文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 星三角降压启动

星三角降压启动

星三角降压启动
星三角降压启动

教学过程

实训五降压启动控制线路

知识点部分

课题引入:对于因直接启动冲击电流过大而无法承受的场合,通常采用减压起动,此时,启动转矩下降,启动电流也下降,只适合必须减小起动电流,又对启动转矩要求不高的场合。

常见降压起动方法:定子串电阻降压启动、Y/Δ启动控制线路、延边三角启动、自耦变

压器降压启动。

三相鼠笼式异步电动机的启动控制(1)

一、全压启动控制线路

1、全压启动的基本原理

启动时加在电动机定子绕组上的电压为额定电压。

2、启动特点

开关直接控制

熔断器FU:短路保护

开关QS:闸刀开关、铁壳开关等。

适用于不频繁起动的小容量电动机,不能远距离、自动控制。

二、定子串电阻降压启动

1、定子串电阻降压启动的基本原理

三相笼形异步电动机启动时,在电动机定子电路串入电阻或电抗器,使加到电动机定子绕组端电压降低,减少了电动机上的启动电流。当电动机的转速接近额定值时,切除了电阻,电源电压直接加在电动机上,启动过程结束。

2、定子串电阻减压起动控制电路:

主电路(a):在刚起动时,KM1主触头闭合,串入电阻R降压起动,在正常运行时, KM2主触头闭合,切除电阻R。

控制电路(b):

按SB2,线圈KM1、KT得电,KM1主触头闭合,电动机串入电阻降压起动,KT延时到,KM2线圈得电,电阻被短路,电动机正常起动。

起动后,KM1与KT一直得电,浪费电能。

三、Y/Δ启动控制线路

1、Y/Δ启动的基本控制电路

全压工作时为三角形接法的电动机,起动时将其定子绕组接成星形,降低电动机的绕组相电压,进而限制起动电流。当反映起动过程结束的定时器发出指令时再将电动机的定子绕组改接成三角形接法实现全压工作。

2、分析

主电路(a):KM2与KM3的主触点同时闭合,会造成电源短路,控制电路必须能够避免这种情况发生。

控制电路(b) :按下SB2,KM1、KM3线圈得电,它们的主触点闭合,电动机在Y方式下降压起动;自锁触点KM1闭合,同时KT线圈得电,延时开始,松开SB2, KM1、KM3线圈继续得电,保证电动机工作,KT延时时间到,KM3线圈失电,KM2线圈得电,电动机在△方式下工作。时间继电器KT的延时动断触点和延时动合触点似乎不会使KM3和KM2的线圈同时得电,但是,接触器的吸合时间和释放时间的离散性使得电路的工作状态存在不确定性。控制电路(b)不确定性:存在电磁时间常数和机械时间常数,继电器和接触器从线圈得电或失电到触点完成动作需要时间,即吸合时间和释放时间(继电器:十几到几十ms,接触器:几十到数百ms)。假设KM2吸合时间是15ms,KM3释放时间是25ms,时间继电器KT的延时动断触点和延时动合触点同时动作,星--三角变换时,KM3和KM2的主触点有约10ms的时间同时接通。

控制电路(c) :改进控制电路(b),避免短路,节约电能

将KM3的动断辅助触点串联在KM2的线圈控制电路中,只有当KM3的衔铁及触点释放完毕(动断辅助触点接通)后才允许KM2得电。

将KM2的动断辅助触点串联在KM3的线圈控制电路中,只有当KM2的衔铁及触点释放完毕(动断辅助触点接通)后才允许KM3得电,保证电路工作可靠。

3、星--三角降压起动控制电路工作流程:

控制电路(b)

控制电路(c)

0:电动机的初始状态;

1:电动机的第一种状态;

2:电动机的第二种状态

四、自耦变压器降压启动控制线路

1、自耦变压器降压启动的基本控制线路

2、控制线路分析

按SB2,KM1线圈得电,主触点闭合,将自耦变压器接入,电动机降压起动,当KT延时时间到,起动结束,KM1线圈断电,KM2线圈得电,主触点闭合,将自耦变压器切除,电动机全压运行。

评价:自耦变压器降压起动比较适合大容量电动机,由于变压器的K可以通过抽头调整,所以可适应不同需要,但是设备较贵。

五、延边三角形降压启动

1、延边三角形降压启动的基本原理

启动时将电动机一部分定子绕组接成Y形,一部分接Δ形。

2、控制线路分析

三相鼠笼式异步电动机的启动控制(2)

一、转子绕组串电阻降压启动

1、线路构思:

串接在三相转子回路的启动电阻,一般接成星形。在启动前,启动电阻全部接入电路,随启动过程可将电阻逐段切除。实现这一控制有两种方法,其一是按时间原则控制,即用时间继电器控制电阻自动切除;其二是按电流原则控制,即用电流继电器来检测转子电流大小的变化来控制电阻的切除,当电流大时,电阻不切除,当电流小到某一定值时,切除一段电阻,使电流重新增大,这样便可控制电流在一定范围内。

上图是依靠时间继电器自动短接启动电阻的控制线路。

2、线路的工作情况:

转子回路三段启动电阻的短接是依靠KT1、KT2、KT3三只时间继电器及KM1、KM2、KM3三只接触器的相互配合来实现。

启动时,合上刀开关QS,按下启动按钮SB1,接触器KM通电,电动机串接全部电阻启动,同时时间继电器KT1线圈通电,经一定延时后KT1常开触头闭合,使KM1通电,KM1主触

头闭合,将R1短接,电机加速运行,同时KM1辅助常开触头闭合,使KT2通电。经延时后,KT2常开触头闭合,使KM2通电,KM2主触头闭合,将R2短接,电机继续加速运行,同时KM2辅助常开触头闭合,使KT3通电。经延时后,其常开触头闭合,使KM3通电,R2被短接,电机进入稳定运行。

说明:线路中KM1、KM2、KM3的常闭接点的串联的作用是保证电动机在转子绕组中接入全部外加电阻的条件下才能启动。

二、转子绕组串频敏变阻器启动

1、线路构思:

2、线路分析:

线路中利用转换开关SA实现受动和自动控制的变换。用中间继电器KA的常闭触头短接热继电器FR的热元件,以防启动时误动作。

自动控制时,将SA“Z”位置,合上刀开关QS,按下启动按钮SB1,KM1和KT线圈通电,电动机串接频敏变阻器UT启动,待启动结束后,KT的触头延时闭合,使中间继电器KA线圈通电,其常开触头闭合使接触器KM2通电,将UT短接,电动机进入稳定运行,同时KA的常闭触头打开,使热元件与电流互感器二次串接,起手动控制时,将将SA“S”位置,按下启动按钮SB1,KM1通电,电动机串接频敏变阻器UT启动,当看到电流表中读数降到电机额定电流,按下手动按钮SB2,KA线圈通电,KM2通电,将UT短接,电动机进入稳定运行。过载保护作用。

本课小结:

介绍了定子串电阻降压启动控制线路、延边三角启动控制线路、Y/Δ启动控制线路、自耦变压器降压启动控制线路的分析方法。

能力培养部分

一、三相鼠笼式异步电动机的降压起动控制线路

1、实训目的

1)通过对三相异步电动机降压起动的接线,进一步掌握降压起动在机床控制中的应用。

2)了解不同降压起动控制方式时电流和起动转矩的差别。

3)掌握在各种不同场合下应用何种起动方式。 2、选用部件 1)实训设备

序 号 型 号 名 称

数 量 1 DJ16 三相鼠笼异步电动机(△/220V) 1件 2 DJ24 三相鼠笼异步电动机(△/220V) 1件 3 D61 继电接触控制挂箱(一) 1件 4 D62 继电接触控制挂箱(二) 1件 5 D41 三相可调电阻箱 1件 6

D32

交流电流表

1件

2)屏上挂件排列顺序 D41、D61、D62、D32 3、实训方法

1)手动接触器控制串电阻降压起动控制线路:

把三相可调电压调至线电压220V ,按下屏上“关”按钮。按图3-1接线。图中FR1、SB1、SB2、SB3、KM1、KM2选用D61挂件,FU1、FU2、FU3、FU4、Q1选用D62挂件,R 用D41上180Ω电阻,安培表用D32上2.5A 档,电机用DJ24(△/220V )。

A B C

KM 1Q 1

L 1

L 2

L 3

220V

FR 1KM 2

KM 1KM 2

KM 1

M 3~

A

R

R

FU 4

F U 3

图3-1 手动接触器控制串电阻降压起动控制线路

(1) 按下“开”按钮,合上Q1开关,接通220V 交流电源。

(2) 按下SB1,观察并记录电动机串电阻起动运行情况、安培表读数。 (3) 再按下SB2,观察并记录电动机全压运行情况、安培表读数。

(4)按下SB3使电机停转后,按住 SB2不放,再同时按SB1,观察并记录全压起动时电动机和接触器运行情况、安培表读数。

(5)试比较I 串电阻/I 直接= ,并分析差异原因。 2)时间继电器控制串电阻降压起动控制线路:

关断电源后,按图3-2接线。图中FR1、SB1、SB2、KM1、KM2、KT1选用D61挂件,FU1、FU2 、FU3、FU4、Q1选用D62挂件,R 选用D41上180Ω电阻,安培表选用D32上2.5A 档,电机用DJ24(△/220V )。

(1) 起动电源,合上Q1,接通220V 交流电源。

(2) 按下SB2,观察并记录电动机串电阻起动时各接触器吸合情况、电动机运行状态、安培表读数。

(3) 隔一段时间,时间继电器KT1吸合后,电动机全压运行时各接触器吸合情况、电动机运行状态、安培表读数。

A

B

C

KM 2

F U 1

Q 1

L 1

L 2

L 3

220V F U 2

KM 1KM 2

KM 1

M 3~

A

KT 1KT 1

KM 2

FR 1

KM 1

R R

R FU 4

F U 3

图3-2 时间继电器控制串电阻降压起动控制线路

3)接触器控制Y-Δ降压起动控制线路:

图3-3 接触器控制Y-Δ降压起动控制线路

关断电源后,按图3-3接线。图中SB1、SB2、SB3、KM1、KM2、KM3、FR1用D61挂件,FU1、FU2、FU3、FU4、Q1选用D62挂件,安培表用D32上2.5A 档,电机选用DJ24(△/220V )。

(1) 起动控制屏,合上Q1,接通220V 交流电源。 (2) 按下SB1,电动机作Y 接法起动,注意观察起动时,电流表最大读数IY 起动= A 。

A B C

KM 1

F U 1

Q 1

L

1

L 2

L 3

220V FR 1

F U 2

KM

3

KM 1KM 2KM 1

M

3~

A KM 2

SB 2SB 2

K M 3

KM 3

KM 2

KM 3

Z X

Y FU 4

F U 3

(3) 按下SB2,电机为Δ接法正常运行,观察Δ运行时,电流表电流为I Δ运行= A 。 (4) 按SB3停止后,先按下SB2,再同时按下起动按钮SB1,观察电机在Δ接法直接起动时电流表最大读数I Δ起动= 安。

(5) 比较IY 起动/I Δ起动= ,结果说明什么问题?

4)时间继电器控制Y-Δ降压起动控制线路:

A

B C

KM 1F U 1

Q 1

L 1

L 2

L 3

220V FR 1

FU 4

KM 3

KM 1

KM 2

KM 1

M 3~A

KM 2

KT 1

KM 3

KM 3

KM 2

KT 1

Z

X Y

KM 3

KT 1

F U 2

F U 3

图3-4 时间继电器控制Y-Δ降压起动控制线路

关断电源后,按图3-4接线。图中SB1、SB2、KM1、KM2、KM3、KT1、FR1选用D61挂件,FU1、FU2、FU3、FU4、Q1选用D62挂件,安培表用D32上2.5A档,电机用DJ24(△/220V)。

(1) 起动控制屏,合上Q1,接通220V三相交流电源。

(2) 按下SB1,电动机作Y接法起动,观察并记录电机运行情况和交流电流表读数。

(3) 经过一定时间延时,电机按Δ接法正常运行后,观察并记录电机运行情况和交流电流表读数。

(4) 按下SB2,电动机M停止运转。

4、讨论题

1) 画出图3-1、3-2、3-3、3-4的工作原理流程图。

2) 时间继电器在图3-2、3-4中的作用是什么?

3) 图3-2比图3-1中串电阻方法有什么优点?

4) 采用Y-Δ降压起动的方法时对电动机有何要求?

5) 降压起动的最终目的是控制什么物理量?

6) 降压起动的自动控制与手动控制线路比较,有哪些优点?

二、三相线绕式异步电动机的起动控制线路

1、实训目的

1)通过对三相线绕式异步电动机的起动控制线路的实际安装接线,掌握由电路原理图接成实际操作电路的方法。

2)熟练掌握三相线绕式异步电动机的起动应用在何种场合,并有何特点?

2、选用组件

1)实训设备

序号型号名称数量

1 D61 继电接触控制挂箱(一)1件

2 D62 继电接触控制挂箱(二)1件

3 D41 三相可调电阻箱1件

4 D32 交流电流表1件

5 DJ17 三相线绕式异步电动机(Y/220) 1台

2)屏上挂件排列顺序

D61、D62、D32、D41

3、实训方法

1)时间继电器控制线绕式异步电动机起动控制线路:

将可调三相输出调至220V 线电压输出,再按下“关”按钮切断电源后,按图3-5接线。图中SB1、SB2、KM1、KM2、FR1、KT1用D61挂件,FU1、FU2、FU3、FU4、Q1选用D62挂件,R 用D41上180Ω电阻,安培表选用D32上1A 档。经检查无误后,按下列步骤操作:

A

B C

KM 1

F U 1

Q 1

L 1

L 2

L 3

220V FR 1

F U 2

KM 1

M A

KM 2

KT 1

KM 2

KM 2

KM 1

FU 4

F U 3

图3-5 时间继电器控制线绕式异步电动机起动控制线路

(1) 按下“开”按钮,合上开关Q1,接通220V三相交流电源。

(2) 按SB1,记录电动机M的运转情况。电机起动时电流表的最大读数为 A。

按下SB1,记录电机起动时电流表的最大读数为 A。

(3) 经过一段时间延时,起动电阻被切除后,电流表的读数为 A。

(4) 按下SB2,电机停转后,用导线把电动机转子短接。

4、讨论题

1)三相线绕式异步电动机转子串电阻可以减小起动电流,提高功率因数增加起动转矩外,还可以进行什么?

2)三相线绕式电动机的起动方法有哪几种?什么叫频敏变阻器,有何特点?

三、降压启动控制线路实训成绩评定表

项目检查配分评分标准扣分

装前检查15 电器元件错检或漏检,每处扣2分

器材选用10

(1)导线选用不符合要求,每处扣4分

(2)穿线管选用不符合要求,每处扣3分

(3)编码套管等附件选用不当,每处扣2分

(1)控制箱内部元件安装不符合要

求,每处

扣3分(2)控制箱外部电器元件安装不牢扣3分

《星三角降压启动控制线路》教案

《Y-△降压启动控制线路》教案

-- ---- ?对KM 联锁 KM k 联锁触头分断 --- KT 线圈失电 -------- ? KT 常闭触头瞬时闭合 停止时,按下SB2即可 示范:利 结论:凡是在正常运行时定子绕组作△形连接的异步 电动机,均可采用这种降压启动方法。 【任务三】时间继电器自动控制 Y- △降压启动控制线路 时间继电器自动控制的 Y- △降压启动线路原理图 该线路由三个接触器、一个热继电器、一个时间继电 器和两个按钮组成。接触器 KM 做引入电源用,接触器 KM 和KM 分别作Y 形降压启动用和△运行用,时间继电器 KT 用作控制Y 形降压启动时间和完成 Y-△自动切换。SB1是 启动按钮,SB2是停止按钮,FU1作主电路的短路保护,FU2 作控制电路的短路保护,KH 作过载保护。 线路的工作原理如下: 降压启动:先合上电源幵关 QFo 占 八、、 示范:时 间继电器 的结构整 定与时间 调整 (重点) 示范:利 用示教板 讲解KM KM 与 KM 在主电路 X KM 自锁触的连合自锁 KM 主触头闭合 , 方法 —— KMY 主触头闭合 ?电动机M 接成Y 形降压启动 (重 点) KM Y 联锁触头分断对KM\联锁 当附专速上升到一定值时,—KT 延时结束一 KT 常闭触 自检部分 接线完成 f KM Y 常开触头分断 ? KM Y 线圈失电 一f KM Y 主触头分断,解除 Y 形连接 f KM Y 联锁触头闭合 KM △线圈得电 后,集中 ?-电动机M 接成△全压运行 KM\主触头闭合 (难 点) 讲解并作 示范

该线路中,接触器KM Y 得电以后,通过KM 的辅助常幵 触头使接触器KM 得电动作,这样KM 的主触头是在无负载 的条件下进行闭合的,故可延长接触器KM 主触头的使用寿 命。 二、安装工艺要求 1、时间继电器的结构调整和时间整定 (1)结构调整:时间继电器分为通电延时与断电延时 良种,只要将固定电磁系统的螺丝松下,将电磁系统转动 180度,结构形式就发生了改变。本电路使用通电延时结 构。 (2)时间整定:调整固定电磁系统的螺丝前后的距离 和调节时间调整选钮,注意箭头的方向。 2、元件布置安装 □ □ □ □□ FU1. . - FU2 . □□口 KM KM KM 要求按元件布置图固定安装元件。 3、接线要求 (1) KT 瞬时触头和延时触头的辨别(用万用表测量 SB1 SB 用示教板 演示自检 过程(按 钮启动、 自锁、联 锁) □ QF

星三角降压启动电路图原理-电机星三角降压启动电路

星三角降压启动电路图-Y—△降压起动控制线路在以前变频器、软启动器等电子设备价格比较贵,技术比较落后的时候是一个最常用的的电工电路,随着科技的发展,这种启动方式有逐步被淘汰的趋势,但是该启动电路中应用的基本电路中的互锁、自锁、延时继电器,电机的绕组接法等对于刚刚接触电路的朋友是一个很好的教材,下面就根据星三角降压启动电路图给大家介绍一下星三角降压启动电路的工作过程以及电流电压关系。 1、首先介绍一下图纸中各个元器件的符号 L1/L2/L3分别表示三根相线; QS表示空气开关; Fu1表示主回路上的保险; Fu2表示控制回路上的保险; SP表示停止按钮; ST表示启动按钮; KT表示时间继电器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点; KMy表示星接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点; KM△表示三角接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点; KM表示主接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点; U1/V1/W1分别表示电动机绕组的三个同名端; U2/V2/W2分别表示电动机绕组的另三个同名端; 2、下面介绍一下工作过程 合上QS,按下St,KT、KMy得电动作。 KMY-1闭合,KM得电动作;KMY-2闭合,电动机线圈处于星形接法,KMY-3断开,KMY 和KM△互锁避免KM△误动作; KM-1闭合,自锁启动按钮;kM-2闭合为三角形工作做好准备;kM-3闭合,电动机得电运转,处于星形启动状态。 时间继电器延时到达以后,延时触点KT-1断开,KMy线圈断电,KMY-1断开,KM通过KM-2仍然得电吸合着;KMY-2断开,为电动机线圈处于三角形接法作准备;KMY-3闭合,使KM△得电吸合; KM△-1断开,停止为时间继电器线圈供电;KM△-2断开,确保KMY不能得电误动作:KM△-3闭合是电动机线圈处于三角形运转状态。 电动机的三角形运转状态,必须要按下SP停止按钮,才能使全部接触器线圈失电跳开,才能停止运转。 3、星三角降压启动中的电压电流关系 星启动时:电机每个线圈上的电压是220V 电流I星=U星/Z

星三角降压启动原理

1.当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法; 2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换); 3.因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流只 有全电压启动电流的1/3 ,但启动力矩也只有全电压启动力矩的 1/3。 星三角启动,属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还的看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动,一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是正负10%(我记忆中)为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。只有鼠笼型电机才采用星三角启动。一家之言,姑且听之. 本人在实际使用过程中,发现需星三角降压启动的电机从11KW开始就有需要的,如风机、在启动时11KW电流在7-9倍(100)A左右,按正常配置的热继电器根本启动不了,(关风门也没用)热继电器配大了又起不了保护电机的作用,所以建议用降压启动。而在一些启动负荷较小的电机上,由于电机到达恒速时间短,启动时电流冲击影响较小,所以在30KW左右的电机,选用1.5倍额定电流的断路器直接启动,长期工作一点问题都没有。 星三角降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子: A-X、B-Y、C-Z(以下以额定电压380V的电机为例) 星形启动:X-Y-Z相连,A、B、C三端接三相交流电压380V,此时每相绕组电压为220,较直接加380V启动电流大为降低,避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。此时的转矩相对较小,但电动机可达到一定的转速。 角形运行:经星形启动电动机持续一段时间(约几十秒钟)达到一定的转速后,电器开关把六个接线端子转换成三角

星三角降压启动电路图原理-电机星三角降压启动电路

创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王* 星三角降压启动电路图-Y—△降压起动控制线路在以前变频器、软启动器等电子设备价格比较贵,技术比较落后的时候是一个最常用的的电工电路,随着科技的发展,这种启动方式有逐步被淘汰的趋势,但是该启动电路中应用的基本电路中的互锁、自锁、延时继电器,电机的绕组接法等对于刚刚接触电路的朋友是一个很好的教材,下面就根据星三角降压启动电路图给大家介绍一下星三角降压启动电路的工作过程以及电流电压关系。 1、首先介绍一下图纸中各个元器件的符号 L1/L2/L3分别表示三根相线; QS表示空气开关; Fu1表示主回路上的保险; Fu2表示控制回路上的保险; SP表示停止按钮; ST表示启动按钮; KT表示时间继电器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点; KMy表示星接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点; KM△表示三角接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点; KM表示主接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点; U1/V1/W1分别表示电动机绕组的三个同名端; U2/V2/W2分别表示电动机绕组的另三个同名端; 2、下面介绍一下工作过程 合上QS,按下St,KT、KMy得电动作。 KMY-1闭合,KM得电动作;KMY-2闭合,电动机线圈处于星形接法,KMY-3断开,KMY和KM△互锁避免KM△误动作; KM-1闭合,自锁启动按钮;kM-2闭合为三角形工作做好准备;kM-3闭合,电动机

得电运转,处于星形启动状态。 时间继电器延时到达以后,延时触点KT-1断开,KMy线圈断电,KMY-1断开,KM 通过KM-2仍然得电吸合着;KMY-2断开,为电动机线圈处于三角形接法作准备;KMY-3闭合,使KM△得电吸合; KM△-1断开,停止为时间继电器线圈供电;KM△-2断开,确保KMY不能得电误动作:KM△-3闭合是电动机线圈处于三角形运转状态。 电动机的三角形运转状态,必须要按下SP停止按钮,才能使全部接触器线圈失电跳开,才能停止运转。 3、星三角降压启动中的电压电流关系 星启动时:电机每个线圈上的电压是220V 电流I星=U星/Z 三角启动:电机每个线圈上的电压是380V I角=U/角Z I星/I角=U星/U角=220/380;星型启动的电压约为三角形启动的1/3。 星三角启动电流=0.33Iq 电压=0.58Ue 启动转矩=0.33Mq 综上所述,星三角降压启动以一种以牺牲启动转矩为代价的降压启动方式,虽然降低了起动电流,但是牺牲了转矩,只能用在一般的轻、中负荷场所。 创作编号: GB8878185555334563BT9125XW 创作者:凤呜大王*

星三角降压启动控制线路教案

《Y-△降压启动控制线路》教案 范华维

的缺陷。 三、导入新课(5分钟)【复习提问】 1、异步电动机直接启动时,启动电流是额定电流的多少倍? 2、直接启动可能会造成哪些问题?怎样解决? 3、常见的降压启动方法有哪几种? 【新课引入】 降压启动的含义:是指利用启动设备将电压适当降低后,夹道电动机的定子绕组上进行启动,待电动机启动运转后,再使其电压恢复到额定电压正常运转。 Y-△降压启动的含义:是指电动机启动时,把定子绕组接成Y形,以降低启动电压,限制启动电流。经几秒,当电动机启动后,再把定子绕组接成△形,使电动机全压运行。 四、新课讲授(共70分钟) (10分钟)(10分钟)一、理论知识 【任务一】电动机定子绕组Y、△接法如何实现? 电动机定子绕组Y、△接法接线盒内部接线图 【任务二】电动机定子绕组Y、△接法时,其绕组上的电压和电流有什 么区别? 电动机启动时接成Y形,加在每相定子绕组上的启动电压只有△接 法的1 3 ,启动电流为△接法的1 3 ,启动转矩也只有△接法的1 3 。所以 这种降压启动方法,只适用于轻载或空载下启动。 结论:凡是在正常运行时定子绕组作△形连接的异步电动机,均可 采用这种降压启动方法。 (重点) 示范:电动 机在△、Y 接法时接线 盒内的接线 和出线

(30分钟) 【任务三】时间继电器自动控制Y-△降压启动控制线路 时间继电器自动控制的Y-△降压启动线路原理图该线路由三个接触器、一个热继电器、一个时间继电器和两个按钮组成。接触器KM做引入电源用,接触器KM Y和KM△分别作Y形降压启动用和△运行用,时间继电器KT用作控制Y形降压启动时间和完成Y-△自动切换。SB1是启动按钮,SB2是停止按钮,FU1作主电路的短路保护,FU2作控制电路的短路保护,KH作过载保护。 线路的工作原理如下: 降压启动:先合上电源开关QF。分析电路原理,总结线路优点 KM Y线圈得电KM Y常开触头闭合KM线圈得电 KM自锁触头闭合自锁 KM主触头闭合 KM Y主触头闭合电动机M接成Y形降压启动 KM Y联锁触头分断对KM△联锁 KT线圈得电当M转速上升到一定值时,KT延时结束 KT常闭触头分断 KM Y线圈失电KM Y常开触头分断 KM Y主触头分断,解除Y形连接 KM Y联锁触头闭合KM△线圈得电 按下SB1

电动机星三角降压启动控制电路图文详解

电动机星三角降压启动控制电路图文详解今天学习三相异步电动机Y-△降压起动控制电路。 共有四个任务: 了解降压起动的原因; 掌握电动机定子绕组的连接方式; 掌握Y-△降压起动控制电路的组成; 理解Y-△降压起动控制电路工作原理。 那为什么要降压起动? 三相异步电动机全压起动时电源电压全部施加在三相绕组上,起动电流为额定电流的4~7倍,电动机功率较大时将导致电源变压器输出电压下降,从而导致电动机起动困难,影响同一线路中其他电器的正常工作。 为了减小三相异步电动机直接起动电流,通常将电压适当降低后,加到电动机定子绕组上进行起动,待电动机起动运转后,再恢复到额定电压运行。降压起动达到了减小起动电流的目的。 Y-△降压起动时,定子绕组接成Y形,当电动机转速接近额定转速时再换接成△形联结。

Y-△降压起动有一定局限,适合△形联结、容量较大电动机,空载、轻载起动。 我们来看一下电动机定子绕组的联结方式,电动机定子绕组分为星形和三角形两种联结方式。 星形联结把U、V、W三相绕组首端U1、V1、W1分别与电源相连,尾端U2、V2、W2连成一点,接线盒端口按图U2、V2、W2短接,形成星形联结。 三角形联结把三相绕组按顺序首尾相连,U2与V1相连,V2与W1相连,W2与U1相连后接电源,接线盒端口按图连接,形成三角形联结。 Y-△降压起动控制电路的主电路是在自锁电路主电路基础上增加KM△和KMY两个交流接触器。

通过对电动机U1、V1、W1、U2、V2、W2的连接形成星形和三角形联结。KMY主触点短接后把电动机U2、V2、W2连成一点实现星形联结,KM△主触点把接线端口U1接W2、V1接U2、W1接V2成三角形联结。 KM、KMY主触点闭合时电动机星形联结。KM、KM△主触点闭合时电动机三角形联结。

星三角降压启动实验报告

星三角降压启动实验报告 ●实验目的: 能通过安装的线路实现星-三角型的控制,控制线路电压为220V ●实验要求: 1.能正常使用常用的电工工具,能使用基本的测量表计。 2.安装布线要整齐,连接要可靠。 3.配电箱内的接线要正确。交直流或没电压的插座应有明显的区别,箱内每一 处开关、每一组熔断器都应有表明所控制对象的标志图。 4.按线路图正确接线,要求配线长度适度,不能出现压皮、露铜等现象。 5.线路功能正常,通电测试无短路现象,能实现科目要求的功能。 6.测试完成后实验报告能对实作过程进行总结并对过程进行梳理,能够分析实 作步骤。 ●实验器材:

● 实验原理: ? 实现方法:手动和自动。 1、手动星三角降压启动: 其电气原理图如图1,按下SB1→KM1、KM2得电→电机星形运行; 按下SB3→KM2先失电,KM3后得电→电机三角形运行; 按下SB2→KM1、KM3失电→电机停止运行。 图1-1 2、自动星三角降压启动(本次实作电气原理图): 其电气原理图如图1-2,按下SB1→KM1、KM2、KT1得电→电机星形运行→一定时间后→时间继电器延时断开(具体延时时间的设定后面我们再讨论)→KT1常闭触点变为常开,KM2失电→KT1常开触点闭合,KM3得电→电机变为三角形运行→按下SB2→KM1、KM3失电→电机停止运行; ? 降压启动简述: 1、电机的启动电流近似和定子的电压成正比,因此常采用降低定子电压的办法来限制启动电流。 2、3 ?Y =φφU U ; ??Y Y =?= = = I R R I R U R U I AC 31 333φφφ;在启动时,因为T ∝U 2 ,

三相电动机星三角降压启动控制电路图解

三相电动机星三角降压启动控制电路图解 文章目录 ?接触器控制星三角降压启动 ?时间继电器自动星三角降压启动 星三角(星形-三角形)降压启动是指电动机启动时,把定子绕组接 成星形,以降低启动电压,限制启动电流;等电动机启动后,再把定子绕组改接成三角形,使电动机全压运行。凡事在正常运行时定子绕组作三角形连接的异步电动机,均可采用这种星三角降压启动方式。 接触器控制星三角降压启动 如右图所示是用按钮和 接触器控制的星三角降压启动的控制电路。该线路使用了三个接触器、一个热继电器和三个按钮。接触器KM作引入电源用,接触器KMy 和KM△分别作星形启动用和三角形运行用,SB1是启动按钮,SB2

是星~三角转换按钮,SB3是停止按钮,熔断器FU1作为主电路的短路保护,熔断器FU2作为控制电路的短路保护,FR作过载保护。电路的工作原理如下:先合上电源开关SQ: 电动机星形(Y)连接降压启动:按下SB1→接触器KM和KMy线圈通电→KM自锁触头闭合自锁、KMy互锁触头分断对KM△的互锁、KM主触头闭合、KMy主触头闭合→电动机M接成星形(Y)降压启动。 电动机三角形(△)连接全压运行:当电动机转速上升到接近额定值时,按下SB2→SB2动合触头闭合、SB2动断触头先分断→接触器KMy线圈断电→KMy互锁触头恢复闭合、KMy主触头分断→KM△线圈通电→KM△互锁触头分断对KMy互锁、KM△自锁触头闭合自锁、KM△主触头闭合→电动机M接成三角形全压运行。 停止时按下SB3按钮即可。 时间继电器自动星三角降压启动 下图所示为时间继电器自动控制星三角降压启动电路图。该线路由三个接触器、一个热继电器、一个时间继电器和两个按钮组成。时间继电器KT作控制星形降压启动时间和完成星三角自动切换用,其他电器的作用和上个线路中相同。

星三角降压启动电路图

星三角降压启动电路图-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

星三角降压启动电路图 星三角降压启动电路图-Y—△降压起动控制线路在以前变频器、软启动器等电子设备价格比较贵,技术比较落后的时候是一个最常用的的电工电路,随着科技的发展,这种启动方式有逐步被淘汰的趋势,但是该启动电路中应用的基本电路中的互锁、自锁、延时继电器,电机的绕组接法等对于刚刚接触电路的朋友是一个很好的教材,下面就根据星三角降压启动电路图给大家介绍一下星三角降压启动电路的工作过程以及电流电压关系。 1、首先介绍一下图纸中各个元器件的符号 L1/L2/L3分别表示三根相线; QS表示空气开关; Fu1表示主回路上的保险; Fu2表示控制回路上的保险; SP表示停止按钮; ST表示启动按钮; KT表示时间继电器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点; KMy表示星接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点; KM△表示三角接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点; KM表示主接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点; U1/V1/W1分别表示电动机绕组的三个同名端; U2/V2/W2分别表示电动机绕组的另三个同名端; 2、下面介绍一下工作过程

合上QS,按下St,KT、KMy得电动作。 KMY-1闭合,KM得电动作;KMY-2闭合,电动机线圈处于星形接法,KMY-3断开,KMY和KM△互锁避免KM△误动作; KM-1闭合,自锁启动按钮;kM-2闭合为三角形工作做好准备;kM-3闭合,电动机得电运转,处于星形启动状态。 时间继电器延时到达以后,延时触点KT-1断开,KMy线圈断电,KMY-1断开,KM通过KM-2仍然得电吸合着;KMY-2断开,为电动机线圈处于三角形接法作准备;KMY-3闭合,使KM△得电吸合; KM△-1断开,停止为时间继电器线圈供电;KM△-2断开,确保KMY不能得电误动作:KM△-3闭合是电动机线圈处于三角形运转状态。电动机的三角形运转状态,必须要按下SP停止按钮,才能使全部接触器线圈失电跳开,才能停止运转。3、星三角降压启动中的电压电流关系星启动时:电机每个线圈上的电压是220V电流I星=U星/Z三角启动:电机每个线圈上的电压是380VI角=U/角ZI 星/I角=U星/U角=220/380;星型启动的电压约为三角形启动的1/3。星三角启动电流= 电压= 启动转矩=综上所述,星三角降压启动以一种以牺牲启动转矩为代价的降压启动方式,虽然降低了起动电流,但是牺牲了转矩,只能用在一般的轻、中负荷场所。

星三角降压启动电路图原理详解

星三角降压启动电路图原理详解 摘要: Y-△降压起动控制线路在以前变频器、软启动器等电子设备价格比较贵,技术比较落后的时候是一个最常用的的电工电路,星三角降压启动以 一种以牺牲启动转矩为代价的降压启动方式,虽然降低了启动电流,但是牺 牲了转矩,... Y-△降压起动控制线路在以前变频器、软启动器等电子设备价格比较贵, 技术比较落后的时候是一个最常用的的电工电路,星三角降压启动以一种以 牺牲启动转矩为代价的降压启动方式,虽然降低了启动电流,但是牺牲了转矩,只能用在一般的轻、中负荷场。只适合于电动机正常运行时为三角型联接。 所需主要元器件:三个交流接触器,一个热继电器,一个时间继电器,启动、停止按钮各一,主断路器一个,视电机功率选定 三个接触器作用:一个为主电路接通电源,一个为 Y 型启动,一个为△启动。 时间继电器作用:通过设定确定星型到三角型转换的时间,需要延时触 点。 热继电器作用:提供过载保护。断路器作用:为电动机提供短路保护。

主电路 控制电路 按下启动按钮 SB2,主回路电源启动,KM 线圈得电,其常开触点闭合, 实现自锁,时间继电器线圈回路和 KM-Y 线圈回路接通,Y 型启动已经实现,此时时间继电器延时断开触点使 Y 形自锁,而△回路 KT 的 NO(常开)触点得电后要延时闭合,使得△型回路不得电,电路中星形回路与三角形回 路互锁,整定时间到后,常闭触点断开,切断 Y 型启动回路,时间继电器的常开触点瞬时闭合,接通△型回路,而其 KM-△线圈得电,其常开触点闭 合,自锁,同时另一个常闭触点使得 KT 时间继电器回路断开,KT 线圈失电,电机此时已经处于正常运行状态,完成了星三角降压启动。 需要注意的事项 1 星三角降压启动电路,只适用于三角形接法的 380V 鼠笼式异步电动机, 2 接线时应先将电动机接线盒连接片拆除,虽然是废话,但是很多时候总 是会出现马虎大意的情况。 3,接触器与电机连线时一定要区分好相序!!在电机转向调整的时候万万 不可大意 4 启动时间的调整星形启动时间过短转速还未提升,如果此时切换到三角形,启动电流还是会很大。星形启动时间过长,电机会因为低电压大电流而 烧毁。一般我自己按照每千瓦秒 虽然现在随着变频器plc 还有软启的普及星三角电路使用频率越来越低,但是!!!舍不得花钱的老板越来越多!!!!有时候不得不用星三

三相电动机星三角降压启动控制电路图解

三相电动机星三角降压启动控制电路图解

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

三相电动机星三角降压启动控制电路图解 文章目录 ?接触器控制星三角降压启动 ?时间继电器自动星三角降压启动 星三角(星形-三角形)降压启动是指电动机启动时,把定子绕组接成星形,以降低启动电压,限制启动电流;等电动机启动后,再把定子绕组改接成三角形,使电动机全压运行。凡事在正常运行时定子绕组作三角形连接的异步电动机,均可采用这种星三角降压启动方式。 接触器控制星三角降压启动 如右图所示是用按钮和接触器控制的星三角降压启动的控制电路。该线路使用了三个接触器、一个热继电器和三个按钮。接触器KM作引入电源用,接触器KMy和KM△分别作星形启动用和三角形运行用,SB1是启动按钮,

SB2是星~三角转换按钮,SB3是停止按钮,熔断器FU1作为主电路的短路保护,熔断器FU2作为控制电路的短路保护,FR作过载保护。三相异步电机星三角降压起动实验报告(附答案)综述

Y-△降压启动线路安装调试实验报告 专业班级姓名学号 指导教师成绩日期 ●实验目的: ●能通过安装的线路实现星-三角型的控制,控制线路电压为220V ●实验要求: 1.能正常使用常用的电工工具,能使用基本的测量表计。 ●实验器材: 设备名称设备型号数量 小型断路器DZ47-63 1 熔断器RT18-32X 4(3备用)交流接触器CJX8-9(B9) 3 热继电器JR16B-20/3 1 按钮开关(绿)SAY7-A 2 电子信号灯(绿)AD11-22/25 3 按钮开关(红)SAY7-A 1 电子信号灯(红)AD11-22/24 1 小木板 1 铁轨 1 按钮盒 1 导线若干 扎带若干时间继电器ST3PA-E 1 十字螺钉若干一字改刀、十字改刀、剥 线钳、斜口嵌、老虎钳、 各1 万用表、低压验电笔 标签 6

教学过程 实训五降压启动控制线路 知识点部分 课题引入:对于因直接启动冲击电流过大而无法承受的场合,通常采用减压起动,此时,启动转矩下降,启动电流也下降,只适合必须减小起动电流,又对启动转矩要求不高的场合。 常见降压起动方法:定子串电阻降压启动、Y/Δ启动控制线路、延边三角启动、自耦变 压器降压启动。 三相鼠笼式异步电动机的启动控制(1) 一、全压启动控制线路 1、全压启动的基本原理 启动时加在电动机定子绕组上的电压为额定电压。 2、启动特点 开关直接控制 熔断器FU:短路保护 开关QS:闸刀开关、铁壳开关等。 适用于不频繁起动的小容量电动机,不能远距离、自动控制。 二、定子串电阻降压启动 1、定子串电阻降压启动的基本原理

三相笼形异步电动机启动时,在电动机定子电路串入电阻或电抗器,使加到电动机定子绕组端电压降低,减少了电动机上的启动电流。当电动机的转速接近额定值时,切除了电阻,电源电压直接加在电动机上,启动过程结束。 2、定子串电阻减压起动控制电路: 主电路(a):在刚起动时,KM1主触头闭合,串入电阻R降压起动,在正常运行时, KM2主触头闭合,切除电阻R。 控制电路(b): 按SB2,线圈KM1、KT得电,KM1主触头闭合,电动机串入电阻降压起动,KT延时到,KM2线圈得电,电阻被短路,电动机正常起动。

起动后,KM1与KT一直得电,浪费电能。 三、Y/Δ启动控制线路 1、Y/Δ启动的基本控制电路 全压工作时为三角形接法的电动机,起动时将其定子绕组接成星形,降低电动机的绕组相电压,进而限制起动电流。当反映起动过程结束的定时器发出指令时再将电动机的定子绕组改接成三角形接法实现全压工作。 2、分析 主电路(a):KM2与KM3的主触点同时闭合,会造成电源短路,控制电路必须能够避免这种情况发生。 控制电路(c) :改进控制电路(b),避免短路,节约电能 将KM3的动断辅助触点串联在KM2的线圈控制电路中,只有当KM3的衔铁及触点释放完毕(动断辅助触点接通)后才允许KM2得电。 将KM2的动断辅助触点串联在KM3的线圈控制电路中,只有当KM2的衔铁及触点释放完毕(动断辅助触点接通)后才允许KM3得电,保证电路工作可靠。 3、星--三角降压起动控制电路工作流程:

星三角降压启动控制线路排故训练

星三角降压启动控制线路——故障训练 降压启动全压运行原理: 正常动作情况:按下SB2KT线圈得电KT延时触电立即吸合 主回路KM3常开触头 线圈得电控制回路KM3辅助常开触头吸合 控制回路KM3辅助常闭触头断开 主回路KM3常开触头 KM1线圈吸合控制回路KM3辅助常开触头吸合 控制回路KM3辅助常闭触头断开 电动机实现星型联接转动。(转动时间为时间继电器设定的时间——假设时间继电器设定为延时5秒钟。)换句话说,电动机星型运行5秒钟。 KT线圈失电 5秒钟后断电延时继电器的延时触头断开 KM3线圈失电 主回路KM3主触头断开 KM1线圈得电 控制回路KM3常开辅助触头断开 KM2线圈得电 控制回路KM3常闭辅助触头闭合 主回路KM2常开主触头闭合电动机实现三角型联接转动 控制回路KM2常开辅助触头闭合 控制回路KM2常闭辅助触头断开

制动原理: KM3线圈得电 按下SB1 电动机实现能耗制动 KM4线圈得电 简述如下: 电路分为三部分动作: 星型降压启动为交流接触器KM1、KM3与断电延时继电器KT得电动作。 延时时间过后,三角型全压运行为交流接触器KM1、KM2得电动作。 制动时,KM3、KM4线圈得电动作。

故障现象1:按下SB2时,延时继电器KT线圈不闭合 故障点: FR热继电器上下口、按钮SB1常闭、SB2常开、KM1常开、 KM1常闭、KT延时继电器线圈以上器件的上、下口(就是1、 2、3、4、5、0号线的两端)出现断开情况。 故障现象2:按下SB2时,KM1与KM3线圈动作,抬起SB2时,又恢复原状。(术语:没自锁) 故障点:3号线与4号线之间的常开触头两端的导线出现断开情况。 故障现象3:按下SB2时,KM3线圈动作,而KM1线圈不动作。 故障点: KM1与KM3常开触头之间的4号线出现断开现象。 或KM3常开触头与KM1线圈之间的9号线出现断开现象。 故障现象4:电路由星形连接转换到三角形连接时,KM1与KM3线圈同时断开。 故障点:所有9号线都需要检查。 故障现象5:电路由星形连接转换到三角形连接时,只有KM1线圈吸合,而KM2线圈不吸合。 故障点:检查KM1常开下口与KM3常闭上口的9号线是否断开。 检查10号线是否断开。 故障现象6:电动机没反应,整个电路不动作。类似故障现象1。 故障点:检查熔断器的熔芯是否完好。 再去按照故障现象1的故障点来检查。 故障现象7:没有制动过程。(KM3与KM4线圈不动作) 故障点:检查所有的1、8、11、12、0号线是否出现断开情况。 以上的分析均对应的是负载为电动机的情况。

星三角(降压启动)工作原理

星三角启动电路的工作原理 容量较大的电动机。通常采用降压启动方式。降压启动的方式很多,有星三角启动,自耦降压启动,串联电抗器降压启动,延边三角形启动等。本文介绍电动机的星三角(Y一△)启动方式。所谓Y一△启动,是指启动时电动机绕组接成星形,启动结束进入运行状态后,电动机绕组接成三角形。在启动时。电机定子绕组因是星形接法,所以每相绕组所受的电压降低到运行电压的根号三分之一(约57.7%),启动电流为直接启动时的1/3,启动转矩也同时减小到直接启动的1/3。所以这种启动方式只能工作在空载或轻载启动的场合。例如,轴流风机启动时应将出风阀门打开,离心水泵应将出水阀门关闭,使设备处于轻载状态。图1是电动机Y-△启动的一次电路图,U1-U2、V2-V2、Wl-W2是电动机M的三相绕组。如果将U2、V2和W2在接线盒内短接,则电动机被接成星形;如果将U1和W2、V1和 U2、W1和V2分别短接,则电动机被接成三角形。实现电动机的Y-△启动的二次控制电路见图2。现在分析Y-△启动电路的工作过程。按下启动按钮SB2,接触器KM3和时间继电器的线圈得电,KM3的主触点闭合,将电动机的三相绕组接成星形;KM3的辅助触点(常开)KM3-3同时闭合使接触器KM2动作,电动机进入星形启动状态,KM2的辅助触点KM2-1闭合,使电路维持在启动状态。待电动机转速达到一定程度时,时间继电器KT延时时间到。其延时触点(常闭)断开,接触器KM3线圈失电.主触点断开,辅助触点(常例)KM3-1闭台。接触器KMl得电工作.电动机进入三角运行状态。这里时间继电器的延时时间应通过试验调整在5~15秒之间。按下停止按钮,或电动机出现异常过电流使热继电器FH 动作时,电动机均会停止运行。电动机停运时绿灯HG点亮;启动过程中黄灯HY点亮;运行过程则红灯HR点亮。电流表PA和电压表PV用于电动机运行参数的测量。热继电器的调整.应根据负载轻重和运行电流的大小,在热态(热继电器接入电路,并经过启动电流的预热)实地进行。观察电流表的读数.按照读数的1.2倍整定其电流调整钮。电动机出现1.2倍的异常电流时.热继电器会在20分钟内动作。如果电动机运行电流是随负载不断变化的,则整定值可按较大电流值计算选取.但最大不能超过电动机额定电流的1.2倍。

星三角降压启动控制系统设计

编号: 机电一体化实训说明书 题目:三相异步电动机星三角 起动控制系统 院(系):机电工程学院 专业:机械设计制造及其自动化 学生姓名:陈增华 学号:0901120640 指导教师:诸葛致 2012年12月25日

前言 设计三相异步电动机(型号为Y200L-4,额定功率为30kw)电气控制系统主线路、控制线路,要求控制方案安全、可靠,经济投入尽可能少。 首先查阅型号为Y200L-4额定功率为30kw的三相异步电动机的各种参数(要求注明出处),根据各种参数计算验证电机的额定电流,计算结果应与查得的额定电流相符,否则数据有误。电流验证无误后,再设计并绘制电气控制系统原理图,并根据电机额定电流计算电机带上额定负载时电路各处的电流值,计算各种电器(如交流接触器、热继电器、熔断器、自动空气开关、时间继电器、电缆线等)的相关参数,然后选择电器具体的型号,并绘制电器元件明细表。绘制电气安装接线图,并再实验台上进行接线、通电、调试、运行。 本文首先分析了三相异步电动机的工作原理及稳态工作特性,然后分析了三相异步电动机的启动特性及影响三相异步电动机启动特性的因素。星形—三角形降压启动是指电动机启动时,把定子绕组接成星形(Y),以降低启动电压,限制启动电流;待电机启动后,再把定子绕组改接成三角形(Δ),使电动机全压运行。 只有正常运行时定子绕组作三角形(Δ)联接的异步电动机才可以采用这种降压启动方法。电动机启动时接成星形,加在每相定子绕组上的启动电压只有三角形接法直接启动时的1∕√3,启动电流为直接采用三角形接法的1∕3,启动转矩也只有三角形接法直接启动时的1∕3。所以这种降压启动方法只适用于轻载或空载下启动。此时,额定转矩与负载可以匹配,这样能使电动机的效率有所提高。星形-三角形降压启动的最大优点是设备简单,价格低,因而获得较广泛的应用。 采用星三角启动方式时,启动电流不会对电网造成过大冲击,但转矩变小,所以只适用于无载或轻载启动的场合。

星三角降压启动控制线路

《带时间继电器Y-△降压启动控制线路》 降压启动的含义:是指利用启动设备将电压适当降低后,夹道电动机的定子绕组上进行启动,待电动机启动运转后,再使其电压恢复到额定电压正常运转。 Y-△降压启动的含义:是指电动机启动时,把定子绕组接成Y形,以降低启动电压,限制启动电流。经几秒,当电动机启动后,再把定子绕组接成△形,使电动机全压运行。 一、理论知识 【任务一】电动机定子绕组Y、△接法如何实现? 电动机定子绕组Y、△接法接线盒部接线图 【任务二】电动机定子绕组Y、△接法时,其绕组上的电压和电流有什么区别? 电动机启动时接成Y形,加在每相定子绕组上的启动电压只有△接法的1 3 ,启动电流为△接 法的1 3 ,启动转矩也只有△接法的 1 3 。所以这种降压启动方法,只适用于轻载或空载下启动。 结论:凡是在正常运行时定子绕组作△形连接的异步电动机,均可采用这种降压启动方法。【任务三】时间继电器自动控制Y-△降压启动控制线路

时间继电器自动控制的Y-△降压启动线路原理图 该线路由三个接触器、一个热继电器、一个时间继电器和两个按钮组成。接触器KM 做引入电源用,接触器KM Y 和KM △分别作Y 形降压启动用和△运行用,时间继电器KT 用作控制Y 形降压启动时间和完成Y-△自动切换。SB1是启动按钮,SB2是停止按钮,FU1作主电路的短路保护,FU2作控制电路的短路保护,KH 作过载保护。 线路的工作原理如下: 降压启动:先合上电源开关QF 。 停止时,按下SB2即可。 KM Y 线圈得电 KM Y 常开触头闭合 KM 线圈得电 KM 自锁触头闭合自锁 KM 主触头闭合 KM Y 主触头闭合 电动机M 接成Y 形降压启动 KM Y 联锁触头分断对KM △ 联锁 KT 线圈得电 当M 转速上升到一定值时,KT 延时结束 KT 常闭触头分断 KM Y 线圈失电 KM Y 常开触头分断 KM Y 主触头分断,解除Y 形连接 KM Y 联锁触头闭合 KM △线圈得电 KM △联锁触头分断 KM △主触头闭合 对KM Y 联锁 KT 线圈失电 KT 常闭触头瞬时闭合 电动机M 接成△全压运行

星形—三角形降压起动

星形—三角形降压起动 (1)线路设计思想 Y—△降压起动也称为星形—三角形降压起动,简称星三角降压起动。这一线路的设计思想仍是按时间原则控制起动过程。所不同的是,在起动时将电动机定子绕组接成星形,每相绕组承受的电压为电源的相电压(220V),减小了起动电流对电网的影响。而在其起动后期则按预先整定的时间换接成三角形接法,每相绕组承受的电压为电源的线电压(380V),电动机进入正常运行。凡是正常运行时定子绕组接成三角形的鼠笼式异步电动机,均可采用这种线路。(2)典型线路介绍 定子绕组接成Y—△降压起动的自动控制线路如图1所示。 图1 Y—△降压起动控制线路 工作原理: 启动:按下起动按钮SB2,接触器KM1线圈得电,电动机M接入电源。同时,

时间继电器KT及接触器KM2线圈得电。接触器KM2线圈得电,其常开主触点闭合,电动机M定子绕组在星形连接下运行。KM2的常闭辅助触点断开,保证了接触器KM3不得电。时间继电器KT的常开触点延时闭合;常闭触点延时继开,切断KM2线圈电源,其主触点断开而常闭辅助触点闭合。接触器KM3线圈得电,其主触点闭合,使电动机M由星形起动切换为三角形运行。 停车:按SB1 辅助电路断电各接触器释放电动机断电停车。 线路在KM2与KM3之间设有辅助触点联锁,防止它们同时动作造成短路;此外,线路转入三角接运行后,KM3的常闭触点分断,切除时间继电器KT、接触器KM2,避免KT、KM2线圈长时间运行而空耗电能,并延长其寿命。 三相鼠笼式异步电动机采用Y—△降压起动的优点在于:定子绕组星形接法时,起动电压为直接采用三角形接法时的1/3,起动电流为三角形接法时的1/3,因而起动电流特性好,线路较简单,投资少。其缺点是起动转矩也相应下降为三角形接法的1/3,转矩特性差。所以该线路适用于轻载或空载起动的场合。另外应注意,Y—△联接时要注意其旋转方向的一致性。

电机星三角降压启动原理电路图分析

电机星三角降压启动原理电路图分析 上图所示为异步电动机星三角起动控制电路图,此种接法只适合于电动机正常运行时为三角型联接。 所需主要元器件:三个交流接触器、热继电器、时间继电器,启动、停止按钮各一,熔断器五个 三个接触器作用:一个为主电路接通电源,一个为Y型启动,一个为△启动. 时间继电器作用:通过设定确定星型到三角型转换的时间,需要延时触点。 热继电器作用:提供过载保护。 熔断器作用:为电动机提供短路保护。 星形——三角形降压启动控制电动机起动时,把定子绕组接成星形,

以降低起动电压,减小起动电流;待电动机起动后,再把定子绕组改接成三角形,使电动机全压运行。Y—△起动只能用于正常运行时为△形接法的电动机。 这是一种降压启动方式,适用的电机有局限性,能降多少压,怎么个算法,看下面图示。

可以看到通过Y--△,能够实现降压启动,降压起动时的电流为直接启动时的1/3。 下面重点巩固一下接线方式,这个看过很多次,也画过很多次,过了一段时间,今天再画时,又有些健忘了,无奈,继续加强。 先来看一下主接线图。

Y-△启动的话,先要星型启动的话,肯定KM和 KM -Y 先要启动,之后KM -Y要停下来,KM要一直得电,不然没电源肯定不行,KM和KM-△要一直运行,到正常运行。 接下来看一下控制回路吧: 根据上面一次回路的分析,再看这个控制回路,很简单的,按下启动按钮SB2,主回路电源启动,KM线圈得电,其常开触点闭合,实现自保持,SB2复归;下面的时间继电器线圈回路和KM-Y线圈回路也接通,这时Y型启动已经实现,通过时间继电器时间的整定,Y型回路的时间继电器NC(常闭)触点得电后要延时打开,使Y启动保持住,而△回路KT的NO(常开)触点得电后要延时闭合,使得△型回路不得电,同时Y型启动的接触器常闭接点对△回路有闭锁(Y-△两回路都要有闭锁)。整定时间到后,时间继电器的常开触点瞬时闭合,接通△型回路,KM-△线圈得电,其常开触点闭合,起保持作用,而其常闭触点断开,切断Y型启动回路,同时另一个常闭触点使得KT时间继电器回路断开,KT线圈失电,常闭瞬时复归,常开也复归,电

相关文档
相关文档 最新文档