第一章施工组织设计

第一节工程概况与特点

一、工程概况

本工程为薛城区热源厂城区供热管道工程,分三标段:1、热源厂(沿珠江路)至广场东路东,约1400米;2、广场东路东(沿珠江路、泰山路)至湘江路北,约1300米; 3、湘江路北(沿泰山路、长江路)至财政局,约1900米

二、工程特点

由于该工程下已有原来给水和绿化管道,在开挖时必须做好精心调查,充分了解作业影响区地下设施情况,提前采取预防措施。

第二节施工部署

一、施工组织

针对本工程特点,组建适应本工程施工管理需要的项目经理部。

项目经理部由公司总部授权管理,按照GB/T19002—ISO2002模式建立的质量保证体系来运作,形成以全面质量管理为中心环节,以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制。

项目经理部按照公司颁布的《质量手册》和25项控制程序进行全方位管理和控制。

二、施工队伍:

在公司范围内抽调思想素质好,技术水平高,作风过硬的工人班组,配备技术素质高,具有多年施工优秀业绩的队伍。

管道安装工程公司施工热网的专业施工班组进行施工,该班组技术水平过硬,能充分保证管道工程的焊接质量,在2007年的热网工

程项目,该班组施工的管道工程均一次性通过无损检测和压力试验,保证了整个采暖系统的按期正常供暖。

三、施工进度总体安排:分标段合理安排施工

四、管沟部分施工

1、该段主要施工内容为管沟开挖、清槽、打夯、管沟底及检查井垫层、钢筋绑扎、管沟砼浇筑、管沟检查井砌筑,支架及管道安装对接、焊接、探伤(超声波)、固定支架、伸缩器安装、打压、保温、保温面刷沥青漆,工期为40。

按工程平面布局及施工组织需要,本工程分二段组织流水施工。

2、施工工艺流程

(1)放线→挖槽→清槽→打夯→管沟底及检查井垫层→钢筋绑扎→管沟砼浇筑→检查井砌筑→支架安装→管道就位→管道对接→焊接→探伤(超声波)→固定支架、导向支座→伸缩器安装→打压→冲洗→保温→保温面刷沥青漆→标记→安装预制盖板→回填土夯填→回填到位→路面恢复。

(2)管道保温工艺流程:

管道除锈→管道防腐→保温层→履带式保温层→接头保温处理→保温面刷沥青漆。

五、质量目标与控制重点

1、质量目标:

工程确保实现一次性合格。

各项技术资料达到竣工资料要求。

2、施工中重点控制部位是:

(1)沟底基土:保证沟底基土符合设计与规范要求,基土密实、稳定不下沉。

(2)管道安装与焊接:钢管应严格选材,表面无锈蚀、无弯曲、裂纹等缺陷。安装前认真清除管腔内杂物、泥土,安装必须保证安装的正确位置及可靠的焊接质量,无夹渣、气孔、裂纹,30%X光拍片,拍片结果符合低压热力管道规范要求。

(3)打压:程序正确,压力、持续时间、符合规范要求,压降符合标准。排放水符合城市规定。

(4)除锈、防腐:管材接头部位、固定支架等处金属部件,均应精心除锈除油,光洁后按设计要求刷防锈漆及面漆。涂层厚度及变数符合设计规定。

(5)保温:选材、做法、材质密度、强度及外观质量、同心度偏差等必须符合规范与设计要求。

(6)回填土及路面恢复;回填土必须达到密实,压实度达到95%。路面达到原有路面水平,新旧结合牢固,茬口美观,路面表面光洁美观。

六、交通组织

为保证工程顺利进行,交通组织工作非常重要。

1、施工地段采取有效措施保证行人安全通行。派专职人员维护临设及安全设施的正常使用。

第三节施工准备

一、施工技术准备

工程开工前2天,各工种技术人员到为,认真熟悉图纸,了解设计意图,并注意图上问题,做好记录,准备好图纸会审,力争把问题

在施工前处理完。线寸工在此基础上进行定位放线,质检人员应做好复测工作,并做好验线准备。预算人员提出各种材料计划,交施工负责人安排组织进场和加工。

工长应对各工种做好技术、质量、安全交底,并准备好各种资料表格,以保证工程资料与施工进度同步。

二、施工材料机具准备

1、开工前主要原材料准备

(1)材料员按计划组织材料、机械进场,并按甲方指定的位置堆放材料,安装好施工机械。

(2)中砂、红砖等地产材料分段、分点集中堆放,随拉随用。

(3)水泥采用当地质量优良、信誉高的产品,按规范要求分批取样送试验室检验,坚决杜绝不合格水泥用于工程。

2、设备周转料的准备:

模板、钢管由材料部门与项目部根据施工需要编制需用计划。施工时按计划时间、分批进场,保证周转使用。

3、预制构、配件准备

本工程管沟盖板、弯头等构、配件较多,需认真提出加工计划,落实加工人员及材料、场地等,提前进行预制加工。

三、劳动力准备及工人进场教育

1、劳动力准备:根据各施工段分部分项工程的施工图预算及施工进度计划,确定各专业工种的劳动力人数及进场时间,挑选素质高、技术优、服从分配、且施工过类似工程的专业队作为本工程的施工队伍。

2、进行工人进场安全、质量、文明施工教育,提高全体职工对搞好安全文明施工重要意义的认识,提高质量意识、安全意识,文明施工意识。

四、施工用水、用电准备

1、施工用水

根据2006年的经验,管沟施工现场安装一DN25自来水管道即能满足施工的要求,路面恢复工程因为考虑到各种现场因素(现场分散,各种交通的影响等),由甲方根据需要现场协调解决。

2、施工用电

(1)用电量计算:

1)电动机额定功率:

钢筋弯曲机1台:

钢筋切断机1台:

水泵等其他小型机具:15KW

平板振动器2台: 3*2=6KW

P1=++15+6=

2)电焊机额定功率:

BX3-300-2交流焊机3台: ×3=(KVA)

P2=

供电设备总需要容量:

P=(K1∑P1/COSφ+K2∑P2)×

=( × +××

=(KVA)

其中:K1、K2、K3、K4——需要系数(查建筑施工手册表7—53)

K1=; K2= ,两个系数,分别为补偿系数和照明需用系数。

COSφ——电动机的平均功率因素,取。

如甲方无法一次性提供所需电源,可根据现场的实际情况确定。

第四节主要项目施工方法

一、土方工程施工:

1、在沟槽开挖之前必须参加建设单位组织的图纸会审及技术、现场交底,了解现场的位置情况,大致了解地下情况,包括各类地下管道、电缆、地下构筑物等。

2、认真熟悉图纸,根据设计给定的水准点及坐标控制点进行测量、定位、放线,引临时水准点及控制桩,经监理工程师复核认证批准后方可进行沟槽开挖。

3、本工程人工进行开挖,沟槽开挖要严格控制挖深及中心线。根据现场开挖的实际情况,人工(开挖)清槽至设计槽底高程位置,并将里程桩引至槽底。

4、因为现场狭小,为了施工的安全,开挖沟槽的土方需要全部外运(或二次倒运后再外运),管沟回填时再回运回填。

5、当沟槽开挖遇有岩石或砼等挖掘机不能拆除的障碍物时,采取爆破开挖。

6、当沟槽开挖遇有地下水时,应请设计人员现场确定排水沟、集水坑的设置方案以及地基加固措施,及时做好沟槽地下水的抽水工作。

7、根据现场勘察,在沟槽开挖过程中遇有地下各类管线及电缆,地下构筑物时,应采用人工开挖,以避免造成地下设施的破坏。

8、开挖后露出悬空的地下管道、电缆应采取保护加固措施,可将地下管道等设吊架梁,底部设支撑的办法加固。

二、清槽、打夯、管沟、检查井垫层、钢筋绑扎、管沟浇筑、检查井砌筑:

基层清理、夯实完毕后,管沟、检查井浇筑垫层,然后开始钢筋绑扎、管沟浇筑、检查井砌筑,并在折模后墙壁抄管子安装标高控制线,安装管道以此为依据。

三、管道组对,焊接:

1、管道组对前,应进行清理管腔及内部一切杂物清理干净,找平找直,然后开始打坡口,管口不直、损坏处应进行修复,管口损坏处影响焊接质量、必要时应进行切除。

2、管子直径大于DN200应采用氧乙炔焰切割。氧乙炔焰切割后,应将氧化铁清理干净,切口端面倾斜偏差为管子外径的%并不大于2mm。坡口应按规范要求尺寸加工成斜角,下口应留管厚1/3垂直段。坡口加工采用坡口机、手握砂轮机及锉刀加工。坡口斜面及钝边端面的不平度应不大于0.5mm。坡口尺寸和角度应符合要求

3、管子组对时,同等壁厚管子、管件组对后,内壁应平齐;不同壁厚管子、管件组对后,其错边量不应超过壁厚10%,且不大于

1mm;若错边量超过规范规定时,应按规范规定处理后再对。点焊时分三点点焊,每边点焊长度12~20mm。管道组对后应平直,其平直度在距接口中心200mm处测量,允许偏差1mm/m,全长允许偏差按评定标准执行。

4、管道电焊连接时,不得用强力对口、加热管子或多层垫片等方法来消除接口端面的空隙、偏差、错口或不同心等缺陷。

5、接一律采用单面焊,双面成型工艺。

6、焊接由专业培训合格焊工进行,持证上岗。焊接时,严禁在焊件表面引弧或试验电流;分层焊应将底层打磨清理干净后,再进行下道焊接,面层不宜过宽,两侧焊缝预留间隙应按规范标准留设(或2~4mm及同焊条直径)焊接遍数应按规范规定(一般焊缝完成为三遍)各层接头应错开20mm,每层焊缝宽度为焊条的~倍,不允许在焊件的非焊接面引弧,更不允许在第一层没有焊完以前局部焊第二层。

7、焊缝咬伤面积、管缝表面加强面宽度、高度及焊接外观质量,以规范、标准为依据。加强面宽、高应根据管材壁厚而定。每个管子焊头完成后应在焊缝附近标上焊工代号。

接参数表

8、为保证管道内的清洁,每次施工完毕后,管道应作临时封口。

10、管道变径应在分支后1~2m处采用同底偏心变径管,其制

作方法详见国标R401。

四、探伤(超声波)X光片:

1、所有管道焊接后必须按要求作30%无损检测, X光片按焊头的总数30%抽取拍片检查。

2、缝在探伤或拍片发现有问题的情况下应及时补焊修复,在管子内部管壁有问题,应用磨光机磨至位置进行补焊。

五、固定支架安装:

1、固定支架一般在焊头、探伤、X光片及管道偏差、标高尺寸完成后确定无误后,方可进行固定支架施工,固定支架应严格按设计图纸选用的图集施工。

2、支架主要起在运行时固定管子的推动力,所以在打压和管道运行之前固定支架砼强度必须达到100%,以免运行推动破坏支架。

六、管道水压试验

1、管道试压应在固定支座达到设计强度后进行,试压时端部支座应有临时加固措施,试验压力按设计要求进行并满足规范的要求为合格。

2、打压分段及全段试验,用高压水泵注水,两端用法兰盲板加石棉钢丝垫紧固,离端部500mm范围处开洞焊接管子安装压力表。

3、水压强度试验时应分级缓慢升压,升至试验压力的50%时停止升压,检查无异常现象,再以每升压25%缓升至试验压力、停压10min经全面检查,以无泄漏、目测无变形为合格。(应特别注意在打压前应打开所有的阀门,全面检查有无倒装及未打开的现象,特别是回水管经常出现倒装现象)

七、管井砌筑

1、井内爬梯及管件切勿漏安、位置安装便于检修部位。

2、检查井砌筑应严格遵守施工规范进行,井室砌筑时,注意保证尺寸并同时安装爬梯,爬梯安装后在砌筑砂浆未达到规定抗压强度前不得踏踩。

3、检查井砌筑至规定的高程后,及时浇筑或安装井圈,盖好井盖。

4、检查井四周回填前,井壁的沟缝、抹面和防渗层必须完成并符合质量要求,井身与管道连接处采用水泥砂浆填实。

八、回填土、打夯

1、管道安装完毕后,方可回填土方。

2、回填应采用戈壁土回天,并分层夯实(每层30cm厚),严

禁超填。

3、采用蛙式打夯机和平板振动打夯机配合施工,达到设计的密实度要求。

九、管道保温

1、对到达施工现场绝热材料及其制品,必须检查其出厂合格证书或化验物理试验记录,凡是不符合性能要求的不予使用。

2、保温层施工前,必须具备下列条件:

(1)设备及管道的强度试验合格;

(2)清除被保温设备及管道表面污垢、铁锈,涂刷防腐层;

(3)设备、管道的支、吊架及结构附件仪表接管部件等均已安装完毕,并按不同情况设置硬木垫块绝热作好防腐处理。

(4)支承件及固定件就位齐备。

(5)办妥设备、管道安装、焊接及防腐等工序交接手续。

3、保温层施工

(1)严格按照设计要求的厚度要求施工;

(2)保温层分层保温,双层或多层保温层应错缝敷设分层捆扎;

(3)设备及管道支座及法兰阀门、人孔等部位,在整体保温时予留一定装卸间隙。待整体保温及保护层施工完毕后再作局部保温处理,并注意施工完毕后的保温结构,不得妨碍活动支架的滑动。

(4)管道端部或有盲板部位应敷设保温层,并应密封,除设计指明按管束保温的管道外,其余均应单独进行保温。施工后的保温层不得遮盖设备铭牌,如将铭牌周围的保温层切割成喇叭形开口,开口处应密封规整。

(5)方形设备或方形管道四角的保温层采用保温制品敷设时,其四角角缝应作成封盖式搭缝,不得形成垂直通缝。

(6)水平管道的纵向接缝位置,不得布置在管道部垂直中心线45°范围内,当采用大管径的多块成型绝热制品时,保温层的纵向接缝位置可不受限制,但应偏离管道垂直中位置。

(7)保温制品的拼缝宽度,一般不得大于5mm,且施工时需注意错缝,当使用两层以上的保温制品时,不仅同层应错缝,而且里外层应压缝,其搭接长度不宜小于50mm,当外层管壳绝热层采用粘胶带封缝时,可不错缝。

(8)支承件制作的宽度应小于保温层厚度10mm,但不得小于20mm,立式设备和和公称直径大于100mm的垂直管道支承件的安装距离,应视保温材料松散程度而定。

(9)设备振动部位的保温施工,当壳体上已设有固定螺杆时,螺母上紧丝扣后点焊加固;对设备封头固定件的安装,采用焊接时,可在封头与筒件相交的切点处焊设支承环,并应在支承环上断续焊设固定环,当设备不允许焊接时,支承环应改为抱箍型,多层保温层应用不锈钢制做活动环,固定环和钢带。

(10)敷设异径管的保温时,应将保温制品加工成扇形块,并应采用环状或网状捆扎,其捆扎铁丝应与大直径管段的捆扎铁丝,纵向接连。

(11)当弯头部位保温层无成型制品时,应将普通直管壳截断,加工敷设成虾米腰状,Dn≤70mm的管道或因弯管半径小不易加工成虾米腰时,可采用保温棉毡、垫绑扎,封头保温层的施工,应将制品板按封头尺寸加工成扇形块,错缝敷设、捆扎、材料一端应系在活动环上,另一端应系在切点位置的固定环或托架上,捆扎成辐射形扎紧条,必要时,可在扎紧条间扎上环状拉条,环状拉条应与扎紧条呈下字扭结扎紧,当封头保温层为双层结构时,应分层捆扎。

4、保温层施工:

(1)、玻璃布,保温层安装完毕后,用玻璃丝布螺纹状紧缠保温层两遍,前后均搭接50mm,由低处向高处施工,布带两端及每隔3m,用镀锌铁丝或钢带捆扎。

(2)、玻璃布沥青漆涂层,在缠的玻璃布处表面涂刷沥青漆,涂刷两遍,第二遍须在第一遍干燥后进行。

十六、成品保护:

1、不得借用管道搭设脚手架及挂索吊装用具,防止管道受损。

2、安装后的阀门,在输入介质前不应随意开启,避免密封面损伤。低空安装的阀门在交工前可以将手轮卸下来,避免坠落砸坏。

3、贵重小口径阀门、仪表等物件,安装后可卸下来,避免丢失或损坏。

4、管道与设备连接时,不要对设备产生额外应力、防止设备(特别是转动设备)损坏。

5、吹洗时应与系统设备隔离,防止杂物进入设备内,吹除口引到建(构)筑物以外,避免建(构)筑物损坏及脏污。

第五节劳动力需用计划

劳动力需用计划

第二章施工进度及保证措施

第一节施工进度计划

全部按照附表1及附表2的要求控制进度。

第二节施工进度保证措施

1、提前准备

提前作好思想准备、组织准备、技术准备和物质准备。项目班子和主要管理人员以及由各类工种组成的基本队伍,提前进行技术培

训;拟投入的主要机械设备进行了保养维修;天气允许,我们将以最快的速度、在最短时间内进场开展工作,确保进场快、安点快和开工快。

2、组建一个精干高效的项目班子

选派具有丰富施工经验和管理经验的项目经理;挑选具有长期类似工程施工操作经验,较强的技术素质和专业技能的青壮技工担任现场主要工序操作手和各班技术骨干;安排年富力强有较强管理能力的业务的技术人员组成一线管理队伍,配备足够的业务尖子担任技术主管、质监、安检、测量、机电、试验工程师和各项业务主管,确保项目顺利实施。

3、施工进度实行动态管理

根据合同要求,根据现场实际施工情况,不断优化施工方案,重点作好进度和资源的优化,设置重点部位和关键工序的控制点,压缩非关键线路时差和资源,紧紧抓住关键路线各道工序和重难点攻关,确保关键路线的施工进度。

4、推行工期目标责任制

推行工期目标责任制,并将工期目标作为考核项目领导班子的重要指标,将工期目标分解到班组和个人,并将其与职工的经济利益挂钩。公司将严格工期目标的计划、检查、考核和奖惩制度,开展日碰头、旬检查、月调整的工作制度,对落后工序就地组织攻关,制定措施,赶上计划;对难点工序有预案,必要时高速资源配置,加大技术攻关力度,使局部调整不影响总工期,确保工期目标落到实处。

5、确立合理的分阶段工期目标,分阶段进行工期控制

对控制工程,要仔细分析,确立合理的分阶段工期目标,采取得力措施,分阶段进行工期控制,实现分阶段工期目标,从而保证总工期目标实现。

6、强化计划管理,加强指挥

根据实施性施工的总体安排,编制周、月生产作业计划,要以周、月计划的实现保证计划的实现。施工和计划要结合全现场实际和季节性因素,既要满负荷工作,又要留有余地,确保计划的严肃性、可靠性。加强施工指挥调度与全面协调工作,及时解决问题,提高工作效率。

7、组织得力的后勤保障系统

公司将组建得力的后勤保障机构,按计划组织物资、材料、设备、配件的订货采购供应,计划好供应周期和采购运输方案,不出现停工待料,配足常用工具和熟练修理工种,提高设备的完好率、利用率和施工机械化作业程度,保证施工顺利进行。

8、抓好安全、质量,加快施工进度

妥善处理安全、质量和进度的关系,认真抓好安全质量工作,确保不出任何安全质量事故,加快施工进度。

9、科学施工

推广新技术、新工艺,促进科技成果的转化。充分依靠科技组织重点工程的快速施工,向科技要进度。

10、服从大局,听从业主统一指挥

服从业主统一指挥,积极做好外部关系协调,合理解决场地利用、共用运输道路等问题,求得相互配合与支持。协调好与周边单位

和居民的关系,主动提供帮助及早解决征地拆迁、改移道路等工作,争取时间,尽快投入全面施工。

11、施工进度表详见:附表1、附表2。

第三章现场设备配置

1、安全方针

安全第一,预防为主。

2、安全目标

无工伤死亡和重伤事故、无交通死亡事故、无火灾、水灾事故。

“一控”:控制月负伤频率控制在2‰以下。

“三消灭”:消灭违章指挥、消灭违章操作、悄灭惯性事故。

供热管网施工方案72732

目录 一、施工方案及技术措施 二、质量保证措施和创优计划 三、施工总进度计划及保证措施 四、施工安全措施计划 五、文明施工措施计划 六、施工场地治安保卫管理计划 七、施工环保措施计划 八、冬季和雨季施工方案 九、施工现场平面布置 十、承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作 十一、成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺 十二、任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险措施 十三、对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案 十四、与发包人、监理及设计人的配合 十五、招标文件规定的其他内容

一、施工方案及技术措施 首先,要派专业人员查明地下管线及其他设施的具体情况,若有,应当及时向建设单位管理部门汇报,进行妥善处理,方可开工建设。同时要认真保护好地上各种建筑设施,方便于我,利于他人。 (一)现场准备 1.做好施工现场的“三通一平”,施工场地应按拉坡方式进行平整,形成内高外低,防止雨水倒灌。 2.设置一预制场地,将工程所需预制构件集中预制,集中供应,便于控制构件质量和便于操作。 3.做好现场临时设施和办公场所的搭建,根据施工现场实际情况进行合理的施工平面布置,临设和办公场所设置离生产区距离不少于300m。 4.布设水平地埋临时管网用于施工用水,施工用电根据施工高峰期用量进行配置五芯地埋电缆,并设置配电室和低压配电屏。 5.根据施工段开挖情况,对开挖施工路段进行维护,采用钢管

搭设牢固,并设置明显的标志(挂红布、刷红白相间油漆、夜间需挂红灯)。 6.提出各种材料的用量计划,按工程进度情况上报,为保证材料计划的准确性,设专人校核,项目经理审批后方可实施。 7.根据工程特点,组织所需机械设备及时进场,派专人对机械设备检查和保养,确保施工期间机械设备工作状态完好。 (二)施工工艺流程

小区室外热力管网工程施工组织设计

某小区室外热力管网工程 施 工 组 织 设 计 一、工程概况:

本工程为某小区室外热力管网工程,管材为D219及以上采用螺旋焊接钢管,其余均采用无缝钢管,管道连接为焊接;管道采用聚氨脂保温。 二、施工部署 我们集中力量在较短时间内做好图纸会审工作及时解决图纸中存在的问题;根据现场实际情况做好安装施工方案。 1、质量目标: 严格按施工图纸、国家标准和验收规范组织施工,确保分项工程一次合格率100%,实现质量一流,工程质量达到国家工程建设质量评定标准优良标准。 2、管理目标: 我们将发挥我公司传统的管理优势,实现现代化管理,保证工程在管理、质量、文明,作风上均创出一流水平,文明施工,实现管理一流,争创优质工程。 3、工期目标: 服务甲方,满足甲方的要求,确保工程优质按期完工。 4、协作目标: 抢困难,让方便,识大体,顾大局,服从甲方的指挥,实现协作配合一流。

5、承诺 信守合同,顾客至上,优质服务,建造精品。 三、施工组织机构 1.本工程实行项目法施工,设立项目管理组织机构,把本公司富有施工经验的人员选入领导班子。 2.确定工程施工顺序,确定主要项目施工方法及屋架吊装方案的选择。 3.做好各施工阶段的劳动力组织安排,保证按计划、分期限、分批进场确保工期。 四、主要项目施工方法和技术保证措施 1.施工准备 1.1 材料要求: 1.1.1 管材:碳素钢管、无缝钢管应有产品合格证,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 1.1.2 管件符合现行标准,有出厂合格证。 1.1.3 各类阀门有出厂合格证,规格、型号、强度和严密性试验符合设计要求。丝扣无损伤,铸造无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,手轮无损伤。

热力管网施工组织设计

热力管网施工组织设计

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

襄垣县泰瑞达供热有限公司 热电联产二线集中供热管网土建工程(城外供热管网)六标施工组织设计 嘉泰建设发展有限公司

目录第一章编制说明: 第二章工程概述: 第三章工程特点及难点: 第四章主要施工方案: 第五章施工质量保证措施: 第六章安全施工保证措施: 第七章文明施工保证措施: 第八章施工进度保证措施: 第九章环境保护、降低成本措施: 第十章附件: 第十一章附表: (一)拟投入本标段的主要施工设备表(二)拟配备本标段的试验和检测仪器设备表(三)劳动力计划表 (四)计划开、竣工日期和施工进度网络图(五)施工总平面图 (六)临时用地表

施工组织设计 第一章编制说明 第一节编制说明: 为能保质保量、安全、按期完成此项工程任务,确保运行使用时的安全性、可靠性,借鉴我公司以往工程的施工管理经验和人力及机械资源配备情况,进行编制。 第二节编制依据: 一、招标文件 《城市热电网设计规范》(CJJ34-2002) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 《工程测量规范》GBJ50026-93; 《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 《城镇供热管管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004) 《工业设备及管道防腐蚀工程施工及验收规范》(HGJ229-91) 《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》(GB50224-95) 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-88) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 现行《建筑安装工程施工质量验收统一标准》 《公司常用吊车性能表》; 第二章工程概况

(招标投标)最新热力管网投标书

(招标投标)最新热力管网 投标书

最新热力管网施工工程 施 工 组 织 设

计 2012年6月18日 目录 1. 综合说明---------------------------------------------------------- 2. 工程施工组织方案及工艺方法------------------------------- 3. 施工现场平面图------------------------------------------------- 4. 工程质量及保证措施------------------------------------------- 5. 施工进度计划、工期及保证措施---------------------------- 6. 安全文明施工及保证措施------------------------------------- 7. 环境保护措施---------------------------------------------------- 8. 劳动力配置及保障措施----------------------------------------

9.. 主要施工机具配置---------------------------------------------- 10. 项目主要管理人员资历、技术人员的配置--------------- 11. 冬雨季施工措施------------------------------------------------ 一、综合说明 1. 编制依据: 1.1. 管道工程《招标文件》及本工程图纸; 1.2. 现行的国家和行业有关标准、施工验收规范和相关规程;1.3. 采用的标准、规范见下: 《城镇直埋供热管道工程技术规程》CJJ/T81-98 《城市供热管网工程施工验收规范》GJJ28-2004; 《城市供热管网工程质量检验评定标准》GJJ38-90;

热力管网施工组织设计标书

热力管网施工组织设计标 书 Revised by Jack on December 14,2020

目录 第1卷投标承诺综合说明........................................ 第2卷工程概况及特点.......................................... 第1章第一节、工程概况..................................... 第2章第二节、工程特点..................................... 第3卷编制依据、工程目标和实施措施............................ 第1章第一节、编制依据..................................... 第2章第二节、本工程拟用施工规范清单....................... 第3章第三节、工程主要管理目标............................. 第4章第四节、实施措施..................................... 第1节一、组织措施:................................... 第2节二、保证措施: (10) 第4卷施工部署(土建部分).................................... 第1章第一节、施工准备工作计划............................. 第2章第二节、施工总体部署................................. 第3章第三节、劳动力安排计划............................... 第4章第四节、原材料、半成品的采购供应.... 错误!未定义书签。 第5章第五节、主要机械设备及周转材料配备计划............... 第5卷施工部署(安装部分).................................... 第1章第一节、施工管理体系................................. 第2章第二节、施工进度计划及施工工期保证措施............... 第3章第三节、劳动力安排计划.............. 错误!未定义书签。 第4章第四节、主要施工机具配备计划......................... 第6卷管架工程施工方案........................................

热力管道工程施工组织设计方案

济南市武家庄旧村改造工程(一期室外综合管线) 热力工程施工方案 编制单位:中国新兴建设开发总公司 济南武家庄旧村改工程项目部 编制日期:二0一二年九月二十二日

热力工程施工方案 一、工程概况 1、工程简介 武家庄旧村安置小区工程位于济南市高新技术开发区孙村片区西北部。规划面积43.2公顷,为新建小区。 本工程为武家庄旧村安置一期室外综合管线工程,包括给水系统、排水系统、热力系统及毛石挡土墙工程。 2、主要工程量 热力系统供回水温度80/60℃,采暖系统分为高、低两个区。热力管道采用直埋敷设,直埋管道为高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管,弯头、三通管件使用加强型。管径有DN70、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300。总长约5389m,放气井4座,排气井8座,检查井8座。 二、施工部署 1、施工阶段划分 施工阶段原则上划分施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段。 ⑴、施工准备阶段 从接到中标通知书后至开工前进行,编制施工准备计划,按计划进行各种施工前准备。 ⑵、施工阶段

在这期间需合理组织、精心施工,完成工程各项指标。 ⑶、竣工验收阶段 在工程完工后进行,期间需进行大量资料准备工作,整理各项原始数据,按业主要求提供项目竣工验收各项资料,配合业主进行项目各种检测和评定。 2、施工区域划分 根据现场情况,施工区域分为5个区,一区为西南部,主要有3-3#、3-4#、3-5#、3-6#、3-11#;二区为东南部,主要有3-14#、3-15#、3-16#、3-17#、3-18#;三区为东北部,主要有3-19#、3-20#、3-21#、3-22#、3-23#、3-24#;四区为西北部,主要有2-14#、2-16#高层;五区为主路部分。 三、施工准备 1、现场调查: ⑴、开工前根据设计图纸和招标文件资料进行沿线踏勘和调查,将现场情况和问题逐一列出,集中研究处理方案。 ⑵、确定水准点标高、位置,以便施工放样时设置临时标志。对于施工范围内的测量标志,必须采取措施妥善保护,以免施工时由于不慎而受损。 ⑶、提前做好石灰、砂、石、水泥等材料供货单位的落实和砼配合比的试验及确定,确保工程的顺利实施。 ⑷、做好进场设备的维护保养,力争做到相应配套、性能完好,应用方便、器具齐全。 2、交底: 计划在开工前组织任务交底和技术交代,由工地技术负责人根据施工组织设计的要求,将工期安排、质量标准、安全要求、节约指标、文明施工、技术措

老旧小区供热管网改造项目工程施工组织设计

施工组织设计 一、编制依据 1、寒亭区老旧小区供热管网改造工程施工图。 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 (GB50242-2002) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 5、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236—98 6、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 7、《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004) 8、根据施工现场实地考察情况、施工单位实力和材料供应情况等 二、工程概况 本项目是对寒亭区区委区政府小区、区检察院小区、区商业总公司小区、原区财政局家属院、区人社局友谊路小区、区人社区文化街小区、区市政工程公司小区、原房管局小区实施供热管网及楼内立管的改造。 由于本工程总工期约43天,工期紧,材料存放地、材料加工场地和安装施工场地狭窄。各个小区比较分散,且住户多。为确保工期,各单位、各专业队、各工种交叉作业较多,相互干扰大,施工难度大,施工要科学组织、周密计划,严格管理,统筹安排,团结协作,在施工前必须预先做好现场调研及勘察工作,充分考虑各种不利因素,根据实际情况制定确实可行的实施性方案;确保工期、工程质量和施工安全,圆满完成本工程施工任务。 三、施工准备 1、施工管理人员准备: 为确保本工程工期和工程质量,针对工程特点,由具有丰富施工

经验和组织指挥能力的人员任职,统一组织、管理、协调。由项目经理负责项目经理部的全面工作,下设各专业工种的技术、质检、安全、物资等部门,全方位控制工程的进度计划、技术质量、安检和日常管理工作。 (1)项目经理:对本项目负全责,是质量第一负责人。 (2)技术负责人:是本项目技术和质量的直接领导,协助项目经理对工程质量工作进行具体的组织和指导。 (3)工程技术部:协助技术负责人,负责组织施工图纸会审、技术交底、编制保证质量的技术措施,解决施工中的技术问题。(4)施工员:对所施工的工程质量负直接责任、检查所有材料成品、半成品的质量、按照规程、规范、设计图纸编写技术交底、指导班组施工操作,每个分项完成后,组织班组进行自检、互检、交接检,并及时填写施工技术资料。 (5)质检员:严格监督生产班组按设计图纸、规程、规范进行施工,参加隐检,把检查中发现的问题及时反馈给有关人员、限期整改,并检查整改结果。

室外供热管网施工组织方案

2014年保障性住房建设项目室外供热 配套设施工程 (****供热管网建设) 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人:

审批人: 编制单位: 目录 一、工程概况 1、工程内容 2、工程地点 二、施工方案 1、施工前的准备 2、组建项目部 3、施工流向 4、施工阶段划分关键控制点 5、本工程管道安装的基本要求 三、土建安装工程技术措施 1、土建施工的内容 2、定位放线 3、管沟人工开挖 4、管沟回填 四、管道安装工程技术措施

1、管道安装的准备工作 2、管件的预制 3、运输、布管与下管 4、管道的防腐 5、管道的焊接 6、压力管道的吊装 7、管道支架、吊架的安装 8、管道焊接外观检验 9、阀门闸阀安装 10、管道压力试验 11、法兰安装 12、管道工安全技术措施 五、质量目标及保证措施 六、安全生产技术组织措施 七、文明施工及扬尘治理技术组织措施 八、劳动力配备计划及主要施工机具设备计划

一、工程概况 (一)工程内容 本工程位于***,*****保障性住房,对该段进行管沟开挖、夯实、回填,管沟内铺细沙;砌筑检查井,聚乙烯聚氨酯发泡直埋螺旋管安装敷设,接头保温;安装中压闸阀、三通、弯头、热计量表;安装固定支墩支架,浇筑固定支墩;安装波纹补偿器,管道做强度严密性试验。 (二)工程地点 ******* 二、施工方案 (一)施工前的准备工作 1、熟悉图纸:组织图纸内审,组织现场技术人员熟悉施工图纸,深刻领会设计意图及要求,会同建设单位、设计单位做好图纸会审工作,把图纸上存在的问题在施工前解决。 2、技术交底:项目部经理组织项目部专业技术人员对工程的关键部位、关键工序、特殊过程施工编制专门的施工方案,对采用的新工艺、新材料应编制施工作业指导书,并及时做好各进场班组的技术、质量、

热力管网施工组织设计

襄垣县泰瑞达供热 热电联产二线集中供热管网土建工程(城外供热管网)六标施工组织设计 嘉泰建设发展

目录第一章编制说明: 第二章工程概述: 第三章工程特点及难点: 第四章主要施工方案: 第五章施工质量保证措施: 第六章安全施工保证措施: 第七章文明施工保证措施: 第八章施工进度保证措施: 第九章环境保护、降低成本措施: 第十章附件: 第十一章附表: (一)拟投入本标段的主要施工设备表(二)拟配备本标段的试验和检测仪器设备表(三)劳动力计划表 (四)计划开、竣工日期和施工进度网络图(五)施工总平面图 (六)临时用地表

施工组织设计 第一章编制说明 第一节编制说明: 为能保质保量、安全、按期完成此项工程任务,确保运行使用时的安全性、可靠性,借鉴我公司以往工程的施工管理经验和人力及机械资源配备情况,进行编制。 第二节编制依据: 一、招标文件 《城市热电网设计规》(CJJ34-2002) 《建筑地基基础设计规》(GB50007-2002) 《砌体结构设计规》(GB50003-2001) 《工程测量规》 GBJ50026-93; 《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 《城镇供热管管网工程施工及验收规》(CJJ28-2004) 《工业设备及管道防腐蚀工程施工及验收规》(HGJ229-91) 《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》(GB50224-95) 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-88) 《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005) 现行《建筑安装工程施工质量验收统一标准》 《公司常用吊车性能表》; 第二章工程概况 第一节建设规模:

供暖锅炉安装管道施工方案范本

整体解决方案系列 供暖锅炉安装管道施工方 案 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-34430供暖锅炉安装管道施工方案 Heating boiler installation pipeline construction scheme 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、工程概况: (一)工程简介 1、工程项目编号:GSHT2011-DC-036 2、工程名称:武威沙漠公园游客接待中心配套工程(十标段)采暖电锅炉采购工程 3、工程地点:武威沙漠公园 (二)工程特点 1、设备优良、工艺先进、系统布置 (1)锅炉选用泰安市金山口锅炉有限公司的DZL4.2-0.7/95/70-AⅡ锅炉一台。 (2)锅炉给水水质处理选用GNφ1000树脂罐型离子交换器。 (3)消烟除尘:采用水膜脱硫除尘器。

(4)锅炉上煤机:TGS-6型提升机上煤机。 (5)锅炉除渣选用:SGC-6型链条刮板出渣机。 (6)锅炉辅机:鼓、引风机均由锅炉制造厂提供、炉排减速机机也由锅炉制造厂提供。 2、锅炉供货状态:锅炉整体快装出厂、体积大、重量大。 (三)施工进度计划及工期保证措施 1、本工程根据甲方要求工期,工期天数为22天。 我公司可根据自己实际工作效率及安装能力,进度计划作如下安排: 锅炉就位:1天。 辅机及烟风道安装:5天。 管道及泵房的安装:5天。 水压试验:1天。烘煮炉试运行:9天。总体验收:1天。 (四)工程主要系统及设备特点1、锅炉供热量:4.2MW 出水温度:95℃回水温度:70℃ 工作压力:0.7MPa本体受热面积:173.82m2 炉排有效面积:8.3m2炉膛有效容积:12.354m3 燃烧方式:链条炉排适应燃料:II、III类烟煤测试热效

城镇热力管网改造施工组织设计概述(50页)

目录 第一章综合说明 (2) 第二章施工部署 (4) 第三章施工进度计划 (12) 第四章施工准备与资源配置计划 (24) 第五章施工方案及方法 (29) 第六章施工现场平面布置 (52) 第七章质量管理体系与措施 (53) 第八章安全管理体系与措施 (60) 第九章文明施工保证措施 (67) 第十章环保管理体系与措施 (71)

第一章综合说明 1.编制说明 本投标文件技术标部分,是在详细阅读招标方的《包头市石拐区喜桂图新区热力管网工程二期工程施工三标段石2017SG023施工招标》文件,根据国家及行业现行规范与标准、招标人提供的所有图纸和招标文件各个组成部分对工程的描述以及充分理解设计要求的基础上,对施工方案、图纸深化设计及措施、施工总进度计划及措施、施工安全方案等方面进行的组织设计和部署,来编制本招标工程的施工组织设计。以满足业主的各项需求,确保工程各项管理目标的实现。 在编制过程中,我们遵循以下原则: 1)优质、低耗、高效地完成包头市石拐区喜桂图新区热力管网工程二期工程施工,是本工程施工组织设计的基本原则。 2)组织合理、技术先进、措施可靠、保障有力,确保各项目标满足招标文件、设计图纸及施工规范要求,充分展示技术优势,体现方案科学、先进的特点。 3)施工方案的选择,按照“安全可靠、经济合理,方便施工、技术先进”的原则进行;同时充分考虑周边条件、环境保护和文明施工的要求。 4)本工程的施工组织总体上本着“技术可行,措施可靠,突出重点,均衡施工”的原则进行,同时保证施工期间不降低周边交通通行能力。 5)确保工程质量。我们将严格按照施工图纸、国家验收规范、包头市有关规定和业主的要求组织施工,严格执行“强制性条文”达到国家和部颁施工技术标准、规范要求,确保本工程质量一次性验收合格并有创新提高。 6)降低成本管理。想业主所想,把业主的事当成自己的事来做,尽量节约成本,提出合理化建议。 7)确保工期进度,进度实行专业软件控制计划,统筹安排、滚动实施,保证关键部位和控制点的完成。坚持质量第一、安全第一,进度服从质量,质量是进度的保证,有条不紊的程序化施工,确保工期进度。 8)确保安全施工。安全施工是工程建设中的一件头等大事,安全第一,一切服从安全严格遵守施工生产安全操作规程规定,针对工程工期紧,任务重的特点制订切实可行的安全保证措施,杜绝因违章操作而造成生命、财产损失的恶性事故发生。 9)落实文明施工,严格执行公司环境管理规定。文明施工是反映企业管理水平的一个重要标志。针对本工程制订专门的文明施工措施。 2.工程概况

供暖锅炉安装及管道施工方案

编号:SM-ZD-16674 供暖锅炉安装及管道施工 方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

供暖锅炉安装及管道施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、工程概况: (一)工程简介 1、工程项目编号:GSHT2011-DC-036 2、工程名称:武威沙漠公园游客接待中心配套工程(十标段)采暖电锅炉采购工程 3、工程地点:武威沙漠公园 (二)工程特点 1、设备优良、工艺先进、系统布置 (1)锅炉选用泰安市金山口锅炉有限公司的DZL4.2-0.7/95/70 -AⅡ锅炉一台。 (四)工程主要系统及设备特点1、锅炉供热量:4.2MW 出水温度:95℃回水温度:70℃ 工作压力:0.7MPa本体受热面积:173.82m2 炉排有效面积:8.3 m2炉膛有效容积:12.354 m3

某供热管网工程施工组织设计

技术标

施工组织设计 一、工程概况: 本工程为****供热管网工程,位于****恒达路,由***设计室设计,供热介质为过热蒸汽。本工程设计压力为1.3 Mpa,温度为280℃,管道采用?529×8、?426×8、?325×8的螺旋钢管,全长共1090.7米,敷设方式采用架空形式。 二、施工程序及方法: (一)施工准备 1、成立****供热管网工程项目部,具体组织实施本工程施工。 2、技术准备 ⑴图纸会审:组织有关技术、施工、质检及相关专业人员参加图纸会审,熟悉设计图纸,查验工程现场,同建设单位协调解决存在的技术问题,结合合同工期合理安排施工。 ⑵技术交底:由发包方专业技术人员根据图纸设计要求向施工承包方管理人员做好技术交底。按有关规定提出施工工艺要求,承包方应严格要求各施工人员按照相应的质量要求施工。 ⑶材料供应:材料供应责任人应严格按照工程材料供应计划,做好材料进出把关工作。确保施工材料符合设计图纸及相关的规范要求。 ⑷人员培训:对参加该工程的各专业负责人、专业人员、特殊工种进行岗前业务技术培训,做好岗前教育,择优录用。对参加本工程的人员应进行全面的安全技术教育,增强施工人员的质量第一、安全第一的意识,确保本工程施工质量符合设计要求,做到安全文明施工。教育施工人员遵守施工纪律。 (二)主要施工工序

标高基准点的确定——固定桩位置及标高确定——固定桩基础土建施工——管线、基础验收——放线——沟槽(基坑)开挖——管道吊支架制作——管道轴向高程控制——管道连接——焊接检验——补偿器安装——管道整体试压——保温——吹洗——交工验收。 (三)水压试验 1、本供热管网工程按设计要求进行水压试验,严密性试验压力为1.63 Mpa,强度试验压力为1.95Mpa。 2、试验器材准备,备好试压所需试压泵、管材、管件、阀件、压力表等器材。所用压力表须经校核合格,精度不低于1.5级,且铝封良好。 3、试压系统准备,用堵板将所有管口堵死,将排气阀、疏水阀、阀件、管件、试压泵连接成一个完整的试压系统。 4、组建试压指挥系统,所有参加试压人员应服从指挥人员的统一指挥,精心组织,确保试压工程的安全进行。 5、试验工程,在试压系统最高处设排气阀,便于系统注水时排气,开启系统内阀件,并对系统进行全面检查,确认系统满足实验要求是即可向系统注水加压。 6、试验时,升压不能太快。压力升至0.4Mpa时暂停生压,对系统作全面检查。排除存在问题再缓慢升至系统工作压力时,再作一次全面检查,尔后缓慢升至试验压时停止生压,并注意压力变化情况,在20分钟内压力下降不得超过0.02Mpa,然后将试验压力将至工作压力,对系统内的焊旋、阀件、管件等进行全面检查,无渗漏为合格。试验过程应如实准确记录试验压力和试验时间,并请有关方面人员鉴证。 7、试压注意事项: ⑴试压时一定要排除系统内空气。 ⑵试压时应保证系统阀件呈开启状态,直至试验完毕。 ⑶试压时若发现漏点,一定要泄压,将水排除后再修理,且勿带压修理。 (四)管道的吹扫与清洗: 热力管道一般采用蒸汽吹扫: 1、为蒸汽吹扫安设的临时管道应按蒸汽管道的技术要求安装,安装质量应符合GB 50235—97规范的规定。 2、蒸汽管道应以大流量蒸汽进行吹扫,流速不应低于30m/s。 3、蒸汽吹扫前,应先进行暖管、及时排水,并应检查管道热位移。 4、蒸汽吹扫应按加热——冷却——再加热的顺序,循环进行。 工程质量组织措施

 (二)主要施工工序 标高基准点的确定——固定桩位置及标高确定——固定桩基础土建施工——管线、基础验收——放线——沟槽(基坑)开挖——管道吊支架制作——管道轴向高程控制——管道连接——焊接检验——补偿器安装——管道整体试压——保温——吹洗——交工验收。沙区2007年热网并网工程—北艺公园街 施工组织设计 第一章、工程概况 1、工程总体简介 本工程为乌市北艺公园街热网并网工程。管线长度约1.7Km,供热管网总供热量为14599KW,供热管道采用无补偿直埋敷设。 2、工程设计内容. 本工程为乌市北艺公园街热网并网工程。设计主要内容有:土方工程、管道平面布置、检查井的布置和砌筑、阀门的安装详图等。3、结构设计特点 本工程为乌市北艺公园街热网并网工程。供热管道采用螺旋焊管及普通焊管,管径DN50—DN300,D N>200采用螺旋埋弧电焊钢管,材质为Q235号钢,管道工作压力为0.6Mpa,管道工作温度为95-70℃热水,供水管用改性聚氨酯耐温130℃,回水管普通型聚氨酯耐温80℃,保温厚度为35-40mm,保温壳:用高密度聚乙烯。 4、工期质量说明 工期日历天数:60天。 质量等级:按国家验收标准进行验收,质量等级为合格。 第二章、施工总平面布置 1、施工现场条件说明 本工程位于新疆乌鲁木齐市,现场道路、电源、水源和通讯设施

已具备。 根据本工程的特点和施工现场的实际情况,以及考虑施工现场综合管理措施等,基地内设置预制场、管材设备堆放点、材料库房等。项目经理部下设二个施工队,基地与项目部在一起,便于集中管理。 2、现场布置设计说明及依据 项目部、项目施工队基地临设建设根据实际场地和消防等情况采用简易房形式。 3、各种生活性临时性设施如下表: 另给建设单位、监理单位各提供1间办公室作为现场办公用。 4、施工用水、用电 生活、施工用电:利用建设单位引至施工现场附近的线路,在其下口接线架空引至用电现场和项目基地。 生活及施工用水:基地内用钢管敷设并与污水处理厂内自来水管道相连接,现场施工用水采用6M3水车拉水。 5、材料及设备堆放布置说明 管材进场后如管沟开挖已完成,管材应放置在管沟边,这样避免二次搬运的发生。阀门和管配件设备贮存在基地库房内,并在基地内

热力管网施工组织设计(详细)

投标承诺综合说明 *******有限公司: 我公司对于被邀请参加本工程的施工投标甚感荣幸,在此表示深 感之谢意。 自接到贵单位的招标文件,施工图纸和有关答疑纪要后,我公司 即组成本工程投标小组,由公司领导亲自组织指挥,深刻领会招标文件精神,吃透设计图纸,严格按照《招标文件》、设计图纸及国家现行 有效的施工验收规范要求和我公司内控标准、作业指导书等要求,精心编制该工程的招标文件,现呈报贵方,供审批。 我公司将非常珍惜贵方给予的这次机会,我们将充分运用以往大 型设备安装工程所积累的成功经验,谒诚为贵方提供最良好的服务,使湖州市建设热电公司热力管网工程项目成为本市又一道亮丽的风景 线。 同时,若我公司中标,将承诺如下几点: 1、保证按合同要求进行施工和竣工,并在所有方面令业主感到满意,遵守业主所有合理的指示和要求。 2、组织落实:由公司主管经理亲自担任工程总指挥,由优秀的项 目经理担任本工程的项目经理,一旦中标,我公司将派出达到国内先进水平的队伍参与管理和施工。

3、质量目标:采用ISO9002 质量体系,达到一次性验收合格,确保工程质量达到优良目标。 4、工期目标:保证在61 个日历天的投标工期内圆满完成施工任务。 5、安全目标:达到无工伤、无事故、无险情,搞好文明施工,配合总包方共创“文明标化工地”。 6、保修时间:竣工验收合格后24 个月。 7、掌握新技术,运用新工艺,投入新设备,保证达到一流的技术,一流的设备,一流的效果。 8、公司施工富余力量承诺: 我公司除计划派往贵方工程管理及施工人员150 名(目前公司尚 有富余施工及管理人员45 人,可视工程进度情况随时调迁到贵方工程 现场。 **********工程有限公司 法人代表: 二***年二月十八日

热力管网技术标书施工组织设计

热力管网技术标书施工 组织设计 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

第一章施工组织设计 第一节工程概况与特点 一、工程概况 本工程为薛城区热源厂城区供热管道工程,分三标段:1、热源厂(沿珠江路)至广场东路东,约1400米;2、广场东路东(沿珠江路、泰山路)至湘江路北,约1300米; 3、湘江路北(沿泰山路、长江路)至财政局,约1900米 二、工程特点 由于该工程下已有原来给水和绿化管道,在开挖时必须做好精心调查,充分了解作业影响区地下设施情况,提前采取预防措施。 第二节施工部署 一、施工组织 针对本工程特点,组建适应本工程施工管理需要的项目经理部。 项目经理部由公司总部授权管理,按照GB/T19002—ISO2002模式建立的质量保证体系来运作,形成以全面质量管理为中心环节,以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制。 项目经理部按照公司颁布的《质量手册》和25项控制程序进行全方位管理和控制。 二、施工队伍: 在公司范围内抽调思想素质好,技术水平高,作风过硬的工人班组,配备技术素质高,具有多年施工优秀业绩的队伍。 管道安装工程公司施工热网的专业施工班组进行施工,该班组技术水平过硬,能充分保证管道工程的焊接质量,在2007年的热网工

程项目,该班组施工的管道工程均一次性通过无损检测和压力试验,保证了整个采暖系统的按期正常供暖。 三、施工进度总体安排:分标段合理安排施工 四、管沟部分施工 1、该段主要施工内容为管沟开挖、清槽、打夯、管沟底及检查井垫层、钢筋绑扎、管沟砼浇筑、管沟检查井砌筑,支架及管道安装对接、焊接、探伤(超声波)、固定支架、伸缩器安装、打压、保温、保温面刷沥青漆,工期为40。 按工程平面布局及施工组织需要,本工程分二段组织流水施工。 2、施工工艺流程 (1)放线→挖槽→清槽→打夯→管沟底及检查井垫层→钢筋绑扎→管沟砼浇筑→检查井砌筑→支架安装→管道就位→管道对接→焊接→探伤(超声波)→固定支架、导向支座→伸缩器安装→打压→冲洗→保温→保温面刷沥青漆→标记→安装预制盖板→回填土夯填→回填到位→路面恢复。 (2)管道保温工艺流程: 管道除锈→管道防腐→保温层→履带式保温层→接头保温处理→保温面刷沥青漆。 五、质量目标与控制重点 1、质量目标: 工程确保实现一次性合格。 各项技术资料达到竣工资料要求。 2、施工中重点控制部位是:

热力站施工组织设计范本

一、编制说明与依据及工程管理目标 1.1、工程简介 1.1.1本工程位于xxxxxxxxx市区内,由两座换热站,即xxxxxxx 支线工程(最大管径DN400)组成。 1.1.2、土建工程

1.1.3、水电及支线工程 1.1.3.1 滨海左右站: 成套配电柜3台;配电箱1台;各种型号电缆140米;PLC柜1台及配套自控仪表;低区换热器机组2台;钢制水箱1台;室内热动管道171米;室外直埋预制聚氨脂保温管1056米;以及采暖给排水系统等。 1.3.2呼铁佳园站: 成套配电柜3台;配电箱1台;各种型号电缆154米;PLC柜1台及配套自控仪表;低区换热器机组1台;高区换热机组1台;钢制水箱1台;室内热动管道196米;室外直埋预制聚氨脂保温管1270米等。 1.2、编制依据 1.2.1呼呼和浩特市2010年热力站及支线工程(二标段)招标文件1.2.2国家和行政主管部门颁布的有关规定 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《城市供热管网工程施工及验收标准》CJJ28-89

《城镇直埋管道工程技术规程》CJJ/81-98 1.2.3 国家和地方相关的施工规范、规程 1.2.4 建筑施工图纸 1.2.5 本公司质量管理体系文件及相关支持性文件及本企业能力。 1.3、工程项目管理目标 1.3.1质量目标 执行国家、行业、地方现行的法律、法规、规范、标准。按本公司的质量管理体系进行管理,符合国家验收标准,工程一次验收合格率100%,质量保证资料齐全完整,工程质量符合国家验收标准。 1.3.2安全目标 杜绝重大伤亡事故,轻伤频率低于5‰。 1.3.3进度目标 科学合理地组织施工,确保61天内按期完成全部工序(2010.8.1-2010.9.30) 1.3.4文明施工目标 按照文明施工达标的有关要求切实做好施工现场文明施工管理工作,做到安全文明施工工地。 1.2.5成本控制目标 编制详细的施工预算,编制材料使用计划,实行限额领料,严把材料使用关,降低施工成本,狠抓节约,减少材料浪费,成本降低率为预算成本的5%。 二、主要施工方案及技术要求 2.1施工测量 2.1.1测量工作、程序 施工时,以单位工程的坐标为准,在坐标的6米外作控制桩,并作控制网络图。

邯郸市某小区室外热力管网工程施工组织设计

邯郸市某小区室外热力管网工程施工组织设计 一、工程概况: 本工程为邯郸市某小区室外热力管网工程,管材为D219及以上采用螺旋焊接钢管,其余均采用无缝钢管,管道连接为焊接;管道采用聚氨脂保温。 1.1.4 附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器、法兰等应符合设计要求应有产品合格证及说明书。 1.1.5 型钢、圆钢、管卡、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等符合设计要求。 1.2 主要机具: 1.2.1 机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。 1.2.2 工具:套丝板、压力案、管钳、活板子、手锯、手锤、台虎钳、电气焊工具、钢卷

工程供热管网监理方案

桦甸市供热管线监理方案 一、质量监理控制目标 本工程质量监理控制目标是工程项目实体质量满足合同、设计、技术规程、生产和验收规范要求,使其质量评定达到国家标准《城市供热管网工程施工及验收规范》、《城镇直埋供热管道工程技术规程》的规定,工程质量达到合格标准。 二、工程质量验收要求 1、工程所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格。 2、质量保证资料应完整。 3、工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。 4、主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。 三、工程质量控制方法 1、质量控制原则 (1)按有效的设计文件和国家(行业)标准进行检查验收,强制性标准条文必须严格执行; (2)定期分析评估施工项目部的质量管理体系能否有效运行; (3)监理部实行三阶段控制法,即事先控制、事中控制、事后控制,强化事前控制; (4)加强过程控制,防患于未然; (5)质量监控工作按监理部制定的管理程序进行,使工作有序化开展; (6)重要工序施工前,承包单位应申报专项施工方案,监理部编制相应的监理实施细则; (7)关键工序(质量)活动及隐蔽工程必须在监理人员的监控下对进行;

3、工程质量事前控制 (1)审查承包单位的资质 对于承包单位的技术资质,已在招标阶段进行了审查。但承包单位进场后,监理单位将根据其投标承诺,核查其项目经理和主要管理人员是否与投标书上所报的一致。对承包单位的主要管理人员及特殊工种人员进行资格审查。 (2)熟悉设计文件,技术规程及有关技术资料。专业监理工程师必须:——熟读施工图设计,了解设计意图; ——及时、认真地熟悉和自审到手的设计图纸; ——熟悉规程、标准、规范以及标准设计和合同文件,与质监及检测部门取得联系。 (3)加强对进场原材料、构配件的质量验收 ——执行原材料材料报验制:施工承包商必须及时将进场材料(成品和半成品)的技术资料报监理工程师审核验收,经监理工程师验收后方能使用。技术资料包括材料的品种、规格、等级、使用说明书(必要时)以及厂家提供的合格证明书和进场复检报告等。审核重点是材料的品名、规格、质量等级和生产厂家是否符合要求,检验报告上的检测数据是否符合标准以及设计文件的规定。 ——审核材料生产商的资质:重要材料生产商的选择,事先必须经过业主和监理工程师的 评审,同意后方能向其采购。本项目结构工程使用的管材、补偿器、水泥、钢筋、防水材料、商品砼在评审之列,并可根据实际情况增加评审材料的范围。 ——施工中所用的材料品种、规格和等级等技术参数必须符合设计图纸或规范的规定。如 材料不符合要求,监理工程师应及时通知承包商将不符合要求材料限

相关文档
相关文档 最新文档