冬季施工技术的措施
关于冬季施工技术的措施
冬季施工技术措施篇1
当室外平均气温连续5天稳定低于5℃时,即进入建筑工程冬期施工。冬期施工除遵守常温下施工规范和技术标准要求外,还必须认真执行冬期施工规定。
一般规定
1、凡进行冬期施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否能适应冬期施工要求。能适应冬期施工的施工项目,各队、项目部应在入冬前组织专人针对工程特点编制冬期施工方案、施工进度计划。对于冬期施工质量不宜保证的施工项目,应尽量安排在寒冷气候到来之前或天暖解冻之后进行施工。
2、冬期施工前,应撑握好“六先六后”原则:即先地下,后地上;先高空,后地面;先室外,后室内;先阴面,后阳面;先湿作业,后一般;先难,后易,为施工创造条件。
3、冬期施工所用材料、设备的进场能满足施工进度的要求,并有足够的储备,对冬期限施工的特殊材料应提前准备,如防冻砂浆强力粉、工业用盐、采暖气源、保温材料(草袋子、炉渣、锯未、篷布、塑料布等)。动用火源处应设置消防器械,并有专人负责管理。
4、冬期前和初冬应狠抓各项收尾工程,缩小冬期施工面,尽量减少冬期施工湿作业。
5、各项目部要重点控制砼拆模时间临界强度的保护和砼外观质量、墙体砌筑、屋面的找平层、屋面防水层、地面抹面、回填土、螺栓粘接等项目,并加强检查落实工作。
6、做好冬期施工混凝土、砂浆及外掺加剂的试配试验工作,提出施工配合比。
7、工地的临时供水管道要做好保温防冻工作。
8、安排专人进行气温观测并记录,遇有灾害性天气及时通告工地技术负责人,提前采取防止冻害措施。
冬期施工技术管理
1、各工程队、项目部要针对本项目认真编制冬期施工技术措施,要随时检查措施的执行情况,建立、健全冬期施工技术责任制、气象预报制、技术交底制和外加剂使用管理制度等有关管理制度。
2、进入冬期施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员、锅炉司炉工等人员要组织专门技术业务培训,重点学习有关冬期施工方案、施工方法、日常技术工作和操作要点,明确职责,经考试合格后,方可上岗。
3、认真做好冬期施工的各种记录:测温记录、气象记录,掌握气温变化情况,及时传达气象信息,遇有灾害性天气,及时向技术负责人汇报,以便采取防止冻害的措施。
4、冬期施工的分部、分项工程,必须严格按施工组织设计、冬期技术措施要求进行技术义底,并做好检查工作,确保每个工序都能按规范执行。
5、认真掌握和严加控制外加剂的使用情况和计量工作。
冬期施工安全管理
1、冬期施工前,应对全体职工进行冬期施工的安全教育和技术交底工作。
2 搭建加热用的锅炉房、搅拌站,敷设管道,对锅炉进行试火试压,对各种加热材料、设备要检查其安全可靠性。
3、冬期施工要严格防滑。脚手架、马道等要有可靠的防滑措施,大雪后必须将架子上的积雪清扫干净,并检查马道平台,如有松动现象必及时处理。
4、冬期施工要严格防火。取暖、施工用火必须事先申请,经有关部门批准后方可生火,施工现场的生产和生活用火必须做到“四有”即有生火证、有制度、有消防器材和工具、有专人负责看管,做到火灭人走,禁止使用易燃烧液体、可燃液体生炉子。
5、凡是易燃品要及时清理,草袋子、锯沫等保温材料严禁靠近火源。
6、入冬前检查供电线路,不合格的及时修理更换。电源开关、控制箱等设施要加锁,并设专人负责管理,防止漏电触电。
7、除以上特别注意外,按国家有关规范、规程及本公司相关条文严格执行。
冬季施工技术措施篇2
(一)土方工程
1、基础土方工程应尽量避开在冬季施工,如需在冬季施工,则应制定详尽的施工计划,合理的施工方案及切实可行的技术措施,同时组织好施工管理,争取在短时间内完成施工。
2、施工现场的道路要保持畅通,运输车辆及行驶道路均应增设必要的防滑措施(例如沿路覆盖草袋)。
3、在相邻建筑侧边开挖土方时,要采取对旧建筑物地基土免受冻害的措施。施工时,尽量做到快挖快填,以防止地基受冻。
4、基坑槽内应做好排水措施,防止产生积水,造成由于土壁下部受多次冻融循环而形成塌方。
5、开挖好的基坑底部应采取必要的保温措施,如保留脚泥或铺设草包。
6、土方回填前,应将基坑底部的冰雪及保温材料清理干净。
7、室外基坑或管沟可用含冻土块的土回填,但冻土块体积不超过填土总体积的15%、室内的坑,槽,管沟不得用含有冻土块的土回填。
8、回填采用人工回填时,每层铺土厚度不超过20cm,夯实厚度为10―15cm、
9、回填土工作应连续进行,防止基土或填土层受冻。
(二)桩基工程
1、施工前,应编制专项施工方案和技术措施。
2、桩基础的轴线引出的距离应适当增加,以免在打桩时受冻土硬壳层的。水准点的数量不应少于两个。
3、预制桩的混凝土的强度应达到设计强度标准值的70%方可起吊,达到强度标准值的100%方可运输和打桩。
4、桩的堆放应考虑到桩机的行进路线和打桩顺序,且桩的堆放层数应不超过4层。
(三)钢筋工程
1、钢筋冷拉
(1)钢筋负温冷拉时,可采用控制应力法或控制冷拉率方法。对于不能分清炉批的热轧钢筋冷拉,不宜采用控制冷拉率的方法。
(2)在负温条件下采用控制应力方法冷拉钢筋时,由于伸长率随温度降低而减少,如控制应力不变,则伸长率不足,钢筋强度将达不到设计要求,因此在负温下冷拉的控制应力应较常温提高。冷拉控制应力最大冷拉率应符合下表的要求:表格1冷拉控制应力及最大冷拉力
2、钢筋负温焊接
(1)从事钢筋焊接施工的施工人员必须持有焊工上岗证,才可上岗操作。
(2)负温下钢筋焊接施工,可采用闪光对焊,电弧焊(帮条,搭接,坡口焊)及电渣压力焊等焊接方法。
(3)焊接钢筋应尽量安排在室内进行,如必须在室外焊接,则环境温度不宜太低,在风雪天气时,还应有一定的遮蔽措施。焊接未冷却的接头,严禁碰到冰雪。
3、闪光对焊:
(1)负温闪光对焊,宜采用预热闪光焊或闪光―预热―闪光焊工艺。钢筋端面比较平整时,宜采用预热闪光焊;端面不平整时,宜采用闪光―预热―闪光焊工艺。
(2)与常温焊接相比,应采取相应的措施,如增加调伸长度10%至20%左右,提高预热时的接触压力,增长预热间歇时间。
(3)施焊时选用的参数可根据焊件的钢种,直径,施焊温度和焊工技术水平灵活选用。
4、电弧焊接
(1)焊接时必须防止产生过热,烧伤,咬肉和裂纹等缺陷,在构造上应防止在接头处产生偏心受力状态。
(2)为防止接头热影响区的温度突然增大,进行帮条,搭接电弧焊,应采用分层控温施焊。帮条焊时帮条与主筋之间用四点定位焊固定。搭接焊时用两点固定,定点焊缝离帮条或搭接端部20mm以上。
(3)坡口焊时焊缝根部,坡口端面以及钢筋与钢垫板之间均应熔合良好。
5、电渣压力焊接
(1)焊接电流的大小,应根据钢筋直径和施焊时的环境温度而定。
(2)接头药盒拆除的时间宜延长2min左右;接头的渣壳宜延长5min,方可打渣。
(四)混凝土工程
1,基本要求
(1)冬季施工的混凝土宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,水泥标号不宜低于32.5,每立方米混凝土中的水泥用量不宜少于300kg,水灰比不应大于0.6,并加入早强剂。由必要时应加入防冻剂(根据气温情况确定)。
(2)为减少冻害,应将配合比中的用水量降至最低限度。办法是:控制坍落度,加入减水剂,优先选用高效减水剂。
(3)模板和保温层,应在混凝土冷却到5℃后方可拆除。当混凝土与外界温差大于20℃时,拆模后的混凝土表面,应临时覆盖,使其缓慢冷却。
(4)未冷却的混凝土有较高的脆性,所以结构在冷却前不得遭受冲击荷载或动力荷载的作用。
2、混凝土的拌制
(1)拌制混凝土用的骨料必须清洁,不得含有冰雪和冻块,以及易冻裂的物质。在掺有含钾,钠离子的外加剂时,不得使用活性骨料。在有条件的时候,砂石筛洗应抢在零上温度时做,并用塑料纸,油布盖好。
(2)拌制掺外加剂的混凝土时,如外加剂为粉剂,可按要求掺量直接撒在水泥上面和水泥同时投入。如外加剂为液体,使用时应先配制成规定浓度溶液,然后根据使用要求,用规定浓度溶液配制成施工溶液。各溶液要分别置于有明显标志的容器中,不得混淆。每班使用的外加剂溶液应一次配成。
(3)当施工期处于0℃左右时,可在混凝土中添加早强剂,掺量应符合使用要求及规范规定,且应注意在添加前应做好模拟试验,以核实有关技术措施;对于有限期拆模要求的混凝土,还应适当提高混凝土设计等级。
(4)混凝土中添加防冻剂时,严禁使用高铝水泥。
(5)严格控制混凝土水灰比,由骨料带入的水分及外加剂溶液中的水分均应从拌合水中扣除。
(6)搅拌掺有外加剂的混凝土时,搅拌时间应取常温搅拌时间的1.5倍。
(7)混凝土拌合物的出机温度不宜低于10℃,入模温度不得低于5℃。
3、混凝土的运输和浇筑
(1)混凝土搅拌场地应尽量靠近施工地点,以减少材料运输过程中的热量损失,同时也应正确选择运输用的容器(包括形状,大小,保温措施)。
(2)混凝土浇筑前,应清除模板和钢筋上,特别是新老混凝土(如梁,柱交接处)交接处的冰雪及垃圾。
(3)当采用商品混凝土时,在浇筑前,应了解商品混凝土中掺入抗冻剂的性能,并做好相应的防冻保暖措施。
(4)分层浇筑的混凝土时,已浇筑层在未被上一层的混凝土覆盖前,不应低于规定的温度也不得低于2℃。
(5)重点工程或上部结构要连续施工的工程,混凝土应采取有效措施,以保证预期所要达到的强度。
(6)预应力混凝土构件在进行孔道和立缝的灌浆前,浇灌部位的混凝土必须经预热,并采用热的水泥浆,砂浆或混凝土,浇灌后在正温下养护到强度不低于15Mpa、
(7)现场应留设同条件养护的混凝土试块作为拆模依据。
4、混凝土的养护
(1)冬季浇筑的混凝土,由正温转入负温养护前,混凝土的抗压强度不应低于设计强度的40%,对于C10以下的混凝土不得小于5Mpa、
(2)采用的保温材料(草袋,麻袋),应保持干燥。
(3)在模板外部保温时,除基础可随浇筑随保温外,其它结构必须在设置保温材料后方可浇筑混凝土。钢模表面可先挂草帘,麻袋等保温材料并扎牢,然后再浇筑混凝土。
(4)保温材料不宜直接覆盖在刚浇筑完毕的混凝土层上,可先覆盖塑料薄膜,上部再覆草袋,麻袋等保温材料。保温材料的铺设厚度为:一般情况下0℃以上铺一层;0℃以下铺二层或三层;大体积混凝土浇筑及二次抹面压实后应立即覆盖保温,其保温层厚度,材质应根据计算确定。
(5)拆模后的混凝土也应及时覆盖保温材料,以防混凝土表面温度的骤降而产生裂缝。
5、试件留置按规范及施工要求制作,管理,养护,送检混凝土试块。取样与试件留置应符合下列规定:
(1)每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次。
(2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次。
(3)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的砼每200m3不得少于一次。
(4)每一楼层,同一配合比的砼,取样不得少于一次。
(5)对有抗渗要求的砼结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程,同一配合比的砼,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。
(6)每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。
冬季施工技术措施篇3
为确保冬期施工质量,加强冬期工程施工技术的管理,特制定分项工程冬季施工措施。
1、基本原则
1.1冬期施工气象资料根据中华人民共和国行业标准《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104―2011)冬期施工期限划分原则:根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃,1d内温度低于零度,即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5d高于5℃时解除冬期施工。
1.2编制的原则是:确保工程质量,经济合理,确实能缩短工期。措施内容包括:施工项目;施工方法;现场布置;冬期施工进度计划;设备、材料、能源、工具的供应计划;安全防火措施;测温制度和质量检查制度等。措施制定后,要组织有关人员学习、开会落实,并向施工班组交底。会议纪要及技术交底要留档保存。
2、基本措施
2.1认真收听天气预报,监测工程现场气温,掌握气温变化情况,及时传达气象信息,并逐日做好记录,并有应对气温骤降的技术措施和物资准备。
2.2入冬前建立了冬施领导组,并对现场的技术员、施工员、材料员、试验员及主要工种的班组长、测温员、电焊工、外加剂掺配和高空作业等人员进行冬施培训,掌握必须的技术工作、操作要点和安全意识,持证上岗。并对冬期施工准备工作进行检查。
2.3冬期施工要严格执行《建设工程质量管理条例》、《混凝土结构设计规范》(GB50010-20)和《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104―20)。
2.4冬期施工前,明确了各分部、分项工程技术负责人及其岗位职责,并做了冬期施工的技术交底,明确了每个工序按规范和技术措施组织施工。
2.5凡进入冬期施工使用的防冻剂或复合外加剂,都要严格执行质量认证制度。必须具有产品的.质量合格证件,并具有省、自治区、直辖市以上级别的技术鉴定证书,须法定检测机构检测合格后方可使用。凡未通过或质量不合格的产品,不得在工程中使用。
2.6凡冬期施工所用的材料、设备,须满足施工进度的要求,临时设施和热源等应在入冬前完成,否则不得进行冬期施工。
2.7项目部施工用水管、水龙头要用保温材料包裹保温,搅拌机、卷扬机等机械设备要搭设保温棚。
2.8冬施安全技术交底由安全员负责,必须做到强化高处作业安全管理,遏制高处坠落事故发生。遇到大风、大雾、大雪等恶劣天气时停止室外作业。现场做好防冻、防滑、防高空坠落、防中毒、防漏电触电、防易燃和爆炸的发生等安全措施。
3、冬期施工准备工作
3.1组织准备
成立以项目经理为首的管理机构,项目经理对所管冬施项目的工程质量和生产安全具体负责,落实各项责任制度和冬施技术措施。加强施工组织管理,建立健全冬施岗位责任制、安全生产责任制和安全生产教育培训制度,并落实到人。
3.2技术准备冬期来临之前,组织有关人员严格按照《冬期施工技术措施》要求进行技术交底,提出冬期施工计划,为保证施工质量做好准备。
3.3人员教育
冬期施工前根据冬期施工技术措施和有关规范要求对施工人员做了冬期施工的培训教育工作,特别是对特殊工种人员的培训,使冬期施工人员对冬期施工的技术要点及安全、消防注意事项做到心中有数,确保冬期施工的正常进行。
4、冬期施工技术措施
4.1土方工程
冬期填方施工应在填方前清除基底上的冰雪和保温材料;填方边坡的表层
100cm以内不得采用含有冻土块的土填筑;整个填方上层部位应用未冻的或透水性好的土回填。冬施期间土方外围回填时,每层铺土厚度比常温施工时减少20%~25%,应虚铺200mm后夯实。
4.2钢筋工程
4.2.1在负温条件下,钢筋力学性能发生变化,具有冷脆性,因此冬季施工过程中,钢筋在运输加工过程中注意防止撞击、刻痕等缺陷。在负温条件下焊接钢筋,应尽量安排在室内进行,如必须在室外焊接,施工温度不应小于-20℃,且焊后未冷却的接头应进行保温,严禁碰到冰雪。
4.2.2钢筋调直冷拉温度不得低于-20℃,预应力钢紧张拉温度不宜低于-15℃。当环境温度低于-20℃时,不得对HRB335、HRB400钢筋进行冷弯加工。
4.2.3负温闪光对焊,钢筋端面平整时,宜采用预热闪光焊;钢筋端面不平整时,宜采用闪光→预热→闪光焊接工艺。
4.2.4负温电弧焊,应选择正确焊接参数,焊接时不能产生过热烧伤、咬肉和裂纹等缺陷,在构造上不得在接头处产生偏心受压。
4.3混凝土工程
4.3.1混凝土的配置宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,当采用蒸汽养护时,宜采用矿渣硅酸盐水泥。混凝土最小水泥用量不宜低于280kg/m3,水灰比不应大于0.55。
4.3.2拌制混凝土所采用的骨料应清洁,不得含有冰、雪、冻块及其他易冻裂物质。在掺用含有钾、钠离子的防冻剂混凝土中,不得采用活性骨料,以及在骨料中混有这类物质的材料,以免发生碱集料反应。
4.3.3冬期施工混凝土选用外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119)的相关规定。非加热养护法混凝土施工,所选用的外加剂应含有引气组分或掺入引气剂,含气量宜控制在3.0%-3.5%。
4.3.4钢筋混凝土掺入氯盐类防冻剂时,氯盐掺入量不得大于水泥质量的
1.0%。掺用氯盐的混凝土应振捣密实,切不宜采用蒸汽养护。
4.3.5混凝土原材料的加热,混凝土的搅拌、运输、浇筑和养护,均应按《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-2011附录A的要求进行热工计算,并应据此施工。拌制混凝土时,应优先采用加热水的方法。水和骨料的加热温度应根据热工计算确定,以保证混凝土的入模温度不低于5℃。混凝土搅拌时间比常温时延长。
4.3.6混凝土试块除按施工验收规范规定留置外,尚应增设不少于二组与结构同条件养护的试件。
4.3.7采用商品混凝土时,项目部应向生产厂家提出强度等级、坍落度、凝结时间、混凝土入模温度、早强剂和防冻剂等性能技术指标要求。供应混凝土时,应提供原材合格证,包括有关技术指标、氯离子、碱含量等。
4.3.8采用商品混凝土的项目部应与混凝土搅拌站联系,混凝土配合比应按冬期施工要求重新试配。对混凝土运输与机具应进行保温或具有即热装置。泵送混凝土在浇筑前应对泵管进行保温,并应采用与施工混凝土同配比砂浆进行预热。
4.3.9混凝土的养护方法:混凝土浇筑后应在裸露混凝土表面采用塑料布覆盖并用毛毯保温,保温材料不应采用潮湿状态的材料。对边、棱角处的保温厚度应增大到表面部位的2~3倍,养护期间应防风防失水,做好测温和记录工作。
4.3.10混凝土预制构件的堆放、运输、吊装、连接与校正严格按冬施规程要求执行。
4.3.11混凝土浇注记录:大气测温记录、天气情况、原材料温度、混凝土出罐及入模温度、养护环境温度(如暖棚)、混凝土温度、外加剂品种及掺量、同条件养护试块试验强度、临界龄期、成熟度计算、热工计算、施工日志等。
4.3.12如在浇捣混凝土期间连续3日内气温低于零下5度,混凝土标号提高一个等级确保混凝土强度。
5、冬季施工安全措施
5.1做好冬期施工的职工防火、防爆、防冻、防风、防滑、防触电、防中毒教育。
5.2严格执行冬期施工用火规定,木工棚等易燃易爆场所严禁点火取暖,室内取暖及工程保暖设专人管理。施工现场不得随意点火,因工程需要保暖生火,经项目安全员检查后发用火证。
5.3脚手架及上下人梯,及时清扫积雪,有防滑措施,从事高空作人员,挂好安全绳,衣着灵便。
5.4解冻后及时检查脚手架是否下沉,及时整修。
5.5电源开关,控制箱等设施搭防雪蓬,加强线路检查,防止漏电,并设触电保护器。
5.6对大型机械加强维修,检查满足冬期施工需要,对塔吊及时检查电器传动部位。
5.7钢筋对焊机在使用完后,要将冷却水放净。
冬季施工主要的技术措施 一)土方工程 1,基础土方工程应尽量避开在冬季施工,如需在冬季施工,则应制定详尽的施工计划,合理的施工方案及切实可行的技术措施,同时组织好施工管理,争取在短时间内完成施工. 2,施工现场的道路要保持畅通,运输车辆及行驶道路均应增设必要的防滑措施(例如沿路覆盖草袋). 3,在相邻建筑侧边开挖土方时,要采取对旧建筑物地基土免受冻害的措施.施工时,尽量做到快挖快填,以防止地基受冻. 4,基坑槽内应做好排水措施,防止产生积水,造成由于土壁下部受多次冻融循环而形成塌方. 5,开挖好的基坑底部应采取必要的保温措施,如保留脚泥或铺设草包. 6,土方回填前,应将基坑底部的冰雪及保温材料清理干净. 7,室外基坑或管沟可用含冻土块的土回填,但冻土块体积不超过填土总体积的15%.室内的坑,槽,管沟不得用含有冻土块的土回填. 8,回填采用人工回填时,每层铺土厚度不超过20cm,夯实厚度为10—15cm. 9,回填土工作应连续进行,防止基土或填土层受冻. (二)桩基工程 1,施工前,应编制专项施工方案和技术措施. 2,桩基础的轴线引出的距离应适当增加,以免在打桩时受冻土硬壳层的影响.水准点的数量不应少于两个. 3,预制桩的混凝土的强度应达到设计强度标准值的70%方可起吊,达到强度标准值的100%方可运输和打桩. 4,桩的堆放应考虑到桩机的行进路线和打桩顺序,且桩的堆放层数应不超过4层. (三)钢筋工程 1.钢筋冷拉 (1)钢筋负温冷拉时,可采用控制应力法或控制冷拉率方法.对于不能分清炉批的热轧钢筋冷拉,不宜采用控制冷拉率的方法. (2)在负温条件下采用控制应力方法冷拉钢筋时,由于伸长率随温度降低而减少,如控制应力不变,则伸长率不足,钢筋强度将达不到设计要求,因此在负温下冷拉的控制应力应较常温提高.冷拉控制应力最大冷拉率应符合下表的要求: 表格1冷拉控制应力及最大冷拉力 2,钢筋负温焊接 (1)从事钢筋焊接施工的施工人员必须持有焊工上岗证,才可上岗操作. (2)负温下钢筋焊接施工,可采用闪光对焊,电弧焊(帮条,搭接,坡口焊)及电渣压力焊等焊接方法. (3)焊接钢筋应尽量安排在室内进行,如必须在室外焊接,则环境温度不宜太低,在风雪天气时,还应有一定的遮
冬季施工主要质量技术措施 一、土方工程 1、开挖完的基槽(坑)应采取防止基槽(坑)底部受冻的措施。当基槽(坑)挖完不能及时进行下道工序施工时,应在基槽(坑)底标高以上预留土层,并覆盖保温材料保温. 2、冬期土方回填时,每层铺土厚度应比常温施工减少20,,25,。 3、室外底基槽(坑)或管沟可采用含有冻土块的土回填,但冻土块粒径不得大于15cm,含量不得超过15,,且应均匀分布,但管沟底以上50cm范围内不得用含有冻土块的土回填。室内基槽(坑)或管沟不得采用含有冻土块的土回填,回填土施工应连续进行并夯实。 4、室内地面垫层下回填的土方,填料中不得含有冻土块,并及时夯(压)实,填方完成后至地面施工前应采取防冻措施。 三、地基与基础工程 1、对建(构)筑物的施工控制坐标点、水准点及轴线定位点的埋设应采取防止土壤冻胀、融沉变位和施工振动影响的措施,并应定期复测校正。 2、靠近建(构)筑物基础的地下基坑施工时应采取防止相邻地基土遭冻措施。 3、强夯施工时,不应将冻土基土或回填的冻土块夯入基础持力层; — 1 - 在粘结土或粉土的地基上进行强夯,宜在被夯土层表面铺设粗颗粒材料,并应及时清除粘结在锤底上的土料。 4、浅埋基础施工时,各部位基础施工应同时进行,不得在同一建筑中一部分基础施工,一部分未施工而使地基遭到晾晒。基础施工完毕,应及时回填基侧土。 在基础施工中,不得被水或融化雪水浸泡基土。
5、混凝土灌注桩施工时,混凝土材料的加热、搅拌、运输、浇筑应符合有关规定,混凝土填入土孔的温度不得低于5?。 四、砌体工程 1、砌体工程冬期施工宜采用外加剂法(是在指水泥砂浆、水泥混合砂浆中掺入一定量的防冻外加剂,使砂浆中的水泥能够在负温的条件下不断地进行水化反应,增长强度,并与砖有一定的粘接力。不但使砌体在受冻过程中能获得一定的强度,而且在解冻后砌体无需作解冻验算和维护,我国砌筑工程冬期施工大多数使用氯盐)。砂浆中掺用的外加剂品种应符合《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119的有关规定,其掺量应通过试验确定。 加气混凝土砌块承重墙体及围护外墙不宜冬期施工. 2、普通砖、空心砖、灰砂砖、混凝土小型砌块、加气混凝土砌块和石材在砌筑前,应清除表面污物、冰雪等,不得使用遭水浸和受冻后的砖和砌块。 — 2 - 3、为了弥补砂浆早期受冻而造成的后期强度损失,对砌筑砂浆应适当提高强度等级,如设计无要求时,当最低气温等于或低于,15?时,砌筑承重砌体砂浆强度等级应按常温施工时的规定提高一级。 4、严禁使用已冻结的砂浆,不得以热水掺入冻结砂浆内重新搅拌使用,切不宜在砂浆内掺水使用。 5、冬期施工中应该对砂浆的拌制严格计量,尤其是外加剂的计量,要配备计量器具,并设专人负责。 6、冬期施工的砌体,每日砌筑高度不宜超过1.2m。 7、冬期砌筑工程应进行质量控制,在施工日记中除应按常规要求外,还应记录室外空气温度、暖棚温度、砌筑时砂浆温度、外加剂掺量以及其他有关资料。 五、钢筋工程
冬季施工技术的措施 关于冬季施工技术的措施 冬季施工技术措施篇1 当室外平均气温连续5天稳定低于5℃时,即进入建筑工程冬期施工。冬期施工除遵守常温下施工规范和技术标准要求外,还必须认真执行冬期施工规定。 一般规定 1、凡进行冬期施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否能适应冬期施工要求。能适应冬期施工的施工项目,各队、项目部应在入冬前组织专人针对工程特点编制冬期施工方案、施工进度计划。对于冬期施工质量不宜保证的施工项目,应尽量安排在寒冷气候到来之前或天暖解冻之后进行施工。 2、冬期施工前,应撑握好“六先六后”原则:即先地下,后地上;先高空,后地面;先室外,后室内;先阴面,后阳面;先湿作业,后一般;先难,后易,为施工创造条件。 3、冬期施工所用材料、设备的进场能满足施工进度的要求,并有足够的储备,对冬期限施工的特殊材料应提前准备,如防冻砂浆强力粉、工业用盐、采暖气源、保温材料(草袋子、炉渣、锯未、篷布、塑料布等)。动用火源处应设置消防器械,并有专人负责管理。 4、冬期前和初冬应狠抓各项收尾工程,缩小冬期施工面,尽量减少冬期施工湿作业。 5、各项目部要重点控制砼拆模时间临界强度的保护和砼外观质量、墙体砌筑、屋面的找平层、屋面防水层、地面抹面、回填土、螺栓粘接等项目,并加强检查落实工作。 6、做好冬期施工混凝土、砂浆及外掺加剂的试配试验工作,提出施工配合比。 7、工地的临时供水管道要做好保温防冻工作。 8、安排专人进行气温观测并记录,遇有灾害性天气及时通告工地技术负责人,提前采取防止冻害措施。 冬期施工技术管理
1、各工程队、项目部要针对本项目认真编制冬期施工技术措施,要随时检查措施的执行情况,建立、健全冬期施工技术责任制、气象预报制、技术交底制和外加剂使用管理制度等有关管理制度。 2、进入冬期施工前,对掺外加剂人员、测温保温人员、锅炉司炉工等人员要组织专门技术业务培训,重点学习有关冬期施工方案、施工方法、日常技术工作和操作要点,明确职责,经考试合格后,方可上岗。 3、认真做好冬期施工的各种记录:测温记录、气象记录,掌握气温变化情况,及时传达气象信息,遇有灾害性天气,及时向技术负责人汇报,以便采取防止冻害的措施。 4、冬期施工的分部、分项工程,必须严格按施工组织设计、冬期技术措施要求进行技术义底,并做好检查工作,确保每个工序都能按规范执行。 5、认真掌握和严加控制外加剂的使用情况和计量工作。 冬期施工安全管理 1、冬期施工前,应对全体职工进行冬期施工的安全教育和技术交底工作。 2 搭建加热用的锅炉房、搅拌站,敷设管道,对锅炉进行试火试压,对各种加热材料、设备要检查其安全可靠性。 3、冬期施工要严格防滑。脚手架、马道等要有可靠的防滑措施,大雪后必须将架子上的积雪清扫干净,并检查马道平台,如有松动现象必及时处理。 4、冬期施工要严格防火。取暖、施工用火必须事先申请,经有关部门批准后方可生火,施工现场的生产和生活用火必须做到“四有”即有生火证、有制度、有消防器材和工具、有专人负责看管,做到火灭人走,禁止使用易燃烧液体、可燃液体生炉子。 5、凡是易燃品要及时清理,草袋子、锯沫等保温材料严禁靠近火源。 6、入冬前检查供电线路,不合格的及时修理更换。电源开关、控制箱等设施要加锁,并设专人负责管理,防止漏电触电。 7、除以上特别注意外,按国家有关规范、规程及本公司相关条文严格执行。 冬季施工技术措施篇2 (一)土方工程
冬季施工方案及措施(通用22篇) 冬季施工方案及措施 一、什么是方案 方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划。“方案”,即在案前得出的方法,将方法呈于案前,即为“方案”。 二、冬季施工方案及措施(通用22篇) 在当今社会生活中,大家逐渐认识到措施的重要性,措施是针对情况采取的处理办法。到底应如何拟定措施呢?下面是小编整理的冬季施工方案及措施(通用22篇),仅供参考,欢迎大家阅读。 冬季施工方案及措施1 初冬园林绿化植物的养护措施 (一)浇水灌溉、及时灌冻 虽然冬季蒸发量小,需水量相对较少,但园林树木的抗寒能力和翌年的生长发育会受到影响。因此,应在11月初,对树木尤其是新栽植的树木灌1次水。灌后,在树木基部培土堆。这样既供应了树本身所需的水分,也提高了树的抗寒力。在北方地区,冬季严寒多风,可于入冬前浇一次透水,即冬水;冬末时节气温回升较快,加之春季风大,此时给树木浇一次透水,即春水。 这两次水都有使树木免受冻害和枯梢的作用。防冻水是在入冬前和早春严寒时期浇施的,目的是防寒,因为水的比热大,白天温度较高时可以吸收大量热能,但温度上升却不多,不会使根系土壤温度剧烈上升,晚上降温结冰时,可散出大量的凝结热,提高根系周围的土温,因此,树木根系的温度处于较稳定的范围内,不会受冻,此外,冬末浇水还可为树木春季发芽生长提供充足的水分。 (二)整形修剪 根据树木的生长特性,将枯死枝、衰弱枝、病虫枝等一并剪下,并对生长过旺枝进行适当回缩,以改善树冠内部的通风透光条件,培养理想的树形。落叶乔灌木在发芽前进行一次整形修剪。(不宜冬剪
树种除外),对于较大的伤口,用药物进行消毒。 冬季修剪又称为休眠期修剪,一般在上冻前至第二年早春时进行,休眠期修剪一般可分为疏枝、短截、锯截大枝三种,应用哪种类型都应结合树木的生长习性和树木造型来修剪,修剪力度要根据树木的长势来确定。 1、疏枝 在进行疏枝时,一定要注意剪口下的枝条长度不能超过0.5cm,否则就叫留橛,来年基部的倒芽就会萌发,结果是越剪越多,最终造成瘤状伤疤。正确的方法是用剪刀紧贴主干或根茎,将枝条一次性从根部剪掉。 2、短截 短截时要根据树木的具体情况来确定短截量,重短截主要用于长势衰弱树木的复壮修剪。中短截是在中部过中上部饱满芽处进行短截,主要用于合轴分枝类的树木修剪及某些弱枝的复壮修剪。轻短截一般是轻剪枝条的顶梢,一般多用于花灌木的修剪。 3、锯截大枝 锯截大枝时将无用或影响树形的较粗大枝条用锯将其锯掉。需要一提的是:不管对哪种树木修剪,都要将下垂枝、冗杂枝、过密枝、内向枝、病虫枝剪除掉,并根据树木的最佳造型来进行修剪,对于被锯截的大枝的伤口还要采取涂油漆等措施进行保护。 (三)施肥 秋后树梢停止生长后,根系又出现一次生长高峰。因此,应于秋末冬初视树龄大小和栽植时间的长短,适当施一些有机肥或化肥,且使肥料渗入,以促发新根,增强树势,为翌年的树木生长打好基础。 冬季园林绿化植物病虫害的防治 (一)园林管理 将种植园内有病虫的落枝、落叶、杂草、病果处理干净;结合冬季修剪,将病虫枝剪掉,集中烧毁;刮除在树皮缝、树疤内、枝权处的越冬害虫、病菌;对有下树越冬习性的害虫可在其下树前绑草诱杀,集中杀灭。早春培土,增施肥料,恢复树势,提高抗病虫能力。
冬季施工技术质量措施 1.施工材料的防冻措施: 在冬季低温环境下,一些水泥、沥青等材料容易受到冻结和脱水的影响,从而降低材料的质量。因此,在施工过程中,需要采取一定措施防止 施工材料受到冻结的影响,比如,对水泥浆进行预处理,采用加热设备对 水泥、石膏进行加热处理,以保证材料在施工过程中的质量。 2.施工设备的保护措施: 冬季低温环境下,一些施工设备易受到冻结和损坏的影响。因此,在 施工过程中,需要采取一些保护措施来保证设备的正常运行。比如,对设 备进行保温处理,使用抗冻润滑油进行维护,定期检查设备的工作状态, 及时发现和处理设备故障。 3.施工现场的保温措施: 冬季施工现场的环境温度低,也容易对工程质量造成影响。为了保证 施工现场的温度,在施工之前应对施工现场进行保温处理,如加装保温层,使用保温材料等。同时,施工现场的供暖和通风也需要合理安排,以保证 施工人员的工作环境。 4.施工工艺的调整和选择: 冬季施工环境与其他季节有很大差异,因此需要调整和选择合适的施 工工艺。比如,对于一些防水工程,可以选择使用冬季施工特有的防水材 料和工艺,如低温环氧固化剂等。此外,还需要合理安排施工进度和施工 顺序,以减少低温对施工的影响。 5.员工的培训和防寒措施:
冬季施工环境寒冷,对施工人员的身体健康和工作状态有一定影响。因此,在施工之前,需要对施工人员进行防寒知识的培训,并提供合适的防寒装备,如保暖服、手套、帽子、棉鞋等。此外,还需要加强对施工人员身体状况的监测,确保他们在寒冷环境中的工作安全。 总之,冬季施工技术质量措施需要从施工材料、设备、施工现场、施工工艺和施工人员等方面进行综合考虑和落实。通过合理的措施和管理,可以有效保证冬季施工的质量和安全。
冬季施工方案及措施7篇 冬季施工方案及措施篇1 一、总体构思 1、根据工程设计的要求,首先要充分体会设计意图和构思,然后根据施工现场的实际情况及业主、监理工程师的具体要求,对施工设计方案作出充分的组织安排,做到因地制宜,抓质量、赶进度、创效益。 2、根据本工程的特点,为绿化工程,考虑进场先进行土建施工,放样定位。同时对土方合理调配,再对绿化地进行划线定点、种植。 3、遇到因交叉施工,设计方案变更或其他特殊情况致使该段不能继续作业时,及时与业主单位和监理工程师协商解决方案,协调解决各班组的交替穿插,对工程质量工程工期需很抓把关。 二、施工特点 1、本工程为单独绿化工程,线路长,施工难度大,质量要求高,设计风格要求把握准确。 2、种植的苗木品种多,种植的技术要求高,专业性强,工程施工穿插性强。 因此,本公司拟集中专业施工技术骨干,采用相应技术措施,有步骤,有计划地结合实施和完成施工任务。 三、施工顺序 为保证按期竣工,工程按不同地块和内容采用流水作业,合理组织人员、机具,并保证材料及时到场。 施工地块:绿化种植候车亭草坪铺设 主要施工内容:
1、土方工程:基础土方、种植土; 2、绿化种植 整体施工采取流水作业,详细见施工进度表。 四、施工方法 1、土方工程:挖除废土、加种植土、夯实。 2、绿化种植:划分为种植环境处理,绿化放样,选苗和种植,养护四个部分。 (1)、种植环境处理:先进行垃圾、杂草的清理,种植土应耙细整平,排水良好;并应进 行土壤消毒,杀灭病菌和害虫后,施适量的基肥。 (2)绿化放样:以设计为依据,先放毛样,如平面布置与现场不利,应及时报告监理工 程师,以便设计单位作变更设计。试放样经认可后,正式定点放线。 (3)选苗与种植:严格按照设计图规定的规格选购苗木,并对选购的苗木,在起掘前作 现场调查,认真核实所采购苗木的品种、规格及生长情况;根据所选苗木的规格、品种 确定苗木的土球大小、起掘时间和包扎、运输方法,苗木的栽植应做到随挖、随运、随种、随养护,苗木起掘后不得暴晒或失水,若不能及时种植应采取保护措施,如覆盖、 假植。种植前按设计要求放细样,定好株行距;树木栽植槽穴规格的大小、深浅,按植 株的土球直径适当放大;对地被小苗的种植,在种植前土壤耙细整平,排水良好,根据 树种和气候等具体情况进行适当修剪。种植后适时进行浇水养护。引道香樟应卷干保护 并予支撑固定。 (4)养护:大苗种植后第一次应浇透水,以后看天气情况定期浇水,并用树桩打桩固定。一年养护派专职养护队伍进行精心养护,保证苗木成活,生长良好。 冬季施工方案及措施篇2 冬季已经来临,为在明年汛期来临之前顺利的完成承台施工,根据目前桩基施工进度,需要安排冬季施工。为在冬季施工中保证工程质量,杜绝质量隐患,安全高效的完成施
根据本地多年年温资料,室外日平均气温连续五天稳定低于5℃时,定为冬期施工阶段。在进入冬季施工前和解除冬季施工后,必须有一定的防护措施,以备气温蓦地降至0℃以下的寒流及霜冻的袭击,具体防护措施如下: 土方在冬季表面遭受冻结,挖掘艰难,施工费用比常温施工 要提高,所以冬季开工的工程项目,应力争在土冻结以前把土方挖掘 完覆盖好。或者采取表面松土、覆盖保温材料的措施,防止土冻以利于挖掘。当土冻层较深时,必须在经济及技术条件认为合理时,方可 进行挖掘。 A.土的防冻 土防冻尽量利用自然条件,因地制宜。土防冻的方法,普通采用地面耕松耙平、隔热材料防冻或者暖棚防冻。 B 土的破碎与挖掘 在没有保温防冻的条件下,或者土已冻结时,比较经济的土方施 工方法是破碎冻土,然后挖掘。普通有爆破法、机械法和人工法三种。 由于土冻结后即成为坚硬的土块,在回填地过程中不能压实 或者夯实,土解冻后就会造成大量的下沉,所以施工及验收规范中对 冻土作回填土时有详细的规定。对于基坑(槽)可用含有冻土块的 土回填,冻土总计不得超过填土总体积的 15%。回填管沟时,在离 管道顶以上 0.5m 以内不得用冻土。在回填管沟上部时,冻土体积 不得超过该部份填土体积的 15%。房屋内部不得用冻土回填。为此,冬季施工的回填土工程中,可以采取如下措施。 A 回填用土预选保温:在入冬以前,将挖土堆积一处进行严密 保温,等冬季需要回填时,将内部含有一定热量的土挖出进行回填。
B 在冬季挖土中,将不冻土堆在一起加以覆盖,留作回填之用。 C 平衡土方在编制施工方案时,应考虑挖方和填方的平衡,即用从甲抗挖出来的未冻土,填到乙抗作回填土,并迅速夯实。 D 回填处的冻雪一定要扫干净,方可进行回填。 E 适当留置回填土方量,在冬季进行回填土时,可在保证基底土不遭受浆结条件下,尽量少填一些,留待春暖再继续回填。 F 为确保冬季回填的质量,对一些重大工程项目,必要时可用砂进行回填。 G 在冻胀土的地梁,桩基的承台等,其下面可能会有冻土隆起的地方,要垫以炉渣等松散材料。 冬季施工砌筑砂浆的要求 A 水泥可以采用普通水泥或者矿渣水泥,但不可使用无熟料水泥。不得使用白灰砂浆或者黏土砂浆。 B 石灰膏应防止冻结,冻结石灰膏,应经融化并重新拌合后方可使用,受冻而脱水风化的石灰膏不可使用。 C 拌制砂浆的砂中,不得含有冰块和直径大于 1cm 的冻结块。 D 冬季施工砌筑用砂浆的流动性宜比常温施工适当增大,砂浆的稠度宜参照 气温度 -10℃以上 -10℃~-20℃-10℃以下砂浆在砌筑时的温度(℃)冻结法 +10 +15 +20 砌体种类稠度(cm) 砖砌体 8~13 人工砌的毛石砌体 4~6 振动的毛石砌体 2~3 抗冻砂浆法 +5 +10 +15
冬季施工主要的技术措施 冬季施工是一项相对较为困难的任务,由于低温、恶劣的天气条件和 施工材料的特性,需要采取一系列的技术措施来保证工程质量和施工安全。主要的技术措施包括以下几个方面: 1.设备保温措施:冬季低温会影响到施工设备的正常运转,需要采取 保温措施来保证施工设备的正常使用。常见的措施包括安装保温罩、加装 加热器等,以保持设备的温度在适宜的范围内。 2.水泥混凝土施工:冬季气温低会导致水泥混凝土的凝固时间延长, 影响施工效率和强度。可以采取加热水泥、形成保温箱等方式来提高混凝 土的凝固速度和保温效果。 3.钢筋混凝土施工:冬季低温环境下,钢筋混凝土的凝固速度较慢, 容易出现冻裂等问题。需要采取加热、保温等措施来提高凝固速度和保证 施工质量。 4.施工资料保护:冬季低温会对施工资料造成一定的损坏,如水泥、 砂浆等容易结冰,而砖瓦等则易受冻裂的影响。可以采取覆盖塑料薄膜、 加热等措施来保护施工资料,防止损坏。 5.施工现场遮雪:冬季大雪天气会对施工现场造成一定的影响,施工 区域容易积雪,导致施工车辆无法通行,工人操作困难等。需要及时清除 积雪,并采取防滑措施来确保施工现场的安全性。 6.施工环境通风:冬季封闭施工区域通常会导致空气不流通,容易出 现雾霾、空气污染等问题。需要采取通风措施,如安装通风设备、多开门 窗等,以改善施工环境。
7.施工物料储存:冬季气温低,施工物料容易受潮、结冰,影响材料质量。需要采取防潮、防冻措施来保证施工物料的质量。 8.工人防寒保暖:冬季低温会对施工人员造成不良影响,容易引发感冒、冻伤等健康问题。应提供保暖衣物、热水等,保证工人的生活条件和工作环境,确保他们的健康和工作积极性。 综上所述,冬季施工需要采取一系列的技术措施来应对低温、恶劣的天气条件,以保证工程质量和施工安全。各项措施的具体应用取决于施工项目的不同,需要根据实际情况进行合理选择和调整。
冬季施工技术措施(共10篇) 冬季施工技术措施〔一〕: 冬季大体积混凝土施工高度有何要求,气温在- 5~0° 一、加强预拌混凝土原材料质量及生产过程控制 1、各预拌混凝土生产企业要严格控制原材料质量,把好检测关,严禁使用不合格原材料. 2、选择凝结时间适宜的水泥.水泥凝结时间太长是混凝土产生超缓凝的主要原因之一,在季节交换期气温不太稳定的情况下,宜选用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥.同时应正确使用缓凝剂,并及时进行水泥与缓凝剂等外加剂的相容性试验. 3、应考虑普通硅酸盐水泥中已掺加的混合材的因素,适当调整预拌混凝土中矿物掺合料的掺入量. 4、应根据原材料质量及天气变化的实际状况及时调整混凝土配合比.严格按标准要求对产品的各项性能指标进行检测. 二、加强预拌混凝土施工过程控制 〔一〕施工前的准备工作 1、施工单位应提前1~2天通知,给混凝土公司预留备料的时间,并详细准确提供:施工部位、强度等级、方案用量、混凝土施工方法及有无特殊要求等,以便安排混凝土生产方案. 2、对有限期拆模要求的,应适当提高混凝土设计等级. 3、浇筑前去除模板和钢筋上,特别是新老混凝土交接处(如梁柱交接处)的冰雪及垃圾. 4、浇筑前,须准备好混凝土覆盖用保温材料,如塑料薄膜、彩条布和草帘等,做好相应的防冻保暖措施. 5、浇筑前,检查模板及其支架,钢筋及其保护层厚度,预埋件等的位置、尺寸,
确认无误.去除冰霜和污垢,但不得用水冲洗. 6、如果到场混凝土的坍落度不符合要求,可在技术人员的指导下,通过掺加外加剂的方法进行调整.严禁私自往混凝土内加水! 7、混凝土公司和施工单位进入冬季施工应严格执行《建筑工程冬季施工标准》.混凝土公司可根据自身混凝土的特点向工地发放《冬季施工措施》以引起施工方的注意和配合,防止质量事故的发生. 〔二〕、浇筑过程的控制 1、冬季施工泵车润管水不得放入模板内;润管用过的砂浆也不得放入模板内,更不准集中浇筑在构件结构内. 2、浇筑时要防止钢筋、模板、定位筋等的移动和变形.控制混凝土的浇注速度,保证混凝土浇注的连续性.分层浇注混凝土时,要注意使上下层混凝土一体化. 3、浇筑后,对混凝土结构易冻部位,必须加强保温以防冻害. 4、在浇筑过程中,应随时观察混凝土拌合物的均匀性和稠度变化.当浇筑现场发现混凝土坍落度与要求发生变化时,应及时与混凝土公司联系. 5、冬季混凝土初凝时间一般为8~10小时,终凝时间为12~14小时.因此应适当把握好抹面时机,并应在混凝土终凝前进行第2次或第3次抹压,随后立即在混凝土外表覆盖塑料薄膜,使混凝土内蒸发的水份积在混凝土外表进行保温养护,在薄膜上再盖草帘子. 〔三〕、养护过程的控制 1、当日平均气温低于5℃时,不得浇水.混凝土强度到达l.2Mpa前,不得在其上踩踏、支模和加荷.混凝土冬季施工时应符合《建筑工程冬期施工规程》(JGJl04)和施工技术方案的规定,加强保温养护. 2、混凝土墙柱等边模的拆模时间应适当延长,以防止外表发生脱皮等影响外观质量问题. 3、由于气温较低,水泥的水化工反响速度较慢,混凝土会出现凝结时间延长的现象,工地应根据同条件养护的试块强度决定拆模时间. 4、低温将影响混凝土的早期强度开展,混凝土养护时间必须满足其到达或超
冬季施工五防安全技术措施 背景 冬季施工是建筑工程不可避免的环节之一,但同时也伴随着许多安全隐患和困难。在严寒环境下的施工,即使是一些常见的工作也会变得更加困难和危险。本文将介绍针对这些安全隐患的五大安全技术措施,以确保冬季施工期间的安全。 1. 防滑措施 在冬季施工期间,道路和施工现场上会有大量的冰雪,这给工人们的工作带来极大危险。为了确保安全,应该采取以下防滑措施: •确保施工现场干燥,预先清理积雪和冰块; •在冰雪道路上进行土方运输时,应使用防滑链来增加车辆的抓地力; •工人在爬行屋顶或悬挂在建筑物上时,应该配备防滑钢钉或安全绳。 2. 防寒措施 在冬季施工期间,工人面临的另一个主要问题是防寒。建议以下防寒措施: •工人们需要穿戴合适的防护衣,包括保暖衣、防水衣、手套、棉帽等;
•紧贴身体的保暖服装可降低体表失热量,帮助工人们保持温暖; •安排适当的工作计划,以减少在室外工作的时间,并根据温度增减工作强度。 3. 安全防护措施 在建筑工程施工期间,安全永远是第一位的。冬季施工应遵循同等的安全标准,建议采取以下措施: •工人必须戴上工作帽、眼罩、口罩和耳塞; •工地颁布安全规定,不允许工人使用未经安全检验的设备; •在易触电区域进行施工时,工人们必须注意电器安全并遵守安全操作程序。 4. 安全行车措施 在冬季道路状况恶劣的情况下,行车安全是必不可少的措施。以下几点可以帮助它: •进行车辆保养,确保刹车、轮胎和照明设备处于良好状态; •在烟台之类的城市,在市中心的多数道路上很可能会加盖了防滑装置,利于确保雪天道路比相对安全一些; •道路行驶时保持缓慢驾驶,尽量避免紧急刹车、加速以及急转弯行为。
冬季施工技术措施 一、保温措施 1.封闭暖棚:对于露天施工现场,可以搭建暖棚或其他封闭设施,以提供温暖的施工环境,减少冷风入侵。 2.保温材料:在施工材料中添加保温材料,如聚丙烯发泡板、聚氨酯等,以减少热量的散失。 3.管道保温:对于管道及设备设施,可以采用保温材料进行包裹,以防止管道结冰或冻裂。 二、防冻措施 1.防冻材料:在施工过程中添加防冻剂,如钙镁冻融剂、防冻液等,以降低水的冰点,防止水管、设备受冻。 2.冻结温度监测:监测施工现场的温度变化,留意出现冻结的地方及时采取措施,如喷洒抗冻剂等。 三、排水措施 1.防止积水:在施工现场设置排水设施,如排水沟、水泵等,及时排除雨水、融雪水,防止积水形成冰层。 2.融雪剂:针对施工现场结冰情况,可采用融雪剂进行处理,使积雪或冰雪快速融化。 四、安全防护 1.防滑措施:在施工现场铺设防滑垫、防滑格栅等,确保施工人员及设备的安全。
2.防雪措施:清理积雪、冰凌,防止从高处坠落对施工人员及设备的危害。 五、设备维护 1.设备保暖:对于施工设备,尤其是需要外界气温的设备,可以采用保温层进行包裹,保持设备在一定温度范围内。 2.设备润滑:冬季气温较低,容易导致设备的润滑油变稠。因此,在冬季施工中要注意对设备进行及时的润滑维护,以确保设备正常运转。 六、人员照顾 1.人员保温:施工人员在严寒环境中工作,需要适当增加保暖措施,如穿戴保暖服、手套、帽子等。 2.工时控制:因为冬季工作环境恶劣,施工人员的体力和耐寒能力较弱,在制定工程进度计划时要合理安排工时,充分考虑施工人员的身体状况。 七、监测防控 1.温度监测:对施工现场内外的温度进行监测,及时发现温度下降风险。 2.冻结风险评估:评估施工现场可能出现的冻结风险,采取相应的防控措施。 总之,冬季施工需要特别关注温度、防冻、排水和安全防护等方面的问题,并采取相应的技术措施,确保施工进度顺利进行。同时,还需注意对施工人员和设备的保温和维护,以提高施工效率和保证施工质量。
冬季施工安全技术措施 冬季进行作业,重要是应做好防火、防滑、防寒、防中毒工作。 1、新工人,应进行安全技术培训和教育,没有经过安全技术教育的人不得上岗作业,对本工种安全技术规程不熟悉的人,不得独立作业。 2、六级以上大风或大雪,应停止高处作业和吊装作业。 3、进入施工现场必须戴好安全帽,扣好帽带正确使用劳动防护用品。 4、凡参与现场施工的电焊工、气焊工、起重吊车司机和现场货车司机,必须经过当地劳动部门安全培训,考试合格后方可上岗。 5、凡在有易燃易爆地点施工时,应按专门的防护规定进行操作。 6、搞好防滑措施,对斜道、通行道、爬梯作业面上的霜冻。冰雪要及时清扫,防滑条损坏及时修补。 7、遇有霜、雪天气,施工作业前必须先将上下及水平通道、作业面上的霜、雪清理完后,方可进行施工作业。如无法清理必须有可靠得防滑措施或停止作业,大风、大雪禁止作业。 8、雪雨过后应及时清理干净作业现场的积雨、积雪或滑冰方可作业。 9、施工作业所需的上下、水平通道必须完整、牢固可靠。防护措施有效可靠。 10、作业面必须设置牢固可靠的作业平台或脚手架及护栏。 11、使用大锤及其它手持工具前,应检查木柄及绳索是否牢固。 12、高处作业必须办理作业许可证。在高处行走时必须将安全带正确的使用。作业前要检查作业面的防护措施,确认无缺陷后方可作业。 13、小件物品必须用绳索传递,严禁上下抛扔。 14、加强用火管理,生火必须经审批,遵守消防规定,五级风停火,防止火灾发
生,配备防火用器和设施。 15、动火作业必须办理作业许可证,高处电气焊作业要有接火盆,气瓶要有防震圈,两瓶间距要保持在5米以上,气瓶距动火间距要在10米以,气割(焊)作业前要检查附属用具(如:乙炔、氧气表是否完整好用,乙炔是否有回火器,气带是否用卡子固定可靠)是否完整。作业前要仔细清理作业面及周围的易燃、易爆物品。动火点要设置灭火器材,确认无误后方可作业。 16、施工现场动用明火作业必须设专人看火,配备相应的灭火器材,清理干净周边10米以内的可燃和易燃物,离开时必须熄灭所有火种,确认无事故发生方可。 17、作业前应应清理干净上、下,周边不安全物料和垃圾。 18、保温材料,聚苯板,等必须使用阻燃材料。 19、遇四级以上大风严禁露天明火作业。 20、高处焊接应采取防止火花坠落措施。 21、现场严禁吸烟。 22、严禁私拉乱扯电源线。施工以外的强电使用必须提前申请,经项目有关人员认可后方可按申请使用项目使用。施工现场严禁使用电炉子,严禁生火取暖,因工程需要必须严格执行用火手续。 23、严禁使用电褥子、电热毯,电炉子、碘钨灯、热的快等取暖或烧水。 24、发现火种、火险应立即采取措施熄灭,注意防火方式一般使用工地干粉灭火器即可,电气着火严禁使用水质灭火。 25、发现事故或火险除采取急救措施外应采取,最快的方式联系项目有关人员或夜晚值班人员。严禁围观起哄袖手旁观,现场所有施工人员必须服从项目人员统一指挥。
冬季施工措施 一、冬季施工措施 1.进入冬季施工后,加强施工人员安全、技术培训,加强思想教育,提高安全意识,规范施工工艺,严禁违章操作。 2.施工人员配备齐全的劳保用品,特别注意夜班施工人员的防寒防冻及照明措施。 3.当气温连续3 天以上低于0℃时,应加强机头前方土体观测,注意是否有冻土层出现,若出现冻土,则必须放慢顶进速度,适当增减顶力。 4.顶管作业开始后,必须保证24小时作业,不间断顶进,严禁间歇施工作业。 5.出土起吊时,作业人员要严格检查料斗和吊钩的连接,吊钩起吊时施工人员必须施以搀扶力,严防起吊过程中吊钩、料斗滑移。 6.气温回升过程中,要对沉井周边边坡进行监测,以防气温回升边坡松动垮塌,排出安全隐患。 7.施工人员做好顶管施工记录。 二、越冬工程维护 1.越冬工程保温维护,应就地取材。 2.施工场地及建筑物周围已做好排水措施,以防地基及基础被
水浸泡。 3.混凝土工程停、缓建时,砼都具有足够强度。 4.有沉降观测要求的建筑物,已会同有关部门做沉降观测记录。 三、冬季施工安全措施 1.做好冬期施工的职工防火、防爆、防冻、防风、防滑、防触电、防中毒教育。 2.严格执行冬期施工用火规定,易燃易爆场所严禁点火取暖,室内取暖及工程保暖设专人管理。施工现场不得随意点火,因工程需要保暖生火,经项目安全员检查后发用火证。 3.脚手架及上下人梯,及时清扫积雪,有防滑措施,从事高空作人员,挂好安全绳,衣着灵便。 4.解冻后及时检查脚手架是否下沉,及时整修。 5.电源开关,控制箱等设施搭防雪蓬,加强线路检查,防止漏电,并设触电保护器。 6.对大型机械加强维修,检查满足冬期施工需要,对塔吊及时检查电器传动部位。 7.钢筋对焊机在使用完后,要将冷却水放净。
冬季施工安全技术措施 冬季施工由于施工条件及环境不利,主要表现为气温较低,有霜冻,雨雪天气后,地面湿度大,是各种安全事故多发季节。为了确保冬季施工的安全,做好相关的防范工作,特制定本措施。 全面做好防冻、防火、防中毒、防意外伤害工作,确保冬季施工、 生产、生活安全。 一、高处作业防护措施 1、高处作业施工要佩戴安全帽、安全带。 2、使用落地式脚手架必须使用密目安全网沿架体内侧进行封闭,网 之间连接牢固并与架体固定,安全网要整洁美观。 3、在2米以上高度从事支模、绑钢筋等施工作业时必须有可靠防护 的施工作业面,并设置安全稳固的爬梯。 4、物料必须堆放平稳,不得放置在临边和洞口附近,也不得妨碍作业、 通行。 5、对施工现场以外人或物可能造成危害的,应当采取安全防护措施。 6、严禁向下抛掷工具或材料,防止高空落物伤人。 二、临时用电安全措施 1、施工现场临时用电工程必须由电气工程技术人员负责管理,明确 职责,现场各类配电箱和开关箱必须确定检修和维护责任人。 2、临时用电配电线路必须按规范架设整齐,架空线路必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线。电缆线路必须按规定沿附着敷设和采用埋地 方式敷设,不得沿地面敷设。 3、配电系统必须实行分级配电。各级配电箱、开关箱的箱体安装和内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠完好,其选型、定值要 符合规定,开关电器应标明用途。 4、各类配电箱、开关箱外观应完整、牢固、防雨、防尘,箱体应外涂安全色标,统一编号,箱内无杂物。停止使用的配电箱应切断电源,
箱门上锁。固定式配电箱应设围护栏,并有防雨砸措施。 5、独立的配电系统必须按规定采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可 靠地接零或接地保护。 6、在采取接零或接地保护方式的同时,必须逐级设置漏电防护装置,实行分级保护,形成分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的 选择应符合规定。 7、现场金属架构物(照明灯架、垂直提升装置、超高脚手架)和各 类高大设施必须按规定装设避雷装置。 8、手持电动工具的使用,依据国家标准的有关规定采用Ⅱ类、Ⅲ类绝缘型的手持电动工具。工具的绝缘状态、电源线、插头和插座应完好无损,电源线不得任意接长或调换,维修和检查应由专业人员负责。 9、一般场所采用220V电源照明的必须按规定布线和装设灯具,并 在电源一侧加装漏电保护器。 10、使用电焊机应单独设开关,电焊机外壳应做接地保护。电焊机两侧接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。电焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋做回路地线。电焊把线应使用橡套多股软铜电缆线,线路应绝缘良好,无破损、裸露。电焊机装设应采取防埋、防浸、防雨、防砸措施。交流电焊机要装设防触电保护 装置。 11、施工现场临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品,严禁使用假冒伪劣等不合格产品。安全电气产品必须经过国家级专业检 测机构认证。 三、施工机械安全措施 1、机械设备操作应保证专机人,持证上岗,严格落实岗位责任制, 并严格执行清洁、润滑、紧固、调整、防腐的“十字作业法”。 2、施工现场的起重吊装必须由专业队伍进行,信号指挥人员必须持证上岗,起重吊装作业前应根据施工组织设计要求,划定施工作业区域,
冬季施工技术措施 目录 1、挡土墙施工 (2) 1.1、保温措施 (2) 1.2、测温管理 (6) 1.3、钢筋冬期施工 (8) 1.4、混凝土冬季施工 (9) 1.1、混凝土的拌制及搅拌站管理 (9) 1.2、混凝土运输 (12) 1.3、混凝土浇筑 (13) 1.4、混凝土养护 (13) 1.5、模板冬季施工 (15) 2、高压旋喷桩冬季施工 (16) 3、其他冬季措施 (17)
根据现场情况,对于挡土墙采用暖棚法使用电暖器加热养护施工、高压旋喷桩使用覆盖保温养护施工。 1、挡土墙施工 1.1、保温措施 挡土墙在浇筑混凝土前,在构筑物周围用利用支架搭设暖棚,用阻燃棉被+厚帆布包裹密封,暖棚搭设必须牢固、不透风。由支架搭设方案可知,暖棚采用直径48mm,壁厚3.2mm钢管支架进行搭设,暖棚采用双排支架形式,立杆横纵向间距均为0.6m。如下图1-1和1-2所示,暖棚支架体系计算见附表1。暖棚棉被与棉被之间进行20cm 搭接,并使用铁丝进行捆绑固定密封;棉被与地表相接处每30cm使用长20cm的C12钢筋将棉被钉在地表进行固定。 1-1 暖棚俯视图
1-2 暖棚断面图 (1)C15混凝土垫层 C15混凝土垫层在级配碎石垫层施工验收完成后进行,垫层采用商品混凝土,选择在每天温度较高的早上9点30分至下午4点30分浇筑。垫层浇筑完成后,立即在混凝土表面覆盖一层塑料薄膜(或防渗土工布)防止混凝土表面水分蒸发。塑料薄膜上方纵向铺设通长低温电伴热带,横向间距30cm。再在上方覆盖一层阻燃棉被起保温作用。 垫层保温措施示意图 待垫层混凝土强度达到设计要求的70%以上后进行挡土墙底板钢筋工程施工。
冬季施工方案及安全措施 冬季施工方案及安全措施 方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划。 “方案”,即在案前得出的方法,将方法呈于案前,即为“方案”。 随着人们自身素质提升,很多地方都会使用到措施,措施是一个汉语词语,意思是针对某种情况而采取的处理办法。那么什么样的措施才是有效的呢?以下是小编帮大家整理的冬季施工方案及安全措施(精选10篇),欢迎阅读与收藏。 根据总体施工进度计划及工程的实际进展情况,在组织现场的实际施工时,主要考虑消防管道安装、自动报警管线配制、消防管道试压等工程进行冬季的施工准备。根据规范规定:当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃,即进入冬季施工。本工程的冬季施工准备应从12月下旬进行考虑,在天气变化、气温降低时,重点观测室外的气温变化,根据天气情况确定进入冬季施工的具体时间。 一、冬季施工准备工作措施 1、做好天气预报工作 本工程由专人负责每日收听天气预报情况,及时与土建装饰工程联系并向工地有关领导汇报,掌握、了解近期内的天气变化,以便采取必要的防护措施,防止寒流等灾害性天气突然袭击造成损失。 2、落实各级施工责任制。现场各专业施工技术管理人员、班组长及所有施工人员明确各自的责任,并认真贯彻落实冬季施工措施。 3、做好技术交底。在每个分项工程施工前,由各安装分项技术负责人向施工班组作出详细书面交底,交底内容包括冬季施工技术措施、安全措施、各种自检制度及各种安装工程中所使用打压泵、切割机、弯管机、套丝机和电气焊等专业设备的安全使用知识,并在施工中监督实施。 4、加强施工质量检查。各安装分项现场负责人及专业质检人员要认真检查安装工程冬季施工措施 的执行情况。项目技术负责人、班组长要根据施工验收规范及操作规程作好自检、互检、交接检,并认真作好各项检查的原始记录。 5、施工现场宿舍、仓库、加工棚等临设工程在冬季施工前进行全面检查及维修,保证不塌陷、不 漏水、不积水,并加强相应的保温措施。所需冬季施工的材料及设备应在冬季施工开始前备齐,妥善储存在仓库内。 二、安装工程冬季施工技术措施 1、消防管道、报警管线及设备安装等各分部分项工程均必须按照施工验收规范、施工操作规程及 设计要求进行施工,气温低于5℃时采取相应防冻措施。 2、消防管道必须进行试水试压的,在试水试压完毕后必须把水排放干净,防止管道冻坏。各种设 备内的水必须用压缩空气吹净;在特殊条件下,采取气压试验,达到有关规定要求。 3、做好冬季施工成品保护工作。 4、在-5℃以下管道焊接时均采取预热措施,保证管道焊接质量。 5、电气暗配管道内穿铁丝扫管,清除管内积水后,封堵好管口。 6、防腐施工,严禁在雨、雾、雪和大风中露天作业,气温低于5℃时,应在采暖条件下施工。 三、冬季施工安全管理 (一)、冬季施工安全文明施工措施 1、加强冬季安全生产与现场防火的宣传教育。重点是防冻、防火、防毒、防爆、防触电、防高空 坠落等预防工作。现场张挂有关警示性标牌、标语,结合安装工程的实际特点做好宣传。 2、在冬季施工开始前,组织对现场各安装分项所有安装施工人员进行一次冬季安全文明施工培训,