文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防设备设施安全检查表

消防设备设施安全检查表

消防设备设施安全检查表
消防设备设施安全检查表

1. 消防设备设施安全检查表

日常消防安全检查表

日常消防安全检查表 部门:工段: 项目序 号 检查内容 检查 结果 存在问题和隐患整改结果 消防台帐1 消防防火管理制度,消防管理网络。 2 消防工作有计划,有总结材料。 3 义务消防队有组织,有制度,有培训,有联系,队员更新及时。4 日常消防检查有有记录有台账,有隐患整改通知单有台账。实行闭环管理。 5 重大危险源有消防灭火预案,有演练记录。 6 消防设施有台账,并要及时更新。 7 职工消防培训教育材料、受训签到教育记录台帐 8 有法律法规、规章制度、公司相关规定资料、材料收集台账 应知应会 9 消防法律法规、公司动火管理制度熟悉掌握。 10 岗位应急卡知识应掌握。 11 岗位的物料特性应熟知。 12 会正确使用岗位上的消防设施,会扑救初期火灾。 13 班组长会处理岗位突发消防事件。 消防通道14 道路畅通,无在马路上堆放物料堵塞道路。 15 仓库进出通道门无上锁,无物料堵塞。 16 车间、食堂、宿舍、办公楼等人员密集场所要有2条以上消防疏散通道且保持畅通。 17 消防通道上安全指示灯、应急灯完好。 消防设施18 消火栓箱体完好无严重锈蚀。 19 箱内水帯水枪扳手齐全且与消防栓配套。 20 水带、接口垫圈完好无破损,水枪接口完好,型号符合要求。 21 消防栓外部完好,阀芯开关出水正常,水质清澈无污染。 22 消防栓设置合理,一箱一栓并无杂物遮挡。

23 灭火器的种类符合车间物料特性,数量符合车间面积要求,并摆放合理,附近无杂物遮挡。 24 灭火器外部完好,压力指针在绿区以上,喷嘴软管无龟裂,压把无变形。 25 二氧化碳灭火器充装公称量10%以内。 26 各种消防设施都责任到人,并定期进行检查,确保好用。 危化品27 槽区、罐区静电接地、避雷设施完好。 28 仓库通风良好,物料无混放,周知牌齐全 29 各槽区、仓库、使用岗位洗眼器、应急器材、应急药品个人防护器材齐全 30 各槽区、仓库、使用岗位消防设施灭火器材完好,与岗位物料相符 31 各槽区、仓库、岗位易燃气体检测装置,报警系统运行正常。 动火作业32 公司固定区动火区设有明显标志,落实专人管理,固定动火区 内无易燃易爆,可燃物和其它杂物,消防器材配备合理 33 禁火区动火开具有效的动火安全作业许可证,落实一点一票制 34 申请动火前各项安全措施落实到位,受限空间、易燃易爆等特殊动火必须经过动火分析 35 动火监护人持证上岗,高处动火2人以上监火。 36 动火点附近水源充足不中断,动火现场配备足够灭火器 37 使用的电焊、气焊、手持电动工具等动火作业器具安全可靠 38 动火点与乙炔、氧气瓶距离10米以上,氧气瓶与乙炔间距在5米以上,严禁在带压设备或管道上动火。 其他消防设备39 消防应急箱内器材齐整、清洁、完好,要有台帐和定期检查表。 40 消防应急泵、接水口完好 41 各消防砂坑,消防砂数量合理(要有防设施),消防铲、消防水桶摆放整齐,完好。 42 各槽区、岗位桶装泡沫数量齐全,包装完好。

消防系统检查表.pdf

消防系统设施设备月检查表 项目名称:检查日期:年月日 检查项目及内容检查情况 火灾自动报警系统1.消防控制室工作环境; 2.火灾报警控制器、联动控制器、探测器、手报等是否完好。 3.火灾报警控制器的自检功能、消音、复位、故障报警、火灾优先、报 警记忆、主电备电自动切换功能是否正常。 4.对探测器按安装总量的10%进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。5.对手报按安装总量的20%进行模拟火灾响应试验和故障报警试验。 自动喷淋灭火系统1.检查消防泵房的工作环境。 2.检查消防泵、管网、稳压设施、控制柜、报警阀、喷头、阀门、水泵结合器、储水设施(含水量)等是否完好。 3.进行手动和模拟自动启泵试验,进行主泵、备泵自动切换试验。 4.用末端装置进行放水试验,检查水流指示器和压力开关的报警功能,自动泵功能和信号显示是否正常。检查最不利点水压。 消火栓系统1.检查消防泵房的工作环境。 2.检查消防泵、管网、稳压设施、控制柜、阀门、水泵结合器、室内外消火栓、储水设施(含水量)等是否完好。 3.进行手动和模拟自动启泵试验,进行主泵、备泵自动切换试验。 4.检查最不利点水的压力及消防出水量。 5.按安装总量的10%试验消火栓按钮远距离启泵,检查自动泵功能和信号显示是否正常。 气体灭火系统1.检查储藏间及防护区的工作环境。 2.检查系统贮气体瓶、驱动瓶、瓶头阀、选择阀、管网(含高压软管)、喷头、紧急启停按钮、声光等设施设备是否正常完好。 3.检查储气瓶、驱动瓶内压力是否合格(不小于设计压力的90%)。 其它检查项目1.检查防火门、防火卷帘门周围有无障碍物,能否正常启闭。 2.检查应急照明和疏散指示是否正常并按安装量的10%进行试验。 3.检查电话插孔、对讲电话、播音设备、扬声器等设备是否完好。 4.检查灭火器的种类、数量、设置位置、标志等是否符合要求。 维保人员(签字):甲方人员(签字):

消防设施安全检查表

消防设施安全检查表 依据检查序号检查项目及内容备注标准结果 1 一般规定 石油化工企业应设置与生产、储存、运输的物料相GB 50160-921.1 适应的消防设施,供专职消防人员和岗位操作人员(1999年版) 使用。 7.1.1 2 消防站 石油化工企业应设消防站。消防站的规模,应根据GB 50160-922.1 工厂的规模、火灾危险性、固定消防设施的设置情(1999年版) 况,以及邻近单位消防协作条件等因素确定。 7.2.1 消防站的服务范围,应按行车路程计,行车路程不GB 50160-92宜大于2.5km;并且接到火警后消防车到达火场的2.2 (1999年版) 时间不宜超过5min。对丁、戊类的局部场所,消7.2.2 防站的服务范围可加大到4km。 车库大门应面向道路,距道路边不应小于15m。车GB 50160-922.3 库前场地应采用混凝土或沥青地面,并应有不小于(1999年版) 2%的坡度坡向道路。 7.2.11 GB 50160-92消防站车辆的配置数量,应根据灭火系统设置情况2.4 (1999年版) 满足扑救最大火灾的要求。 7.2.4 石油化工企业消防车辆的车型配备,应以大型泡沫GB 50160-922.5 消防车为主,且应配备干粉或干粉—泡沫联用车;(1999年版) 大型石油化工企业尚宜配备高喷车和通讯指挥车。 7.2.5 消防站必须设置接受火灾报警的设施和通讯系统, 其设置应满足下列要求: 1、电话报警系统的受警电话应为录音电话;

2、当设有自动报警、手动报警按钮系统时,GB 50160-922.6 宜设置报警信号显示盘; (1999年版) 3、当企业设有电视安全监视系统时,消防站7.2.6 宜设置显示屏幕; 4、当企业设有自动灭火系统时,其反馈信号 在消防站宜有显示。 消防站内储存泡沫液量较多时,宜设置向消防车快GB 50160-92速灌装泡沫液的设施。一级消防站尚宜设置泡沫液2.7 (1999年版) 罐拖车或运输车,且车上应配备向消防车输送泡沫7.2.7 液的设施。 消防总站应由车库、通讯室、办公室、值勤宿舍、 药剂库、器材库、蓄电池室、干燥室(寒冷或多雨GB 50160-922.8 地区)、培训学习室及训练场、训练塔,以及其他(1999年版) 必要的生活设施等组成。消防分站的组成,可根据7.2.8 实际需要确定 2.9 消防车库的耐火等级不应低于二级;车库室内温度GB 50160-92 1 依据检查序号检查项目及内容备注标准结果 不宜低于12?。一、二级消防站的车库宜设机械(1999年版) 排风设施。 7.2.9 车库、值勤宿舍必须设置警铃,并应在车库前场地GB 50160-922.10 一侧安装车辆出动的警灯和警铃。通讯室、车库、(1999年版) 值勤宿舍以及通往车库走道等处应设事故照明。 7.2.10 3 消防给水系统 3.1 消防水源 在消防用水由工厂水源直接供给时,工厂给水管网

单位日常消防设施检查表

是否完好有效检查人备注时间消防设施(消火 栓、灭火器、疏 散指示标志、应 急照明灯) 1月1日 1月2日 1月3日 1月4日 1月5日 1月6日 1月7日 1月8日 1月9日 1月10日 1月11日 1月12日 1月13日 1月14日 1月15日 1月16日 1月17日 1月18日 1月19日 1月20日 1月21日 1月22日 1月23日 1月24日 1月25日 1月26日 1月27日 1月28日 1月29日 1月30日 1月31日

是否完好有效检查人备注时间消防设施(消火 栓、灭火器、疏 散指示标志、应 急照明灯) 2月1日 2月2日 2月3日 2月4日 2月5日 2月6日 2月7日 2月8日 2月9日 2月10日 2月11日 2月12日 2月13日 2月14日 2月15日 2月16日 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日 2月21日 2月22日 2月23日 2月24日 2月25日 2月26日 2月27日 2月28日 2月29日

是否完好有效检查人备注时间消防设施(消火 栓、灭火器、疏 散指示标志、应 急照明灯) 3月1日 3月2日 3月3日 3月4日 3月5日 3月6日 3月7日 3月8日 3月9日 3月10日 3月11日 3月12日 3月13日 3月14日 3月15日 3月16日 3月17日 3月18日 3月19日 3月20日 3月21日 3月22日 3月23日 3月24日 3月25日 3月26日 3月27日 3月28日 3月29日 3月30日 3月31日

是否完好有效检查人备注时间消防设施(消火 栓、灭火器、疏 散指示标志、应 急照明灯) 4月1日 4月2日 4月3日 4月4日 4月5日 4月6日 4月7日 4月8日 4月9日 4月10日 4月11日 4月12日 4月13日 4月14日 4月15日 4月16日 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日 4月21日 4月22日 4月23日 4月24日 4月25日 4月26日 4月27日 4月28日 4月29日 4月30日

安全消防设施检查表明细

空气呼吸器及面罩管理规定 1、空气呼吸器 1)检查面罩各附件(面罩体、束带、侧缘有无损伤,密封垫圈和阀门有无裂缝)是否有缺损。 2)检查气瓶内的压力,不得低于25Mpa。气瓶阀各附件是否齐全,有无泄漏现象,压力表指示针是否在有效的使用范围内。 3)检查软管整体有无破损现象,各连接点有无泄漏现象,供气阀与面罩的连接按钮是否完好无损。 4)保持空气呼吸器的整体清洁。 2、呼吸面罩 1)检查面罩各附件(面罩体、束带、侧缘有无损伤,密封垫圈和阀门有无裂缝)是否有缺损。 2)检查软管整体有无破损现象,各连接点有无泄漏现象,快速接头是否灵活,有无死板现象。 3)检查供气源阀门和各连接处有无泄漏现象。 4)保持各系统的整体清洁。 3、各责任岗位每月按检查、保养表内容检查、保养一次,不得有漏项。如没有某一项,可在检查 表空格内打斜杠. 4、每月的第四周由安全管理人员和各责任岗位共同进行一次综合检查、检验。 5、检查、保养表必须在每月的28日前交到安全管理人员处。交付日期只可提前不得延期。

现场应急洗眼器管理规定 1.检查洗眼器喷淋(洗眼)管的出水口是否堵塞,各附件应齐全。整体管线是否完整,有无破 损和裂纹现象。 2.检查洗眼器接水盘是否完整,有无破损和裂纹现象,各附件是否齐全。 3.检查洗眼器阀门连接密封处是否泄露,有无锈蚀现象,各附件是否齐全。 4.检查连接洗眼器供水管线的整体有无破损,各连接点有无泄漏。 5.保持洗眼器各系统的整体清洁。 6.各责任岗位每月按检查、保养表内容检查、保养一次,不得有漏项。 7.检查、保养表必须在每月的28日前交到安全管理人员处。交付日期只可提前不得延期。

消防产品设备清单一览表

消防产品设备清单一览表

工程采用消防产品、设备清单一览表 工程名称:龙湾便民服务中心建设工程 设备材料名称型号数量生产厂家质保证书类别质保证书/合格证 镀锌钢管DN1501830米浙江金洲管道科技有限 公司 型式认证 121402001401 镀锌钢管DN100870米浙江金洲管道科技有限 公司 型式认证121402001400 9 镀锌钢管DN801240米浙江金洲管道科技有限 公司 型式认证121402001400 8 镀锌钢管DN70980米浙江金洲管道科技有限 公司 型式认证121402001400 7 镀锌钢管DN651120米浙江金洲管道科技有限 公司 型式认证DZ201407023 913 镀锌钢管DN50420米浙江金洲管道科技有限型式认证121402001400

公司6 镀锌钢管DN404420米浙江金洲管道科技有限 公司 型式认 证 121402001400 5 镀锌钢管DN256280米浙江金洲管道科技有限 公司 型式认证121402001400 3 消防箱SG24D 65-J 406台 温州东方消防器材厂型式认证No.Zb2014219 43 消防栓SN6525个乐清市宏达消防设备制 造有限公司 型式认证 No.2010-3122 消防栓SNJ65125个乐清市宏达消防设备制 造有限公司 型式认证 No.2010-3124 工程采用消防产品、设备清单一览表工程名称:龙湾便民服务中心建设工程

设备材料名称型号数量生产厂家质保证书类别质保证书/合格证 洒水喷头 ZSTZ 15-68℃ 7123 个 诸暨市奇杰消防设 备有限公司 型式认证 No.2008-42 87 湿式报警阀ZSFZ-15011套诸暨市奇杰消防设 备有限公司 型式认证 No.o.2008-4 292 水泵接合器SQS150-1.62台泉州市力启消防设 备有限公司 型式认证No.Zb2010 M1040 水泵接合器SQS150-1.62台泉州市力启消防设 备有限公司 型式认证No.Zb2010 M1040 压力开关ZSJZ1.2M P 11只 诸暨市奇杰消防设 备有限公司 型式认证No.GN2013 00360 内扣式接口 KD65型170 个 福建省闽太消防水 暖有限公司 型式认证No.Zb20112 0553 消防水带8-65-25型170福建省南安市闽泰型式认证No.Zb20132

消防产品设备清单一览表

工程采用消防产品、设备清单一览表 工程名称:龙湾便民服务中心建设工程 设备材料名称型号数量生产厂家质保证书类别质保证书/合格证镀锌钢管DN1501830米浙江金洲管道科技有限公司型式认证1214020014010 镀锌钢管DN100870米浙江金洲管道科技有限公司型式认证1214020014009镀锌钢管DN801240米浙江金洲管道科技有限公司型式认证1214020014008镀锌钢管DN70980米浙江金洲管道科技有限公司型式认证1214020014007镀锌钢管DN651120米浙江金洲管道科技有限公司型式认证DZ201407023913 镀锌钢管DN50420米浙江金洲管道科技有限公司型式认证1214020014006镀锌钢管DN404420米浙江金洲管道科技有限公司型式认证1214020014005镀锌钢管DN256280米浙江金洲管道科技有限公司型式认证1214020014003消防箱SG24D65-J406台温州东方消防器材厂型式认证No.Zb201421943 消防栓SN6525个乐清市宏达消防设备制造有限公司型式认证No.2010-3122消防栓SNJ65125个乐清市宏达消防设备制造有限公司型式认证No.2010-3124

工程采用消防产品、设备清单一览表 工程名称:龙湾便民服务中心建设工程 设备材料名称型号数量生产厂家质保证书类别质保证书/合格证洒水喷头ZSTZ 15-68℃7123个诸暨市奇杰消防设备有限公司型式认证No.2008-4287湿式报警阀ZSFZ-15011套诸暨市奇杰消防设备有限公司型式认证No.o.2008-4292水泵接合器SQS150-1.62台泉州市力启消防设备有限公司型式认证No.Zb2010M1040水泵接合器SQS150-1.62台泉州市力启消防设备有限公司型式认证No.Zb2010M1040压力开关ZSJZ1.2MP 11只诸暨市奇杰消防设备有限公司型式认证No.GN201300360内扣式接口KD65型170个福建省闽太消防水暖有限公司型式认证No.Zb201120553消防水带8-65-25型170条福建省南安市闽泰水带有限公司型式认证No.Zb201320525直流水枪QZ3.5/7.5170支福建省闽太消防水暖有限公司型式认证No.Zb201130461灭火器MFZ/ABC4d型个佛山顺德区联众消防器材有限公司型式认证No.Zb201010032消防软管卷盘JPS0.8-19/25C115个闽太消防科技股份有限公司型式认证No.Zb2015M0773

消防工程材料、设备汇总表

消防工程材料、设备汇总表

消防工程、设备、器材产品资料汇总表 建设单位:海南成燕房地产开发有限公司年月日消№2—01 名称型号 及规 格 单位 数 量 技术资料 (含合格 证) 提供 位 名称份页 火灾报警控制器GST-900 台 1 检验 报告 1 海湾安全技 术有限公司 声光报警 器TX3301 套 46 3 检验 报告 1 消火栓按 钮TX3152 套 50 检验 报告 1 海湾安全技 术有限公司 手动报警按钮J-SJP-M -TX3140 套 45 8 检验 报告 1 海湾安全技 术有限公司 输入/输出模块TX3208 套 40 4 检验 报告 1 海湾安全技 术有限公司

输入模块TX3200 套 1 报告1 术有限公司 洒水喷头ZXTX15- 68℃ 个 32 64 检验 报告 1 海南友发实 业有限公司 减压稳压 型室内消火栓SN65 个 11 8 检验 报告 1 海南友发实 业有限公司 水流指示 器DN50,DN 65,DN12 5DN150 个 16 检验 报告 1 海口龙华鑫 日昇消防设 备贸易有限 公司 信号蝶阀DN10, DN50, DN65 个 23 检验 报告 1 海南友发实 业有限公司 海口龙华鑫

消防工程、设备、器材产品资料汇总表 建设单位:海南成燕房地产开发有限公司年月日消№2—01

心风机25 1 报告 1 通风消防两用柜式离心风机HTFC-A-I-N0 25 台 1 检验 报告 1 浙江风神风机制造 有限公司 通风消防两用柜式离 心风机HTFC-A-I-N025 台 1 检验 报告 1 浙江风神风机制造 有限公司 通风消防两用柜式离 心风机HTFC-A-I-N025 台 3 检验 报告 1 浙江风神风机制造 有限公司 轴流风机HL3-2A-NO.3 .5A 台 3 检验 报告 1 浙江风神风机制造 有限公司 混流排风 机HL3-2A-NO.4 .5 台 2 检验 报告 1 浙江风神风机制造 有限公司 防爆轴流风机 (B) SWF-I-2.5 台 1 检验 报告 1 浙江风神风机制造 有限公司 混流送风HL3-2A-NO台检验浙江风神风机制造

消防工程材料、设备汇总表

消防工程、设备、器材产品资料汇总表建设单位:海南成燕房地产开发有限公司年月日消№2—01 序号名称型号及规格单位 数 量 技术资料(含合格 证) 提供单位 名称份页 1火灾报警控制器GST-9000 台 1 检验报告 1 海湾安全技术有限公 司 2声光报警器TX3301 套463 检验报告 1 3消火栓按钮TX3152 套500 检验报告 1 海湾安全技术有限公司 4手动报警按钮J-SJP-M-TX3140 套458 检验报告 1 海湾安全技术有限公 司 5输入/输出模块TX3208 套404 检验报告 1 海湾安全技术有限公 司 6感烟火灾探测器JTY-GM-TX3100A 套129 1 检验报告 1 海湾安全技术有限公 司 7感温火灾探测器JTW-ZDM-TX3110 A 套 149 9 检验报告 1 海湾安全技术有限公 司 8消防电话HY5716B 部35 检验报告 1 海湾安全技术有限公 司 9输入模块TX3200 套901 检验报告 1 海湾安全技术有限公司 10洒水喷头ZXTX15-68℃个326 4 检验报告 1 海南友发实业有限公 司 11减压稳压型室内 消火栓 SN65 个118 检验报告 1 海南友发实业有限公 司 12水流指示器DN50,DN65,DN12 5DN150 个160 检验报告 1 海口龙华鑫日昇消防 设备贸易有限公司 13信号蝶阀DN10,DN50,DN65 个230 检验报告 1 海南友发实业有限公司 14湿式报警阀DN150 个8 检验报告 1 海口龙华鑫日昇消防设备贸易有限公司 15水泵接合器DN150 个 4 检验报告 1 海南友发实业有限公司 16消火栓箱SG24A65-J 个460 检验报告1海口琼安消防器材有限公司 17手提式干粉灭火 器 瓶748 检验报告1 海口鑫日昇消防贸易 部 18消防水枪65 个498 检验报告1海南友发实业有限公 司 19消防水带63*25 个498 检验报告1海南友发实业有限公 司

相关文档