文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (整理)地基与基础工程质量检验

(整理)地基与基础工程质量检验

(整理)地基与基础工程质量检验
(整理)地基与基础工程质量检验

单元二地基与基础工程质量检验单元概述:

常见地基与基础工程中各分项工程的质量要求、控制要点,验收检验项目及质量标准的内容和方法。

学习目标:

一.了解地基与基础工程的质量要求

二.熟悉施工过程的质量控制要点

三.掌握施工质量检验标准和方法

课题一土方工程质量检验

2.1.1施工过程的质量控制

2.1.1.1 准备工作的检查

1.场地平整检查------符合设计要求且坡度不小于2‰

2.场地清理检查-------地上或地下障碍物的清理,做好周边环境监测初读数据的记录。

3.场地排水检查------地面排水和降低地下水位工作

2.1.1.2工程定位与放线的控制与检查

1.根据规划红线确定建筑物位置。

2.按基础平面图放线并复核朝向。

3.开挖前设轴线桩及水准点桩,并定期复检

2.1.1.3 土方开挖过程中检查与控制

1.开挖原则“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”

2.应随时检查标高,机械施工应留150-300mm厚的土层,避免出现超挖现象。

3.应随时检查基坑的平面尺寸、标高及环境变化等。

2.1.1.4基坑(基槽)的检查验收

1.表面检查验收土的分布、走向情况、槽底土颜色

2.检查钎探记录锤击次数

2.1.1.5 进行土方回填施工的质量检查

1.检查回填土方的含水状态。

2. 检查控制铺土厚度和压实遍数。

2.1.1.6 验槽

施工完成后,进行验槽,形成记录及检验报告.

2.1.2 土方工程施工质量验收标准和检验方法

2.1.2.1 土方开挖分项工程

1.土方开挖工程检验批质量验收标准

2.土方开挖工程检验批质量抽样数量的确定

⑴主控项目

①标高

a,柱基:抽查10%,≥5个,每个≥2点

b,基坑:每20m2取1点,每坑≥2点

c,基槽:每20m取一点,但≥5点

d,场地平整:每100-400m2取1点,但≥10点

②长度、宽度

每20m取1点,每边不少于1点

③边坡

每20m取1点,每边不少于1点

土方开挖分项工程按一个工程,且不超过500m2划分一个检验批

⑵一般项目

⑴表面平整度每30-50m2取1点

⑵基底土性全数检查

3.土方开挖工程质量检验方法

⑴标高的检测

用水准仪测量,检查测量记录

⑵长度、宽度

用经纬仪、拉线尺量检查等,检查测量记录

⑶边坡

观察或用坡度尺检查

表面平整度

⑷表面平整度:用2m靠尺和楔形塞尺检查

⑸基底土性:观察或土样分析,形成验槽记录

检验批表的编号填写

1、数码编号

按分部工程、子分部工程统一为8位数的

2、填写位置写在表的右上角

3、编号的含义

2.1.2.2 土方回填分项工程

1.土方回填工程检验批质量验收标准

2.土方回填工程检验批质量抽样数量的确定

⑴主控项目

①标高同土方开挖工程

②分层压实系数

a柱基:抽查10%,≥5个

b基槽:每20-50m取1组,不少于1组

c室内回填:每100-500m2 取1组,但≥1组

d场地平整:每层100-400m2取1点,但≥1组

⑵一般项目

①回填土料全数检查

②分层厚度及含水量同分层压实系数

③表面平整度每30-50m2 取1点

3.土方回填工程质量检验方法

⑴标高水准仪、检查测量记录

⑵分层压实系数环刀法或灌砂(水),检查测试记录

⑴回填土料取样、观察。检查记录和试验报告

⑵分层厚度含水量检查施工记录和试验报告

⑶表面平整度用靠尺或水准仪

课题二地基质量检验

2.2.1 灰土、砂和砂石地基

2.2.1.1材料质量要求

1.土料:洁净的粘性土颗粒≤15mm

2.石灰:使用前1—2d熟化,颗粒≤5mm。

4.砂:宜用颗粒级配良好中砂或粗砂,含泥量宜小于3%。

5.砂石:自然级配的砂砾石混合物,最大粒径≤100mm。

2.2.1.2 施工过程的质量控制

清理基槽→检查灰土配料→控制铺设厚度he含水量→检查压实密度

2.2.1.3 灰土地基工程质量验收标准和检验方法

1.灰土地基质量检验标准

2.抽样数量的确定

主控项目

⑴地基承载力

a每个单位工程不少于3点

b1000m2以上,每100m2抽查1点

c3000m2以上,每300m2抽查1点

d独立柱每柱1点

e独立柱每柱1点

⑵配合比:每工作班至少检查两次

土方换填分项工程按一个工程,且不超过500m2划分一个检验批

⑶压实系数

①环刀法

a基坑每50-100m2 ≥1点

b基槽每10-20m ≥ 1点

c每个独立柱基≥ 1点

②贯入仪(动力触探)

每分层检验点间距应小于4m。

一般项目

石灰粒径,土料有机质含量,土颗粒粒径,含水量,分层厚度偏差

基坑每50-100m2取1点,基槽每10-20m取1点。均不少于5点。每个独立柱基不少于1点

3.灰土地基质量检验方法

主控项目

⑴地基承载力

①标惯

②静力触探

③荷载试验

④十字板剪切强度

A、标准贯入试验

是动力触探的一种,它利用一定的锤击功能(锤重63.5±

0.5kg落距76±2cm),将贯入器打入土中,根据贯阻抗判别

土层的工程性质。贯入阻抗用贯入器贯入土中30cm的锤击数

N表示,N也称为标贯击数。

B、静力触探

标准重锤锤击探杆顶部的活塞,通过钻杆将锥形探头压入土内,传感器测得的冲击速度,计算器计算出贯入的能量。

C、荷载试验

D、十字板剪切试验

十字形的测试头放置在深度上,由钻杆与地面的扭转头相连接,扭转扭转头给测试头施加扭力,扭转弹簧件记录施加的扭力确定土体抗剪强度。

现场十字板仪有两种操作模式,即钻孔模式和贯入模式。

⑵配合比:观察检查

⑶压实系数

①环刀法②贯入仪③动力触探

一般项目

⑴石灰、土颗粒粒径:检查筛子

⑵有机质含量:观察检查

⑶分层厚度:水准仪钢尺测量

⑷含水量:观察检查,检查烘干报告

2.2.1.4砂和砂石地基工程质量验收标准和检验方法

检验方法

⑴地基承载力

①标惯

②静力触探

③荷载试验

④十字板剪切强度⑵配合比

现场实测

①现场实测

②检查施工记录

③抽样试验报告

⑶压实系数

1)贯入仪

2)动力触探

3)灌砂法、灌水法

2.2.2 土和灰土挤密桩地基

2.2.2.1 材料质量要求

1. 土采用不含有机杂质素土,粒径不得大于20mm。

2.石灰采用熟石灰,粒径不得大于5mm。

2.2.2 施工过程的质量控制

1. 成孔检查

深度、桩径、桩孔的中心位置符合设计要求。

2.检查孔底

不能有积水、杂物,并夯击孔底8-10次。

3. 查回填料的含水量

接近最优含水量。

5.检查每个桩孔回填料量

充盈系数1.1-1.2。

2.2.2.3 挤密桩地基工程质量验收标准和检验方法

质量检验数量

主控项目

1.桩体及间距土干密度

2.桩长、桩径

【1,2,的总数抽查20%且不少于10根】

3.地基承载力

检查总数的0.5%~1%,不少于3处

一般项目

抽查总数20%,且不少于10根

2.2.3 水泥搅拌土桩地基

2.2.

3.1材料质量要求

1.水泥:3

2.5级以上新鲜普通硅酸盐水泥。

2.外掺剂:早强剂三乙醇胺、氯化钙、碳酸钠或水玻璃、减水剂选用

木质素黄酸钙。

2.2.

3.2 施工过程的质量控制

1.检查准备工作

平整、清除、测量、检查机械。

2.搅拌机就位

垂直度≤1.5%、平面位置≤50mm、桩径≤0.04d。

3.湿法施工质量控制

⑴水灰比:0.45-0.5

⑵搅拌程序:一喷二搅或二喷三搅

⑶灰浆压力:0.4-0.6MPa

⑷搅拌头:刀片直径700mm

⑸施工记录:专人记录

⑹止水帷幕:搭接长度宜200mm,<24h。

4.干法施工质量控制

⑴桩头、桩端:复喷和复搅

⑵控制喷粉量:设计要求喷粉量,否则复喷

⑶控制转速:每提升15mm搅拌一圈

⑷地下水位以上的桩:施工后在地面浇水水泥水化

5.空桩控制:高出基础底面标高300-500mm

2.2.2.3 水泥土搅拌桩地基质量验收标准和检验方法

质量检验数量

主控项目

1.水泥用量

抽查20%且不少于10根

2.桩体强度,地基承载力

抽查0.5~1%且不少于3根

一般项目

1.桩顶、桩底、桩位、桩径

全数检查

2.机头提升速度、垂直度、搭接

抽查总数20%且不少于10根

质量检验方法

1、水泥及外掺剂质量:资料检查

2、水泥用量:灰浆泵流量计

3、桩体强度:钻芯取样或试件抗压强度试验

4、地基承载力:28d后进行复合地基或单桩载荷试验

2.2.4 水泥粉煤灰碎石桩复合地基

2.2.4.1材料质量要求

1.水泥:应选用3

2.5级普通硅酸盐水泥。

2.粉煤灰:电厂粉煤灰,粒径0.001-2.0mm,洁净。

3.砂:采用中、粗砂为宜,含泥量< 5%。

4.碎石:质地坚硬,粒径<50mm,含泥量< 5%,且不得含泥块。

2.2.4.2施工过程的质量控制

1.试桩确定工艺和参数。

2.控制桩架垂直度偏差≥1%,水平位置< 100-150mm。

3.控制材料计量,配合比、坍落度,每班一组3块标准试块.

4.控制拔管速度1.2—1.5m/min

水泥粉煤灰碎石桩复合地基质量检验标准和检验方法

质量检验数量

1、原材料:材料检验批要求抽样

2、桩径:抽查20%,且不少于10根。

3、桩身强度:抽查0.5-1%,且不少于3根

4、地基承载力:抽查0.5-1%,且不少于3处一般项目

抽查总数20%,且不少于10根

质量检验方法

主控项目

1、原材料:资料检查及抽样复检

2、桩径:用钢尺量或计算填料量

3、桩身强度:查28d试块强度

4、地基承载力:地基载荷试验

一般项目

1、桩身完整性:低应变动力法试验

2、桩位偏差:根据桩位放线用钢尺量测

3、桩垂直度:用经纬仪测桩管垂直度

4、桩长:用尺量测桩管长度或垂球测孔深

5、褥垫层夯填度:用钢尺量

2.2.5高压喷射注浆地基

2.2.5.1材料质量要求

1.水泥:品种、强度符合设计,资料齐全。

2.注浆用砂:

1)粒径<2.5mm

2)细度模数<2.0

3)含泥量及有机物含量<3%

3.注浆用粘土:

1)塑性指数>14

2)粘粒含量>25%

3)含砂量<5%

4)有机物含量<3%

4.粉煤灰:

1)细度<水泥细度

2)烧失量不小于<3%

5.水玻璃:模数在2.5-3.3间

6.其他化学浆液:符合设计要求性能指标

2.2.5.2 施工过程的质量控制

1.检查材料:质量证明书和复试试验报告。

地基基础工程验收资料

摘自《监理员一本通》中国建筑工业出版社定价:50.00元 监理员考试的相关资料及验收规范,这本书里都有,建议大家到书店购买这本书。加油,我亲爱的同学们,祝你们顺利通过~ 第一节地基处理验收资料 一、灰土地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵配合比试验记录。 ⑶环刀和灌入度法检测报告。 ⑷最优含水量检测报告和施工含水量实测记录。 ⑸荷载试验报告。 ⑹每层现场实测压实系数的施工竣工图。 ⑺分段施工时上下两层搭接部位和搭接长度记录。 ⑻灰土地基分项质量检验记录(每一个检验批提供一份记录)。 二、砂和砂石地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵配合比试验记录。 ⑶环刀和灌入度法检测报告。 ⑷最优含水量检测报告和施工含水量实测记录。 ⑸荷载试验报告。 ⑹每层现场实测压实系数的施工竣工图。 ⑺分段施工时上下两层搭接部位和搭接长度记录。 ⑻砂和砂石地基分项质量检验记录(每一个检验批提供一份记录)。 三、土工合成材料记录 ⑴设计图纸与说明。 ⑵各种材料试验报告。 ⑶关键工序施工方案确认手续。 ⑷隐蔽工程验收单。 ⑸铺设压实过程的施工记录。 ⑹荷载试验报告。 ⑺检验测试记录和报告。 四、粉煤灰地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵最优含水量检测报告和施工含水量实测记录。 ⑶荷载试验报告。 ⑷每层现场实测压实系数的施工竣工图。 ⑸每层施工记录(包括分层厚度和碾压遍数,搭接区压实程度)。 ⑹粉煤灰地基分项质量检验记录。 五强夯地基 ⑴地基验槽记录。 ⑵施工前地质勘察报告。 ⑶强夯地基和重锤夯实地基试验记录。

⑷重锤夯实地基含水量检测记录和橡皮土处理方法、部位及层次记录。 ⑸标贯、触探、荷载试验报告。 ⑹每遍夯击的施工记录。 ⑺强夯地基分项质量检验记录。 六、注浆地基 ⑴地质勘察报告。 ⑵设计注浆参数和施工方案。 ⑶原材料出厂保证书或抽样送验试验报告。 ⑷计量装置检查记录。 ⑸拌浆记录,每孔位注浆记录。 ⑹注浆体强度取样检验试验报告。 ⑺承载力检测报告。 ⑻注浆竣工图。 ⑼特殊情况处理记录与设计确认记录。 ⑽注浆地基每一验收批检验记录。 七、预压地基 ⑴地质勘察报告。 ⑵设计说明与图纸,现场预压试验的数据,经确认或修正确认的预压设计要求和施工方案。 ⑶每级加载的记录和加载后每天沉降、侧向位移,空隙水压力和十字板抗剪强度等测试记录。 ⑷卸载标准的确认测试记录。 ⑸固结度、承载力或其他性能指标试验报告。 ⑹塑料排水带质量检验记录或合格证。 ⑺隔离补给水施工记录和隔离墙内外水位观测记录。 ⑻预压地基和塑料排水带施工验收批质量检验记录。 八、振冲地基 ⑴地质勘察报告。 ⑵振冲地基设计桩位图。 ⑶振冲地基现场试成桩记录和确认的施工参数。 ⑷振冲地基逐孔施工记录。 ⑸振冲地基填料质量试验报告。 ⑹振冲地基承载力试验报告。 ⑺振冲地基桩位竣工图。 ⑻振冲地基质量检验验收批记录。 九、高压喷射注浆地基 ⑴高压喷射注浆施工桩位图。 ⑵材料检验报告或复试试验报告。 ⑶试成桩确认的施工参数。 ⑷浆液配合比与拌浆记录。 ⑸施工竣工平面图。 ⑹高压喷射注浆施工记录。 ⑺高压喷射注浆地基的测试报告。 ⑻高压喷射注浆验收批的记录。

地基与基础工程质量通病

1)地基与基础工程质量通病: 柱短肢墙插筋偏移、基础细部处理、基坑(槽)泡水影响地基承载力的、回填土下沉影响上部结构安全的、地基不均匀下沉造成局部墙体开裂的、房心回填土下沉造成地坪空鼓及开裂、基础防潮层失效、设备基础轴线位移、基坑支护结构出现位移、裂缝、倒塌等。 2)混凝土工程质量通病: 混凝土未按配合比进行配料、柱墙混凝土烂根、构件错位、护筋性能不良、梁板起拱不足或反拱、夹渣、缺棱掉角、蜂窝麻面,露筋、空洞、漏浆、缝隙、爆模、表面平整度差、混凝土结构裂缝、养护不到位等。 3)钢筋工程质量通病: 电渣压力焊接头偏心、焊接质量差、钢筋绑扎错误、钢筋保护层偏差、梁二排筋下沉、搭接长度及锚固长度不足、钢筋严重锈蚀并未经除锈、钢筋严重偏位、受力钢筋机械接头或焊接接头其位置未相互错开、下料尺寸不准、同一截面接头过多等。 4)模板工程质量通病: 支撑体系不规范、现浇梁板下挠、后浇带两侧模板及支撑提前拆除、柱墙模板垂直度超差、模板变形、梁板柱细部不到位、模板表面未经清理、漏刷隔离剂等。 5)砌筑工程质量通病: 砂浆配比不准、拉结筋长度不够或漏安、构造柱顶部浇筑不密实、墙面平整度及垂直度超差、拉接筋不按规定放置、砂浆饱满度未达标准要求、灰缝超标、砌体组砌混乱、墙体留置阴槎及接槎不良、严重通缝透亮、附墙烟

囱及垃圾道堵塞、墙体温度裂缝等。

6)电气工程质量通病: 金属线管无保护接地、线管穿防水层处漏水、开关安装位置不对、成排灯具不在一条中心线上、成排开关不在一个水平面上、线头外露过长等。 7)防水工程质量通病: ●屋面防水工程:女儿墙收头不牢渗漏、屋面、露台等管理不当,不合 理使用造成防水层破坏、屋面积水及漏水、防水层起泡开裂、上人屋 面地坪空鼓开裂、防水卷材搭接不良及空鼓、屋面排水沟倒坡等。 ●地下防水工程:地下室混凝土结构自防水渗漏、防水混凝土蜂窝麻面 孔洞、大体积混凝土冷缝、混凝土裂缝渗漏、预埋件部位渗漏、管道 穿墙(地)部位渗漏、水泥砂浆防水层空鼓开裂渗漏、地下室外墙渗漏及 阴湿等。 8)楼地面工程质量通病: ●水泥砂浆地面:起砂、空鼓、开裂、卫生间厨房积水及漏水; ●水磨石地面:石子不均、分格条显露不明显以及压弯或压碎、不同颜 色石子浆色彩污染、表面光亮度差、裂缝、空鼓; ●楼梯踏步:高度与宽度不一致、踏步倾斜、踏步抹面裂缝或脱落、严 重空鼓; 9)装饰装修工程质量通病: ●抹灰:阴阳角不顺直、过梁不水平、细部收口等; ●栏杆:未做成品保护、未设置接地等;

(完整版)地基与基础分部工程划分

地基与基础分部工程划分 一、地下室工程全部划归为地基与基础分部的习惯做法是错误的 1、±0.000以下工程划归为地基与基础分部是《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301—88)规定的。此规范后被《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001)取代,取消了此条规定。现行版本《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)更没此规定。 2、但±0.000以下工程划归为地基与基础分部的习惯做法沿袭至今! 3、按照这种划分方法,执行《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)和《建筑地基基础工程施工规范》(GB 51004-2015 )就有很大的问题。 (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)规定地基与基础分部工程按下图划分地基与基础子分部工程和分项工程。从图中可以看出:基础子分部只包含各类基础,而不包括地下室中的梁板柱。地下室中的梁板柱混凝土结构没有安身之地,就无法纳入基础分部(例外:如果地下室作为箱形基础则应纳入地基与基础分部)。

(2)《建筑地基基础工程施工规范》(GB 51004-2015 )规定地基基础工程应施工的内容见下图,依然不包括地下室中的梁板柱混凝土结构。 4、地下室中的梁板柱混凝土结构特征与主体结构类似,与地基基础明显不同,划 入主体结构更合适。且《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)地基 与基础分部和《建筑地基基础工程施工规范》(GB 51004-2015 )中已没有它们的立 足之地。 5、综上所述,地下室工程全部划归为地基与基础分部的习惯做法是错误的。 二、正确划分方法 1、原则:在GB50300-2013上明确的,照办;不很明确的,应该根据分部工程划 分的主要原则,并结合工程实际来划分,这个原则就是合理且方便验收。 2、若地下室作为箱形基础,则地下室划为地基与基础分部。

地基与基础分部工程验收方案

中牟县郑庵镇盛和社区2#地块 1#、2#、8#、9#楼地基与基础分部工程 验 收 方 案 2017年3月12 日

一、验收主持:由总监理工程师(张维)主持。 二、参加验收人员签到,宣布参加验收单位人员名单,进行现场分组,明确 记录人。 三、宣布验收内容及标准: 1、资料核查 2、观感检查 3、实测检查 4、验收标准: (1)本项目的设计施工图 (2)《建筑工程施工施工质量验收统一标准》GB50300-2013 (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 (4)《基础施工质量验收规范》GB50202-2013 四、参加验收人员对工程实物进行检查和验收。 五、施工、设计、监理、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见(一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文情况,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按设计图、合同内容和有关标准、规范进行施工; 4、工程质量是否达到国家验收规范的合格要求。 (二)设计单位:设计变更说明,对本工程在施工过程中是否按图或设计变更进行施工,从设计角度对参加现场检查认为是否满足设计要求, 是否同意验收? (三)监理单位: 1、对整个施工过程的监理情况; 2、对材料、设备进场审查签字认可情况;

3、各分部分项工程是否按图和有关标准、规范进行施工,重点工序 和旁站监理情况; 4、有无违反强制性条文及处理结果,对质检部门提出问题的处理情况; 5、工程是否达到国家验收规范的合格要求,是否同意验收。(四)建设单位: 1、对项目施工图审查,报建手续完善情况说明; 2、对设计、施工、监理等单位的到位管理及服务情况说明; 3、对工程质量的看法和意见,就工程质量是否同意验收发表意见; 六、资料复核组,工程实体验收组、观感验收组介绍各组验收情况: 1、资料复核组: 2、实体验收组: 3、观感验收组: 七、验收组宣布验收结果并作出结论(专家组分别表态): 1、观感检查组汇报情况 2、实测组汇报情况 3、资料审查组汇报情况 4、验收组组长综合各组验收意见宣布验收结论。 八、质监站: 对验收程序、形式、内容是否符合建设部门规定发表意见。 九、通过验收会议纪要,验收组人员签字认可。 十、请业主单位领导讲话。 附件:1、验收组成员签到表 2、验收组成员分工表 3、主体工程质量控制资料核查记录表 4、实测记录表 5、观感检查记录表

建筑地基基础工程论文

浅谈建筑地基基础工程 摘要:基础质量对建筑物的质量和安全起决定作用,而地基基础的设计直接影响其质量问题。只有合理的设计以及合理的施工方法,才能确保建筑工程的质量。在地基基础设计中包括了对基础的设计和对地基的处理,二者是密不可分的。地基处理的好坏将直接关系到基础的选型和造价。本文就地基的处理和基础设计进行的讨论。 关键词:建筑地基;基础工程;桩基础 abstract: the basic quality of quality and safety of the building to the role, and foundation design directly affects the quality problem. only the reasonable design and reasonable construction method, to ensure the quality of construction projects. in the foundation design including the design of foundation and foundation treatment, the two are inseparable. the stand or fall of ground treatment will be directly related to the base selection and cost. in this paper the processing of foundation and foundation design are discussed. keywords: building foundation; foundation engineering; pile foundation

地基与基础分部工程质量控制要点

一、地基基础工程质量检查要点 (一)目的 确保地基、基础、支护工程质量得到有效控制。 (二)范围 适用于云南俊发房地产有限责任公司开发的建筑工程地基和基础分部工程。 (三)职责 地基基础分部工程验收由监理公司组织,项目工程部参与。 (四)内容 1、检查依据 1.1 工程测量规范GB50026-2007 1.2 建筑地基处理技术规范JGJ79-2002 1.3 建筑基坑支护技术规程JGJ120-99 1.4 锚杆喷射混凝土支护技术规范GB50086-2001 1.5 建筑边坡工程技术规范GB50330-2002 1.6 建筑桩基技术规范JGJ94-2008 1.7 高层建筑箱形与筏形基础技术规范JGJ6-99 1.8 湿险性黄土地区建筑规范GB50025-2004 1.9 湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程JGJ167-2009 1.10 膨胀土地区建筑技术规范GJ112-87 1.11 既有建筑地基基础加固技术规范JGJ123-2000 1.12 地下工程防水技术规范CB50108-2008 1.13 人民防空工程施工及验收规范GB50134-2004 1.14 地区标准、规定和条例 1.15 施工图纸、资料 2、检查内容 2.1现场质保体系检查 (1)地基处理、桩基施工等单位的专用资质情况。 (2)水泥浆液流量计的计量标定情况。

(3)见证取样制度执行情况。 (4)各种建筑材料的存放条件。 (5)护坡、桩基施工单位的资质条件和各专业技术人员上岗证。 (6)测量仪器、计量器具及沉桩机械的定期鉴定情况。 (7)标准试块的养护条件。 (8)周边建筑物、构筑物及地下管线的防护措施。 2.2设计文件、施工方案检查 (1)详细查看设计图纸说明、图纸会审资料和施工组织设计,明确地基加固范围、加固方法、支护方案、检验要求及施工顺序和要求等。 (2)明确采用桩基类型、数量、单桩设计容许承载力、设计桩长、桩径、桩混凝土强度等级、桩顶标高、接桩形式、停锤控制标准、试桩要求、桩位偏差要求、桩的检测要求等。 2.3 质保资料检查 (1)各种材料的出厂合格证、准用证和进场检验报告;钢筋、水泥、砂石等原材料质量证明书、复试报告及准用证;预制桩出厂合格证;商品混凝土质量保证书和准用证。 (2)混凝土、水泥土试块的强度测试报告。 (3)单桩或复合地基载荷试验报告及其他地基质量检验报告。桩基轴线及样桩放线定位及复核测量记录。 (4)打(压)桩施工记录、灌注桩成桩施工记录。 (5)桩基隐蔽验收记录(包括预制桩接桩、灌注桩成孔、清孔、钢筋笼制作、吊放、混凝土灌注等)。 (6)灌注桩混凝土试块报告及评定结果。 (7)单桩静载和动力测试报告。 (8)桩位轴线偏差和标高验收记录。 (9)桩基分项工程质量检验评定资料。 (10)隐蔽工程验收记录。 (11)桩位竣工图和竣工验收资料。 2.4 现场实物检查

房屋建筑地基基础工程施工技术研究 吴成怀

房屋建筑地基基础工程施工技术研究吴成怀 发表时间:2019-09-18T14:19:27.380Z 来源:《建筑细部》2019年第4期作者:吴成怀[导读] 在房屋建筑工程中,地基基础工程施工是非常重要的内容。吴成怀 北海市建筑工程公司广西北海市 536000 摘要:在房屋建筑工程中,地基基础工程施工是非常重要的内容。随着我国科技水平不断提高,工程技术的进步在一定程度上对房屋建筑地基基础施工具有一定推动作用。本文将从基础工程施工的主要特点入手,同时对其重要性进行分析,并且指出在施工过程中主要涉及的技术要点,根据要点提出相应保障工程质量的具体措施。 关键词:技术要点;建筑地基;基础工程;解决措施 引言 随着我国经济的不断发展,人们的整体生活水平日趋提升,同时对住宅及生活质量的要求也不断提高,其中房屋建筑工程中的工程质量备受国人关注。房屋建筑工程的工期较长,其建筑要求也较高。地基工程在房屋建筑工程占据着基础地位,施工单位需要就地基基础展开着力性的工程维护,努力提升施工水平,强化地基工程的质量控制,确保房屋建筑工程的总体质量。 1房屋建筑地基基础工程施工技术概况地基是房屋建筑工程的基础,并且在一定程度的影响着建筑项目整体的质量。房屋建筑地基基础工程因各个区域地质条件的不同,因而要采取不同的施工技术来开展施工活动。为了地基工程的建设质量可以更好的、有效的提升,这就需要利用一定的处理措施改进并完善施工技术工艺。就现有的房屋建筑地基基础工程施工技术来说,压缩性、剪切性、透水性是其自身的基本特征。目前,若想使建筑结构的安全性能够整体的提升,地基一定要有最强的承载能力。假如地基自身承载能力与施工要求不符,建筑结构就会直接出现失稳的现象以及剪切性的破坏,这就需要地基施工技术要有很好的抗剪能力。还有房屋建筑的施工过程中也会出现沉降性,这就需要当前的施工技术要有很好的压缩性。地基施工过程中受很多因素的影响会出现渗漏的问题,因而施工部门要对基础工程施工技术进行合理的应用,还要全面的控制这些常见问题的出现。 2地基基础工程施工中存在的问题在房屋建筑地基基础工程施工过程中合理的应用各种施工技术能够有效的提高地基基础工程的质量,然而受众多因素影响,当前阶段的地基基础工程施工存在问题,施工技术的应用难以保证科学、合理,技术优势发挥备受局限。较为常见的地基基础工程施工技术问题主要包括如下几种:第一,在地基基础施工中未对施工工作进行全面、有效的检查。有效检查地基基础工程施工现场的水文条件有利于建筑施工企业更好的了解施工需求以及施工过程中可能遭遇的各种问题,并积极采取措施对施工设计进行调整。然而就现阶段的实际情况而言,很多施工企业人员并没有到实地进行勘探的思想认知,数据资料准备不充分,这使得施工过程比较被动,进而容易诱发各种工程问题。其次,工程设计不科学。工程设计不科学的原因主要是房建企业方面的设计人员未能充分的考虑施工地的实际情况,在施工的过程中盲目参考自身的设计经验,进而诱发设计图纸不科学问题。设计不科学会影响后期的具体施工,也会给地基基础工程的质量产生不利影响。第三,未能很好的把握地基基础工程类型。地基基础工程类型决定了地基的实际承受力,在实际的地基基础工程中可选择的地基基础工程类型很多,建筑企业方面需要很好的把握建筑地基类型选择,要尽可能的消除可能会影响地基承受能力的不确定因素,否则可能会导致地基失稳进而诱发安全事故。 3现阶段房屋建筑地基工程施工技术要点措施为了保证地基基础工程施工质量,建筑施工企业方面需要基于实际情况合理引进先进的施工技术,以提高地基基础工程施工的安全性和稳定性。 3.1地质勘探的准确性要严格把控 对建筑地基的地质勘测需要在房屋建筑地基基础工程建筑之前进行,还要对施工区域周边环境及水文情况进行详细的了解,形成地质勘察报告。想要提高地基基础施工质量,需要对周围地质环境及使人环境进行全面掌握,需要相关部门进行勘查任务,根据地址特征进行分析,在根据建筑需求进行判定,利用钻孔深度值进行分析,查看钻孔深度值能否满足设计要求,钻孔及深空中的缺少不点会导致反应,涂层出现不均等现象,在弟弟建设之后,房屋就会出现相应的开裂及弯折等现象,从而使受到房屋工程安全威胁。 3.2对设计方案进行合理设计 在施工方案制定过程中,应当对现场的地质环境进行考察,切实了解施工情况,才能设计方案。在设计过程中,工作人员应当将勘察数据作为参考条件,对其中涉及到的数据进行认真分析,仔细计算出地质承载力,防止日后出现塌方问题。 3.3地基基础工程检测技术 地基基础针对性检测是指科学分析地基工程中所有的建筑数据,基于建筑地基诸多勘测点及某些重点的位置所做的记录,对部分边基点、坡度及开挖深度问题进行分析,保证地基基础的稳定性。如果在建设过程中出现地基支撑过于薄弱、地基支护变形等现象,则应当及时采取对应措施加以补救。此外,应当严控检测时长,每天至少检测一次支护点或施工过程,并通过检测结果合理调整建设进度和建设方案。通过对施工现场实际环境的检测,针对温度及气候进行相应的调整。如某地区下雨频繁,则该地区的地基基础工程应当增设排水管道,避免因积水而对工程质量造成影响。 3.4完善施工管理措施 地基基础施工属于房建施工,必然会对施工地周遭的居民生活产生不利影响。为了保证地基基础施工顺利开展,企业方面需要积极完善施工管理措施,要尽可能的对施工工作进行合理规划,努力将不良影响降到最低。施工噪音、施工废物、施工垃圾等都应该有与之相对应的合理处理途径。与此同时,企业方面应该加大对优质技术设备的引入力度,还要加大相关技术的研究力度,要努力提高地基工程的承重能力,合理使用复合实基础科学解决地基沉降、地基不稳等问题。 3.5基础工程施工技术与措施

地基基础工程施工质量验收规范

地基基础工程施工质量验收规范》 (GB50202-2002) 1 总则 1.0.1 为加强工程质量监督管理,统一地基基础工程施工质量的验收,保证工程质量,制订本规范。 说明:1.0.1 根据统一布置,现行国家标准《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201中的“土方工程”列入本规范中。因此,本规范包括了“土方工程”的内容。1.0.2 本规范适用于建筑工程的地基基础工程施工质量验收。 说明:1.0.2 铁路、公路、航运、水利和矿井巷道工程,对地基基础工程均有特殊要求,本规范偏重于建筑工程,对这些有特殊要求的地基基础工程,验收应按专业规范执行。 1.0.3 地基基础工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 说明:1.0.3 本规范部分条文是强制性的,设计文件或合同条款可以有高于本规范规定的标准要求,但不得低于本规范规定的标准。 1.0.4 本规范应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300配套使用。 说明:1.0.4 现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300对各个规范的编制起了指导性的作用,在具体执行本规范时,应同GB50300标准结合起来使用。1.0.5 地基基础工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。 说明:1.0.5 地基基础工程内容涉及到砌体、混凝土、钢结构、地下防水工程以及桩基检测等有关内容,验收时除应符合本规范的规定外,尚应符合相关规范的规定。与本规范相关的国家现行规范有: 1 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2001 2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2001 3 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 4 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2001 5 《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2002 6 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 7 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002

建筑地基与基础工程施工工艺标准

第一篇建筑地基与基础工程施工工艺标准 第一章建筑地基 第1节土工合成材料地基施工工艺 1.适用范围 土工合成材料地基适用于加固软弱地基。由分层铺设的土工合成材料与地基土构成加强筋复合地基,可提高地基强度及稳定性,减少沉降;可用于地基加强层、岸坡防冲层、防渗层、反滤层等。 2.施工准备 (1)材料要求 ①土工合成材料进场时应检查产品合格证,按规定取样送检。 ②检查土工合成材料特性包括以下内容: a 产品形态指标:材质、幅度、每卷长度、包装等。 b 物理性能指标:单位面积(长度)、质量、厚度、有效孔径(或开孔尺寸)等。 c 力学性能指标:拉伸强度、撕裂强度、握持强度、顶破强度、胀破强度、材料与土相互作用的摩擦强度等。 d 水力学指标:透水率、导水率、梯度比等。 e 耐久性能:抗老化性能、化学稳定性、生物稳定性等。 ③作为加筋的土工合成材料应采用抗拉强度较高、受力时伸长率不大于4%~5%、耐久性好、抗腐蚀的土工格栅、土工格室、土工垫或土工织物等土工合成材料;垫层填料宜用碎石、砾砂、中砂或粉质粘土等材料。当工程要求垫层具有排水功能时,垫层材料应具有良好的透水性。在软土地基上使用加筋垫层时,应保证建筑稳定并满足允许变形的要求。 (2)技术准备 ○1根据工程地质勘察报告,掌握地基各土层的工程特性、了解地下水和地基土对选用的土工合成材料有无腐蚀性。 ○2根据设计要求和土工合成材料特性、结合工程地质勘察资料及现场施工条件编制施工组织设计和施工方案。

○3对施工人员进行施工技术交底。 3.施工工艺 (1)工艺流程: 基层处理→检查→土工合成材料铺放和连接→检查→压载稳定→表面保护→回填→验收 (2)施工操作工艺 ①场地平整和基层处理: a 平整施工场地,清除树根、草根及障碍物,平整压实基层土,做到基层局部高差不大于50mm。凹坑可用含泥量小于5%,厚度为30mm的中粗砂垫层铺平压实,避免损伤破坏土工合成材料。 b 路基表面应留4%~5%坡度,排水沟应留2%~3%坡度以利排水。 ②土工合成材料铺放和连接: a 将无损伤破坏检查后合格的土工合成材料按主要受力方向从一端向另一端铺设,端部应先铺填,中间后铺填,端部必须仔细锚固。铺放时应用人工拉紧,材料表面应没有皱折且紧贴下层。然后随铺随及时压住,避免被风吹掀起。 b 土工合成材料铺放时,两端须有富余量,富余量每端不少于1000mm,端头应按设计要求加以固定。 c 相邻土工合成材料的连接,对土工格栅可采用密贴排放或重叠搭接,用聚合材料绳、棒或特种连接件连接。对土工织物及土工膜可采用搭接、缝合、胶合、钉合等方法连接。当加筋层采用多层土工材料时,第一层铺垫厚度应在500mm以下,上下层土工材料的接缝应交替错开,错开距离不小于500mm。连接处强度不得低于设计强度。采用搭接时应有足够的宽(长)度,一般为0.3-0.9米,在坚固和水平的地基一般为0.3米,在软弱和不平的地基则需0.9米。在搭接处尽量避免受力,以防移动。土工织物、土工膜上铺有砂垫层时不宜用搭接法。采用缝合方法时,应用尼龙或涤纶线将土工织物或土工膜双道缝合,针距7~8mm,两道缝线间距一般为10~25mm。采用胶结方法时,应用热粘接或胶粘

建筑地基基础工程施工质量验收规范

建筑地基基础工程施工质量验收规范 来源:发布时间: 2004-7-7 15:55:28 建筑地基与基础工程施工及验收规范GBJ202—83 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函告上海市建工局,以便解释和修 正。 城乡建设环境保护部 一九八三年十月二十九日 修订说明 根据原国家建委(79)建发施字第168号文件通知,在上海市建委主持下,由上海市建筑工程局任主编,会同铁道部,水电部,河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位,共同对原国家建委颁发的《地基和基础工程施工及验收规范》GBJ17—66(修订本)进行修订。 在修订过程中,经过调查研究,广泛征求全国各地有关单位意见,根据“技术先进、经济合理、安全适用、确保质量”的原则,保留了原规范适用的条文,删除、修改了不适用的条文,增加了已通过鉴定并广泛应用的新技术和科研成果。经两次全国性会议讨论审定后修改定稿。修订后的内容,除保留原规范

最新地基与基础工程质量监理

地基与基础工程质量 监理

第一节桩基础 1、前期准备 建设单位提供资料:地质勘察报告,桩基设计图纸。 监理人员自备规范:《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 桩基设计应具备以下资料: 岩土工程勘察资料: 1)按照现行《岩土工程勘察规范》要求整理的工程地质报告和图件; 2)桩基按两类极限状态进行设计所需用的岩土物理力学性能指标值; 3)对建筑场地的不良地质现象,如滑坡、泥石流、土洞等,有明确的判断、结论和防治方案; 4)已确定和预测的地下水位及地下水化学分析结论; 5)现场或其他可供参考的试桩资料及附近类似桩基工程经验资料; 6)抗震设防区按设防烈度提供的液化地层资料; 7)有关地基土冻胀性、湿陷性、膨胀性的资料。 建筑场地与环境条件的资料: 建筑物的有关资料: 1)建筑物的总平面布置图; 2)建筑物的结构类型、荷重及建筑物的使用或生产设备对基础竖向及水平位移的要求; 3)建筑物的安全等级; 4)建筑物的抗震设防烈度和建筑(抗震)类别。 施工条件的有关资料: 1)施工机械设备条件、制桩条件、动力条件以及对地质条件的适应性; 2)施工机械设备的进出场及现场运行条件。 2、材料检查 制桩过程质量控制:选好预制桩制作单位,做好制桩过程监理;制桩使用原材料的监理;钢筋、水泥、砂、石子等原材料的质量应按规定的检验项目检验。412进入工程现场的预制桩除有出厂合格证外,还必须进行质量检查,检查内容:外观质量检查、桩身不应有蜂窝,超深的收缩裂纹及露筋,桩顶无孔隙。桩身几何尺寸偏差检查: 桩径偏差:管壁厚偏差:桩间中心线:

房建工程工序流程(地基与基础)

一、房建工程工序流程(地基与基础) 1、测量放线(确定角点及轴线、桩位)打桩或静压桩 2、土方开挖设计要求时间(一般为压桩后28天) 3、小应变和静载实验 4、垫层砼 5、测量放线(桩位偏差和标高) 6、桩基验收(六方验收) 7、承台、条基或底板扎筋、支模及避雷 8、浇筑砼 9、地下室墙板扎筋、支模 10、(钢筋接头工艺检测、隐蔽验收)(砼同条件、标养及抗渗试块)(钢筋接头工艺检测) 11、地下室墙板砼浇筑(砼达到设计强度)拆模 12、基础二次结构 13、地基与基础砼结构子分部验收(六方验收) 14、(砼同条件、标养及抗渗试块) 15、(砌筑砂浆试块) 16、回填土 17、地基与基础分部工程验收(六方验收) (土密实度检测) 注:六方验收参加单位为:质监站、地勘、设计、业主、监理、施工单位;所有进场材料须按规定进行原材料检测; 质量验收依据GB50202-2002建筑地基与基础工程施工质量验收规范。 二、房建工程工序流程(主体砼结构) 1、首层测量放线 2、排架及外脚手架搭设 3、首层梁、板、剪力墙支模、扎筋及预埋件、安装管线(钢 筋接头工艺检测、隐蔽工程验收) 4、首层梁、板、剪力墙砼浇筑 5、二层测量放线 6、排架及外脚手架搭设(砼同条件、标养试块) 7、二层梁、板、剪力墙支模、扎筋及预埋件、安装管线 8、梁、板、剪力墙砼浇筑 9、首层模板拆除(钢筋接头工艺检测、隐蔽工程验收) (砼同条件、标养试块)(砼强度达到设计要求)

10、三层测量放线 11、。。。。。。 12、主体封顶 13、顶层模板拆除(砼强度达到设计要求) 三、房建工程工序流程(主体二次结构) 1、模板拆除后测量放线(确定导墙、填充墙、构造柱位置) 2、二结构植筋 3、构造柱扎筋(植筋拉拔试验) 4、填充墙砌筑 5、构造柱、过梁浇筑砼 6、墙体砌筑、压顶 7、粉刷灰饼、钢丝网(砌筑砂浆试块)(同条件、标养试块) 8、主体结构验收(六方验收) 9、装饰装修、屋面施工 四、房建工程工序流程(屋面、外立面) 1、屋面:砂浆找平层 2、防水卷材 3、保温层 4、钢筋网 5、细石砼找平层 6、屋面瓦(淋水、蓄水试验) 7、外立面:门窗框安装、砼拉结孔封堵 8、外墙刮糙 9、外墙外保温 10、外墙面砖或涂料(型式检验、粘接度检测)(面砖拉拔试 验) 11、外墙保洁 12、外脚手架拆除 13、门窗玻璃安装

地基与基础分部工程验收报告.docx

地基与基础工程质量文件汇总表 工程名称:桂箐煤矿综合库房 序资料名称份数1钢材合格证、试验报告(合格证需有销售部门公章) 2钢材焊接试验报告、焊条(剂)合格证、焊工上岗证 3水泥合格证及试验报告、混凝土外加剂合格证及试验报告 4砖、砌块体或试验报告 5构件合格证 6混凝土强度试验报告、抗渗试验报告 7砂浆强度试验报告 8有见证取样检测报告 9地基验槽记录或地基处理工程质量验收报告 10桩基础工程质量验收报告 11工程隐蔽检查记录 12地基持力层承载力认定报告 13沉降观测记录 14砂、石检验单及混凝土、砂浆试配单 15图纸会审纪要 16设计变更通知单、核定单、材料代用签证单 17施工方案或施工组织设计 18技术交底 19施工日志 20施工许可证、开工报告、停(复)工通知单 21工程质量事故处理报告 22分部、分项工程质量验收记录 23监理大纲、监理细则、监理日志 24监理单位对分部、分项工程质量评估报告 25质量问题整改通知书及整改完成情况报告 26行政处罚记录 27其它 资料审核结论:审核人: 监理单位公章 年月日

桩基础工程质量文件汇总表 工程名称:桂箐煤矿综合库房 序资料名称份数1(人工挖孔)灌注桩验孔记录 2地基单位对人工挖孔桩孔底持力层土(岩)性复验报告 3隐蔽工程验收文件(中间验收文件) 4灌注桩原材料合格证及试(检)验报告、见证取样文件 5灌注桩混凝土配合比、外加剂试验报告 6桩基础施工记录 7桩基础工程质量检测工作记录 8桩基础工程检测报告 9桩基础分项工程(钢筋笼、混凝土)质量验收记录 10其他必须提供的文件或记录 资料审核结论:审核人: 监理单位公章 年月日

GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》修编后的变化及解析

GB50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标 准》修编后的变化及解析 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB 50202-2018)已于2018年3月16日发布,并于2018年10月1日起实施,原《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202-2002)同时废止(以下分别简称“新标准”及“旧规范”)。本文从标准的总体框架,强制性条文的变化、条文内容的增减、修订等变化内容进行了分析和对比,以便于相关人员理解及应用新标准。 引言:标准编制组经广泛调查研究和认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,依据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013),修订了《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)。经笔者总结其主要变化体现在以下几点: 1. 完善了验收的基本规定,增加了验收时应提交的资料、验收程序、验收内容及评价标准的规定;

2. 强制性条文原来旧规范有7条,新标准仅为1条; 3. 细化了验槽的程序与要求; 4. 调整了分部分项工程,引入了新技术、新工艺,增加了特殊土地基基础、地下水控制和边坡等工程的验收规定; 5. 引入了《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)中的科学抽样方法; 6. 修改了数据格式及要求,删除了原规范中与具体验收内容不协调的规定。 一、完善了验收的基本规定,增加了验收时应提交的资料、验收程序、验收内容及评价标准的规定 1.地基基础工程施工质量验收应符合下列规定: (1)地基基础工程施工质量应符合验收规定的要求; (2)质量验收的程序应符合验收规定的要求;

建筑地基基础工程技术要求

江蘇省宜興市青少年活動中心項目 建築地基基礎工程技術要求 一般地基基礎工程规范 目录 页数1.1 桩工程 1 1.2 静压预应力管桩 6 1.3锤击预制桩8 1.4 预制预应力混凝土桩11 1.5 预应力混凝土施工12 1.6 预制混凝土施工16 1.7 土方开挖18

1.1 桩工程 1.1.1施工单位责任 施工单位应负责施工安全,并采取所有予防措施防止相邻建筑物、道路及周围地面的沉降及损害。施工单位应在一定的间隔时间内观察相邻建筑物及周围地面,并应立即将可能引起事故的损害迹象或裂缝汇报给甲方及设计单位。 施工单位可以采用静压桩,但必须在投标时提交静压桩方案。 施工单位在桩基础未开工前,先要委托具有测量资质的单位对有可能受桩工程施工影响的建筑物进行测量,并提出检测报告给业主,以确定当前建筑物的现状。 在甲方及设计单位指导下,施工单位应给相邻建筑物以支撑,并且在施工邻近建筑物的桩时,采取措施代替支撑。 施工单位应进行以上工程,并承担处理损害的所有相关费用及赔偿。 1.1.2 对公共设施的损害 应注意不要损坏地下水管、煤气管、地下电缆或其它所有地下设施。若损坏了公共措施,应立即报告甲方及设计单位,所有处理损害费用由施工单位承担。在图上注明的公共设施只供参考,若该类公共设施偏离了位置及发现有另外的公共设施,应即时通知甲方及设计单位。 1.1.3地盘地质勘查报告 由甲方及设计单位提供的地质勘探报告及钻孔记录已尽量反映可能遇到的地质情况,施工单位应对整个地盘的地质报告、钻孔资料、可能的地质变化作出自己的见解。 1.1.4施工单位的现场考察 建议施工单位认真考察地盘并且彻底了解地盘的位置,一般情况,交通情况,临建位置装邻的限制等等,及其它引起注意或影响施工的情况。 1.1.5桩的尺寸及承载力 桩的尺寸应注在设计图上,桩应能承受荷载表上的荷载而没有过分的下陷,能承受由质检站进行的荷载试验。

地基与基础工程验收小结

光谷线网控制中心裙楼 地 基 与 基 础 自 评 报 告 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 中国水利水电第八工程局有限公司

光谷线网控制中心裙楼 地基与基础分部工程验收自评报告 各位领导、各位专家: 首先我谨代表中国水利水电第八工程局有限公司感谢各参建单位的大力支持和帮助,现就本工程地基与基础施工情况向各位领导、专家进行汇报。 一、工程概况及设计要求 工程名称:武汉市轨道交通11号线东段(光谷火车站—左岭站)工程光谷线网控制中心工程 建设单位:武汉地铁集团有限公司 地勘单位:武汉市政工程设计研究院有限责任公司 设计单位:中铁第四勘察设计院集团有限公司 监理单位:华铁工程咨询有限责任公司 监督机构:某某建设工程质量监督站 施工单位:中国水利水电第八工程局有限公司 沉降观测单位: 材料试验单位: 本工程位于高新南路以南,佳园路以东,紧邻光谷火车站西广场北侧建筑面积:19371.00㎡,其中地下室7799.52㎡,地上部分11571.48㎡,层数及建筑高度:本建筑地上五层,地下二层,总建筑高度27.75m,地下一层层高5.3m,地下二层层高4.2m,首层层高5.4m,二、三层层高为4.8m,四层层高4.5m,五层层高4.52m,主要功能:地下室为普通小型车停车库部分为设备机房,地上为办公,建筑物室内地面标高±

0.000所对应的绝对标高值为40.000米(黄海高程基准)。 结构设计使用年限100年,地基基础设计等级为甲级,桩基设计等级为甲级,抗震设防裂度为6度,设计地震分组为第一组,建筑场地类别为Ⅱ类,抗浮设计水位按场平标高0.000m设计。结构安全等级:一级;建筑结构形式为:框架结构;屋面及地下室防水等级:一级;防火设计分类:一类;耐火等级:一级;框架抗震等级:二级;抗震设防类别:乙类。本工程基础为桩筏基础。 1、桩基 本工程采用钻(冲)孔灌注桩并采用桩端后压浆工艺,后注浆采用桩端注浆+桩侧注浆。桩基施工前先施工了试桩,并经检测合格后,且承载力及成桩工艺满足设计要求后才进行工程桩施工。 桩参数表 主筋保护层厚度:50mm,主筋接头为机械连接,接头等级为Ⅰ级。 焊条: 级钢与 级钢焊接焊条采用E55。 后注浆钢导管:采用直径不小于25mm且壁厚不小于3mm的Q235B钢管,上部露出施工工作面200mm。 声测管:采用内径不小于50mm且壁厚不小于3mm的无缝钢管,上部露出施工工作面200mm。 2、本工程基础部分主体混凝土强度等级为:墙、柱-2层~顶板C45,梁、板-2层~顶板C40,基础梁及地下室底板P8级C40防水混凝土,承台为C40,墙、柱混凝土强度等级高于楼层梁板时,梁柱节点处

地基与基础工程质量检查重点

附件一:地基与基础工程质量检查重点 一、质量行为 施工许可与实际开工时间的对应(5天内) 施工总包、专业分包及监理企业的资质及质量保证体系检查 专项施工方案及监理实施细则、旁站方案的检查 二、桩基分项含支护结构 施工:试桩记录(各方签证情况及标准确认情况) 打桩记录、检验批验收情况 材料检验、复验及试块留置 桩基检验静载及动测结果、数量是否满足规范及设计要求 桩基工程的质量验收评定情况及不合格点处理程序的检查 监理:实施细则、旁站方案执行情况 各类报验资料的检验结论的检查 见证取样及送检工作按方案的执行情况 三-1、土方分项 施工:深基坑专家论证情况(含设计及施工) 施工方案执行情况的检查 土方开挖监测、检测情况 土方工程的检验与验收情况的检查 重大危险源识别及应急抢险预案的编写及执行情况 监理:实施细则、旁站方案执行情况 各类报验资料的检验结论的检查 三-2、深基坑(5M以上)检查重点 检测监测:资质;检测监测方案执行情况;不合格及监测预警上报情况; 设计勘察:资质;设计交底及变更;事故分析及处理 其他:深基坑周边在基坑深度2倍范围内未经设计单位认可或未经设计进行加固的严禁设置塔吊等大型设备,超规范的堆载以及塔吊临时设施。 基坑监测单位应按设计要求制定监测方案,出现异常情况应加强观测,及时向建设、设计、施工、监理等有关部门报告,严重时应及时报警基坑开挖完成后应及时进行地下结构的施工,严禁基坑长期暴露、地下结构完成后应及时回填。

地基与基础工程质量检查相关参考 一、土方开挖 1、施工方案,土方开挖施工单位与支护、降水单位的协作、协调工作。 2、防止基坑底部土的隆起并避免危害周边环境的措施。 3、挖方前地面排水和降低地下水位的工作。 4、土方施工中的测量记录,平面控制桩和水准控制点的保护措施。 二、支护结构 1、排桩 (1)水泥、砂、石子、钢材等原材料的合格证及检验报告。 (2)打桩机械是否鉴定合格。 (3)孔深、孔径及相关记录,其孔深必须满足设计要求。 (4)施工的允许偏差:桩位偏差≤50mm,桩径偏差<-50mm,垂直度偏差≤0.5%。 (5)钢筋笼制作质量,除符合设计要求外,还应满足GB50204-2002表5.6.4-1的规定。 (6)受力钢筋保护层厚度允许偏差为±10mm。分段制作钢筋笼的接头采用焊接时应符合GB50204-2002的相关规定。 (7)孔底沉渣厚度应<200mm,当用作承重结构时,端承桩≤50mm,摩擦桩≤150mm。 (8)混凝土试块留置:每浇注50m3留置1组,每台班不少于1组;直径大于1m的桩每根桩不少于1组。 (9)冠梁的宽度、高度、配筋;冠梁与排桩的连接。 2、地下连续墙 (1)钢材、电焊条、商品混凝土的产品合格证及检验报告。 (2)配筋规格、净保护层、构造筋间距等。 (3)混凝土的强度和抗渗等级。 (4)试成槽所确定的泥浆配比记录及施工过程中的泥浆比重测试记

GB50202-2002 建筑地基基础工程施工质量验收规范 资料

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 Code for acceptance of construction quality of building foundation 1 总则 1.0.1 为加强工程质量监督管理,统一地基基础工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑工程的地基基础工程施工质量验收。 1.03 地基基础工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。 1.0.4 本规范应与现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300配套使用。 1.0.5 地基基础工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。 2 术语 2.0.1 土工合成材料地基geosynthetics foundation 在土工合成材料上填以土(砂土料)构成建筑物的地基,土工合成材料可以是单层,也可以是多层。一般为浅层地基。 2.0.2 重锤夯实地基heavy tamping foundation 利用重锤自由下落时的冲击能来夯实浅层填土地基,使表面形成一层较为均匀的硬层来承受上部载荷。强夯的锤击与落距要远大于重锤夯实地基。 2.0.3 强夯地基dynamic consolidation foundation 工艺与重锤夯实地基类同,但锤重与落距要远大于重锤夯实地基。 2.0.4 注浆地基grouting foundation 将配置好的化学浆液或水泥浆液,通过导管注入土体孔隙中,与土体结合,发生物化反应,从而提高土体强度,减小其压缩性和渗透性。 2.0.5 预压地基preloading foundation 在原状土上加载,使土中水排出,以实现土的预先固结,减少建筑物地基后期沉降和提高地基承载力。按加载方法的不同,分为堆载预压、真空预压、降水预压三种不同方法的预压地基。 2.0.6 高压喷射注浆地基jet grouting foundation 利用钻机把带有喷嘴的注浆管钻至土层的预定位置或先钻孔后将注浆管放至预定位置,以高压使浆液或水从喷嘴中射出,边旋转边喷射的浆液,使土体与浆液搅拌混合形成一固结体。施工采用单独喷出水泥浆的工艺,称为单管法;施工采用同时喷出高压空气与水泥浆的工艺,称为二管法;施工采用同时喷出高压水、高压空气及水泥浆的工艺,称为三管法。 2.0.7 水泥土搅拌桩地基soil-cement mixed pile foundation 利用水泥作为固化剂,通过搅拌机械将其与地基土强制搅拌,硬化后构成的地基。 2.0.8 土与灰土挤密桩地基soil-lime compacted column 在原土中成孔后分层填以素土或灰土,并夯实,使填土压密,同时挤密周围土体,构成坚实的地基。 2.0.9 水泥粉煤灰、碎石桩cement flyash gravel pile 用长螺旋钻机钻孔或沉管桩机成孔后,将水泥、粉煤灰及碎石混合搅拌后,泵压或经下料斗投入孔内,构成密实的桩体。 2.0.10 锚杆静压桩pressed pile by anchor rod 利用锚杆将桩分节压入土层中的沉桩工艺。锚杆可用垂直土锚或临时锚在混凝土底板、承台中的地锚。

相关文档
相关文档 最新文档