 GB/T 2900.20 《电工术语高压开关设备》 GB/T 3309 《高压开关设备常温下的机械试验》 GB3804 《3-63kV交流高压负荷开关》 GB3906 《3-35kV交流金属封闭开关设备》 GB/T 11022 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 GB/T 14808 《交流高压接触器》 GB15166 《交流高压熔断器》 GB/T 16934 《电能计量柜》 GB169260 《交流高压负荷开关-熔断器组合电器》 DL/T 402 《交流高压断路器订货技术条件》 DL 403 《10~35kV户内高压真空断路器定货技术条件》 DL/T 404 《户内交流高压开关柜定货技术条件》 DL486 《交流高压隔离开关订货技术条件》 DL/T 593 《高压开关设备的共用订货技术条件》 DL/T 615 《交流高压断路器参数选用导则》 JB/T832 《湿热带型高压电器》 JB3855 《3.6~40.5kV户内交流高压真空断路器》

JB/T 7827 《高压开关设备用电磁锁通用技术条件》 JB/T 8455 《高压开关设备用机械锁通用技术条件》 GB14285 《继电保护和安全自动装置技术规程》 DL/T 478 《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》 DL/T 526 《静态备用电源自动投入装置技术条件》 二、招标范围 本次招标范围为:空气绝缘环网柜。 分2个包别: 1.负荷开关+熔断器型(7面) 2.负荷开关+断路器型(7面) 具体接线要求见附图。 三、技术参数 3.1环境条件 序号 名称单位要求值 1 周围空气温 度 最高气温 ℃ +40 最低气温-5 最大日温差(1)K 25 2 海拔高度m 1000 3 湿度日相对湿度平均值 % ≤95 月相对湿度平均值≤90 4 地震烈度8 5 污秽等级III级 6 安装方式户内 3.2电气参数 名称单位技术参数额定电压kV 12

KV户外环网柜技术规范书 ln

10KV户外环网柜技术规范书

(开关柜试验)10kV户外环网柜技术规范书 作者:马到成功 | 来源:本站 | 日期:2009-3-24 浏览:3373 关键词:户外环网柜型式试验技术规范 目录 1. 遵循的主要标准 2. 主要技术条件 3. 供货数量 4. 试验 5. 厂商应提供的技术文件 附录电气接线图 1.遵循的主要标准 标书中所有设备及其备品备件,除本标书中规定的技术参数和要求外,其余均应遵循最新版本的国家标准(GB),电力行业标准(DL)和国际单位制(SI).如果供方有自已的标准或规范,应提供标准代号及其有关内容,并须经需方同意后方可采用,但原则上采用更高要求的标准. 如果供方选用本标书规定以外的标准时,则需提交这种替换标准供审查和分析.仅在供方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准,并从需方处获得书面的认可才能使用.提交供审查的标准应为中文或英文版本. 供方提供的产品应满足本标书规定的技术参数和要求以及如下的专用标准: GB 11033 《额定电压26/ 35 kV 及以下电力电缆附件基本技术要求》 GB 5589.3-1985 《电缆附件试验方法--第3部分:局部放电测量》 GB/T 11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 DL/593-96《高压开关设备的共用订货技术条件》 GB 3804—90《3~63kV交流高压负荷开关》 GB 3804—91《3~35kV金属封闭开关设备》

GB 311.l-1997《高压输变电设备的绝缘配合》 GB 763-1990《交流高压电器在长期工作时的发热》 2.主要技术条件 2.1 环境条件 2.1.1 周围空气温度 最高温度: 40℃ 最低温度: -40℃ 2.1.2 海拔高度: ≤1000m 2.1.3 最大风速: 35m/s 2.1.4 环境湿度: 日平均相对湿度不大于95% 2.1.5 外壳防护等级: IP33级 2.1.6 安装场所:户外 2.2 工程条件 2.2.1 系统概况 a.系统额定电压:12kV b.系统额定频率:50Hz c.系统中性点接地方式:非有效接地系统 2.3 设备的主要参数 本次采购的10kV户外环网柜,其技术参数除应满足应遵循的主要标准外,还应满足本标书以下要求: 项目单位参数 额定电压kV 12 额定电流 A 630 频率Hz 50 额定短路关合电流kA 63 额定热稳定电流kA 25 额定热稳定时间s 2

供配电——环网柜基本知识

什么是环网柜 为提高供电可靠性,使用户可以从两个方向获得电源,通常将供电网连接成环形。这种供电方式简称为环网供电。在工矿企业、住宅小区、港口和高层建筑等交流10KV配电系统中,因负载容不大,其高压回路通常采用负荷开关或真空接触器控制,并配有高压熔断器保护。该系统通常采用环形网供电,所使用高压开关柜一般习惯上称为环网柜。环网柜除了向本配电所供电外,其高压母线还要通过环形供电网的穿越电流(即经本配电所母线向相邻配电所供电的电流),因此环网柜的高压母线截面要根据本配电所的负荷电流于环网穿越电流之和选择,以保证运行中高压母线不过负荷运行。目前环形柜产品种类很多,如HK-10、MKH-10、8DH-10、XGN-15和SM6系列。 环网柜是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。它被广泛使用于城市住宅小区、高层建筑、大型公共建筑、工厂企业等负荷中心的配电站以及箱式变电站中。 环网柜一般分为空气绝缘和SF6绝缘两种,用于分合负荷电流,开断短路电流及变压器空载电流,一定距离架空线路、电缆线路的充电电流,起控制和保护作用,是环网供电和终端供电的重要开关设备。柜体中,配空气绝缘的负荷开关主要有产气式、压气式、真空式,配SF6绝缘的负荷开关为SF6式,由于SF6气体封闭在壳体内,它形成的隔断断口不可见。环网柜中的负荷开关,一般要求三工位,即切断负荷,隔离电路、可行靠接地。产气式、压气式和SF6式负荷开关易实现三工位,而真空灭弧室只能开断,不能隔离,所以一般真空负荷环网开关柜在负荷开关前再加上一个隔离开关,以形成隔离断口。 环网与环网柜 环网是指环形配电网,即供电干线形成一个闭合的环形,供电电源向这个环形干线供电,从干线上再一路一路地通过高压开关向外配电。这样的好处是,每一个配电支路既可以同它的左侧干线取电源,又可以由它右侧干线取电源。当左侧干线出了故障,它就从右侧干线继续得到供电,而当右侧干线出了故障,它就从左侧干线继续得到供电,这样以来,尽管总电源是单路供电的,但从每一个配电支路来说却得到类似于双路供电的实惠,从而提高了供电的可靠性。 所谓“环网柜”就是每个配电支路设一台开关柜(出线开关柜),这台开关柜的母线同时就是环形干线的一部分。就是说,环形干线是由每台出线柜的母线连接起来共同组成的。每台出线柜就叫“环网柜”。实际上单独拿出一台环网柜是看不出“环网”的含义的。 这些环网柜的都不大,因而环网柜的高压开关一般不采用结构复杂的断路器而采取结构简单的带高压熔断器的高压负荷开关。也就是说,环网柜中的高压开关一般是负荷开关。环网柜用负荷开关操作正常电流,而用熔断器切除短路电流,这两者结合起来取代了断路器。当然这只能局限在一定容量内。 这样的开关柜也完全可以用到非环网结构的配电系统中,于是随着这种开关柜的广泛应用,“环网柜”就跳出了环网配电的范畴而泛指以负荷开关为主开关的高压开关柜了。

12kV气体绝缘环网柜技术规范书

_____________10kV 工程12kV气体绝缘环网柜·技术规范书 _____年 __ 月

目次 1标准技术参数表 ·············································································································2项目需求部分 ················································································································ 2.1货物需求及供货范围 ······································································································ 2.2必备的备品备件、专用工具和仪器仪表·················································································· 2.3图纸资料提交单位········································································································· 2.4工程概况 ··················································································································· 2.5使用条件 ··················································································································· 2.6项目单位可选技术参数···································································································· 2.7项目单位技术差异·········································································································3投标人响应部分 ············································································································· 3.1技术偏差表投标人填写···································································································· 3.2投标产品的销售及运行业绩······························································································· 3.3投标人需提供的设备图纸及资料 ························································································· 3.4主要组部件材料 ··········································································································· 3.5推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表··················································································