消防水池内部防水做法如下:

消防水池地面和侧壁做法:

①15厚1:3水泥砂浆找平

②1.5厚JSⅡ型防水涂料,转角处加无纺布增强处理,上反250,

平面延伸250

③20厚1:3水泥砂浆保护层

④玻璃钢内衬(三布五油。布为玻璃纤维布,油为环氧树脂防水

涂料)。

为防止凝结水对顶板结构的腐蚀,消防水池顶部也需做防水,做法为15厚1:3水泥砂浆找平,玻璃钢内衬(三布五油)。

消防水池防水施工方案样本

消防水池防水施工 方案

消防水池防水专项施工方案 一.概况:本工程位于重庆市南岸区融侨半岛融侨城二期A区,1#楼建筑面积为25118.37㎡,地上32层,地下2层,建筑高度96.3M,基础为人工挖孔桩基础.消防水池位于1#楼负二层电梯间侧边。 本工程消防水池底标高为-9.9米(相对于235.8高程),混凝土结构为自防水,强度C30,抗渗等级P6,池顶、池壁、池底做法分别如下。 池顶:1).砼结构自防水(抗渗等级为P6), 2).15MM厚1:2.5水泥砂浆抹平补实; 池壁:1).20MM厚1:2.5水泥砂浆保护层; 2).1.5MM厚聚氨脂涂料防水层. 池底:1).1:2.5水泥砂浆找平兼找坡,1%坡向排水孔,最薄处 15MM. 2).1.5MM厚氨脂涂料防水层. 3).钢筋自防水砼结构P6. 为了确保工程防水质量,特制订如下施工方案: 二、编制依据 1、设计图纸。 2、施工组织设计。 3、GB 50208- 地下防水工程质量验收规范。 三、材料选用 防水材料:进场材料需有合格证、材质报告且应做现场抽样检测。 四、工艺流程及施工

1、工艺流程:基层表面处理→涂聚氨酯底涂料→局部增强→涂刮聚氨酯涂料一、二、三遍→表面保护。 2、基层要求及处理 (1)防水基层应按设计要求用1:3 的水泥砂浆抹成1/50 的泛水坡度,其表面要抹平压光,不允许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在。排水口应低于整个防水层,以便排除积水。有套管的管道部位应高出基层表面20mm 以上。阴阳角部位应做成半径10mm 的小圆角,以便涂料施工。 (2)所有排水口必须安装牢固,接缝严密,收头圆滑,不得有任何松动现象。 (3)施工时,传统聚氨酯防水涂料施工时,防水基层应基本呈干燥状态,含水率小于9%为宜,其简单测定方法是将面积为1㎡、厚度为1.5~2.0mm 的橡胶板覆盖在基层面上,放置2~3小时,如覆盖的基层表面无水印,紧贴基层一侧的橡胶板又无凝结水印,根据经验说明其含水率已小于9%,符合施工要求。 (4)施工前,先以铲刀和扫帚将基层表面的突起物、砂浆疙瘩等异物铲除,并将尘土杂物彻底清扫干净。对阴阳角、管道根部和排水口等部位应认真清理,如发现有油污、铁锈等,要用钢丝刷、砂纸和有机溶剂等将其彻底清除干净。 3、施工要求 (1)涂布底胶:此工序相当于传统沥青防水施工涂刷冷底子油,其目的是隔断基层潮气,防止防水涂膜起鼓脱落;加固基层,提高涂膜与基

地下室消防水池施工方案

商丘市和馨安置住宅小区 地 下 室 消 防 水 池 防 水 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 郑州一建集团工程建设有限公司 2013年8月 目录 一工程概况-----------------------------3 二工艺流程----------------------------3 三操作工艺-----------------------------3

四质量标准-----------------------------13 五成品保护-----------------------------13 一、工程概况 商丘市和馨安置小区工程为商丘市和馨安置小区1#楼,位于商丘市学院路西,联通公司家属院南。本工程为地下室与地上11层框剪结构。建筑总面积8626.24 m2,建筑高度:34.170m。建筑耐火等级为二级,工程抗震设防烈度为6度,设计使用年限为50年。防水等级为二级。地下室消防水池池底板和侧壁采用防水混凝土浇筑并做内防水,即先用水泥基渗透结晶型防水材料涂覆两遍,用水泥砂浆找平后涂刷防水涂料,再用水泥砂浆找平。 设计分层具体做法如下: 1:2水泥砂浆(内掺防水剂)20厚 一层高分子(丙纶)防水卷材防水涂料2mm厚

1:2水泥砂浆20厚 钢筋混凝土侧壁、池底(水泥基渗透结晶防水材料涂覆两遍) 鉴于目前气温较低,防水材料施工要求温度均在正温,应考虑对消防水池内进行加温,保证温度在正50C以上。宜采用电热设备升温,但需有可靠的防漏电措施,并应安排专门电工维护。 二、工艺流程 池底:基层清理→涂覆渗透结晶防水材料→水泥砂浆找平(找坡层)→涂刷JS防水涂料 池壁:基层处理→涂覆渗透结晶防水材料→水泥砂浆找平→涂刷JS防水涂料→其他部位做1:2水泥砂浆保护层 三、操作工艺 1、基层清理 基层表面凸出部分应铲平,凹陷处用掺108胶水泥砂浆填平密实,将沾污尘土、砂粒砂浆、灰渣清除干净,油污应清洗掉;基层表面应平整不得有松动、起砂、空鼓、脱皮、开裂等缺陷。 2、侧壁、池底涂覆水泥基渗透结晶防水材料 1)使用方法 ①配料:配料时要掌握好料、水的比例,每次适量,随用随配,配好的料要在20分钟内用完。干固后应废弃。 ②搅拌:用机械或人工将计量好的物料充分搅拌均匀后使用。 ③施工及养护 施工工艺流程:先涂刷池壁,后涂刷池底。

消防水池防水施工方案

消防水池防水专项施工方案 .概况:本工程位于重庆市南岸区融侨半岛融侨城二期A区,1#楼建筑面积为25118.37 rf,地上32层,地下2层,建筑高度96.3M,基础为人工挖孔桩基础.消防水池 位于1#楼负二层电梯间侧边。 本工程消防水池底标高为-9.9 米(相对于235.8 高程),混凝土结构为自防水,强度 C30,抗渗等级P6,池顶、池壁、池底做法分别如下。 池顶:1). 砼结构自防水(抗渗等级为P6), 2).15MM 厚1:2.5 水泥砂浆抹平补实; 池壁:1).20MM厚1:2.5水泥砂浆保护层; 2).1.5MM 厚聚氨脂涂料防水层. 池底:1) .1 :2.5 水泥砂浆找平兼找坡, 1%坡向排水孔,最薄处15MM. 2).1.5MM 厚氨脂涂料防水层. 3). 钢筋自防水砼结构P6. 为了确保工程防水质量,特制订如下施工方案: 、编制依据 1 、设计图纸。 2、施工组织设计。 3、GB 50208-2002地下防水工程质量验收规范。 三、材料选用 防水材料:进场材料需有合格证、材质报告且应做现场抽样检测。 四、工艺流程及施工 1、工艺流程:基层表面处理-涂聚氨酯底涂料-局部增强-涂刮聚氨酯涂料一、二 三遍-表面保护。 2、基层要求及处理 1)防水基层应按设计要求用1:3 的水泥砂浆抹成1/50 的泛水坡度,其表面要抹 平压光,不允许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在。排水口应低于整个防水层,以便排除积水。有套管的管道部位应高出基层表面20m m以上。阴阳角部位应做成半径10mm 的小圆角,以便涂料施工。 2)所有排水口必须安装牢固,接缝严密,收头圆滑,不得有任何松动现象。

消防水池防水施工方案

精心整理防水施工方案 长庆陇东佳园-日欣园、月华轩15#楼工程位于甘肃省庆阳市西峰区董志镇赵庄,北临南五环路,南至南湖公园,西临近世纪大道。总建筑面积1022.48m2,地上建筑面积:714.11m2,地下建筑面积:308.37m2,建筑基底面积:714.11m2。由中联西北工程设计研究院设计,庆阳鑫磊工程项目管理咨询有限公司监理。本工程为框架结构,地上一层,地下一层。建筑高度为5.1m。 本工程消防水池底标高为-5.7米,混凝土自防水,强度C30,抗渗等级P6,地下室底板上为1.2mm 厚20mm 厚1:200g 2% 1 2 3、 4、 5、02J301地下、基础工程防水图集。 二、材料选用: 1.DWD高分子复合防水材料。 2.辅助材料:专用胶,水泥。

3、材料进场复试:以同一生产厂家的统一品牌,统一等级的产品,大于1000卷的抽5卷,100—499卷抽4卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验,进行复试的卷材将卷材切除距外层卷头300㎜后顺纵向切取1500㎜的的全副卷材2块,一块作物理性能检验用,另一块备用。 4、材料进场后应放置于室内立放,避免雨淋。 三、对基层的要求: 防水施工基面要坚实平整,光洁,不能有酥松、起砂、裂缝、翘起和尖凸、坑洼、空鼓等现象。 1. 2. 3. 4. 5. 6. 5.1施工条件 (1)DWD高分子复合防水材料施工温度宜在5℃以上25℃以下进行,雨天、雪天、5级风及以上天气禁止施工,在施工中遇到雨天要做好防雨措施。 (2)找平层验收合格,基层在潮湿的情况下只要无明水便可施工。 5.2DWD高分子复合防水材料的粘贴与铺设应按以下规定操作:

消防水池防水做法 消防水池防腐防水施工方案

消防水池防水做法消防水池防腐防水施工方案 _secret 1.编制依据1.1.1. 工程招标文件,设计图纸;1.1. 2. 施工现场条件和实地勘察资料;1.1. 3.《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》(GB50121-2002);1.1. 4.《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88);1.1. 5. 建筑行… 消防水池容量计算消防水池容量是这样算的:通常同一时间、地点我们认为只可能发生一次火灾,而一次火灾启用的消防设备是有限的,我们的计算就按照需要启动的消防设备最多的那次来计算(最不利)。而一次灭火时间不同的设备是不同的,消火栓按3小时持续出水计算,喷淋… 消防水池设计应注意的问题根据高规规定,作为室内外消防用水水源的消防水池有效容积大于500吨时须分为两个各为二分之一的有效容积的水池,同时:一、水池间须设连通管,连通管上设置控制阀门。二、消防水泵分别向水池设吸水管。三,设公用吸水井,消防水泵从公用吸水…

1.编制依据 1.1.1. 工程招标文件,设计图纸; 1.1. 2. 施工现场条件和实地勘察资料; 1.1.3.《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》(GB50121-2002); 1.1.4.《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88); 1.1.5. 建筑行业现行国家及地方的各种规范及标准等技术规定。 2.工程概况 工程名称:消防水池防腐工程 工程做法:环氧树脂三布五涂外刷901瓷釉做法 3.施工准备 3.1.质量目标 3.2.安全目标 工程安全目标:无重大人身伤亡及中毒事故,杜绝死亡事故,一般事故频率小 于6‰。 4.材料准备 4.1. 环氧树脂 4.1.1. 环氧树脂是指分子中含有两个或多个环氧基团的树脂的总称。它性能优越,机械强度高,粘结力大,收缩率小(约2%),对酸碱等化学介质具有一定的稳定性,不透水性能优

理想大厦消防水池防水施工方案

北京市中关村理想大厦 消防水池防水施工方案 根据贵公司的项目施工要求我公司现似定“理想大厦”消防水池防水工程施工方案如下: 一、编制依据: 1、国家现行有关工程施工和验收标准规范。 2、88JZ9,GFZ 聚乙烯丙纶卷材复合防水图集。 3、GB18173-1-2006标准防水卷材。 4、88J6-1地下工程防水图集。 5、施工工艺要求和设计要求。 二、工程概况 1.工程名称:中关村理想大厦消防水池。 2.施工面积:335平米。(以实际施工面积为准) 3.工程核算:(双层施工,二布三涂)a.高分子丙纶15元/平;b.水泥粘结剂8元/平;c.人工费18元/平;d.水不漏2.3元/平;e.现场清理1.5元/平米;f.管理费6.5元/平;g.损耗费2.25元/平;h.税金5.6元/平;i.利润9元/平;j.其他1元/平(含机械工具的使用).共计69.15元/平. 4.施工单位:北京东方禹力防水工程有限公司。 三、材料选用:

1.主要材料:400g聚乙烯丙纶防水卷材。 2.辅助材料:专用胶,水泥,水不漏,渗透剂。 3、材料进场复试:以同一生产厂家的统一品牌,统一等级的产品,大于1000卷的抽5卷,100—499卷抽4卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验,进行复试的卷材将卷材切除距外层卷头300㎜后顺纵向切取1500㎜的的全副卷材2块,一块作物理性能检验用,另一块备用。 4、材料进场后应放置于室内立放,避免雨淋。 四、对基层的要求: 防水施工基面要坚实平整,光洁,不能有酥松、起砂、裂缝、翘起和尖凸、坑洼、空鼓等现象。 五、防水主、辅料的施工要求: 1.胶浆的配比:水泥与专用胶粉重量比为100(水泥):1(胶粉):50(水)(水适量)。 2.配比方法:先将胶粉放入容器内,再加水泥边搅拌,待拌合均匀后,加水搅拌成糊状流体后方可使用。 3.在施工基面弹好基准线,将卷材预铺调整。 4.基面不得有明水,如果非常干燥,需在基面表层喷水保温。 5.地面和卷材涂胶要均匀一致,不得漏涂,拉直后压实刮平。 6.要在封缝处做一道单组分聚氨酯封边。 7.做第二层同上一层做法相同。 六、防水层的施工与操作 施工顺序,按照先底板后墙面,先附加层后大面,先基坑(集水坑)后底板面施工。

消防水池防水施工方案

消防水池防水专项施工方案一.概况:本工程位于重庆市南岸区融侨半 岛融侨城二期A区,1#楼建筑面积为25118.37㎡,地上32层,地下2层,建筑高度96.3M,基础为人工挖孔桩基础.消防水池位于1#楼负二层电梯间侧边。 本工程消防水池底标高为-9.9米(相对于235.8高程),混凝土结构为自防水,强度C30,抗渗等级P6,池顶、池壁、池底做法分别如下。 池顶:1).砼结构自防水(抗渗等级为P6), 2).15MM厚1:2.5水泥砂浆抹平补实; 池壁:1).20MM厚1:2.5水泥砂浆保护层; 2).1.5MM厚聚氨脂涂料防水层. 池底:1).1:2.5水泥砂浆找平兼找坡,1%坡向排水孔,最薄处15MM. 2).1.5MM厚氨脂涂料防水层. 3).钢筋自防水砼结构P6. 为了确保工程防水质量,特制订如下施工方案: 二、编制依据 1、设计图纸。 2、施工组织设计。 3、GB 50208-2002地下防水工程质量验收规范。 三、材料选用 防水材料:进场材料需有合格证、材质报告且应做现场抽样检测。 四、工艺流程及施工 1、工艺流程:基层表面处理→涂聚氨酯底涂料→局部增强→涂刮聚氨酯涂料一、 二、三遍→表面保护。 2、基层要求及处理 (1)防水基层应按设计要求用1:3 的水泥砂浆抹成1/50 的泛水坡度,其表面要抹平压光,不允许有凹凸不平、松动和起砂掉灰等缺陷存在。排水口应低于整个防水层,以便排除积水。有套管的管道部位应高出基层表面20mm 以上。阴阳角部位应做成半径10mm 的小圆角,以便涂料施工。 )所有排水口必须安装牢固,接缝严密,收头圆滑,不得有任何松动现象。2(. (3)施工时,传统聚氨酯防水涂料施工时,防水基层应基本呈干燥状态,含水率小于9%为宜,其简单测定方法是将面积为1㎡、厚度为1.5~2.0mm 的橡胶板覆盖在基层面上,放置2~3小时,如覆盖的基层表面无水印,紧贴基层一侧的橡胶板又无凝结水印,根据经验说明其含水率已小于9%,符合施工要求。 (4)施工前,先以铲刀和扫帚将基层表面的突起物、砂浆疙瘩等异物铲除,并将尘土杂物彻底清扫干净。对阴阳角、管道根部和排水口等部位应认真清理,如发现有油污、铁锈等,要用钢丝刷、砂纸和有机溶剂等将其彻底清除干净。 3、施工要求 (1)涂布底胶:此工序相当于传统沥青防水施工涂刷冷底子油,其目的是隔断基层潮气,防止防水涂膜起鼓脱落;加固基层,提高涂膜与基层的粘结强度,防止涂层出现针气孔等缺陷。我公司建议用聚氨酯底胶作为基层处理。

消防水池防水施工方案

消防水池防水施工方案 xx市人防疏散基地工程位于市清河新区白鹭湖生态公园东北角,湖滨路与古河口大街交汇处,由市人防平战结合管理处开发建设的平战结合人防工程。总建筑面积36232.36m2,由中建国际(深圳)设计顾问有限公司设计,南京环泰监理公司监理。本工程为框架结构,一至三层,建筑总高度为15.75。 本工程消防水池底标高为-3.9米,混凝土自防水,强度C30,抗渗等级S6,地下室底板上为1.5厚聚乙烯丙纶高分子卷材,40厚C15细石混凝土保护层;地下室侧墙、顶板为1.5厚聚乙烯丙纶高分子卷材,120厚1:3水泥砂浆砌永久性保护墙(顶板保护墙为60厚),为了确保工程防水质量,特制订如下施工方案: 一、编制依据: 1、设计图纸。 2、施工组织设计。 3、88JZ9,GFZ 聚乙烯丙纶卷材复合防水图集。 4、GB 18173.1-2006《高分子防水材料》。 5、88J6-1地下工程防水图集。 二、材料选用: 1.聚乙烯丙纶防水卷材。 2.辅助材料:专用胶,水泥。 3、材料进场复试:以同一生产厂家的统一品牌,统一等级的产品,大于1000 卷的抽5卷,100—499卷抽4卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验,进行复试的卷材将卷材切除距外层卷头300㎜后顺纵向切取1500㎜的的全副卷材2块,一块作物理性能检验用,另一块备用。

4、材料进场后应放置于室内立放,避免雨淋。 三、对基层的要求: 防水施工基面要坚实平整,光洁,不能有酥松、起砂、裂缝、翘起和尖凸、坑洼、空鼓等现象。 四、防水主、辅料的施工要求: 1.胶浆的配比:水泥与专用胶粉重量比为100(水泥):1(胶粉):50(水)(水适量)。 2.配比方法:先将胶粉放入容器内,再加水泥边搅拌,待拌合均匀后,加水搅拌成糊状流体后方可使用。 3.在施工基面弹好基准线,将卷材预铺调整。 4.基面不得有明水,如果非常干燥,需在基面表层喷水保温。 5.地面和卷材涂胶要均匀一致,不得漏涂,拉直后压实刮平。 6.要在封缝处做一道单组分聚氨酯封边。 五、防水层的施工与操作 施工顺序,按照先底板后墙面,先附加层后大面,先基坑(集水坑)后底板面施工。 5.1施工条件 (1)聚乙烯丙纶防水卷材施工温度宜在5℃以上25℃以下进行,雨天、雪天、5级风及以上天气禁止施工,在施工中遇到雨天要做好防雨措施。 (2)找平层验收合格,基层在潮湿的情况下只要无明水便可施工。 5.2 聚乙烯丙纶防水卷材的粘贴与铺设应按以下规定操作:

消防水池施工方案74221

一、编制依据 二、工程概况 2.1参建各单位见下表 2.2本工程为教师维修中心综合维修工程的一部分,新建地下消防水池,占地面积60m2;钢筋砼结构,储水量108m3。 2.4 消防水池构造简介 2.4.1图纸:建施21、建施22;结施01、结施02。 2.4.2基础筏板厚500mm,垫层底标高-5.675m(吸水槽处)、-5.075m,基础板顶标高-5m、-4.4m;水池南侧局部降板600mm;长4.7m,宽1m,外墙厚250mm;顶板标高-1.2m,顶板厚250mm;水池顶板框架梁400*700mm;钢筋为三级钢(8---22),墙体拉筋?6。

三、施工准备 3.1技术准备 3.1.1技术负责人及时组织各相关工程技术人员做好图纸自审工作,积极配合甲方及时组织图纸会审,并做好会审记录。 3.1.2根据公司以往施工的工程,参观并吸取好单位的施工经验,结合本工程特点,组织相关技术人员讨论并确定本工程各部位的施工方法。 3.2材料、机具、生产准备 根据现场情况、施工图纸、施工顺序,提前准备好材料、机具计划。 3.3劳动力准备 根据情况进行配置。 四、主要分项工程施工方法 (本工程材料垂直运输以汽车吊、马道为主,水平运输以手推车为主) 4.1土方开挖 应设计要求,土方开挖工程按1:1采用自然放坡,机械开挖,根据现场情况在确保安全的情况下可适当减小坡度,南面离主楼较近,采取锚杆加固、喷射砼的护坡方法,施工中确保主楼安全。开挖到基底之前预留300mm厚的原土,人工清理,防止扰动地基的持力层,钎探、验槽按常规施工。开挖、回填参见本工程土方开挖、回填土施工方案。 4.2垫层砼 4.2.1垫层砼标号:C15,100mm厚,平板垫层;模板采用100×100mm方木或120mm 高砖模,木模与基槽边坡斜向顶紧。 1)作业条件 a)土方开挖后,完成钎探、验槽、基础处理、搭设上下人马道,施工并检查完毕,办完验槽手续。 b)用干砂灌满钎探孔,检查模板并清理模板内残留杂物,模板预检合格。 c)砼上口的标志已完成,在垫层范围每隔3m钉一个控制垫层厚度的钢筋桩。

消防水池水泥基渗透结晶型防水涂料施工方案(工程技术)

苏州金阊区虎丘A地块定销房工程 水泥基渗透结晶型 防水涂料施工方案 编制人: 审核人: 批准人: 中冶天工上海十三冶建设有限公司 苏地2010-G-15地块北区金阊新城定销房工程项目经理部

2012年05月20日 目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据工程 (2) 三、防水工程要求 (2) 四、材料性能及特点 (3) 五、施工方案 (4) 六、作业层专业施工人员 (6) 七、消防安全施工措施 (7) 八、工程质量保证措施 (7) 九、安全文明措施 (7)

水泥基渗透结晶型防水涂料施工方案 一、工程概况 地下室工程(GB50108-2008)、防水等级;根据地下室使用功能,本地下室设计防水等级为二级,地下配电房间、有线电视机房防水等级为一级,地下室底板做法C15混凝土垫层100厚,20厚1、2、5、水泥砂浆找平层、所有地下室底板1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料。 本工程地下室底板底部防水采用混凝土结构刚性自防水C30P6和1.5mm厚渗透结晶型防水涂料。 序 号 项目内容做法 1 建筑 面积 总建筑面 积 110155.10㎡ 地上建筑 面积 96103.94㎡ 地下建筑 面积 14051.16㎡ 2 建筑 层数 地下 地库地下一层,1#、2#地下二层,其余地下 一层。 地上 1#、2#楼地上30层,3#、4#楼地上26层, 5#、6#楼地上20层,商铺地上二层局部三层。 3 结构 结构型式 钢筋砼剪力墙结构(住宅)、钢筋砼框架结 构(变配电所、商业用房、门卫一)基础型式采用桩基与筏板相结合的基础形式。 抗震设防 烈度 6度。 结构抗震 等级 住宅为剪力墙三级/ 四级;多层商业楼及地 下车库为框架四级。 混凝土等基础垫层砼为C15;地下室底板、外墙、水

消防水池防水施工方案模版

 四、工艺流程及施工 1、工艺流程:基层表面处理→涂聚氨酯底涂料→局部增强→涂刮聚氨酯涂料一、二、三遍→表面保护。 聚氨酯底胶的配制:将聚氨酯甲料、乙料按比例1:2~3(重量比)配合(其它涂层按产品规格规定比例配合)。当乙料较稠时,可用专用稀释剂稀释,切不可用含酸性或含油性稀释剂稀释,以免影响原产品质量。在配制时,应先把乙料稀释搅拌2-3分钟,如不需稀释,可直接用甲乙组分配和搅拌5-10分钟,把搅拌器提起,可见到均匀液体慢慢滑自容器为佳,同时应注意,打开料应立刻盖严,以免凝固报废,混合料应根据实际用量,即配即用。 (2)局部增强:对伸缩缝、控制缝、阴阳角、管道缝等处,可由一层加筋布增强,固化后再进行整体防水施工。 (3)第一遍涂层施工:在底胶基本干燥固化后,用塑料或橡胶刮板均匀涂刮一层涂料,涂刮时要求均匀一致,不可过厚或过薄,涂刮厚度一般为0.8mm左右为宜。开始涂刮时,应根据施工面积大小、形状和用料,统一考虑施工退路和涂刮顺序。 (4)第二遍涂层施工:在第一遍涂层基本固化后,再在其表面刮涂第二遍涂层,涂刮方法同第一遍涂层。为了确保防水工程质量,涂刮的方向必须与第一层的涂刮方向垂直。重涂时间的间隔,由施工时的温度和涂膜固化的程度(以手触不粘)来确定。 (5)在第二遍涂膜固化后,再按上述方法涂刮第三遍涂膜。 (6)铺贴保护层:在第三遍涂膜施工完毕又未完全固化时,可在其表面稀撒上少量干净的砂粒(直径不大于2mm),以增加涂膜层与将要覆盖的水泥砂浆之间的粘结能力。当涂膜固化完全和检查验收合格后,即可抹水泥砂浆保护层。 4、施工注意事项

消防水池内有限空间安全施工方案

目录 1、编制依据......................................................................... 错误!未定义书签。 2、工程概况......................................................................... 错误!未定义书签。 3、施工部署 (1) 4、施工准备.................................... 错误!未定义书签。 5、操作工艺 (4) 6、施工安全措施 (6) 7、有限空间作业应急预案 (7)

1、编制依据 消防水池施工图纸 关于印发广东省有限空间危险作业安全管理规程的通知粤安监〔2004〕79号 关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知(建质[2009]87号)建设工程施工现场安全资料管理规程(DB11/383-2006) 地下防水工程施工质量验收规范 (GB50208—2002) 2、工程概况 工程概况 工程名称:广州少年儿童图书馆新馆改造工程施工总承包。本项目位于越秀区中山四路42号。消防水池量积约为360m3,上部有1个人防出口。本消防水池内壁防水做法采用:高渗透型环氧底+玻璃丝布+环何瓷釉漆做面漆。 、现场消防水池概况 本工程消防水池位于图书馆内西天井。因为其上部只有一个检修口,内部空间有限,需要进行有限空间施工。消防水池防水层采用涂刷高渗透型环氧底+玻璃丝布+环何瓷釉漆做面漆的做法,在施工过程中容易造成作业人员中毒或窒息等事故,为保证消防水池防水层施工过程中的安全,特制定本方案。 3、施工部署 部署安全小组 为保证消防水池防水层的安全施工,项目部选择了一支具备安全生产条件的施工队伍,制定了安全生产管理职责。 项目部由项目执行经理带头,成立了有限空间施工安全管理小组

消防水池迎水面水泥砂浆刚性防水层的五层做法

消防水池迎水面水泥砂浆刚性防水层的五层做 法 文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

消防水池迎水面水泥砂浆刚性防水层的五层做法 防水层的操作必须认真细致,切不可粗心大意,应严格按“规范”的规定施工,才能保证防水层的质量。 第一层素灰层 施工前再检查混凝土基层面的处理标准是否符合规定(如:止水螺杆头的切割是否低于混凝土表面)。再清扫洒水湿润,先括1mm水泥浆,用铁抹子用力往返刮抹5~6遍,使水泥浆填实基层孔隙并与基层牢固结合随即再抹1mm厚的水泥浆找平层粉抹时不能听到抹子碰撞基层的声音。在素灰初凝前,用排笔蘸水,按顺序均匀地刷一遍,以堵塞和填平毛细孔,使之增强不透水性。 第二层水泥砂浆层 厚度控制在6mm以内,一定要掌握素灰初凝时开始粉抹操作时要注意力度使水泥砂浆中的砂粒压入素灰层的1/4,使两层牢固的结合在一起。粉抹平整后用木抹子拉成小毛面,也可在水泥砂浆初凝前,用扫帚在表面顺着一个方向扫出横向条文,扫时不要洒水,也不要来回扫,因为来回往返扫会使砂浆脱落。横向条纹比竖向条纹好,操作方便,又粘结牢固。 第三层为素灰层 抹灰前检查第二层的水泥砂浆层的质量,是否有空壳和裂缝现象,水泥砂浆在硬化中析出游离氧化钙形成一层白膜,应用钢丝刷刷除洗净。洒水湿润砂浆面层,然后按第一层施工方法刮抹素灰层,厚度控制在2mm以内,对该层的操,作要更为严格更细致。因为这一层主要是防水,但又是两层水泥砂浆的结合层。 第四层为水泥砂浆层 必须在第三层素灰层凝结前,按第二层的作法铺抹砂浆,分次用铁抹子抹压密实最后压光。厚度控制在6mm以内。 第五层为水泥稀浆层,用在迎水面的刚性防水层时,当第四层水泥砂浆刮平抹压两遍后,用刷子均匀的涂刷稀水泥浆一道,继续连第四层一同压光,完成整个防水层。

消防水池施工方案77678

目录 1、工程结构概况 (2) 2、编制依据 (3) 3、主要施工方法 (3) 3.1基坑开挖工程4 3.1.1主要施工顺序: (4) 3.2钢筋工程4 3.2.1钢筋加工、制作 (4) 3.2.2钢筋连接 (4) 3.2.3钢筋绑扎 (5) 3.3 防水工程6 3.3.1防水做法 (6) 3.3.2防水工程施工工序 (6) 3.4 模板工程10 3.4.1模板组拼 (10) 3.4.2模板定位 (10) 3.4.3模板的支设 (11) 3.4.4模板及支撑体系的选择及设计 (11) 3.5混凝土工程15 3.5.1混凝土的拌制 (15) 3.5.2混凝土运输 (15) 3.5.3混凝土浇筑 ................................ 错误!未定义书签。 3.5.4墙浇筑 (16) 3.5.4梁板混凝土浇筑 (18) 3.5.5楼梯混凝土浇筑 (20)

3.5.6混凝土养护 (20) 4、工艺质量及计量 (21) 4.1钢筋工程21 1、主控项目 (21) 2、一般项目 (21) 4.2模板工程21 1、主控项目 (21) 2、一般项目 (21) 4.3混凝土工程22 5、质量通病的防治 (22) 6、雨期施工措施 (23) 消防水池泵房/设备房施工方案 1、工程结构概况 安博(上海)金山现代综合物流仓储中心建设项目,位于上海市金山区林贤路与金腾路交接口,消防水池泵房/设备房:框架二层,占地面积为167.4平方米,建筑面积为760.02平方米,±0.000相当于4.55米;排水沟-5.4m,集水坑-5.9m,底板-4.4m;耐火等级为二级;防水等级二级;生产火灾危险性类别为丙类; 建筑物长22.3米,宽35.3米;柱距为9米,5.5米,6.65米;一层高6米;水池C30P6。

消防水池五遍防水做法

技术交底记录 2014年 05月21日鲁JJ一005 工程名称周村和平社区王消防水池泵房、配 电室、车库工程 施工单位山东新城建工股份有限公司 交底部位水池内壁及底板顶面工序名称五遍防水抹灰做法 交底内容: 一、质量标准: 1.《建筑装饰装修施工质量验收规范》GB50201-2001 2.《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2001 3.《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 4.《山东新城建工公司施工工艺》 二、施工范围:消防水池水池内壁及底板顶板。 三、材料要求: 2.1水泥:宜采用强度等级为32.5及以上的普通硅酸盐水泥。水泥应有出厂合格证书及性能检测报告。 2.2砂:宜用中砂,不得含有杂物,含泥量不得超过3%.粒径大于3mm的砂在使用前应筛除。 2.3外加剂:宜采用减水剂、早强剂等外加剂外,亦可掺入有机硅防水剂和水玻璃矾类防水促凝剂。 三、作业条件 1.消防水池预留孔洞及排水管道安装完毕,并办理隐蔽验收手续。 2.混凝土墙、地面,如有蜂窝及松散要剔除,施工缝要凿毛,用水中刷干净。先涂素水泥浆(1:1水泥浆掺10%107胶薄涂一层)一层2mm,然后用1:3水泥砂浆找平或用1:2干硬性水泥砂浆填压实;表面有油污应用10%浓度的烧碱(氢氧化钠)溶液刷洗干净。 3.混凝土基层处理: 1)表面凹凸不平、蜂窝孔洞应根据不同情况分别进行处理。 2)混凝土结构的施工缝按构造施工,要沿缝剔成“V”形斜坡槽;用水冲洗后,再用素灰打底、水泥砂浆压实抹干。槽深一般在10mm左右。 四、操作工艺: 项目(专业) 技术负责人 交底人接受交底人

山东省建设工程质量监督总站监制 技术交底记录 2014年 05月21日鲁JJ一005 工程名称周村和平社区王消防水池泵房、 配电室、车库工程 施工单位山东新城建工股份有限公司 交底部位水池内壁及底板顶面工序名称五遍防水抹灰做法 1.第一层水泥浆层,厚2mm。水灰比:0.4~0.5。先抹一道1mm厚水泥浆,用铁抹子往返用力压抹,填实基层表面的孔隙。随即在其表面再抹一道厚1mm的水泥浆找平层,并用湿毛刷在水泥浆层表面按顺序轻轻涂刷一遍。 第二层 1:2水泥砂浆层,厚4~5mm。水灰比:0.4~0.5。在水泥浆层初凝时进行,抹压力度以使砂浆层薄薄压入水泥浆层为宜。抹完后,在砂浆初凝时用横扫按顺序向一个方向扫出横向条纹。 第三层水泥浆层,厚2mm。水灰比:0.37~0.4。在第二层水泥砂浆层凝固并具有一定强度(一般间隔12h),适当浇水湿润,分次用铁抹子压实,一般抹压3~4次为宜,其方法同第一层。 第四层水泥砂浆,厚4~5mm.在第三层凝结前,按照第二层的施工方法进行,抹压后不用条纹,而是在砂浆初凝前,分次抹压3~4遍,最后再压光。 第五层水泥浆层,厚1mm。水灰比:0.55~0.6。在第四层水泥砂浆抹压两遍后,用毛刷均匀地将水泥浆涂刷在第四层表面,随第四层抹实压光。 2.养护:1.环境阴凉、潮气不间断时,可以不必浇水养护。 2一般情况,防水层终凝后,每隔4h浇水一次,保持防水层表面经常湿润。 五、质量标准 1.保证项目 1.1原材料、外加剂配合比及分层做法必须符合设计要求和施工规范规定。 1.2水泥砂浆防水层与基层必须结合牢固,无空鼓。 项目(专业) 技术负责人 交底人接受交底人 山东省建设工程质量监督总站监制

消防水池防水施工方案

北京经济技术开发区河西区X87R1地块二类居住(配建公共租赁 住房)项目二标段 消防水池防水施工方案 编写: 审核: 审批: 中国建筑一局(集团)有限公司 2016年12月

目录 1.编制依据 (1)《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》(GB50121-2002);(2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013);

(3)现场施工条件 (4)亦庄X87R1地块项目二标段施工组织设计; (5)亦庄X87R1地块项目二标段施工图纸。 2.工程概况 2.1.总体工程概况 本工程由地上住宅及商业楼和地下车库组成,总建筑面积约为12万㎡,其中地上建筑面积为 m2,地下建筑面积为㎡。本工程地上6~18层,为短肢剪力墙结构,地下1~2层,为框架结构。 3.施工准备 3.1.材料准备 无毒环氧树脂 (1)环氧树脂是指分子中含有两个或多个环氧基团的树脂的总称。它性能优越,机械强度高,粘接力大,收缩率小,对酸碱等化学性质具有一定的稳定性,不透水性能优良。 (2)为降低环氧树脂的粘度,使用乙醇或丙酮进行稀释。 (3)根据环保的要求,本工程选用环氧树脂专用固化剂T31。 (4)环氧树脂配比表:

(注:1、每次的配置量应在30分钟内用完,中途不得补加任何原料。 2、环氧树脂的施工环境在-15~30°C为宜。) 玻璃布 采用密度为10X10的中碱玻纤维布做加强层。 无毒瓷釉防腐涂料 采用复合饮用水卫生标准的901无毒瓷釉防腐涂料做面层。 3.2.器具准备 防护口罩、防护眼镜、防护手套等防护用品每人一套,排风机一台,送风机一台,搅拌器两台,刷子若干。 4.施工工艺 4.1.施工工序 清理基层→操作架搭设→涂布底层树脂→涂刮环氧树脂→铺贴首层玻璃丝布→涂刮环氧树脂→铺贴二层玻璃丝布→涂刮环氧树脂→铺贴最后一层玻璃布→罩面层树脂涂刷→涂刷901瓷釉防腐涂料 4.2.施工步骤 清理基层 (1)基层必须平整、干净、无杂物;基层含水量不应大于6%。 (2)基层错台处打磨平整,无凹凸不平的现场;阴角处抹成圆弧形,阳角处打磨成圆弧;管道地漏等细部基层也应磨平做坡度角。 操作架搭设 (1)搭设顺序 安放垫板→安立杆→安扫地杆→铺临时脚手板→安上层立杆→安上层横杆→逐层支设到水池顶板→铺设脚手板 (2)操作架采用碗扣式脚手架搭设满堂脚手架体系,第一道支撑距墙边200-300mm。保证三层连续支撑,且上下脚手架的中心线应在同一垂直线上,横杆优先选择1200mm,横杆间距为600mm,扫地杆及搭设脚手板的那排横杆做水平剪刀撑。 (3)施工时,工人操作部位必须满铺脚手板。

消防水池防水施工组织方案

防水施工方案 长庆陇东佳园-日欣园、月华轩15#楼工程位于省庆阳市区董志镇庄,北临南五环路,南至南湖公园,西临近世纪大道。总建筑面积1022.48m2,地上建筑面积:714.11m2,地下建筑面积:308.37m2,建筑基底面积:714.11m2。由中联西北工程设计研究院设计,庆阳鑫磊工程项目管理咨询监理。本工程为框架结构,地上一层,地下一层。建筑高度为5.1m。 本工程消防水池底标高为-5.7米,混凝土自防水,强度C30,抗渗等级P6,地下室底板上为1.2mm厚DWD120高分子复合防水一道,四周翻起150,底板以下为100mm厚C15混凝土垫层、20mm厚1:2.5水泥砂浆找平、冷粘结剂一道、0.8mm 厚DWD120高分子复合防水材料2道、花铺200g油毡隔离层一道、50mm厚C20细石混凝土保护层、底板混凝土才用自身防水C30.P6;地下室侧墙:由到外墙体混凝土采用自身C30.P6混凝土、0.8mm厚DWD120高分子复合防水材料2道、冷粘结剂一道、30mm厚XPS保温层、外侧2:8灰土分层夯实、顶板为C30.P6混凝土、轻集料混凝土2%找坡、找平,0.8mm厚DWD120高分子复合防水材料2道,70mm厚C20细石混凝土保护层。为了确保工程防水质量,特制订如下施工方案: 一、编制依据: 1、设计图纸。 2、施工组织设计。 3、10J301,DWD120高分子复合防水图集。 4、GB 18173.1-2006《高分子防水材料》。 5、02J301地下、基础工程防水图集。 4、材料进场后应放置于室立放,避免雨淋。 三、对基层的要求: 防水施工基面要坚实平整,光洁,不能有酥松、起砂、裂缝、翘起和尖凸、坑洼、空鼓等现象。 四、防水主、辅料的施工要求: 1.胶浆的配比:水泥与专用胶粉重量比为100(水泥):1(胶粉):50(水)(水适量)。 2.配比方法:先将胶粉放入容器,再加水泥边搅拌,待拌合均匀后,加水搅拌成糊状流体后方可使用。 3.在施工基面弹好基准线,将卷材预铺调整。 4.基面不得有明水,如果非常干燥,需在基面表层喷水保温。 5.地面和卷材涂胶要均匀一致,不得漏涂,拉直后压实刮平。 6.要在封缝处做一道单组分聚氨酯封边。 五、防水层的施工与操作 施工顺序,按照先底板后墙面,先附加层后大面,先基坑(集水坑)后底板面施工。

地下室消防水池防水施工方案

地下室底板防水施工方案 本工程混凝土自防水,强度C30,抗渗等级S6,防水做法采用05YJ2- 2 25 一、施工流程 底板防水做法: 1、20m厚1:2水泥砂浆找平 2、刷基层处理剂一遍 3、4厚SB敦性沥青防水卷材 4、点粘350#石油沥青油毡一层 5、50厚C20细石混凝土保护层 为了确保工程防水质量,特制订如下施工方案: 二、材料选用: 使用材料为SBS^性沥青防水卷材,进场应有出厂合格证、检验报告和复试合格报告。 三、施工工艺 1、首先把基层浮浆、杂物清扫干净,要求地面平整无凸凹、干燥、含水量低于9% 2、涂刷基层处理剂:基层处理剂一般为溶剂型橡胶改性沥青粘剂。将基层处理剂 均匀涂刷在基层,要求厚薄均匀,形成一层整体防水层。

3、铺贴附加层卷材:基层处理剂干燥后,按设计要求在构造节点部位铺贴附加层卷材,根据工程实际,必要放线时,放线施工 4、热熔铺贴大面防水卷材,将卷材定位后,重新卷好,点燃火焰喷枪(喷灯)烘烤底面与基层的交接处,使卷材底面的沥青熔化,边加热边向前滚动卷材,并用压辊滚压,使卷材与基层粘结牢固,应注意调节火焰的大小和移动速度,以卷材表层刚刚熔化为好(此时沥青的温度在200C -230 C之间),火焰喷枪与卷材的距离0.3m左右。若火焰太大或距离太近,会烤透卷材,造成粘连打不开卷,若火焰小或距离远,卷材表层熔化不够,与基层粘结不牢。 5、SBS改性沥青防水卷材热熔卷材铺粘完后进行热熔圭寸边,用抹子或开刀将接缝处熔化的沥青抹平压实,要求无翘边、开缝等现象。 6、卷材末端收头处理 用喷枪火焰烘烤末端收头卷材和基层,再用铁抹自抹压服帖,然后用金属条钉等固定,用密封材料密封。 7、检查防水层施工质量 1)不得又渗漏和积水现象 2)细部结构和接点是防水的关键,所以,其做法必须符合设计要求和规范的规定。 3)卷材铺贴方法、方向和搭接顺序应符合规定,搭接宽度应正确,卷材与基层、 卷材与卷材之间粘结应牢固,接缝缝口、节点部位密封应严密,不得皱折、鼓包、翘边。 四、资料的整理: 提供合格证、准用证(备案证)、检测报告,复试报告,施工记录等资料。 五、施工安全注意事项: 1、热熔卷材施工可在-10 °C的温度施工,施工不受季节限制,雨天、风天不得施工。 2、基层必需干燥,基层稍潮应用火焰喷枪烘烤干燥方能施工。 3、热熔卷材防水施工操作易于着火,必须时刻注意安全,高度警惕,施工现场不得有其他明火作业,必须小心谨慎施工,以免引起火灾。 4、施工作业和检查人员必须带安全帽,不得穿皮鞋、带钉子的鞋防止破坏防水卷

消防水池防水现场施工方法

消防水池防水现场施工 方法 文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

北京经济技术开发区河西区X87R1地块二类居住(配建公共租赁住房) 项目二标段 消防水池防水施工方案 编写: 审核: 审批: 中国建筑一局(集团)有限公司 2016年12月 目录 1.编制依据 (1)《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》(GB50121-2002); (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); (3)现场施工条件 (4)亦庄X87R1地块项目二标段施工组织设计; (5)亦庄X87R1地块项目二标段施工图纸。 2.工程概况 2.1.总体工程概况 本工程由地上住宅及商业楼和地下车库组成,总建筑面积约为12万㎡,其中地上建

筑面积为73832.54m2,地下建筑面积为48576.53m2㎡。本工程地上6~18层,为短肢剪力 墙结构,地下1~2层,为框架结构。 3.施工准备 3.1.材料准备 3.1.1无毒环氧树脂 (1)环氧树脂是指分子中含有两个或多个环氧基团的树脂的总称。它性能优越,机械强度高,粘接力大,收缩率小,对酸碱等化学性质具有一定的稳定性,不透水性能优良。 (2)为降低环氧树脂的粘度,使用乙醇或丙酮进行稀释。 (3)根据环保的要求,本工程选用环氧树脂专用固化剂T31。 (4 2、环氧树脂的施工环境在-15~30°C为宜。) 3.1.2玻璃布 采用密度为10X10的中碱玻纤维布做加强层。 3.1.3无毒瓷釉防腐涂料 采用复合饮用水卫生标准的901无毒瓷釉防腐涂料做面层。