文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 上海某50KW光伏并网电站方案

上海某50KW光伏并网电站方案

上海某50KW光伏并网电站方案
上海某50KW光伏并网电站方案

上海某50kW光伏并网电站项目

设计方案

有限公司

2010年

目录

项目背景和设计思路

项目地点: 上海

项目要求: 根据客户要求,在项目所在屋顶安装总容量为50KW 太阳能电池组件.系统具备50KW并网输出容量,输出电力质量满足国家相关标准.

1.1 设计依据/标准

本项目设计方案中的光伏部分主要涉及/参照以下标准和相关公司标准。

GB/T19939-2005 光伏系统并网技术要求;

GB/T12325-2003 电能质量供电电压允许偏差;

GB/T14549-1993 电能质量公用电网谐波;

GB/T15543-1995 电能质量三相电压允许不平衡度;

GB/T15945-1995 电能质量电力系统频率允许偏差;

GB6495-86 地面用太阳能电池电性能测试方法;

GB/T 14007-92 陆地用太阳能电池组件总规范;

SJ/T11127-1997 光伏(PV)发电系统过电压保护—导则

GB/T9535-1998 地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型

GB/T18210-2000 晶体硅光伏(PV)方阵I-V特性的现场测量

GB/T18479-2001 地面用光伏(PV)发电系统概述和导则

GB/T61727:1995 光伏(PV)系统电网接口特性

同时还必须满足IEC61730-1及IEC61215对于光伏组件及产品的安全规范

2.1 安装区域

项目所在屋顶区域

3.1 总体设计原则

该项目安装地点位于XX楼顶,作为新能源节能示范项目.项目设计本着美观,可靠,安装维护便捷,能够充分体现其节能示范的设计原则.采用国内外知名配件产品,模块化设计.

1)太阳辐照量

为了增加光伏阵列的输出能量,尽可能地避免光伏组件之间互相遮光,以及被屋顶电气设备、通风设备、屋顶边缘及其他障碍物遮挡阳光。我们充分考虑到了太阳能组件的安装有效区域,最大可能的提高太阳能电池阵列的输出效率.

2)高可靠性

由于太阳能发电成本较高,而且主要部件:太阳能电池板的使用寿命在25

年以上,同时大功率电站都是强电,所以要求整个系统具备非常高的可靠性,整

套系统全部采用标准化、模块化设计,而且充分考虑当地气候,所有设备的耐候

性都要表现优秀,同时采用全天侯监控系统,发现故障及时报告,及时解决。

3.经济性、高效性、先进性

组件:太阳能组件的效率高达15%,采用自产的高效率SE 电池封

装而成,目前全球可以批量化生产SE 电池的仅有SHARP、QSELLS 等少数知名太

阳能公司,中国仅我们一家,高效率的太阳能电池组件大大减少了安装所需的区

域面积,也减少了安装和制造的成本。

逆变器:通过使用具有沟槽栅结构的IGBT (绝缘栅双极型晶体管),以及通过使用铁粉扼流圈和损耗低于1%的高质量变压器系列逆变器获得了卓越的效率参数。效率可达95.7%,在同等功率太阳能组件的前提下,使太阳能发电的功率得到有效提升。交流谐波小于2%,输入电网电流更干净,对电网影响更小,有效的维护了外部电网的稳定。

电缆:为了实现以下目的,从光伏组件到接线箱、接线箱到逆变器以及从逆

变器到并网交流配电柜的电力电缆应尽可能保持在最短距离:

减小线路的压降损失,提高系统的输出能量;减小电缆尺寸以降低成本,同时减轻屋顶负荷并增加其灵活性;由于连接电缆的长度较长,应尽可能按最短距离布置电缆;通常,在进行太阳能光伏电站设计时,需要将直流部分的线路损耗控制在3-4%以内。

支架:在本项目实施过程中,支架方案完全不同于国内以前做的类似系统支

架,以前都是采用钢结构焊接镀锌的方式制作,在本系统中支架为模块化标准设计,材料为铝合金和热镀锌方钢型材,标准件为不锈钢,外形美观、结构牢固、施工方便、经久耐用。

安装地点: 上海

系统类型:太阳能并网系统

系统容量:50kW

项目所在地气候条件

________________________________________

月份空气温度水平面太阳幅照度大气压强风速

°C kWh/m2/d kPa m/s

一月 5.6 2.63 102.1 4.9

二月 6.7 3.09 101.2 4.9

三月9.9 3.49 100.1 4.9

四月14.9 4.41 100.6 4.3

五月19.4 4.87 100.2 4.0

六月23.2 4.60 100.0 4.2

七月26.4 5.44 100.1 4.2

八月26.1 5.09 100.7 4.1

九月23.2 4.17 101.4 4.6

十月18.6 3.47 101.7 4.5

十一月13.5 2.86 101.8 4.7

十二月8.1 2.59 102.1 4.7

年平均16.3 3.89 101.1 4.5

数据来源:美国NASA能源网

系统组成

本工程的光伏并网发电设备主要由光伏组件及其支架、汇流箱、光伏并网逆变器、交流配电柜、通讯软件和监控装置等组成。

光伏并网发电系统的设备主要组成包括:

太阳能电池组件及其支架;

汇流箱;

光伏并网逆变器;

交流防雷配电柜;

系统通讯及监控装置;

系统发电计量装置;

系统防雷接地装置;

系统的电力电缆连接。

项目系统主要参数

项目系统参数设备型号备注

光伏组件容量50KW SST230M-72P SE高效单晶太阳能电池组件

并网逆变器容量50KW TLX15KW*3 太阳能电池方阵最大输入功率53.1KW.

监控系统ComLynx 日照幅度,环境温度

电站工作状态,

工作温度-20℃—60℃

工作湿度<90%

海拔<5000m

系统效率≥78%

输出电压AC380V/50HZ

最大输出功率并网50KW

日平均发电量140KWh/d 年平均

系统设计寿命15年

三.电池阵列设计

太阳能光伏组件串并联方案

A、在当地最低气温条件下运行时,组件串的开路电压值VOC应低于逆变器的最高直流输入电压值;

B、在当地最高气温条件下运行时,组件串的最大功率电压值Vpm应高于逆变器MPPT工作范围内的最低直流输入电压值;

C、组件串的总电流不高于逆变器的最大直流输入电流值;

D、输入同一台逆变器的组件串,要通过对组件的参数分选、位置安排,使其电压值之间的差别控制在5%以内。

3.1 系统设计方案

本项目设计采用电池片型号为SST 230-60P(230W)晶体硅电池片的光伏阵列.

考虑温度变化系数,取太阳能电池组件9块一串进行串联,单列串联功率P=230Wp×9×24=49680Wp;单列串联峰值电压为9*29.4=264.6Vdc,逆变器具有MPPT最大功率跟踪,每台逆变器输入阵列功率5520*3=16560Wp系统示意图如下图所示。

图一组件阵列排布图

图二系统电气连接图

交流防雷配电柜设计

按照1台50KW的光伏并网单元设计交流配电逆变器的交流防雷配电及计量装置以及并网回路.

每台逆变器的交流输出接入交流配电柜,经交流断路器并入三相交流低压电网发电,并配有发电计量表。交流配电柜装有交流电网电压表和输出电流表,可以直观地显示电网侧电压及放电电流,并在与电网连接的三相交流电源输出侧配有总防雷器。

系统接入电网设计

光伏并网逆变器接入的电网为380VAC/50Hz 三相交流低压电网,使用独立的N线和接地线,该逆变器适应于下表的电网参数。

序号项目内容

1 配电系统方式TN-S母线(独立的N线和PE线)

2 系统电压AC 380V

3 额定频率50Hz

4 系统接地方式中性点直接接地

并网逆变器

本项目采用欧洲原装Danfoss 逆变器。。Danfoss 品牌刚在不久前成为Photon 杂志评出的四大优秀组串逆变器之一。

采用了工业计算机为核心。它的直流输入范围宽,便于光板的连接;并具有三路独立最大功率跟踪的功能,技术参数及性能特点如下:

逆变效率高,最大98%%,欧洲效率高达>97%

具有高达99.9%的输入最大功率跟踪功能

具有三个独立的Mppt 跟踪单元,适应更加复杂的使用环境

直流输入电压250V-1000V,使配置太阳能电池组件更加简便

输出电能品质好,满足国家电网电能质量要求

工作温度范围宽,-25°C ... +60°C

内置电脑控制系统。具有记录运行数据功能,运行控制参数可以设置与调

整,应用适应性好。

安全等级、防护等级高IP54

安装简便,悬挂式安装;安装环境,户内户外均可

运行操作简单,基本实现无人值守的全自动运行。

逆变器性能参数表

太阳能电池组件

作为太阳能系统核心部件,其技术性能和指标对整套系统的长期稳定运行起到至关重要的作用,要求其转换效率要高、使用寿命要长、技术性能稳定;针对技术要求,我们选用我公司高性能的优质产品SST230-36M太阳电池组件,同等额定功率下具有比其它厂家产品更大的输出功率,为蓄电池提供更多的充电电量(AH),长期的充电累积将为整套太阳能发电系统提供更可靠的稳定运行保证,特别是对有效延长抗阴雨天的运行天数非常有价值;太阳电池组件的封装材料和工艺均为世界最领先,确保组件具有超长的使用寿命和长期的稳定性能。

产品特点和优势

我公司产品通过目前国际上最严格的TUV、UL和CE认证,得到欧洲、美国日本等要求最严格国家地区的准入证;

选用高品质的原材料制作生产,确保产品高可靠性和优越的性能,能保证在最恶劣的条件下正常工作;国际上最先进的生产设备和最先进的生产工艺确保了我公司产品的高品质;

产品严格按照ISO质量管理体系生产管理,(测试条件:AM1.5,Ee=1000W/m2,C=25℃)。

8.3 电池板性能

采用高效率制作工艺的单/多晶硅太阳电池片,转换效率在国际标准检测条件(C=25℃,AM=1.5,Ee=1000W/m2)下光电转换效率>13%;电池片材料为晶体硅(单晶或多晶),光电转换效率>16%;,使用寿命长达25年,衰减小;

背板采用原产EVI、TPT等材料封装,抗老化;

面板采用原装高透低铁钢化玻璃封装,透光率和机械强度高;

接线盒采用防水防潮设计;

高可靠性,不受地理环境影响,适用于无人职守条件;

阳极氧化铝合金结构边框,轻便、抗机械强度高;

组件使用25年后功率下降不超过使用前的20%;

组件在外加直流电压540V时,1分钟内无击穿现象。

绝缘电阻:≥100MΩ

环境条件:能满足国家标准GB/T14007-92 《陆地用太阳电池组件总规范》及GB/

T9535-1998《地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型》规定的各项要求和试验方法,满足标书所提要求。太阳电池在下列条件下连续工作满足其所有性能指标:

环境温度:-50℃~+85℃

相对湿度:≤95%

海拔高度:6500米

一天中最大温度变化:50℃

最大积雪厚度:20cm

最高风速:36m/s

平均无故障时间(MTBF):太阳电池组件在20年使用时间内,其平均无故障时间不

小于10万小时以上。

电池板品质

完善的工艺和高品质的原材料保证了我们优秀的产品品质:所国际首次规模化生产应用选择性发射极太阳电池等新型材料生产太阳能电池组件.主要产品优势有:

选择性发射极电池(SE)特殊的内部结构大大提高规模化生产的电池片的生产的转换效率.从目前国际主要生产厂家的的平均16%—16.5的平均效率提高的到17%—17.5%.该项技术已经取得国家专利.电池组件主要封装材料均选用国内外知名厂家的产品.所有材料均通过欧盟CE和德国TUV标准认证.

太阳电池组件规格参数

Electrical specifications of SST 230-60P Polycrystalline solar module

Type SST 230-60P

Electrical typical data

Pmpp [Wp] 230

Voc[V] 36.7

Isc[A] 8.54

Vmpp [V] 29.4

Impp [A] 7.83

Practical module efficiency 15.75%

Maximum system voitag [V] 1000

Voltage temperature coefficients -0.36%/K

Current temperature coefficients +0.03%/K

Power temperature coefficients -0.53%/K

Series fuse rating[A] 15

Cells 6×10 pieces polycrystalline solar cells series strings (156mm×156mm)

Junction box with 6 bypass diodes

Cable length 900 mm, 1×4 mm2

Front glass White toughened safety glass, 3.2 mm

Cell encapsulation EVA (Ethylene-Vinyl-Acetate)

Back composite film

Frame Anodised aluminium profile

Dimensions 1640×990×50mm (L×W×H)

Maximum surface load capacity tested up to 2,400 Pa according to IEC 61215

Hail maximum diameter of 25 mm with impact speed of 23 m?s-1

Temperature range – 40 °C to + 85 °C

The electrical data relates to standard test conditions [STC]: 1,000 W/m2; AM 1,5; 25°C. performance deviation of Pmpp: -/+ 3%. performance deviation of Voc[V],Isc[A],Vmpp [V] and Impp [A]: -/+ 10%.

certified in accordance with IEC 61215, IEC 61730-1/2.

太阳能电池组件安装支架

监控系统

在系统数据通讯系统中,使用了Danfoss 的ComLynx Datalogger 控制器进行系统监测和数据传输的,可以同时连接20台并网逆变器。该项目中通过RS485 通讯电缆将3台逆变器连接后再与DataLogger 控制器相连即可。

监控系统能够通过监控装置采集光伏电站逆变器和电池方阵等设备运行时相关的实时数据,并对系统运行状态进行详细记录。监控装置具有自诊断功能,能够接收控制中心的指令,并对逆变器和配电柜发送相应数据执行操作。

监控装置能够依据光伏电站所处位置的通讯条件,将采集数据或状态信息通过MODBUS 协议的RS485把信息传递给远程控制中心。

监控系统的工作站配有实时数据分析软件与故障分析软件,实时数据分析软件可显示电站中逆变器和电池方阵的相关参数,同时显示系统的运行曲线。故障分析软件可判断出系统中逆变器或电池方阵运行时出现的故障情况及位置,同时发出相应的声光报警。

监控装置能够采集的量和执行的操作:

①数据采集量包括:光伏电站输出的电压、电流、频率、总功率值和三相电压的不平衡度。逆变器的各种故障信息、工作状态;电池方阵的输出电压、电流。

②执行的控制操作:按指定地址切断逆变器的输出;电池方阵的电压输出。

③信息数据的存储:能够将装置的采集数据和逆变器的故障信息进行存储;可人工进行查阅,并以数据报表的形式打印出来。

系统通讯简图

由上图可指,DataLogger 具有模拟和数字输入通道,可以连接太阳辐射强度,太阳电池组件温度,环境温度等多个外部传感器,同时还有可以接入功率计的数字接口

系统配置和价格(成本预算)

系统方案报价单位:人民币

序号名称规格单位数量单价总价

1 太阳电池组件SST 230-60P 块216

2 太阳能安装支架套216

3 汇流箱8进一出个 3

4 并网逆变器

TLX15K

台 3

5 交流配电柜50kw 台 1

6 监控设备通讯采集单元,环境检测探头套 1

8 电缆1 4mm2 专用直流电缆米100

9 电缆2 5*6mm2 米350

10 电缆线槽0.5mm 热镀锌

电缆槽米200

11 避雷接地套 1

设备费小计

12 运输费用

13 安装费用

小计

总计

光伏电站电气设备调试方案

光伏电站电气设备 调试方案

XX太阳能电站 电 气 调 试 方 案 XXXX有限公司 X年X月X日

1.工程概况: 本期新建光伏发电场区及35kV开关站1座、站用变1台、 35KV配电柜9面、二次控制柜20面。 2.质量目标及要求: 严格按照GB50150- 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》等有关技术规范,对光伏发电场区及35kV变电所电气设备进行交接性试验、以检验其性能,确保其能够在安全、良好的条件下投入运行。 3.主要试验依据及验收标准: 3.1(GB50150- )《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》3.2 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 3.3 《电业安全工作规定(发电厂和变电所部分)》 3.4 《继电保护及电网安全自动装置现场工作规定》 3.5 《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》 3.6 《继电保护及安全自动装置检验条例》 3.7 JJG313- 《测量用电流互感器检定规程》 3.8 JJG314- 《测量用电压互感器检定规程》; 3.9 甲方提供的有效书面要求和设备制造厂(商)的技术资料要求等有关规范标准进行。 4.试验的组织机构: 总指挥: 副总指挥:

成员: 现场指挥: 安全组: 5试验内容: 5.1主要试验仪器设备 6.试验范围: 光伏发电场区汇流箱、箱逆变设备,以及开关站区站用变、35KV配电柜、二次柜。配电设备的耐压试验及系统调试。 6.1调试的范围为: 本期新建的主设备及其对应附属装置的常规的一次电气设备的试验,二次保护装置的试验检测。 7、调试准备 7.1汇流箱 汇流箱的试验项目如下:

光伏项目运维管理实施方案

并网光伏电站运维管理实施方案 目录 前言 一总体思路 二组织机构 三运维模式 四运维管理职责 五运维管理内容 六运维人员职责 七电站运维绩效考核管理 前言 并网光伏电站建设完成后,其运营维护将成为基本业务。而电站运营效率和效果将直接影响光伏电站的运行稳定性及发电量。对于计划通过长期持有光伏电站的业主来说,必须通过高效的运维管理方案保障发电量和降低运维成本,提高电站的安全、经济运行水平,适应现代化管理的要求。 根据企业实际和行业普遍采用的运维管理模式,特制订本运维管理实施方案。

一、总体思路 XXXX 公司在集团公司指导下,全面负责电站及相关业务的拓展、电站运营的各项管理和考核。 1、为单个电站项目投资、建设、运营而注册成立的项目公司作为独立核算运营主体。 2、电站事业部(新能源公司)负责电站业务开发、电站运维和考核管理。下设电站运维管理中心,负责电站的委外、合营、自营运维管理业务。 3、电站事业部与项目公司签订运维协议/合同。 二、组织机构 组织机构图: 三、运维模式 根据电站类型(分布式屋顶电站及地面电站),结合不同类型电站的运行管理要求,彩虹的并网光伏电站可以采用以下几种模式: 1、自营运维模式

电站事业部与项目公司签订运维协议后,由运维管理中心下设XX电站运维站。 (1)组织机构 设置站长1名,副站长(技术员)兼安全员1名,运行专工2人。为公司正式编制的人员。此外可定期或聘用数名劳务派遣工为检修工、清洁工,进行光伏设备的定期检修维护以及太阳能电池板的清洗工作。 ◆部门名称:XX电站运维站 ◆上级部门/汇报对象:运维管理中心 ◆部门最高负责人:站长 ◆部门编制:10~15人(20-50MW) ◆年度运维费用:270~330万元(20-50MW) (2)电站运维业务管控 ◆运维管理中心建立健全《光伏发电站运维标准化手册》,作为电站运维管理的指导性文件。 ◆运维协议/合同约定电站安全、运行质量、经济指标。 ◆建立运维考核负责制,逐级考核。电站事业部通过运维管理中心定期对电站的运维业务进行指导、监督检查、考核。 ◆XX电站运维站负责电站的安全、人员、设备、质量、成本、信息、电力营销的具体管理 2、合营运维模式 运维管理中心依据标准化管理手册规定,派驻项目负责人,指导运维体系的建设,负责运维团队人员的专业培训和各项运维业务的开展。

200kW并网光伏项目技术方案

200k W并网光伏项目 技术方案

新惠置业商业屋顶200KWp光伏发电项目 工程技术方案 河南光坤能源科技工程有限公司 2016年5月

目录 1概述 (3) 1.1工程概述 (3) 1.2设备使用环境条件 (3) 1.3 交通运输条件 (4) 2设计依据 (4) 3整体方案设计 (6) 3.1并网逆变器选型 (7) 3.2组件选型 (12) 3.3光伏阵列设计 (12) 3.4交流汇流箱设计 (14) 3.5并网接入柜设计 (15) 3.6电缆选型设计 (16) 4 防雷及接地 (17) 5设备清单 (18) 6发电量计算 (18) 6.1 理论发电量 (18) 6.2 逐年衰减实际发电量 (21) 6.3 年发电量估算 (22) 7 项目管理机构 (24) 8 施工组织设计 (24) 8.1 技术准备 (24)

8.2 现场准备 (24) 8.3 项目管理、沟通与协调 (25) 8.4.工程施工流程 (25) 8.5.实施进度计划 (25) 1概述 1.1工程概述 本项目位于开封市新区九大街,东京大道以北,九大街以西,开封汴西湖以西,区位条件十分优越。周围有高大建筑,遮挡阳光。道路四通八达,交通便捷,新惠置业屋顶项目,六层建筑,每层建筑面积为3464.33平方米。 屋顶为常规水泥屋顶,屋顶集中单建筑屋顶可以完成200kWp容量的光伏组件固定倾角式安装,该项目属低电压并网分布式光伏电站。 该光伏发电系统采用“分散逆变,集中并网”的技术方案,该太阳能光伏电站建成后,与厂区内部电网联网运行,可解决该厂区部分电力需求, 实现了将一部分清洁能源并入用户电网,为该地区的节能减排作出贡献。 1.2设备使用环境条件 开封市地理气候概况 开封市处于黄河中下游平原东部,太行山脉东南方,地处河南省中东部,东经113°52′15"-115°15′42",北纬34°11′45"-35°01′20",东与商丘市相连,距离

光伏电站并网调试方案

光伏电站并网调试方案 批准 审核 编制 一、并网准备 1逆变器检查 1)检查,确保直流配电柜及交流配电柜断路器均处于OFF位置; 2)检查逆变器是否已按照用户手册、设计图纸、安装要求等安装完毕; 3)检查确认机器内所有螺钉、线缆、接插件连接牢固,器件(如吸收电容、软启动电阻等),

无松动、损坏; 4)检查防雷器、熔断器完好、无损坏; 5)检查确认逆变器直流断路器、交流断路器动作是否灵活,正确; 6)检查确认DC连接线缆极性正确,端子连接牢固; 7)检查AC电缆连接,电压等级、相序正确,端子连接牢固;(电网接入系统,对于多台500KTL连接,要禁止多台逆变器直接并联,可通过各自的输出变压器隔离或双分裂及多分裂变压器隔离;另其输出变压器N点不可接地) 8)检查所有连接线端有无绝缘损坏、断线等现象,用绝缘电阻测试仪,检查线缆对地绝缘阻值,确保绝缘良好; 9)检查机器内设备设置是否正确; 10)以上检查确认没有问题后,对逆变器临时外接控制电源,检查确认逆变器液晶参数是否正确,检验安全门开关、紧急停机开关状态是否有效;模拟设置温度参数,检查冷却风机是否有效(检查完成后,参数设置要改回到出厂设置状态); 11)确认检查后,除去逆变器检查时临时连接的控制电源,置逆变器断路器于OFF状态; 2、周边设备的检查 电池组件、汇流箱、直流配电柜、交流配电柜、电网接入系统,请按照其调试规范进行检查确认。 二、并网试运行步骤 在并网准备工作完毕,并确认无误后,可开始进行并网调试; 1)合上逆变器电网侧前端空开,用示波器或电能质量分析仪测量网侧电压和频率是否满足逆变器并网要求。并观察液晶显示与测量值是否一致(如不一致,且误差较大,则需核对参数设置是否与所要求的参数一致,如两者不一致,则修改参数设置,比较测量值与显示值的一致性;如两者一致,而显示值与实测值误差较大,则需重新定标处理)。 2)在电网电压、频率均满足并网要求的情况下,任意合上一至两路太阳能汇流箱直接空开,并合上相应的直流配电柜空开及逆变器空开,观察逆变器状态;测量直流电压值与液晶显示值是否一致(如不一致,且误差较大,则需核对参数设置是否与所要求的参数一致,如两者不一致,则修改参数设置,比较测量值与显示值的一致性;如两者一致,而显示值与实测值误差较大,则需重新定标处理)。 3)交流、直流均满足并网运行条件,且逆变器无任何异常,可以点击触摸屏上“运行”图标并确定,启动逆变器并网运行,并检测直流电流、交流输出电流,比较测量值与液晶显示值是否一致;测量三相输出电流波形是否正常,机器运行是否正常。 注意:如果在试运行过程中,听到异响或发现逆变器有异常,可通过液晶上停机按钮或前门上紧急停机按扭停止机器运行。 4)机器正常运行后,可在此功率状态下,验证功率限制、启停机、紧急停机、安全门开关等功能; 5)以上功能均验证完成并无问题后,逐步增加直流输入功率(可考虑分别增加到10%、25%、50%、75%、100%功率点)(通过合汇流箱与直流配电柜的断路器并改变逆变器输出功率限幅值来调整逆变器运行功率),试运行逆变器,并检验各功率点运行时的电能质量(PF值,THD值、三相平衡等)。 6)以上各功率点运行均符合要求后,初步试运行调试完毕。 备注:以上试运行,需由我公司人员在场指导、配合调试,同时需有相关设备供应商、系统集成商等多单位紧密配合,相互合作,共同完成。 三、并网检测

光伏电站运维管理方案

光伏电站运维管理方案 光伏电站运维管理方案光伏电站作为重要资产,其运维的重要性不言而喻,从运维的角度,对于企业自行建设并且持有的,或工程外包给第三方但自己持有的电站,在建设的整个过程,从前期项目开发、系统设计、施工和竣工验收等关节需要运维人员进行把控,包括电站由总包方移交给业主的时候涉及到的一些前期资料、技术资料(含设备资料、验收文件、合同和财务文件)等。另外对于收购的电站,上述需要的资料文件,涉及的相关手续和合同等必须完整,同时还需要对电站的整体质量进行检测和评估,需要整改的工作也应在移交前完成。然而纵观现实情况,电站运维会面临各种困难,如施工方配合不佳,问题整改拖延,电站质量参差不齐,低效组件滥竽充数,系统设计诸多不合理,施工质量严重等等问题一直萦绕在运维人员的心头,这些问题需要引起我们的重视。 对于已经接手的电站,首先需要根据自身电站和人员配备情况,制定合理的运维分工和科学的管理制度,如生产运行制度,安全管理制度,应急消防制度,设备运行规程等,其中生产运行制度所规定的日常巡检工作,定期巡检和特殊情况下巡检是必不可少的,可以及时掌握电站的运行状态,发现已经存在的或潜在的问题,确保正常发电。安全管理贯穿 运维的全过程,包括合理使用安全工器具和安全操作规范等,以保障人身安全和设备安全。由于新手现场操作技能和故障判断分析经验有限,需要熟练人员对其进行培训,对于高压电气部分,还需要有高压作业进网许可证方可持证上岗。 光伏电站运行中,直流侧和交流侧均会产生故障,对于逆变器、升压站和汇集电缆,发生故障的频率虽然较少,但是一旦发生故障,对发电量影响很大,故障可从可后台监控实时运行状态看到。而对于直流侧方阵组串,由于其组串数量较多,故障不容易被发现,且发生故障频次较多,对发电量影响占重要位置,同时这部分

200KW分布式光伏电站技术方案

200KW 分布式光伏电站技术方案 2015 年3 月19 日

目录 目录 (1) 一、项目概况 (2) 项目地点及建设规 模................................................................ (2) 项目地理位 置................................................................ (2) 并网接入................................................................... ....................................... 2 二、项目场址太阳能资源................................................................... ......................... 2 三、光伏电站系统设计................................................................... .. (3) 并网光伏系统原 理................................................................ (3) 电站总体规 划................................................................ (3) 光伏发电系统设 计................................................................ (4) 设计原 则............................................................. (4) 发电系统 图............................................................. (4) 光伏系统主要配 件................................................................ (5) 光伏组 件............................................................. (5) 并网逆变 器............................................................. (6) 组件安装支 架................................................................ (7)

光伏发电项目并网调试方案

光伏发电项目并网调试 方案 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

武威协合9MW光伏电站工程 调试方案 武威协合太阳能发电有限公司 2012年12月13日 批准: 审核: 编写: 目录

第一章工程概况 1、工程简介 武威协合太阳能发电有限公司光伏发电工程本期建设9MWp。电池板所发电力经逆变器由直流转换为交流,通过箱式变压器升压至35kV,通过单回35kV 电缆及架空线路组合送至110kV凉州光伏汇集升压站35kV系统,线路长度约为1.3km。本期共9个光伏发电单元,每个发电单元共安装3392片295W光伏板组件,分12个支路各接入到1面500kW逆变器柜。逆变器输出270V三相交流,通过交流电缆分别连接到1100kVA箱变升压接至35kV配电室送出。 2、工程范围 35kV升压变、无功补偿装置及站用变、35kV配电装置交接试验、特殊试验项目。 站内所有保护装置及分系统、整组的调试、配合后台厂家工作以及与中调信息对点工作、架空线路参数测试,继电保护定值的计算(包含升压变低压侧开关、低压柜开关定值计算)。 光伏站内所有高压电缆的交接试验(包含高压电缆头的试验)。 全站接地网的测试。 电站整体带电调试。 3、编制的依据

中国国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150-2006) 根据业主提供的电气施工图; 设备制造厂带来的有关设备资料及技术说明书等 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50150- 2006 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 DL/T995- 2006 第二章调试条件及主要设备 1、调试的外部条件要求 所有箱变已全部安装到位,标牌明确。 电气室内整洁无杂物,门窗已全部装好,变压器室门能上锁; 电气室所有的盘柜已全部安装到位,电缆接线基本结束,直流电源(蓄电池)的安装已全部完毕,盘柜标牌明确; 电气室及变压器室的照明已亮灯,应设专人24小时值班,建立了进/出制度。 2、电气调试顺序 熟悉电气施工图纸和相关技术资料,准备调试所需的仪器、仪表和工具; 调试人员进入施工现场,准备调试所需的试验电源; 以设计施工图为准,对设备进行外观检查及电缆接线校对确认; 直流电源屏试验及蓄电池充放电试验; 35kV高压开关柜单体调试及保护继电器试验、整定值设定; 变压器铭牌核对及试验; 35kV变电所高压电气设备工频耐压试验; 35kV系统空操作试验,确认其动作是否正确; 35kV高压电缆绝缘测试及直流泄漏试验; 35kV电源受电,变压器送电考核; 低压控制盘送电操作检查。

光伏电站运行管理方案及日常维护

光伏电站运行管理及日常维护 一. 光伏电站运行管理 1.建立完善的技术文件管理体系 主要包括: ① 建立电站的设备技术档案和设计施工图纸档案 ② 建立电站的信息化管理系统 ③ 建立电站的运行期档案 2.建立电站设备技术档案和设计施工图纸档案 主要包括: ① 设计施工、竣工图纸; ② 设备的基本工作原理、技术参数、设备安装规程、设备调试的步骤; ③ 所有操作开关、旋钮、手柄以及状态和信号指示的说明; ④ 设备运行的操作步骤; ⑤ 电站维护的项目及内容;

⑥ 维护日程和所有维护项目的操作规程 3.建立信息化管理系统 ① .利用数字化信息化技术,来统一标定和处理光伏电站的信息采集、传输、处理、通讯,整合光伏电站设备监控管理、状态监测管理系统、综合自动保护系统,实现光伏电站数据共享和远程监控。 ② 光伏电站监控系统一般分为两大类: a.一种是无线网络的分布式监控系统。一般应用于安装区域比较分散,采用分块发电、低压分散并网的中小型屋顶光伏电站。由于其采用GPRS无线公网传输,数据稳定性和安全性得丌到保证,因此,一般不应用于10 KV及以上电压等级并网的光伏电站; b. 另一种是光纤网络的集中式监控系统。一般应用于大型地面光伏电站,或并网电压等级为10KV及以上的屋顶光伏电站。 二.信息化管理系统 1.无线网络的分布式监控系统 ①每个监控子站分别通过RS485通讯采集光伏并网逆变器、电表和气象站的数据,通过Ethernet/WiFi/GPRS等多种通信手段将数据发送到相关本地服务器或者远程服务器,再通过网络客户端进行数据显示。 ② 用户也可以登陆远程服务器进行数据的实时远程访问,并通过网络客户端、智能手机和平板电脑等进行数据展示。

光伏电站建设并网涉网流程完整细则

光伏电站涉网操作细则(天津市) 第一条项目发改备案:光伏企业在项目备案时应如实提供项目简介,包括项目名称(统一规范为:项目单位简称+建设地点+备案规模+“光伏发电项目”)、投资主体、建设规模及总投资、建设地点、所依托建筑物及落实情况(土地落实情况)、占地面积及性质、发电模式(全部自用、自发自用余电上网、全额上网)、关键技术、计划开(竣)工时间等,并在备案申请表中明确上述主要内容。 第二条接入系统方案:建设单位携相关资料向国家电网天津市电力公司经济技术研究院(以下简称“经研院”)申请受理制定拟建光伏项目接网方案,所需资料基本包括:经办人身份证原件及复印件和法人委托书原件(或法定代表人身份证原件及复印件);企业法人营业执照、土地证等项目合法性支持性文件;项目地理位置图(标明方向、邻近道路、河流等)及场地租用相关协议;项目可行性研究报告;政府投资主管部门同意项目开展前期工作的批复(需核准项目)。受理后,经研院经现场勘察后制定接入系统方案。 第三条接入系统批复:项目业主凭经研院出具的接入系统方案到国网天津市电力公司(以下简称“市局”)发策部专责审查,获得批复,即接入系统批复。 第四条电价批复:项目业主向物价局价格收费科提交电价批复申请文件,并按要求提供相关资料(基本包括项目申请报告、发改委备案文件、接入系统批复、项目计划开/竣工时间等)。 第五条初步设计审查:项目业主凭可行性研究报告、接入系统

方案、接入系统批复、初步设计图纸到市局营销部专责申请组织初设评审会议。设计院绘制的施工设计蓝图必须与《初步设计审查意见》的精神相一致,项目业主依照施工设计图纸组织开展光伏电站的招标、采购、施工等工作事项。 第六条接入变电站间隔改造、送出线路工程建设:项目业主携营业执照、发改委备案文件、接入系统批复、初步设计审查意见、施工图纸及一次系统图(设计蓝图)到运检部专责处填写《光伏发电项目并网申请表》。受理后由区供电分公司基建处安排变电站间隔和线路施工等相关事宜。项目业主协助电网企业开展送出工程可研设计,共同推动送出工程与光伏发电项目同步建设、同步投运。 第七条项目质监申报:建设单位在工程开工前,必须按要求进行项目注册申报。申报时应满足:工程项目已经取得政府核准(审批)建设文件,勘察、设计、施工、监理单位已完成招标,建设单位各项目部的主要管理人员已到位,相关检测单位已明确。建设单位向天津市电力建设工程质量监督中心站(以下简称“质监站”)递交《电力工程质量监督注册申报书》进行申报。 第八条项目质监注册:建设单位携带《电力工程质量监督注册申报书》、核准文件,勘察、设计、施工、调试、监理单位资质证书的复印件,勘察、设计、施工、调试、监理单位主要管理人员相应执业资格证书的复印件,到质监站的进行正式的注册。符合要求的,质监站签发《电力工程质量监督注册证书》以及《电力工程质量监督检查计划书》。

光伏电站运维方案

并网光伏电站运维管理方案

目录 1. 并网光伏电站的构成 2. 光伏电站日常维护 3. 信息化管理系统 4. 电站运维管理

并网光伏电站的构成 一、概述 太阳能发电是传统发电的有益补充,鉴于其对环保与经济发展的重要性,各发达国家无不全力推动太阳能发电工作,如今中小规模的太阳能发电已形成了产业。太阳能发电有光伏发电和太阳能热发电2种方式,其中光伏发电具有维护简单、功率可大可小等突出优点,作为中、小型并网电源得到较广泛应用。并网光伏发电系统比离网型光伏发电系统投资减少25%。将光伏发电系统以微网的形式接入到大电网并网运行,与大电网互为支撑,是提高光伏发电规模的重要技术出路,并网光伏发电系统的运行也是今后技术发展的主要方向,通过并网能够扩张太阳能使用的范围和灵活性。 二、特点及必要条件 在微网中运行,通过中低压配电网接入互联特/超高压大电网是并网光伏发电系统的重要特点。并网光伏发电系统的基本必要条件是逆变器输出之正弦波电流的频率和相位与电网电压的频率和相位相同。 三、系统组成及功能 太阳能板 太阳能电池板是太阳能发电系统中的核心部分,太阳能电池板的作用是将太阳的光能转化为电能后,输出直流电存入蓄电池中。太阳能电池板是太阳能发电系统中最重要的部件一,其转换率和使用寿命是决定太阳电池是否具有使用价值的重要因素。 组件设计:按国际电工委员会IEC:1215:1993标准要求进行设计,采用36片或72片多晶硅太阳能电池进行串联以形成12V和24V各种类型的组件。该组件可用于各种户用光伏系统、独立光伏电站和并网光伏电站等。 原材料特点:电池片:采用高效率(16.5%以上)的单晶硅太阳能片封装,保证太阳能电池板发电功率充足。玻璃:采用低铁钢化绒面玻璃(又称为白玻璃),厚度 3.2mm,在太阳电池光谱响应的波长范围内(320-1100nm)透光率达91%以上,对于大于1200 nm的红外光

光伏电站并网试运行方案说明

光伏发电项目 并 网 试 运 行 方 案 xxxxxxxx工程有限公司

目录 一、工程目标 (3) 1.1. 质量目标 (3) 1.2. 工期目标 (3) 二、启动试行前准备 (3) 四、启动试运行应具备的条件 (4) 五、启动试运行前系统运行方式要求、调试操作配合 (4) 六、启动试运行内容及步骤 (4) 6.1 启动前现场准备和设备检查 (4) 6.1.1 一次设备检查 (4) 6.1.2二次设备检查和保护投退 (5) 6.2 启动试运行步骤 (5) 6.2.1 35KV母线充电 (5) 6.2.2 #1接地变充电 (5) 6.2.3 无功补偿装置充电 (6) 6.2.4 35KV光伏进线一充电 (6) 6.2.5箱变充电 (6) 6.2.6 逆变器并网调试 (6) 七、质量管理体系与保证措施 (6) 7.1 质量方针、目标 (6) 7.2质量保证措施 (7) 7.3工序质量检验和质量控制 (8) 7.4 施工现场安全生产交底 (9) 7.5安全生产管理岗位及职责 (10) 7.6 安全生产管理措施 (11)

一、工程目标 1.1.质量目标 工程质量验收标准:满足规范及施工图纸文件要求,验收合格,争创优良工程。 1.2.工期目标 开工日期:以土建工程满足施工作业的要求开始,在合同约定的施工期限内完成施工安装任务。具体开工日期以工程开工令或合同中的约定为准。 二、启动试行前准备 1. 运行单位应准备好操作用品,用具,消防器材配备齐全并到位。 2. 所有启动试行范围内的设备均按有关施工规程、规定要求进行安装调试,且经启动委员会工程验收组验收合格,并向启动委员会交验收结果报告,启动委员会认可已具备试行条件。 3. 与地调、省调的通信开通,启动设备的运动信息能正确传送到地调及省调。 4. 启动试行范围内的设备图纸及厂家资料齐全。 5. 启动试行范围内的设备现场运行规程编写审批完成并报相关部分备案。 6. 施工单位和运行单位双方协商安排操作、监护及值班人员和班次,各值班长和试运行负责人的名单报地调、省调备案。 7. 与启动试运行设备相关的厂家代表已到位。 8. 施工单位、厂家代表及运行单位协商安排完成投运设备的绝缘测量检查工作。 三、启动试运行范围 35KV母线、35KV母线PT、35KV光伏进线、35KV1#接地变,35KV动态无功补偿装置,35KV1-7#箱变、1-200#逆变器、汇流箱、厂用400V系统的一、二次设备,光伏组件。

光伏电站电气设备调试方案.

XX太阳能电站 电 气 调 试 方 案 XXXX有限公司 X年X月X日

1.工程概况: 本期新建光伏发电场区及35kV开关站1座、站用变1台、35KV配电柜9面、二次控制柜20面。 2.质量目标及要求: 严格按照GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》等有关技术规范,对光伏发电场区及35kV变电所电气设备进行交接性试验、以检验其性能,确保其能够在安全、良好的条件下投入运行。 3.主要试验依据及验收标准: 3.1(GB50150-2006)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 3.2 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 3.3 《电业安全工作规定(发电厂和变电所部分)》 3.4 《继电保护及电网安全自动装置现场工作规定》 3.5 《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》 3.6 《继电保护及安全自动装置检验条例》 3.7 JJG313-2004《测量用电流互感器检定规程》 3.8 JJG314-2004《测量用电压互感器检定规程》; 3.9 甲方提供的有效书面要求和设备制造厂(商)的技术资料要求等有关规范标准进行。 4.试验的组织机构: 总指挥: 副总指挥: 成员: 现场指挥: 安全组: 5试验内容:

6.试验范围: 光伏发电场区汇流箱、箱逆变设备,以及开关站区站用变、35KV配电柜、二次柜。配电设备的耐压试验及系统调试。 6.1调试的范围为: 本期新建的主设备及其对应附属装置的常规的一次电气设备的试验,二次保护装置的试验检测。 7、调试准备 7.1汇流箱 汇流箱的试验项目如下: (1)测量汇流箱内电气一次元件的绝缘电阻。 7.1.1使用仪器设备 兆欧表一只:1000V 万用表一只 7.1.2调试应具备的条件 (1)汇流箱、直流柜安装完毕,并符合安装规程要求,办理完安装验收签证。 (2)汇流箱直流柜外观检查,内部线连接正确,正负极标示正确。 7.1.3调试步骤和方法 (1)总回路电缆绝缘测试分别测量断路器下口相间和相对地的绝缘电阻并记录数据。大于0.5M为合格。 (3)确认电缆回路通知直流柜侧人员确认电缆连接是否正确, 7.2直流柜 7.2.1直流柜的试验项目如下: (1)测量直流柜内电气一次回路的绝缘电阻. 7.2.2使用仪器设备 兆欧表一只:1000V 万用表一只 7.2.3调试应具备的条件 (1)直流柜安装完毕,并符合安装规程要求,办理完安装验收签证。 (2)直流柜外观检查,内部线连接正确,正负极标示正确 7.2.3调试步骤和方法 (1)测量各支路、干路和电缆绝缘电阻分别测量相间和相对地的绝缘电阻并记录数据。大于0.5M为合格。 (2)用万用表确认回路极性连接正确 7 .3低压柜 7.3.1 调试项目

光伏电站运维方案

光伏电站日常维护 一、汇流箱 汇流箱就是汇集电流的一个设备,主要是用在大中型光伏系统中,光伏阵列中组件串数量多,输出多,必须需要一个设备把这些输出集中起来,使之可以直接连在逆变器上。在太阳能光伏发电系统中,为了减少太阳能光伏电池阵列与逆变器之间的连线,可以将一定数量、规格相同的光伏电池串联起来,组成一个个光伏串列,然后再将若干个光伏串列并联接入光伏汇流防雷箱,在光伏防雷汇流箱内汇流后,通过直流断路器输出,与光伏逆变器配套使用从而构成完整的光伏发电系统,实现并网。 可同时接入多路太阳能光伏阵列,每路额定电流可达10A,最大15A,能满足不同用户需求。每路输入独立配有太阳能光伏直流高压防雷电路,具备多级防雷功能,确保雷击不影响光伏阵列正常输出。输出端配有光伏直流高压防雷模块,可耐受最大80kA的雷电流。采用高压断路器,直流耐压值不低于DC1000V,安全可靠。具有雷电记录功能,方便了解雷电灾害的侵入情况。具有电流、电压、电量的实时显示功能,便于观察工作状况。防护等级达IP65,满足室外安装的使用要求。具有远程监控功能。汇流箱大概的结构主要有保险管、防雷器、直流断路器(隔离刀闸)、正(负)极接线板、电流传感器,计量采样板、通讯板等。 光伏防雷汇流箱里配置了光伏专用直流防雷模块、直流熔断器和断路器等,并设置了工作状态指示灯、雷电计数器。为方便用户及时准确的掌握光伏电池的工作情况,配备远方通讯监测装置保证太阳能光伏发电系统发挥最大功效。 (1)汇流箱的主要故障有以下几点: 1.正负极熔断器烧损;造成的主要原因是: a.由于熔断器的额定电流小于接入光伏组串的电流。 b.接入汇流箱的电缆正负极短路或电缆接地。 c.熔断器的质量不合格造成的熔断器烧损。 d.光伏组件串接数量超出设计标准范围。 e.光伏组件连接线和接线端子接触不良。 f. MC4头与组件接触不良。 2.通讯中断、数码液晶管无显示;造成的主要原因是: a.通讯线接地、短路或断路。 b.通讯板烧损。 c.无通讯电源。

光伏发电项目并网接入系统方案

光伏发电项目并网接入系统方案 工作单号: 项目业主:(以下简称甲方) 供电企业:(以下简称乙方)根据国家和地方政府有关规定,结合中山市供用电的具体情况,经甲、乙方共同协商,达成光伏发电项目接入系统方案如下: 一、项目地址: 二、发电量使用情况:平均日发电量为6433kWh,**工业园每月平均用电量约40万度,白天(6:00-18:00)日均用电量约为6600度,基本满足自发自用。 三、发电设备容量: 合计2260 kWp。 四、设计依据和原则 1、相关国家法律、法规 《中华人民共和国可再生能源法》 国家发展改革委《可再生能源发电有关管理规定》 国家发展改革委《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》

财建[2012]21号《关于做好2012年金太阳示范工作的通知》 《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》(试行) 国务院《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》 国家发改委《分布式发电管理暂行办法》 财政部《关于分布式光伏发电实行按照电量补贴政策等有关问题的通知》 国家能源局《关于开展分布式光伏发电应用示范区建设的通知》 国家发改委《关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知》 国家能源局《光伏电站项目管理暂行办法》 财政部《关于调整可再生能源电价附加征收标准的通知》 财政部《关于光伏发电增值税政策的通知》 国家能源局《分布式光伏发电项目暂行办法》 财政部《关于对分布式光伏发电自发自用电量免征政府性基金有关问题的通知》 国家能源局《光伏发电运营监管暂行办法》 2、最新政策解读: 国家能源局于2014年7月提出《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》,并就这两份文件向各省市能源发改委相关部门以及部分企业征求意见。该文件针对分布式光伏电站提出了进一步完善意见,根据国内市场的特点扩大分布式光伏电站应用,在促进屋顶落实、项目融资、电网接入、备案管理和电力交易上提出进一步落实和保证性政策。 该文件的突出特点是分布式光伏电站的补贴可专为标高电价托底,同时提高补贴到位及时性,增加电站收益。第一,进而预留国家财政补贴的方式确保资金到位;

并网启动方案

彭泽核电现场20MW光伏电站升压站施工工程#2主变启动试运行方案 启东市电力安装有限公司九江分公司 2019年11月

审批页 批准:年月日审核:年月日编制:年月日

彭泽核电现场20MW光伏电站升压站施工工程 #2主变启动试运行方案 彭泽核电现场20MW光伏电站升压站施工工程已结束,根据启动验收委员会的要求,为保证彭泽核电现场20MW光伏电站升压站能安全、顺利的一次性投运成功,特编制了《彭泽核电现场20MW光伏电站升压站#2主变启动试运行方案》,待启动验收委员会通过后供现场执行。 一、新设备投产范围: 1、1、10kVII段母线经#2主变并网送出。投产10kVII段902开关间隔、110kVII 段102开关间隔; 2、#2主变102、902开关间隔设备有关的继电保护和安全自动装置;

二、系统运行方式: 1、送电前运行方式:经10kVI段母线、10kVII段母线及负荷→10kV母联刀闸9312→10kV母联开关931→10kV I段母线→#1主变→110kV泉电线。 2、送电后运行方式:10kV I段母线及负荷→#1主变→110kV泉电线、10kV II 段母线及负荷→#2主变→110kV泉电线. 3、主变中性点接地运行方式:送电后,核电升压站#1、#2主变110kV侧间隙接地。 三、设备管辖范围划分 1、本次新投产核电光伏全站设备归属九江地调管辖。 四、试运行前的准备工作 彭泽核电现场20MW光伏电站升压站施工工程已结束,所有需试送电的一、二次设备已按设计要求安装完毕,试验正常,验收合格,通信及自动化调试正常,具备启动条件,现场所有送电设备均在冷备用。 具体要求如下: 1、彭泽核电现场20MW光伏电站升压站施工工程全部按施工设计图纸和地调下达的整定值通知单安装调试完毕,并且做完带开关的传动试验; 2、现场运行规程、二次安全防护方案及其他相关规程,并已上报审查通过; 3、调度自动化及后台,现场名称及编号已按调度命名修改到位; 4、已完成相关OMS、PMS等系统的设备台账录入; 5、九江地区负荷总加光口省、地调已修改到位; 6、已完成电能量系统的接入工作; 7、已完成通信、自动化联调等相关工作。 五、110kV核电光伏启动试运行前的检查: 1、10kV 母线联络开关、10kV II段开关、母线及PT、避雷器等范围内设备按GB-50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》检查合格。 2、启动试运前申请110kV I、II段母线处于停电状态,拆开母联柜、母联刀闸后盖板,恢复铜牌接线。将110kVII母线与I母、II母与#2主变、#2主变与10kVII母线、10kVII母线与10kVI母线的A、B、C三相分别进行核相,确定相序正确。 3、各集电线保护、母联保护试验正常。各保护装置定值已核对无误。 4、电能计量系统已安装调试完毕; 六、启动试运前系统状态 1、启动前,110kV泉电线、#1主变、10kV I 段母线均处于带电运行状态。 2、110kV母联1311刀闸、#2主变102开关、10kVII段902开关、10kV母联开关931、母联刀闸9312、10kV II段母线、PT、#2SVG929开关处于冷备用状态,具备带电条件; 3、#2变压器保护、故障录波装置、10kV母差、四条集电线路(Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ)、#2站用变、#2SVG无功补偿装置保护定值按定值单要求整定。 七、启动调试程序 110kV核电光伏启动送电工作应在“启动委员会”的统一领导下进行,启动调试的有关系统运行操作和事故处理,由核电光伏值班人员负责。 在主变冲击前: 1、110kV核电光伏#2主变有载调压档位调至1档; 2、110kV核电光伏#2主变保护按现场运行规程投入,地调对#2主变有关的

光伏并网发电防逆流方案

. 光伏并网发电防逆流 自动控制技术方案和实施方案 保定特创电力科技有限公司

1工程概况 光伏电源并网供电系统,与其公众电网配电系统(380V低压侧供电)一起并网供电。鉴于对于负荷变化控制有特殊要求,一方面需要供电部门保证用户的供电质量和可靠性,同时使光伏电源能正常工作,充分发挥光伏能源经济效益和试验与示范作用。另一方面,光伏电源的运行不应影响配电系统的安全,不允许光伏电源通过低压配电380V 网络向电力系统倒送电,同时最科学合理使用光伏电源供电,减少用户用电成本。因此,需要对光伏电源进行安全控制。 本装置的任务是对配电变压器的低压侧380V侧进行实时监测;对光伏电源进行必要的控制。采用专门为其设计的微机装置和控制电路,这样可以保证保护动作快速性和控制的准确性。 2 工程配置原则 1、可靠性:提供成熟技术和可靠方案,保证电网运行安全。 2、先进性:工程施工不影响正常供电。 3、拓展性:工程方案易于拓展,有利于将来的升级改造。 4、智能性:先进的逻辑分析和控制手段,合理有效地提供清洁能源。 3 方案概述 光伏电源工程供电系统的运行方式: 光伏电源并网供电由光伏逆变器经过主变低压380V侧后,并网于供电局主进线线路。图纸见附图。 根据以上运行方式,这时的逆功率监控装置控制要求如下: 电流测量点为变压器的低压侧(或系统主进线)380V电力局总入口电流:IA,IB,IC。(由CT来) 电压测量点为变压器的低压侧380V并网电压:UAB、UBC。(电压直接采集来)

1、两个CT互感器的倍率为 A/5A;根据现场配置,精度0.5级 2、电压回路接线,为直接采集式.直接接在并网380V侧即可. 3、每个并网点需要控制的逆变器为3-6台,15KW. 20KW. 4、控制逆变器的方式为通过交流接触器分,合闸逆变器的交流侧方式。 3.1解决方案 基于以上分析,我们提出以下解决方案: 在每个并网点的低压侧电力局公网入口处安装一台TC-3065逆功率监控装置。实时监测380V低压线路的电流电压和功率方向、幅值,同时TC-3065逆功率监控装置控制多路接触器,控制逆变器的交流输出,TC-3065逆功率监控装置的外围设备(如电流互感器、空开、通讯线缆),用户需根据图纸设计自行安装在现场的低压交流配电柜或者低压侧计量柜内,户内柜体嵌入式安装方式。 3.2 系统自动控制过程与功能设置 光伏电源工程供电系统的正常运行方式:一台10kV/400V的配电变压器正常供电,同时清洁电源并网供电,此时的控制要求如下: (1)若测量点出现电压过高、或者电压过低、电流过高(通过设置参数整定),则TC-3065逆功率监控装置在液晶显示上发报警信息,可通过通讯把报 警信息上传。 (2)检测交流电网(AC380V,50Hz)供电回路三相电压、电流(测量点),判断功率流向和功率大小。如果电网供电回路出现逆功率现象,防逆流装 置立即逐级断开清洁电源并网系统中4个模组,直到逆功率现象消失。 防逆流装置控制清洁电源并网系统中4个模组断开逐级累加时间为不大 于600S(可设置)。 (3)逆功率恢复的控制:当防逆流装置检测到逆功率,切断清洁电源供电回路后,若测量点逆功率消失,并且检测到负荷功率(测量点的正向功率)大 于某一门槛值(可设定,单位W二次功率值)时,经过不大于600S延 时(可设置)后,防逆流装置把清洁电源并网系统中接入点合上(控制点)。

光伏电站并网调试方案27288

光伏电站并网调试方案批准 审核 编制

一、并网准备 1逆变器检查 1)检查,确保直流配电柜及交流配电柜断路器均处于OFF位置; 2)检查逆变器是否已按照用户手册、设计图纸、安装要求等安装完毕; 3)检查确认机器内所有螺钉、线缆、接插件连接牢固,器件(如吸收电容、软启动电阻等),无松动、损坏; 4)检查防雷器、熔断器完好、无损坏; 5)检查确认逆变器直流断路器、交流断路器动作是否灵活,正确; 6)检查确认DC连接线缆极性正确,端子连接牢固; 7)检查AC电缆连接,电压等级、相序正确,端子连接牢固;(电网接入系统,对于多台500KTL连接,要禁止多台逆变器直接并联,可通过各自的输出变压器隔离或双分裂及多分裂变压器隔离;另其输出变压器N点不可接地)8)检查所有连接线端有无绝缘损坏、断线等现象,用绝缘电阻测试仪,检查线缆对地绝缘阻值,确保绝缘良好; 9)检查机器内设备设置是否正确; 10)以上检查确认没有问题后,对逆变器临时外接控制电源,检查确认逆变器液晶参数是否正确,检验安全门开关、紧急停机开关状态是否有效;模拟设置温度参数,检查冷却风机是否有效(检查完成后,参数设置要改回到出厂设置状态); 11)确认检查后,除去逆变器检查时临时连接的控制电源,置逆变器断路器于OFF状态; 2、周边设备的检查 电池组件、汇流箱、直流配电柜、交流配电柜、电网接入系统,请按照其调试规范进行检查确认。 二、并网试运行步骤 在并网准备工作完毕,并确认无误后,可开始进行并网调试; 1)合上逆变器电网侧前端空开,用示波器或电能质量分析仪测量网侧电压

和频率是否满足逆变器并网要求。并观察液晶显示与测量值是否一致(如不一致,且误差较大,则需核对参数设置是否与所要求的参数一致,如两者不一致,则修改参数设置,比较测量值与显示值的一致性;如两者一致,而显示值与实测值误差较大,则需重新定标处理)。 2)在电网电压、频率均满足并网要求的情况下,任意合上一至两路太阳能汇流箱直接空开,并合上相应的直流配电柜空开及逆变器空开,观察逆变器状态;测量直流电压值与液晶显示值是否一致(如不一致,且误差较大,则需核对参数设置是否与所要求的参数一致,如两者不一致,则修改参数设置,比较测量值与显示值的一致性;如两者一致,而显示值与实测值误差较大,则需重新定标处理)。 3)交流、直流均满足并网运行条件,且逆变器无任何异常,可以点击触摸屏上“运行”图标并确定,启动逆变器并网运行,并检测直流电流、交流输出电流,比较测量值与液晶显示值是否一致;测量三相输出电流波形是否正常,机器运行是否正常。 注意:如果在试运行过程中,听到异响或发现逆变器有异常,可通过液晶上停机按钮或前门上紧急停机按扭停止机器运行。 4)机器正常运行后,可在此功率状态下,验证功率限制、启停机、紧急停机、安全门开关等功能; 5)以上功能均验证完成并无问题后,逐步增加直流输入功率(可考虑分别增加到10%、25%、50%、75%、100%功率点)(通过合汇流箱与直流配电柜的断路器并改变逆变器输出功率限幅值来调整逆变器运行功率),试运行逆变器,并检验各功率点运行时的电能质量(PF值,THD值、三相平衡等)。 6)以上各功率点运行均符合要求后,初步试运行调试完毕。 备注:以上试运行,需由我公司人员在场指导、配合调试,同时需有相关设备供应商、系统集成商等多单位紧密配合,相互合作,共同完成。 三、并网检测 (说明:以下检测,为对光伏并网电站系统并网许可要求,最终结果需由电力部门认可的机构确认)

相关文档
相关文档 最新文档