文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 循环水预膜方案

循环水预膜方案

什么是预膜

预膜

pre-passivating treatment

已清洗干净的金属表面,生成完整的耐蚀保护膜。正常运行时只需保持低浓度的缓蚀剂即可使保护膜得到维护和修复。预膜比直接采用高浓度缓蚀剂经济有效。

perfillmimg

盖完整的保护膜的操作过程。

预膜:即化学转化膜,是金属设备和管道表面防护层的一种类型,特别是酸洗和钝化合格后得管道,可利用预膜的方法加以保护,预膜工作的要求类同于酸洗过程。特别强调的是,预膜用的废水不能随意排放,以防污染环境

循环水预膜方案

㈠循环水预膜的目的! u8]$@.C)D;E'd3D9r2Q$Y-p

循环水预膜是循环冷却水在化学清洗后,在运行状态下,向系统投加预膜剂,在水循环流动的过程中是水冷设备和管网水侧金属表面形成一层保护膜的工艺过程.

循环水系统的清洗和预膜,可以降低循环水管道和各冷换设备腐蚀,提高整个系统的使用效率,保护设备和管道.

㈡预膜条件和准备工作! N&D"m,G*b"v5h

现循环水系统已试运行完毕,所有相关管线连接完毕,冲洗完成,系统内存部分冲洗用水.本次预膜操作水源为1000立水罐工业水.

⒈要求循环水泵房供电进一步完善,3台循环水泵要均具备启动条件,并在预膜前完成试转,泵房内照明门窗完备.

⒉要求1000立水罐连接的工业水进水管线和向循环水池补水管线完成,浮标液位计安装完毕并调试准确.

⒊要求循环水池和1000立水罐内现存水排放干净,并引好工业水注满两处., S* G4 j+ r) t8 ~

⒋准备好Y508物化清洗剂201.5kg Y518预膜剂850kg Y528催化剂88.5kg 存放在循环水池附近阴凉干燥处.

⒌循环水主管线末端阀门井处准备好2台潜水泵和临时电源做排水用.. Z* y0 m/ t8 {$ G8 g5 f) g}

⒍防护器具准备:防护服2套防毒面具2个水靴2双防护眼睛2副胶手套2双.

⒎工具和用具准备:梅花扳手1套 F型阀门扳手若干对讲机4台预膜挂片3块

⒏仪电,分析部门做好配合准备.

7 M-k:L"b'V$S,|8p

㈢人员安排 6 V$ a! `! |, J" D* E

⒈组长1人,负责协调指挥各组工作,联系相关部门。下设5个预膜工作小组。- p8 F8 C2 y. ]- M

⒉1组成员2人,负责向循环水池投加清洗剂,预膜剂和催化剂工作,并观测循环水池液位

情况,开关循环水回水进晾水塔和排污的阀门。: \/Z5X+s2y4]

⒊2组成员2人,负责主管道末端两阀门的开关,按照指令执行排污操作和操作潜水泵排水。

⒋3组成员2人,负责携带相关工具巡线,流程的改动,检查各连接处状况,发现泄露处及时上紧。) J%c,} V*`'o+y

⒌4组成员1人,负责检测1000立水罐液位做好记录,并按照指令向循环水池补水。6 F/ z" t3 Y: w1 ^7 D

⒍5组成员1人(必要时安排倒班),负责循环水泵的各项操作,并随时注意检查泵的运行情况,发现异常情况汇报上级,必要时切泵并做好记录。: H% L, J6 F9 j

$ y/S:t0}(a4m!s

㈣操作步骤

本次预膜遵循置换排污→物化清洗→置换排污→循环预膜→置换排污的顺序.

⒈各组人员就位,3组人员检查循环水系统流程,各设备进出口阀门关闭,进晾水塔阀门关闭,构1,构3跨线全开;2组人员做好排污准备,流程检查完毕后,对讲机通知组长。7I!m# _#_#l$l% r3P; X

⒉5组成员检查循环水泵情况,确认各机泵和附件完好,具备启动条件,打开C泵入口阀启泵,缓慢打开泵出口阀,注意泵出口压力情况,待出口阀开至一定开度,泵出口压力稳定后,对讲机通知组长,组长通知1组2组打开排污阀,用工业水置换管道内存水,并通知4组人员向水池补水;3组成员巡线,检查各连接处情况。

⒊当排污处基本排出水基本为清水时,1,2组通知组长确认,通知3组打开各设备进,出水阀,关闭两处跨线,1组打开进晾水塔阀门,确认整个系统冲洗干净后,停泵,1,2组关闭排污,循环水池满后停止补水。组长联系化验取样分析水中钙离子,铁离子含量和PH值做好记录。. R1i4g%\%a!U$N;V

⒋组长通知1组人员,穿戴好防护器具,向循环水池一次投加Y508物化清洗剂201.5㎏,加药完毕后,通知启泵,加药水在系统内循环,3组做好巡线工作。

⒌循环水闭路循环运行约10小时,1组成员观察好水池内水浑浊程度,当浑浊度在一段时间内无变化时,通知组长联系分析人员化验确认,此时水浑浊度,钙离子,铁离子含量应为最高,并在一段时间内无变化,清洗结束。组长通知1,2组开始排污。

⒍本次置换排污采取大排污,大补水的方法,将系统内水置换出去。主管道末端两点,回水管线在循环水池处一点,三点同时排污;2组全开末端两阀门,并启动两台潜水泵排水,1组打开循环水池处排污。

4组加大向循环水池补水,当补水量在450m3 ~520 m3即浓缩倍数小于1.2倍时(补水量可由1000 m3水罐液位计算),置换完成停止补水,通知组长联系5组关闭循环水泵出口后停泵,1,2组关闭排污,通知组长。

⒎组长在置换工作完成后联系化验分析,此时循环水浑浊度<20㎎/L,水中钙离子含量≥50㎎/L,总铁<5㎎/L水温应在15℃以上为合格标准。, R' Y; m' U6 O4 b) z$ }

⒏当分析合格后,组长通知1组向循环水池一次投加Y518预膜剂850㎏和Y528催化剂88.5㎏,通知3组巡线检查外排和各跨线是否关闭,各连接处是否正常,5组人员启动循环水泵进行系统预膜。

⒐循环预膜3小时后,组长通知1组人员将3块挂片挂在水池处指定位置,约2~3小时后(具体时间以现场观测为准),取出挂片观察,当挂片无生锈迹象,表面有一层均匀的彩色膜时,预膜成功。6 D)r'@"a.R8Z

⒑预膜成功后,组长通知3组巡线,再次检查各处情况正常后,5组人员留守循环水泵,其余人员可以撤离,循环预膜20~48小时后,检测合格,组长组织人员置换排污。

⒒置换方法同⒍置换完毕后,转入正常加入缓蚀剂阻垢剂阶段

㈤注意事项) y1F&Z6~/r$_1Q

⒈加药人员必须在作业时穿戴好保护器具,防止发生意外。

⒉1组人员在水池作业时要注意安全,防止发生坠水事故。

⒊考虑物化清洗和预膜对水温的要求,两步骤应尽量安排在白天进行。

⒋5组人员在切泵过程中要先启动备用泵,待备用泵启动稳定后,再停运行泵。. q- ^% m/ B9 ]' ^7 _6 J, D$ I, [

⒌各部门应提前通知,做好配合准备。; R*H-t+E(q#X,u,S,y