文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外架专项施工方案(最终版)

外架专项施工方案(最终版)

外架专项施工方案(最终版)
外架专项施工方案(最终版)

目录

一、编制依据 (1)

二、工程概况 (1)

三、外架搭设规划 (1)

四、施工准备 (2)

五、外墙面装饰脚手架设计及验算 (3)

六、脚手架搭设使用要求 (15)

七、外脚手架的安全管理 (16)

外架专项施工方案

一、编制依据

《建筑施工扣件式钢管脚手架》(JGJ130-2001,2002年版);

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99);

《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91);

本工程施工图纸和投标文件;

本工程施工组织设计。

二、工程概况

SM广场一期(重庆SM广场)位于重庆市渝北区北环路内侧,松石大道与余松路交汇处,是一座包括超市、百货、餐饮、电影院为一体的大型综合商业中心。

本工程总建筑面积149000㎡。建筑物±0.00以上高度30.0米(结构标高),女儿墙标高为32.8米,建筑物周长约800米。

本工程总工期约20个月,工程竣工日期2011年7月30日, 2010年10月28日前主体结构封顶。

该工程工期紧张,且建筑物周边土方回填量较大,外架搭设必须考虑建筑物土方回填工作面。

三、外架搭设规划

因建筑物周边需进行土方回填,为了给土方回填及周边挡墙施工充足的施工作业面,除局部外架(建筑物外墙面较地下车库外墙内收部分)直接在楼面搭设外,其余部分当主体施工至二层后开始插入外架的搭设,该外防护架为一架多用,在主体施工阶段作为主体施工安全防护架,装饰施工阶段的外脚手架根据外装饰方案另行搭设。

建筑物±0.00以上外墙局部内收部分,外防护架直接落在±0.00层楼面砼上,该部

分外架搭设高度32.8米。

临空部分在+6.0米层采用3.0米长[18以上槽钢钢挑梁,悬挑部分外架搭设高度18.0米。+24.0米以上按+6.0米层的搭设方式搭设悬挑架。

外架采用Φ48×3.0钢管搭设双排全封闭双排安全防护架,全封闭双排安全防护架宽度为0.95M,距外墙350MM。全封闭双排安全防护架架外满挂密目安全网,连续剪刀撑,外架钢管刷醒目的红白油漆,在楼层标高处挂醒目分层装饰带。

四、施工准备

1、劳动力准备

搭设阶段共需架工15名,普工8名,维护阶段共需架工4名,普工1名,拆除阶段共需架工20名。所有架工均需持证上岗。

2、材料准备

外架、所用的钢管、扣件、型钢均由租赁公司提供。

竹脚手板、密目安全网和其它材料由项目部根据工程进度自行采购,分阶段进场。密目安全网宽度1.8米。

主要材料

材料视工程进度分阶段组织进场

3、施工准备

项目技术负责人应按施工组织设计中有关技术要求向现场工长进行交底,现场工长向架设人员和使用人员进行搭设、维护进行安全、技术交底;

按施工组织设计和相关规范要求对钢管、扣件、脚手板、安全网等进行检查验收,不合格产品不得是使用;

经检查验收合格的构配件应按规格、品种分类堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水;

清除搭设场地杂物,平整搭设场地,并使排水畅通。

五、外墙面装饰脚手架设计及验算

1.外架设计:

双排外脚手架架采用的钢管类型为48×3.0,立杆采用单立管。

立杆的纵距1.50米,立杆的横距0.95米,内排架距离结构0.35米,立杆的步距1.80米。外排架每步架中部设一根通长护身栏杆,小横杆在大横杆上面,连墙杆按2步3跨设置。

脚手板采用竹跳板。

搭设高度:

落地部分双排脚手架:搭设高度32.8米。

槽钢悬挑部分双排脚手架,搭设高度18.0米。

悬挑水平钢梁采用[18号槽钢,U口水平,其中建筑物外悬挑段长度1.35米,建筑物内锚固段长度1.65米。

悬挑水平钢梁采用悬臂式结构,锚固段采用楼面预埋锚环与槽钢固定。

2、荷载传递路线

竖向荷载:脚手板→横向水平杆→纵向水平杆→纵向水平杆与立杆连接的扣件→立杆→槽钢(垫板)→楼面。

水平荷载:立杆→立杆与连墙件的扣件→连墙件→墙体。

3、型钢悬挑外架承载力及安全性能验算

设计参数:

悬挑式双排脚手架,搭设高度18.0米,双立管立杆,采用的钢管类型为48×3.0。

立杆纵距1.50米,立杆横距0.95米,内排架距离结构0.35米,立杆的步距1.80米。

连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距4.50米。

施工活荷载为2.0kN/m2,同时考虑2层施工。

脚手板采用竹串片,荷载为0.35kN/m2,按照铺设2层计算。

挡脚板采用竹笆片,荷载为0.15kN/m,安全网荷载取0.0050kN/m2。

基本风压0.40kN/m2,高度变化系数0.7300,体型系数1.1340。

悬挑水平钢梁采用[18号槽钢U口水平,其中建筑物外悬挑段长度1.35米,建筑物内锚固段长度1.65米。

悬挑水平钢梁采用悬臂式结构,没有钢丝绳或支杆与建筑物拉结。

1)小横杆的计算

小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。

按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。

1.均布荷载值计算

小横杆的自重标准值 P1=0.038kN/m

脚手板的荷载标准值 P2=0.150×1.500/1=0.225kN/m

活荷载标准值 Q=2.000×1.500/1=3.000kN/m

荷载的计算值 q=1.2×0.038+1.2×0.225+1.4×3.000=4.516kN/m

小横杆计算简图

2.抗弯强度计算

最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩

计算公式如下:

M=4.516×0.9502/8=0.509kN.m

=0.509×106/4491.0=113.442N/mm2

小横杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求!

3.挠度计算

最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度

计算公式如下:

荷载标准值q=0.038+0.225+3.000=3.263kN/m

简支梁均布荷载作用下的最大挠度

V=5.0×3.263×950.04/(384×2.06×105×107780.0)=1.559mm

小横杆的最大挠度小于950.0/150与10mm,满足要求!

2)、大横杆的计算

大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,但没有小横杆直接作用在大横杆的上面,无需计算。

3)、扣件抗滑力的计算

纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5): R ≤ Rc

其中 Rc ——扣件抗滑承载力设计值,取8.0kN;

R ——纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;

横杆的自重标准值 P1=0.038×1.500=0.058kN

脚手板的荷载标准值 P2=0.150×0.950×1.500/2=0.107kN

活荷载标准值 Q=2.000×0.950×1.500/2=1.425kN

荷载的计算值 R=1.2×0.058+1.2×0.107+1.4×1.425=2.192kN 单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!

4)、脚手架荷载标准值

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

静荷载标准值包括以下内容:

(1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);本例为0.1070

NG1 = 0.107×18.000=1.926kN

(2)脚手板的自重标准值(kN/m2);本例采用竹笆片脚手板,标准值为0.15

NG2 = 0.150×4×1.500×(0.950+0.350)/2=0.585kN

(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);采用栏杆、竹笆片脚手板挡板,标准值为0.15

NG3 = 0.150×1.500×4/2=0.450kN

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);0.005

NG4 = 0.005×1.500×18.000=0.135kN

经计算得到,静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3+NG4 = 3.095kN。

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。

经计算得到,活荷载标准值 NQ = 2.000×2×1.500×0.950/2=2.850kN

风荷载标准值应按照以下公式计算

其中 W0 ——基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》W0 = 0.400

Uz ——风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)附录表7.2.1的规定采用:Uz = 0.620

Us ——风荷载体型系数:Us = 1.134

经计算得到,风荷载标准值Wk = 0.7×0.400×0.620×1.134 = 0.197kN/m2。

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2NG + 0.85×1.4NQ

经过计算得到,底部立杆的最大轴向压力:

N=1.2×3.095+0.85×1.4×2.850=7.106kN

不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2NG + 1.4NQ

经过计算得到,底部立杆的最大轴向压力N=1.2×3.095+1.4×2.850=7.705kN

风荷载设计值产生的立杆段弯矩 MW计算公式

MW = 0.85×1.4Wklah2/10

其中 Wk ——风荷载标准值(kN/m2);

la ——立杆的纵距 (m);

h ——立杆的步距 (m)。

经过计算得到风荷载产生的弯矩 Mw=0.85×1.4×0.197×1.500×1.800×

1.800/10=0.114kN.m

5)、立杆的稳定性计算

(1).不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算

其中 N ——立杆的轴心压力设计值,N=7.705kN;

k ——计算长度附加系数,取1.155;

l 0——计算长度 (m),由公式 l

= kuh 确定,

l

=1.155×1.500×1.800=3.118m;

——由长细比,为3118/16=196;

——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l

/i 的结果查表得到0.190;

——钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2);经计算得到

=7705/(0.19×424)=95.885N/mm2;

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!

(2).考虑风荷载时,立杆的稳定性计算

其中 N ——立杆的轴心压力设计值,N=7.106kN;

k ——计算长度附加系数,取1.155;

l 0——计算长度 (m),由公式 l

= kuh 确定,

l

=1.155×1.500×1.800=3.118m;

——由长细比,为3118/16=196;

/i 的结果查表得到0.190;

——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l

MW ——计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩,MW=0.114kN.m;

——钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2);经计算得到

=7106/(0.19×424)+114000/4491=113.788N/mm2;

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!

6)、连墙件的计算

连墙件的轴向力计算值应按照下式计算:

Nl = Nlw + No

其中 Nlw ——风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN),应按照下式计算:

Nlw = 1.4 × wk × Aw

wk ——风荷载标准值,wk = 0.197kN/m2;

Aw ——每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积,

Aw = 3.60×4.50 = 16.200m2;

No ——连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN);No = 5.000 经计算得到 Nlw = 4.465kN,连墙件轴向力计算值 Nl = 9.465kN

连墙件轴向力设计值 Nf = A[f]

其中——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l/i=35.00/1.60的结果查

表得到=0.94;

A = 4.24cm2;[f] = 205.00N/mm2。

经过计算得到 Nf = 82.043kN

Nf>Nl,连墙件的设计计算满足要求!

连墙件采用扣件与墙体连接。

经过计算得到 Nl = 9.465kN>8.0kN,不满足要求!需采用双扣件。

连墙件扣件连接示意图

7)、悬挑梁的受力计算

悬挑脚手架按照带悬臂的单跨梁计算

悬出端C受脚手架荷载N的作用,里端B为与楼板的锚固点,A为墙支点。

悬臂单跨梁计算简图

支座反力计算公式

支座弯矩计算公式

C点最大挠度计算公式

其中 k = m/l,kl = ml/l,k2 = m2/l。

本工程算例中,m = 1350mm,l = 1650mm,ml = 350mm,m2 = 1300mm;

水平支撑梁的截面惯性矩I = 1272.70cm4,截面模量(抵抗矩) W = 141.40cm3。

受脚手架作用集中强度计算荷载 N=7.71kN

水平钢梁自重强度计算荷载 q=1.2×25.69×0.0001×7.85×10=0.24kN/m

k=1.35/1.65=0.82

kl=0.35/1.65=0.21

k2=1.30/1.65=0.79

代入公式,经过计算得到

支座反力 RA=23.774kN

支座反力 RB=-7.639kN

最大弯矩 MA=12.933kN.m

抗弯计算强度 f=12.933×106/(1.05×141400.0)=87.109N/mm2

水平支撑梁的抗弯计算强度小于215.0N/mm2,满足要求!

受脚手架作用集中计算荷载 N=3.10+2.85=5.95kN

水平钢梁自重计算荷载 q=25.69×0.0001×7.85×10=0.20kN/m

最大挠度 Vmax=4.771mm

按照《钢结构设计规范》(GB50017-2003)附录A结构变形规定,受弯构件的跨度对悬臂梁为悬伸长度的两倍,即2700.0mm

水平支撑梁的最大挠度小于2700.0/400,满足要求!

8)、悬挑梁的整体稳定性计算

水平钢梁采用[18号槽钢U口水平,计算公式如下

其中 b ——均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数,按照下式计算:

经过计算得到b=570×10.5×68.0×235/(1300.0×180.0×235.0)=1.74

由于b大于0.6,按照《钢结构设计规范》(GB50017-2003)附录B其值

b'=1.07-0.282/b=0.908

经过计算得到强度=12.93×106/(0.908×141399.99)=100.75N/mm2;

水平钢梁的稳定性计算 < [f],满足要求!

9)、锚固段与楼板连接的计算

(水平钢梁与楼板压点采用钢筋拉环,拉环强度计算如下:

水平钢梁与楼板压点的拉环受力R=7.639kN

水平钢梁与楼板压点的拉环强度计算公式为

其中[f]为拉环钢筋抗拉强度,每个拉环按照两个截面计算,按照《混凝土结构设计规范》10.9.8[f] = 50N/mm2;

所需要的水平钢梁与楼板压点的拉环最小直径 D=[7639×4/(3.1416×50×)]1/2=10mm,现场选用锚环钢筋φ14圆钢。

水平钢梁与楼板压点的拉环一定要压在楼板下层钢筋下面,并要保证两侧30cm以上搭接长度。

4、落地式架承载力及安全性能验算

设计参数:

双排落地式脚手架,搭设高度32.8米,立杆采用单立管。

其余参数同悬挑式脚手架

1)小横杆的计算:

同型钢悬挑脚手架

2) 大横杆的计算:

同型钢悬挑脚手架

3)、扣件抗滑力的计算:

同型钢悬挑脚手架

4)、脚手架荷载标准值:

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。

静荷载标准值包括以下内容:

(1)每米立杆承受的结构自重标准值(kN/m);取 0.1070

NG1 = 0.107×32.800=3.509kN

(2)脚手板的自重标准值(kN/m2);竹串片脚手板,标准值为0.35

NG2 = 0.350×2×1.500×(0.950+0.350)/2=0.683kN

(3)栏杆与挡脚手板自重标准值(kN/m);栏杆、竹笆片脚手板挡板,标准值为0.15

NG3 = 0.150×1.500×2/2=0.225kN

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);0.005

NG4 = 0.005×1.500×32.800=0.246kN

经计算得到,静荷载标准值 NG = NG1+NG2+NG3+NG4 = 4.662kN。

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按一纵距内施工荷载总和

的1/2取值。

经计算得到,活荷载标准值 NQ = 2.000×2×1.500×0.950/2=2.850kN

风荷载标准值应按照以下公式计算

其中 W

——基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 0

附录表D.4的规定采用:W0 = 0.400

Uz ——风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)

附录表7.2.1的规定采用:Uz = 0.730

Us ——风荷载体型系数:Us = 1.134

经计算得到,风荷载标准值Wk = 0.7×0.400×0.730×1.134 = 0.232kN/m2。

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2NG + 0.85×1.4NQ

经过计算得到,底部立杆的最大轴向压力

N=1.2×4.662+0.85×1.4×2.850=8.986kN

不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.2NG + 1.4NQ

经过计算得到,底部立杆的最大轴向压力N=1.2×4.662+1.4×2.850=9.585kN

风荷载设计值产生的立杆段弯矩 MW计算公式

MW = 0.85×1.4Wklah2/10

其中 Wk ——风荷载标准值(kN/m2);

la ——立杆的纵距 (m);

h ——立杆的步距 (m)。

经过计算得到风荷载产生的弯矩 Mw=0.85×1.4×0.232×1.500×1.800×

1.800/10=0.134kN.m

5)、立杆的稳定性计算:

(1).不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算

其中 N ——立杆的轴心压力设计值,N=9.585kN;

i ——计算立杆的截面回转半径,i=1.60cm;

k ——计算长度附加系数,取1.155;

u ——计算长度系数,由脚手架的高度确定,u=1.500;

l

0——计算长度 (m),由公式 l

= kuh 确定,

l

=1.155×1.500×1.800=3118m;

A ——立杆净截面面积,A=4.239cm2;

W ——立杆净截面模量(抵抗矩),W=4.491cm3;

——由长细比,为3118/16=196;

——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l

/i 的结果查表得到取

= 0.190;

——钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2);经计算得到

=9585/(0.19×424)=119.282N/mm2;

[f] ——钢管立杆抗压强度设计值,[f]=205.00N/mm2;

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!

2.考虑风荷载时,立杆的稳定性计算

其中 N ——立杆的轴心压力设计值,N=8.986kN;

k ——计算长度附加系数,取1.155;

l

0——计算长度 (m),由公式 l

= kuh 确定,

l

=1.155×1.500×1.800=3.118m;

——由长细比,为3118/16=196;

——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l

/i 的结果查表得到

=0.190;

MW ——计算立杆段由风荷载设计值产生的弯矩,MW=0.134kN.m;

——钢管立杆受压强度计算值 (N/mm2);经计算得到

=8986/(0.19×424)+134000/4491=141.683N/mm2;

[f] ——钢管立杆抗压强度设计值,[f]=205.00N/mm2;

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算 < [f],满足要求!

6)、连墙件的计算:

连墙件的轴向力计算值应按照下式计算:

Nl = Nlw + No

其中 Nlw ——风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN),应按照下式计算:

Nlw = 1.4 × wk × Aw

wk ——风荷载标准值,wk = 0.232kN/m2;

Aw ——每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积,Aw = 3.60×4.50 = 16.200m2;

No ——连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN);No = 5.000 经计算得到 Nlw = 5.257kN,连墙件轴向力计算值 Nl = 10.257kN

连墙件轴向力设计值 Nf = A[f]

其中——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比 l/i=35.00/1.60的结果查

表得到=0.94;

A = 4.24cm2;[f] = 205.00N/mm2。

经过计算得到 Nf = 82.043kN

Nf>Nl,连墙件的设计计算满足要求!

连墙件采用扣件与墙体连接。

经过计算得到 Nl = 10.257kN大于扣件的抗滑力8.0kN,不满足要求!应采用双扣件。

六、脚手架搭设使用要求

1. 脚手架工艺流程

铺设垫木→摆放扫地杆逐根立立杆与扫地杆紧扣→安扫地小横杆并与立杆或扫地杆紧扣→安第一步大横杆并与立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆和小横杆→加临时斜撑杆→第三、四步大横杆和小横杆→连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺竹跳板→扣防护栏杆→挂安全网→检查验收。

2、全封闭双排安全防护架的所有立杆必须置于砼板上或悬挑型钢上,当双排安全防护架的立杆位置是回填土时,用16#槽钢搭设悬挑架。立杆横向间距0.95米,纵向间距1.50米,大横杆内排步距1.80米,外排步距0.90米。小横杆靠墙距离150㎜—200㎜。全封闭双排安全防护架的所有立杆距地200㎜处搭设通长扫地杆。

3.立杆与立杆的接头应相邻错开不小于500㎜,并不得在同一步距内。大横杆长度不小于3 跨,接头用对接扣件连接,并错开位置,不得在同一跨内。各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3,同一步内不允许有二个接头。

4、全封闭双排安全防护架必须与主体结构进行拉锚,连墙杆应于第一步大横杆处设置,每2步3跨架设一道。连墙杆宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm,连墙杆内外两个受力方向均应采用不少于两个直角扣件固定,以保证脚手架的稳定性。

脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上2步,外脚手架架钢管应横平竖直,立杆应垂直度不得大于架高的1/200且不应大于100㎜,每根横杆的水平高差不应大于20㎜,小横杆伸出外排架长度不大于200㎜,且伸出长度基本一致。

5、从第二步起,应设置栏杆或按规定满挂密目安全网,密目安全网相互连接采用尼龙绳。与架子连接采用18 号铅丝绑扎牢固。

6、全封闭双排安全防护架在施工层位置必须满铺脚手架板(三块竹跳板)和踢脚挡板(粗竹编板)。脚手板应铺满、铺稳,离开外墙装饰面150mm,脚手板应设置在三根横向水平杆上。脚手板的铺设可对接平铺,也可搭接铺设,搭接时接头必须支在横向水平杆上。作业层端部脚手板探头长度取150mm,板长两端应与支承杆可靠固定。

7、当搭设完毕全封闭双排安全防护架后,应每距15.0M 加设斜向剪刀撑一道,并由底到顶,剪刀撑斜杆与地面倾角以45°~60°为宜。剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6米,剪刀撑接长必须使用旋转扣件搭接,钢管的搭接长度不小于1.0米,搭接长度范围内至少3个旋转扣件,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100MM。剪刀撑斜撑应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆或立杆上。旋转扣件中心线距主节点的距离不宜大于150MM。

8、脚手架的使用荷载不得超过2.0KN/M2。

9、安全通道、卸料平台、井架通道不得与脚手架杆件连接。

10、架工必须熟悉和严格遵守安全技术操作规程,配戴和使用劳动保护用品。

11.六级以上大风、大雾、大雨天气应停止作业。复工前应对脚手架进行详细检查,发现有立杆沉陷、悬空、接头松动、架子歪斜及空头板等情况,及时采取加固、补救和其它处理措施。

12、搭设完毕全封闭双排安全防护架后,应组织有关人员检查验收,验收合格并办理手续后方可使用。

13.脚手架拆除时,应划出工作标志区,严禁非工作人员进入。拆架时,由专人指挥,做到上下呼应动作一致。拆除顺序:后搭先拆,栏杆或安全网、脚手板、剪刀撑、小横杆、立杆。

14.拆脚手架应一层一清。分段拆除时高差不超过2 步架子。拆大横杆和剪刀撑应先拆中间扣件后拆两端扣件。拆最后一节立杆时,应先设临时支撑,然后拆除。

七、外脚手架的安全管理

1、脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全考核管理规则》考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。

2、搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

3、作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送砼和砂浆的输送管等固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备。

4、在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件:主节点处的纵、横水平杆,纵、横向扫地杆;连墙杆。

5、把好验收关。搭设过程中的架子,每搭设一个施工层高度必须由项目技术负责人组织技术、安全与搭设班组、工长进行检查,符合要求后方可上人使用。架子未经检查、验收,除架子工外,严禁其他人员攀登。验收合格的架子任何人不得擅自拆改,需局部拆改时,要经项目管理人员同意,由架子工操作。

6、工程的施工负责人,必须按架子方案的要求,拟定书面操作要求,向班组进行安全技术交底,班组必须严格按操作要求和安全技术交底施工。

7、基础、卸荷措施和架子分段完成后,应分层由制定架子方案及安全、技术、施工、使用等有关人员,按项目进行验收,并填写验收单,合格后方可继续搭设使用。

8、使用按2kN/m2考虑,因此架子上不准堆放成批材料,零星材料可适当堆放。

9、外架第一步(1.8m高)开始拉设兜网和立网,施工层脚手板和施工层临边必须设兜网和立网,以保证高处作业人员的安全。

10、架子搭好后要派专人管理,未经安全科同意,不得改动,不得任意解掉架子与柱连接的拉杆和扣件。

11、架子上不准有任何活动材料,如扣件、活动钢管、钢筋,一旦发现应及时清除。

12、雨后要检查架子的下沉情况,发现地基沉降或立杆悬空要马上用木板将立杆楔紧。

13、外架实行外挂立网全封闭。外挂安全网要与架子拉平,网边系牢,两网接头严密,不准随风飘。

19

外脚手架安全专项施工方案(专家论证,修改稿)

目录 第1章编制依据........................................ 错误!未定义书签。 前言................................................. 错误!未定义书签。 编制依据............................................. 错误!未定义书签。第2章工程概况及说明 .................................. 错误!未定义书签。 结构设计概况......................................... 错误!未定义书签。 场地情况............................................. 错误!未定义书签。 各建筑物高度信息..................................... 错误!未定义书签。 脚手架设计概况....................................... 错误!未定义书签。第3章施工部署........................................ 错误!未定义书签。第4章施工计划........................................ 错误!未定义书签。 进度计划............................................. 错误!未定义书签。 劳动力计划........................................... 错误!未定义书签。 材料计划............................................. 错误!未定义书签。 机械设备及工具计划................................... 错误!未定义书签。 施工准备............................................. 错误!未定义书签。第5章材料及要求...................................... 错误!未定义书签。 钢管................................................. 错误!未定义书签。 扣件................................................. 错误!未定义书签。 型钢................................................. 错误!未定义书签。 钢丝绳............................................... 错误!未定义书签。 脚手板............................................... 错误!未定义书签。 安全网............................................... 错误!未定义书签。 红白标志栏板......................................... 错误!未定义书签。 连墙件............................................... 错误!未定义书签。 吊环和卡环........................................... 错误!未定义书签。

外脚手架施工方案(最终定稿)

一、编制依据 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2011) 1.2《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 1.3《建筑施工安全设施计算书编制范例》 1.4《建筑工程施工手册》 1.5工程设计图纸 1.6现场施工条件 二、工程概况 本工程建设地点位于南通市港闸区204国道以西、纬二路以北。本工程由5幢15层框架剪力墙结构住宅楼(编号1#、4#、7#、8#、9#)及1幢框架结构商业楼(编号12#)和1个地下车库组成,本方案针对1#、4#楼。本工程建筑结构的安全等级为二级,住宅楼地基基础设计等级为乙级,地下车库及商业楼(编号12#)地基基础设计等级为丙级,抗震设防类别均为标准设防类(丙类),抗震设防烈度均为6度;本工程结构耐火等级为二级,主体结构设计合理使用年限50年;本工程住宅楼剪力墙抗震等级为四级,极个别框架柱四级,地下车库及商业楼(编号12#)抗震等级为框架四级。

三、施工准备 3.1技术准备 技术人员必须熟悉图纸及有关的施工规范要求,提前向参加搭设的架子工做好技术交底。 3.2材料机具准备 本工程采用的钢管、扣件均已除锈、调直、油漆完毕。材料员在搭设之前应把其他需要的材料采购进场。 由于脚手架是在建工程的主体、装修施工过程中不可缺少的临时设施,直接关系到施工人员的人生安全,所以脚手架选材优为重要。 3.2.1进场钢管必须具有生产厂家的检验合格证,必要时应对进场钢管抽样进行机械性能试验,并要符合GB/700中的规定;钢管规格采用外径48mm,壁厚2.8mm的焊接钢管,立杆、大横杆和斜杆长度一般选用6m,小横杆的钢管长度以1.5m左右为宜。 3.2.2扣件材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。扣件不应有裂纹、气孔,扣件与钢管的内贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要不小于5mm,扣件的活动部位应使其转动灵活,旋转扣件的两旋转面间隙要小于1mm。脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N.m时,不得发生破坏。 3.2.3竹笆脚手板、木脚手板的选用必须严格,其材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》(GBJ5)中Ⅱ级材质的规定。脚手板材质坚硬,不腐烂,横向裂纹不得大于四分之一板宽,且厚度不大于5mm,两端应各设直径为4mm的镀锌钢丝箍两道。 3.3生产准备 生产部门应配备架子工20名(持证)、一名班组长负责指挥、协调,安全员作好安全教育。 四、施工部署 本工程由于单体工程较多,需投入的钢管数量较大。需配备足够的架子工,以保证

外架专项施工方案

湖南大厦脚手架工程专 项 施 工

方 案湖南工程建设有限公司. 2010年1月 一、编制依据 1、湖南商会大厦项目总承包工程合同; 2、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ 130-2001 3、项目施工组织设计 4、设计图纸 二、工程概况 湖南商会大厦位于长沙市天心区芙蓉南路与新中路交界处,南临华银园小区,北临中江国际花城,东接韶山南路,西临芙蓉路。项目一期开发建设的湖南商会大厦位于西南角,集大型商业用房、办公为一体,总建筑面积约84464㎡,地下两层,地上28层,建设总高度为99.95m,地下室一层车库和设备用房层为4.8米,地下室二层车库和人防工程层高3.2米;地上裙楼一层商场层高4.5米,二层商场层高4.2米,三层商业餐饮导4.2米,四层商业娱乐层高4.8米;五层办公层高3.8米,六~二十七层办公层高3.3米,顶层办公层高5.4

米。施工现场将设置2台塔吊和2台人货电梯以及2个砂浆搅拌场(具体位置详施工组织设计中的总平面布置图);人货电梯安装前周转材料、砌体、抹灰等材料都利用塔吊水平垂直运输至卸料平台,再通过卸料平台中转至需用作业点。 三、外架设计 1、本工程中选用的脚手架型式包括:过渡落地式脚手架、落地式脚手架、槽钢悬挑斜拉脚手架和过渡式槽钢悬挑斜拉脚手架。 脚手架架体设计间搭设高备注搭设部位序号) 米(度距类型

2、脚手架设计方案 2.1落地式脚手架及过渡式落地式脚手架 严格按照建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范施工(除剪刀撑、

防护栏杆及踢脚板斜道杆件为红白相间安全色外,外架外立面杆件为黄色)。搭设的立面外观如下:

脚手架搭设及拆除专项施工方案

脚手架搭设及拆除专项施工方案 一、工程概况 本工程位于****************,*,由控制室、******************八个单体组成。 根据实际情况,以熟料库为编制对象总高度为25米的外脚手架,密目网围护。 二、搭设材料 1、搭设脚手架全部采用ф48mm,壁厚的钢管,悬挑型钢采用16#工字钢,其质量符合现行国家标准规定。 2、脚手架钢管的尺寸、横向水平杆最大长度,其它杆最大长度为m,每根钢管的最大质量不小于25KG。 3、钢管表面平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛剌、压痕和深的划痕。 4、钢管上严禁打孔,钢管在便用前先涂刷防锈漆。 , 5、扣件材质必须符合《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定。 ①新扣件具有生产许可证,法定检测单位的测试报告和产品质量合格证。对扣件质量有怀疑时,按现行国家规定标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)规定抽样检测。对不合格品禁止使用。 ②旧扣件使用前,先进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺拴进行更换处理。 ③新、旧扣件均进行防锈处理。 6、脚手片用毛竹脚手片,无发霉、腐蚀。 7、密目式安全网必须有建设主管部门认证的产品。 三、地基与基础 1、脚手架地基与基础的施工,根据脚手架搭设高度,原土或回填土必须事先进行夯实,(地基能承受c㎡的压力)后用C20砼浇筑厚度大于10cm硬化,2m平面沿杆基础周边位置,基础和能承受上澡结构荷载。 , 2、脚手架底面标高高于自然地坪50mm 3、立杆基础外侧设置截面20cm×20cm的排水沟。 四、脚手架设计尺寸 1、脚手架底步距为2m,其余每步为。 2、立杆纵距为,横距为。 3、踢脚杆、防护杆从第二步起设置分别为和平共处2m,顶排防护栏不少于二道,高度分别为、。 4、剪刀撑设置为间距为9m(6跨)一排剪刀撑。 5、连墙杆件设置为竖向每层、水平向为四跨。 、 五、纵向、横向水平杆、脚手板、防护栏杆、踢脚杆 1、纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不小于3跨。纵向水平杆接长采用对接扣件连接,

脚手架工程安全专项施工方案

脚手架工程安全专项施工方案 ?一、工程概况 1、建设单位:四川美丰化工股份有限公司

2、工程名称:四川美丰综合办公大楼2#、3#、4#楼内外装修施工工程 3、建设地点:德阳市长江西路一段12号 4、工程范围:深圳市居众装饰设计工程有限公司设计的四川美丰综合办公大楼2#、3#、4#楼装修施工图和沈阳军鼎建筑幕墙安装工程有限公司设计的四川美丰综合办公大楼2#、3#、4#楼外墙装修(幕墙钢结构)施工图内容。 二、主要编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80) 工程施工组织设计、施工图纸等。 三、危险源识别与预防措施 1、脚手架危险源识别 (1)作业人员安全意识淡薄,不戴安全帽或不系安全带,发生高处坠落事故。 (2)脚手架搭设不符合规范要求导致人员伤亡事故。 (3)脚手架材质不符合要求引起整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架。(4)脚手架搭设与拆除方案不符合要求引起人员伤亡事故。(5)安全检查不到位,引起安全隐患。 2、脚手架危险源的预防措施 (1)加强培训教育,提高安全意识,增强自我保护能力,杜绝违章作业。?安全生产教育培训是实现安全生产的重要基础工作。企业

要完善内部教育培训制度,通过对职工进行三级教育、定期培训,开展班组班前活动,利用黑板报、宣传栏、事故案例剖析等多种形式,加强对一线作业人员,尤其是农民工的培训教育,增强安全意识,掌握安全知识,提高职工搞好安全生产的自觉性、积极性和创造性,使各项安全生产规章制度得以贯彻执行。脚手架等特殊工种作业人员必须做到持证上岗,并每年接受规定学时的安全培训。《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定,“脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗“。《建筑安装工人安全技术操作规程》规定,进入施工现场必须戴安全帽,禁止穿拖鞋或光脚。在没有防护设施的高空、悬崖和陡坡施工,必须系安全带。正确使用个人安全防护用品是防止职工因工伤亡事故的第一道防线,是作业人员的“护身符”。 2、严格执行脚手架搭设与拆除的有关规范和要求。 (1)脚手架作业层防护要求 脚手板:脚手架作业层应满铺脚手板,板与板之间紧靠,离开墙面120-150mm;当作业层脚手板与建筑物之间缝隙大于150mm时,应采取防护措施。脚手板一般应至少两层,上层为作业层,下层为防护层。只设一层脚手板时,应在脚手板下设随层兜网。自顶层作业层的脚手板向下宜每隔12m满铺一层脚手板。 防护栏杆和挡脚板:均应搭设在外立杆内侧;上栏杆上皮高度应为1.2m;挡脚板高度180mm;中栏杆应居中设置。 密目网与兜网:脚手架外排立杆内侧,要采用密目式安全网全

活动式脚手架专项施工方案最终版..

A1A2号楼(北京石龙经济开发区产业孵化中心二期(石龙电子商务产业园)) 幕墙工程 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 批准:

XXX设计工程有限公司 2014年5月26日 目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、脚手架方案选择 (4) 四、脚手架的材质要求 (5) 五、脚手架的搭设流程及要求 (6) 六、脚手架计算书 (9) 七、脚手架搭设的劳动力安排 (14) 八、脚手架的检查与验收 (14) 九、脚手架搭设安全技术措施 (15) 十、脚手架拆除安全技术措施 (16)

一、编制依据 1、《建筑施工计算手册》; 2、《钢结构设计规范》GB50017-2003; 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 4、《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》; 5、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002; 6、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010; 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 二、工程概况 工程名称:A1A2号楼(北京石龙经济开发区产业孵化中心二期(石龙电子商务产业园))工程地点:北京市门头沟石龙经济开发区桥园路4号 建设单位:北京石龙经济开发区投资开发有限公司 监理单位:北京华夏工程项目管理有限责任公司 施工单位:中国建筑一局(集团)有限公司 施工单位:深圳市嘉信装饰设计工程有限公司 本公程为A1A2楼北京石龙经济开发区业孵化中心二期(石龙电子商务产业园)A1号 楼24层门式脚手架工程,脚手架搭设高度9m,作业面上铺设脚手办,最后模板铺设。 建筑标高:107.2m 标准层高:4.05m

脚手架专项施工方案(含计算方案)

目录 一、工程概况 (2) 二、搭设方案 (2) 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 (2) 三、脚手架安全设施 (3) 1、安全网架设 (3) 2、防电避雷的措施 (4) 3、安全标志的悬挂 (4) 四、安全技术措施 (4) 五、脚手架检查及验收 (4) 1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收; (4) 2、脚手架使用中,应定期检查下列项目; (5) 3、检查验收组织机构人员: (5) 六、落地式脚手架设计计算 (5) 七、脚手架拆除安全要求 (15)

脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于浏阳市行政中心东南角(临复兴路),建筑层数为六层,建筑总高23米。主要为钢筋砼框架结构。建筑面积:7081.43平方米。基础采用人工挖孔桩,建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑物耐火等级为二级。 二、搭设方案 根据现场实际施工情况,本工程采用落地式脚手架,双排双立管落地式脚手架搭设高度为27米,在第六层钢筋与建筑主体结构拉结卸载,双排双立管落地式脚手架搭设在硬化水泥地面上,选用Φ48×2.75钢管,所有钢管、扣件及辅助材料均为符合标准规定:钢管有弯曲、压扁、打孔、锈蚀等缺陷的不得使用;扣件不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等缺陷,扣件应转动灵活、无锈蚀;脚手板不得有腐朽、缺片等。 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 ⑴基础 脚手架基础在结构楼面上加木垫块,立杆基础上设置预制垫块。每层的搭设高度不超过两个步距,每搭设一步脚手架后应按照JGJ130-2001的有关规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,底座垫板均应准确地放在定位线上。 ⑵立管的搭设 立杆纵距1.45 米,内立杆距建筑物外边0.30m,每根立杆设置垫板,立杆垂直偏差应小于1/500。在底座上200mm 处用直角扣件设置一横向扫地杆和纵向扫地杆,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向外延长两跨至立杆固定,长度不小于2 米。立杆用对接扣件连接对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。 ⑶水平杆的搭设 该工程的外脚手架为结构外脚手架,根据规范要求水平杆步距采用1.80 米。纵向

脚手架搭设专项施工方案

目录 一、编制依据............................................ - 1 - 二、工程概况............................................ - 1 - 三、脚手架方案选择...................................... - 2 - 四、脚手架材料选择...................................... - 2 - 五、脚手架搭设流程及要求................................ - 3 - 六、脚手架的劳动力安排.................................. - 7 - 七、脚手架的检查与验收................................. - 7 - 八、脚手架搭设安全技术措施.............................. - 8 - 九、脚手架拆除安全技术措施............................. - 10 - 十、脚手架计算书....................................... - 11 -

新建郭家沟至大石家线 脚手架搭设专项方案 一、编制依据 (1)《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 中国建筑工业出版社; (2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; (3)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; (4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; (5)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; (6)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; (7)《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社。二、工程概况 新建郭家沟至大石家线由中铁二十一局集团承建。线路自中南通道郭家沟车站接轨引出,至既有东莱线大石家车站止,其中跨越2个区,钢城区和高新区,途径10个行政村,徐家店、下陈村、蔡店、北王庄、百咀红、大山村、小山村、付家庄、秦家洼、大石家。施工里程为DK0+000-DK13+830.18,疏解线里程SDK0+000-SDK1+398.39,共计长度为正线长度为15.244km。其中框架涵32座,总长度649.35横延米。现场采用现浇法施工,对边墙和顶板搭设脚手架。

落地式脚手架安全专项施工方案

目录 1、工程概况--------------------------------------------------- 1 1.1工程基本情况------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 1.2各责任主体名称 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.3施工要求 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 1.4脚手架形式--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.5 落地脚手架搭设参数 ------------------------------------------------------------------------------------------- 2 2、编制依据------------------------------------------------------------------- 2 3、施工计划------------------------------------------------------------------- 3 3.1施工进度计划------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 3.2材料与设备计划 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 4、施工工艺技术 ------------------------------------------------------------ 4 4.1 工艺流程 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 4.2施工方法 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 4.3检查验收 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 5、施工安全保证措施----------------------------------------------------- 13 5.1 安全保证体系---------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 5.2技术措施 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13 5.3监测监控 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 6、设计计算书及相关图纸 ---------------------------------------------- 20 6.1脚手架计算书----------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 6.2附图------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

外架搭设施工方案最新

新东岭城市综合体东风路加油站(2-01)地块1#、2#楼及地下室外架搭设施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 陕西建工第十建设集团有限公司 加油站(2-01)项目部

一、工程概况 本工程为新东岭城市综合体加油站(2-01地块)1#、2#住宅楼,位于东风路加油站西侧,共计29314.63㎡。地下一层带车库,地上1#楼(裙房2F)32层,2#楼27层,设计高程为;578.00,剪力墙结构,基础形式为;筏板,建筑标高为;1#楼86.80米,2#楼78.70米,建筑结构安全等级为;二级,人防设计等级核6级,抗震设防烈度;7度,设计使用年限为;50年,地下防水等级为;二级,屋面防水等级为;I级,场地类别Ⅱ类。 二、编制依据: 三、脚手架材质要求: 1、钢管 采用外径为48mm,壁厚3.5 mm的焊接钢管。材质符合《普通碳素结构钢技术条件》GB700-88的A3钢的技术条件,管材符合《直径5-152 mm 电焊钢管》YB242-63中的甲类软钢管及《低压流体输送用焊接钢管》GB3092-82中普通钢管规定。 对购进的钢管先除锈,内壁两道防锈漆,外壁涂桔黄色防锈漆。对有严重锈蚀、弯曲、压偏损伤及有裂纹的钢管严禁使用。

2、扣件 要符合GJ22-85《钢管脚手架》规定,材质应符合GB15831《钢管脚手架扣件》中的规定要求。 3、脚手架 采用宽250mm竹架板,材质不低于国家有关规定,两端使用14号镀锌铁丝捆紧。 4、安全网 采用绿色2000目(100mm×100mm)宽1.8m密目网,其性能要符合国家规定和冲韧性试验规定。 四、脚手架搭设方案 1 立杆搭设应符合下列规定: ①相邻沥干队接连接应符合规范;当立杆采用对接接长时,立杆的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500 ㎜;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3 ;当立杆采用搭接接长时,搭接长度不应小于1m ,并应采用不少于2 个旋转扣件固定。端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm; ②脚手架开始搭设立杆时,应每隔6跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除; ③当架体搭设至有连墙件的主节点时,在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后,应立即设置连墙件。

脚手架工程安全专项施工方案84337

脚手架工程安全专项施工方案

一、工程概况 1、建设单位:四川美丰化工股份有限公司 2、工程名称:四川美丰综合办公大楼2#、3#、4#楼内外装修施工工程 3、建设地点:德阳市长江西路一段12号 4、工程范围:深圳市居众装饰设计工程有限公司设计的四川美丰综合办公大楼2#、3#、4#楼装修施工图和沈阳军鼎建筑幕墙安装工程有限公司设计的四川美丰综合办公大楼2#、3#、4#楼外墙装修(幕墙钢结构)施工图内容。 二、主要编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80) 工程施工组织设计、施工图纸等。 三、危险源识别与预防措施 1、脚手架危险源识别 (1)作业人员安全意识淡薄,不戴安全帽或不系安全带,发生高处坠落事故。 (2)脚手架搭设不符合规范要求导致人员伤亡事故。 (3)脚手架材质不符合要求引起整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架。 (4)脚手架搭设与拆除方案不符合要求引起人员伤亡事故。 (5)安全检查不到位,引起安全隐患。 2、脚手架危险源的预防措施 (1)加强培训教育,提高安全意识,增强自我保护能力,杜绝违章作业。 安全生产教育培训是实现安全生产的重要基础工作。企业要完善内部教育培训制度,通过对职工进行三级教育、定期培训,开展班组班前活动,利用黑板报、宣传栏、事故案例剖析等多种形式,加强对一线作业人员,尤其是农民工的培训教育,增强安全意识,掌握安全知识,提高职工搞好安全生产的自觉性、积极性和创造性,使各项安全生产规章制度得以贯彻执行。脚手架等特殊工种作业人员必须做到持证上岗,并每年接受规定学时的安全培训。《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定,“脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗“。《建筑安装工人安全技术操作规程》规定,进入施工现场必须戴安全帽,禁止穿拖鞋或光脚。在没有防护设施的高空、悬崖和陡坡施工,必须系安全带。正确使用个人安全防护用品是防止职工因工伤亡事故的第一道防线,是作业人员的“护身符”。 2、严格执行脚手架搭设与拆除的有关规范和要求。 (1)脚手架作业层防护要求 脚手板:脚手架作业层应满铺脚手板,板与板之间紧靠,离开墙面120-150mm;当作业层脚手板与建筑物之间缝隙大于150mm时,应采取防护措施。脚手板一般应至少两层,上层为作业层,下层为防护层。只设一层脚手板时,应在脚手板下设随层兜网。自顶层作业层的脚手板向下宜每隔12m满铺一层脚手板。 防护栏杆和挡脚板:均应搭设在外立杆内侧;上栏杆上皮高度应为1.2m;挡脚板高度180mm;中栏杆应居中设置。 密目网与兜网:脚手架外排立杆内侧,要采用密目式安全网全封闭。密目网必须用符合要求的系绳将网周边每隔45cm系牢在脚手管上。建筑物首层要设置兜网,向上每隔3层设置一道,作业层下设随层网。兜网要采用符合质量要求的平网,并用系绳系牢,不可留有漏洞。密目网和兜网破损严重时,不得使用。 (2)连墙件的设置要求 连墙件的布置间距除满足计算要求外,尚不应大于最大间距;连墙件宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm;应从底层第一步纵向水平杆开始设置,否则应采用其它可靠措施固定;宜优先采用菱形布置,也可采用方形、矩形布置;一字形、开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m;高度24m以下的单、双排架,宜采用刚性连墙件与建

悬挑脚手架施工方案完美版doc

华府丹郡A1#、A2#楼工程脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司

华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以

下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 4.2扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。本工程钢管脚手架的搭设使用可锻造扣件,有扣件生产许可证的生产厂家提供,钢管螺栓拧紧力矩达65N·M时不得破坏。使用旧扣件时,扣件必须取样送有关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后可在施工中使用。 4.3脚手板、脚手片采用符合有关要求。 4.4搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆橘红色。底排立杆、扫地杆均漆红白相间色。 4.5安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,

外防护脚手架搭设专项施工方案

外防护脚手架搭设方案 一、工程概况: 重庆人和康居(农转非安置房)六期2#、3#、2#裙楼、幼儿园位于高新区人和镇万年三支路,建筑面积约为:48000m2,总层数为:2#楼、3#楼±0.000以下4层,±0.000以上22层,2#裙楼±0.000以下4层、幼儿园共3层,结构类型:框架、剪力墙结构,总高度2#楼、3#楼共:90米、2#裙楼:18米、幼儿园12.8米,房屋外边总长度为:346.6M。 二、施工外防护架搭设方案: 本工程±0.000以上采用附着升降脚手架,±0.000以下采用扣件式钢管单排脚手架作为结构施工阶段施工外防护架,自-3层开始,-3层和-2层(搭设高度:9.700M)作为一个搭设段,-1层(搭设高度:7.200M)为一个搭设段,采用下撑上拉方法搭设,以支承上部脚手架自重及安全网重量,每层脚手架钢管均用水平钢管与已完成建筑物楼面上预埋的钢环相连结,保证外脚架水平方向稳定,外脚手架外侧用2000目密目网封闭。 三、架料的选择及构造: 本工程±0.000以下采用单排扣件式钢管脚手架作为结构施工阶段施工外防护架施工,确保施工安全及文明施工,根据施工的要求,悬挑钢管脚手架伸出墙体 1.2m,立杆间距1.8m,立横杆间距0.9m,并加剪刀撑,脚手架外侧用2000目密目式安全网封闭,并在脚手架底部满铺竹跳板和竹胶板。连墙方式采用刚性连接件与建筑物可靠连接,二步、三跨设置一道,斜杆等整体拉结杆应随施工搭升的架子一起及时设置。在外侧立面设置剪刀撑,剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm,横向斜撑应在同一节间由底至顶呈之字型连续布置。 四、搭设安全防护计算: 常用数据: 1、φ235钢抗拉抗弯强度设计值:205N/mm2; 2、弹性模量:2.06×105N/mm2; 3、φ48×3.5钢管脚手架自重标准值:0.116KN/M; 4、脚手板自重标准值:0.35KN/M2; 5、安全网、栏杆、挡脚板自重标准值:0.14KN/m2; 6、φ48×3.5钢管截面特性:A=489mm2;I=12.19cm4; 截面特性:W=5.08cm3;回转半径:I=1.58mm; 理论重量:G=3.84㎏/m; 立杆稳定性验算:根据规范:N≤ψAf进行计算 钢管脚手架自重:116.1N/m×0.9×1.8=188.082N/m 脚手板自重:350N/㎡×1.2=420N/m

外脚手架安全专项施工方案 2

新疆恒联五彩湾(2×660MW)电厂一期工程外脚手架工程专项施工方案 编制人:陶丁2013 年 5 月25 日 审核人:詹聪2012 年 5 月25 日 批准人:尤太荣2012 年 5 月26 日 湖北省工业建筑集团有限公司 2013 年 5 月

目录 第一章编制依据.......................................................................................................................................................................................................................................... - 0 -第二章工程概况............................................................................................................................................................................................................................................. - 0 -第三章脚手架安全措施....................................................................................................................................................................................................................... - 0 -第二节脚手架的验收、使用和管理.................................................................................................................................................................. - 2 -第三节脚手架搭拆安全技术措施 ......................................................................................................................................................................... - 3 - 一、脚手架搭设安全技术措施...................................................................................................................................................................... - 3 - 二、脚手架拆除安全技术措施...................................................................................................................................................................... - 4 -第四章安全生产管理措施.............................................................................................................................................................................................................. - 5 -

外墙脚手架施工方案完整版

外墙脚手架施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

漯河圣鑫绿点科技园D厂房外墙脚手架施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 漯河市三元建设安装公司 2014年5月20日 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:漯河圣鑫绿点科技园D厂房编号:

外墙脚手架施工方案 一、工程概况 漯河圣鑫绿点科技园D厂房,位于漯河市东城区,由漯河圣鑫集团投资建设,由深圳市广泰建筑设计有限公司设计,河南建基建设工程监理有限公司监理,河南省召陵区质量监督站监督质量,漯河市三元建筑安装公司承建。本工程地上3层,建筑面积㎡。一层层高,二三层层高,室内外高差,建筑高度。 本工程采用钢筋混凝土框架结构,设计合理使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。本建筑地基基础采用独立基础,防火设计的建筑分类为生产类别丁类;其耐火等级为二级; 依据本工程现场地形及材料供应情况,选用落地扣件式钢管双排脚

手架。 二、材料材质和规格 1、钢管材质使用A3或AY3,钢管进场必须有出厂合格证。 2、钢管规格采用外径48mm,壁厚3.5mm,钢管立杆及大横杆长度4-6m,小横杆长度1—。 3、扣件用可锻铸铁铸造的直角扣件、回转扣件和对接扣件。 4、架板采用标准立放竹片脚手板。 三、技术参数 双排外架立杆纵向间距米,横距米,内立杆距墙外皮的距离,大横杆步距米;剪刀撑搭设角度45~60度,小横杆靠墙的一端离墙面30~35cm 左右。剪刀撑斜杆两端扣件与立杆节点的距离不应大于20cm,最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于50cm,脚手架各杆件相交伸出的端头均应大于10cm,以防杆件滑落,外向立杆顶端高出应施工墙上皮1米进行搭设。 四、钢管脚手架搭设的基本要求 扣件式钢管脚手架的搭设顺序为→摆放成品立杆底座→摆放扫地杆→逐根树立立杆并随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆或扫地杆扣紧→安第一步大横杆与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→安第三、四步大横杆和小横杆→连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板。 五、技术要点

相关文档
相关文档 最新文档