工业动火作业许可证(一级)

编码:YC-QHSE/DH-2019.40001

有效期: 从_2019_年_4_月_8_日__10.00___时到__2019_年_4_月_8日_18.00____动火作业类型:

■焊接气■割□切削□燃烧□明火■研磨□打磨钻孔□破碎□锤击

□其他__________________

□使用非防爆的电气设备□使用内燃发动机设备□其他特种作业

□其他

高处作业许可证编码:

HSE管理

现场作业计划书编制单位:

制定人:

审核单位:

审核人:

时间:年月日

目录

1、作业内容概述_____________________________________第2页

2、施工作业单位及人员资质简介_______________________第3页

3、作业环境分析(附图)_____________________________第5页

4、施工作业工艺方案(附流程图)_____________________第6页

5、HSE讨论会及培训__________________________________第7页

6、相关方HSE影响分析_______________________________第7页

7、风险识别、评估与控制_____________________________第8页

8、监测与整改________________________________________第10页

9、现场应急处置预案________________________________ 第9页

10、信息交流与事故报告______________________________第 14页

1.作业内容概述:

1.1 作业名称:采油一厂稠油处理站2000方沉降罐排水口补漏。

1.2 属地单位:采油一厂注输联合站。

1.3 施工作业单位:华隆建筑安装有限责任公司。

1.4 施工作业方式:电气焊动火作业;高空作业。

1.5 许可审批级别:一级动火作业;二级高空作业。

2.施工作业单位及人员资质简介

2.1 华隆建筑安装有限责任公司是华隆企业(集团)控股的具有现代企业管理

临时用电管理规定

临时用电(含基建工程用电)安全管理规定 第一章一般规定 第一条在正式运行的电源上所接的一切临时用电,应按相关规定办理“特殊作业安全措施票”。 第二条在油区、制氢站、加油站区围墙内和具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接临时电源。确属生产、检修施工需要时,在办理“特殊作业安全措施票”的同时,按规定办理“动火安全措施票”。 第三条作业前,针对作业内容应进行危险点识别,制定相应的作业程序及安全措施。同时将安全措施填入“特殊作业安全措施票”内。 第二章作业安全措施 第四条配送电单位/检修部电气班负责人应对作业程序和安全措施进行确认后签发“特殊作业安全措施票”。 第五条施工单位负责人应向施工作业人员进行作业程序和安全措施的交底。 第六条安装临时用电线路的电气作业人员,应持有电工作业证。 第七条有自备电源的施工和检修队伍,自备电源不允许接入公用电网(正式运行的电源)。 第八条临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用,所用的电气元件应符合国家规范标准要求,临时用电电源施工、安装应严格执行电气施工安装规范,并接地良好。 (一)在防爆场所使用的临时电源,电气元件和线路应达到相应的防爆等级要求,并采取相应的防爆安全措施; (二)临时用电线路及设备的绝缘应良好; (三)临时用电架空线应采用绝缘铜芯线。架空线最大弧垂与地面距离,在施工现场不低于2.5m,穿越机动车道不低于5m。架空线应架设在专用电杆上,严禁架设在树木和脚手架上; (四)对需埋地敷设的电缆线线路应设有“走向标志”和“安全标志”。电缆埋地深度不应小于0.7m,穿越公路时应加设防护套管; (五)对现场临时用电配电盘、箱应有编号,应有防雨措施,盘、箱、门应能牢靠关闭; (六)行灯电压不应超过36v,在特别潮湿的场所、进入凝汽器内工作或金属容器内作业装设的临时照明行灯电压不应超过12v; (七)临时用电设施,应安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应一机一闸一漏保。 第九条配送电单位/检修部电气班应进行每天两次的巡回检查,建立检查记录和隐患问题处理通知单,确保临时供电设施完好。对存在重大隐患和发生威胁安全的紧急情况时,配送电单位有权紧急停电处理。

GB30871新八类作业票证填写模板.doc

作业证编号: BD/DH/2017-00001 申请单位作业单位填写动火地点XXXX 装置 XXX 部位动火作业负责人班长填写申请人作业组组长填写动火人焊工填写动火人作业证号焊工号 动火方式焊、切、割、磨、易燃易爆区临时用电等涉及的其他特殊作业其他 7 类特殊作业物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼伤、高处坠落、坍塌、爆炸、中毒和窒息危害辨识 冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、其他伤害等动火时间年月日时分始至年月日时分止分析时间月日时分月日时分月日时分分析点名称 分析数据 分析人质检 序号主要安全措施 1动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到动火条件。 2 断开与用火设备相连接的所有管线,加盲板(N )块。 3 动火点周围(最小半径15m)的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙。 4高处作业应已采取防火花飞溅安全措施。 5动火点周围易燃物已清除。 6电焊回路线已连接在焊件上,把线未穿过下水井或于其他设备连接。 7乙炔气瓶(直立放置)、氧气瓶与火源间的距离大于10m;二者间距大于5m。8现场配备消防蒸汽带( N)根,灭火器( 2)台,铁锹( N)把,阻火毯( N)块。 其他安全措施: 9 确认人签字 技术员 / 工程师、作业单位班长技术员 / 工程师、作业单位班长技术员 / 工程师、作业单位班长技术员 / 工程师、作业单位班长技术员 / 工程师、作业单位班长技术员 / 工程师、作业单位班长技术员 / 工程师、作业单位班长技术员 / 工程师、作业单位班长 编制人:工艺技术员、作业单位班长隔离方法 工艺技术员绘制隔离简图 能量□加盲板 隔离 □切断阀和导淋 工序设备技技术员/工 班长工序主任作业单位 生产单位负责人 术员以上监火人动火初审人安全教育实施人 程师安全员 申请单位意见安全管理部门意见动火审批人意见动火前,工艺班长验票 同意同意同意同意 工序安全员 作业单位经理安环部生产副总或总工程师工艺班长签字:签字:签字:签字:年月日时分年月日时分年月日时分年月日时分 完工验收技术员、班长共同验收签字:年月日时分 注: 1、动火安全作业证一式三联,一联:监火人(白);二联:动火人(蓝);三联:存档(粉)。 2、动火作业分为三级,依据现场动火作业分级在相应级别后打“√”。

施工作业票典型模板

附件2: 输电线路(电缆)工程施工作业票典型模板(2018版) 目录 一、架空线路工程(A票22,B票21) (4) 1、架空线路复测 (4) 复桩定位山区及森林线路作业A票 (4) 复桩定位复杂地形作业A票 (9) 2、土石方工程 (14) 基坑人工开挖施工作业A票 (14) 机械开挖(掏挖)施工作业A票 (19) 基坑人工开挖施工作业B票 (24) 掏挖基础人工成孔施工作业B票 (30) 岩石基坑施工作业B票 (36) 泥沙、流沙坑基坑施工作业B票 (42) 大坎、高边坡基坑施工作业B票 (48) 水坑、沼泽地基坑开挖作业A票 (53) 冻土基坑开挖作业A票 (58) 机械冲、钻孔灌注桩基础作业A票 (63) 锚杆基础作业A票 (68) 人工挖孔基础施工作业B票 (73) 高压旋喷桩基础施工作业A票 (79) 接地开挖及敷设A票 (84) 3、钢筋工程 (88) 钢筋加工作业A票 (88) 4、工地运输 (93) 山地运输、机动车运输作业A票 (93) 人力运输作业A票 (98) 畜力运输作业A票 (103) 索道架设作业B票 (108) 索道运输作业B票 (113) 水上运输(载物)作业A票 (118) 水上运输(载人)作业B票 (123) 栈桥施工作业A票 (128) 5、基础浇制施工 (133) 混凝土基础浇制作业A票 (133)

6、杆塔施工 (138) 分解组立水泥杆、钢管杆施工作业B票 (138) 悬浮抱杆分解组立铁塔施工作业B票 (145) 整体立塔(杆)施工作业B票 (152) 落地通天抱杆分解吊装组立铁塔施工作业B票 (158) 起重机组立铁塔施工作业B票 (164) 7、架线施工 (170) 跨越架搭设和拆除(18m以下)施工作业A票 (170) 跨越架搭设和拆除(18m及以上)施工作业B票 (175) 同塔电力线架线施工作业B票 (181) 架线施工(张力场)作业B票 (187) 架线施工(牵引场)作业B票 (194) 紧线施工作业B票 (200) 附件安装作业B票 (207) 8.用电施工 (212) 施工用电施工作业A票 (212) 9、线路防护过程 (217) 线路防护作业A票 (217) 10、线路拆旧 (222) 线路拆旧施工作业B票 (222) 11、中间验收 (228) 架线前杆塔验收施工作业A票 (228) 竣工投运前验收施工作业A票 (233) 二、沟道、隧道施工(A票13,B票7) (238) 1、明开隧道施工 (238) 明开隧道沟槽开挖施工作业B票 (238) 明开隧道主体结构施工A票 (243) 明开隧道沟槽回填施工A票 (248) 明开隧道附属工程施工A票 (253) 2、浅埋暗挖隧道施工 (258) 龙门架安装、拆除施工作业B票 (258) 浅埋暗挖隧道竖井开挖施工A票 (263) 浅埋暗挖隧道围岩土加固施工A票 (268) 浅埋暗挖隧道支护开挖工作业B票 (273) 浅埋暗挖隧道施工竖井、隧道防水作业施工A票 (278) 浅埋暗挖隧道施工竖井、隧道二衬作业施工A票 (283) 浅埋暗挖隧道施工附属工程施工A票 (288) 浅埋暗挖隧道施工竖井回填A票 (293) 3、盾构隧道施工 (298)

输变电工程施工作业票典型模板(2018版)使用说明

输变电工程施工作业票典型模板(2018版)使用说明

输变电工程施工作业票典型模板(2018版)使用说明

附件3 输变电工程施工作业票典型模板(2018版) 使用说明 输变电工程施工作业票典型模板(2018年版,以下简称“作业票”)是落实“深化基建队伍改革、强化施工安全管理”配套政策,从强化工程现场一线作业的必备条件、安全措施、技术要点、任务分工角度出发,对照《输变电工程施工现场关键点作业安全管控措施》要求,对2016版安全施工作业票进行补充和规范。通过进一步明晰现场安全技术管理主线,精简填报的文字工作量,将成熟的作业风险安全管控措施模块化,同时提供结合工程实际补充填写相关措施及技术要点的空间,使作业票更具实用性、规范性和可执行性。各作业人员在开具和使用时,应遵循以下原则。 一、总则 1. 根据《输变电工程风险管理办法》,施工作业均需办理作业票。作业票涵盖了变电站、换流站、架空输电线路、电缆输电线路和山地(水上)交通运输的主要作业,适用于公司35kV及以上输变电工程施工,开关站、接地极、串补站等工程作业内容。 2.新版作业票共计151张,其中:作业A 票76张(变电工程36张,架空线路工程22张,沟道、隧道施工13张,电缆线路工程5张);作业B 票74张(变电工程44张,架空线路工程21张,沟道、隧道施工7张,电缆线路工程2张);专业承包商通用作业票1张(未定义风险等级,据

实填报),因专业承包商在变电工程较为普遍,所以该票纳入变电工程作业票模板的管理。 3. 不同作业工序,当满足同一区域、同一班组、同一类型的条件时,可依据工程施工实际,合并办理作业票,并按其中最高的风险等级确定作业票种类。 4. 经初勘复测后,风险等级为二级及以下的风险作业办理A票,三级及以上的风险作业办理B票。作业票模板B 票中包含着部分二级及以下风险作业,已包含相关控制措施,不再重复办理A票。 5. 作业票(A、B票)包含了“作业必备条件”和“作业过程风险预控措施”,在内容上已根据作业工序及内容编制了模块化控制措施,其中的“现场风险复测变化情况及补充控制措施”,由工作负责人按照现场施工实际作业环境等现场勘察结果,进行补充填写。 6. 作业票模板A票中涉及的作业内容,经初堪复测后升级为三级及以上,应办理B票,控制措施应按风险变化因素补充制定。 7. 作业票模板未涵盖的作业内容,施工单位应选取作业类型相近的模板范本,依据施工方案重新编制风险预控措施后办理,严禁无票作业。 二、办理作业票 8. 施工班组办公配置和网络环境较好的地区,推荐使用基建管理系统办理作业票,客观条件不满足时,可采用线下流程,打印已确定的模块内容,包括工程名称、方案、作业内容及部位、参与作业人员及分工、措施等,尽量减少现场填写工作量,使票面更加清晰整洁。

工程项目安全施工作业票、工作票管理制度示范文本

工程项目安全施工作业票、工作票管理制度示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

工程项目安全施工作业票、工作票管理 制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1总则 安全施工作业(工作)票是安全施工管理的一项主要 措施,也是对施工人员进行安全交底和安全教育以保障安 全生产,避免事故发生的最后一道安全管理防线,是现场 班组基础的安全管理。为使安全票能有效的发挥其应有的 作用,使作业人员进行标准化操作,特制定本制度。 2凡进行松变电施工作业以及其他危险、重要作业时, 必须严格执行安全施工作业(工作)票制度。 3安全施工作业(工作)票的编审执行程序: 3.1安全施工作业(工作)票必须经同级安全审核,并 由本级第一安全员签发。

3.2填写好的安全施工作业(工作)票必须经同级安全员审核,并由本级第一安全员签发。 3.3每日工作前,必须由现场负责人向参加本项工作的全体人员逐条、逐项宣读。 3.4现场施工时,必须按安全施工作业工作票的分工、注意事项、安全措施进行,如遇特殊情况,必须通知现场工作负责人,经批准后方可变更安全工作票内容。现场工作负责人要对其施工现场施工人员正确执行安全施工作业(工作)票的行为负全部责任,安全措施执行人对所执行的安全措施负主要责任。 3.5更换工作内容必须重新填写安全施工作业(工作)票,如果工作内容等不变,每票最长使用时间也不得超过五天。 4安全施工作业(工作)票的编写内容 3.1工作内容

临时用电安全管理制度+临时用电作业票

临时用电安全管理制度 1 目的 为规范临时用电过程中的安全管理,确保作业安全,结合公司实际情况,特制定本制度。 2 适用 本制度适用于公司内临时用电的安全管理。 3参考文件 3.1《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 3.2《用电安全导则》(GB/T 13869-2008) 4 术语和定义 4.1 临时用电:因施工、检修需要,凡在正式运行的供电系统上加接或拆除如电缆线路、变压器、配电箱等设备以及使用电动机、电焊机、潜水泵、通风机、电动工具、照明器具等一切临时性用电负荷,通称为临时用电。 5权责 5.1 本文件制定权责 批准审核校准拟、修 总经理部门主管安环 5.2 各部门负责本规定的执行。 6 内容及要求 6.1. 在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所等区域的临时用电均属用火管理范围,一般不允许接临时用电源。确属施工、检修必需时,在办理“临时用电作业票”(见附件1)的同时按规定办理《动火作业票》。 6.2 临时用电应严格确定用电时限,超期前需按程序重新办理临时用电作业许可证,在未办妥时,供电执行部门应到期停电。 6.3 对于禁火区内的临时用电作业许可证有效期限不得超过动火作业许可证所规定的期限。 6.4 安装临时用电线路的电气作业人员,应持有电工作业证。 6.5 临时用电设备和线路必须按供电电压等级及负荷容量正确选用。所用的电气元件必须符合国家规范、标准要求。 6.6 临时用电电源施工、安装必须严格执行电气施工、安装规范。 6.7 施工配电箱、房,禁止直接接入各类用电设备,各类用电设备必须经用户配电箱转接,用电设备应按照总配电箱、房—分配电箱—开关箱—用电设备的三级配电方式进行连接。施工配电箱、房的“PEN”线或“PE”线应重复接地。

各类工作票和操作票模板

电气第一种工作票 编号 1、风电场:班组附页张 工作负责人(监护人): 2、工作班人员(不包括工作负责人): 共人 3、工作内容: 4、工作地点(设备双重名称): 5、计划工作时间:自年月日时分 至月日时分 6、工作范围示意图(红笔注明带电部位)由签发人绘制 7、安全措施:(内容较多时该项可加附页) 8、工作票签发人签名:签发日期年月日时分 9、收到工作票时间:年月日时分。值班负责人签名:工作负责人签名: 10、批准工作结束时间:年月日时分

风电场负责人:值班负责人:工作许可人: 11、上述运行必须采取的安全措施(包括补充部分)已全部正确执行,已经工作许可人和工作负责人共同现 场确认完毕。从年月日时分许可工作。 工作许可人:工作负责人: 12、工作开工前,工作负责人已将分工情况、安全措施布置情况、危险点及安全注意事项、保留的带电部分 向全体工作班成员交待清楚。全体工作班成员接受交待确认签名: 13、工作负责人变更:自年月日时分原工作负责人离去,变更为:担任工作负责人。 工作票签发人:工作许可人: 原、现工作负责人对工作任务、安全措施、危险点及安全注意事项、保留的带电部分已全部进行交接。 原工作负责人:现工作负责人: 14、工作班成员变更(增添、离去人员姓名,变更日期及时间)(新增工作班成员必须按本票第12项要求接 受工作负责人相关交待,并确认签名): 工作负责人: 15、工作票延期:有效期延长到年月日时分。 值长:工作许可人:工作负责人: 16、检修设备需试运,工作票押回: 17、工作终结:工作班成员已全部撤离,现场已清理完毕,全部工作于年月日时分结束。 工作负责人:工作许可人:(在“结束日期时间”处盖“已执行”章) 18、工作票终结: 工作票接地线____组、接地刀闸____组,已拆除接地线组编号为,拉开接地刀闸组,编号为;保留接地线___组编号为,保留接地刀闸____组编号为。安全标志牌已收回,安全遮栏已恢复。 值班负责人:年月日时分 19、工作票评价(由工作票签发部门、许可部门、生产技术部门、运行调度部门、安全监督部门负责人、 专业技术人员进行评价): (1)……评价人:年月日 电气第二种工作票 编号: 1.风电场:工作班组:附页张 2.工作负责人(监护人)姓名: 工作班人员(不包括工作负责人)姓名:

输电线路工程施工作业票典型模板

附件1: 输电线路(电缆)工程施工作业票典型模板(2018版) 目录 一、架空线路工程(A票22,B票21).................. 错误!未定义书签。 1、架空线路复测................................. 错误!未定义书签。 复桩定位山区及森林线路作业A票............... 错误!未定义书签。 复桩定位复杂地形作业A票..................... 错误!未定义书签。 2、土石方工程................................... 错误!未定义书签。 基坑人工开挖施工作业A票..................... 错误!未定义书签。 机械开挖(掏挖)施工作业A票................. 错误!未定义书签。 基坑人工开挖施工作业B票..................... 错误!未定义书签。 掏挖基础人工成孔施工作业B票................. 错误!未定义书签。 岩石基坑施工作业B票......................... 错误!未定义书签。 泥沙、流沙坑基坑施工作业B票................. 错误!未定义书签。 大坎、高边坡基坑施工作业B票................. 错误!未定义书签。 水坑、沼泽地基坑开挖作业A票................. 错误!未定义书签。 冻土基坑开挖作业A票......................... 错误!未定义书签。 机械冲、钻孔灌注桩基础作业A票............... 错误!未定义书签。 锚杆基础作业A票............................. 错误!未定义书签。 人工挖孔基础施工作业B票..................... 错误!未定义书签。 高压旋喷桩基础施工作业A票................... 错误!未定义书签。 接地开挖及敷设A票........................... 错误!未定义书签。 3、钢筋工程..................................... 错误!未定义书签。 钢筋加工作业A票............................. 错误!未定义书签。 4、工地运输..................................... 错误!未定义书签。 山地运输、机动车运输作业A票................. 错误!未定义书签。 人力运输作业A票............................. 错误!未定义书签。 畜力运输作业A票............................. 错误!未定义书签。 索道架设作业B票............................. 错误!未定义书签。 索道运输作业B票............................. 错误!未定义书签。 水上运输(载物)作业A票..................... 错误!未定义书签。 水上运输(载人)作业B票..................... 错误!未定义书签。 栈桥施工作业A票............................. 错误!未定义书签。 5、基础浇制施工................................. 错误!未定义书签。 混凝土基础浇制作业A票....................... 错误!未定义书签。 6、杆塔施工..................................... 错误!未定义书签。 分解组立水泥杆、钢管杆施工作业B票........... 错误!未定义书签。

安全施工作业票(样板)

安全施工作业票A 表号:SAQX-TZH-008 编号: 续表

表号:SAQX-TZH-009

编号: 安全施工作业票使用说明

(1)需要办理安全施工作业票的项目施工前,由施工负责人填写,经施工项目部技术员和安全员审查,风险等级较低的作业(《国家电网公司基建安全管理规定》附件5)由施工队长签发,风险等级较高的作业项目(《国家电网公司基建安全管理规定》附件8),由施工项目经理签发。施工负责人通过宣读作业票的方式向全体作业人员交底,作业人员签名后实施。 (2)一张施工作业票只能填写同一作业地点的同一类型作业内容,并可连续使用至该项作业任务完成。 (3)施工周期超过一个月或重复施工的施工项目,应重新交底;如人员、机械(机具)、环境等条件发生变化,应完善措施,重新报批,重新办理作业票,重新交底。 附件5 危险性较大的分部分项工程

(包括但不限于,由施工队长签发安全施工作业票) 一、基坑支护、降水工程 开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程。 二、土方开挖工程 开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程。 三、模板工程及支撑体系 (一)各类工具式模板工程:包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。 (二)混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kN/m2及以上;集中线荷载15kN/m及以上;高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 (三)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系。 四、起重吊装及安装拆卸工程 (一)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。 (二)采用常规起重机械进行安装,负荷达到相应幅度额定负荷90%且低于95%的起重作业工程。 (三)起重机械设备自身的安装、拆卸。 五、脚手架工程 (一)搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。

临时用电作业票 施工动土作业票管理规定

抚顺石化公司设备检(维)修作业工作票、临时用电作业票、施工动土作业票管理规定 FSSH/WJ 第一章总则 第一条为了规范设备检(维)修作业、施工动土作业和临时用电作业安全管理,确保施工作业安全顺利地进行,保证员工和企业财产安全,根据《中国石油天然气股份有限公司炼化专业检维修作业安全管理规定》、《中国石油天然气股份有限公司炼化专业临时用电安全管理规定》、《中 国石油天然气股份有限公司炼化专业动土作业安全管理规定》,结合抚顺石化公司的实际,特制定本管理规定。 第二条设备检(维)修作业、施工动土作业和临时用电作业的安全管理,依照《中国石油天然气股份有限公司炼化专业检维修作业安全管理规定》、《中国石油天然气股份有限公司炼化专业临时用电安全管理规定》、《中国石油天然气股份有限公司炼化专业动土作业安全管理规定》执行。 第三条本规定适用于抚顺石化公司所属各单位及在抚顺石化公司

所属各单位进行施工的相关方。 第二章《设备检(维)修作业工作票》管理规定 第四条在抚顺石化公司所属各单位区域内进行的设备、设施的检修、维修、抢修等施工作业,必须凭《设备检(维)修作业工作票》(详见附件1)进行作业。 第五条《设备检(维)修作业工作票》由设备检(维)修项目所属单位的设备员(或设备主任)填写。作业票须经项目所属单位有关人员和施工单位有关人员,共同对施工现场进行检查、确认各项安全措施已落实、作业条件已具备、并在作业票上签字后方可生效。 第六条对于生产装置轮班操作岗位,若设备检(维)修项目跨班连续施工,则项目所属单位在换班时必须进行作业票的交接(直至施工结束),并做好记录。每班须按作业票的要求,对施工作业条件进行确认,对于不符合作业票要求的情况,当班人员(岗位班长或操作人员)有权制止施工作业,直至满足作业票要求。 第七条施工过程中涉及到动火、用电、动土、进入有限空间、高空等作业,还要按有关规定办理动火票、临时用电票、施工动土票、进入有

施工作业票B(组塔)(2014版)

输变电工程安全施工作业票B 编号:工程名称泸州纳溪至大洲驿110kV第二回线路新建工程 施工班组(队)施工队作业地点 作业内容及部位开工时间年月日施工人数人风险等级 主要风险: 机械伤害、触电、物体打击、高处坠落、起重伤害 工作分工: 工作负责人:安全监护人: 技工: 其他人员: 作业前检查 是否 施工人员着装是否规范、精神状态是否良好□□ 施工安全防护用品(包括个人)、用具是否齐全和完好□□ 现场所使用的工器具是否完好且符合技术安全措施要求□□ 是否按平面布置图要求进行施工作业现场布置□□ 是否编制技术安全措施□□ 施工人员是否参加过本工程技术安全措施交底□□ 施工人员对工作分工是否清楚□□ 各工作岗位人员对存在的风险、风险源是否明白□□ 预控措施是否明白□□ 参加作业人员签名: 工作负责人:安全监护人: 技工: 其他人员:

备注: 工作负责人审核人(安全、技术) 安全监护人签发人(施工项目部 经理) 签发日期:年月日 监理人员(三级及以 上风险)业主项目部经理(四级及以上风险)

输变电工程施工作业风险控制卡 杆塔分解组立施工作业风险控制 完工时间: 年 月 日 时 填表说明:三级及以上作业风险应参照此示例编制风险作业控制卡。参加现场监督检查的参 建单位人员应签名。 表中“作业前检查” 、“风险控制卡”应有工作负责人逐项落实确认打“√”后方可作业。 补充安全措施 作业前检查铁塔是否可靠接地,地脚螺栓垫片螺帽是否安装到 位。 □ 作业前应对高边坡位及起重区域进行围挡。 □ 作业前校核抱杆系统布置情况。 □ 作业前应对抱杆、起重滑车、吊点钢丝绳、承托钢丝绳等主要受力工具进行详细检查,严禁以小带大或超负荷使用。 □ 作业前施工人员要对个人防护用品进行检查。 □ 作业前各种施工机械进行详细检查确保性能。 □ 起吊前校核起吊塔片重量严禁超负荷吊装。 □ 受力地锚、铁桩必须可靠牢固,埋深应符合施工方案要求;作业前,应检查埋深并做好记录。 □ 高处作业使用全方位安全带、速差自控器或安全自锁器。 □ 施工前准备 工具或材料要放在工具袋内或用绳索绑扎,上下传递应用绳索吊送,严禁高空抛掷。 □ 钢丝绳与铁件绑扎处应衬垫软物。 □ 组立杆塔过程中,吊件垂直下方严禁站人。 □ 组立杆塔过程中,受力钢丝绳的内角侧严禁站人。 □ 杆塔材、工具严禁浮搁在杆塔及抱杆上。 □ 严禁将手指伸入螺孔找正。 □ 严禁利用绳索或拉线上下杆塔或顺杆下滑。 □ 吊点绑扎要设专人负责,绑扎要牢固,在绑扎处塔材应做防护,对须补强的构件吊点应予以可靠补强。 □ 抱杆提升前,应将提升腰滑车处及其以下塔身的辅材装齐,并紧固螺栓,承托绳以下的塔身结构必须组装齐全,主要构件不得缺少。 □ 吊装过程,如出现异常应立即停止牵引,查明原因,作出妥善处理,不得强行吊装。 □ 施工过程控制 杆塔组立时,对邻近带电线路,必须保证与其有足够的安全距离。 □ 离桩位较近的低电压等级线路,影响到施工安全时,应停电的要按停电有关规定办理停电手续。 □ 调整杆塔倾斜或弯曲时,应根据需要增设临时拉线;杆塔上有人时,不得调整临时拉线。 □ 双层作业时,上层作业人员所用物件必须放置稳妥,防止坠落危及下层作业人员的安全。 □ 提升抱杆应设置两道腰环;采用单腰环时,抱杆顶部应设临时拉线控制。 □ 绞磨机应放置平稳,锚固必须可靠,应有防滑动措施。 □ 磨绳缠绕不得少于5圈,拉磨尾绳不应少于2 人,人员不得站在绳圈内。 □

中国石化八大作业票模板

中国石化进入受限空间作业许可证 作业证编号:XY001(前面使用各部门及县公司拼音大写字母)第联,共联 备注:许可证一式四联,第一联存放在签发部门,第二联由作业负责人持有,第三联由监护人持有,第四联存放在作业点所在的操作控制室或岗位。

进入受限空间定义:指进出口受限,通风不良,可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧,对进入或探入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及场所,如反应釜、塔、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑(池)、下水道或其他封闭、半封闭场所。 采样合格标准:1、氧含量一般为18%~21%;2、可燃气体浓度:当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时,其被测浓度不大于0.5%(体积百分数);当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时,其被测浓度不大于0.2%(体积百分数),H2S最高允许浓度不得大于10mg/m3检测要求:作业中应定时监测,至少每2 h监测一次,如监测分析结果有明显变化,则应 加大监测频率;作业中断超过30 min应重新进行监测分析,用两台及以上检测仪器检测作业时效:《江苏石油分公司作业许可管理规定》作业票时间不得超过24小时, 作业票申请:由基层单位申请,基层单位为:零售管理部本部、县公司、基建管理科,新建项目由施工单位申请。 1 业务主管部门:该作业项目的牵头负责的部门(以下简称项目负责部门)如由油库牵头组织的作业项目,由油库负责;零售部门组织的项目,本部由零售管理部,县级区域由县公司负责,基建负责的项目,由基建部门负责。 作业票审批:进入存在油气等爆炸和中毒风险的受限空间,必须由项目负责部门负责人现场审核,项目所在单位主要负责人现场审核会签,地市公司主管业务副经理现场签发。安全总监或安全部门负责人到现场,对作业许可证办理、审批过程监管会签。进入除上述外的受限空间,由项目负责部门负责人现场审核,项目所在单位主要负责人现场审核会签,由地市公司主管业务副经理或授权项目负责部门主要负责人现场签发。基层单位安全管理人员到现场,对作业许可证办理、审批过程进行监管。 3.4.2.5.3 授权必须书面授权,且授权领导与被授权人负同等责任。 作业完工验收后,许可证由安全部门保存,保存期为一年。

安全施工作业票管理示范文本

安全施工作业票管理示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

安全施工作业票管理示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、在已编制并经审批的安全施工措施的基础上,凡属 下列情况之一,在施工前必须办理安全施工作业票: 1.1、各类起重机械达到额定负荷的90%及以上起吊 或吊运物体积庞大、施工环境复杂、危险性较大的吊运作 业。 1.2、二台及以上起重机抬吊作业。 1.3、起重机械在输电线路下方或其附近作业。 1.4、大型起重机械(指起吊能力在30t及以上的) 的组装、拆除作业。 1.5、起重机械的试吊作业。 1.6、超载、超宽、超高、超长对象和重大精密、价 格昂贵设备(如主变、发电机定子、凝汽器、汽包、除氧

器水箱)的装卸及运输。 1.7、起吊危险品。 1.8、变压器吊罩、吊芯,发电机穿转子。 1.9、特殊高处脚手架及大型脚手架的搭拆。 1.10、金属升降塔及施工电梯的装拆。 1.11、在易燃、易爆区域作业(如氧气站、乙炔站、油库、油区、煤粉仓、制氢站等)。 1.12、土石方爆破作业,导地线爆压作业。 1.13、高压带电作业和临近高压带电作业。 1.14、金属容器内及封闭管道内进行电、火焊、防腐、接触有毒有害、易燃易爆物品的作业。 1.15、锅炉及其它压力容器的水压试验、酸洗,电气蓄电池室配酸作业,制氢、制氧设备投运作业。 1.16、石棉瓦屋面作业。 1.17、在发电、受电运行区作业。

临时用电作业测试题

一、填空题(每空2分,共40分) 1、临时用电结束后,工程部及时拆除临时用电设施,由用电点所在车间现场负责人检查确认后在临时用电作业票上签字封票。 2、临时用电作业票一式三联,第一联用电点所在车间存留一年备查,第二联工程部持有,第三联用电作业负责人持有。 3、首次使用电容量24×200kWh/天的设备,必须提交该设备的有关报告、产品合格证和试验材料,经工程部批准方可按临时用电票进行作业。 4、临时线路架空时,其高度在装置区不得低于米,穿越普通道路不得低于米,穿越主干道不得低于6米。 5、手持用电动工具和潜水泵、振捣器等水下潮湿环境作业工具,作业前应由电工对其绝缘进行测试,带电零件与壳体之间,基本绝缘不得小于2MΩ,加强绝缘不得小于7MΩ。 6、临时用电设备的自动开关和熔丝(片)应根据设备和线路负荷确定,不得随意加大或缩小,严禁用其它金属丝代替熔丝。 7、临时用电的电源不得直接从接引点的电气柜上接引,工程部为使用车间提供的电源必须设置保护开关,使用车间临时用电设施必须加装保护开关后方可使用。 8、在潮湿的场所或金属构架上等导电性能良好的作业场所,如果使用Ⅰ类工具,必须装设额定漏电动作电流不大于30mA、动作时间不大于秒的漏电保护电器;在狭窄场所,如果使用Ⅱ类工具必须装设额定漏电动作电流不大于15mA、动作时间不大于秒的漏电保护电器。 二、选择题(每小题2分,共20分,每小题至少有一个最佳选项)

1、临时用电票有效期不超过( C ),超期继续使用必须提前按临时用电办理程序重新办理用电手续。 A 5天 B 10天 C 15天 D 30天 2、低压临时用电应使用耐压等级不低于(D )的绝缘电缆,绝缘应良好无损。 A 36V B 110V C 220V D 500V 3、架空临时线路时,可以在( A )上架设临时供电线路。 A 木杆 B 树枝 C 脚手架 D 空储罐 4、设在室外的临时供电盘、箱及开关、插座要有防雨防潮措施,安装高度应不低于( C )米。 A B C D 5、临时供电设施的对地电压在( B )以上时,必须接地或接零保护,零线必须重复接地。 A 36V B 110V C 220V D 500V 6、配电箱、开关及电焊机等电气设备的( C )米距离内,严禁存放易燃、易爆、腐蚀性等有害物品。 A 5 B 10 C 15 D 20 7、在潮湿的场所或金属构架上等导电性能良好的作业场所,必须使用( B )类工具。 A Ⅰ、Ⅱ B Ⅱ、Ⅲ C Ⅰ、Ⅲ D Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 8、在狭窄场所,如反应釜、金属管道内,应使用( C )类工具。 A Ⅰ B Ⅱ C Ⅲ D Ⅱ、Ⅲ 9、生产检修等临时性用电的行灯在特别潮湿场所或金属容器设备(如塔、罐、

检修作业票样本

唐钢检维修作业票 检修项目或定单号: 作业时间:年月日时至年月日时 1.生产单位: 危险告知: 安全措施: 设备负责人:岗位负责人:安全管理人员:2.检修单位: 危险预知: 安全措施: 安全管理人员: 项目负责人: 参修人员: 3.措施落实确认人: 生产单位检修单位

唐钢有限空间作业票 编号: 有限空间所在单位: 有限空间名称: 作业内容: 有限空间主要介质: 作业时间:年月日时分开始,年月日时分终止危险告知: 安全措施: 设备负责人: 作业单位: 生 危险预知: 产 单 位安全措施: 作业人员: 作业监护人: 项目负责人: 安全管理人员: 有毒有害检测项目 气体浓度合格标准 岗位负责人:安全管理人员: 易燃易爆 氧 物质浓度取样 含检测地点检测确认人员 时间 量 检测值 生产单位现场负责人:作业单位现场负责人:

唐钢动火作业票 动火等级:级有效日期:动火单位禁火单位 动火部位及作业内容 动火人: 动 火 安 全 措 施 动火单位禁火单位 项目负责人安全管理人员设备负责人区域负责人安全管理人员 动火单位主管厂长(经理)禁火单位主管厂长(经理)安全部特级动火 取样检测□需要□不需要 取样时间取样点检测项目标准值实测值检测人确认人年月日 时分 年月日 时分 年月日 时分 动火单位监火人:禁火单位监火人: 措施已落实,具备动 火条件并允许动火 动火单位现场负责人:禁火单位现场负责人:动火时间年月日时分开始至年月日时分结束动火作业结束,清理动火单位监火人:禁火单位监火人: 现场,已确认现场无 任何遗留火种动火单位现场负责人:禁火单位现场负责人:

唐钢高处作业票 作业项目 作业时间自年月日时分至作业单位 年月日时分 作业地点 作业内容 作业高度作业级别 危险辨识: 安全措施 ( 执行背面,如有补充措施在此手填) : 作业人员: 项目负责人:安全管理人员:总负责人: 作业单位 车间:设备科:主管厂长(或经理):生产单位 点检站:安全科: 生产单位:作业单位: 措施落实人

电力作业各类工作票模板

电力作业各类工作票模板 班组:2、工作班成员(不包括工作负责人): 共人3、工作地点(变配电站名称及设备双重名称):4、工作任务工作地点及设备双重名称工作内容 5、计划工作时间:自年月日时分至年月日时分 6、安全措施(必要时可附页绘图说明)*已执行栏目及接地线编号由工作许可人填写应拉断路器(开关)和隔离开关(刀闸)已执行*应装接地线、应合接地刀闸(注明确实地点、名称及接地线编号*)已执行应设遮栏,应挂标示牌及防止二次回路误碰等措施已执行工作地点保留带电部分或注意事项(工作票签发人填写)补充工作地点保留带电部分和安全措施(工作许可人填写)签发工作票时间: 年月日时分工作票签发人签名:收到工作票时间: 年月日时分值班负责人签名:7、许可开始时间: 年月日时分工作许可人签名: 工作负责人签名: 8、确认工作负责人布置的工作任务和安全措施监护地点及具体工作专责监护人工作班组人员签名:(确认工作负责人布置的任务和本工作的安全措施)9、工作负责人及工作人员变动:原工作负责人离去,变更为工作负责人变动时间: 年月日时分工作票签发人:

工作许可人: 工作人员变动情况(增减人员姓名、变动日期及时间): 工作负责人签名: 10、工作票延期有效期延长到: 年月日时分工作负责人签名: 工作许可人签名: 11、每日开工和收工时间(使用一天的工作票不必填写)收工时间工作负责人工作许可人开工时间工作负责人工作许可人月日时分月日时分 12、工作终结:全部工作于年月日时分结束,设备及安全措施已恢复至开工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作终结。工作负责人签名: 工作许可人签名: 13、工作票终结:临时遮栏、标示牌已拆除,常设遮栏已恢复。未拆除接地共组、接地刀闸共把、绝缘挡板(罩)共块,已汇报 调度值班员。工作许可人: 年月日时分 14、备注:(可汇图可写文字说明)附表2:变电站(发电厂)第二种工作票格式******供电局变电第二种工作票工作单位: 编号:

输电线路(电缆)工程施工作业票典型模板(2018修订版)08.10

附件3: 输电线路(电缆)工程施工作业票典型模板 (2018修订版) 目录 一、架空线路工程(A票22,B票23) (4) 1、架空线路复测 (4) 复桩定位山区及森林线路作业A票 (4) 复桩定位复杂地形作业A票 (9) 2、土石方工程 (14) 基坑人工开挖施工作业A票 (14) 机械开挖(掏挖)施工作业A票 (18) 基坑人工开挖施工作业B票 (22) 掏挖基础人工成孔施工作业B票 (28) 岩石基坑施工作业B票 (34) 泥沙、流沙坑基坑施工作业B票 (40) 大坎、高边坡基坑施工作业B票 (46) 水坑、沼泽地基坑开挖作业A票 (52) 冻土基坑开挖作业A票 (57) 机械冲、钻孔灌注桩基础作业A票 (62) 锚杆基础作业A票 (67) 人工挖孔基础施工作业B票 (72) 高压旋喷桩基础施工作业A票 (78) 接地开挖及敷设A票 (83) 3、钢筋工程 (87) 钢筋加工作业A票 (87) 4、工地运输 (92) 山地运输、机动车运输作业A票 (92) 人力运输作业A票 (97) 畜力运输作业A票 (102) 索道架设作业B票 (107) 索道运输作业B票 (113) 水上运输(载物)作业A票 (119) 水上运输(载人)作业B票 (124) 栈桥施工作业A票 (130) 5、基础浇制施工 (135) 混凝土基础浇制作业A票 (135)

内悬浮外拉线抱杆分解组立铁塔施工作业B票 (140) 内悬浮内拉线抱杆分解组立铁塔施工作业B票 (148) 起重机组立铁塔施工作业B票 (156) 座地平臂抱杆分解组塔施工作业B票 (162) 分解组立水泥杆、钢管杆施工作业B票 (170) 整体立塔(杆)施工作业B票 (177) 落地通天抱杆分解吊装组立铁塔施工作业B票 (183) 7、架线施工 (189) 跨越架搭设和拆除(18m以下)施工作业A票 (189) 跨越架搭设和拆除(18m及以上)施工作业B票 (194) 同塔电力线架线施工作业B票 (200) 架线施工(张力场)作业B票 (206) 架线施工(牵引场)作业B票 (213) 紧线施工作业B票 (219) 附件安装作业B票 (226) 施工用电施工作业A票 (232) 9、线路防护过程 (237) 线路防护作业A票 (237) 10、线路拆旧 (242) 线路拆旧施工作业B票 (242) 11、中间验收 (248) 架线前杆塔验收施工作业A票 (248) 竣工投运前验收施工作业A票 (253) 二、沟道、隧道施工(A票13,B票7) (258) 1、明开隧道施工 (258) 明开隧道沟槽开挖施工作业B票 (258) 明开隧道主体结构施工A票 (264) 明开隧道沟槽回填施工A票 (269) 明开隧道附属工程施工A票 (274) 2、浅埋暗挖隧道施工 (279) 龙门架安装、拆除施工作业B票 (279) 浅埋暗挖隧道竖井开挖施工A票 (285) 浅埋暗挖隧道围岩土加固施工A票 (290) 浅埋暗挖隧道支护开挖工作业B票 (295) 浅埋暗挖隧道施工竖井、隧道防水作业施工A票 (301) 浅埋暗挖隧道施工竖井、隧道二衬作业施工A票 (306) 浅埋暗挖隧道施工附属工程施工A票 (311) 浅埋暗挖隧道施工竖井回填A票 (316) 3、盾构隧道施工 (321) 盾构始发井、接收井施工作业B票 (321) 盾构机安装拆除施工作业B票 (327) 盾构机区间掘进施工作业B票 (333) 盾构隧道施工附属工程施工作业A票 (339) 机械设备维护作业A票 (344)