文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高低压配电成套设备知识

高低压配电成套设备知识

高低压配电成套设备知识
高低压配电成套设备知识

常见的几种开关柜介绍

几种常见开关柜结构的详细介绍如下:

1)半封闭式固定真空开关拒GG-1A(F)Z型。

2)箱式固定真空开关柜

a.XGN-10(Z)型开关柜。引下线从母线室出来,经过GN30型旋转隔离开关联到真空断路器的上接线端,下接线端通过电流互感器连至下旋转隔离开关GN30,进入电缆室。

断路器多用分体式的,如ZN28A(有的厂家改用整体式开关),这是目前最广泛使用的型柜。

b.GGX2--10(即XGN66-10)型开关拒。该柜的主要特点是采用了"同轴旋转多路间歇传动机构",转动一根转轴即可操纵3~4路拉杆,按照固定的程序带动隔离开关和接地开关先后动作,自然构成开关与开关之间的联锁关系,程序绝不会错乱。该机构由开关柜的辅件手柄插入方孔内旋转操作。

3)间隔式手车开关拒JYN一10

间隔式手车开关柜在结构上分为四个小室:仪表室、断路器手车室、母线室和电缆室。四个小室之间有板封隔,隔板大都采用接地金属板,唯断路器手车插头套管附近采用绝缘材料板以解决对地绝缘问题,正因为如此才被称为间隔式开关拒。

4)铠装式真空手车柜KYN-10型

铠装式乃是由间隔式发展而来的,结构类似,但全部隔板均为接地金属板,安全性更高。操动机构既可用电磁式(CD17),也可用弹簧机构(CT17或CT19)。

5)中置式铠装手车柜

这也是移开式真空柜的一种,是为改善落地式手车柜的某些问题而演化出来的。

中置的出发点是降低断路器对地面的高度,将地面上的导轨移到中间隔层上,断路器隔离插头中心线对中问题较易保证,小车重量也大大减轻,断路器小车的互换性也较好。中置式手车柜采用价格较贵的整体绝缘模压件全封闭式整体式真空断路器(例如ABB公司的WX型)或半封闭式真空断路器(如东芝公司的VK型),加上柜体的工艺复杂,要求精度高,因此价格十分昂贵。

类型:高低压成套设备加入时间:2012-4-19

TAG:

产品图片:H_imgg

工业控制柜的核心配件

随着工业领域的发展,工业控制柜机箱也不断的发展着,而且这种发展似乎比以前更加的快。不管工业控制机箱如何的发展,其核心的结构及配件是不可变动的。因而说你只有是掌握了工业控制柜机箱的基本配件你也就是掌握了它的核心结构。更有益于你更好的了解工业控制柜机箱。

一般来说工业控制柜机箱的高度、宽度、深度都根据客户的要求而自由的调整其大小的。下面我简单的介绍一下

横梁: 分前后横梁,各两根。

侧板:分左右侧板,侧板为铝锌合金型材,可开梅花散热孔(也可不开).

盖板: 分为上下盖板,可按客户要求开圆形散热孔,

法兰:分为左右法兰,插箱前端与面板齐平处有左右法兰,开有腰型定位孔,能使插箱固定在基架上。

底板:使机箱底面平整,可按客户要求开孔或上铆钉。

前后面板:可按客户要求开孔加工、喷塑。或分割成多块小面板。

导轨:可分为多种规格的塑料导轨和可变型铝导轨。

小铜块、面板固定塑料件:用于面板与线路板之间的连接。

我们只有掌握工业控制柜机箱的核心结构,才能更好的发展工业控制柜机箱。因而说每一个配件对于工业控制柜机箱都是非常重要的。

高低压控制柜中安装空调的好处

随着世界科技的不断发展,越来越多的复杂电子,电气设备被人们广泛使用,这些电子设备在工作时很显然会生产大量的热量,那我们如何处理这些热量呢?很显然我们需要风扇的帮助,控制柜也不例外,如何我们长时间的让控制柜处高达40℃的环境中,那么它很有可能会使控制柜的正常的寿命缩短,解决这个问题我们通常人们会想到安装风扇来实现它的降温效果。但是人们却忽视了一个问题,风扇工作时,对于外界的灰尘。油污,有害气体会随着风流吹进控制柜内。被电路表面的静电吸附,日积月累,将会造成贴片元件和印刷线路的腐蚀,同时影响元器件的散热。有时积聚的灰尘受潮后有可能引发电路板高压部位的短路。

正是因为风扇有这么的弊端,所以人们开发出了一种新的产品并被人们大量的使用,它就是控制柜空调器。它的工作原理是通过压缩式制冷来实现吸热降温的,它是的控制柜在密闭的情况下,将控制柜内部的空气热量及其水分子向控制柜外部转移,从而避免了引发电路板高压部位发生短路现象,又由于它通常是封闭的所以使得外面的高温,灰尘,油污,有害气体很难进口控制柜的内部,从而成功的解决了风扇散热所带来的弊端。

变频器在电力行业的新发展

变频器作为经济生产中所必不可少的设备,被广泛应用与生产生活的各个行业领域,尤其是电力行业,更是与变频器密不可分。

我们知道,当今的能源电力控制系统包含了多种学科技术领域,不仅要效益、还要节能,不仅要高质量、还要高发展。总的来说,基于现代相关行业的发展需求,当今变频器行业的发展趋势是:功率的高频化、控制的数字化和智能化、使用周期的节能化。因此,作为系统的重要功率变换部件,变频器面对的不仅仅是一片广阔的市场,还有日益发展的市场需求,并且市场所需求的不仅仅是数量,也是产品的高质量。

通过2011年前三季度的经济宏观发展环境、行业市场信息、相关企业发展等几个方面可以了解到,变频器市场在今年前三季度的发展处于稳势上涨状态,虽然在此期间曾经出现过订单紧缩的现象,但是对行业的整体发展影响并不大。

随着经济的飞速增长,电力行业的迅猛发展,将会对变频器提出越来越高的要求,面对这些,变频器行业的新发展也显得越来越重要。行业的前途如何、产品的明天怎样,这将是现阶段对变频器行业提出的首要问题,也是发展的重中之重。

类型:高低压成套设备加入时间:2012-4-18

高低压成套设备是电力工业的重要输配电设备

目前,电器结构与工作原理不断地改进和创新,品种与规格日益繁多是其特点之一。我国高低压电器发展日新月异,根据国家统计局的统计,高低压电器行业主要分高低压成套设备、高压电器(高压开关设备、绝缘子避雷器、电力电容器、变压器)、低压电器(低压开关设备及控制设备、低压成套开关设备及控制设备)两大子行业。

高低压成套设备是机械工业的重要组成部分,是电力工业的重要输配电设备,与国民经济和社会发展关系密切。改革开放以来,我国高低压开关设备制造业迅速发展,在短短几十年中取得了巨大的成功。

高低压控制柜对使用环境的要求

高低压控制柜的使用对于环境的要求为:1.周围温度不超过40℃,最低周围空气温度为-5℃,-15℃,-25℃。2.海拔不超过1000M。3.温度:在24h内测得和相对温度的平均值不超过95%;考虑到温度的变化,允许产生适度的凝露。4.周围空气没有明显地受到尘埃、烟、腐蚀性和或可燃性气体、蒸汽、和盐雾的污染。高低压控制柜的这种环境要求同样也是高压变频柜,高低压成套设备等机箱机柜的环境要求。高低压控制柜就是把一些开关断路器之类保护器件组装成一体的电气设备。目前市场上流行的高低压控制柜(高低压开关柜)的型号很多,有GGD型、GCK型、GCS型、MNS型、MCS型。

如何延长高低控制柜的寿命

我们在买一件东西的时候都想让它使用的时间长一点,谁都不想刚买的没有多久的东西不是这里坏了就是那里坏了,但是我们不能仅仅依靠它原本的寿命,我们也应该箱一些办法去延长该产品的寿命。对于高低压控制柜也是一样的,我们也要想办法去延长它营养的寿命。那么我们应该如何去延长他们的寿命的,换句话说我们应该如何去保护高低压控制柜呢?

A.我们要时常检查控制柜回路线路标号是否与我们事先设计好图纸上的相符,

B.我们检查一下控制柜内的接线是否好,它的各端子螺栓紧固是否有松动现象。

C.我们应该定期检查控制柜内部是否有灰尘,如何有的话及时用软毛刷子对于她进行清理。

D..我们要确保控制柜的走线通畅,线与线之间无凌乱现象。

E.我们应该检查控制柜内的二次回路上的继电器,指示灯,保险,是否有损坏现象如果有我们应及时去更换。

高压开关柜的五防功能

电气五防为:

1、防止带负荷分、合隔离开关。(断路器、负荷开关、接触器合闸状态不能操作隔离开关。)

2、防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器。(只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作)

3、防止接地开关处于闭合位置时关合断路器、负荷开关。(只有当接地开关处于分闸状态,才能合隔离开关或手车才能进至工作位置,才能操作断

路器、分荷开关闭合)

4、防止在带电时误合接地开关。(只有在断路器分闸状态,才能操作隔离开关或手车才能从工作位置退至试验位置,才能合上接地开关)

5、防止误入带电室。(只有隔室不带电时,才能开门进入隔室)

变频控制柜的维护与检修的注意事项

进入21世纪来,国内变频调速技术得到了飞速发展,已广泛应用于国民经济的各个行业,促进了节能降耗,极大的提高了我国工业电气传动水平。但随着变频器的推广与应用,需要注意和觖决的问题就慢慢浮出水面。下面就来研究变频控制柜的维护与检修问题。

变频控制柜的维护与检修的注意事项如下:

(1)检查变频控制柜周围环境,利用温度计,湿度计,记录仪检查周围温度-10°C~+50°C,周围湿度90%以下,而且无灰尘、无金属粉尘及通风良好等。

(2)检查各部件各系统装置是否有异常振动和异常声音。

(3)观察元件是否有发热的迹象,是否有损伤,连接部件是否有松脱。

(4)检查端子排是否损伤,导体是否歪斜,导线外层是否破损。

(5)检查电源电压主回路电压是否正常。对于绝缘测试,可于使用前,拆下电源和电机接线,将端子R、S、T、U、 V、 W、P+、N-、PB一齐短路,用DC500V级兆欧表测量它们与接地端子间的绝缘电阻,其绝缘电阻≥20M欧为正常。(注:不可随意实施耐压测试实验,它将导致变频器寿命降低。)

(6)检查滤波电容器是否泄漏液体,是否膨涨,用容量测定器测量静电容应在定额容量的85% 以上;检查继电器和接触器动作时是否有“吱、吱、吱”声音,触点是否粗糙、断裂;检查电阻器电阻器绝缘物是否有裂痕,确认是否有断线。

(7)检查变频器运行时,各相间输出电压是否平衡;进行顺序保护动作试验、显示、保护回路是否异常。(8)如果超过一年仍未使用,则应进行充电试验,以使机内主回路滤波电容器特性得以恢复。充电时,可使用调压器慢慢升高变频器的输入电压,直到额定输入电压,,通电时间要在1~2小时以上。上述实验至少每年一次为最佳。

随着变频调速技术的不断推广,规范变频控制柜产品的结构设计和安装工艺,使其符合行业标准和设计、安装、控制要求。不仅可以提高生产质量、舒适性、生产效率,创造可观的经济效益;对节能、环保等社会效益同样有着重要的意义。

低压配电柜基础知识

低压配电(柜)基础知识 国家注册高级电气工程师编制:赵前防 有关成套设备型号含义: 低压BSL:B表示低压;S表示双面维护;L表示动力。GGD:G1表示交流低压配电屏;G2表示元件固定、固定接线;D表示电力用柜。 动力箱XL—10,X—箱式结构;L—动力配电;F—防尘;M—照明;R—嵌入式;W—户外。 GG—1A,GG:固定式高压开关柜。 XGN:X—箱式开关柜;G—固定式;N—户内装置。 有关国家标准含义: GB—国家标准;JG—建筑工业标准;DL—电力工业标准;JB—机械工业标准。 SDJ—水力工业标准。 在成套配电系统中,工作与控制的电压有交流(AC)直流(DC)之区分,“J、Z”、AC、DC、(+、—),交流额定电压有380V、220V、10KV、6KV,简称低压、高压。电路图有一次系统图、电器平面布置图、控制保护图(又称原理图)、二次接线安装图,我们作为参与生产、安装成套产品者应该知道、懂得、熟悉系统中大部分图形、文字、符号、代号、作用与功能、含义。 在电气施工图中常用的符号含义: U:电压,单位“V” I:电流,单位“A” R:电阻,单位“Ω”

U:额定电压 UE:额定工作电压 UI:额定绝缘电压 UC:额定辅助电路电压 IE:额定工作电流 I:电流瞬时值 ICW:额定短时耐变电流 COSΦ:功率因素 AC:交流 DC:直流 IP:外壳防护等级 PE:保护导体 N:中性导体 PEN:接地的中性导体 安全工作电压:50V 安全工作电流:30MA 安全工作电阻:1700Ω 安全色标及常用的按钮、指示灯、导线颜色:成套基础知识:

1、什么叫额定电压? 设备所标的并与电力系统某些有关运行特性的相间电压的有效值。 2、什么叫相间额定工作电压? 在规定条件下,保证电器正常工作的电压值。 3、什么叫额定绝缘电压? 在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度、电器间隙和爬电距离的名义电压值,除非另有规定,此值为电器的最大额定工作电压。 4、什么叫额定电流? 开关设备在规定条件下,可以长期通过的工作电流值。 5、什么叫额定工作电流? 在规定条件下,保证电器正常工作的电流值。 6、什么是直流电? 直流电指电流方向一定,且大小不变的电流,如干电池。 7、什么叫交流电? 是指方向、大小随时间变化的电流。 8、什么叫电流? 物体内的电子在电场的作用下,有规则地向一个方向移动,就形成了电流。电流“I”表示。电流强度在数值上等于1秒钟内通过导线截面的电量的大小,通常用安培“A”表示,A、KA、mA、uA是不同单位的表示方法。暖通南社 9、什么叫电压?

酒店高低压配电设备基础知识

酒店高低压配电设备基础知识 一、配电设备的基本分类:高压和低压 (一)、高压配电设备 1、高压熔断器:作用主要用于对高压线路或高压电气设备的短 路保护,我们常见的有高压跌落式熔断器,(户外)(户内) 外壳瓷质内填有石英沙的管式熔断等。 2、高压隔离开关:在电路中,它只起隔离作用,使电路具有一 个明显断开点。 3、高压负荷开关:(常用于10KV)配电系统中无弧能力较小, 只能接通分断正常的负荷电流,灭弧能较小,只能接通分断 正常的负荷电流,故称为高压负荷开关,它是组合式高压电 器,由隔离开关熔断器,热脱扣器,分励脱扣器及灭弧装置 组成。 4、高压断路器:它是高压配电网的关键元件,其断流容易可达 几百一几千兆伏安,分断能力可断几千安 5、避雷器:作用是防止雷流击穿电气设备绝缘的主要保护设备, 它与被保护设备并联安装,当雷电流来时,在高频电压和电 流的作用下,自动导通,雷电流通过接地装置泄入大地,雷 电过后,它又自动关闭不导通,从而保护被保护的电气设备。 6、配电变压器 1)用来改变交流电压大小的电气设备,根据电磁感应的原理把初级的电压变换成次级的电压,以满足不同负荷的需 要。 2)主要分为:油浸式、干式变压器。 3)它在低压电网中占主要位置,它是转换电压,输送分配电

能的关键部位是0.4KV与10KV网架的纽带。 4)配电变压器并联运行的条件 A:电压等级相同(电压此) B:联结组别相同(高、低压的) C:短路阻抗(阻抗电压)相等 D:容量之比要大于1/3(或者不超过3:1) (二)、低压配电设备 1、熔断器组合开关电路,它兼有熔断器和刀开关功能,用于配电 电路作电源开关和短路保护之用。 2、低压熔断器:熔断器中熔体是将具有低熔点的各种金属按不同 的比例混合制成的,在其额定的电源内能正常导通电流,而当电流达到或超过其约定熔断电流时,熔体立即烧断主要起短路过载保护作用(即常用保险丝、保险管) 3、低断路器:它是一种不仅能通断正常负荷的工作电流,而且能 通断故障电流,具有此较理想的通断能力对电路实行多种保护的自动开关电器(自动空气开关) 4、漏电保护器 1)一般的漏电保护器由检测系统,脱扣系统和测试系统三部门分组成。 2)分类:A、电压型漏电保护器 B、电流型漏电保护器 C、电流脉冲型漏电保护 3)漏电保护器常用额定电流值分为: 单相6mA、10mA、15mA、30Am(常用) 三相200mA、500mA、(0.2A、0.5A)

高低压配电设备及安装工程合同.范本

高低压配电设备及安装工程合同 (范本) 合同编号: 工程名称: 建设单位: 施工单位: 签订时间:年月日

高低压配电设备及安装工程合同 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定,结合本工程的具体情况,经甲乙双方协商一致,自愿达成以下协议,双方共同遵守。 第一条:工程概况 1、工程名称:高低压配电工程。 2、工程地点:。 3、工程规模:。 第二条:工程承包范围 1、高压进线电缆敷设安装、高压驳接用设施设备及电缆保护管土建施工制作,高压进线电缆按* mm2电缆考虑,电缆敷设长度在米以内,结算根据实际发生的工程量调整,超出米的部分由乙方自行负责,甲方不负责调整。 2、高压配电柜的采购、安装、调试(详见施工图)。 3、由高压柜到变压器及安装低压配电柜系统的安装调试(详见施工图)。 4、高低压计量必须按供电公司的要求配置。

5、接地系统安装和接地电阻测试(包括配电房门框、门扇接地)。 6、高低压配电工程中相关的预埋、塞缝等项目。 7、交付使用时配备高低压操作工具,供配电系统模拟板及其一切技术资料。 8、办理供电工程报建报审及验收过程中所有手续,如报建需增加项目,由施工单位自行负责解决。 9、与集中抄表系统的接口,符合东莞供电部门直抄要求。 以上工程承包范围详见施工图、工程量清单。 第三条、设备品牌及元器件选用 1、干式变压器采用。 2、高压柜采用 。 3、低压进线、联络开关采用。 4、塑壳开关采用采用。 5、电容器采用。 6、补偿器采用。 7、低压柜体及结构件采用。 8、电缆采用。 9、母线槽采用。 10、二次元件采用。 11、。 12、。第四条:工程合同价款

四川高低压成套配电设备供应厂家

科桥电器设备 提到高压成套设备,大家应该会想到高压配电柜和低压配电柜吧!毕竟这些电气设备生活中比较常见。高压配电柜是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在 3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。 (如果您想了解更多的信息,可以立即拨打右侧的咨询电话) 高低压成套配电柜用途广泛,主要适用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等行业的配电系统。高低压电气成套设备的安装施工注意事项如下:

科桥电器设备 1、柜安装:应按施工图的布置,将高低压成套配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。 2、挂墙式的配电柜可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。 3、安装配电柜应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。 4、柜调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。 5、柜接地:每台柜单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。并且,每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。

科桥电器设备 6、柜顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。 7、控制回路检查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固,电器元件是否损坏。原则上柜控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。 8、控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,并且两根线间加眼圈。多股线应涮锡,不准有断股。 那么四川高低压成套配电设备供应厂商有什么好的推荐呢?四川科桥电器设备有限公司就是一个不错的选择! 四川科桥电器设备有限公司坐落于成都市团结镇仁义村4组6号,是一家专业从事成套电气设备及各型桥架产品的研发、生产制造、销售等为一体的中型企业(公司为一般纳税人资格),具有日产量4000米桥架的生产能力。公司尤为注重产品质量、安全性及售前售后服务。 公司产品中高低压成套电气设备产品包含:用户箱、计量箱、配电箱、21动力柜、GGD柜、箱变等,我公司长期与正泰集团、天正电气、人民电气、德力西电气、施耐德电气等各大电气厂商保持友好合作,使公司产品具有较高的性价比和稳固性。各系列电缆桥架产品包含:槽式、托盘式、

成套配电柜基础知识

1.绝缘子 安装在不同电位的导体之间或导体与地电位构件之间的器件,能够耐受电压和机械应力作用。为了增加爬电距离的,通常由玻璃或陶瓷制成。 2.爬电距离 沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间。两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿绝绝缘表面测量的最短距离。 爬电距离的决定:根据工作电压及绝缘等级(还和电器所处环境的污染等级有关),查表6可决定其爬电距离。 爬距=表面距离/系统最高电压.根据污秽程度不同。 3.电流互感器 3.1电流互感器与试验端子的关系 电流互感器是一种电流变换装置。它将高压和低压大电流变成电压较低的小电流供给仪表和继电保护装置并将仪表和保护装置与高压电路隔开。电流互感器的二次侧电流均为5安,这使得测量仪表和继电保护装置使用安全、方便,也使其在制造上可以标准化。电流互感器的构造是由铁芯、一次绕组、二次绕组、接线端子及绝缘支撑物等组成。电流互感器的一次绕组的匝数较少,串接在需要测量电流的线路中,流过较大的被测电流,二次绕组的匝数较多,串接在测量仪表或继电保护回路里。电流互感器的二次回路不允许开路。电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,但因测量仪表和保护装置的串联绕组的阻抗很小,电流互感器的工作情况接近短路状态,一次电流所产生的磁化力大部分被二次电流所补偿,总磁通密度不大,二次绕组电势也不大。当电流互感器开路时,二次回路阻抗无限大,电流等于零,一次电流完全变成了励磁电流,在二次绕组产生很高的电势,威胁人身安全,造成仪表、保护装置、互感器二次绝缘损坏。电流互感器二次回路必须接地,以防止一次绝缘击穿,二次串入高压,威胁人身安全,损坏设备。因为电流互感器二次是不能开路的,而做试验时必须给电流回路加电流,电流就必须从电流端子接入,所以,电流端子必须是试验端子。试验端子有四个接线螺丝,下面二个分别是进出线,进出线之间有短接片,中间有个螺丝可以使短接片短接进出线,也可以松开进出线之间的连接,上面是接试验线的二个接线螺丝,在试验时,接上(加电流的)试验线,先开试验电源(电流),再松开短接片,电流就进入电流回路了。或者,在设备运行中,试验端子上接电流表,然后松开短接片,电流表就有电流流过了,测完电流后,再把短接片连通,再拆除电流表,这样就不会使电流互感器二次开路了。 3.2零序电流互感器 原理:零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。 作用:当电路中发生触电或漏电故障时,保护动作,切断电源。 使用:可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相的电流矢量和。 在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0。如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为: Ia+Ib+Ic=I(漏电电流),这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。 3.3电流互感器 电流互感器原理是依据电磁感应原理制成的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互

高低压配电知识汇总

高低压配电知识问答 1.电是什么 答:有负荷存在和电荷变化的现象。电是一种和重要的能源。 2.什么叫电场 答:带电体形成的场,能传递带电体之间的相互作用。 3.什么叫电荷 答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。 4.什么叫电位 答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位。 5.:什么叫电压它的基本单位和常用单位是什么 答:电路中两点之间的电位差称为电压。它的基本单位是伏特。简称伏,符号v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv) 。 6.什么叫电流 答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流。 7.什么叫电阻它的基本单位和常用单位是什么 答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力,,这种阻力称之为导体的电阻。 它的基本单位是欧姆,简称欧,符号表示为,常用的单位还有千欧( k ),兆欧(m ) 8.什么是导体绝缘体和半导体 答:很容易传导电流的物体称为导体。在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体。 9.什么叫电容它的基本单位和常用单位是什么 答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。它的基本单位是法拉,符号为F,常用符号还有微法(MF),微微法拉(PF),1F=106MF=1012MMf(PF) 。 10.什么叫电容器 答: 储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。 11.什么是电感它的基本单位和常用单位是什么 答:在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量。简称为电感。 它的常用单位为毫利,符号表示为H,常用单位还有毫亨(MH) 。1H=103MH 12.电感有什么作用 答:电感在直流电路中不起什么作用,对突变负载和交流电路起抗拒电流变化的作用。 13.什么是容抗什么是感抗什么是电抗什么是阻抗他们的基本单位是什么 答:电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗。 电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。 电阻, 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用阻抗。 他们的基本单位都是欧姆( ) 。 14.什么叫电路 答:电流在电器装置中的通路。电路通常由电源,开关,负载和直接导线四部分组成。 15.什么叫直流电路和交流电路 答:含有直流电源的电路称为直流电路。 含有交流电源的电路称为交流电路。 16.什么叫电路备 答:表示由各种元件,器件,装置组成的电流通路的备。或者说用国家规定的文字和 17.什么是发电厂?

高低压送配电工程合同

建设工程承包合同 编号:电力工程【】年第号 高低压送配电工程 委托人: 承包人:

高低压送配电工程 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合该工程的具体情况,经双方协商一致,就高低压送配电工程及相关事宜,明确甲乙双方的权利、义务和责任订立本合同,以兹共同遵守。 一、工程名称:高低压送配电工程。 二、工程地点:。 三、工程范围及内容: 1、工程范围:乙方根据甲方提供的电气图纸为依据,完成相关电气及电缆及路径优化。向供电部门办理报建手续、办理用电申请手续和工程的安装施工。主要包括地面10KV高压电缆引入、1进6出10KV开闭所、箱式变电站安装、高低压柜和发电机房配电柜安装及电缆敷设。 2、工程内容: ①、市政10KV高压电缆引入敷设、10KV开闭所及630KVA、800KVA、1000KVA、1250KVA箱式变压站安装及调试验收工作。 ②、室外低压电缆敷设至各楼总配电箱。所包含售楼部、1#-9#楼、A 区-D区商铺、幼儿园及发电机房电缆敷设。 ③、供电部门验收送电项目。 四、工程工期: 总工期为日历天,具体开工日期以发包方通知为准。

五、承包方式及合同价款: 1、承包方式:本工程承包方式为包工、包料,包质量、包工期、包安全。 2、合同价款:本合同总价为8,600,000.00元人民币,大写:捌佰陆拾万元整。 3、承包方因赶工所产生的任何额外费用均由承包方自行承担。 4、施工中甲方需对工程进行变更,应以书面形式(或其它正式方式)向乙方发出变更通知。乙方应按照甲方发出的变更通知及有关要求进行变更。因变更导致合同价款的增减及造成的乙方损失,以工程经济签证单的形式增加的量及所产生的费用由甲方承担。 5、依据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》(2009)编制工程量清单,参照《陕西省安装工程消耗量定额价目表》(2009)及其相应配套取费文件编制项目预算书。 六、工程质量: 1、承包方应认真按照国家颁发的《电气装置安装工程10V及以下电力线路施工及验收规范》GB50173—92要求进行施工。 2、本工程必须按照供电局有关规定,保证质量符合要求,达到有关部门验收标准并按时交付使用。 3、工程具备交付条件为:承包方按有关规范规定完成所有工程内容,经供电部门验收合格后完成供电。 七、材料、设备的采购供应: 1、本工程所需材料均由承包方采购供应。承包方所采购的设备、材料必须是国家行业部门检测合格的产品,附有合格证书。 2、承包方对自己所进场的成品、非成品材料负完全责任,丢失或损坏

高低压配电基础知识

高低压配电基础知识 color=#FF0000][u][u][b]高低压配电知识问答[/b][/u][/u][/color]1.电是什么? 答:有负荷存在和电荷变化的现象。电是一种和重要的能源。 2.什么叫电场? 答:带电体形成的场,能传递带电体之间的相互作用。 3.什么叫电荷? 答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。 4.什么叫电位? 答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位。 5.:什么叫电压?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电路中两点之间的电位差称为电压。它的基本单位是伏特。简称伏,符号v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv) 。 6.什么叫电流? 答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流。 7.什么叫电阻? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力,,这种阻力称之为导体的电阻。 它的基本单位是欧姆,简称欧,符号表示为Ώ,常用的单位还有千欧( kΏ ),兆欧 (mΏ ) 8.什么是导体?绝缘体和半导体? 答:很容易传导电流的物体称为导体。在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体。 9.什么叫电容? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。它的基本单位是法拉,符号为F,常用符号还有微法(MF),微微法拉(PF),1F=106MF=1012MMf(PF) 。 10.什么叫电容器? 答: 储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。 11.什么是电感? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量。简称为电感。它的常用单位为毫利,符号表示为H,常用单位还有毫亨(MH) 。1H=103MH 12.电感有什么作用? 答:电感在直流电路中不起什么作用,对突变负载和交流电路起抗拒电流变化的作用。 13.什么是容抗?什么是感抗?什么是电抗?什么是阻抗?他们的基本单位是什么? 答:电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗。 电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。 电阻, 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用阻抗。 他们的基本单位都是欧姆( Ώ ) 。 14.什么叫电路? 答:电流在电器装置中的通路。电路通常由电源,开关,负载和直接导线四部分组成。 15.什么叫直流电路和交流电路? 答:含有直流电源的电路称为直流电路。 含有交流电源的电路称为交流电路。 16.什么叫电路备?

配电设备购销合同标准

配电设备购销合同 立合同当事人 买方:(以下简称“甲方”) 卖方:(以下简称“乙方”) 鉴于甲方愿将工程内的配电设备(可简称为设备,后同)向乙方采购,并已接受了乙方提交的承担实施和完成这些设备的制造或采购、检测、运输和装卸,以及修补其中任何缺陷的报价书,甲方完全确认合同、乙方要求、技术规范和图纸,并进一步确认了为完成其设备制造或采购、检测、运输和装卸的实施、配合并修补其中之任何缺陷所需的合同金额,兹此以下事项达成本协议: 第 1 条设备清单和价格 合同价格中不仅包含了设备清单中开列的各项内容,而且还包含了合同内已明确之内容及供应过程中满足交付所需装卸、运输、劳务、税金等一应费用。 第 2 条设备质量及验收标准 2.01设备的产品质量,执行以下标准: 上表内未包含的,按照现行的标准执行;有新标准的,按新标准执行;政府有规定的,按照政府规定执行;厂标质量高于国家标准或行业标准的,按照厂标验收。 2.02 设备的技术参数和合同规定。 第 3 条合同生效的时间约定:(只要满足以下条件之一的,即为合同开始生效的时间) 3.01 合同签字盖章之日即生效。 3.02合同正在办理过程中,其价格和技术规格双方均已书面确认的,甲方在合同签字盖章之日前已明确支付或预付该合同款项的,在甲方支付或预付该合同款项之日即生效。 第 4条交货地点和交货时间

5.01 合同生效后,设备应当在甲方发出进场通知之日起7个日历天内运抵工地现场。 设备运抵工地现场的地址: 工地接收设备人员的名单:;联系电话: 5.02设备运抵工地现场后,乙方按照甲方指定的区域卸车、存放。 第 5 条保险 6.01设备的保险,不仅包括制造、运输至现场的风险,而且也包括设备运抵工地现场、签署验收清单、验收合格、交付甲方使用期间的风险。 6.02设备的保险,由乙方投保,不论在第1条内是否已列明,其费用均已包含在合同价格内。 6.03乙方应当向甲方提供设备保险合同之复印件。不论乙方是否投保、何时投保或投保之内容是否齐全,乙方应当对其可能存在的风险承担责任。 第 6 条付款方式 7.01 合同生效、乙方已提供收款税务发票后7个日历天内,按照合同价格的50%付款: 第一次付款大写人民币:元整,即RMB.00元。 7.02 设备交付至甲方、验收合格、交付甲方通电使用、甲方收到收款税务发票后14个日历天内,按照合同价格的45%付款: 第二次付款大写人民币:元整,即RMB.00元。7.03合同应付未付之余款,即合同价格的5%为设备的质量保证并保修金。质量保证并保修金的留置期限为一年,自设备验收通过、交付甲方通电使用之日起计算;因设备故障的,该设备之保修金的留置期限自故障排除之日起计算。质量保证并保修金在保修到期后14个日历天内应当无息付清于乙方。 第 7 条甲方责任 8.01 提供技术规格与要求,以及供货数量。 8.02 确定设备在工程现场交付的日期或时间,并按照合同的规定期限发出进场通知。 8.03 提供设备的储存仓库,并在设备现场交付之日6个月内完成设备质量的检查。 8.04 按合同约定支付款项。 第 9 条乙方责任 9.01 按照合同确定的设备型号、配件规定、技术要求,在合同规定的期限内完成设备的采购或制造、运输、安装、调试、验收和交付使用。 9.02 设备的噪声、检测、运输、装卸、设计、安装标准,保证能够符合合同约定的标准。 9.03 设备卸货期间,因未遵守甲方的管理制度、损坏与其卸货无关之设备和设施的,保证立即修复,并承担赔偿责任。 9.04 对进入工地现场的员工,做好安全培训,并办妥有关保险,承担运输、卸货期间其人员的安全

超实用的高低压配电柜安装合集

超实用的高低压配电柜安装合集! 工艺流程 基础验收→设备开箱检验→设备二次搬运→变压器就位→附件安装及接线→交接试验 →试运前检查→试运行→交工验收 配电柜安装 安装前,控制间内环境应具备条件,所有的内装饰施工已完成,室内洁净安全。 A配电柜安装固定: ①配电柜运到现场后,组织开箱检查,检查有无变形、掉漆现象,仪表部件是否齐全,备品备件、说明书等有无缺损,并做好开箱记录。 ②根据施工图的布置,按顺序将开关柜放在基础型钢上。成列柜就位后,先找正两端的柜,再在柜下至上三分之二高的位置绷上小线,逐台找正,以柜面为标准。找正时采用0.5mm垫片进行调整,每处垫片最多不能超过三片。 ③就位找正后,按柜固定螺孔尺寸进行固定,柜体与柜体、柜体与侧挡板均用镀锌螺丝连接。高、低压开关柜与预留角钢进行牢固焊接,电缆夹层上空明露部分用花纹钢板满铺,柜前、柜后均用1200mm×10mm(宽×厚)绝缘满铺。 ④开关柜其相邻两柜顶部水平度偏差不大于2mm,全部柜顶部水平偏差不大于5mm,其相邻两柜边不平度不大于1mm,全部柜面不平度不大于5mm,柜间接缝不大于2mm。 ⑤设备定位后,对内部紧固件再次紧固及检查,尤其是导体连接端头处。柜内接线完毕,用吸尘器清除柜内杂物,保持设备内外清洁,准确标识设备位号、回路号。 配电柜安装完成后,安装柜上方的的桥架。配电柜进出电缆开孔位置由供货方按尺寸预留。电缆敷设完成后封闭。桥架与柜内接地母排用专用接地线可靠接地。桥架与配电箱(柜)连接处采用橡胶板连接,以保护导线和电缆,桥架与配电柜连接见图。

B:二次回路接线: 配电柜在出厂前应完成柜内二次回路接线及相关检测试验。配电柜设备到现场后,要在甲方现场工程师和监理的监督指导下及时组织验收,相关技术文件要齐全,配电柜包装及密封良好,各元件齐全完好,接线可靠。配电柜安装固定后,要逐台对配电柜的二次接线回路进行绝缘测试,测试使用500V等级绝缘测试仪表,测试结果要求大于1MΩ。 所有二次回路控制线或电缆均采用多股软铜线,接线端子采用规格合适的接线端子在烫锡后使用专用压接钳压接,烫锡时应采用中性焊剂。 C:交接试验 配电柜的交接试验详见后述调试和送电部分。 D:其它要求 ①抽屉式开关柜安装还要符合下列要求: a、抽屉推拉灵活轻便,无卡阻、碰撞现象; b、动触头与静触头的中心线一致,触头接触紧密; c、抽屉的机械联锁或电气联锁装置动作正确可靠,保证断路器分闸后,隔离触头才能分开; d、抽屉与柜体间的接地触头接触紧密;当抽屉推入时,抽屉的接地触头比主触头先接触,拉出时程序相反。 ②配电柜二次回路绝缘检测前,仔细核对设计图纸,柜内的易损元件应事先拆卸。 ③配电柜的安装过程中应保证漆层完整,无损伤,柜内照明齐全。

高低压配电知识考试试题

高低压配电知识考试试题 高低压配电知识问答 1.电是什么? 答:有负荷存在和电荷变化的现象。电是一种和重要的能源。 2.什么叫电场? 答:带电体形成的场,能传递带电体之间的相互作用。 3.什么叫电荷? 答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。 4.什么叫电位? 答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位。 5.:什么叫电压?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电路中两点之间的电位差称为电压。它的基本单位是伏特。简称伏,符号v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv) 。 6.什么叫电流? 答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流。 7.什么叫电阻? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力,,这种阻力称之为导体的电阻。 它的基本单位是欧姆,简称欧,符号表示为?,常用的单位还有千欧( k? ),兆欧(m? ) 8.什么是导体?绝缘体和半导体? 答:很容易传导电流的物体称为导体。在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体。

9.什么叫电容? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。它的基本单位是法拉,符号为F,常用符号还有微法(MF),微微法拉(PF),1F=106MF=1012MMf(PF) 。 10.什么叫电容器? 答: 储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。 11.什么是电感? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量。简称为电感。 它的常用单位为毫利,符号表示为H,常用单位还有毫亨(MH) 。1H=103MH 12.电感有什么作用? 答:电感在直流电路中不起什么作用,对突变负载和交流电路起抗拒电流变化的作用。 13.什么是容抗?什么是感抗?什么是电抗?什么是阻抗?他们的基本单位是什么? 答:电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗。 电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。 电阻, 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用阻抗。 他们的基本单位都是欧姆( ? ) 。 14.什么叫电路? 答:电流在电器装置中的通路。电路通常由电源,开关,负载和直接导线四部分组成。 15.什么叫直流电路和交流电路? 答:含有直流电源的电路称为直流电路。 含有交流电源的电路称为交流电路。

室外高低压配电工程施工合同

室外高低压配电工程施工合同 发包方: ××× 有限公司 承包方: ××× 有限公司 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《电力法》等相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 ××× · ××× 供配电工程 建设施工事项协商一致,签订本合同。一、工程概况1、工程名称:×××·×××供配电工程。2、工程地点:×××。3、工程内容:施工图范围内供配电工程的敷设、安装、调试及验收。二、承包范围和内容1、承包范围:详见双方确认的施工图、工程量清单报价(工程费用汇总表和工程预算表)。2、承包内容:4台箱变、外部高压电缆、内部低压电缆及相应的管沟开挖及回填;电缆穿越地下室的开孔及修复;高

压驳接设备的安装调试;低压电缆的路径从箱变到始端箱的上端接线点(含进线端的电缆头);高低压系统调试;本工程施工范围内一切技术资料;办理供电工程报建报审及验收过程中所有手续、电力部门报验及相关送电手续。三、工期1、开工日期:发包方签署开工通知单次日开始计算。2、竣工日期:1#、3#号楼于2013年12月30日完成临时供电条件,1#、2#、3#、4#、5#号楼和所有商铺于2014年01月25日竣工并正式通电。四、质量要求质量要求达到国标《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232-82)、《建筑电气安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88)为合格。五、合同价款1、本工程合同总价为人民币: 叁佰玖拾玖万贰仟陆佰 元整(¥: 3992600.00 元整 )。 合同总价签订后,除非双方协商一致,否则任何一方不得擅自改变。本合同价格为工程施工完毕验收合格,送电后的价格。包括:材料及设备的采购、运输、保管(合同约定的全部材料设备)、施工安装、

高低压配电柜要求

高低压配电箱、配电柜的安全技术要求 高低压配电箱、配电柜的安全技术要求,具体如下: (1)配电箱、开关箱的箱体材料,一般应选用钢板,亦可选用绝缘板,但不宜选用木质材料。 (2)电箱、开关箱应安装端正、牢固,不得倒置、歪斜。固定式配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离应大于或等于1.3m、小于或等于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于等于0.6m、小于等于1.5m。 (3)进人高低压配电柜的电源线,严禁用插销连接。 (4)电箱之间的距离不宜太远。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 (5)每台用电设备应有各自专用的开关箱。施工现场每台用电设备应有各自专用的开关箱,且必须满足“一机一闸一漏”要求,严禁用同一个开关电器直接控制两台及两台以上用电设备(含插座)。 开关箱中必须设漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,漏电动作时间应不大于0.1s。 (6)为了确保安全,所有配电箱门应配锁,不得在配电箱和开关箱内挂接或插接其他临时用电设备,开关箱内严禁放置杂物 配电箱(柜)生产技术要求 根据本工程的设计和质量目标的要求,为保障工程中使用的配电箱(柜)产品的性能、质量满足总体工程质量和用户后期使用、维护的需要,特提出配电箱(柜)的生产技术要求,在产品进场时,我方将严格按照各相关的国家及地方性的规范、规程及本技术要求对产品的性能、质量、技术指标进行检验,达不到要求禁止在本工程中使用。 一、本次技术性能参照引用的国家规范和标准:(不限于此) 1、GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 2、GB2682-1981 《电工成套装置中指示灯和按钮颜色》 3、GB2681-1981 《电工成套装置中导线颜色》 4、GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》 5、GB7251-1987 《低压成套开关设备》 6、GB9466.1-1997 《低压成套开关设备基本试验方法》 7、GB50303-2002 《建筑电气工程质量验收规范》

高低压配电设备统购销合同协议书范本

购货单位(以下简称甲方): 供货单位(以下简称乙方): 为了明确甲乙双方各自的权利和义务,确保双方实现各自的经济利益,就甲方向乙方购买高、低压配电设备事宜,经双方充分协商,在平等互利的基础上,特订立本合同,以便共同遵守。 一、供货项目、范围、交货期、价格及技术标准 1、供货项目: 产品名称、型号及数量:高压配电柜23台(其中8台为供柜体及铜排包括水平母线等、低压配电柜16台、电流互感器LZZBJ12-10型12只、CHL1-0.66型43只、电压互感器JDG4-0.5型1台、接触器40只、热继电器40只、熔断器1组、母线桥5米。详细附后。 各设备的具体技术规范要求、结构性能、特性详细见《____________有限公司资源综合利用自备电厂Ⅲ期工程高、低压配电设备技术协议书》书中第3项。 2、供货范围:详细见《____________有限公司资源综合利用自备电厂Ⅲ期工程高、低压配电设备技术协议书》第4项。 3、交货期:合同签订生效后40天内供货。 4、价格:总价为________万元(人民币)【大写________________万元整】(____台),运输费已含在单价及总价内,不需另行支付。 5、制造技术标准及要求为:具体详见《____________有限公司资源综合利用自备电厂Ⅲ期工程高、低压配电设备技术协议书》第5项。 6、本合同所含资料的提供详见《____________有限公司资源综合利用自备电厂Ⅲ期工程高、低压配电设备技术协议书》书第7项。合同签定后10日内乙方向甲方和设计院提供高、低压配电设备39台设备的图纸及安装资料各2套(包括电子版各1份),设计院联系人:______________,全部设计资料10日内提供完毕。产品交货时随机交所有安装图纸各12套,合格证文件各2套。 二、付款方式 1.合同签订完毕,乙方将相关资料全部交付设计院后,甲方向乙方支付合同总价款的30%,即

高低压开关柜知识总结

开关柜知识总结 开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。 内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。 从应用角度划分: (1)进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 (2)出线柜:也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 (3)母线联络柜:也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。 (4)PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。 (5)隔离柜:是用来隔离两端母线用的或者是隔离受电设备与供电设备用的,它可以给运行人员提供一个可见的端点,以方便维护和检修作业。由于隔离柜不具有分断、接通负荷电流的能力,所以在与其配合的断路器闭合的情况下,不能够推拉隔离柜的手车。在一般的应用中,都

需要设置断路器辅助接点与隔离手车的联锁,防止运行人员的误操作。 (6)电容器柜:也叫补偿柜,是用来作改善电网的功率因数用的,或者说作无功补偿,主要的器件就是并联在一起的成组的电容器组、投切控制回路和熔断器等保护用电器。一般与进线柜并列安装,可以一台或多台电容器柜并列运行。电容器柜从电网上断开后,由于电容器组需要一段时间来完成放电的过程,所以不能直接用手触摸柜内的元器件,尤其是电容器组;在断电后的一定时间内(根据电容器组的容量大小而定,如:1分钟),不允许重新合闸,以免产生过电压损坏电容器。作自动控制功能时,也要注意合理分配各组电容器组的投切次数,以免出现一组电容器损坏,而其他组却很少投切的情况。 (7)计量柜:主要用来作计量电能用的(千瓦时),又有高压、低压之分,一般安装有隔离开关、熔断器、CT、PT、有功电度表(传统仪表或数字电表)、无功电度表、继电器、以及一些其他的辅助二次设备(如负荷监控仪等)。 (8)GIS柜:又叫封闭式组合电器柜,它是将断路器、隔离开关、接地开关、CT、PT、避雷器、母线等封闭组合在金属壳体内,然后以绝缘性能和灭弧性能良好的气体(一般用六氟化硫SF6)作为相间和对地的绝缘措施,适用于高电压等级和高容量等级的电网中,用作受配电及控制。 (9)断路器: 正常工作情况下,断路器处于合闸状态(特殊应用除外),接通电路。当进行自动控制或保护控制操作时,断路器可以在综保装置控制下进行电路的分断或接通操作。断路器不仅可以通断正常的负荷电流,而且能够承受一定时间的短路电流(数倍甚至几十倍的正常工作电流),并可以分断短路电流,切除故障线路和设备。所以说,断路器的主要功能就是分断和接通电路(包括分断和接通正常电流、分断短路电流)。 由于在分断和接通电路的过程中,断路器的动触头与静触头之间不可避免的要产生电弧。为了保护触头,减少触头材料的损耗和可靠分断电路,必须采取措施来尽快熄灭电弧,其中一种就是采用不同的灭弧介质填充到断路器的动、静触头间。按灭弧介质的不同断路器可以分为:油断路器(多油、少油)、六氟化硫(SF6)断路器、真空断路器、空气断路器等。我们在工程中经常接触到的高低压开关柜里的主要一次设备就是断路器。

高低压成套开关设备工艺培训教材

编写说明 1 引言 柜体结构是低压开关柜组合基础,因此柜体制造工艺就成了基础的基础。作为柜体它既要满足各电器单元的组合功能条件(如型式的统一,组合的标准,功能的分配等),还要满足柜体的固有要求(如坚固可靠、整齐美观、调整容易等)。由于柜体结构要求不一,以及制造单位加工手段不一,它们的制造工艺就不能强求完全一致。但制造中也存在带普遍意义的较关键的工艺特点,现将这些特点结合柜体结构选择作些简要介绍。 2 柜体结构和工艺特点 对于柜体结构及其工艺大致可以从:结构形式、连接方式、构件取材等方面加以区分。 2.1 从结构形式上分 (1)固定式:能满足各电器元件可靠地固定于柜体中确定的位置。柜体外形一般为立方体,如屏式、箱式等,也有棱台体如台式等。这种柜有单列,也有排列。为了保证柜体形位尺寸,往往采取各构件分步组合方式,一般是先组成两片或左右两侧,然后再组成柜体,或先满足外形要求,再顺次连接柜体内务支件。组成柜体各棱边的零件长度必须正确(公差取负值),才能保证各方面几何尺寸,从而保证整体外形要求。对于柜体两侧面,固考虑排列需要,中间不能有隆起现象。另外从安装角度考虑,底面不能有下陷现象。在排列安装中,地基平整是先决条件,但干整度和柜体本身都有一定误差,在排列中要尽量抵消横向差值,而不要造成差值积累,因为差值积累将造成柜体变形,影响母线联结及产生组件安装异位、应力集中,甚至影响电器寿命。故在排列时宜用地基最高点为安装参考点,然后逐步垫正扩排,在底面干整度较理想并可预测条件下,也可采取由中间向两侧扩排方式,使积累差值均布。为了易于调整,抵消公差积累,柜体宽度公差都取负值。柜体的各个构件结合体完成以后,视需要还应进行整形,以满足各部分形位尺寸要求。对定型或批量较大的柜体制造时应充分考虑用工装夹具,以保证结构的正确统一,夹具的基准面以取底面为妥,夹具中的各定位块布置以工作取出方便为准,对于柜体的外门等因易受运输和安装等影响,一般在安装时进行统一调整。 (2)抽出式:抽出式是由固定的柜体和装有开关等主要电器元件的可移装置部分组成,可移部分移换时要轻便,移入后定位要可靠,并且相同类型和规格的抽屉能可靠互换,抽出式中的柜体部分加工方法基本和固定式中柜体相似。但由于互换要求,柜体的精度必须提高,结构的相关部分要有足够的调整量,至于可移装置部分,要既能移换,又要可靠地承装主要元件,所以要有较高的机械强度和较高的精度,其相关部分还要有足够的调整量。 制造抽屉式低压柜的工艺特点是:(1)固定和可移两部分要有统一的参考基准;(2)相关部分必须调整到最佳位置,调整时应用专用的标准工装,包括标准柜体和标准抽屉;(3)关键尺寸的误差不能超差;(4)相同类型和规格的抽屉互换性要可靠。 2.2 从连接方式上分 (1)焊接式:它的优点是加工方便、坚固可靠;缺点是误差大、易变形、难调整、欠美观,而且工件一般不能预镀。另外,对焊接夹具有一定的要求:①刚性好、不会受工件变形影响;②外形尺寸略大于工件名义尺寸,可抵消焊后收缩影响;③平整、简易、方便操作,尽量减少可转动机构,避免卡损;④为防止焊蚀和易于检修调整,要选择好工件支持,支持还要加置防焊蚀垫件。 工件焊后变形现象是焊接时由于焊接处受热分子膨胀,挤压产生微观位移,冷却后不能复位而产生的应力所致。为了克服变形影响,必须考虑整形工艺。整形的方法一般有:①通过试验预测工件变形范围,在焊接前强迫工件向反方向变形,以期焊后达到预定尺寸;②焊后用过正方法矫正;③击、压焊接后相对收缩部分,而得到应力子衡; ④加热焊接后相对松凸部分,达到与焊接处同样收缩的目的;⑤必要时对构件进行整体热处理。另外,焊接点选择、焊缝走向、焊接次序、点焊定位对焊后变形现象都有一定的影响,如处理得当可减少变形,但这要视具体情况而定。 (2)紧固件连接:它的优点是适于工件预镀,易变化调节,易美化处理,零部件可标准化设计,并可预生产库存,构架外形尺寸误差小。缺点是不如焊接坚固,要求零部件的精度高,加工成本相对上升。紧固件一般都为标准件,其种类主要有常规的螺钉、螺母和铆钉、拉铆钉,以及预紧而可微调的卡箍螺母和预紧的拉固螺母,还有自攻螺钉等。也有专用紧固螺钉(如国外引进的低压柜大多用专用紧固螺钉)。

相关文档