文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 砌体技术交底

砌体技术交底

砌体技术交底
砌体技术交底

砌体技术交底

编制单位:山东天齐置业集团德州分公司

交底日期: 交底人:

接底人:

砌体工程技术交底

一、砌体砂浆的拌制与使用

1 砂浆根据各地区要求尽量使用于预拌砂浆。

2 砂浆应按要求贮存在贮存器内(含铁板),不允许直接在楼板上堆置;因楼板吸收砂浆中的水价,将降低砂浆性、和易性,使砂浆变干硬,容易降低砂浆强度,且增加清理难度;

3 水泥使用应符合下列规定:

水泥进场时应对其品种、等级、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性进行复验,其质量必须符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175的有关规定。

当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应复查试验,并按复验结果使用。

施工中不应采用强度等级小于M5水泥砂浆替代同强度等级水泥混合砂浆,如需替代,应将水泥砂浆提高一个强度等级。

二、填充墙砌体工程(执行蒸压加气混凝土砌块建筑构造L10J125图集)

1加气砌块墙的设计应符合现行《砌体结构设计规范》GB50003、《建筑抗震设计规范》(2008年版)GB50011、《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T17及相关技术标准的规定。

2加气砌块出釜28天后方可用于砌筑,砌块应码垛整齐,高度以1.5m 左右为宜(不宜超过2m),底部应有防潮、顶部应有防雨措施。蒸压加气混凝土砌块的含水率宜小于30%。

3加气砌块墙体的最小厚度宜为:内隔墙100mm,民用建筑外墙200mm,工业建筑外墙150mm。

4 钢筋混凝土结构中的加气砌块填充墙与柱采用柔性连接在平面和竖向的布置宜均匀对称,避免形成薄弱层或短柱。

5 加气砌块墙的厚度应满足《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》JGJ/T17中有关高厚比的规定,且墙体高度不宜大于6.0m,当墙高超过6.0m 时,应进行强度及稳定性验算。

6 加气砌块墙当墙长大于或等于层高的1.5倍或墙长超过6m时,应在墙

长中部设置钢筋混凝土构造柱;当墙厚不小于180mm,墙高超过4.0m或墙厚小于180mm,墙高超过3.0m是,宜在墙体半高处设置与主体构造柱、承重墙连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平配筋或系梁(选自山东省蒸压加气混凝土砌块建筑构造图集L10J125)系梁厚度为60mm。

GB50011-2001《建筑抗震设计规范》2008版规定:墙长超过层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与连接且沿全长贯通的钢筋混凝土水平系梁:梁长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结。

施工时若图纸设计与以上要求不符或图纸无确要求时,请设计再次明确。

7 加气砌块墙与主体结构柱、剪力墙及构造柱交接处,墙体应与上述结构构件拉结。一般情况下可沿墙全高每隔2皮砌块且高度不超过600mm设置2φ6钢筋,抗震设防烈度为6度、7度时,拉结筋深入砌块墙内长度不应小于墙长的1/5且不小于700mm;8度时,宜沿砌块墙全长贯通,当为薄灰缝时,6度、7度区的房屋,亦可采用T-1铁件拉结。

8 加气砌块用于外墙时,墙顶应用T-1铁件与梁底拉结。6度、7度时,铁件间距为1200mm;8度时间距为600mm。

9 加气砌块用于内隔墙是,当墙长大于5m或房屋抗震等级为一、二级时,墙顶每隔1200mm应用T-1拉结件与梁、板低拉结。

10 加气砌块墙体,应在底层与顶层门窗洞口过梁上方及窗口下第一道水平灰缝内设置2φ6拉结钢筋,钢筋长度L为,过梁上:L≥(过梁长度+2×600);窗口下:L≥(窗洞口宽+2×600)。当以主体结构的钢筋混凝土梁或圈梁代替过梁,窗口下采用钢筋混凝土窗台梁且窗台梁嵌入两端墙体各不小于600mm,或采用通长现浇钢筋混凝土窗台梁时,可不另设拉结钢筋,其他各层宜按上述要求设置拉结钢筋。

11 加气砌块墙体与构造柱的结合处,宜砌成马牙槎。

12 墙上洞口宽度不宜大于2.4m。当洞口宽度大于2.4m时洞口两侧宜加设构造柱,洞口过梁宜与主体结构柱或构造柱整体连接。

13 蒸压加气混凝土砌块应错缝搭砌,其搭接长度不应小于砌块长度的1/3,宜为300mm,若砌块长度≤300mm,其搭接长度不应其搭接长度不应小于砌块长的1/2。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度不得超过15mm,当蒸压加气混

凝土砌块砌体采用蒸压加气混凝土砌块粘结砂浆时,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为3mm—4mm。

14 加气混凝土砌块砌筑时砌块浇水深度以8㎜左右为宜,墙体完成一日后开始对砌体灰缝进行浇水养护,每天不少于4遍,养护不少于5天;冬期施工可不养护.

15 填充墙砌至接近梁、板底时,应至少间隔14d后,用1:3干硬性水泥砂浆将缝隙填塞密实,顶部缝隙尺寸应控制在50㎜以内。(按L10J125图集板、梁下缝隙宽度为15-20mm,内用背衬(PE帮)PU发泡专用嵌缝剂进行填塞)

16 顶部为自由端的加气砌块隔墙顶面应沿墙全长设置现浇混凝土120MM 压顶梁。

17 普通混凝土小型空心砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块,应对孔搭接,搭接长度不应小于90mm,使用时龄期不应小于28天,砌体灰缝养护不少于7天,灰缝宜为10mm,但不得小于8mm,不大于12mm。

18 蒸压加气混凝土砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块不应于其他块材混砌,蒸压加气混凝土砌块砌体和轻骨料混凝土小型空心砌块砌体的干缩较大,为了防止和控制砌体干缩裂缝的发生(进而带来粉刷层的裂缝),故不应与其他块材混砌;另外,不同干密度和强度等级的蒸压加气混凝土砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块干缩值也不一致,也不应该混砌,加气砌块墙底部需用密实材料砌筑时,应采用蒸压粉煤灰转。

19 填充墙与框架柱在抹灰时,应有抗裂措施,一般用直径不小于Φ1.2mm 网眼为20×20mm的钢丝网,用钢钉或塑料胀塞固定牢固,间距200~300mm,钢丝网宽度不小于400mm,每边搭结宽度不小于200mm,挂网要均匀牢固,钢丝网应在主体分部工程监督抽查时施工完毕,墙顶缝隙填塞需要砌块墙砌筑完成14天以后(图集要求7d,规范要求14d,公司要求14d)进行。

20 填充墙砌体拉结筋与混凝土构件的连接应优先采用预留插筋或者预埋件的方式,禁止采用后植拉接筋的方式,个别漏留插筋或者漏放埋件的,应采用脹塞固定埋件的做法(每块埋件用2个直径8mm长度10cm膨胀螺栓固定)。

21 在厨房、卫生间、浴室等处采用轻骨料混凝土小型空心砌块、蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台,其高度宜为150mm。

22 单层钢筋混凝土柱厂房的加气砌块围护墙宜采用外贴(外包)式,且墙体与主体结构应有可靠拉结。

23 混凝土结构构件外贴薄型加气砌块(半包)时,若房屋高度≤24m,宜每二层且高度不大于6m设混凝土挑出支承措施;若房屋高度超过24m,超过部分每层且高度不宜超过3m应加设支承措施。当层高较高或外贴加气砌块较厚时,还应加设金属锚栓锚固。

24 加气砌块用于民用建筑的外墙、分户墙、变形缝两侧墙体、不采暖楼梯间隔墙及不采暖封闭阳台栏板的等围护结构时,其墙体的传热系数应符合相关建筑节能设计标准的规定。当上述墙体的保温性能不能满足规定要求时,应附加其他保温措施,墙面处理及保温做法应符合该保温系统要求。

25 加气砌块外墙墙面水平方向的凹凸部分如线脚、雨篷、出檐、窗台等,除应满足建筑节能要求外,还应做泛水、滴水及斜面,以避免因积水引起的干湿交替或局部冻融频繁作用而破坏。

26 外墙外抹灰层宜设分隔缝,面积不宜超过30㎡,长度不宜超过6m。当外墙面复合有外保温系统时,分隔缝的设置应符合该外保温系统的要求。

27 加气砌块墙体用于卫生间等潮湿房间的墙体时,应在墙面上做防水层(至顶板底部),并粘贴面砖。

三、砌体注意事项及要求

1)砌筑墙体应设置皮数杆。

2)不得在下列墙体或部位设置脚手眼:

①120mm厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱;

②过梁上与过梁成60°角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内;

③宽度小于1m的窗间墙;

④门窗洞口两侧石砌体300mm,其他砌体200mm范围内;转角处石砌体600mm,其他砌体450mm范围内;

⑤梁或梁垫下及其左右500mm范围内;

⑥设计不允许设置脚手眼的部位;

3)砌体施工脚手眼应采用干硬性细石混凝土进行填塞密实,填塞完毕后应及时粘贴地膜进行保潮养护。

4)预制过梁的搁置长度不得小于240mm,宽度大于300mm的洞口上部应设置钢筋混凝土过梁,过梁座浆设计无要求时,应采用1∶2.5水泥砂浆。

5)墙体上留置的临时施工洞口,其侧边离交界处墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1m,高度不超过1.5m。

6)未经设计部门同意,不得在墙上开凿水平沟槽。

7)混凝土试块、砂浆试块标准养护条件:拆膜后应立即放入温度为20±2℃,相对湿度为95%以上的标准养护室(箱)中养护,或在温度为20±2℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液中养护。标准养护室内的试块应放在支架上,彼此间隔10~20mm,试块表面应保持潮湿,并不得被水直淋。

8)圈梁设置的有关要求(山东省标准图集L03G313第20页)

①圈梁应采用现浇钢筋混凝土,且宜连续的设置在同一水平面上,形成封闭状;当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的圈梁;

②附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中之中垂直间距的2倍,且不小于1m;

③当附加圈梁与圈梁的垂直距离小于300mm时,圈梁应转弯封闭通过。

9)外墙穿墙螺栓孔的堵塞宜采用掺有微膨胀剂的干硬性水泥砂浆或者是聚氨酯发泡胶,内墙螺栓孔必须用掺有微膨胀剂的干硬性砂浆填塞,每端填塞长度不小于80mm,填塞完毕后及时用胶带封闭养护,堵塞过程中应认真填塞密实,杜绝弄虚作假现象。

10)外墙不同材料交界处应使用抗裂网,规格同室内。

11)二次浇筑的构造柱、腰梁、窗台压顶、过梁、飘窗板等构件模板应采用质量较好的模板,脱模剂涂刷到位,模板清理及时,破损的模板及时更换,不得使用废旧模板。采用对拉螺栓穿透模板加固,不允许破坏砌块。砼构件施工时应加强质量控制,质量标准同一次结构,拆模后及时涂刷养护剂。

四、底层窗台裂缝的预防控制措施

房屋底层窗台上出现的上宽下窄的竖向裂缝,一般是由于窗台墙与窗间

墙荷载差异,窗间墙沉降,灰缝压缩不一致而导致在窗边产生剪力,在窗台墙中间产生拉力所造成。

处理方法(图纸会审提出):

1)在底层的窗台下墙体灰缝内设置3道焊接钢筋网片或2Φ6的钢筋,并伸入两边窗间墙内不小于600mm;

2)采用钢筋混凝土窗台梁时,窗台梁嵌入窗间墙内不小于600mm。五、关于采取措施预防砖混结构房屋墙体裂缝的通知

1)构造柱伸至女儿墙顶,其间距必须执行图集L03G313第34页。当女儿墙高度≤500mm时,应在出入口上方设置女儿墙构造柱,其间距应≤2m;当女儿墙高度为500mm~1000mm时,女儿墙柱宜沿墙全长布置,间距应为2m 左右;圈梁、过梁、构造柱等应采取措施克服冷桥(单独抹保温砂浆)。

2)现浇屋盖及现浇挑檐,每隔15m左右设后浇温度缝一道,缝宽为600mm —800mm,缝内混凝土应断开,但钢筋不得断开,待需做保温层前(一般控制不少3周)再浇灌混凝土,混凝土强度等级应提高一级,并加膨胀剂。

3)顶层砌筑砂浆等级不低于M5,顶层圈梁下0.3m和每隔0.5m增设砖砌体水平灰缝钢筋(共三道),370mm墙增设3Φ4钢筋,240mm墙增设2Φ4钢筋,其位置在顶层端部自山墙起两间范围内的内外纵墙及承重横墙、变形缝两端两间范围内的上述墙体及顶层的内横墙靠外墙一边2m范围内(伸入外纵墙每侧500mm)。外纵墙与内横承重墙交叉处及山墙与内纵墙交叉处均应设构造柱(图纸会审提出,基础施工加设)。内纵墙与内横承重墙交叉处增设抗裂柱,抗裂柱仅在顶层设置,其上下两端应锚固于相应上下圈梁内。

4)固定木门框所用木砖混凝土预制构件,其位置应在门洞两侧砌体上三批砖、下三批砖处,中距小于750mm;塑钢门窗混凝土砌块位置应在门窗洞口上180mm、下180mm处,间距应小于600mm(固定点应距窗角、中横框、中竖框150~200mm,固定点间距应不大于600mm),铝合金门窗混凝土砌块固定件位置应在门窗洞口上180mm、下180mm处,间距应小于500mm。

六、阳台栏板、填充墙的抗震构造

阳台栏板、压顶与墙体的联接必须符合图纸设计要求,如设计未注明时可采用以下几种连接方式:

1)在墙体中预留插筋,间距满足设计要求,长度满足单面焊10d(钢筋直径);

2)在墙体中留置埋件,禁止植筋或者作假。埋件采用通长埋件或单块埋件,规格为厚度6mm,长度为120mm,宽度为60mm,膨胀螺栓直径为8mm,长度为100mm,采用双膨胀螺栓固定,并按要求做拉拔试验。

钢筋混凝土结构中砌筑填充墙时,应沿框架柱(剪力墙)全高每隔500mm (砌块模数不能满足要求时可为600mm)设2Ф6拉结筋,拉结筋伸入墙内的长度应符合设计要求;当设计未具体要求时:非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度时,不应小于墙长的1/5且不小于700mm;8度、9度时沿全长贯通。

七、排气道

1 所用产品应符合设计要求,有关性能指标等应符合山东省标准图集L08J107的要求。

2 主体分部工程验收前,应安装完成。

3检查重点

①排气道接口位于楼板处及楼层之间时,排气道每层应做承托处理,施

工时用直径为14的螺栓钢筋作承托;

②厨房安装侧开式防火止逆阀、自控调压式止逆阀,卫生间安装侧开式

防火止逆阀,出屋面时的出风口采用无动力排气风帽(风叶部分采用经阳极处理的铝合金制作,底座及接口采用不锈钢制成);

③排气道与墙体间缝隙应填塞饱满密实,并应采取挂钢丝网等抗裂措

施。

④排气道骨表面应光滑,外表面应平整无孔洞和裂缝,端部平整且无毛

边。

⑤所有通风道在瘜支底部均应留设进风口中。

⑥风道接长(顶层)应有专门的连接固定措施。

砌体工程技术交底整理版

砌筑工程技术交底 工程名称:旬邑县档案馆综合楼 施工单位:西北建设有限公司 交底内容: 一、材料及主要机具: 1、烧结空心砖、粉煤灰砌块:本工程为砼框架结构,填充墙1层内外墙、2层以上外墙及卫生间周边墙均选用MU10烧结空心砖;其余墙均为粉煤灰加气砼砌块,墙体厚度为240mm及120mm,砌块强度为MU10,主要砌块尺寸为115×240×240,另外还需少量的配砖和实心砌块。 2、水泥:采用32.5号矿渣硅酸盐水泥,出厂证明、复试报告必须齐全。 3、砂:砌筑用砂为中砂,过5cm孔径筛子,配制M5、M10强度的水泥砂浆,砂的含泥量不超过5%,并不含草根等杂物。 4、掺合料:选用石灰膏、磨细生石灰粉等。生石灰熟化时不得少于7d。 5、水:用自来水或不含有害物质的洁净水。 6、其它材料:拉结钢筋、预埋件等,提前做好防腐处理。 7、主要机具:备有搅拌机、翻斗车、磅秤、吊斗、砖笼、手推车、胶皮管、筛子、铁锹、灰桶、喷水壶、托线板、线坠、水平尺、小白线、砖夹子、大铲、瓦刀、刨锛、工具袋等。 二、作业条件: 1、弹出轴线、500mm水平线、墙边线、门窗洞口线。 2、立皮数杆,宜用30mm×40mm木料制作,皮数杆上注明门窗洞口、拉结筋、圈梁、过梁的尺寸标高。砌体转角处及长度超过10m的砌筑墙体两端均应设立皮数杆,一般距墙皮或墙角50mm为宜。皮数杆应垂直、牢固、标高一致。 3、厨房、卫生间隔墙砌筑前应在墙根部位浇筑200mm高C20细石砼,方可在其上进行砌筑。 4、砂浆配合比经试验室确定,准备好砂浆试模。 三、砌块的堆放及使用前的要求: 运至施工现场的砌块分规格进行堆放,堆放场地必须平整,堆放高度不宜超过1.6m。砼砌块一般不宜进行浇水,若使用前天气炎热干燥,可洒少量水进行湿润。 四、操作工艺: 1、墙体拉结筋采用植筋方法植入两侧砼或柱内,沿墙高每500mm植入Φ6钢筋两根,每边伸入墙内不应小于700mm。 2、砌筑前,应在砌筑位置上弹出墙边线,以后按边线逐皮砌筑,一道墙可先砌两头的砖,再拉准线砌中间部分。第一皮砌筑时应试摆。 3、采用“三一砌筑法”砌筑,上、下错缝,交接处咬槎搭接,掉角严重以及有竖向裂纹的砌块不宜使用。 4、灰缝应横平竖直。水平灰缝和竖向灰缝宽度应控制在15-20mm左右。 5、灰缝应砂浆饱满。水平灰缝的砂浆饱满度不得低于90%。竖向灰缝的砂浆饱满度不得低于80%。 6、不够整砖部分,应用无齿锯加工制作非整砖块,不得用砍凿方法将砖打断。补砌时应使灰缝砂浆饱满。 7、砌块墙底部一皮砌块正砌,内灌砼,或底部砌三层实心砖。堵窗口砖时要内墙对齐,外墙留出1CM。 8、转角及交接处同时砌筑,不得留直槎,斜槎不大于1.2m。 9、各工种预留洞、预埋件等,应按设计要求设置,避免后剔凿。 10、砌至接近梁、板底时,应留一定空隙,待填充墙砌筑完至少间隔7天后,再用实心砌块斜砌挤紧。

砌体结构施工技术交底

砌体工程施工技术交底工程名称:安庆华茂1958工程 交底部位各栋楼主体砌体结构施工 分部分项工程 名称 砌体工程 一.施工准备 1.1.材料准备 (1)外墙采用混凝土空心砌块(容重≤1000kg/m3);电梯井道四周及厨卫四周墙体采用混凝土空心砌块(容重≤1000kg/m3);其他部分内墙均采用蒸压加气混凝土砌块(容重≤550kg/m3)。地上部分采用M5混合砂浆砌筑,地下部分采用M5水泥砂浆砌筑。 1.2.砌筑前各项机具设备准备工作 砌体施工垂直运输设备高层采用型号为SCD200/200双笼施工电梯,多层及B区部分商业楼号采用龙门吊运输,前期塔吊可以协助使用。其它小型机具由施工作业队伍自备。 (1)砌筑前楼层内各部分的放线必须做好。 (2)构造柱马牙槎,直槎预留钢筋的制作。 (3)预制砼砖(供门窗安设固定用)提前预制,砌墙时随砌体一道,置于各洞口内。 1.3. 柱、剪力墙上弹好500(或1000)控制线。 1.4. 因不同材料墙体交接处必须用拉结筋连成整体,本工程框架结构砼柱墙体与砌体连接采用植筋方法具体为:填充墙应沿钢筋混凝土墙或柱全高不超过 500mm 设置 2Ф6 拉结钢筋. 拉结钢筋宜根据皮数杆的标识后置于灰缝所在位置的混凝土墙柱上。有拉结钢筋处水平灰缝厚度应比拉结钢筋直径大 4mm。后植钢筋的锚固长度不小于 60mm。钢筋伸入填充墙内的长度对于对于蒸压加气混凝土砌块不应小于 700mm,对抗震设防烈度 6 度、7 度及以上的地区,均不应小于 1000mm;末端应有 90°弯钩”。施工方法: 1、根据相关施工图纸标出墙拉筋、圈梁、过梁等钢筋的位置,用冲击钻钻孔,钻头直径应大于钢筋直径2mm以上,孔深≥10d(d为钢筋直径)。 2、先用吹风机吹除孔内碎屑、粉尘。 3、将已配好的胶体集中放置,将钢筋蘸胶后慢慢插入孔内,并旋转360度左右。所植钢筋的固化时间不少于24小时,严禁在此期间内扰动所植钢筋。 二.施工工艺 根据总工期要求和实际施工情况,地下室可先行施工。施工电梯安装调试好后从二层往上砌筑,首层最后施工。所有厨卫间墙体底部浇筑200mm高C25混凝土,宽度同墙厚。

砌体施工方案技术交底

中国建筑项目管理表格 施工方案交底记录表格编号单位/项目: 交底方案名称:商业砌体施工方案时间:地点: 主持人签字:记录人签字: 会议纪要交底应包括且不限于如下内容: 1、工程概况 1)建筑概况 建筑根据功能需求进行错层标高设计,配套商业区域地上共4层,一层6M,二层5.95M,三层5.7M,四层5.7M,屋架层10M,建筑高度33.3M。主题酒店区域地上共6层,一层为6M,二层设备夹层为2.15M,三至六层为3.8M,建筑高度为33.3M。地下共2层,地下一层层高为8M,地下二层层高为4.9M。 本工程商业区域(结构单元一、二)抗震措施采用8度,酒店区域(结构单元三)抗震措施采用7度。 2)材料概况 外墙采用250mmA3.5加气混凝土砌块(体积密度级别为B05),并采用专用粘接剂;内墙(除楼电梯、管井、卫生间)采用150mm后蒸压轻质混凝土板(简称ALC板);卫生间等用水房间内隔墙采用200/100mm厚MU10.0页岩多孔砖,并采用M5.0干混砂浆;设备用房、管井及楼电梯间隔墙采用MU5.0页岩多孔砖,并采用M5.0干混砂浆砌筑;砖砌烟道应采用耐火砖砌筑,砌体施工质量控制等级B级。墙体根部反坎采用C20细石混凝土,所有构造柱、圈梁、现浇带、过梁,边框采用C25细石混凝土。 2、方案核心内容 2.1施工准备 (1)材料准备 采用预拌砂浆采用干混砂浆,并采用专用的散装移动筒仓存放。蒸压砂加气混凝土砌块、页岩多孔砖、页岩实心砖、耐火砖、干混砂浆、细石混凝土、钢筋等。 材料运到现场后应按照规格,类型堆放整齐,防雨排水措施得当。 (2)施工工具准备 测量、放线、检验:皮数杆、水准仪、经纬仪、2m靠尺、楔形塞尺、托线板、线坠、百格网、钢卷尺、水平尺、小线、砂浆试模、墨线盒、红蓝铅笔、磅秤等。 施工操作:应备有大铲、瓦刀、灰槽、泥桶、砌块夹子、筛子、冲击钻、手持式自动压力灌浆器、电动吹风机、运砌块车、刚毛刷、胶容器、搅拌棒、灰浆车、翻斗车、扫帚。 2.2作业条件 1、对进场的砌块型号、规格、数量、质量和堆放位置、次序等已经进行检查、验收,能满足施工要求。 2、所需机具设备已准备就绪,并已安装就位。 3、砌块基层已经清扫干净,并在基层上弹出纵横墙轴线、边线、门窗洞口位置线及其他尺寸线。 4、在房屋四角或楼梯间转角等处设立皮数杆,并办好预检手续。

砌体工程质量技术交底

砌体工程质量技术交底 一、工程名称:中国社会科学院考古研究所西安研究室文物标本楼翻建工程 二、施工工艺: 1.本工程非承重外围护墙采用300mm 厚加气混凝土砌块,建筑物内隔墙除卫生间隔墙采用200mm 后混凝土空心砌块,卫生间隔墙采用陶粒混凝土空心砌块.加气混凝土砌块采用600x300x240及600x200x240两种规格 2.砌筑用砂浆:本工程采用不低于DM5.0-MP 地干拌砂浆(现场拌合M5.0地专用砂浆). 3.主要机具: 1)机械:卷扬机及井架、切割机. 2)工具:夹具、手锯、灰斗、吊篮、大铲、小撬棍、手推车、搅拌机. 4.作业条件: 1)现场材料及机械设备,人力已经具备砌筑条件. 2)砌筑前必须放好砌体墙身位置线、门窗口等位置线,经验线符合设计图纸要求, 检合格后方可砌筑. 3)按砌筑操作需要,找好标高,立好标尺杆. 4)搭设好操作和卸料架子. 5)配制异形尺寸砌块(同材割制);砂浆经试配确定配合比,准备好试模. 三、操作工艺 .1 工艺流程: →→→

2墙体放线:砌体施工前,应将基础面或楼层结构面按标高找平,依据砌筑图放出第一皮砌块地轴线、砌体边线和洞口线. 3砌块排列:按砌块排列图在墙体线范围内分块定尺、划线.排列砌块地方法和要求如下: 1)砌块砌体在砌筑前,应根据工程设计施工图,结合砌块地品种、规格、绘制砌体砌块地排列图,经审核无误,按图排列砌块. 2)砌块排列应从地基或基础面、±0.00面排列,排列时尽可能采用主规格地砌块,砌体中主规格砌块应占总量地75%~80%. 3)砌块排列上、下皮应错缝搭砌,搭砌长度一般为砌块地1/2,不得小于砌块高地1/3,也不应小于150mm,如果搭错缝长度满足不了规定地压搭要求,应采取压砌钢筋网片地措施,具体构造按设计规定. 4)外墙转角及纵横墙交接处,应将砌块分皮咬槎,交错搭砌,如果不能咬槎时,按设计要求采取其它地构造措施;砌体垂直缝与门窗洞口边线应避开同缝,且不得采用砖镶砌. 5)加气混凝土砌块墙地灰缝应横平竖直,砂浆饱满,水平灰缝砂浆饱满度不应小于90%;竖向灰缝砂浆饱满度不应小于80%.砌体水平灰缝厚度一般为15mm,如果加钢筋网片地砌体,水平灰缝厚度为20~25mm,垂直灰缝宽度为20mm.大于30mm地垂直缝,应用C20地细石混凝土灌实. 6)砌块排列尽量不镶砖或少镶砖,必须镶砖时,应用整砖平砌,且尽量分散,镶砌砖地强度不应小于砌块强度等级. 7)砌块墙体与结构构件位置有矛盾时,应先满足构件布置. 4 后砌非承重墙应沿剪力墙全高每隔600mm设2Ф6拉筋,拉筋伸入墙内地长度,6、7度时不应小于墙长地1/5且不小于700mm,8、9度时应沿墙全长贯通. 5 砌体填充墙在下列部位设构造柱:(截面:墙厚×240,配筋:4Ф12、Ф6@200) (1)砌体填充墙高度超过层高地两倍时,应设置钢筋混凝土构造柱,构造柱间距不大于4m. (2)砌体填充墙端部应设置构造柱. 6 门窗洞口边设钢筋混凝土抱框柱,做法见下图,当洞口宽度≤1800mm时, 抱框柱仅伸至过梁顶部;当洞口宽度>1800mm时,抱框柱应伸至墙顶.抱框柱应与洞顶 过梁同时浇筑.砌体填充墙内地现浇构件其混凝土强度等级均为C20. 抱框柱过梁

砌体工程施工技术交底

GD2301003□□ 施工单位深圳市第一建筑工程有限公司 深圳市第八高级中学工程分部工程工程名称砌体工程 2016.2.26 期交底部位日教学区、宿舍区、体艺区交底内容:一、总则 1.1适用范围 本技术交底适用于工业与民用建筑蒸压加气混凝土砌块填充墙体砌筑工程的施工,不适用于承重砌体结构施工。 1.2参考标准及规范 《砌体工程施工质量验收规范》(GB 50203-2002) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2011) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2001) 《蒸压加气混凝土砌块》(GB/T 11968-1997) 《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》(JC 890-2001) 《非承重砌体与饰面工程施工及验收规范SJG 14-200 国家建筑标准设计图集《砌体填充墙结构构造12G614- 《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条 《深圳市建筑工务署标准汇编》指引类(第一册 施工单位深圳市第一建筑工程有限公司 深圳市第八高级中学工程分部工程工程名称砌体工程 2016.2.26 期交底部位日教学区、宿舍区、体艺区二、设计要求及构造要求 2.1设计要求 (1)材料:砌体砌块与砂浆的强度等级、砌块容重(KN/m3)如下表所示,砂浆采用预拌商品砂浆。 楼梯间设备房、消防控制室、电梯井外墙内墙厨房位置200或厚 100厚200厚管道井、风井、排烟井 200厚200 A5蒸压加气 A5蒸压加气混凝土实心砌混凝土实心砌砌体材块,配套专用块,配套专用,砂浆强度等级砼实心砖强度等级MU15M5.0 料砂砂浆砌筑(浆砌筑(强强度等级≥Mb5) 度等级≥Mb5) 砌块允20KN/m3 8KN/m3 许容重±0.00地面以下埋在土中墙体实心砖,强度等级MU20,用M10水泥砂浆砌筑。

砌体技术交底

鲁JJ-0050 0 1 工程名称淄江花园南三区施工单位青岛永富建筑劳务工程有 限公司 交底部位内墙砌筑工艺工法要求工序名称砌体工程 交底提要:墙体砌筑、构造柱及圈梁浇筑、 交底内容: 内墙砌体材料: 1、砌块:600*200*240、600*160*240、600*100*240蒸压加气混凝土、砌块密度级别B06,强度级别为3.5MP。 2、砂浆:采用M5水泥混合砂浆及砂加砌专用薄砌砂浆 3、墙体拉结筋φ6,构造柱、Ф10 4、构造混凝土用C20混凝土,除注明外。 二、主要机具 大铲、刨锛、瓦刀、托线板、线坠、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、笤帚等 三、作业条件 1、弹出的轴线、墙线、门窗洞口线经复合无误后办完预检手续。 2、皮数杆制作完毕,办完预检。 3、加气混凝土砌块龄期应超过28d,方可砌筑。 3、加气混凝土砌块在砌筑前2d将砌块浇水润湿,灰砂砖在砌筑前1d将砌块浇水润湿。 4、大面积施工前先做样板墙,经项目工程、技术、质检及监理验收合格后方可进行大面积施工。 四.操作工艺 1、砌筑的工艺流程: 设置构造柱、过梁(圈梁)、拉结筋→测量放线→排砖撂底→立皮数杆→排列砌块→拉线→找平→砌筑加气混凝土砌块→水、电配合进行管线连接→验收。 1.1砌筑前根据砌筑墙体尺寸加工制作构造柱、过梁拉筋、拉结筋;将楼地面清理干净,洒水润湿。 1.2根据最下皮砖标高拉通线检查,如水平砖缝厚度超过20mm用C15细石砼找平,不得用水泥砂浆找平。 1.3根据墙面尺寸,排砖撂底,要求组砌合理,便于操作。 1.4皮数杆制作:用30*40mm木料制作,皮数杆上要注明砖高、缝高、门窗洞口、预埋块、拉结

砖砌体施工技术交底整理

筋Φ6@300锚入墙、柱内,顶角配筋2Φ8;也可以按图二十八在墙垛端部设置混凝土边框。 (7)当挑梁上的单片砌体墙端未设构造柱时,应按图二十八设置钢筋混凝土边框,竖向纵筋采用2Φ10,水平分布筋Φ6@200(每一皮砖设置),作为拉接筋在墙体内通长并锚入相邻墙、柱内。 (8)抗震设防区构造柱设置原则如下(碧桂园集团两防要求): 1 砌体墙的端部(无混凝土墙、柱时)及转角、丁字接头处; 2 宽度大于等于 2.1m 的洞口两侧; 3 当墙长大于 5m 或 2 倍层高时,应在墙中部设置构造柱; 4 当墙长大于 8m 时每隔 3.0-3.5m 设置构造柱; 5 外围护墙的阳角(包括悬挑结构的阳角)应设置构造柱; 6 支承在悬臂梁和悬臂板上的墙体,应设置抗裂构造柱,间距小于等于 3m。 2.2砼边框的设置要求 (1)外墙宽度小于2.4m而不小于1.2m的洞口两侧、内墙宽度小于2.4m而不小于1.5m 的洞口两侧应设置钢筋砼边框,边框构造详图二十八。 (((2)或图纸有要求的地方。 2.3 圈梁设置 (1)当填充墙高度大于4米时,需设钢筋砼水平圈梁一道,圈梁一般位于墙的半高处,,宜

料砌体均设置窗台压顶。 2 窗台压顶可采用预制式、分段预制和现浇式。 1)对于分段预制的窗台压顶,需预留出连接筋,可先砌筑后浇筑。 2)对于现浇窗台压顶,窗台压顶必须先浇筑,后砌压顶以上砌体。 3)窗台压顶嵌固长度不应小于 300mm,当两侧设有砼边框时,与砼边框同时浇筑,可不考虑嵌固长度。 3 结构找坡:窗台飘板面必须向外找坡,坡度按设计要求,严禁平设或向内找坡。 4 各层阳台坎台顶坡向阳台;屋面女儿墙、护拦压顶均坡向屋面;严禁坡向外墙或外立面。压顶坡度>6% 2.5 过梁设置 (1)当洞顶与结构梁(或板)底的距离小于钢筋砖过梁或钢筋砼梁高度时,过梁与结构梁(或板)浇成整体,如图二十六所示。一般当门窗洞口上至梁底距离小于200mm时,门窗过梁应与结构梁整浇。 (2)过梁截面和配筋均按设计要求设置。 (3)蒸压加气砼砌块墙体的门窗口过梁,搁置长度不应小于30cm。 (4)宽度大于30cm的洞口(包括强电箱、消防箱等),宜按设计要求设置预制或现浇过梁,搁置长度不应小于30cm。

砌筑工程技术交底大全

天安新城市花园三期一批5#房工程 砌 筑 工 程 技 术 交 底 武进建筑安装工程总公司五O五项目部

砌筑工程技术交底 工程名称:天安新城市花园三期一批5#房分部工程名称:基础、主体分项工程名称:砌筑工程 交底容: 一、施工准备: (一)、材料准备:1、对砌筑用砖进行浇水,保证砌筑用砖湿度适中备用。2、砌筑用水泥、砂必须现场取样送试验室检测合格后方可使用。 (二)、施工机械准备:1、对搅拌用的砂浆机进行全面检查保养,在确保安全的情况下方可使用。2、准备好足够的运输工具,确保施工正常进行。 二、操作工艺及技术要求: 基础四周的围护墙采用标准砖(240*115*53mm)砌筑,砌筑用砂浆为M7.5水泥砂浆,施工前,应在建筑物的主要轴线部位设置皮数杆,皮数杆上标明基础,墙身和轴线的位置及标高。砌筑基础前,必须用大钢尺校核轴线尺寸。基础砌筑完毕后,应及时回填。 主体外墙填充墙均采用KM1空心砖(190*190*90mm)砌筑,砌筑用砂浆为M5.0混合砂浆砌筑,砌筑施工时的皮数杆上按设计要求的门、窗和层以及每批砖加灰缝厚度在皮数杆上标明记号。砌筑时采用双面带线法施工。 铺底砖要先沿着放好的墨线摆样砖,以控制好竖缝。一个一个顶砖

搁摆,并对门洞之间墙进行均匀摆放,等待调整到合理灰缝且缝子均匀后,方可开始砌砖。首先两大角盘好角后,拉好线,采用一刀灰、一块砖、一挤揉的“三一砌法”或采用“铺浆砌筑法”进行砌筑。砌筑大角时,要立皮数杆,根据皮数杆上标志的每批砖的厚度进行砌角,且大角要三批砖一吊线,五批砖用靠尺杆靠平,砌至1米高后要校核好垂直度和平整度,垂直度控制在0~1mm以。砖砌体应上下错缝,外搭砌。灰缝要掌握在10mm为宜,且不小于8mm和大于12mm。根据窗下墙和窗间墙高度和砖的厚度平衡后进行认真核算,窗下墙灰缝要一致,窗间墙的灰缝不一定与窗下墙一般宽,但要控制窗间墙的水平缝和顶头缝要求均匀一致。门窗洞口四周的砖砌筑应按(图集)施工,用来固定门窗框的木砖改用现浇砼砌块,尺寸同KM1砖,砼砌块预埋防腐木砖。砌体加固筋根据设计要求进行设置,其间距不超过500mm设置两根φ6.5钢筋埋入墙中不小于1000mm,设置砌体加固筋的地方必须设置绑扎丝以便检查。 在构造柱砌筑时,要注意位置正确,砌筑时应先退后进砌筑,两面边马牙槎要上下顺直,槎砂浆应清除干净。门窗洞口砌筑要严格控制垂直度和洞两这边的平整度,要上下宽窄一致,不能让偏差大于±5mm 每层的室标高,要在各个房间的四周墙体上,从地面和楼板面往上500mm处,用水平仪打点后,弹上标高控制线,以控制门、窗洞口的高度。 砌体框架梁下的填充墙时,当砌筑到梁下一皮砖时应改用斜砖砌筑

二次结构加气块填充墙砌筑技术交底[详细]

二次结构填充墙砌筑技术交底 施工部位:二次结构墙体 1、施工流程 平面放线→拉结筋、构造柱、门过梁纵筋等植筋(拉拔试验)→基层清理、洒水湿润→卫生间止水坎台素混凝土浇筑(墙底四皮实心砖坎台)→构造柱绑扎→拌制砂浆→混凝土加气块组砌→钩缝→门过梁,构造柱模板安装、混凝土浇筑→验收 2、施工准备 ①放线定位:依据主体施工时的轴线弹出墙边线、墙边控制线、门窗洞口线,标出各部位构造柱等位置,本工程门窗框后塞,洞口线应比门窗实际尺寸大 10~20米米;,<入户防盗门口高2050,所有窗子均由顶梁低向下翻量,门窗洞口尺寸见施工图>.在主体结构墙柱上放出建筑500米米标高控制线,根据统一标高控制窗台、窗顶标高,预排出砌块的皮数线,皮数线可划在柱、墙上,并标明拉结筋、圈梁、过梁等的尺寸标高,各种二次结构构件位置线和标高线都须经监理进行检验,合格后方可进行下道工序施工; ②本工程砌体拉结筋、构造柱、过梁等构件纵筋与主体结构混凝土墙柱梁采用植筋(植筋详植筋交底): a.所有填充墙与主体结构柱墙间的拉结钢筋,除应按建施图中填充墙的位置按墙的构造要求预留窗台板、过梁、圈梁拉筋外,尚应沿柱墙高每隔500米米在墙宽范围内植2Ф6拉筋,本工程抗震设防为8度 ,拉结筋全长贯通,植筋甩出部分应满足一个搭接长度且端部加180度弯钩,当墙肢长度小于1500米米时,植入钢筋通长设置,避免二次搭接.植筋施工前先在混,

第一道拉结筋统一按水平线500米米起步,向上每隔500米米一道(考虑水平灰缝15米米,砌块高度净模数为240米米,植筋上下间距按505米米); b.本工程设计要求,直段墙构造柱间距不大于4米,具体位置见施工图.构造柱断面为墙厚x240,纵筋4Ф12,箍筋Ф6@250,上下端均应锚入顶板梁或过梁内,当采用植筋的方法施工时,甩出部分应满足500米米搭接长度 ; C. 门窗洞顶过梁做法:门窗过梁统一随砌体现浇,一边与有剪力墙柱时,采用植筋处理,其钢筋为2 ¢12,箍筋为¢6 250,墙上支承不少于250,厚度为150,砼为C20. 具体见祥图. D,砌体隔墙;地下室所有墙体,采用非承重粘空心砖,地上各层墙体用加气砼切块,卫生间120厚隔墙用实心粘土砖.以上墙体位置和厚度见建施图. E,所有二次结构钢筋工程采用植筋施工工艺时,钢筋锚入主体结构砼内不得小于15d;工艺标准详植筋专项交底;各部位植筋须全数检查位置、长度、规格是否符合要求且经拉拔试验合格后,方可进行下道工序施工; ③墙体砌筑前应先提前浇灌好卫生间止水坎台:本工程设计要求卫生间及屋面墙下须做200高素混凝土坎台,考虑与卫生间相邻部位墙体砌块模数交圈,施工时按240米米高施工,混凝土强度等级C20,施工时先在结构楼板面上弹出墙身位置边线及控制线,模板安装前应将基层清理干净,模板采用预制定型倒骑木夹具加固(作法详下图),坎台混凝土浇筑前应先将模内杂物、垃圾等清理干净,并对基层进行浇水湿润,以保证坎台混凝土与结构楼面混凝土接槎质量,混凝土务必振捣密实,防止水渗漏.

加气块砌筑施工技术交底

加气块砌筑施工技术交底 工程名称:理想城2#、3#楼 (一)施工准备 1、首先了解图纸设计及会审记录、变更内容,工程长度、高度、轴线、 标高等内容情况,把门、窗口位置用线弹好并做好记号。 2、墙体工程:填充墙体用加气混凝土砌块,砌块强度为A3.5,用M5.0 混合砂浆砌筑,连接构造及技术要求参见05YJ3-4 3、卫生间等有水房间的墙体底部用C20混凝土浇注200㎜高,宽同墙厚。 所有管井及强弱电间门处均作100㎜高素混凝土门槛,宽度同墙厚。 4、加气混凝土砌块墙的砌筑面上应适量洒水。并采用专用工具(铺灰铲、 锯、钻、镂、平直架等) 5、没有予插钢筋的要提前植筋,并做钢筋拉拔实验,合格后才允许使用。(二)操作工艺 墙体放线—砌块排列—砌筑—校正—竖缝填实砂浆—清理 (三)技术要求 1、墙体下砌200—250高粘土砖,往上砌加气块每600㎜高加2¢6拉接 钢筋

2、加气混凝土砌块墙的上下皮砌块竖向灰缝应相互错开,错开长度宜为 300㎜,并不小于200㎜,如不能满足时,应在水平灰缝设置2¢6的拉接筋或¢4钢筋网片,拉接钢筋或钢筋网片的长度应不小于700㎜。 3、加气混凝土砌块墙的灰缝应横平竖直,砂浆饱满,水平灰缝砂浆饱满 度不应小于90%,竖向灰缝砂浆饱满度不应小于80%,水平灰缝厚度和竖向灰缝厚度宜为15㎜, 4、加气混凝土砌块墙的转角处,应使纵横墙的砌块相互搭砌,隔皮砌块 露端面,加气混凝土砌块露端面,加气混凝土砌块墙的T字交换处,应使横墙砌块隔皮露端面,并坐中于纵墙砌块。 5、加气混凝土砌块墙的转角处、与构造柱、剪力墙柱连接处均应放置拉 接筋2¢6沿墙高500㎜分层通长设置。 6、砌块墙的室外窗台宜采用≥60㎜厚混凝土带,以利窗框固定,并避免 窗台渗水影响墙身,并在外边留置50㎜×20㎜刚性止水槽。 7、每一楼层内的砌块墙上应连续砌完,不得接槎,如必须留槎时,应留 成斜槎,或在门窗洞口侧边间断。加气混凝土砌块墙上不得留设脚手眼。 8、加气混凝土砌块墙砌至接近梁板底时,应留一定空隙,待墙体砌筑完 并应至少间隔7天后,再将其补砌挤紧。 9、加气混凝土砌体一般尺寸允许偏差:

砌体工程技术交底记录大全

施工技术交底记录苏TJ1.8 工程名称2015-G-24地块二期项目分部工程名称主体 分项工程名称砌体工程交底记录 一、施工准备(施工作业环境、材料、机具要求及劳动力安排); 1、施工作业环境 二次结构施工作业主要在室内进行,但由于本工程楼层空洞多、存在交叉存在,危险因素较多,施工过程中,主要存在着高空坠落、物体(如材料、机具等)打击、触电、机械伤害等安全隐患,施工中,作业人员要特别注意安全。 2、材料、机具要求 材料准备 (1)蒸压砂加气混凝土砌块,规格:600mm×200mm×200mm、600mm×200mm×100mm、600mm×200mm×250mm;240mm×200mm×200mm. (2)自拌砂浆,强度:M5.0; (3)墙拉筋,规格:Φ6 ;构造柱钢筋,规格:Φ10;门框柱、腰梁钢筋,规格:Φ10;过梁钢筋,规格:Φ10;箍筋,规格:Φ6. (4)模板,规格:1830×915×12。 机具准备 手推车、垂直运输工具、铁锹、小白线、铺灰铲、大铲、刀锯、带齿刃、小锤、线锤、托线板、水平尺、灰桶、小水桶、圆盘锯、手锯、钢筋加工机械等; 3、劳动力安排 钢筋、模板、瓦工班组要根据现场情况和进度要求合理安排施工人员,以保证施工进度。 二、墙体砌筑施工 1、导墙浇筑要求 1)导墙施工前,构造柱、门框柱的植筋应提前完成。 2)导墙浇筑前,应将模板内的杂物清理干净并洒水湿润。 3)浇筑过程中,施工人员要控制好插入式振动棒,确保混凝土振捣密实,以防出现蜂窝、麻面、空洞等质量缺陷。浇筑完成后,止水坎的表面要抹平收光以使其表面平整光滑。

2、构造柱施工要求 1)构造柱设置要求 a.加气混凝土砌块填充墙墙体长度大于5m时,构造柱间距不应大于3m,墙端应设置构造柱(构造柱具体定位详见附图)。构造柱宽200mm,厚度同墙厚,纵向配筋4φ10,箍筋φ6@200,加密区φ6@100。 2)构柱砌筑要求 构造柱与墙连接处应砌成马牙槎,马牙槎长60mm,从柱脚开始,马牙槎先退后进,槎口边缘必须横平竖直。构造柱与墙间应采用2φ6的拉结筋拉结,间距应为两皮砖,每边伸入墙内10cm或伸至洞口边。 3、门框柱施工要求 1)门框柱设置要求 加气混凝土砌块墙体门洞两边必须设置门框柱,门框柱宽100mm,厚度同墙厚,纵向配筋1φ10,箍筋φ6@420。门框柱与墙连接处应砌成马牙槎,马牙槎长60mm,从柱脚开始,马牙槎先退后进,槎口边缘必须横平竖直。

砌体工程技术交底

一.墙体砌筑: 1. 砌墙前应先弹出墙边线、门窗洞口线,且在房屋四角和楼梯间转角处设立皮数杆,间距不宜超过15米,应牢固、垂直、标高一致。 2. 砌体灰缝应横平竖直,全部灰缝均应铺填砂浆。水平灰缝的砂浆饱满度不得低于90%;竖直灰缝的砂浆饱满度不得低于80%;砌筑中不得出现瞎缝、透明缝,砌筑砂浆强度未达到设计要求的70%时不得拆过梁底模。 3. 砌体的水平灰缝厚度和竖直灰缝的宽度应控制在8~12mm,灰缝中有配筋时厚度为15mm。如水平灰缝厚度超过20mm,用细石砼找平,不得用砂浆找平或砍砖找平。 4. 应尽量对孔错缝搭砌,当个别无法对孔砌筑或竖向灰缝中出现两皮通缝时,须加一道钢筋网片。 5. 对设计规定洞口、管道、沟槽和预埋件等,应在砌筑预埋,严禁在砌好的墙上打凿。在小砌块墙体中不得预留水平沟槽。砌体内不宜设脚手眼。 6. 在框架柱与填充墙交接处,沿高度每隔500 mm左右用2根φ6钢筋与柱拉接,且钢筋自柱边通长伸入墙内。当填充墙高大于4m时,在墙中部或窗顶标高处设置混凝土连系梁,宽同墙厚,高为180㎜,内配4φ12,箍筋为φ8@200。 7. 砖块排列尽量不镶砖或少镶砖,必须镶砖时,应用整砖平砌,且尽量分散,镶砌砖的强度不应小于砌块强度等级。 8. 木砖预留数量按洞口高度决定,洞高在1.2米以内,每边放2块;高1.2~2.1米每边放3块;高大于2.1米每边放4块,预留木砖部位在洞口上边或下边各30㎝处,中间均匀分布。 二.质量标准: 1. 使用的原材料其技术性能、强度、品种必须符合设计要求,并有出厂合格证及检验报告。 2. 砌筑竖缝应符合规定,不得出现竖向通缝,压缝尺寸要达到标准要求。 3. 转角处、交接处必须同时砌筑,必须留槎时应留斜槎。 4. 砌筑砂浆应密实,砌块应平顺,不得出现破槎、松动。 5. 拉接筋、钢筋网片规格、根数、间距、位置、长度应符合设计要求。 6. 允许偏差项目:

高层建筑填充墙砌体技术交底

技术交底记录 鲁JJ-005 工程名称即墨中和居住宅楼工程施工单位1#楼主体劳务分包单位 交底部位1#楼主体分部工程砌筑工程 交底内容: 本技术交底适用于本工程砌体工程施工 一、材料要求 1、砌体工程所用的砖、砂、水泥应有产品合格证书,产品性能检测报告,并做好标识,现 场砌体施工必须使用标识合格的砖、砂、石。 2、本工程所用的砂必须过筛,不得含有杂物。本工程使用M5专用混合砂浆,砂中含泥量 不应超过5%。 3、水泥按品种、标号、出厂日期分别堆放,并保护干燥,使用前应分批对其强度、安定性 进行复检,不同品种水泥不得混合使用,先进场的先用,水泥出厂三个月应复查试验。 4、本工程使用加气砼砌块。 二、砂浆的搅拌与计量 1、砂浆的配合比应由实验室确定,搅拌场地应挂好配合比标记牌,所有材料必须每盘过 磅计量,水泥配料误差为±2%,砂应考虑含水量对配料的影响。 2、砂浆的搅拌采用滚筒式搅拌机搅拌,投料顺序为砂—水泥—掺合料—水,搅拌时间不 得少于2分钟,拌成后的砂浆应颜色一致,,如出现泌水现象应在砌筑前再次拌匀。砂浆应随拌随用,并分别在3—4h内用完。 3、同一类型、强度等级的砂浆试块应不小于3组,每一检验批且不超过250M3,每台搅拌 机应至少抽检一次。 三、砌砖前准备 1、砌砖前应放出墙体轴线和边线,标出洞口位置尺寸。 2、根据要求立好皮数杆,标明皮数及楼面、门窗洞口、过梁、楼梯等,经项目部技术 人员检查、复核后使用。 四、砌体砌筑 1、本工程使用加气砼轻体砖,第一层砖撂底前应排砖,根据弹好的门窗洞位置线,认真核对窗间墙垛的长度尺寸是否符合排砖模数。

技术交底记录 鲁JJ-005 工程名称即墨中和居住宅楼工程施工单位1#楼主体劳务分包单位 交底部位1#楼主体分部工程砌筑工程 交底内容: 2、应选用棱角整齐,无弯曲裂纹、规格基本一致的砖砌筑。 3、砌墙前应先盘角,每次盘角不超过五皮砖,并及时吊靠控制灰缝大小、平整、垂直度。挂线采用双免挂线,如长墙几个人使用一条通线时,中间设支点。砌筑前应将砌筑部位清理干净,浇水湿润,在墙的转角处及交接处立皮数杆,间距不超过15米,在皮数杆间拉线逐皮砌筑。 4、采用三一砌砖法即“一铲灰、一块砖、一挤揉”的操作方法,砌砖一定要跟线。填充墙 砌筑时应错缝搭砌,蒸压加气混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3,轻骨料混凝土小型空心砌块搭砌长度不应小于90mm;竖向通缝不应大于2皮。 5、蒸压加气混凝土砌块的水平灰缝和竖向灰缝宽度宜为15㎜和20mm。水平灰缝的砂浆饱 满度不得小于80%。竖缝必须采用挤浆方法,使砂浆饱满,严禁用水冲浆灌缝,操作过程中认真自检,严禁事后砸墙,每层承重墙的最上一皮砖,应用丁砖砌筑,施工中临时留置的临时洞口顶部应设置过梁。 6、宽度小于1米的窗间墙,应选用整砖砌筑,半砖、破损砖应分散使用,在受力较小处, 不够整块的部位不得用砍过的砖填补,必须用切割机切砖。 7、转角处和交接处应同时砌筑,不能同时砌筑又必须留临时间断处,应砌成斜槎,长度不 小于高度的2/3。 8、在过梁净跨1/2高度范围内、宽度小于1米窗间墙、梁或梁垫下及其左右500范围内, 门 窗洞口两侧200㎜和墙转角处450㎜范围内的墙体不得留脚手眼。 9、墙体拉结筋的设置:外墙拐角时拉结筋为2Ф6,每边长1000mm,内墙有构造柱时同外 墙放置,无构造柱时为2Ф6,每边长50㎝,丁字墙有构造柱为2Ф6,每边长224㎝,另一边为115㎝,所有拉结筋端部应有90度弯钩,深入构造柱为竖直向下,墙体内为水平,且端部必须绑扎标识铁丝。砖墙拉结筋第一步放置在距地300高度,然后间距500向上依次设置。

砌筑工程施工技术交底记录(完整版)

技术交底记录 施表 工程名称施工单位 交底提要: 交底内容: 一、施工准备 (一)材料准备 1、加气混凝土砌块:采用600×200×200(长×宽×高)加气混凝土砌块,天然容重≤m3,强度等级为。 2、砂浆:宜采用蒸压加气混凝土砌块专用砂浆,强度等级为。 (二)作业准备 1.砌筑前应对基层进行清理,并铺满水泥砂浆作找平层,按设计要求测量放线、配块,并应每层进行挂线砌筑,确保墙面平整度和垂直度 2.砌筑前应将砌块砌筑面浮灰清除干净。 3.第一皮砌块应采用经过防水处理的砌块(可满刷专用界面处理剂)。 二、施工工艺 (一)结构要求

6.砌体转角和交接处应同时砌筑。对不能同时砌筑而又必须留设的临时间断处, 应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不小于砌体高度。 (三)特殊构造做法 1.厨房、卫生间等潮湿房间及底层外墙的砌块墙体应砌在高度不小于200mm的 素混凝土基座上,并做好墙面防水处理。 2.下列部位内外应加挂200mm宽通长耐碱玻纤网格布,与基体搭接宽度不小于 100mm 2.1.不同材料基体交接处,如砌块墙体与混凝土梁、柱、剪力墙、窗台板等相 交接处; 2.2.门窗等洞口的角步; 2.3.暗埋箱体或接线箱处;暗埋管线的孔槽处; 2.4.抹灰总厚度超过35mm处。 3.建筑首层的的砌块墙体应在室内地面以上开始砌筑,砌块底部采用C20素混 凝土浇筑,厚度同砌块墙体厚度(当室外场地高于室内标高时,C20素混凝土 应浇筑至室外地面上来300mm高处)。所以高低跨屋面与墙体交接处的墙体

均应上反400mm高C20素砼反口,同墙厚。基层处理及反梁加固方式详见下 图。 4.窗台处(窗台为钢筋混凝土的除外)均做钢筋砼窗台板200mm×80mm内配2 Φ10钢筋Φ6@200箍筋C20细石砼,每边各伸入墙体250mm 5.门洞口预制水泥块构造:对有洞口砌块墙时,应设置预制水泥块。预制水泥 块(从下到上)设置要求如下:第一块水泥块设置起步高度应在150~200mm 之间,中间按照“隔一设一”原则进行设置,最后一块水泥块设置高度离梁 底或过梁底应在150~200mm范围内。 6.门窗洞口加气配筋过梁:过梁两边的搁置长度不应小于300mm,洞口大于 2100mm以及特殊门窗的洞口可采用混凝土过梁或钢过梁。 (四)二次结构 1、参照12G614做法,即墙长大于5m或层高两倍者必须设置构造柱。 2、构造柱整体设置原则:墙体转角,纵横墙体相交处,直墙端部,挑梁端 部。 3、构造柱做法:

超详细砌体工程技术交底

本技术交底适用于框架(剪力墙)结构主体工程加气混凝土砌块填充墙施工。 1施工准备 1、材料准备 (1)水泥: 砌筑砂浆所用水泥宜采用通用硅酸盐水泥或砌筑水泥,且应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB175和《砌筑水泥》GB/T3183的规定。水泥强度等级应根据砂浆品种及强度等级的要求进行选择,Ml5及以下强度等级的砌筑砂浆宜选用32.级的通用硅酸盐水泥或砌筑水泥;M15 以上强度等级的砌筑砂浆宜选用42.5级普通硅酸盐水泥。 当在使用中对水泥质量受不利环境影晌或水泥出厂超过3个月、快硬硅酸盐水泥超过个月时,应进行复验,并应按复验结果使用。 不同品种、不同强度等级的水泥不得混合使用。 水泥应按品种、强度等级、出厂日期分别堆放,应设防潮垫层,并应保持干燥。 (2)砂 砌体结构工程使用的砂,应符合国家现行标准《混凝土和砂浆用再生细骨料》GB/T25176、《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JG] 52 和《再生骨料应用技术规程》G]/T240 的规定。 砌筑砂浆用砂宜选用过筛中砂,毛石砌体宜选用粗砂。 水泥砂浆和强度等级不小于M5 的水泥混合砂浆,砂中含泥量不应超过 5% ;强度等级小于M5 的水泥棍合砂浆,砂中含泥量不应超

过10%。 人工砂、山砂、海砂及特细砂,应经试配并满足砌筑砂浆技术条件要求。 砂子进场时应按不同品种、规格分别堆放,不得混杂。 (3)砌块 砌体结构工程使用的小砌块,应符合设计要求及现行国家标准《普通棍凝土小型空心砌块》GB8239、《轻集料:混凝土小型空心砌块》GB/T 15229 、《蒸压加气混凝土砌块》 GB11968的规定。 蒸压加气混凝土砌块砌筑时,其产品龄期应大于28出蒸压加气混凝土砌块的含水率宜小30%,加气混凝土砌块在运输、装卸及堆放过程中应防止雨淋。 采用薄层砂浆砌筑法施工的砌体结构块体材料,其外观几何尺寸允许偏差为±1mm。 (4)钢筋 砌体结构工程使用的钢筋,应符合设计要求及国家现行标准《钢筋混凝士用钢部分:热轧光圆钢筋》GB1499. 《钢筋混凝土用钢部分:热轧带肋钢筋》GB1499.及《冷拔低碳钢丝应用技术规程》JG]19的规定。 钢筋在运输、堆放和使用中,不得锈蚀和损伤;应避免被泥、油或其他对钢筋有不利影响的物质所污染。 钢筋应按不同生产厂家、牌号及规格分批验收,分别存放,且应设牌标识。

填充墙砌体技术交底

一、施工准备 (一)材料要求 1、空心砖品种、规格、型号、强度等级必须符合图纸设计要求,并应符合国家现行标准《烧结空心砖》的规定,进场时应具有质量证明书。 2、水泥:一般宜采用32.5级矿渣硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或复合硅酸盐水泥,应具有质量证明书 3、砂:一般宜采用中砂,并应过筛,且不得含有有害杂物,砂含泥量,对水泥砂浆和强度等级不小于M5的水泥混合砂浆同学应超过5%,对强度等级小于M5的水泥混合砂浆,不应超过10%。 4、其它材料:墙体拉接钢筋,框架结构的墙体拉接钢筋采用结构胶锚固设置,应进行拉拔强度试验。砌体施工前,砂浆的配合比应经有资格的验部门,通过试配确定;现场施工时,应将试验室配合比换算面施工配合比,并按重量计时配料. (二)施工机具 砂浆搅拌机、磅秤、手推车、瓦刀、灰桶、筛子、靠尺、水平尺、钢尺、皮数杆、砂浆试模等 二、质量要求 (一)砖砌体工程质量要求符合《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)和《建筑工程施工工艺标准》(HEJ-QB-2003)的规定。 三、操作工艺 1、施工放线:根据工程的控制轴线,先测放出楼层的墙体轴线,再弹出墙身位置线和门窗洞口位置线,待施工放线完成后,经检验符合设计图纸和规范要求后,方要进行墙体砌筑。 2、基层清理:在砌筑前,应先将砌筑部位的砂浆和杂物等清除干净,并应浇水使基层湿润。 3、按标高立好皮数杆,根据设计要求和块材规格等,在皮数杆上划出皮数及灰缝厚度,并标出窗台、洞口等柱的部位标高。 4、组砌方法:砌代表宜采用全顺组砌的砌筑形式。 5、在砌筑时,必须里外咬槎,上下错缝。 6、排砖撂底:在摆砖中要把转角、墙垛、洞口、交按处等不同部位排得既合砖的模数、又合设计的模数,要求接槎合理、操作方便。 7、排砖结束后,用砌筑砂浆把干摆的砖砌筑起来,对撂底的要求,其一不能使排好的砖的平面位置走动,要一铲一块砖的砌筑;其二必须严格与皮数杆标准砌平;偏差过大的应在准备阶段处理完毕,当1cm左右的偏差要靠调整砂浆灰缝厚度来解决。 8、盘角:在摆砖(摞底)后,要先将墙的两端砌起来,作为墙身砌筑挂线的依据,盘角

砌体工程质量技术交底

砌体工程质量技术交底 一、工程名称:中国社会科学院考古研究所西安研究室文物标本楼翻建工程 二、施工工艺: 1、本工程非承重外围护墙采用300mm 厚加气混凝土砌块,建筑物内隔墙除卫生间隔墙采用200mm 后混凝土空心砌块,卫生间隔墙采用陶粒混凝土空心砌块、加气混凝土砌块采用600x300x240及600x200x240两种规格 2、砌筑用砂浆:本工程采用不低于DM5、0-MP 地干拌砂浆(现场拌合M5、0 地专用砂浆)、 3、主要机具: 1)机械:卷扬机及井架、切割机、 2)工具:夹具、手锯、灰斗、吊篮、大铲、小撬棍、手推车、搅拌机、 4、作业条件: 1)现场材料及机械设备,人力已经具备砌筑条件、 2)砌筑前必须放好砌体墙身位置线、门窗口等位置线,经验线符合设计图纸要求, 检合格后方可砌筑、 3)按砌筑操作需要,找好标高,立好标尺杆、 4)搭设好操作与卸料架子、 5)配制异形尺寸砌块(同材割制);砂浆经试配确定配合比,准备好试模、 三、操作工艺 →→→ ,依据砌筑图放出第一皮砌块地轴线、砌体边线与洞口线、3砌块排列:按砌块排列图在墙体线范围内分块定尺、划线、排列砌块地方法与要求如下: 1)砌块砌体在砌筑前,应根据工程设计施工图,结合砌块地品种、规格、绘制砌体砌块地排列图,经审核无误,按图排列砌块、

2)砌块排列应从地基或基础面、±0、00面排列,排列时尽可能采用主规格地砌块,砌体中主规格砌块应占总量地75%~80%、 3)砌块排列上、下皮应错缝搭砌,搭砌长度一般为砌块地1/2,不得小于砌块高地1/3,也不应小于150mm,如果搭错缝长度满足不了规定地压搭要求,应采取压砌钢筋网片地措施,具体构造按设计规定、 4)外墙转角及纵横墙交接处,应将砌块分皮咬槎,交错搭砌,如果不能咬槎时,按设计要求采取其它地构造措施;砌体垂直缝与门窗洞口边线应避开同缝,且不得采用砖镶砌、 5)加气混凝土砌块墙地灰缝应横平竖直,砂浆饱满,水平灰缝砂浆饱满度不应小于90%;竖向灰缝砂浆饱满度不应小于80%、砌体水平灰缝厚度一般为15mm,如果加钢筋网片地砌体,水平灰缝厚度为20~25mm,垂直灰缝宽度为20mm、大于30mm地垂直缝,应用C20地细石混凝土灌实、 6)砌块排列尽量不镶砖或少镶砖,必须镶砖时,应用整砖平砌,且尽量分散,镶砌砖地强度不应小于砌块强度等级、 7)砌块墙体与结构构件位置有矛盾时,应先满足构件布置、 4 后砌非承重墙应沿剪力墙全高每隔600mm设2Ф6拉筋,拉筋伸入墙内地长度,6、7度时不应小于墙长地1/5且不小于700mm,8、9度时应沿墙全长贯通、 5 砌体填充墙在下列部位设构造柱:(截面:墙厚×240,配筋:4Ф12、Ф6@200) (1)砌体填充墙高度超过层高地两倍时,应设置钢筋混凝土构造柱,构造柱间 距不大于4m、 (2)砌体填充墙端部应设置构造柱、 6 门窗洞口边设钢筋混凝土抱框柱,做法见下图,当洞口宽度≤1800mm时,抱 框柱仅伸至过梁顶部;当洞口宽度>1800mm时,抱框柱应伸至墙顶、抱 框柱应与洞顶过梁同时浇筑、砌体填充墙内地现浇构件其混凝土强度 等级均为C20、 抱框柱过梁 7 底层非承重内隔墙高度≤4m,若无其她基础则采用地面垫层加厚、 8制配砂浆:按设计要求地砂浆品种、强度制配强度不低于M5、0地砂浆,采用重量比,水泥:砂=1:6、23,计量精度为水泥±2%,砂、灰膏控制在±5%以内,应采用机械搅拌,搅拌时间不少于1、5min、冬期施工,砂浆应添加3~4‰水泥重地FD-3高效防冻剂及添加剂,拌合时间应比常温时增加2min;防冻剂应先融于水中再加入砂子投入搅拌,最后加入水泥进行拌合;砂浆拌合应在室内进行,环境温度不应低于5℃;拌合好地砂浆存放时间不宜超过15min,不能储存、二次倒运;砂浆稠度应控制在8~13 cm,拌合时应严格控制水量、 9 拌合砂浆所用地水温应保持在90℃左右,中砂温度保持在40℃,所拌合地砂浆与砌块地温差不应大于20℃;拌合好地砂浆不能储存、二次倒运、 10 铺砂浆:将搅拌好地砂浆,通过吊斗、灰车运至砌筑地点,应采用“三一砌筑方法”,即一铲灰,一块砖,一挤揉、 11砌块就位与较正:砌块砌筑前一天应进行浇水湿润,冬期施工应防止砌块浇水结冻,砌筑前应除去浮尘,清除砌块表面地杂物后方可吊运就位、砌筑就位应先远后近、先下后上、先外后内;每层开始时,应从转角处或定位砌块处开始;应吊砌一皮、校正一皮,皮皮拉线控制砌体标高与墙面平整度、 砌块安装时,应避免偏心,使砌块底面能水平下落;就位时,对准位置,缓慢地下落,用

相关文档