文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 【建筑施工标准】管道工程隐蔽验收记录

【建筑施工标准】管道工程隐蔽验收记录

【建筑施工标准】管道工程隐蔽验收记录
【建筑施工标准】管道工程隐蔽验收记录

(建筑施工工艺标准)管道工程隐蔽验收记录

管道工程隐蔽验收记录SN2. 3

3

管道工程隐蔽验收记录SN2.

管道工程隐蔽验收记录SN2. 3

管道工程隐蔽验收记录SN2. 3

管道工程隐蔽验收记录SN2. 3

管道工程隐蔽验收记录SN2. 3

管道工程隐蔽验收记录SN2. 3

管道工程隐蔽验收记录SN2. 3

管道工程隐蔽验收记录SN2. 3

管道工程隐蔽验收记录SN2. 3

管道工程隐蔽验收记录SN2. 3

管道工程隐蔽验收记录SN2. 3

管道工程隐蔽验收记录SN2. 3

隐蔽工程的验收标准

隐蔽工程的验收标准 隐蔽工程指的是隐蔽在装饰表面内部的管线工程和结构工程。隐蔽工程一旦完成隐蔽之后,将很难对其进行质量检测,一旦出现问题可能需要重新覆盖和掩盖,所以隐蔽工程完工前的验收显得十分的重要。 为保障业主的权益并保证业主能够及时、安全的使用家装管道。下面列举了作为国内首家互联网家装水电服务平台宏岳1+制定的调试验收标准,仅供参考。 一、给水系统验收标准 1、检测方法:目测、尺量 2、观感检查 (1)给水管道横平竖直,铺设牢固、稳定 (2)阀门安装位置正确,启闭灵活,方便 (3)冷热水管道分开铺设,间距不小于200mm (4)墙壁暗埋立管采用整管,无管箍连接 (5)熔接管道熔接圈均匀,没有出现局部熔瘤或熔接圈凸凹不匀现象 (6)宏岳1+规定吊顶内管道采用专用管卡固定且冷水管管卡间距不大于0.6m,热水管管卡间距不大于0.3m (7)暗埋管道给水配件安装预留贴墙砖厚度 3、质量检验 (1)试验压力0.8MPa,稳压30min后压力降不超过0.05MPa,

同时检查各连接处不得渗漏 (2)各个用水点的水流通畅 二、地暖系统验收标准 1、检测方法:目测、尺量 2、观感检查 (1)分集水器位置准确、牢固,安装高度符合要求 (2)板材铺设整齐,平整 (3)反射膜搭接严密 (4)地暖管固定良好 (5)管道露出地面部分与分集水器连接部分设有护套管 (6)管道间距设置合理 (7)敷设于填充层的管道没有接头 (8)管道弯曲半径不得小于8倍的管径 (9)宏岳1+规定直管段管道固定间距500~700mm,弯曲管段管道固定间距200~300mm,弯曲圆弧顶点有管卡固定 3、压力试验 (1)管道安装完毕后,试验压力0.8MPa,稳压60min 内压力降不大于0.05MPa 且不渗不漏 (2)填充层施工时,管道内水压不得小于0.6MPa 三、散热器采暖系统验收标准 1、检测方法:目测、尺量 2、观感检查

隐蔽工程质量验收记录

隐蔽工程质量验收记录 1、土方工程 (1)检查内容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规范要求底标高,基底轮廓尺寸等情况;检查基底清理情况,基底标高,基底轮廓尺寸等情况; (2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查内容描述清楚。 2、支护工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况; (2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。 3、桩基工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和桩基施工方案、技术交底,检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况;(2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。 4、地下防水工程

(1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况;检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况;(2)填写要点:地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级,柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况,还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚,必要时可附简图加以说明。 5、结构钢筋绑扎 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底、检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度,钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈等情况;(2)填写要点:钢筋工程隐检记录中要注明施工图纸编号,主要钢筋原材复试报告编号,钢筋竖向水平各自的型号、排距、保护层尺寸,箍筋的型号,间距尺寸,钢筋绑扎接头长度尺寸,垫块规格尺寸等,若钢筋规格与图纸不相符,还应将钢筋代用变更的洽商编号填写清楚,检查内容应尽量描述清楚。 6、结构钢筋连接 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底,检查连接形式、连接种类、接头位置、数量和连接质量,若是焊接,还要检查焊条、焊剂的产品质量,检查焊口形式、

隐蔽工程验收填写

1、地基基础工程与主体结构工程 1、土方工程 (1)检查内容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规范要求底标高,基底轮廓尺寸等情况;检查基底清理情况,基底标高,基底轮廓尺寸等情况; (2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查内容描述清楚。 2、基坑支护工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况; (2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。 3、桩基工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和桩基施工方案、技术交底,检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况; (2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。 4、地下防水工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况;检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况; (2)填写要点:地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级,柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况,还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚,必要时可附简图加以说明。 5、结构工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底、检查纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置;钢筋的连接方式、接头位置、接头质量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度;箍筋、横向钢筋的牌号、规格、数

隐蔽工程验收记录(大全)

隐蔽填写的内容 基础条基 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 3、所隐的条型基础符合设计及规范要求 基槽 1、基槽开挖标高,尺寸,坡度附合规范要求 2、基槽底浮土、杂物已清理干净 3、符合施工规范要求及质量验收记录 1、基础基底标高为-7.25m,槽底土质为③层土-粉细砂,无地下水; 2、基槽土层已挖至-7.25m,基底清理到位,浮土、松土清除到持力层,无杂物; 3、基底轮廓尺寸符合图纸要求。 隐检内容已做完,请予以检查 基础圈梁 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 基础接地 1、防雷接地所用的材料均有合格证 2、利用基础基础钢筋作为接地装置,基础钢筋间焊接牢固,符合规范要求 3、采用-4×40热度锌扁钢敷设成闭合环路,扁钢质量符合设计要求 4、符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、工人接地装置采用-40×4镀锌扁钢,标高-1.8m,位置符合电气施工图纸。 2、环形接地装置分别与轴/①、⑧/⑥……等处引至结构基础钢梁进行焊接,并与避雷引线连成一体。 3、扁钢连接处焊接长度为其宽度的2倍以上,且三面施焊,焊接处药皮已清除,无夹渣咬肉现象,并涂沥青,防腐无遗漏。 4、建筑物外墙轴/②、轴// 5、实测接地电阻值为0.2Ω。 隐检内容已做完,请予以检查。 一层柱避雷引下线 1、所用的材料有出厂合格证 2、利用建筑物柱内主筋作引下线,采用电渣压力焊法,搭接长度符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、避雷引下线共20处,分别利用图纸标示的柱子中两根Φ25柱主筋上下对应引上,位置符合电气施工图纸。 2、柱主筋采用Φ16钢筋帮条焊,在直螺纹接头上下做跨接焊,焊接连成一体,焊接长度大于钢筋直径的6倍,且两面施焊;药皮已清除,无夹渣咬肉现象。 隐检内容已做完,请予以检查。 屋面挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 1、保温层采用聚苯板保温板,有出厂合格证、质量证明文件。 2、保温铺贴牢固,接缝严密。 3、保温层材质、厚度符合图纸设计要求。 4、保温层上下接缝外错开,接缝处用同类材料碎屑填嵌饱满。

隐蔽工程质量验收记录表

隐蔽工程质量验收记录表 GD23010640 1 验收执行规范编号 GB50205-2001 驳 分包负责人 / / 施工执行标准名称及编号 《建筑工程施工质量 验收统一标准》(GB50300-2001)规定 监理(建设) 隐蔽工程部位 施工质量验收规范的规定 (质量要求) 施工单位检 查记录 单位验收记录 构件外观、几何尺寸、预埋尺寸等, 避雷装置(一层) 合格 均达到设计要求 和验收规范的标准,测试合格 以下空白 专业工长 (施工员) 施工班长 施工 单位 合格 检查 评定 结果 项目专业质量检查员 : 年 月 日 监理 单位 验收 结论 专业监理工程师 ( 建设单位基础上专业技术负责人 ): 年 月 日 隐蔽工程质量验收记录表 分项工程名称 单位(子单位)工程名称 隐蔽工程项目 避雷装置 (一层) 分部(子分部)工程名称 施工单位 山东港基建设集团有限公司 项 目 经 理 分包单位

GD23010640 1 验收执行规范编号 GB50205-2001 驳 分包负责人 / / 施工执行标准名称及编号 《建筑工程施工质量 验收统一标准》(GB50300-2001)规定 监理(建设) 隐蔽工程部位 施工质量验收规范的规定 (质量要求) 施工单位检 查记录 单位验收记录 构件外观、几何尺寸、预埋尺寸等, 避雷装置(二层) 合格 均达到设计要求 和验收规范的标准,测试合格 以下空白 专业工长 (施工员) 施工班长 施工 单位 合格 检查 评定 结果 项目专业质量检查员 : 年 月 日 监理 单位 验收 结论 专业监理工程师 ( 建设单位基础上专业技术负责人 ): 年 月 日 隐蔽工程质量验收记录表 GD23010640 1 验收执行规范编号 GB50205-2001 驳 分项工程名称 单位(子单位)工程名称 隐蔽工程项目 避雷装置 ( 三层) 分部( 子分部 ) 工程名称 分项工程名称 单位 ( 子单位 ) 工程名称 隐蔽工程项目 避雷装置 (二层) 分部(子分部)工程名称 施工单位 山东港基建设集团有限公司 项 目 经 理 分包单位

隐蔽工程验收规定

编号:SM-ZD-42855 隐蔽工程验收规定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

隐蔽工程验收规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、隐蔽工程验收签证 隐蔽工程验收签证是指某些被后续工序施工所隐蔽或覆盖的分部分项工程,必须在隐蔽或覆盖前,经过承包商的自检合格后报监理人员检查、确认其质量合格后,由压接人(仅对导地线压接)、施工现场负责人、承包商质检专工、现场监理工程师三(四)方在隐蔽工程签证卡上签字才允许隐蔽。 2、隐蔽工程验收的范围 基础分部工程包括:地基处理、基础浇筑前、基础拆模后,灌注桩钢筋笼入孔。 接地分部工程包括:接地体敷设 架线分部工程包括:导地线压接 3、隐蔽工程签证前的检查内容和要求 3.1地基处理:地基灰土配比、夯实后压实系数应符合设计要求。

3.2基础浇筑前:地脚螺栓、配筋规格材质,砼配合比,基坑尺寸,基础根开,对角线,基础顶面高差,预偏,地脚螺栓露出基础顶面高度,保护层厚度,模板支立等均满足设计图纸、验收规范和验评标准。 3.3基础拆模后:外观检查及尺寸实测均满足设计图纸、验收规范和验评标准。 3.4接地体敷设:接地体型式、规格、数量、埋深、长度、焊接、防腐、降阻剂(接地模块),接地引下线安装工艺均满足设计图纸、验收规范和验评标准。 3.5导地线压接: (1)液压操作人员必须经过培训并考试合格、持证上岗; (2)各类压接管的规格、型号符合设计要求; (3)现场压接机具及消耗材料符合作业指导书要求; (4)压接管压后的外观质量、压后尺寸、表面损伤情况、弯曲度符合作业指导书要求; (5)接续管、补修管的位置和数量符合规程规范、设计文件和作业指导书要求。 4、相关问题的处理

隐蔽工程验收规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 隐蔽工程验收规定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9234-12 隐蔽工程验收规定(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、隐蔽工程验收签证 隐蔽工程验收签证是指某些被后续工序施工所隐蔽或覆盖的分部分项工程,必须在隐蔽或覆盖前,经过承包商的自检合格后报监理人员检查、确认其质量合格后,由压接人(仅对导地线压接)、施工现场负责人、承包商质检专工、现场监理工程师三(四)方在隐蔽工程签证卡上签字才允许隐蔽。 2、隐蔽工程验收的范围 基础分部工程包括:地基处理、基础浇筑前、基础拆模后,灌注桩钢筋笼入孔。 接地分部工程包括:接地体敷设 架线分部工程包括:导地线压接 3、隐蔽工程签证前的检查内容和要求 3.1地基处理:地基灰土配比、夯实后压实系数

应符合设计要求。 3.2基础浇筑前:地脚螺栓、配筋规格材质,砼配合比,基坑尺寸,基础根开,对角线,基础顶面高差,预偏,地脚螺栓露出基础顶面高度,保护层厚度,模板支立等均满足设计图纸、验收规范和验评标准。 3.3基础拆模后:外观检查及尺寸实测均满足设计图纸、验收规范和验评标准。 3.4接地体敷设:接地体型式、规格、数量、埋深、长度、焊接、防腐、降阻剂(接地模块),接地引下线安装工艺均满足设计图纸、验收规范和验评标准。 3.5导地线压接: (1)液压操作人员必须经过培训并考试合格、持证上岗; (2)各类压接管的规格、型号符合设计要求; (3)现场压接机具及消耗材料符合作业指导书要求; (4)压接管压后的外观质量、压后尺寸、表面损伤情况、弯曲度符合作业指导书要求;

管道隐蔽工程质量验收记录精

管道工程隐蔽验收记录表 单位工程名称生活污水处理站 设备安装 建设单 位 陕西正通煤 业 有限责任公 司 分部工程名称管道安装施工单 位 山东方大安 装公司 管道系统名称回用水车间消毒 管 隐蔽日期2013.5.21 材质规格(型号)单位数量PPR管De25 m 90 隐蔽检查内容 序号检查项隐蔽工程 情况 判定备注 1 安装部位安装部位 正确 合格 2 标高、坡度、坡 向 标高正 确,坡 度、坡向 正确 合格 3 基座、支架支架合 适,间距 合格

一致 4 接口、接头接口无质 量缺陷 合格 5 焊口/ / 6 灌水、通水、通 球 通水正常 无卡阻 合格 7 试压试压无渗 漏 合格 8 防腐漆层均匀 无漏涂等 质量缺陷 合格 9 保温/ / 10 管道穿洞处理严格按刚 性防水套 管要求处 理 合格 施工单位:山东方大安装公司 工地代表: 测试单位: 山东 方大 安装 公司 机修 班组 测试人员: 监理单位: 河南工程 咨询 监理有限 公司 监理代表: 建设单位: 陕 西正通煤业 有限责任公 司 单位代表:

管道工程隐蔽验收记录表 单位工程名称生活污水处理站 设备安装 建设单 位 陕西正通煤 业 有限责任公 司 分部工程名称管道安装施工单 位 山东方大安 装公司 管道系统名称联合构筑物ABS 风管 隐蔽日期2013.6.10 材质规格(型号)单位数量ABS管DN25-125 m 925 隐蔽检查内容 序号检查项隐蔽工程 情况 判定备注 1 安装部位安装部位 正确 合格 2 标高、坡度、坡 向 标高正 确,坡 度、坡向 正确 合格 3 基座、支架支架合 适,间距 合格

隐蔽工程质量验收记录表

隐蔽工程质量验收记录表 GD2301064□□验收执行规范编号 单位(子单位)工程名称分项工程名称 分部(子分部)工程名称隐蔽工程项目 施工单位项目经理 分包单位分包负责人 施工执行标准名称及编号 隐蔽工程部位施工质量验收规范的规定(质量要求)施工单位检查记录监理(建设) 单位验收记录 施工单位自检结论 专业工长(施工员)施工班组长 项目专业质量检查员:年月日 验收单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人):年月日

主体施工沉降观测结果 GD2301004□□□工程名称:观测项目: 工程地点:委托单位: 检测单位:检测日期: 单位:mm 第一次第一次第一次第一次 相对 测点 高度 本次累计本次累计本次累计本次累计本次累计本次累计本次累计1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# 10# 11# 12# 13# 14# 15# 16# 进度 现场实测闭合差 规范允许闭合差≤± 备注

直埋电缆敷设记录 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 验收部位、区、段 安装单位项目经理(负责人)施工执行标准名称及编号 电缆头形式及主要材料数量 覆 土 情 况 覆土深度 软土或沙垫层 厚度 保护盖板、 材料、尺寸 隐蔽内容、施工方法简价: 说明及频示意图: 安装单位检查结果 专业工长(施工员)测试人员 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位检查结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人):年月日

隐蔽工程验收记录 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称分项工程名称 安装单位项目经理(负责人) 施工执行标准名称及编号 施工图名称及图号 隐蔽内容、部位及施工方法简介: 示图或说明: 专业工长(施工员)测试人员 安装单位检查评定结果 (公章) 项目专业质量检查员:年月日监理(建设)单位验收结论 (公章)

隐蔽工程验收办法

一、编制依据 1、重庆绕城高速公路东段段项目土建工程施工招标文件 2、绕城高速东段项目土建工程《施工图纸》 4、《公路工程路基施工技术规范》(JTG F10-2006 5、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) 6、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004). 7、公路隧道施工技术规范《JTG/T F60-2009》 8、江津至綦江段项目土建工程施工管理办法 二、编制原则 1、加强对隐蔽工程的质量控制,杜绝隐蔽工程的质量隐患。 2、对隐蔽工程采取完成验收前不进行覆盖,检查验收不合格的决不 能进行下道工序施工的原则。 3、对隐蔽工程的施工技术管理人员在施工前进行技术培训的原则。 4、隐蔽工程的关键部位、关键过程的验收采取验收过程必须用摄像 机、照相机拍摄、影像资料分类妥善保管的原则。 三、范围 1、隐蔽工程是指将被其后工程施工所隐蔽的分项、分部工程,在隐蔽前所 进行的检查验收。例如桥梁桩基砼灌注、桩基钢筋笼的加工和安装,涵洞基底地基处理和基础砼施工等等。 2、本验收办法适用与重庆三环绕城高速公路江津至綦江段项目土建工程施 工过程中所有属于隐蔽工程和工序的项目。 四、隐蔽工程检查验收实施办法

(一)隐蔽工程检查验收机构的程序:一般的隐蔽工程由专业监理工程师或者监理组长组织验收。具备阶段性验收条件的隐蔽工程由总监办组织验收。由工程变更,设计变更引起的隐蔽工程验收,要及时通知业主参与验收。 (二)隐蔽工程检查验收程序如下: 1、隐蔽工程施工完毕,承包单位按有关技术规程、规范、施工图 纸先进行自检,自检合格后,填写《报验申请表》,附上相应的工 程检查证(或隐蔽工程检查记录)及有关材料证明,试验报告,复试报告等,报送项目监理工程师审查。 2、监理工程师收到报验申请后首先对质量证明资料进行审查,并 在合同规定的时间内到现场检查(检测或核查),承包单位的专职质检工程师及相关施工人员应随同一起到现场。 3、经现场检查,如符合质量要求,监理工程师在《报验申请表》 及工程检查证(或隐蔽工程检查记录)上签字确认,准予承包单位 隐蔽、覆盖,进入下一道工序施工。 如经现场检查发现不合格,监理工程师签发“不合格项目通知”, 指令承包单位整改,整改后自检合格再报监理工程师复查。 (三)隐蔽工程遇到下列特殊情况的处理原则: 1. 业主、监理方事先接到项目部的隐蔽工程检查验收申请,但未派出相关人员到场验收且口头上允许隐蔽的,项目部可自行隐蔽,但必须做好相关记录和现场自检的影像资料。事后业主、监理认为有必要重新进行隐蔽检查的,项目部必须按要求重新进行隐蔽工程检查验收,如果检查结果有问题,重新

给水管道隐蔽工程验收记录

鲁SN —012 工程名称 卓越·蔚蓝群岛三期M 组团4#楼 施工单位 青岛建工集团有限公司 分项工程名称 室内给水管道及配件安装 监理(建设)单位 青岛建设监理研究有限公 环境温度 ℃ 验收日期 年 月 日 图号和管线号 水施01 管 径 De20 De25 数 量 800m 材 质 PP-R 塑料管 接头形式 同材质熔接 工作介质 自来水 防 腐 / 绝 热 / 隐蔽方法: 隐蔽地面下 简图及说明: 1.管道隐蔽详见水施01 2.管道隐蔽做法见下图: 给水管隐蔽图 20/De25 管 验收结论 符合要求,同意隐蔽 施工单位 监理(建设)单位 专业工长: 专业质量检查员: 项目专业技术(质量)负责人: 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) (公章) (公章)

鲁SN —012 工程名称 卓越·蔚蓝群岛三期M 组团4#楼 施工单位 青岛建工集团有限公司 分项工程名称 室内给水管道及配件安装 监理(建设)单位 青岛建设监理研究有限公 环境温度 ℃ 验收日期 年 月 日 图号和管线号 水施02 管 径 De20 De25 数 量 1200m 材 质 PP-R 塑料管 接头形式 同材质熔接 工作介质 自来水 防 腐 / 绝 热 / 隐蔽方法: 隐蔽地面下 简图及说明: 1.管道隐蔽详见水施02 2.管道隐蔽做法见下图: 给水管隐蔽图 20/De25 管 验收结论 符合要求,同意隐蔽 施工单位 监理(建设)单位 专业工长: 专业质量检查员: 项目专业技术(质量)负责人: 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) (公章) (公章)

安装工程隐蔽工程验收记录

湘质监统编 施2002-52 建筑设备安装工程隐蔽验收记录 注:该记录由施工项目专业质量检查员填写,监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织项目专业技术负责人等进行验收。记录时应首先说明是否按设计图号施工,如有设计变更应立即在备用竣工图纸上用红色文字注明变更情况或绘制变更补充图;凡有、无设计变更,监理(建设)单位的旁站监督人均应在备用竣工图号上签字认可后,才能办理该部位隐蔽验收手续。隐蔽验收时,必须严格按国家施工质量验收规范的主控项目,一般项目的内容要求全数检查,凡有不合格处必须当即整改达到合格后才能办理隐蔽验收手续。检查评定结论必须语言规范,并针对主控项目、一般项目的内容要求,填写真实可靠的结果或结论。

隐蔽工程验收 报验申请表 湘质监统编 施2002-14

电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表 GB50303-2002 (Ⅰ)室内 得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;当非镀锌导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接;非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫的连接固定螺栓。②金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。③防爆导管不应采用倒扣连接;当连接有困难时,应采用防爆活接头,其接合面应严密。④当绝缘导管的砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大小15mm。2、一般项目:①电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径符合本规范表12.2.1-1的规定。②金属导管内外壁应防腐处理;埋设于混凝土内的导管内壁应防腐处理,外壁可不防腐处理。③室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口,应高出柜、台、箱、盘的基础面50~80mm。④暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm;明配的导管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固;在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150~500mm范围内设置管卡,中间直线段管卡间的最大距离应符合表14.2.6的规定。⑤线槽应安装牢固,无扭曲变形,紧固件的螺母应在线槽外侧。⑥防爆导管敷设应符合下列规定:导管间及与灯具、开关、线盒等的螺纹连接处紧密牢固,除设计有特殊要求外,连接处不跨接接地线,在螺纹上涂以电力复合酯或导电性防锈酯;安装牢固顺直,镀锌层锈蚀或剥落处做防腐处理。⑦绝缘导管敷设应符合下列规定:管口平整光滑;管与管、管与盒(箱)等器件采用插入法连接时,连接处结合面涂专用胶合剂,接口牢固密封;直埋于地下或楼板内的刚性绝缘导管,在穿出地面或楼板易受机械损伤的一段,采取保护措施;当设计无要求时,埋设在墙内或混凝土内的绝缘导管,采用中型以上的导管;沿建筑物、构筑物表面和在支架上敷设的刚性绝缘导管,按设计要求装设温度补偿装置。⑧金属、非金属柔性导管敷设应符合下列规定:刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m;可挠金属管或其他柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接采用专用接头;复合型可挠金属管或其他柔性导管的连接处密封良好,防腐液覆盖层完整无损;可挠性金属导管和金属柔性导管不能做接地(PE)或接零(PEN)的连续导体。⑨导管和线槽,在建筑物变形缝处,应设实偿装置。

隐蔽工程验收管理规定

隐蔽工程验收管理规定 一、目的 为加强对隐蔽工程验收的管理工作, 避免隐蔽工程可能造成的质量隐患,确保工程质量满足合同要求,特制定本规定。 二、适用范围本规定适用于总公司、分/ 子公司。 三、归口管理工程中心是归口管理部门。 四、基本验收程序规定 1、承包人自检。工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或 中间验收前48h 以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。 承包人准备验收记录。 2、共同检验。工程师接到承包人的请求验收通知后,应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试 验。检测结果表明质量验收合格,经工程师在验收记录上签字后,承包人可进行工 程 隐蔽和继续施工。验收不合格,承包人应在工程师限定的时间内修改后重新验收。 3、如果工程师不能按时进行验收,应在承包人通知的验收时间前24h,以书面形式向承包人提 出延期验收要求,但延期不能超过48h。 4、若工程师未能按以上时间提出延期要求,又未按时参加验收,承包人可自行组织验收。承包 人经过验收的检查、试验程序后,将检查、试验记录送交工程师。本次检验视为工程师在 场 情况下进行的验收,工程师应承认验收记录的正确性。 5、经工程师验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收24h 后,工程师不在验收 记录上签字,视为工程师已经认可验收记录,承包人可进行隐蔽或继续施工。 6、重新检验。无论工程师是否参加了验收,当其对某部分的工程质量有怀疑,均可要求承包人 对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人接到通知后,应按要求进行剥离或开孔,并在检 验 后重新覆盖或修复。重新检验表明质量合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款, 赔偿承包人损失,并相应顺延工期;检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺 延。 五、隐蔽工程主要验收内容: (一)岩土工程勘察; (二)工程桩:预制桩、冲孔桩、搅拌桩、旋挖桩、人工挖孔桩; (三)基坑验槽; (四)锚杆; (五)防水工程;

隐蔽工程施工规范及验收标准

电路工程的施工规范: 1、开槽应横平竖直,地面开槽深度3CM左右,开在找平层,不能破坏结构层。观察好室内KFS预设的管道,不可切伤原始管道。 2、严禁横向开槽,严禁将承重墙体的受力钢筋切断。因为这样施工容易导致墙体的受力结构受到影响,产生安全隐患。 3、顶面打孔不宜过深,深度以能固定管卡为宜。 4、管卡间的最大距离应小于1米,管卡与络端,弯头终点,电器器具或盒边缘的距离宜为150-500毫米。 5、强弱电的管线之间水平距离应隔500毫米以上,以免强电产生的磁场对弱电产生干扰。 6、当遇到电线与煤气管道交叉时,交叉距离应不小于100毫米。防止因导线产生静电而对煤气管路的影响。 7、导线在线管内不应有接头和扭结,接头应设在接线盒内。 8、不同的回路不能穿在同一根管内,强电和弱电绝不允许穿进同一根线管,同一回路电线应穿进同一根线管内。 9、根据电线截面的大小,一根管内的电线总根数不宜超过4-8根,导线截面面积总和应小于电线保护管截面面积的40%。

10、明装插座距地面应不低于1.8米,暗装插座距地面不低于0.3米,为防止儿童触电,用手指触摸或金属物插捅电源的孔眼,最好选用带有保险挡片的安全插座。 11、单相二眼插座的施工接线要求是:当孔眼横排列时为“左零右火”;竖排列进为“上火下零”。单相三眼插座的接线要求是:最上端的接地孔眼一定要与接地线接牢,接实,接对,决不能不接。 12、厨房电器如电冰箱、抽油烟机等应使用独立的、带有保护接地的三眼插座。严禁自做接地线接于煤气管道上,以免发生严重的火灾事故。 电路工程的验收标准: 1、所用的各种材料是否符合设计要求,强弱电管间距是否在500mm 以上; 2、线管是否固定; 3、线管连接是否牢固; 4、所有线路在穿线管内,不得有接头和纽结,如有接头必须更换; 5、电视电缆是否存在接头,或在接头处使用分配器; 6、网络线是否存在接头,如有接头必须更换; 7、暗盒是否安装方正,是否在要求的高度;

装饰装修隐蔽工程质量验收标准[详细]

装饰装修隐蔽工程质量验收标准 一、电路质量验收标准 1、强弱电分别布管穿线,线管内无接头、扭结,接头在接线盒内,如需分线,必须用分线盒.导线连接坚固,接线不受拉力,包扎紧密,不露线芯; 2、目测无裸线、线路规整、横平竖直、PVC管间接头处用胶连接紧密、固定稳固、标准,每隔1200米米加固定卡1个,水平、垂直交叉处应采用过桥弯.吊顶内布线走管应顺顶、顺墙固定或排扎在吊挂杆上; 3、尽量少用弯头、使用冷弯技术;尽量少用黄蜡管,能用PVC管处坚决不用黄蜡管;尽量沿墙面、顶面布线,线管入底盒必须使用锁扣固定,线头用绝缘胶布包扎并绕圈入盒; 4、线路敷设严禁出现扭绞、死弯、绝缘层损坏、护套线断裂等缺陷,严禁直接埋入抹灰层大等碱性材料内敷设(特殊部位除外,需用胶带缠绕).如损伤严重,必须重新更换线路; 5、电路、冷热水管、气管不允许同槽敷设,必须分槽敷设,且须保持一定间距; 6、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率.1.5 米米2铜芯线可承受2900W的负荷,2.5 米米2铜芯线可承受4900W左右的负荷,4 米米2铜芯线可承受7000W的负荷,6 米米2铜芯线可承受9000W的负荷; 7、柜机空调专用6米米2、调、挂机空调、厨房、卫生间插座使用4米米2、普通插座2.5 米米2、照明主线2.5 米米2、灯控制线1.5 米米2; 8、回路设置:各空调分别为1个回路,照明1个回路、插座1个回路、厨房及卫生间分别为1个回路,如卫生间内要单独安装电热水器、按摩浴缸、蒸汽浴房等大功率物件除外,此时各需单独设置回路; 9、同一回路电线应穿入同一套管内,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%,直径16 米米PVC管内可穿1.5 米米2线6根,2.5 米米2线4根,4 米米2线3根,直径20米米PVC管内可穿1.5 米米2线9根,2.5 米米2线7根,4 米米2线5根; 10、厨房、卫生间地面不允许进行电路开槽敷设,应在墙体和顶面敷设;

隐蔽工程验收基本要求

隐蔽工程验收基本要求 隐蔽工程一般是指地基、电气管线、供水供热管线等需要覆盖、掩盖的工程。由于隐蔽工程在隐蔽后,如果发生质量问题,还需要重新覆盖和掩盖,会造成返工等非常大的损失,因此,为了保证工程的质量和工程顺利完成,常进行隐蔽工程验收。 隐蔽工程验收流程 (1)隐蔽工程开工前,应由项目部负责对其所用材料进行检验,检验内容包括:厂家提供的材质证明、外观检查、抽样试验以及项目部进行的复检报告,检验结果均合格后方可进行施工。 (2)隐蔽工序施工应在监理人员、项目总工、专职质检员的监督下进行,重要基础如灌注桩基础必须有设计单位在场,隐蔽工序施工应严格按规程、规范及作业指导书进行施工。 (3)隐蔽工序施工完毕后,必须经施工负责人自检合格后填写施工记录,由班长、质检员、技术员、检查人确认合格后签字,再由现场监理员确认合格后签字。(4)施工队检验合格后,由施工队施工负责人在《隐蔽工程验收签证单》上签字并报项目部检验。 (5)项目部对隐蔽工程进行抽查,并检查施工记录,确认合格后在《隐蔽工程验收签证单》上签证,并报监理公司工程监理部检验。 (6)监理公司对隐蔽工程进行现场抽查,并检查施工记录和材料质量证明资料,确认合格后在《隐蔽工程验收签证单》上签证。 隐蔽工程验收内容 桩基工程 (1)桩基轴线及样桩放线定位及复核记录。 (2)打(压)桩施工记录、灌注桩成桩施工记录。 (3)预制桩接桩,灌注桩钻孔、清孔,钢筋笼制作、吊放及混凝土灌注。(4)桩位轴线偏差和标高验收记录(若桩顶标高与施工现场场地标高相同时,

应在桩基工程施工结束后进行)。 基础工程 (1)轴线:施工单位填报施工测量报验单(报验申请单),附施工测量放线复核单。 (2)挖土(包括设计标高、暗浜、地质、基槽宽度、长度、放坡、坡度):施工单位填报地基验槽记录。 (3)垫层(包括标高、长度、厚度、宽度、混凝土强度等级)。 (4)底板钢筋(包括品种、规格、数量、搭接长度、箍筋间距、保护层厚度、预埋件数量位置)。 (5)混凝土(包括断面尺寸,标高,是否有蜂窝、麻面、露筋,混凝土强度等级):混凝土浇灌令、混凝土级配单。 (6)基础墙(包括标高、大放脚尺寸、砌筑砂浆强度):砂浆级配单。 (7)防潮层钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度)。 (8)架空板安装(包括楼板型号、下底板的离缝、搁置长度、硬找平、软坐灰;架空板锚固筋数量、规格、长度)。 主体工程 (1)轴线及放样(每一层)。 (2)柱、梁、楼梯、板钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度、焊接情况、保护层厚度、箍筋间距、预埋件等,每层一次),巡视旁站记录。 (3)雨篷、阳台、空调板等悬臂部位钢筋(每层一次),巡视旁站记录。(4)混凝土(包括表面质量、强度等级、每层一次),巡视旁站记录。 (5)墙体砌筑(包括柱与墙拉结筋数量、规格及设置情况),砂浆级配单。(6)屋顶水箱钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度),巡视旁站记录。(7)女儿墙压顶钢筋(包括数量、规格)。 建筑装饰装修工程 (1)抹灰工程:抹灰厚度大于或等于35mm时的加强措施;不同材料基体交接处的加强措施。 (2)门窗工程:预埋件和锚固件;隐蔽部位的防腐、填嵌处理。 (3)吊顶工程:木龙骨防火、防腐处理;预埋件或拉结筋;吊杆安装;龙骨安

管道隐蔽工程验收记录

室外雨污水管道隐蔽工程验收记录 鲁SN—012 0 0 1 工程名称和黄·小港湾改造项目6#地块施工单位青建集团股份公司 分项工程名称室外排水工程监理(建设)单位青岛建设监理研究有限公司环境温度20 验收日期2014.10.8 图号和管线号水施02 Y33—Y35管径 DN200 数量90米材质钢筋混凝土管接头形式橡胶圈承插工作介质污水防腐/ 绝热/ 隐蔽方法: 埋地敷设简图及说明:缺简图 验收结论符合施工规范和设计要求 施工单位监理(建设)单位 专业工长:专业质量检查员:项目专业技术(质量)负责人:监理工程师: (建设单位项目专业技术负 责人) (公章) (公章) 山东省建设工程质量监督总站监制

地下室给排水隔油池排水套管管道隐蔽工程验收记录 鲁SN—012 0 0 1 工程名称青岛小港湾改造项目风貌区施工单位青建集团股份公司 分项工程名称给排水工程监理(建设)单位青岛建设监理研究有限公司 环境温度22℃验收日期2012-8-31 图号和管线号1/G~25/F,1/G~25/ 1/G~25/F,1/G~25/F F管径DN80 数量1个材质镀锌钢管接头形式焊接 工作介质防腐绝热 简图及说明: 隐蔽方法: 砼内隐蔽 验收结论符合施工规范和设计要求 施工单位监理(建设)单位 专业工长:专业质量检查员:项目专业技术(质量)负责人:监理工程师: (建设单位项目专业技术负 责人) (公章) (公章) 山东省建设工程质量监督总站监制

鲁SN—012 0 0 1 工程名称青岛小港湾改造项目风貌区施工单位青建集团股份公司 分项工程名称给排水工程监理(建设)单位青岛建设监理研究有限公司 环境温度22℃验收日期2012-8-31 图号和管线号1/G~25/F,1/G~25/ 1/G~25/F,1/G~25/F F管径DN80 数量1个材质镀锌钢管接头形式焊接 工作介质防腐绝热 简图及说明: 隐蔽方法: 砼内隐蔽 验收结论符合施工规范和设计要求 施工单位监理(建设)单位 专业工长:专业质量检查员:项目专业技术(质量)负责人:监理工程师: (建设单位项目专业技术负 责人) (公章) (公章) 山东省建设工程质量监督总站监制

隐蔽工程检查验收标准填写要求

隐蔽工程检测验收记录填写标准 检查验收意见栏写:经检查合格,同意进入下道工序 处理情况及结论栏写:无 施工单位下面时间填写:需与检验批时间一致,一般写做完的时间,不能超过监理验收时间。钢筋分项应比模板分项提前,混填土分项应在现浇结构拆除全部模板后及砼试块标养强度出来后的时间取较大值确定。 验收内容及自检情况栏写:(参照以下) 土方路基:某某部位经检查路基压实度、弯沉值符合设计要求,土路基路床纵断高程、路床中线偏位、路床平整度、路床宽度、路床横坡、边坡均符合设计和规范要求。路床平整、坚实,无显著轮迹、翻浆、波浪、起皮等现象,路堤边坡密实、稳定、平顺。经自检合格,申请进入下一道工序。 分部工程路基分项工程土方路基 路基处理:某某部位经检查换填材料质量符合设计要求,换填材料虚铺厚度为每层30㎝,分层回填、分层碾压,压实度达到了设计要求。经自检合格,申请进入下一道工序。 分部工程路基分项工程路基处理 鱼塘清淤:某某部位经检查鱼塘清淤达到了淤泥底面,清淤完成后表面无多余的腐殖土及淤泥;塘底已挖好排水沟和集水井,按设计要求已挖好台阶跟相邻地面衔接。经自检合格,申请进入下一道工序。 分部工程路基分项工程路基处理 沟槽、基坑划分: 凡图示沟槽底宽在3m以内,且沟槽长大于槽宽3倍以上的为沟槽;沟槽长小于槽宽3倍,且图示基坑底面积在20m2以内的为基坑。 凡图示沟槽度宽3m以外,坑底面积20m2以外,均按挖土方计算。 沟槽(箱涵土方)开挖:某某部位经检查沟槽原状地基土未扰动、受水浸泡,槽底地基承载力满足设计要求;槽底高程、槽底中线每侧宽度、沟槽边坡均符合设计要求。 经自检合格,申请进入下一道工序。 分部工程管道土方工程(箱涵土方工程)分项工程管道沟槽开挖(箱涵土方开挖) 沟槽(箱涵土方)回填:某某部位经检查回填材料符合设计要求,沟槽(箱涵)未带水回填,回填密实,回填土压实度符合设计要求;回填达到了设计高程,表面平整,回填时管道(箱涵)及附属构筑物无损伤、沉降、位移。 经自检合格,申请进入下一道工序。 分部工程管道土方工程(箱涵土方工程)分项工程管道沟槽回填(箱涵土方回填)

电梯安装隐蔽工程验收记录表

电梯施工(隐蔽工程)检查记录表 工序曳引机承重梁安装工地名称苏新年 安装场所河南省周口市淮阳县北关新华大街设备编号1# 电梯型号TKF800/1.0-VVVF1出厂编号20150420005 检验项目及技术要求 序号检验内容及技术要求检验结果 1采用的承重梁规格及材料牌号应符合技术文 件规定的要求。 合格 2曳引机承重梁应支承在钢筋混凝土过梁或金 属过梁上。 合格 3金属过梁采用锚栓固定应牢靠,采用锚栓规 格应符合规定的要求。 合格 4承重梁如需埋入承重墙内,则支承长度应超 过墙厚中心20㎜,且不应小于75㎜。 合格 5焊接承重梁与金属过梁应无裂纹、气孔,并 两边焊透。 合格 6安装后承重梁上平面水平度≤2/1000;承重 梁上平面相互高度差≤2mm,相互间的平行度 ≤6mm/全长。 合格 7若使用三根承重梁时,中间梁的上平面不得 高于左、右梁。 合格 承重梁规格承重梁材料牌号检验结论合格锚栓规格M16×150埋入深度≥100㎜检验员/日期

电梯施工(隐蔽工程)检查记录表 工序层门地坎安装工地名称苏新年 安装场所河南省周口市淮阳县北关新华大街设备编号1# 电梯型号TKF800/1.0-VVVF1出厂编号20150420005 检验项目及技术要求 序号检验内容及技术要求检验结果 采用的层门地坎底座规格及材料牌号应符合 1 合格 规定的要求,层门地坎应具有足够的强度。 采用锚栓规格应符合规定的要求,锚栓固定 合格 2 应牢靠。 3埋入墙的螺栓应采取防腐措施。合格 4焊接地坎底座应无裂纹、气孔,并两边焊透。合格 5安装后层门地坎水平度≤2/1000。合格 6地坎应高出装修地面2~5㎜。合格 地坎底座规格地坎底座材料牌号检验结论合格 锚栓规格M16×150埋入深度≥100㎜检验员/日期 电梯施工(隐蔽工程)检查记录表

电气管道隐蔽工程验收记录

电气管道隐蔽工程验收记录

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

隐蔽工程验收记录 建设单位施工单位 工程名称隐蔽名称动力站接地装置安装 工程量 验收记录及示意图或草图: 1、本隐蔽工程为基础接地装置安装,按基础接地平面图和设计说明施工。 2、利用建筑物基础梁及承台内主筋沿建筑物焊接,作为自然接地极,防雷引下线利用建 筑物柱内四根主筋,上端与避雷网下端与建筑物基础内的主筋焊接,并在指定的引下线处用40×4镀锌扁钢引出基础外1米预留。 3、梁内主筋与圆钢采用搭接焊,双面施焊。搭接长度符合验收规范要求。焊接质量符合 要求。 4、防爆门采用40×4热镀锌扁钢与基础接地网及桩头筋通长连接,三面施焊,搭接长度 符合验收规范要求。 验收评定意见: 建设单位监理单位施工项目技术负责人质检员

隐蔽工程验收记录 建设单位施工单位 工程名称隐蔽名称提取车间墙柱顶梁板避雷引下线工程量 验收记录: 1、本隐蔽工程为提取车间墙柱顶梁板避雷引下线敷设,按基础接地平面图和防雷接地做 法大样图施工。 2、利用建筑物柱内2根大于Φ16的主筋通长焊接作避雷引下线,与上一层柱内主筋相焊 接。 3、柱内主筋与主筋连接采用大于Φ16的螺纹钢搭接焊,搭接长度大于直径的6倍,双面 施焊,焊缝质量符合要求,焊渣敲净。 验收评定意见: 建设单位监理单位施工项目技术负责人质检员

建设单位施工单位 工程名称隐蔽名称电线导管敷设(提取车间一层B、C 区;一层夹层B区)工程量 验收记录: 1、本隐蔽工程为提取车间一层B、C区及一层夹层B区墙柱顶梁板电线导管敷设,隐蔽内 容有强电和弱电系统配管,按强电和弱电平面图施工。 2、导管材质为KBG导管,材料质量合格。 3、导管直径、回路数量、平面位置、标高尺寸均符合设计图纸要求。 4、导管连接采用套管插入法锚固连接,接口牢固并用封箱带密封。 5、导管埋设在混凝土楼板中间,底板钢筋上面,符合设计图纸及施工验收规范要求。验收评定意见: 建设单位监理单位施工项目技术负责人质检员

相关文档