A2

脚手架施工方案报审表

工程名称:都匀市汇通佳苑工程编号:

第一节、工程概况

本工程位于都匀市剑江北路67号;主体结构体系为框支剪力墙结构。本工程建筑层数:地下3层、地上33层,建筑层高:地下室负三层3.8m、负二层3.8m、负一层5.4m、1~33层3m、建筑总高度99.300米,(住宅入口室外地面至屋面)建筑面积为48625.01平方米,其中住宅建筑:41775.31平方米,物管用房面积:1278.98平方米,地下车库、设备及其它建筑面积:5570.72平方米,设计使用年限为50年。

项目名称:都匀市汇通佳苑

建设地点:都匀市剑江北路67号

建设单位:都匀市黔中房地产开发有限公司

设计单位:贵州正业工程技术投资有限公司

监理单位:贵州深龙港工程项目管理有限公司

勘察单位:贵州鼎盛岩土工程有限公司

第二节、编制依据

1、贵州正业工程技术投资有限公司设计的汇通佳苑施工图、图纸会审纪要及设计变更。

2、贵州深龙港工程项目管理有限公司编制监理大纲、监理规划以及实施细则。

3、主要规范、规程:

3.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)

3.2建筑施工扣件式钢管脚手架验收规范;

3.3建筑施工高处作业安全技术交底规范;

3.4建筑施工安全检查标准;

4、现行安全文明管理规范、规定以及国家、地方法律条规。

5参考书籍:

第三节、施工安排

一、设计原则

1、结合本工程的结构特点及现场施工的实际情况,脚手架采用落地式脚手架和外挑钢管脚手架。此方案脚手架为一架三用,即用于主体结构施工安全防护和装饰装修施工,同时兼作安全防护架。

2、1-8层单独搭设落地式双排单立杆脚手架,8层以上分四段搭设外挑脚手架,段与段之间完全隔断,独自受力。其中:8层~16层为一段;16~24层为一段;24以上为一段。均采用普通热轧16号工字钢外挑双排单立杆脚手架。

3、立杆距结构外沿0.20m,排距为0.8m,柱距为1.5m、大横杆步距为不大于1.8m。

二、管理机构组织

项目生产负责人:郭七三

项目技术负责人: 余光裕

项目安全员:文久永

班组负责人:宋必武

第四节、施工准备

一、技术准备:

项目技术负责人根据审批后的脚手架方案对项目管理人员进行方案交底,管理人员在施工前认真学习施工方案及有关脚手架施工安全技术交底规程后,针对本工程的特点对作业组班进行详细的施工技术交底。

二、材料准备:

1、编制材料进场计划:

根据脚手架设计方案,按做法和进度计划提出材料数量和进场计划。

2、使用材料要求:

(1)、钢管

钢管采用Q235钢号,Ф48,壁厚3.5mm,钢管必须符合冷弯薄壁型钢结构技术规范《GB50018—2002》,有产品检查报告和质量合格证。表面平直光滑,无裂缝、分层、划道和硬弯。外径、壁厚符合要求,钢管经过防锈处理。且钢管涂刷蓝白相间的统一标识。

(2)、扣件:

采用可锻造铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831—1995)的规定。新扣件必须有产品合格证。

旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变型的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。

(3)、工字钢:

采用16号普通热轧工字钢(Q235),工字钢长度为每根3.0m(外挑1.1m)和4.5m(外挑1.7m~2.0m)。其材质应符合国家标准及验收规范规定要求。(4)、脚手板使用竹脚手板,宽度不小于250mm。

(5)、钢丝绳应符合GB1102—74标准。

(6)、本工程脚手架的立网采用密目安全网。宽度为1.8m,长度为6m;平网必须使用维纶、绵纶、尼龙等材料,宽度为3m,长度为6m,严禁使用损坏或腐朽的安全网和丙纶网。

3、材料的存放:

经检验合格的构配件应按品种、规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水,并做好标识。应清除搭设场地内杂物,平整搭场地,并使排水畅通,避免材料生锈腐蚀。

4、劳动力准备:

5、机具配备表:

第五节、施工顺序

在负一层板面及室外地坪支底座(含垫木板)→从负一层板面及室外

地坪高度搭设双排单位杆钢管外架至8层→从9层开始搭设工字钢外挑脚手架至16层→从17层搭设工字钢(或三角桁架)并7运出场。

第六节、构造要求及一般规定

一、扣件式钢管脚手架构造要求和技术措施:

1、地基处理(落地式脚手架用):

脚手架基础:基础必须确保刚度和强度,在较软弱地基上搭设时,底座下设置其厚度不小于50mm,宽度大于200mm的垫板。长度不少于两跨,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆30cm处设一道排水沟。并在楼转角部位设积水坑,定期排水。

2、底座:

底板定位:立杆应事先进行尺寸排列设计,使垫板准确放在定位线上。垫板长度(落地式脚手架用):垫板宜采用长度不少于2跨、厚度不小于50mm的木垫板。

外挑脚手架底座(楼层卸荷架)的搭设详后图(C)、(D)、(E)。

3、立杆:

地下沿楼四周搭设双排单立杆脚手架,内立杆距外墙面为0.20m,横距为0.8m,柱距为1.5m,步距为不大于1.8m。

立杆顶端高出结构施工上皮1.2m。内立杆距外墙面为0.20m,横距为0.8m,柱距为1.5m,步距为不大于1.8m。立杆接头采用对接扣件链接,立杆和大横杆采用直角扣件链接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在同一高度方向错开的距离不小于70cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。必须用钢管与墙体可靠连接。

4、纵向水平杆(大横杆):

纵向水平杆设置在立杆内侧,长度大于3跨,不小于6m。同一步大横杆四周要交圈。纵向水平杆接长采用对接扣件,也可采用搭接。搭接长度不小于1m,应等间距设置3个扣件,杆端距扣件盖板边缘不小于100mm。上、下两根横杆的接长位置应错开布置。在不同的立杆纵距中,不同跨或不同步,两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm。接头中心至最近主节点的距离不大于纵距的1/3。纵向水平杆作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在横向水平杆下方。

5、横向水平杆(小横杆):

每一立杆与大横杆相交处(即主节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆柱距相同,其根据作业层脚手板搭设的需要,可在两立杆之间等间距设置,增设1-2根小横杆,其最大间距不大于750mm。小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm;伸出里排大横杆结构外边缘15cm,其小横杆伸出距墙面距离不大于5cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相邻小横杆在立柱处相向布置。

6、纵、横向扫地杆:

纵向扫地杆距底座下皮20cm处的立柱上。纵向扫地杆采用直角扣件固定在立杆上。横向扫地杆亦采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

7、剪刀撑和横向斜撑:

本脚手架采用剪刀撑和横向斜撑相结合的方式,随立杆,纵横向水平

杆同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置。双立杆部位采用双杆通长剪刀撑,单立杆部位采用单杆通长剪刀撑,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,并不应小于6m。斜杆与地面的倾角宜在45°~60°之间。每道剪刀撑跨越立杆的根数宜按下表规定:

剪刀撑跨越立杆的最多根数

剪刀撑杆的接长:剪刀撑接长宜采用搭接,搭接长度≮1m,用3个扣件连接,杆端距扣件盖板边缘≮100mm。应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。剪刀撑从架体端部开始设置。剪刀撑、横向斜撑搭设:应随立杆、纵向和横向水平杆同步搭设,各底层斜杆下端均必须支持在垫板上。

8、脚手板:

作业层的脚手板应铺满、铺稳,离开墙面≤150mm。脚手板应设置在三根横向水平杆上。脚手板接头:脚手板的铺设可采用对接平铺或搭接铺设。对接铺设时,接头处必须设置两根横向水平杆,两杆间的距离≯300mm,脚手板外伸长度130~150mm:当采用搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度≥200mm,底部的板伸向横向水平杆的长度≥100mm。在拐角、斜道平台口处的脚手板,应与横向水平杆可靠连接,防止滑动。脚手板垂直铺设间距。规范规定:自顶层作业的脚手板向下每12m满铺一层脚手板。本工程要求从第一步架起,每隔4层满铺一层脚手板。脚手板探头应用直径3.2mm 的镀锌铁丝固定在支撑杆上。

9、连墙件:

根据现场的实际情况,地上脚手架采用刚性连墙构造。根据现场实际情况,连墙杆的设置为水平间距3跨4.5m,竖向间距为楼层层高。连墙杆采用Φ48×3.5的钢管,它与脚手架、建筑物的连接采用直角扣件。在结构每一外框柱或墙处设一组双杆箍式拉杆与框架柱或墙拉结。在顶板上,距结构外皮0.5m处预埋钢管,用Φ48×3.5的钢管与脚手架可靠连接。在建筑物的架空层设两道连墙件。连墙杆横竖顺序排列、均匀布置、与架体和结构立面垂直,并尽量靠近主节点(距主节点的距离不大于30cm)。连墙杆伸出扣件的距离应大于10cm。

连墙杆的拆除:在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙杆。如脚手架施工操作层高出二步时,应采取临时措施,直到上一层连墙杆搭设完后方可根据情况拆除。

10、门洞

双排脚手架门洞采用上升斜杆、平行弦杆桁架结构形式。本工程采用挑空一根立杆,斜杆与地面的倾角α应在45~60之间。门洞桁架的形式如下图所示:双排脚手架门洞处的空间桁架,除下弦平面外,应在其余5个平面内的图示节点间设置一根斜腹杆,详见下图所示。斜腹杆宜采用旋转扣减固定在与之相交的横向水平杆的伸出杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。

门洞处上升斜杆、平行弦杆桁架

斜腹杆应采用通长杆件。门洞桁架下的两侧立杆应为双立杆,副立杆高度应高于门洞1~2步。门洞桁架中伸出的上下弦杆的杆件端头。均应增设一个防滑扣件,该扣件应紧靠主节点处的扣件。

11、扣件安装要求

扣件规格必须与钢管外径相匹配。螺栓拧紧力矩不应小于40N·m,且不大于60N·m。在主节点固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的距离不应大于150mm。对接扣件开口应朝上或朝内。各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

12、栏杆与挡脚板的搭设:

栏杆与挡脚板均应搭设在外立杆的内侧。上栏杆皮高度为 1.2m。中栏杆应居中设置。挡脚板高度不应小于180mm。

12、安全网的设置:

网材的合格性:新安全网必须有产品合格证书,旧安全网必须有准许使用的证明书或者有合格的检验记录(现场承载力合格性实验)。

系节点:在每个系节点上,边绳应与支撑物(架)紧靠,并用一根独

立的绳系连接,系节点沿网边均匀分布,其结点间的距离不大于750mm。系绳结点牢固又易解,受力后不会散脱为准。不得用铁丝代替系绳。

网与网的连接:多张网连接使用时,相邻部分应靠近或重叠,连接系绳的材质与网绳相同。

立网搭设:立网随脚手架及时搭设,立网底部必须与脚手架全部封严。

第七节、工字钢(含三角桁架)外挑施工脚手架的搭设根据本工程特点,八层以下采用落地式脚手架,八层以上采用普通热轧16号工字钢外挑脚手架,其型钢分别设置于九层、十七层、二十五层,,最大高度为24m,后附型钢、三脚架布置平面见后附图。

普通热轧16号工字钢3.0m(4.5m),外挑1.1m(1.7m~2.0m)长,伸入楼层内1.9m(2.5m~2.8m)。与预留于板内的俩个埋件锚固连接。钢管脚手架直接搭设在工字钢上,立杆距结构外沿0.2m,排距为0.8m,柱距为不大于1.5m、大横杆步距为不大于1.8m,外排立杆距工字钢 0.2m。在工字钢与立杆交点处以Φ12.5钢丝绳进行拉结,共同承受挑架体的重量。要求钢丝绳间距为1.5m。每根绳设夹距不少于3个。钢丝绳与钢梁吊环接触处垫橡胶胶皮,以缓冲钢丝绳的拉力。钢丝绳通过梁上预埋吊环连接,预埋的吊环要保证能让钢丝绳穿过。搭设时要注意外挑部分的水平及垂直度,防止架体变形扭转及架体中部下垂和外倾。立杆在工字钢上采用焊钢筋爪将其同工字钢固定,防止其产生横向位移。

第八节、脚手架出入口的构造

以单元门位置为脚手架出入口,挑空两根立杆、跨越三步三跨,大小

为4.5m×5.4m(宽×高)。出入口处再搭设6.0m×6.0m×6.0m(长×宽×高)的防护棚,上铺50mm厚的双层脚手板,下面兜设水平网。

该出入口两侧的内、外排单立杆处分别增设一根辅立杆,并高于门洞口1-2步,立杆用短管斜撑相互连接。上方悬空立杆处增加两根斜撑,斜杆与各主节点相交处用扣件固定。洞口上方增设两道横向支撑,应伸出斜腹杆的端部,以保证立杆悬空处的整体性。门洞两侧分别增加两根斜腹杆,并用旋转扣件固定在与之相交的小横杆的伸出端上,旋转扣件中心线至主节点的距离在15cm内。当斜腹杆在1跨内跨越2个步距时,应在相交的大横杆处增设一根小横杆,将斜腹杆固定在其伸出端上;斜腹杆宜采用通长杆件,必须接长时用对接扣件连接。

在进室外电梯入口处的设置安全防护棚。安全防护棚采用脚手架搭设,上铺两层竹笆防护,下面兜设水平网。安全防护棚高度为5.4m,宽度为每侧宽出入口1m。防护棚搭设的长度根据楼高确定,当楼高在三十米高时,防护棚长度为6m;当楼高超过三十米时,防护棚长度为15m。防护棚的形式见《安全通道防护棚图》。同时应保持进入通道的运输道路畅通。并在防护棚的上侧挂好各种安全标识。

第九节、脚手架的拆除

一、拆除脚手架前的准备工作

1.应全面检查脚手架的扣件连接、连墙杆、支撑体系等是否符合构造

要求。

2.应根据检查结果补充施工方案中拆除规定和措施,经批准后方可实

施拆除。

3.应清除脚手架子的其它材料,杂物及地面障碍物。

4.拆除架体上的临时用电线。

二、拆除脚手架时应遵守下列规定:

1.拆除顺序:拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业。、

2.拆连墙杆:连墙杆必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙杆整层或

数层拆除后再拆除脚手架。

3.分段拆除法:分段拆除高差不应大于2步。如高差大于2步时,应

增设连墙杆加固。

4.拆下部最后一根立杆:当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度(约

6.5m)时,应现在适当位置搭接临时抛撑加固后,再拆除连墙杆。

5.分立面拆除法:当脚手架采取分立面拆除时,对不拆除的脚手架两

端,应按规定设置连墙杆和横向斜撑加固。

6.卸料:卸料时,各配件严禁抛掷至地面。运至地面的构配件应及时

检查、整修与保养,并按品种、规格随时分类码放。

三、外架拆除:

架子拆除时应划分作业区,周围设围栏或竖立警戒标志,地面设有专人指挥,严禁非作业人员入内。拆除的高空作业人员,必须戴安全帽、系安全带、穿软底鞋。拆除顺序遵循由上而下、先搭后拆的原则。即先拆栏杆、脚手板、剪刀撑,后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清的原则进行,严禁上下同时进行拆除作业。拆除立杆时,应先抱住立杆再拆开最后俩个扣,拆除大横杆,斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣,然后托住中间,再解端头扣。连墙杆应随拆除进度逐层拆除。拆除时应统一指挥,上下呼应,动作协调,

当解开与另一个人有关的结扣时,应先通知另一方,以防堕落。拆除时不应碰坏门窗、玻璃、雨水管、外墙等物。拆除下来的材料应码放成堆,并应按指定的地点,随拆随运,严禁抛掷,运至地面分类码放,当天拆当天清。在拆除过程中,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清楚后方可离开。

第十节、脚手架检查、验收与管理

对脚手架的检查与验收应严格遵守《建筑施工扣件式钢管脚手架安全

技术规范》(JGJ130—2001)的要求进行。

一、构配件检查验收

构配件检查与验收主要内容

二、脚手架的检查验收

1、搭设阶段性检查与验收

脚手架阶段性检查与验收内容

2、在使用中应定期检查的项目

3、搭设的规范允许偏差

双排脚手架主要搭设的允许偏差(mm)

第十一节、脚手架的管理

把好验收关。搭设过程中的架子,每搭设一个施工层高度必须由技术负责人组织安全人员与搭设班组进行检查,符合要求后方可上人使用。架子为经检查、验收,除架子工外,严禁其他人员攀登。验收合格的脚手架任何人不得擅自拆改,需局部拆改时,需经技术负责人同意,由架子工操作进行拆改。

基础、卸荷措施和架子分段完成后,应分层由制定架子方案及安全、技术、施工、使用等有关人员,按项目进行验收,并填写验收单,合格后

方可继续搭设使用。使用时按荷载2KN/m2考虑,因此架子上不允许堆放成批材料,零星材料可适当堆放。在架子上堆放的材料应码放整齐稳定,不得影响施工操作和人员通过。

外架第一步(1.8m高)开始拉设兜网和立网,以后每隔六步架子拉设一道水平兜网,施工层脚手板和施工层临边必须设兜网和立网,以保证高处作业人员的安全。架子搭设好后派专人进行管理,未经安全员同意,不得改动,不得任意解掉连墙杆。架子上不准有任何的活动材料,如扣件、钢筋、活动钢管,一旦发现应及时清除。在作业期间,应及时清除落入架体上及安全网内的材料和物品。在任何情况下,严禁自架上向下抛掷材料物品和倾倒垃圾。

第十二节、安全、防护施工,技术措施

一、材质极其使用的安全技术措施

1、扣件的紧固程度应在40—50N·m,并不大于65N·m,对接扣件的抗拉承载力为3KN。扣件上螺栓保持适当的拧紧程度。对接扣件安装时其开口应向内,以防进雨水,直角扣件安装时开口不得向下,以保证安全。

2、各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。

3、钢管有严重锈蚀、压扁或裂纹的不得使用。禁止使用有脆裂、变形、滑丝等现象的扣件。

4、严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用。

二、脚手架搭设的安全技术措施

1、脚手架的基础必须经过硬化处理满足承载力的要求,做到不积水、不沉陷,顶板基础的砼必须达到设计强度的75%以上才能施工。

2、搭设过程中划出工作标志区,禁止行人进入、统一指挥、上下呼应、动作协调,严禁在无人指挥下作业。当解开与另一人有关的扣件时必先告诉对方,并得到允许,以防堕落伤人。

3、开始搭设立杆时,应每隔6跨位置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

4、脚手架及时与结构拉结或采用临时支顶,以保证搭设过程安全,未完成脚手架在每日收工前,一定要确保脚手架稳定。

5、当有六级及六级以上的大风和雾、雨天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。雨后施工作业时应有防滑措施。

6、不得在脚手架基础极其邻近处进行挖掘作业,如需作业,应采取措施,并报安全部门批准。

三、脚手架上施工作业的安全技术措施

1、结构外脚手架每支搭一层,支搭完毕后,经项目部安全员检收合格后方可使用。任何班组长和个人,未经同意不得任意拆除脚手架部位。

2、严格控制施工荷载,脚手板不得集中堆料施荷,施工荷载不得大于2KN/m2,不得将模板支撑、缆风绳、砼泵送管等固定在脚手架上;严禁任意悬挂起重设备。

3、结构施工时不允许多层同时作业,施工时同时作业层数不超过两层,临时性用的悬挑架的同时作业层数不超过一层。

4、当作业层高出其下连墙件3m以上、且其上尚无连墙件时,应采取适当的临时撑拉措施。

5、各作业层之间设置可靠的防护栅栏,防止堕落物体伤人。

6、定期检查脚手架,发现问题和隐患,在施工作业前及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。

四、安全防护措施

(一)、电梯井洞口防护措施

1、电梯井设置不低于1.8m高的开启式防护门,用Φ12的螺纹钢筋,按水平间距20cm、竖向间距20cm焊制而成,并在防护门上刷红白油漆、上锁、挂牌。

2、电梯井内塔设井字架,并在首层和首层以上每隔三层设一道水平安全网,安全网应封闭严密。

(二)、结构临边防护措施

在结构四周边线内100cm处设置全封闭式护身栏,使用材料均采用Φ48×3.5的钢筋。其高度不低于1.2m,立杆间距不大于2.5m,竖向每隔0.6m 设一道通长大横杆,每隔一根立杆设一道三角支拉杆。沿钢管长度方向刷红白间隔的油漆、挂醒目标志牌;护身栏杆四周满挂密目安全网、白天设警示牌、夜间设红色标志灯;临边四周1m范围内不得堆料、停放机具。(三)、楼梯间及阳台处防护措施

1、楼梯的侧边利用脚手架做安全防护,架子立管从楼梯内搭设,侧边沿楼梯坡度方向做一道1.2m高的护身栏,侧边底部设18cm高的挡脚板。

2、在阳台及飘窗临边处设防护栏,栏杆高度1.2m。用密目网封闭。(四)、防雷避电措施

1、脚手架上必须安装防雷装置,防雷装置的冲击接电电阻值不得大于30欧姆。

2、避雷针用Φ12的镀锌钢筋制作,分别设在每个楼的转角处的脚手架的立杆上,高度1m,并将所有最上层的大横杆全部接通,形成避雷网络。

3、接地板采用地下室原有的避雷接地系统连接。

4、接地线为Φ8的圆钢,与脚手架立杆的连接用螺栓卡箍连接,保证接触表面不小于10cm2。同时接地线位置不得选在人们经常走的地方,以避免跨接跨步电压的伤害。两者的连接采用焊接。

5、在施工期间遇有雷电时,脚手架上的操作人员应立即撤离。

6、应注意检查与其它金属物或电缆之间的安全距离(一般不小于3m),以免发生击穿事故。

(五)、脚手架拆除的安全技术措施

1、拆架前,全面检查待拆脚手架,根据检查结果,拟订出作业计划,报请批准,进行技术交底后才准工作。

2、架提拆除前,必须查看施工现场环境,包括架空线路、外脚手架、地面的设施等各类障碍物、地锚、缆风绳、连墙杆及被拆架体各吊点、附件、电气装置情况,凡能提前拆除的尽量拆除。

3、拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。

4、拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另一人有关的结扣时,应通知对方,以防坠落。

5、在拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况交代清除后方可离开。

6、每天拆架下班时,不应留下隐患部位。

7、拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。

8、所有杆件和扣件在拆除时应分离,不准在杆件上附着扣件或两杆连着送到地面。

9、所有的脚手板,应自外向里竖立搬运,以防脚手板和垃圾物从高处坠落伤人。

第十三节、文明、环保施工要求

根据脚手架施工的特殊性,结合公司职业健康安全管理手册、程序文件,要求施工时做到如下要求:

1、进入施工现场的人员必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好

防滑鞋等,现场严禁吸烟。

2、进入施工现场的人员要爱护场内的各种、标识牌,不得随意拆除和

移动标识牌。

3、严禁酗酒人员上架作业,施工操作时要求精力集中、禁止开玩笑和

打闹。

4、脚手架搭设人员必须是经考试合格的专业架子工,上岗人员定期体

检,体检合格者方可发上岗证,凡患有高血压,贫血病、心脏病及其他不适合高空作业者,一律不得上脚手架操作。

5、上架子作业人员上下均应走人行梯道,不准攀爬架子。

6、护身栏、脚手板、挡脚板、密目安全网等影响作业班组支模时,如

需拆改时,应由架子工来完成,任何人不得任意拆改。

7、脚手架验收合格后任何人不得擅自拆改,如需做局部拆改时,须经

技术部同意后由架子工进行操作。

外脚手架安全专项施工方案(专家论证,修改稿)

目录 第1章编制依据........................................ 错误!未定义书签。 前言................................................. 错误!未定义书签。 编制依据............................................. 错误!未定义书签。第2章工程概况及说明 .................................. 错误!未定义书签。 结构设计概况......................................... 错误!未定义书签。 场地情况............................................. 错误!未定义书签。 各建筑物高度信息..................................... 错误!未定义书签。 脚手架设计概况....................................... 错误!未定义书签。第3章施工部署........................................ 错误!未定义书签。第4章施工计划........................................ 错误!未定义书签。 进度计划............................................. 错误!未定义书签。 劳动力计划........................................... 错误!未定义书签。 材料计划............................................. 错误!未定义书签。 机械设备及工具计划................................... 错误!未定义书签。 施工准备............................................. 错误!未定义书签。第5章材料及要求...................................... 错误!未定义书签。 钢管................................................. 错误!未定义书签。 扣件................................................. 错误!未定义书签。 型钢................................................. 错误!未定义书签。 钢丝绳............................................... 错误!未定义书签。 脚手板............................................... 错误!未定义书签。 安全网............................................... 错误!未定义书签。 红白标志栏板......................................... 错误!未定义书签。 连墙件............................................... 错误!未定义书签。 吊环和卡环........................................... 错误!未定义书签。

外架专项施工方案

湖南大厦脚手架工程专 项 施 工

方 案湖南工程建设有限公司. 2010年1月 一、编制依据 1、湖南商会大厦项目总承包工程合同; 2、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ 130-2001 3、项目施工组织设计 4、设计图纸 二、工程概况 湖南商会大厦位于长沙市天心区芙蓉南路与新中路交界处,南临华银园小区,北临中江国际花城,东接韶山南路,西临芙蓉路。项目一期开发建设的湖南商会大厦位于西南角,集大型商业用房、办公为一体,总建筑面积约84464㎡,地下两层,地上28层,建设总高度为99.95m,地下室一层车库和设备用房层为4.8米,地下室二层车库和人防工程层高3.2米;地上裙楼一层商场层高4.5米,二层商场层高4.2米,三层商业餐饮导4.2米,四层商业娱乐层高4.8米;五层办公层高3.8米,六~二十七层办公层高3.3米,顶层办公层高5.4

米。施工现场将设置2台塔吊和2台人货电梯以及2个砂浆搅拌场(具体位置详施工组织设计中的总平面布置图);人货电梯安装前周转材料、砌体、抹灰等材料都利用塔吊水平垂直运输至卸料平台,再通过卸料平台中转至需用作业点。 三、外架设计 1、本工程中选用的脚手架型式包括:过渡落地式脚手架、落地式脚手架、槽钢悬挑斜拉脚手架和过渡式槽钢悬挑斜拉脚手架。 脚手架架体设计间搭设高备注搭设部位序号) 米(度距类型

2、脚手架设计方案 2.1落地式脚手架及过渡式落地式脚手架 严格按照建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范施工(除剪刀撑、

防护栏杆及踢脚板斜道杆件为红白相间安全色外,外架外立面杆件为黄色)。搭设的立面外观如下:

1#楼外墙脚手架搭设专项施工方案

1#楼外墙脚手架搭设专项施工方案 外墙脚手架工程施工方案 手架安全技术规范》要求高度在24m以下的脚手架,除必须在外侧立面的两端由底至顶各连续设置一道剪刀撑外,中间各道剪刀撑之间的净距不应大于9m。本工程为增加外架的整齐可靠,稳定,安全性,虽1#楼主楼底下落地式脚手架和商铺部位搭设的高度均不超过24m,也计划在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。(具体搭设见附图一、附图二、附图三) 5.1.3悬挑脚手架的搭设设计:由于本工程的结构设计特点,主楼西立面、北立面、东立面、南立面均从19.400m处做第一次悬挑,从37.400m处做第二次悬挑搭设,直至屋面。 5.2双排落地式脚手架的构造要求: 5.2.1 1#楼底部双排落地式脚手架的搭设高度最高为22.6m,根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》P27页常用密目式安全立网全封闭式双排脚手架的设计尺寸及允许搭设高度,可设计成脚手架立杆纵距为1.5m,立杆横距0.80m,水平杆步距1.80m,外排立杆每步步中加设拦腰杆,连墙件设置为两步三跨。 5.2.2 本工程结构设计北面,东面筏板外挑1.5m,故脚手架两排立杆可直接立于筏板上,南面再两排立杆搭设前先将基础平整、夯实,然后在底部通常垫设50mm厚,200mm宽木板,再立杆底部再加设200mm×200mm×8mm钢板,由于此工程底部基础为砂石换填基础,不会存水,所以脚手架旁不用设置排水沟(看下图)郑州市第一建筑工程集团有限公司 10

5.2.3搭设落地式双排脚手架纵向水平杆时:纵向水平杆应设置在立杆内侧,单根杆长度不应小于3跨;纵向水平杆接长应采用对接扣件连接,其接头不能设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3;本工程拟选用施工过程中常用的竹串片脚手板,故纵向水平杆应作为横线水平杆的底座,用直角扣件固定在立杆上,其施工荷载的传递路线是:脚手板横向水平杆纵向水平杆纵向水平杆与立杆连接的扣件立杆。(看下图) 郑州市第一建筑工程集团有限公司 11 外墙脚手架工程施工方案 5.2.4搭设落地式双排脚手架横向水平杆时:选用1m长的钢管作为横向水平杆在每一个主节点处用直角扣件扣接固定在纵向水平杆上且严禁拆除(本工程选用竹串片脚手板);作业层非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的1/2。 5.2.5铺设落地式双排脚手架脚手板时:作业层脚手板应铺满、铺稳、铺实;脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长应取130—150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm;脚手板搭接平铺时,接头 郑州市第一建筑工程集团有限公司 12

外脚手架专项施工方案2

外脚手架专项施工方案 一.工程概况 梦溪苑小区1#.2#.3#商住楼位于呼和浩特市回民区成吉思汗大街,最高9层29.7M .最低7层23.7M.地下一层车库5.1M。 二.搭设参数 立杆纵距L1.5m,立杆横距B=1M,步距高H=1.8M内立杆离建筑物外边线B=0.25M.外立杆里侧设置1.2m高的防护栏和300mm高的踢脚杆,两者中间加一道,,设计挑架高度H=18m,须计算脚手架的稳定性及杆件抗弯强度。三.脚手架的构造与搭设要求 1.基本要求 用扣件式钢管搭设的脚手架是施工临时结构,他承受施工过程中各垂直和水平的荷载能力刚度和稳定性,在施工过程中不产生失稳.倒塌并不超过允许强度.变形.倾斜.摇晃或扭曲现象以确保安全。 2.受荷情况 本工程外架主要作安全保护作用,除人员走动及少量材料临时堆放外基本上不考虑脚手架堆载。因此,除操作层外其余各层外架上什物如木模,少量钢筋砼碎屑等均要及时清理,不准长期堆放。 3.脚手架的构造与搭设要求 本工程采用中48x3.5钢管和扣件等构成脚手架.立杆.大横杆.小横杆主要受力杆件和剪刀撑,斜撑构件均采用钢管搭设。连墙按两步三跨3.6X4.5进行刚性连接。

(1)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头应相互错开,不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不小500mm,各接头中心中点至主节点的距离不应大于步距的1/3;立杆顶端易高出檐口1.5m,纵向水平杆易对接,上下相邻两根纵向水平杆接头错开不小于2m,同一步内外两根纵向水平杆也应错开,并不在同一跨内。 (2)横杆伸出外立杆100~150mm.内立杆离外墙250mm。 (3)脚手架纵向两端和转角处起,在脚手架外面用斜撑杆成剪刀撑,自上而下循序连续设置,斜杆材质必须无变形无损伤,斜杆用旋转扣件与立杆和纵向水平杆扣牢,每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角易在45度~60度之间;剪刀撑斜杆的接长应采用搭接,搭接长度不应小于1m;剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不易大于150mm;剪刀撑与横向斜撑搭设应随立杆,纵向和横向水平杆等同步搭设。 (4)脚手架每隔3步,应在里立杆与墙面之间设通长安全平网,安全平网应搭设牢固,封闭严密,并及时清除网上杂物;脚手架外立杆内侧应采用密目式安全网封闭。 (5)脚手架与主体结构必须采用刚性连接【钢管用扣件一端同主体结构预埋钢管连接,另一端用扣件同外外架立杆扣牢】,不允许采用一顶一拉的柔性连接,钢筋连墙件与框架连接时,砼强度不低于c15才能使用

脚手架工程安全专项施工方案

脚手架工程安全专项施工方案 ?一、工程概况 1、建设单位:四川美丰化工股份有限公司

2、工程名称:四川美丰综合办公大楼2#、3#、4#楼内外装修施工工程 3、建设地点:德阳市长江西路一段12号 4、工程范围:深圳市居众装饰设计工程有限公司设计的四川美丰综合办公大楼2#、3#、4#楼装修施工图和沈阳军鼎建筑幕墙安装工程有限公司设计的四川美丰综合办公大楼2#、3#、4#楼外墙装修(幕墙钢结构)施工图内容。 二、主要编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80) 工程施工组织设计、施工图纸等。 三、危险源识别与预防措施 1、脚手架危险源识别 (1)作业人员安全意识淡薄,不戴安全帽或不系安全带,发生高处坠落事故。 (2)脚手架搭设不符合规范要求导致人员伤亡事故。 (3)脚手架材质不符合要求引起整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架。(4)脚手架搭设与拆除方案不符合要求引起人员伤亡事故。(5)安全检查不到位,引起安全隐患。 2、脚手架危险源的预防措施 (1)加强培训教育,提高安全意识,增强自我保护能力,杜绝违章作业。?安全生产教育培训是实现安全生产的重要基础工作。企业

要完善内部教育培训制度,通过对职工进行三级教育、定期培训,开展班组班前活动,利用黑板报、宣传栏、事故案例剖析等多种形式,加强对一线作业人员,尤其是农民工的培训教育,增强安全意识,掌握安全知识,提高职工搞好安全生产的自觉性、积极性和创造性,使各项安全生产规章制度得以贯彻执行。脚手架等特殊工种作业人员必须做到持证上岗,并每年接受规定学时的安全培训。《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定,“脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗“。《建筑安装工人安全技术操作规程》规定,进入施工现场必须戴安全帽,禁止穿拖鞋或光脚。在没有防护设施的高空、悬崖和陡坡施工,必须系安全带。正确使用个人安全防护用品是防止职工因工伤亡事故的第一道防线,是作业人员的“护身符”。 2、严格执行脚手架搭设与拆除的有关规范和要求。 (1)脚手架作业层防护要求 脚手板:脚手架作业层应满铺脚手板,板与板之间紧靠,离开墙面120-150mm;当作业层脚手板与建筑物之间缝隙大于150mm时,应采取防护措施。脚手板一般应至少两层,上层为作业层,下层为防护层。只设一层脚手板时,应在脚手板下设随层兜网。自顶层作业层的脚手板向下宜每隔12m满铺一层脚手板。 防护栏杆和挡脚板:均应搭设在外立杆内侧;上栏杆上皮高度应为1.2m;挡脚板高度180mm;中栏杆应居中设置。 密目网与兜网:脚手架外排立杆内侧,要采用密目式安全网全

脚手架专项施工方案(含计算方案)

目录 一、工程概况 (2) 二、搭设方案 (2) 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 (2) 三、脚手架安全设施 (3) 1、安全网架设 (3) 2、防电避雷的措施 (4) 3、安全标志的悬挂 (4) 四、安全技术措施 (4) 五、脚手架检查及验收 (4) 1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收; (4) 2、脚手架使用中,应定期检查下列项目; (5) 3、检查验收组织机构人员: (5) 六、落地式脚手架设计计算 (5) 七、脚手架拆除安全要求 (15)

脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于浏阳市行政中心东南角(临复兴路),建筑层数为六层,建筑总高23米。主要为钢筋砼框架结构。建筑面积:7081.43平方米。基础采用人工挖孔桩,建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑物耐火等级为二级。 二、搭设方案 根据现场实际施工情况,本工程采用落地式脚手架,双排双立管落地式脚手架搭设高度为27米,在第六层钢筋与建筑主体结构拉结卸载,双排双立管落地式脚手架搭设在硬化水泥地面上,选用Φ48×2.75钢管,所有钢管、扣件及辅助材料均为符合标准规定:钢管有弯曲、压扁、打孔、锈蚀等缺陷的不得使用;扣件不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等缺陷,扣件应转动灵活、无锈蚀;脚手板不得有腐朽、缺片等。 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 ⑴基础 脚手架基础在结构楼面上加木垫块,立杆基础上设置预制垫块。每层的搭设高度不超过两个步距,每搭设一步脚手架后应按照JGJ130-2001的有关规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,底座垫板均应准确地放在定位线上。 ⑵立管的搭设 立杆纵距1.45 米,内立杆距建筑物外边0.30m,每根立杆设置垫板,立杆垂直偏差应小于1/500。在底座上200mm 处用直角扣件设置一横向扫地杆和纵向扫地杆,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向外延长两跨至立杆固定,长度不小于2 米。立杆用对接扣件连接对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。 ⑶水平杆的搭设 该工程的外脚手架为结构外脚手架,根据规范要求水平杆步距采用1.80 米。纵向

住宅楼脚手架搭设方案

xxxx4#、5#楼 脚手架专项施工方案 编制单位:xxxxx建筑工程有限责任公司 编制:xxx 审核: xxx 审批: xxx 日期: 2010年05月03日

本脚手架安全专项施工方案主要参考以下规范和标准: 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; 一、工程概况 工程名称:xxxxx4#楼、5#楼 地址:xxxxxxx 结构类型:剪力墙 计划工期:450 施工面积:60000 m2 总高度:57m 层数:18+1 标准层高:2.9m

二、材料准备如下 (1)钢管选用国标《直缝电焊钢管》(GB/T13793),质量符合国标碳素结构钢(GB/T700)Q235-A级钢要求。钢管上打孔的严禁使用,有严重锈蚀,弯曲,压扁或裂纹钢管不得采用。 (2)扣件采用可锻铸性材料制作,其材质符合国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,使用前进行质量检查,有裂缝,变形的严禁使用,扣件应做防锈处理,螺栓拧紧,扭力矩达65N.M时不得发生破坏。 扣件主要有三种形式,直角扣件用于连接扣紧两根垂直相交杆件;回转扣件用于连接两根呈任意角度相交的杆件;对接扣件,用于连接两根杆件的对接接长。 (3)脚手板采用木脚手板。 三、纵向水平杆 (1)纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨; (2)纵向水平杆接长采用对接扣件连接,对接扣件交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不能大于0.50m; (3)纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上; 四、横向水平杆 (1)主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm,内排脚手架的外伸长度250mm; (2)作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,

落地式脚手架安全专项施工方案

目录 1、工程概况--------------------------------------------------- 1 1.1工程基本情况------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 1.2各责任主体名称 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.3施工要求 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 1.4脚手架形式--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.5 落地脚手架搭设参数 ------------------------------------------------------------------------------------------- 2 2、编制依据------------------------------------------------------------------- 2 3、施工计划------------------------------------------------------------------- 3 3.1施工进度计划------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 3.2材料与设备计划 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 4、施工工艺技术 ------------------------------------------------------------ 4 4.1 工艺流程 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 4.2施工方法 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 4.3检查验收 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 5、施工安全保证措施----------------------------------------------------- 13 5.1 安全保证体系---------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 5.2技术措施 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 5.3监测监控 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 6、设计计算书及相关图纸 ---------------------------------------------- 20 6.1脚手架计算书----------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 6.2附图------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29

脚手架施工方案范本

办公楼 外 脚 手 架 施 工 方 案 浙江XX有限公司二O0年十二月落地式外脚手架

一、工程概况 本工程办公楼,位于浙江XX区XX街道;主体为框剪结构,地下一层,地上十五层;总面积约13946.6平方米。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; (3)《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》DG/TJ08-016-2004; (4)施工组织设计及施工图纸 三、脚手架构配件的质量标准 (1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为4~6m,横向水平杆(小横杆)一般为1.9~2.3m。钢管应涂防锈漆。 (2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。 (3)脚手板;钢脚手板一般用厚为2mm的钢板压制而成,其表有均匀分布的防滑孔,板长2~4m,宽250mm,木脚手板一般用杉木或松木制成,板长3~6m,宽不小于150mm。 (4)脚手架的用途及极限荷载值 脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封闭。 脚手架荷载:结构架为3KN/m2,装修为2KN/m2。

脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。 四、脚手架搭设方法: 1.搭设顺序: 基础为200厚素砼散水坡,放置底座(立杆下厚50实木板连贯设置),自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆,并也与立杆固定,每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置连墙件。按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步...... 随搭设过程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆、铺设脚手架板和装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。 2.构造要求: (1)立杆: 立杆间距选用1.50m,允许搭设偏差±5mm,立杆垂直允许搭设偏差±10cm。 (2)扫地杆设置 垫板往上20cm处,设置扫地杆,扫地杆采用对接接长。扫地杆在端头与立杆交接处伸出扣件长度不小于10cm。 (3)横杆间距、平整度 横杆步距采用1.05m,用对接方法接长,一根横杆两端的高差,不能超过2cm,纵向水平杆全长平整度不超过±10cm。 (4)立杆、横杆接头的详细做法:

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

脚手架工程安全专项施工方案84337

脚手架工程安全专项施工方案

一、工程概况 1、建设单位:四川美丰化工股份有限公司 2、工程名称:四川美丰综合办公大楼2#、3#、4#楼内外装修施工工程 3、建设地点:德阳市长江西路一段12号 4、工程范围:深圳市居众装饰设计工程有限公司设计的四川美丰综合办公大楼2#、3#、4#楼装修施工图和沈阳军鼎建筑幕墙安装工程有限公司设计的四川美丰综合办公大楼2#、3#、4#楼外墙装修(幕墙钢结构)施工图内容。 二、主要编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80) 工程施工组织设计、施工图纸等。 三、危险源识别与预防措施 1、脚手架危险源识别 (1)作业人员安全意识淡薄,不戴安全帽或不系安全带,发生高处坠落事故。 (2)脚手架搭设不符合规范要求导致人员伤亡事故。 (3)脚手架材质不符合要求引起整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架。 (4)脚手架搭设与拆除方案不符合要求引起人员伤亡事故。 (5)安全检查不到位,引起安全隐患。 2、脚手架危险源的预防措施 (1)加强培训教育,提高安全意识,增强自我保护能力,杜绝违章作业。 安全生产教育培训是实现安全生产的重要基础工作。企业要完善内部教育培训制度,通过对职工进行三级教育、定期培训,开展班组班前活动,利用黑板报、宣传栏、事故案例剖析等多种形式,加强对一线作业人员,尤其是农民工的培训教育,增强安全意识,掌握安全知识,提高职工搞好安全生产的自觉性、积极性和创造性,使各项安全生产规章制度得以贯彻执行。脚手架等特殊工种作业人员必须做到持证上岗,并每年接受规定学时的安全培训。《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定,“脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗“。《建筑安装工人安全技术操作规程》规定,进入施工现场必须戴安全帽,禁止穿拖鞋或光脚。在没有防护设施的高空、悬崖和陡坡施工,必须系安全带。正确使用个人安全防护用品是防止职工因工伤亡事故的第一道防线,是作业人员的“护身符”。 2、严格执行脚手架搭设与拆除的有关规范和要求。 (1)脚手架作业层防护要求 脚手板:脚手架作业层应满铺脚手板,板与板之间紧靠,离开墙面120-150mm;当作业层脚手板与建筑物之间缝隙大于150mm时,应采取防护措施。脚手板一般应至少两层,上层为作业层,下层为防护层。只设一层脚手板时,应在脚手板下设随层兜网。自顶层作业层的脚手板向下宜每隔12m满铺一层脚手板。 防护栏杆和挡脚板:均应搭设在外立杆内侧;上栏杆上皮高度应为1.2m;挡脚板高度180mm;中栏杆应居中设置。 密目网与兜网:脚手架外排立杆内侧,要采用密目式安全网全封闭。密目网必须用符合要求的系绳将网周边每隔45cm系牢在脚手管上。建筑物首层要设置兜网,向上每隔3层设置一道,作业层下设随层网。兜网要采用符合质量要求的平网,并用系绳系牢,不可留有漏洞。密目网和兜网破损严重时,不得使用。 (2)连墙件的设置要求 连墙件的布置间距除满足计算要求外,尚不应大于最大间距;连墙件宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm;应从底层第一步纵向水平杆开始设置,否则应采用其它可靠措施固定;宜优先采用菱形布置,也可采用方形、矩形布置;一字形、开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m;高度24m以下的单、双排架,宜采用刚性连墙件与建

十八层住宅楼脚手架施工方案

脚手架安全施工方案 一、工程概况 本工程位于潍坊市高新区,交通便利。工程总建筑面积为27016平方米,地下二层,地上十八层,地下层高2、40米,地上层高均为2.9米,设备层高1、50米,建筑总高度60.6米,抗震设防烈度6度,地下墙自防水,另加PVC防水,外墙为聚苯板挂铁丝网,抹水泥砂浆,刷外墙高级涂料。整个建筑采用相对独立式的空间平面布局,形成各主要分区即相对独立又有机结合。将建筑与环境有机结合起来,它的建成将对美化周边环境起重要促进作用。 二、基础部分脚手架设计

地下基础外脚手架采用双排落地式脚手架。搭设至地上四层,总高度为13.5米。里皮立杆距墙200mm,步高1.8m,立杆横距1.05m,横向水平杆间距0.5m,外皮立杆距内墙1.25m。立杆纵距1.5m。脚手架立杆下加底座,下垫木方。 考虑一个结构工作面,一个装饰工作面,采用竹芭铺设,外侧设挡脚板, 高180mm,外围墙挂密目网。 据规范6.1节,脚手架允许搭设高度50m。 构造设置: (1)脚手架设置纵横向扫地杆. (2)立杆通过2Φ8钢筋与墙体钢拉片连接,配用短钢管作支撑,竖向间距三步距,横向间距三步跨。 (3)外侧立面的两端个设置一道剪力撑,450布置,由底至顶连续设置,中间各道剪力撑之间净距不大于15m。

(4)设置人行斜道,坡度1:3,宽度1.5m,周边柱距1.2m,挡脚板高度180mm,每300mm设置一道防滑系。 (5)竹芭下设置四道纵向水平杆。 内力计算: 根据5.1.5,50m以下双排脚手架,采用规范构造,相应杆件不再进行设计计算。连墙杆、立杆地基承载力设计计算如下: 1.连墙件计算 N l=N lw+N0 其中N lw=1.4×w K×A W A W=3×1.8×3×1.5=24.3m2 w K=0.35KN/m2 N0=5KN

外脚手架专项施工方案(标准)

目录 1、编制说明 (3) 1.1编制目的 (3) 1.2编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 2.1工程概况 (3) 2.2外脚手架重点和难点 (3) 3、施工准备 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2劳动力准备 (4) 3.3材料准备 (4) 4、外脚手架 (6) 4.1外脚手架搭设 (6) 4.1.1搭设方法 (7)

4.1.2注意事项 (8) 4.1.3细部做法 (10) 5、质量要求 (12) 6、脚手架验收和保养 (12) 6.1验收程序 (12) 6.2验收内容 (12) 6.3架体保养 (13) 7、外架的拆除 (13) 8、安全与文明施工 (13) 8.1安全施工措施 (14) 8.2安全使用措施 (14) 8.3安全管理措施 (14) 9、落地式外脚手架计算书 (14)

1、编制说明 1.1编制目的 本施工方案旨在为兴文二中光明校区建设项目一期工程的外脚手架施工提供较完整的技术指导文件,便于外架施工的安全控制,能优质、快速、高效地完成外脚手架的施工任务,并为监理、业主对工程的施工方法、质量、工程进度等各方面的详细了解提供依据。 1.2编制依据 1、兴文宇绘建筑设计有限公司设计的本工程施工图纸 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《钢管脚手架扣件标准》(GB15831) 4、《建筑结构静力计算手册》 5、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 6、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001【2002版】 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-99 8、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 9、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 10、其他国家现行有关技术标准、施工验收规范,工程检验及评定标准 2、工程概况 2.1工程概况 本工程位兴文县光明坝,建设单位为兴文县城市建设投资有限责任公司,设计单位为兴文宇绘建筑设计有限公司;地勘单位为四川同舟建筑勘

外脚手架安全专项施工方案 2

新疆恒联五彩湾(2×660MW)电厂一期工程外脚手架工程专项施工方案 编制人:陶丁2013 年 5 月25 日 审核人:詹聪2012 年 5 月25 日 批准人:尤太荣2012 年 5 月26 日 湖北省工业建筑集团有限公司 2013 年 5 月

目录 第一章编制依据.......................................................................................................................................................................................................................................... - 0 -第二章工程概况............................................................................................................................................................................................................................................. - 0 -第三章脚手架安全措施....................................................................................................................................................................................................................... - 0 -第二节脚手架的验收、使用和管理.................................................................................................................................................................. - 2 -第三节脚手架搭拆安全技术措施 ......................................................................................................................................................................... - 3 - 一、脚手架搭设安全技术措施...................................................................................................................................................................... - 3 - 二、脚手架拆除安全技术措施...................................................................................................................................................................... - 4 -第四章安全生产管理措施.............................................................................................................................................................................................................. - 5 -

脚手架专项施工方案

一、编制依据 1、《建筑施工手册》第四版 2、《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设备)》中国建筑工业出版社 3、《中国建筑科学研究院PKPM脚手架计算软件》 4、《金茂·万象城1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#楼工程施工图》 5. 国家、行业及地方有关政策、法律、法令、法规; 6. 国家强制性技术质量标准,施工验收规范、规程; (一). 拟使用国家及地方规范清单

二、工程概况及管理目标 2.1、工程概况 2.2管理目标 2.2.1、本工程外架质量要求达到黄石市质量安全标准化要求。 2.2.2、安全管理人员持证上岗率100%,架子工持证上岗率100%,三级教育率100%; 2.2.3、杜绝重大伤亡事故,负伤频率控制在1.5‰以内。 2.3、脚手架方案选择及施工工艺 金茂·万象城1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#楼工程位于大冶市大冶大道以西、乾塔路以南。本工程由大冶金茂房地产开发有限公司建设,由珠海市建筑设计院设计,由湖北中靖工程咨询有限公司监理,大冶建工集团有限责任公司施工,本工程建筑总面积:4栋33层,3栋32层共约85397.12 。脚手架采用?48*3.5mm钢管双排搭设。

根据本工程的特点,本工程脚手架采用落地式双排脚手架: 1、1至3层采用落地式脚手架搭设,搭设高度为12米; 三、材料准备 1、钢管:脚手架钢管选用现行国家标准《直逢电焊钢管》(GB/T13793)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB/T700)中Q235-A级钢要求。钢管尺寸选用φ48×3.5mm,钢管上严禁打孔。 2、扣件:扣件采用可锻铸铁制作,其材质符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定,使用前进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,并应做防锈处理,且螺栓扭紧力矩达40-65NM,连墙件的材质应符合现行标准《碳素钢结构》(GB/T700)中Q235-A 级钢要求。脚手板采用毛竹片横向编制的竹笆。 3、连墙件、密目网、竹串铺板:连墙件的材质应符合现行标准《碳素钢结构》(GB/T700)中Q235-A级钢要求。外架采用草绿色阻燃密目网全封闭维护,密目网规格ML-1.8*6,网目密度为2000目/100cm2,(密目网要有合格证,冲击报告,在安全站备案过,符合标准才能使用)。脚手板采用毛竹片横向编制的竹笆。 四、外架基础处理 整个落地脚手架基础落在基础垫层C15砼200厚板。 五、结构形式 1、设计立杆横距0.85m,纵距1.35m(局部转角处小于1.5m),大横杆步距1.75m,墙体的连墙件逐层按三跨布置。 ①、立杆:脚手架必须设置纵横向扫地杆,纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接,接头交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆两个相邻接头

相关文档