文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 质检中心站 110KV升压站 施工 汇报材料第二阶段(沂水)1

质检中心站 110KV升压站 施工 汇报材料第二阶段(沂水)1

质检中心站   110KV升压站     施工   汇报材料第二阶段(沂水)1
质检中心站   110KV升压站     施工   汇报材料第二阶段(沂水)1

华能沂水风电场一期110KV升压站工程第二阶段质量监督检查

汇报材料

鑫宇建设集团沂水风电项目部

2012年11月25日

华能沂水风电场一期49.5MW工程

第二阶段质量监督检查汇报材料

尊敬的各位领导、各位专家,大家好!

首先,我代表鑫宇建设集团沂水风电项目部全体职工对各位领导和专家莅临工地进行质量监督检查,表示热烈欢迎和衷心的感谢!下面我把开工以来的工程施工情况向各位领导和专家作下汇报,不当之处敬请指正。

一、工程基本情况

华能沂水风电场一期110KV升压站工程,场址位于山东省临沂市沂水县马站镇,场地总平设计及其站区场地最终标高和其工程量由总图设计单位最终确定提供。

本升压站站址位于丘崚地带,站区标高从233.000至238.000之间,升压站区场地标高高程定为236.500米。

二、本工程的主要工作内容:

主要包括的施工内容:110kV升压站内的建筑物施工; 110kV升压站内的辅助工程。各方面的包括内容分述如下:

1、建筑物施工:包括站内的建筑物:主控楼、生活楼、水泵房备品库、35kV配电装置楼、油品库、1#无功补偿室、主变基础、接地变基础的土建工程施工;

2、辅助工程施工:包括站区场地土方回填平整及护坡、道路、庭院照明、庭院电力和给排水系统、户外设备基础、设备构支架和基础、避雷针和基础、围墙及铸铁推拉大门等,站区水源深水井及配套内容。

三、升压站总体布置

升压站总体布置按工艺要求设置建筑物、构筑物、搬运场地,电

容补偿场地、道路环通。满足生活、生产管理的规划、使用功能。

四、工程特性

110kV升压站主要建筑物特性如下:

1、主控楼为两层钢筋混凝土框架结构,建筑长29.84m,宽16.14m,占地面积450.9m2,建筑面积901.8m2。坡面屋,一层设置继保室、蓄电池、电气试验室、办公室等,二层设置中控室、会议室、办公室。

2、生活楼为两层钢筋混凝土框架结构,建筑长16.14m,宽15.44m,占地面积249.2 m2,建筑面积498.4m2。平面屋,一层设置餐厅、休息室、门卫等,二层设置休息室、活动室等。

3、35KV配电装置楼为一层钢筋混凝土框架结构,建筑长25.84m,宽8.0m,占地面积206.7m2,建筑面积206.7m2。内设配电装置设备。

4、水泵房备品库为地下一层、地上一层钢筋混凝土框架结构。地上兼有备品库、车库。地下一层配置一座消防水池。地上建筑长13.44m,宽12.24m,占地面积102.1m2,建筑面积320.4m2。

5、油品库为一层砖混结构,建筑长10.0m,宽 6.0m,占地面积60.0m2,建筑面积60.0m2。

6、1#无功补偿装置室为一层钢筋混凝土框架结构,占地面积60.0 m2,建筑面积60.0m2。

7、场区平整工程包括土方开挖、回填、护坡工程,站址位于丘崚地带,站区标高从233.000至238.000之间,升压站区场地标高高程定为236.500米。

五、工程工期

开工日期: 2012年5月10日。

竣工日期: 2012年11月25日

六、质量标准:国家电力建设优质工程。

六、施工部署

一、工程目标

1、质量目标:达到国家电力建设优质工程。

2、安全目标:确保无重伤、无死亡事故。

3、工期目标:科学组织施工,合理安排工序穿插,确保合同工期实现。

4、现场管理目标:市级文明安全工地。

5、管理体系:管理机制采用项目法施工管理。

二、管理组织机构

1、组织机构:本工程按项目法组织施工,所派项目经理具有丰富的施工管理经验;项目总工选派有较高技术管理水平、并有创优管理经验、参加过获优质工程项目管理的工程技术人员任本项目总工程师。根据工程特点,组建精干项目经理部,对本项目的人、财、物按照项目法施工管理的要求实行统一组织,统一布置,统一计划,统一协调,统一管理,并认真按质量标准执行,充分发挥各职能部门、各岗位人员的职能作用,认真履行管理职责,确保本项目质量体系持续、有效的运行。通过我们科学、严谨的工作质量和项目管理经验,确保实现合同规定的工期、单位工程合格、市级文明安全工地的预定目标。

2、项目部班子主要成员及各主要组室的职责:

(1)领导班子:由公司副经理、项目总工程师、项目经理组成,负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜,对工程进度、成

本、质量、安全及现场文明施工等负全部责任。

(2)技术组:负责编制工程施工组织设计,并在施工过程中进行动态管理,完善施工方案,对施工工序进行技术交底,组织技术培训,办理工程变更,及时收集整理工程技术档案,组织材料检验、试验、施工试验和施工测量,检查监督工序质量,调整工序设计,并及时解决施工中出现的一切技术问题。

(3)施工组:负责组织施工组织设计实施,制定生产计划,组织实施现场各阶段的平面布置,安全文明施工及劳动组织安排,工程质量等施工过程中各种施工因素管理。

(4)安质组:负责施工现场安全防护、文明施工、工序质量日常监督检查工作。我工地根据公司《质量手册》的规定,结合项目合同及工地的实际情况,制定工地的《项目质量手册》,策划制定了工地程序化管理体系,作为工地生产和管理过程规范化、程序化的依据。

工地建立健全了以项目经理为主,工程各专业三级质检员、施工部门各专业二级质检员及施工班组一级质检员负责的质量检查验收网络,保证了我们施工过程中持续、有效的管理力度,从原材采购、检验、试验、过程控制等几个方面进行重点控制,加大监督、检查力度,保证工程施工按质保程序的要求正常运行。确保质量管理体系运行正常、有效。

(5)物资组:负责工程材料及施工材料和机械、工具的购置、运输,监督控制现场各种材料和工具的使用情况等。工程所用材料除了厂家提供的合格证以外,还要按规定进行见证取样送检,确保工程所用材料设备全部合格。计量器具按规定实行周期鉴定,鉴定合格的仪器才能在工程中使用,并在施工技术记录上标出所使用的计量器具编号,实现可追溯性。确保工程质量管理体系运行正常、有效。

(6)机械组:负责施工机械调配、进场安装及维修、保养等日常管理工作。

(7)核算组:负责工程款的回收,工程成本核算,工程资金管理,编制工程预算、决算,验收及统计等工作。

(8)综合办公室:设专人负责接待工程周边群众来访、协调、解决施工扰民问题等事项;负责文件管理,劳资管理,后勤供应及与地方政府管理部门的对外工作联系及接待工作。

(9)安全保卫:负责施工现场治安保卫、防火消防工作,以上各部在经理部领导班子的领导下,统一协调,各尽其责,及时解决施工过程中出现的各种问题,确保优质、高效的完成施工任务。

三、施工技术工人配备:

(1)基础阶段:

木工:30人;钢筋工:25人;水电暖工:5人;瓦工、混凝土工:30人;其他:10人;

总计:100人

(2)主体阶段:

木工:30人;钢筋工:20人;水电暖工:10人;瓦工、混凝土工:30人;架子工:5人;其他:5人;

总计:100人

(3)装修阶段:

水电暖工:10人;土建维修人员:10人;抹灰工40人;

架子工:5人;其他:10人

四、施工部署

1、项目经理部下设作业队及分工:

(1)结构施工队:结构工程的施工。

(2)瓦工、混凝土工作业队:负责砌筑工程、内外墙抹灰、面砖镶贴、楼地面、混凝土工程的施工。

(3)木工作业队:负责门窗工程的施工。

(4)防水作业队:负责地下防水、屋面防水等有防水要求工程部位的施工。

五、质量目标策划及实施情况

我公司始终坚持“诚信履约、优质服务、建设精品、追求卓越”的质量方针,大力实施“精品战略”,以信誉拓市场,靠质量求生存。我公司对华能沂水风电项目高度重视,以服务业主,提升顾客满意为宗旨,制定了“工程质量总评价优良,争创电力行业优质工程水平”的质量总目标。

1、土建部分质量指标

建筑单位工程合格率100%,分项工程合格率100%;土建观感质量合格。工程验收情况:截止至2012年11月25日, 华能沂水风电场一期110KV升压站共进行四级验收387项,合格387项,合格率为100%;混凝土取样78组,砼强度不低于设计强度等级值的百分率为100%,混凝土强度评定合格;钢筋焊接接头试验8组,一次检验合格率100%;工程整体质量水平良好。

六、工程质量管理及控制情况

项目部在工程质量管理和质量控制方面严格执行了“高、严、细、实”的工作标准,确保工程质量,采取的保证措施主要有以下几点:

1、狠抓工程质量管理,努力使施工质量按正常轨道运行,质量管理根本是过程控制,因此在施工过程中,狠抓了施工中的监督、检查力度,防范与未然,实行事前指导、过程控制、及时验收,认真落实各级质检人员的质量意识,强化各级质检人员的责任,从而加大质量监督、检查的力度,严格执行三级验收

制度,严把质量关,确保工程质量。

2、严格按程序和规程规范操作,强化过程中的技术文件管理和质量控制。施工组织总设计、验收项目划分表、作业指导书、安全施工措施及技术交底、图纸会审记录、开工报告等资料齐全,验收过程严格按“验标”和三级验收规定执行,验评资料填写规范、齐全。做到验收资料与工程施工同步,工程记录及时收集,原始资料详细、真实,具有可追溯性,始终使工程质量处于受控状态。

3、坚持质量检查制度,每周组织一次质量分析会;发现质量问题立即召开现场分析会。项目部每月组织一次质量大检查;各项指标和经济效益挂钩,对项目部管理人员进行考核。

4、在施工中严格执行“钢筋跟踪程序”和“混凝土跟踪程序”,从原材料采购到成品加工,从钢筋的焊接、绑扎到混凝土的浇筑、养护,每一个环节都监督到位,做到无质量保证书和原材报告的材料严禁进入施工现场,从源头上控制好质量。砼浇灌由技术工人带班,技术员、施工员轮流值班,责任到人,监督到位,有力的保证了工程质量。

5、科学组织,优化施工方案,消除质量通病,提高施工工艺,建设“亮点工程”,提升工程质量总体水平。

在工程施工中,我们积极学习和总结兄弟单位的先进经验和施工工艺。采用一些较为成熟的新技术、新方法,在提高土建施工工艺水平、消除质量通病方面取得了一定效果。主要表现在:

a)模板工艺:模板工程是混凝土工程外观质量的关键,在混凝土施工过程中采用大模板,消除了模板拼缝多、混凝土漏浆等现象,达到了预期效果。

b)钢筋工艺:钢筋制作下料严格按照翻样单要求,在钢筋制作场内集中下料、制作,定点放置。同时为保证钢筋不受污染,下部均垫置垫木;

c)混凝土工艺:针对混凝土质量较难控制的特点,项目部对所有参与混凝土施工的人员进行了混凝土浇筑前的培训,保证施工人员按程序施工。因采用商品混凝土,施工时,先检验混凝土配合比,注意混凝土塌落度,不合适时及时

通知搅拌站技术调整。现场施工人员应加混凝土外观检查,工地质量管理人员现场值班,监理公司旁站,使混凝土从搅拌到浇灌的全过程处于受控状态。

总之,在华能沂水风电场一期110KV升压站工程施工过程中,我们建立了有效的质量保证体系,并有效运转,各项管理制度能够认真落实,对钢筋、砼进行了有效质量跟踪,主要施工技术资料、质量检验记录、出厂证件及试验资料真实、齐全、有效;砼振捣密实、外观质量好,结构尺寸准确,轴线位移偏差、标高偏差均在施工质量验收标准范围以内。

七、自检和整改情况

各位领导、各位专家:从现场施工情况和技术资料的完成情况看,第二阶段的施工已基本结束,资料已准备齐全。按照《火电土建质量监督检查典型大纲》的要求,我们组织有关人员进行了自检,查出的问题已全部整改关闭。我们认为目前已基本具备了质监中心站检查条件,请各位专家予以监督检查。

本次山东省质监中心站的领导及各位专家及时来现场进行检查,对我们今后做好质量工作及确保施工质量将起到积极的推动作用,我们一定认真听取专家的宝贵意见,借这次检查的东风,踏踏实实的工作,持续改进,来实现我们对业主承诺的质量目标。

最后,祝各位领导、各位专家在华能沂水风电场一期110KV升压站土建第二阶段质量监督检查活动中工作顺利、精神愉快、身体健康!

鑫宇建设集团

2012/11/25

附表1

质量行为与质量体系实施监督自查结果

序号资料名称自查结果

1.施工资质房屋建筑工程施工总承包一级

编号:A1014037050201-6/5 2.法人代表人授权委托书鑫宇建设集团授字(2012)22号

3.四级验评项目划分表的编制、审批、

执行土建、电气项目划分表已报批、执行

4.见证取样送检制度制度健全,监理签字齐全

5.施工组织总设计和施工措施审查情

况已审批,能贯彻实施有效控制质量

6.作业指导书或技术交底齐全,交底记录详实合规

7.施工图会审文件记录监理主持,记录齐全

8.设计变更、变更设计、材料代用管理签证齐全,实施过程闭环

9.技术培训及考核制计划、考核、总结齐全

10. 技术档案管理制度制度健全

11. 合格供货商名册经监理审核,名册齐全

12. 原材料、成品、设备采购、保管、复

试、发放制度执行公司物资管理系统文件,制度健全、台帐规范

13. 钢筋跟踪管理台帐台帐齐全、追溯管理

14. 水泥跟踪管理台帐台帐齐全、追溯管理

15. 试验仪器、测量仪器的管理与定检台帐齐全、按规定检测

16. 砼搅拌系统称量装置的管理和检验管理规范、检验合格

17. 施工计量工具的管理和定检制度健全、检验合格

18. 项目经理资质证书鲁建安

19. 质检员资格证书人数1人,持证上岗

土建工程项目质量验评统计表监检阶段:土建第二阶段

序号

单位工程

名称单位工

验评等

分项工程

分项工程

验收率(%)

备注应验收

已验收

1 主控楼43 43 100

2 生活楼41 41 100

3 油品库26 26 100

4 35KV配电装置

38 38 100

5 水泵房备品库42 42 100

6 无功补偿室21 21 100

单位工程优良率(%)

注1:分项工程应验收数,在施工阶段指已开工的分项工程数;

注2:单位工程优良标准按《电力建设施工质量验收及评定规程第1部分:土建工程》(DL/T 5201.1—2005)执行。

混凝土生产质量水平统计表

年月日至年月日强度等

C

试件组

平均强

μfcu

(N/mm2)

标准差

σ

(N/mm

2)

强度不低于

要求强度等

级的百分率

(%)

生产质量

水平

2012.07.05 ------ 2012.11.25 C15 18 19.9 / 100 合格C30 60 35.6 / 100 合格

注:按月或季统计计算的平均强度(μfcu),宜满足《混凝土质量控制标准》(GB 50164-92)中第2.2.7条的要求。

附表4

主要实测项目汇总表

序号

实测抽查

内容单

实测值

总测

点数

合格

(%)

1、房建工程

1.1 建筑物垂直度、标

高测量记录

30

10 3、10、6,3,5,7 20 100%

2 、户外基础

2.1 基础中心线位移㎜≤

10

7 5,2,7,3,5,5 20 100%

2.2 表面标高偏差㎜

±

10 6

5,4,-5,2,4,-6,-3,

5,4,-6 20 100%

2.3 外形尺寸偏差mm ±

20

14

14,8,-9,5,9,12,-5,

-7,11,12

20 100%

2.4 上部结构钢筋中

心偏差

㎜≤5 5

2,2,3,2,1,2,5,3,

2,2

20 100%

110kV变电站电气安装施工方案

110kV 变电站施工组织设计 1、工程概况和特性 1.1工程范围及内容: 1. 1.1郑州设计院设计图纸范围内某110kV 变电站高低压电气设备安装。 室外高压设备安装:导线安装;避雷针安装;主变压器安装3台;龙门架安 装6架及变压器中心点接地隔离开关;中性点避雷器安装。 室内高压设备安装:母线、支柱绝缘子及套管安装;高压成套开关柜安装; 电容器电抗器安装;消弧柜、控制柜安装;一次电缆敷设。 低压电气设备安装:母线、支柱绝缘子及套管安装;低压成套配电屏安装。 控制室设备安装:整流装置安装;蓄电池组安装;二次回路结线;二次电缆 敷设;控制、保护、信号屏台安装。 接地装置安装:接地装置安装; 站内防火部分:消防设施系统安装; 以上安装设备应做的所有试验。 1.1.2 110kV 变电站与高低压供电线路的安装对接。 2.1特性:主变压器SFSZ10-2000/110,容量比:100%/100%/100% YN,YO,d11; kV .3.6%5.2 3335%25.111088 ?±?± ; 2、施工现场组织机构 为了确保工程质量、高效、有序的工作,本工程实行项目机构负责制。成立 110kV 某变电站新建工程项目管理部。项目经理部的人员由公司各职能部门选派 的工作骨干组成,在项目部中承担相应的工作。对于不能胜任工作或玩忽职守的 人员,监理工程师有权提出撤换要求,项目部应根据监理工程师的要求从速完成 人员撤换。项目经理部设项目经理、项目总工各一人,下设电气试验室、变电安 装班、配电安装班,全面负责工程施工。 2.1 组织机构关系图 见附图一。 2.2 工程主要负责人简介 见附项目经理表。

风电项目升压站施工组织设计

神华虞城风电项目升压站施工总承包 工程 施工组织设计 批准人: 审核人: 编制人: 山东泰开送变电有限公司 2020年4月

目录 第一章工程概况 (6) 1.1工程概况 (6) 1.1.1工程规模................................................................................ 错误!未定义书签。 1.1.2工程承包范围 (6) 1.1.3交通情况 (6) 1.2工程特点 (6) 1.2.1设计特点 (6) 1.2.2自然环境 (6) 1.3 项目管理特点及总体要求 (6) 第二章主要施工方案及技术措施 (9) 2.1 施工准备 (9) 2.2 施工工序总体安排 (11) 2.3主要工序和特殊工序的施工方法 (11) 2.3.1一般技术要求 (11) 2.3.2变压器安装及场试验 (13) 2.3.3母线安装 (14) 2.3.4隔离开关安装 (15) 2.3.5互感器、避雷器安装 (16) 2.3.6二次设备安装 (16) 2.3.7电缆敷设及井室 (17) 2.3.8 调试、试验 (20) 2.3.8 .1.电气一次设备调试、试验 (20) 2.3.8 .2.电气二次设备调试、试验 (20) 2.3.8 .3.现场试验 (21) 2.3.8 .3.1 GIS现场试验 (21) 2.3.8 .3.2避雷器试验 (22) 2.3.8 .3.3无功补偿装置的试验 (22) 2.3.8.3.4 中压开关柜试验 (22) 2.3.8 .3.5接地兼站用变的试验 (23) 2.3.8 .3.6 低压开关柜试验 (23) 2.3.8 .3.7母线、电力金具调试 (24) 2.3.8.3.8 接地调试 (24) 2.3.8 .3.9 二次结线的检验与试验 (24) 2.3.8 .3.10综合自动化系统设备及保护控制设备调试 (25) 2.3.8 .3.11直流及逆变电源 (26) 2.3.9系统调试 (27) 2.3.10资源配置 (27)

110KV升压站

110KV升压站 宁夏盐池麻黄山风电场惠安堡哈纳斯一期(49.4MW)工程 110KV变电站调试方案 编制人: 审核人: 批准人: 葛洲坝集团电力有限责任公司 宁夏盐池麻黄山风电场项目部 目录 一、概述 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2施工执行标准 (1) 1.3工程概况................................................................................................... 1 二、准备工作 (3) 2.1施工机具及仪器准备 (3) 2.2施工人员配置 (4) 2.5临时电的准备........................................................................................... 4 三、施工步骤 (5) 3.1工期及工程施工进度计划安排 (5) 3.2调试施工及要求 (5) 3.2.1保护、测控调试 (5) 3.2.2高压试验............................................................................................... 8 四、施工技术措施. (9) 4.1施工技术、资料准备 (9) 4.2专项技术措施 (9) 4.2.1保护元件调试 (9) 4.2.2系统保护调试 (10) 4.2.3仪表调试 (11) 4.2.4高压试验 (11) 4.3通用技术措施 ......................................................................................... 11 五、施工安全措施.. (12) 5.1通用安全措施 (12) 5.2 继保调试注意事项 (12) 5.3 高压试验及继保调试危险点及防范措施 (13) 5.4调试及高试工程内容........................................................................... 18 六、调试计划.............................................................................................. 24 七、调试安全管理和保障措施 (25)

110kV变电站改造施工组织设计

目录 第一章编制依据 (1) 1施工技术标准及验收规范 (1) 2我公司以往的施工经验及技术文件 (2) 3合同要求 (2) 第二章总述 (3) 1工程概况 (3) 2工程施工特点 (3) 3主要工程实物量 (3) 4施工组织、管理总体指导思想 (3) 第三章主要施工技术方案 (4) 1施工准备 (4) 2土建专业施工方案 (4) 3电气专业施工程序 (14) 4变电所电气施工方案 (16) 第四章施工组织管理 (35) 1管理模式 (35) 2施工组织机构 (35) 第五章施工进度安排及工期保证措施 (36) 1施工总体部署原则 (36) 2施工进度计划 (36) 3工期保证措施 (37) 第六章质量管理 (38) 1.质量方针和目标 (38) 2质量体系 (38) 第七章健康、安全、环境(HSE)管理 (44) 1健康、安全、环境(HSE)管理方针和目标 (44) 2健康、安全、环境(HSE)管理组织机构 (45) 3健康、安全、环境(HSE)责任制及应急措施 (45) 4安全保证措施 (50) 第八章施工机具设备计划 (56) 1主要施工机械设备表 (56) 2检验、测量和试验设备一览表 (57) 3技措用料 (57)

第一章编制依据 1施工技术标准及验收规范 GB50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一规范》 GB50202-2002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50205-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002(2011年版)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50207-2002 《屋面工程质量验收规范》 GB50209-2010 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB11968-2006 《蒸压加气混凝土砌块》 GB50203-2011 《砌体结构工程施工质量验收规范》 GB50210-2002 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》 GB50169-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50171-92 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50147-2010 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GB50148-2010《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ149-2010 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB50168-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GA/T 367-2001《视频安装监控系统技术要求》

风电升压站电气施工组织设计

1 工程概况和主要工程量 1.1工程概况 本期为大唐赤峰东山风电场二期工程,建设地点在内蒙古自治区赤峰市松山区东山乡,厂址位于内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗境内,地表以草地为主,海拔标高在1800m左右。本工程建设分为东山二期、玻力克一期装机容量5万机组,共计25台,单台风机装机容量2.0MW,风力发电机组的电气安装工程。 1.2主要工程量 1.风机基础接地装置安装 a.风机基础接地极安装 b.风机基础接地线敷设安装 2.风机内电气安装 a.塔筒内盘柜安装 b.塔筒内高压电缆、控制电缆敷设 c.风机内电缆终端头制作 2 施工总平面布置 施工总平面布置本着“有利施工、有利排水、节约用地、方便运输、保证安全”的原则,针对赤峰东山风电工程施工场规划要求,合理规划布置在指定区域内。 2.1施工现场布置 1)附件储藏 针对目前风电工程,所有电气附件储藏在每台风机塔筒内。不会导致误用附件。 2)组合场 针对风电工程场地宽大和设备成套、简单的特点,不再设专门的组合场,采用就地组合就地安装的方式。 3)发电机 针对风电工程安装,风机位置间距比较特殊,不能采用火电供用电措施。在

每台风机安装时使用发电机带动照明及电动工具。 3 现场管理组织 3.1 施工组织机构的设置 本工程实行项目经理负责制。以专业管理为施工组织主体、以资源配置为支撑,以策划与监督为保障,以文明建设为思想基础的项目管理模式,并针对本工程专门对组织机构和组织方式进行了优化。建立明确的专业分工体系。以职能明确、接口清晰、策划到位、指挥快捷为落脚点。(见附图) 3.2劳动力配置计划 4.1电气专业施工方案 4.1.1 施工组织 电气专业工程质量标准“确保达标投产,争创国优工程”。满足安装需要和必要的形象进度为宗旨,以点带面,以样板事例带动整个工程,对施工中的重点、难点和关键点,超前策划、预控和过程控制相结合,充分的施工准备、严密的专业施工组织、合理安排工序的交叉、与安装工程和其它标段密切配合、施工资料与工程同步。 1)施工管理策划 选取工程管理经验丰富的技术管理人员;组织职工岗前培训,并根据工程的进展情况安排进厂。 超前策划:超前编制施工组织专业设计、施工作业指导书,安排P3施工进

110KV变电站调试送电方案

一、简介 降压站的设计规模为:110KV系统3回路进线,3回路出线,主变压器3×75MVA;35KV系统分3段,3回路进线,18回路出线;10KV系统分3段,6回路进线,60回路出线,无功补偿电容系统为3×7500Kvar,该变电所分二期建设,第一期为:110KV系统2回路进线,2回路出线,主变压器为2×75MVA;35KV系统为二段,2回路进线,10回路出线;10KV系统为2段,4回路进线,40回路出线;无功补偿电容系统为2段,2×7500Kvar。 变电所位于厂区新炼钢南侧,其中占地面积3267平方米,其中主建筑面积为2533平方米,分上、下两层,框架防震结构, 主变压器选用股份公司生产的三线圈有载调压、风冷节能型变压器。 110KV设备选开关厂生产的SF6全封闭组合电器(G LS),35KV、10KV 设备选用开关有限公司生产的三相交流复合绝缘金属铠装封闭防暴式开关柜。110KV、35KV、10KV系统主接线均为单线分段,微机保护及综合自动化。 110KV、35KV、10KV、主变压器系统的保护均采用公司生产的F35系列继电器、T60变压器管理继电器进行保护,YCPM—2000综合自动控制系统。设计院完成,安装、调试由完成。监理单位公司第一监理部。 二、保护设备 保护设备:F35复馈线管理继电器、T60变压器管理继电器、YCPM—2000,其自动控制系统的主要功能如下: 1、F35是UR系统继电器家族成员之一,是一种集馈线保护和控制于一体的数字继电器,能提供5组带电母线电压馈线的保护和测量,它可作为单独的装置使用,也可作为变电站自动控制系统的一个部件。 保护功能包括:相、中性线和接地过流,相低电压和低周电压,还包

变电站电气安装施工组织设计

110kV变电站施工组织设计 1、工程概况和特性 1.1工程范围及内容: 1. 1.1郑州设计院设计图纸范围内某110kV变电站高低压电气设备安装。 室外高压设备安装:导线安装;避雷针安装;主变压器安装3台;龙门架安装6架及变压器中心点接地隔离开关;中性点避雷器安装。 室内高压设备安装:母线、支柱绝缘子及套管安装;高压成套开关柜安装;电容器电抗器安装;消弧柜、控制柜安装;一次电缆敷设。 低压电气设备安装:母线、支柱绝缘子及套管安装;低压成套配电屏安装。 控制室设备安装:整流装置安装;蓄电池组安装;二次回路结线;二次电缆敷设;控制、保护、信号屏台安装。

接地装置安装:接地装置安装; 站内防火部分:消防设施系统安装; 以上安装设备应做的所有试验。 1.1.2 110kV 变电站与高低压供电线路的安装对接。 2.1特性:主变压器SFSZ10-2000/110,容量比:100%/100%/100% YN,YO,d11;kV . 3.6%5.2 3335%25.111088?±?± ; 2、施工现场组织机构 为了确保工程质量、高效、有序的工作,本工程实行项目机构负责制。成立110kV 某变电站新建工程项目管理部。项目经理部的人员由公司各职能部门选派的工作骨干组成,在项目部中承担相应的工作。对于不能胜任工作或玩忽职守的人员,监理工程师有权提出撤换要求,项目部应根据监理工程师的要求从速完成人员撤换。项目经理部设项目经理、项目总工各一人,下设电气试验室、变电安装班、配电安装班,全面负责工程施工。 2.1 组织机构关系图 见附图一。 2.2 工程主要负责人简介 见附项目经理表。 3、施工方案 3.1 施工准备阶段 3.1.1 技术准备 1)组织相关的专业技术人员进行施工图会审;

80MW风电项目升压站土建施工工程施工组织设计

80MW风电项目升压站土建施工工程施工组织设计(80MW风电项目升压站土建施工工程施工组织设计日期:2012年10 月31 日目录一、工程概况及特点1.1 工程概况1.2 工程特点二、施工方案 2.1 施工准备2.2 、施工工序总体安排2.3 、主要工序和特殊工序的施工方法 2.4 、工程成本的控制措施三、工期及施工进度计划 3.1 工程投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划3.2 劳动力安排计划及主要材料设备的供应3.3 确保工期的技术组织措施四、质量目标、质量保证体系及技术组织措施 4.1 质量目标4.2 质量管理组织机构及主要职责4.3 质量管理的措施4.4 质量管理及检验的标准五、安全目标、安全保证体系及技术组织措施 5.1 安全保证体系 5.2 安全管理目标5.3 安全管理组织机构及主要主要职责5.4 保证安全的主要措施5.5 重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制六、环境保护及文明施工 6.1 环境保护6.2 加强施工管理、严格保护环境6.3 文明施工的目标、组织机构和实施方案6.4 文明施工保证措施七、季节性施工措施 7.1 、现场部署: 7.2 、雨施材料的储存和堆放7.3 、施工现场雨季防护措施7.4 、主要项目雨季施工方法附件一: 质量保证体系框图附件二文明施工保证体系框图附件四工期保证体系框图附安全保证体系框图附件 件五临时用地表附件六施工总平面布置图附件七施工进度横道图附件八拟投入工程主要施工机械设备表附件九劳动力计划表附件十拟配备本工程的试验和检测仪器设备表一、工程概况及特点1.1 工程概况1.1.1 工程简述本工程为江苏大丰二期(80MW风电项目升压站土建施工工程,位于江苏大丰港风电场。升压站建设规模:电压等级220kV;容量80MVA 1.1.2 工程承包范围1、主变基础、SVG室、电缆沟改造(总面积约80平米,实际面积以招标图纸为准)2、附属设备、构架基础1.1.3 自然地理大丰港地处北亚热带向南暖温带过渡地带,属季风性湿润气候区。季风盛行,四季分明,热量丰富,降水丰沛。年平均气温和降水量分别为14.2?

电气调试方案

电气调试方案 (低压供电线路及就地配电控制设备部分)批准: 审核: 编制: 日期:

目录 一、电气工程调试概况 二、系统调试、试车方案编制范围划分 三、调度前应具备的条件 四、施工组织、劳动力、机具计划 五、低压供电线路系统的检测 六、低压供电线路送电运行 七、就地配电、控制设备、器件检测调试试车 八、照明系统送电、试灯 九、系统调试、试车投运组织机构 十、调试试车管理及安全

一、电气工程调试概况 ****工程因参加承建强电、弱电施工的单位多,给整体调试试车方案的编制造成了一定困难,为确保各系统调试、试车工作顺利进行,原则上按各单位施工的范围和专业,由各施工单位编制各系统的调试、试车方案并组织实施,调试的进度要求由建设单位安排,整体投运中需各系统调试单位衔接协调工作由建设单位现场电气专业人员组织各施工单位商定解决。 商业合同条款中有需供货方或制造厂家进场调试、试车设备,由定购方协调供应方进场调试、试车事宜,施工单位应配合好供应商或制造厂家的调试辅助工作,并提供调试工作中安装必备的试车条件。 二、系统调试、试车编制范围划分 1、本工程的各系统调整试车、投入运行可按施工单位承担的工程项目和专业性质分别编制调试方案。范围划分如下: a:10KV变配装置,低压集中配电装置调试、运行方案由电力部门编制。 b:低压供电线路及就地配电控制设备调试送电方案由华西生辉公司编制。 c:火灾报警及联动控制系统调试,投入运行方案由西南消防编制。 d:空调系统电气调试方案由华西生辉公司调试。 2、本方案只包括上述调试、试车范围中的“b”项,其主要内容如下: a:集中配电室引出的全部动力、照明线路检测送电。

110kV变电站土建及设备安装工程施工组织设计

目录 施工组织设计纲要 编制说明 (1) 一、工程概况与施工特点 (3) 1.1 工程简述与工程规模 (3) 1.1.1 工程简述 (3) 1.1.2 工程规模 (4) 1.1.3 工程承包范围 (4) 1.1.4 工程承包工作量 (6) 1.2 工程特点 (18) 1.2.1 设计特点 (18) 1.2.2 工程特点 (19) 1.3 工程环境特点 (20) 1.3.1 工程自然环境特点 (20) 1.3.2 工程的社会环境特征 (20) 1.4 施工条件分析 (21) 1.5 项目管理特点及总体要求 (21) 1.5.1 项目管理特点及我公司优势 (21) 1.5.2 施工管理流程图 (23) 1.5.3 项目管理的总体要求 (23) 二、施工现场组织机构 (26) 2.1 施工现场管理机构的设置 (26) 2.2 项目部主要人员简介 (27) 2.3 职责及权限 (27) 三、施工现场平面布置及工地管理 (31) 3.1 施工平面布置 (31) 3.1.1 布置方案 (31) 3.1.2 平面布置图 (34) 3.2 工地使用权和出入权............................. 错误!未定义书签。 3.2.1 工地使用权........................................ 错误!未定义书签。 3.2.2 工地出入权........................................ 错误!未定义书签。 3.3 工地管理方案与制度............................. 错误!未定义书签。 3.3.1 工地管理方案...................................... 错误!未定义书签。 3.3.2 工地管理制度...................................... 错误!未定义书签。 四、施工方案及资源配置 (36) 4.1 施工总体安排简述 (36)

110kV升压站说明书

目录 1 工程概况 (1) 1.1 设计依据 (1) 1.2设计范围 (1) 1.3 工程概况 (1) 1.4 设计水平年 (2) 1.5 投资估算 (2) 2 电力系统一次 (3) 2.1 电力系统概况 (3) 2.2 电力需求预测及电力平衡 (6) 2.3 企业及工程项目概况 (7) 2.4 工程建设必要性 (8) 2.5 接入系统方案 (10) 2.6 电气计算 (11) 2.7 建设规模 (14) 2.8 光伏升压站主要电气参数 (14) 3系统二次 (15) 3.1 系统继电保护及安全自动装置 (15) 3.2 调度自动化 (17) 3.3 系统通信 (22) 4变电站站址选择 (25) 4.1 站址区域概况 (25)

4.2 站址的拆迁赔偿情况 (26) 4.3 出线条件 (26) 4.4 防洪涝情况 (26) 4.5 水文地质及水源条件 (26) 4.6 站址工程地质 (27) 4.7 土石方情况 (31) 4.8 进站道路和交通运输 (31) 5工程设想 (32) 5.1 电气主接线 (32) 5.2 电气总平面及配电装置 (32) 5.3 短路电流计算及主要电气设备选择 (33) 5.4 防雷接地及照明 (38) 5.5 电缆敷设及阻燃措施 (39) 5.6 电气二次 (39) 5.7 站区总体规划及总布置 (49) 5.8 建筑规模及结构设想 (51) 5.9 供排水系统 (53) 5.10 采暖、通风和空气调节系统 (53) 6 节能分析 (54) 6.1系统节能分析 (54) 6.2 变电节能分析 (54) 7 生态环境影响分析 (54)

110kV变电站调试方案

调试方案 批准: 审核: 编写:古成桂 广东鸿安送变电工程有限公司

2013年1月

目录 一、编制依据及工程概况 ----- ------- ------- - --------- -- --- --- 2 三、施工现场组织机构 ------- --------- ------- - --------- --------- --- 3 四、工期及施工进度计划 ----- ------- ------- - --------- --------- --- 3 五、质量管理--- ------ - --------- --------- ------- - --------- --------- --- 4 六、安全管理--- ------ - --------- --------- ------- ------- --- --------- --- 11 七、环境保护及文明施工 ----- ------- ------- - --------- --------- --- 14

一、编制依据及工程概况: 1 、编制依据 1.1 、本工程施工图纸; 1.2 、设备技术文件和施工图纸; 1.3 、有关工程的协议、合同、文件; 1.4 、业主方项目管理交底大纲及相关管理文件; 1. 5、广东省电力系统继电保护反事故措施2007 版; 1. 6、高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准; 1. 7、《南方电网电网建设施工作业指导书》; 1.8 、《工程建设标准强制性条文》; 1.9 、《110kV ~500 kV 送变电工程质量检验及评定标准》; 1.1 0、中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准 (WHS); 1.1 1 、现场情况调查资料; 1.1 2 、设备清册和材料清单; 1. 13、电气设备交接试验标准GB5 015 0-2006; 1. 14、继电保护和电网安全自动装置检验规程;DL/ T995- 2006; 1.1 5、国家和行业现行的规范、规程、标准及实施办法; 1.1 6、南方电网及广东电网公司现行有关标准; 1.1 7、我局职业健康安全、质量、环境管理体系文件以及相关的支持性管理文件; 1.1 8、类似工程的施工方案、施工经验和工程总结。 2 、工程概况: 110kV 变电站为一新建户内GI S 变电站。 110kV 变电站一次系统110kV 系统采用单母线分段接线方式,本期共 2 台主变、2 回出线,均为电缆出线;10 kV 系统为单母线分段接线,设分段断路器,本期建设I、U段母线,单母线分段接线,#1主变变低单臂接入I段母线,带10k V出线8回、电容器1组、站用变1台、消弧线圈1组,母线设备1组,#2主变

110kv变电站施工组织设计方案(完整版)

施工组织设计 批准: 审查: 校核: 编写:

3.1 工程概况 ** 水利枢纽施工供电110kv 变电站工程是为满足** 水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于枢纽** 大桥左侧下游约200m 处。施工变电站的110kv 进线接于** 地区东笋变,施工变电站建成投产后,将枢纽右岸已建成的35kv 临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,35kv 线路延伸过江进110kv 施工变作为枢纽施工保安电源。 本工程主要工程项目有: (1)35kv 施工供电备用线路工程; (2)110kv 施工供电线路工程; (3)110kv 施工变电站土建及安装工程; 3.2 施工布署 3.2.1 工程质量目标 满足国家或电力施工验收规范,做到:土建分项工程和单位工程合格率100%,优良率85%以上;电气设备安装工程合格率100%,优良率90%以上;整项工程质量等级达到优良。 3.2.2 工期目标 按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期210 日历天。 3.2.3 安全目标 群伤群亡事故为零;

重大设备事故为零; 重大火灾事故为零; 轻伤事故率控制在5‰ 以内。 3.2.4 工程主要施工负责人简介 施工主要负责人简介见第二章中“ 2.4 拟投入本工作的主要人员表”。

3.2.5 施工工序总体安排 本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图 布置临时设施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础和排水系统及110kv 线路工程进行施工,在主控楼基础和排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构 架基础等施工;最后进行电气设备安装及站内各附属设施的施工。110kv 施工变电所建成投产后,即进行35kv 临时变电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交 叉作业。 3.3 施工进度计划 根椐招标文件要求,本工程计划2001 年5 月25 日开工,2001 年12 月20 日完工,总日历工期210 天,详细的施工进度见《** 水利枢纽施工供电110KV 输变电工程施工进度横道图》。

升压站工程施工组织设计

目录 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章主要工程指标 第四章施工部署和施工方案 第五章主要分部分项工程施工方法第六章技术管理措施 第七章安全控制措施 第八章工程质量管理措施 第九章工期保证措施 第十章消防保护措施 第十一章文明施工保证措施

第一章编制依据 1.本工程合同 2.已批准的施工图纸及相关资料 3.《建设管理纲要》 4、建筑机械安全技术规程(JGJ33-2001). 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)。 6.《国家电网公司输变电工程优质工程评定管理办法》国网(基建/3)182—2014 7.《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(国家电网科[2009]642号) 8.《建设工程项目管理规范》GB/T 50326—2006 9.《国家电网公司基建质量管理规定》国网(基建/2)112—2014 10.《国家电网公司基建安全管理规定》国网(基建/2)173—2014 11.《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法》国网(基建/3)187 — 2014 12.《国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法》国网(基建/3)186—2014 13.《关于强化输变电工程施工过程质量数码照片采集与管理工作要求》(基建质量[2012]322号) 14.《国家电网公司基建质量管理规定》国网(基建/2)112—2014 15 《中华人民共和国建筑法》、国务院颁布的《建筑工程质量管理条例》以及国家有关建筑工程的现行法令、法规; 16 国家现行建筑施工规程、规范和技术标准,国家及新疆自治区现行有关建筑施工的规定和文件。

我公司承接的巴里坤融信华创风电投资有限公司三塘湖200MW 风电项目110KV升压站工程位于:新疆哈密三塘湖第一风电场B区工程位于新疆自治区哈密市巴里坤县西北约84km,三塘湖乡西北约41km。场址位于东经92°47′58.18″~92°52′5.69″、北纬44°18′6.09″~44°22′42.18″之间,场址区地貌为丘陵、戈壁,地势平缓。 综合楼:为钢结构,本建筑总建筑面积2152.57㎡。建筑层数为三层,建筑高度11.40建筑物抗震设防烈度为6度,设计合理使用年限为50年,耐火等级为二级,屋面防水等级二级。 升压站围墙:围墙东西长100米,南北长86米,大门设在北面。 电缆沟:为钢筋砼现浇电缆沟。 电缆沟具体概况如下:沟盖板采用镀锌角钢,四周与钢筋焊接,现场浇作。 建筑设计概况: 中控楼 屋面:不上人屋面采用05J909第WM14页屋11,保温层为60mm 厚挤塑聚苯板,防水层为两层BS防水卷材。防水层下面的水泥砂浆找平层应设分格缝,缝宽一般20mm并嵌填密封材料,其纵横间距不宜大于6m。 楼、地面:地面垫层应铺设在均匀密实基土上,填土的压实系数不应小于0.94,地面工程须待地下沟、坑、管道施工完毕后方可进行。各专业楼面穿管应预留钢套管或孔洞,管道安装完毕后用比楼板混凝

并网光伏电站110kV升压站工程投运方案110kV升压站

云南大唐国际宾川老鹰岩30MW并网 光伏电站项目 110kV升压站工程 投运方案 编制人员: 审核: 批准: 前言 本投运方案是根据云南大唐国际宾川老鹰岩30MW并网光伏电站项目新建工程实际情况为编制原则,为确保云南省大唐国际宾川老鹰岩30MW并网光伏电站项目新建工程的安全、顺利投运,并保证整个电网的安全、稳定运行,特编制本方案。本投运方案待调度审核批准后执行。 目次 一、工程概况 二、投运范围 三、投运启动时间安排 四、投运前准备工作 五、投运记录的建立与保存 六、投运的组织与分工 七、投运过程风险分析控制 八、投运条件检查 九、启动操作纲要 十、投产试运行步骤 十一、现场安全措施及异常、事故处理预案 十二、试运行阶段的管理 十三、试运行结束后的运行交接 十四、附:老鹰岩光伏电站110kV升压站电气主接线图

附:技术交底签证表 一、工程概况 云南大唐国际宾川老鹰岩30MW并网光伏电站110kV升压站工程由云南大唐国际宾川新能源有限责任公司建设、由中国能建广东省电力设计研究院总承包及设计,中国能建广东省电力第一工程局负责施工,黄河国际工程咨询(河南)有限公司实施监理,工程计划2014年12月25日竣工投产。 云南大唐国际宾川老鹰岩30MW并网光伏电站项目位于云南省大理州宾川县大营镇洪水塘村以西,距宾川县城直线距离约22km。地理坐标介于东经100°21'26"~100°22'08"、北纬25°46'16"~25°47'10"之间。升压站共有110kV 和35kV两个电压等级。110kV高压配电设备采用SF6气体绝缘金属封闭组合电器。35kV配电装置为金属铠装式开关柜。 110kV接线方式为单母线接线,共有三个间隔:一个出线间隔、一个PT间隔、1个主变间隔。经12.06km 110kV线路接入220kV海东变电站。 35kV终期接线方式为单母线分段接线,本期建成35kV I段母线,35kV本期共有6个间隔。(1个主变进线间隔、2个集电线路间隔、1个SVG间隔、1个母线设备间隔、1个站用接地变间隔)。 全站户外动态无功补偿装置,采用SVG形式,额定容量20MVar。 中性点接地方式:110kV采用可以选择不接地或直接接地方式;35kV采用经接地变——小电阻接地方式。 二、投运范围 1、一次部分投运范围 1.1、电压等级:110kV/35kV两个电压等级。 1.2、主变压器:容量100MVA,终期两台,本期建成1号主变,本次投运110kV 1号主变。 1.3、110kV系统:110kV老海线, 110kV GIS 3个间隔:110kV老海线162断路器间隔、110kV 1号主变101断路器间隔、110kV母线PT间隔。 1.4、35kV系统:35kV 1号主变进线301断路器间隔、35kV 1号站用变361断路器间隔、35kV集电I回线362断路器间隔、35kV集电II回线363断路器间隔、35kVI段母线电压互感器间隔;35kV 1号SVG 364断路器间隔、35kV 1号SVG 无功补偿系统一套,额定容量20MVar。35kV 1号站用接地变压器。使用10kV

110kv变电站施工组织设计

**110kv变电站施工组织设计220KV出线:本期

变电所区地貌为一溶蚀残丘,地面标高674~692m,相对高差约18m。南部及中部地势较高,主要为旱地;西、北、东三侧为低洼沟谷,遍布水田、砖窑,受砖场取土影响,地形较为零乱。所区地层为上部第四系残、坡积的红粘土,下部基岩为浅海相白云岩。场地地表岩溶形态为溶沟及沟槽,发育不明显,对场地稳定性无破坏性影响。由于变电所地势较高,不受百年一遇洪水影响。 1.1.5交通情况:变电站位于**县至施秉县公路旁,距贵阳300多公里,距县城约12公里,变电站距公路约350米(无路),进场后需立即修建进站公路。火车通达县城,对大件运输较为有利,交通情况比较理想。 1.2工程特点 1.2.1设计特点: ①土建一次性建成(留有扩建余地),电气分期建成; ②控制室、110KV继电器室、通讯室等组成综合楼(两至三层),其他附属建筑面积较小; ③消防设施完备,主变设有水喷雾消防系统。 ④电气主接线:

1.2.2

2) 安装工程特点: A 、全为国产设备、合资厂设备,给安装、调试带来很大困难。 B 、电缆量大,人工展放,工期较长。 C 、管母线工程量大。 D 、主控、继电器室及室外盘柜量大。 E 、微机综合自动化程度高。 3)前期图纸难以按时交付,属三边工程。 1.2.3自然环境:所址周围以往无较大规模建设,因此、当地地材加工未形成规模,能供应量太小,且价格较贵,在很大程控度制约着施工的进展,交通不方便,平均雷暴日53d.,,所址地形较高,所址周围较低,不受百年一遇洪水威协。 二、施工现场组织机构 2.1现场组织机构 2.2工程主要负责人简历 黄向东:89年毕业于贵州建专工民建专业,先后担任公司大院四栋加层改造工程施工队长,深圳梅林变扩建工程施工队长,兴义

电站升压站改造工程施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 强旺电站升压站改造工程 项目管理实施规划施工组织设计 施工单位(章) 2012年____月____日

批准:____________ ________年____月____日审核:____________ ________年____月____日编写:____________ ________年____月____日

第一章工程概况与项目实施条件分析 <一>、工程特点与工程量 1、工程概述 (2)自然条件 a)强旺升压站地理位置 江孜县位于西藏西南部,日喀则东部,雅鲁藏布江支流年楚河上游。县城地理坐标为东径89°36′,北纬28°55′,全县海拔4000~4200米,江孜县东与仁布县,西与日喀则市相邻。强旺电站位于西藏自治区日喀则市江孜县切芒村附近。 b) 站址选择 站址利用原强旺电站升压站位置。 c) 交通、运输 强旺电站升压站位于西藏自治区江孜县境内,距江孜县城约20公里,已有日江公路延伸至电站,交通十分方便。 (2)气象条件 全县平均海拔4000米,年最高气温28℃,年最低温度-15℃,平均气温5.6℃,最大覆冰10mm,年雷击次数70日年,地震烈度为Ⅶ度,日照时数3189.8小时。 江孜县地处西藏南部、年楚河上游,属高原温带半干旱气候区,以农业为主。 设计气象条件: 最高气温: 40℃ 最低气温: -30℃ 年平均气温: 10℃ 年雷暴日数: 70天 基本风速: 29米秒

地震烈度Ⅶ度 海拔高度 4100米 污秽等级Ⅱ级 (3)、工程范围及工程量 ①工程建设规模 将原有主变压器(SGY)更换为SGY并移至35kV升压站内;改造升压站内的一、二次设备、相应构支架及电缆沟。将原生活区变压器(S7-1006.3GY)和大坝线变压器(S7-1006.3GY)更换为2台S.3GY,改造生活区配电柜。拆除原生活区配电房本次改造后布置在升压站内南侧,大坝线变压器布置在升压站内南侧。 ②施工范围 本工程施工范围如下(整个工程施工以工程蓝图为准):建设场地清理及平整;站区围墙以内的生产及辅助生产设施和建(构)筑物;进站专用道路(电站原有公路至升压站巡视检查路)及其附属构筑物;站外供、排水防洪设施及其附属建、构筑物;场地原有低压线路的改建;拆除原有设备(原升压站所有旧设备、构支架及基础等);原两台主变、大坝线变、生活区变位置拆除以及地面恢复工程;变电站相应的一、二次设备、系统保护、远动及通信设备的安装、调试(包括单体调试、系统调试和整套启动调试等,调试报告需由西藏电力科学研究院审定);视频监控、全站火灾报警系统设备配合安装、调试(其中包括消防报检及办理手续工作);升压站和全电站五防改造升级工程;强宇线与强龙线的临时供电和拆除工程;除甲供材料外其他设备材料的采购安装(其中包括:全所照明、防雷接地、消防等);负责全站设备收货、检查、保管、验收、配合物流中心办理出入库手续。除主变压器为设备基础交货外,其余均为车下交货。 <二>、建设地点与环境特征 1. 建设地点

110KV升压站工程电气监理实施细则

敦煌光伏园区2#110kV升压汇集站电气监理实施细则 总监理师: 校核: 编写:

风电场110kV升压站电气监理实施细则 总监理师: 校核: 编写:

1工程概况 1.1工程名称:新疆能源(集团)烟墩七B风电场110KV升压站工程 1.2工程地点:位于哈密市东南约70km,骆驼圈子西侧约10km的戈壁滩上,场址东侧距连霍高速(G30国道)约10km; 1.3、建设、设计、施工、监理单位 建设单位:新疆能源(集团)哈密清洁能源有限责任公司 设计单位:新疆电力设计院 监理单位:新疆昆仑工程监理有限责任公司 土建施工单位: 电气安装单位: 1.4、工程规模 本工程建设规模:主变最终规模2×63MV A,本期2×63MV A;110KV出线:最终2回,本期1回;35KV出线:最终12回,本期5回;35KV消弧线圈:本期2×2200KV A;10KV动态无功补偿装置:最终2×8MVar,本期2×8MVar。10KV所用变:最终2台,本期2台。对端110KV鸣山变电站扩建1个110KV 出线间隔,将现有110KV母线扩建一个间隔位置。变电站按照终期规模进行布置。送电线路工程包括工地运输、造价人才网土石方工程、基础工程、杆塔工程、架线工程、、OPGW光缆的敷设和接线等。 合同工程的计划开工、完工时间为: 2014年8月26日开工,2015年06月30日完工。 2编制依据 (1)监理规划 (2)《电力建设工程监理规范》(DL/T5434-2009) (3)设计文件及有关技术资料 (4)批准的施工组织设计 (5)《电力工业技术管理法规(试行)》(80)电技字第26号 (6)《电力建设施工及验收规范》SDJ69-87 (7)《电力建设安全工作规程》DL/50092-1992 (8)《电业安全工作评定标准》

110kV变电站调试送电方案

XXXXXXXXXXXX110KV变电站系统调试送电方案

目录 一、简介 二、110KV系统调试 三、主变压器调试 四、10KV系统调试 五、110KV、10KV主变压器保护试验 六、110KV、10KV主变压器系统受电

一、变电站简介 建设规模: 本次新建的XXXXXXX110kV变电站作为企业用电的末端站考虑。 主变压器:容量为2×16MVA,电压等级110/。 110kV侧:电气主接线规划为双母线接线;110kV出线规划8回。 10kV侧:电气主接线按单母线分段设计,10kV出线规划39回。 10kV无功补偿装置:电容器最终按每台主变容量的30%进行配置,每台主变按4800kvar,分别接在10kV的两段母线上。 中性点:110kV侧中性点按直接接地设计,10kV中性点经过消弧线圈接地设计。 变电站总体规划按最终规模布置。 变电所位于电石厂区,其中占地面积1065平方米,主建筑面积为1473平方米,分上、下两层,框架防震结构, 主变压器选用新疆升晟变压器股份公司生产的两圈有载调压、风冷节能型变压器。 110KV设备选开关厂生产的SF6全封闭组合电器(GIS),10KV设备选用四达电控有限公司生产的绝缘金属铠装封闭式开关柜。110KV主接线为双母线、10KV系统主接线均为单线分段,微机保护及综合自动化。 110KV、10KV、主变压器系统的保护均采用南瑞继保公司生产的继电器保护综合自动控制系统。由昌吉电力设计院完成设计、安装、调试。由山东天昊工程项目管理有限公司负责现场监理。 二、110KV系统调试 110KV系统(图1)设备经过正确的安装后,应做如下的检查和测试: 1、外观检查:装配状态,零件松动情况,接地端子配置,气体管路和电缆台架有无损坏等。

110KV变电站电气安装施工组织设计

呼市发展110KV变电站工程 电气安装施工组织设计 批准: 审核: 编制: 呼市光源电力电安装有限责任公司 二○○八年十月

呼市发展110KV变电站工程 电气安装施工组织设计 (电气部分) 1.编制依据 1.1 呼市发展110KV变电站电气一次施工图。 1.2 电气装置安装工程施工及验收规范。 1.3 电气装置安装工程电气设备交接试验标准。 1.4 电力建设工业技术管理法规。 2.工程概况 呼市发展110KV变电站工程位于呼市,为满足附近工业及民用电需求特增设此变电站。 3.主要工作量 (1)安装主变SFZ9-63000/110 1台 (2)110KV开关LW36-126∕1600 1台 (3)110KV隔离开并5组 (4)10KV中置柜16面 (5)综合保护装置1套 4、组织机构 呼市发展110KV变电站工程施工成立以呼市光源电力安装有限责任公司经理为总指挥的工程指挥机构,由公司副经理(兼总工程师)、工程科科长、质安科科长、变电队队长及各专业安全、技术人员、班长组成的组织机构。 总经理:包海

项目经理:杨万军 技术负责:工程科刘羽祥 安全质量负责:质安科杜小康薛力民 施工现场负责人:徐海琪 施工现场安全质量负责人:冀涛高飞 施工现场技术员:韩秉文郭建峰 施工现场调试负责人:熊志明 高压试验负责人:徐海琪 施工现场资料员:李俊娥 施工现场材料工具仪器保管员:顾淑琴 施工班长:赵建平 施工现场材料供应负责人:李建升 5、施工进度计划 5.1 工期安排 建筑工程完工后应由总公司组织安装公司、甲方代表等部门对建筑工程进行初步验收,验收合格后,电气安装公司方可进入施工现场。 电气安装工程计划于2008年11月13日开工,计划于2009年5月30日竣工。如因设计变更、甲方供货、设备不合格等原因,工期将顺延。5.2 保证施工进度措施 根据呼市发展110KV变电站施工情况,安装工程约为230天,时间紧,任务重,为了保证工期,我们应做好以下工作: 5.2.1 认真做好施工前的准备工作,施工前应进行施工图纸的审核,施工

相关文档