工程设计问答(1)

编者按 近期,北京市建筑设计研究院张锡虎教授级高工以“暖通设计中常见问题和若干新技术的合理应用”为题,针对近年来工程设计中最常见而又难于事后处理的20个问题,为一些工程设计人员讲授了相关的经验、教训、体会和具体做法,激起了听众极大的兴趣和积极的反响。张锡虎高工的上述讲授内容有些已经成文发表于《暖通空调》等刊物。本刊拟从本期开始,将尚未正式发表过的一些内容以“工程设计问答”的形式陆续编辑整理刊登出来,意在为广大从事工程设计的专业人员提供直接沟通的互动园地,使大家关注的工程设计问题得到持续深入的探讨,使有益的经验得到广泛的推广应用。这一园地中的交流内容,我们强调的是对工程问题提供有参考价值的具体经验和实用有效的解决方案及其适用条件,而不过分追求其系统性、理论性和文字形式。“工程设计问答”将作为本刊不定期但是经常性的内容板块,选登典型问题和解答。希望大家积极关注并参与提问和讨论,可以将相关问题发至电子信箱lilp@https://www.wendangku.net/doc/7017107522.html,。我们还将努力约请更多具有丰富工程实践经验的专业人员为广大读者的提问提供参考解答。

问题1 供暖和空调水系统的实际过程是等温降(升)的吗?

解答专家(北京市建筑设计研究院张锡虎教授级高工,下同):

供暖和空调工程出现概率最大的问题是达不到设计室温(过冷或过热)。达不到设计室温有多种原因,如总体供热(冷)量不足、设备故障、调节手段缺失、管路(杂物或空气)堵塞、亏水、末端设备配置数量与负荷不匹配、围护结构建筑热工不佳、运行操作不当等,但其中比较主要、且难以判断和处理的问题,是系统的水力失调,经常需要花费很大的精力和代价来加以挽救。

供暖和空调系统的设计计算都建立在各环路供回水温差和平均水温相同的基础上,即认为热(冷)媒经过末端设备后的温降(升)是相同的。由于并联环路之间不可能达到完全的水力平衡,各并联环路的供水温度虽然都相同,但当实际流量与设计流量存在差异时,回水温度和供回水平均温度就会不相同,使末端设备的供热(冷)量偏离设计条件从而影响室温。因此任何水系统的实际过程都是变温降(升)的。系统水力失调程度最直接的反应就是温降(升)的偏离幅度。水力平衡所追求的目标,无非就是达到或接近等温降(升)的效果。

例如,按照供回水温度85℃/60℃、温降25℃设计的热水供暖系统,如果系统水力平衡达不到要求,直接后果是回水温度偏离60℃而使供热量变化。由于单管热水供暖系统下游对水温降更加敏感,因此倾向于采用变温降法计算,即根据水力平衡度精确计算各环路的流量及其温降,各环路取不同的供回水平均温度确定散热器数量。变温降法的计算结果更符合水系统的实际运行过程。但如果并联环路之间的水力失调程度在规范允许的范围内,采用等温降法的计算结果也可以比较接近实际过程。

同样,按照供回水温度7℃/12℃、温升5℃设计的空调冷水系统,如果水力平衡达不到要求,直接后果是回水温度偏离12℃,室内空气状态(温度和相对湿度)就会偏离设计条件。但由于冷水平均温度的偏离直接影响空气冷却过程的露点温度,即使调整末端设备容量(如表冷器面积)也难以弥补。

并联环路的水力平衡特性,对于供暖或空调水系统来说,其原理是相同的。如果能把变温降法的理念(而不是具体计算方法)灵活运用到所有的水系统中,理解和掌握达到等温降(升)的途径和原理,设计水平就能够上一个较大的台阶。

由于供暖水系统的供回水温差相对较大,传输相同热量需要的水流量相对较小,所连带的问题相对较多,所以可以拿供暖水系统作为研究水力平衡特性的基础。

遗憾的是,不主要依据水力平衡的原则,而是按照流速、比摩阻直接确定管径的错误做法甚为流行,以至于经常出现不论所在环路的许用压差多大,只要散热器数量相近,就选用相同管径的现象。大量工程实例证明,这样的设计必然会导致严重的冷热不均。

完全依靠调节可行吗?很难!集中供暖系统不但要满足单个房间散热量和供热量之间的热平

?

5

4

?

暖通空调HV&A C 2010年第40卷第1期 工程设计问答

衡,还要同时满足非常多个建筑空间的热状态。亲自处理过“问题工程”的专业人员就会体会到,完全依靠调节实现水力平衡是十分困难的。而层层设置自动调节配件“武装到牙齿”的复杂配置,既不符合现实经济条件,弄得不好还会出现负面效应。

问题2 系统水力平衡的基本要求和措施是什么?解答专家:

系统水力平衡的基本要求,GB50019—2003《采暖通风与空气调节设计规范》中有很明确的规定。如第4.8.6条规定:“热水采暖系统的各并联环路之间(不包括共同段)的计算压力损失相对差额,不应大于15%。”第6.4.9条规定:“空气调节水系统布置和选择管径时,应减少并联环路之间的压力损失的相对差额,当超过15%时,应设置调节装置。”

为什么是15%呢?《采暖通风与空气调节设计规范》第4.8.6条的条文说明中指出是“基于保证采暖系统的运行效果,参照国内外资料规定”。而对空调水系统为何也采用15%,第6.4.9条的条文说明并没有正面应对。

这个15%的规定是相当严格的,并联环路之间计算压力损失相对差额不大于15%,最大只会引起流量偏差8%左右,引起平均水温和散热量偏差2%左右,即使是对水温降影响比较敏感的单管系统下游,引起的平均水温和散热量偏差也只有5%左右。我在调试过程中发现,即使并联环路之间计算压力损失相对差额达到20%,最大只会引起流量偏差11%左右,引起平均水温和散热量偏差3%左右,引起单管系统下游的平均水温和散热量偏差7%左右,也不至于出现严重的冷热不均。因此,我对调试只要求流量偏差不大于10%或即使再稍大些,也可认为“流量大体够用”,就应该不会出现严重的冷热不均。而达到这个标准,通过下述途径和步骤的正常设计,是应该能够做到的。

使计算压力损失相对差额不大于15%的基本途径和步骤无非是:

1)合理划分和均匀布置环路。多环路并联组成的供暖或空调水系统,都应以均衡和容易实现水力平衡为布置的基本原则,例如环路不宜过长、较大负荷不宜布置在环路末端。

2)进行水力平衡计算。按照增大末端设备、减小公共段阻力比例的原则,合理选择确定各段的管径和比摩阻。

3)在水力平衡计算的基础上,根据水力平衡要求,配置必要的水力平衡装置。

系统总压力损失和比摩阻的取值及其分配,比较合理的方法应该是:

1)根据G B50189—2005《公共建筑节能设计标准》对集中热水供暖系统循环水泵耗电输热比(E H R)和空气调节冷热水系统输送能效比(ER)的要求,确定循环水泵的扬程。

2)循环水泵扬程减去冷(热)源设备系统和末端设备(包括末端设备的调节阀)的阻力,即为最不利环路的许用压力损失(Δp)。

3)将最不利环路的许用压力损失(Δp)除以最不利环路供回水干管总长度(∑L),如考虑局部阻力约为总阻力的0.2~0.3倍,可得最不利环路的平均比摩阻R≈(0.7~0.8)Δp/∑L。

4)为有利于并联环路之间的水力平衡,许用压力损失的分配应尽量减小公共段阻力损失所占的比例。例如北京市《新建集中供暖住宅分户热计量设计技术规程》中作出了以下规定,“用户二次水侧室外管网最不利环路管道的比摩阻,宜不大于60Pa/m,且其压力损失宜不大于热源出口处总压差的1/4。”

5)根据水力平衡原则,与最不利环路并联的其他环路,应根据与最不利环路并联点的供回水压差(许用压力损失),确定其平均比摩阻。但最大流速不应超过《采暖通风与空气调节设计规范》第4.

8.8条的规定。

6)在使用平均比摩阻时,在同一环路内,末端管段应取较小比摩阻,起始管段应取较大比摩阻。

7)当与最不利环路并联的环路,因受最大流速制约而不能达到较大计算压力损失时,计算压力损失较小环路可配置适当的调节装置,且标记出所需要的调节量。这样的环路应该是局部的,而不是全部或大多数。例如北京市《新建集中供暖住宅分户热计量设计技术规程》中作出了以下规定,“应计算室外管网在每一建筑供暖入口的资用压差,以对照室内系统的总压力损失,正确选择入口调节装置。”

那么,采用使各并联环路的路程长度相同的同程系统,是否可以免除上述复杂过程而达到“自然平衡”的效果呢?将在以后通过实例加以剖析。

(解答专家说明:由于主要是根据个人在实际设计工作中的体会和具体做法给出的解答,难免存在片面性,希望不要对大家造成误导。)

工程设计问答(2)

问题 采用使各并联环路的路程相同的同程式系

统,是否可以免除仔细进行水力平衡计算而达到“自然平衡”的效果呢?解答专家(北京市建筑设计研究院张锡虎教授级高级工程师):

认为同程式系统“天然平衡”的观念是片面的,而且在实际工程中吃过不少亏。

北京某6层学生宿舍楼,采用单管上供下回、干管同程式系统,运行时出现了中间的部分立管的回水端温度高于供水端温度,即发生了逆循环现象。

北京某住宅的户内散热器供暖系统,埋设于地面垫层内的供回水水平管为同程式系统,运行时出现环路中部主要房间的散热器不热,而处于环路两端的卫生间和厨房的散热器散热效果挺好的现象。

《暖通空调》杂志社出版的《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业考试模拟题(2009年版)》里,有一道这样的题目:图1所示室外热水供暖干管同程式系统中,1#,2#,3#楼的室内系统均相同,而供水管段A 2B ,B 2C 和回水管段D 2E ,E 2F 的管径均相同,如果不进行调节,试判断哪一幢建筑得到的流量相对最少

?

图1 热水供暖干管同程式系统示意图

正确答案是2#楼。因为沿水流方向,供水管

A 2

B 的流量大于B 2

C ,但管径相同,因此水力坡降先陡后平;回水管则相反,F 2E 的流量小于E 2

D ,但管径相同,因此水力坡降先平后陡。先陡后平的供水管水力坡降线与先平后陡的回水管水力坡降线,在水压图上就体现为“两头大、中间小”的资用压差。可以清楚地看到,2#楼的资用压差相对最小。由于室内系统均相同,因此其得到的流量相对最少。

这是同程式系统的一种常见现象。如果A 2B 段水力坡降过大,而F 2E 段水力坡降过小,有可能使两根水力坡降线相交,与2#楼的连接点还有可能出现“逆循环”,即资用压差为负值。这在异程式

系统中是不会发生的。1 并联环路的水力特性

在热水供暖循环系统的设计中,要解决的最困难问题,实质上是无数并联环路之间流量的合理分配问题。异程式系统与同程式系统并存,并各自为不同的设计单位所侧重选用,其中的一个重要原因就是这两种系统在解决并联环路流量合理分配方面各有其优势。

任意并联环路之间的流量分配都遵循下列水力学的基本原则:并联点的水头差相同,此水头差为

H =S G

2

(1)式中 H 为水头差;S 为环路的阻抗,它综合了环路的长度、管径和局部阻力因素;G 为流量。

并联环路的典型图示见图2,3

图2,3中的A 和B 为并联环路1和2的公

共并联点,由于A 和B 之间的水头差,不管是经由环路1还是环路2都只能是同一个值,所以两个环路之间的流量分配比为

G 1

G 2

=S 2S 1

(2)

式(2)说明,并联环路之间的流量分配比与环路阻抗的平方根成反比,阻抗小,流量大;反之亦然。其中有一个重要概念:两个并联环路之间的压差即水头差总是相等的,阻力特性的不同会通过流

量分配自然平衡而使压力损失相同。2 异程式系统的水力特性

深入研究同程式系统最好从异程式系统的水

力特性开始。异程式系统具备并联环路的典型特征:经由两个环路的水头差相等,总流量为两个环路的流量之和,即

H 1=H 2(3)G =G 1+G 2

(4)

异程式系统的典型图示见图4。图中,C 和D

为环路1和环路2的公共并联点,经由C 2A 212B 2D 的水头差,必然与经由C 222D 的水头差相同。当这两个并联环路各自的阻抗确定之后,不管全系统的水力特性如何,两环路间的流量分配比是可以确定的,而且E 2C 和D 2F 管段的流量,必是这两个环路流量之和。接着,当E 2C 和D 2F 管段的阻抗确定之后,又可以确定E 和F 之间的水头差。由此类推,可顺序确定所有环路之间的流量分配比。因此,异程式系统虽有自末端起各环路水头差顺序增大,需要将各环路的阻抗S 相应增大,以求得流量合理分配的困难条件,但全系统的水力特性的直观性较好,便于计算和调节

图4 异程式系统的典型图示

3 同程式系统的水力特性

同程式系统不具备并联环路的典型性,虽然与异程式系统相同,经由两环路的水头差相等,但其流量

组成存在复杂性。同程式系统的典型图示见图5

图5 同程式系统的典型图示

图5中,C 和B 为环路1和环路2的公共并联点,经由C 2A 212B 的水头差,必然与经由C 222D 2B 的水头差相等。但是与异程式系统显著不同的是,当这两个并联环路各自的阻抗确定之后,并不能确定两个环路之间的流量分配比,因为D 2B 段的流量主要取决于上游管段的水力特性,因而C 222D 的流量也不能确定。当D 2B 段上游阻抗较小时会使D 点水头值较大,则C 2D 段有较小的水头差。相反,当D 2B 段上游阻抗较大时就会使D 点水头值变小,则C 2D 段有较大的水头差。只有当E 和B 点之间所有管段的阻抗全部确定之后,经综合平衡才能真正确定各环路之间的流量分配比。

因此,同程式系统虽有各环路之间可能取得相近水头差,因而具备流量合理分配的有利条件,但各环路水头差的大小不似异程式系统那样存在直观规律性,计算和调节都较为困难。如果处理不当,某些环路会出现下段水头值高于上段水头值,而导致局部环路出现逆循环。

同程式系统的设计要点是:1)供、回水管的水力坡降(比摩阻)相近;2)供、回水管的水力坡降线尽量

远离,即尽量减小“共同段”阻力损失所占的比例。

那么,对于目前受节能设计标准的影响和制约,已成为供暖系统形式“主旋律”的竖直双管系统设计,又应该注意哪些关键问题呢?将在下一次问答中介绍。

?简讯?

注册公用设备工程师注册工作将开展

住房和城乡建设部办公厅于2010年1月6日发布了《关于开展注册公用设备工程师、注册电气工程师、注

册化工工程师注册工作的通知》

(建办市函[2010]9号)。通知指出:为了加强对注册公用设备工程师、注册电气工程师、注册化工工程师等专业技术人员的管理,根据《勘察设计注册工程师管理规定》

(建设部令第137号)和《关于建设部机关直接实施的行政许可事项有关规定

和内容的公告》

(建设部公告第278号)的规定,决定于2010年4月1日起开展注册公用设备工程师、注册电气

工程师、注册化工工程师等专业的注册工作。申请注册

的人员应当具备以下条件:1)通过考试、考核认定方式取得注册公用设备工程师、注册电气工程师、注册化工工程师等执业资格证书;2)只受聘于中华人民共和国境内建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询、施工图审查、城乡规划编制等其中一个单位;3)达到继续教育要求。

(本刊摘自http :∥https://www.wendangku.net/doc/7017107522.html,/zcfg/jswj/jzsc/201001/t20100115_199300.htm )

?

36? 暖通空调HV &A C 2010年第40卷第2期 工程设计问答

工程设计问答(3)

问题 《采暖通风与空气调节设计规范》第 4.8.9

条规定:“机械循环系统双管热水采暖系统和分层布置的水平单管热水采暖系统,应对水在散热器和管道中冷却而产生自然作用压力的影响采取相应的技术措施”。什么是应“采取相应的技术措施”呢?

解答专家(北京市建筑设计研究院张锡虎教授级高级工程师):

受节能设计标准的影响和制约,双管系统已经成为供暖系统制式的“主旋律”。而能否正确处理好自然作用压力的影响,是双管系统设计成败的关键问题之一。

1)双管系统的立管一般有三种典型形式,即下分双管异程式、上分双管同程式和下分三管同程式。当首层地面下具备设置管沟或地下室顶板下具备敷设供回水干管的条件时,下分双管异程式系统(如图1所示)是一种常用的系统形式。此种系统形式的特点是异程式布置,其主要缺陷是需要在

顶层散热器的上端排除空气。

图1 下分双管异程式系统示意

当顶层顶板下具备敷设供水干管的条件时,也有采用上分双管同程式系统(如图2所示)的。此种系统形式的特点是同程式布置,似乎具备了水力平衡的有利条件。但其主要优点,其实只是可以在上行供水干管上集中排除空气。

当顶层顶板下不具备敷设供水干管的条件时,有时为了采用对水力平衡似乎有利的同程式系统,不惜刻意增设一根回流管

,成为下分三管同程式系

图2 上分双管同程式系统示意

(如图3所示)。

图3 下分三管同程式系统示意

此种烦琐的系统形式,在传统的双管系统中很

少见,只是在计量供暖住宅的系统中才较多出现,

甚至成为了少数地方规定的系统形式。其实,这是

因为对自然作用压力的忽视而形成的对水力平衡理念的一种误解,得到的只会是对水力平衡不利的后果。供热部门对室外系统比较熟悉,而水平的室外管网一般不存在自然作用压力问题,在计量供暖住宅室内系统研究过程中产生这种误解是可以谅解的,但模糊的理念应加以纠正。

2)《采暖通风与空气调节设计规范》第4.9.5条中提到,“当热水集中采暖系统分户热计量装置采用热量表时,……应采用共用立管的分户独立

?45?工程设计问答 暖通空调HV &A C

2010年第40卷第3期

系统形式”。这里说的“共用立管”,本质上是双管系统,只是以分户独立系统取代了传统双管系统的散热器。共用立管的分户独立系统形式的提法,较准确地完善了研究计量供暖住宅系统初期对“双管系统”的泛称。因为这种新系统的户外共用立管是双管系统,而分户独立系统可以是双管(包括上分双管式、下分双管式或放射双管式),也可以是水平串联单管跨越式系统。这种新系统已经成为计量供暖住宅用热量的主要系统形式。

北京市DB J 012605—2000《新建集中供暖住宅分户热计量设计技术规程》第 5. 3.3条规定:“共用立管的设计……应采取防止垂直失调的措施,宜采用下分式双管系统。”

对于为什么宜采用下分式双管系统,该条的条文说明解释说:“共用立管采用下分式双管系统,不仅管系简洁,还由于可利用重力作用水头和立管阻力相抵消,易于克服垂直失调。当条件适宜时,也可采用上分式双管系统,但应采取克服重力作用水头影响防止垂直失调的措施。”

3)怎样来理解下分式双管系统“可利用重力作

用水头和立管阻力相抵消,易于克服垂直失调”呢?

图4为下分异程式双管系统的原理图。以其中的最高与最低两个并联环路加以分析:A 点与B 点是两个并联环路的两个并联点,自A 点起经过最高环路2回到B 点的计算阻力,应与自A 点起经过最低环路1回到B 点的计算阻力相当。当然,对于异程式系统,经由最高环路2的阻力损失会大于经由最低环路1的阻力损失,

其差额是供回

图4 下分异程式双管系统原理图

水立管的阻力损失。但是,经由最高环路2,与经由最低环路1比较,又多得到了高差为h 的水所

形成的自然作用压力。这样,如果将多得到的自然作用压力用来克服供回水立管的阻力损失,就十分有利于两个并联环路之间的水力平衡。即可以使得

Δp A -1-B ≈Δp A -2-B -h Δγ(1)式中 Δp A -1-B ,Δp A -2-B 分别为两个环路的阻力

损失,Pa;Δ

γ为单位高差的自然作用压力,Pa/m 。当各层户内系统阻力损失相近时,下分式异程

系统的自然作用压力用以克服上层环路立管的阻力损失,即

Δp 回+Δp 供≈h Δγ(2)

式中 Δp 供,Δp 回分别为上层环路供、回水立管的阻力损失,Pa 。

供、回水温度为95℃/70℃时单位高差的自

然作用压力值为Δ

γ=155.8Pa/m ,取其2/3,近似为100Pa/m ,供回水立管各分1/2,即50Pa/m ,再考虑局部阻力因素,故取比摩阻R ≈40Pa/m ,经过许多工程设计及实际运行检验,这样做可以大体上实现理想的水力平衡。

4)怎样来理解“也可采用上分式双管系统,但应采取克服重力作用水头影响防止垂直失调的措施”呢?

图5为上分同程式双管系统的原理图。仍以其中最高与最低的两个并联环路加以分析:A 点与B 点是两个并联环路的两个并联点,

对于同程式系

图5 上分同程式双管系统原理图

(下转第106页)

?

55? 暖通空调HV &A C 2010年第40卷第3期 工程设计问答

分数为1000×10-6,室外CO 2体积分数取400×

10-6,那么由600≥17964r nV r

得n ≥29.94r

V r

。由此可以

根据室内人数及房间体积,算出室内最小换气次数。4 结论4.1 无人房间的换气次数为递增的等差数列时,所对应的CO 2浓度差随换气次数的增大而减小。通过实验可得,空气交换率与换气次数呈线性关系。4.2 自然渗风时,无人房间CO 2浓度呈指数衰

减,C =C 0e -0.0005t 。4.3 兼顾室内空气质量要求与节能要求,考虑门窗缝隙渗风时,室内人员正常工作状态下每人最小新风量为35m 3/(人?h )。

4.4 考虑门窗缝隙渗风,室内人员处在正常工作

状态下的室内外CO 2浓度差与换气次数的函数关

系为C -C out =17964r

nV r

参考文献:

[1] 秦喜庆,麻志杰,张庆军.居室CO 2浓度变化规律数

学模型的建立及应用[J ].佳木斯大学学报:自然科学版,2002,20(2):2182220[2] 陈艳平,安世奇,孙明.变风量系统中室内CO 2浓度

的模糊积分控制[J ].冶金自动化,2005(增刊):8792882[3] Di G iacomo S M.Differential CO 2based demand

control ventilation [J ].Energy Engineering ,1999,96(5):58276

[4] Schell M.Saving energy and optimizing air quality

using carbon dioxide [J ].Energy Engineering ,1998,95(2):19233[5] ASTM.E 741—2000 S tandard test method for

determining air change in a single zone by means of a tracer gas dilution [S ].America :ASTM International ,2000

[6] Yu C K ,Chow T T.CO 2concentration in a typical

Hong K ong classroom [C ]∥Proceedings of the 4th International Conference on Indoor Air Quality ,Ventilation &Energy Conservation in Buildings.Hong K ong :City University of Hong K ong ,2001:3292338[7] 李晶,王跃思,刘强,等.北京市两种主要温室气体浓

度的日变化[J ].气候与环境研究,2006,11(1):49256[8] 戴自祝,邵强.建筑物需要的新风量[J ].中国卫生工

程学,2001,10(2):52257[9] 崔家昌,陈丽华,洪声,等.G B/T 18204.18—2000 

公共场所室内新风量测定方法[S ].北京:中国标准出版社,2000[10]ASHRA E.ASHRA E Standard 62—1999 

Ventilation for acceptable indoor air quality [S ].Atlanta ,1999

(上接第55页)

统,由于经由最高环路2的管道长度与经由最低环路1的管道长度相当,自A 点起经过最高环路2回到B 点的计算阻力也会与自A 点起经过最低环路1回到B 点的计算阻力相当。但是,经由最高环路2与经由最低环路1比较,仍然多得到了高差为h 的水所形成的自然作用压力。这样,高环路多得到的自然作用压力,应该加以消除才能实现两个并联环路之间的水力平衡。

因此,上分同程式双管系统,应将高环路多得到的自然作用压力,用以克服低环路的相对不利因素,即回水立管的管径要小于供水立管的管径,使回水立管的阻力大于供水立管的阻力,其差值为高环路得到的自然作用压力。即可以使得

Δp 回-Δp 供≈h Δγ(3)

从上面的分析可以清楚看到,对于实现立管的

水力平衡,下分异程式双管系统比上分同程式双管

系统更为有利。而刻意去设计成下分三管同程式,更是没有道理的。

5)其他问题。

对于双管系统立管本身的水力平衡,还有一个特别重要的问题,即应尽量增大系统末端(常规双管系统的各层散热器环路和共用立管的分户独立系统环路)的阻力比例。例如:当各并联环路系统末端的阻力能大于整个立管的阻力或自然作用压力时,水力平衡条件就会大为改善。

因此,双管系统各并联环路应采用高阻阀。有的常规双管系统的散热器虽然采用了高阻阀,但支管管径放大了(少数地方规定必须用D N25的管道),等于仍然是低阻,同样会产生严重竖直失调。这也是值得关注的另一个认识误区。

?601?专题研讨 暖通空调HV &A C

2010年第40卷第3期

工程设计问答(4)

问题1:由于汽车数量增加迅猛,大中城市停车难的问题日益突出,几乎所有的大中型公共建筑和高层住宅都需要在地下室设置汽车停车库。而根据调查了解,汽车停车库虽然设置了机械通风系统,但实际上很少运行,设计时应该如何合理处置?

解答专家(北京市建筑设计研究院张锡虎教授级高级工程师,下同):

J GJ100)985汽车库建筑设计规范6第6.3. 4条有如下规定:/地下汽车库宜设置独立的送风、排风系统。其风量应按允许的废气标准量计算,且换气次数每小时不应小于6次,其排风机宜选用变速风机。0条文说明作了如下解释:/,,据经验应每小时换气达6次以上。但汽车出入不频繁时,实际换气量可以减少,故宜选用变速风机以作调整。0可以理解为/汽车出入不频繁时实际换气量可以减少0,因此/宜选用变速风机0,但是机械通风系统应按6h-1换气的风量配置。

北京市建筑设计研究院编写的5建筑设备专业设计技术措施6(1998版),提出了对上述/换气次数每小时不应小于6次0的质疑:1)停车库通风,主要是为稀释汽车排气中CO气体的平均浓度达到规定标准,而汽车的CO气体排放量,取决于停车库额定停车数、出入频度和汽车在停车库内的平均运行时间,与建筑体积无直接关系。2)单位建筑面积的额定停车数,与规模和布置方式有关,一般每辆汽车约30~40m2,但也有较大的变化幅度。3)汽车出入频度,即1h内出入车数与额定停车数之比,因停车库的使用性质不同会有很大的区别,变化幅度为0.35~ 1.5,相差4倍以上。

4)在停车库内,汽车的平均运行时间也因停车库的规模和布置方式不同有较大的变化幅度,一般为2~6min,相差3倍。

因此,北京市建筑设计研究院编写的5建筑设备专业设计技术措施6(1998版)以及5全国民用建筑工程设计技术措施)))暖通空调#动力6(2003年和2009年版)对用于单层停放的汽车库通风量,都作了以下相同的表达:1)汽车出入较频繁的商业类等建筑,按6h-1换气选取;2)汽车出入频率一般的普通建筑,按5h-1换气选取;3)出入频率较小的住宅类等建筑,按4h-1换气选取;4)当层高<3m时,应按实际高度计算换气体积;当层高\3m时,可按3m高度计算换气体积。同时也提出/考虑到车辆实际出、入的频繁性,为降低风机运行能耗,送风、排风机宜采用多台并联或变频调速。0

我觉得这比较合理,北京地区多数地下汽车库的机械通风,大体是按照这些理念进行设计的。也就是说,应根据汽车库的使用性质确定最大通风量,同时考虑到不同时段汽车出入频率的变化,排风机采用多台并联或变频调速(也可以考虑采用间断运行的控制配置方式),通风量可以变化。但是,即使是出入频率较小的住宅类等建筑的地下汽车库,也应该至少按照4h-1换气确定最大通风量。

5汽车库建筑设计规范6正在进行修编,相信会根据实际情况作适当调整。

问题2:地下汽车库是否一定要设置集中供暖设施?

解答专家:

J GJ100)985汽车库建筑设计规范6第6.3. 1条有如下规定:/严寒地区和寒冷地区的汽车库内应设集中采暖系统,其室内计算温度应符合表6.3.1规定。0而表6.3.1中对停车间温度的规定是5~10e。条文说明作了如下解释:/,,停车空间以冬季易于启动汽车和不冰冻为准,故仅取5 e。0

满足汽车库的通风量,在严寒地区和寒冷地区室外供暖计算温度条件下,要达到5~10e的室温,能耗会很大,供暖末端设备(散热器或热风设备)容量也会很大。而在车辆出入频率较小时段减小通风量时,为节约能源,还需要相应对供热量进行调节。

由于在冬季汽车都会添加防冻液,5汽车库建筑设计规范6所依据的/启动汽车和不冰冻0问题已不复存在,因此,北京市建筑设计研究院编写的5建筑设备专业设计技术措施6(1998版)的/民用建筑室内采暖计算温度0表中,仅规定/设采暖的汽车停

#

79

#

暖通空调HV&AC2010年第40卷第4期工程设计问答

车库0的温度是5~10e。也就是说,除了/设采暖的汽车停车库0以外,还可以有/不设采暖的汽车停车库0,即不要求所有的汽车停车库都设置集中供暖系统。

而5全国民用建筑工程设计技术措施)暖通空调#动力6(2009年版)的/集中采暖系统室内采暖设计计算温度0表中,也删除了2003年版中汽车库温度5~10e的规定。

有些工程的建设开发单位或某些地方的设计主管部门要求汽车库设置集中供暖设施,当然应加以尊重。但是,既然设置了,就应该按照设计通风量的条件,进行供暖负荷计算和作相应的配置。

有些工程仅在口部配置热风幕,或按照不启动机械通风系统的条件配置数量不多的散热器,这种做法显然是不合理的。我就曾经处理过某严寒地区在机械通风系统短时间(例如1h)运行后,部分消防给水设施、甚至局部供暖系统也被冻坏的工程事故。对该工程,我提出了下列善后处理意见:

1)在主要入口处和现有供暖管道可达范围内,根据冬季可能出现的最大通风量加热负荷的需要,增加配置若干台暖风机。

2)按已有供暖系统和增设暖风机的供热量Q 和室温5e的条件,计算并给出若干冬季室外温度状态点t wx(如0,-5,-10,-15,-20e)条件下的最大允许通风量G X作为运行依据。G X可近似按式(1)计算:

G X=

0.8Q

1.4@0.28(5-t wx)

(1)

式中的系数0.8是用于加热进入冷空气的供热量的近似比例。

问题3:如果不设置集中供暖设施,应该对地下汽车库内的管道和设施,采取什么保护措施?

解答专家:

按照在最冷的时候不启动机械通风系统为条件确定热环境温度状况是很不稳妥的。即使有周到的变风量节能配置,在最冷的时候,当CO气体浓度超过允许值时,机械通风系统也应该能正常运行。在这种情况下,如果发生消防给水设施等被冻坏的事故,会被追究设计责任。

所以,应该根据冬季通风设计的最大通风量为条件,不设置供暖设施的地下汽车库内管道和设施,宜采取下列保护措施:

1)自动喷水灭火系统应全部采用预作用系统。

2)自动喷水灭火系统应采用易熔合金喷头,因为玻璃球喷头的最低温度限制是4e。

3)消火栓及系统管道、自动喷水灭火系统预作用阀前的充水管道、其他经常无流动的水管,应采用自限温电热缆或电热带伴热防冻。

4)地下汽车库内经常有水流动的管道,例如给水管、中水管、排水管、雨水管等,作/保温防冻0。保温厚度应根据在当地的冬季通风计算温度条件下不冻结要求计算确定。

5)地下汽车库内供暖管道的保温厚度,应根据有关节能设计标准对室外管道的要求确定。

6)此外,建筑物内无严重污染的排风,可以排向地下汽车库作为汽车库通风系统的补风,这不仅可以改善汽车库的冬季热环境,也是排风热回收的一种方式。发表在5暖通空调62009年第12期的5空调排风直接回用的实践探讨6一文,可供借鉴。当然,应该切实解决好防烟和防火问题,例如在排向地下汽车库的风管上设置70e 防火防烟阀等。

(上接第83页)

7.5管道流速

根据GB50019)20035采暖通风与空气调节设计规范6中表9.1.5的内容及要求,合理地控制空调风管内的空气流速是噪声控制的重要环节。

7.6风口选型

合理的风口选型不仅能够实现合理的气流组织,而且能够满足设计要求的气流附加噪声。一旦选择失误,将会造成难以想象的局面。7.7专业技术

在某些场合下(如由于受空间的限制),可以利用声学技术来设计消声器以满足实际情况的需要,并实现噪声控制的目标。

8结语

经过对礼堂空调系统的噪声改造,不仅满足了空调系统噪声控制要求,而且改善了室内温度环境,实现了空调系统噪声改造目标,并得到了业主的充分肯定和高度评价。

#

80

#工程设计问答暖通空调HV&AC2010年第40卷第4期

工程设计问答(5)

问题1:如何确定和提出供暖和空调水系统的水压试验压力?

解答专家(北京市建筑设计研究院张锡虎教授级高级工程师,下同):

在设计文件的设计及施工说明中,常可以见到/系统的水压试验压力按照施工质量验收规范的规定0的说法,把确定水压试验压力的责任,推给了施工单位,这是不妥的。

因为在GB50242)20025建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范6和GB50243)2002 5通风与空调工程施工及验收规范6这两个规范中都提出:1)试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定,,。2)试验压力按照工作压力确定。

因此,执行5建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范6和5通风与空调工程施工及验收规范6这两个规范的规定时,有两个问题需要明确:第一,应直接给出水压试验压力或工作压力的具体数值。例如5建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范6规定,蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点的工作压力加0.1MPa(高温热水系统应为系统顶点的工作压力加0.4MPa),同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。塑料管或复合管,系统顶点的工作压力加0.2MP a,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。

如果设计不给出工作压力或系统顶点的工作压力,施工单位是难以确定水压试验压力的。即使对于设计人员,在实际工程应用中,系统顶点的工作压力也不易确定。从原理上讲,系统任意点的工作压力是静压力加水泵形成的动力水头之和。然而,在进行个体项目设计时,冷热源循环水泵常未选定,即使已选定,水泵的工作点也会随管网阻力特性而改变,而且计算点的水泵作用动力水头,还需减去从水泵出口至计算点的水头损失。

因此,实际上只能执行上述规定中/顶点的试验压力不小于0.3MP a0的附加条件,即简化为:对非高温热水、非塑料管或非复合管,水压试验压力应为系统静压加0.3MPa(可取整数)。

第二,水压试验压力必须明确对应于何标高(一般以?0.000m为基准面)。

例1:供暖系统的顶点相对于?0.000m是50m,开式膨胀水箱最高水位高于系统顶点2m,系统静压相对于?0.000m是52m。如果水压试验的压力表设在?0.000m处,试验压力应为0.52MPa+0.30MP a=0.82MP a;如果水压试验的压力表设在相对标高30m处,试验压力应为0.82MPa-0.30MPa=0.52MPa;如果水压试验的压力表设在地下室相对标高-10m处,试验压力则应为0.82MP a+0.10MP a=0.92 MPa。

例2:供暖系统的顶点相对于?0.000m是50m,定压水罐的上限压力高于系统的顶点10 m,系统静压相对于?0.000m是60m。如果水压试验的压力表设在?0.000m处,试验压力应为0.60MP a+0.30MP a=0.90MP a;如果水压试验的压力表设在相对标高30m处,试验压力应为0.90MP a-0.30MP a=0.60MPa;如果水压试验的压力表设在地下室相对标高-10m 处,试验压力则应为0.90MPa+0.10MPa=1. 0MP a。

例3:高层建筑高区供暖系统的顶点相对于?

0.000m是130m,定压水罐的上限压力高于系统的顶点10m,系统静压相对于?0.000m是140 m。如果水压试验的压力表设在?0.000m处,试验压力应为1.40MPa+0.30MP a= 1.70 MPa;如果水压试验的压力表设在相对标高70m 处,试验压力则应为1.70MPa-0.70MPa=1. 00MP a;如果水压试验的压力表设在地下室相对标高-10m处,试验压力则应为1.70MP a+0. 10MP a=1.80MP a。

问题2:某高层居住建筑高100m,热水集中供暖系统竖向平均分为两个区,换热站设于相对标高-7.5m的地下2层,高区系统补水泵扬程120 m。这样的高区系统还可以采用铸铁散热器和额定工作压力为1.0MPa的散热器调节阀门吗?

解答专家:

可以的。高区系统最低点的工作压力虽然会

(下转第19页)

模拟计算结果表明,北京南站能源系统全年运行节能率为12%。

2.5.2与对象二比较

目前,发电效率50%的燃气发电站在我国尚未发展起来,实际情况是天然气在供暖空调中基本直接用于燃气锅炉或直燃机。北京南站与常规系统能源利用比较详见表2。

表2北京南站能源系统与常规系统能源利用比较

1MJ天然气利用率

锅炉直燃机北京南站能源系统

冬季(COP=0.95)夏季(C OP=1.3)冬季(C OP=2.8)夏季(C OP=3.47)

转化结果/MJ0.95 1.3 1.62 1.89

节能率/%6759因此不难看出,三联供系统的实际节能意义非常巨大。

2.6节水、环保性分析

采用污水源热泵系统,取消冷却塔可减少冷却塔的飘水和蒸发补水量,每年节水约7万t。

三联供系统以天然气为燃料,天然气是优质、高效、清洁的理想能源,天然气燃烧后产生的温室气体只有煤炭的1/2,石油的2/3;同时利用吸收式冷热水机组承担部分冷热负荷,减少含氯氟烃制冷剂的排放量。欧洲委员会在/大气改变对策的能源框架0中,将热电联产放在非常重要的位置。三联供系统被认为是对实现排放目标贡献最大的一项技术,其减少CO2排放量占总目标的1/4。

北京南站能源站三联供系统与常规系统相比,节电约420万kWh/a。节能量折合标准煤约为1600t/a,减排CO2约4000t/a,减排SO237t/a。

2.7经济性分析

初投资及运行费用计算结果见表3。

表3北京南站能源系统与常规系统经济比较

常规系统北京南站能源系统

设备初投资/万元32276044

电网预备费/万元064.8

运行维护费增加/万元0145

节水费/万元021.6

运行费年节省/万元0586.8

回收期/a 4.8

从表3中可以看出,北京南站能源系统方案的初投资在5a内可以回收。

2.8结论和建议

冷热电三联供系统实现了对能量的梯级利用,是节能、经济、环境友好的用能方式,铁路客运专线站房的冷、热、电负荷比较稳定,在其他条件具备的情况下,可积极推广采用。

在电力并网不上网的前提下/以电定热0的设计方式确定系统的设备容量及配置是科学的,但这里的/以电定热0中的电指的是项目全年模拟用电曲线上最小用电量值。

从节能的角度考虑,发电效率是最关键的数据,燃气内燃机发电效率高于燃气轮机,冷热电三联供采用燃气内燃发电机组更具有优势。

冷热电三联供系统设计、调试和科学运行具有一定复杂性,需要进行大量细致的工作,尤其要重视与电力专业的配合,否则将与目标相差甚远。

3结语

北京南站在冷热电三联供技术应用方面进行了有意义的尝试,同时以此为基础,笔者所在单位与清华大学共同完成了2007年国家863课题的立项工作,题目为5高效天然气热电冷联供技术集成及示范研究6。目前由于并网工作开展缓慢,我们将根据现场情况进行单机调试和孤岛运行,这将影响系统的整体运行效率,但并网是大趋势,各方也在不断努力,力争实现并网,在随后的调试、运行、数据分析过程中,我们会密切跟踪,总结出更多的经验和教训,使工程拥有良好的经济性的同时,能源利用完善程度争取达到国际领先水平。

参考文献:

[1]Mart ens A.T he ener getic feasibility of CH P

compared to t he separ at e production of heat and

power[J].Applied Thermal Engineering,1998,

18:9352946

(上接第93页)

达到1.2MPa,但高区系统最低散热器在地上50m 以上,其工作压力至少应减去与系统最低点的高差57.5m,最大工作压力只有0.625MPa。而铸铁散热器的允许工作压力有0.8MP a和0.5MPa两个级别,可以采用允许工作压力为0.8MP a 的铸铁散热器,例如T Z42628,代号中的4表示四柱,6表示进出水口中心距为600mm,8表示允许工作压力为0.8MPa。额定工作压力1.0MP a 的散热器调节阀当然更无问题了。选用其他材料(例如塑料管)或构件时对工作压力的考虑,同样也适用以上方法。

工程设计问答(6)

问题1:管道热伸缩及其补偿为什么是强制性条文?

解答专家(北京市建筑设计研究院张锡虎教授级高级工程师,下同):

GB50019)20035采暖通风与空气调节设计规范6第4.8.17条规定:/采暖管道必须计算其热膨胀。当利用管段的自然补偿不能满足要求时,应设置补偿器。0这是一条强制性条文。条文说明中指出/,,不但要考虑干管的热膨胀,也要考虑立管的热膨胀。这个问题很重要,必须重视。0 10年前,在5采暖通风与空气调节设计规范6修编期间,北京某高层住宅的垂直单管供暖系统连接12层的立管,因为没有考虑热膨胀并采取相应的补偿措施,在试运行阶段发生断裂漏水事故,致使许多用户的室内装修损坏。这虽然仅是供暖系统设计中的一个细节问题,但由于事关群众利益,为此,在建设部领导的过问下,组成专家组进行了调查、分析和处理。因而在先于其他部分的修编提前发布、自2001年4月1日起施行的5采暖通风与空气调节设计规范6第3章(在新标准中调整为第4章)采暖部分中,就特别加以强调。

问题2:管道热伸缩引起位移的允许最大值是多少?

解答专家:

北京市建筑设计研究院的5建筑设备专业技术措施6第12.8.3条建议:1)水平管或总立管固定点的布置,应保证分支管接点处的最大位移[40 mm。2)垂直双管系统、闭合管与立管同轴的垂直单管系统的连接散热器支管的立管,长度[20m 时,可在立管中间设固定卡;长度>20m时,应采取补偿措施。

5全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调#动力6(2003年版)第2.8.8条建议,水平管或总立管固定点的布置,/应保证管道分支接点由管道胀缩引起的最大位移不大于40mm;连接散热器的立管应保证管道分支接点由管道胀缩引起的最大位移不大于20mm。0而在5全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调#动力6(2009年版)第2.4.11条中,除了仍沿用上述建议外,又新增了/垂直双管及跨越管与立管同轴的单管系统的散热器立管,长度[20m时,可在立管中间设固定卡;长度>20m时,应采取补偿措施。0

上述所谓水平管或总立管,是指管道分支接点较少的管段,垂直双管及跨越管与立管同轴的单管系统显然是指管道分支接点较多的管段,所以引起位移的允许最大值要小一些,实际上是要求不大于10mm。

而对于无分支接点的管段,北京市建筑设计研究院的5建筑设备专业技术措施6和5全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调#动力6都提出,/间距应保证伸缩量不大于补偿器或自然补偿所能吸收的最大补偿量0。

问题3:一个空调冷却水系统的DN300立管上设置了波纹管补偿器,在进行水压试验时,固定支架和补偿器都损坏了,而过去设置的弯管补偿器却没有发生过这样的事故,这是为什么?

解答专家:

应该认真计算补偿器对固定支架的作用力。固定支架承受的水平荷载包括:1)活动支架因热伸缩引起的摩擦反力;2)补偿器因热伸缩引起的弹性反力;3)因内压不平衡产生的推力。

力是矢量,有方向性,应在得到数值的同时明确其方向。应以每个固定支架为对象,分析来自补偿器的弹性力、滑动支架的摩擦力和内压不平衡推力作用的方向和数值。方向相同叠加,方向相反抵消,判断哪些是平衡的固定支架,哪些是受力的固定支架。还应研究和比较哪些力是在热态运行时产生的,哪些力是在冷态水压试验时产生的。取热态运行或冷态水压试验时的较大值,作为固定支架强度设计的依据。

活动支架的摩擦反力和补偿器的弹性反力对固定支架产生的作用力的大小和方向,弯管补偿器或波纹管补偿器是相同的,但内压不平衡产生的推力则有显著的区别。这是波纹管补偿器常出现工

#

142

#工程设计问答暖通空调HV&AC2010年第40卷第6期

程事故的主要原因。

弯管补偿器的整体是弹性元件,依靠整体构件的变形以形成热伸缩的补偿量。但弯管本身是刚性的,在允许承压条件下,内压作用不会引起弯管内腔的变形。

弯管补偿器右侧固定支架因内压力的受力(见图1)分析如下。内压p 均匀作用于管内各表面

图1 弯管补偿器固定支架受力示意

其中:环向力作用于管壁,由管壁材料承受,不会使管道内腔发生变形;指向弯管补偿器的轴向力(即盲板力)作用于固定支架的左侧,大小为内压p 乘以管道断面积,方向为水平向左;指向弯头的轴向力作用于固定支架右侧,方向为水平向右。由于两个力大小相等而方向相反,弯管补偿器内压对固定支架的合力为零。

波纹管补偿器是弹性元件,与弯管补偿器依靠整体构件的变形以形成补偿量不同,需要用波纹管本身的变形以形成补偿量。热伸缩和内压作用都会引起波纹管本身的变形。

波纹管补偿器右侧固定支架因内压力的受力(见图2)分析如下。内压p

均匀作用于管内各表

图2 波纹管补偿器固定支架受力示意

面。其中:环向力作用于管壁,由管壁材料承受;轴向力作用于波纹管,引起波纹管的变形,并通过管道作用于两端的固定支架。

设波纹管补偿器的外直径为D 1,管道的直径为D 2

,固定支架左侧承受的轴向力F 1

,方向为水

平向右,大小为p 乘以波纹管的断面积,即

F 1=p P 4D 2

1-P 4

D 2

2(1)

固定支架右侧承受作用于弯头处的轴向力(盲板力)F 2,方向也为水平向右,大小为p 乘以管道断面积,即

F 2=p P 4

D 22

(2)

两个力方向相同,内压对固定支架的作用力为两个力的合力F ,即

F =p

P 4

D 12

(3)

例如,D N300管道上波纹管补偿器的直径为350mm,管内压力为1.0MP a 。内压对固定支架的作用力为两个力的合力,约为96kN 。

如果水压试验压力为工作压力的1.5倍,则水压试验对固定支架的作用力将达到140kN 。在没有热作用产生伸缩的冷态水压试验时,内压造成的14t 多的水平荷载就足以推垮强度不足的固定

支架,继而将波纹管拉直。

而对于左侧的固定支架,由于两侧均承受波纹管补偿器的内压作用力,两个力大小相等而方向相反,合力为零,会是一个平衡的固定支架。但是,当采取分段试压或其间有阀门关断时,仍会是受力的固定支架。

所以,第一,即使是相同的波纹管补偿器,对固定支架的作用力也会因配置方式各异而不同。第二,较大口径的室外管道当采取分段试压时,如果按照平衡固定支架设计,应设置临时止推支座,以防试压时损坏。对于一般室内管道,则宜均按照受力固定支架设计。第三,北京市建筑设计研究院的5建筑设备专业技术措施6第12.8.3条规定:直径\100mm 的弯管补偿器和直径\50mm 的波纹管或套筒补偿器,要进行固定支架生根结构的强度验算。5全国民用建筑工程设计技术措施 暖通空调#动力6(2009年版)第2.4.11条的第7款也

有与此相同的规定。

管道的热伸缩及其补偿设计应注意的几个其他问题:

1)由于水压试验压力大于工作压力(例如1.5倍),而活动支架摩擦反力和补偿器弹性反力只在热态运行时产生,波纹管补偿器计算固定支架受力时也可只按照冷态水压试验压力进行,而不叠加计算热态运行时活动支架摩擦反力和补偿器弹性

反力。

2)由于室外直埋敷设管道应以管道保温层与土壤之间的轴向摩擦反力取代活动支架的摩擦反力,而管道保温层与土壤之间的轴向摩擦反力较大,波纹管补偿器宜成对布置,以使其对固定支架

(下转第89页)

#

143# 暖通空调HV&AC 2010年第40卷第6期 工程设计问答

表1蓄冷水罐工作状态与电动阀门状态的关系蓄冷水罐的工作状态电动阀门的状态

蓄冷MD2关,MD1,MD3开

无蓄冷、无放冷MD1,MD2关,MD3开

放冷MD1,MD3关,MD2开表2蓄冷水罐工作状态与制冷主机工作状态的关系

蓄冷水罐的工作状态制冷主机的工作状态

蓄冷主机在低负荷、低效率状态运行时,蓄冷水

罐进行蓄冷,提高机组负荷率,以使主机

在高效工作点运行

无蓄冷、无放冷主机在高效工作点运行

放冷蓄冷水罐已蓄冷,1台制冷主机在低负荷、

低效率状态运行时,蓄冷水罐放冷可以

使制冷主机停止工作且在保证供冷的情

况下延长机组停机时间;2台(多台)制冷

主机在低负荷、低效率状态运行时,蓄冷

水罐放冷可以使其中1台主机停止运

行,运行的主机在高效工作点运行惠州某假日酒店(四星级)进行水蓄冷节能改造。建筑面积26000m2,冷水机组:19XL375T.R 型离心机(制冷量1319kW(375rt))3台, 30H XC250T.R型离心机(制冷量879kW(250rt)) 1台。运行工况:室外温度30~35e,室内温度<25 e。蓄冷水罐体积:15m3(改造受建筑空间限制)。操作控制:触摸屏中文界面、计算机管理系统。

系统配置:数据采集系统、中央处理系统、联动控制系统、流量调节系统、变频控制系统、蓄冷放冷系统、自动计量系统、远程监控系统。节能测试时的测试方法为:在每天相同时间,将原状态和节电运行状态切换1次,连续12d检测后,从中央处理器中调出数据,可对比计算出各6d内两种不同工况的平均日用电量,而两个数据的差值即为日平均节电量。

蓄冷、放冷智能系统的检测数据见表3。

该酒店工程部人员反映进行水蓄冷节能改造前,在过渡季节(夜间)负荷低时,主机经常频繁启停,有时一天有十几次;改造后延长了主机运行和停机时间,最多的时候一天只启停6,7次。改造后房间温度稳定。

表3检测数据

状态测试时间用电量/(kWh)日均用电量/(kWh)节电率/%蓄冷系统关闭2004年8月12日

7:10~13日7:10

78897593.5

蓄冷系统关闭2004年8月13日

7:10~14日7:10

7677

蓄冷系统关闭2004年8月16日

7:10~17日7:10

7750

蓄冷系统关闭2004年8月18日

7:10~19日7:10

7969

蓄冷系统关闭2004年8月20日

7:10~21日7:10

7554

蓄冷系统关闭2004年8月22日

7:10~23日7:10

6722

蓄冷系统开启2004年8月11日

7:10~12日7:10

7039671611.55

蓄冷系统开启2004年8月13日

7:10~14日7:10

7403

蓄冷系统开启2004年8月15日

7:10~16日7:10

6793

蓄冷系统开启2004年8月19日

7:10~20日7:10

7237

蓄冷系统开启2004年8月21日

7:10~22日7:10

5355

蓄冷系统开启2004年8月23日

7:10~24日7:10

6469

注:16-18日连续3d蓄冷系统关闭,17日用电量8034kWh,舍去不用。

3结论

3.1分析运行实例检测数据可知,水蓄冷系统通过蓄冷、放冷能保证制冷主机在高效工作点运行,节能效果显著。

3.2水蓄冷系统节能运行必须配置实时控制系统,对系统的负荷、水温、房间温度进行监控,才能准确地控制蓄冷水罐进行蓄冷、放冷运行,达到节能的目的。

参考文献:

[1]严德隆.空调蓄冷应用技术[M].北京:中国建筑工业

出版社,1997

[2]陆耀庆.实用供热空调设计手册[M].2版.北京:中

国建筑工业出版社,2008

[3]路延魁.空气调节设计手册[M].2版.北京:中国建

筑工业出版社,1995

(上接第143页)

两侧的作用力相近。

3)室内垂直管道上的波纹管补偿器宜布置在两个固定支架之间的上端,以减小内压对固定支架的作用力。

4)不要过多地设置补偿器。钢管线膨胀系数为0.012mm/(m#K),水平干管或总立管保证分支管接点处的最大位移[40mm,中间固定、不设补偿器的直段长度,散热器供暖系统一般可达60 m以上,空调水系统、地面辐射或冷却水系统更可达100m以上。

5)为增加安全度,应细化干管与分支管接点处的构造设计,如分支管用不少于两个弯头与干管连接等。

6)有条件时,尽量采用弯曲管段自然补偿,或优先采用弯管补偿器。

#

89

#

暖通空调HV&AC2010年第40卷第6期蓄能技术

工程设计问答(7)

问题1:供暖及空调水系统的定压有哪些方式?

解答专家(北京市建筑设计研究院张锡虎教授级高级工程师,下同):

供暖及空调等闭式循环水系统的定压,其实应包含定压、补水和吸收膨胀(或收缩)水量的功能,所以宜称之为定压补水。定压,是为了保证闭式循环水系统的最高点,在循环水泵启停时都能充满水,对于高温水系统,还要保证最高点不发生汽化的压力;补水,是为了弥补系统的泄漏和正常的排污损失的水量;而由于循环水系统中水温的变化,体积会膨胀或收缩,需要加以消化容纳。

供暖及空调水系统的定压补水方式大致有:高位膨胀水箱加定频补水泵、密闭定压补水装置(各种形式的气压罐加定频补水泵)、变频补水泵加超压泄水、定频补水泵加超压泄水等。

高位膨胀水箱加定频补水泵的优点大致有:有效膨胀容积有条件做得较大,系统的压力相对比较稳定,建设费用相对比较经济等。其局限性是需要设置于建筑的最高处,区域性供暖或供冷系统需要设置于区域内最高建筑的最高处,有些建筑缺乏设置的条件,严寒地区需要采取可靠的防冻措施,区域性系统可能需要设置较长的膨胀、循环、信号和补水管道等。

密闭定压补水装置,即各种形式的气压罐加定频补水泵,近年来在许多供暖及空调等闭式循环水系统中被采用。虽然也可以达到定压、补水和吸收膨胀(或收缩)水量的功能,但是由于各种形式气压罐的有效调节容积是其中的气体容积变化量,即遵循在相同温度条件下压力与体积的乘积为常数的理想气体方程。在压力较高的系统中有效调节容积会较小,而且必然要有压力上限和压力下限,下限就是系统的允许最低压力,上限则由为达到有效调节容积补水泵的必要运行区间决定,欲得到较大的有效调节容积,需要设置较高的压力上限值,使系统压力升高。例如,北京市建筑设计研究院的 建筑设备专业技术措施 规定,下限和上限绝对压力比一般宜取0.65~0.85,如取中间值0.75,当下限绝对压力为0.6MPa,上限绝对压力则为0.798MPa,使系统压力升高了0.198MPa,即使绝对压力比取0.85,系统压力也将升高0.1MPa。

变频补水泵加超压泄水,是变频水泵在供暖及空调水系统的定压补水中的应用。根据系统压力的变化,水泵变频运行改变补水量,而当水温升高体积膨胀时,多余的水量超压泄水至补水箱。

定频补水泵加超压泄水,则是根据系统压力的变化,启动或停止补水泵,当水温升高体积膨胀时,多余的水量超压泄水至补水箱。

显然,高位膨胀水箱加定频补水泵的综合优点是十分明显的,因此,GB500192003 采暖通风与空气调节设计规范 第6.4.13条规定,!宜采用高位膨胀水箱定压?,而条文说明更强调!推荐优先采用?。

问题2:供暖及空调水系统定压补水方式有哪些设计要点?

解答专家:

根据我个人处理工程事故的经验,有以下体会:

1)应根据系统的规模、运行管理条件和对水质的要求选择确定。跑、冒、滴、漏概率较大的区域供暖管网,压力接近允许承压的系统,宜尽量采用有效膨胀容积有条件做得较大的高位膨胀水箱加定频补水泵方式。如果系统对含氧量有较严格要求,可以采用常压密闭膨胀水箱。

2)不论采用何种定压补水方式,应确保不间断连续补水。2001年冬季,我曾处理过某供暖面积22万多m2居住小区的工程事故,曾因存在水力失调而经过艰难调试改造的室内系统末端底层住户,每到晚上八九点钟后散热器就开始降温,到半夜就完全不热,而次日早晨又会逐渐热起来。根据调查,重新热起来是由于顶层住户在每晚临睡前和次日早晨起床后手动放风所致。显然,应彻底解决空气进入系统的问题。该系统采用了定频补水泵加超压泄水的方式,补水泵由电接点压力表控制启停。由于设置在管路上的压力表指针会发生抖

#

75

#

???????暖通空调HV&AC?2010年第40卷第7期??工程设计问答

动,上、下限值的整定间距不能很小,因此,停泵后重新启动必然会有一定的时间间隔。在此时段内,由于水的不可压缩性和不可避免的系统泄漏,总会有空气进入系统,并积存于流量较小的系统末端顶点。由于该工程在该供暖季无条件增设膨胀水箱和足够容积的气压水罐,只能采取增设一台流量略大于系统泄漏量的小功率补水泵的方法,使之连续运行,当流量大于系统泄漏量时,通过限压阀回流至软水箱,才基本上解决了问题。

3)变频水泵的补水并不是不间断连续补水。当转速较低时,水泵虽仍在运行,但其流量和扬程不足以使水泵出口的止回阀开启,补水仍是间断的。因此,变频补水泵加超压泄水仍需要配置能适当有效调节容量的气压罐。

4)采用高位膨胀水箱定压方式时,补水管也可以就近接在循环水泵的吸入口附近。但压力接近允许承压的系统,补水管应直接接入高位膨胀水箱,以防止补水时系统超压。我在多年前曾处理过北京某采用铸铁散热器的高层住宅供暖系统超压事故,该系统正常运行时,最低散热器的工作压力是0.79MP a,而在系统补水时升至0.81M Pa,超过了铸铁散热器的允许承压。将补水管改为直接接入高位膨胀水箱后,保证了压力不超过铸铁散热器的允许承压。

5)补水管直接接入高位膨胀水箱,膨胀水箱的补水进口可配置浮球阀,以防止水位信号失灵使膨胀水箱大量溢水。多年前,某工程就发生过由于水位信号失灵而使建筑内水淹的事故。

6)当采用高位膨胀水箱定压时,补水泵的启动和停止,应采用来自膨胀水箱的水位信号,而不采用压力信号。因为膨胀水箱的高低水位差很小,压力信号的精度和灵敏度难以满足。

问题3:有多个压力分区的系统,定压补水有什么简化处理办法?

解答专家:

宜各自采用独立的定压补水系统。但为了简化系统配置,也可以仅设置高区的定压补水系统,低区则利用高区的定压补水系统,一般可以考虑以下三种办法:

1)高、低区都采用高位膨胀水箱定压时,可利用高区的膨胀管接入低区膨胀水箱的进水浮球阀。

2)当高区系统采用气压罐加定频补水泵定压补水时,可利用高区系统通过可调式减压阀为低区系统补水定压,但低区需要设置气压罐,以吸收膨胀(或收缩)水量。

3)当高区系统采用气压罐加定频补水泵定压补水、利用高区系统通过可调式减压阀为低区系统补水定压,但低区不设置气压罐时,低区需要设置超压泄水,当水温升高体积膨胀时,将多余的水量超压泄水至补水箱。

(上接第124页)

11月15日2009年3月20日有1000h室外气温高于1%,此时循环水泵可在38H z运行;节能量(与48.5H z相比)为13.14kW&1000h= 13140kWh,按商用电价0.75元/(kWh)计算,省钱9855元。

质 量双调比单纯的质调节一个供暖季至少节电13140kWh(相当于省钱9855元)。

4?结论

通过理论计算与实际系统的测试,得出并验证了适合目前国内供暖系统的质 量双调的控制规律,指出了流量随室外气温变化的下限设计流量的70%。

在对外网进行水力平衡调试的基础上,对供暖系统进行质 量双调,通过精确控制供、回水温度及循环水泵的流量,与单纯质调节相比,锅炉的耗气量基本相同(由于控制的精度会有差别),对于5.5万m2的供暖系统,一个供暖季至少省钱9855元。

供暖系统的质 量双调控制技术不仅适用于直接供热系统,还适用于带有多个换热站的能实现二次供水温度调节的间接供热系统。

实际运行中,在对供暖系统进行质 量双调时必须对外网进行水力平衡调试(避免楼与楼之间的热量不平衡),还须具备精确的水温、流量控制技术才能实现,否则会因水温控制不好虽水泵节能却锅炉多耗能,得不偿失。

参考文献:

[1]?贺平.供热工程[M].3版.北京:中国建筑工业出版

社,2003

[2]?陆耀庆.实用供热空调设计手册[M].2版.北京:中

国建筑工业出版社,2008

[3]?(苏)别林基E A.热水集中供暖系统的管理制度

[M].高天斗,译.北京:建筑工程出版社,1959

[4]?石兆玉.供热系统运行调节与控制[M].北京:清华

大学出版社,1994

#

76

#工程设计问答??暖通空调HV&AC?2010年第40卷第7期???????

工程设计问答(8)

问题1:供暖和空调水系统的阀门很多,应该怎样区分和正确使用?

解答专家(北京市建筑设计研究院张锡虎教授级高级工程师,下同):

可以用于供暖和空调水系统的阀门确实很多,按照其功能即对系统的作用大体上可以分为以下4类。

1)关闭用阀门:安装于建筑供暖和空调水系统入口、干管分支环路或立管上,用于检修时关闭,应采用低阻力阀门,如全铜或铜芯闸阀,口径大于100mm时,宜采用蝶阀。

2)房间温度调节控制用阀门:安装于供暖和空调水系统的末端设备(散热器、地面辐射供暖各支路、风机盘管机组等)上,用于通过流量调节进行房间温度控制,应根据系统特征采用手动的、自力式的或外力驱动式的阀门。供暖和空调水系统都可以采用手动的阀门。如果需要自动控制,供暖水系统的末端设备,由于只需要单向供暖,可以采用自力式的阀门;空调水系统的末端设备,由于需要供暖和供冷兼用,应采用外力驱动式的阀门。

3)静态水力平衡用阀门:安装于不能达到设计静态平衡条件、存在过剩压差的建筑供暖和空调水系统入口、干管分支环路或立管上。其实,所有阀门都具备调节过盈量的功能,只不过调节性能不同而已。所有阀门的调节手段都是改变阀门开度,即改变阀门的阻抗S值。流量特性是指介质流过调节阀的相对流量与调节阀的相对开度之间的关系。理想的调节阀宜具备直线流量特性、等百分比流量特性或抛物线流量特性,并应有较大的阻力以达到必要的阀权度。具备开度与流量呈线性关系和高阻力两个基本特征的水力平衡用手动调节阀包括普通调节阀和平衡阀(平衡阀和普通调节阀的主要区别是在阀的两端留有测压口)。

4)动态水力平衡用阀门:安装于系统水力工况多变的复杂供暖和空调水系统入口、干管分支环路或立管上,用以随机跟踪调节被调节环路的压差(恒压差调节)或流量(恒流量调节)保持相对稳定,以达到偏离设计条件时的动态平衡。

除了关闭用阀门以外,上述其他3类阀门都可以称为调节阀。

上述4类阀门是按照功能划分的,而某种特定阀门的功能可能会多于一种。例如:1)有的产品将电动调节阀与恒压差调节阀复合于一体,以减少网路压差变化对调节阀的影响,成为第2类与第4类功能复合的调节控制阀门;2)调节阀一般都可以完全关闭,也具备关闭功能,但是最好还是分别设置,以免关闭以后需要对阀门重新设定;3)任何阀门都具备静态调节功能,包括普通的闸阀或蝶阀,但是这些普通的关闭用的阀门由于开度与流量的关系是非线性的且阀权度较小,调节性能很差。问题2:GB50019)20035采暖通风与空气调节设计规范6第4.8.14条规定/采暖系统各并联环路,应设置关闭和调节装置。0是否需要在所有环路上都安装调节阀?

解答专家:

其实在这一条的条文说明中已经解释得十分明确:/,,当有调节要求时,应设置调节阀,,无调节要求时,只需装设关闭用的阀门。0认为应在所有环路上都安装调节阀的说法,是对规范的错误解读。

调节阀对于实现系统的水力平衡并不是万能的。所有的调节阀都只能调节供回水压差的过盈量。某些环路的供回水压差不存在过盈量,甚至许用压差还不足以满足其阻力损失,此时如果一律配置平衡阀、恒流量调节阀或恒压差调节阀等调节装置,反而会加剧水力失调,例如有的供暖系统装了调节装置不热,拆了就热了。盲目配置调节阀造成的负面效应屡见不鲜,主要有以下几种情况:

1)不根据管网总体及具体环路的水力工况,直接引用标准设计图关于计量供热建筑热力入口的做法。任何国家的或地方的标准图集或通用图集都是推荐性的,供设计人员根据工程具体条件选择引用,以减轻个体设计的重复劳动,并不具备规

#

125

#

暖通空调HV&AC2010年第40卷第8期工程设计问答

范或标准的同等效力。

2)不计算环路所需要的调节量,盲目采用静态水力平衡用阀门,甚至连只有少数环路的系统、不存在过盈量的末端环路也一律配置。

3)不区分管网的调节特性要求,盲目采用恒流量调节阀或恒压差调节阀。

4)不区分供暖系统形式,盲目采用散热器恒温控制阀。

问题3:多个地方的节能设计标准都先后强制规定/每组散热器均应设散热器恒温阀0,应该怎样理解和正确配置?

解答专家:

配置与系统特性相适应的自力式散热器恒温控制阀,提供自主设定房间温度和房间温度调节控制的条件,减少人为调节的麻烦,可以有效利用太阳辐射、室内产热等来挖掘系统的节能潜力。虽然有商业推动的因素存在,但在供热量充足、运行水质可以确保、投资条件允许的集中供暖工程中,从总体上看是一种技术进步。如果配置适当,应该是有益无害的。但应明确它不能完全代替系统设计的水力平衡,而且还应该特别注意要在弄清楚其技术特性的基础上正确选用,以免出现形同虚设或反而产生负面效应的得不偿失现象。

散热器恒温控制阀来自欧洲,欧洲一般采用双管供暖系统,两通恒温阀都属于高阻力阀门。为突出高阻力性能和有利于水力平衡,口径一般情况下应采用DN15,少量采用DN20,无区别地采用较大口径阀门不利于水力平衡。欧洲的供暖系统规模较小,但也提倡安装带预调功能的高阻力两通恒温阀,以克服较大的剩余作用压头。

因为我国4层及以上的建筑通常采用在水力稳定性方面有较大优势的单管系统,为了推行恒温阀而否定单管系统是片面的。欧洲开发和推出的三通恒温阀或采用低阻力两通恒温阀加跨越管的做法,完全是针对我国的大市场!

三通恒温阀或低阻力两通恒温阀是直接针对单管系统的,必须有DN15,DN20,D N25甚至更大口径的,以根据串接散热器的负荷适当选配。

三通恒温阀的调节特性与手动三通调节阀不同,水阻力仍偏大,而且即使全开时也有旁通分流量。以某国外产品为例,其参数为:DN15,阀全开时的流量K V S=2.16m3/h,局部阻力因数F=20,全开时的旁通率约为58%;DN20,K VS=3.10 m3/h,F=32,全开时的旁通率约为42%。

采用低阻力两通恒温阀加跨越管时,应计算散热器的进流因数,并使之不小于30%。进流因数取决于散热器通路和跨越管通路的阻力比,与恒温阀、散热器和两个通路的管径匹配有关,进流因数的计算使得环路的水力计算较为复杂。有些工程因散热器的进流量过小,不得不在跨越管段上再加阀门,成为一种错误的配置。

散热器进流因数X按下式计算:

X=

1

S1

S2

(1)

式中S1为散热器通路的阻抗;S2为跨越管通路的阻抗。

国外的调节阀阻力特性大都用K V表示,K V 值是阀前后压差为100kPa时的流量,也即在K V 值所标记的流量条件下,阀的阻力为100kPa。而K VS值表示阀全开条件下的阻力特性。显然,设计计算条件可按下式将K VS换算为常用的局部阻力因数F,A的取值见表1。

F=

100kPa

A K V S2

(2)

表1A的取值

DN15DN20DN25

A/(100kPa/(m3/h)2)0.01050.003160.00122根据上述原因,单管系统如果采用低阻力两通恒温阀加跨越管,能够满足进流因数不小于30%的低阻力两通恒温阀的口径应大于等于DN20, K VS应大于等于3.25m3/h或F[30;而且跨越管通路的管径一般应较散热器通路小一号。

在没有强制规定设散热器恒温阀的地区,特别是总体供热量不足的工程,我认为单管系统宜采用手动三通调节阀。手动三通调节阀具有多种规格型号,进、出和旁通三个通路断面相同,进入散热器的流量可以在0~100%的范围内调节,旁通流量则相应在100%~0的范围内调节,个别散热器的调节不会影响同一串联系统其他散热器的流量。而且由于直通阻力较小,可以近似按照顺序式(即全开状态)进行设计计算,误差较小。

问题4:什么叫做恒流量调节阀和恒压差调节阀?

解答专家:

恒流量调节阀是动态调节阀的一种,适用于外

#

126

#工程设计问答暖通空调HV&AC2010年第40卷第8期

网压差经常会发生变动的定流量系统。在外网供回水压差大于等于3m的条件下,在对应于一定口径阀门的允许流量范围内,可手动设定被调节对象的额定流量。当外网压差发生变化时,根据阀门外的压差信号自力改变阀的开度,使包括被调节对象的系统和调节阀在内的阻抗S值与阀门外的压差$p等比变化。由于被调节对象系统是定流量的,系统的阻抗S值没有变化,只需要根据阀门前后的压差信号,使调节阀本身的S值随阀门外的压差$p变化,就可以维持被调节对象的流量稳定。

恒压差调节阀是另一种动态调节阀,适用于末端设备采用自力式温控阀或其他调节构件、需要维持被调节对象的供回水压差基本恒定的变流量系统。外网压差变化或被调节对象内部系统流量变化时,压差都会发生变化。由于被调节对象系统是变流量的,需要根据包括被调节对象系统和调节阀在内的压差信号,改变调节阀本身的S值,维持被调节对象的设定压差稳定。

问题5:如何正确配置恒流量调节阀和恒压差调节阀?

解答专家:

需要注意的是,应该针对前面所说的/外网压差经常会发生变动0和/被调节对象内部系统流量经常会发生变动0这两种情况配置。如果不存在这两种情况,就没有必要配置。

其中,/被调节对象内部系统流量经常会发生变动0常以计量供热的集中系统为依据,认为用户会为了节省供暖费而像人走灯灭那样进行行为节能。由于建筑的热惰性,这种频繁的行为节能显然是不合理的。我曾经有针对性地问过来我国推行计量供热的世界银行专家,他们实行计量供热住宅系统的稳定性如何?得到的回答是/非常稳定0。

2000年的北京市标准DBJ012605)20005新建集中供暖住宅分户热计量设计技术规程6曾经提出:/户内为变流量系统,宜设置自力式差压调节装置,以克服区域管网资用压差变动对室内系统的影响;户内为定流量系统,宜设置自力式流量自动调节装置,当区域管网流量分配变动时维持室内系统流量的稳定。0

但是,2006年的北京市标准DBJ112602) 20065居住建筑节能设计标准6已经修改为:/室外管网应进行严格的水力平衡计算,使各环路之间(不包括公共段)的计算压力损失相对差额不大于15%。当室外管网水力平衡计算达不到上述要求时,热力站和建筑物热力入口应设置静态平衡阀。必要时应根据同一供热系统建筑物内系统的情况,设置自力式流量控制阀或自力式压差控制阀。0反映了对于配置动态调节阀认识的深化。

这说明,并非每一个建筑供暖管道入口或每一个供暖空调水系统环路都需要千篇一律地配置动态调节阀。

当然,这两种动态调节阀也有其合适的应用场合。例如:在多台水泵并联系统中,仅运行一台水泵时的工作点流量会大于对应于额定扬程的流量,发生电动机过载现象。所以,北京市建筑设计研究院的5建筑设备技术措施6第16.2.721条提出:/多台并联的定流量空调水和冷却水循环泵等,必要时可设置自力式流量控制阀(即恒流量调节阀)。0在集中供热管网连接多个换热站时,由于二次水管网的负荷变化需要调节一次水流量,如果在每个换热站的一次水管上配置恒压差调节阀,会有利于一次水管网的动态水力平衡。

(上接第121页)

参考文献:

[1]中国建筑科学研究院,中国建筑业协会建筑节能专业

委员会.GB50189)2005公共建筑节能设计标准

[S].北京:中国建筑工业出版社,2005

[2]中国有色金属工业总公司.GBJ19)87采暖通风与

空气调节设计规范(2001年版)[S].北京:中国计划

出版社,2001

[3]北京市建筑设计研究院.JGJ31)2003体育馆建筑

设计规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2003 [4]建设部工程质量安全监督与行业发展司,中国建筑标

准设计研究所.全国民用建筑工程设计技术措施

暖通空调#动力[M].北京:中国计划出版社,2003 [5]黄翔.国内外蒸发冷却空调技术研究进展(1)[J].暖

通空调,2007,37(2):24230

[6]黄翔.国内外蒸发冷却空调技术研究进展(2)[J].暖

通空调,2007,37(3):32237,53

[7]黄翔.国内外蒸发冷却空调技术研究进展(3)[J].暖

通空调,2007,37(4):24229,136

[8]陆耀庆.实用供热空调设计手册[M].2版.北京:中

国建筑工业出版社,2008

#

127

#

暖通空调HV&AC2010年第40卷第8期工程设计问答

工程设计问答(9)

问题1:地面辐射供暖的埋地管可以采用哪些管材?

解答专家(北京市建筑设计研究院张锡虎教授级高级工程师,下同):

可以采用聚丁烯P B管、交联聚乙烯P E X 管、交联铝塑X P A P管(以及用PP R和PE RT 制作的铝塑复合管)、无规共聚聚丙烯PP R管、非交联热塑性聚乙烯P E RT管等塑料管或铜管。问题2:确定地面辐射供暖埋地管管壁厚度的因素有哪些?

解答专家:

具体选择计算可以参照 暖通空调 2007年第8期 塑料类管材及其在暖通工程中的正确应用 一文中所介绍的方法。确定埋地管管壁厚度的因素有:

1)使用条件分级。一般可按照国际标准

I SO/10508:1995推荐的方法,对总设计使用周期为50年,奥、德、法地区典型使用条件的不同管材,统一划分的使用条件分级4级。4级是指在总寿命周期中,热作用20共历时2.5年,40

共历时20年,60共历时25年,70共历时2. 5年,各种不同温度热作用周期的总和是50年,而并非单一温度作用50年。

2)设计许用应力。根据各使用条件分级不同温度的综合热作用,按I SO13760的M iner!s规则,计算出各种塑料管确保50年使用寿命的许用应力。

3)工作压力。根据所在部位的工作压力和设计许用应力,计算确定管材的S系列或最小壁厚。

4)最小壁厚。按照J GJ142?2004 地面辐射供暖技术规程 附录B.1.4,管径#15mm的管材壁厚不应小于2.0mm,管径?15mm的管材壁厚不应小于1.8mm。这里没有明确15mm本身,也没有明确是指对应于钢管的公称直径还是塑料管的公称外径,因此并不严密。可以按照公称外径#25mm的管材壁厚不应小于2.0mm,公称外径?20mm的管材壁厚不应小于1.8mm来确定。

问题3:铝塑复合管只有对应于管径的一种壁厚,应该怎样选择?

解答专家:

铝塑复合管的选用,大致有两种方法:

1)根据生产厂家提供的长期工作温度和允许工作压力,直接选择不同类别的铝塑管以及不同管径的单一壁厚。

2)也可近似按照铝塑复合管组成中的单一塑料材料的许用设计应力,仍根据工作压力计算出S 系列来确定壁厚,并与不同管径铝塑复合管的单一壁厚作比较,以确定是否可以满足要求。我认为按照此种方法选用较为稳妥。

问题4:如何全面评价低温热水地面辐射供暖的利弊得失?

解答专家:

地面辐射供暖虽然是热舒适度最好的一种供暖方式,但不一定能成为供暖方式的首先选择,更不是唯一选择。这是因为任何一种供暖方式都会有其特定的优势和弊病,应根据具体工程条件,将所采用的供暖方式的优势充分加以发挥,尽可能减少其弊病。

地面辐射供暖大致有以下主要优点:

1)与其他供暖方式相比,地面辐射供暖在5个方面有较高的舒适度。

%竖直温度场分布比较均匀。有研究资料表明,多种供暖方式距地高度0.1m与1.7m的温差平均值如表1所示。

表1&不同供暖方式的温差比较

温差平均值/

地面辐射供暖0

顶部辐射供暖 1.14

散热器供暖0.9

热风供暖 1.45

&&?有研究资料表明,在室温相同的条件下,距地面0.05~0.15m高度的温度较对流供暖方式

(

93

(

&&&&&&&暖通空调HV&AC&2010年第40卷第9期&&工程设计问答

建筑施工中常见问题详解

1、何谓架立筋? 答:架立筋是指梁内起架立作用的钢筋,从字面上理解即可。架立筋主要功能是当梁上部纵筋的根数少于箍筋上部的转角数目时使箍筋的角部有支承。所以架立筋就是将箍筋架立起来的纵向构造钢筋。 现行《混凝土结构设计规范》GB50010-2002规定:梁内架立钢筋的直径,当梁的跨度小于4m时,不宜小于8mm;当梁的跨度为4-6m时,不宜小于10mm;当梁的跨度大于6m时,不宜小于12mm。 平法制图规则规定:架立筋注写在括号内,以示与受力筋的区别。 2、平法图集的最后一页“标准构造详图变更表”何用? 最后一页只是举了一个例子,并无规范作用。这是给设计院用的。平法的宗旨是不限制注册结构师行使自己的权利,所以,对G101中不适合具体工程的规定与构造,结构师都可以进行变更。需要明确的是经变更后的内容,其知识产权归变更者,因此变更者应当负起全部责任(包括其风险)。 3、何谓通长筋? 答:通长筋源于抗震构造要求,这里“通长”的含义是保证梁各个部位的这部分钢筋都能发挥其受拉承载力,以抵抗框架梁在地震作用过程中反弯点位置发生变化的可能。现行〈〈混凝土结构设计规范〉〉GB 50010-2002规定:沿梁全长顶面和底面至少应各配置两根通长的纵向钢筋,对一、二级抗震等级,钢筋直径不应小于14mm,且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;对三、四级抗震等级,钢筋直径不应小于12mm。 当抗震框架梁采用双肢箍时,跨中肯定只有通长筋而无架立筋;只有采用多于两肢箍时,才可能有架立筋。 通长筋需要按受拉搭接长度接长,而架立筋仅交错150,是“构造交错”,不起连接作用。通长筋是“抗震”设防需要,架立筋是“一般”构造需要。 4、如何正确理解《钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003》第4.0.3条所说“Ⅰ级接头可不受限制”的规定? 答:《钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003》中将接头分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,并对接头的应用做了规定:接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位,当需要在高应力部位设置接头时,对Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级接头,接头面积百分率分别为不受限制、不大于50%、不大于25%。所谓“不受限制”,是有条件的(应力较小部位),应慎重对待。 从传力的性能来看,任何受力钢筋的连接接头都是对传力性能的削弱,因此并不存在“可以不受限制”的问题。钢筋连接的其他要求,如同一受力钢筋不宜

建筑工程设计中常见问题及完善对策

建筑工程设计中常见问题及完善对策 发表时间:2019-05-22T08:54:21.860Z 来源:《建筑模拟》2019年第10期作者:曹洪才邵帅 [导读] 建筑工程的可靠性和合理性是保证建筑工程项目能够有效的实施,对于项目而言,由于建筑工程项目复杂难度不断提高,那么建筑工程设计的难度也会因此加大,需要注意更多的内容。 曹洪才邵帅 山东省方圆经纬设计集团有限公司山东省济南市 250100 摘要:建筑工程的可靠性和合理性是保证建筑工程项目能够有效的实施,对于项目而言,由于建筑工程项目复杂难度不断提高,那么建筑工程设计的难度也会因此加大,需要注意更多的内容。现阶段,我国建筑工程施工图设计存在较多明显的问题,必须要加以重视,深入分析原因,不断进行优化,提高建筑工程施工图设计的整体水平。 关键词:建筑工程;设计中;常见问题;完善对策 引言 为了保证建筑工程的科学性和合理性,必须要从设计环节入手,在设计的同时就需要不断优化,需要特别重点关注施工图设计工作,从而保障建筑工程具有较好的性能,使建筑工程项目顺利实施并保证以后能够长期使用。 1建筑工程设计的重要意义 在现代化建筑设计行业当中,建筑工程设计重要性不言而喻,合理的项目设计可以使得建筑整体的造价与施工质量等方面得到较好的效果。因此,对于建筑设计项目管理运用的也显得十分必要,对我国国内当今建筑行业的发展起着良好的促进作用。 2建筑工程设计中常见的一些问题 2.1建筑工程整体外形的设计问题 建筑工程整体外形设计是最容易直观看到的,但是现实的工作中发现,有些建筑工程为了彰显个性,需要进行建筑整体外形的特殊设计,比如圆柱体的楼房设计等。而这些整体外形的设计要求,必然会导致建筑工程设计的繁琐。而且,在面对这样的设计要求下,建筑设计师往往会忽视实地情况,对建筑物的采光情况、通风、消防、交通等的整体考虑不够周全,从而导致工程设计的不合理。 2.2建筑工程设计尺寸与实际需求问题 建筑工程根据建筑用途的不同,对于建筑的实际高度需求是不一样的。但是从节约成本,控制预算上等来说,有时候设计师需要从实际需求上进行调整,而非只是从商业角度来商榷。比如,建筑居民楼,在楼房的层高和室内的高度来说,为了满足成本控制,将室内房高降到4.6m,而居民入住后,挑高层用户进行室内设计时,会发现居住起来并不舒适。再比如,现在的居民楼下普遍设有停车场,但是实际却发现,停车场的高度比较低,达不到预期的要求。 2.3缺乏良好的设计优化 当前,诸多建筑工程项目缺乏良好的设计优化,缺乏对建筑功能的合理设置,对建筑工程的正常使用造成了不良影响。部分建筑工程设计图纸缺乏较高的质量,各类专业设计存在较多的矛盾冲突,极易在实际施工中引发停工和返工现象,并导致施工质量存在缺陷,埋下安全隐患。为节约建筑工程资源,必须强化对设计方案的有效优化。然而,多数建筑工程单位未能对设计方案进行精心设计,且未能从诸多设计方案中比选出最优的设计方案,未能实现对建筑工程投资的有效节约,难以取得良好的建筑工程项目投资效益。在设计过程中设计单位未能深入考察建筑工程项目的实际规模,且未能综合考虑建筑功能设置、施工流程以及建设项目投资等各方面因素,难以选出经济性和技术性较强的建筑设计方案,无法在满足建筑工程和各项工艺要求的同时实现对工程造价的有效降低。 2.4建筑工程使用要求设计问题 建筑工程在设计的时候常常需要考虑当地的情况,比如抗震的设计添加。往往在设计中,部分设计人员为了项目成本或者是更多地个人利益,而忽略了当地的情况,从而在设计时没有进行抗震的设计。当然,也有的建筑工程在设计时没有考虑到建筑的用途,只是刻意的追求外观的漂亮。比如,游乐场的厕所设计为露天厕所,这明显没有考虑到下雨天的使用和卫生的清洁问题。 3建筑工程设计中常见问题的具体应对措施 3.1确定施工图设计所有要求 为了整体提高建筑工程结构施工图设计的可靠性和安全性,就必须要确定所有设计的基本要求,为设计工作顺利有序进行铺垫道路,具体的说,把握好所有的设计要求必须要从三个方面进行:第一,必须要了解建筑工程的基本要求,比如力学方面的要求,目的是为了整体提高建筑工程具有较好的强度、承载力效果和稳定性,所以这个时候必须要充分掌握和了解力学的基本要求;第二,重点分析各种相关要求,由于建筑结构在不同作用下有不同的具体要求,目的是为了让整个建筑在各种环境作用下都能够更好的适应;第三,需要全面了解使用者对建筑工程结构的基本要求,虽然这不是一个重点因素,但是需要参考,然后在相关标准许可的情况下对建筑工程结构设计进行优化和完善。 3.2单位与教学机制“两手抓”,引导设计人员树立合理设计思维 针对一些设计人员的设计思想“过于开放”和“过于保守”问题,可以从各设计单位和有关教学机制这两方面入手解决。一方面,各设计单位可以开展建筑设计竞赛,将评定的标准设为“平衡”、“合理”,要求设计师在满足现有建筑标准和安全系数的基础上,结合建筑当地设计情况进行开放设计,对建筑的、外型、功能及造价等因素综合考虑,引导设计师树立正确的设计思维,纠正现有的“极端化设计”情况。另一方面,各教育机制在对建筑设计学员进行教育和培训时,要有意识的培养学员的设计艺术素养和独立思考能力,帮助其形成综合思考能力,为建筑设计学员的合理设计思维形成树立起第一道屏障。 3.3增强实践训练与培训,提升设计人员专业素养与技能 要想提升建筑设计人员的专业素养与技能,可以分别从加强实践训练和参与专业理论知识培训这两方面入手。一方面,设计人员首先要加强自身对建筑设计基础理论知识的掌握程度,熟练掌握设计技巧与细节处理,保证将已有知识在最大程度上收为己用。然后要注重增强建筑设计的实践训练,设计人员要勇于走出设计室,深入到建筑工程施工现场中,在现场中对其设计工艺、理念及参数等不断做出推敲,思考“该设计是否合理”、“存在哪些问题”及“如何做出补救及规避”等问题,通过这种“身临其境”的方式提升自身对建筑设计的技能的感

工程造价常见问题汇总及答案

工程造价常见问题汇总及答案 造价基础知识 1.基本建设工程预算都有哪几种? 按照国家规定;基本建设工程预算是随同建设程序分阶段进行的。由于各阶段的预算制基础和工作深度不同,基本建设工程预算可以人为两类,即:一是概算;二是预算。 概算有可行性研究投资估算和初步设计概算两种,预算又有施工图设计预算和施工预算之分,基本建设工程预算是上述估算、概算和预算的总称。 2.什么叫工程项目?工程项目综合概、预算书都包括哪些内容?如果编制? 工程项目又称单项工程,是指具有独立存在意义的一个完整工程,它由许多单位工程组成的综合体。 工程项目综合概、预算书是确定工程项目(如生产车间、独立公用事业或独立建筑物)全部建设费用文件。整个建设工程有多少工程项目,就应编到多少工程项目的综合概、预算书。工程项目综合概、预算书包括的内容有建筑、安装工程费、设备购置费及其他费用。 上述各项费用是根据各单位工程概、预算书及其他工程和费用概算书汇编而成。如果一个建设项目只有一个单项工程,则汇编时,与这个单项工程有关的其他工程和费用,即可有直接汇入工程项目综合概、预算书。

3.什么是建设项目?建设项目总概预算书的作用是什么?如何编制? 建设项目:一般指具有设计任务书和总体设计,经济上实行独立核算,行政上具有独立组织 形式的基本建设单位,如:在工业建设中,一般以一个工厂为一个建设项目,在民用建设中,一般以一个学校,一个医院等为一个建设项目,一个建设项目中可以有几个单位工程。建设项目总概、预算书是设计文件的重要组成部分,它是确定一个建设项目(工厂或学校等)从筹建到竣工验收过程的全部建设费用的文件。 建设项目总概、预算书是由各生产车间独立公用事业及独立建筑物的综合概、预算书,以及其它工程费用概、预算书汇编组成的。 4.基本建设工程造价由哪几部分费用组成? 基本建设工程全部造价,由建筑工程费、设备购置费、安装工程、其他工程费用四个部分组成。 5.什么叫建筑、安装工程费? 建筑及设备安装工程费,是建设项目中用于主要生产,辅助生产,生活福利建筑和类设备安装工程施工所需要的全部费用。它是建设项目总造价的重要组成部分。 6.什么叫建筑、安装工程概算定额? 建筑、安装工程概算定额是国家或其授权机关规定完成一定计量单位的建筑中设备安装扩大结构或扩大分项工程所需要的人工、

从施工角度浅谈工程设计的一些问题

从施工角度浅谈工程设计的一些问题 夏贵荣 南通华新建工集团有限公司226600 [摘要]:本文通过笔者多年现场施工一线的技术工作经验,从施工的角度探讨了一些常见的设计弊病和不利于现场施工需改进的问题,期望能在完善设计方面提供一定的参考。 [关键词]:设计弊病施工改进 工程设计是工程建设的龙头,设计文件是工程建设的主要依据,设计质量的好与差是决定工程成败的首要环节。但目前往往由于设计时间紧迫、设计人员经验不足以及不了解现场实际施工等因素,导致设计的图纸存在着一些缺陷、不足,给施工带来麻烦。 辽宁省盘锦市辽河左岸C02、C03住宅及地下车库工程是一个小区工程,其中C02组团由16栋6层住宅加地下车库组成,建筑面积61242m2;C03组团由9栋18层、2栋11层住宅加两个地下车库组成,建筑面105486.08m2。本人在该工程担任项目技术负责人岗位,在平时看图、审图的过程中,发现本工程设计图纸就存在一些常识性的弊病,特别是很多不利于现场施工的问题。 1.一般性的图纸设计弊病 1.1设计说明与具体工程不相符、内容随意、模糊 施工图设计说明是设计文件中的重要组成部分,尤其对于图示不易表达或很难表现的内容,应充分发挥文字说明的优势,使设计文件表述更加周到、准确、严谨。但往往由于时间紧迫及重视程度不够,设计人员经常在不同项目之间互相拷贝,而对其内容却未予深究,使设计说明存在一些错误和与具体工程不相符的内容。设计说明条文随意性大且含义模糊,施工中不易执行,应加强针对性和可操作性。 这种问题比较普遍,本工程也不例外,这里就简单举个例子:

这是本工程C02组团住宅屋面的施工做法,但就这一个部位做法,我们仔细看就会发现它存在三个问题:1、第2项SBS改性沥青防水卷材未明确具体型号,是I型(-18℃)还是Ⅱ型(-25℃)?; 2、还是第2项,市场上SBS卷材没有6mm厚的,所以应为Ⅲ+Ⅲ; 3、第5项EPS板,未注明阻燃等级。 1.2平面图与大样图、立面图不一致、建筑与结构不一致 这些也是通病,以建筑与结构不一致问题示例如下: 图1 建筑平面图 图2 结构墙柱图

施工方面常见问题汇总

施工方面常见问题汇总,超经典! 施工方面常见问题汇总,超经典!不需要铭记于心,也要了解这些常见问题! 1、【求助】柱砼为C60,梁板砼为C30,如何施工 答:1、一般必须加钢板网,距柱边300—500,45度斜设.通常固定上工人操作都不太好.方案写细点涉及收措施费. 2、不同标号砼浇筑注意两点 首先,梁柱节点区必须保证是高标号,所以退出柱边300—500,通常节点区砼由塔吊配合浇筑;至于一般必须设钢板网是因为梁高700左右,节点区钢筋密集,浇筑时一定要用振动棒,设了钢板网砼也会流淌相当距离. 其次,梁柱间尽量不留施工缝.一旦监理照章办事,出现施工缝时你就知道什么是焦头烂额. 2、【求助】基础分布钢筋 答:如果是指中间的搭接:就是35D,(分布钢筋也一样),要不你焊接得了(我们一般都是焊接). 如果楼主问的是指基础十字交叉或丁字交叉的时候这种情况,则:基础分布钢筋不需要搭接.具体的情况的确应该由设计院确定,对这个情况有详细的说明,我想你们那里也应该有相应的图集吧. 3、【求助】混凝土道路施工有什么么特别注意的地方吗 答:(1)注意路面交叉处主副路的位置和标高.

(2)一般在交叉处要设置胀缝及传力杆. (3)总之,熟读图纸,按照图纸做就没问题. 4、【求助】请教大虾:做一个工程的技术员要看那些参考书 答:还不清楚你说的技术方向的岗位是指哪些岗位.如果是项目技术负责人,要求掌握的知识和技能就要相当的全面:施工、质量、安全,如果在私人老板这里干,技术负责人还要懂预算.我建议你先从技术员做起最好是跟个师傅做施工员.因为施工员面对全局碰到的事情较多,有利于锻炼和提高.当然还要加强理论学习,一些必要的专业书还是要看的,学校的教材就不用看的太多了.《建筑施工手册》虽然比较全面,但是内容相对较深.其实并不适合刚毕业参加工作的人看.先看一些岗位性较强的书如《施工员必读》《预算员必读》之类的书. 5、【求助】钢结构求知钢构土建基础中间有挖孔,甲方提供H型钢.H型钢柱底板下有一小H型钢插入基础孔内,底座开了两小孔灌无收缩灌浆料. 1、H型钢焊接拼接有无特别要求, 2、现是要土建将基础找平再安装钢构,还是钢构装好后再进行土建基础的二次灌浆. 答:个人认为:H型钢的焊接就是执行一般的焊接标准,没有什么特殊标准;至于与基础的连接,有先预埋和后预埋两种方式,但如果可能的话,建议采用先预埋的方式,而先预埋是应该有预埋铁件的,H型钢必须和预埋铁件连接才有用,你所说的方法看不出有没有预埋铁件,所以不敢妄加评论.

施工现场安全知识问答题及答案

施工现场安全知识问答题及答案 1、施工现场临时用电什么情况下需编制临时用电施工组织设计? 答:用电设备在5台及5台以上或设备总用量50KW及50KW以上。此外应编制安全技术措施。 2、在建工程的外侧边缘与1KV以下外电架空线路的边线之间的最小安全距离应大于多少米? 答:4米。 3、变配电室要求做到“五防一通”指的是什么?答:五防:即防火、防水、防雷、防雪、防小动物。一通:即保持通风良好。 4、使用的电气设备按有关安全规程,其外壳应有什么防护措施? 答:防护性接地或接零。 5、对电击所致的心博骤停病人实施胸外心脏挤压法,应该每分钟挤压多少次? 答:60-80次。 6、施工现场临时用电采用三级配电箱是指哪三级?答:总配电箱、分配电箱、开关箱。 7、在操作闸刀开头和磁力开关时,为什么必须将盖盖好? 答:防止万一短路时发生电弧或熔丝熔断飞溅伤人。 8、电工在停电维修时,必须在闸刀处挂上什么警示牌?答:“正在检修,不得合闸”。 9、施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用哪种保护系统? 答N-S接零保护系统。 10、我国根据环境条件不同规定安全电压有哪几个等级?

答:6、12、24、36、42为安全电压额定值等级。 11、施工现场配电系统的漏电保护应如何设备?答:应按两级设置,并应具备分级分段漏电保护功能。一级漏电保护设在开关箱,额定漏电动作电流不大于 30mA,客定漏电动作时间应小于0.1s。另一级漏电保护应设在总配电箱。 12、接地装置的接地体应采用什么材料制作? 答:施工现场接地装置接地体应采用圆钢、钢管、角钢、扁钢等材料制作,螺纹钢不能作接地体。 13、配电屏(盘)上的配电线路应有什么标志? 答:配电屏(盘)上的配电线路应编号,并标明用途。 14、什么叫触电,它对人体有什么危害? 答:电流通过人体进入大地或其他导体,形成导电回路,这种情况就叫触电。触电时人体会受到某种程度的伤害,按其形式可分为电击和电伤两种。 15、常见的触电事故是怎样发生的? 答1)人体直接接触带电体;(2)人体接触发生故障的电气设备;(3)与带电体的距离过小;(4)跨步电压触电。 16、什么叫短路? 答:电源两端直接短接,从而导致电路中的电流剧增,这种现象叫短路。 17、什么叫断路? 答:断路是在闭合回路中发生断线,使电流不能导通的现象。 18、对短路保护有何要求? 答:短路保护应能保证当发生短路时,或接近于短路电流数值的电流出现时,可靠地切断电源。 19、过载保护有何要求?

《建筑消防设计问题答疑(1)》

建筑消防设计问题答疑(1) 针对建筑专业在消防设计中常见的部分问题,笔者根据个人的体会和理解,以答疑的方式提出讨论意见,抛砖引玉以供业内人士参考,望给予批评指正。 1.《建规》和《高规》中均无对人员密集场所的具体界定,如何界定? 答1:按《中华人民共和国消防法》第73条定义: 人员密集场所,是指公众聚集场所,医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养老院,福利院,托儿所,幼儿园,公共图书馆的阅览室,公共展览馆、博物馆的展示厅,劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍,旅游、宗教活动场所等。 公众聚集场所,是指宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等。 答2:按《人员密集场所消防安全管理》(GA654-2006)第3条定义: 人员密集场所,是指人员密集的室内场所。如:宾馆、饭店等旅馆,餐饮场所,商场、市场、超市等商店,体育场馆,公共展览馆、博物馆的展览厅,金融证券交易场所,公共娱乐场所,医院的门诊楼、病房楼,老年人建筑、托儿所、幼儿园,学校的教学楼、图书馆和集体宿舍,公共图书馆的阅览室,客运车站、码头、民用机场的候车、候船、候机厅(楼),人员密集的生产加工车间、员工集体宿舍等。 公共娱乐场,是指具有文化娱乐、健身休闲功能并向公众开放的室内场所。包括影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所,舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所,具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座、酒吧和餐饮场所,游艺、游乐场所,保龄球馆、旱冰场、桑拿等娱乐、健身、休闲场所和互联网上网服务营业场所。 2.多层、高层建筑中的公寓应定性为公共建筑还是居住建筑? 答:(1)符合《住宅设计规范》GB50096-1999第2.0.1条规定的“住宅为供家庭使用的建筑”和第 3.1.1条规定的“设有卧室、起居室、厨房、卫生间等基本空间”的套型特征时,即便图纸 标注为公寓,也应按住宅定性; (2)不符合上述特征而设有单间、套间,类似酒店的客房、办公楼的办公室等特征时(此情况下往往实际会有多种用途),不论图纸标注为住宅或酒店式公寓、商务公寓,均应高层按公共 建筑定性、多层按非住宅类居住建筑定性;同时,节能设计均按公共建筑定性; (3)上述二者的特征均具备的情况下,如在同一平面单元中以住宅套型平面为主,夹杂少量单间、套间(一室一厅以内)公寓时,可按住宅定性;反之,则不允许在同一平面单元中出现(即 不能在公寓中夹杂住宅,除非住宅的安全出口独立设置)。 (4)按上述原则定性后,按《建规》第5.4.6条及条文说明规定:住宅(含居住建筑)与其他功能空间处于同一建筑内时,居住部分的安全出口和疏散楼梯应独立设置;即住宅、宿舍应按 此规定执行,《高规》中虽无此规定,也应参照执行。 3.高层建筑中,商场+公寓的组合体如何定性?住宅+公寓的组合体如何定性? 答:均按综合楼定性,且公寓、住宅的安全出口(楼梯间)应分别独立设置。 4. 高层建筑中,办公+住宅的组合体如何定性?办公+公寓的组合体如何定性? 答:(1)办公在裙房内时,办公+住宅按商住楼定性,办公+公寓按综合楼定性; (2)办公在塔楼内时,办公+住宅、办公+公寓均按综合楼定性。 (3)公寓、住宅的安全出口(楼梯间)应独立设置。 5.塔式、通廊式住宅如何界定? 答:参照上海市地方标准《住宅设计标准》(沪建字[2001]第0342号)规定:最远端户门距楼梯间门或前室门的距离≤10m的为塔式住宅,距离>10m的为通廊式住宅。

建筑施工安全检查存在较常见问题

建筑施工安全检查存在较常见的问题 一、安全管理 1、工程项目未办理安全监督登记手续 2、未按规定配备专职安全员 3、项目经理、安全员无安全生产知识考核合格证 4、未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标 5、专业性较强的项目未单独编制专项施工方案 6、专项方案(安全措施针对性不强 7、专项方案(安全措施未落实 8、无书面安全技术交底 9、安全技术交底针对性不强 10安全技术交底未履行签字手续 11无定期安全检查记录 12、检查出事故隐患未按规定整改 13、未按规定进行安全教育 14、班组安全活动无记录 15、特种作业人员无证上岗 16、无现场安全标志总平面图 17、未按现场安全标志总平面图设置安全标志

18、未建立工伤事故档案 二、文明施工 1、施工现场未按规定设置围挡 2、施工现场未实施封闭管理,无门卫及门卫制度 3、进出大门未设置车辆冲洗台 4、污水外流污染路面 5、材料未按规定堆放整齐 6、易燃易爆物品未分类存放 7、未经处理泥浆水、污水排入城市管网 8、在建工程兼做宿舍 9、生活区、办公区与施工区无明显分隔措施 10. 食堂不符合卫生要求 11、食堂未使用清洁燃料 12、厕所无水冲设施 13、厕所卫生不符合要求 14、现场未按规定配置消防灭火器材 15、未执行动火审批手续和动火监护 16、无消防器材平面布置图 17、宿舍通风差,不整洁 18、现场无保健区药箱、急救措施和急救器材 19、未建立施工不扰民措施

三、脚手架 1、脚手架高度超过规范规定无设计计算书 2、脚手架施工方案未经审核批准 3、脚手架施工方案不具体、不能指导施工 4、脚手架立杆少底座 5、脚手架无扫地杆 6、架体与建筑物少拉结 7、未按规定设置剪刀撑 8、脚手架未按规定设置密目式安全网 9、施工层未设 1.2m 高防护栏杆 10. 施工层未设 18cm 高挡脚板 11、脚手架搭设未按规定办理验收手续 12、施工层脚手架内立杆与建筑物之间未进行封闭 13、架体未设上下通道 14、卸料平台未经设计计算 15、悬挑式钢平台安装不符合设计要求 16、落地式卸料平台支撑系统与脚手架连结 17、卸料平台无荷载限定标志 18、脚手架杆件搭设间距不符合要求 四、施工用电

人体工程学与室内设计问答题

第一章、绪论 1)人体工程学研究的范围? 答:人体工程学是研究人——机(物)——环境的科学,与许多领域有关,人体解剖学、生理学、心理学、力学、室内设计、机械工程、管理科学、环境工程学等都是人体工程学的相关领域。 2)人体工程学? 答:人体工程学是研究人及人相关的物体、系统及其环境,使其符合于人体的生理、心理及解剖学特性,从而改善工作与休闲环境,提高舒适性和效率的边缘科学。 3)人体工程学发展历程? 答:人体工程学的发展主要可分为5个时期:1)人体工程学的萌芽期………19世纪末至第一次世界大战;2)人体工程学的初兴期………第一次世界大战至第二次世界大战;3)人体工程学的成熟期……第二次世界大战至20世纪60年代;4)20世纪70年代以来的人体工程学;)人体工程学在中国的发展。 4)人体工程学的作用与任务?P4 答:要充分研究人的特性,根据人的特性设计最佳的机械参数和人机匹配关系,这样才是进一步减少事故的有效途径,这就是人体工程学在科学技术体系中的位置和作用。 人体工程学的任务是要进一步减少事故,必须和研究人的特性和人机系统匹配理论,因此随着人员的选拔理论、训练理论和方法的研究和应用,事故率也获得了迅速的减少 5)人体工程学的特点?P3 答:有两点:一是人体工程学的研究渗入了人类工作和生活的各个领域;二是人体工程学在高科技领域中得到了应用,自动化系统中人的监控作用,人机信息交互,人工智能等都与人体工程学有密切的关系。 6)人机界面?P5 答:包括视觉、触觉、听觉、等一切人机信息传递输入界面及人的手、脚和嘴等输出界面。 第二章、人体生理系统 人体的信息传递系统包括?P 答:感觉系统、神经系统。 人的错觉现象?P9 答:错视觉、错听觉、错嗅觉。 3)错觉图形的类型?P11 答:一类是数量上的错觉;另一类是关于方向上的错觉。 4)人类视觉的明适应与暗适应?P12 答:是人对外界刺激的两种适应形式。且明适应比暗适应的速度快。 5)人类视觉的向光性特性?P12 答:对于光亮的不同的出入口,陌生人总是趋于选择光亮的出入口。 6)影响反应时间的因素?P22

工程政府采购的 个常见问题

工程政府采购的7个常见问题 什么是工程政府采购? 各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金对依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的建设工程(包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等)进行采购的行为。 政府采购工程需要遵循哪些法律法规? 公开招标的政府采购工程项目适用于《招标投标法》和《招标投标法实施条例》;按照《招标投标法》及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的政府采购工程适用于《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》。 公开招标工程项目中,采购人代表评标须具备何种条件? 人事关系隶属采购单位(如非采购单位的人员,应加盖纪检监察部门印章并附相关书面材料);熟悉法律法规,具有相关专业知识和技术职称;无技术职称的,应在单位从事项目相关工作,熟悉相关专业知识,能够完成评审工作,客观公正代表采购单位履行职责。 另外,如果项目在当地建设工程发包承包交易中心平台招标,则须符合当地建设工程发包承包交易中心的相关要求和规定。 办理工程类公开招标项目流程与其他政府采购(货物类、服务类)公开招标流程有什么区别? 工程类公开招标项目一般流程为:编制采购公告及资格预审文件→发布采购公告→接受资格预审申请→抽取资格预审专家→资格预审评审→资格预审结果确认→招标文件编制→发放招标文件→组织现场踏勘→抽取评标专家→开标评标→确认评审结果→公示中标结果→发放中标通知书。 采用资格预审的工程类公开招标项目发布采购公告后,进行资格预审评审,其他政府采购公开招标不设置资格预审。此外,工程类公开招标项目发放招标文件后,要组织现场踏勘,其他政府采购公开招标一般不组织。 办理工程类公开招标项目与货物类、服务类公开招标时间要求有什么区别? 根据《招标投标法实施条例》相关规定,办理工程类公开招标项目时,招标公告或者投标邀请书规定的投标人报名的时间,自招标公告刊登之日或者投标邀请书发出之日起计算,不得少于5日。自招标文件或者资格预审文件发出之日起至停止发出之日止,最短不得少于5个工作日。自招标文件开始发出之日起之投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于20日。招标人对已发出的招标文件进

施工图设计存在的问题与对策

施工图设计存在的问题与对策 【摘要】本文对施工图审查制度实施以来发现的建筑专业设计通病进行了分析、归纳,对存在的问题进行了剖析,介绍了解决问题的一些经验、做法。 【关键词】建设;施工图;建筑 建设部2000年批准实行施工图审查制度,同时强制实施《工程建设标准强制性条文》,为规范建筑市场行为,提高工程设计质量,从源头上杜绝建筑工程的事故隐患,起到了很好的作用。本文就施工图审查工作中许多工程设计及建筑专业存在着不同程度的问题提出了一些看法。 1.建筑专业施工图普遍存在的问题 1.1设计错误是造成工程质量事故的主要表现形式 具体又表现为未根据勘察成果文件或其他基础性技术文件进行工程设计、计算错误、标示错误、设计单位屈从于建设单位违法降低工程质量的标准导致设计不符合工程质量的强制性标准等。比如,由于设计合同规定的设计时间紧迫,设计单位根据勘察单位的初步勘察成果,即进行了建筑地基和基础的施工图设计,随后,勘察单位又提供了详细的勘察报告,但由于设计人员的疏忽,未对原已交付施工的地基基础施工图进行复核,结果因局部区域桩基设计不符合国家强制性规范的要求,造成工程质量出现严重问题。 1.2设计文件不符合国家规定的设计深度要求 为了保证工程设计文件符合必须的编制深度要求,国家颁布了有关设计文件内容和深度要求的一系列强制性规范。如果设计文件不完全符合国家对设计文件的编制深度要求,虽然不属于设计错误,但由于设计意图的表达过于粗糙或含糊,轻则影响各专业图纸的相互协调和后续施工准备工作,重则因施工图缺漏、矛盾或施工人员对施工图纸的理解产生错误,从而出现建筑工程质量问题和安全事故。 1.3民用建筑的节能设计问题此类问题占审查项目的64% 在民用建筑节能设计方面,有的设计人员对节能设计及规范没有足够的重视,也不够熟悉。时常出现类似窗墙比不符合要求,且未调整外墙、屋顶等围护结构传热系数的问题;在不少设计中对不同的墙体、不同的热工要求,不做热工计算且节能材料选择不当;《节能备案表》中填写的内容与施工图中的内容不一致的情况也时有发生。 1.4建筑防火设计问题

水利工程设计问题分析及设计措施

水利工程设计问题分析及设计措施 发表时间:2018-09-25T11:41:06.890Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第12期作者:李玉业 [导读] 水利工程对国家的经济和社会发展是有很大的影响的,水利工程的作用也是非常大的,在防洪、农业灌溉、发电和航运方面都是非常重要的。 青海省湟源县水务局 812100 摘要:水利工程在施工中要注意的问题非常的多,为了更好的确保水利工程施工可以顺利的进行,一定要做好水利工程的设计工作,对设计中出现的问题要及时进行处理。这样可以更好的进行水利工程的施工。水利工程的设计工作已经成为了人们关注的重点,设计是水利工程施工的前提,是工程准备阶段的重要环节,同时也是保证工程可以顺利进行的重要保障。水利工程的设计工作非常重要,所以一定要对设计工作进行非常好的管理,使得设计工作的工作质量得到提高。设计工作的质量得到保证,水利工程的施工质量和施工工期才能得到保证。 关键词:水利工程;措施;问题 一、引言 水利工程对国家的经济和社会发展是有很大的影响的,水利工程的作用也是非常大的,在防洪、农业灌溉、发电和航运方面都是非常重要的。水利工程的作用对我国农业经济的发展和能源的供应是有着很大的影响的,因此,要想使我国的经济得到更好的发展就一定要保证水利工程的施工可以顺利的进行。在进行水利工程施工以前,一定要保证水利工程的设计工作的质量,只要设计工作的质量得到保证,顺利工程才能更好地进行施工。水利工程对环境的影也是非常大的,所以,建设水利工程对经济、社会和环境发展都是非常有利的,在进行水利工程设计的时候一定要克服出现的问题,保证水利工程施工可以顺利进行。 1、目前设计中存在的问题 1.1在设计工作中技术经济观念不强 设计单位在整个设计阶段中施工方案基本无比较,只要方案可行即可,技术经济观念不强,招标设计阶段的深度预可研阶段差不多,无设计优化。在进行社工详图设计阶段后,由于业主的强烈干涉,设计单位才对设计方案进行细致的比较,导致进入施工详图设计阶段后修改很多,引起施工方单位的索赔,得不偿失。 1.2设计单位缺失主体的服务意识 很多的设计单位在服务意识上是非常薄弱的,这样就使得设计单位在进行设计的时候对工程的具体施工要求无法进行了解,在设计方面和业主之间出现分歧。水利工程的施工也是实行的业主负责制,这样就使得业主对水利工程的成本控制和投资收益非常的重视。在工程设计方面出现问题,会直接影响到水利工程的施工成本。1.3设计工程中存在低水平技术 水利工程在进行设计的时候,设计的人员要在设计分工上做到非常的明确,分工的不明确会使得设计工作无法顺利的进行,在很多的时候,设计单位存在着很多的事务性工作,这样工作使得设计人员的工作时间大多用在了这些方面。设计人员在进行设计的时候也要不断提高设计的水平,很多设计人员都是做一些简单的工作的,在大型水利工程的设计中经验是不足的,这样就使得这些人员无法承担设计的重任。设计的水平低会直接影响水利工程的设计方案,设计方案上出现问题对施工企业来说是影响非常大的。 1.4方案的考察结果与实地结果不符 实地考察是水利工程设计的重要环节之一,只有拥有了准确的实地测量数据,之后的设计工作才能更准确地进行下去。但是,说起来容易,实施起来却出现了很多困难和问题。很多设计部门由于设计人员的人数不足,存进行实地勘察时,未能深入并细致地查看实地的地形等一些复杂的地质因素,在粗略地测得一个大概的数据后便结束了实地考察的工作,从而导致了测量出结果与实际应有的测量结果出现很大的差异,影响了设计的准确性。 2、水利工程设计措施 2.1安全高效的设计 投资小型水利工程资金不需要太多,建设规模也较小,所以通常设计人员在设计过程中把安全放在首位,而对工程造价没有合理的预算,这样也会造成建设资金的浪费。不能因为小型水利工程的投资较小,就不仔细的进行资金预算,从而降低工程的投入产出比。合理的选择建筑物型式及枢纽布置型式,要认真的对环境进行核查,最终确定合适的设计方案,做到准确无误完成好设计任务。建筑物在设计过程中,涉及的诸多参数有一定的取值范围,应在满足安全和高效的条件下,参数所选的数值,做到工程量最小,投资最少。 2.2提高设计部门管理规划质量 在设计部门提高设计人员专业技术和专业素质的同时,也要根据部门的情况建立一个合理的设计管理规划,让设计人员在一个严格的、合理的管理条例下认真执行设计任务,加上自身设计水平的不断提高,才能更好地保证水利丁程设计的质量。 2.3对设计质量的奖惩 业主在支付勘测设计费时,扣留支付费用的5%作为质量奖金。保留金在最后一台机组投产时返还60%,工程竣工验收后退还剩余部分。若因设计单位勘测设计责任造成工程质量事故,业主有权扣除剩余部分以至全部保留金。 2.4做好技术与经济,控制工程造价 建设投资方绝不能将设计阶段的工作片面地理解为设计院的事,应该与设计单位采取积极互动的方式,积极为设计人员提供充分可靠的资料数据,同时参与设计方案的讨论,开展技术经济分析。由于水利系统目前没有对施工图审查的强制要求,因此加强对初步设计及施工图设计进行审查优化,对减少今后工程实施过程中的重大设计变更是十分必要的。 结束语 水利工程是我目的重要基础产业,有力地推动了我国的社会进步和经济发展。水利工程设计工作是保证水利工程可以顺利进行的基础,也是保证水利可以获得更多的经济效益的保证。近几年,我国的水利工程建设项目迅速发展,但是发展的同时也出现了很多的问题。我们需要提出意见和想出解决问题的对策,更好地保证水利工程设计的进行和良好发展。水利工程的设计工作可以收到很多因素的影响,

最新整理二级建造师《建筑工程》知识点问答5

二级建造师《建筑工程》知识点问答5 21.洞口的防护设施有哪些要求? (1)楼板面等处边长为25~50c m的洞口、安装预制构件时的洞口以及因缺件临时形成的洞口,可用竹、木等作盖板,盖住洞口,盖板要保持四周搁置均衡,并有固定其位置不发生挪动移位的措施。 (2)边长为50~150c m的洞口,必须设置一层以扣件扣接钢管而成的网格栅,并在其上满铺竹笆或脚手板,也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网栅,钢筋网格间距不得大于20c m。 (3)边长在150c m以上的洞口,四周必须设防护栏杆,洞口下张设安全平网防护。 (4)墙面等处的竖向洞口,凡落地的洞口应加装开关式、固定式或工具式防护门,门栅网格的间距不应大于15c m,也可采用防护栏杆,下设挡脚板。 22.临边作业安全防护有哪些基本规定? (1)在进行临边作业时,必须设置安全警示标牌。 (2)基坑周边、尚未安装栏杆或栏板的阳台周边、无外脚手架防护的楼面与屋面周边、分层施工的楼梯与楼梯段边、龙门架、井架、施工电梯或外脚手架等通向建

筑物的通道的两侧边、框架结构建筑的楼层周边、斜道两侧边、料台与挑平台周边、雨篷与挑檐边、水箱与水塔周边等处必须设置防护栏杆、挡脚板,并封挂安全立网进行封闭。 (3)临边外侧靠近街道时,除设防护栏杆、挡脚板、封挂立网外,立面还应采取荆笆等硬封闭措施,防止施工中落物伤人。 23.防护栏杆的设置要求有哪些? (1)防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为 1.0~1.2m,下杆离地高度为0.5~0.6m。 (2)防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭,或在栏杆下边设置高度不低于18c m的挡脚板或40c m的挡脚笆,板与笆下边距离底面的空隙不应大于10m m。 24.施工单位项目经理安全生产岗位职责的主要内 容有哪些? (1)对建设工程项目的安全施工负责; (2)负责落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程; (3)确保安全生产费用的有效使用; (4)根据工程的特点组织制定安全措施计划,消除安

房建工程设计中存在的问题与对策

房建工程设计中存在的问题与对策 发表时间:2018-10-16T17:23:57.933Z 来源:《基层建设》2018年第27期作者:陈兴泽 [导读] 摘要:随着社会经济不断发展,人们就生活质量的要求也是更高,房屋建筑工程作为每个人居住生活的空间,更是人们需求地重点。 四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司四川 610041 摘要:随着社会经济不断发展,人们就生活质量的要求也是更高,房屋建筑工程作为每个人居住生活的空间,更是人们需求地重点。可人们在片面的追求个人居住舒适地时候,造成建筑工程行业在房屋建筑的设计中诸多问题。就我国人口大国来讲,使得这种问题更加凸显,所以进行房屋建筑设计就十分重要。下面就结合作者实际的工作经验,简要分析房屋建筑工程的施工设计问题及其解决措施。 关键词:房屋建筑;施工设计;问题分析;解决措施 前言:本文主要介绍我国房屋建筑工程设计中常见的问题,重点阐述其施工设计注意事项及其问题,促使我国房屋建筑的设计更加的完善。 1现代房屋建筑设计的基本理念 1.1房屋建筑主题的确定 在房屋建筑设计前先要制定一个设计的主题。这个主题的制定要根据建筑的地理位置、周围环境、受益人群等情况来设计。设计的房屋应当尽可能地满足更多的人的需求,能反映出大众的心声,与此同时,还要突出自己鲜明的设计个性。 1.2以人为本,综合考虑 房屋建筑的设计要寻找鲜明的主题特点和元素,在房屋建筑设计的总体、里面、平面设备、景观、综合管线上要多下工夫,从多个角度上综合考虑设计的合理性、可行性,避免因为考虑片面因素对整体设计造成缺陷。还要考虑到现代住宅在监控系统、节能环保系统、电子商务服务系统等生活中方方面面的问题。不论怎样,房屋建筑设计的最终受益着是人,所以设计的核心理念是:一切设计都是为了方便人群的使用。 1.3满足综合技术指标 住宅建筑设计的一个最重要的指标就是要经济,为建造节约成本,而这在一定程度上又决定了居住人群的舒适度。另一个重要指标就是建筑应当与艺术相结合,人类居住的舒适度很大程度来源于视觉。在设计过程中,结合制定的设计主题,进行艺术的加工在创造,综合多种设计元素,在景观设计上为人以美的享受。改变传统的设计理念,采用新技术、新型材料、新的设计理念,综合各个领域在房屋建筑中的优点,融入多元化设计因素。使其富于规律的变化而不显得凌乱,巧妙增添艺术特色,富有韵律变化。将建筑、艺术、景观、文化完美地结合在一起。 2我国房屋建筑工程的设计问题分析 2.1错层的不合理 2.1.1小面积户型不应该采用错层式,一些住宅的面积不大,为做出错层,难免会设置踏步,但是踏步将占用一定面积,其不仅会减少房屋建筑整体的使用面积,还因为踏步空间的分界作用,使得房屋的空间更加的小气。 2.1.2在地震区避免采用错层式,按照抗震规范的要求,在建筑物整体的布置方面,应该尽可能的保持体形对称及其简单,质量、刚度的对称、均匀分布,避免平面与立面上突然变化、不规则地性形状出现。 2.2跃层的泛滥 在多层和高层住宅建筑中,国内比较喜欢设计跃层式的住宅,跃层式的住宅通常是在独立式一层住宅中的采用,在户内设置楼梯为垂直的交通,一般每户在同层内布置房间,完全能够满足使用功能需求。 2.3厨、卫设计的不协调 厨卫管线的布置协调性不够,因为我国的厨、卫管线布局没有严格的标准,造成了各工种的各自为政,各管线配置的任意性较大,各专业对自身特点的过分强调,并没有注重使用的功能,考虑放置设备和装修的要求,尤其是煤气管的任意穿行厨房,使得厨房对其橱柜的布置十分困难。 2.4外观的欧风 一些地区的注重外观欧式成分,其现象出现主要是因为抄袭较为严重,住宅设计存在着克隆,当前的住宅设计是大城市的克隆外国、小城市克隆其大城市、村镇克隆的城市,不能只考虑因地制宜,不讲究是否适用,也不顾经济条件,不追求个性特点。包装过于的重视功能,将过多地精力放在追求造型方式上,忽视了住宅适用功能地完善。 3屋建筑结构设计中的注意事项及主要问题 1、屋建筑结构设计中的注意事项 (1)地基结构设计中应注意的问题。地基是房屋建筑的最根本的环节,也是结构设计的基础部分。地质因素是地基结构设计首先要考虑的条件。水文条件、房屋建筑的承载力情况以及地区抗震烈度等因素都要被结构设计综合考量。在认真比对的基础上,设计出合理经济的基础形式。 (2)承重墙结构设计中应注意的问题。在理论上,承重强越是多的房屋建筑,该建筑的安全质量就越好。但是,过多的承重墙应用不符合结构设计中美观大方的原则。结构设计者要在保证房屋建筑质量的安全性的基础上,尽可能的减少承重墙的设计,对于不可取代的承重墙,要提高其抗剪的强度,选用强度等级高的承重墙建筑材料,提升承重墙抗压、抗震能力。 2、屋建筑结构设计中的主要问题 当前房屋建筑结构设计中的常见问题主要有,桩间距过小,桩身钢筋笼长度不足,承重砖基础采用多孔砖砌筑,房屋高度、高宽比超过现行规范、规程的限值。桩间距过小,不满足规范对桩的最小中心距的规定,特别是试桩、锚桩之间的间距,往往被设计人员忽视,这直接影响了试桩结果的正确性。桩身钢筋笼长度不足,对挤土灌注桩,桩身钢筋笼长度没有穿越软弱土层的层底深度,不能满足桩基规范。承重砖基础采用多孔砖砌筑,是根据多孔砖墙体结构构造,地面以下或室内防潮层以下的基础不得采用多孔砖砌筑。房屋高度、高宽比超过现行规范、规程的限值,就现行的规范、规程给出了房屋的最大适用高度和高宽比限值。

相关文档
相关文档 最新文档