绝缘子范本使用说明

1、本技术规范范本按产品类型分为两大类、四个部分:

1)交流架空线路用绝缘子:

A. 220kV~330kV~500kV线路用盘形绝缘子;

B. 220kV~330kV~500kV线路用复合绝缘子。

2)直流架空线路用绝缘子

A. ±500kV线路用盘形绝缘子;

B. ±500kV线路用复合绝缘子。

上述四种绝缘子的技术范本有着独立的专用部分和通用部分。

2. 通用部分原则上不需要项目招标人(项目单位)填写,不能随意更改。如对其条款已填写内容确实需要改动,项目单位应填写《技术条款\技术参数变更表》并加盖该网、省公司招投标管理中心公章,及辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会。经标书审查同意后,对通用部分的修改形成《技术通用部分条款变更表》,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效。

3、技术规范范本专用部分技术参数表已统一填写的部分技术参数,原则上不需要改动(各型号的技术参数表已在本使用说明的附录中汇总,项目单位只需根据工程实际需要,拷贝附录中的技术参数表中该型号对应的列的技术参数)。如对专用部分已填写内容确实需要改动,项目单位应填写《技术条款\技术参数变更表》并加盖该网、省公司招投标管理中心公章,及辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会。经标书审查同意后,专用部分可以在原表中更改。范本中未填写的部分技术参数,除标明“投标人提供”外,均应由项目单位全面认真填写;专用部分技术参数表中填有“项目单位填写”的参数,由项目单位填写; 如项目单位不提要求,应填入“投标人提供”,由投标人给出参数值;项目单位与投标人均不需要填写的部分栏目,项目单位应以“──”表示。

4、技术规范范本的页面、标题等均为统一格式,不得随意更改。

5、项目单位填写盘形悬式绝缘子技术规范专用部分中的《货物需求及供货范围一览表》时,应明确玻璃和瓷绝缘子并分别单独列表填写。

6、填写技术规范专用部分《技术参数响应表》的其他注意事项

1)附录中所列220~500kV复合绝缘子电气参数均指海拔1000m及以下地区,海拔超过1000m地区使用时均需作海拔修正,并填写《技术条款\技术参数变更表》;

750kV复合绝缘子所要求的电气参数均已修正到海拔3000m。

2)凡投标人声明其供应的100kN/120kN、160kN/180kN、210kN/240kN以及400kN/420kN四种类型的复合绝缘子,若仅“规定机械破坏负荷”的标定值不同,其他均相同,则其定型试验报告可通用。330kV及以上复合绝缘子验收时按较高强度等级的进行:100kN的按120kN、160kN的按180kN、210kN 的按240以及400kN的按420kN验收;

3)关于盘形绝缘子的尺寸:结构高度的选择是唯一的;盘径和爬电距离允许在以下小范围内变动:盘径D+10mm,(如:盘径范围320~330mm);爬电距离L+30mm(如:爬电距离范围:545~560mm),在上述范围内可认为是同种绝缘子;

4)对草帽型绝缘子和地线绝缘子盘径和爬距的上限可不受第3)条限制;5)范本规定:120kN及以下线路用盘形绝缘子的击穿耐受试验在抽样试验时可以只做工频油中击穿耐受试验,故附录C表C1.1~表C1.4和表C2.1~表C2.2给出了这两种试验的规定值;160kN及以上线路用盘形绝缘子应进行空气中冲击击穿试验,故附录C表C1.5~表C1.9和表C2.3~表C2.5不再给出工频击穿电压的规定值。

变更人(项目单位招标中心)盖章:年月日

3

附录A 交流220kV复合绝缘子技术参数表

表A1.1 220kV复合绝缘子技术参数表

4

5

6

7

表A2.3 交流330kV复合绝缘子技术参数表

8

9

10

11

12

13

附录B ±500kV直流复合绝缘子技术参数表

14

15

附录C 交流悬式绝缘子技术参数表

表C1.1 交流悬式瓷绝缘子技术参数表瓷绝缘子

16

17

18

表C1.4 交流悬式瓷绝缘子技术参数表瓷绝缘子

19

表C1.5 交流悬式瓷绝缘子技术参数表瓷绝缘子

20

220kv主变压器

220kV变电站新建工程主变压器技术规范书 2008年7月

1 总则 1.1 本技术规范适用于220kV变电站新建工程主变压器。它提出了对该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 需方在本技术规范中提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议,则表示供方提供的设备完全符合本技术规范的要求。如有异议,不管是多么微小,都应以书面形式,在投标文件中予以说明。 2 技术要求 2.1 设备制造应满足下列规范和标准,但不限于此: GB1094.1~1094.5—《电力变压器》 GB6451.1~6451.5—《三相油浸电力变压器技术参数和要求》 GB311.1~311.6—《高压输变电设备的绝缘配合高电压试验技术》 GB5582—《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB/T1564—《油浸式电力变压器负载导则》 GB763—《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB2706—《高压电器动热稳定》 GB2536—《变压器油国家标准(新来油)》 GB7595—《设备中变压器油指标》 GB191—《包装贮运标志》 JB2420—《户外、防腐电工产品油漆》 GB7328《变压器和电抗器噪声等级测定》。 GB50150《直流电阻测量标准》。 以上标准均执行最新版本 如本技术规范与上述各标准之间有矛盾,则应满足较高标准的要求。 2.2使用环境条件: 2.2.1户外 2.2.2最高环境温度:+32.5 ℃ 2.2.3最低环境温度:-20.1 ℃ 2.2.4最大风速(50年一遇10米高10分钟平均)25.6m/s 2.2.5覆冰厚度10mm 2.2.6最大冻土深度850mm 2.2.7海拔高度:1030米 2.2.8年平均相对湿度:56% 2.2.9地震烈度:7度 2.2.10环境污秽等级:IV级

瓷绝缘子技术参数

设备技术性能指标 1总则 1.1一般规定 1.1.1投标人须仔细阅读包括本技术规范在内阐述的全部条款。投标人提供的绝缘子应符合本技术规范所规定的要求。 1.1.2本技术规范提出了对绝缘子技术上的规范和说明。本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本技术规范技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本技术规范所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 1.1.3本技术规范和图纸所包含的绝缘子的工艺和制造应是最先进的。提供的产品应是全新的、未使用过的。其设计和制造应根据招标人认可的图纸、设计和有关文件。 投标人不能因图纸和本技术规范书的遗漏、疏忽和不明确而解脱其提供高质量产品及服务的责任。倘若发现有任何疏漏和不明确之处,投标人应及时通知招标人,在问题未澄清之前的任何举措,应由投标人负责。 1.1.4如果投标人没有以书面形式对本技术规范的条文提出差异,则意味着投标人提供的设备完全符合本技术规范的要求。如有与本技术规范要求不一致的地方,必须逐项在“技术差异表”中列出。 1.1.5 在设计资料、技术规范和图纸等文件中,应使用SI公制单位。温度应以摄氏度(℃)作单位,温差则以开尔文(K)作单位。 1.1.6投标人应提供产品需附带的专用工具和仪表,这些工具和仪表应是全新的且性能良好。 1.1.7本技术规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。 1.1.8本技术规范中涉及有关商务方面的内容,如与本技术规范的商务部分有矛盾时,以商务部分为准。 1.1.9本技术规范书未尽事宜,由合同签约双方在合同技术谈判时协商确定。 1.2投标人应提供的资质文件 以下对投标人资质的基本要求,投标人应按下列内容和顺序提供详实投标资料。如基本资质不满足要求、投标资料不详实或严重漏项将导致废标。 1.2.1供货业绩 投标人的供货业绩应满足招标文件要求,并按附录A提供业绩资料。满足国家电网公司有关资质审查要求。 1.2.2试验报告和鉴定证书 投标人必须提供五年内投标产品或类似产品的定型试验报告(含设计试验、型式试验、抽样试验、逐个试验)、第三方抽样试验报告和鉴定证书,以证明所提供的产品能完全满足本技术规范的要求。 在资质审查中已提供过定型试验报告和鉴定证书的投标人,可按附录B填写清单。第三方抽样试验报告清单包括招标产品型号、工程名称、供货数量、检验机构和时间、检验依据。 1.2.3投标人提供的有关信息 投标人在可能的条件下向招标人提供的有关信息(注:需要投标人授权代表签字)。1.2.4包装箱表面标志 投标人应提供产品包装图,按附录C填写包装箱表面标志。 1.2.5主要生产设备清单

220kV降压变电站主变压器选型与参数计算

长沙电力职业技术学院2014届毕业论文(设计) 题目:220kV降压变电站主变压器 选型与参数计算 专业:发电厂及电力系统 姓名:纪翰林 学号:201101013811 班级:电气1138班 指导老师:王芳媛 2013年11 月 长沙电力职业技术学院

毕业设计(论文)课题任务书( 2013 年下学期)

长沙电力职业技术学院毕业设计(论文)评阅表

前言 电力已成为人类历史发展的主要动力资源,要科学合理地驾驭电力,必须从电力工程的设计原则和方法上来理解和掌握其精髓,提高电力系统的安全可靠性和运行效率,从而达到降低生产成本、提高经济效益的目的。通过本次的电力系统课程设计,便可以很好的体现上述观点。 本课题要为一个电压等级为220/110/35KV的变电站选择主变压器型号,并对主变压器进行参数计算。本次设计的变电站的类型为降压变电站,要求根据老师给出的设计资料和要求,并结合所学的基础知识和文献资料完成设计和计算。通过本设计,使我加强对所学知识的理解和掌握,并掌握变电站主变压器的选型方法,为以后从事电力工作打下一定的基础。 电力系统专业的毕业设计是一次比较综合的训练,它是我们将在校期间所学的专业知识进行理论与实践的很好结合,运用理论知识和所学到的专业技能进行工程设计和科学研究,提高分析问题和解决问题的能力。在完成此设计过程中,我们可以学习电力工程设计、技术问题研究的程序和方法,获得搜集资料、查阅文献、调查研究、方案比较、设计制图等多方面训练,并进一步补充新知识和技能。

目录 摘要................................................................... I 第1章主变压器的选择 (1) 1.1原始材料 (1) 1.2变电所与系统联系情况 (1) 1.3变电所在系统中的地位分析 (1) 1.4主变压器选择的相关原则 (2) 1.5三相三绕组电力变压器的绕组顺序 (5) 1.6主变压器的选定 (6) 1.6.1主变压器容量的确定 (6) 1.6.2主变压器型号的确定 (6) 第2章变压器损耗 (8) 2.1变压器损耗 (8) 2.1.1杂散损耗 (8) 2.1.2变压器损耗的特征 (8) 2.2变损电量的计算 (8) 2.2.1铁损电量的计算 (9) 2.2.2铜损电量的计算 (9) 2.3变压器空载损耗 (10) 2.4变压器负载损耗、阻抗电压的计算 (11) 第3章变压器的参数计算 (14) 3.1电阻的计算 (14) 3.2电抗的计算 (14) 3.3导纳的计算 (15) 参考文献 (16) 致谢 (17)

(技术规范标准)V复合绝缘子技术规范(专用部分)

招标编号:河南省电力公司集中规模招标采购设备材料招标文件范本 交流架空线路用复合绝缘子 招标文件 (技术规范专用部分) 项目单位: 年月

目录 表1 货物需求及供货范围一览表·1 表2 专用工具和备品供货表(投标人填写)·1 1工程概况·1 1.1项目名称:·1 1.2项目单位:·1 1.3设计单位:·1 1.4工程规模:·1 2适用范围·1 3使用条件·1 4技术参数和性能要求·1 4.1技术参数表·1 5技术偏差·2 6其它要求·3 6.1第三方抽样试验·3 6.2采用防鸟害措施·3 7特殊说明·3 附录A 技术规范通用部分条款变更表··4

分标编号: 09 表1 货物需求及供货范围一览表 表2 专用工具和备品供货表(投标人填写) 注:应随合同所订的绝缘子一起供给每种绝缘子供货数量的5%锁紧销作为备品,以上专用工具和备 品计入投标总价。

1、工程概况 1.1项目名称: 1.2项目单位: 1.3设计单位: 1.4工程规模:线路长度、起讫点、主要塔型、导线规格和分裂数、沿线污区分布状况、绝缘子用量以及地形地貌。 2、适用范围本规范书适用于工程kV 输电线路工程的复合绝缘子 (以下简称绝缘子)的设计、制造、试验、包装和供货等技术要求。 3、使用条件绝缘子使用环境条件如表3。 表3 绝缘子使用环境条件 4、技术参数和性能要求 技术参数响应表中某些项目参数由招标人提出,如果招标人不提出要求,则由投标人提供。投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有偏差,请填写技术偏差表。表中带“ * ”项为关键参数,投标资料不详实、严重漏项或不满足带“ * ”项将视为实质性不响应。 技术参数表 表4 交流kV 复合绝缘子技术参数响应表投标人名称:

干式变压器技术标技术参数

3.2.2.5 武钢冷轧新脱脂机组项目 10kV干式变压器 招标技术附件 二0一一年三月

目录 1 概述及通用说明 2 技术资格 3 技术规格 4 供货范围 5 设计、制造、检验标准 6 资料交付 7 设备监制及验收 8 设备制造进度和保证措施 9 功能指标、保证值和考核方法 10 技术服务

1.概述及通用说明 本招标技术附件涉及武钢冷轧新脱脂机组配套用SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器。其各项性能指标均应符合GB、IEC、DIN、ZBK等最新标准。 该产品应具有下述特点: ●阻燃能力强,不会污染环境。 ●防腐、防潮性好,可在100%湿度下正常运行,定运后不需处理即可再 次进网运行。 ●局部放电量小于8Pc(对SCB8),SCB10应好于此值。 ●空载损耗比国际ZBK41003技术条件组I所规定的数值下降10%(对 SCB8)以上,SCB10应好于此值,散热性能好,过载能力强,强迫风冷 时可使额定容量提高50%。 ●低压采用铜箔绕组,匝间电容增大,安匝分布平衡,抗短路、耐雷电冲 击性好。 ●高压绕组须在真空状态下进行浇注,浇注后线圈无气泡,不会因温度骤 变导致线圈开裂,机械强度高。 ●体积小,质量轻,安装方便,经济性能好。 SCB10-10和ZSCB10-10系列环氧树脂浇注干式电力变压器和整流变压器应好于上述性能指标。 所有干式变压器采用F级绝缘,一次、二次均采用电缆进/出线,采用标准的附件和安装材料,制造和试验按照GB和IEC标准,(若有标准不一致时,取高值)。要求损耗小,过载能力强,环保性能好,具有防潮和抗环境温度突变的能力,运行可靠,维护方便。 2.技术资格 2.1卖方应具有生产干式变压器设备的经验和能力。 2.2卖方应提交其过去参加和已建厂的厂名、厂址、性能指标,包括可靠性 和可用性的数据,以及其提供设备实际所具有的特性指标和保证数值的证书,并具有切实可行的质量体系及管理制度。 2.3卖方应提供所投标设备的生产(制造)的许可证。

悬式钢化玻璃绝缘子型号对照表

悬式钢化玻璃绝缘子型号对照表 类型机械破坏负荷主要技术参数(mm) 型号价格(元/片) 结构高度盘径IEC国际电工南京电气自供塞迪维尔天津迪艾夫 标准40KN 110 175 190 LXY-40 100 LXY1-40 70KN 127 195 可用LXY-70替代TU70/127/VRCG 140 TU70/140/VRCG 146 TU70/146/VRCG 146 255 320 U70BL LXY1-70 FC70/146 TU70/146/CG 127 U70BS LXY2-70 FC70/127 TU70/127/CG 100KN 146 U100BL LXY-100 FC100/146 TU100/146/VMCG 127 U101BS FC100/127 TU100/127/VMCG 120KN 146 U120BL LXY-120 FC120/146 TU120/146/CG 127 U120BS FC120/127 TU120/127/CG 160KN 170 280 400 U160BL LXY-160 FC160/170 155 U160B LXY3-160 FC160/155 146 U160BS LXY4-160 FC160/146 170 380 TU160/170/CG 155 TU160/155/CG 146 TU160/146/CG 210KN 170 400 U210B LXY3-210 FC210/170 TU210/170/CG 450 LXY4-210 240KN 400 LXY-240 FC240/170 450 LXY2-240 380 TU240/170/CG 300KN 195 320 485 U300B LXY3-310 FC300/195 TU300/195/CG 400KN 205 360 550 U400B LXY-400 FC400/205 530KN 240 380 600 LXY-530 防污70KN 146 255 400 LXHY4-70 FC7P/146 TU70/146/VLMCG 280 450 U70BLP LXHY5-70 FC70P/146 TU70P/146/VLMCG 320 550 LXHY6-70 FC70PL/146 330 612 FC70SPE/146 100KN 255 400 LXHY-100 FC10P/146 TU100/146/VLMCG 280 450 U100BLP LXHY4-100 FC100P/146 TU100P/146/VLMCG 320 550 LXHY5-100 FC100PL/146 330 612 FC100SPE/146 120KN 255 400 LXHY-120 FC12P/146 TU120/146/VLCG 280 450 U120BLP LXHY4-120 FC120P/146 TU120P/146/CG 320 550 LXHY5-120 FC120PL/146 330 612 FC120SPE/146 615 TU120F/146/CG 160KN 155 280 450 LXHY3-160 FC16P/155 TU160/155/VLCG 170 LXHY4-160 FC16P/170 TU160/170/VLCG 320 550 LXHY5-160 TU160/170/CG

配电线路常用绝缘子

架空电力线路的导线,是利用绝缘子和金具连接固定在杆塔上的。用于导线与杆塔绝缘的绝缘子,在运行中不但要承受工作电压的作用,还要受到过电压的作用,同时还要承受机械力的作用及气温变化和周围环境的影响,所以绝缘子必须在良好的绝缘性能和一定的机械强度。通常,绝缘子表面被做成波纹形的。这是因为:一是可以增加绝缘子的泄露距离(又称爬电距离),同时每个波绞又能起到阻断电弧的作用;二是当下雨时,从绝缘子上流下的污水不会直接从绝缘子上部流到下部,避免形成污水柱造成短路事故,起到阻断污水水流的作用;三是当空气中的污秽物质落到绝缘子上时,由于绝缘子波绞的凹凸不平,污秽物质将不能均匀地附在绝缘子上,在一定程度上提高了绝缘子的抗污能力。架空电力线路用绝缘子种类很多,他可以根据绝缘子的结构型式、绝缘介质、连接方式和承载能力的大小来分类。 结构型式:盘形绝缘子、棒形绝缘子绝缘介质:瓷质绝缘子、玻璃绝缘子、半导体釉绝缘子、复合绝缘子连接方式:球型绝缘子、槽型绝缘子装置场环境、户内绝缘子、户外绝缘子。 承载能力:5kN、10kN、12kN、40kN、60kN、70kN、100kN、120kN、160kN、 210kN、300kN、420kN、550kN... 2针式柱式绝缘子 针式绝缘子主要用于直线杆和角度较小的转角杆支持导线,分为高压、低压两种。按材料分针式瓷质绝缘子与针式复合绝缘子。 绝缘子型号说明: P――普通型针式绝缘子; PQ加强绝缘1型(中污型)针式绝缘子; PQ 加强绝缘2型(特重污型)针式绝缘子; FP 代表复合针式防污型绝缘子;

B――瓷件侧槽以上部位,除承烧面外,全部上半导体釉; M长脚; L -- 不带脚,瓷件与脚螺纹连接; LT――带脚,瓷件与脚螺纹连接,铁担; 破折号后的数字10表示额定电压10kV; T后的数字16、20表示下端螺纹直 径。 如: P-15T16, P表示普通型针式绝缘子,15表示额定电压15kV, 16表示下端螺 纹直径16mm。 FPQ4-10/3T20, F表示复合,P表示针式,Q表示防污型,4表示防污等级, 10 表示额定电压10kV,3 表示额定弯曲负荷3kN,20 表示下端螺纹直径20mm。 普通型针式绝缘子其外形如下图所示。针式绝缘子的支持钢脚用混凝土浇装在瓷件内,形成“瓷包铁”内浇装结构。 针式瓷绝缘子技术参数(老型号)针式瓷绝缘子技术参数针式复合绝缘子采用硅橡胶作为原材料,产品经过高温整体模压一次成形。 针式复合绝缘子的特点是重量轻,施工方便,抗击穿能力强。针式复合绝缘子的螺杆有:M16 M18 M20三种 针式复合绝缘子技术参数

变压器技术参数

110kv电力变压器技术参数表

110kV级油浸式电力变压器返回产品列表 产品图片 产品概述 110kV三相油浸式电力变压器依据国际电工委员会标准IEC60076和中华人民共和国国家标准GB1094制造。该系列产品具有优良的耐冲击性能、机械强度大、抗短路能力强、低局放、低噪音、低损耗、密封性能好、少维护等特点,可作为发电厂主变压器、变电站、城乡电网输变电用。产品已通过两部鉴定,2002年度国家监督抽查合格。 结构特征 1、铁芯选用优质冷轧晶粒取向硅钢片,采用全斜无孔结构,用低磁钢板作拉板,将上、下夹件与铁芯牢固地连接成一个钢体结构,从而获得较小的空载损耗和较低的噪音。 2、根据变压器容量的大小,绕组采用圆筒式、螺旋式、连续式等结构,对于110kV及以上电压等级的绕组,则采用纠结式或内屏式结构,从而有效地改善了冲击电压分布,导线采用换位导线或复合导线,以减少绕组的附加损耗,并采用计算机模拟计算电场和绕组的冲击特性,保证了绕组优良的电气特性和冲击强度,在工艺上则采用有效的措施保证其安全、可靠运行。 3、变压器器身压紧结构采用整圆绝缘压板。套装工艺采用绕组整体组装,从而提高了产品的可靠性。 4、油箱采用平顶钟罩式结构,箱壁焊有折板式加强铁、提高了油箱的机械强度,为了降低变压器的杂散损耗,大型变压器在油箱内壁装有磁屏蔽。 5、为防止变压器在运输中产生器身位移,器身在油箱设有定位装置。采用密封式储油柜,使变压器油与大气隔离避免油受潮和老化,端部装有指针式油位计。根据变压器油重,油箱顶部装有压力释放阀,确保了产品的安全运行。 引用标准 GB1094.1-1996 电力变压器总则 GB1094.2-1996 电力变压器温升 GB1094.3-2003 电力变压器绝缘水平和绝缘试验 GB1094.5-2003 电力变压器承受短路能力 GB6451-2008油浸式电力变压器技术参数和要求 型号参数 (一)6300kVA~180000kVA三相双绕组无励磁调压电力变压器

整流变压器技术规格书(2016.7.5定稿)

内蒙古兰太实业股份有限公司 2万吨/年工业金属钠、3.1万吨/年液氯项目扩建工程35KV有载调压整流变压器 技术规格书 项目指挥部 2016年6月

1 总则 1.1 本规格书为内蒙古兰太实业股份有限公司2万吨/年工业金属钠、3.1万吨/年液氯项目扩建工程电解线整流变压器,并提出该整流变压器本体及附属设备的设计、制造、结构、性能、装配、安装、试验、调试、试运、验收、培训、运行、维护和服务等各方面的技术要求。本项目购买三台ZHSFPT-17600/35KV有载调压整流变压器,品质必须等同于或优于国内外知名品牌的变压器产品。 1.2 本规格书提出的是最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和应用的标准,未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规格的条文,供方应提供符合现行有关标准要求和满足本规格书的高质量、高效率、节能效果突出的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本规格书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本规格书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在应标书中以“对规格书的意见和同规格书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本规格书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本规格书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。1.6 本规格书未尽事宜,由供、需双方协商确定。 2 技术要求 2.l 应遵循的主要现行标准

2.2 环境条件 2.2.1 周围空气温度 最高温度:40℃(户外) 最低温度:-31.5℃(户外) 日平均温度:10.3℃ 年平均相对湿度:43% 2.2.2 海拔高度:1256.1 m 2.2.3 最大风速:33 m/s 2.2.4 地震烈度:8 度 (中国12级度标准) 2.2.5 污秽等级:IV级 2.2.6 覆冰厚度:18mm (风速不大于15m/s时) 2.3 工程条件 2.3.1内蒙古兰太实业股份有限公司2万吨/年工业金属钠、3.1万吨/年液氯项目扩建工程的有载调压整流变压器,接线方式上进下出。 2.3.2 安装地点:室外 2.3.3 其它要求:无 2.4 变压器基本技术参数 2.4.1网侧参数:额定电压:35KV±5% 3相,额定频率:50Hz±1%。 2.4.2单台变压器输出参数: 2.4.2.1额定输出电压:498 VAC 2.4.2.2额定输出电流:5100A×4 20400A 2.4.3调压整流变压器(一个油箱内)包括调变1台,真空有载调压开关1台,相应的整变2台 (采用两个独立的铁芯),整变12只电流互感器(测量、保护各6只,变比150/5),精度为0.5/10P10。 2.4.4调压变压器 调压方式:±17级(即35级等差)有载自耦调压,有载开关采用德国MR公司生产的真空开关M型(MⅢ600Y/72.5B-18351W)中性点调压开关,有载调压开关能实现远方档位显示功能。 调压范围:15% ~105% Udn 2.4.5整流变压器

220kv主变压器资料全

220kv主变压器资料 220kV变电站新建工程 主变压器技术规范书 20XX年7月 220kV变电站新建工程主变压器技术规范书 1 总则 本技术规范适用于220kV变电站新建工程主变压器。它提出了对该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 需方在本技术规范中提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出 规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 如果供方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议,则表示供方提供的设备完全符合本技术规范的要求。如有异议,不管是多么微小,都应以书面形式,在投标文件中予以说明。 2 技术要求 设备制造应满足下列规范和标准,但不限于此: ~—《电力变压器》

~—《三相油浸电力变压器技术参数和要求》~—《高压输变电设备的绝缘配合高电压试验技术》GB5582—《高压电力设备外绝缘污秽等级》GB/T1564—《油浸式电力变压器负载导则》GB763—《交流高压电器在长期工作时的发热》GB2706—《高压电器动热稳定》 GB2536—《变压器油国家标准》GB7595—《设备中变压器油指标》GB191—《包装贮运标志》 JB2420—《户外、防腐电工产品油漆》GB7328《变压器和电抗器噪声等级测定》。GB50150《直流电阻测量标准》。以上标准均执行最新版本 如本技术规范与上述各标准之间有矛盾,则应满足较高标准的要求。使用环境条件:户外 最高环境温度:+℃最低环境温度:-℃2 220kV变电站新建工程主变压器技术规范书 最大风速/s 覆冰厚度10mm 最大冻土深度850mm 海拔高度:1030米年平均相对湿度:56% 地震烈度:7度环境污秽等级:IV级变压器名称: 三相油浸三绕组有载调压强迫风冷低损耗、低噪音降压变压器。型号:SFSZ10-150000/220主要参数:

03.南方电网设备技术规范书-220kV交流玻璃绝缘子专用部分(征求意见稿)

220kV交流玻璃绝缘子 技术规范书 (专用部分) 版本号:2015版V1.0 编号: 中国南方电网有限责任公司2015年5月

目录 1标准技术参数 (1) 2 项目需求部分 (7) 2.1 供货需求及供货范围 (7) 2.2 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表 (7) 2.3 图纸资料提交单位 (8) 2.4使用条件 (8) 2.5特殊情况下使用条件 (9) 2.6项目单位技术差异表 (9) 3 投标人响应部分 (10) 3.1投标人技术偏差 (10) 3.2投标人资料提交时间要求 (10) 3.3 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表 (10) 3.4 主要元器件来源 (10) 3.5 投标方需说明的其他问题 (11)

1标准技术参数 投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表(见表 1.1~1.18)中“投标方保证值”栏,不论“标准参数值”栏是否给出具体数值,都不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动本表内“投标方保证值”栏之外的数值。如有差异,请填写表3.1:技术差异表。下表中最小干弧距离投标方保证值不得低于标准参数值要求。 表1.1 技术参数和性能要求响应表 序号名称标准参数值 投标方保证值(投标人填写) 1 产品型号U70BL标准型 2 结构高度(mm) 146 3 盘径(mm) 255 4 爬距(mm) 320 5 连接型式标记16 6 雷电全波冲击耐受电压(kV) 100 7 工频湿闪(kV)40 8 工频击穿(kV)130 9 额定机械破坏负荷(kN)70 10 参考重量(kg) 4.0 表1.2 技术参数和性能要求响应表 序号名称标准参数值 投标方保证值(投标人填写) 1 产品型号U70BLP-2耐污型 2 结构高度(mm) 146 3 盘径(mm) 280 4 爬距(mm) 450 5 连接型式标记16 6 雷电全波冲击耐受电压(kV) 125 7 工频湿闪(kV)50 8 工频击穿(kV)130 9 额定机械破坏负荷(kN)70 10 参考重量(kg) 5.8 表1.3 技术参数和性能要求响应表 序号名称标准参数值 投标方保证值(投标人填写) 1 产品型号70kN地线型 2 结构高度(mm) 210 3 盘径(mm) 200 4 爬距(mm) 217

16.110kV复合绝缘子技术规范(专用部分)

招标编号:-------河南省电力公司集中规模招标采购设备材料招标文件范本 交流架空线路用复合绝缘子 招标文件 (技术规范专用部分) 项目单位: 年月 目录

表1 货物需求及供货范围一览表1表2专用工具和备品供货表(投标人填写)1 1 工程概况1 1.1 项目名称:1 1.2 项目单位:1 1.3 设计单位:1 1.4 工程规模:1 2 适用范围1 3 使用条件1 4 技术参数和性能要求1 4.1 技术参数表1 5 技术偏差2 6 其它要求2 6.1第三方抽样试验2 6.2 采用防鸟害措施2 7 特殊说明2附录A 技术规范通用部分条款变更表4

分标编号:09 表1 货物需求及供货范围一览表 表2 专用工具和备品供货表(投标人填写) 注:应随合同所订的绝缘子一起供给每种绝缘子供货数量的5%锁紧销作为备品,以上专用工具和备品计入投标总价。

1、工程概况 1.1 项目名称: 1.2 项目单位: 1.3 设计单位: 1.4 工程规模: 线路长度、起讫点、主要塔型、导线规格和分裂数、沿线污区分布状况、绝缘子用量以及地形地貌。 2、适用范围 本规范书适用于工程 kV输电线路工程的复合绝缘子(以下简称绝缘子)的设计、制造、试验、包装和供货等技术要求。 3、使用条件 绝缘子使用环境条件如表3。 表3 绝缘子使用环境条件 4、技术参数和性能要求 技术参数响应表中某些项目参数由招标人提出,如果招标人不提出要求,则由投标人提供。投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有偏差,请填写技术偏差表。表中带“*”项为关键参数,投标资料不详实、严重漏项或不满足带“*”项将视为实质性不响应。 技术参数表 表4 交流 kV复合绝缘子技术参数响应表投标人名称:

盘形悬式玻璃绝缘子u70bp-146

盘形悬式玻璃绝缘子u70bp/146 一、u70bp/146盘形悬式玻璃绝缘子概述 用来支持导线并使其绝缘的器件称为绝缘子。河间市天恒电力器材有限公司该绝缘子器件由玻璃制成,称为玻璃绝缘子;目前用在线路中最广泛的是钢化玻璃绝缘子。 主要是用来将导线固定在电杆等,并使导线与电杆等绝缘。绝缘子是高压输电线路的关键部件之一,其性能优劣直接影响到整条输电线路的运行安全。玻璃绝缘子因为零值自破、容易维护等特点而得到广泛应用。 二、盘形悬式玻璃绝缘子含义: u70bp/146盘形悬式玻璃绝缘子产品主要由:型号;名称,电压,电流,额定短路开断电流,尺寸,证书,质保。

四、盘形悬式玻璃绝缘子使用条件: 1.适用于户内、外; 2.环境温度-40℃~+40℃; 3.海拔高度不超过3000m(瓷套式不超过1000m); 4.电源频率不小于48Hz、不超过62 Hz; 5.长期施加在盘形悬式玻璃绝缘子端子间的工频电压不超过盘形悬式玻璃绝缘子的持续运行电压; 6.地震烈度8度及以下地区; 7.大风速不超过35m/s。 8.盘形悬式玻璃绝缘子保护发电厂、变电站的交流电气设备免受大气过电压和操作电压的损坏。盘形悬式玻璃绝缘子是变电站被保护设备免遭雷电冲击波袭击的设备。盘形悬式玻璃绝缘子测量电流是否超过电动机的额定电流值,调整整定电流值。 电动机运行时过载,热继电器的辅助头,常闭点断开,常开点闭合的特性进行保护。在继电控制中把常闭点与停止按钮串入,过载时停止电动机运行,并给出报警信号。

五、盘形悬式玻璃绝缘子选型 用户可根据被保护对象选用不同型号的盘形悬式玻璃绝缘子,对使用场所的不同可选用防污型和高原型。 为满足市场的需求我厂可根据用户的要求设计各种非标产品。

主网220kV及以上绝缘子参数表

绝缘子范本使用说明 1、本技术规范范本按产品类型分为两大类、四个部分: 1)交流架空线路用绝缘子: A. 220kV~330kV~500kV线路用盘形绝缘子; B. 220kV~330kV~500kV线路用复合绝缘子。 2)直流架空线路用绝缘子 A. ±500kV线路用盘形绝缘子; B. ±500kV线路用复合绝缘子。设备技术性能指标 1总则 一般规定 1.1.1投标人须仔细阅读包括本技术规范在内阐述的全部条款。 投标人应提供的资质文件 以下对投标人资质的基本要求,投标人应按下列内容和顺序提供详实投标资料。玻璃绝缘子专业技术参数表

玻璃绝缘子技术参数表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

河间市鼎正电力器材有限公司-玻璃绝缘子(交流)型号一览表 2014-10-01 鼎正电力玻璃绝缘子(交流)型号一览表 交流系统用盘形悬式绝缘子--标准型 绝缘子型号U70B/146 U80B/146 U100B/146 U120B/146 U160B/155 U210B/170 U240B/170 U300B/195 U420B/205 U550B/240 公称直径D(mm) 255 255 255 255 280 280 280 320 360 360 结构高度H(mm) 146 146 146 146 155 170 170 195 205 240 公称爬电距离L(mm) 320 320 320 320 400 400 400 485 550 620 连接标记(mm) 16 16 16 16 20 20 24 24 28 32 额定机械破坏负荷(kN) 70 80 100 120 160 210 240 300 420 550 逐个拉伸负荷试验(kN) 35 40 50 60 80 105 120 150 210 275 工频干耐受电压(kV) 70 70 70 70 75 75 75 85 90 95 工频湿耐受电压(kV) 40 40 40 40 45 45 45 50 55 55 雷电冲击耐受电压(kV) 100 100 100 100 110 110 110 130 140 145 冲击过电压击穿耐受电压(p.u.) 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 最小工频击穿耐受电压(kV) 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 无线电干扰10kV;1MHz(μV)≤50≤50≤50≤50≤50≤50≤50≤50≤50≤50 可见电晕电压脚/帽(kV) 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22 18/22 工频电弧试验0.12s/20kA 0.12s/20kA 0.12s/20kA 0.12s/20kA 0.12s/20kA 0.12s/20kA 0.12s/20kA 0.12s/20kA 0.12s/20kA 0.12s/20kA 绝缘子单片重量(kg) 3.6 3.6 4.0 4.0 6.5 7.2 7.5 10.6 14.6 19.1

配电线路常用绝缘子

1绝缘子的类型 架空电力线路的导线,是利用绝缘子和金具连接固定在杆塔上的。 结构型式:盘形绝缘子、棒形绝缘子 绝缘介质:瓷质绝缘子、玻璃绝缘子、半导体釉绝缘子、复合绝缘子 连接方式:球型绝缘子、槽型绝缘子 装置场环境、户内绝缘子、户外绝缘子。 承载能力:5kN、10kN、12kN、40kN、60kN、70kN、100kN、120kN、160kN、210kN、300kN、420kN、550kN... 2针式柱式绝缘子 针式绝缘子主要用于直线杆和角度较小的转角杆支持导线,分为高压、低压两种。按材料分针式瓷质绝缘子与针式复合绝缘子。 绝缘子型号说明: P——普通型针式绝缘子; PQ1——加强绝缘1型(中污型)针式绝缘子; PQ2——加强绝缘2型(特重污型)针式绝缘子; FPQ——代表复合针式防污型绝缘子; B——瓷件侧槽以上部位,除承烧面外,全部上半导体釉; T——带脚,铁担; M——长脚;

绝缘子型号

绝缘子型号的含义 - 绝缘子型号的含义理资 绝缘颜色标志表 型号SC KC KC1 KX EX JK TX 正极红红红红红红红 负极绿蓝湖蓝黑棕紫白 补偿导线型号、代号及命名法表 型号规格代号含义 辅助代号附加代号 SC 配用铂铑10-铂热电偶的补偿型补偿导线 KX 配用镍铬-镍硅热电偶的延伸型补偿导线 KC 配用镍铬-镍硅热电偶的补偿型补偿导线 EX 配用镍铬铜镍热电偶的延伸型补偿导线 JX 配用铁-铜镍热电偶的延伸型补偿导线 TX 配用铜-铜镍热电偶的延伸型补偿导线 -G 一般用 -H 耐热用 A 精密级 B 普通级 -V 聚氯乙烯 -F 聚四氟乙烯 -B 玻璃丝 R 多股线芯(单股线芯省略) P 屏蔽 0.5 线芯标称截面0.5mm2 1.0 线芯标称截面1.0mm2 1.5 线芯标称截面1.5mm2 2.5 线芯标称截面2.5mm2 表示S型热电偶用的补偿型耐热用普通级补偿导线,绝缘层为聚氯乙烯,特征为多股软线和屏蔽型单对线芯标称截面为1.0mm2。 举例:SC-H B-V R P 2×1.0 GB4989-85 理资 本安用热电偶补偿导线(缆)(含阻燃型) 产品型号含义 口口口口口ia 配用热电偶型号(二个字母表示) 使用分类和允差等级、GA一般用精密级,GB一般用普通级线芯股数、多股用R表示,单股可省略线芯截面,mm2 本安用 线芯绝缘层、护层着色表 补偿导线型号配用热电偶补偿导线合金丝绝缘层着色护层着色 正极负极正极负极 SC 铂铑10-铂SPC(铜)SNC(铜镍)红绿蓝

KC 镍铬-镍硅KPC(铜)KNC(康铜)红蓝蓝 KX 镍铬-镍硅KPX(镍铬)KNX(镍硅)红黑蓝 EX 镍铬-铜镍EPX(镍铬)ENX(铜镍)红棕蓝 JX 铁-铜镍JPX(铁)JNX(铜镍)红紫蓝 TX 铁-铜镍TPX(铜)TNX(铜镍)红白蓝 注:普通级和精密级本安用补偿导线的区分,用在护层外加标志方法区别:凡是有GA标志者为精密级、GB标志者为普通级。 六、高压线路刚性绝缘子 高压线路针式绝缘子型号含义 口口口口口口 产品型式结构特征:普通型不表示设计顺序号额定电压KV L-瓷件与钢脚采用螺纹连接。 B-瓷件头部上半导体釉,MC-加长的木担直脚安装连接螺纹直径。M20者不表示。安装连接代号。T-铁担,M-木担,W-弯脚 高压线路瓷横担绝缘子 口口口口口口 产品型式 S-胶装式 SC-全瓷式结构特征设计顺序号额定电压KV数,老系列产品为50%全波冲击闪络电压KV数机械弯曲破坏负荷KN数,老系列产品不表示安装连接形式,Z-直立安装 高压线路柱式绝缘子 口口口口 产品型式设计顺序号额定电压KV数弯曲破坏负荷KN数 高压线路蝶式绝缘子 口口口 产品型式设计顺序号形状尺寸序号,对于老系列产品6,10为额定电压KV数 理资 七、高压线路悬式绝缘子 高压线路盘形悬式瓷绝缘子 X P 口口口 产品形式结构特征(包括外绝缘结构)设计顺序号机电破坏负荷KN数。老系列产品在数值30以下者为吨力安装连接形式,C-槽形,球形不表示 高压线路耐污盘形悬式瓷绝缘子 口口口口口 产品形式结构特征(包括外绝缘结构)设计顺序号机电破坏负荷KN数安装连接形式,C-槽形,球形不表示 高压线路盘形悬式玻璃绝缘子 L X P 口口口 主绝缘结构材料特征产品形式结构特征设计顺序号机电破坏负荷KN数安装连接形式,C-槽形,球形不表示 高压线路耐污盘形悬式玻璃绝缘子 L X HP 口口口 主绝缘结构材料特征产品形式结构特征设计顺序号机电破坏负荷KN数安装连接形式,球形不表示高压架空线路绝缘地线用盘形悬式绝缘子 X P 口口口口