后湖花园三期拖管工程注浆加固方案

1、工程概况

后湖花园三期系武汉三鼎地产开发有限公司投资兴建的项目。据设计要求,在拟建三期工程场区东南角修建一下水道。下水道需经场地西出口、过迎宾楼前广场、一期西部绿化带与一期排水口相连。

为减小下水道施工对场地西出口、迎宾楼影响,下水道经场地西出口、迎宾楼前广场时部份采用钻孔拖管方案。拖管段总长81m,钻孔钻头直径850m,排水管管径650mm,管顶部位在地面下2m。下水道管外与钻孔孔壁存在100mm左右的间隙。

目前,该下水道拖管施工工作已完成。因地层影响,成孔时出现了孔壁坍塌,拖管、钻探共实施了三次方完成施工工作。拖管完成后,应建设方要求,拟采用注浆方案充填管外间隙和施工坍塌形成的空隙。

2、场地工程地质条件

根据后湖花园勘察报告,场区上部土层主要由杂填土层组成。

下水道管处空隙由泥浆充填。

3、压力灌浆加固原理及技术要求

3.1压力灌浆加固原理

压力注浆加固即是在地面以下软弱夹层部位埋设注浆管,通过注浆管向软弱夹层高压灌注水泥浆,使软弱层(填土及泥浆)被水泥浆液渗透、置换、胶结、挤密、切割、形成脉状及团块水泥固结体和水泥与加固土体的挤密型复合体。通过压力注浆可使软弱层工程力学性状得到较大改善。

3.2本工程加固技术要求

因钻孔施工在填土层中实施,孔洞内充满泥浆,通过注浆,将下水道管外侧的部份泥浆置换挤出,部份泥浆与孔周填土被水泥浆液渗透、挤密、切割、形成脉状及团块水泥固结体,使之力学性能得到改善。

4、压力灌浆加固设计

4.1设计依据

《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002、J220-2002)

《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)

4.2压浆加固范围及对象

本次压浆加固处理范围为拖管施工穿过三期西出口道路、迎宾楼楼前广场段(总长约60m)。加固对象为地表以下2m软土层,下水道管外间隙。

4.3压浆设计

1)在拖管前设3根注浆管拖入孔洞。两根为一次注浆管、一根为二次注浆管。二次注浆管按1-2m间距预留出浆孔。

2)一次注浆含拖管孔孔隙注浆(挤泥浆)和孔顶钻孔注浆两部份。

拖管成功后,将两根一次注浆管对拉致孔洞中部,从两侧注浆挤出下水管外侧间隙中泥浆、并拔出注浆管。

在拖管孔孔隙注浆完成后,在管顶侧开孔,插入注浆孔,压密注浆。压密管顶、管侧填土。

4)一次注浆完成后(不小于5小时),从二次注浆管注浆、压密,增强注浆效果。

5)管顶侧开孔采用开孔钻机钻孔,钻穿砼地至管顶。孔内插入PVC管(花眼),深度2-2.5m间,两侧相对较深,开孔间距2-3m。

4.5浆材及水灰比

灌浆材料选用PS32.5水泥,浆液水灰比选用0.45~1.0之间,进行由稀至浓灌浆。灌浆过程中可根据灌浆压力,吸浆量对水灰比进行适当调整。

灌浆压力宜控制在0.5-1.0MPa内。

4.6压浆终止标准

灌浆压力接近或超过容许灌浆压力,或地表翻浆时,孔底停止吸浆时可终止灌浆。

5、压浆施工

5.1施工工序

随拖管施工拖入注浆管→一次注浆管对拉、注浆,排泥浆→下水管顶钻孔注浆→养护大于5小时→花眼管二次注浆、压密→地表清理

5.2主要工序施工要求

(1) 随拖管施工拖入注浆管:此次埋置的注浆管应设在排水管外侧管顶,共三根。两根为一次浆管、一根为花眼注浆管。

注浆管到位后,应用人力(或借助拖管机械)将两注浆管拉到下水管中部。

注浆时,可使泥浆从两侧排出。

此次注浆,水泥浆可适当稠些,便于置换泥浆,但注浆压力不宜过大,宜控制在0.5MPa左右。

(2)砼地面成孔:可用小型开孔钻机开孔,钻孔应避免破坏下水管。

注浆时应将各注浆孔孔口密封,以使管外剩余泥浆和压入的水泥浆能进入填土空隙。

水泥浆可适当稀些,便于浆液流动,注浆压力可适当加大。

(3)二次压浆:待一次灌浆水泥初凝后,方可二次压浆。灌浆时按照由稀至浓的原则进行制浆及压浆,灌浆压力控制在0.5-1.0MPa。

6、施工组织及作业

1)人员计划:工程负责人2名、工人10名。

2)主要设备:MGJ-30开孔钻机1台、CJH-15注浆泵1台、制浆机1台3)材料:约100t水泥,强度32.5。

7、施工质量与安全保障措施

7.1质量保障措施

(1) 工程开工前落实各级人员岗位责任,对各施工班组负责人作好技术交底,由各施工工长随时掌握施工质量、进度,由工程负责人不定期抽查执行情况。

(2)水泥等有材质证明。

(3)严格各工序间的交接工作。上一道工序未经验收合格不得进入下一道工序施工。检验不合格者返工,确保施工质量。

(4)施工中作好各种原始记录工作。

7.2安全保障措施

各种劳动保护用品应配备齐备。

现场设专职安全员,发现事故隐患则及时通知工长、工程负责人,求得及时、妥善解决。

电器设备检修、电线连接由专职电工进行。并由工地看守人员负责监督电器设备、电缆线等的防水、防雨、防破损工作。

非专职机具操作人员不得顶岗或独自操作,严禁酒后操作。

8、施工工作量及工期

压密段总长:约60m,排水管顶压浆点约12个。

计划工期10天。

中南勘察设计院(湖北)有限责任公司

2014年7月1日

注浆方案

目录 1工程概况 (1) 工程概况 (1) 场地岩土地质条件 (1) 2、加固注浆材料 (2) 3、注浆工艺 (2) 4、施工方法 (3) 5、施工中应注意的问题 (5)

附件:方案设计

1工程概况 工程概况 :孔径130mm,注浆深度10.00m,孔距1.0m,梅花布桩,为提高桩体抗压抗剪性能,桩内下设Φ25钢管一根,其中钢管兼作二次注浆管,采用XY-100型工程钻机成孔,各注浆孔均进行二次高压注浆。 场地岩土地质条件 参照岩土工程勘察报告,本工程场地地层自上而下依次为: ①素填土(Qml): 黄褐色,松散,稍湿,主要为粉土,混少~多量建筑垃圾,局部为杂填土。该层厚度~,平均。 ②粉土(Q4al) 褐黄色,湿,稍密,含支母片及氧化铁,摇振反应迅速,无光泽反应,粘粒含量较低,干强度低,但该层中不均匀分部②-1亚层粉质粘土,为黄褐色,软塑,局部可塑,含氧化铁,无摇振反应,稍具光泽反应,干强度中等,韧性中等。该层厚度~,平均,平均。

②-1亚粉质粘土(Q4al) 属高压缩性土。 ③粉粘土~粘土(Q4al): 黄褐色,可塑为主,局部软塑,含氧化铁,无摇振反应,具光泽反应,干强度高,韧性高。 该层底厚度~,平均,该层为中偏高压缩性土。 ④粉土(Q4al): 褐黄色,湿,稍密~中密,含云母片及氧化铁,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度低,韧性低。于该层中呈层状及透镜体状分布④-1层亚层粉质粘土,为褐黄色,可塑,夹粉土层,局部为粘土,摇振反应迅速,无光泽反应,干强度低,韧性低。亚层厚度~。 该层厚度~,平均。 ⑤粉质粘土(Q4al) 黄褐色-灰褐色,可塑,局部软塑,含氧化铁及有机质,无摇振反应,稍具光泽反应,干强度中等,韧性中等。局部粘粒含量较高,表现为粘土。 该层厚度~,平均。

压密注浆方案

压密注浆施工方案 一、工程概况 工程地点:渐江西塘 建设单位: 设计单位: 根据甲方提供的现场沉井和混凝土管道,我们施工单位技术员下去管道排查,发现管道上有断裂现象,沉井严重倾斜,发现大量硫砂涌进到沉井内,特别是φ800管道下方有大量漏流砂现象,如果不及时采取有效措施,流砂土层将会流失过大后果会更严重,会造成今后泵站内场地道路和周边建筑群体下沉。根据地质报告分析和实地勘测,我们施工的井位正好处在一段流砂层,也就是我们施工中常见的“段头流砂层”,根据我们施工人员的分析和工作中的经验,必须采取针对性注浆。在施工实施前,我们将沉井下沉的前段用桩机打两排钢板桩,然后从钢板桩上段挖至2米深处,用C50的混凝土浇筑,等凝固以后,用2只200吨的千斤顶从沉井下沉段斜撑,用槽钢焊接牢按装好设备,在开顶前用挖土机把沉井高处侧面的土挖掉,等液压泵工作时千斤顶顶到实际标高位置,保持沉井四周平衡,同时采取24小时压密注浆,做到管道和沉井不渗水不漏流砂,从而使得沉井下沉的基础得到稳定和牢固。

二、施工准备 1、选用主要设备及浆液材料。 2、注浆材料32.5普通硅酸水泥、水玻璃、磨细粉煤灰、 膨润土。 3、液水灰比控制在0.55. 4、初液时间为1~2小时。 5、注浆压力控制在0.2~0.3mpa,终止注浆压力,不宜 低于0.1~0.2. 根据现场实际情况,注浆量为每立方用量120KG,在注浆过程中,注意观测管道的两边,一边有泵站,一边是否有其它管线,还有管道支架的位移情况,如果出现地面隆起现象应立即停止注浆。 三、主要设备人员配备 1、施工员1人;负责人1人;注浆施工人员6人;搅 拌2人,共计10人。 2、主要设备 注浆泵SYB50/50-1 搅拌桶:SM-100-1 震动器一台及若干小型工具、白铁管,注浆管等。3、浆液材料:选用P325普通硅酸盐水泥及磨洗粉煤灰 根据以往类似工程施工经验,浆液选用:水泥、粉煤灰;

压密注浆作业安全技术交底

编号:AQ-GL-02333 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 压密注浆作业安全技术交底Safety technical disclosure of compaction grouting operation

压密注浆作业安全技术交底 备注:企业安全管理的目的就是提高生产,而同时又不造成安全事故。一个出过安全事故的企业,不管在劳 动者还是消费者的心中都是没有可信度的。所以只有加强企业的安全管理,才能树立良好的企业形象,从而 赢得市场。 1、进场作业人员应接受过先关专业职能培训。 2、进入现场人员必须戴安全帽,登高作业人员必须佩带安全带。不准穿高跟鞋,严禁酒后上岗工作。 3、在施工现场配电箱必须采用TN—S接零保护系统(即三相五线制)。 4、配电箱和开关箱应安装牢固,设置地点应平坦并高出地面,其附近不得堆放杂物。注意关闭电箱门,防止施工用水喷溅引发漏电事故。 5、各种机具按用电规范实行“一机、一闸、一漏、一箱”制,开关箱距机具位置的距离不大于3米,以便于操作人员随时切断电源。 6、倒水泥时要有防护面具,操作过程中注意压力表的变化,防止管道堵塞压力太高爆管伤人。

7、压浆为压力工作环境,在操作中注意眼睛的防护,必须佩戴防护眼镜。 8、压浆过程中注意安全,要求无关人员远离压浆接口处,防止压浆管爆裂伤人。拆除压浆管时,要注意高压管中带压力的浆液射出,压浆口不要正对操作人员。 9、振实机振动时注意用电安全,振动板下不得把手伸入。 10、封端时工作平台必须牢固稳定,高空作业时工作架有专人护定。 11、施工现场泥浆池及空孔处应有警戒标志,一切安全设施装置及安全标志牌,禁止随意拆除或移动,夜间孔口要围护或遮盖。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

压密注浆方案60192

压密注浆工程 施工方案 南京国电环保科技有限公司 2016年8月17日

目录 1、总则.................................................................................................................................................................. 1 2、机械设备的选用............................................................................................................................................. 1 3、人员配置......................................................................................................................................................... 1 4 、一般规定....................................................................................................................................................... 2 5、操作程序及方法............................................................................................................................................. 4 6、操作控制及要求............................................................................................................................................. 4 7、安全措施......................................................................................................................................................... 7

压密注浆施工方案

同济大学一、四食堂和北苑风味小吃广场改造工程 分项工程:风味餐厅M轴~L轴新建基础压密注浆 四食堂L轴~G轴新建基础压密注浆 压 密 注 浆 专 项 施 工 方 案 2014年03月20日

压密注浆专项施工方案 一、分项工程概述 分项工程:基础压密注浆 本工程位于杨浦区四平路1259号同济大学校内(靠近国康路),新建结构基础采取压密注浆处理。 二、图纸要求及其它 1、压密注浆孔布置平面图,见后附图。 2、图纸设计注浆要求: a、图纸所注尺寸均以毫米为单位,高程以米计,图纸所注标高为相对标高,±0.00; b、基础面下压密注浆,注浆顺序由外至内,注浆孔间距1米,叠加形布置,

注浆深度为8m左右,注浆的压力应控制在0.3~0.5MPa。注浆后承载力大于100KPa; c、为加快注浆凝固时间,采用以水玻璃为速凝剂,其配比为水泥:水玻璃=1:0.07,外掺1%水泥用量的木质磺酸钙作为减水剂; 3、材料及堆放: a、水泥。采用425#普通硅酸盐水泥,水灰比为1:1; 现场搭设水泥堆放棚。水泥堆放底部用木板搭设离地0.3米,板上铺设双层塑料作为防潮隔离板; b、水。水采用一般饮用淡水。 4、机具型号选用: 钻机:GXY-1型 注浆机:YZJ-50B-1 补充:按照设计注浆要求进行试注,以确定注浆压力,注浆配合比等数据是否满足设计。 5、测量定位及标高测量: a、注浆顺序按照设计由外至内的要求,首先进行孔位编号,编号顺序原则是由外至内进行,施工按照编号进行,达到设计要求。 b 、根据图纸设计尺寸,现场进行测量定孔位,孔位位置、编号、根数和图纸、自编编号对应。 c、定位完成后各孔位中心插好竹竿,标明编号,并进行分组。 d、施工时进行水准测量,按照设计要求控制标高。

压密注浆施工方案

压密注浆施工方案报验申请表

昆明市滇池环湖西岸截污完善工程 污水泵站工程 压 密 注 浆 施 工 方 案 编制: 批准: 审核: 昆明市滇池环湖西岸截污完善工程 污水泵站工程项目部 二○一一年三月十八日

目录 一、工程概况 (3) 二、压密注浆方案设计 (4) 三、注浆工艺 (5) 四、施工方法 (6) 五、质量控制措施 (7) 六、安全文明施工措施 (8) 七、项目管理机构 (9) 八、机械设备安排 (10) 九、施工进度计划 (11) 十、质量验收 (11) 十一、施工工艺流程图 (12)

一、工程概况 该工程为昆明市滇池环湖西岸截污完善工程水泵站工程工程顶管部分地基加固压密注浆工程,根据图纸及规范设计要求需对软基段的基础加固处理,地基加固后承载力标准fk不小于140Kpa;本工程场地地层自上而下依次为: ①2耕土:杂色,褐黄色,厚度0.30~2.80 m,浅部多为以碎石等为主的杂填土,下部为素填土,含植物根茎。 ②2淤泥质粘土:流朔为主,褐黄色、棕红色,土质不均匀,好少量碎石、角砾等,局部含有少量的螺壳,摇振反应无,切面光滑,干强度高、韧性高。 ②TA1碎石:稍密、灰色,土质不均,上部含有大量螺壳,局部含少量角砾,摇振反应无,切面光滑,干强度高、韧性高。 ②TA 粉砂:松散为主,灰色,土质不均,局部含少量角砾等,摇振反应迅速,切面粗糙,干强度低,韧性低。 地勘报告提供的各土层的主要物理力学参数见下表: 基坑设计物理力学性质参数表

二、压密注浆方案设计 1:注浆原理:利用液压把能固化的浆液注入土层空隙,以改善介质的物理力学性质,达到提高土层承载力的目的。 2:注浆加固依据《地基处理手册》,《既有建筑地基基础加固技术规范》JGH123-2000,《建筑地基处理规范》(JGJ79-91),及相关技术规程。 3:根据设计单位提供的道路设计图,地基处理压缩层范围参照规范,加固范围每边外扩500mm;注浆土层深度为管外壁至现状路基顶面,由规范JGJ123-2000.6.8.2条要求空间距为1.0m,注浆影响半径为0.5m,孔径=25mm;综合考虑实取孔间距定位:纵横1.0米,梅花形布局,以保证处理后地基连成一体。考虑浆液的均匀渗透,按梅花型布孔。 4、浆液配置:采用混合浆液,即水泥一水玻璃双液快凝浆液,水泥采用P42.5普通硅酸水泥,水泥用量为200㎏/m3;:水灰比为0.5;水玻璃用量为2.0%;具体配合比和压力通过现场试验确定。

压密注浆加固方法

一、压密注浆方案设计 1、注浆原理:利用液压把能固化的浆液注入土层空隙,以改善介质的物理力学性质,达到提高基础强度的目的。 2、注浆加固依据《地基处理手册》,《建筑地基处理规范》(JGJ79-2002),及相关技术规程。 3、根据设计单位提供的施工设计图及建设、设计、监理、施工现场共同勘测,选定新建的外管架、溶剂回收区、罐区为本工程压密注浆施工区,本着符合规范、节约资金的原则,采用注浆深度4m~6m。由设计要求孔距为0.75m×0.75m,注浆影响半径为0.8m,注浆管直径 25mm;提高区域地基承载能力。考虑浆液的均匀渗透,根据加固区域的宽度(长度)按梅花状布孔。 4、浆液配置:以水泥浆为主的水泥浆液,水泥采用P.O42.5级普硅酸盐水泥,水泥掺量8%,加2%水玻璃,注浆水灰比:0.5~0.6。注浆压力控制在0.4~ 0.5MP。 二、施工准备 1、接通电源至施工现场50m内,并设置分电箱,施工用电需50KW。 2、接通水源至施工现场30m内,施工用水需1.5寸管以上。 3、采购施工要用的材料(P.O42.5水泥及水玻璃)并及时做好材料复试等工作。 4、及时进行施工技术交底,对施工要求及周围管线情况做到心中有数,并采取有针对性的措施。 5、搭设水泥棚,满足防雨水和防潮湿的要求。 6、进场注浆机械并及时安装调试,同时要做好施工前的准备工作。 7、调派得力的管理人员进行安排组织施工。 三、施工人员及机械设备安排见下表: 机械安排: 设备名称型号数量性能 注浆机SYB-20/50Ⅱ1台良好 振动平板1台良好 水泵2只良好 高压管150m 良好

不合格 合格 合格 定位放线 标识孔位 机具定位 浆管至设计深度 封孔 分层注浆 开动浆泵送浆 水泥浆液制作 注浆管 按需配足 良好 人员安排: 职务 姓 名 职责 备注 现场负责人 负责全面组织、协调管理工作 1名 水电工 负责现场水电及机械工作 1名 辅工 负责打管、制浆、注浆工作 4名 工期安排; 计划采用1台套压密注浆设备进行施工,平均按200m 3/台计,计划有效工期为20天。工作时间为每班10小时计算,如达不到工期要求,计划采用增加机具和施工人员。 四、压密注浆施工工艺 1、压密注浆施工工艺流程如下:放样、定孔位—下注浆管—注浆—封孔 压密注浆施工工艺及操作流程图 合格

压密注浆施工方案设计60474

骏辉企业纺织成衣(昆山)一期厂房-----地坪注浆工程施工组织设计 编制人: 审核人:

第一章概述 1.1、工程概况: 本工程为骏辉企业纺织成衣(昆山),注浆工程为提高地坪承载力。因原房承载力达不到新的设计要求,固采用压密注浆方法提高地坪承载力。为了保证本工程的厂房注浆完成后出现不均匀沉降问题,保证建筑物及建筑之间道路的安全,根据图纸的设计,对厂房、仓库及邻近道路影响围的建筑部地坪及建筑物外侧四周和道路区域采用注浆措施,防止建筑物周边地下水流失。 1.2、本施工组织设计根据: 1.2.1、《建筑地基处理技术规》; 1.2.2、《建筑地基基础加固技术规》; 1.2.3、《建筑地基与基础工程施工质量验收规》。 1.3、施工技术参数: 1.3.1、施工区域 厂房部 1.3.2、施工参数 1.3. 2.1、注浆孔为¢50,间距1000mm,采取梅花形注浆;注浆设计深度1.5m — 3.5m(实际深度根据现场实际情况及设计要求进行调整),水泥浆掺入1%的水玻璃;水泥采用P.O.42.5级普通硅酸盐。注浆水灰比为0.4—0.5,一次注浆压力用0.4—0.6Mpa,二次补浆的压力采用0.6—1.0Mpa.

1.3. 2.2、注浆时先进行最外围的注浆,然后从外向跳孔注浆,部注浆采用分层注浆的方式,分层高度为1000mm,同一个孔注浆注注停停,直至地面冒浆为止,施工过程中安排专人观察注浆压力变化及冒浆情况,及时停止注浆。 第二章施工准备 2.1、材料要求 2.1.1、原材料要求 2.1.1.1 水泥:水泥品种应按设计要求选用。采用42.5级普通硅酸盐水泥,严禁使用过期、受潮结块的水泥,水泥进厂需对产品名称,强度等级、出厂日期等进行外观检查,同时验收合格证,并进行复检。 2.1.1.2 水:适用饮用的自来水或清洁而未被污染的河水,湖水和地下水都可用于灌浆,不得采用PH值小于4的酸性水和工业废水。 2.1.1.3 外加剂:外加剂的性能应符合国家和行业标准一等品及以上的质量要求,其掺量应经试验确定。 2.1.2 浆液的配合比应符合下列规定 2.1.2.1 水泥浆的水灰比可取0.4~0.5,常用的水灰比为0.5 2.1.2.2 封闭泥浆7d立方体试块(边长为7.07cm)的抗压强度应为 0.3~0.5Mpa,浆液粘度应为80~90s。 2.1.2.3 根据工程需要,可在浆液拌制时加入速凝剂、减水剂和防析水剂。

压密注浆施工专项方案.doc

1 工程概况及编制依据21.1 工程概 况 (2) 1.2 地质情 况 (2) 1.3 编制依 据 (3) 2施工工 艺 (3) 2.1 施工流程 图 (3) 2.2 施工方法 (4) 2.2.1 放桩位 线 (4) 2.2.2 打孔 (4) 2.2.3 浆液拌 制 (4) 2.2.4 注浆 (4) 2.2.5 当浆液出注浆管返至地面,终止压浆。清 洗 (6) 2.3 常见质量问题及处理方

案 (6) 2.4 质量标 准 (6) 3质量保证措 施 (6) 3.1 资料控 制 (6) 3.2 测量控 制 (7) 3.3 原材料和半成品控 制 (7) 3.4 压密注浆质量保证措施 (8) 4安全保证措 施 (8) 4.1 人员安全施工保证措施 (8) 4.2 施工现场临电安全措 施 (9) 4.3 其他注意事项 ................................................................................... 11 1 工程概况及编制依据 1.1 工程概况

项目名称:上海国际旅游度假区核心区湖泊边缘景观项目 建设单位:上海申迪建设有限公司 建设地点:上海市浦东新区 本工程为上海国际旅游度假区核心区湖泊边缘景观项目,该项目为迪斯尼主题乐园周边附属公园,位于上海浦东新区国际旅游度假区主题乐园东南侧,环绕度假区中心湖泊外圈。公园总占地面积106844m2,其中绿化面积约73000m2,整个公园被水面或市政道路划分为北入口段,南入口段及PTC入口段三个区域和一个湖心岛。公园内建筑除湖心岛综合服务中心为地上二层,地下一层,建筑面积约1800m2,其余均为面积较小的公厕、出入口门卫、小卖、自行车租赁维修等一层建筑。 根据设计要求,厕所3、小卖2、等候区廊架3等3处1层建筑地基处于较厚杂填土上,需对地基持力层(杂填土层)进行压密注浆工艺加固处理,处理区域为建筑地基向外1米,深度为杂填土层厚度,注浆孔间距1米,梅花形布孔。 1.2 地质情况 根据勘测院地质勘察资料揭示,地基土自上而下为第1层填土、第2层粉质粘土、第3层淤泥质粉质粘土、第3t层粘质粉土夹淤泥质粉质粘土。 各土层工程特性如下: 第①1层填土:层厚0.2~5.5米平均1.71米,层底高程3.87~-2.28,结构松散土质不均匀。地表为局部杂填土,夹较少碎石、砖块等局部地段地表夹较少量

压密注浆的施工工艺方案

压密注浆的施工工艺方案 压密注浆的施工工艺方案提要:定期召开质量分析会议,组织质量教育,严格执行“三检”制度,加强技术交底工作,强化工序控制,由责任心强经验丰富的工程师担任质量控制人员 压密注浆的施工工艺方案 一、工程概况: 标准厂房因基础在新填土中,为确保此处地坪不产生不均匀沉降,在已建物四周及中部设计注浆孔进行地基加固。 二、工程地质条件: 详见地质报告。 三、注浆加固: (一)、注浆材料: 1、PSA合格的水泥; 2、其特性对地下水而言,不易溶解; 3、对不同地层,凝结时间可调节; (二)、工艺流程: ①钻孔:根据设计要求,对准孔位,要求孔位偏差不大于2cm,入射角度偏差不大于1°。 ②注入浆液:成孔后,开始注浆,注浆压力~; ③拔出注浆管,封堵注浆孔:采用粘土或其他材料封堵

注浆孔,防止浆液流失。 ④冲洗注浆管:注浆完毕,应立即用清水冲洗注浆管,必须采取适当措施处理废水,搞好清洁工作。 ⑤转入下一孔位施工。 四、工程质量保证体系: 在本工程注浆施工中,应以严格组织管理体系和科学严谨的质量体系来保证工程质量。 (一)、质量控制: 1、工程质量严格按照本工程制定,并经甲方和监理工程师认可的施工方案执行,严格按国家有关技术规范、规程、标准控制施工。 2、根据施工程序,严把钻孔深度、配料注浆压力、注浆量关,每一道工序均安排专人负责,并记录好每一道工序的原始数据。 (二)、工程质量保证制度: 1、成立工程项目经理为责任的质量管理小组,完善质量保证体系,严格按照质量体系中规定的责权要求运行。 2、定期召开质量分析会议,组织质量教育,严格执行“三检”制度,加强技术交底工作,强化工序控制,由责任心强经验丰富的工程师担任质量控制人员,实行监督检查,保证工程质量。 3、加强现场施工材料管理,严格执行进料检验制度,

压密注浆方案

汇都公寓一期工程 压密注浆 施 工 方 案 上海申元岩土工程有限公司 2009-7-31

汇都公寓一期工程 压密注浆施工方案 一、工程概况 本工程基地位于乌鲁木齐路靠近建国西路,基地四周均有三十年代建造的二~三层老式住宅,乌鲁木齐路下建有正在施工的地铁7号线,均在本工程基础开挖的影响范围。 本工程围护结构根据周边的环境条件主要采用钻孔灌注桩加止水帷幕的围护形式。钻孔灌注桩内外两侧采用压密注浆填空,另外坑内局部落深处也采用压密注浆处理,由于本工程施工的特殊性,在搅拌桩施工期间,受监测数据异常报警,搅拌桩施工无法按正常程序进行。有时甚至上午打一根桩下午打一根桩,再加上夜间不能施工,故止水帷幕桩产生了很多的冷接缝。在工程中以大门通道处(16ap-17a/fa 、Ca-Da/na)两边角,(pa/1a 、Aa-Ea/11a)处尤为突出。 本工程设计钻孔桩内外侧采用压密注浆填空,一方面可加固搅拌桩和钻孔桩之间的土体,另一方面可对搅拌桩施工搭接不妥处起堵封作用,对基坑内局部落深处采用压密注浆进行防渗加固土体。 压密注浆是利用液压或气压,通过注浆管把浆液均匀地注入土层中,浆液以填充、劈裂渗透和挤密等方式,挤走土颗粒间的水分和空气后占据其位置,经人工控制一定时间后,浆液将原来松散的土粒胶结成一个整体,形成一个结构新、强度大、防水性能好和化学性能稳定性良好的“结石体”。

压密注浆的主要特点之一是它在较软弱的土体中具有较好的加 固效果。而本工程注浆将通过劈裂和挤密作用使得土体在一定范围内形成浆和土的结石体,从而改善土层的物理力学性能,恢复和提高土体的强度。向外扩张的浆泡将在土体中引起复杂的径向和切向应力体系。紧靠浆泡处的土将遭受严重的破坏和剪切,并形成塑性变形区,在此区内土体的密度可能因扰动而减少;离浆泡较远的土则基本上发生弹性变形,因而土的密度有明显的增加。浆泡的形状一般为球形的圆柱形。在均匀土中浆泡的形状相当规则,而在非均质土中则很不规则。浆泡的最后尺寸受众多因素的影响,如土的密度、湿度、力学性质、地表约束力、注浆压力和速率等。浆泡的横截面直径可达1m或更大。离浆泡界面0.3~2.0m以内的土体都受到明显的加密。随着注浆量的增加及注浆压力增大,浆液一方受到周围致密土层的限制,使压力不断升高,压力升高对土层起挤密作用,从而提高土体的承载力。二、注浆施工工艺 定位放样机械就位沉管至设计标高制拌浆液 压浆拔管压浆拔管移位在本工程灰色淤泥质粘土层中注浆,以防渗加固土体为主要目的,注浆液应选用水泥浆液,一般使用的浆液初凝时间为250分钟,注浆压力为0.2~0.5Mpa。注浆间距按设计要求布置,孔深按设计图纸要求,基坑五处落深坑全部注浆。 施工设备为:①工程地质钻,主要用于成孔。②一台液压注浆泵。 ③一套注浆管,接长管为内径20mm,壁厚5mm的无缝钢管,每节管

压密注浆施工专项方案

1工程概况及编制依据 (2) 1.1 工程概况 (2) 1.2 地质情况 (2) 1.3 编制依据 (3) 2施工工艺 (3) 2.1 施工流程图 (3) 2.2 施工方法 (3) 2.2.1放桩位线 (3) 2.2.2打孔 (4) 2.2.3浆液拌制 (4) 2.2.4注浆 (4) 2.2.5当浆液出注浆管返至地面,终止压浆。清洗 (5) 2.3 常见质量问题及处理方案 (6) 2.4 质量标准 (6) 3质量保证措施 (6) 3.1 资料控制 (6) 3.2 测量控制 (7) 3.3 原材料和半成品控制 (7)

3.4 压密注浆质量保证措施 (8) 4安全保证措施 (8) 4.1 人员安全施工保证措施 (8) 4.2 施工现场临电安全措施 (9) 4.3 其他注意事项 (10) 1 工程概况及编制依据 1.1 工程概况 项目名称:上海国际旅游度假区核心区湖泊边缘景观项目 建设单位:上海申迪建设有限公司 建设地点:上海市浦东新区 本工程为上海国际旅游度假区核心区湖泊边缘景观项目,该项目为迪斯尼主题乐园周边附属公园,位于上海浦东新区国际旅游度假区主题乐园东南侧,环绕度假区中心湖泊外圈。公园总占地面积106844m2,其中绿化面积约73000m2,整个公园被水面或市政道路划分为北入口段,南入口段及PTC入口段三个区域和一个湖心岛。公园内建筑除湖心岛综合服务中心为地上二层,地下一层,建筑面积约1800m2,其余均为面积较小的公厕、出入口门卫、小卖、自行车租赁维修等一层建筑。

根据设计要求,厕所3、小卖2、等候区廊架3等3处1层建筑地基处于较厚杂填土上,需对地基持力层(杂填土层)进行压密注浆工艺加固处理,处理区域为建筑地基向外1米,深度为杂填土层厚度,注浆孔间距1米,梅花形布孔。 1.2 地质情况 根据勘测院地质勘察资料揭示,地基土自上而下为第1层填土、第2层粉质粘土、第3层淤泥质粉质粘土、第3t层粘质粉土夹淤泥质粉质粘土。 各土层工程特性如下: 第①1层填土:层厚0.2~5.5米平均1.71米,层底高程3.87~- 2.28,结构松散土质不均匀。地表为局部杂填土,夹较少碎石、砖块等局部地段地表夹较少量植物根茎。下部为以粘性土为主的素填土。位于湖内的勘测孔为素填土; 第②层粉质粘土:层厚0.4~2.8米平均1.29米,层底高程 2.24~0.01,含氧化铁斑点及铁锰质结核,局部夹少量粉性土,土质从上往下逐渐变软; 本工程所处的建筑场地均为Ⅳ类场地,场地抗震设防烈度为7度。 1.3 编制依据 1. 上海国际旅游度假区核心区湖泊边缘景观项目建筑、结构、安装

压密注浆施工方案

压密注浆施工方案 、施工准备 本工程坑底压密浆工程量较大约为7000m3,压密注浆高度为+~+(注浆深度应进入第3层土不小于1000mm),注浆孔间距1000m,梅花形布置;压密注浆浆液采用纯水泥浆液,水泥采用级新鲜复合硅酸盐水泥,水泥用量为140kg/m3,水灰比为~;注浆压力为~;注浆时采用先外围注浆封闭后再施工内部,跳孔间隔的注浆施工方式且注浆上部1m有效深度内封浆后再进行下部的注浆施工,从下而上,50cm 提升一次,隔二跳一施工;注浆完成后28天进行堆载测试,荷载试验点为3个,地基承载力特征值为80KN/㎡,标准值为160KN/㎡。 因施工区域东侧约390㎡范围内现有混凝土硬地坪,进行压密注浆时,需要先钻凿孔洞穿过混凝土硬地坪再进行施工压密注浆。 、施工顺序 1、注浆总体施工顺序采用先外围后中间,从外至内依次施工。 2、邻近注浆孔施工:在先施工孔浆液凝固后,进行邻近孔的施工。 、施工工艺 、施工工艺流程

定位放线→地面钻孔→成孔→先进行上部1m有效深度范围内注浆施工(边拔管边注浆)→施工下一孔→待注浆上部1m有效深度内封浆后再进行下部的注浆施工(边拔管边注浆)→施工下一孔。

压密注浆施工工艺流程 、施工工艺 1)、定位放线 根据地基处理方案,确定注浆孔位,用白灰作出标记。无安全隐患。对环境无影响。 2)、地面钻孔 混凝土硬地坪区域采用凿岩机在孔位钻φ50孔。无安全隐患。有一定的噪音,尽可能控制好机器减小噪音。 3)、成孔 用振动器将注浆管在孔位位置振动入土,直到将注浆管振动到设计底标高。无安全隐患。振动器产生的噪音不超过规定要求。 4)、注浆 成孔完成,开始注浆,将拌制好的水泥浆液及通过注浆泵沿注浆管注入土中,边拔管边注浆,每次拔管高度为米,每段注浆根据注浆量及地面翻浆情况确定开始拔管,并且相邻注浆管拔管高度错开,尽量保证浆液分布均匀。对输浆管要提前坚检查,避免漏浆现象发生。

压密注浆地基加固处理实施方案.doc

光大定远生物质发电厂工程主要厂房地基处理压密注浆处理工 程施工组织设计(方案)报审表 工程名称:光大定远生物质发电厂工程主要厂房地基处理 压密注浆处理工程编号: YT-- 致:(项目监理机构) 我方根据现场施工条件及设计、业主的要求完成了光大定远生物质发电厂工程主要厂房地基处理压密注浆处理工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:光大定远生物质发电厂工程主要厂房地基处理压密注浆处理工程 施工组织设计(方案)1份 分包单位总包单位 项目经理部(盖章)项目经理部(盖章) 项目经理项目经理 日期日期 审查意见: 专业监理工程师 日期 审核意见: 项目监理机构 总监理工程师(签字,盖执业印章) 日期 审批意见: 建设单位(盖章) 建设单位代表(签字) 日期

工程名称 工程地址 建设单位 监理单位 施工单位 名 称 编 制 人 施 审 工 核 单 人 位 审批 人 总包 审 单位 核 人 监 审 理 核 单 位 人 建 审 设 批 单 位 人 施工组织设计(方案)审批表 光大定远生物质发电厂工程主要厂房地基处理压密注浆处理工程安徽省定远县张桥镇南 光大生物能源(定远)有限公司 审 核 审 批 意 见 签字: 日期: 签字: 日期: 签字: 日期: 签字和盖章: 日期: 签字和盖章: 日期: 签字和盖章: 日期:

光大生物能源(定远)有限公司光大定远生物质发电厂工程主要厂房地基处理压密注浆处理工程 施 工 方 案 安徽岩土工程有限责任公司 二 0 一六年四月十日

桩底压密注浆施工方法

桩底压密注浆施工方案 一、工程概况 工程名称:西溪山庄御景园桩基工程 设计单位:太原理工大学建筑设计研究院 工程工期:90个日历天 本工程位于温岭市九龙大道南侧、城西大道西侧,根据建设单位提供的图纸所得似建建筑物6幢高层27幢别墅,本工程共布置1294枚桩,施工桩长约50~76米,桩底以进入○11-3层中风化凝灰岩一倍桩径为桩端持力层,设计单位竖向承载力Ф800桩为5450KN、Ф1000桩为10500、7500KN。根据桩端承载力情况而定,设计单位决定5#楼2根、六#楼52根工程桩采用桩底压力注浆法加强桩端承载力。 二、设计要求 1、注浆管随钢筋笼一起下放,注浆管与钢筋笼绑扎或焊接固 定,对称设置2根; 2、水灰比为1:0.6,注浆压力为8Mpa,注浆流量不宜超过 75L/min; 3、单根注浆量待定,具体参数待试注浆后再定; 4、后注浆作业宜在成桩2天后进行,不宜迟于成桩30天后; 注浆作业与作业点的距离不小于10M 5、桩端注浆应对同一根桩的2根注浆管依次施工等量注浆, 注浆顺序宜先外圈后内圈; 6、当注浆数量达到设计值或达到设计值的75%,且注浆桩压 力超过设计值时可终止注浆; 7、承载力检验应在注浆完成20天后进行; 三、材料选用

注浆管采用Ф32,壁厚2.3mm的钢管,水泥标号为32.5R的散装水泥。 四、机械选用 采用一台YZJ100型号的注浆机,3.5KW的泥浆泵一台放于水泥搅拌桶内搅拌水泥浆。 五、施工工法 1、注浆管的制作与连接:在工程钻机开钻前先将所需的Ф32, 壁厚2.3mm的钢管进场,将要放入孔底的两根钢管末端砸扁,在末端15cm的距离间钻出6~8个直径为8mm的梅花状小孔。 作为出浆孔,在每个小孔内放置一枚大头钉,用防水胶布把钢 管末端全部密封,防止泥浆及混凝土进入管内,堵死出浆孔。 每根钢筋长度为6米,上下两根钢管由Ф35长度为10cm的钢 套管用电焊连接(详见图一)。 2、注浆管下放工艺与工艺选用:根据我方施工经验,安装方 法有两种,第一种安装注浆管为设计单位要求随钢筋笼安放, 在钢筋笼中对称放置2根注浆管,逐一随钢筋笼绑扎一起放置 孔底,因本工程钢筋设计长度为桩顶下去55m,孔深约79~85 米,桩顶下去有效桩长约73~80米,底部注浆管下放时由两根 Ф18的钢筋一起绑扎制作成2根钢筋和2根注浆管组成的钢筋 笼一起下放,而由于只有2根钢筋2根注浆管其硬度和重量很 难保证下放过程中的垂直度,一但触碰孔壁就会导至注浆管压 弯或底部4根散架;因注浆管与钢筋笼绑扎在吊筋长度有误差 时无法检查注浆管是否放到孔底。第二种安装方法为注浆管单 放工艺,在钢筋笼安放完成毕后,在钢筋笼中放置2根注浆管,这样安放两根注浆完全可以随意活动,在注浆管放至孔底时可 以用人工将其拉起2~3米高在松手让其自然插入孔底,在用铁 锤往钢管头上砸确保钢管进入孔底10~15cm,在计算地面上的 剩余长度,根据孔深来复核是否无误,注浆宜高出地面 30~50cm,顶部10~20cm处砸扁防止泥浆从管口进入管内。注

压密注浆施工专项方案

1工程概况及编制依据............................. 错误!未定义书签。 工程概况.................................... 错误!未定义书签。 地质情况.................................... 错误!未定义书签。 编制依据.................................... 错误!未定义书签。2施工工艺....................................... 错误!未定义书签。 施工流程图.................................. 错误!未定义书签。 施工方法.................................... 错误!未定义书签。 放桩位线.................................. 错误!未定义书签。 打孔...................................... 错误!未定义书签。 浆液拌制.................................. 错误!未定义书签。 注浆...................................... 错误!未定义书签。 当浆液出注浆管返至地面,终止压浆。清洗.... 错误!未定义书签。 常见质量问题及处理方案...................... 错误!未定义书签。 质量标准.................................... 错误!未定义书签。3质量保证措施................................... 错误!未定义书签。 资料控制.................................... 错误!未定义书签。 测量控制.................................... 错误!未定义书签。 原材料和半成品控制.......................... 错误!未定义书签。 压密注浆质量保证措施........................ 错误!未定义书签。4安全保证措施................................... 错误!未定义书签。 人员安全施工保证措施........................ 错误!未定义书签。 施工现场临电安全措施........................ 错误!未定义书签。 其他注意事项................................ 错误!未定义书签。

压密注浆施工方案

地基压密注浆 施 工 组 织 设 计 2009年7月20日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据及设计要求 (3) 三、施工准备及施工工艺流程 (4) 四、质量控制 (5) 五、项目部组织机构图 (5) 1、项目部的组织机构 (5) 2、施工管理体系 (6) 六、质量保证措施 (10) 六、质量保证措施 (11) 七、设计工作量及材料消耗量 (11) 八、主要施工设备 (11) 九、安全文明施工 (11) 十、附图 (12)

地基压密注浆施工方案 一、工程概况 本工程位于****区域。 因本车间地坪荷重较大,而所在场地浅层土是松散的填土,强度低,须加固后才能使用,根据现场地层情况及地基承载力要求,本车间地基采用压密注浆加固厚度为:(1)~(4)交U~A注浆平均深度是1.5米、(4)~(8)交U~M注浆平均深度是2.0米、(4)~(8)交M~A注浆平均深度是4.25米、(8)~(13)交U~M注浆平均深度是4.75米、(8)~(13)交M~A注浆平均深度是8米,压密注浆是浆液材料以水泥为主剂掺加粉煤灰的悬浊液体通过钻孔(一定压力)扩散到地层中,以提高基底土体的强度和刚性,混合液为:水泥+20%粉煤灰+2%水玻璃,水灰比为0.6,注浆压力为0.15~0.25Mpa,每米注浆量不小于50kg。 本2#厂房地基压密注浆施工工期40天。 二、编制依据及设计要求 1、中华人民国国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规》(GB50202-2002); 2、《地基处理技术规》(JGJ 9-JGJ79-2002) 3、《地基基础设计规》(GB50007-2002); 4、其他现行的国家关于建设工程施工安全、施工技术的规; 5、处理后地基承载力:≥ 100kpa; 6、注浆浆液水灰比0.6,浆液注入量不小于50kg; 其中:粉煤灰掺入量为水泥重量的20%; 7、处理围:(1)~(4)交U~A注浆平均深度是1.5米、(4)~(8)交U~M注浆平均深度是2.0米、(4)~(8)交M~A注浆平均深度是4.25米、(8)~(13)交U~M注浆平均深度是4.75米、(8)~(13)交M~A注浆平均深度是8米; 8、布孔间距:注浆孔距为1.0m,排距为1.0m,四周外排孔孔距为0.5米。

压密注浆作业指导

压密注浆作业指导 一、压密注浆的解释和作用 1、解释:通过较高压力将液状的浆液注(压)入岩土层内部,以达到密实岩土层。 2、作用:密实、改良岩土层,止水,防坍等。 二、施工方法和步骤 1、施工方法:通过压力注浆机把水泥浆或其混合浆液由钻孔(袖阀管、锌管)注入地层内部(空隙、间隙、裂隙或空洞等)。 2、施工步骤 钻孔------下袖阀管(套壳料、袖阀管、封口)------下锌管(注浆头、管路连接)------浆液拌制(水泥、水、缓凝剂)------开注浆机------吸浆(混合)------按步距提管------结束、清洗 三、注浆主要参数 扩散方式:渗透~劈裂;浆液扩散半径:1~1.2m 有效加固范围:1.5m(间隔加固);注浆油压力:2~3Mpa 注浆速度:10~20L/min;凝结时间:60~120s 浆液基准配比: A液:水/水泥=0.75~1.5:1 外加剂:缓凝剂/水泥:2~3% B液:水玻璃:35~40Be′ 单液浆为A液单液,双液浆为A液和B液的混合液,双液浆的配合比为A液:B液=1:1。 三、施工技术要求 1、钻孔:要求保证钻孔的垂直度 2、下袖阀管:下袖阀管包括下套壳料、下袖阀管并连接、钻孔封口等工作。套壳料一定要按比例配制,并保证把孔内泥浆置换完方能下袖阀管;袖阀管的连接一定要保证质量,连接紧密、不得有断开现象;封口按设计进行封口料的制作,并保证封口的长度在1.5m以上。 3、下锌管:先检查注浆头的状况,如单向阀的状态是否良好;检查管路不能有堵塞现象,并保证各节管路的连接质量;如果袖阀管出现堵塞,应先进行洗管,尽量使锌管下放至孔底。 4、浆液制作:按设计和现场值班工程师提供的配合比拌制好浆液,浆液的比重符合要求,添加剂的按试验人员确定的参量进行添加,经保证水泥浆液的配制质量。 5、开注浆机:在一切工作都做好后方可开注浆机进行注浆,注浆过程中主要通过听声音、看压力、看注浆量来判断注浆的实施效果;听声音是否有异常,看压力是否过高,看注浆量是否达到设计的注入量;这个过程主要靠注浆司机来控制,另外注浆司机还要做好注浆记录,并保证记录的真实性。 6、双液混合:双液注浆一般把浆液的凝固时间控制在60~120s,主要根据注浆要求和作用的不同,通过调整浆液的配比和水泥液的浓度比重,来调整浆液的凝固时间。双液浆是在注浆机的混合器处混合的,理论上浆液比例是1:1,但有时由于注浆机的一些原因,会造成比例相差较大。所以现场要经常做试验,必要时从混合器处取浆液来做试验,以保证合理的浆液凝固时间。 7、锌管上提:注浆锌管的上提一般是在压力升高、达到注浆量时进行,所以要求上提锌管要用力均匀、及时快速、并按一定的步距。 8、清洗及文明施工:在注浆完毕后要及时清洗注浆机、搅拌机和各种管路,这是一项非常重要的工作,不能马虎。另外就是要做好现场的文明施工工作,做到工完料净场地清。 四、施工注意事项 1、施管工人员必需按技术交底和作业指导书组织施工。 2、在注浆施工中应通过现场试验对布孔方式、注浆参数及浆液配比作进一步试验调整,并在以后注浆施工过程中根据现场实际情况进行适当调整,以确保注浆效果。

压密注浆工艺

压密注浆 施工工艺 及 施工过程控制

目录 一、工程概况 二、工程地质情况 三、压密注浆加固原理 四、施工工艺 五、施工管理 六、质保措施

一、工程概况 浙江天煌数码科技产业有限公司新建厂区位于临安经济开发区,东环路以东,南苕溪西南地块。本工程拟建主要建筑共8幢,总建筑82733.6 m2;包括综合楼1幢15层,高度51.5米;生活楼1幢6层,高度24.95米;厂房共6幢,1~5#厂房均为5层,高度25.6米;6#厂房为6层,高度24.8米。其中综合楼下地下室为消防水池及消防设备房。 建设单位:浙江天煌数码科技产业有限公司 施工单位:新世纪建设集团有限公司 监理单位:浙江之江项目管理有限公司 设计单位:海南泓景建筑设计有限公司 质监单位:临安市建筑工程质量监督站 安监单位:临安市建筑工程安全监督站 拟建工程重要性等级为二级,建筑结构形式为框架形式,建筑结构类别为丁类及丙类,建筑分类为二类建筑,合理使用年限为50年,抗震设防烈度6度。安全等级:二级;屋面防水等级:Ⅱ级;防火设计建筑分类为二类,耐火等级为二级。火灾危险类别为丙类,场地等级为二级,地基等级为三级,由此可判定岩土工程勘察等级为乙级。±0.000相当于绝对标高10.550m(综合楼及6#厂房11.65 0m,生活用房11.050m),基础采用桩基基础,持力层选用卵砾石作桩端持力层,结构采用框剪结构。 二、工程地质情况: 详见地质报告 三、压密注浆原理

水泥压密注浆是将水泥浆通过压浆泵、注浆管均匀地注入土层中,以填充、渗透和挤密等方式,驱走土颗粒间的水分和气体,并填充其位置,硬化后将岩土胶结成一个整体,形成一个强度大、压缩性低、抗渗性高和稳定性良好的新的岩土体,从而使地基得到加固,可防止不均匀沉降。 在压浆的同时,应加强对四周建筑物和管线的沉降观察,以便在施工中能够采取相应的手段如减少压浆压力值、压浆速度等方法应付;切实做好周边建筑物和管线的保护工作。 四、施工工艺 (一)工艺流程: 定位放线→沉入浆管→分段注浆→压浆堵口 (二)施工原则 1、先进行上部封浆,即在地面以下1m范围内低压注浆,控制注浆压力0.1~0.2Mpa,形成顶部封闭浆液;再进行深度注浆,每500mm注浆一次;注浆压力提高0.3-0.5Mpa; 2、间孔跳打施工; 3、自下而上分层注浆; (三)停止注浆条件 1、压力超过规定定值; 2、浆液从孔中或其他地方冒出; 3、注浆量超过规定值; (四)施工参数