一、工程概况

安庆港马窝港区一期工程位于安徽省安庆市安庆水道鹅眉洲汊道左汊左岸丁家村至马窝一带长约2km岸线范围内,东经约117°09′,北纬约30°32′之间,下游紧接安庆新电厂(见图AQMWC-HD-01)。航行里程上距武汉约414km,下距吴淞口629km。

此工程拟建设2个5000DWT分节驳散货泊位及后方相应的配套设施,设计吞吐量360万吨/年,其中煤炭进口180万吨/年、水泥熟料出口120万吨/年,矿建材料出口60万吨/年。码头平面呈“L”型布置,主要由码头平台和引桥组成。码头平台长207m,宽23m(转弯平台处宽30m);码头平台后沿设变电所平台;人车行引桥与皮带机廊道布置在桩台上游,总宽16m,其中人车行引桥宽8.0m,长105.7m,进、出口皮带机廊道宽均3.6m,长分别为287m和375m。

码头平台采用高桩梁板结构,平台基础采用φ900δ14mm 钢管桩,排架间距8.0m,结构分缝为悬臂分缝,共3个结构段,27榀排架,23m宽平台处每榀排架设3根直桩和1对5:1叉桩,转弯平台和上游转运平台下每榀排架设4根直桩和1对5:1叉桩。

本工程混凝土工程量约7000m3,预制构件安装603件。

二、工程实体质量通病的防治

(一)、钢筋混凝土质量通病的防治

当浇筑的混凝土结构构件成型后,在混凝土达到规定拆模强度拆模后,对混凝土表面出现的缺陷,应分析原因,根据具体情况采取补

救措施。

1、混凝土缺陷原因分析及防治

(1)麻面。混凝土构件表面上出现的无数小凹点,但没有钢筋露出现象。

主要原因是由于木模板润湿不够或钢模隔离剂涂刷未到位产生粘模,或模板拼缝不严,有跑浆现象和振捣不严实,或养护不好造成的。

防治措施:混凝土表面出现麻面的预控,在混凝土浇筑前,应认真清除模板内的杂物,模板表面要洁净,木模要充分湿润钢模隔离剂要涂刷均匀,模板安装必须严密,防止漏浆,浇筑时应分层浇筑、振捣密实以使气泡充分排除。

(2)露筋。混凝土结构件钢筋暴露在混凝土外面。

主要原因是浇筑时垫块位移,混凝土漏捣,或木模板湿润不够,吸水过多而导致混凝土构件掉角漏筋的。

防治措施:防止混凝土构件漏筋,主要的手段是在混凝土浇筑前严格控制钢筋位置的正确性,不得有位移等缺陷,保护层厚度应准确,垫块要绑扎牢固;混凝土结构件截面尺寸小,钢筋密集的部位应采用细石混凝土浇筑。混凝土应振捣密实,严禁振捣棒撞击钢筋。

(3)蜂窝。混凝土表面无水泥浆,露出石子深度大于5mm,但小于保护层厚度的缺陷。

主要原因是由于材料配合比不够准确(浆少石多),拌和不均匀,浇筑方法不当,振捣不密实以及模板严重漏浆等原因造成。

防治措施:混凝土构件呈现蜂窝的预控。混凝土拌和时要严格控制配合比,拌和物要均匀,匀质性好,并应严格控制浇筑混凝土的坍落度,振捣要精心,以确保混凝土的密实度。

(4)孔洞。混凝土结构从表面开始,且深度超过保护层厚度,但不超过结构截面尺寸1/2的缺陷。

主要原因是由于混凝土浇筑失控,漏捣等造成。

防治措施:对钢筋密集处应预防出现孔洞;应采用细石混凝土,振捣要采用专用工具、稻谷捣固密实。在构件预留空洞处应预防从两侧同时下料。采用正确的振捣方法,严防漏振。

(5)裂缝。有温度裂缝、干缩裂缝和外力引起的裂缝。

产生的原因主要是水泥在凝固过程中模板局部变形或沉陷一起。此外还有对混凝土养护不好,表面水分蒸发过快等原因造成。

防治措施:缝隙夹渣层的预防主要是混凝土应连续浇筑,以确保混凝土结构的整体性。

(6)缝隙夹渣层。将混凝土构件分隔成几个不相连的部位,使施工缝处有缝隙或夹有杂物。

主要原因是施工缝处位清理干净或连接处理不妥,或者是支模方式不妥造成。

防治措施:混凝土结构件产生裂缝预控。配制混凝土时,应严格控制水灰比和水泥用量,选择合理的级配,同时,要振捣密实,减少收缩量,提高混凝土抗裂强度,并要认真及时养护,防止水泥因水化反应失水而产生裂缝。

(7)缩径。混凝土构件的外形尺寸缩小。

主要原因是模板外形尺寸局部变化而导致缩径。

防治措施:在浇筑混凝土前,要认真检查模板的形体和几何尺寸,严防模板支架变形和缩胀。以防混凝土结构构件产生缩径现象。

(8)混凝土强度不足。

主要是由于混凝土所用材料质量、配合比设计、搅拌、浇捣和养护等方面的问题造成。

防治措施:严格控制混凝土拌和物原材料的质量和配比,拌和物投料计量和水灰比要准确,拌制要合理,应保证拌和物的匀质性和坍落度的适应性,混凝土要振捣密实,养护要合理,以确保混凝土符合设计强度。

(9)构件表面泛锈、开裂、流锈水;构件出现“肋骨”状露筋。主要原因是由于钢筋保护层控制不严;绑扎铅丝过长,铅丝未向里按倒而外露;对拉螺栓未拔除或切割处理不当;预埋铁件未及时防锈处理。钢筋保护层局部较小,垫块质量差,支点少或垫设不牢,钢筋位移;混凝土浇注时,长时间振捣到钢筋。

防治措施:垫块与钢筋绑扎牢固,振捣棒注意保护垫块,专人调整保护层,对局部保护层偏小的及时调整。根据钢筋的规格确定扎丝长度,绑扎时扎丝头全部向内按倒,对拉螺杆全部拔除,部分需割除的要凿孔割除,用防水砂浆修补。预埋件及时防锈。增加保护层垫块数量,垫块采用与砼同标号的垫块,垫块与钢筋绑扎牢固,振捣棒注意保护垫块,专人调整保护层,对局部保护层偏小的及时调整。

(10)混凝土构件表面气泡过多。

主要由于振捣不充分、骨料级配不合理、混凝土和易性不好等原因,使混凝土与模板之间滞留的空气不能充分排出。

防治措施:严格控制混凝土的施工配合比,搅拌时问不得小于规定时间,一般为90~120s,以搅拌均匀为准。混凝土搅拌完毕出料时,应检查其和易性、流动性等其他性能是否符合要求,不符合要求的应坚决废掉,或重新核对配合比。

混凝土的搅拌地点与浇筑地点距离不宜过远。当运输时间较长、颠簸严重产生离析现象时,应再次检测其各项指标,如不符合要求,应重新布置搅拌地点与浇筑处的距离。

灌筑前应检查模板的牢固性、平整度、内侧的光洁度,不得有缝隙和孔洞,隔离剂是否涂抹均匀,以防拆模时出现麻面。混凝土每层铺设厚度不可太厚,应按一定厚度、顺序和方向分层浇筑。如果是长、大、厚的混凝土构件,应依自动滑动的混凝土坡面循序进行,不得进行跳跃式浇筑。如果是高度较大的混凝土构造物,应使用溜槽或导管,

不得抛扔式浇筑,如有倾斜面混凝土构件,应从低处开始,逐层扩展升高,并保持.水平分层。在折角处,应作为一层处理,如条件允许可在模板上打小孔以排出下面的空气或多余的水分。

使用插入式振捣器时,插入的距离不得大于振捣器的有效作用半径;问距应当减小,振动时间酌情延长,同时靠近模板处应有一排振动捣实;插入式振捣器的机头,不得贴上模板,当施工小构件折角处不可避免靠近模板时,可用橡皮包裹机头;振动时还可以用扁铲在混凝土与模板之问插捣,上下抽动帮助气泡逸出,或者用槌轻轻敲击模板。也可以用附着式振捣器,促使砂浆移向模板,有利于减少气泡数量与尺寸。振捣器在振捣新一层混凝土时机头应稍插入到下层,便于两层的结合。

混凝土应振捣到浆体停止下沉,无明显气泡上升。表面平坦泛浆,呈现薄层水泥浆的状态为止,然后慢提振捣器。振捣不宜时问过长和过火,否则会产生离析现象。对于大体积混凝土构件,应设置适当数量的模外平板振捣器,以减少气泡产生。

(11)分层浇注码头横梁、上横梁斜向裂缝。

主要产生原因:○1设计未考虑分层施工情况;

②构造配筋不足;

○3横梁模板刚度不足;

○4设计的弯起钢筋和箍筋不满足最不利荷载的使用要求;

防治措施:在施工前进行最不利荷载组合验算模板的刚度、强度及稳

定性能,在施工过程中严格要求施工,浇注前,专人检查支架和模板的刚度、强度及稳定性能。

(12)码头面层混凝土裂缝、起砂和表面掉皮等表面的缺陷及高桩码头后方承台面层在简支板缝对应部位出现不规则裂缝。

主要产生原因:○1分段或板块分割线较长;割缝时间掌握不当;

○2水灰比偏大,浮浆过多,混凝土收缩量大;

○3养护不到位;

○4新老混凝土接缝处理不当;

○5混凝土原材料问题;

○6面层钢筋不顺直或钢筋网已变形,

○7面层压光工艺不规范。⑧简支板的变形

防治措施:严格按照施工工艺和技术规范进行施工,严格控制混凝土配合比,避免水灰比偏大,浮浆过多,混凝土收缩量大,抹面时采用真空吸水工艺,加强二次抹面;严格控制混凝土原材料;采取相应的措施避免高桩码头后方承台面层在简支板缝对应部位出现不规则裂缝;混凝土浇筑成型后,严格按照规范进行养护。

(12)混凝土表面起砂或掉皮、露石。

主要产生原因:○1粗骨料含泥量大且呈包裹性含泥;

○2微细粉末量大,振捣时水泥浆上浮;

○3水灰比偏大,混凝土塌落度大,表面强度偏低,

○4表面压面不当,雨天施工无措施等;

○5模板拼缝处不密实,造成漏浆;

○6模板表面清理不干净,脱模剂涂刷不到位;

○7混凝土振捣时,未按操作规程施工;

○8养护不足,不当。

防治措施:严格控制混凝土原材料的质量和混凝土配合比,根据砂、石的含水率调整用水量,避免水灰比偏大,混凝土塌落度大,表面强度偏低。模板要有足够的刚度,表面平整,施工前进行预拼并分类编号,确保施工过程中不出现漏浆、漏振。模板表面清理干净,脱模剂涂刷均匀,并注意保护;加强施工工艺和质量控制力度,浇注混凝土前,注意天气变化,避免雨天浇注,编制相应的雨天施工措施。混凝土浇筑成型后,严格按照规范进行养护。

(13)各类沟、槽、坎及盖板等存在面不平、线不直,外观质量粗糙。主要原因:○1重视度不够;

○2施工工艺不满足规范要求;

○3模板质量差,表面不光洁,未刷脱模剂或涂刷不均匀;

○4混凝土振捣时,未按照操作规程施工;

○5养护不足、不当。

防治措施:构件预制、安装严格执行“三检”制度。对于线形复杂的构件采用定型钢模,使用时,要清理干净,脱模剂涂刷均匀;

混凝土振捣时,严格按操作规程施工;对部分拐角处要加强振捣。覆盖养护。

(14)成品保护和修补质量较差,回填砸损、车辆碰坏棱角;修补粗糙,表面不平、棱角不顺、颜色不均匀、存在裂缝和流坠。

主要原因:○1重视不够,缺少相应成品保护措施;

○2混凝土修补材料和工艺不合适;

○3受潮水影响。

防治措施:对已成品设置保护区,对混凝土缺陷及时修补,修补材料由实验室现场调配,保证修补后色泽一致。

2、混凝土缺陷修整

混凝土表面缺陷的修整,应符合现行的混凝土施工及验收规范的规定。

(1)积较小且数量不多的蜂窝或露石的混凝土表面,可用1:2~1:2.5

的水泥砂浆抹平,抹砂浆前,必须用钢丝刷或加压水洗刷干净基底。(2)较大面积的蜂窝、露石和露筋,应根据缺陷的深度和面积凿去

已松动和薄弱的混凝土和浮石,然后用钢丝或加压水洗刷表面,再用比原混凝土强度等级提高一个强度等级的细石混凝土填塞,并仔细捣实。

(3)环氧树脂修补。当混凝土构件裂缝宽度在0.1mm以上时,可用环氧树脂灌浆修补,材料以环氧树脂为主要成分,加入增塑剂(邻苯二甲酸二丁脂、稀释剂(二甲苯)和固化剂(乙二胺)等组成。修补时先用钢丝刷将混凝土表面的灰尘、浮渣及松散层仔细清除,严重的用丙酮擦洗,使裂缝处保持干净。然后选择裂缝较宽处不止灌浆钢嘴子,嘴子的间距根据裂缝大小和结构形式而定,一般为300~600mm。嘴子用环氧树脂腻子封闭,待腻子干固后应进行漏浆检查以防止跑浆。最后对所有的嘴子都灌满浆液。有裂缝的混凝土经灌浆后,一般要在7d后方可加载使用。

(4)压浆法补强。对于不易清理的较深的蜂窝,应才压浆法补强。压浆法主要是通过管子用压力灌浆。灌浆前,先将易于脱落的混凝土清除,用水或压缩空气冲刷缝隙,把粉屑、石渣清理干净,并保持潮湿。灌浆用的管子用高于设计一个强度等级的混凝土或用1:2.5水泥沙浆来固定,并养护3d。每一个灌浆点埋管二根,管径为25mm,一根压浆,一根排气或排除积水;埋管的间距一般为500mm。安设埋管后再用混凝土缝填裂缝表面,待封填的混凝土凝结2d,然后用砂浆输送泵压浆。水泥浆的水灰比为0.7~1.0,输送泵的压力为6~8个大气压。每一灌浆处压浆两次,第二次在第一次可灌的浆初凝后进行,压浆完毕2~3d后割除管子并用砂浆填补孔隙。

(5)对影响混凝土结构性能的缺陷,必须会同设计等有关单位处理。

3、钢筋安装质量通病原因分析及防治

(1)钢筋制作组装成型骨架几何尺寸不准确,导致入模难或者保护层过厚。

防治措施:钢筋骨架组装必须按设计几何尺寸控制形体尺寸。配筋下料和制作、加工尺寸必须准确。钢筋组装前应按照图纸中标注的尺寸检查配筋尺寸、放置的位置,不准确的必须调正直至准确为止,组装要牢固,严禁有松动和变形现象。

(2)组装成型骨架弯折、歪斜、扭曲变形严重。

防治措施:钢筋骨架制作、加工必须按图纸配筋下料,使每号钢筋尺寸与外星准确,组装应牢固、准确、整体性好。钢筋骨架歪斜、扭曲、变形时,应及时进行校正,然后将绑扣绑牢,适当增加十字绑扣,为增强抵抗变形能力,应增设斜向拉结钢筋和增加点焊,提高骨(网)架的强度和整体性。

(3)主筋位移。钢筋组装时位置不准确,或连接点(绑扎)不牢、绑扣松脱、钢筋固定不牢等,造成主筋位移。钢筋混凝土结构中框架梁两端外伸的钢筋错位,使框架梁外伸钢筋与柱侧向外伸钢筋位置不对应。其原因是:插筋位置不准确;位置虽然准确,但在施工过程中踩踏和机具碰撞,使插筋位置偏斜。

防治措施:柱头处甩出的外伸钢筋要采取利用模板和箍筋固定措施,防止外伸钢筋错位变形。

(4)成型后钢筋骨架在同一截面内主筋接头过多。其主要原因是配筋失误,配筋下料不准确,或未能合理地把接头错开。

防治措施:钢筋的配制应合理地进行备料组合,确保接头错开,控制同一区段内接头数;在接头区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率,必须符合规范要求。

(5)混凝土结构成型后露出主筋。由于钢筋骨架成型尺寸超差,漏放垫块,或垫块安装不牢固、松动、位移和脱落等;有时则由于施工荷载作用,如手攀脚踩、机具碰撞,而使钢筋位移和接触模板等引起。防治措施:骨架成型的几何尺寸必须准确,对结构受力主筋安装应牢固,整体性要好,严禁产生位移;垫块的强度应同母体混凝土强度、垫块的厚度应符合相关规范的规定。放置的数量和牢固性必须达到设计要求,并应起到固定作用。

(6)钢筋骨架受力面配筋量钢筋截面积不足。其主要原因是钢筋换算不准确。

防治措施:应严格按实际图纸施工,钢筋必须代换时,必须执行相应规范的规定。

(7)成型后的钢筋骨架中箍筋间距不等。这主要是箍筋安装时没有严格按照图纸尺寸安装,配置尺寸不准或组装不牢和松动,导致箍筋

位移而造成。

防治措施:箍筋弯钩的角度和平直长度必须符合设计和规范的规定。组装时应严格控制间距尺寸,开口应错开,绑扎要牢固,严禁有松动和位移现象。

(8)成型的骨架接头松扣和脱落。主要原因是,没有按照规定绑(焊)牢,或操作不妥、损坏骨架等造成。

防治措施:钢筋骨架绑扎中的搭接绑扣不应松动和脱扣。为了增加成型后钢筋骨架的整体性,可以在骨架的适当位置用电弧焊点焊几点。(9)箍筋弯曲变形。箍筋变形才主要原因如:梁中钢筋骨架自重大,梁的高度大,没有设置构造筋和拉筋等,使箍筋被骨架自重压弯。

防治措施:重量较大大的骨架应防止箍筋弯曲变形,必要时应在骨架上增设构造筋。其直径一般采用10mm为宜,并应用与箍筋同直径的钢筋做拉筋将构造钢筋联系起来,以增强骨架的整体性。拉筋的设置可每隔3~5个箍筋设置一个。组装钢筋骨架前要熟悉图纸,并应按图纸和钢筋配料表核对配料单和料牌,逐号进行加工。检查钢筋规格是否齐全准确,形状、数量是否与图纸要求相符;并应按图纸安装顺序和步骤对号组装,防止漏筋。

(10)悬臂结构钢筋骨架中钢筋弯起方向错误。钢筋组装错位,成型时将主筋放置反向位置,操作错误。

防治措施:悬臂杆件中的弯起钢筋应严格地按结构受力方向安装,保

证结构受力筋位置的准确性,安装必须牢固。为了防止受拉区钢筋的位移,必要时应增设钢筋支架固定钢筋的位置,并应在浇筑混凝土之前检查,发现错误马上调整,消除隐患,防止发生事故。

(11)双层钢筋网片的上层网片位置移动。主要原因是:钢筋网片固定方法不妥,或磅(焊)不牢;施工时外力冲击碰撞,使网片位移。防治措施:防止双层网片位移,可利用箍筋或钢筋制作支架,将上、下网片绑在一起,形成整体;如何考虑上部网片位置的准确,可采用钢筋承托或吊挂方法确定位置。

(12)组装的钢筋弯钩反向。主要原因是,造作者不熟悉规范的规定,施工不负责任,导致钢筋弯钩方向朝外。

防治措施:柱的纵向钢筋弯钩应朝向柱心;板内的钢筋弯钩应朝上(如双层钢筋时上层钢筋弯钩朝下);基础钢筋网中钢筋的弯钩应朝上。(13)曲线钢筋骨架成型后外型尺寸不准确。主要原因是,曲线钢筋成型、加工的集合尺寸不准确,或加工时钢筋未按照图纸放大样即进行制作、加工和组装。

防治措施:曲线形状的钢筋制作和下料必须严格计算,并应按着机图纸预先放出实样;组装时应遵循实样外形绑扎,方棵采用模架或样板作为工具胎进行组装=绑扎成型,以确保曲线形状的准确性。

(14)钢筋成品、半成品锈蚀严重。主要原因是,钢筋成品、半成品露天堆放堆放,地面积水;堆放时间过长。

防治措施:钢筋成品、半成品严格按规范要求堆放,堆放地面应平整,利用地面排水沟及时排除地面积水,钢筋与地面应留一定的空隙,不可将钢筋直接堆放地面,并避免露天堆放。成品钢筋应及时安装并及时浇筑混凝土。

(二)、构件安装工程质量通病的原因分析及防治

(1)混凝土构件断裂。

主要原因是混凝土强度低于设计和规范的规定,运输和堆放的方式不当,产生裂缝或断裂。

防治措施:构件安装前,要认真熟悉图纸,按结构配件图核验构件的型号、规格、数量及构件的外观质量和构件的强度。构件起吊前的起吊必须达到设计强度的70%以上或按照实际要求,运输和堆放过程中严禁发生碰撞,避免剧烈振动造成构件损坏。

(2)构件安装扭曲。

主要原因是构件本身几何尺寸不准确或拼装后的组合结构几何尺寸不符合设计要求,拼接节点错位,标高不准,构件固定不牢等。防治措施:对构件的几何尺寸要严格控制,特别要控制构件对角线的准确性。

(3)轴线位移,构件安装实际轴线偏离标准轴线。

防治措施:构件安装就位前,应在准备安装的构件上标出各个方向的

中心线,并应对支承构件的结构尺寸、标高、平面位置和强度检查一遍,确认均能符合规定,再用仪器校核支承结构和预埋件的标高和平面位置,然后在支承结构上划出准备安装构件的中心线。构件中心线与支座中心线对准重叠后,应采取固定措施和安庆措施,确保构件吊装的正确位置,严防轴线位移。

(4)起吊引起构件缺边掉角。

主要原因是混凝土强度等级低,或混凝土构件的保护层薄。

防治措施:吊装的混凝土构件强度必须达到规定的强度方可起吊,捆绑起吊时构件应加防护垫,吊装过程中并防止碰撞,以防构件缺边掉角。

(5)其他与安全相关的控制措施。

构件的起吊点必须根据计算决定。如设计图纸上已标明起吊点,则应按设计要求。起吊绳索如与构件水平面形成的夹角小于45°,应对构件内力进行验算或横吊梁等起吊。对大形构件应进行加固后,方可起吊,以防止构件产生变形。

在构件安装就位后和吊机脱钩前,必须有稳妥的临时固定措施,固定牢靠后,才能脱钩。如无临时固定措施,只能等到接头或接缝连接牢固后才能脱钩。

构件安装后必须进行校正,检查构件的标高、中心线的位置、锚固长度是否与设计要求相一致。校正后,将构件相互焊接或将接头、

接缝处浇筑混凝土。构件接头焊牢后,应在进行复查。

三、工艺质量通病的防治

1、混凝土施工缝处理不符合规范要求,具体表现为混凝土表面凿毛不规范;施工缝位置随意留设。

产生的主要原因是○1对规范规定掌握不够;

○2施工组织安排不细,没有施工工艺要求;

○3人工凿毛费工、费力;

○4上部混凝土浇注前,施工缝表面清理不干净。

防治措施:要求施工和管理人员熟练掌握混凝土施工规范和技术,并编制相应的施工组织设计和工艺要求。采用机械凿毛,对于边角处采用人工凿毛。浇注前,用水清洗,然后用高压风管吹干。

2、保护层垫块制作工艺落后、质量差,具体表现为不用模具成型,混凝土或砂浆保护层垫块不密实、强度低,外形尺寸偏差大。

产生的主要原因是○1缺少保护层垫块对构件质量的影响的认识;

○2缺少对保护层垫块施工工艺的要求;

○3不注重对保护层垫块强度的验收

防治措施:保护层垫块强度要与混凝土同标号,使用前先进行清泡,

利用相应的混凝土或砂浆模具成型,确保保护层垫块密实、强度和尺寸,对于不合格的垫块杜绝使用。

3、混凝土梁、柱、护轮坎底部漏浆、烂根,具体表现为梁、柱根部石子外露;护轮坎与面层、预制边梁或胸墙之间漏浆。

产生的主要原因是○1模板加固不规范,拉杆受外力冲击;

○2模板与已浇砼之间不密实、间隙过大,浇注混凝土时漏浆;

○3止浆条材料差或损坏变形,铺设质量不到位。

防治措施:在立模板和浇筑混凝土之前进行技术交底,强调技术规范,严格落实“三检制度”,确保模板和拉杆的钢度、强度和稳定性,对所有接缝采用质量较好的止浆条,浇注前,严格检查各种接缝,确保混凝土的浇筑质量。

4、混合料计量不准确。具体表现为采用体积法、标记。

产生的主要原因是缺少计量管理措施;监督检查不力。

防治措施:制定相应的计量管理措施,加强计量监督力。

5、混凝土出现严重缺陷,修补随意、质量差。具体表现为出现缺陷不报告、不分析,随意用砂浆、水泥浆修补,质量差。

产生的主要原因是○1避免承担责任;

○2质量意识差,责任心不强;

○3处罚力度不够。

防治措施:在浇筑混凝土之前进行技术交底,同时加强奖惩力度,以增强质量意识和责任心,确保混凝土的浇筑质量,设立严格的奖罚制度,对于容易出现问题的部位加大奖罚力度,出现缺陷及时上报,分析原因,采取有效措施修补,杜绝类似情况重复发生。

6、混凝土养护不规范,具体表现为混凝土养护不到位,混凝土表面出现干缩裂纹,混凝土强度无法保证。

产生的主要原因是○1高温干燥时现场缺少养护用水;

○2未采取覆盖养护;

○3养护次数和浇水量不足。

④气温低时保温措施不当;

⑤缺乏有效的砼养护措施。

防治措施:严格按照混凝土养护规范进行养护。本工地用麻袋进行覆盖,并安排专人进行养护,保证覆盖物湿润、养护次数和浇水量。

7、预埋铁件防腐、支模螺杆切割处理不妥,具体表现为预埋铁件表面锈蚀严重;砼表面出现黄色锈斑。

产生的主要原因是○1预埋铁件防腐处理不到位;

○2支模螺杆切割深度不够,砼表面修补处理不当。

防治措施:在整个施工过程中严格按照规范要求进行施工操作,预埋件及时按要求进行防腐处理,根据不同部位防腐要求的不同,确定螺

安徽省高等学校质量工程项目管理信息系统

安徽省高等学校质量工程项目管理信息系统精品课程(本科/专科)项目申报使用说明书 赛智(合肥)信息科技有限公司 软件技术部 2008-5-4

目录 一、简介 (2) 二、详细使用介绍 (3) 1、填写申报表 (3) 2、上传申报表 (6) 一、简介 精品课程(本科/专科)项目申报步骤包括:下载申报表,填写申报表,上传申报表三个步骤。

因为本专科的项目申报表的操作步骤都一样所以下面就以“精品课程(本科)”为例子来详细介绍具体使用方法。 二、详细使用介绍 1、填写申报表 解压缩步骤1下载的项目申报表压缩包。选择 解压缩后可以看到两个文件如图 双击打开文档,将会弹出是否起用宏的提示框,如图

点击即可打开项目申报文档了。 [注:如果没有该提示框出现,则需打开Word的宏功能。打开方法:选择Word中的“工具”-“宏”-“安全性”,选择安全性为中,点“确定”保存设置,然后重新打开申报表文档就会有上面的是否启用宏的提示了。] 打开后的文档如图 点击即可打开基本信息填写窗口,如图

在相应的文本框内输入相应的内容,如图 填写完内容后点击即可完成基本信息的填写,点击放弃填写,

点击可以清除已经填写到WORD文档上的基本信息的内容。 [注:其中精品课程申报(本科)中推荐单位、课程名称、所属学校、一级学科名称、二级学科名称、负责人、课程类型、电话、电子邮件、通信地址、性别、最终学历、职称、学位、申报日期、出生年月不能为空; 在精品课程申报(高职高专)中课程名称、一级学科名称、二级学科名称、所属专业名称、所属学校、负责人、课程类型、电话、性别、所在院系、课程名称、专业技术、通信地址、申报日期、出生年月不能为空] 点击后可以发现刚填写的基本信息数据已经填写到WORD文档上的相应位置上了。填写完毕基本信息后如有需要再自行填写基本信息以外的相关信息,填写完成后保存文档,关闭文档,此时我们已经把将要申报的项目申报表填写完毕了,下面将介绍如何上传申报表。 2、上传申报表 打开教育厅项目申报系统主界面,如图 输入用户名、密码以及验证码登陆系统后可以看到如下界面 点击“项目申报”连接,进入项目申报管理页面。如图

预防质量通病的方法及措施

预防质量通病的方法及措施 杜秉善根据学习《山东省住宅工程质量通病专项治理措施手册》及《济宁市2010年防治建筑工程质量通病的技术措施和要求》,对质量通病的认识有了更多一些的了解。 一、质量通病的产生原因及分析: 建筑工程施工主要是以人工作业为主,工程施工过程中同时进行作业的班组多,使用的建筑材料、建筑机械、工具品种多样;工种间的相互配合情况、施工人员的施工工艺和施工经验不同;工程质量管理制度不够健全;技术人员执行各种技术规范和规程的力度、程序、方法不足;以及房地产开发商、建筑商片面的追求工期和经济效益、以低于工程成本的价格承发包工程以及施工过程中因资金不足等,都是引起工程质量通病的因素。 例如在一些工程的施工中,由于施工组织不合理,造成各工种之间的协调配合不好,专业工种之间各自为政的进行施工,结果相互干扰、相互破坏,影响了工程质量。有些工程项目另因为资金不到位,工地应该更换模板时,没有资金购买新的模板,造成截面尺寸、露浆、漏筋、平整度、垂直度等方面的缺陷。所以要消除工程质量通病,首先就要从加强质量管理入手,防治通病的发生。 二、可以采取的措施: 1、制定工程质量目标: 在工程开工前就制定符合要求的质量目标或高出合同规定的质量目标,项目部应按有关规定设置项目管理机构,并配备相应管理人员,制定有关工程项目质量的

管理制度,以便使施工人员提高质量意识和责任心。 2、提高技术管理人员和施工人员素质 要加强对技术人员的培训,重点进行开工前的质量通病防治方面的培训,并要求项目部技术人员对进场的施工工人进行培训,提高管理人员和操作者的专业技术水平,增强其责任心。要使技术人员和工人均能掌握防控通病的主要方法,并能严格按批准的施工组织设计、施工方案和技术措施进行精心管理和操作,要真正做到内业指导外业,尤其是各专业工种间的相互配合问题。施工方案和技术措施中要有防治通病的专篇,且针对性要强,措施要具体。 3、资金、材料方面的支持: 项目部材料员必须做好材料的组织进场,如技术人员检查发现需要更换模板时,材料员必须能及时组织模板的进场,不能存在“凑合“的心态和做法,避免造成更大的质量问题。 4、各施工要素的质量控制措施 (1) 施工计划的质量控制 在本工程施工过程中将采用二级交底模式进行技术交底:第一级为项目技术负责人,根据经审批后的施工组织设计、施工方案、作业指导书,对本工程的施工流程、进度安排、质量要求以及主要施工工艺等向项目全体施工管理人员,特别是施工工长、质检人员进行交底。第二级为施工工长向班组进行分项专业工种的技术交底。 (2) 施工操作中的质量控制措施 施工操作人员是工程质量的直接责任者,故从施工操作人员自身的素质以及他们的管理均要有严格的要求,对操作人员加强质量意识的同时,加强管理,以确保操作

质量通病防治措施方案.

天保大道建设工程(迎宾大道南延线-- 锦江桥) 质量通病防治专项措施方案 四川源泰建设工程有限公司天保大道项目部 2013年7月

天保大道建设工程(迎宾大道南延线-- 锦江桥) 质量通病防治措施方案 编制人: 审核人: 批准人:

编制单位: 四川源泰建设工程有限公司天保大道项目部 编制日期: 2013年7月16日 第一章工程概况 本道路工程设计起点K0+020,接现状迎宾大道南延线车道边缘线,设计终点K3+200,位于锦江桥附近。道路全长3200米,红线宽度40米,道路两侧各有一定宽度的规划绿地,道路北侧规划绿地为15米,道路南侧规划绿地为30米。 道路沿线共有六处交叉口(含起点与迎宾大道南延线线交叉口),第一处交叉口为起点处天保大道与迎宾大道平交口,天保大道顺接现状迎宾大道南延线车道边缘线;第二处交叉口为天保大道与规划道路平交;第三处交叉口为天保大道与元华路底层道路平交;第四处交叉口为天保大道与规划道路平交,第五处交叉口为天保大道与赛事中心连接线平交;第六处交叉口为天保大道与站华路平交。与元华路相交路口,元华路40米红线范围由元华路实施,元华路红线范围外由本道路实施;与站华路相交路口已由站华路实施。其余路口由本道路设施。 本项目位于双流县华阳区,处于天府新区的核心地带,作为与元华路、红星路南延线、正公路同期开工的天府新区第一批重点项目,建设意义非常重大。不仅可以在区域交通中起到连通“三纵”的作用,同时可带动周边区域地块的招商引资、开发建设。本道路规划红线宽

40米,北侧规划绿地为15米宽,南侧规划绿地为30米宽。横断面布置要素及尺寸如下: 其中车行道路面具体划分为: 32米=0.25米路缘带+4.5米非机动车道+(3.75+3.75+3.5)米机动车道+0.5米中央双黄线+(3.5+3.75+3.75)米机动车道+4.5米非机动车道+0.25米路缘带。 车道横坡度为1.5%向外侧,人行道横坡度为2%向内侧,均采用单折线型式;人行道路缘石外露高度22cm。 路面设计标高线为道路中线。 设计标准: (1)道路等级:城市主干路; (2)计算行车速度:60km/h;

建筑工程质量通病防治措施(大全)

建筑工程质量通病防治措施 1.土方工程 1.1场地积水场地范围内局部积水 原因分析: (1)场地平整填土未分层回填压(夯)实,土的密实度很差,遇水产生不均匀下沉。(2)场地周围未做排水沟,或场地未做成一定排水坡度,或存在反向排水坡。(3)测量错误,使场地标高不一。 防治措施:场地内的填土认真分层回填碾压(夯)实,使密实度不低于设计要求,避免松填;按要求做好场地排水坡和排水沟。做好测量复核,避免出现标高误差。 1.2填方边坡塌方填方边坡塌陷或滑塌 原因分析: (1)边坡坡度偏陡。(2)边坡基底的草皮、淤泥松土未清理干净;与原陡坡接合未挖成阶梯形搭接;或填方土料采用淤泥质土等不符合要求的土料。(3)边坡填土未按要求分层回填压(夯)实。(4)边坡坡角未做好排水设施,由于水的渗入,土内聚力降低,或坡角被冲刷而导致塌方。 防治措施:永久性填方的边坡坡度应根据填方高度、土的种类和工程重要性按设计规定放坡;按要求清理基底和做阶梯形接槎;选用符合要求的土料,按填土压实标准进行分层、回填碾压或夯实;在边坡上下部做好排水沟,避免在影响边坡稳定的范围内积水。 1.3填土出现橡皮土填土夯打后,土体发生颤动,形成软塑状态而体积并没有压缩。

原因分析:在含水量很大的腐殖土、泥炭土、黏土或粉质粘土等原状土上进行回填,或采用这种土作土料回填,当对其进行夯实或碾压,表面易形成一层硬壳,使土内水份不易渗透和散发,因而使土形成软塑状态的橡皮土。 防治措施: 夯实填土时,适当控制填土的含水量;避免在含水量过大的原状土上进行回填。填方区如有地表水时,应设排水沟排水,如有地下水应降低至基底。治理方法:可用干土、石灰粉等吸水材料均匀掺入土中降低含水量,或将橡皮土翻松、凉干、风干至最优含水量范围,再夯(压)实。 1.4回填土密实度达不到要求回填土经碾压或夯实后,达不到设计要求的密实度。原因分析1)填方土料不符合要求;采用了碎块草皮、有机质含量大于8%的土、淤泥质土或杂填土作填料。(2)土的含水率过大或过小,因而到不到最优含水率的密实度要求。(3)填土厚度过大或压实遍数不够。(4)碾压或夯实机具能量不够,影响深度较小,使密实度达不到要求。 防治措施: 选择符合要求的土料回填;按所选用的压实机械性能;通过实验确定含水量控制范围内每层铺土厚度、压实遍数、机械行驶速度;严格进行水平分层回填、压(夯)实;加强现场检验,使其达到要求的密实度。 处理方法:如土料不符合要求,可采取换土或掺入石灰、碎石等措施压实加固;土料含水量过大,可采取翻松、凉晒、风干或掺入干土重新压、夯实;含水量过小或碾压机具能量过小,可采取增加压实遍数或使用大功率压实机械碾压等措施。 1.5挖方边坡塌方在挖方过程中或挖方后,边坡土方局部或大面积塌陷或滑塌。

山东省建设工程质量监督档案样表最新版

附件二档案编号:市 建设工程质量监督档案 (样表) 工程名称: 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 检测机构: 图审机构: 监督单位: 项目监督工程师:审核: 监督注册编号: 保存年限: 山东省建设工程质量监督总站制 年月日

分类序号目录编号页次 监督注册手续 1 建设工程质量监督注册申请表LZJ01 4 2 工程概况表LZJ02 6 3 建设单位质量责任制度报告表LZJ03-01 7 4 勘察单位质量责任制度报告表LZJ03-02 8 5 设计单位质量责任制度报告表LZJ03-03 9 6 监理单位质量保证体系报告表LZJ03-04 10 7 施工单位质量保证体系报告表LZJ03-05 11 8 检测机构质量责任制度报告表LZJ03-06 12 9 房屋建筑和市政基础设施工程见证 取样和送检人员资格审查表 LZJ04-01 13 10 单位工程分包单位情况汇总表LZJ04-02 14 11 各责任主体管理人员变动情况备案表LZJ05 15 12 建设工程质量监督注册登记表LZJ06 16 13 山东省建设工程质量监督登记证书LZJ07/LZJ07-01 17~19 监督计划14 建设工程质量监督计划LZJ08-01 20 15 建设工程质量监督计划(续)LZJ08-02 21 16 建设工程质量监督交底记录LZJ09 22 监督巡查、检查资料17 建设工程质量监督(巡查)记录LZJ10 23 18 地基基础(主体)结构工程质量 监督抽查记录表 LZJ10-01 24 19 住宅工程质量通病防治检查表LZJ10-02 25 20 住宅工程质量分户验收抽查记录表LZJ10-03 26 21 混凝土、砂浆强度监督抽测情况记录表LZJ11-01 27 22 钢筋数量位置、混凝土保护层厚度、 现浇楼板厚度监督抽测记录表 LZJ11-02 28 23 建设工程不良质量行为记录LZJ12 29 24 建设工程质量整改(隐患)通知书LZJ13 30 25 建设工程质量整改复查意见LZJ14 31 26 建设工程质量整改报告LZJ15 32

质量通病预防措施及整改措施

昆明呈贡信息产业园区151号一期、153号二期、1号地块1-1号、1-2号、1-3号市政道路建设项目 质量通病预防措施 及整改措施 编写人:日期: 审核人:日期: 批准人:日期: 中铁六局集团有限公司昆明呈贡信息产业园区 五条市政道路工程项目部 二零一六年六月

昆明呈贡信息产业园151号一期、153号二期、1号地块1-1、1-2、1-3号市政道路建设工程质量通病预防措施及整改措施 一、土方工程 1、质量通病 (1)边坡塌方: 现象:在场地平整过程中或平整后,挖方边坡土方局部或大面积发生塌方或滑坡现象。 原因分析:采用机械整平,未遵循由上而下分层开挖的顺序,坡度过陡或将坡脚破坏,使边坡失稳,造成塌方或流坡。 在有地表水、地下水作用的地段开挖边坡,未采取有效的降、排水措施,地表滞水或地下水侵入坡体内,使土的粘聚力下降,坡脚被冲蚀掏空,边坡在重力作用下失稳而引起塌方。 软土地段,在边坡顶部大量堆土或堆放建筑材料,或行驶施工机械设备、运输车辆。 (2)橡皮土(弹簧土) 现象:填土碾压后,基土发生颤动,碾压处下陷,四周鼓起,形成软塑状态,而体积并没有压缩,人踩上去有一种颤动的感觉。在人工夯土地基内,成片出现这种橡皮土(又称弹簧土),将使地基的承载力降低,变形加大,地基长时间不能得到稳定。 原因分析:土夹石填筑时,由于原状土被扰动,颗粒之间的毛细孔遭到破坏,水分不易渗透和散发。当施工时气温较高,对其进行夯击或碾压。表面形成一层硬壳,更加阻止了水分的渗透和散发,因而使土形成软塑状态的橡皮土。这种土埋藏越深,水分散发越慢,长时间不易消失。 (3)路基下沉 现象及原因分析:填筑过程中,由于填筑厚度、含水率及碾压不到位,产生下沉。 2、预防措施: (1)边坡塌方: 在斜坡地段开挖边坡时应遵循由上而下,分层开挖的顺序,合理放坡,不要过陡,同时避免切割坡脚,以防导致边坡失稳而造成塌方。 在有地表滞水或地下水作用的地段,应做好排、降水措施,以拦截地表滞水和地下水,避免冲刷坡面和掏空坡脚,防止坡体失稳。特别在软土地段开挖边坡,应降低地下水位,防止坡体发生侧移。 施工中避免在坡顶堆土和存放建筑材料,并避免行驶机械设备和车辆振动,以减轻坡体负担,防止塌方。 (2)橡皮土(弹簧土): 夯(压)实填土时,适当控制填土的含水量,土的最优含水量可通过灌砂法试验确定; 将橡皮土翻松、晾晒、风干至最优含水量范围,再夯(压)实。

建筑工程质量通病防治措施范本

整体解决方案系列 建筑工程质量通病防治措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-39935建筑工程质量通病防治措施Common quality control measures for construction projects 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 (一)主体工程: 1、模板工程: ①常见的质量通病有:爆模、未起拱、缝隙大等。 ②消除质量通病措施有: a.模板工程应有设计施工方案,模板支撑(架)应有足够的强度、刚度和稳定性,支撑(架)应能承受新浇筑砼的重量、模板重量、侧压力以及施工荷载。 b.砼梁≥4m时应按规定起拱 c.木模板应弹线修边,安装拼板应严格控制缝隙。 d.砼浇筑前,木模湿润水要足够。 e.旧模板翻转使用时板上的灰疙瘩应消除干净。 2、钢筋工程: ①常见的质量通病有:钢筋表面锈蚀、柱子外伸钢筋错

位、绑扎节点松脱、钢筋保护层不足、梁抗震135°箍筋漏弯、钢筋闪光对焊接头弯折或偏心、钢筋搭接焊不符焊接规定、板的负弯筋没有设马凳或被踩弯等。 ②消除质量通病措施有: a.钢材应按公司指定的符合要求厂家采购。 b.对锈蚀严重、带有颗粒状或片状的老锈钢筋不得使用。 c.浇筑砼前对伸出板面的柱筋应认真核对位置,并至少绑有两个箍筋固定,以防错位. d.铁丝绑扎应尽量选用不易松脱的绑扎形式,如节点松脱时重新绑牢。 e.搭接焊的钢筋的预弯应保证两钢筋的轴线在一直线上,再行施焊。 f.钢筋的保护层数量应满足需要。板的负弯筋应用垫块保护,安装预埋管线或浇筑砼时,不得踩踏板的负弯筋。 3、砼工程: ①常见的质量通病有:表面损伤如蜂窝、露筋、孔洞、夹渣,成型规格偏差如板面不平、歪斜、凹凸,内部缺陷如强度偏低、匀质性差、裂缝等。

安徽省建设工程施工质量标准化示范工程实施细则【最新版】

安徽省建设工程施工质量标准化示范工程实施细则目次 1总则 2术语 3施工质量标准化管理 3.1 建设单位质量管理 3.2 监理单位质量管理 3.3 施工单位质量管理 3.4 建筑材料质量管理 3.5 施工过程质量管理 3.6 工程实体质量控制

4验收评定 附录A 建设工程施工质量标准化管理检查评分汇总表附录B 建设工程施工质量标准化管理检查分项评分表

1总则 1.0.1 为了促进建设工程各方责任主体切实履行质量责任,规范工程质量管理活动,提高施工现场质量管理水平,根据《建设工程质量管理条例》和有关标准规范,制定本实施细则。 1.0.2 本实施细则适用于新建、扩建或改建的房屋建筑和市政基础设施工程的施工质量标准化示范工程的创建和验收评定。 1.0.3 房屋建筑工程和市政基础设施工程施工质量管理除应符合本实施细则的规定外,尚应符合国家和我省现行有关规定的要求。 2术语 2.0.1 施工现场质量管理 在施工过程中,为确保工程项目的质量特性满足要求而进行的计划、组织、指挥、协调和控制等活动。 2.0.2 施工质量标准化管理

为科学组织工程施工和保证建筑产品质量,在施工现场质量管理人员、质量管理程序和质量控制方法等方面做出的管理和技术方面的标准化规定,以及实行的标准化管理活动。 2.0.3 质量检查标识 将工程实体部位的质量检查项目、允许偏差值、检查值、检查日期、受检人、检查人等质量检查信息标识在相应的检查部位。 2.0.4 成品保护 根据不同原材料、半成品、成品的性能采取的免受污染、破坏的措施和活动。 2.0.5 留样室 现场存放符合标准规范和合同约定,且经建设单位、监理单位、施工单位认可的材料、构配件样品的房间。 2.0.6 实物样板 按照工程设计要求在现场制作的符合规范、工艺和质量要求,

济南市质量通病防治实施细则

关于印发《济南市住宅工程质量通病专项 治理活动实施细则》的通知 各县(市)区建委(建设局),高新区建设局,各有关单位:根据省住房和城乡建设厅印发的《关于深入开展住宅工程质量通病专项治理活动的通知》(鲁建发…2010?14号)及《山东省住宅工程质量通病专项治理技术措施》的要求,我委制定了《济南市住宅工程质量通病专项治理活动实施细则》,现印发给你们,望认真贯彻执行。 附件:济南市住宅工程质量通病专项治理活动实施细则 二〇一〇年九月一日

济南市住宅工程质量通病专项治理活动 实施细则 第一条为有效治理住宅工程质量通病,进一步提高住宅工程质量,根据山东省住房和城乡建设厅发布的《关于深入开展住宅工程质量通病专项治理活动的通知》(鲁建发…2010?14号)及《山东省住宅工程质量通病专项治理技术措施》的要求,制定本细则。 第二条在本市行政区域内从事新建、改建、扩建住宅工程和实施监督管理活动,均应遵守本细则。 第三条本次住宅工程质量通病专项治理活动(下称“专项治理活动”)的主要内容是:从现在开始,利用三年时间对当前影响住宅工程主要使用功能的渗漏、裂缝、电气、水暖四大类十二项突出通病进行专项治理。(该十二项通病具体内容详见《山东省住宅工程质量通病专项治理技术措施》) 第四条建设单位在专项治理活动中应履行好以下质量责任: (一)具体负责专项治理活动的组织实施; (二)严格履行法定建设程序,不得肢解发包工程、压级压价、任意压缩合理工期; (三)在工程开工前下达《住宅工程质量通病专项治理任务书》(详见附件1),审批施工单位专项治理方案,明确专项治理的奖罚措施;

(四)在工程建设过程中及时督促参建各方落实专项治理责任,协调解决工作中出现的问题; (五)组织工程竣工验收时,将施工单位的专项治理自评报告和监理单位的专项治理评估报告作为竣工验收的重要审查内容,发现工程存在质量通病的,责令施工单位整改后方可验收交付使用。 第五条设计单位在专项治理活动中应履行好以下质量责任: (一)根据专项治理内容和工程实际,有针对性地深化细部设计,有关分部、分项工程要明确设计详图和施工做法,并做好设计交底; (二)竣工验收时,严格审查质量通病防治方面的按图施工情况。 第六条施工图审查机构在专项治理活动中应履行好以下质量责任: 将通病专项治理的设计内容作为重点审查,未落实专项治理要求的设计图纸,不予核发审查合格证书。 第七条施工单位在专项治理活动中应履行好以下质量责任: (一)成立住宅工程质量通病专项治理领导小组,明确责任,细化措施; (二)认真编制住宅工程质量通病专项治理技术方案,经监

质量通病防治及质量控制管理措施

质量通病防治及 质量控制管理措施 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 质量通病防治及质量控制管理措施

工程质量的好坏很大一部分取决于防治“渗、漏、壳、裂、堵”等质量通病,这些质量通病主要表现为:卫生间地面倒泛水和渗漏滴水,外墙面渗水、外墙窗四周渗水、屋面渗水、地面渗水;管道漏水、穿越楼层的管道四周填嵌不实造成的漏水、卫生器具周边镶嵌不实造成的漏水;楼地面砼面层起壳,平顶起壳;建筑物的墙体裂缝、楼地面裂缝;下水管道堵塞不畅等。 对这些质量通病,我公司通过创多项优质工程的实践,已经较彻底的被消除,分析以往成功的经验,我们的主要做法是: 1、要减少质量通病的出现除了要有必要的技术措施外,更加需要有严密的质量管理措施和监控措施,需要施工现场各层管理人员及施工人员的重视。 2、在本工序开始前的召开班组级的技术交底会,制定详细的质量控制细则,明确各施工人员和管理人员的职责,制定详细的奖罚措施。 主要质量通病的防治 1、露筋的预防措施 (1)浇筑砼时,应及时检查钢筋位置,采取限位措施防止钢筋偏位。 (2)及时检查保护层的垫块厚度、数量、位置是否准确,发现问题及时修整。 (3)砼振捣时,严禁直接振动在钢筋上。 2、砼裂缝的预防措施 (1)按设计要求注意砼级配的优化,应严格控制水灰比和水泥用量,砂石要洁净,选择级配良好的石子。

(2)控制拆模强度,侧模拆模时,砼强度不小于1.2Ma。 (3)楼面砼浇筑好之后,采取两次抹实压平方法,即在砼收水前再在表面进行抹实压平工作。 (4)门窗洞口和房屋四角等薄弱部位适当放置加强筋,以防止这些部位裂缝。 (5)加强砼的养护工作。 卫生间倒泛水和渗漏滴水的防治措施 1、卫生间倒泛水的预防措施: (1)施工时首先应保证楼地面基层标高准确,抹地面前,以地漏为中心向四周辐射冲筋,找好坡度,用刮尺刮平。抹面时,注意不留洼坑。 (2)水暖工安装地漏时,应注意标高准确,宁可稍低,也不要超高。 (3)加强土建施工和管道安装施工的配合,控制施工中途变更,认真进行设计交底,做到一次留置正确。 外墙面渗水的防治措施 1、造成外墙面渗水的主要种类有: (1)填充外墙的渗水; (2)外粉刷施工质量问题引起的渗水。 (3)预留洞修补不当造成的渗水。 (4)外墙窗口接缝处渗水。 2、防治外墙面渗水问题的管理方式: (1)在图纸会审阶段,我们将充分参照以往的施工经验,与设计单位详细周密的探讨外墙的防水设计,防于未然。 (2)严格把好材料质量关,特别重视控制砼及现场砂浆的

2012年安徽省省级质量工程项目评审结果----卓越人才培养计划

1工商管理创新创业卓越人才培养中国科学技术大学华中生2计算机学科卓越工程师培养计划中国科学技术大学陈恩红3测绘工程专业卓越工程师教育培养计划合肥工业大学李晓莉4交通运输专业卓越工程师教育培养计划合肥工业大学石琴5生物医学工程专业卓越工程师培养计划合肥工业大学彭虎6卓越对外汉语人才教育培养计划安徽大学杨晓黎7卓越新闻人才教育培养计划安徽大学芮必峰8卓越法律人才培养计划安徽师范大学彭凤莲9卓越文科人才教育培养计划安徽师范大学储泰松10卓越中学数学教师培养计划安徽师范大学祝东进11卓越工程师安徽农业大学吴国栋12卓越经济师人才教育培养计划安徽农业大学吴义刚 13农村订单定向免费医学教育五年制本科人才培养模式 改革试点 安徽医科大学李俊 14五年制临床医学人才培养模式改革安徽医科大学胡志15卓越工程师-热能与动力工程安徽工业大学李朝祥16卓越工程师-土木工程安徽工业大学黄伟17卓越工程师教育培养计划安徽理工大学刘泽功18卓越医生教育培养计划安徽理工大学张荣波19信息管理工程卓越工程师应用型人才培养计划安徽财经大学余永红20卓越会计师安徽财经大学程昔武21地方高校卓越法律人才教育培养计划淮北师范大学王春业22卓越幼儿教师淮北师范大学王家云23电子信息工程专业卓越工程师教育培养计划安徽工程大学凌有铸24土木工程专业卓越工程师计划安徽工程大学干洪25制药工程专业“卓越工程师”教育培养计划安徽中医学院戴敏26卓越中西医结合医生教育培养计划安徽中医学院黄金玲27卓越农村订单定向全科医生蚌埠医学院陶仪声28卓越药学专业人才教育培养计划蚌埠医学院刘浩29口腔医学专业卓越医生教育培养计划皖南医学院王云30医事型卓越法律人才教育培养计划皖南医学院高玉玲31卓越中小学教师教育培养计划阜阳师范学院吴海涛32卓越中小学数学教师教育培养计划安庆师范学院余桂东33城市规划专业安徽建筑工业学院储金龙34工程管理专业安徽建筑工业学院李国昌35卓越工程师安徽科技学院俞浩36卓越农林人才安徽科技学院王立克37卓越动漫设计师教育培养计划合肥师范学院孙志宜38卓越工程师皖西学院宗瑜39卓越小学英语教师淮南师范学院王勇40材料成形及控制工程专业卓越工程师建设合肥学院张远斌 41合肥学院粉体材料科学与工程专业卓越工程师培养计 划 合肥学院赵娣芳 42机械设计制造及其自动化“卓越工程师”教育培养计 划 巢湖学院蒋全胜 卓越人才教育培养计划 序号项目名称负责人 单位

质量通病防治方案和控制措施.

1.概述 1.1编制目的 为进一步提高旺西幼儿园工程施工质量,全面开展质量通病治理活动,杜绝施工过程中质量通病,消除有较大影响和影响观感质量的质量通病,提高工程项目整体质量水平,实现工程创优目标。 根据相关标准要求,结合公司质量通病重点治理工作要求,特编制《旺西幼儿园工程质量通病防治方案和控制措施》计划,要求项目部全体管理人员、各参建队伍在施工生产过程中全面、规范地执行。 1.2编制依据 《住宅工程质量通病控制标准》DGJ32J16-2014 《建筑工程质量问题通病防治手册》(中国建筑工业出版社2014版); 本工程特点及近年来公司在检查中暴露出系列质量通病问题; 现行设计、施工及施工验收规范。 2.质量通病防治领导小组及工作质责 2.1领导小组 组长:范正刚 副组长:徐建东、王宇晨 成员:陈岳平、徐鹤民、方文祥、花申海、李为宏 2.2工作质责 1)严格实施经监理单位审查、建设单位批准后的《旺西幼儿园工程质量通病防治措施》。 2)定期开展专项整治活动。 3)做好原材料、半成品的第三方试验检测工作,未经复试或复试不合格的原材料、半成品等不得用于工程施工。试验检测应执行见证取样制度,必须送达经电力建设工程质量监督机构认证的第三方试验室进行检测或经监理单位审核认可并报质监机构备案的第三方试验室进行检测。采用新材料时,除应有产品合格证、有效的新材料鉴定证书外,还应进行必要检测。 4)记录、收集和整理质量通病防治的施工措施、技术交底和隐蔽验收等相关资料。 5)根据经批准的《旺西幼儿园工程质量通病防治措施》,对施工人员进行技术交底,并确保措施落实到位。

6)专业分包工程的质量通病防治措施由分包单位编制,施工总承包单位审核,报监理单位审查、建设单位批准后实施。 7)工程完工后,应认真填写《旺西幼儿园工程质量通病防治工作总结》。 3.质量通病防治计划 根据本工程特点,下列质量通病将作为本工程的控制重点,并制定相应控制措施: 1)墙体裂缝防治; 2)钢筋混凝土现浇楼板裂缝防治; 3)楼地面渗漏防治; 4)外墙渗漏防治; 5)门窗渗漏防治; 6)屋面渗漏防治。 4.质量通病控制措施 4.1墙体裂缝防治的技术措施 4.1.1技术措施 1)房屋工程建筑物长度大于40m时,宜设置变形缝,当有其它可靠措施时,可在规定范围内适当放宽。 2)多层及主要建筑物砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁,高度不宜小于120mm,纵筋不少于4φ10,箍筋φ6@200;其它层在窗台标高处应设置通长现浇钢筋混凝土板带;房屋两端顶层砌体沿高度方向应设置间隔不大于1.3m的现浇钢筋混凝土板带。板带的混凝土强度等级不应小于C20,纵向配筋不宜少于3φ8。 3)蒸压加气混凝土砌块等轻质隔墙,应增设间距不大于3m的构造柱;层高超过4m 时,中部增设厚度为120mm与墙体同宽的混凝土腰梁,砌体无约束的端部必须增设构造柱,预留的门窗洞口应采取钢筋混凝土框加强。 4)顶层砌筑砂浆的强度等级不应小于M7.5。 5)主体与阳台栏板之间的拉结筋必须预埋。 6)在两种不同基体交接处,应采用钢丝网抹灰或耐碱玻璃网布聚合物砂浆加强带进行处理,加强带与各基体的搭接宽度不应小于150mm。顶层粉刷砂浆中宜掺入抗裂纤维。 7)灰砂砖、粉煤灰砖、蒸压加气混凝土砌块宜采用保水性强的砂浆砌筑。 8)顶层框架填充墙不宜采用灰砂砖、粉煤灰砖、混凝土空心砌块、蒸压加气混凝土砌块等材料;当采用上述材料时,墙面应采取满铺钢丝网粉刷等必要的措施。

潍坊市住宅工程质量通病治理

潍坊市住房和城乡建设局文件 潍建设字[2011]13号 潍坊市住房和城乡建设局 关于印发《潍坊市住宅工程质量通病专项治理活动实施细则》的 通知 各县市区住房和城乡建设局、市属各开发区建设局、各有关单位: 根据省住房城乡建设厅印发的《关于深入开展住宅工程质量通病专项治理活动的通知》(鲁建发[2010]l4号)及《山东省住宅工程质量通病专项治理技术措施》的要求,我局制定了《潍坊市住宅工程质量通病专项治理活动实施细则》,现印发给你们,望认真贯彻执行。 二○一一年四月十九日潍坊市住宅工程质量通病专项治理活动实施细则 第一条为有效治理住宅工程质量通病,进一步提高住宅工程质量,根据山东省住房和城乡建设厅发布的《关于深入开展住宅工程质量通病专项治理活动的通知》(鲁建发[2010]l4号)及《山东省住宅工程质量通病专项治理技术措施》的要求,制定本细则。 第二条在本市行政区域内从事新建、改建、扩建住宅工程和实施监督管理活动,均应遵守本细则。 第三条本次住宅工程质量通病专项治理活动(下称“专项治理活动”)的主要内容是:从现在开始,利用两年时间对当前影响住宅工程主要使用功能的渗漏、裂缝、电气、水暖四大类十二项突出通病进行专项治理。(该十二项通病具体内容详见《山东省住宅工程质量通病专项治理技术措施》) 第四条建设单位在专项治理活动中应履行好以下质量责任:

(一)具体负责专项治理活动的组织实施; (二)严格履行法定建设程序,不得肢解发包工程、压级压价、任意压缩合理工期; (三)在工程开工前下达《住宅工程质量通病专项治理任务书》(详见附件1),审批施工单位专项治理方案,明确专项治理的奖罚措施; (四)在工程建设过程中及时督促参建各方落实专项治理责任,协调解决工作中出现的问题; (五)组织工程竣工验收时,将施工单位的专项治理自评报告和监理单位的专项治理评估报告作为竣工验收的重要审查内容,发现工程存在质量通病的,责令施工单位整改后方可验收交付使用。 第五条设计单位在专项治理活动中应履行好以下质量责任: (一)根据专项治理内容和工程实际,有针对性地深化细部设计,有关分部、分项工程要明确设计详图和施工做法,并做好设计交底; (二)在工程基础分部验收、主体分部验收及竣工验收时,严格审查质量通病防治方面的按图施工情况。 第六条施工图审查机构在专项治理活动中应履行好以下质量责任: 将通病专项治理的设计内容作为重点审查,未落实专项治理要求的设计图纸,不予核发审查合格证书。 第七条施工单位在专项治理活动中应履行好以下质量责任: (一)成立住宅工程质量通病专项治理领导小组,明确责任,细化措施; (二)认真编制住宅工程质量通病专项治理技术方案,经监理单位审查,建设单位批准后实施。专业承包企业应提出专业承包工程相关的专项治理措施,由施工总承包单位审查,监理(建设)单位批准后实施; (三)施工过程中严格执行专项治理技术方案和治理措施,强化技术交底,加强专项治理的过程控制和中间环节验收,突出装修及安装工程样板引路原则,做到以点带面; (四)工程竣工后,组织自评自改并提出《住宅工程质量通项治理自评报告》(详见附件2)。 第八条监理单位在专项治理活动中应履行好以下质量责任: (一)针对专项治理内容提出具体监理措施,列入《监理规划》和《监理实施细则》; (二)开工前认真审查施工单位提交的专项治理技术方案,工程中针对专项治理有关分部分项工程和关键环节,加强旁站、巡视和平行检验,督促施工单位落实防治措施; (三)工程竣工后,提出《住宅工程质量通病专项治理评估报告》(详见附件3)。 第九条住宅工程建筑材料供应单位和质量检测机构等其他参建各方,应严格按照政策法规和技术标准落实专项治理措施。 第十条住宅工程竣工验收时,建设、施工及监理单位应分别就专项治理活动的组织及实施效果,提交下列资料:

质量通病防治控制措施

塔谈110kV变电站新建工程质量通病防治控制措施 批准年月日审核年月日编制年月日 泉舜工程设计监理 塔谈110kV变电站新建工程监理项目部 2016年11月

目录 1 编制目的 (1) 2 编制依据 (1) 3 质量通病防治监理控制主要工作容及监督措施 (2) 3.1质量通病防治监理控制主要监督措施: (2) 3.2质量通便防治监理控制主要工作容 (3) 1、钢筋混凝土现浇楼板质量通病的控制 (4) 2、墙体质量通病的控制 (6) 3、楼地面质量通病的控制 (7) 4、外墙质量通病的控制 (8) 5、门窗安装质量通病的控制 (10) 6、屋面质量通病的控制 (11) 7、楼梯、栏杆、台阶质量通病的控制 (13) 8、构支架质量通病的控制 (13) 9、主变、高抗、电容器、断路器等主设备基础、保护帽质量通病的控制14 10、主变、高抗防火墙质量通病的控制 (15) 11、电缆沟及盖板质量通病的控制 (15) 12、道路及散水质量通病的控制 (16) 13、站区围墙质量通病的控制 (17) 14、电气一次设备安装质量通病的控制 (19) 15、母线施工质量通病的控制 (19)

16、屏、柜安装质量通病的控制 (20) 17、电缆敷设、接线与防火封堵质量通病的控制 (21) 18、接地装置安装质量通病的控制 (22) 3.3监理人员在控制质量通病防治中的责任 (22) 4 记录 (23)

1 编制目的 为规开展质量通病防治工作,落实质量通病防治技术措施,提高质量通病防治工作效果,进一步提高国家电网公司系统输变电工程质量,制定了《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》,监理部根据本措施加强塔谈110kV变电站新建工程质量通病的防治工作,按照国网公司要求,确保工程达到一次性达标投产,监理部对工程质量通病的防治控制措施严格按照规要求进行实施。 2 编制依据 根据《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》(基建质量〔2010〕19 号)的要求,制订塔谈110kV变电站新建工程质量通病防治工作的监理预控和检查专项措施。 本措施参照《变电(换流)站土建工程施工质量验收规》Q/GDW1183-2012)、《电力建设房屋工程质量通病防治工作规定》DL/T5210.1-2012《电力建设施工质量验收及评价规程》、《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规定》(Q/GDW248-2015)、《国家电网公司输变电工程施工工艺示手册》等文件基础上,针对塔谈110kV变电站新建工程在混凝土现浇梁板柱、墙体和粉刷层,以及楼地面、门窗、屋面防水施工,设备基础、电缆沟及盖板、站道路、围墙等方面的质量通病,以及变电站电气安装调试工程的一次设备安装调整、母线施工、屏柜安装、电缆敷设、接线与防火封堵、接地装置安装等方面的质量通病,做出了针对性的防治控制措施。

建筑工程质量通病防治措施

建筑工程质量通病防治措施 “百年大计,质量第一”说明了工程质量之重要性,确保工程质量是建设工程永恒的主题。 在建设工程施工中产生了大量的质量问题,这些质量问题具有常见性,多发性以及难以彻底根治性,被业内称之为建筑工程质量通病,长期困扰着工程建设各相关单位,已引起政府相关管理部门的高度重视。 此次质检站开展此项工作,对我们的管理工作提出了更高的要求。因此,为树立公司信誉,根据本公司内部多年对质量通病治理经验,根据本项目特点制定出如下防治措施: 分项工程质量通病防治措施 1、模板工程质量通病防治措施 1、模板安装前,先检查模板的质量,不符质量标准的不得投入使用。 2、梁模板 ?通病现象:梁身不平直、梁底不平及下挠、梁侧模炸模、局部模板嵌入柱梁间、拆模困难。 ?防治措施:支模时遵守边模包底模的原则,梁模与柱模连接处,下料尺寸一般略为缩短;梁侧模必须有压脚板、斜撑、拉线通直后将 梁模钉固。梁底模板按规定起拱;砼浇筑前,模板应充分用水浇透。 3、墙柱模板 通病现象:炸模、断面尺寸鼓出、漏浆、砼不密实,或蜂窝麻面、偏斜、柱身扭曲。 防治措施: ?根据规定的柱箍间距要求钉牢固;成排柱模支模时,应先立两端柱模,校直与复核位置无误后,顶部拉通长线,再立中间柱模;四周 斜撑要牢固。 ?在浇筑楼层砼前,沿四周及筒体内侧@0.5~1M设置预埋锁筋,距砼水平面约10-20㎝,用于加固侧模,防止砼在楼层水平施工缝处

错台。 ?3)在浇完砼之前,将柱底、墙底模板与砼基层之间的缝隙用水泥砂浆填密实,在浇完砼之前先铺一层水泥砂浆50~100㎜,便于接浆。 ?4)侧模拆除时间不能太早,派专人先用小锤敲击柱身或墙身,一旦有空鼓声,表示砼面与模板已脱离,方可拆模。 4、板模板 ?通病现象:板中部下挠,板底砼面不平。 ?防治措施:楼板模板厚度要一致,搁栅用料要有足够的强度和刚度,木方规格务必一致,60×90,间距≤150㎜,搁栅面要平整;支顶 要符合规定的保证项目要求;板模按规定起拱。 2、钢筋工程质量通病预防措施 1、竖向钢筋偏位质量通病的防治措施 1、在立框架柱、剪力墙模板支撑系统前,宜在现浇混凝土楼面上预埋Ф12的钢筋头或Ф48的短钢管作为支点,间距不大于1M,并使斜支撑能与支点有牢固的连接,起到撑顶、反拉和调节垂直度的作用。 2、图纸会审与钢筋放样时注意梁、柱、墙筋的排列,尽量减少竖向主筋因排列问题而产生的位移。 3、在梁柱节点钢筋密集处,在柱与梁顶交界处,扎筋时给框架柱增加一个限位箍筋,用电焊将它与梁的箍筋点焊固定,在将柱主筋逐一绑扎牢固,并沿柱、墙高临时绑扎间距不大于300的箍筋或水平筋2~3道,确保节点处柱、墙筋在浇筑时不会发生偏位。 4、加强砼现场浇筑管理工作,认真进行技术交底,严禁将整管或整料斗的砼直接灌注到柱、墙内,不得随意冲撞构件的钢筋骨架,应先将砼卸在盘板上。再均匀下料,分层浇筑,分层振捣,这样既能保证砼的施工质量,又可防止撞偏钢筋骨架。 5、在进行竖向钢筋的搭接、焊接或机械连接前应先搭好脚手架,在上部通过吊线,用钢管固定出上部的托筋位置,使接长的钢筋能准确地套在箍筋范围内,这样在脚手架上安装柱、墙的钢筋,绑扎箍筋,即安全,又能保证竖向筋骨架不扭曲、不倾斜,还能提高工效。

山东省住宅工程质量通病专项治理技术措施

各市住房和城乡建委(建设局),建管局(处、办),房管(开发)局(处、办): 多年来,全省上下高度重视建设工程质量管理工作。从1997年开始,我省先后开展了治理工程质量通病、创建无质量通病住宅和创建“质量诚信、用户满意”工程活动,各级建设部门和广大工程参建单位不断强化建筑工程质量监管,完善内部质量保证体系,狠抓质量通病的治理,取得了明显成效。近年来,随着经济社会发展和人们生活水平的提高,人民群众对住宅工程质量有了更高的期望。同时,大量新技术新材料新工艺的推广应用和精装修成品房的逐步涌现,在施工队伍素质和施工过程控制方面的矛盾逐渐扩大,出现了一些新的质量通病,个别原已消除的质量通病也有所反弹,影响了工程使用功能,群众对此有些意见。为巩固近年来住宅工程质量管理工作成果,从更高标准推动全省住宅工程质量整体水平的提高,让人民群众住上满意房、放心房,省住房和城乡建设厅、省建筑工程管理局决定在全省深入开展住宅工程质量通病专项治理活动(以下简称专项治理活动),现将有关事项通知如下: 一、充分认识开展专项治理活动的重要意义 住宅工程的质量,涉及到人民群众的公共安全和切身利益,事关党和政府的形象和社会稳定的大局。开展专项治理活动,是对前些年治理质量通病工作的深化和提高,也是进一步贯彻落实科学发展观,落实以人为本,建设和谐社会的具体体现,更是我们党和政府密切与人民群众血肉联系,维护广大人民群众根本利益,为群众办实事的重要标志。各级住房和城乡建设行政主管部门要站在讲政治的高度,充分认识专项治理活动的重要意义,增强工作责任感和紧迫感,统筹规划,突出重点,强化措施,积极引导工程参建各方加强管理,健全质量保证体系,严格监督工程建设标准的实施,扎扎实实开展专项治理活动。要加强舆论引导,积极通过各种宣传工具,广泛深入地开展宣传发动,号召社会广泛参与,营造良好舆论氛围。要积极通过培训教育等形式强化引导,使参建各方统一行动,明确目标要求,自觉强化质量管理工作,推动专项治理活动深入开展。 二、明确专项治理活动的指导思想、主要内容和工作目标 指导思想:全面贯彻落实科学发展观要求,坚持工程建设“百年大计、质量第一”方针,从解决涉及群众切身利益的热点、难点问题出发,强化工程参建各方主体责任,强化各项法律法规和强制性建设标准的落实,强化工程质量监管机制,强化工程质量的过程控制,在巩固住宅工程主体结构质量的基础上确保使用功能质量,推动全省住宅工程质量总体水平再上新台阶。 主要内容:从现在开始,利用三年时间对当前影响住宅工程主要使用功能的渗漏、裂缝、电气、水暖四大类十二项突出工程质量通病进行专项治理。

建筑工程质量通病防治措施方案

精品文档 GDAQ21101□质量通病防治措施专项施工方案 工程名称:金鼎中心区消防站工程 总承包单位:广东荣基鸿业建筑工程总公司 编制人:年月日 审核人:年月日 审批人:年月日

目录 一、工程概况 ---------------------------------------------------------------------------- 1 二、质量管理及保证措施 ------------------------------------------------------------- 1 三、工程质量的过程控制和质量通病的防治措施 ------------------------------- 4 1、模板工程-------------------------------------------------------------------------- 4 2、钢筋工程-------------------------------------------------------------------------- 7 3、混凝土工程------------------------------------------------------------------------ 9 4、砌筑工程------------------------------------------------------------------------- 16 5、防水工程------------------------------------------------------------------------- 17 6、楼板裂缝------------------------------------------------------------------------- 18 7、楼地面渗漏防治的技术措施 ------------------------------------------------- 19 8、外墙常见的质量通病 ---------------------------------------------------------- 20 9、门窗渗漏------------------------------------------------------------------------- 20 10、屋面施工阶段防水层起鼓、渗漏 ----------------------------------------- 21 11、屋面有排气要求的隔热层不按规定留排水、排气孔,使顶棚出现渗水等现象 ----------------------------------------------------------------------------- 22 12、楼梯抹灰后踏步阳角掉角、排水不畅------------------------------------ 22 13、尺寸偏差 ----------------------------------------------------------------------- 22

相关文档
相关文档 最新文档