一、建设项目概况

上海古象化工科技发展有限公司,系上海华生化工有限公司的子公司。

为适应市场需要,公司06年新建5000吨/年溶剂型涂料项目,并已通过经贸委立项,安监、消防、环保、质监等部门的审批。项目设岗位员工200人。一期第一阶段生产规模5千吨/年,主要产品有溶剂型涂料。

生产线采用最新生产工艺,技术先进、成熟。生产装置采用PLC控制系统,正常开停车及工艺调整可实现在中控室完成,保证了设备的长期稳定运行。

装置的关键设备:

a、

b、

整个装置布局合理,工艺先进,节能环保。

1 、工程简要说明:

1.1工程名称:

上海古象化工科技发展有限公司一期第一阶段5000吨/年溶剂型涂料生产设备的安装工程

1.2工程进度

2011年5月10日开始整体大规模安装条件,计划2013年8月30日安装完毕,具备单体试车条件。

2、5000吨/年溶剂型涂料生产线施工范围:

2.1 生产线内管道、单体设备、消防、电气仪表安装和现场罐及操作平台的制作、管道和罐的保温、保冷、除锈、防腐、焊缝酸洗钝化、油漆、试压、管道吹洗工作。

2.2 生产线内所有工程循环上水、循环回水、生产水、消防水、泡沫水、消防栓、水炮等安装并达到开车使用条件(主机内除外)。

2.3 生产线内所有电气仪表、桥架线路、防爆柱、照明灯具的安装以及与低压控电变、主控室线路的连接(主机内除外)。

2.4 本生产线与公用管廊连接的钢结构及与公用管廊上管线的焊接碰口。

2.5 生产线内单机设备的电源与低压控制变电的控制安装。

2.6 完成生产线内钢平台、钢梯、护栏及预留孔防护等钢结构工作。

2.7完成属于本装置罐区内机泵控制电源桥架的铺设和连接。

2.8 完成属于本装置罐区内机泵及管道的安装。

2.9 完成从总降压站到本装置内控制变电缆的铺设连接。

2.10 完成本装置内低压控电变设备安装、线路连接。

3、工程环境条件

上海古象化工科技发展有限公司厂区地势平坦,路面为水泥地面,生活水和施工用电满足就近使用条件,符合三通一平的要求。本工程西部紧靠外环道路,便于物料运输组织,交通运输通畅。东西两面为林地,场地宽阔。厂内道路成环状分布,为消防车通行、安全疏散,及货物运输提供便利条件。

二.施工依据的有关法律、法规、规章和技术标准

1、设备、管道安装工程施工技术规范规程

1)《机械设备安装工程施工及验收适用规范》(GB50231-98)

2)《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-98)

3)《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98)

4)《制冷设备、空气分离设备安装施工及验收规范》(GB50274-98)

5)《空气分离设备表面清洁度》(JB/T6896-93);

6)《钢制塔式容器》;

7)《铝制空气分离设备、安装焊接技术规范》(JB/T6895-93);

8)《空气分离设备用氧气管道技术条件》(JB5902-92);

9)《工业管道工程施工及验收规范》(金属管道篇)(GB50235-97)

10)《铝及铝合金焊接技术规程》(HGJ222-92);

11)《石油化工低温钢焊接规程》(SH3525-92);

12)《压力容器安全技术监察规程》(质技监局锅发【1999】154号);

13)《石油化工施工安全技术规程》(SH3505-99);

14)《氧气及相关气体安全技术规程》(GB16912-1997);

15)《起重设备安装工程施工及验收规范》(GB50278-98);

16)《大型设备吊装工程施工工艺标准》(SHJ515-90);

17)《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》(GB3323-1987);

18)《工业金属管道工程质量检验评定标准》(GB50184-1993);

19)《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》(GB3501-1997);

20)《石油化工企业换热设备施工及验收规范》(GB3532-95);

21)《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231--98);

22)《压缩机、风机、泵安装施工及验收规范》(GB50275—98);

23)《中低压化工设备施工及验收规范》(HGJ209—83);

24)《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》(GBJ126-89);

25)《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB50235—97);

26)《现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236—97);

28)《化工设备管道防腐工程施工及验收规范》(HG229-83);

29)《石油化工剧毒、易燃、可燃介质管道施工及验收规范》(SHJ501-85);

30)《PVC/FRP 复合管施工及验收规范》(DBQJ104-94);

31)《流体输送用无缝钢管》(GB/T 8163-87);

32)《流体输送用不锈钢无缝钢管》(GB/T 14976-94);

33)《流体输送用不锈钢焊接钢管》(GB12771-91);

34)《直缝电焊钢管》(GB/T 13793-92);

35)《低压流体输送用镀锌焊接钢管》(GB/T 3091-93);

36)《奥氏体不锈钢焊接钢管》(HG20537.1-4-92);

37)《玻璃钢/聚氯乙烯(FRP/PVC)复合管道》(HG20520-92);

38)《增强聚丙烯(FRPP)管和管件》(HG20539-92);

39)《玻璃钢/聚氯乙烯(FRP/PVC)复合管和管件》(HG/T21636-1987);

40)《衬胶钢管和管件》(HG21501-1993);

41)《增强聚氯乙烯管及管件》(企业标准);

42)《氯化聚氯乙烯(CPVC)管及管件》(企业标准);

43)《聚氯乙烯管及管件》(企业标准);

44)《管架标准图》(HG/T21629-1999);

45)《化工建设项目施工组织设计标准》(HG20235—93);

46)《管道工程安装手册》;

47)《化工设备安装工程质量检验评定标准》(HGJ20236—98)。

2、防腐保温工程技术规范规程

1)《工业设备管道防腐蚀工程施工及验收规范》(HGJ229-91)

2)《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》(SHJ3022-99)

3)《石油化工绝热工程施工工艺标准》(SHJ522-91)

4)《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》(GB50224-95)

5)《脱脂工程施工及验收规范》(HGJ202—82)

6)《工业设备化学清洗质量标准》(HG/2387-92)

7)《设备及管道保温技术通则》(GB4272-92)

8)《设备及管道保冷技术通则》(GB11790-1996)

9)《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》(GB50185-1993)

3、电气工程施工技术规范规程

1)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-90)

2)《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》(GB50150-92)

4)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96)

5)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GBJ149-90)

6)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)

7)《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》(GB50257-96)

8)《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》(GBJ148-90)

9)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)

10)《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》(GB50225-96)

11)《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88)

12)《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)

4、仪表工程施工技术规范规程

1)《石油化工仪表工程施工及验收规范》(SH3521-1999)

2)《自控仪表安装图册》(HG/T21581-95)

3)《计量器具检定规程》(JJGI-37-89)

4)《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》(GBJ131-90)

5)《工业自动化仪表工程施工及验收规范》(GBJ93-86)

6)《爆炸危险环境的配线和电气设备安装通用图》(HG21508-92)

7)《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-1992)

5、综合类施工技术规范规程

1)《化工建设项目施工组织设计标准》(H020235-93)

2)《化学工业大中型化工装置试车工作规范》(HJG231-91)

3)《建筑安装工程质量验收统一标准》(GBJ50300-2001)

4)《工业安装工程质量检验评定统一标准》(GB50252-1994)

5)《化学工业工程建设交工技术文件规定》(HG20237-94)

6)《石油化工施工安全技术规程》(SH3505-1999)

三、安全设施及原材料检验、检测情况

1)由具有上岗资格的检验员,牵头进行设备、材料检验,首先拟订检验计划,开出“检验联络单”,在规定时间内通知供货商、业主、监理公司参加材料设备的检验。

2)设备开箱检验前,检查箱体包装是否完整无损、符合包装要求,检查装箱资料是否齐全,核对实物与装箱单上的名称、数量是否相符;核对产品合格证书和设备铭牌是否与实物相符。

3)对产品外观进行全面检查,检查其有无变形、残损、锈蚀等问题。对发现的问题分清性质,做好详细记录,并记入索赔登记台帐,写明情况和处理意见。

4)对开箱检验后,不易恢复原包装,以致不能安全保管的精密设备,经主管部门批准并同供货商代表协商同意后,留待安装时一并开箱。

理化分析、性能测试及专项检测,检验设备各项技术指标是否符合设计标准及合同要求。

6)对于质量检验中发现的问题,详细记录,出具证明,写明缺陷的内容及处理意见,由我方现场代表或检验负责人和供货商现场代表签字,作为双方继续交涉和处理的依据。

7)设备、材料堆放场地的标牌设置:明确设备、材料名称、规格、到货日期、检验状态和供货厂家,字迹清楚、不褪色;标牌制作使用1.2mm厚的薄钢板,300mm (长)×250mm (高)的白底红字标牌。

8)现场设备、材料采用定置管理,分区划片,按系统分类设位并标识设备、材料定位编号,同样以此作为计算机网络系统设备、材料货位编号,并根据设备、材料搬运、出库情况动态更新。

9)设备在库保管期间,在参照生产厂家(设备分承包方)提供的保管要求的同时,严格依据《设备维护保管规程》,做好设备的维护与保管工作。

10)露天堆码的材料分区分类码放;各种材料按品种、规格、型号、长度分别挂牌堆放,底垫高度不小于200mm;码放整齐,做到一头齐一条线,不得混放;露天存放的钢材采取必要的防雨措施,上盖下垫。

11)库房管理制度齐全,书写清楚,悬挂上墙,整齐醒目;库房布局合理,库容整洁,便于收发;实行库内“四定位”、“三成线”;保持库内整洁无杂物;化工油漆等危险品材料,根据消防部门的要求单独设库,库房远离火源,库房设专人保管,并配备足够的消防器材,保证危险品库房的安全。

12)安全阀、压力表、气体报警仪等外购安全产品成品件先行送到长治市技术监督局进行校验,待效验合格后再行安装。

13)车间所有压力容器再到货后,先行组织业主、厂家和施工三方进行组织验收并确认具有设备制造地颁发的压力容器合格证,然后告知长治市技术监督局后进行安装。

14)装置内防雷静电接地全部链接成一个接地网,并组织监理、业主安全部门进行接地网检测验收合格后,进行回填并签办相关验收记录存档。

4 主要装置、设施的施工质量控制情况

4.1 特种设备、压力容器、压力管道安装

装置内压力容器36台,防爆起重机2台,压力管道2500米,均严格按规范要求,在安装前向上海市奉贤区技术监督局办理告知手续,并报请奉贤区特种设备检测所进行安装过程监检。4.2安全阀

安全阀为设备和压力管道重要的安全附件,主要分布在装置内中压蒸气上,共26台。

安全阀主要在中压蒸气或设备中起到安全泄压作用,对装置的安全起到关键作用,因此在安全阀安装时严格按施工方案进行施工,在投入运行前首先将其送检测机构进行调校,在联运时对其进行检测,合格后重做铅封,并填写《安全阀调试记录》。从而避免了系统出现故障时,造成安全

4.3 设备安全防护设施

装置内所有机泵全部配备防护罩、各操作柜、柱,增设防护屏。车间内检修用行车确保负荷限制器、行程限制器,制动、限速措施完好无缺。变压器室、配电室房顶做防水、防渗漏等措施。

4.4 安全警示标志

车间配电室加设钢防护门,门上刷涂“高压危险”等醒目标语。部分设备标示“高温、高压、高速”危险、请谨慎操作”字样。

4.5 接地保护

1、电气设备、可燃易爆介质,是本工程的一大特点,因此接地保护必不可少。本工程接地可分为两大类:电气接地和仪表接地。电气接地又分为保护接地、避雷接地、静电接地。

各单元的多电气接地分布如下:

避雷网和避雷引下线与接地网连接。在装置最高点设避雷针一个,装置厂房定四周设避雷网和避雷引下线与接地网连接。

避雷和保护接地系统均严格按施工方案和相应电气规范进行施工。在施工中为保证整个接地系统的可靠性,在施工时对以下几个方面进行了重大控制:

1)所有接地极埋深在600 mm以上,且保证其垂直度。

2)每个电气装置与接地网均并联,在施工时质量检查员进行严格检查。

3)避雷引下线在地面1.8 m处设断接卡,保证其避雷系统的阻值在设计范围内。

5)各单元的易燃金属管(如导热油管线)管道均在非焊接接头处用软铜线压接线端子进行可靠的螺栓连接,使其保证在0.03欧以内。

仪表接地:

1)所以仪表外壳仪表盘柜箱、盒和电缆槽、保护管等正常不带电的金属部分,由于绝缘损害而有可能带危险电压者,均做了保护接地。

2)仪表中控室的所有屏蔽均有绝缘端子与电气接地隔离,单独做接地系统。

4.6 消防系统

由于存在易燃易爆介质,为了防止发生重大火灾事故,所有车间、成品仓库及堆场引入消防专用管线,在所有车间、成品管区及仓库安装消防喷淋装置,周围布置消防栓。在各车间厂房车间一层和二层、设有消防自动报警系统,以应对突发安全问题。由于消防管线均为埋地碳钢管,我们施工时严格遵守施工程序,并从焊接和防腐两个方面进行重点控制。

焊接方面:我们坚持选择合格焊工持证上岗,严格焊接程序,在施工中杜绝一切质量通病,在试压合格,业主签字后方可允许防腐。

防腐方面:采用五油三布的防腐工艺,严格施工程序,对于玻璃丝布褶皱、缠绕不紧、搭接不均都做了严格的监督检查。对于消防炮和其他消防设置,均按设计文件和相关标准进行施工,投入使用前均做过试验。

4.7 PLC连锁保护

该项目工程工艺复杂,压力管道、压力容器属低、中压,且存在多种易燃易爆和有毒腐蚀性介质,对整个装置的生产运行带来严重威胁,因此仪表PLC连锁保护至关重要,本装置PLC采用的产品具有良好的可靠性和安全性。对全厂的管道和设备的压力、温度、流量、液位、可燃气体、有毒气体进行检测、报警,并通过执行器阻止或延缓故障的扩大,避免造成大的安全事故。在施工中关键把握了单台仪表反应迅速动作灵敏,仪表相互连锁配合到位、强弱电隔离屏蔽防止干扰等几方面,且检查到位。

5 施工过程质量保证管理措施

5.1工序质量控制

(1)工序质量是控制工程质量的关键,对工序活动条件的质量(即:施工操作者、材料、施工机械设备、施工方法和施工环境)和工序活动效果的质量(即:符合质量检验评定标准程度),必须进行全过程有效控制。

(2)质量员应严格按照已编制审定后的质量计划、施工方案或作业指导书要求施工,严格遵循相应的规范、标准、施工工艺要求施工,并及时做好施工记录。

(3)专业按相应的施工程序,以处“过程控制程序文件”规定要求,对质量特征的技术参数进行监控。

(4)施工中应特别强调工程的前期配合和主体安装工作。对于孔洞的预留和预埋件的埋设,在主体施工过程中,施工人员应密切配合土建,施工班组做到自检、施工员进行复查,项目技术负责人复核无误后,才能进行下一步施工。

5.2 工序质量检验

A、施工班组严格执行“三检”制,即:自检、互检、交接检。为了保证每道工序达到合格,对施工班组任务书结算实行质量认证制,即没有质量员验收签字不得结算。

B、项目部设专职质量员,对质量控制点进行专人控制,在每道工序班组自检的基础上,质量员按分项工程进行检查验收,对照设计、规范、标准要求作出是否达到合格的判定。

C、在工序质量检验中,对已确定的关键过程和质量控制点均属于停工待检点,必须在自验合格的前提下,由建设单位、业主单位验收通过后,方可进入下道工序的施工。

我们已确保在整个施工中从硬件的安装到软件的调试,乃至最后的联校都严格按照施工图、方案、相关设计文件、标准规范进行。

加油站安全设施施工情况报告(土建)

中海油销售 新罗王庄加油站 安全设施施工情况报告 中海油销售新罗王庄加油站,负责人:小杰。其建设项目已由新罗区安全生产监督管理局进行了安全设计审查,并出具了《危险化学品经营单位建设项目安全设计审查意见书》。安全设施施工情况报告如下: 一、项目概况 1.建设项目基本情况 中海油销售新罗王庄加油站占地面积1680m2;站房面积57.15 m2,罩棚面积205m2;车道为4车道;结构类型为框架结构,建筑耐火等级为二级;安装税控加油机4台。加油站罩棚布置在站区中部,4台加油机分南北布置;站房布置在加油机南侧;油罐区布置在站房北侧,罐区设埋地油罐3个,其中1个30m3柴油罐、1个30m3 92#汽油罐和1个30m395#汽油灌,总容积为30+30+(30)/2=75m3(柴油罐折半计算),根据GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规》(2013年版)中关于加油站级别的规定,加油站属三级加油站。 2.建设项目概况

3.主要设备和安全设施 4.施工单位资质情况: 该工程总承包为博泷工程建设。其中工艺管线及安装由省轻安工程建设施工,网架制作由电白集团负责施工。 该项目承包商借鉴中石油HSE健康、安全、环保要求,制定出土建、电器、安装工程以及高空作业等作业危害分析,对施工全过程进行安全设施监

控,强化事前控制,事中控制。 二、建设项目依据: 1.中海油销售新罗王庄加油站施工图纸; 2.《汽车加油加气站设计与施工规》GB50156-2012(2012版); 3.《建筑设计防火规》GB50016-2006; 4.《化工设备安装工程施工与验收通用规》HG20236-93; 5.《机械设备安装工程施工及验收通用规》GB50231-98; 6.《现场设备、工业管道焊接工程施工与验收规》GB50236-97; 7.《工业金属管道工程施工及验收规》GB50235-97; 8.《石油化工有毒,易燃,可燃介质管道施工及验收规》SH3501-2002; 9.《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB50185-93; 10.《工业金属管道工程质量评定标准》GB50184-93; 11.《工业安装工程质量检验评定统一标准》GB50252-94; 12.《阀门检验及管理规程》; 13.《石油化工企业设计防火规》SH3518-200(1GB50160-2008); 14.《电气装置安装工程低压电器施工及验收规》GB50254-96; 15.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》GB50169-92; 16.《电气装置安装工程电气设备交验试验标准》GB50150-91; 17.《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规》 18.《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88; 19.《工作场所有害因素职业接触限制》GBZ2.1-2007; 20.《石油化工建设工程施工安全技术规》GB50484-2008;

安全设施施工情况报告

安全设施施工情况报告 Revised by BLUE on the afternoon of December 12,2020.

安全设施施工情况报告 一、建设项目概况 山东卓成化工有限公司,成立于2012年8月法定代表人苏召辉注册资本壹仟另捌拾万元,是一家新成立的民营股份制企业。该公司位于沾化经济开发区富源五路,占地面积82.5亩,公司根据市场调研及公司发展规划拟投资9800万元建设15000吨/年叔胺,3000吨/年伯胺,3000吨/年季铵盐项目。 生产线采用目前国内最先进的脂肪醇常压一步法,装置的关键设设备为胺化反应釜、二甲胺储罐和氯甲烷储罐等,系统的主要流程控制点均采用PLC控制,稳定可靠,整个装置布局合理,工艺先进,节能环保。 1、工程简要说明: 1.1工程名称: 山东卓成化工有限公司15000吨/年叔胺,3000吨/年伯胺,3000吨/年季铵盐项目中,2500吨/年叔胺,3000吨/年季铵盐项目的安装。 1.2工程进度 2012年12月 15日开始整体大规模安装条件,计划2013年5月1日安装完毕,具备单体试车条件。 2、2500吨/年叔胺,3000吨/年季铵盐施工范围

2.1生产线内管道、单体设备、消防、电气仪表安装和现场罐及操作平台的制作、管道和罐的保温、保冷、除锈、防腐、焊缝酸洗钝化、油漆、试压、管道吹洗工作。 2.2生产线内所有工程循环上水、循环回水、生产水、消防水、消防栓、等安装并达到开车使用条件(主机内除外)。 2.3生产线内所有电气仪表、桥架线路、防爆柱、照明灯具的安装以及与低压控电变、主控室线路的连接(主机内除外)。 2.4本生产线与公用管廊连接的钢结构及与公用管廊上管线的焊接碰口。 2.5生产线内单机设备的电源与低压控制变电的控制安装。 2.6完成生产线内钢平台、钢梯、护栏及预留孔防护等钢结构工作。 2.7完成生产线内手动起重机械安装。 2.8完成属于本装置罐区内机泵控制电源桥架的铺设和连接。 2.9完成属于本装置罐区内机泵及管道的安装。 2.10完成从总降压站到本装置内控制变电缆的铺设连接。 2.11完成本装置内低压控电变设备安装、线路连接。 3、工程环境条件 山东卓成化工有限责任公司厂区地势平坦,路面为水泥地面,生活水和施工用电满足就近使用条件,符合三通一平的要求。本工程东部紧靠富源五路,便于物料运输组织,交通运输通畅。东西两面为林地,场地宽阔。厂内道路成环状分布,为消防车通行、安全疏散,及货物运输提供便利条件。

工程建筑工地安全总结汇报材料

安全总结汇报材料 一、工程概况 二、施工简介 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 三、安全文明施工

(一)、建立健全安全保证体系 1、项目在工程开工初期,就配备专职安全员,组织成立了以项目经理为首,生产副经理、安全员为副组长的安全文明施工领导小组,负责领导本项目的安全文明施工达标工作;同时为了提高项目人员的安全知识水平,项目组织了项目经理、生产副经理、安全员等参加了市组织举行的省安全知识考试均合格,并已取得省颁发的安全考试合格证书。 2、建立健全安全管理制度,制定了项目安全检查制度、安全教育制度、安全验收制度等一系列的安全管理制度,用来规现场人员的安全行为,确保人员的生命安全。 3、根据项目与公司签定的工程承包合同中的安全管理目标,项目部组织人员编制了工程安全文明施工创优计划,制定了项目安全管理目标;对工程安全管理目标进行分解,制定了具体的创优措施,作到有目标、有计划的实现项目的安全管理目标;为了增强管理人员参与安全管理工作的积极性,项目经理与项目管理人员签订个人安全管理目标责任状,并组织有关人员进行定期考核(每月二十日),根据考核成绩作到奖优罚劣,用来促进管理人员的工作积极性,提高管理人员的安全管理水平。 (二)、现场施工管理 1、施工过程中,严格按照CI要求对现场进行布置,在工地围墙上按规定要求设置“五牌一图”;通过在施工现场贴安全标语和安全警示牌、悬挂安

全宣传条幅、安全宣传画、宣传栏等措施创造一个关注安全、关注生命的生产氛围。 2、加强施工现场“三宝四口”及临边防护监督管理工作 首先,由于本工程楼层比较高、楼梯、电梯井等比较多,因此在开工前就结合工程实际情况安排人员按定型化、标准化的要求绘制了楼层安全防护设施图,切实做好现场的安全防护设施预控工作,防止人员坠落伤亡事故的发生。具体如下: 临边及楼梯边按要求搭设1.2米高的安全防护栏杆,并刷上黄黑相间的油漆,便于施工人员识别; 楼层小于80cm的预留洞口,用层板进行封盖;大于80cm的预留洞口用竹脚板进行封闭,并在临边搭设标准的防护栏杆;电梯井口立面用焊接的钢筋网片进行封闭,电梯井按间距不大于10米一道用竹脚板进行封闭;(见附图) 其次,要求施工人员正确使用安全帽、安全网和安全带,我们要求供货商提供所供产品的质量证明和出厂合格证;并且对安全帽、安全网、安全带的质量进行抽查,确保产品质量符合有关安全标准要求。 3、加强脚手架的监督检查工作 在脚手架搭设之前,项目部就结合工程实际情况编制了脚手架工程施工方案,此专项方案已经过市专家委员会专家组审查通过;在正式搭设之前,

建设项目安全设施施工监理情况报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除建设项目安全设施施工监理情况报告 篇一:建设项目安全设施监理情况报告 xxxxxxxxxxxxxxx 安全设施监理情况报告 总监理工程师: xxxxxxxxxxxxxxx 20XX年5月3日 xxxxxxxxxxxxxxx受xxxxxxxxxxxxxxx委托,承担了xxxxxxxxxxxxxxx建筑工程施工阶段监理工作。自工程开工以来,工程进展顺利,安全、质量始终受控,现将安全设施监理工作做如下报告: 一、工程执行的主要标准规范 《建设工程监理规范》gb50319-2000; 《建设工程质量管理条例》国务院令第279号; 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 gb50058-1992; 《职业性接触毒物危害程度分级》gb5044-1985;

《火灾自动报警系统设计规范》gb50116-1998; 《建筑物防雷设计规范》gb50057-1994; 《建筑抗震设计规范》gb50011-20XX; 《建筑灭火器配置设计规范》gb50140-20XX; 《供配电系统设计规范》gb50052-1995; 《建筑设计防火规范》gb50016-20XX; 国家的有关法律、法规、条例及监理的有关规定。 二、施工单位 xxxxxxxxxxxxx 三、监理措施及工程控制管理 (一)监理措施 1.组织措施。建立健全监理组织机构,完善职责分工,明确管理责任,制定了工作标准和管理制度;要求施工单位建立健全组织机构,建立健全质保体系和安环体系,严格审查施工管理人员的配备和人员资格。强化质量保证体系的运转,监督 施工单位落实各项质量管理和安全管理制度,落实施工单位“自检、互检、专检”的三检制度,搞好施工过程中的质量控制;确保安全体系的运转,坚持贯彻“安全第一”的指导思想,督促承包单位完善各项施工作业的安全措施;督促施工单位对施工人员进行安全教育、特殊工种人员做到持证上岗。

建设项目安全设施施工情况报告(施工单位篇)87528

修文小箐贵毕路出口处加油站 安全设施施工情况报告 施工单位:贵州川源建筑工程有限公司编制日期:2016年12月11日

目录 一、基本概况 (3) 1、施工单位的基本情况 (3) 2、建设项目基本情况 (3) 二、施工单位资质情况 (4) 三、建设项目依据、执行规范及标准 (5) 四、施工质量控制情况 (5) (一)、安全设施及原材料检验检测情况 (5) (二)、主要装置、设施的施工质量控制情况 (6) (三)、安全设施安装质量检测情况和隐蔽工程记录 (8) (四)、相关设备、材料合格证明 (9) 五、施工变更情况及竣工总结 (9)

修文小箐贵毕路出口处加油站 安全设施施工情况报告 修文小箐贵毕路出口处加油站,负责人:柯家明。其建设项目已由贵阳市安全生产监督管理局进行了安全设计审查,并出具了《危险化学品建设项目安全审查意见书》。安全设施施工情况报告如下 一、基本概况 1、施工单位的基本情况 贵州川源建筑工程有限公司创建于2009年,注册基本金壹仟万元,系:建筑工程施工总承包叁级;水利水电工程施工总承包叁级;市政公用工程施工总承包叁级;地基基础工程专业承包叁级;消防设施工程专业承包贰级;建筑装修装饰工程专业承包贰级;公路路面工程专业承包叁级;环保工程专业承包叁级等,是“守合同重信用企业”。 公司所完成的建设项目涉及各行各业。以质量和信誉取胜是公司的服务宗旨。公司始终把“质量是政治、质量是生命、质量是效益”的质量理念贯穿施工全过程。“安全第一、预防为止、综合治理”是公司对建设项目一贯执行的方针及目标。 2、建设项目基本情况 (1)该项目为新建项目,总平面布置:该加油站总占地面积11040平方米,按国家二级加油站布置,已规划建设的加油站总建筑面积2319.8平方米(其中站房295平方米,附房1224.8平方米,罩棚800

施工安全专项检查总结报告

**********************工程 施工安全检查总结报告 根据《通知》的要求,****项目部立即行动,成立安全检查小组,开展自查整改工作。截止**月**日,自查并落实多项安全整改措施,确保了施工安全生产的有序推进,现将我部施工安全检查活动开展情况汇报如下: 一、活动部署,成立检查组 **月**日,项目部组织**监理、工程指挥部及项目部成员召开了营业线施工安全专项检查会议,会议由***主持,项目经理***、华路总监**、建设指挥部***及相关负责人参加了会议。 会议首先传达了*****关于开展安全检查活动的文件精神,宣布成立了施工安全专项检查组,明确了安全生产目标。会议讨论了本次活动的检查内容,并对施工项目进行了梳理,列出高风险项目。 会议最后,检查组组长*****作了本次活动的总动员,要求牢固树立安全生产大如天,安全责任重于泰山的思想,安全检查活动坚决按“全面覆盖、及时整改、注重实效”的要求,重点排除邻近营业线施工隐患,对问题指定责任人,限期对问题进行整改,确保安全生产无事故,施工生产有序推进。 二、隐患自查,安全检查 根椐安全专项检查活动方案,我部安全检查达到所有施工项目“全覆盖”,检查组徒步检查,重点对施工重要工序、关键部位以及

容易形成安全隐患的施工环节进行排查。至**月**日,自查消除多处施工现场安全隐患和项目部问题检查,具体检查情况如下: 1、检查组检查****,现场专职看守人员在岗,道口看守人员与驻站联络员对讲机呼叫正常。 临时道口内贴示有《道口管理制度》及《岗位职责》,检查值班和交接班记录,本班的机车通过情况及当班时的安全情况填写详细,并履行交接班签字手续。 道口设置采用栏木栅门,由人工操纵,设置有警告牌和道口标志。检查发现道口左侧一侧横杆已损坏,无法正常开启关闭。 2、检查K0+200-K0+300段,距***水沟开挖,作业220型挖机旁配置有专职防护人员,指挥挖机施工。检查现场防护人员备品,未配置警哨。 3、检查项目部安全管理体系,针对邻近计划和月度施工计划,制定有专项施工方案,并根据施工特点,编制有专项应急预案,并按程序进行方案的报审报批工作。 根据施工作业计划内容,项目部组织召开技术交底会和安全施工例会,对现场施工作业管理人员和安全员进行安全施工交底。 检查发现项目部安全管理体系建立不完善,对单项施工和高风险施工制定有专项安全保障体系和应急方案,但未建立项目总体施工的日常安全管理保证体系,安全管理办法编制不全面。安全技术交底制度落实不全面,仅对现场施工管理人员和安全员进行交底,未落实至施工操作人员。

大宗气体安全设施监理情况报告

****有限公司 功率、模拟和数字混合集成电路设计研发和生产制造项目第二期工程项目大宗气体SH1建设工程 安全设施监理情况报告 *****有限公司 2012年10月 5日 ****有限公司 功率、模拟和数字混合集成电路设计研发和生产制造项目第二期工程项目大宗气体SH1建设工程 安全设施监理情况报告 1 监理单位基本情况 ******有限公司成立于1994年12月。具有化工、石油工程监理甲级、房屋建筑工程监理甲级资质和电力工程监理乙级资质。是中石化建

设监理协会,中国石化工程建设市场资源库A级监理单位。并通过 ISO9001:2000国际质量管理体系、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系和ISO14001:2004环境管理体系认证。 多年来,***有限公司建立了一支技术力量雄厚、专业结构齐全的工程监理队伍。目前拥有工程技术人员180多人。南京华源长期以承揽各类化工石油工程项目为主,同时也承揽房屋建筑工程、电力工程等资质范围内的项目。 以上项目没有发生质量、安全事故,全部顺利通过竣工验收。得到了当地建设部门和项目业主的认可。 2 监理工程项目概况 2.1工程概况 **新进芯微电子有限公司功率、模拟和数字混合集成电路设计研发和生产制造项目第二期工程项目大宗气体SH1建设工程位于上海市闵行区紫星路1600号,本期工程占地面积346.12M2,建筑面积436.12M2,共一层,建筑总高度5.4M。 主要设备有集成式的,标准化的制氮机APSA T7、空压机、冷箱(包括低温精馏设备及换热器)等,主要安全设施有安全阀、分析仪、放空消音器、防雷接地,现场还配有便携式测氧仪等安全设施,全自动PLC控制符合设计及规范要求。 2.2 项目工程施工工期 开工时间:2011年5月5日; 竣工时间:2011年12月2日。 2.3项目建设组织体系 建设单位:**新进芯微电子有限公司。 设计单位:**业第十一设计研究院有限公司。 施工单位:***集团有限公司。 监理单位:***程管理有限公司。 3 监理工作综述 3.1监理工作范围

建设项目安全设施施工情况报告(施工单位篇)

********加油站 建设项目安全设施施工情况报告 2011年1月21日

一、工程概况 1.建设地点:********西路。 2.改造内容 1)拆除原有4个30m3旧油罐,6台旧加油机; 2)新安装5个30 m3油罐(埋地式);安装4台6枪加油机和2台4枪加油机以及相 连接的工艺供油与回气管道,按照设计图纸进行安装; 3)增加加油、卸油两级油气回收系统; 4)对油站供电及照明系统更换。 5)拆除原营业厅、加建钢结构站棚、将综合楼首层改建为营业厅。 6)增加安装超声波液位仪系统。 7)安装站区内建筑防雷系统。 4.施工条件 1)施工场地已“三通一平”,应能满足运输及施工要求;

2)施工人员,机具,材料已到施工现场。管材、焊材、管件等具有质量证明书; 3)已对施工队进行安全、质量、技术等交底; 4)施工图已组织会审; 5)现场应准备必要的消防器材。 二、施工依据的有关法律、法规、规章和技术标准 1.法律法规 1)中华人民共和国消防法 2)中华人民共和国劳动法 2.采用的施工标准及规范 1)《汽车加油加气站设计与施工规范(2006年版)》(GB50156-2002) 2)《油气回收系统工程技术导则(加油站篇)》(Q/SH00117.1-2007) 3)《现场设备、工业管道焊接施工及验收规范》GB50236-98 4)《石油化工设备和管道防腐蚀技术规范》(SH3022-99) 5)《石油化工施工安全技术规程》SHJ.505-99 三、安全设施施工情况 由于本工程属于易燃易爆设施建设安装,原油罐的更换是安全工作的重中之重,因此要非常重视消防及劳动安全。在施工过程中,因遵照国家及本公司的有关规范、标准和规定,采取多种防范措施,在施工及以后的储罐运作过程中才能有效的防止噪音、中毒、火灾、爆炸、高温烫伤、触电、高空坠落等伤害及事故的发生。而在我们的施工中,各岗位也应该各负其责,做好各项安全工作,保证安装质量。 1)安全设施的施工检验情况: 本项目施工过程中,涉及到安全设施施工主要有油罐,输油工艺管道施工,其中输油管道采用KPS管道,其安装由相应的施工单位承担。施工过程中,管道的焊接及安装过程均严格按照规范进行。 本工程消防设施已进行消防验收,符合国家现行规定及标准。(消防验收意见书) 本工程防雷接地施工符合设计要求。(防雷中心检验报告) 四、主要装置、设施的施工质量控制情况 1.质量保证组织机构 根据工程需要,公司成立**********加油站改造工程项目部。为了使本工程施工质量始终处于受控状态,依照我司质量、职业健康安全与环境管理体系文件的规定,本工程项目的质量体系按项目法管理,组织职能部门和施工队(班组)对有关要素实施控制,建立了完备的施工质量保证组织机构,做到责任到人,条块结合,职责分明,全面覆盖,强化施工质量。(见质量保证组织机构图)

建设项目安全设施施工情况报告

******** 加油站 建设项目安全设施施工情况报告 2011 年 1 月21 日

、工程概况 1. 建设地点:******** 西路。 2. 改造内容 1)拆除原有4个30m3旧油罐,6台旧加油机; 2)新安装5个30 m3油罐(埋地式);安装4台6枪加油机和2台4枪加油机以及相连接的工艺供油与回气管道,按照设计图纸进行安装; 3)增加加油、卸油两级油气回收系统; 4)对油站供电及照明系统更换。 5)拆除原营业厅、加建钢结构站棚、将综合楼首层改建为营业厅。 6)增加安装超声波液位仪系统。 7)安装站区内建筑防雷系统。 3. 主要设备及工艺管道 4.施工条件 1)施工场地已“三通一平”,应能满足运输及施工要求;

2) 施工人员,机具,材料已到施工现场。管材、焊材、管件等具有质量证明书; 3) 已对施工队进行安全、质量、技术等交底; 4) 施工图已组织会审; 5) 现场应准备必要的消防器材。 二、施工依据的有关法律、法规、规章和技术标准 1. 法律法规 1) 中华人民共和国消防法 2) 中华人民共和国劳动法 2. 采用的施工标准及规范 1) 《汽车加油加气站设计与施工规范( 2006 年版)》( GB50156-2002) 2) 《油气回收系统工程技术导则(加油站篇) 》(Q/ ) 3) 《现场设备、工业管道焊接施工及验收规范》GB50236-98 4) 《石油化工设备和管道防腐蚀技术规范》 ( SH3022-99) 5) 《石油化工施工安全技术规程》 三、安全设施施工情况 由于本工程属于易燃易爆设施建设安装,原油罐的更换是安全工作的重中之重,因此要非常重视消防及劳动安全。在施工过程中,因遵照国家及本公司的有关规范、标准和规定,采取多种防范措施,在施工及以后的储罐运作过程中才能有效的防止噪音、中毒、火灾、爆炸、高温烫伤、触电、高空坠落等伤害及事故的发生。而在我们的施工中,各岗位也应该各负其责,做好各项安全工作,保证安装质量。 1) 安全设施的施工检验情况:本项目施工过程中,涉及到安全设施施工主要有油罐,输油工艺管道施工, 其中输油 管道采用KPS管道,其安装由相应的施工单位承担。施工过程中,管道的焊接及安装过程均 严格按照规范进行。 本工程消防设施已进行消防验收,符合国家现行规定及标准。(消防验收意见书) 本工程防雷接地施工符合设计要求。 (防雷中心检验报告) 四、主要装置、设施的施工质量控制情况 1.质量保证组织机构 根据工程需要,公司成立********** 加油站改造工程项目部。为了使本工程施工质量始终处于受控状态,依照我司质量、职业健康安全与环境管理体系文件的规定,本工程项目的质量体系按项目法管理,组织职能部门和施工队(班组)对有关要素实施控制,建立了完备的施工质量保证组织机构,做到责任到人,条块结合,职责分明,全面覆盖,强化施工质量。(见质量保证组织机构图)

安全设施施工总结报告

安全设施施工总结报告 一、建设项目概况 1、建设单位简介 广饶华邦化学有限公司是2009年8月成立的高新技术股份合作制企业。公司占地面积198000平方米,现有员工280余名。其中国家级化工教授2名,高级工程师6名,助理工程师5名,高级专业化工人员68名。公司地处广饶县丁庄镇滨海高效生态产业区,是黄河三角洲高效生态经济区的重要组成部分,属东营市“四区一城”高端产业规划区。公司地理位置优越,区位优势突出,交通便利。西临S319省道和S320省道,距东青高速公路李庄出入口10公里,距东营机场20公里,距广利港10公里,正在建设的黄大铁路和德龙烟铁路穿境而过并设有车站。四通八达的海陆空交通运输体系,为公司原料、产品的输入、输出提供了快捷的运输条件。 “以人为本,制度为纲、文化为魂”,广饶华邦化学有限公司为每一位员工提供良好的工作和生活环境,注重对员工进行科学系统的技能知识再培训;建立了独特的华邦文化和丰富员工业余生活,公司对职工身体健康高度重视,认为员工的身体健康,是公司发展的基础,坚持每年体检一次,建立健全了员工健康档案。 公司具有雄厚的研发实力、国内一流的生产技术、先进的生产装置,生产过程自动化、办公条件现代化、过程管理规范化、规章制度人文化,短短几年的时间,广饶华邦化学有限公司先后被授予“突出

贡献企业”、“先进企业”、“文明单位”等授予称号,为公司打造品牌企业创造了良好的前提条件。 2、项目建设情况 本项目为新扩建厂区,根据在老厂一些情况和新厂特点设计总平面布置,并结合建设地点的具体情况以及交通运、地行、地貌、尽量利用原有公司设备,尽量满足生产工艺流程的要求,紧凑布置,节约用地,严格执行国家安全技术规范,使整个厂区交通顺畅、布置合理。 本工程的布置原则服从全厂总体设计,因新建工程的设计与厂区总平面布置统一考虑,因地制宜,合理选定场地标高,尽量节省土方工程量,便于排水,同时考虑全年主导风向,将一些明火产生区布置在下风向,并满足厂区内个道路的运输与装卸、车间之间的物料搬运对高度的要求。本工程生产车间主厂房采用框架结构,室内装置平台采用钢平台。 项目由汇智工程工程科技有限公司设计,滨州润丰化工工程监理有限公司负责监理。 二、施工依据的有关法律、法规、规章和技术标准 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、《中华人民共和国建筑法》 3、《中华人民共和国消防法》 4、《中华人民共和国产品质量法》 5、《中华人民共和国环境保护法》 6、《建设项目环境保护管理条例》

安全设施施工情况报告(范本)

安全设施施工情况报告 一、建设项目概况 山东卓成化工有限公司,成立于 2012 年 8 月法定代表人苏召辉注 册资本壹仟另捌拾万元,是一家新成立的民营股份制企业。该公司位 于沾化经济开发区富源五路,占地面积 82.5 亩,公司根据市场调研及 公司发展规划拟投资 9800 万元建设 15000吨/ 年叔胺, 3000 吨/ 年伯胺, 3000吨/ 年季铵盐项目。 生产线采用目前国内最先进的脂肪醇常压一步法,装臵的关键设 设备为胺化反应釜、二甲胺储罐和氯甲烷储罐等,系统的主要流程控 制点均采用 PLC 控制,稳定可靠,整个装臵布局合理,工艺先进,节 能环保。 1、工程简要说明: 1.1 工程名称: 山东卓成化工有限公司 15000吨/ 年叔胺, 3000 吨/ 年伯胺, 3000 吨/年季铵盐项目中,2500 吨/ 年叔胺,3000吨/ 年季铵盐项目的安装。 1.2 工程进度 2012 年 12 月 15 日开始整体大规模安装条件,计划2013年 5 月 1日安装完毕,具备单体试车条件。 2、2500吨/ 年叔胺, 3000 吨/ 年季铵盐施工范围 2.1 生产线内管道、单体设备、消防、电气仪表安装和现场罐及操作平台的制作、管道和罐的保温、保冷、除锈、防腐、焊缝酸洗钝

2.2 生产线内所有工程循环上水、循环回水、生产水、消防水、 消防栓、等安装并达到开车使用条件(主机内除外)。 2.3 生产线内所有电气仪表、桥架线路、防爆柱、照明灯具的安 装以及与低压控电变、主控室线路的连接(主机内除外)。 2.4 本生产线与公用管廊连接的钢结构及与公用管廊上管线的焊 接碰口。 2.5 生产线内单机设备的电源与低压控制变电的控制安装。 2.6 完成生产线内钢平台、钢梯、护栏及预留孔防护等钢结构工作。 2.7 完成生产线内手动起重机械安装。 2.8 完成属于本装臵罐区内机泵控制电源桥架的铺设和连接。 2.9 完成属于本装臵罐区内机泵及管道的安装。 2.10 完成从总降压站到本装臵内控制变电缆的铺设连接。 2.11 完成本装臵内低压控电变设备安装、线路连接。 3、工程环境条件 山东卓成化工有限责任公司厂区地势平坦,路面为水泥地面,生活水和施工用电满足就近使用条件,符合三通一平的要求。本工程东部紧靠富源五路,便于物料运输组织,交通运输通畅。东西两面为林地,场地宽阔。厂内道路成环状分布,为消防车通行、安全疏散,及 货物运输提供便利条件。 二.施工依据的有关法律、法规、规章和技术标准 1、设备、管道安装工程施工技术规范规程 1)《机械设备安装工程施工及验收适用规范》(GB50231-98)

建筑工地安全工作总结报告

建筑工地安全工作总结报告 20xx年的脚步声在逐渐走近,回首难忘的20xx,我们xx建筑工程部的安全工作也将圆满的画上一个句号,给项目部和集团公司交上一份满意的答卷。在过去的一年中,我们建筑工程部在项目部领导的关怀下、在项目部安保部的带领下、在各位现场安全员和管理人员的共同努力下,我们部门做到了在自己管辖的范围内“零安全事故,无重复违章,安全促生产”的目标。 一、领导的大力支持,是我们安心工作的坚强后盾。安全重于泰山,安全与质量同行。每个工号开工前必须先对工人进行安全交底,这是项目领导要求坚决执行的“铁的纪律”。由于现场施工作业比较繁忙而且相对集中,各个专业还要交叉甚至同时进行工作,这个时候遇到工程进度和施工环境的冲突是难免的。每当遇到这个问题,领导们都会把各个专业的相关人员集合到一块儿进行协调,这个时候唯一的前提条件就是“安全第一”。 二、赏罚分明、违章必纠、立竿见影。防隐患从小处着手;多看一眼,安全保险;多防一步,少出事故 ;安全无小事。现场施工过程中难免由于工人们的麻痹大意而出现各种违章行为,像登高作业不正确使用安全带、进入现场衣冠不整、高空作业或在基坑内进行地下作业时周围没有采取有效的防护措施、施工用电没有按要求有效接地或由专人操作等等,

这样的违章事件我们现场的安全员和管理人员发现一起处理教育一起,始终让人们心中“安全”这根弦紧绷。施工过程中我们工程部要求各施工队伍不断的进行自纠自查,坏的习惯立马进行改正,好的行为我们工程部还会向项目部申请给予相关人员一定的物质和精神上的奖励。 三、各工区分工明确,同心协力抓好现场的安全管理。我们建筑工程部分为三个工区:一工区主要负责2、3#主厂房、2、3#锅炉基础、送风机支架、gis、电气综合楼等主动力区的各种建筑物的施工;二工区主要负责循环水泵房、2、3#曝气池、2、3#虹吸井、取水口、箱涵、排水口等各种水工结构和海水淡化、混凝沉淀池等建筑物的施工;三工区主要负责2、3#电除尘基础、2、3#引风机支架、2、3#钢烟道支架、2、3#增压风机、2、3#吸收塔、2、3#烟囱外筒和内筒顶升以及钢爬梯的配置安装等炉后脱硫系统建筑物和厂区循环水、道路、沟道、各种水管等的施工。大家在平时的工作中各司其职、各尽所能地竭尽全力去搞好自己管理范围内的安全文明施工工作,人人为己、我为人人,只有各扫门前雪我们才能在冬日里漫天飘雪时不至于被雪堵住去路影响出行。现场施工过程中我们遇到了太多存在安全隐患的工作,像主厂房基础的大体积混凝土浇筑、取水口复杂的地下环境、循环水泵房大跨度高落差超厚度的板墙浇筑、米烟囱的外筒施工、150米烟囱钢内筒的顶升、两个放空水后分别

安全设施施工情况报告

中国石油兰州石油化工公司 生活区供热设施维修改造项目施工(三标段)项目安全设施施工情况总结 江西福乐园林有限责任公司 2020年6月2日

一、建设项目概况 1、项目名称:中国石油兰州石油化工公司生活区供热设施维修 改造项目施工(三标段) 2、项目性质:供热设施生活区改造 3、工程投资: 4、建设规模: 6、项目定员:本项目用工186人,其中管理人员26人(包括技术人员8人,专职安全管理人员3人,兼职安全员2人);生产工人120人(包括特种作业人员21人) 1、工程简要说明: 1.1工程名称:中国石油兰州石油化工公司生活区供热设施维修 改造项目施工(三标段) 1.2工程进度 2019年5月10日开始整体大规模更换施工条件,计划2019年9月30日更换施工完毕,具备更换施工条件。 2、项目生产线施工范围: 2.1 生产线内管道、单体设备、消防、电气仪表安装和现场罐及操作平台的制作、管道和罐的保温、保冷、除锈、防腐、焊缝酸洗钝化、油漆、试压、管道吹洗工作。 2.2 生产线内所有工程循环上水、循环回水、生产水、消防水、泡沫水、消防栓、等安装并达到开车使用条件。 2.3 生产线内所有电气仪表、桥架线路、防爆柱、照明灯具的安

装以及与低压控电变、主控室线路的链接。 2.4 本生产线与公用管廊链接的钢结构及与公用管廊上管线的焊接碰口。 2.5 生产线内单机设备的电源与低压控制变电的控制安装。 2.6 完成生产线内钢平台、钢梯、护栏及预留孔防护等钢结构工作。 2.7 完成生产线内起重机械安装。 2.8 完成属于本装置罐区内机泵控制电源桥架的铺设链接。 2.9 完成属于本装置罐区内机泵及管道的安装。 2.10 完成生产生活用房、道路的建设 2.11 各项生产生活附属设施的建设。 3、工程环境条件 生活区供暖改造项目位于甘肃省兰州市西固区,即交通方便,本工程为易地新建项目,按施工计划进行施工。 二、施工依据的有关法律、法规、规章和技术标准 1、设备、管道安装工程施工技术规范规程 (1)《压力容器安全技术监察规程》(质技监局锅发【1999】154号) (2)《现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-97) (3)《钢结构工程施工及验收规范》(GB50204-2003) (4)《PVC/FRP复合管施工及验收规范》(DBQJ104-94)

施工现场安全员年终总结报告

施工现场安全员年终总结报告 施工现场安全员>年终总结报告 在2013年,本人作为施工现场安全管理员,全面负责项目部前方施工现场安全管理工作,回顾本人在2013年的工作,虽有一些成绩,但也存在一些不足,现就本人把2013年的项目部安全工作做一下简要总结: 一、思想方面 在日常工作过程中,本人始终坚持把集团公司下发的安全文件精神作为自已工作行动指南。在思想上始终把安全工作放在第一位,行动上严格按照相关>安全生产条例及规范执行,履行一名安全员的职责和义务,按时参加项目部召开的安全生产协调会。另外在闲暇之余,通过各种渠道学习有关的安全生产管理和收集各类真实安全案例资料等,努力提高管理业务能力,夯实充实自已知识水平。在工作上坚决服从项目经理的安排与指导,自觉做好各项工作。在重大问题上,坚持原则,明辨是非,较好的履行了一名安全员的职责。 二、工作方面 在充分贯彻落实上级部门文件的精神和要求下,以创建工作为契机,实施专项整治为途径,安全和文明施工工作上有了明显的改善,回顾一年来的工作,主要做了以下几个方面的内容: 1、加强组织领导,做好提高安全防范 年初,我们就从完善安全生产责任制,落实安全生产、文明施工工作责任入手,目

标明确、措施有力,及时分析安全生产、文明施工存在的问题,并加以沟通和协调,使管理的力度的到了加强;另一方面项目部所有管理人员与施工班组形成了上下互通的管理体系,再加上项目经理及集团公司对安全生产工作的高度重视,真正做到早抓、真抓、狠抓、实抓。

2、加强安全生产宣传力度,增强安全意识 为了切实增强项目部全体施工从业人员的安全生产、文明施工意识、根据我们施工现场的实际情况,我们定期开展了“安全生产协调会”、“安全文明施工大检查”等专项会议,并积极利用标语、横幅、黑板报等方式大力宣传安全生产标语及文明施工奖罚制度,对工人进行安全生产教育>培训,让每一位进场施工的工人都必须通过安全生产三级教育,同时确保特种作业人员必须持证上岗,努力提高工人自防自救的能力,不断加大安全生产教育工作,使我项目部全体施工人员的安全意识全面进一步得到提高。 3、开展专项检查、消除质量安全隐患 今年以来,文明施工在加强日常监督管理工作的同时也开展了每日安全生产、文明施工的专项检查,每周一早晨安全例会及夏季高温和冬季消防防火措施上,项目部积极安排好值班人员,认真开展自查自纠,发现隐患将立即整改、排除。加强了对各施工队落实整改情况和跟踪检查,努力将事故隐患消除在萌芽状态。 4、加大工人宿舍管理力度,改善工人宿舍环境 由于工人宿舍管理有一定难度,安全隐患大,我们项目部在宿舍管理方面狠下功夫,工人宿舍普遍存在宿舍卫生环境差,电线乱拉乱接及私自使用电饭煲、电炉等违规使用电器现象。为了克服以上问题、项目部组织进行了多次检查,加大工人宿舍管理力度,要求各施工队每天派人专人对生活区公共区域进行打扫,对工人宿舍卫生采取动态管理方式,进行不定期宿舍安全检查和卫生检查管理,并将责任具体分配落实到各个班组长身上。在进行多次检查和整治,宿舍情况有了很大的改善,在此我们将更加继续加大工

建设项目安全设施监理情况报告(模板)

*********项目 安全设施监理情况报告 *******监理有限公司 ****年**月**日 本公司受*****有限公司委托,承担了******项目建筑工程施工阶段监理工作。自工程开工以来,工程进展顺利,安全、质量始终受控,现将安全设施监理工作做如下报告:

一、工程执行的主要标准规范 《建设工程监理规范》 GB50319-2013; 《建设工程质量管理条例》国务院令第 279号; 《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014; 《职业性接触毒物危害程度分级》GBZ230-2010; 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013; 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010; 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010; 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005; 《供配电系统设计规范》GB 50052-2009; 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012; 《化工企业总图运输设计规范》GB50489-2009; 《建筑设计防火规范》GB50016-2014; 《石油化工企业设计防火规范》GB50160-2008; 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009; 国家的有关法律、法规、条例及监理的有关规定。 二、施工单位 1、*********公司; 2、******有限; 三、监理措施及工程控制管理 (一)监理措施 1.组织措施。建立健全监理组织机构,完善职责分工,明确管理责任,制定了工作标准和管理制度;要求施工单位建立健全组织机构,建立健全质保体系和安环体系,严格审查施工管理人员的配备和人员资格。强化质量保证体系的运转,监督施工单位落实各项质量管理和安全管理制度,落实施工单位“自检、互检、专检”的三检制度,搞好施工过程中的质量控制;确保安全体系的运转,坚持贯彻“安全第一”的指导思想,督促承包单位完善各项施工作业的安全措施;督促施工单位对施工人员进行安全教育、特殊工种人员做到持证上岗。 2.技术措施。督促施工单位编制施工组织设计或施工方案,并进行了严格的审查;确定了施工过程的施工程序、检查程序、报验程序,严格工序检查。在质量上,严把施工方案关,审核施工单位报送的重点部位,关键环节的施工工艺和质量保证措施,以及有关采用新工艺、新技术、新设备、新材料方面的施工工艺措施;严把进场材料、设备质量关,未经监理工程师签字认可的设备、材料杜绝用于工程,严格按照相关规定,督促施工单位对进场材料进行检验、复验和试验;严把工序质量验收关,上一道工序未经监理工程师验收合格,不允许进入下一道工序。在安全上,严格审查安全相关的各项方案和措施,监督检查落实情况,确保施工过程的安全;督促施工单位对施工机具进行检测,检测合格并有相关监督部门颁发的许可证,才允许使用;每项工程开始前,检查保证安全的各项措施的实施,措施到位方可施工,否则,不允许施工。在进度上,制定了工程进度计划,按照工程特点,设定了几个关键的控制点,下发后要求施工单位根据工程计划的要求,制定施工计划,并严格执行,确保工程按计划完成。 3.经济措施。在施工过程中,对施工单位制定了进度考核、质量考核、安全考核制度,按照工程制定的各项指标及控制点,对施工单位进行考核,同时,严格按照相关进度款支付的原则,批准工程进度款。

项目安全设施施工情况报告

***88有限公司 项目 安全设施施工情况报告 建设单位:有限公司 设计单位:有限公司 施工单位:江苏省工业设备安装集团有限公司 监理单位:上海化工工程监理有限公司 建设单位联系人: 建设单位联系电话: 江苏省工业设备安装集团有限公司 二○一一年十二月

有限公司 充装项目 安全设施施工情况报告 一、公司简介: 江苏省公司主要资质等级: ①、化工石油工程施工总承包壹级; ②、市政公用工程施工总承包壹级; ③、机电安装工程施工总承包壹级; ④、房屋建筑工程总承包壹级; ⑤、钢结构工程专业承包壹级; ⑥、消防设施工程专业承包贰级; ⑦、化工石油设备管道安装工程专业承包贰级; ⑧、管道工程专业承包贰级等。 二、建设项目概况 项目设备设施及管路安装调试施工,工程地点位于日开始进行设备设施安装,2011年月,项目土建工程、设备设施安装施工全部结束。 施工过程中我公司严格按照安全设施设计专篇要求及规定的施工验收标准作业,作业前有施工方案,作业中严格质量管理,作业后进行检验验收,确保全部安全设施施工质量满足设计要求。

2 设计简介 干燥纯化、氢气高压压缩、产品氢气灌装。氢气压缩机系统设置压力、温度及液位信号连锁;干燥纯化系统设置氧含量的在线检测;氢气低压机三回一管道上设置调节阀,与氢气气柜液位连锁;干燥纯化系统设置氧含量的在线检测;氢气低压机三回一管道上设置调节阀,与氢气气柜液位连锁,以保护气柜。 三、施工依据 1、业主提供的本项目安全设施设计专篇、施工图和现场交底签证。 2、施工依据的有关法律、法规、规章和技术标准 一.法律、法规 《特种设备安全监察条例》国务院第549号2009年5月1 日实施

工地安全个人总结报告

2020年工地安全月总结_工地安全个人总结报告 一、全区各类事故情况 截止11月30日,全区共发生各类事故起,死亡人,受伤人,没有发生重特大安全生产事故。 1.企业(含建筑):截止11月30日,全区共发生企业(含建筑)职工伤亡事故宗,死亡人,重伤人,没有发生重特大安全生产事故。 2.火灾:截止11月30日,全区火灾基本起数宗,造成人死亡,人受伤,直接经济损失万元左右,无发生重特大火灾事故。 3.道路交通:截止11月30日,全镇辖管单位及居民发生道路交通死亡责任事故宗、死亡人、受伤人、没有发生一起死亡以上的重大、特大道路交通事故。 二、主要工作情况 (一)建章立制,加强安全规划和制度建设。1.认真编制镇安全生产“十一五”规划。为贯彻落实“安全发展”的理念,根据县委、县政府和县安监局的要求,紧紧围绕全面建设和谐、平安的目标,经广泛调研和多次的修改论证,编制《镇安全生产“十一五”规划(-)》,并作为我镇的重点专项规划,纳入我镇国民经济与社会发展“十一五”规划体系中。 (二)强化安全生产责任制,防范重特大安全事故发生。 (三)开展企业安全生产主体责任工作,夯实企业安全生产工作基础。 本人自20xx年5月份入职公司以来,在公司领导、选矿厂领导及同事对我工作上的关心与帮助下,我秉着认真负责,求真务实,服务公司的态度从事选矿厂的安全管理工作,在工作能力、学习方

面都有了很大的提高,在此我向尊敬的公司领导及亲爱的同事们表示衷心的感谢。下面我将一年来的工作简单总结如下: 1、工作能力方面: (1)协助领导做好厂区内安全隐患的登记、上报,提出相应的整改意见并认真落实每项安全隐患整改,防止安全事故的发生 2、学习能力及工作态度: 热爱自己的专业,热心本职工作,严于律己,做到在工作中学做人、学经验、学做事。我接触公司安全标准化工作较晚,在平时落实过程中也显得不够经验,这让我更加明白了学习的重要,我相信在领导和同事的热心指导帮助下,我一定能尽快的按照这些要素逐步开展工作,使规范内容真正贯穿于生产活动中,发挥其应有的作用,更好的促进我厂的安全生产。在做好本职工作的同时,我还坚持业务知识及个人能力的不断更新和提高,在工作年满期限后,报考广东省初级安全主任资格考试并通过,工作之余努力学习自己的专业理论知识,以便在日后的工作中能得到更好的运用。 我深知在工作中我还有很多的不足,但是我坚信自己能在实践中只要扎扎实实地做好每项工作,认真处理好每项安全隐患问题,落实好每项责任制度,把理论与实践相结合,就能争取在安全技术方面有进一步的提高,为公司的安全管理提供更可靠的安全保证。 xxxx年本人担任山东日照新天地工程项目部安全员,在任职期间认真贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,认真抓好现象工作,把安全落到实处。经过项目部领导以及安全员的不懈努力,营造出了一个安定、和谐的施工环境,确保了工程建设的各项工作的安全顺利进行。XXXX年工作情况如下: 1、建立完善制度措施 (1)建立安全生产工作领导责任制和责任追究制 由项目经理负责,将安全生产工作列入各施工队的目标考核内容中,定期进行严格考核,严格执行责任追究制度,对造成重大安全事故的,要严肃追究有关领导及直接责任人的责任。建立一套项目

相关文档
相关文档 最新文档