一、编制依据

二、工程概况

2.1工程简介:

2.2.本工程总建筑面积为32780㎡,现浇剪力墙结构。地下三层,地下一

层为自行车库及社区服务站;地下二层为车库及戊类住房;地下三层为人防。一层及以上为住宅楼。

三、施工部署

3.1、质量目标:

3.1.1、争创“结构长城杯”工程。

3.2、施工部署

3.2.1、依据本工程实际情况及各项计划目标为前提,以先进适用,高效安全、经济环保为原则,合理安排,优化人力、物力等资源。在施工中严密部署、精心安排,狠抓落实,强化预控手段,认真、全面的把各项技术措施落实到位,按计划逐项完善施工任务,保障各项预定目标的实现。

3.2.2、按照施工组织设计的部署,地下、地上墙体每层分为五个流水段施工,地下室地板分两个流水段,地上墙体分五个流水段。

3.2.3、本楼整个电气系统分强电、弱电两个部份。

3.2.4、强电为照明、动力、防雷接地三个系统。

3.2.5、弱电为有线电视、综合布线、保安对讲、楼层消防四个系统。

3.2.6、本方案只做照明、动力、防雷接地系统。弱电系统负责管路预埋,

剩余工作量有相关专业完成。

四、施工准备

4、1施工准备

4.1.1、由技术负责人组织电气专业的相关人员熟悉、掌握图纸,对图纸的予留洞、予留盒必须准确。施工前工程组、技术组、质量组各部门有关管理人员要召开碰头会,进行图纸会审,明确工作任务,统一思想,统一认识,统一工程做法。对施工规范,验收标准及公司有关规定认真学习掌握。

4.1.2、对电气原材料进场堆放、标识、检验有关要求制定一系列措施,定人定责进行管理。

4.1.3、由专业人员对各分段分项施工编制相应施工技术交底,并进行现场技术交底。

4.1.4、组织工人进行上岗前学习,检查是否持证上岗,无上岗操作证者不得上岗操作,并经现场技术培训,掌握施工工艺、技术操作后方可上岗。

4.1.5、进场材料外观检查合格后,按规定数量进行抽样送试验室检验。4.1.6、提前做好半成品材料的预检工作,对不合格的半成品不准使用。4.2、现场准备

4.2.1、根据现场平面布置图,在现场西面设置电气予制加工棚,局部为原材料堆放区。

4.2.2、附现场平面布置图。

4.3、电气原材料储存

4.3.1、钢管、JDG管、PVC管高架空堆放,分层、分段,分型码放,且要码放整齐。

4.3.2、钢管码放场区要求平整,有良好的排水措施,码放材料应做好标识,标识上应注明规格、产地、日期、等,雨、雪天气需加盖苫布防护。

五、主要施工方法的技术措施

5.1.接地施工工艺

5.1.1、本楼为三类防雷设计要求,接地形式采用TN-C-S系统。

5.1.2、整个接地以屋面避雷网与避雷引下线(点)、同楼内的基础接地、高压配电室,π接室、配电室的重复接地扁铁、接地地阻测试点等,与室外周圈的接地极(点)扁钢联结焊成一个整体,车库接地工频电阻不大于0.5Ω。主楼接地工频电阻不大于1Ω。

5.1.3、接地体施工:利用地下基础钢筋作自然接地体。土建把地梁钢筋绑扎完毕后,电气专业人员将上、下两层地梁纵、橫水平主钢筋用不小于Φ14钢筋可靠焊接,并将结构柱或剪力墙中作为引下线的2根钢筋与底板各方向的水平钢筋亦用不小于Φ16钢筋可靠焊接成为一个整体。接地体施工完毕,用接地摇表(ZC-8)进行初次摇测接地电阻值,合格后由监理进行验收,甲方进行确认。

5.1.4、防雷引下线施工:利用结构柱或剪力墙内2根钢筋作防雷引下线(引下线具体位置见设计图纸),引下线与基础底板钢筋、屋顶避雷网(带)可靠焊接为一个整体;引下线与底板用不小于Φ16钢筋可靠焊接,作为引下线的2根钢筋间也要可靠焊接,在结构封顶时,引下线用Φ12镀锌圆钢引出,

引下线连接做法引下线引出做法

5.1.5、镀锌扁铁与螺纹钢焊接时,搭接长度以螺纹钢的直径6倍焊接,两边施焊,表面要求平整光滑无药渣。扁铁与扁铁搭接长度为扁铁宽度的2倍,且要三面施焊。予留在混凝土外面的镀锌扁铁必须用锯弓截断,不得用氧气焊、电焊、切割机截断,以免破坏镀锌层使扁铁氧化生锈。

5.1.6、屋面避雷网圆钢安装时,先在女儿墙平面周圈居中弹一条直线,再均匀档距,卡子与卡子距离以1m为宜。然后用电锤打眼,(电锤钻头必须大于卡子直径的2倍)。眼打好后放进卡子,用沙浆将卡子周围填实。固定卡子时先固定一条直线的两端,然后卡子上口带线使之成为一条直线,遇到拐弯处,在拐弯之中点40cm处再增加一个卡子。卡子以出女儿墙平面15cm 左右为宜。圆钢安装时先调直,使圆钢固定在卡子上,做到横平、竖直。圆钢与基础引上点连接时,搭接长度不小于圆钢直径的6倍,焊口饱满,

装修基本完毕后由电气施工人员进行等电位联结。联接做法参见国标02D501-2,各进出建筑物的金属管道等电位连接方法:采用BVR-1×25 铜

5.1.9、室外接地凡焊接处均应先涮防锈漆,后刷沥青防腐.

5.2、配管施工工艺

5.2.1、本楼地下一、地下二、地下三层强、弱电均为焊接钢管;户内强电系统采用JDG管;户内等电位盒和插座之间连接采用PVC15管。

5.2.2、钢管煨弯时弧度不小于钢管的6D,钢管煨弯处不得有扁、瘪现象,钢管的切口必须光滑、无毛刺。予埋混凝土内的钢管做内防腐、外除锈;砌二次结构墙的钢管要内、外防腐;管口进箱体、接线盒内不得参差不齐,应一致,要求管口进箱、盒内不超过2mm。

5.2.3、墙体暗配管:依据施工图和工艺规程、规范等进行施工,根据施工图中门的开启方向,确定出线盒等的位置,要求盒的中心距门边200mm。土建绑扎完板墙钢筋并在支钢模前,以水平50线(即土建在钢筋上以红漆做的标高点)为准,根据出线盒的位置,把附筋用火烧丝固定在纵向、横向结构钢筋上,然后再把出线盒固定在附筋上(采用点焊方式)。把预制钢管的一端插入出线盒中。如果是两根管入同一个盒,两管入盒长短要一致,间

管,出现死管。尽量减少装修时的剔凿量、及材料损失等。焊接完毕后药渣必须清理干净。

5.2.5、顶板暗配管:依据施工图和组织设计, 工艺规程、规范等施工,在顶板钢筋第一层筋绑扎完进行配管施工。管路走向应合理,尽量减少弯曲并应减少弯曲和重叠交叉,管路敷设沿最短的线路布管(距水暖预留洞在

100mm以上),管口要光滑平整,钢管两端用管堵堵好。管进盒要顺直;盒应紧贴顶模,盒子用黄泥、锯沫(1:3)混合物填塞密实,并紧贴模板。

5.2.6、管口与管口联接处用外套管焊接,焊口要求饱满,无漏焊。防止漏浆进管,出现死管;尽量减少装修时的工作量、剔凿量、及材料损失等。

5.2.7、JDG管煨弯时,要慢慢弯曲,用力均匀,达到需要弧度时放开弯管器,不有有扁、瘪、裂口等现象。

5.2.8、JDG管联接时,先套上专用套管,套管紧固时要用力均匀,慢慢收紧,不得将紧固螺丝拧滑牙。

5.2.9、PVC管煨弯时,先放进弯簧后慢慢弯曲,要用力均匀,达到需要弧度时取出弯簧,但要使管不回弹,不能有扁、瘪、裂口等现象。

5.2.10、PVC管联接时,先用PVC胶(粘接剂)把需要连接的两端涂满均匀,然后套上套管,过一断时间等管子搭接牢固后方可放开。

5.2.11、在施工中应认真加强看护,保证管路畅通,及时做好自检、互检、隐检、预检等工作,并及时报验监理,保证施工符合实际和规范要求。

5.3电缆桥架及金属线槽的安装

5.3.1、工艺流程:设备进场检查→弹线定位→支、吊架安装→桥架及金属线槽的安装与调整→保护地线的安装

5.3.2、桥架及线槽由厂家按要求加工好后,按照规定时间进场,并经现场专业人员会同监理检验合格后方可使用。

5.3.3、作业条件:桥架及线槽的安装在其安装部位装修工程完成后即可进行,如有吊顶应在吊顶安装之前进行。

5.3.4、安装桥架或线槽之前,先弹线定位,使支架或吊架成一条直线,安

装桥架时做到横平、竖直、不歪斜。

5.3.5、安装桥架时,先把桥架搬运到安装位置,然后组装,桥架固定孔必须与支、吊架成一条线;桥架两者接头之间一定要固定可靠,不得松动;接头间隙不得大于2mm。

5.3.6、桥架如果需要截断,一律用手锯锯断,不得使用型材切割机,石材切割机等切割,以免破坏桥架油漆,影响美观。

5.3.7、桥架安装完毕,对桥架进行检查调整,看看桥架是否有歪斜现象;油漆(涂料)是否脱落,若发现有破损,应立即补好油漆(涂料),颜色要求一致、均匀,不得两样。

5.4、配电箱、柜的安装

5.4.1、配电箱安装工艺流程:设备进场检验→弹线定位→明装配电箱螺栓固定及暗装箱固定配管→盘面组装→配线→绝缘摇测。

5.4.2、配电柜安装工艺流程:设备进场检验→设备搬运→柜体稳装→柜内配线→柜二次回路配线→柜试验调整→绝缘摇测→送电试运行→验收。

5.4.3、配电箱、柜进场时,设备应有铭牌,并注明厂家名称,附、备件齐全,设备开箱检查应有甲方、乙方及供货单位共同进行,并做好检查记录。

5.4.4、本工程配电箱包括明装箱和暗装箱,根据设计要求加工定货。

5.4.5、明装箱按图纸要求量好标高,用膨胀螺栓固定(不低于φ10),施工中不破坏箱体油漆,安装水平、端正不歪斜。

5.4.6、暗装箱根据预留洞尺寸,找好标高、水平、竖直,然后固定,把管子放进事先开好的预留孔中,管子进箱的管口要求一致,不得有高、低差;并在箱体周围用砂浆填实,不得有空鼓现象。配电箱暗装方法见如下示意

5.4.7、配电柜的安装:

A、配电柜的材料要求:

1)配电柜有合格证、3C标识及证明文件,柜体外形尺寸方正,周边平整无损伤,油漆无脱落,柜体有一定的机械强度,二次板厚度不小于1.5mm,柜内仪表、控制元件齐全,安装牢固,布置合理满足电气间距及距离要求,接线质量符合规范要求。

2)二次板、带电设备的门、柜体上均应焊有接地螺栓,柜上部进线处和下部接线处,尤其是进出多芯电缆时,要预留足够的空间保证外界导线、多芯电缆分开线芯的接线空间。配电柜下处端子排,宜离地大于350mm。

3)基础型钢不得用电气焊开孔,所有使用的配件必须为镀锌件。

B、基础型钢安装:

1)调直型钢,将有弯的型钢调直,然后按图纸要求预制加工基础型钢架,并刷好防锈漆。

2)按施工图纸所标位置,将预制好的型钢架放在地面上用膨胀螺栓固定,用水准仪或水平尺找平、找正。找平过程中,需用垫片的地方不能超过3片,然后将基础型钢架、垫片用电焊焊牢,拧紧膨胀螺栓。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm以上为宜。

3)基础型钢安装完毕后,将室外地线扁钢分别引入室内与基础型钢的两端焊牢,焊接长度为扁钢宽度的2倍,然后将基础型钢刷两遍灰漆。

C、配电柜的组立及接线:

1)配电柜的基础型钢要找平放正,与地面连接牢固,焊接处焊渣处理干净,油漆刷均匀,槽钢内不得开孔进管,在槽钢内要抹水泥层,保证槽钢内底部干净、平整,不露渣、露筋。柜就位后用M12镀锌螺丝与基础型钢固定。

2)盘线应走向合理、导线顺直、横平竖直、棱角清晰、拐角进线的造型应一致平行,不得任意歪斜交叉相连,导线应留有一定的余量用塑料绑扎带绑扎成束,绑扎间距均匀。

3)立稳后,水平度、垂直度、柜间间隙满足下表要求:

水平度、垂直度、柜间间隙要求

4)各相导线分色清晰,且各相颜色区分一致,多股线涮锡部位用和导线一致的绝缘带缠绕,缠绕长度一致、干净利落,线管进线处带塑料护口。

5)导线压接:导线压接的鼻子必须使用闭口鼻,严禁使用开口鼻,应根据导线的规格、电流的大小选择不同的接线鼻子,应采用涮锡并且涮锡饱满无夹渣、空隙,接线鼻子涮完锡后,除接线的地方外,都应使用与导线相同颜色的胶带进行绑扎。与母排压接时,应一个螺栓压一个接线鼻子。进入配电柜的管、线槽都应用接地线与母排连接,柜内的接地线不应串接,应采用并接。母排上的鼻子压接应压在母排后的平垫上,螺栓应平垫、弹簧垫齐全。螺栓穿法须按照如下原则:由里向外穿;由左向右穿;由下向上穿。地线线径见下表:

地线线径要求

5.4.8、柜体与柜体、柜体与挡板均用镀锌螺丝连接,每台柜体应单独与接地干线连接。

5.4.9、按图纸敷设配电柜的进线、出线,柜与柜之间的二次连接线,配线完毕后再检查一次,确保无误后送电空载运行24小时,如无异常现象,办理验收手续。

5.5、穿线

5.5.1、穿线前应先分清颜色,相线颜色(三色)为,A相(黄色)、B相(绿色)、C相(红色)、零线(浅蓝色)、PE保护线(黄绿双色),一般控制灯

头的开关控制线为白色。

5.5.2、根据设计要求选择导线规格及型号。

5.5.3、绝缘层抽检:按制造标准,现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径,线芯直径误差不大于直径的1%;常用的BV型绝缘电线的绝缘层厚度不小于下表规定:

5.5.4、穿带线:穿带线也是检查管路是否畅通,管路的走向及盒、箱的位置是否符合设计及施工图的要求。

5.5.5、清扫管路:

1)清扫管路的目的是清除管路中的灰尘、泥水等杂物。

2)清扫管路的方法:将布条的两端牢固地绑扎在带线上,两人来回拉动带线,将管内杂物清净。

5.5.6、放线与断线:

1)放线:放线时应置于放线架或放线车上。

2)断线:剪断导线时,导线的预留长度应按以下四种情况考虑:

a、接线盒、开关盒及灯头盒内导线的预留长度应以15cm为宜。

B、配电箱内导线长度应为配电箱体周长的1/2。

C、出户导线的预留长度宜为1.5m左右。

d、共用导线在分支处,可不剪断导线而直接穿过。

5.5.7、管内穿线:

1)钢管(电线导管)在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否整齐,如有遗漏或破损,均应补齐更换。以防管口卡破线皮造成接地或电线短路。2)当管路较长或拐弯较多时,要在穿线的同时往管内吹入适量滑石粉。两人穿线时,应协调配合,一拉一送。

5.5.8、本楼照明采用压线帽联接,压接时一定用压线钳压紧,防止线头松动,造成线头虚接发热起火。

5.5.9、开关、插座采用并线头、搪(烫)锡联接:

1)单芯线并接头:导线并齐合拢,在距线头约12mm处用其中一根线芯在连接端缠绕5~7圈后剪断,把余头并齐折回压在缠绕线上进行涮锡处理。涮锡缠头法连接单股导线可不涮锡直接压接在螺丝上,根据螺丝大小煨圈,压接牢固,不反圈压接。同一接线柱上最多可以压接2根导线。做法见下图:

单股导线与平压式接线柱连接

2)不同直径导线接头:如果是独根(导线截面小于2.5mm2)或多芯软线涮锡时不得烫破不该烫的线外皮,影响线路的绝缘程度。)多芯硬线或多根单芯导线压接在同一根接线柱上时,可采用压接涮锡线鼻子与接线柱连接,要保证接线柱与线鼻子匹配,弹簧垫、平垫齐全,压接牢固。做法见下图:

多芯线与平压式接线柱连接

3)针孔大于导线1倍时,必须折回头后插入压接。做法见下图:

5.5.10、导线的包扎:首先用橡胶(或粘塑料)绝缘带从导线接头处始端的完好绝缘层开始,在包扎过程中尽可能的收紧绝缘带。采用橡胶绝缘带包扎时,应将其拉长2倍以后再进行缠绕,然后用黑胶布包扎,导线接头处两端应用黑胶布封严封密。

5.6、电缆敷设

5.6.1、施工前应对电缆进行详细检查,规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、损坏等现象。对电缆用1kv摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于0.5MΩ。电缆测试完毕后,并按回路做好记录,电缆头必须封好。

5.6.2、电缆敷设可用人力或机械牵引,电缆沿桥架或拖盘敷设时应单层敷设,排列整齐,不得有交叉,拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。不同等级的电压应分层敷设,高压电缆应敷设在上层。同等级电压的电缆

沿支架敷设时,水平净距不得小于35mm.

5.6.3、电缆敷设完毕,应挂标志牌,标志牌规格一致,挂装应牢固.标志牌上应注明电缆编号、规格、型号及电压等级。

5.7、灯具、开关、插座的安装

5.7.1、依照计划进度时间灯具、开关、插座进场,以土建装修工程基本完成后进行。

5.7.2、工艺流程:灯具、开关、插座的检验→组装→安装接线→通电试运行。

5.7.3、灯具安装前,应对灯具外观进行检查,完好无损的灯具方可安装;

齐美观的原则。为此,所有支架、吊架、固定点的选定、制作、位置及安装方式,应依据图纸和现场具体情况会同土建技术部门协商提出明确方案,报业主、监理批准后执行。

5.7.6、灯具安装牢固端正,位置正确美观。所有吊顶上灯具应排列规律,依据装饰专业图与喷淋头、风口等保持间距,整齐划一。保证有良好的视觉效果,成排安装的灯具中心线允许偏差5mm。

5.7.7、开关、插座的规格、型号、质量应符合设计要求,产品应有合格证及3C论证;进场检查验收合格方可安装。

5.7.8、安装时开关切断位置要求一致,灯具的相线应经开关控制,本楼翘板开关距地面1.3m,距门边15~20cm,开关不得放在门后。

5.7.9、单相两孔插座(高30cm)应左零右火,三孔或三相插座接地保护线均在上方。

5.7.10、成排安装的开关、插座高度要求一致,高低差不大于2mm;同一室内、同一标高的插座高低差不大于5mm,全楼应统一。

六、各阶段施工人员安排表

6.1、无特殊情况照此安排,如抢工期或其它原因在酌情增减.

七、施工管理措施

7.1、施工质量保证措施

7.1.1、定期对工人进行质量教育,提高质量意识,确保按质量标准,施工

规范进行施工。

7.1.2、实行定人、定位、定分工、定职责的办法,将质量管理工作分解到个人、每个施工部位,以提高工程质量。

7.1.3、每月进行一次质量例会,提出并解决施工中出现的质量问题。

7.1.4、落实现场质量奖惩制度,做到奖优惩劣,提高工人对质量意识的积极性。

7.2、施工质量管理体系

7.3、安全管理措施

7.3.1、技术人员负责安全技术交底,负责检查并监督其实施。

7.3.2、制定安全管理措施及安全操作规程,坚持特殊工种持证上岗。

7.3.3、严格执行安全检查制度,对各种安全技术措施发现隐患时,必须及

时纠正;危及人身安全时,必须立即停止作业。

7.3.4、安装、维修或拆除临电工程时,必须由临时电工解决,严禁其他电气施工人员随意动用临时用电设备。

7.3.5、高处施工作业时,安全帽、安全带、梯子等防护用品的使用,必须严格按照规范要求操作。

7.4、成品保护措施

7.4.1、成品保护是电气工程施工中的重要一环,必须严格加以控制。

7.4.2、建立现场成品保护小组,有专人负责,并定期进行检查。

7.4.3、土建浇筑混凝土时,应派人看护,防止预埋好的管路、套管、木盒等移位或遭受机械损伤。

7.4.4、尽量减少剔凿,确须剔凿时,应避免影响土建结构。

7.4.5、注意与其他专业工种的协调配合,安排好施工工序,防止各工种间的破坏或因丢失材料而造成损失。

7.4.6、搬运材料、机具及施焊时,要有具体防护措施,不得将已做好的墙面、地面、门窗弄脏或弄坏。

7.4.7、贵重设备或易坏物品设专库存放,搬运或安装时要防止磕碰。

7.4.8、对有意违反成品保护措施或故意损坏安装好的成品行为,要进行严厉处罚。

7.4.9、现场成品保护人员要坚守岗位,履性职责,出现问题要分析原因,追究责任。

7.5、文明施工管理措施

7.5.1、建立建全工程管理制度及各种施工管理措施。

住宅小区工程建筑电气工程施工方案[全面]

XX 住宅小区二期工程 1号楼 建 筑 电 气 工 程 方 案 编制人: 审核人: 审批人: XX建设有限公司 年月日

1.电气工程概况 1.1 电气工程主要有高低压变配电系统、动力配电系统、照明系统、防雷接地系统、消防报警与控制系统、楼宇自动控制系统、结构化布线系统、电缆电视系统. 1.2 本工程供电电源由本场区l0kV开闭所引来两路l0kV高压电源,经电缆沿托盘直接敷设至地下1层变配电室.高压系统为单母线分段,两路l0kV电源分别供给两台630kVA干式变压器,低压系统为单母线分段运行,由地下1层低压配电室配出的电缆干线均沿电缆桥架明敷至电缆竖井和各供电点. 1.3 建筑物竖向供配电设在电气竖井内.照明配电干线、空调与试验配电干线采用密集型插接母线在竖井内垂直引上,再由各层插接开关箱引至各层配电箱.由各层照明配电箱配出的照明及插座铜芯塑料线沿回路均采用BV- 2.5米㎡托盘敷设,出托盘后穿钢管在吊顶及墙内敷设. 1.4 防雷接地系统:本建筑物按二级防雷设防,采用T N-S接地方式,将设备保护接地、防雷接地、各种金属管道的等电位接地、弱电系统的工作接地等共用接地装置;要求工频接地电阻不大于l Ω. 1.5 消防报警与控制系统:首层消防值班室内设有报警盘、控制盘、广播盘,由中央控制设备引出线路穿过首层楼板至地下1层,沿电缆托盘敷设至电气设备间内,垂直段沿托盘敷设至各层消防端子箱,实现消防报警与联动控制. 1.6 楼宇自动控制系统:中央控制室设在首层消防中心机房内.BAS系统通讯总线和DDC 电源总线均穿钢管敷设至各层现场控制器,由各现场控制器配出的自控线路沿封闭金属线槽,再穿薄壁钢管或直接采用钢管敷设至各被控设备.实现对冷冻水系统、供配电系统、空调机组、新风机组、公共区域照明的监控. 1.7 结构化布线系统:由首层设备向综合布线主配线柜敷设出的干线均采用封闭金属桥架敷设,水平配线用封闭金属桥架在吊顶内敷设再穿薄壁钢管引至各处信息插座,本系统仅考虑电话通讯系统和计算机网络系统的综合布线需求. 1.8 电缆电视系统:本系统为有线电视传输分配系统,不单设接收天线和独立前端部分.电视传输、分配干线在配电竖井内沿弱电线槽敷设,电视用户线穿Ф20薄壁钢管从弱电线槽引出,在吊顶、墙内暗设至用户插座.

电气工程施工方案范文

.电气工程施工方案 1.编制依据 1.1.1施工图纸:行政办公楼电施图 1.1.2《建筑电气工程施工质量验收规范》:(GB50303-2002); 1.1.3《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2002); 1.1.4《建筑电气通用图集》92DQ1-13 1.1.5《建筑电气工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-006-2003) 1.1.6《室内管线安装》D301-1~2 1.1.7《接地装置安装》03D501-4 1.1.8《等电位联结安装》02D501-2 1.1.9《封闭式母线及桥架安装》D701-1~2: 1.2编制范围: 照明系统、动力系统,公共及应急照明、防雷与接地系统。 2.工程概况: 本工程为框架结构,地上6层,地下1层,积3353.36m ,建筑高度23.90米(从室外地面消防车登高地面至主体顶层屋面), 属于多层办公楼,采用钢筋混凝土框剪结构,建筑耐火等级为一级。 3.供电系统方式、方法: 3.1电源 由市网引入两回路10KV高压电源,预留2(8*SC150)、3(8*125)钢管,于±0.000、—0.8m 处埋设进户,穿过建筑物外墙处设置防水挡板,做法参见《建筑通用图集》92DQ5.5-4。本工程中预留引入管。变电室电缆夹层设在地下一层。 3.2供电系统: 采用金属铠装封闭中置式柜,真空断路器,弹簧储能电动操作机构,直流操作电源110V。 高压电源两路,同时运行互为备用、母联断路器为手投加联锁,防止误操作。进线断路器装设三相过流、速断、零序、低电压保护;出线断路器(变压器柜)装设三相过流、速断、零序保护及两段(警告、跳闸)温度保护。进线隔离车与进线断路器有机械锁; 计量柜与进线断路器有电气锁;高压进线断路器与母联断路器有电气锁,确保两路电源不并列运行。配电系统的接地开形式为TN-C-S系统。 3.3照明系统 正常照明.包括住宅安装双管荧光灯;吸顶灯、壁灯:应急照明包括出口指示灯:疏散指示灯,应急壁灯,事故下继续工作照明。应急照明灯具选用镍镉电池作备用电源、应急电源。备用电源、应急电源为双电源末端互投疏散照明不小于20min,继续工作照明为连续。 3.4动力系统 本工程动力系统包括生活水泵、消防水泵、污水泵、消防喷淋泵、排风机、送风机、电梯等,其中与消防有关水泵、风机、电梯为一类负荷,采用双电源双回路末端互投,其余为二、三类负荷。 3.5电缆桥架、线槽 消防用线槽采用钢制涂防火涂料,电缆桥架的安装做法见《建筑电气通用图集》成电路92DQ5.50-59。 3.6弱电系统

教学楼施工方案

教学楼施工方案. 第一章教学楼施工方案 1 工程简介: 北京某教学楼位于某院内,总建筑面积11296.72平方米,建筑高度为

22.65米,地下一层为人防和设备房,地上六层为教室,设计单位为中旭建筑设计事务所,安装总造价为359.6万元。 2 主要工程内容 (给排水、雨水、消火栓给水系统;采暖、通风系统;强、弱电系统;火灾自动报警系统;防雷接地) 给排水、雨水、消火栓给水系统 给水:由院内给水管网上引两根DN150的管道经水表井后形成环状,以满足消 防灭火时双向供水的要求。室内给水系统竖向分为二个区:四至六层为高区,由变频调速供水设备供水;地下一层至三层为低区,由室外管网直接供水。 排水:一层及一层以上污、废水采用重力自流排水,地下室排入排水泵坑,再由潜水泵提升排出。 雨水:屋面雨水采用外落水排水;室外地面雨水经雨水口及管道排入校内雨水管道。 消火栓给水:室内消火栓给水平时压力由屋顶水箱维持,消防时由消火栓加压泵供水,消防泵由消火栓处的按钮直接启动,室外消防用水由室外给水管网上的室

外消火栓供给。 采暖、通风系统: 采暖:热源来源于校内锅炉房,供回水温度为95/70℃,采用杌械循环双管下 供下回同程系统,供暖干管部分敷设在半通行地沟内,部分走一层吊顶。散热器均采用四柱760型铸铁散热器,落地安装。 通风:共有一个机械排风系统和一个机械排烟系统;P-1为排风系统,负责地 下一层变配电室及水泵房排水;PY-1为排烟系统,负责地下一层内走廊的排烟。 强、弱电系统: 电源及配电系统:电源由东院配电站引来三路低压电源,其中两路为照明用电,一路为动力用电。低压系统采用单母线分段,各路进线间不设联络开关。低压线路采用放射与树干相结合供电系统,对地下室水泵、会议厅空调等大容量负荷采用放射式供电;各层照明等采用电缆树干式竖向供电;对消防泵、排烟风机、应急照明等重要负荷由配电室采用双电源供电,末端互投,保证供电的可靠性。综合布线采统:由院计算机中心与电话总杌房分别引来一路六芯光缆与 HYV22-100(2×0.5)型电话电缆至综合布线总配线室,由总配线室至分跳线架 之间数据传输采用四芯光缆,语音传输采用三类铜缆,竖向光缆和电话电缆沿线槽敷设;由分跳线架至信息插座采用五类铜缆;由总配线室的电话配线架直列侧 引出HYV-20(2×0.5)电话电缆至地下层电话组线箱,再采用RVB-2×0. 5型电话线穿钢管暗敷对各用户点进行配线。 有线电视系统:信号引自校内电教中心,前端箱设在一层电气竖井内,二至六层在竖井内设电视设备箱,各层楼道内设电视设备分箱。 火灾自动报警系统 消防值班室设在一层,内设火灾自动报警控制器及应急广播设备,房间内. 和楼道及其它公共活动场所设烟感探测器,楼道设手动报警器,应急广播及复示盘,消火栓箱内设消防按钮,可同时向消防值班室报警和直接启动消防泵,各层的电气竖井内设端子箱。消防值班室、配电室、消防水泵房均设直通外部电话。消防值班室可接收火灾感烟探测器,手动报警器和消火栓按钮送来的报警信号;监视防火阀动作状态;自动或手动控制消防泵;排烟风机的启仃。当发生火灾时,消防值班室对接收的报警信号进行确认后,发出下列控制信号并接收其反馈信号:开启消防泵、排烟风杌,关断排风杌,强制切断非消防电源

住宅楼电气工程施工方案[优秀工程方案]

07地块--1#楼电气工程施工方案 一、电气工程概况: 1、本建筑物为一类高层,从地下车库就近配电房引来220XX80电源,经由桥架进入进线间、电井,分别供给本栋楼的动力负荷及照明负荷。本楼电气工程主要有动力配电系统、照明系统、防雷接地系统、消防报警与控制系统、电缆电视系统。 2、建筑物竖向供配电设在电气竖井内。照明配电干线由各层照明配电箱配出的照明及插座铜芯塑料线沿回路均采用BV-2.5mm2穿PVC管敷设在墙内及顶板内。 3、防雷接地系统:本建筑物按三级防雷设防,采用TN-S接地式,将设备保护接地、防雷接地、各种金属管道的等电位接地、弱电系统的工作接地等共用接地装置;要求工频接地电阻不大于1Ω。 4、消防报警与控制系统:消防值班室内设有报警盘、控制盘,由中央控制设备引出线路穿过首层楼板至地下一层,沿电缆托盘敷设至电气设备间内,垂直段沿托盘敷设至各层消防端子箱,实现消防报警与联动控制。 5、电缆电视系统:本系统为有线电视传输分配系统,不单设接收天线和独立前端部分。电视传输、分配干线在配电竖井内沿弱电线槽敷设,电视用户线穿Φ20XXC管从弱电线槽引出,在墙内及楼板内暗设至用户插座。 二、施工前的准备工作 1、技术准备工作

施工前技术人员必须详细审图,对照招标文件,提出问题并在图纸会审时落实。然后要根据工程特点编制施工方案,并编排进度计划。根据施工方案提出材料计划,并向施工人员下达详细的技术交底。 2、现场准备工作 施工道路、施工用水、临电和场地由总承包统一规划,生产、办公、库房等临时用房由总承包方提供,现场设办公室、库房各一间。因本工程场地比较狭小,所以现场施工技术人员、材料人员需与建设(监理)和土建单位密切配合,做到材料随用随进。 3、人员准备工作 施工人员上岗必须经过培训,掌握施工工艺、技术操作方法,考核合格后方可上岗,特殊工种必须持证上岗。 4、电气工程主要工程量 电气工程主要工程量一览表

综合教学楼屋面防水施工方案修

综合教学楼屋面防水施 工方案修 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

综合教学楼屋面防水保温施工方案 一、上人屋面做法 ·现浇楼面; ·刷素水泥浆一道; ·20厚1:3水泥砂浆找平; ·1.5mm厚聚氨脂防水; ·1:8水泥膨胀珍珠岩找坡2%,最薄处40厚;(应增设排气孔) ·20厚1:3水泥砂浆找平; ·3厚SBS卷材; ·40厚挤塑聚苯乙烯泡沫板保温; ·20厚1:3水泥砂浆找平; ·40厚C20细石砼φ4@200,双向配筋,6×6m分格,分格缝宽10; ·20厚1:3水泥砂浆找平; ·粘贴10厚地缸砖。 二、施工组织及管理 上人屋面防水、保温施工均由专业队组进行施工。屋面工程施工过程中必须做分项工程的交接检查,未经检查验收,不得进行后续施工。防水、保温层施工中,每一道工序完成后,应由专人进行检查,合格后方可进行下一道工序的施工。 屋面防水施工完后,要进行有无渗漏、积水检验,检验应在大(中)雨后 进行。如无雨下,可做蓄水检验,蓄水时间不少于24h。 三、工期要求 四、各分项工程施工要点 1.素水泥浆 屋面加气混凝土块应清理干净。墙面和飘板顶棚抹灰时的落地灰,在楼板上堆放砂浆留下的沉积块,要用剁斧清理干净;楼梯间门槛等部位被埋住的杂质要剔凿干净;尤其是原结构混凝土的养护用薄膜一定要清理干净,防止形成分隔层。必要时采用喷灯将混凝土板面的薄膜进行灼烧处理。 喷灯使用要领:向喷灯内灌汽油时,要避免汽油溢出流在地上,以防点火时引起火灾;喷烤时喷嘴不要面对人,以免发生烫伤事故;操作人员须配戴防护用具,以免手部烫伤;粉灭火器备用。 水泥砂浆找平前应先在已湿润的基层表面刷一遍1:~(水:水泥)的素水泥浆,要随铺随刷,防止出现风干现象,如基层表面为光滑面还应在刷浆前先将表面凿毛。

医院电气工程施工组织方案

电气工程施工组织设计 第一节 编制说明 一. 电气工程施工范围 二. 工程概况及系统说明 (一 ) 强电工程 1 . 变配电系统 本楼引来两路市政10kV 电源至变电所,两路电源同时工作,变电所设在地下一层,10kV 电缆埋地敷设进入本楼地下一层变配电所,所内安装SCB10-1250kVA 干式变压器2台。 10Kv 高压柜采用中置式手车金属铠装开关柜,共计12台。10kV 高压系统采用单母线分段运行。两段母线之间不设联络开关。 高压断路器采用真空断路器,高压柜内设氧化锌避雷器,真空开关配弹簧储能操作机构,操作电源电压220V 。 进线断路器设三相式延时过电流速断保护、单相接地保护(发信号);出线柜设三相定时过流保护、电流速断保护、单相接地保护(发信号);干式变压器设高温报警信号和超高温跳闸保护。 进线隔离车于进线断路器闭锁,计量柜与进线断路器闭锁,在高压侧设专用计量装置。 2. 低压配电系统 本楼用电设备电源电压为220/380V ,电源采用放射式与树干式结合的方式引至各用电点。其中冷冻机房、水泵房、热交换站、锅炉房、照明干线、动力干线、手术部、ICU 、净化机组、电梯等由低压配电柜放射式配电,一级负荷采用双路电源供电,末端自动切换; 本楼共设有两个电气竖井,每个电气竖井内设有照明总配电箱、动力总配电箱、应急照明配电箱,各层的通风机均由竖井内的动力总箱供电。主要配电干线沿地下室内的

电缆桥架引至各电气竖井,从电气竖井至各个用电配电箱的线路沿电缆桥架或钢管在吊顶内敷设,从配电箱引出的分支线路穿钢管或金属线槽在吊顶内敷设或在楼板内暗敷。配电线路采用阻燃交联聚乙烯电缆(ZR-YJV-0.6/1kV),消防干线采用耐火交联聚乙烯电力电缆(NH-YJV-0.6/1kV),电气竖井内的照明干线、动力干线、应急照明干线均采用预制多芯型分支电缆(YDF-ZR-YJV-0.6/1kV)。 冷冻机、冷冻泵、冷却泵、冷却塔风机、空调机、新风机、排风机、送风机、净化机组、生活水泵、地下车库照明等纳入BAS系统。 消防专用设备:消火栓泵、喷淋泵、消防稳压泵、防排烟风机、加压送风机、消防电梯等不纳入BAS系统 低压配电系统采用TN-S系统,手术室及ICU采用IT不接地系统。 3.照明系统 (1)光源: 以荧光灯和绿色节能型灯具为主。灯管为节能型细灯管、功率因数大于0.9的气体放电灯。 照明与插座由不同的支路供电,照明为单相两线配线,设备层照明再加一根PE线同管敷设;插座为单相三线配线,插座回路均安装漏电保护断路器,漏电动作电流30mA,动作时间不大于0.1秒。 出口指示灯、疏散指示灯均采用交直流两用型,内设可浮充蓄电池,持续供电时间大于30分钟。 (2)灯具的安装 变配电所、电梯机房、地下室值班室等无吊顶的房间采用控照式荧光灯、杆吊式安装; 地下各层车库采用控照式灯具,杆吊式安装; 地下层水泵房、热交换站冷冻机房采用密闭性荧光灯; 强、弱电竖井、空调机房、通风机房选用控照型灯具,壁装。 (3)应急照明 根据消防要求设置疏散指示照明。 通道等公共场所设应急照明。应急照明电源由双路电源末端切换应急照明盘供应。 手术部、ICU设置专用应急电源(EPS),并设置隔离变压器,并设绝缘监视装置。 4.动力系统 本工程中电梯、水泵等集中动力用电从变电室放射式供电,消防用电设施采用双回路供电,并进行末端互投。当电机容量超过15KW时,采用减压启动方式。

住宅楼水电安装施工方案计划

水电安装施工方案 目录 一、工程概况 (3) 二、工程系统概述 (3) 三、施工准备和协调管理 (12) 四、安全保障措施 (16) 五、质量保证措施 (18) 六、安装工程承包范围 (19) 七、工程施工应遵守的技术标准及验收规范 (20) 八、给排水工程施工措施 (20) 九、强电和弱电工程施工措施 (23) 十、分项保证质量管理措施 (29) 十一、现场物资供应与管理措施 (30) 十二、安全施工 (31) 十三、施工机械设备使用及维护 (31)

水电安装施工方案 一、工程概况 本工程地处光福镇。由华能国际电力股份有限公司济宁电厂兴建,济宁市东方建设工程监理公司监理,中建八局二公司施工。 工程由四两栋相同的住宅组成,总建筑面积为平方米,框剪结构,每栋建筑总高度为 m,地下一层为汽车库,地上十一层为住宅,每层为六户型。 二、工程系统概述 1、生活给水系统: 室内生活给水分为二个区,一至三层由市政给水管网供水,四至十一层采用无负压泵组供及。 四至十一层生活供水采用生活水泵一座,各泵组集中只车库水泵房内。 2、消防给水系统: 室内消防系统设消防栓系统,自动喷淋灭火系统。 消防栓系统消防水量10L/S,自动喷洒消防水量35L/S,室外消防水量20L/S。 室内消防系统采用区域集中消防供水系统,生活区统一设集中消防水泵房一座,消防水池一座,消防栓及自动喷淋供水机组均设在车库水泵房内。 高位消防水箱设在顶层水箱间内,其有效容积为18M3,储存前十分钟室内消防水量,水箱补水由高区生活供水机组供给。

消防水泵房内设消火栓消防供水机组。 每层最不利点均能满足消防水柱,每股消防水量5L/S,此外,每层电梯前室设有消防人员专用消火栓,在屋面设有试验用消火栓,消火栓采用自救式消火栓,以利普通人员使用灭火喉灭火,每只消火栓箱内均设有消防按扭,以便火灾时就近启动消防供水机组及时向消防控制中心报警。 消火栓系统竖向不分区。 室内消防栓系统采用临时高压系统,供水压力分别控制在0.9MPa 内. 自动喷淋灭火系统安装于地下车库,系统为湿式,按中危险?级设计,喷头采用玻璃球喷头,动作温度为68℃。 整个喷淋系统由几组湿式报警阀控制,每个防火分区均设水流指示器和信号蝶阀,火灾时,由各分区水流指示器向消防中心发出火灾信号,指示火灾层数,并自动启动消防供水机组。 为使火灾时,由消防车协助灭火,本工程消防栓系统和自喷系统考虑设有消防水泵接合器。 生活给水机组,消防供水机组均由水池吸水,生活储水池有效容积212m3,消防储水池有效容积270m3。 灭火器配置在每个消防内及灭火器两个,采用型号为MF/ABC3型手提式干粉灭火器。 沿建筑一周的道路上,每隔100m左右设置一只DN100室外消火栓。

办公楼电气安装施工方案

办公楼电气安装施工方案一、工程管理目标及编制依据(一)、目 标、我司将按“优质工程、优质服务”的质量方针加强安全管理与教育,确保工程达到1“双优”谒诚为社会和用户提供优质服务。编制依据:(二)、 、现行有关工程施工和验收的标准、规范、规程、图集:1《建筑工程施工质量验收统一 GB50300-2001 标》 《建筑电气安装工程施工质量验收规 GB50303-2002 范》 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规 GBJ149-90 范》 《电气装置安装工程电气设备交接试验标 GBJ150-91 准》 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规GB50168-92 范》 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规GB50169-92 范》 《建筑电气安装工程通用图) 92DQ 集》 《建筑安装分项施工工艺标 JGJ01-26-2003 准》 《建筑施工高处作业安全技术规JGJ80-91 范》 JGJ46-2005 《施工现场临时用电安全技术规范》、我国现行的的安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定,以及建筑工程施工现2场安全管理标准二、工程概况:工程名称:** 工程地点:** 建设单位:** ** 监理单位:** 施工单位:2号楼3202号楼层,16建设面积:办公楼1-4号楼67354.75m,其中1号楼层,16号楼层。20层,4 1、供配电系统、供电负荷等级分一、二、三级负荷。1.1、一级负荷:消防控制室、消防水泵、消防电梯、排烟机、防火卷帘、事故照明、1.2疏散照明、火灾报警装置及保安通讯等。20 / 1

20 / 2 验准备竣工资料收 主要施工机械设备配置四、根据施工方案、施工进度,按照施工机械的类型、数量、进场时间等,具体施工机具需 求计划详见配套计划。五、工期计划及保证措施采用均衡、节拍、立体交叉作业,与结构、装修、市政工程密切配合插入,保证工程按期完成。检查和发现计划中的偏差,根据项目部总控计划,在施工过程中进行动态消项管理,1、并及时进行调整和纠正,避免影响总控计划。3、切实落实安装配套计划的实施,保证施工计划的进展和实现。4、及时与土建施工进行协调,避免工序、技术、作业面等矛盾。、劳动力实行专业化组织,按不同工种,不同施工部位来划分作业班组,使各专业班5组从事性质相同的工作,提高操作的熟练程度和劳动生产率,以确保工程施工质量和施工进度。及时调配相应需根据工程各阶段施工重点,由于本工程面积较大,质量标准要求高,6、专业劳动力,实行动态管理。、根据流水段的划分、施工工期的要求,以及工料投入综合分析,施工劳动力安排详7 见配套计划。 六、工艺流程 装安桥架 竖井电线电缆敷设 装安架桥 土建配合

教学楼施工组织方案(电气)

施工组织方案 (电气部分) 工程名称: 施工单位:

目录 一、................................................................................................................... 编制说明 3二、................................................................................................................... 工程概况 3三、................................................................................................................... 施工准备 4四、................................................................................................................... 工程管理 5五、................................................................................................................... 施工部署 6六、..................................................................................... 施工方案及技术保证措施 7七、.................................................................................................. 质量通病防治措施 10八、.................................................................................................. 工程进度保证措施 11九、............................................................................................. 质量、安全保障措施 13

医院综合门诊医技病房楼手术部ICU施工方案

xx 市XX医院综合病房大楼手术部、ICU 净化工程 编制单位:中国 XX 有限公司编制人: 编制日期 : 年月日

( 一〉施工总体部署 xxXX 医院综合病房大楼手术室及 ICU 工程装饰及净化工程 , 具有很大的广告效应及品牌效应 , 一定要精心组织施工 , 保证工程质量可靠及正常运转 , 确保我公司的信誉。注意要点如下: 1.该工程配套设备标准高 , 使用功能多样而复杂 , 且功能特殊 , 若发生故障 , 则影响范围广 , 后果大。因此要严格施工程序及质量检验 , 层层把关。 2.大楼管井多 , 人员流动频繁 , 要尽量避免发生事故和火灾 , 所做安装工程必须符合有关消防法规和安全规程。 3.安装工程管线多 , 品种复杂 , 装饰标准高 , 必须加强对原材料及半成品的质量检验工作 , 所用的材料须具备产品合格证、质保书 , 对管道工程所用的阀门、喷头等除具备产品合格证、质保书外 , 还要进行抽样检验 , 确认质量合格后方可使用 , 否则一律不准投入安装。 4.各分项工程在施工前 , 要进行详细的技术交底 , 明确安装方法和要领 , 整个施工阶段须与水、电及土建相互配合施工 , 做好各层次的预埋工作 , 套管及防雷接地的连接和焊接施工完毕后 , 经专人负责检查验收后才能进行隐蔽 , 并及时做好隐蔽工程验收记录。 5.要紧跟土建进度 , 相互配合 , 理顺关系 , 做到预埋工作不错不漏 , 尽量避免发生打洞凿槽现象。 6.附表:总体施工安排及措施表

( 二〉主要施工技术措施 ◆主要施工及验收规范《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003 《洁净室施工及验收规范》 GBJ71-90 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95 《综合医院建筑设计规范》 JBJ49-88 《民用建筑热工设计规范》 GB50176-93 《军队医院洁净建筑技术规范》 YFB001-2002 《通风空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 《建筑安装工程施工技术操作规程通风空调》 DB32/TP 〈 JC 〉024-92 《建筑安装工程施工技术操作规程》 ( 二十分册〉设备《医院洁净建筑技术规范》 GB50333-2002 ◆总体施工安排措施 1.进场前的准备工作 1〉在合同签订后 , 由项目经理及工程主要技术负责人到现场勘察半

电气工程施工方案(改)

电气工程施工组织设计 一、设计要求: 本工程为水岸人家住宅小区11#楼,六层砖混结构。全 楼设三道伸缩缝,共七个单元。电源入户分三个系统。西两个单元一个入口,中间两个单元一个入口,东三个单元一个入口。强电有电气系统,弱电有通讯、电视、宽带以及对讲系统。电气系统设计为TN-C-S 系统,三个入口进户电源线均为YJV224X 70, SC80钢管埋地入户。入户处做重复接地,接地电阻W 1Q。电源入户由总箱配管至各楼层用户箱,在每个楼层用户箱内计量该层每户均配有照明一路、插座四路。照明线为BV2X 2.5 - PVC20插座线为BV3X 4-PVC25 灯具全部为平灯口。 弱电电话、电视、宽带均埋地钢管入户,进户后和层楼梯间设组合箱,然后再分配至各用户。 二、材料要求 钢制电线管要求壁厚》2mm电线管为PVC阻燃半硬性绝缘导管,分线盒和接头都为阻然产品,配电箱铁皮壁厚》1.2mm。 三、施工步骤 在基础施工过程中电源管随基础同时敷设,主体砌砖过程中PVC电线管暗敷,现浇楼板时PVC电线管和分线盒同时敷入现浇板内。主体进

入五层后,以下各层的配电箱开始安装。在抹灰工程开始前,将用户电线盒安装在墙面,抹灰后做地面前从上而下穿线,紧接着安装配盘、汇线,最后安装灯具。相应的电气测试随分项工程同步进行。 四、保证质量的技术措施 1、保证施工方法正确: (1)首先全面检查管路的位置、数量、规格、通路等情况,同时将 拉线穿入,将管口封严,以防杂物进入管内造成堵塞。 (2)暗管敷设应与土建施工密切配合,及时做好接线盒、暗装配电 箱箱体安装的预留工作。 (3)检查导线、型号,符合要求后穿线。 (4)安装配电箱并接线。 (5)土建装饰面结束后,安装开关、插座及灯具,并接线。 2、确保送电调试: (1)配电箱暗装式要注意先把电缆引入箱、盒 内。 ( 2)暗敷设管路尽量走直线,减少弯曲。钢管连接采用套管连接或丝扣连接,管口高出箱、盒内壁3?5mm采用丝扣连接时,接好后在丝扣两端焊跨接地线。PEX 管采用插入法连接,连接处线结合面涂专用胶合剂。 (3)管内穿线或电缆时,可加些滑石粉,以减少磨擦阻力。进入配电箱时,按顺序以同样的弧度与接线端子连接,并皎出线依次绑扎整齐、牢固、美观。导线应按规定的颜色敷设。导线在管内均不得有接头,接头设在接线盒内,管路较长时为便于穿线,可在管内加入适量滑石粉。

框架结构办公楼施工方案和技术措施

成都XXXXXX保安用房及武警用房和110变电站迁建辅助综合楼工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:四川XXXX工程有限公司 编制: 审核: 日期:二0一零年四月十二日

目录 一、施工组织设计..................................... 错误!未定义书签。综合说明................................................... 错误!未定义书签。第一节编制说明以及编制依据.............. 错误!未定义书签。第二节施工组织设计编制原则.............. 错误!未定义书签。第三节工程概况........................................................................... 错误!未定义书签。第一章施工组织机构..................................................................... 错误!未定义书签。第一节组建精干高效的项目管理机构 . 错误!未定义书签。第二节奋斗目标及机构组成.................. 错误!未定义书签。 一、质量目标....................................... 错误!未定义书签。 二、工期目标....................................... 错误!未定义书签。 三、安全目标: ................................... 错误!未定义书签。 四、环境保护和文明施工目标:........... 错误!未定义书签。 五、团结合作目标................................ 错误!未定义书签。 六、项目施工管理人员职责.................. 错误!未定义书签。 七、公共安全应急领导小组.................. 错误!未定义书签。 八、施工组织管理机构高效运转保障措施.... 错误!未定义书签。 第三节机构管理重点 .............................. 错误!未定义书签。第二章施工工期及进度计划 ................... 错误!未定义书签。

教学楼施工方案

第一章教学楼施工方案 1 工程简介: 北京某教学楼位于某院内,总建筑面积11296.72平方米,建筑高度为22.65米,地下一层为人防和设备房,地上六层为教室,设计单位为中旭建筑设计事务所,安装总造价为359.6万元。 2 主要工程内容 (给排水、雨水、消火栓给水系统;采暖、通风系统;强、弱电系统;火灾自动报警系统;防雷接地) 给排水、雨水、消火栓给水系统 给水:由院内给水管网上引两根DN150的管道经水表井后形成环状,以满足消防灭火时双向供水的要求。室内给水系统竖向分为二个区:四至六层为高区,由变频调速供水设备供水;地下一层至三层为低区,由室外管网直接供水。 排水:一层及一层以上污、废水采用重力自流排水,地下室排入排水泵坑,再由潜水泵提升排出。 雨水:屋面雨水采用外落水排水;室外地面雨水经雨水口及管道排入校内雨水管道。 消火栓给水:室内消火栓给水平时压力由屋顶水箱维持,消防时由消火栓加压泵供水,消防泵由消火栓处的按钮直接启动,室外消防用水由室外给水管网上的室外消火栓供给。 采暖、通风系统: 采暖:热源来源于校内锅炉房,供回水温度为95/70℃,采用杌械循环双管下供下回同程系统,供暖干管部分敷设在半通行地沟内,部分走一层吊顶。散热器均采用四柱760型铸铁散热器,落地安装。 通风:共有一个机械排风系统和一个机械排烟系统;P-1为排风系统,负责地下一层变配电室及水泵房排水;PY-1为排烟系统,负责地下一层内走廊的排烟。 强、弱电系统: 电源及配电系统:电源由东院配电站引来三路低压电源,其中两路为照明用电,一路为动力用电。低压系统采用单母线分段,各路进线间不设联络开关。低压线路采用放射与树干相结合供电系统,对地下室水泵、会议厅空调等大容量负荷采用放射式供电;各层照明等采用电缆树干式竖向供电;对消防泵、排烟风机、应急照明等重要负荷由配电室采用双电源供电,末端互投,保证供电的可靠性。综合布线采统:由院计算机中心与电话总杌房分别引来一路六芯光缆与HYV22-100(2×0.5)型电话电缆至综合布线总配线室,由总配线室至分跳线架之间数据传输采用四芯光缆,语音传输采用三类铜缆,竖向光缆和电话电缆沿线槽敷设;由分跳线架至信息插座采用五类铜缆;由总配线室的电话配线架直列侧引出HYV-20(2×0.5)电话电缆至地下层电话组线箱,再采用RVB-2×0.5型电话线穿钢管暗敷对各用户点进行配线。 有线电视系统:信号引自校内电教中心,前端箱设在一层电气竖井内,二至六层在竖井内设电视设备箱,各层楼道内设电视设备分箱。 火灾自动报警系统 消防值班室设在一层,内设火灾自动报警控制器及应急广播设备,房间内和

医院病房及医技楼施工组织设计方案

目录 (一)工程概况 ---------------------------------------------3(二)要紧项目施工方法及技术措施 ---------------------------4-39 1、自动喷水灭火系统施工方案 ---------------------------4-11 2、室内消火栓系统安装施工方案

-------------------------11-14 3、消防水泵房施工方案 ---------------------------------14-15 4、火灾自动报警系统安装施工方案 -----------------------15-38 5、防排烟系统施工方案 ---------------------------------38-39 (三)项目治理机构配备情况表 ----------------------------------39 (四)安全保障措施 ------------------------------------------40-50

施工组织设计一、工程概况

本工程为内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗医院病房及医技楼,位于内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗天山镇。建筑面积为16308.7平米,建筑基底面积1357.77平米。本工程地上十四层,室内外高差 0.6M,建筑高度55.7M属高层公共建筑。本工程设计内容包括火 灾自动报警系统、喷淋系统、消火栓系统,通风防排烟系统。 工期目标:配合土建、装修整体验收交工。 施工组织设计编制依据: (1)施工合同对施工要求 (2)消防安装工程设计图 (3)建设部颁发的《建设工程施工现场治理规定》 (4)现场和周边的实际踏勘情况 (5)采纳的要紧规范及标准目录 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 《建筑给排水设计规范》(GB50015-2003) 《高层民用建筑防火设计规范》(GB50045-95)(2005) 《建筑灭火器配置规范》(GB50140-2005) 《综合医院建筑设计规范》(JGJ49-88) 《自动喷水灭火系统设计规范》(GH50084-2001)(2005) 《公共建筑节能设计标准》(DBJ03-27-2007) 《建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规范》(CJJ/29-28) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《自动喷水系统施工及验收规范》(GB50261-96)(2003) 《业要紧求及地点标准》

某33层住宅楼电气施工方案

第一章编制说明及编制依据 第一节编制说明 1.1 确保实现工期、质量、安全、环保目标。充分考虑本工程的特点、重点及施工难点。 1.2 在充分利用现有机械设备,周转器材的前提下,须预以补充部分设备,周转器材。 1.3 在施工过程中,如须变更或工程增减数量较大,与本施工组织设计不符时,将依据具体的变更内容或工程增减情况,另行按程序编制报批。 1.4 本施工组织设计中未考虑人力不可抗拒的各种因素及非施工单位原因所造成的各种因素的影响。 1.5 消防设施,电梯安装,企业无资质施工的项目,由专业施工队伍施工,施工方案作为专项方案报批。 1.6 本施工组织中的未尽事宜,在各单项工程施工组织设计施工方案,施工技术交底等有关文件中说明。 第二节编制依据 2.1 施工合同 2.2 国家及行业、地方规范、标准、图集。 依据相关施工图纸及验收标准、规范: 1、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 2、《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94 3、《供配电系统设计规范》GB50052-95 4、《低压配电设计规范》GB50054-95 5、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93 6、《电力工程电缆设计规范》GB50217-94 7、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版) 8、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 9、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 10、《建筑照明设计标准》GB50034-2004

11、《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》GB50067-97 12、《住宅建筑规范》GB50368-2005 13、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 第三节施工目标及施工范围 2.1施工目标: 1、质量目标: 工程质量各分部工程达到优良标准。 2、工期目标:与各参建单位密切配合、严密组织、科学管理、确保工程全面预期交工,创一流施工速度。 3、安全目标:以“安全第一、预防为主”的方针作指导,认真组织施工安全工作,杜绝伤亡事故发生,轻伤频率小于2‰。 4、文明施工目标:加强施工现场标准化管理,争创文明施工现场。 2.1施工范围: 施工部分主要包括:动力系统、照明系统、弱电及消防预留预埋,防雷接地及卫生间等电位连接系统等。 第二章工程概况 2.1 本工程为住宅区2#楼工程。 2.1.1 2.1.2 工程建设单位: 2.1.3 住宅区2#楼工程规划为33层高层住宅。建筑面积: 万平米,其中地上住宅建筑面积约万平方米,地下万平米。地下为机动车及非机动车车库。属高层一类居住建筑,耐火等级为一级。 2.1.4 电气系统包括低压配电、照明、可视对讲、有线电视、电话网络、摄像监控、防雷接地、火灾报警八个系统。 2.1.5 本工程用电负荷等级为一级。正常工作电源一路引自地下

办公楼电气工程施工方案

目录

1.编制目的和依据 1.1编制目的 为确保工期、质量及安全、成本及文明工地条件,编制出有针对性的施工组织设计(方案),以指导施工顺利地完成本工程项目的安装。大力推广应用新技术、新工艺、新材料,控制工程成本,缩短工期,创建优质工程为目的。 2.2编制依据 本工程施工组织设计编制依据是根据国家现行规范、规程、质量标准,业主提供施工图纸、施工合同,并结合以往施工同类工程特点、经验、我公司施工能力、技术装备状况编制。 主要编制依据 办公楼电气部分施工图纸 建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300-200 建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50303-2002 1kV及以下配线工程施工与验收规范 GB 50575-2010 电力建设施工质量验收及评定规程第1部分:土建工程 DL5210.1-2005 智能建筑工程质量验收规范 GB50339-2003 2.工程概况 工程范围包括:0.4kv配电系统,电力配电、照明系统; 0.4kv配电系统,负荷为二级负荷55kw,三级负荷:其他负荷,其容量为274kw。 供电电源:220v/380v低压侧长供电电源由变配电房引来;疏散用应急照明及疏散指示标志的常供电源由公共照明双电源箱的专用配电回路供电,应急电源采用灯具配套自带充电电池,配套的充电电池的持续供电时间≥30s。 导线的选择及敷设: 低压配干线:非消防配电线路需要YJV-0.6/1kv电力电缆。非消防控制线路选用KYJV-450/750v 控制电缆。 低压配电支线:非消防配电线路选用BV-450/750v电线;非消防控制线路选用KVV-450/750V控制电线。消防配电线路选用NH-BV-450/750V电线;消防控制线路选用NH-KVV -450/750V控制电线。

最新版学校教学楼改造工程施工组织设计方案

最新版 学校教学楼改造工程施工组织设计方案

(一)、编制说明 1、编制目的 本施工组织设计是我公司对**市高级技工学校西小楼改造工程(二期)竞争性磋商项目的参谈文件之一,本施工组织设计反映了我公司拟对本工程中标后进行施工管理的总的构思和部署。若我公司有幸中标,我们将按照本公司的技术管理程序,在和有关方面进行图纸会审后,按照施工组织设计确定的原则和施工方案进行施工管理,以确保本工程优质高速的建成。 2、编制依据 **高级技工学校西小楼改造工程(二期)竞争性磋商项目磋商文件及施工图纸等相关技术资料 我司现有施工力量和技术装备情况 我司在其它类似工程施工中总结的经验 对施工现场和周边的踏勘情况 国家现行规范及技术标准 3、编制原则 本施工方案是**高级技工学校西小楼改造工程(二期)竞争性磋商项目具体实施的指导性文件。 我司将本着严密组织、科学安排、保证重点的思想施工本工程。 我司将以“文明施工、绿色施工、节能环保、优质保量、确保安全”的指导思想施工。 本施工组织设计编制遵循施工工艺及其技术规律,合理地安排施工

程序和施工工序。 各分项工程尽力采用平行流水施工方法,组织有节奏、均衡、连续的施工。 科学地安排本工程冬雨季施工,确保质量。 施工中力求采用国内外先进的施工技术和科学管理方法,加快施工速度,缩短工期,保证工程质量。 合理地组织材料采购、运输环节,在遵守业主要求,保证工程质量前提下,降低工程成本,提高经济效益。 (二)、工程概况 工程名称:**高级技工学校西小楼改造工程(二期)竞争性磋商 工程地点:**高级技工学校 质量标准:执行国家验收规范合格标准 (三)、施工部署和施工现场平面布置 1、施工部署原则 施工总体顺序是指导整个施工的关键线路,包括施工段划分、施工进度计划等关键因素,对施工进行指导和制约。为使我司能与贵司有默契的配合。现针对本工程的实际特点,强调如下部署原则:加强施工过程中的动态管理,合理安排劳动力和施工设计的投入,科学的组织流水及交叉施工,严格劳动纪律,严肃施工调度命令,确保按期、优质、高效地完成工程施工任务。 本工程的总体施工顺序以“土建、防水、保温、钢构、外装修为主,穿插机电、门窗预留、预埋和安装,全面控制、统一协调”为原则。

相关文档
相关文档 最新文档