一、通信管井内作业,慎防有毒气体伤害和避免二次伤害

1、风险说明

井下或其他封闭环境存在有毒气体,没有事先通风和检验有毒气体浓度。

2、事故后果

人员中毒造成人员伤亡。

3、安全控制点

1)做好现场安全技术交底工作。

2)提前打开井盖通风,施工过程要确保通风畅通。

3)下井前先检测施工环境有毒气体的浓度。

4、防范措施

1)做好现场安全技术交底工作,明确现场安全员。

2)下井前或进入其他封闭环境前要先用毒气测试仪或采用生物测试法进行检测。

3)在井下或其他封闭环境内施工要使用抽风设备,确保通空气流通良好。

4)作业发现有身体不适的立即停止作业。

5)发现有人中毒,采取正确措施,切忌盲目抢救,避免二次伤害。

5、应急措施

1)人工鼓风,向施工环境补充新鲜空气,降低毒气浓度。

2)将出现轻微中毒症状的人员转移到通风环境。

3)将出现中度及以上中毒症状的人员送医院急救,并在送救过程施行人工呼吸等急救手段。

6、注意事项

1)作业前,提前打开人井通风。

2)确认有有害气体的浓度。

3)使用抽风设备对人井内有害气体进行排空,以降低有害气体的浓度,便于人员下井作业。

4)在井下或其他封闭环境内施工,要使用排气扇、鼓风机等方式做好通风工作。

二、开挖管道、占道施工做好安全围蔽及警示措施,避免交通意外。

1、风险说明

1)管道施工未设置安全警示设施,造成交通事故。

2)管井下作业,路面没有设置安全警示设施或留人职守,井面重物打击伤害。

2、事故后果

1)人员伤亡

2)交通事故

3)损坏通信设施

3、安全控制点

1)做好现场安全技术交底工作。

2)施工区域按规定设置安全警示标志、围带,井下作业井口留人值守。

3)高速公路上施工必须在前进方向300米开始设置警示标志。

4、防范措施

1)做好现场安全技术交底工作,明确现场安全员。

2)井下作业井口留人值守。

3)施工前检查安全警示措施是否到位。

4)井口附近不要放置重物。

5)夜间设置警示闪烁灯或红灯。

5、应急措施

1)现场急救或打120送伤员到医院救治。

2)保护现场,拨打110和报告上级。

6、注意事项

1)施工区域按规定设置安全警示标志。高速公路上作业前300米开始设置警示标志和专人负责指挥交通。

2)设置作业区和和警示标志。

3)高速公路上施工必须在前进方向300米开始设置警示标志,在施工的人井现场周边设置足够的安全警示牌或者留人守候。

4)设置作业区和和警示标志。

三、动土活动(开挖、顶管、埋地线等),细致查勘,避免破坏市政设施

1、风险说明

1)开挖位置附近已敷设供排水、燃气、电力线缆、通信线路等地下设施,作业无保护措施造成重大事故。

2、事故后果

1)人员伤亡。

2)通信设备、施工器具受损。

3)供排水、燃气、电力线缆、通信线路等地下设施受破坏,导致供给中断。

3、安全控制点

1)查明供排水、燃气、电力线缆、通信线路等地下设施准确位置。

2)开挖前;设计、监理、项目负责人到现场复核后才能开挖。

3)不得用大型机械挖掘。

4)开挖时发现泄漏或有损伤电缆的必须立即停工保护现场并向上级报告。

3、防范措施

1)向有关部门了解施工区域市政设施分布情况。

2)做好现场安全技术交底,指定现场安全员。

3)对供排水、燃气、电力线缆、通信线路等地下设施做好保护措施和警示标识。

4 )定“施工现场抢修应急预案”,备好人员、工器具、车辆等。

5、应急措施

1)按“施工现场抢修应急预案”实施。

2)报告上级。

6、注意事项

1)挖出地下管线并悬空时,在进行适当的包托后应与沟坑顶面上能承重的横梁用铁线吊起以防沉落。

四、动土活动(开挖、顶管、埋地线等),务必回避重要通信光缆途经路由

1、风险说明

1)开挖、铺设、打桩、位置附近已敷通信线路等地下设施,作业无保护措施造成重大通信事故。

2)靠近一干二干光缆、关键客户光电缆等,因靠近重要系统作业(并非直接对重要系统作业),导致重要系统中断

2、事故后果

1)通信线路等地下设施受破坏,导致通信中断。

2)通信设备、施工器具受损。

3、安全控制点

1)查明通信线路等地下设施准确位置。

2)开挖前;设计、监理、建设单位、项目负责人到现场复核后才能开挖。

3)不得用大型机械挖掘。

4)开挖时发现泄漏或有损伤电缆的必须立即停工保护现场并向上级报告。

4、防范措施

1)做好现场安全技术交底,指定现场安全员。

2)向建设单位、维护部门核实情况。

3)对通信线路等地下设施做好保护措施和警示标识。

4)制定“施工现场抢修应急预案”,备好人员、工器具、车辆等。

5、应急措施

1)按“施工现场抢修应急预案”实施。

2)报告上级。

五、通信工程高空作业,防触电、防坠落

1、风险说明

1)空作业未按照要求佩戴好安全带。

2)没有采取可靠的防滑措施。

3)没有设置监护区域或无人监护导致人员高处坠落。

2、事故后果

1)造成人员伤亡。

3、安全控制点

1)高空作业必备:系安全带、戴安全帽、带测电笔、梯防滑套、有人扶梯。

2)看高空作业的安全措施。

3)所有线路视同带电体作业。

4、防范措施

1)做好现场安全技术交底。

2)高空作业时,必须先测试是否带电,必须使用安全带保护,安全带围杆绳放置位置应在距杆梢50厘米以下。

3)在杆上作业应戴安全帽,必要时在杆周围设置护拦。

4)设置监护区域,专人监护。

5、应急措施

1)现场急救或打120送伤员到医院救治。

2)立即停工,启动应急预案。

3立即上报上级负责人。

6、注意事项

1)登高作业人员必须经过相关部门组织的登高培训学习,并通过考核取得特种作业操作证,才可以进行登高作业。

2)高空作业必备:系安全带、戴安全帽、带测电笔、梯防滑套、有人扶梯。

3)高空作业按要求佩戴安全帽、安全带、竹梯要有防滑勾、穿防滑鞋、工具要放在密封好的工具袋里。

4)采用竹梯作业时,下面要有人扶梯,防止竹梯左右滑动,同时设置作业区域,用围带或施工警示牌围蔽。

六、立杆作业注意事项

1、风险说明

1)人力不够,造成倒下压伤人。

2)抬、立杆时用力不均,导致杆断伤人

3)立杆开挖时(打洞)挖断重要光/电缆或其他地下管线设备。

2、事故后果

1)人员伤亡。

2)通信中断。

3、安全控制点

1)立杆时要观察地形,设置作业区,闲杂人员严禁在作业区内观看。

2)开挖时查勘是否有重要光/电缆或其他地下管线设备。

3)抬、立杆人员合理配备,保证杆身受力均匀,避免杆断伤人。

4、防范措施

1)做好现场安全技术交底。明确施工现场安全员。

2)立杆开挖时,查勘是否有重要光/电缆或其他地下管线设备。

3)在电力线下面或附近施工时,确保与电力线的安全距离或临时停电。

4)立杆前应观察地形及及周围环境,根据所立电杆的粗细、长短和重量合理配备作业人员明确分工,专人指挥。

5、应急措施

1)现场急救或打120送伤员到医院救治。

2)立即停工,启动应急预案。

3)立即上报上级负责人。

6、注意事项

1)抬杆尾时要注意抬杆两边人员用力均匀,用力不均匀会导致水泥杆往一边倒,致使水泥杆破裂或者压到人。

2)立杆时,杆头下方人员要有挡板把杆头导入杆洞里面,中间几个人水泥杆的两边用撑杆把水泥杆慢慢支撑起来。

3)采用(杆叉)叉尾时要注意抬杆两边人员用力均匀,用力不均匀会导致水泥杆往一边倒,致使水泥杆破裂或者压到人。

4)立杆开挖时,查勘是否有重要光/电缆或其他地下管线设备。

七、电力线路下作业,保持安全距离,防止强电弧触电

1、风险说明

1)电力线路下进行立杆作业,电杆与电力线的安全距离不够,导致人员触电事故。

2)天气潮湿,引起强电弧触电。

2、事故后果

1)人员伤亡。

2)电力中断。

3、安全控制点

1)查看立杆地点电力线走向及距离(35KV以下为2.5m,35KV以上为4m)。

2)上杆作业注意头顶电力线做好防范措施,作业人员、金属材料不得高于杆梢。

3)临时停电措施。

4、防范措施

1)做好现场安全技术交底。明确施工现场安全员

2)在电力线下面或附近施工时,确保与电力线的安全距离,严防与电力线靠近。

3)应与高压线保持国家法律规定的安全距离。

4)所用的工具与材料不得触及电力线及其附属设备。

5)施工全过程一定要佩戴安全帽。

5、应急措施

1)现场急救或打120送伤员到医院救治。

2)立即停工,启动应急预案。

3)立即上报上级负责人。

6、注意事项

1)在电力线下施工作业时,离开高压线最小空距应保证:35KV以下为2.5m,35KV以上为4m,在不能保证安全距离时,要供电部门协助停电。

2)电力线下杆上作业,专人指挥、看守,确保安全距离,避免强电弧触电。

3)三线交叉作业,上杆前用电笔测试是否带电,专人指挥、看守,确保安全,以免触电。

4)上杆作业注意头顶电力线做好防范措施,作业人员、金属材料不得高于杆梢。

八、光缆割接作业风险高,确认光缆、纤芯资料是关键

1、风险说明

1)在系统割接、接续、测试时可能会出现失误操作。

2)未严格按照割接方案实施。

2、事故后果

1)在用系统通信阻断。

3、安全控制点

1)明确现场联络员和总指挥。

2)核对资料,待割接线缆确认;割接时间和联系方法、电话的确认。

3)割接一旦失败,严格按照方案恢复原状。

4、防范措施

1)做好现场安全技术交底,明确现场安全员。

2)割接前,割接方案须经维护部门书面审核、批准。

3)操作前、后必须通知网管监控,并记录网管工号、时间。

4)操作时必须有维护人员及监理人员现场监督。

5)新旧缆做好明确标识,待割接缆时必须两人现场核实、确认无误。

5、应急措施

1)立即停工。

2启动应急预案。

3立即上报上级负责人。

6、注意事项

1)光缆割接作业风险高,作业前务必通过短信警示,并加强现场监督力度。

2)割接前,割接方案必须维护部门书面审核批准。实施割接前务必核对割接光缆的纤芯、路由等资料。

3)夜间割接,务必增加灯光。慎防割错。

4)割接后与值班机房确认通信情况,核实资料后才能退场。

九、(光进铜退)退铜作业,切忌错剪线缆、切忌拉伤在用光缆

1、风险说明

1)拆错电缆或影响在用管线。

2)损坏同路由通信设施。

2、事故后果

1)在用系统通信阻断。

3、安全控制点

1)确认清楚待拆电缆。

2)确认所有待拆电缆的接头和“电缆三叉”(分支线)头线分离状态。

3)识别同路由线缆情况,做好分离保护。

4)注意已拆线缆的回收速度,切忌过快。

3、防范措施

1)做好现场安全技术交底。

2)同路由如有重要光缆,维护部门、监理到现场监督。

3)剪线缆前,指定专人负责线缆确认。

4)严格按照“电缆三叉”(分支线)的施工规范操作。

5)尽量避免触碰和踩踏现有线缆,视情况需要,对现有线缆用保护材料进行包裹保护。

5、应急措施

1)立即停工。

2)启动应急预案。

3)立即上报上级负责人。

6、注意事项

1)下井必须用竹梯,尽量避免触碰和踩踏现有线缆,对现有线缆用保护材料进行包裹保护。

2)施工人员必须熟练识别光缆类别。管井内有长途光缆时,拆缆作业风险为A级。

3)剪断电缆前,必须2人核实确认为旧缆,不得随意剪缆,监理或维护人员必须在场督。

4)收缆过程时,做好对同路由光电缆做好保护措施,不得强拉、强压、强折。

十、动火作业(切割、封焊等),慎防引燃周边的易燃、隐燃物质

1、风险说明

1)施工区域动火,切割、烧焊、钻孔等火屑引起火灾。

2)缆线接续封焊动火,可能引起火灾。

2、事故后果

1)引起施工区域内火灾,导致通信中断或人员伤亡。

3、安全控制点

1)对动火器具进行检查。

2)围蔽作业区。

3)做好防火安全措施。

4、防范措施

1)做好现场安全技术交底。

2)动火作业应尽可能划定安全区域,并在安全区域内施工动火。

3)无法设定安全区域时,要用阻燃材料围蔽隐患物品,做足防范措施。

4)施工现场配备必要的消防器材。

5、应急措施

1)立即停工。

2)启动应急预案。

3)立即上报上级负责人。

6、注意事项

1)动火作业应尽可能划定安全区域,并在安全区域内施工动火。

2)切割作业注意清除周围易燃物品或用阻燃材料围蔽,防止火星飞溅引起火灾。

3)缆线接续封焊动火时注意清除周围易燃物品或用阻燃材料围蔽。

4)焊接作业注意清除周围易燃物品或用阻燃材料围蔽,防止火星飞溅引起火灾。

通信线路施工及维护项目安全管理实施细则示范文本

通信线路施工及维护项目安全管理实施细则示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

通信线路施工及维护项目安全管理实施 细则示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一章施工及维护作业 第一条机房内作业注意事项 1、严禁烟火。确须动火,必须征得机房管理人员同 意,划定区域并妥善采取隔离及消防措施后方可进行。 2、禁止将工具、材料搭靠或放置在设备上。 3、严禁踩踏、移动、碰撞其他已有的缆线及设备。确 须对障碍线路进行测试时,应经专业人员反复确认无误 后,方可将软线插头从设备上拔出。 4、对机房方向测试时,应确认该纤芯已与设备断开, 否则可能造成设备或仪表烧毁,但应经专业人员反复确认 无误后,方可将软线插头从设备上拔出。

5、严防任何金属屑、金属丝、金属片或其他金属物落入设备缝隙,造成设备短路。 6、禁止使用设备机架上电源。 7、保持机房清洁卫生,及时将工作垃圾清理干净并放入指定位置。 8、离开机房前,必须清理作业现场,切断施工电源,检查火源及其他不安全因素,确认安全后才能离开工作现场,必要时告知随工人员或机房值班人员。 第二条管道内施工注意事项 1、先将井盖打开通风,确认已经没有有毒气体后方可下井施工。 2、严禁踏踩、碰撞、弯折井内装置及光、电缆,下井时应用梯子辅助。 3、人井周围应作警示标志,并有专人巡查。 4、确须动刀、动锯截断梅花管、子管或光、电缆,或

安全文明施工注意事项

五牌一图:工程概况牌管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图。施工现场要设立宣传栏、读报栏,要张贴安全标语,危险部位处必须悬挂醒目的标牌,夜间有人经过的坑洞等处应设红灯警示。 九牌一图: 1、不随地吐痰、乱丢皮壳、纸屑、烟蒂。 2、不闯红灯、随意穿行。 3、不乱停车、挤占道路。 4、不乱设摊点、影响交通和卫生。 5、不乱搭乱建、有损市容。 6、不乱倒垃圾、乱扔杂物。 7、不乱涂乱贴、乱设广告和标语。 8、不损坏绿地、侵占绿地。 一、编制施工组织设计时,应有防火安全要求。 二、施工现场工棚搭建、各区域之间要符合防火规定。 三、一切架空电线,用瓷瓶固定,过墙线必须从管内通过。 四、施工现场明火作业,必须经过有关部门批准后方可动火。 五、施工现场仓库、木工棚及易燃、易爆品堆放处应张贴防火标志。 六、施工现场必须配备足够数量的防火、灭火设施及器材。 七、要建立防火安全责任制,划分防火安全责任区。 八、施工现场要有专人值班,发现偷盗及时报告。 九、非施工人员不准进入工地,必须进入时需戴安全帽。 十、携带物件出门,经检查后方可放行。 施工现场十不准 一、不戴安全帽,不准进入施工现场。 二、不系安全带,不准进行高处作业。 三、不是机械操作工人,不准开动机械设备。 四、吊蓝严禁载人,不准乘人上下。 五、不准擅自拆动脚手架材料及施工现场的一切防护设施。 六、搅拌机料斗下、不准站人。 七、不准高处作业者自上向下抛掷杂物。 八、不准穿拖鞋或光脚进入施工现场。 九、不准带小孩进入施工现场。 十、不准酒后上岗作业。 文明施工十条标准 一、签定门前“三包”管理合同明确责任人并挂牌。 二、文明施工应列入组织设计内容,场地要有施工总平面图。 三、施工现场周围要有砖砌围墙。 四、施工机具、建筑材料、垃圾按平面图布置堆放。

管道设备安装工程安全措施

管道设备安装工程安全 措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

管道设备安装工程安全措施一、认真搞好安装前准备阶段的安全技术工作。施工前一定要编制安装工程施工组织设计或施工方案,方案中应有具体有针对性的安全技术措施。对施工地点的周围环境,要认真进行安全检查,有针对性的提出预防措施。在安装施工范围内的洞口、坑边、临边、升降口边等,应有固定的盖板、防护栏杆等防护措施的明显标志。不安全的隐患必须排除,否则不能进行安装作业。认真搞好安全教育和安全技术交底工作。凡土建、吊装、安装等几个单位在同一现场施工,必须加强领导,密切配合,做到统一指挥,共同拟定确保安全施工的措施。进行交叉作业,必须设置安全网或其它隔离措施。在从事防腐、放射性和有毒有害作业时,施工前要认真检查防护措施。劳保用品是否齐全。要配备一定数量有经验的架子工搭设架子,也可制作一些工具式可移动式的平台安装架。 二、设备吊装要有吊装方案,计算好设备的重量,以正确选择吊装机具和吊装方法。有时设备没有铭牌,不知其重量,一定要在吊装前计算清楚,切勿盲目选用。 三、要搞好设备安装过程中周围孔洞的防护,要满铺脚手板或加盖固定盖板,边安装边拆除,切勿麻痹大意。在安装设备过程时,凡超过2m以上的作业,周围没有安全防护的必须系好安全带。

四、在挖掘管沟土方时,必须按照土方施工安全技术的规定进行。凡深度超过1.5m时,一定要放坡或加可靠支撑,管沟土方开挖和埋管,尽量在雨季到来之前或雨季过后进行,并集中力量以最快速度搞完,以确保施工的安全。 五、架设高空管道操作面必须有可靠的安全防护。能搭脚手架的一定要搭脚手架,管线较短的可以沿管线满搭。操作面要保证有600mm宽,满铺脚手板,并设1.2m高两道防护栏杆。每隔20m应搭设人行梯道。管线较长可以分段搭设,搭设一段,施工一段,施工完后再搭下一段,如果管线很长很多,脚手架材料较缺,也可在下面铺设双层水平安全网,搭部分脚手架作辅助的安全防护措施。 在屋架下,天棚内,墙沟边安装管道时,要有充足的照明,能搭脚手架的一定要搭,不能搭的就在管道下面铺设双层水平安全网,工人作业时一定要挂好安全带,水平安全网要宽于最外边的管道1m以上,以保证管道保温作业人员的安全。 六、在设备、管道安装施工中,对于零星的焊接、修理、检查等作业点的安全防护更不能忽视,坚持不进行安全防护的就不准进行施工。

道路施工安全注意事项

道路施工安全注意事项 1、施工前应对地下管线做好必要地勘察,作出明显地标志,防止施工中漏水、漏气和漏电、爆炸烧伤等事故。 2、对现场水准点、电杆等重点设施诮做好安全防护。 3、在施工路口处设置安全巡逻人员,引导车辆和行人绕行安全地带。 4、人力弯管时,应选好场地,防止滑到和附落,操作时脸部要避开。 5. 所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查。 6. 电气设备所用保险丝地额定电流应与其附和容量相适应。禁止用其他金属线代替保险丝。 7. 办公室、宿舍等照明安装导线应用绝缘子固定,不准用花线、塑料胶质线乱拉。 8. 现场所用各种电线绝缘,不准有老化、破皮、漏电等现象。 9. 现场施工用高低压设备及线路,应按照施工设计及有关电气安全设计规程安装和架设。 10. 线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。 11. 有人触电,应立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断,使用泡沫灭火器或干砂灭火。 12. 安装照明线路不准直接在板条天棚或隔音板上通行及堆放材料。必须通行时,应在大楞上铺设脚手架。 机械设备安全防护 1、机械设备在操作前需进行安全检查,严禁“带病”运行。 2、推土机、压路机、挖掘机、装载机、吊机开动之前须检查确认后方和

底下没有人,方可开动;在工作时,设专人负责指挥,以防砸伤人员和机械。 3、大型机械作业时,不准任何人在机械回转范围内进行任何工作。 4、机械夜间施工时,确保施工地点有足够地灯光照明,保证施工人员及施工机械安全。确保现场交通安全。 5、施工人员必须戴安全帽,施工现场严禁穿拖鞋、赤脚。 6、施工现场运土车运土作业必须有专人指挥,以保证场地内施工人员地安全。 7、各种土方施工机械操作人员必须持证上岗,按照各种机械地操作规程进行操作施工。 8、各种土方机械进场前必须进行验收,不准带病作业。 9、施工结束后必须清理现剩余材料,不准乱堆乱倒在铺道上或人行道上。 10、现场井位处设置安全警示标志,防止人员坠落。 11、施工现场进行局部围档,符合文明施工要求。 12、机械挖土时需严格遵守挖掘机械地安全操作过程。需要人、机配合施工时,人员未离开挖土机臂杆旋转半径内,机械操作人员不准从事挖土作业。 13、推土机行驶前,严禁有人站在履带或刀片地支架上,机械四周应无障碍物,确认安全后,方可开动。 14、压路机作业后,应停放在平坦坚实地地方,并制动住。不得停放在路边、斜坡及妨碍交通地地方。 15、平地机起步前,检视机械周围应无障碍物及行人,先鸣声示意后,用低速档起步,并应检视并确认制动器灵敏有效。 16、配合机械作业地清底、平地、修坡等人员,应在机械回转半径以外工

管道工程安全措施

1、所有参加施工的作业人员必须经安全检查技术操作培训合格。操作人员有权拒绝执行违反安全规定的指令,严禁酒后作业。 2、特殊工种(电工、电焊工、机械操作、吊装操作工等)必须经培训考试合格后持证上岗。 3、设专职安全员,建立定期安全检查制度、检查有记录,对查出的隐患及时整改,对严重情况有权停止施工并立即向项目经理汇报,并要求停工。 4、参加施工的人员应经体检,高血压、心脏病等病症的人员不得参加施工 5、参加现场施工的人员不得酗酒、打架斗殴、乱扔杂物。 6、本工程所用的电器设备一律由专业的电工负责接线、检修,所使用的电器设备应有良好的接地且应将电源线接在漏电保护器下。 7、电焊工使用电器工具时应戴好绝缘手套,穿好绝缘靴,移动电线时严禁生拉硬拽。

8焊、割作业,氧气瓶与乙炔瓶距离不少于10m与易燃易爆物的距离不小于30m氧气、乙炔等设专库,用完瓶入库,不得散堆乱放。 9、按设备管理规定,严格执行机械设备的保养规程,和安全规程及安全操作规程,机械设备按原机技术性能规定正确使用。 10、必须严格执行条例制度和定期保养制度。作好操作前、操作中、操作后设备的清洁,润滑紧固调整和防腐工作,机械设备运转到保养周期定额工时时,必须按规定进行保养,严禁机械设备超负荷运转使用,带病运转和作业中进行维修。 11、在工地现场使用车辆搬运器材时,必须指定专人负责安全。 12、布管车辆上应有可靠的管材固定措施,防止管材伤人 13、开挖或非开挖工程(微钻顶管)施工前,首先调查附近通信、电力、雨污水、自来水、热力、煤气、石油等地下管线及障碍物,严禁未经调查就盲目施工。 14、在进行土方开挖时必须按规定进行放坡,防止土方坍塌,在安装管道时,沟槽上方应设有安全监护人,对沟槽两侧的土方动势进行观察,发现有裂纹或有土方塌方的迹象时及时通知沟槽内施工人员撤离现场,待处理完毕确认安全以后方可继续施工。进入施工现场的人员必须进行三级安全教育,并经安全考试合格方可参加施工。

通信工程安全生产操作规程

安全管理制度 目的 为了全面落实公司对安全生产的各项要求,进一步统一和规范施工人员在施工生产过程中的安全生产行为,实现安全生产管理的精确化,提升现场管理水平,维护我公司的良好形象,根据有关法律法规的要求和公司安全生产管理制度的规定,特制订本制度。 1 劳动防护用品的穿戴与使用 1.1统一着装 施工人员在工作期间应按规定穿公司统一配发的工作服,不允许个别人标新立异,搞特殊化。 1.2 工作鞋的穿着 施工人员在工作期间应按规定穿着符合GB12011-2000《电绝缘鞋通用技术条件》的绝缘鞋。特别是设备操作涉电人员、登高人员和线路施工人员,必须穿着耐5KV电压的软底绝缘胶鞋。不允许穿凉鞋、皮鞋、旅游鞋、休闲鞋进入施工现场。客户有进入机房穿鞋套要求时,应按客户规定执行。 1.3 防护手套的使用 线路施工人员、登高作业人员和从事物体搬运工作的人员以及在严寒冰冻气候下的施工人员,在工作期间应当按规定佩戴防护手套(布质或纱质手套)或防寒手套。 1.4 安全帽的使用 从事线路施工人员、室外设备安装人员和维护登高、上杆抢修人员,在施工期间应按规定正确佩戴符合GB2811-1989标准的盔式、复合衬、塑料安全帽。安全帽应当有厂名、厂址、型号、生产日期、合

格证和安监证。佩戴安全帽时,帽衬与帽壳内顶应保持25-50MM空间,扣好下颏,戴正安全帽。 施工班组长应经常检查施工人员的安全帽是否完好,当发现损坏时,应及时更换,以保持安全帽符合规定要求。 1.5 安全带的使用 登高作业人员在上杆、登塔等高处作业时,必须正确佩戴符安全带,安全带的带体上应有合格证等标志。安全带的使用要求是:安全带应做垂直悬挂,高挂低用,必须挂在牢固的闭合的构件上;当做水平位置悬挂使用时,注意防止摆动和碰撞;不准将绳打结使用,也不准将钩直接挂在不牢固物上;使用频繁的安全带,要经常进行外观检查,发现异常时,应立即更换新的安全带。 2.6 独杆塔保险扣的使用 移动基站独杆塔须配备独杆塔保险扣时,应使用独杆塔专用保险扣。保险扣不用时,应妥善保管和保养。 2.7 电焊面罩的使用 使用电焊机烧焊时,应配备和使用电焊面罩,以防电焊弧光灼伤眼睛。 2工器具使用 2.1梯子的使用。 使用竹梯时,竹梯应牢固可靠,高度适宜。竹梯下部应绑扎防滑和绝缘橡皮,并不得破损。竹梯应当用红白相间的油漆涂刷,作为安全警示。使用时,立梯角度以75度正负5度为宜。当梯子靠在吊线时,梯子上端至少应高出吊线50厘米。施工人员在梯子上操作时,需要有人扶梯,防止竹梯摇晃、打滑;上下梯子不能携带笨重的工具和器材。使用铝合金绝缘人字梯和专用凳子时,铝合金人字梯应坚固可靠,高度适宜。使用时,两梯夹角应保持40度正负5度,应锁扣

通信施工安全技术交底三级

通信施工安全技术交底三级 一、基本规定 (1)工程安全技术措施及其所需工具,必须列入工程施工组织设计。 (2)工程施工负责人应对工程施工安全负责。施工前应进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和劳动防护用品,无安全保障措施者不得进行施工。 (3)电源工程施工人员必须持证上岗,按规定配备额施工工具和安全劳保用品。(4)特殊作业(铁塔登高)须持有劳动安全部门核发的特种作业操作证方可上岗。 二、工具使用安全 (1)电动工具:使用的电动工具如:电锤、切割机、塑料焊枪、曲线锯等必须性能良好、绝缘可靠,电源线无老化和破损,电器设备的插头必须完好,不得以其它任何方式代替电插头,不得以电话线代替电源线,必须使用带有保护地线的电源。 (2)五金工具:在通信设备扩容、割接工程中,五金工具(扳手、起子等)必须使用绝缘胶布缠绕作绝缘防护处理。 (3)电源接线板:接线板必须完好无破损并有漏电保护装置,使用双层绝缘电源线,外层无破损。 (4)人字梯、凳高: A、凳高的梯子需材质坚实、无断裂、四脚平稳; B、人字梯上不准堆放工具、材料;不准携带笨重物体上、下人字梯。 C、人字梯凳高,不准两人同时上下作业;一个人不准脚踩两只人字梯登高作业。 D、作业人员不准在人字梯上移动梯子,必须下到地面后移动梯子。 E、通信施工作业禁止使用金属梯登高。 (5)剖缆刀:剖电缆时,拿刀的手放在后边,另一个手放在前面,不可用力过猛,应避免刀滑伤手。 (6)劳保用品须定期检验,发现不合格品及时更新。 三、开箱操作安全 (1)开箱工作场地应在设备安装处附近,应在无尘、无潮湿开阔的环境下进行开箱,遇风雨天气不得在室外开箱; (2)开箱时,注意包装箱上的标志,严禁倒置; (3)开箱应使用专用工具,严禁用锤敲打,防止剧烈震动损坏箱内设备;严禁使用撬棍,以防损坏箱内设备; (4)随时清理工作场地,撤下的箱板、铁皮、钉子等杂物应放置妥当,避免砸伤,刮伤人员和设备。 (5)设备搬运时应先清理搬运路线上的物品; (6)人工搬运时应选择青壮健康人员,每人负重男工40公斤、女工不得超过20公斤。 A、人工搬运时,要有专人组织指挥,不掉一致,按身高、体力合理安排位置,负重均匀,上楼梯及拐弯时要慢,前后相互照应; B、手搬、肩扛设备时,应搬、扛设备的牢固部位,不得抓碰线把、零部件等不牢固、不能承重的部位。 C、搬运蓄电池等危险品时,应轻拿轻放,稳步前进,防止碰撞。 D、在机房楼台上吊装设备时,应知平台的承重量,应检查吊装设备及绳索是否牢固,

煤气管道施工安全措施

煤气管道施工安全措施 施工时间:2011年10月27日------2012年3月30日 施工地点: 施工内容:1、支架、管道、阀门及附件制作、安装、防腐、保温; 施工单位: 施工单位总负责: 施工单位现场安全负责人: 施工单位现场技术人员: 安全措施: 1、进入施工场前,现场安全负责人要根据现场实际情况对施工人员进行安全交底,对交底的人员要签名认可。 2、施工前班组长,要对班员进行安全教育及安全交底,填写安全确认单,并有主管此项工程的施工员签字确认。 3、各参加施工的班要组织班员认真学习安全措施的具体内容以及相关的规章制度,在班内安全交底内容要有针对性,不走过程。 4、各施工班作业前要确定互保对子,在作业现场要服从安全管理人员的管理,并做好安全记录。 5、在进入施工区域,施工人员要穿戴好劳动保护用品,按照公司的规定:进入施工区域后,严禁吸烟(吸烟可到休息室),严禁酒后上岗。 6、接电焊机一次电源时,要有专职电工操作,一次电源线长度

不超过5米,电焊机一次接线柱要有防护罩或防护绝胶皮,二次线布线时要离开氧气瓶一定的距离,严禁二次线搭在气瓶上。严禁二次线裸露。 7、气割工作业时应将氧气瓶、乙炔瓶放置距离5米以上,距作业点及周围高温区10米以上,枪、表要完好,要安装回火器,检查氧气带、乙炔带接头是否有漏气现象。对表针不灵活、无防护玻璃、直通的氧气、乙炔表,没有安装回火器的乙炔瓶严禁使用。气割工必须戴护目镜作业。 8、特殊工种必须持证上岗。 9、高空作业时,作业人员要扎紧裤角,防止裤角刮到梯子及栏杆上造成危险,对有恐高症或身体不适的人员,可安排在地面作业,绝不能找各种借口安排高空作业。 10、起重工作业时,要对所起吊物体的重量,放置的位置及吊车起吊的重量、角度、用绳的粗细都要有足够的了解,在确认具备安全的条件下,进行起吊作业.在栓绳时如遇到被起吊物有利角时,要用胶皮或木条垫衬后再起吊,在起吊时发现被吊物不水平时,要及时落地,进行重心的调整,起重工指挥吊车作业时要用哨子加手势进行指挥,他人不得乱参与指挥。因该项工程施工情况复杂,穿过的各种管道、桁架地方较多,要求在吊装时一定要注意观察周围情况,做到慢起慢落,做到万无一失。 11、现场吊、装时应注意附近的其他设施(各种管道、阀门、仪表等),必要时加装防护罩。使用吊车时要注意现场高压电缆,

通信管道、线路施工安全注意事项及风险防范

一、通信管井内作业,慎防有毒气体伤害和避免二次伤害 1、风险说明 井下或其他封闭环境存在有毒气体,没有事先通风和检验有毒气体浓度。 2、事故后果 人员中毒造成人员伤亡。 3、安全控制点 1)做好现场安全技术交底工作。 2)提前打开井盖通风,施工过程要确保通风畅通。 3)下井前先检测施工环境有毒气体的浓度。 4、防范措施 1)做好现场安全技术交底工作,明确现场安全员。

2)下井前或进入其他封闭环境前要先用毒气测试仪或采用生物测试法进行检测。 3)在井下或其他封闭环境内施工要使用抽风设备,确保通空气流通良好。 4)作业发现有身体不适的立即停止作业。 5)发现有人中毒,采取正确措施,切忌盲目抢救,避免二次伤害。 5、应急措施 1)人工鼓风,向施工环境补充新鲜空气,降低毒气浓度。 2)将出现轻微中毒症状的人员转移到通风环境。 3)将出现中度及以上中毒症状的人员送医院急救,并在送救过程施行人工呼吸等急救手段。 6、注意事项

1)作业前,提前打开人井通风。 2)确认有有害气体的浓度。 3)使用抽风设备对人井内有害气体进行排空,以降低有害气体的浓度,便于人员下井作业。 4)在井下或其他封闭环境内施工,要使用排气扇、鼓风机等方式做好通风工作。 二、开挖管道、占道施工做好安全围蔽及警示措施,避免交通意外。 1、风险说明 1)管道施工未设置安全警示设施,造成交通事故。

2)管井下作业,路面没有设置安全警示设施或留人职守,井面重物打击伤害。 2、事故后果 1)人员伤亡 2)交通事故 3)损坏通信设施 3、安全控制点 1)做好现场安全技术交底工作。 2)施工区域按规定设置安全警示标志、围带,井下作业井口留人值守。 3)高速公路上施工必须在前进方向300米开始设置警示标志。 4、防范措施

路面施工安全注意事项

路面施工安全注意事项 路面施工安全注意事项 道路施工安全注意事项一 1、施工前应对地下管线做好必要的勘察,作出明显的标志,防 止施工中漏水、漏气和漏电、爆炸烧伤等事故。 2、对现场水准点、电杆等重点设施诮做好安全防护。 3、在施工路口处设置安全巡逻人员,引导车辆和行人绕行安全 地带。 4、人力弯管时,应选好场地,防止滑到和附落,操作时脸部要 避开。 5.所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查。 7.办公室、宿舍等照明安装导线应用绝缘子固定,不准用花线、塑料胶质线乱拉。 8.现场所用各种电线绝缘,不准有老化、破皮、漏电等现象。 9.现场施工用高低压设备及线路,应按照施工设计及有关电气安全设计规程安装和架设。 10.线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。 11.有人触电,应立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断,使用泡沫灭火器或干砂灭火。 12.安装照明线路不准直接在板条天棚或隔音板上通行及堆放材料。必须通行时,应在大楞上铺设脚手架。 道路施工安全注意事项二 认真制定施工方案

施工方案是承包人在施工前按照合同、规范的规定对其所用的材料、工程设备和操作工艺等进行的具体计划和安排。施工方案的目 标必须以技术规范的要求为基础,操作工艺必须切实可行,并能保 证为施工人员所执行,不仅涉及到施工技术,更主要的是施工管理 问题。制定施工方案能使施工管理人员在施工前就能分析和掌握施 工过程中各个环节的施工难点,并且通过人员、机械、材料的合理 调配及采用必要的技术措施及预防措施,使工程施工能够顺利进行,避免出现工程质量缺陷。 原材料样品的质量是制定施工方案的依据之一。如果样品的试验结果不能真正反映原材料的质量,就会造成事故。为防止原材料质 量发生变化而给工程质量带来的影响,在确定施工方案时,要十分 注意试验样品的代表性,承包人特别要注意对料场的选择及对原材 料的保管。 规范中对设备的安装和设备的性能指标都有详细的规定和要求,但是要想制定出一个好的施工方案,还必须尽可能了解掌握设备的 性能,特别是施工设备的优缺点,找出一个合理的设备组合方案, 否则即使使用最先进的施工设备,也不能完全保证施工质量。 加强试验、测量工作 首先,应当根据合同的要求建立各级试验室,完备试验仪器。其次,试验设备和试验仪器必须经过监理工程师的认可,并经过校定 和校核后方可使用。 规范对每道工序,包括材料的性能,各种混合料的配合比、成品的强度等都规定了试验检测的频率。试验频率的高低,反映了试验 结果对工程质量的代表程序,频率越高,对工程质量的评价就越准确。 测量是对工程的几何尺寸进行控制的手段。规范要求开工前监理人员要对施工放样线进行检查,测量不合格不准开工,在施工过程 中要进行控制和检查,对发生的错误进行纠正。验收时,要对验收 部位的几何尺寸进行测量,不符合要求的要进行整修,甚至返工。

某给排水管道施工安全措施

某给排水管道施工安全措施 一、工程简介 (一)工程概况: 本工程为曹妃甸国际生态城十条道路给排水工程中青河大道给排水工程。本工程管网具体为(黄霓西路-蓝玉北路)管网施工,主干道长度为3000.006m,雨水管和污水管采用钢带增强聚乙烯(PE)螺旋波纹管,雨水管管径DN1200-300mm,管道长度为6109m;污水管管径DN400-800mm,管道长度为3625m;有雨水检查井120座,污水检查井81座,合计有排水检查井201座。(二)工程特点 本工程工程量又大,施工任务很重,同时管道埋设处为人工填海区域,地下水位高,水量丰富,土质或为淤泥,或为铺设路基用山皮石、岗石,且部分基槽深度超过3米,属深基作业,大部分管道需在基槽内现场焊接,存在塌方、坠物伤人、基坑涌水、流沙、触电等安全隐患,故特编制此施工安全技术交底,必须严格按照次交底施工。 二、主要施工机械 吊车、挖掘机、推土机、土方车、PE管道焊接设备、污水泵、无齿锯、发电机、电焊机、混凝土搅拌机、震动棒、平板振动器等。 三、危险源点及环境危害 触电、机械伤害、坠物伤人、物体打击、塌方。

四、危险源点及环境危害的控制 (一)危险源点的控制: 触电: 1、施工用电采用三相五线制,各种电气设备必须做好外壳接零保护措施,现场使用的露天电气设备应有有效的防雨防砸措施,电动机械应一机一闸一漏,有能防雨且能上锁的闸刀箱,现场用电必须由专业电工操作,严禁非专业人员私自改动用电线路。 2、施工现场所有电器设备均由电工负责,且接地良好,夜间施工时要由足够的照明。 3、电气操作人员必须持证上岗,工作时必须穿戴劳保用品。 4、电工在进行施工作业时,电源箱应派人看护,防止有人误合闸送电。 5、施工期正值雨季,为了确保现场工作人员的安全,应经常检修线路的安全性,雨天停止施工。 6、现场使用的用电线路,一律采用绝缘导线,移动线路必须使用胶皮电线,不得有裸露。导线要架空,以绝缘子固定,不得绑在脚手架上。所有施工使用的各种电气、焊接设备要存放在安全稳妥的地方,并应做防雨罩。如果放置在平台上,则应进行稳固。室外的配电箱必须做防雨罩,以绝缘导线固定,并上锁,钥匙由电工管理,配电箱均设漏电保护开关。开关箱内的漏电开关动作电流不大于30mA,所有的用电设备均采用一机一闸一漏保护。潮湿及积水区域漏电动作电流不小于15mA,地下部分照明高度低

通信施工安全措施示范文本

通信施工安全措施示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

通信施工安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、建立岗位责任制,实行目标管理。 2、加强安全教育,提高全员安全意识。开工前将根据 各项工程的施工特点编制安全措施及各项作业安全细则, 同时,做到施工安全技术交底,狠抓事故苗头,把安全事 故消灭在萌芽状态。认真实施标准化作业,搞好文明施 工。施工中严肃施工纪律和劳动纪律,杜绝违章指挥与违 章操作,保证施工现场安全防护设施的投入,使安全生产 建立在科学的管理、先进的技术、可靠的防护设施上,做 到文明施工,有条不紊。 3、工前应对沿途环境进行调查,对危及人身安全的 因素,应有预防措施。施工前进行详尽的现场调查,了解 通信光缆、电缆回线运用及径路情况,如径路走向、与铁

路的距离、埋深等。 4、碍或危及列车安全运行的地段施工,应事先与车站等有关部门联系,申请要点和安装临时防护电话,并派防护人员进行现场值班。 5、封闭点的机械化施工中,必须按铁路局调度命令进行施工。命令结束前,必须到指定车站,并由施工负责人到车站消点。施工人员撤离施工区段前,应确认、检查线路情况,确保线路畅通,保行车安全。 6、在靠近铁路线施工使工,必须符合下列情况: (1)应听从指挥,注意防护人员所发信号,及时躲让列车; (2)不得改变铁路设施原有状态; (3)不得在铁路建筑限界以内的地方坐卧休息; (4)不得钻车、扒车、跳车及从车底下传递工具。 7、在开挖电缆沟时必须有专人负责,既要对地下缆线

管道施工安全施工管理措施

管道施工安全施工管理措施 为了强化施工现场安全管理,坚定不移地贯彻“安全第一,预防为主”的安全工作方针,保障职工的安全与健康,确保我工地安全生产的总目标,特制定本管理规定。 一、安全目标确保不发生重伤以上人员事故,不发生重大地下管线损坏事故,把轻伤事故降低到最低限度。 二、安全保证体系 1.在施工中必须贯彻“安全第一,预防为主”的方针,必须严格贯彻执行各项安全组织措施和技术措施,切实做到管生产的同时必须管安全,保障职工的生命安全和施工机械设备不受损害,全面有效地实现安全生产。 2.施工中建立以项目经理为首的安全保障体系,全面负责安全工作。下设专职安全员,施工班组设置兼职安全员,自上而下形成安全生产监督、保障体系,对施工生产全过程实施安全监控。落实全部施工人员的,推行安全交底、安全宣传教育、安全检查、安全设施验收和事故报告等管理制度。加强对全体工作人员的安全生产及劳动保护教育,使参加施工的每一个人从思想上都对安全工作得以充分重视。做到人人讲安全,杜绝重大安全事故的发生,并建立安全保证体系。 三、物质保证在项目经理部内,留有充足的,以购置安全器械和设备,保证施工现场的紧急开支。购置足够数量的劳动保护用品和器械,如安全帽,安全带,专用劳动服,专用安全操作工具等等。 四、建立安全生产规章制度在工程项目现场,建立完善的保证安全生产的规章制度,并严格监督实施。认真执行国家有关劳动保护标准的安全技术规程,作业人员必须遵守本工种的安全操作规程。对全体工人进行安全技术知识培训,使进场的工人了解工种的要求,掌握施工安全技术,提高安全处能力。 五、建立安全生产奖惩规则项目经理部根据工程项目的具体情况,制订具体的奖惩规定:从经济上奖励安全生产好的班组或个人,并对违章作业、造成工伤事故者进行惩处。项目经理部每周对各施工班组或个人的安全生产状况进行检查,促进各工种、各工程部位的安全生产,使可能发生的工伤事故消灭在无形之中,对预防重大事故的有功人员,予以奖励。 六、安全教育 1.施工中必须遵照执行各项管理制度,施工管理人员必须对所有作业人员进行安全教育、纪律教育,不断提高各级施工管理人员的安全业务责任和自我安全防范意识。 2.施工员必须及时下达每项工序的施工安全交底单,并向每个施工人员将安全施工交底内容交代清楚。 3.严格执行班前会制度。班前讲话必须讲安全,做到“无违章、无隐患、无事故”的文明工程。 七、管道施工分部分项工程安全保证措施 1、一般要求 1)上下沟槽应走或土坡道、斜道。 2)安装作业现场应划定作业区,设安全标志,非作业人员不得如内。

通信施工安全注意事项汇集

通信线路施工维护安全技术 通信施工维护安全技术概论 通信线路是传输各种信息及信息联络的重要设施,是构成通信网的组成部分,它具有点多线长、布局成网、分散维护、集中使用的特点。通信线路施工和维护是通信生产流程的重要环节,通信线路施工和维护是电信企业安全生产高危岗位管理主要对象之一。从线路施工、维护过程中由于在管理、技术上的缺陷造成的高坠、触电和物体打击等事故的案例分析中可以看出,违章指挥、违章作业和违反劳动违纪是发生此类事故的根本,如果说抓住违章违纪,也就抓住了登高事故发生的主要矛盾,而抓住违章违纪的有效途径便是开展登高作业人员安全培训。 一、通信线路施工维护的基本任务和特点 通信线路施工和维护的基本任务:布设和维护通信的高空架设光(电)缆、直埋设光(电)缆、附设管道设光(电)缆、附设墙壁设光(电)缆等;线路施工维护器材的运输与装卸;杆坑、缆沟和地下管道的挖掘及杆塔架设;使用登高工具在高空进行接续、封焊作业;安装无线天线等。 通信线路施工和维护点多、面广和流动性大、分散作业的特点,施工维护作业中危险性大,工作条件差、不安全因素多,预防难度大。加之施工中使用大量民工,这些人缺乏必要的安全知识和自我保护意识,违章作业比较重,导致事故频发。同时通信线路施工和维护还具有规定的登高作业的特殊性。

二、通信线路施工维护现场作业安全管理的基本任务 在通信线路施工和线路维护作业过程中的安全生产管理就是要研究作业人员在线路施工和线路维护中各种事故发生的机理、原因、规律、特点和防护措施;研究按作业规来评价线路施工和线路维护作业的安全性和解决在作业中的安全问题。同时还要研究线路施工和线路维护作业中应采取的有效安全技术措施;研究并推广先进的线路施工维护作业安全技术,提高安全作业水平;制定并贯彻安全技术标准和安全操作规程;建立并执行各种安全管理制度;开展有关线路施工和线路维护作业人员安全意识和线路施工和线路维护作业安全知识教育工作;分析事故实例,开展事故预知预警活动,从中找出事故原因和规律,制订防措施,在施工维护中减少事故发生。 三、线路施工维护作业人员安全行为教育与培训 施工维护作业人员持证上岗要求 1、线路施工维护作业人员在独立上岗作业前,必须经市级以上安全生产监督管理局审查认可,并取得培训资格的培训单位进行与本工种相适应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练。 2、线路施工维护作业人员的安全技术培训考核标准和基本培训教材,由省公司按《特种作业人员安全技术培训考核标准》所编写。 3、线路施工维作业人员经安全技术培训后,必须进行考核。经考核合格取得操作证者,准独立作业。

通信管道施工三级安全技术交底记录表

项目名称项目编号 工程名称施工地址 项目经理安全员专职兼职 交底内容: 一、项目作业特点(危险因素) 触电;交通肇事;施工现场安全;非开挖导向钻孔操作;开挖操作;砌井操作。 二、风险评估 本工程涉及开挖,砌井,顶管等施工内容,请按相关要求落实安全风险短信报送及相应的安全监督管控工作。 三、注意事项 1、交通安全; 2、用电安全; 3、施工现场安全; 4、非开挖导向钻孔操作;5开挖操作;6、砌井操作。 四、施工规章规程 本工程属于通信管道工程专业工程,施工应符合《通信建设工程安全生产操作规范》第六章节的规范要求,应做好中电信粤【2011】900号通信工程高风险作业施工安全操作指引中相关的安全防范措施等。 项目部经理项目经理交底人日期注:此《安全技术交底内容记录表》一式两份

工程名称项目编号 施工队长施工地址 项目经理安全员专职兼职 交底内容: 一、项目作业特点(危险因素) 触电;交通肇事;施工现场安全;非开挖导向钻孔操作;开挖操作;砌井操作。 二、项目安全操作规程和标准 非开挖导向钻孔操作: 1. 施工前必须对地上物、地下物进行调查,了解其他地下管线的确切位置,绘制控制钻头钻进位置图纸,严禁盲目定 向钻孔施工。钻杆设备与电力线应保持2.5 m以上的距离,在高压电力网附近施工时机具必须接地可靠。 2. 施工前必须对导向钻设备安装情况进行检查,检查设备的液压系统、泥浆润滑系统和钻杆各部件的状态并根据施工 场地的地层土质和技术要求选配定向钻导向钻孔的润滑泥浆。电气设备必须做到防雨、防潮、有可靠的接地保护。 3.钻孔时,应仔细观察钻机的给进油压表、回转油压表以及泥浆压力表的读数,测试、核对和调整钻头在地下钻进的位置、方向。操作人员应注意观察设备各运行部位,发现钻进出现异常等情况时,应立即停机检查。 4.在设备运转过程中,不得进行擦洗和修理。严禁靠近设备的旋转和运动部位。 5.装卸塑料管时要有足够人员,听从统一指挥,不可抛掷。钻机拖带管前应将塑料管“一”字放开,依次理顺,摆放在不影响交通的地段。穿放的塑料管中间不得有接头。 6.使用管钳扭卸钻杆和钻具时,应避开管钳回落范围,手不准捏在管钳根部。 开挖操作: 1.施工前,应按照批准的设计位置与有关部门办理挖掘手续,做好施工沿线的安全宣传工作,劝告居民,教育儿童不 要在沟边、沟内玩耍。 2.开挖沟槽时,应熟悉设计图纸上标注的地上、地下障碍物具体位置并做好标识,同时应在沟槽起止的两端设置警示 标志。必要时,沿线应围栏,非作业人员不得进入现场。 3. 挖掘土石方,应从上而下进行,不得采用掏挖的方法。在雨季施工时应做好防水、排水措施。 4. 人工开挖土方或路面时,相邻作业人员间必须保持2 m以上间隔。 5.流砂、疏松土质的沟深超过1 m或硬土质沟的侧壁与底面夹角小于115o且沟深超过1.5 m时,应安装挡土板。 6.在房基土或是废土地段开挖的沟坑,必须安装挡土板。 7.在陡坎地段挖沟,应防止松散的石块、悬垂的土层及其他可能坍塌的物体滚下。 8.在靠近建筑物挖沟、坑时,应视挖掘深度做好必要的安全措施。如采用支撑办法无法解决时,应拆除容易倒塌的建筑 物,回填沟、坑后再修复建筑物。 9.挖沟时,对地下的电力线缆、供水管、排水管、煤气管道、热力管道、防空洞、通信电缆、地下构筑物等的保护,应 参照直埋线路相关章节。 10. 沟槽出土的堆放 A.挖出的土、石,不得堆在消防栓井、邮筒、上下水井、雨水口及各种井盖上。B.从沟底向地面掀土,应注意上边是否有人。沟坑深在1.5 m以上者,应有人在地面清土,堆放在距离沟、坑边沿60 cm以外,使土、石不致回落于沟内。 同时组织清运交通道路上的土方、石方。

冬季建筑施工安全注意事项

冬季建筑施工安全注意事项 冬季天气干燥、多风多雪,不利于工程施工,在建工程项目部应特别关注以下几点事项: 一、防人身伤害、防滑事故 1、登高作业人员必须佩戴防滑鞋、防护手套等防滑、防冻措施; 2、遇到雨雪等恶劣天气时,要及时清除施工现场的积水、积雪,严禁雨雪和大风天气强行组织施工; 二、防火灾、防中毒事故 1、要防止火灾,消防设施及器材应做到齐全、完好和能用; 2、严禁在宿舍内使用电炉或采用明火取暖; 3、为防止发生煤气中毒事故,封闭的场所必须有通风换气措施。 三、防交通事故 1、加强车辆的维护、保养,杜绝由于车辆故障而引发事故; 2、严禁酒后开车、无照驾驶、疲劳驾驶; 3、遇严重冰雪天气,车辆行进中应保持行车距离,防止尾追事故的发生。 冬季施工安全生产注意事项 进入冬季施工阶段,也是安全生产事故高发阶段,施工项目部必须高度重视安全生产,积极定期、定岗、定人检查施工现场存在的安全隐患,并及时消除隐患。在日常生产活动需要注意一下几个方面:一、防人身伤害、防坠落、防滑事故1、进入施工现场必须正确佩戴安全帽;2、登高作业人员必须正确佩戴防滑鞋、防护手套等防滑、防冻措施;高处作业人员必须系好安全带;3、6 级以上大风禁止吊装作业和高空作业;4、在负温度下绑扎、起吊钢构件(钢筋、钢管等)用的钢索与构件直接接触时,应在防滑隔垫。检查吊物钢丝绳有无破损,U 型卡是否锁紧,吊钩保险是否有效;塔吊作业时必须听从指挂工指挥;5、遇到雨雪等恶劣天气时,要及时清除施工现场的积水、积雪,严禁雨雪和大风天气强行组织施工。二、防火灾、防

中毒事故1、要防止火灾,消防设施及器材应做到齐全、完好和能用;总配电房设置必须符合要求,不得堆放易燃易爆物品2、加强对生活区、办公区人员管理,严禁在宿舍内使用电炉或采用明火取暖;3、为防止发生煤气中毒事故,封闭的场所必须有通风换气措施。三、防交通事故1、加强对工程用车辆的维护、保养,杜绝由于车辆故障而引发事故;2、严禁酒后开车、无照驾驶、疲劳驾驶;3、遇严重冰雪天气,车辆行进中应保持行车距离,防止尾追事故的发生。 冬季施工安全措施(北京地区) 1.冬季施工宿舍内采用燃煤取暖应防止住宿施工人员一氧化碳中毒,宿舍应保证足够的通风条件;每间宿舍根据房间大小设置通风漏斗,通风漏斗尺寸:长不小于50cm、下口宽不小于30cm、上口宽不小于5cm,每间设置的通风漏斗至少不少于3处。2.每日熄灯前设专人封火,燃煤采暖设施严禁敞口,应将炉盘、炉盖扣严;如炉盘、炉盖不能完全扣盖严密的,应用黄土泥将其抹严,以防煤气渗漏。 3.取暖设施排烟管道安装,每节管道承口应朝介质流通方向安装,接口处并用胶带封好;排烟管道出口探出房檐不得少于50cm,立管不得少于2.0m,水平管距房屋顶棚不得少于50cm,其朝向也不得朝向冬季季风吹来的东北方向。 4.排烟管道上面不得烘晾衣物等易燃物品,取暖设施附近不得堆放易燃、易爆、易挥发的有毒物质。 5.封火时清出的没有燃尽的燃煤应清出室外,并用清水将未燃尽燃煤熄灭。 6.进行安全教育杜绝烫伤、煤气中毒等事件发生,并进行突发事件发生的医疗抢救、紧急处理教育。7.宿舍、办公室、库房严禁接拉电热毯、电炉子等取暖设施;更不准用碘钨灯在室内、现场进行取暖。4、冬季文明施工保证措施4.1保证体系严格执行《北京市施工现场文明施工的管理规定》,推行现代管理方法,科学组织施工。项目经理部制定《环保及现场文明施工管理细则》,建立健全环保体系,(请附图) 4.2保证措施(1)现场设置“一图三板”,在施工总平面上注册工程名称、建设单位、设计单位、项目经理及施工区、生活区等位置。施工现场材料码放整齐有序,不得占用施工用地道路,不得占压消防安全设施,并远离变压器、高压线杆等。(2)编制环保管理条例,制定奖惩制度,并按其认真费彻执行。教育职工提高环保意识,不能保护环境就要停工整顿,屡教不改作违约退场处理。现场成立文明施工领导小分队专门负责文明施工工作。(3)防扬尘措施由文明施工小队负责现场及道路洒盐水防尘工作,施工便道定时洒盐水,保证道路有车辆通行时不扬尘且无水洼、冻泥浆、冰雪。租用符合环境要求的运输车辆并与之签订协议: A:进入施工现场车速放慢,防止扬尘。B:严禁超载,且车厢遮盖严密,防止洒落或细小颗粒材料的飞扬。C:外租车辆必须接受环保部门及施工单位的检查。D:禁止车辆带泥上路。E:水泥、石灰以及其他易飞的材料,安排在库内存放和严密遮盖,运输时采取有效防止遗洒、飞扬的卸运措施,减少扬尘。运土车辆装载不得过满,车帮顶部土设专人拍实,加以覆盖,严格执行市建委规定的四级风严禁土方施工的规定,以免沿途散落。施工时,现场租用5T水车一辆随时进行喷洒,避免扬尘。(4)防止水污染措施现场拌制作业时,在搅拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池。现场所有油料均存放在进行防渗漏处理的油料库内,以防油料渗入地下。施工现场临时食堂所有污水均经过隔油池外排,隔油池定期清掏。(5)防止施工噪声污染措施对施工噪声进行严格控制,减少旧设备的使用,夜间严禁使用大功率设备,以便最大限度的减少人为施工噪声。(6)施工区域搭设彩色硬质围挡,与外界隔开,严防扰民。现场沟槽栏杆统一采用Φ48钢管,横杆与立杆间用“+”字管卡锁牢栏杆及立柱。(7)与施工区域周边单位、街道建立密切联系,随时听取各方面的意见,及时纠正和预防违规现象的发生。 宿舍要注意卫生、防火防触电: 1.冬季施工宿舍内常闭门窗,空气不流通施工人员易感染流行性上呼吸道传染病,宿舍应经常打开门窗通风换气,保持空气清新; 2.每日熄灯前要查看有无未熄灭的烟头,人员躺在床上不得吸烟,以防止烟头点燃衣被。 3. 严禁私自拉接质量伪劣的电热毯、大功

管道施工安全方案

国电兰州联产上大压小异地建设项目配套长输供热干线工程管道施工安全方案 (三标段) 编制: 审核: 批准: 中铁二十一局第二工程有限公司 2018年3月21日

目录 一、工程概况 二、组织部署 三、安全施工方案 四、沟槽开挖支护方案 五、沟槽开挖施工技术方案 六、应急救援预案 七、安全施工领导小组职责 八、安全应急救援联系电话

页眉内容 管道施工安全防护方案 一、工程概况 本工程为国电兰州热电联产“上大压小”异地建设项目-配套长输供热干线工程施工三标段,供水干管管径DN1236mm×18mm,回水干管管径DN1232mm×16mm,节点工程穿越铁路专用线2次,穿越河沟2次,跨越G30高速路1次,穿越东岗东路1次,穿越南山路1次。 建设地点位于兰州市城关区、榆中县,施工地点位于312国道、南山路和二热电厂厂区。 工程内容:供热保温管道敷设;施工图中桩号Kb4+750(含 Kb4+750)~Kd3+882.6段所有内容。为保证施工安全,特制订本专项方案。 二、组织部署: 成立以项目经理为组长总工程师为副组长、由各部门负责人参加的安全文明施工领导小组,针对施工特点,经理部下设三个专职小组,负责施工过程中的安全工作。一是巡逻和联系小组;二是专职检查小组;三是施工设置的挡板、警戒线、警示牌防护检查小组。 组长:杨国福 副组长:李波魏建明徐荣鹏 组员:常润鸿王宽忠徐浩铭刘迅翁铁宁吉丽娟史军霞 三、安全施工方案 坚持贯彻"安全第一,预防为主"的方针,严格遵守国家、甘肃省颁布的有关安全生产的法律、法规和规范性的文件等要求、规定以及工程所处的环境,并依照GB/T28001标准制定实施相应的安全方面的制度和措施,切实予以执行。

相关文档
相关文档 最新文档